王王区间端头降水施工作业指导书

一、材料及设备

反循环钻机、深井潜水泵、电焊机、其他抽水及配电设备、井管、滤网、滤料、粘土球等。

二、施工流程

1、根据测量放点进行施工,在放点处挖孔放置护筒。本工程为基坑内降水,考虑到后期施工交叉影响,井管位置需严格控制。

2、钻机就位,采用反循环钻机成孔。钻机到位后,钻机要安装稳正,钻孔开凿圆、正、直,井管垂直度不能超过1%。降水井井深硬化地面以下40m(虑管15m,实管25m)。具体设计见后附降水井结构设计图。

3、下管投料:井管采用直径300mm铁管,采用多级焊接法下管。填砾直径为2~3mm 的磨圆度较好的砂砾或硬质岩石,滤料应保证不均匀系数小于2,滤料回填需不少于计算量。滤料上回填粘土。井管安装前需检查井身的圆度和深度,井身直径不得小于设计井径300mm,孔底不得有沉淀物。安装井孔管时采用扶正器下管,使井孔管位于所凿孔中心。投放滤料时应沿井管连续均匀填入,并测量记录其位置和数量,发现中间卡塞时应及时处理以保证填封密实。

4、洗井及抽水试验:降水井管应及时进行洗井,不应搁置时间太长,或完成钻孔后集中洗井,完成洗井后,应进行单井实验性抽水。

洗井采用活塞洗井或用深井潜水泵法进行,深井潜水泵洗井时采用间断抽水法,直至水清砂净,并同步观测静止水位。

抽水试验水位稳定时间为4~6小时,出水量要求达到设计要求。抽水试验结束前采取水样送检含砂量。抽排水的含砂量应符合下列规定:粗砂含量应小于五万分之一;中砂含量应小于两万分之一;细砂含量应小于一万分之一。

三、施工质量控制要求

允许偏差见下表

1、施工中产生的泥浆必须集中存放,及时清运,不允许泥浆流到场地中。

2、施工过程中噪声应尽量控制在最小。

五、附降水井结构施工图

中铁一局集团有限公司

武汉市轨道交通三号线土建工程第十标段项目经理部

2013年3月15日

电力作业指导书

电力作业指导书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力施工作业指导书 一、杆上电器设备安装 1、杆上电气设备的安装符合下列规定: (1) 安装应牢固可靠; (2) 电气连接处均应涂电力复合脂,且接触紧密。不同金属材质连接时应有过渡措施。 2、杆上变压器安装符合下列规定: (1) 油枕油位正常;外壳干净; (2) 接地电阻≤4Ω; (3) 呼吸孔道通畅。 (4) 安装水平,排线整齐。 (5) 本工程双杆变台全部采用T接 (6) 引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (7) 低压配线采用的电缆经保护钢管下地进入配电箱。保护钢管采用G50,上端用煨弯机煨出90°弯头,并用橡皮泥封堵。 (8) 低压保护钢管直接进入配电箱内,用钢管卡子在箱内固定。 (9) 具体各横担及设备的安装位置及方式见附图1 (10) 低压侧宜面向宜检修侧。 (11)变压器固定横担见附图 (12) 工作接地使用BLV-50~90mm2 。 3、跌落式熔断器安装符合下列规定: (1) 转轴灵活,熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象; (2) 熔管轴线与铅垂线交角为15°~30°,水平相间距不应小于500mm。

(3) 上下引线压紧,与线路导线连接紧密。 (4) 引上及引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (5) 安装高度离地面不宜超5米。 (6) 采用M10*40的不锈钢螺栓连接引线。 4、杆上隔离开关的安装应符合下列规定: (1) 操作机构灵活。操作机构距地面1.2m。操作杆要根据实测数据下料。本工程不采用隔缆杆,其操作机构安装于终端杆方向的反侧。 (2) 合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隙。三极隔开的动作不同期值不应大于5mm。 (3) 隔开抱箍的安装位置及材料选用见附表。 (4) 隔离开关的连线不采用设备线夹,采用双镀锡铜接线端子相连。既本线压镀锡铜接线端子与隔离开关相连,另外用并沟线夹在本线上另并一根线压镀锡铜接线端子与隔离开关另一个接线孔相连。 5、杆上避雷器安装应符合下列规定: (1) 排列整齐,相间距离,1-10KV时不小于350mm;1KV以下时不小于 150mm。 (2) 引上线及引下线均采用BLV-35mm2。采用铜铝过渡接线端子连接。与导线采用异形并沟线夹连接。 (3) 每相引下线要单独引往主接地引下线。 二、电缆线路 1、一般规定 (1) 电缆敷设前必须做绝缘测试,相间及对地测试值不应小于500M Ω。

