照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004

参考手册:《照明设计手册》第二版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.厂房参数

厂房类别:地面照度要求值:200LUX

灯具间隔: 9 m

计算高度: 16 m

2.灯具参数:

灯具名称: LED工矿灯

灯具型号:AL-HBL240-01

灯具光通量:24000lm

灯具光源功率:240W

3.其它参数:

利用系数: 0.8

维护系数: 0.8

照度要求: 200LUX

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm

N -- 光源数量

U -- 利用系数

A -- 工作面面积m2

K -- 灯具维护系数

计算过程如下:

其中E=200LUX

A=9*9=81 m2

N=1

U=0.8

K=0.8

Φ=200*81/1*0.8*0.8

=25312.5 lm

灯具光效:100lm/w

灯具功率=Φ/灯具光效

=253W

LPD(功率密度)=灯具功率/A

=253/81

=3.12 W/m2

这就是按照9米间隔,地面照度200 LUX,一对一替代原来金卤灯方案所需要的设计方案。

如采用200WLED 工矿灯方案,也可按此公式计算出功率密度。

以上仅供参考,如有不当之处,欢迎随时交流,谢谢!

照度计算方法

利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例:

设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。 浅析照度计算的研究与探讨 照度计算是实现建筑光环境设计总体构想的重要手段。采用单位容量法计算,能较好平衡准确度与简便度,为照度计算的实际运用加大了可操作性。

毕业设计照度负荷计算

照度计算 由于本设计是关于住宅楼的设计,所以不考虑室内灯具型号的选择,只留灯座。在设计时,起居室(厅)、餐厅等公共活动场所的照明应在屋顶至至少预留一个电源出线口;卧室、书房、卫生间、厨房的照明宜在屋顶预留一个电源出线口,灯位宜居中;卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0 、1 区内及上方;楼梯间的照明采用声光控开关。 依照《建筑照明设计标准》GB50024-2004中对住宅楼中的照明标准值

单位容量法的计算公式如下: W = P / S n=p /p D 式中 P — 全部灯泡的安装功率,W ; S — 被照面积,m 2; W —单位面积安装功率,w/m 2; p D —每宅灯具的容量,W ; n —灯具数量 房间面积

根据单位容量法的公式,得到每个房间允许灯具安装的最大功率为: 起居室:P=45×7=315w 主卧室:P=28.05×7=196.35w 主卧室卫生间:P=7.21×7=50.47w 主卧室阳台:P=7.63×7=53.41w 次卧室(上):P=16.6×7=116.2w 次卧室(下):P=25.2×7=176.4w 客房:P=17.68×7=123.76w 客房阳台:P=4.76×7=33.32w 工人房:P=10.88×7=76.16w 厨房:P=11.61×7=81.27w 餐厅:P=16.65×7=116.55w 阳台:P=3.6×7=25.2w 卫生间:P=6.46×7=45.22w 走廊:P=20.48×7=143.36w 楼梯:P=11.04×9=77.28w 由此上可计算出次房间从面积是232.85㎡,总的照明回路功率1628.95kw。 起居室:照明密度功率:7(w/㎡),照度:100lx 房间面积:45 ㎡, 所以房间最大功率为: P=45×7=315w, 如果选用100w的灯,则有n=315÷100=3.15, 最后选用4盏100w的节能灯。 插座的设置 开关的设置 住宅中最常见的开关就是单控开关,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单联、双联、三联、四联等多种形式。还有一种双控开关,也是较常见的。双控开关可以与另一个双控开关控制共同控制一个灯。例如:进屋开灯,回卧室关灯便是使用双控开关。根据所联电器的数量还可以分双联单开、双联双开等多种形式。 住户在进行二次装修时可以自己的需求选定开关种类,以方便自己使用。起居室、通道、卫生间照明开关建议用户选用荧光显示面板开关,这样在黑夜可以根据它所发出的荧光准确的找到开关的具体位置。 开关在安装时一般距地高为1.3m。开关一般放在房门旁边0.15m~0.20m之间。装有灯具、浴霸的卫生间的开关宜设于卫生间门外。楼梯开关选用声光控开关。

照度计算

照度计算方法利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例1:室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例: 设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在:

洁净室照度计算方法

照度的单位称勒克司或,米烛光,及一平方米面积上的光照度(流明),基本公式为: E=F/4πrr=I/rr 式中E为照度(勒克斯或米烛光),F为光源总亮度,即灯泡瓦数乘以发光效率(白炽灯平均为15,荧光灯平均为32,节能灯为20),4π为以光源为中心的球面积,r为光源距离,I(烛光)=F/4π,例如一只100瓦灯泡在米处时,读物表面的光亮度为: E=100×15/4×××=米烛光 上述的计算相当麻烦,现将我国常用灯泡计算列表如下,家长只要根据所用灯泡查出距离就行。 常用灯泡照明度与使用距离换算表 灯泡瓦数发光率总烛光较好距离(米)最远距离(米) 100W(白炽灯)15 60W(白炽灯)1 40W(白炽灯)1 40W(日光灯)32 20W(日光灯)3 12W (节能灯)2 6W (节能灯) 利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 举例 1:室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)××÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上

举例 2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套 平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)××÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例: 设计条件:办公室长米,宽米,顶棚高米,桌面高米,利用系数,维护系数,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少 灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X X ÷ 米 X 米) = ÷ m2 = 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小

建筑节能计算书格式(2006.4.2)

建筑节能专项设计实例(供参考) 居住建筑节能专项设计 一、工程概况 1、工程名称 2、工程建设地点 3、工程子项名称 4、建筑类别、建筑面积、建筑的结构体系等基本概况 二、地区气候参数 广元地区气象参数见表1。 表1 广元地区气象参数 本表参数摘录《空气调节设计手册》1995年第二版, 三、建筑节能设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 2、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001 3、《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》DB51/T 5027-2002

4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004 5、《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 四、建筑与建筑热工节能设计 (一)建筑的体形系数 1、体形系数计算公式: C f/v =o o V F 00.0物体积外表面面积包围的建筑标高以上的外表面面积建筑物 2、本工程居住建筑的体形系数C f/v 见表2。 表2 居住建筑的体形系数C f/v 提示:若体形系数超过标准规定,可采用如下调整方法: 体形系数超过0.01,将外墙的平均传热系数K m 相应减少0.02W/(m 2·K),屋面的传热系数K 相应减0.02W/(m 2·K)。例如,设计建筑为条式建筑,体形系数C f/v =0.40,超过标准规定的0.05。此时,应将外墙的平均传热系数K m 调整为K m =1.50W/(m 2·K)–5×0.02W/(m 2·K)=1.40W/(m 2·K);屋面的传热系数调整为K =1.0W/(m 2·K)–5×0.02W/(m 2·K)=0.90W/(m 2·K)。 (二)窗墙面积比及窗的性能设计 1、各向立面的窗墙面积比及对应的外窗传热系数K 限值

照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 房间编号 1 1.房间参数 房间类别:起居室, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过7.00W/m2 房间名称:宿舍 房间长度L: 8.20 m, 房间宽度B: 3.40 m, 计算高度H: 3.30 m 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10 室形系数RI:2.06 2.灯具参数: 型号:飞利浦TLD36W/54, 单灯具光源数:1个 灯具光通量:2500.00, 灯具光源功率:36.00W 镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00 W 3.其它参数: 利用系数:0.52, 维护系数:0.8, 照度要求:100.00, 功率密度要求:7.00 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m2,K -- 灯具维护系数 计算结果: 建议灯具数:3 个, 计算照度:111.91 LX 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 123.00 W 实际功率密度:4.41 W/m2, 折算功率密度:3.94 W/m2 5.校验结果: 要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:111.91 LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:7.00 W/m2, 实际功率密度:4.41 W/m2 符合规范节能要求! 房间编号 2 1.房间参数 房间类别:起居室, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过7.00W/m2 房间名称:宿舍

办公室用多少瓦灯

办公室用多少瓦灯 篇一:每平方米需要多少w 照度 每平方米需要多少w 照度,照度公式 计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la 其中n 表示所需灯的数量(支),Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W),Pn,la表示达到100 Lx照度是全部灯的标称功率(W)。单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯 5.5w. 对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) 对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) A表示地面面积(m2)即:比如10m2地面,选用照度为100 lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支? Pn,100=5.5w/m2*1m2=55w n=55w/40w=1.375≈2支 如果你取室内的照度为300 lx,那么所需的灯数为Pn,300=(E/100 lx)*Pn,100=(300/100)*55=165w

n=165/40=4.125≈5支 你按照这样的算法不就可以得出每平方米需要多少w 了吗? 工厂照度要求为250-300 Lx “宴会场所”照度要求为300-700 Lx, “餐厅” 照度要求为150-300 Lx “餐厅”,照度要求为200 Lx,高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个。2600平方米,大概要210个吧。2.家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡) 一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了; 餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。 您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W左右。 3.基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够) Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M 照度= ((总流明数) x 减光系数x 利用系数) / 面积

