第二部分 工程概况

2.1工程内容

本工程为一新建住宅小区锅炉房,该锅炉房建筑为独立地下两层,其中地下一层为锅炉间,地下二层为辅机间。该地下锅炉房为***********名苑西区提供采暖及生活热水热负荷,锅炉房内设置1#热交换站,同时为2#、3#、4#热交换站提供一次水,锅炉房及1#热交换站在一期北区,2#、

3#、

4#热交换站在一期南区。

安装工程量主要包括16台锅炉及附属设备、管道、电气的安装及1#、2#、3#热交换站设备、管道、电气的安装。

(1)投标范围为:

***********小区西区锅炉房及1#、2#、3#热交换站所有机电工程的供货、安装、调试、验收等(燃气系统、燃气报警及锅炉烟道除外)。2#站中的通风、 照明系统均由总包单位负责,我方只负责动力系统,总包单位仅提供电源至1AA-B1-HR2配电柜上口;3#站中的通风、照明系统均由总包单位负责,动力系统中除AP-B2-WS2配电箱(含该配电箱的进线、出线敷设及压接)由总包单位负责。

(2)工程规模

锅炉房安装12台2吨的燃气热水锅炉,并安装与这12台锅炉配套的辅助设备及满足12台锅炉需要的电气动力系统、仪表、水处理、工艺管线等工程。

三个热交换站机组设备及辅助设备、动力系统、水处理、仪表、工艺管线等工程。

2.1.1 热力系统

1、本工程热力系统设有水处理系统、除氧系统和控制系统。采暖系统设置定压罐补水定压,系统通过循环水泵与外部系统连接。系统设立分散烟囱。

2、由于供热系统分为高低两区,而且供热温度也不相同,因此供热系统采用间接换热系统。

3、由于用户端的散热器对水质有脱氧要求,经与甲方及户内设计方共同协

商,对锅炉水系统及采暖二次水系统水质均进行除氧处理。

4、由于用户端供热管路没有设计坡度,因此在锅炉房二次回水管路上设置真

空脱氧机。

5、定压方式及参数:

定压方式:定压罐定压。

定压值:锅炉系统定压值为0.4MPa,低区采暖系统定压值为0.6MPa,高区采暖系统定压值为1.0MPa,公建采暖系统定压值为0.3MPa。

6、3#热交换站热水由地下二层换热间提供,一次热源由小区锅炉房提供

95/70℃热水,在换热间经换热器后提供给60℃生活热水,最高日热水量80m3/d,最大时热水量11.8 m3/h,工作压力0.20MPa,试验压力0.6MPa。

7、2#热交换站一次热源由小区锅炉房提供95/70℃热水,在本换热站内分别经换热器后供给60℃生活热水及60/50

度为85/60℃。各区生活热水循环泵由泵前回水管的温度控制启停(回水温度大于50℃时停泵,低于45℃时启泵)。各换热器根据二次水出水管上的温包信号控制一次水回水管上的自力式温控阀开度,从而使二次水出水水温稳定在设计范围内。

2.1.2 电气系统

电气系统动力电源由锅炉房外部直接引入380/220v电源至锅炉房配电柜,通过电缆送至各就地盘柜。水泵启动采用软启动,启动装置设于软起柜中。

2#热交换站电源从小区4#变电所引来两路低压电缆至车库π接室,采用三相五线馈电(自变电所低压柜始PE线和N线分开),分别供给动力负荷及照明负荷。

3#热交换站从小区变电所引来两路低压电缆,从建筑物的北侧引入配电室,采用三相五线馈电(自变电所低压柜始PE线和N线分开),分别供给动力负荷及照明负荷。

2.1.3 化学水处理系统

锅炉房水源为市政自来水,系统补给水采全自动软化水装置,在1#交换站内设有一全自动软水器处理水量24t/h,一个软化水箱,容量30m3。在2#站内设置一个全自动软水器,处理水量24t/h,一个软化无氧联合水箱,容积25 m3。

2.4工程特点及施工关键;

2.4.1 工程特点:

(1)设备具有较先进的技术水平,锅炉燃料为天然气,耗气量少,锅炉热效率高,且污染低。

(2)本工程其它设备均为当今国内较先进设备。

(3)工程安全运行可靠,运行参数及控制系统均采用集散控制,确保锅炉的运行安全可靠。

(4)对锅炉房噪音控制,锅炉房门窗均采用消声门窗,空气进气处,采用消声百叶窗;水泵基座、进出水口均采用了隔震消音措施。使锅炉房附近

生活区窗前1米处的噪声达到《城市区域环境噪声标准》的规定值,

即:

(5)昼间leg=55db(A) 夜间leg=45db(A)。

(6)因本工程在望京小区,在施工过程中必须尽量避免扰民等情况发生。

(7)设备、管道多、系统试运行,调试施工难度较大。

(8)安装工期短、质量要求高,因此如何采取先进的施工工艺及有效的组织管理手段,实现业主的竣工目标是本工程施工的首要关键。

(9)由于施工工期短质量要求高,因此如何制定和实施有效的质保措施,使每一个分项的质量都达到要求,将是本工程的另一个关键。

2.4.2施工关键

(1)电气防爆措施的施工。

燃气锅炉房为二级爆炸危险场所,防爆工作尤为重要,施工中应严格执行爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范即GB50257-96标准,如进出锅炉房和计量间的保护管穿墙后留下的孔洞应隔离密封等,要区分出防爆区与非防爆区,全部保护管系统确保密封,当钢管过分隔间墙时,在分壁一侧处做填充处理,防爆区域

各种相关设备如:开关、灯具、接线盒采用防爆型。

(2)设备安装

由于本工程的锅炉、热交换站和管道安装在地下,因此对设备的吊装运输都带来很大的困难,施工时必须编制详细的吊装运输措施指导施工安装。

(3)为保证整个施工任务的高质如期的完成,本工程关键施工过程为锅炉本体安装及联合试运,热交换站内机组设备的安装及试运行,因此施工前必须编制相应的

施工方案来指导施工,从而保证质量和安全。

2.5施工规范及验评标准

本工程遵循质量标准及技术规范见附件(一)。

2.6本工程实物工程量

项目主要实物工程量见附件(二)。

第三部分施工布署

3.1总体目标

确保优良工程

3.1.1质量目标:

严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,优良率不低于80%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量合格标准,局集团优良标准。

3.1.2管理目标:

我们将发挥我公司传统优势,充分利用我们在生产经营、技术管理中的各种优势,实行现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平。安装生产,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。

3.1.3工期目标:

服务业主,满足合同工期要求,确保工程优质按期完工。

3.1.4安全与文明施工目标:

创安全文明施工工地。

3.1.5协作目标:

抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从上级单位指挥,实现协作配合一流。

3.2承诺

用户至上,质量第一

3.3 施工布置协调管理

3.3.1流水段的划分

根据本工程的实际情况,将施工划分为三个施工区域,其中锅炉房为1区,2#站

为2区,3#站为3区。

3.3.2 生产要素的配备

劳动力实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位来划分作业班组,使各专业班组从事性质相同的工作,提高操作的熟练程序和劳动生产率,以确保工程施工质量和施工进度。