基坑井点降水施工作业指导书

基坑井点降水施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于降水深(15~50m)地下水较丰富且渗透性较强,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水。 2 作业准备 2.1 降水施工前应该满足本作业的施工条件,包括地质勘测资料、城市占道手续、材料、人员和机械设备等的要求。 2.2 场地准备 2.2.1 地质勘测资料齐全。 2.2.2 城市占道手续已批复。 说明:以上人员数量为每班数量。 3 技术要求 3.1 施工前按要求计算出地下水涌水量、钻井数量、井深、井间距等参数。 3.2 开钻前,了解清楚地质资料及地下管线等,最好每个孔位均开挖探槽。 3.2 井点系统安装完毕后,应进行抽水试验,检查有无漏气、漏水情况。 4 施工工艺流程及操作要点 4.1 井点降水施工工艺见图4-1所示。

图4-1 井点降水施工工艺流程图 4.2 操作要点 4.2.1布孔原则 (1)车站相邻降水井间距一般按6m~8m控制,降水井中心与围护桩间距一般按≥1.5m控制。 (2)区间隧道外侧相邻降水井间距一般按6m~8m控制,隧道间疏干降水井按≤12.0m控制,降水井中心与隧道结构外皮或围护桩间距一般按≥1.5m控制。 4.2.2施放井位 (1)降水井井位施放时必须详细调查核实场区地下管线分布情况,当无法确定时可采用人工挖探孔的方法,确认地下无各种管线后方可施工。 (2)为避开各种障碍物,降水井间距可作局部调整,降水井中心距围护桩外皮或隧道结构外皮≥1.5m,隧道及竖井相邻管井间距最大不得超过8.0m,且降水井总量不得减少。

为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用反循环钻机成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。井身结构误差要求:井径误差±20mm;垂直度误差≤1%;井深应满足设计井深。 4.2.3替浆及下管 下管前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,安排好泥浆及渣土的清运工作。 井管采用无砂混凝土滤水管,在预制混凝土管鞋上放置井管,同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,为避免挤入泥砂淤塞井管,竖向用3-4条30mm宽、长2~3m的竹条用2道铅丝固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨污水、泥砂或异物落入井中,井管要高出地面不小于200mm,并加盖或捆绑防水雨布临时保护。 4.2.4填滤料 井管下入后立即填入滤料。滤料应具有一定的磨圆度,滤料含泥量(包括含石粉)≤3%,粒径2~4mm。填砾料时,滤料沿井管外四周均匀填入,宜保持连续。要避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料下沉及时补充滤料,要求实际填料量不小于95%理论计算量。 4.2.5 洗井 下管、填料完成后立即进行洗井,特殊情况如上路施工,洗井间隔时间不能超过24小时,采用空压机由上而下分段洗井直至水清砂净,上下含水层水串通。洗井过程中应观测水位及出水量变化情况。洗井时必须清除停留在孔内和渗水含水层中的泥浆与孔壁泥浆,疏通含水层,并在井周围形成良好的反滤层;洗井前后两次抽水涌水量相应小于15%,洗井后井内沉淀不上升或基本不上升。 4.2.6 抽水 (1)潜水泵及泵管安装吊放,置于距井底以上2.5m~3.0m处,开挖前的超前抽水时间不宜少于1个月。 开始抽水时,因出水量大,为防止排水管网排水能力不足,可以间隔的逐一启动水泵。抽水开始后,逐一检查单井出水量、出水含砂量。 抽水含砂量控制:为防止因抽地下水带出地层细颗粒物质造成地面沉降,抽出的水含砂量必须保证:粗砂含量<1/50000;中砂含量<1/20000;细砂含量<1/10000。当含砂量过大,可将水泵上提,如含砂量仍然较大,重新洗井。 连网统一抽降后连续抽水,不应中途间断,需要维修更换水泵时,逐一进行。 (2)为了保证降水期间抽水持续作业,防止长时间停电造成水位回升,影响地下结构施工,考虑配备用电源,将采取如下措施: ①在原有供电系统上,还要采取作为第二路供电系统应急备用电源(内燃发电机),并配有自动切换装置。 ②如因现场无法实施第二路供电系统,则必须配备发电机作为应急备用电源,并配有自动切换装置。 (3)因抽水过程中,水位可能变化较大,为防止因水位变化大而损坏潜水泵,建议采用水位自动液位开关监测器。

