文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范JGJ强制性条文

建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范JGJ强制性条文

建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范JGJ强制性条文
建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范JGJ强制性条文

工程建设标准实施交底记录表交底工程部位幼儿园架体

交底的标准及编号JGJ231-2010、JGJ?130-2011 交底的形式书面形式

工程建设标准主要内容、特别是强制性条文内容《建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范》JGJ 231-2010

3.12插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN

6.1.5 模板支架可调托座伸出顶层水平杆或

双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝

杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立

杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。右图

9.0.6 严禁在模板支架及脚手架基础开挖深

度影响范围内进行挖掘作业。

9.0.7 拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》?JGJ130-2011

3.4.3?可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm 6.2.3?主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。6.3.3?脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。?

6.3.5?单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

6.4.4?开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m

6.6.3?

6.6.5?开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。?

7.4.2?单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作

第六章--承插型盘扣式钢管脚手架

第六章承插型盘扣式钢管脚手架 1. 表B.6.1施工方案 ★架体搭设应编制专项施工方案,方案应进行设计计算★专项施工方案应按规范进行审核、审批设置要求 1、施工单位应在危险较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险 较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。(建质【2009】87号)第五条2、承插型盘扣式钢管脚手架施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)及《广东省住房和城乡建设厅关于< 危险性较大的分部分项工程安全管理 办法> 的实施细则》(粤建质(2011)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人 签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册 章。(建质【2009 】87 号)第八条 3、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基

本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。(JGJ231-2010 第7.1.1 条) 4、搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专 项施工方案经审批后实施;搭设超过规范允许高度的架体,必须采取加强措施,所以专项方 案必须经专家论证。(JGJ59-2011 第363.1 )5、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。(JGJ231-2010 第 6.2.1 条)6、相关技术用表可参照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》(2011版)一一GDAQ21101 、GDAQ21102、GDAQ21103、GDAQ4314、GDAQ2314-1 。 2. 表B.6.2架体基础 ★架体基础应坚实、平整、排水措施得当 ★架体基础应设置排水措施

承插型盘扣式钢管支架施工方案

承插型盘扣式钢管模板支架 施 工 方 案 编制: 审核: 工程名称:鼎丰·嘉园1#楼 编制单位: 编制时间: 2019年7月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及参考资料 (7) 三、施工计划(主要材料,机械进场表) (8) 四、盘扣钢支撑模板工程基本要求 (8) 五、盘扣式钢支撑施工工艺技术 (10) 六、应急救援预案 (17) 七、盘扣式钢支撑模板支架方案及计算 (21) 八、附图 (60)

一、工程概况 项目名称:光昱新能源建设项目(X2015G09-G)二期工程 建设单位:光昱(厦门)新能源有限公司 设计单位:中简设计集团博亚(福建)建筑设计有限公司 项目位于福建省南安市梅山镇鼎诚村;由两栋框架结构的生产服务设施用房和1#厂房等组成。本次报建的为本项目的二期工程,总建筑面积为43668.00m2(一期已完成)。 总体平面布置图如下: 其中:1#厂房,占地面积=6297.32m2,建筑面积=38041.00m2,总建筑高度31.9m;地上6层,局部5层;厂房主体一层高度7.0m,二层高度5.4m,,三~四层高度5.0m,五层高度4.5m,六层高度4.2m。 生产服务设施用房,占地面积=912.00m2,建筑面积=5627.00m2,总建筑高度23.9m,地上6层;主体一层高度4.2m,二~六层高度3.6m。 1#平面基本结构图如下:

3、结构概况: 断面(mm) 梁断面 150x300、200×350、200×400、200×500、200×550、200×650、 250×700、200×1500 楼板厚度100、120 该内架工程使用48系列盘扣式钢管支架,按标准层开始施工。 (一)模板工程施工特点: 1、管理方面 本工程模板工程量较大,模板结构复杂性一般,同时结构施工工期短,需一次性投入三层的模板量和模板支撑,因此模板加工需用场地规划好;对工程施工组织安全技术管理和现场文明施工管理的流水作业有一定难度。 2、技术方面 (1)、本工程支撑高度2.9m,进行模板设计时要注意支撑体系的选用及支撑的稳定性。在进行深梁(梁高大于600mm)截面模板设计时要考虑在梁腹部设对拉螺栓以增强侧模的稳定性。 (2)、本工程后浇带模板拟采用独立的支撑系统,后浇带模板待后浇带混凝土强度

扣件式碗扣式承插型盘扣式承插型轮扣式四种模板支架的支架形式对比

扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、承插型轮扣式四种模板支架的支架形式对比. 扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、承插型轮扣式四种模板支架的支架形式对比

一、目前工地常用四种模板支架形式及参考规范1、钢管扣件式《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011) 2、碗扣式《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ166-2016)

3、承插型盘扣式《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010)

4、直插型盘扣式:参考中国建筑业协会团体标准《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》征求意见稿

二、四种形式架体技术要点进行对比)扫地杆及顶部水平杆设置位置(顶部自由端长架体形扫地杆距地高500200距钢管底钢管扣件650400距地碗扣650550距地承插型盘扣650 550 直插型盘扣距地面托设置技术要点U(2) 架体形式可调托撑伸出钢管最大长度可调托撑插入钢管最小长度 150 300 钢管扣件式150 300 碗扣式150 400 承插型盘扣式200 300 直插型盘扣式 )剪刀撑设置要点(3架体形式水平剪刀撑设置原则竖向剪刀撑设置原则 普通型:普通型:

外侧满设,内部、顶部设置水平剪刀5m-8设置,剪刀撑宽度5m-8 8、当(搭设高度超㎡加强型或施工总荷载大15KN集中线荷载大20KN/时时0.9m-1.2纵横间设置顶底剪刀撑且水平剪刀钢管扣件内部跨设置外侧满设间距不宜超8刀撑宽度跨加强型时0.6m-0.9纵横间、顶部设置水平剪刀外侧满设内部跨设置跨刀撑宽度6、当(搭设高度超㎡15KN或施工总荷载大时纵横间0.4m-0.6集中线荷载大20KN/时外侧满设,内部3m-3.2置设置顶底剪刀撑且水平剪刀剪刀撑宽度3m-3.2跨 间距不宜超6 安全等级级的模、安全等级级的模板支支撑架应在架体顶层水平杆架应在架体周边内部纵向和置层、竖向每隔不大于8m设向每个不大于6m设置一道竖向钢管扣件剪刀撑。置一道水平剪刀撑。碗扣式2、安全等级为Ⅱ级的模板2、安

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

承插型盘扣式钢管支架计算书

承插型盘扣式钢管支架 计算书

10、模板支架设计及计算 10.1地下室顶板支架计算(板厚200mm): 计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。 一、计算参数: 模板支架搭设高度为4.8m, 立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.20m。 面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。 木方50×100mm,间距250mm,剪切强度1.6N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm4。 梁顶托采用双钢管48×3.5mm。 模板自重0.35kN/m2,混凝土钢筋自重25.00kN/m3,施工活荷载 3.00kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。

图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 q1 = 25.000×0.200×1.200+0.350×1.200=6.420kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.200=3.600kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3; I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到 M = 0.100×(1.20×6.420+1.4×3.600)×0.250×0.250=0.080kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.080×1000× 1000/64800=1.229N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算] T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×6.420+1.4×3.600)×0.250=1.912kN 截面抗剪强度计算值 T=3×1912.0/(2×1200.000×18.000)=0.133N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求! (3)挠度计算 v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值 v = 0.677×6.420×2504/(100×6000×583200)=0.049mm 面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求! 三、模板支撑木方的计算