3.4施工组织管理

3.4.1项目组织机构

工程中标之后,我公司将组织优秀施工力量在本项目成立工程项目经理部进行管理和施工,经理部领导层由项目经理、生产经理、技术负责人组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程的进度、成本、质量、安全和现场文明等负全部责任。其中项目经理对公司负责,其余人员对项目经理负责。

3.4.2项目组织机构管理人员的选配

为保证项目施工总目标的实现,实现管理一流、质量一流,我公司将对该项目选配施工管理经验丰富,责任心强,素质等级高的管理人员,组建项目经理部,人员选配要求如下:(项目组织机构图见附件七)

项目经理:具备建设部颁发的项目经理资质证书,并具有组织过类似工程施工经验的人员担任。

项目技术负责人:具备中级以上职称,并具有担任过类似建筑施工项目技术

负责人职务,施工经验丰富,责任心强的的人员担任。

专业技术管理人员:我公司将选派责任心强、知识专业水平高,具有类似工

程施工经验的人员。

对于该项目我公司组建一个具有高素质、高管理水平的管理队伍,在甲方及监理的领导下,在其他兄弟单位的配合下,科学管理、精心施工,建造出优质产品。

3.4.3项目经理部人员资质

详见资质文件。

3.4.4项目施工组织管理方法

1、针对该项目的特点编制“工程项目质量计划书”,将程序文件规定的要素

职能分解到每一个工作岗位。

2、强调对工程项目的施工过程(工序)质量控制,严格执行三检制。施工过

程中对施工所需的人员、材料、机具、环境、施工方法等进行连续的监

控和评价并作好有关记录,发现问题立即报经理部有关领导同时执行相应

的程序,从而保证所有的质量及管理活动均在有效的控制范围之内。

3、根据我公司制订的工作标准、在项目上建立文件化的管理模式。以工作

考评为龙头的人员管理,以项目成本为核心的成本管理,以质量体系为

主线的质量管理模式。根据管理标准进行具体工作控制,实行目标管

理,根据管理工作要求设定的岗位,明确责权范围并确定考核内容、评

价标准,奖惩标准。

4、在工程项目上实行项目法施工管理。根据不同的工程项目组建相适应的项

目经理部,项目管理人员实行优化组合上岗,将最好的资源动态配置到

工程项目中,实行动态管理,使得项目管理符合项目法施工原理的要求

终目的是使工程项目在工期、质量、成本、安全、文明施工上获得最佳

的绩效。

5、统一在工程项目上实行企业CI战略,即企业形象视觉识别战略,增加竞

争能力,创名牌工程。

6、公司总部以及各专业系统严格按照管理规定定期组织对工程项目在质量、

工期、安全、文明施工、物资供应、后勤等方面进行巡回检查,同时结

合北京市综合考评办法进行自检,发现问题及时发出整改通知单予以纠

正。充分发挥公司总部对工程项目的监督、检查、帮助职能。

3.5施工进度计划。

3.5.1进度计划编制

为了优质、高效的完成施工任务,保证各个施工阶段的阶段进度目标的顺利实现,确保正常工期,优质、高效地交付使用,我公司将根据合同要求、依靠我公司在机电安装方面的特长和技术实力,结合该项目的特点,建立高效可靠的进度计划管理体系,采用计算机网络化管理软件编制切实可行的总体进度控制计划和各个阶段的进度控制计划,并根据实施情况及时调整和监督计划的执行完成情况,从而确保工期目标的实现。

3.5.2施工进度计划

施工进度计划表(见附件(3):施工进度计划表)。

3.5.3施工进度阶段目标

根据工程主要实物量及工程特点,在确保工期的前题下分三个阶段进行施工。

第一阶段: 施工准备阶段

第二阶段:机电安装阶段。

第三阶段: 调试、试运、交付阶段。

3.6施工准备

3.6.1 施工准备;

A、施工申请

锅炉安装前,应向当地锅炉监察部门办理施工申请手续,经审查批准签发开工报告后,方可正式施工

办理施工申请手续时,应提供下列文件和资料:

一、建设单位提供的锅炉建设工程的各有关上级批准文件;

二、建设单位提供的经城建、环保、消防、卫生等部门审查批准的锅炉房区

域平面布置图;

三、整套锅炉图纸和技术文件;

四、锅炉制造厂的合格证明;

五、施工单位与建设单位签定的施工合同;

六、施工单位编制的施工组织设计或施工方案;

七、施工单位提供的符合相应级别的锅炉安装许可证的持有锅炉压力容器焊

工无损探伤工考试合格证及人员名单。

八、当地锅炉监察部门对申请施工单位提交的上述文件的资料,经审查合格

后签发开工报告,同时发出“锅炉安装质量监督检验约定书”,以便锅

炉监察部门对锅炉进行分阶段和整体检查。

B、技术准备

A、开工前组织技术管理人员熟悉图纸和文件,学习有关标准规范。

B、由项目技术负责人和各专业技术人员参加的由建设单位主持的设计交底和图

纸会审,并会签设计交底和图纸会审记录。由项目经理组织与施工有关人员学习掌握锅炉施工法规规范、标准、合同及企业质量体系文件、锅炉设计图纸、文件等资料。

C、由项目经理部编制施工组织设计,经业主批准后向全体施工技术人员交底除

施工组织设计外,各专业尚需根据施工组织设计及施工的需要在分项工程开工前,编制相应的施工技术方案。

D、根据质量体系运行的要求,编制本工程的专用《质量保证计划》,报公司批

准后认真实施。

E、项目技术负责人组织施工质保体系内逐层做技术交底,重点对锅炉施工关键

过程和特殊过程进行技术交底,做好交底记录。

C、人力资源准备

根据工程的实物工程量,施工工期及施工要求,及时组织调整施工力量。凡进入施工现场人员,应持证止岗,特殊工种必须持有劳动部门考试合格的上岗证件进行操作。

D、物资供应管理

物资采购根据合同规定的项目经理部采购范围及公司《物资管理采购手册》进行,由我部材料部门统一集中采购,并负责现场对材料的检验和管理,以保证物资供应的质量和及时性。

(1)项目经理部自供材料

由项目经理部技术部根据设计图纸提供详细的材料计划申请单,报至材料部门,材料部门按照材料计划申请单的要求提供三家以上经评审合格的供应方,按质优价廉的原则确定材料供应商。由材料部门负责组织进场供应,提供批量的出厂合格证和材质证明,项目经理部按照材质单、合格证、材料计划清单组织验收,并组织检验,检验合格的方准使用,对检查有疑问的材料进行重复检验,对经检验不合格的材料进行退货、更换。对成品、半成品按照材料清单的技术要求进行现场目测、实测,发现不合格的及时清点,单独存放,并通知供应商尽快更换。

(2)业主考察确认由项目经理部供应的材料

由业主事先进行材料的考察,确定材料材质、价格,而要求项目经理部供货

的,我项目将认真按合同规定和业主的要求组织材料供应的合同签订,项目经理部负责进场检验及验收、现场保管和使用,并准备足够的存储仓库。

E、机具准备;

施工中我们将根据实际施工进度和施工机具要求,提前做好各种标准,合理安排施工机具的进场时间,以满足施工需要(后附施工机具需用计划)。

3.7劳动力组织计划。

3.7.1劳动力需用计划

本工程一旦中标,立即投入力量,开始进行施工。

3.7.2各阶段施工劳动力计划及动态管理图

详见附件(四)(劳动力计划表)