栏杆安装作业指导书

栏杆安装作业指导书 修改记录: 为加强室内阳台和室内防护栏杆安装质量控制,同时协调总包和栏杆安装单位的工作配合,特制定此栏杆安装工程施工管理制度。 1.适用范围 适用于室外、架空层、游泳池、阳台、室内凸窗、屋顶等不同部位的铁艺 栏杆、钢化玻璃栏杆。 2.施工材料准备 2.1进场时,必须对栏杆验货,如发生质量不合格必须进行退货处理。进场时, 主要需查验栏杆的钢管、扁铁、方钢原材料是否本身有质量缺陷,如月牙 式缺口,弯曲不顺直等,焊接质量,防锈底漆喷吐或涂刷是否均匀合格。 2.2栏杆一般有防锈底漆和面漆两层。其中防锈底漆一般会采用环氧富锌底漆 和红丹防锈漆,而面漆有醇酸磁漆和聚氨酯面漆等; 2.3如若阳台栏杆设计为全玻璃式的防护形式,其玻璃必须采用夹胶玻璃或夹 胶钢化玻璃; 3.阳台栏杆安装设计 3.1设计安装原理 阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层,高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。如栏杆下端有高度500mm以内易于攀登的槛

或其他管道,则栏杆高度应从槛顶或管道顶算起。 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施;例如目前室内设计的落地凸窗、凸窗栏杆设计高度不应低于0.90m。 栏杆离地面或屋面0.10m高度内不能留空,以防止杂物从其坠落。 高度超过45m的钢筋砼结构,应采取防侧击和等电位的保护措施,应将45m 及以上外墙的栏杆与防雷装置连接。 栏杆必须做好防绣处理,目前栏杆防绣处理方式有,镀锌除锈、喷锌除锈、红丹防锈漆、环氧富锌底漆等,花好园栏杆设计为: 室外阳台栏杆和屋面女儿墙、架空层栏杆: 3.1.6.1 铁件基层高压喷砂除锈。 3.1.6.2 高温热喷锌防锈处理。 3.1.6.3 环氧富锌底漆一遍。 3.1.6.4 面漆(醇酸磁漆)两遍。 室内落地凸窗防护栏杆: 3.1.6.5 铁件基层除锈清污。 3.1.6.6 红丹防锈漆一遍。 3.1.6.7 面漆(醇酸磁漆)两遍。 3.2栏杆安装工艺 3.2.1结构施工时,已预埋栏杆焊接预埋件的,则应焊接连接;没有预埋件的, 则应用膨胀螺栓固定,每根栏杆立杆与结构连接不得少于三个连接点, 打入的膨胀螺丝不小于M10。 3.2.2阳台栏杆必须与混凝土墙面或混凝土实心砌块相连接,不得与混凝土加 气砌块直接连接,否则需在加气砖上200×200的预埋砼块,以保证阳 台栏杆的连接刚度要求。 3.2.3阳台栏杆采用居中安装,避免出现大小头现象。 3.2.4为保证栏杆美观,除栏杆无法直接搬运至现场外,尽量避免在施工现场 焊接。如若发生栏杆焊接,要求焊接的焊缝必须饱满,禁止点焊。 3.2.5由于栏杆长期处在室外,受环境影响严重,特别是深圳属沿海地区,铁 件在室外生锈而造成外墙污染的情况屡见不鲜,因此栏杆防锈处理必须