承插型盘扣式钢管支架技术交底

承插型盘扣式钢管支架 (技术交底) 1、施工前准备 a)、认真做好承插型盘扣式支撑的施工安全、技术交底资料。 b)、项目部组织现场管理人员和施工工人认真学习施工图纸和建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程。 c)、组织插型盘扣式支架的材料进场并按计划堆放。 2、施工部署 根据施工平面图,施工组织设计,架体的平面、立面、剖面和节点构造详图计算每一施工区域所需要的配件数量。在平面图中给房间编号,按照每个房间的模板配置图及各房间构配件的用量。严格按其施工。 3、施工工艺 3.1 施工工艺 ①将第一根主梁支起,可以由下面两人递与上面两人,而后由下面2人将顶杆插入主梁销片内并旋转锁紧,也可由下边2人先将顶杆插入主梁销片,直接将主梁举起,其主梁离边墙的距离以计划料时的尺寸为准,同时保证主梁上平面与梁帮上平面高度一致。将第二根主梁支起,将副梁安装在两根主梁之间,依此类推,将整个房间支完。 ②通过调整顶杆上的空心丝杠或底座丝杠将主梁上平面调整到与梁帮上面水平一致。

③铺模,以1220×2440mm规格的模板为例,铺模板时,模板24 40mm平行于主梁,以主梁外套顶端开始,以保证通过调整活节位置使另一1220mm边落在1根副梁的中心线上。当模板出现翅曲等变形时,可用Φ2.5*25的钢钉(水泥钉)将模板边钉在副梁上,严格禁止在主梁上钉钉以免影响抽拉。 ④模板安装完毕后,全面检查扣件螺栓,斜撑是否坚固稳定,模板拼逢是否严密。 在剪力墙结构中使用顶板支撑结构,第一根主梁要紧贴墙体,当最后一根主梁与墙体出现空隙大于100mm时,采取加一根独立的主梁解决,以免影响支撑质量。 在框架或框剪结构中使用不带横拉杆的顶板模板支撑结构最后的方法就是先做明柱和悬空梁模而后再做顶模。 3.2立杆在房间内的定位方法:以房间的任意一个墙角为起始点,根据方案中立杆到墙面的距离用尺子设定立杆(具体方法见立杆定位示意图),另沿十字线或T字线互相垂直的两个方向立两根立杆,用所需要长度的两根横杆将三根立杆插卡连接起来,然后在四边形的第四个角立一根立杆,再用两根横杆将四根立杆插卡连接成四边形。安装三角架时必须用榔头将插卡敲击到位。(最忌讳的:就是立杆和横杆未形成四边形及未调方正,即垂直度未调准以前,用榔头敲击插卡!)按上述方法完成支架的支搭。

承插式盘扣脚手架施工方案

浙江品茗高新产业软件园 工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 浙江省XX建设集团有限公司公司 2013年5月17日:

目录 第一节、工程概况 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 二、施工平面布置 ------------------------------------------------------------------------------ 2 三、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 四、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------------ 3第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------------ 5第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------------ 6 一、施工进度计划 ------------------------------------------------------------------------------ 6 二、材料与设备计划--------------------------------------------------------------------------- 6第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------------- 9 一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 四、检查验收 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 第五节、施工安全保证措施--------------------------------------------------------------------- 14 一、组织保障 ---------------------------------------------------------------------------------- 14 二、技术措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 15 三、监测监控 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 四、应急预案 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员 --------------------------------------------------------------- 21 二、特种作业人员 ---------------------------------------------------------------------------- 21 第七节、计算书及相关图纸--------------------------------------------------------------------- 22 【计算书】-------------------------------------------------------------------------------------- 22 【节点图】-------------------------------------------------------------------------------------- 31

脚手架专项方案(承插盘扣式)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(DGJ32/69-2008); 2.《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99) 3.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 二、墩柱概况 **地铁*号线土建工程0*标,墩柱有五种形式: 桥墩的结构尺寸及分布