1#配套宿舍及食堂公共建筑节能计算书

深圳市公共建筑节能计算书 说明:《深圳市工业厂房的办公用房节能设计计算书》及《深圳市采用集中空调系统的工业建筑节能设计计算书》格式参照本计算书的格式。

深圳市公共建筑节能计算书 设计依据: 1、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 一、建筑概况 表1-1 建筑概况表 注:1、建筑功能包括:办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等;

二、屋顶的热工参数 表2-1 屋顶热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗顶部透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与屋顶传热系数的计算。

三外墙: 表3-1 外墙热工参数计算表

注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗侧墙可不考虑热工性能的限制,可不参与外墙传热系数的计算。 四、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的热工参数 表4-1 底部架空楼板热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 凸窗底部非透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与底部架空楼板传热系数的计算。 五、窗墙面积比 表5-1 窗墙面积比计算表

变配电房照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间名称:变配电房 不规则房间周长: 49.60 m, 不规则房间面积: 142.51 m2, 灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m 2.利用系数查表参数: 计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30 参考灯具信息: 种类:,厂家: 数据来源:数据源自用户自定义 利用系数: 0.70 3.其他计算参数: 光源分类:三雄·极光,光源种类:T5高效节能荧光灯管,型号-功率:三雄·极光28 2400 单灯光源数:2,光源功率:56.00W 光通量: 2400lm,总光通量:4800.00lm 镇流器类型:,镇流器功率:0.00 房间类别: 维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数 计算结果: 灯具数:10 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 560.00W 计算照度: 188.62LX 实际功率密度: 3.93W/m2, 折算功率密度: 4.17W/m2 5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:188.62LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:6.00W/m2, 实际功率密度:3.93W/m2 符合规范节能要求!

照度计算公式

照度计算公式 E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 式中,E=工作面的维护平均照度(lx); Φ=灯初始光通量(lm) n= 每个灯具所含光源的数量 N=灯具数量 MF=设备维护系数 UF=设备利用系数 A=工作面的面积 一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。 MF=设备维护系数一般取之间。 UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取之间。 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 实例:一个100平方米的办公室,层高3米,工程方要求的照度是

500lx,要用我公司的3*36W T8灯盘,请问要用多少套用上面的公司计算,取MF(设备维护系数)为,UF(设备利用系数)为,假设要用3*36W T8灯盘X套, 公式E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 即:500=(3300×3×X××)/100 X= 约9套 照度计算方法 利用系数法计算平均照度 平均照度 (Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数: 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)××÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2: 体育馆照明:20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积

LED照度计算方法

LED平均照度计算方法 照度计算方法 利用系数法 此方法用于计算平均照度 = (光源光通量)×(CU)×(MF)÷照射区域面积 适用于室内,体育照明 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光 维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例 1: 室内照明,4×5米房间,使用 3×36W隔栅灯 9 套 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 法向照度标准计算 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x 分级。本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。体育运动场地照度标准值表2.2.9-1运动项目参考平面及其高度

照度标准值(lx)训练比赛低中高低中高篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)、体操、艺术体操、技巧、武术地面0500750棒球、垒球地面---300500w50保龄球地面0300500举重地面100750击剑台面2500750柔道、中国摔交、国际摔交地面2500750拳击地面2015002000乒乓球台面37501000游泳、蹼泳、跳水、水球水面0500750花样游泳水面2500750冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面0500750围棋、中国象棋、国际象棋台面---5007501000桥牌桌面---100150200射击靶心靶心垂直面1射击房地面5010足球曲棍球观看距离120m地面---0m---2m---300500750 利用系数法(此方法用于计算平均照度)计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积平均照度:指于工作面上接受之入射光通量密度;光源总光通:点光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者(人能感觉出来的辐射通量)即称为光通量。 CU:利用系数,和下列因素有关: 1.灯具的照度分布 2.灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4.被包围区域中的反射光一般体育场地取0.3MF:维护系数,维护系数MF=(LLD)X(LDD)指某一地区于一段时间过后之照度和最初照度相较二者之比, LLD:灯管流明降落系数 LDD:灯具尘埃减能系数和下列因素有关:灯具使用条件清扫和