地铁深基坑真空降水施工作业指导书

地铁深基坑真空降水施工作业指导书 1 编制目的 明确地铁深基坑真空降水施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,以指导、规范降水施工作业。 2 编制依据 (1)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) (2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) (3)《地铁设计规范》(GB50157-2013) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (5)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (6)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001) 3 适用范围 (1)适用土层:粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带等渗透系数为1.0~200.0m/d的土层。 (2)适用管径:管井井管直径根据含水层的富水性及水泵性能选取,井管外径不小于200mm,井管外径大于水泵外径50mm。 (3)适用降水深度:适用于降水深度大于5m含水丰富的潜水、承压水、裂隙水。真空井管降水根据地层条件及地下水埋深不同,降水深度都受到影响,一般有效降水范围为5~40m。 4 作业准备 4.1 施工内业准备 (1)技术人员应认真阅读、审核设计文件并学习实施施工组织设计,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 (2)根据现场调查和设计文件明确基坑开挖深度、面积以及水文地质情况,根据条件选定合适的井点降水类型并据此制定降水施工方案。 (3)施工前掌握施工区域地下管线的分布情况,制定施工安全保证措施,

提出应急预案。 (4)对施工人员进行技术交底并进行上岗前技术培训,考核后持证上岗。 4.2 外业准备 (1)组织技术力量对设计院所交的所有导线点和水准点进行导线和水准复测。 (2)施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集,如现场放线、水位、流速等。 (3)做好现场施工调查,了解现场地理环境、地质地貌、交通、电力线、通讯线及影响井点降水的障碍物情况。 4.3 井位布置 (1)坑内降水井数量; 计算公式为: n=A/a 式中n ——井数(口); A ——基坑降水面积(m2); a ——单井有效抽水面积(m2); 单井有效抽水面积a一般为180m2~250m2,也可以根据土的渗流系定;基坑降水面积A一般取为基坑面积。 (2)坑外降水井布置 对于基坑外侧存在微承压水、承压水和补给水源充足的情况,为了防止基坑开挖过程中出现管涌现象,确保基坑安全,可在基坑外侧间距20米布置降压井,对于承压水头较大的部位则需要加密布置。 5 人员组织 主要劳动力见表1。 表1 主要劳动力

电力变压器安装作业指导书(doc18)(1)

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。

4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、 扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。

护栏施工组织设计

5一、工程概况 SJ-2标段起始桩号为YK32+446,终点桩号K63+778,主要建设博深高速公路交通安全设施工程,护栏工程是本项工程的分项工程。路侧护栏采用两波波形梁护栏及三波波形梁护,分为普通型(立柱间距为4m),加强(立柱间距为2m)。 本段护栏主要工程数量: 二、施工方案 (一)路侧波形梁护栏施工方法 1、施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装板调整线性整理资料交工验收 施工方案: 波形梁钢护栏板采用钢板或带钢卷经专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备8台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测

距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的4m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的4米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 2)控制立柱垂直度: 在立柱定位时,将立柱顶部套在桩套内,立柱底部利用桩机的前后和侧向收放功能,用水平尺贴紧立柱,指挥桩机操作人员移动桩机,直至水平尺在相邻角为90度的两个点上都显示水准为止,方可进行施工。 3)确定立柱高度: 用水准仪测量计算出每根立柱的打入深度。根据计算结果,在立柱上相应的位置画一条线,在打桩过程中,当标尺与这条线重合时,就表明该立柱已到达安装高度,可以停止打入。所以在立柱打桩过程中,当立柱基本达到安装高度时,要减小油门,减小桩锤的冲击力,使立柱一次性达到标准。 立柱的施工安装为护栏工程中最重要的施工工序,每个施工人员必须紧密配合按照上述施工过程进行控制,确保立柱的各项检测指标达到要求,外观线形流畅,立柱顶部齐平。 3、线形调整:

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

管井降水作业指导书

管井降水作业指导书 1、目的 为了规范管井降水施工作业环节,有效控制安全风险和施工过程规范化,确保全过程的安全和质量,特制定本作业标准。 2、范围 本作业标准适用于本公司所实施的房建工程中管井降水作业过程控制。3、术语定义 3.1在基坑内或沟槽周边设臵滤水管(井),在基坑(沟槽)开挖前和开挖过程中,用抽吸设备不断从滤水管(井)中抽水,使地下水位降低至坑(槽)底以下,满足干地施工条件的、人工降低地下水位的排水方式。井点类型包括轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深水泵井点等。 4、职责 4.1工程部职责 4.1.1负责降水工程的技术管理工作。 4.1.2负责向施工员和分包人进行书面技术交底。 4.1.3组织过程资料和竣工资料收集、整理记录文件。 4.2安质部和现场管理人员 4.2.1负责编制降水工程的质量、环境、职业健康安全管理文件,并组织实施。 4.2.2负责组织降水作业组的安全教育及日常培训工作。 4.2.3负责危险源、环境因素辨识、评价。针对项目重大环境因素、危险源制定管理方案。 4.3机电部职责 4.3.1负责降水设备的维修,每日不定时检查各井水泵的运行状况。

4.3.2电缆线路、电源开关、阀门每日巡查一次。 4.3.3每周一次维护电源开工控制箱、清洁灰尘。 4.3.4巡查和维修记录登记在案,对项目管理部进行汇报。以待备查。 5 作业流程图 6作业标准 6.1施工准备 6.1.1现场、技术准备 6.1.1.1将施工工作面清理干净,达到“三通一平”的标准。 6.1.1.2地下障碍物检查:根据业主提供的场地地下管线、构筑物的详细位臵及不明显地下障碍物进行现场探测工作,包括其深度、位臵及走向,做好定位标志并向施工技术人员做书面和现场的确认交底。 6.1.1.3认真熟悉图纸,做好图纸会审。 6.1.1.4对施工人员进行有针对性的技术交底。 6.1.1.5测量仪器:设备配臵表

施工现场职安作业指导书(2021年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场职安作业指导书(2021 年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工现场职安作业指导书(2021年) 1目的:保障工程施工现场生产人员的安全,预防事故发生;同时优化施工环境、保障周边环境,保障职工健康安全。 2适用范围:适用于路基桥梁工程施工现场安全操作及环境保护。 3引用资料:《公路工程施工安全技术规程》及相关环保法律法规。 4具体要求: 4.1施工现场应有利于生产,方便职工生活;符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 4.2施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域,选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放,以及动力通

讯线路和其它临时工程,应按照有关安全的规定制定出合理的平面布置图。 4.3施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。严禁私接乱搭电路电线。一经发现,必须立即拆除整改,并按有关规定进行处罚。 4.4施工现场应按规定设置安全标志,并不得擅自拆除。 4.5施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小,行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。 4.6生产生活房屋应按防火规定保持必需的安全净距,一般情况下活动板房不小于7m,铁皮板房不小于5m,临时的锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房等与其它房屋的间距不小于15m。 4.7易燃易爆品仓库、发电机房、变电所,应采取必要的安全防护措施,严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定。工地的小型临时油库应远离生活区50m以外,并外设围栏。 4.8工地上较高的建(构)筑物、临时设施及重要库房,如炸药

