在结构工程中常需将钢筋或螺栓锚固于已硬化的混凝土或砖墙中,如在建筑结构加固及混凝土结构的补筋技术中,均可在结构上钻孔,用JGN 结构胶锚入钢筋。中建一局二公司在多次进行钻孔锚筋施工的基础上,形成了钻孔锚筋工法。锚体本身的强度和钻孔锚固的强度如能满足设计要求,均可应用本工法。

1 钻孔锚筋特点

1.1 利用新型钻孔机具,在预定部位,按设计孔径钻至规定深度,进行清孔,注入结构胶,插入钢筋,使钢筋与混凝土、砖等通过结构胶粘结在一起,满足传递结构受力的要求。

1.2 工艺简单,锚固快捷,安全可靠。

1.3 应用范围较广,在结构加固、补强、新老结构连接、补埋钢筋、后埋钢构件等方面均可应用。

2 工艺流程

2.1 粘锚(生根)钢筋的计算

钢筋粘锚深度计算:

f ev.l a.π.d≥f yk.A

la=f yk.A/(π.f ev.d)

式中:f ev———钢筋在混凝土中粘结锚固强度,其值见表1。

表1

注:表中数据为辽宁省建设科学研究院技术开发部试验数据。

f yk———钢筋强度标准值,按《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89),对于Ⅰ级钢为235N/mm2,对于Ⅱ级钢为335N/mm2;

d———钢筋直径(mm);

l a———钢筋粘锚深度(mm);

A———钢筋截面面积(mm2),可查有关表格,或A=πd2/4。

以上计算深度作为设计及施工参考,工程应用时应根据锚筋规格、结构胶型号、结构材料情况现场对锚筋进行非破坏性试验,以试验结果确定锚固深度。2.2 JGN 结构胶钻孔锚筋工艺JGN 结构胶钻孔锚筋工艺:钻孔→清孔→孔干燥→孔除尘→钢筋处理→配胶→灌胶→插筋→固定养护。

2.3 钻孔施工

(1)在钻孔位置剔凿掉保护层。

(2)按图纸要求在施工面划定钻孔锚固准确位置,并由工长、技术员与监理人员一起查验合格后方可施工。

(3)选定孔径。

(4)根据孔径、孔深要求选定钻头和机械设备。20mm 以内孔用冲击钻,20~40mm 孔可用手持金刚石钻机,40mm 以上孔用吸附式金刚钻机。砖墙用电锤钻孔,要求两台电锤在一面墙上工作间距不小于5m,以免引起较大的振动,混凝土用静力钻孔机(水钻)钻孔。

(5)按要求一次钻到规定深度。

2.4 孔洞处理

(1)按施工顺序待钻孔成批量后,请甲方和监理人员验收孔径、孔深等,合格后方可进行下一工序施工,竖向孔要立即用木塞等将孔堵上临时封闭,以防异物掉入孔内。

(2)清除孔内集水、异物等,可采用风机加导管伸入孔内吹净。

(3)视孔内干燥程度采用自然风干或用加热杆烘干,以不向外排放热气为准。

(4)用棉丝擦去孔内粉尘。

(5)用丙酮清洗孔壁。

2.5 钢筋处理

(1)对于钢筋的锈蚀部分,应用砂纸先打磨除锈,至露出金属光泽为止。

(2)钢筋锚固部分用丙酮清洗干净,成批量后经验收合格,方可使用。

(3)配胶:按甲、乙组分=4∶1(重量比)的比例混合,搅拌均匀,在40~60mi n 内使用完毕。如气温较低,胶液粘度太大,可用水浴将胶适当升温使其粘度降低。同样,当气温较低时,孔壁和钢筋可在插筋前用热风适当加热。堵孔用胶应有较高的稠度,可在已配好的胶中加入水泥,配合比为:甲组分∶乙组分∶水泥=4∶1∶2。

(4)灌胶:垂直孔可将胶液缓慢细流注入孔中,水平孔应先将胶注入灌浆注浆器中(用塑料薄膜制作),然后用塑料筒将胶灌入孔中。以孔外溢出结构胶为最佳状态,灌胶一次完成。(5)插筋:孔内灌入结构胶并同时放入处理好的钢筋全面粘合,放入钢筋时需用手转动,上下动作要防止气泡发生,让孔与钢筋全面粘合,然后用堵孔胶封堵。

(6)养护:在常温下自然养护,养护期间不应扰动,一般3d 可以使用。如温度低于5℃,应采用人工加热养护。

(7)对于墙体上需打通孔锚筋的,应在墙体一侧设一人堵孔并放锚筋,另一侧设一人灌胶,两人配合施工。

3 钢筋粘锚施工的验收

3.1 在粘锚生根的原件上抽样进行非破坏性抗拔试验,超过设计要求的标准强度值即可。抽样数量可与设计单位商定,一般按每层每段抽取若干组,每组3根。3.2 在施工现场同种环境下做若干试件,进行抗拉拔破坏性试验。试件数量与设计单位商定。

3.3 主要仪器试验设备:YC60千斤顶,BLR-1300kN 传感器,试验油泵。

4 劳动组织

4.1 钻孔班:每台钻机配置两三人,每工作班配置钻机数及辅助工人数,依据工作面情况、工程量的大小和进度要求而定。

4.2 锚筋班(按每班4个注胶枪):注胶4人,配胶不少于6人,锚筋4人,清孔3人,钢筋运输除锈2人。建筑技术文件选刊

5 主要机具设备

(1)吸附式金刚石钻孔机(水钻),用于混凝土、钢板上钻孔。

(2)手持式钻机(水钻),用于混凝土、钢板上钻孔。

(3)空压机,用于清孔。

(4)电锤,用于砖墙打孔或混凝土打30以内的孔。

(5)灌浆注浆器,用于孔内注胶。

(6)小型台秤,用于配胶计量。

(7)搅拌器,用于配胶。

(8)钢筋探测仪,用于探测钢筋位置。

(9)各种配套钻头。常用钻头规格(mm)如下。

冲击钻孔机:6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,孔深400mm 以内。

金刚石钻孔机:12,32,44,57,63,83,97,108,125,160,200。深度一般为800~1000mm,其中12钻孔深度不大于250mm。

对于特殊钻头,一般可根据用户要求,由生产厂家提供其他规格钻头。

6 主要材料及技术性能

6.1 JGN 结构胶是一种以环氧树脂为主体的,掺有多种改性用助剂和填料的高分子聚合材料。特别适用于钢材与混凝土、钢材与钢材的粘结。

6.2 JGN 结构胶由甲乙两组分组成,甲为白色,乙为黑色,混合均匀使用.混合后胶为深灰色,呈胶稠状。

6.3 JGN 结构胶技术性能

钢/钢粘结剪切强度:大于18N/mm2;