建筑节能计算书参考

书算能计公共建筑节 项目名称: 算人:计人:校对 人:审核 设计单位:浙江通和建筑设计有限公司(浙江版):天正建筑节能分析软件TBEC计算工具软件开发单位:北京天正公司7.8 Build100118软件版本号: 页23 共页1 第 项目概况一、

建筑信息二、 设计依据三、)《民用建筑热工设计规范》(GB50176-931. )《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-20072. 3.年)(2009《浙江省民用建筑节能设计技术管理若干规定》4.)(GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》 围护结构基本组成四、 13a_挤塑聚苯板外墙类型1: 外保温墙体各层材料(由外至内): 0mm , 厚度第1层:高弹涂料 5mm 厚度(网格布), 第2层:聚合物砂浆50mm 厚度层:保温岩棉毡, 第30mm , 厚度第4层:胶粘剂20mm 厚度5层:水泥砂浆, 第240mm , 厚度第 6层:陶粒混凝土砌块页23 共页2 第 20mm , 厚度第7层:混合砂浆 13a_挤塑聚苯板外墙类型2: 外保温墙体各层材料(由外至内): 0mm 厚度1层:高弹涂料, 第5mm 厚度(网格布), 第2层:聚合物砂浆60mm 厚度3层:挤塑聚苯板, 第0mm 厚度4层:胶粘剂, 第20mm 厚度层:水泥砂浆, 第 5240mm 厚度层:钢筋混凝土, 第620mm 厚度层:混合砂浆, 第7 混凝土多孔砖墙1_内墙类型1: :墙体各层材料(由外至内)20mm , 厚度1 第层:混合砂浆240mm , 厚度第2层:混凝土多孔砖砌体20mm , 厚度第3层:混合砂浆 1c_挤塑聚苯板屋顶类型1: 平屋面屋顶各层材料(由外至内): 40mm 厚度层:细石混凝土(双向配筋)第1, 55mm 厚度2层:挤塑聚苯板, 第2mm 厚度3层:屋顶防水层, 第20mm 厚度层:水泥砂浆, 第480mm 厚度层:轻集料混凝土, 第5120mm , 厚度第6层:钢筋混凝土 15mm , 厚度第7层:混合砂浆挤塑聚苯板平屋面屋顶类型2: 14b_ :屋顶各层材料(由外至内)400mm 厚度层:轻质混合种植土, 第10mm , 厚度第 2层:聚酯无纺布过

建筑节能设计计算书

建筑节能设计计算书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑节能设计计算书 (建筑专业) 工程名称: 工程编号: 设计计算: 校对: 审核: 2011年01月 建筑节能设计计算书 一、设计依据 1.1 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007; 1.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-95) 1.4 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 二、工程概况 2.1 本工程为 本工程建筑气候分区为ⅡB区。河北省内分区为一区。 2.2 本工程结构形式为剪力墙结构,地下 2 层,地上30层。 三、围护结构的主要节能保温措施 3.1 屋面: 140厚钢筋混凝土板+60厚挤塑聚苯板保温层;

3.2 外墙: a.200厚钢筋混凝土墙+50厚挤塑聚苯板保温 层; b.200厚钢筋混凝土墙+90厚聚苯板保温层 3.3 单元式建筑山墙:;a.200厚钢筋混凝土墙+65厚挤塑聚苯板保 温层; b.200厚钢筋混凝土墙+115厚聚苯板保温层 3.4 不采暖房间(公共部分)的隔墙:25mm胶粉聚苯颗粒保温层;3.5 不采暖地下室顶板: 100厚钢筋混凝土板+30厚FTC保温层 3.6 底面接触室外空气的楼(地)板:20厚挤塑聚苯板保温层+100厚 钢筋混凝土板+40厚FTC保温 层 3.7 外窗: a.断桥彩铝Low-E中空玻璃窗(5+12+5),气 密性等级为6级; b.断桥彩铝中空玻璃窗(5+12+5),气密性等级为6级; 3.8 分户墙: 10mm+10mm胶粉聚苯颗粒保温层; 3.9 分户楼板: 100厚钢筋混凝土板+20厚挤塑聚苯板 3.10 封闭阳台首层阳台底板:20mm厚挤塑聚苯板保温层 3.11 封闭阳台顶层阳台顶板:20mm厚水泥珍珠岩找坡层,20mm厚挤塑 聚苯板保温层, 3.12 封闭阳台阳台栏板:30mm厚胶粉聚苯颗粒保温层 3.13 热桥部位:抹20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料