深基坑井点降水作业指导书,基坑井点降水施工

深基坑井点降水作业指导书,基坑井点降水施工 基坑井点降水施工作业指导书1适用范围本作业指导书适用于降水深(15~50m)地下水较丰富且渗透性较强,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水。 2作业准备2.1内业准备降水施工前应该满足本作业的施工条件,包括地质勘测资料、城市占道手续、材料、人员和机械设备等的要求。 2.2场地准备2.2.1地质勘测资料齐全。 2.2.2城市占道手续已批复。 2.3材料准备序号材料名称规格型号备注1无砂混凝土管(滤管)Φ400~6002滤网80目尼龙网3砂砾混合料2~4mm4黄粘土制浆材料2.4人员配备序号工种名称数量备注1钻机司机每台配1人钻机操作手2泥浆工每处3人泥浆制作及场内倒运3焊工每处1人水泥管连接焊接4普工每处2人水泥管安装及滤料回填说明:以上人员数量为每班数量。 2.5机械配备序号设备名称规格型号单位数量备注1反循环钻机台根据实际计划2自卸汽车台根据实际计划3空压机3m3台根据实际计划4泥浆泵2.2KW台根据实际计划3技术要求 3.1施工前按要求计算出地下水涌水量、钻井数量、井深、井间距等参数。?3.2开钻前,了解清楚地质资料及地下管线等,最好每个孔位均开挖探槽。 3.2井点系统安装完毕后,应进行抽水试验,检查有无漏气、漏水情况。 4施工工艺流程及操作要点4.1井点降水施工工艺见图4-1所示。 施工准备替浆井位测放围挡切割井位、排水管路面人工挖探井钻机就位成孔填滤料下井管洗井做检查人井埋设排水联络管线下泵抽水起拔护筒拆除围挡测量孔深清运渣土恢复路面(地面)现场踏勘清运泥浆钻机移位清理现场图4-1井点降水施工工艺流程图4.2操作要点4.2.1布孔原则(1)车站相邻降水井间距一般按6m~8m控制,降水井中心与围护桩间距一般按≥1.5m控制。 (2)区间隧道外侧相邻降水井间距一般按6m~8m控制,隧道间降水井按≤12.0m控制,降水井中心与隧道结构外皮或围护桩间距一般按≥1.5m控制。 4.2.2施放井位(1)降水井井位施放时必须详细调查核实场区地下管线分布情况,当无法确定时可采用人工挖探孔的方法,确认地下无各种管线后方可施工。 (2)为避开各种障碍物,降水井间距可作局部调整,降水井中心距围护桩外皮或隧道结构外皮≥1.5m,隧道及竖井相邻管井间距最大不得超过8.0m,且降水井总量不得减少。 4.2.2降水井成孔为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用反循环钻机成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。井身结构误差要求:井径误差±20mm; 垂直度误差≤1%; 井深应满足设计井深。 4.2.3替浆及下管下管前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,安排好泥浆及渣土的清运工作。 井管采用无砂混凝土滤水管,在预制混凝土管鞋上放置井管,同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,为避免挤入泥砂淤塞井管,竖向用3-4条30mm宽、长2~3m的竹条用2道铅丝固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向

栏杆工程作业指导书

栏杆工程作业指导书 编制李庆日期 2014年2月审核日期 批准日期 修订记录

一、目的: 保证栏杆工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001,符合2002年版《工程建设强制性条文》(房屋建筑部分)的相关要求及合同约定的标准。 二、适用范围: 适用于重庆地区民用住宅小区的公共楼梯和户内金属(金属玻璃)栏杆安装工程的施工、检查和验收。(注:各类建筑的专业设计尚应满足相应设计要求) 三、编制依据: 依据《住宅设计规范》GB50096-1999(2003)、《钢结构工程施工质量验收规范》,国家现行相关设计标准、规范、知名企业施工工艺标准及结合重庆地区实际情况加以调整 四、作业要点: 1.技术质量职责: 1.1业主负责监理,总、分包单位之间的协调管理,并对过程、结果进行跟踪、督促管理。 1.2总包单位负总包管理责任,对最终产品负责。 1.3分包单位对施工的质量负责,并承担相应的责任损失。 1.4监理单位对分包单位负监督管理责任,对总分包单位负协调管理责任。 2.技术质量要求; 2.1分部(子分部)工程分包施工单位必须具备相应的施工资质,并在开工前报送监理单位和总包单位。 2.2施工单位技术人员应按要求持证上岗,并按要求报送监理单位和总包单位。 2.3分包单位施工前应接受业主、监理、总包单位对其进行全面的施工技术交底,包括工程概况、技术质量要求、工期进度要求、安全文明施工等内容。 2.4分包单位施工前应根据设计文件、监理、业主要求及合同要求,编制切合实际的施工方案,并报送监理单位和总包单位。 2.5分包单位应对作业班组进行入场教育、施工技术交底和安全文明施工交底。 2.6分包单位应及时完善各种隐蔽资料,检查记录、施工记录等,并在监理和总包单位要求、指导下装订成册或由总包单位代理装订,报送总包单位统一组卷。