钢/混凝土粘结剪切强度:5N/mm2(混凝土层破坏);

抗压强度大于50N/mm2;内聚强度(胶固化体抗拉强度):大于30N/mm2;

耐温性能:-30~60℃以内,强度不降低;

耐湿性能:相对湿度90%以内;耐久性能:50年内强度不降低,在-20~50℃环境中进行冻融实验,其力学性能没有明显降低;

耐酸碱性:在酸碱溶液中,浸泡1个月,其力学性能基本没有降低或降低甚少;

初凝时间:40mi n~1h(20℃)。

6.4 其他材料

胶管,用于孔内注胶;钢丝刷,清刷孔面;棉纱或海绵,清孔;清洗剂(丙酮),清孔;各种规格锚筋。

7 施工注意事项

7.1 严格按使用说明书使用胶料,计量要准确,由专人进行。按照比例用磅秤称(或做量桶标注),搅拌均匀,胶配好后要在规定的时间内用完。

7.2 钻孔深度、孔径、钢筋处理、配胶等均要依据设计要求及材料、工艺要求进行专人验收,合格后方可进行下步施工。

7.3 在施工现场同种环境下抽样做抗拔试验,抗拔力应达到设计要求。

7.4 结构胶配料时切忌有水滴入盛胶容器内。容器应清洁。

7.5 确保养护质量,保证养护天数。

8 施工安全措施

(1)操作工人必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,戴护目镜和口罩。

(2)操作架子必须稳固,防止倾倒,作业时必须确保安全施工。

(3)所有机电设备应由专人操作,维修,保养,他人不得私自拆卸。机电设备在维修、移动、停止使用、工作结束时必须断电,禁止超载和带病作业,带电维修。操作工人经过专业培训持证上岗。

(4)采用“三相五线制”配电,必须实行“一机一闸制”。

(5)手动工具使用前由专人检查工具的安全性,电线不应张拉过紧,不得扭结和缠绕,不得在水中浸泡,以防漏电。

(6)易燃、易爆、有毒物品,要专人保管,使用时要严格实行限量领料。配胶及用丙酮清洗钢筋时注意防火。

9 经济指标参考

(1)每个锚筋依据本工法操作均能达到或超过钢筋设计强度,锚筋的间距、规格根据设计确定。

(2)每台冲击钻钻孔机每台班钻孔60~80m(依据墙体厚度而定),对于金刚石钻孔机,以国内西安产飞灵牌钻孔机为例,钻孔速度:56孔120mm/min ,108孔60mm/min ,200孔20mm/mi n ,每班锚筋数量可达到150~300个/

工日。

(3)主要费用:JGN 结构胶35000元/t 左右;钢筋(定额)3068元/t ;人工(定额)22.93元/工日。机械费按机械使用寿命摊销。综合直接费:砖墙钻孔锚筋40~50元/m,混凝土钻孔锚筋26~50孔250~300元/m。

框架结构模板工程技术交底_

框架结构模板工程技术交底 一、工程概况 XX车间为框架-钢结构,框架部分地上二层,一层层高7.45m,二层层高5.05m。基础标高-2.500至一层顶标高7.450,高度共计9.95m,模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。 二、主要材料 1、模板: 15mm厚镜面多层板 2、垫板:50mm×200mm松木板 2、柱箍:Φ48×3.2mm钢管 3、次龙骨:50mm×70mm木方 4、对拉螺栓: 12mm通丝螺杆 5、钢管脚手架:Φ48×3.2mm钢管及连接扣件(十字、一字及转向) 三、主要机具 圆盘锯、手提锯、电钻、汽油式手提吹风机、扳手、吊线坠、尺子、墨斗等。 四、施工流程 1、柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→验收 2、梁模板 弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固→验收 3、板模板 搭支架→测水平→摆主梁→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理→复核模板标高、平整度、支撑牢固情况→验收 五、施工方法及操作要求 1、满堂架搭设 (1)搭设前将地基及基础承台上的杂物和余料等清理干净。 (2)立杆底端接触灰土地基部位垫通长松木板,接触基础承台混凝土部位垫木垫块(镜面板边角料,尺寸10cm×10cm)。 (3)搭设过程应逐根检查钢管垂直度、管口情况,剔除弯曲、管口变形及两端被封堵的钢管。 (4)立杆纵横向间距为900mm,水平拉杆步距不大于1500mm,横竖向扫地杆距地面不大于200mm。钢管立杆、扫地杆、水平拉杆应采用对接扣件连接,严禁搭接。