三、墩柱脚手架搭设与拆除 1、主支撑架采用承插型盘扣式钢管支架,立杆材质为Q345 2、用成插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。 3、脚手架搭设相邻水平杆歩距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。 5、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 6、成插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间竖向斜杆。 7、作业层设置应符合下列规定: ⑴钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺; ⑵作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处; ⑶当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小0.9m*1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架告诉内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。 9、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不宜超过相邻连墙件以上两步。 10、作业层设置应符合下列要求: ⑴必须满铺脚手板,脚手架外侧应设挡脚板及及护身栏杆:护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5m和1.0m的盘和接头处搭设两道并在外侧满挂密目安全网: ⑵作业层与主体结构间的空隙应设置马槽网。 11、加固件、斜撑必须与脚手架同步搭设。 12、架体搭设至顶层时,立杆要高出搭设体平台面或混凝土楼面不少于1000mm,用作顶层的防护立杆。 13、脚手架经现场工程师确认不再需要并签署拆许可令后方可拆除。 14、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。 15、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。 16、脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。 17、拆除的脚手架构件应保证安全地传递至地面,严禁抛掷。 18、脚手架拆除时应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时进行。 四、墩柱脚手架的检查验收

建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范.

建筑施工承插型盘扣式脚手架 主要构配件 一、盘扣节点应由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成。 盘扣结点 1—连接盘;2—插销;3—水平杆杆端扣接头;4—水平杆; 5—斜杆;6—斜杆杆端扣接头;7—立杆 二、插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN。 三、插销应具有可靠防拔脱构造措施,且应设置便于目视检查楔入深度的刻痕或颜色标记。

四、立杆盘扣节点间距宜按0. 5m模数设置;横杆长度宜按0. 3m模数设置。 材料要求 一、承插型盘扣式钢管支架的构配件除有特殊要求外,其材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢》GB/T700以及《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定。 承插型盘扣式钢管支架主要构配件材质 二、连接盘、扣接头、插销以及可调螺母的调节手柄采用碳素铸钢制造时,其材料机械性能不得低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中牌号为ZG 230 - 450的屈服强度、抗拉强度、延伸率的要求。

制作质量要求 一、杆件焊接制作应在专用工艺装备上进行,各焊接部位应牢固可靠。焊丝宜采用符合现行国家标准中,气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝的要求,有效焊缝高度不应小于3. 5mm。 二、铸钢或钢板热锻制作的连接盘的厚度不应小于8mm,允许尺寸偏差应为±0.5mm;钢板冲压制作的连接盘厚度不应小于l0mm,允许尺寸偏差应为±0.5mm。 三、铸钢制作的杆端扣接头应与立杆钢管外表面形成良好的弧面接触,并应有不小于500平方毫米的接触面积。 四、楔形插销的斜度应确保楔形插销楔入连接盘后能自锁。铸钢、钢板热锻或钢板冲压制作的插销厚度不应小于8mm,允许尺寸偏差应为±0.lmm。 五、立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢管套管。采用铸钢套管形式的立杆连接套长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度不应小于160mm,可插入长度不应小于110mm。套管内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm。 六、立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔,销孔孔径不应大于14mm,允许尺寸偏差应为±0.1mm;立杆连接件直径宜为12mm,允许尺寸偏差应为±0.1mm。

承插式盘扣脚手架施工方案

宏源国际大厦 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

编制单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司 一三年十二月十五日0二编制日期: 施工组织设计(方案)公司审批表 工程名称:宏源国际大厦结构类型:框架+框剪 2层结构层次:3+26 m建筑面积:我项目部根据施工合同和施工图设计的要求已完成了宏源国际大厦脚手架施工组织设计(方案)的编制,请予审批。 附:脚手架专项施工方案 审核人: 项目部(章): 年月日 审批意见:

审批人 审批单位盖章 年. 湘质监统编施工组织设计(方案)审批记录2002 -10 施

第一节、工程概况 1、工程概况 宏源国际大厦是集办公、娱乐、休闲为一体的综合楼建筑,地下三层,主要作为人防、车库、设备房。地上裙房四层,五层设有屋顶花园及设备管道夹层和物业管理用房,高层主体分A、B两栋塔楼,A栋塔楼六~二十一层为写字楼,B栋塔楼六~二十六层均为写字楼。A栋塔楼框架剪力墙结构(-3F~21F),B栋塔楼框架筒体结构(-3F~26F)。整个用地总面积:平方米,净用地面积:㎡,规划总建筑面积㎡,地面以上建筑面积㎡。 2、工程特点 本工程属于高层建筑工程。整体建筑群造型布局气派大方,给人以很强的时代感和建筑生命力,为圭塘路地标性建筑。 3、工程难点 根据本工程特点,裙楼部分采用盘扣式脚手架,该裙楼四层,搭设高度米。其中一层米,二层米,三层米,四层米,五层米.标准层采用整体提升式脚手架,本方案主要为盘扣式脚手架部分,标准层脚手架另见提升式专项方案。 第二节、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

叠合板支撑体系施工方案承插型盘扣式钢管支架

XXXX地下车库工程 叠合板支撑体系施工方案(承插型盘扣式支架) 编制:_____________ 审核:_____________ XXX住宅产业化有限公司 二?一二年二月十八日

目录第一章、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、盘扣式支架设计概要 第二章、施工技术措施 一、盘扣式支架施工 第三章、质量保证措施 一、材料要求 二、盘扣式支架搭设质量要求及检查、验收标准 三、盘扣式支架搭设要点及注意事项 四、盘扣式支架拆除要点及注意事项第四章、构造措施一、盘扣式支架构造措施 二、盘扣式支架与现浇梁支架构造措施第五章、安全施工措施及施工应急预案一、安全生产管理二、施工应急预案第六章、雨季施工措施第七章、盘扣式支架计算书一、盘扣式支架承载能力计算二、木工字梁受力计算 三、方钢管受力计算 四、盘扣式支架稳定性计算 五、承插型盘扣式支架抗倾覆验算 六、水平杆及斜杆受力计算 七、地基承载力要求 第八章、施工资源配备和进度计划 附件1: XXXX地下车库工程承插型盘扣式支架布置图 第一章、工程概况 一、编制依据 1、编制依据 (1)XXXXX 地下车库工程结构施工图纸; (2)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010); (3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002);

(4)《混凝土地面设计规范》(GB50037-96); (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (7)国家、建设部、安徽省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程、质量检验评定标准及验收办法; (8)我国的法律、法规及当地政府有关施工安全、文明施工、劳动保护、土地使用与管理、环境保护等方面的具体规定; (9)屋玛公司的专业计算软件Power Frame寸本方案进行的验算。

承插型盘扣式钢管支架计算书

10、模板支架设计及计算 10.1地下室顶板支架计算(板厚200mm): 计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。 一、计算参数: 模板支架搭设高度为4.8m, 立杆的纵距b=1.20m,立杆的横距l=1.20m,立杆的步距h=1.20m。图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值q1 = 25.000×0.200×1.200+0.350×1.200=6.420kN/m 活荷载标准值q2 = (2.000+1.000)×1.200=3.600kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3; I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中q ——荷载设计值(kN/m);