电力公司基础施工测量作业指导书

重庆市电力公司标准化作业指导书 基础施工测量作业指导书 (试行) 1 适用范围 本指导书适用于重庆市电力公司110kV-500kV线路杆塔基础的施工测量作业。 2 相关引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准,凡注明日期的文件,其随后的修订版均不适用本标准,凡不注明的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电业安全工作规程》(电力线路部分)DL409-91 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ 233-90 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009·2—94 3 天气条件及作业现场要求 天气良好,基础周围较平坦。 4 作业人员 测量负责人1人,工作班成员2人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关施工测量技能,掌握现行的《电业安全工作规程》和工作现场的

有关安全规定。 5 主要设备及工器具 参见附录A 6 作业程序及质量要求

1 接受工作任务。测量负责人清楚工作任务并熟知作业方法。 2 工器具准备:按照附录A所列 工器具材料及数量进行准备。 保证所用的工器具的精确完好。。 3 准备工作:将测量经纬仪架在设计人员给定的线路方向桩上处,然后将经纬仪对中调平。 4 线路复核测量:(1)以设计勘定 的两相邻直线桩为基准,用正 倒镜分中法检查杆塔中心桩。 (2)用方向法复核线路转角值。 (3)用经纬仪视距法复核档距。 (4)对丢失的直线杆塔中心 桩,可用正倒镜分中法补测, 对丢失的转角桩,可在两个方 向上用两次正倒镜分中找到 转角点。 (1)线路中心桩的横线路方向的偏值不得大于50mm (2)线路转角值对设计值的误差不应大于1’30” (3)档距误差值不应大于设计档距的1% 5 施工基面测量(1)在杆塔中心桩安放经纬仪,前视、后视相邻杆塔中心,前后分别定出1个辅助桩。(2)用经纬仪或水准仪按照测高程的方法,根据给定的施工基面的标高,测出施工基面标桩。(3)根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。(4)施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩。 6 杆塔基坑测量 单杆分坑:(1)在分坑的杆位 中心桩安放经纬仪。(2)前视 后视相邻杆塔中心桩,订出三 个辅助桩。(3)最后根据坑口 尺寸定出坑口位置。 (1)助桩距杆位中心桩的位置以不被基坑挖出的土埋没为 准。 (2)应记录辅助桩离杆位中心桩的位置,以便恢复中心桩。

井点降水施工(作业指导书)

井点管的构造、长度和数量, 抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机 (2) 的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3) (4) (8) (9) (10) 施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 施工所需的相关规范、规程。 井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。 防止地表水及雨水流入基坑的措施。 井点管路的保护措施。 井孔的施工方法及机械设备要求。 降水范围内的水位观测孔位置技数量。 井点降水施工作业指导书 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定 深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。 然后, 开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度, 而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。 井点降水方法一般用于地下水位比较高的施 工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施, 能疏干基 土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与 沉降,稳定边坡,消除流砂。 1、 适用范围 本作业指导书适用于在基坑土方开挖之前, 用真空(轻型)井点、喷射井点、 管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下, 同时使土体产 生固结以方便土方开挖的管井降水施工。 2、 施工准备 2.1技术准备 施工资料准备 施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; 工程所使用的施工图纸; 施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; 施工所需的相关规范、规程。 施工方案编写,确定以下内容: 井点降水方法的选择、确定。 2.1.1 (3) (4) 2.1.2

《南方电网电网建设施工作业指导书

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交 底》应用指引 一、应用步骤 步骤1、工程开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位在《施工安全基准风险指南》中抽取与本工程相关的内容及项目,形成《xxxx项目安全技术风险分析表》。 如出现作业任务、施工条件与《施工安全基准风险指南》不相符时,由施工单位组织人员依照《施工安全基准风险指南》附录A(细分风险种类与风险范畴)、附录B(风险等级分析),按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 补充及修改的内容一并列入《xxxx项目安全技术风险分析表》。 步骤2、施工作业前,施工单位施工负责人根据作业任务选取工程适用的《施工作业指导书》。 步骤3、选取作业指导书后,施工单位施工负责人根据选取的作业指导书在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取对应内容及项目。 步骤4、在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取了对应内容及项目后,施工单位施工负责人根据《xxxx项目安全技术风险分析表》中的对应项目办理《电网建设安全施工作业票》,现场安全员根据现场条件、作业范围和施工环境,补充安全注意事项或平面布置图。 步骤5、现场负责人在开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《电网建设安全施工作业票》,作业人员在《电网建设安全施工作业票》背面签名确认。步骤6、班组负责人在每天开工前组织进行班前会及每日安全技术交底,结合作业指导书、安全施工作业票以及应急预案等内容填写《班前会及每日安全技术交底记录》,作业人员签名确认。