房建-技术标-框架结构

第一章工程建设概况及特点 一.工程基本情况 1、工程名称:潞安新疆煤化工(集团)有限公司三道岭矿区棚户区改造汽运处小区二标段 2、建设地点:哈密市三道岭 3、总建筑面积:13660.68m2(14#—18#楼)。 4、结构类型:砖混结构。 5、层数:地上6层,地下1层。 6、总投资:约1549万元。 7、承包方式:包工包料。 二.建设设计特点 本工程属三类民用建筑,耐火等级为三级,屋面防水等级为二级,本工程土建设计使用年限:50年,抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类。建筑总层数为地上6层,地下1层,结构形式为砖混结构。建筑面积分别为14#、15#、16#为3279.55m2,17#为2845.75m2,18#为2804.82m2。该建筑所属气候分区为寒冷(B)区。 外窗为四腔三密封双层中空玻璃(4+9A+4)窗,器材为亚光白色。单元入口处外门为电子防盗门,设可视对讲,入户门为防盗门。外墙刷外墙涂料,内墙、顶棚(地下室)采用白色内墙涂料(水泥砂浆沟缝墙面)。墙体采用240厚矸石砖,中分,非承重墙为120厚矸石砖,中分。屋面采用30厚C20细石混凝土找平,膨胀蛭石找坡,SBS防水。

三.设备安装设计特点 电力照明线路均采用暗线,其余弱电线路等采用PVC电线管暗敷。 四.建设地点特征 本地区夏季炎热少雨,冬季停工,地势平坦,土质为砂砾土。 第二章施工准备工作计划 一.施工准备 1、现场准备 (1)施工场地的平整,按现场平面布置要求,做好施工现场围挡和施工三类用房的施工。 (2)做好水、电、消防器材的布置和安装并对用水和用电量进行计算。 2、技术准备 (1)项目部组织专业技术人员认真学习设计图纸领会设计意图,做好图纸会审。 (2)根据《质量手册》和《程序文件》要求;针对工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊关键工序重点工序质量控制措施。 (3)依据施工组织计划,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 (4)做模板设计图机型模板加工 (5)认真做好工程测量方案的编制,做好测量仪器的校验工作,认真做好原有控制桩的校验工作。

建筑工程概算单价组成及计算

建筑工程概算单价组成及计算 一、概念 建筑工程概算单价(简称工程单价)是指完成建筑工程单位工程量所耗用的直接工程 费、间接费、企业利润和税金四部分费用的总和。 建筑工程单价包括土方开挖工程、石方开挖工程、土石填筑工程、混凝土工程、模板 工程、砂石备料工程、钻孔灌浆及锚固工程、疏浚工程和其他工程等九项内容。 二、组成内容与计算方法 1、直接工程费 (1)直接费。包括人工费、材料费、施工机械使用费等。 ①人工费。 人工费=∑定额人工工时数×人工工时预算单价 ②材料费。由主要材料费和其他材料费或零星材料费组成。 材料费=∑定额主要材料耗用量×材料预算价格+其他材料费+零星材料费 主要材料费=定额主要材料耗用量×材料预算价格 其他材料费=主要材料费之和×其他材料费费率 零星材料费=(人工费+机械费)×零星材料费费率 ③施工机械使用费。由主要施工机械使用费和其他机械使用费组成。 机械使用费=∑定额主要施工机械台(组)时数×机械台(组)时费+ 主要机械费之和×其他机械费费率 (2)其他直接费。指为完成建筑工程的单位工程量,按现行规定应计入概算单价的冬雨季 施工增加费、夜班施工增加费、特殊地区施工增加费及其他费用。 其他直接费=直接费×其他直接费费率之和 ①冬雨季施工增加费: 西南、中南、华东区:0.5%~1.0% 华北区:1.0%~2.5% 西北、东北区:2.5%~4.0% 西南、中南、华东区,按规定不计冬季施工费的地区取小值,计算冬季施工增加费的地 区可取大值。 ②夜间施工增加费:建筑工程取0.5%,安装工程取0.7%。 ③特殊地区施工增加费:按规定计算,没有规定不计算此项费用。 ④其他:建筑工程取1.0%,安装工程取1.5%。 (3)现场经费。指为完成建筑工程的单位工程量,按现行规定应计入概算单价的临时设施 费和现场管理费。 建筑工程的现场经费=直接费×现场经费费率

框架结构工程施工组织设计(技术标)

天津*****工程项目 投标文件 技术标 投标人: 法定代表人: 日期:2013年月日

目录 第一部分:施工组织设计 第1章工程质量目标承诺 第2章施工工期目标 第3章工程综述 第4章工程总体部署 第5章劳动力和材料投入计划及其保证措施 第6章施工进度计划和各阶段的保证措施及违约责任措施 第7章施工现场平面布置 第8章机械设备投入计划 第9章工程主体及关键工序的施工技术、工艺以及质量保证的措施 第12章施工安全保证措施 第13章现场文明施工及环保措施 第14章施工现场维护措施 第15章与后续工序的协调措施 第16章工程交验后服务措施 第二部分:项目管理机构配备情况 1、项目管理机构配备情况表 2、正项目经理简历表 3、安全项目经理简历表 4、项目技术负责人简历表 第三部分:拟分包项目名称和分包人情况

第一部分:施工组织设计

第1章工程质量目标 本工程质量目标: 我公司将全面执行图纸和招标文件中规定的所有规程、规范和标准,工程质量达到如下质量标准: 工程质量满足国家现行规范和质量检验评定标准,达到合格标准。 单位工程优良率100%,分项工程合格率100%。 第2章施工工期 本工程总体工期,244个日历天 桩基础: 基础工程: 主体工程: 装修工程:,开始时间随着土建施工进度穿插进行 设备安装:完工日期前 室外工程:完工日期前(随工程进度室外与装饰装修、安装工程穿插进行) 我公司将采取可靠的技术和组织措施,确保各阶段工期的按期实现。 第3章工程综述 一、工程概况 天津****工程项目,坐落于****区,消防站及附属工程总建筑面积3800平米。其中消防站3500平米,设备用房300平米,结构类型为4层框架结构。主建筑高度17.5米,本建筑层数地上4层,首层5.2米;2-4层3.9米,基础深度-2.1米。要求工期为****至2013年12月30日,共244天(日历日)。 二、投标人工程管理承诺 为达到“优质、高效、安全、环保”地完成本工程的目的,我们将和业主通力合作,在业主的领导和指导下,坚持“过程精品、动态管理、落实责任、严格奖罚”的指导思想。以“创精品工程,展现企业形象”为中心,采用先进的施工手段,科学的管理方法,按照ISO9001:2000重量管理模式实施项目管理。积极推广应用新技术、新工艺,投入强大的施工技术力量,先进的机械设备,确保以“一流的质量、一流的