照度计算方法有利用系数法和逐点计算法

照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在: 利用系数法: 1.对众多不同光照特性的控照器,仅仅靠顶棚空间比CCR中的hcc简单划分成两种形式是远远不够的。 2.现有顶棚有效光反射比ρcc曲线不能满足当代建筑丰富多彩的室内装饰材料,而且维护系数的分类较粗糙。 3.它假设了工作面上所有计算点的照度均相同,无法满足一些特殊场合照度的计算。 逐点计算法: 其计算结果仅为最小照度值,仅适用于大面积、高净空、维护结构反射比较低的室内空间。 在缺乏专门照明设计软件的条件下,以上方法很难做到高精确度。随着照明技术的发展、电子计算机的应用和建筑装饰的深入,照度计算已被人们广泛关注并为科学工作者所研究。从研究动向来看,照明计算主要向两个方面发展,其一是力求简单迅速,经常是将计算好的在各种可能条件下的结果编制成图表、曲线供设计人员查用,其二是力求准确。由于各种参数的不精确,计算结果有20%至-10%的误差是允许的。针对非研究场合及一般施工设计,真正实用的方法应该是简便易算且有较高准确度的,比较而言,现推荐一种单位容量法或称为简化版利用系数法。 二、单位容量计算法的概念及步骤 单位容量法适用于均匀的一般照明计算,它主要计算每单位被照面积所需的灯具安装功率: W=P/S P-全部灯具安装功率,瓦; S-被照面积,米2

照度的计算公式

照度的计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

照度计算基本方法简介 照明计算是照明设计的重要内容,照度计算又是照明功能效果计算的重要组成部分。照度计算的目的是根据所需要的照度值,结合其它已知条件(如照明器型式及布置、房间各个面的反射条件及污染情况等)来决定灯泡的容量或灯的数量。 照度计算方法有利用系数法和逐点计算法(包括平方反比法、等照度曲线法、方位系数法等) 两大类,利用系数法用于计算平均照度与配灯数,逐点计算法用于计算某点的直射照度。现将这两种计算方法的特点及使用范围对比如下: 利用系数法利用系数计算此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为水平面上的平均照度计算室内水平面上的平均照度,特别适用于反射条件好的房间.查概算曲线一般生产及生活用房的灯数概略计算 逐点计算法平方反比法此法只考虑直射光产生的照度,可以计算任意面上某一点的直射照度采用直射照明器的场所,可直接求出水平面照度等照度曲线法方位系数法,使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度 以上这两种计算方法,各文章都介绍的较多了,这里不再复述。从实际使用 效果来看,以上两种方法都存在计算繁琐,建筑专业条件众多,适用范围较小等不足之处,主要体现在: 利用系数法:1.对众多不同光照特性的控照器,仅仅靠顶棚空间比CCR中的hcc 简单划分成两种形式是远远不够的。 2.现有顶棚有效光反射比ρcc曲线不能满足当代建筑丰富多彩的室内装饰材料,而且维护系数的分类较粗糙。 3.它假设了工作面上所有计算点的照度均相同,无法满足一些特殊场合照度的计算。 逐点计算法:其计算结果仅为最小照度值,仅适用于大面积、高净空、维护结构反射比较低的室内空间。 在缺乏专门照明设计软件的条件下,以上方法很难做到高精确度。随着照明技术的发展、电子计算机的应用和建筑装饰的深入,照度计算已被人们广泛关注并为科学工作者所研究。从研究动向来看,照明计算主要向两个方面发展,其一是力求简单迅速,经常是将计算好的在各种可能条件下的结果编制成图表、曲线供设计人员查用,其二是力求准确。由于各种参数的不精确,计算结果有 20%至-1 0%的误差是允许的。针对非研究场合及一般施工设计,真正实用的方法应该是简便易算且有较高准确度的,比较而言,现推荐一种单位容量法或称为简化版利用系数法。 二、单位容量计算法的概念及步骤单位容量法适用于均匀的一般照明计算,它主要计算每单位被照面积所需的灯具安装功率: W=P/S P-全部灯具安装功率,瓦; S-被照面积,米2