3.8主要施工机具需用计划

施工机具见附件(五)(施工机具表)。

3.9施工现场平面布置

3.9.1施工现场平面布置原则:

a 阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

b 施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运

为原则。

c 中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。

d 临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落

物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。

e 本工程应着重加强现场安全管理力度,严格按照《项目安全管理手册》要求

进行管理。

3.9.2 施工现场平面布置

(1)施工阶段平面布置

本工程在安装施工阶段,将施工区域划分为3个施工区域,其中锅炉房为1区,2#热交换站为2区,3#热交换站为3区,具体平面根据现场具体情况,绘制详细的施工总平面图。

(2)临时用水设计方案

根据业主提供的现有施工现场情况及有关临时用水要求,参照相应的施工规范,做出本临时用水设计方案,本方案包括临时消火栓、给水系统、生活、施工生产用水系统及现场临时排水系统。

(3)现场临时用电设计方案

1)现场临电设计

a 电源:施工现场业主提供临电电源。根据现场各主要设备用电量计算。

b 现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电。

c 主要用电施工机械配置表见附件。

2)现场电路布置

根据甲方供电线路的特点及现场施工要求,配电箱与电缆线路布置详见施工总平面布置图。

3.10施工总控计划管理

由于工期紧,因此,在计划实施上要考虑周密,提前做好各种生产要素的准备和协调,各专业分包要紧密配合,严格按施工进度计划组织施工。在施工结构时考虑对结构分阶段进行验收,这样可使装饰提前插入。要做好各种材料和成品的保护工作,并加强雨季的施工措施,保证施工总控计划的实现。

3.11施工的组织部署

2.11.1项目经理部组织第一阶段以配合土建为主,第二阶段组织安装班组施工,第三阶段组织调试运行为主。

2.11.2各专业通过平衡协调及调度,紧密地组成一体,穿插进行安装。确保施工总进度计划。

2.11.3组织计划施工内容有:管道设备安装、暖通、电气等。

3.12施工协调管理

2.12.1同设计单位之间的工作协调

1)项目经理部将与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图,完善我们的施工方案,并协助设计院完善施工图设计。

2)主持施工图审查,协助业主会同设计提出建议,完善设计内容。

3)对施工中出现的情况,除按设计、监理的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同业主、设计、监理及分包方按照总进度与整体效果要求,进行部位验收,中间质量验收和竣工验收等。

2.12.2与监理工程师工作的协调

1)在施工全过程中,严格按照业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行质量管理,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理工程师提出的要求,予以整改。

2)贯彻项目经理部已建立的质量控制、检查、管理制度,项目经理部对整个工程产品质量负有最终责任,使监理工程师的一切指令得到全面的执行。

3)所有进入现场的成品、半成品、材料均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书,使用前按规定进行材料复试,主动提交复试结果报告,使所用的材料不给工程造成浪费。

4)按部位或分项工序检验的质量,严格执行“三工序”的准则,上道工序不合格,下道工序不施工,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一致的情况,遵循“先执行监理的指导,后予以磋商统一”的原则。在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。

第四部分 机电安装施工技术方案

4.1机电安装分类

本工程机电安装分为:设备安装、运输、吊装,动力系统管道及附件安装,给排水采暖系统安装,电气动力安装工程,水压试验,调试及试运行。

4.2设备安装、运输、吊装施工技术措施

该工程设备安装可划分为:(1)锅炉安装分项;(2)水泵分项;(3)容器安装分项(包括全自动软水器、水箱、除污器、等);(4)换热站内设备安装。

4.2.1锅炉安装

本工程锅炉安装为16台2吨的燃气热水锅炉。 4.2.1.1安装程序

4.2.1.2锅炉开箱检验

锅炉安装前,应进行开箱检查,开箱检查人员可由建设、监理、施工单位的代表组成。

根据锅炉装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其他技术文件,核对型号、规格、数量以及全部零件、部件、附属材料。对缺件、损件作好记录,并应双方签字备案。

主体和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等情况。

开箱检查后,锅炉应采取保护措施,不宜过早或任意拆除,以免设备受损。

4.2.1.3基础验收、放线

锅炉基础在土建施工完成后,要求会同甲方、监理进行基础检查验收。

预留和预埋的检查:为保证安装质量和施工的顺利进行,锅炉安装基础的预留孔位置、尺寸必须符合设计要求。

基础上平面水平度(每米

将锅炉房内及设备基础清理打扫干净。再将全部地脚螺栓孔内的杂物清理干净,并用压缩风或皮风箱(皮老虎)吹扫或清水冲洗。

基础的处理,设备基础经过检验后,对不符合要求的地方应立即进行处理,直到达到要求。

在混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞及予埋件等均符合设计要求后,方可安装。

根据锅炉房设计平面图和锅炉基础图应放出以下几条安装基准线。

A、锅炉纵、横向中心基准线。

B、锅炉基础标高基准线,在锅炉基础上或基础四周选有关的若干地点分别作标

记,各标记间的相对偏移不应超过1毫米。

基础验收、放线应有记录并做为交工技术资料。

4.2.1.4锅炉运输、吊装

安装前放置锅炉,应用衬垫将设备垫妥;吊运前应核对锅炉重量,吊运捆扎应稳固,主要承力点应高于设备重心;

吊索的转折处于设备接触部位,应采用软质材料衬垫。

由于锅炉安装均在封闭的锅炉间内,无法直接采用吊车吊运就位,必须进行二次运输,可依据锅炉的重量及安装位置采用下列方法。

(1)本工程锅炉为大件设备,根据现场实际情况,拟采用滚杠拖排的方法进行运输就位。即在设备与基础间的地面,用道木铺设一条轨道,其上放置滚杠,用

吊车将设备吊放在滚杠上,利用卷扬机或倒链牵引,有弯道处采用导向滑轮转弯,并且将滚杠均匀排成扇形,使设备缓慢转弯。如此将锅炉缓慢水平移动到其安装基础上。利用千斤顶将设备顶起,撤去滚杠后,将锅炉就位。

(2)锅炉在水平运输时,必须使道木高于锅炉基础,保证基础不受损坏。4.2.1.5锅炉安装

锅炉定货要根据设备明细表进行,安装前进一步检查设备型号是否正确,设备基础应在安装前与土建配合好,基础验收合格后再进行安装。

在锅炉的安装工艺方面应重点注意锅炉及泵的安装,所有设备均应按《机械设备安装工程施工及验收规范》中的有关规定执行。

(1)当锅炉运输到基础上以后不撤滚杠进行找正。找正应达到下列要求:

a.锅炉炉前轴中心线与基础前轴中心基准线相吻合。允许偏差±2mm。

b.锅炉纵向中心线应与基础纵向中心基准相吻合,允许偏差20mm。

(2)撤出滚杠使锅炉就位

c.利用千斤顶撤去滚杠,撤滚杠时,应分步进行。逐步使锅炉平稳落在基础

上。

d.锅炉就位后的校正。

锅炉在就位过程中可能产生位移,应进行复查,用千斤顶校正,达到找正的允许偏差。

(3)锅炉找平

经水准仪测量锅炉基础的纵向和横向水平度,其不水平度小于或等于

4mm时,可免去锅炉的找平。

机组就位后,用框式水平仪校准水平,要求机身纵、横向水平度允许偏差均为0.5/1000,测量部位应在主结构上,选择适当位置精加工面作基准

面。然后用螺栓将机组固定于基础上。

4.2.1.6成品保护

锅炉安装完毕前后对于其配管接口处应用盲板堵死,其他接头接嘴用布绑扎,另外整机再用塑料膜统一包扎,并定期检查包装是否完整

完好。当锅炉设备安装完后进行地面施工时,土建施工人员不得损坏安

装好的设备。

锅炉设备在安装时,锅炉房应具备能关窗、锁门防止设备、阀门、仪表的损坏和丢失。

4.2.2泵的安装

本工程涉及有锅炉给水泵、除氧水泵、循环水泵。

水泵安装检查

水泵进场前,组织甲方、监理、供货厂家的代表联合开箱检查,并填写设备开箱检验报告单,具体步骤如下:

A:进货严格对照图纸及设备表中所提供的型号、数量、核对每一台水泵应有的制造铭牌、型号、性能参数、生产厂家和日期、编号,并查验随机资

料(如合格证,安装使用说明书、保修信用卡等)。

B:根据装箱清单及有关图纸、说明书查看外形有无损伤、缺陷、叶轮、轴、外壳是否变形,油漆是否脱落,表面有无锈蚀等,核查进、出口方位尺

寸,叶轮和旋转方向应符合设计文件之规定。

C:清点散装的零部件、配件和备件,并将整机上易丢失、损坏的零部件拆卸涂上油脂进行包装、编号,按质量控制程序,一并入库妥善保管、条件

具备时再进行安装。

4.2.2.3基础验收

设备基础验收分外形尺寸和土建质量检查两部分,基础外形尺寸应根据设计图纸,产品样本和水泵实物进行全面核对,检查项目和允许

偏差详见施工规范之规定,基座质量,混凝土强度一般要求C20以上,

外观不许有露筋、蜂窝等现象。

4.2.2.4水泵搬运和吊装

水泵主要安装在泵房内,根据设备重量及到货情况选用具体的吊装搬运方案,重量较轻的可直接采用叉车运输、就位;重量较重的,也

可采用滚杠拖排法运输就位。就位时,利用千斤顶将设备顶升或利用倒

链将设备提升就位。为防止损伤设备、小型机可连同包装箱一并搬运,

裸体水泵吊装搬运时应捆绑在设备底座上,绳索不得设置在转子轴劲、

轴封、机壳和轴承盖的吊勾上,小心谨慎即可。

4.2.2.5水泵安装

程序:

a)在基础上放出安装基准线(纵横中心线或边缘线),弹出标高线,将基础

表面的油污、泥土杂物或地脚螺栓预留孔内杂物清除干净,在置放垫铁的

位置凿成麻面。

b)整体水泵吊装置于基础上,用垫铁找正找平,垫铁一般置于地脚螺栓两侧,两组垫铁间距不超过500mm ,每组垫铁不超过3块,斜垫铁成对使用,找正找平后进行点焊,以避免受力松动。

c)用铁水平、框式水平对水泵初平、精平,测量以水泵精加工面为准,而后利用百分表进行联轴器初找正,并记录数据,然后配装管道完毕后再次测

量联轴器同心度,以备检查管道对水泵是否承压,若承压应及时调正来保证水泵不受外载压力。 附:水泵安装允许偏差 4.2.2.6清洗注油:

水泵安装前后需对叶轮和传动部位等泵体空间进行清洗,使其传动调节灵活,泵体空间不许有杂物,灰尘,用煤汽油清洗时严禁吸吸烟或用火,以防发生火灾。试运转前泵体轴承内原油清理干净,重新加注随机资料上规定的油号和油量,(若泵体轴承为密封轴承则不需加油)。 4.2.2.7成品保护:

水泵安装完毕前后对于注油孔口用专用的油堵保护,泵进出水口用盲板堵死,其他接头接嘴用布绑扎,另外整机再用塑料膜统一包扎,并定期检查包装是否完整完好。

4.2.2.8电机电气运行保护检查:

对于电机线要严格按图纸和说明书接线,查阅系统原理图,电机原理图,并要严格执行“三检”制度,以考核接线的准确性,运转前测试电机转子与定子间绝缘、相间绝缘,接零接地电阻等是否符合规定要求,否则不能开机运行。

4.2.2.9水泵试运转 水泵试运转程序

附检查项目及标准要求:

转速

4.2.3水箱、软水器等容器安装

包括全自动软水器、软水箱、软化无氧联合水箱、除污器等。 安装工艺:

设备开箱检查→基础验收→吊装、搬运就位→找正找平→强度、严密性、灌水试验→附件安装→保温→冲洗→试运行

(1) 开箱检查:除外观检查合格外,主要查验容器的随机资料文件,包括合格

证,焊缝探伤报告、制造图纸、水压强度、严密性试验报告等有关制造文件和法定检测单位检测的安全监督证明等。 (2) 基础验收:要求同锅炉要求一样。

(3) 吊装搬运:由于该部分设备体积较大,可根据实际情况确定搬运方案,可采

用滚杠拖排法运输就位,也可选用自制的灵活的龙门架等使设备就位。 (4) 找正找平:利用框式水平仪,在水箱等容器顶盖法兰上测量水平度或利用连

通管水平仪测量筒体上的水平标记线,利用铅锤坠测量罐体上的铅垂标记线或侧缘垂直度,用垫铁找正找平后点焊。

(5) 强度和严密性试验:严密性试验压力为 1.1倍工作压力,强度试验压力为

1.5倍工作压力,用电动打压泵注入,前后装设1.5级以上,2只经过检验合格的压力表,严密性试验30分钟无泄露,强度试验5分钟检查无变形无泄露。

(6) 保温:可采用带加筋铝箔贴面离心玻璃棉毡,厚度50mm ,外包δ=0.5mm

的镀锌钢板保护层,做法详见91SB6—36,27

,保温前需做详尽的隐蔽检查、记录,并经监理工程师、甲方代表签字认可。

4.2.4轴流风机安装

4.2.4.1安装工艺流程:

4.2.4.2开箱检查

机组开箱检查程序和方法、要求同水泵开箱检查类同。

4.2.4.3基础验收

验收程序和要求如同水泵类基础要求类同,设有基座支架或设有减振件的机组基础要求平整,设有吊架的予埋件要求水平或垂直,并牢靠。

4.2.4.4风机运转

风机较小,可直接就位。

4.2.