框架结构模板技术交底44997

交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2)按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。(3)竹胶板模板开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有 防雨,防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱 子加固用的地锚已预埋好且可以使用。 5、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材质要求 1、板模板:尺寸1830×930mm,厚度为18mm等(单个工选用不超过两种厚度为合理)。 2、方木:80×80mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3、对拉螺栓:采用14mm以上的Ⅰ级钢筋(最好用HRB235),双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾油备用。 4、脱模剂:严禁使用油性脱模剂,必须使用水性脱模剂。 5、模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 (三)工器具 1、木工圆锯,木工平刨,压刨,手提电锯、手提压刨,打眼电钻,线坠,靠尺板,方尺,铁水平,翘棍等。 2、支撑体系:柱箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、质量要求 三、工艺流程 (一)柱子模板安装 (二)梁模板安装 (三)顶板模板安装 四、操作工艺 (一)柱子模板安装 1、模板组片完毕后,按照模板设计图纸的要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2、吊装第一片模板,并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固定。 3、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑或固定。 4、先安装上下两个柱箍,并用脚手管和架子临时固定。 5、逐步安装其余的柱箍,校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 6、按照上述方法安装一定流水段柱子模板后,全面检查安装质量,注意在纵横两个方向

房屋建设技术标范本

目录 第一章综合说明 (3) 第二章项目经理和主要技术、管理人员的配备 (5) 第三章施工方案和方法 (11) 第四章工期和进度计划 (74) 第五章质量保证体系与措施 (78) 第六章主要机具、设备和劳动力的配置 (82) 第七章采用新技术、新工艺对提高工程质量、缩短工期、降低造价等的可行性85 第八章安全文明施工措施的合理性、科学性 (88) 第九章施工部署和现场平面布置 (102) 第十章施工场地治安保卫管理计划 (106) 第十一章施工环保措施计划 (111) 第十二章冬季和雨季施工方案 (128) 第十三章与发包人、监理及设计人的配合 (130)

第一章综合说明 一、编制依据 1、天龙家园一期工程(1#住宅楼及幼儿学前智力培训中心)招标文件。 2、天龙家园一期工程(1#住宅楼及幼儿学前智力培训中心)设计图纸。 3、本工程规定的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民国以及市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。 二、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格做到统一标准,规编制。 2、遵循设计文件和规验标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3、坚持实事,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰。确保高速度,高质量,高

效率完成本项目的施工任务。 4、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。 6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 7、充分利用进度计划,进行计划安排,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速完成本工程,又降低造价的目的。 三、工程概况 1、项目名称:天龙家园一期工程(1#住宅楼及幼儿学前智力培训中心) 2、建设单位:眉县天龙房地产开发 3、建设地点:市眉县 4、工程性质:新建 5、资金来源:自筹资金。

工程项目投标书技术标样本

工程项目投标书技术标样本 目录 一、投标书 (1) 二、投标报价表 (3) 三、法定代表人身份证明、授权委托书 (6) 四、合同实质性条款承诺书 (8) 五、承包价款的确定方法(含优惠说明) (14) 六、施工图预算价计算书及工程量计算手稿 (17) 七、施工组织设计 (18) 第一章工程概况 (19) 第二章主要施工方法 (24) 第三章劳动力计划 (62) ................................................................. 第四章主要施工机械计划 (64) 第五章工程质量保证措施 (66) 第六章确保安全施工的技术组织措施 (112) 第七章确保工期的技术组织措施 (130) 第八章施工工期网络图 (141) 第九章施工总平面布置图 (142) 第十章拟投入本工程施工的项目经理、技术负责人及主要技工人员名单 (143) 八、投标保证金交付证明复印件.................................................. . 147 九、拟投入的项目经理及技术负责人简历和相关证件................................ . 148

十、其它资料.................................................................. . 151

施工组织设计 第一章工程概况 工程概况 本工程位于建设路段北侧,交通方便,施工便利。住宅楼工程共六层,带半地下室及局部坡屋顶,砖混结构,建筑面积约4735平方米;办公楼工程共四层,框架结构,建筑面积约2590平方米,目前建设规划已批准,建设资金已经落实,三通一平已经完成,已具备开工条件。 一、土建工程 1、建筑筑部分:住宅楼建筑物平面呈一字形,东西长50.64m,南北宽 3.84m,每层层高3.0m,建筑物总高度为21.00m,室内外高差为 1.0m。办公楼建筑物平面呈一字形,东西长48.80m,南北宽12.40m,一层、四层层高3.9m,二层、三层层高3.6m,建筑物总高度为24.40m,室内外高差为0.9 m。 2、结构部分 住宅楼工程基础采用筏板基础。地耐力特征值为150KPa。 钢筋砼结构:构件均采用砼为C25,垫层的砼为C10。 砖砌体:采用MU10烧结普通砖。砂浆:±0.000以下采用M10水泥砂浆,±0.000以上至11.98采用M10混合砂浆。11.98以上采用M7.5混合砂浆。 办公楼工程基础采用混凝土条形基础。地耐力特征值为140KPa。 钢筋砼结构:基础采用砼为C30,梁板柱采用C30,其它采用C25,垫层的砼为C10。 砖砌体:采用MU10烧结普通砖。砂浆:±0.000以下采用M10水泥砂浆,±0.000以上砌体采用B06级A3.5加气混凝土砌块,砂浆:±0.000以上采用M7.5混合砂浆。

2020年(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程 辅 房 模 板 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日 目录 一.工程概况 (2) 1.建筑概况 (2) 二.编制依据 (2) 1.施工图纸 (2) 2.主要规范规程 (2)