承插型盘扣式钢管支架施工及方案

. 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、支撑系统构造 (2) 四、安装施工工艺 (6) 五、安全、质量保证措施 (7) 六、计算书 (9) 范文word . 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008); 6、施工图纸; 二、工程概况 本工程是西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼(先锋花园小区南区),位于西安市北郊北二环北侧,太华北路东侧,凤城一路南侧。是陕西大明宫建设开发有限公司开发,陕西大成建设投资管理有限责任公司监理,湖南省第五工程有限公司总承包。我公司承建的南区III标段由16#~20#楼主楼及裙楼、地库 部分组成。D、F两种住宅单体构成,一层地下车库,住宅楼是剪力墙结构,车 库为框架结构,建筑面积约为96974.99㎡。 三、支撑系统构造 1、承插型盘扣式支撑体系的选择 根据工地的实际情况,本着安全、可靠、省时、省力的原则,经过比较分析,本工程采用盘扣直插式钢管脚手架,梁板采用钢管满堂支撑方式搭设。盘扣直插式钢管脚手架具有以下的特点: (1)这种脚手架主要是对钢管脚手架的扣件进行改进,集其它产品优点于一体,可替代扣件式钢管脚手架、门式架等多种脚手架。有着一扣就成的特点,它具有容易搬运、便于管理、使用方便,安装简单,拆卸快速的高效、实用、经济、美观之优点。 (2)整个脚手架是由盘扣替代杆件之间的连接构件;竖向直插式接长套筒替代对接连接扣件;横杆接头替代直角扣件;盘扣、竖向接长套筒直接焊接在立杆上,变成三件合一。横杆接头直接焊接在横杆的两端,变成二件合一。改变了原来扣件式钢管脚手架需要多个组件形成架体模式,省去了扣件式钢管脚手架规范中有关驳接的许多规定和搭接程序;进行定型标准化设计,杜绝了作业人员许多不规范行为,从而保证了施工安全。 范文word . (3)盘扣直插式钢管脚手架的安装,大大节省了安装时间和劳力,其劳力和时间约是原来“扣件式钢管脚手架”的50%左右。 (4)由于组件少,无散件搭配,便于搬运和管理,克服了钢管脚手架构件易散易失的缺陷。克服了门式架搬运容易变形的缺陷。 (5)由于立杆定型长度有多种规格,驳接长短不一,从而满足规范要求,加强架体的整体稳定性。 (6)便于材料存放,容易做到整齐划一,存放和保管占地面积小,大大减少用户对产品存放空间头痛之苦,给文明施工创造了有利条件。 (7)盘扣直插式钢管脚手架不存在扣件抗滑力计算,不存在扣件螺栓的扭力矩的测定。大大提高了脚手架的整体强度和搭设速度。 2、盘扣式脚手架设计概要 (1)、盘扣式脚手架构配件简述 盘扣式支架构造如下图,其主要构件如下:

承插型盘扣式钢管支架施工及方案.docx

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、支撑系统构造 (2) 四、安装施工工艺 (6) 五、安全、质量保证措施 (7) 六、计算书 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008); 6、施工图纸; 二、工程概况 本工程是西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼( 先锋花园小区南 区) ,位于西安市北郊北二环北侧,太华北路东侧,凤城一路南侧。是陕西大明 宫建设开发有限公司开发,陕西大成建设投资管理有限责任公司监理,湖南省 第五工程有限公司总承包。我公司承建的南区 III 标段由 16#~ 20#楼主楼及裙楼、地库部分组成。 D、F 两种住宅单体构成,一层地下车库,住宅楼是剪力墙结构,车库为框架结构,建筑面积约为 96974.99 ㎡。 三、支撑系统构造 1、承插型盘扣式支撑体系的选择 根据工地的实际情况,本着安全、可靠、省时、省力的原则,经过比较分析, 本工程采用盘扣直插式钢管脚手架,梁板采用钢管满堂支撑方式搭设。盘扣直插 式钢管脚手架具有以下的特点: (1)这种脚手架主要是对钢管脚手架的扣件进行改进,集其它产品优点于一 体,可替代扣件式钢管脚手架、门式架等多种脚手架。有着一扣就成的特点, 它具有容易搬运、便于管理、使用方便,安装简单,拆卸快速的高效、实用、 经济、美观之优点。 (2)整个脚手架是由盘扣替代杆件之间的连接构件;竖向直插式接长套筒替代对接连接扣件;横杆接头替代直角扣件;盘扣、竖向接长套筒直接焊接在立杆 上,变成三件合一。横杆接头直接焊接在横杆的两端,变成二件合一。改变了 原来扣件式钢管脚手架需要多个组件形成架体模式,省去了扣件式钢管脚手架 规范中有关驳接的许多规定和搭接程序;进行定型标准化设计,杜绝了作业人 员许多不规范行为,从而保证了施工安全。