5.5风机程序

a)按设计图纸并根据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线,清理

基础表面和预留孔、板。

b)风机直接放置在墙洞中,用垫铁找平,找正找平后点焊,以免受力松动。

4.2.4.6风机成品保护,电气接线同水泵要求一样。

4.2.4.7风机试运转

试运转程序:

安装检查

机电安装施工组织设计方案(DOC39页)

第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1.编制依据 . 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 . 建设单位各类招投标文件 1.3.现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑥《电气装置安装工程及以下配线工程施工验收规范》 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1.工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 . 施工内容 . 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统 2.1. 3. 空调给水系统

2.1.4.消防给水系统 . 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 . 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 . 工程特点 . 平面布置比较紧凑。 3.2.各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围大。 3.3.功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2005年9月日开工,2006年6月日完工。总工期为天。 5.质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 .机电安装管理架构 .分部项目部人员构成

机电安装施工方案

机电安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

机电安装施工方案 一、机电安装施工部署 (一)、机电安装部署 1、施工部署的原则 (1)施工部署的原则是:均衡、有序、立体交叉作业,机电工程与结构、装修工程密切配合、及时插入,确保工程按期完成。 (2)以整个工程的合同工期要求安排施工总进度,总工期目标就是总进度的最后期限,在确定总进度的基础上,提出确实可行的施工方案。 各施工阶段的安排 各施工阶段的主要工作内容如下: (二)、施工准备 施工准备的内容

施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件,在总承包的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和劳动力。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 1、技术准备 技术准备工作包括施工图纸会审,学习并熟悉设计要求、标准、规范,编制施工组织设计,编制施工进度计划、劳动力计划、机具设备计划、工程材料(设备)计划,施工技术交底,交(竣)工资料目录及表格准备。各项准备工作的内容及责任人见下表:

2、劳动组织准备工作 (1)按照劳动力计划的要求,公司人力资源部配合项目经理部组织施工人员,按进度要求分批进场; (2)按照计划要求落实特殊作业人员的培训和办理上岗操作证;

(3)施工人员进场后立即进行入场安全教育、防火教育、文明施工教育; (4)向施工人员进行工程施工组织设计、进度计划、技术交底。 3、施工机具准备工作 (1)公司工程部配合项目经理部按照计划要求落实施工机具,按进度要求组织进场; (2)进入现场的施工机具应经过维护保养,确保完好、可靠,计量器具应经过有关部门的校验或检定,确保其准确、可靠; (3)需新购置的施工机具应及时按照计划要求组织采购; (4)施工机具进入现场后应立即按照施工平面布置的要求安装就位。 (5)本工程主要施工机具如下: 4、工程材料(设备)准备工作

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。 3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。

商业建筑机电安装工程施工方案

商业建筑机电安装工程施工方案 第1节通风空调工程施工方法及技术措施 一、通风空调设备安装 通风空调设备到现场必须进行开箱检查。根据供货合同和设备装箱单清点数量,根据施工图纸,核对设备的名称、型号、机型、电机、传动连接方式等,还应检查外表是否有明显变形或锈蚀、碰伤等。检查核对数据应做好记录,填写《设备开箱记录表》,并由建设单位代表、供货商、施工方共同签字,检查资料作为竣工资料备用,应做好保存。设备开箱检查完毕后,符合要求的设备做好保管或直接搬运至现场安装。 (一)设备运输方法 1.冷冻机房设备吊装运输 冷冻机房设在十八层,其标高为68.6m,冷冻机房层高为8m。在机房内的主要设备有:6 台430USRT 螺杆式冷水机组、8 台冷冻水泵、8 台冷却水泵、4 台345kW 风冷螺杆式热泵机组、6 台供暖循环水泵。机组最大重量约为10t,属于大型设备。 冷冻机房设备的吊装是本工程的重点难点,其吊装运输需编制详细的吊装方案,吊装方案将由专业起重运输工程师编写,并报总工程师、建设单位及监理工程师批准实施,实施人员由具有起重操作证的人员负责,施工过程将严格按照起重安全施工规程实施,确保吊装人员、设备的安全。

具体的吊装方法见“工程重点难点分析”章节。 2.冷却塔的吊装运输 六台低噪声不锈钢方形逆流冷却塔布置在三十六层天面,其吊装运输为散件,现场组装,采用土建总包单位的塔吊进行垂直运输。 3.风柜、风机等设备运输 风柜、风机分布在大楼各层,其垂直运输主要利用土建总包单位的塔吊运输,重量较小的利用施工电梯或楼梯进行垂直运输,人工进行搬运,水平运输采用叉车或人工进行搬运。设备运输,应注意搬运和吊装的绳子不能捆在转子、机壳和轴承盖上,绑扎的绳索应固定在设备的吊装孔(位)上。吊装时应注意安装方位及顺序。 (二)冷冻机组、热泵机组的安装 螺杆式冷水机组、热泵机组安装工艺有以下几点。 1.安装前准备工作 (1)按照设计图纸尺寸放出纵向和横向安装基准线; (2)由基础的几何尺寸定出基础中心线; (3)比较安装基准线与基础中心线的偏差,确定最后的安装基准线。若安装基准线与基础中心线的偏差很少,则按基础中心线作安装基准线安装;若偏差较大,则修改设备基础以达到安装基准线要求。(4)安装基准线确定后,对设备底座位置进行定位,定出底座垫板的位置。 (5)用水准仪测出底座垫板位的标高,确定安装的标高基准。 2.做好上述准备工作后,按如下次序进行安装:

泵站机电设备安装工程施工方案

泵站机电设备安装工程 施工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

***市城区快速路工程(二期)四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1工程概述 1.1***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100型立式轴流泵8台及配套电动机3台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、

地下室机电安装施工方案

±0.000以下机电工程预埋施工方案 第一节工程概况 按照招标文件及相关图纸,机电工程工作范围为±0.00层及以下的全部机电预埋工作,内容包括:±0.00层楼板和梁,地下室结构、桩承台所有的机电预埋工程。 第二节主要施工方法及技术措施 2.1套管的安装 2.1.1 套管制作要求 1)套管用材 2)为施工需要,统一原则如下:对于DN≤40小口径穿管,无需保温时均采用DN80套管,需保温管均采用DN125套管。外连续墙按业主要求,适当放大。 3)楼层上,部分需穿越钢结构的管线放置套管原则:预留洞DN≤350时,不做套管,仅在钢结构留洞边,作40mm防火涂层。 4)刚性套管

注:L=L'-10mm,为确保钢结构模板封闭,套管两端均缩短5mm。L为摸板宽度,L'为套管实际长度。 图4.1.2.1 刚性套管 5)刚性防水套管 注:同上 图4.1.2.2 刚性防水套管 6)穿越楼板套管 图4.1.2.3 穿越楼板套管 7)套管油漆要求:

钢制套管除外墙,水池用以外,套管内壁刷防锈漆. 2.1.2套管安装 套管安装须确定位置的准确性;并按图核对套管数量,以求套管安装数量的精确性。 1)套管安装前应认真核对图纸,再次确认套管管径以及数量; 2)与其他专业配合,进行测量,核实并确认现场具体轴线位置以及水平基准点等基准坐标; 3)按照图纸标志位置和参照尺寸、现场基准坐标,确定套管的标高、纵横坐标; 4)将我方所确认的套管位置,以书面形式(或局部剖面图纸)通知专业施工单位,以便对方审核确认; 5)配合专业单位进行套管安装:套管安装应牢固,不得有晃动,需加固处理时,可用短筋搭焊,接在结构主筋上,但在处理前需与设计监理单位协调,避免破坏建筑结构强度; 6)安装中,应不断复核套管的座标和标高尺寸,以及套管的水平度,一旦发现偏差大于允许范围,立即整改; 7)对于穿越连续墙的防水套管,为防止外部地下水渗入,在安装前可用3mm 钢板烧焊在套管两端,以作暂时封堵;朝户外端面可作防锈(防锈漆两度)和防水处理(沥青漆一度);待日后总体开挖施工时,再割开进行穿管施工; 2.1.3套管回填处理 各类管线穿越套管,回填示意图见下表:

机电安装工程施工方案

重庆桃源居九十区机电安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-1-19 目录

第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1)施工前期

建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 3)安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷

机电设备安装施工方案

潮州供水枢纽库区防护工程 机电设备安装施工方案 1、工程概述 本标段工程范围包括十个电排站(铺头内围电排站、铺头新围电排站、黄山坑围电排沐潭头围电排站、金丰围电排站、克安围电排站、绿竹围电排站、西林围电排站、西林下坑围电排站、二唐围电排站)的机电设备的采购(设计、制造)、运输、保管及其安装与调试等。 2、设备、材料的米购 2.1设备、材料米购范围 包括水泵、电动机、机组软启动器、电动葫芦、拍门及其配套设备、专用工具吊具、备品备件等的采购及基础埋件等材料的采购。主要工作量见表18-1表18-1 主要机械设备采购工作量表

2.2设备、材料采购程序及方法 2.2.1设计、制造单位的选择。 选择三家以上有设计资质且具有良好的商业信誉和业绩及相应设备设计、生产制造经验的厂家,并对其进行评审、审查后选出合格供方。与选定的生产厂家签订合同后即将一份副本提交监理人,待监理批准后进行采购。 2.2.2采购程序 建立组织采购机构-熟悉合同、掌握有关设备技术性能参数 -根据施工进度的安排编制设备、材料采购计划 -计划经项目总工审核 -经项目经理批准 -物资装备部门询价-评审、确定合格生产制造厂家-签订合同。 2.2.3采购组织机构及职责 由工程项目部物资装备科负责设备的采购、运输、入库、保管,下设采购组、运输组、仓库保管等,具体职责如下: (1)物资装备科:与技术部门共同制订设备米购计划、运输方案、保管措施。 (2)采购组:负责设备和材料的采购工作;参与采购计划的制定并实施。 (3)运输组职责:主要负责装卸、运输、安全技术措施的制定并实施,运输车辆的维修、保养工作。 (4)仓库职责:负责设备的验收、保管、维护及出入库管理工作。 2.2.4采购方法 按与选定的设计生产厂家签订合同项目进行采购。采购过程中严格按生产技术标准、材质控制技术标准等利用检测工具等检查验收合格后方可发运现场。 2.3设备采购计划 基础埋件材料依据工进度适时进行采购,其主要设备采购时间安排见表18-2 表18-2 设备米购计划表

机电安装工程施工组织设计方案1

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

施1-3-1 建筑设备安装工程 施工组织设计(方案) 工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位: 部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门: 联合厂房项目部 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:2003年4 月21 日审批日期:年月日

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------- 1 第二章施工现场组织机构配备情况--------------------------------- 4 第三章施工进度计划及各专业工种的协调------------------------ 6 第四章主要分部工程施工方法和工艺------------------------- 8 第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施--------- 49第六章文明施工管理方案---------------------------------------------- 57 第七章系统整体调试----------------------------------------------------- 59 第八章竣工验收---------------------------------------------------------- 60 第一章工程概况

机电安装工程设备二次运输方案(完整)

机电安装工程设备二次运输方案 1 项目概况 优胜广场项目位于北京市丰台区,广场主要功能包括甲级写字楼、会议厅和少量辅助性的餐饮和商业。项目总用地面积1011m2,总建筑面积约153783m2,共63层(其中地上58层、地下5层),设计高度303米。 1. 工程合同造价与范围: 优胜广场项目机电工程合同造价约3.83亿元;承包工程包括:1.1机电设备安装、建筑智能化工程进行材料、设备采购、安装、调试、验收、保修、必要的深化设计。 1.2建筑智能化系统:建筑设备集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范集成管理系统(含视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、无线电对讲系统、一卡通管理系统)、停车场管理系统、公共/应急广播系统、公众信息系统、UPS 配电系统、机房工程等;包系统深化设计、检测、调试、验收、培训等所有内容,停车场管理系统要办理相关营业手续。 1.3各设备机房环保处理工程 (专业工程暂估价项目) :各种设备基础及防震支吊架等制作、安装,噪音处理等。 2. 相关单位: 发包人:优胜房地产开发有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院

监理单位:北京工程建设监理公司 总承包单位:中建三局有限公司 3 施工进度总要求: 计划开工日期:2010年X月X日;计划竣工日期:2012年X月X日前 3.1 2010年X月X日前完成机电、建筑智能化安装工程(配合精装修部分除外); 3.2 2010年X月X日前完成完成机电、建筑智能化系统联动调试; 3.3 2012年X月 X日前完成各专项验收; 3.4 2012年X月X日竣工验收。 4 机电工程各专业工程设备分布概况 4.1 电气系统工程概况 本工程电气系统有:低压配电系统、动力、照明系统、智能照明控制系统、漏电火灾报警系统、智能应急疏散指示系统、分布式光纤在线感温报警系统、智能电力监控系统、防雷接地系统等。 4.1.1变配电系统 本工程从丰台区的110KV变电站引来三路10KV电源至负1层的高压配电室,三路电源二用一备,二路电源同时分段供电,中间设联络开关,当任一路工作电源失压时,通过BZT自动操作联络开关,第三路备用电源能通过联络开关投入工作。由高压配电柜放射式送电至各变压器。 工程设备安装容量为20036kW,分别在负1层、15台、30台及

机电安装工程专项施工方案

1、工程概况 沈阳坤泰?新界一期住宅工程位于沈阳市浑南新区,是集高层住宅、网点、大面积地下车库为一体的大型现代小区。我公司总承包施工该住宅小区的14#、15#、17#、20# 楼及1#地下车库工程。 本工程由沈阳都市建筑设计有限公司设计,在保证施工需要的前提下,施工图将分阶段出图。 监理单位:沈阳建筑研究院工程师事务所。 2、编制依据 本工程采用的施工规范、检验标准目录如下: 1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2、通风与空调工程施工质量验收规范 3、火灾自动报警系统施工及验收规范 4、建筑电气工程施工质量验收规范 5、通风与空调工程施工质量验收规范 6、自动喷水灭火系统施工及验收规范 7、有线电视系统工程技术规范GB50242-2002) GB50243-2002) GB50166-92) GB50303-2002) GB50243-2002) GB50261-2005) (GB50200-94)

8、地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004 J365-2004 ) 3、施工准备 主要检验、测量和试验设备需用量一览表。 根据工程检验、测量的需要配备各种设备,具体情况见附表一。 4、给排水工程 生活给水管为PP-R管,管道阀门采用塑胶壳不锈钢芯球阀。地面以上排水管选用UPVC螺旋消音排水塑料管,17#楼排水立管采用离心铸造柔性排水铸铁管,给水立干管采用PSP钢塑复合管,所有洁具采用节水型洁具。 4.1、生活给水管道 4.1.1生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-管道试压- 管道冲洗、消毒-管道保温 生活给水管道采用PP-R塑料管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道PP-R施工方法: PP-R热熔原理:聚丙烯一般在270-300度之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)两熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机。焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部 分组成。 热熔焊机操作要领: 1)将各部件的电源(220伏交流电)、液压油管接通。 2)按下表设置加热时间: 冷却时间按管径确定,需要5-20min不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DN110的管材,直接用机架加紧;或用变径夹具加紧。 3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上 4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中