3.施工要求 (2) 三.施工计划 (3) 1.施工进度计划 (3) 2.施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 四.劳动力计划 (3) 1.安全生产管理人员 (3) 2.项目管理职责 (3) 3.劳动力安排 (4) 五.模板设计与安装 (4) 1.结构构件概况 (4) 2.模板设计与安装 (4) 2.1承台基础、基础梁模板 (5) 2.2柱模设计 (5) 2.3柱、梁节点模板设计 (6) 2.4顶板模板设计 (6) 2.5梁模板设计 (7) 2.6楼梯模设计 (8) 2.7挑板模板的设计安装 (8) 2.8顶板模板和梁板模板安装 (9) 2.9柱模板安装 (9) 2.10模板安装质量要求 (9) 3.模板拆除 (10) 4.模板工程质量 (11) 4.1模板安装质量标准 (11) 4.2质量控制注意点 (12) 六.安全生产及文明施工保证措施 (13) 七.成品保护 (16) 八.计算书 (16) 1. 扣件式钢管楼板模板高支架计算书 (16) 2. 柱模板计算(中小断面) (31)

一.工程概况 1.建筑概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 二.编制依据 1.施工图纸 2.主要规范规程 2.1主要法律、法规 2.2主要规程、规范 3.施工要求 3.1确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3.2模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3.3模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

工程施工设计方案(技术标)

施工组织设

计 目录 1、编制说明及依据 2、工程概况 3、施工总体部署及施工总平面布置图 4、主要施工方案和技术措施 5、施工工期、施工进度计划及保证措施 6、工程质量保证措施 7、安全生产、文明施工及保证措施 附图: 1、拟投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 4、施工总平面图

5、临时用地表 1.编制说明及依据 1.1编制说明 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目建设单位为重庆定普工贸汽车有限公司,根据有关资料及该工程特点,结合我公司同类工程施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。本设计重点阐述工程施工组织、施工部署及平面布置、施工进度、主要分部分项工程施工方案、施工人员机具使用计划以及保证工期、质量、安全文明施工的技术措施等管理措施。 1.2编制依据 1.2.1重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工招标文件。1.2.2重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工图纸。 1.2.3我公司的员工管理手册、企业标准、企业工法。 1.2.4重庆当地的各项施工规范和图集。

2.工程概况 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目总建筑面积24083.26m2,主要结构形式钢结构,钢筋混凝土框架结构。 联合厂房由生产车间和生产辅房构成,生产车间为地上三层框架结构,生产辅房为地上四层框架结构,建筑总高度为25.200m。门卫为地上一层框架结构,建筑高度4.100m。公厕为地上一层框架结构,建筑高度3.000m。采用旋挖钻孔灌注桩基础,墙面分别由浅灰色复合成品岩棉板、灰白色铝塑板、面砖和干挂米黄色黄岗岩组成。3.施工总体部署及施工总平面布置图 3.1施工总目标 本工程质量目标:满足国家有关标准及验收规范,分项工程和分部工程一次验收合格。 安全目标:达到重庆市北碚区区级文明工地。 工期目标:计划开工日期为xxxx年x月x日,计划竣工日期为xxxx年x月x日,总日历天xxxx天。 3.2施工组织结构及项目经理部构成 3.2.1建立设施组织体系 为确保该项目优质高效地完成,该项目列为我公司的重点工程,并实行项目法施工,抽调我公司技术精、组织能力强的人员组成项目经理部,建立完善的该项目施工生产、技术、质量、安全保证体系。项目部由项目经理、项目副经理、项目总工以及技术管理部、质量管理部、材料管理部、生产调度部、安全管理部、综合办公室、预算财务部

水利工程概预算课程实训指导书1

一、工程概况 某水利枢纽工程位于某县某江上(铁路终端设物质中转站,中转站距坝址有 容 59.3 亿立米。淹没耕地27199 亩,移民6 类地区,工程在乡镇上),对外交通以铁路为主,138km 的简易公路。枢纽正常蓄水位638m。总库25304 人,电站总装机4× 50 万千瓦,保证出力 70.18—75.54 万千瓦,年平均发电量 地下厂房,左岸三级垂直升船工程总工期始发挥效益时间为8.5 年,施工总工日88.85 —91.92 亿千瓦时;拦河大坝为双曲拱坝,右岸 10 年,另施工准备工期 1 年,自开发工之日至开 4000 万工日,高峰施工人数20000 人。 二、工程项目及工程量 第一部分建筑工程 (一)建筑工程 1、挡水工程(见表1); 2、引水工程(见表 2)。 表 1 1 挡水工程 覆盖层开挖45.000 万立方米钢筋制安10.90万吨 石方明挖349.57 万立方米锚杆0.450万根 石方洞挖37.500 万立方米基础固结灌浆10.90万米 浆砌石 5.400 万立方米排水孔 5.2 万米 坝体砼344.60 万立方米帷幕灌浆64.80万米 隧洞衬砌砼17.00 万立方米 表 2 2 引水工程 覆盖层开挖 5.000 万立方米砼喷锚0.030万立方米 石方明挖43.410 万立方米钢筋制安 1.0920 万吨 石方洞挖24.900 万立方米隧洞固结灌浆 1.57 万吨 浆砌石0.8 万立方米锚杆0.300万根 闸墩砼20.600 万立方米排水孔 1.0 万米 隧洞衬砌砼9.300 万立方米 其他工程(略) 三、基础单价计算资料 1、人工工资(标准工资为 6 类地区,无地区津贴) 2、材料原价 ( 1)木材:原木原价:2100 元 / m3 板枋材:按出材率65%计,加工费按 3 350 元/ m 边角回收 50元 / m 3 ( 2)水泥42.5 450元/ 吨52.5 500 元 /吨(假定散装和袋装价格相同)水泥包装费(不计) ( 3)汽油7500 元 /吨 ( 4)柴油7000 元 /吨 (5)炸药 2#铵锑 9000 元 /吨 4#抗水9500 元 /吨 (6)钢筋 5000 元 /吨。