承插型盘扣式钢管支架施工方案

目录 一、编制依据2 二、工程简况2 三、支撑系统构造2 四、安装施工工艺6 五、安全、质量保证措施7 六、计算书9 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008); 6、施工图纸; 二、工程简况 本工程是西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼(先锋花园小区南区),位于西安市北郊北二环北侧,太华北路东侧,凤城一路南侧。是陕西大明宫建设开发有限公司开发,陕西大成建设投资管理有限责任公司监理,湖南省第五工程

有限公司总承包。我公司承建的南区III标段由16#~20#楼主楼及裙楼、地库部分组成。D、F两种住宅单体构成,一层地下车库,住宅楼是剪力墙结构,车库为框架结构,建筑面积约为96974.99㎡。. (3)盘扣直插式钢管脚手架的安装,大大节省了安装时间和劳力,其劳力和时间约是原来“扣件式钢管脚手架”的50%左右。 2、盘扣式脚手架设计概要 (1)、盘扣式脚手架构配件简述 盘扣式支架构造如下图,其主要构件如下: 2、承插型盘扣式满堂脚手架设计方案 本方案使用承插型盘扣式支架作为砼叠合板下支撑架体。本次施工根据搭设高 度,仅使用立杆、横杆及可调顶托和可调底座所构成的塔架作为支撑,横杆。通过轮盘上的孔楔紧,形成以个整体

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则.................................... 错误!未指定书签。编制依据............................................ 错误!未指定书签。编制范围............................................ 错误!未指定书签。 2.工程概况.......................................... 错误!未指定书签。 3.施工组织管理机构.................................. 错误!未指定书签。 4.施工工期及资源配置................................ 错误!未指定书签。施工工期............................................ 错误!未指定书签。施工队伍部署及任务划分.............................. 错误!未指定书签。施工资源配置........................................ 错误!未指定书签。.................................................... 错误!未指定书签。.................................................... 错误!未指定书签。.................................................... 错误!未指定书签。 5.施工方案.......................................... 错误!未指定书签。承插型盘扣式脚手架施工流程.......................... 错误!未指定书签。承插型盘扣式脚手架搭设施工.......................... 错误!未指定书签。 6.质量标准和质量保证体系............................ 错误!未指定书签。质量保证措施....................................... 错误!未指定书签。.................................................... 错误!未指定书签。材料检查内容....................................... 错误!未指定书签。.................................................... 错误!未指定书签。.................................................... 错误!未指定书签。

(完整版)承插型盘扣式脚手架模板支撑体系方案剖析

第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》 JGJ6-99 《住宅建筑规范》 GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范 JGJ231-2010 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-2002 国家、建设部、河南省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 3#、4#楼建筑、结构施工图纸 3#、4#楼施工组织设计 2、编制说明 (1)编制范围 本方案适用于3#、4#楼主体结构及裙房地下室,使用承插型盘扣式钢管支撑体系。 (2)编制原则 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 1.1某工程位于XX市区核心位置,xx路。拟建建筑为2栋超高层住宅,住宅塔楼共用3层地下车库,地下三层设部分平战转换人防地下室。

3#、4#楼地面以上均为60层,1、2层架空6.3米,标准层层高3.15米,总建筑面积3#楼为28589.55平方米,4#楼为24170.43平方米,建筑高度均为189.300m。各楼入口处室内外高差为0.30米。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行钢筋混凝土模板的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置圆盘。每个圆盘上设置有4个孔,以便连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、工程设计情况 3.1、建筑设计情况 地下车库面积:30000m,建筑层数:地下3层,负三层为部分人防,使用功能:小型车汽车库及设备用房,车库防火类型:Ⅱ类,结构类型:框架剪力墙,抗震设防烈度:七度。使用年限:50年。耐火等级:车库一级。车库地平相对于绝对标高为:100.。车库区域内底板采用C35砼,抗渗等级为P8,内墙采用C30砼,外墙采用C40P8砼。

相关文档
相关文档 最新文档