天津站广场机电安装工程施工组织设计

目录

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程为天津站交通枢纽副广场机电安装工程,本工程用地位于天津站现状出站口广场,本工程含副广场工程地下部分主体、地面公交站场及主副广场联络通道。本工程总建筑面积39789m2 ,其中地下38602m2,地上1187 m2建筑层数地下2 层,局部3层,地下主体埋深14.6米;工程范围为天津站交通枢纽副广场区域内的给排水系统、动力与照明系统、通风与空调系统的设备供应(甲供设备除外)安装调试及相关服务。其中,给排水系统包括生产生活给水系统、雨水、污水及废水排水系统。动力与照明系统。通风与空调系统包括通风系统、消防排烟系统和空调采暖 第二节工程特点、重点、难点分析 一、工程特点 1、本工程工期要求紧,安装质量要求高,特别要求功能可靠,观感质量好,同时保证建筑、安装、装饰三者地整体美观协调。 2、工程地处市区主要道路,场地拥挤,工地及环境要求施工文明、卫生、整洁、噪声小。 3、工程施工配合面广,量大,水、电、空调专业交叉施工,设于吊顶内的穿线管敷设、箱盒安装必须紧密配合二次装修工作进行。施工工期将直接影响奥运会期间能否正常使用,因此必须投放充足的劳动力,以保证提早竣工。 二、工程重点

重点在于施工质量、安全及工期的控制, 三、工程难点 1、与通信系统、扶梯系统、火灾自动报警系统(FAS)、气体灭火系统、环境监控系统(BAS)、电梯工程等分项工程的接口配合及总体调试是本工程的一个难点。 2、与外部机电安装配合要求高、施工管理难度大在施工过程中,不仅要与各个专业承包商的协调配合,而且要与专用设备施工单位(如控制中心设备施工单位、地铁土建施工单位等)进行配合,以确保整个系统的施工质量。这给施工技术和管理提出了较高的要求。 第三节工程工期目标 项目目标 1质量目标:按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及相关专业质量验收规范验收,达到合格标准。 2安全目标:无重伤及以上伤亡事故; 无重大行车事故。 无等级火警事故。 年负伤率控制在3?以内。 3进度目标:工期要求开工自2008年2月1日,2008年6月30日竣工验收。

机电设备安装工程工程施工设计方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

机电安装工程施工方案-(完整版)

机电安装工程施工方案 第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1.2.1施工前期 建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 1.2.2结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 1.2.3安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 1.2.4装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷淋头、风口等与吊顶面板的协调施工;卫生间中的卫生洁具、给排水管与土建防水及装饰面砖的协调施工。 1.2.5机电劳务的配置 在地下室结构预留预埋阶段,选取实力雄厚的安装劳务公司两家,再备选一家。 1.3机电重点 地下室外墙、人防防护墙、核心同、楼板等部位预埋套管及预留孔洞是属于重点。 由于地下室外墙有防水措施,所有刚性、柔性套管均要有止水环;人防防护墙具有抗防暴、防毒措施,所预埋的套管均设置有防暴肋;出外墙管道较大、人防风管套管、楼板预留风管洞等洞口较大,从结构安全考虑,土建无法增加加强筋,不能后期开洞。 因此,该部分套管预埋标高的准确性非常重要,预留偏差大了,后期机电管线安装就会错位,套管及预留洞不能使用。为了预留预埋套管及孔洞准确,施工前期的重点工作主要是图纸的深化设计,需要把地下室各层以及市政管网的机电管线做好综合排布,利用BIM 技术做好管道三维排布和碰撞检测,达到设计要求后,方可开始结构期间的预留预埋工作。 第二节建筑电气工程施工方案 1.电气工程主要施工内容 本工程建筑电气安装内容包括照明配电系统、电气动力系统、防雷接地系统等工作内容。

机电安装项目施工管理指导方案书

编制说明 一、适用范围和目的 本工程项目管理办法(以下简称“本办法”)适用于所有由本公司所承接工程项目的策划和实施全过程。 制定本办法的目的是规范工程建设期间的项目管理行为,确保工程按时、保质保量完成,实现工程项目管理的总体目标。 如果本办法及国家或行业相关规定相抵触时,以相关法规为准。 二、编制依据 ⑴电力安全工作规程(变电部分、线路部分) ⑵电气装置安装工程施工及验收规范(147-90) ⑶安全生产法 ⑷电力建设工程施工技术管理制度(80)火发字第5号。 ⑸用电安全导则( 13869-2008) ⑹电气装置安装工程低压电器施工及验收规范( 50254-96) ⑺电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范(50255-96) ⑻电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范(50257-96) ⑼电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(50259-96) 工程项目管理办法 第一部分:安全管理制度 一、安全施工责任制度 建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度,是保障安

全生产的重要组织手段,也是贯彻安全生产方针、实现安全管理目标的有效载体。安全生产责任制是公司安全生产管理中最基本的一项制度,安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则,明确规定各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责,有了安全生产责任制不仅从制度上固定下来,而且增强了各级管理人员的安全责任心,使安全管理纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网、做到责任明确,协调配合,共同努力,真正把安全生产工作落到实处,实现公司安全管理目标。为此,特制定公司安全生产制任制度如下: 1.1成立公司安全生产领导小组,加强对公司安全生产的领导,制定和落实安全生产责任制,检查、监督、考核安全生产责任制,实施和推进安保体系的贯标;项目部成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组,通过安全生产责任制的落实、检查、考核、充分履行管理职能,增强全员安全意识,提高自我防范的能力,使危险源和环境因素得到有效控制,施工全过程人的不安全因素和物的不安全状态处于受控,确保安全管理目标的实现。 1.2安全生产责任制贯彻“一级抓一级、一级对一级负责”的原则,责任到人,形成安全管理体系网络,安全生产责任必须以书面形式,经责任人签字确认后予以实施。按公司总经理、部门、项目部经理或人员、管理人员和班组长、作业成员签字确认程序予以落实。公司内部机构和人员的确认资料由安全部门负责收集汇总,项目部内部管理人员、班组长和作业成员的确认资料由资料员收集装订成册。 1.3安全管理目标层层分解落实,公司安全管理目标分解到部门及项目部,

机电安装工程绿色施工方案

机电安装工程绿色施工方 案 Prepared on 24 November 2020

目录

第一章编制说明 本方案是根据招投标文件、施工合同以及设计施工图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程绿色环境管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。

第二章编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国环境影响评价法》 3.《中华人民共和国大气污染防治法》 4.《中华人民共和国水污染防治法》 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6.《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7.《建设项目环境保护管理条例》 8.《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》 9.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006; 10.《绿色施工管理规程》DB11/513-2008; 11.《绿色施工导则》; 12.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90); 13.《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90); 14.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007); 15.设计图纸及图纸答疑所形成的相关文件; 16.根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析; 17.本企业现有的技术和施工管理经验; 18.其他资料。 第三章绿色施工管理 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 第一节组织管理 阜阳新华城东郡由新华集团开发建设,建于阜阳市颖东区,是高档住宅小区。 项目主体建筑为18栋建筑,共26个单元。