框架结构模板技术交底

合肥市人民检察院检察技术综合楼工程 框架结构模板工程技术交底结构工程 一、施工准备 (一)、作业条件 1.模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2.模板拼装: (1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2)按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。 (3)胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3.模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有防雨,防潮、防砸措施。 4.放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固措施到位。 5.柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件己安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)、材质要求 1.胶板模板:尺寸915×1830mm,厚度为18mm。 2.方木:50×100mm,100×l00mm 方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3.对拉螺栓:采用φ14mm 以上的Ⅰ级钢筋(最好用HRB235),双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾油备用。 4.脱模剂:严禁使用油性脱模剂,必须使用水性脱模剂。 5.模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 (三)、工器具 1.木工圆锯,木工平刨,压刨,手提电锯、手提压刨,打眼电钻,线坠,靠尺板,方尺,铁水平,翘棍等。 2.支撑体系:柱箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、质量要求 1、安装现浇结构的上层模板及支架时,要保证下层楼板有足够的支撑荷载能力,或加设支架,上、 下层支架的立柱应应对准。 2、涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接头处。 3、模板接缝不漏浆,浇注前,模板要润湿且不能有积水。 三、工艺流程

水利工程概预算习题一

《水利工程概预算》作业 一、计算人工预算单价。 某大型水利枢纽工程位于八类工资区,经国家物价部门批准的地区津贴为35元/月,地方政府规定的特殊地区补贴为30元/月,请按现行部颁规定计算高级工的人工预算单价(假设养老保险费率为15%,住房公积金费率为5%)。 表1 人工预算单价计算表 地区类别定额人工等级 序号项目计算式单价(元)

二、主要材料及混凝土预算价格 1. 某水利工程用强度等级4 2.5的普通硅酸盐水泥,资料如表2所示,请计算该种水泥的预算价格。要求写出计算过程,并把计算结果填入表3。 表2 基本资料表 甲厂乙厂 供应比例40%60% 出厂价(元/t)350 330 厂家至工地距离(km)85 120 吨公里运价(元)0.55 0.55 装卸费小计(元/t)15.0 15.0 材料运输保险费率0.4%0.4% 表3主要材料预算价格计算表 名称及规格单 位 原价 依据 单位毛重 (t) 每吨 运费 (元) 价格(元) 原价运杂费 采购及 保管费 运到工 地分仓 库价格 保险费 预算 价格 2.某C25三级配纯混凝土,所用材料为强度等级 32.5的普通水泥,中砂,碎石。已知各材料预算价格为:水泥350元/t,中砂45元/ m3、碎石50元/ m3、水1.10元/ m3。试计算该混凝土材料的预算单价。要求写出计算过程,并把计算结果填入表4。 表4混凝土材料单价计算表单位:m3 混凝土强度等级水 泥 强 度 等 级 级 配 材料用量 预算 单价 (元) 材料 价差 (元) 水泥砂石粉煤灰外加剂水 数量 (Kg) 单价 (元) 数量 (m3) 单价 (元) 数量 (m3) 单价 (元) 数量 (Kg) 单价 (元) 数量 (Kg) 数量 (元) 数 量 (m3) 单价 (元)

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图 4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书

1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造

成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶 板,竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 为保证柱模质量,模板均现场加工,柱砼浇灌时一次灌入高度不超过2m。 4.2.2柱模设计 4.2.2.1柱子模板采用普通15厚多层板,竖肋用50100 ?木方,围檩采用双排48 3.5 φ?的钢管。

投标文件技术标模版

(正本) (理工大学南院传达室) 投标文件 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 2012 年12 月6 日 理工大学南院传达室工程施工投标文件 项目编号: 项目名称:理工大学南院传达室 投标文件内容:投标文件技术标 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 日期:2012 年12 月 6 日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织部署与协调管理 四、主要项目施工方法

五、施工质量计划 六、主要技术组织措施 七、现场安全文明施工管理措施 八、工程交付、服务及保修 第一章:编制依据 1、建设单位的有关要求 2、建设单位提供的设计图纸 3、建筑安装工程施工及验收规范和工艺规程: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 4、建筑安装工期及预算定额 5、建筑安装工程安全操作规程 6、现场调查资料 第二章:工程概况 1、工程概况 工程名称:青岛理工大学南园传达室 建筑面积:80.12㎡

钻孔灌浆及锚固工程样本

钻孔灌浆及锚固工程单价 1、概述 1.1 钻孔灌浆及锚固工程的作用 钻孔灌浆及锚固属于地基处理, 其目的大致可归纳为以下几方面: 1)提高地基承载力, 改进其变形特性及抗渗性能; 2)改进地基的剪切特性, 防止剪切破坏, 减少剪切变形; 3)改进地基的压缩性能, 减少不均匀沉降; 4)减少地基的透水性, 降低扬压力和地下水位, 提高地基的稳定性; 5)改进地基的动力特性, 防止液化; 6)防止地下洞室围岩坍塌和边坡危岩、陡壁滑落; 7)在地基中设置人: 工基础构筑物, 使其与地基共同承受各种荷载。 1.2 地基处理工程的种类(按处理方法分) 由于建筑物对地基的要求和地基的地质条件不同, 地基处理工程的种类很多, 按处理方法可分为: (1)灌浆。按作用分: 帷幕、固结、接触、接缝和回填灌浆: 按灌浆材料又可分为水泥、粘土、化学灌浆; 按灌浆压力可分为低压(<0.5Mpa) , 中压(0.5~4MPa), 高压(>4MPa)。 (2)防渗墙。有钢筋混凝土防渗墙、素混凝土防渗墙、粘土混凝土防渗墙、固化灰浆防渗墙和泥浆槽防渗墙等。 (3)桩基。主要有钻孔灌浆、振冲桩、混凝土灌注桩、水泥搅拌桩和高压喷射等。 (4)预应力锚固。建筑物地基锚固、挡土边墙锚固以及高边坡锚固等。