照明节能计算书

照明节能计算书 计算地点: 主要房间,设备机房 场所类别: 变配电站,计算机网络中心,控制室,泵房,风机房,车库,储藏室,办公室---------------------------------------- 依据规范---------------------------------------- 1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 2 : 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ---------------------------------对光源和灯具的要求--------------------------------- 适用光源的相关色温K; GB50034-2004 : :3300~5300 对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80 灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20 功率因数GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9 灯具效率η GB50034-2004; 开敞式≥75%; 磨砂保护罩≥55%; 格珊≥60% 频闪限制GB50034-2004 : 宜防止频闪 噪音限制(dB) GBJ118-88: ≤55 亮度限制GB50034-2004: - 灯具选择:GB50034-2004:照明灯具均采用节能型灯具,荧光灯使用电子型镇流器; 特殊要求GB50034-2004 : 爆炸或火灾危险场所使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范的相关规定; ------------------------------------对场所的要求------------------------------------ 水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值= 300 参考平面及其高度d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值= 0.75 维护系数K; GB50034-2004 : 0.80 照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7 统一眩光值UGR GB50034-2004 : ≤19 照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 变配电站:现行值=8; 目标值=7; 取值:现行值;照度值:200 Lx 计算机网络中心:现行值=18; 目标值=15; 取值:现行值;照度值:500 Lx 主控制室:现行值=18; 目标值=15; 取值:现行值;照度值:500 Lx 泵房:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 风机房,空调机房:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 车库,停车间:现行值=4; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:75Lx 储藏室:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 普通办公室:现行值=11; 目标值=9; 取值:现行值;照度值:300 Lx 本次土建施工图设计能满足现行国家建筑照明设计标准要求。 二次装修区域照明严格按照<建筑照明设计标准>GB 50034-2004中要求执行。 制作人:校对:审核:

照度计算书

照度计算 本计算书仅包括配电室、网络机房、值班室、办公室主要房间的照度计算。其它房间的照度计算参见此计算书。 一、计算依据 根据《照明设计手册》第P149页公式5-39。利用系数根据《照明设计手册》、《建筑灯具与装饰照明手册》以及《民用建筑电气设计手册》中的提供的相关资料查找。 二、配电室照度计算 1)、房间条件: 面积A= 21.42平方米 顶棚反射系数70 %,墙面反射系数70 % 工作面高度0.80 米,室空间比RCR=4.46 2)、灯具条件: 灯具Ⅰ名称:直管型双管荧光灯;灯具型号:甲方定。 光源类型:荧光灯;光源容量:~220V 2X36W;利用系数0.40; 光通量6600 LM;灯具安装高度2.8 米。 3)、照度要求: 照度要求Eav= 200 LX,灯具维护系数K= 0.8 4)、计算过程: 由Eav = NφUK / A 得N = (Eav A) / (φU K) = (200×21.42) / (6600×0.40×0.8) = 2 套

采用灯具Ⅰ2套. 实际照度E = (N φU K) / A = (2×6600×0.40×0.8)/ 21.42= 197.2LX 计算功率密度:W=灯具数量x(单个灯的光源容量+镇流器)/面积 W= (2x 80) /21.42 W= 7.47W/m2 6)、计算结果: 按配电室照度标准值为200LX,经计算结果为197.2lX,符合计算照度偏差±10%的规定,满足要求,计算功率密度为7.47W/m2,接近目标值 三、网络机房照度计算 1)、房间条件: 面积A=20.71 平方米 顶棚反射系数70 %,墙面反射系数70 % 工作面高度0.80 米,室空间比RCR= 4.42 2)、灯具条件: 灯具名称:直管型双管荧光灯;灯具型号:甲方定。 光源类型:荧光灯;光源容量:~220V 2x36W;利用系数0.40; 光通量6600 LM;灯具安装高度2.8 米。 3)、照度要求: 照度要求Eav= 200 LX,灯具维护系数K= 0.8 4)、计算过程: 由Eav = NφUK / A 得N = (Eav A) / (φU K) = (200×20.71) / (6600×0.40×0.8) = 2套