建筑机电安装工程施工方案

建筑机电安装工程施工方案 1、电气安装工程 一.配管及管内穿线工程 第一条导线必须符合以下要求。 1. 管内所穿的导线, 其规格、品种、质量必须符合设计要求和国家标准的规定。额定 电压等级应是500伏及其以上,不得使用其他电压等级代替。 2. 使用500伏的兆欧表,逐回路测量其导线间和导线对地间的绝缘电阻值,都必须大于0.5MΩ。 3. 严禁将导线先穿入管内敷设。 4. 按各配电箱、逐回路记好导线间和导线对地间的绝缘电阻测量记录。 第二条配管必须符合以下要求。 1.配管所用的品种、规格和适用的场所必须符合设计要求和施工规范规定,不 得任意更改。 2.配管的连接方法必须符合以下要求: 1)丝扣连接: 管端套线长度不应小于管接头长度的1/2,管接头与管子连接后, 在管接头两端,视管径大小,用Φ6~8元钢焊跨接接地线, 其焊接长度符合接地要求(不小于元钢直径的6倍)。 2)套管连接:该种连接方法宜用于暗配管。所用套管长度为连接管外径的1.5~3 倍, 连接管的对口处应在套管中心,套管两端应焊接,其焊接应牢固、严密,以下漏(渗)水为准。如用于明配管,其焊接长度不得小于相应管口的1/3周长。 3)薄壁电管之间的连接严禁采用气焊或电焊直接对焊连接,必须采用丝扣连接。 3.塑料管材质要求: 1)塑料管的材质有二种: 一种是硬塑料管,一种是半硬塑料管及波纹软管,可按 设计规定使用,不得随意采用塑料管代替钢管。 2)半硬塑料管和波纹管必须是自灭和阻燃的。严禁使用在吊平顶内及隔板墙夹

层内或板条墙内。严禁敷设在楼板上用水泥浆找平。 第三条管子敷设应符合以下要求。 1.管子截断后,必须用锉刀去掉毛刺,做到管口及管子内、外壁光滑无毛刺, 以保证穿线时不伤导线绝缘。 2.所有管口都应加装护圈保护,护口有外护口、内护口,我国目前常用的有木 圈、塑料圈、尼龙圈、压盖帽等。护口齐全是指所有管口上均应套以护圈,并且要紧密、牢固、不脱落,保证穿导线时和在使用中不损伤导线绝缘。 3.为了保证穿导线时无阴力,也便于今后的维修更换导线,管子弯曲处不应有 折扁、裂缝和明显折皱。 4.管子油漆防腐应符合以下要求: 1)直接埋入混凝土内的电线管不需要防腐处理; 2)埋入土层内的电线不但要防腐,而且还要防潮,因此应刷两度沥青漆或使用 镀锌钢管。锌层破坏处需防腐; 3)埋入有腐蚀性土层内或有腐蚀性场所敷设的电线管,应严格按设计要求进行 防腐处理; 4)埋入砖墙或其他隔墙内的电线管应刷防锈油漆; 5)吊平顶内的电线管应刷防锈油漆; 6)不论是电线管和支架、防腐工作均应在安装和敷设前进行完毕。严格做到“无 防腐、后安装”; 5.暗配电线管的保护层应不大于15mm,为此应做到以下规定: 1)入砖墙内的电线管,应与土建密切配合,在砖墙砌筑的同时,将管子配合敷 设,如墙体砌好需打槽敷设电管,槽的深度应视管径大小而定。电管敷设好后,管子应凹进砖墙面5~8mm,以保证建筑粉刷层的牢固; 2)暗配在现浇混凝土梁、柱、楼板及板墙内的电线管,一定要将管子敷设在底 筋或边筋上面,且不可直接敷设在模板上。特别要注意从楼板进大梁的弯曲处,一定保证弯曲半径或将电线管用水泥块垫起,以保证脱模后无露管现象。 6.配管所用的箱(盒)应符合以下要求: 1)箱(盒)的座标应符合设计要求和施工规范规定。暗开头距门框150~200 mm, 在同一个建筑物内的座标应一致;

机电安装施工组织设计方案

机电安装施工组织设计方案 第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1. 编制依据 1.1. 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 1.2. 建设单位各类招投标文件 1.3. 现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98 ⑥《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工验收规范》GB50258-96 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259-96 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1. 工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 2. 施工内容 2.1. 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统

2.1. 3. 空调给水系统 2.1.4. 消防给水系统 2.2. 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 2.3. 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 3. 工程特点 3.1. 平面布置比较紧凑。 3.2. 各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围 大。 3.3. 功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较 高。 3.4. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4. 工期要求 拟定于2005年9月29日开工,2006年6月25日完工。总工期为270天。 5. 质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 1.机电安装管理架构 各类安装班组 2.分部项目部人员构成 职称姓名联系电话职务

机电安装施工方案

机电安装施工方案 某公路全长5.65km,其中隧道全长2714m。本工程范围包括隧道全长、出入口变电所、管理用房、收费站的高、低压配电及照明系统,收费站及隧道电视监控系统,变电所控制室、隧道内火灾自动报警系统,出入口高低压变电所的给排水系统,隧道管理用房的给排水系统,某隧道消防系统,隧道通风系统。 1. 临时设施方案 1.1 现场概况:我方在进行现场布置时,要充分利用原有土建设施减少施工设施。 1.2 布置原则 1.2.1 接受业主指挥,充分利用现有场地,进行合理布置。 1.2.2 在布置施工现场时要特别做好安全、文明施工、环境保护的工作。 1.3 设施布置 1.3.1 生活办公设施 合同签订后,由业主负责组织总包方向我部提供临时现场办公室。在现场办公室入口处设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、承包单位、设计单位、施工项目经理、技术负责人的姓名、开、竣工日期。

为保证工地文明施工环境,职工宿舍、职工食堂、等设施全由我方向社会租赁使用,不在现场设置。施工用水、用电、浴室、侧所就用土建单位的临时设施。 1.3.2 办公室、机具仓库、机加工车间、材料库场地布置详见施工平面布置图。 1.4 施工用电、用水计划 1.4.1 本工程临时用水最高峰为管道试压及调试,日用水量为8 吨。 1.4.2 安装工程施工用电:机加工车间机械用电为50Kw,各设备调试用电由建筑本身配电间供应,按设计用电量计算。 1.5 现场通信设施 1.5.1 安装程控电话1 台。 1.5.2 工地办公室配置台式电脑1 台,上网。 1.5.3 隧道设备安装安装指挥用对讲机六组。 1.6 临时通风设施 由于隧道是一个封闭的空间,几乎与外界环境隔绝,所以其内部存在缺氧和一氧化碳中毒的危险。另外,因为周围介质地下水、结构渗漏水、施工废水、生活水和人体散热等因素,相对湿度很高,利于细菌繁殖,直接对人体造成危害,还会使正在安装的工程设备、仪器仪表锈蚀,影响施工质量和设备运行使用。为此,需要通过在施工期间增加临时的通风除尘系统,来保证间隧道内的空气中的氧气含量,尽量减少空气中的CO2 和CO 及尘埃的含量,保持好隧道内适当的温度、相对湿度,控制好隧道内空气的流速及围护结构内表面的温度。

相关文档