(5)其它。主要有坝体截水槽、防渗竖井、沉箱、软弱地带传力洞、混凝土塞和抗滑桩等。 各种地基处理工程施工方法及适用条件见下表。

除地基处理钻孔灌浆项目外, 还有用于土坝(堤)坝体防渗的劈裂灌浆和充填灌浆。另外, 还有混凝土坝体接缝灌浆工程。 2、钻孔灌浆 钻孔灌浆的内容有: 帷幕灌浆、固结灌浆、劈裂灌浆、回填灌浆和坝体接封灌浆等。 2.1 帷幕灌浆 2.1.1帷幕灌浆的一般工艺流程: 施工准备--钻孔冲洗--表面处理一-压水试验--灌浆--封孔--质量检查 1)施工准备: 包括场地清理、劳动组合、材料准备、孔位放样、电风水布置, 以及机具设备就位、检查等。 2)钻孔: 采用手风钻、回转钻钻机、冲击钻、复合钻(如冲击回旋钻、潜孔钻)等钻机进行, 冲洗再用水将残存在孔内的岩粉和铁砂末冲出孔外, 并将裂隙中的充填物冲洗干净, 以保证灌浆效果。 3)表面处理: 为防止有压情况下浆液沿裂隙冒出地面采取的塞缝、浇盖面混凝土等措施。 4)压水试验: 压水试验的目的是确定地层的渗透特性, 为岩基处理设计和施工提供依据。 5)灌浆。灌浆是利用灌浆机施压, 将浆液经过预先设置的钻孔或灌浆管, 灌入岩石、土或建筑物中, 使其胶结成相对坚固、相对密实而透水性较小的整体。 6)封孔。人工或机械(灌浆及送浆)用砂浆封填孔口。 7)质量检查。质量检查的方法较多, 最常见的是打检查孔检查, 取岩心,

框架剪力墙结构技术标

第一章项目经理部的组成 (4) 第一节施工组织机构 (2) 第二节项目经理部人员组成 (5) 第二章施工部署及总平面布置 (6) 第一节施工部署 (6) 第二节项目施工目标 (12) 第三节总平面布置 (12) 第四节现场临时设施用地登记表 (17) 第三章施工进度计划及措施 (18) 第一节施工进度计划 (18) 第二节施工进度计划保证措施 (18) 第四章施工方案 (21) 第一节施工测量 (21) 第二节基础工程 (23) 第三节地下室工程 (27) 第四节主体工程施工方案 (30) 第五节砌体工程 (46) 第六节脚手架工程 (51) 第七节屋面工程 (55) 第八节装饰工程 (58) 第五章质量、安全保证措施 (60) 第一节质量保证措施 (60) 第二节安全保证措施 (90) 第六章使用新技术、新工艺的可行性 (103) 第七章主要材料、构配件计划 (105) 第八章主要机械设备供应计划 (106) 第九章劳动力安排 (109) 第十章文明施工及环境保护措施 (110) 第一节创建文明工地计划 (110) 第二节文明施工措施 (111)

第三节环境保护措施 (117) 第一章项目经理部的组成 第一节施工组织机构 一、建立施工组织机构 本工程按项目法施工管理的要求组织施工,把本工程列为公司重点信誉工程,认真贯彻公司的质量方针和保持ISO6002质量体系有效运行。充分发挥公司纵向专业部门服务控制和横向项目法施工次序交叉管理的管理模式优势,对本工程的施工过程实行全面、全员和全过程的监督管理,确保把本工程建设成即满足设计要求,又满足功能要求的优良工程。 根据本工程的特点和我公司的施工经验,我公司×××项目经理部,并由我公司指派施工经验丰富的×××同志担任本工程的项目经理,全面负责本工程的施工管理工作,施工时做到专款专用,单项核算,统配协调解决本工程所需的劳动力、机械、材料等问题,并常驻现场统一组织协调指挥,负责实施项目总承包职能,另配负责安装工程的专业工长,协助项目经理工作,使土建安装紧密配合施工,确保工程顺利进行。 项目经理部组织机构见下图:

加固设计规范中的后锚固技术

2007 中瑞后锚固技术交流研讨会
加固设计规范中的后锚固技术
喜利得(中国)有限公司 技术部 全国建筑物加固改造委员会 理事 中国桥梁结构学会 理事 王聪慧
https://www.wendangku.net/doc/6116150311.html,
800-820-2585
中瑞后锚固技术学术交流研讨会 2007年10月 北京工业大学

加固设计规范中的后锚固技术
1国外后锚固技术及规范发展情况 2目前我国后锚固领域现状 3我国规范重点条文探讨 4目前理论与实践的差距 5未来的发展趋势
https://www.wendangku.net/doc/6116150311.html,
800-820-2585 中瑞后锚固技术学术交流研讨会 2007年10月 北京工业大学

1
国外后锚固技术及规范发展情况
后锚固与预埋
重新结合点的位移量同另外一个三 分点几乎一样。在梁体破坏时测试 到的抵抗弯矩(69.18KNm)和原整体 预制梁的计算值(68.10KNm)几近 相同。
现代植筋材料和技术的后固定 效果几乎等同于预埋
https://www.wendangku.net/doc/6116150311.html,
800-820-2585
中瑞后锚固技术学术交流研讨会 2007年10月 北京工业大学

后锚固系统的组成
钻石钻孔,切割系统
直接固定系统
锚栓植筋系列
螺丝固定系统 钻、凿系统
吊挂系统
钢筋探测、激 光定位系统
https://www.wendangku.net/doc/6116150311.html,
800-820-2585
化学建材系列
中瑞后锚固技术学术交流研讨会 2007年10月 北京工业大学