灯光的照度计算

这个说法应该说不正确。他提出来的算法本来就是流明法(Lumen Method),所要算的也就是平均照度。不晓得为何说是―没有均匀度‖呢? 至于―照度=光通量除以被照面积‖确实是太笼统了,也不算正确(方向当然是对的),主要问题是没有把LLF(减光系数及利用系数)加进去。 基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够) Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M ^2 照度= ((总流明数) x 减光系数x 利用系数) / 面积 这里的CU是必须依据灯具的RCR(室形系数)资料来查的。不过太麻烦了点。 所以一般简算法是Lux = ((Total Lumen) x 0.5)/ M ^2最快。当然0.5可依不同的情形而增减,不过一般是减的多。 基本上流明法除了计算平均照度外,还可利用公式来求灯具数量,如好好的利用公式会让工作进行得快些也较保险些。希望有一天当客户问我用的灯过不够亮或我需要用几个灯才够,你只需让他灯30秒就利用一台计算机算出然后很自信的说没问题,绝对刚好。 其他还有可与公式配合的其他资料:

Lumen / W ---每一瓦多少流明 W / M^2---每平方米多少瓦 LIGHT61 手工的计算是很麻烦的,比如利用系数法计算,室空比\顶棚\等反射系数都是能够确定的基本准确,但如何准确归结到利用系数CU的选取,确实很辛苦的,厂家如果没有资料,只能靠经验了.但对理解照明计算的原理还是绝对必须的. 如果你买的是普通室内筒灯、吊灯、日光灯具,还是直接把你的产品样本送给设计院,不用研究照度了。如果是路灯,样本上没有配光曲线是不会有专业机构愿意用的。 当然是可以使用计算软件,但是如何知道计算出来的是正确的呢? 那还是要有基本的手算能力的。 Light61 手算太累,还是借助软件吧! 但其中的原理要是搞清楚还不是很容易的事,也不是一句两句就能说清楚的,建议倒书店找相关方面的书,自己慢慢研究吧!记得有几本书叫《电气照明》的可以看看! 点光源的计算相对来说比较容易的, 用平方反比定律和余弦定律来计算单点的照度。当然需要灯具的配光曲线作为原始的资料,当然还只是直接照度的计算,没有考虑到反射等因素 你的减光系数大概是维护系数,自己选取,根据环境清洁和灯具维护程度来考量

照度计算

每平方米需要多少w 照度,照度公式 计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la 其中n表示所需灯的数量(支); Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W); Pn,la表示达到100 Lx照度是全部灯的标称功率(W)。 单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯5.5w. 对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/㎡*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) 对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/㎡*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w)A表示地面面积(㎡) 即:比如10m2地面,选用照度为100 lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支? Pn,100=5.5w/㎡*10㎡=55w n=55w/40w=1.375≈2支 如果你取室内的照度为300 lx,那么所需的灯数为 Pn,300=(E/100 lx)*Pn,100=(300/100)*55=165w n=165/40=4.125≈5支工厂照度要求为250-300 Lx; “宴会场所”照度要求为300-700 Lx; “餐厅”照度要求为150-300 Lx,“餐厅”,照度要求为200 Lx。 高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个;2600平方米,大概要210个。 家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡) 一般的标准是: 15-18平方米照明用灯光在60-80瓦; 30-40㎡在100-150瓦; 40-50㎡在220-280瓦; 60-70㎡在300-350瓦; 75-80㎡在400-450瓦;通常卫生间的照明2W/㎡; 餐厅和厨房4W/㎡;书房和客厅需8W/㎡; 在写字台和床头柜上的台灯可用15-60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。

节能计算书

建筑节能计算文件 ???????(项目名称) XXXXX(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 人:人: 人: XXXXX(设计单位名称) XX年X 月X 日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 一、体形系数计算书 二、各朝向窗墙比计算书 1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热 工计算书 、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》(DBJ表531-1 的规定值,或外窗的传热系数大于表的限值时,应以’参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性能直接判定表' 、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注: (表A-2 )。

一、体形系数计算书—(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1).(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页)注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法, 在三、四项之间应增加围护结构热 工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类)

一、体形系数计算书_______________ (页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和条的规定值,或围护结构传热系数大于表的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡判断计算表' (附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法, 在三、四项之间应增加围护结构热