《机械土层锚杆钻孔灌浆、预应力锚杆制作安装》综合基价的通知

郑州市建设工程造价管理办公室转发河南 省建筑工程标 准定额站关于发布《机械土层锚杆钻孔灌 浆、预应力锚 杆制作安装》综合基价的通知 郑建价办字(2005)20号 各建设单位、施工单位及各有关单位: 现将河南省建筑工程标准定额站豫建标定[2005]4号文件,关于发布《机械土层锚杆钻孔灌浆、预应力锚杆制作安装》综合基价的通知转发给你们,请遵照执行。 各单位在执行过程中遇到的问题,请及时向郑州市建设工程造价管理办公室反映,以便解决。 二OO五年五月十八日河南省建筑工程标准定额站关于发布《机械土层锚杆钻孔灌浆、预应力锚杆制作安装》 综合基价的通知 豫建标定[2005]4号 各市定额站、工程造价办(处): 为满足我省建设工程计价的需要,促进新技术、新工艺的推广和应用,我站组织编制了《河南省建筑和装饰工程综合基价(2002)》机械土层锚杆钻孔灌浆、预应力锚杆制作安装等补充子目,现予发布执行。 各单位在执行中应注意积累资料,发现问题及时函告河南省建筑工程标准定额站。 附件:机械土层锚杆钻孔灌浆、预应力锚杆制作、安装补充子目 二OO五年五月十二日 说明 1、高于地面1.20米处作业而搭设的脚手架、操作平台按有关子目执行。 2、穿(入)岩增加费是指钻穿或钻入鼓石、砾石层、岩层等的增加费。 3、注浆体积与施工图规定用量不同时可以调整,其他不变。定额中注浆按满灌考虑,当锚杆设计有“非锚固段(自由段)”时应调整注浆用量,自由段的防腐隔离措施可按设计要求另行计算。 4、二次注浆管可根据设计要求依实调整。 5、基坑深度大于6米时,人工乘以系数1.3。 6、设计锚杆间连梁费用另计。 7、全程套管跟进锚杆钻机暂按租赁价95元/m编制,发承包双方应根据租赁协议按实调整,列入机械费差价计算。 工程量计算规则 1、锚杆钻孔、灌浆按照设计要求以米计算。

碧桂园技术标范本

目录 1. 编制说明及编制依据 (3) 1.1. 编制说明 (3) 1.2. 编制依据 (4) 2. 工程概况及特点 (7) 2.1. 工程概况 (7) 2.2. 本次招标范围 (10) 2.3. 工程的特点、重点、难点 (10) 3. 项目管理构架 (11) 3.1. 项目管理构架 (11) 3.2. 现场岗位责任制 (12) 4. 总平面布置 (19) 4.1. 施工总平面布置原则 (19) 4.2. 施工平面布置图 (19) 5. 施工进度计划及劳动力安排 (22) 5.1. 施工进度计划 (22) 5.2. 确保进度计划实施的主要措施 (22) 5.3. 确保进度计划实施的具体的技术措施: (24) 5.4. 劳动力安排表 (25) 劳动力计划表(按实际施工调整) (25) 6. 施工机械设备 (27) 6.1. 垂直运输方式 (27) 7. 工程施工方案及技术保证措施 (31) 7.1. 测量工程 (31) 7.2. 地下室施工 (36) 7.3. 主体工程施工方案及技术措施 (40) 7.4. 脚手架工程施工方案 (60) 7.5. 装饰施工方案 (68) 7.6. 安装工程施工方案 (75)

7.7. 季节性施工方案 (77) 7.8. 砌体工程施工方案 (80) 7.9. 技术保证措施 (85) 8. 施工质量目标及保证措施 (90) 8.1. 质量目标 (90) 8.2. 工程质量保证措施 (90) 8.3. 工程质量原则 (90) 8.4. 各阶段的质量控制内容 (91) 8.5. 工作质量及工序质量的控制 (93) 8.6. 主要分项工程的施工质量检测方法 (96) 8.7. 成品保护 (97) 8.8. 质量通病的防治 (99) 9. 安全文明施工目标及保证措施 (106) 9.2. 确保安全生产的保证措施 (106) 9.3. 文明施工保证措施 (110)

水利水电工程预算课程学习总结

水利水电工程预算课程 学习总结 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《水利水电工程预算》课程学习总结 通过这段时间对水利工程预算的学习,我受益匪浅,不仅学到了许多专业知识,而且还从郝老师那学到了许多做人处世的道理,现将学习以来的体会总结如下: 首先介绍了铁路工程建设、施工企业现状;水利工程的发展;水利水电施工企业;其次,介绍了水利建筑工程预算定额;水利工程工程量清单计价规范;水利工程设计概(估)算编制规定;最后,给我们讲解了政府和社会资本合作PPP相关的知识。 水利工程按工程性质划分为三大类:枢纽工程、引水工程、河道工程。 水利水电工程基础价格的确定如下: 人工预算单价由基本工资、辅助工资及工资附加费组成。人工预算单价应根据国家有关规定,按水利水电施工企业工人工资标准和工程所在地工资区类别结合水利工程特点进行计算。 主要材料预算价格=(材料原价+运杂费)(1+采购及保管费率)+运输保险费。其他材料预算价格,可参考工程所在地区的工业与民用建筑安装工程材料预算价格或信息价格。主要材料预算价格超过规定的材料基价时,应按基价计入工程单价参加取费,预算价与基价的差值以材料补差形式计算,列入单价表中并计取税金。主要材料预算价格低于基价时,按预算价计入工程单价。计算施工电、风、水价格时,按预算价参与计算。 施工机械使用费应根据《水利工程施工机械台时费定额》及有关规定计算。对于定额缺项的施工机械,可参考补充编制台时费定额。 水利工程砂石料由施工企业自行采备时,砂石料单价应根据料源情况、开采 条件和工艺流程计算,并计取间接费、利润及税金。 根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄期,分别计算出每立方米混凝土材料单价,计入相应的混凝土工程概算单价内。其混凝土配合比的各项材料用量,应根据工程试验提供的资料计算,若无试验资料时,也可参照《水利建筑工程概算定额》附录混凝土材料配合表计算。

相关文档
相关文档 最新文档