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交底》连贯对应关系如下图: 二、应用说明 1、《电网建设施工作业指导书》应用说明: a)作业指导书由施工单位完成内部审批流程后方可使用。 b)使用时按照《中国南方电网公司电网建设施工作业指导书》选取相应工作任务,并在作业指导书中根据作业实际补充及修改“人员配置、主要工器具及仪器仪表配置”等内容。 2、《电网建设施工安全基准风险指南》应用说明 a)项目开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位根据实际项目作业任务、施工条件,参照《指南》开展针对性安全风险评估工作,形成《×××项目安全基准风险分析表》,由监理项目部组织施工、设计单位进行审核,报建设单位(业主项目部)批准。经批准的《×××项目安全基准风险分析表》(一式四份)供建设单位(业主项目部)、监理、设计、施工单位共同使用,并执行相应的控制措施。 b)《指南》中未涵盖或作业条件与《指南》不相符的作业任务,由施工企业或项目部组织人员依照附录A、附录B,按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 c)施工单位必须对参与中级风险及以上施工作业的人员进行针对性的岗前安全教育和风险防范控制培训,并把施工作业中的重大风险、针对性的控制措施和现场应急处置方案向作业班组进行交底,未经安全培训和风险交底的人员,不得上岗作业。d)建设单位(业主项目部)、监理单位应动态跟踪施工单位《×××项目安全基准风险分析表》中各项安全控制措施的落实情况。 3、《电网建设安全施工作业票》应用说明

中央隔离护栏作业指导书

中央隔离护栏作业规程 一现场及人员、设备准备情况1、人员配置情况如表1-1: 表1-1 人员配置表 2、机械设备配置情况如表1-2: 表1-2 机械设备配置表 3、施工现场作业面已经具备开工条件。

二主要施工方案 (一)作业控制区布置 施工现场已按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2004)要求进行作业控制区布置,作业控制区由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成。 1、警告区的最小长度S(单位:m)按表2-1选取。 表2-1 2、车道封闭上游过渡区的长度按表2-2选取。 表2-2 3、下游过渡区的最小长度宜取30m。 4、缓冲区的最小长度宜取30m 5、工作区长度控制在100m以内

6、终止区的最小长度宜取30m。 在警告区应设置施工标志、限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标等;在上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应摆放锥形交通路标;在缓冲区与工作区交界处应布设路栏。控制区内其他安全设施可视具体情况而定。 工作区内应设置工程车辆专门的进口和出口,出入口应设在顺行车方向的下游过渡区内。 (二)基座安装 1、作业控制区布置到位后,两名旗手在作业控制区两端来车方向对车辆进行提示并引导其通行; 2、在护栏的起始点位置设置明显警告标志,提醒来往车辆注意避让护栏,以免发生交通事故; 3、施工人员、吊装设备、运输车辆进场,根据施工现场情况灵活调整各自位置; 4、起吊人员在将捆好基座的吊装带挂到吊车的吊钩上,其中一人负责指挥吊车进行操作; 5、当基座下降到1.5米以下时,施工人员上前接应并调整其方向、去掉底部石块等杂物,指定其中一人负责指挥吊车进行操作,然后将基座缓慢移至安装位置,吊装带脱钩后进行线形调整; 6、用M10座浆将基座与路面之间的缝隙抹平,对碰伤的基座进行修补; 7、根据吊车吊装能力向前推进,在推进的过程中要对作业控制区进行

2021年土方工程施工作业指导书

土方工程施工作业指导书 土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新技术和机械化施工。 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。 在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。 土石方工程应在定位放线后,方可施工。 土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配,减少重复搬运。 1、场地平整 1.1、操作方法: 关键是测量,随干随测,最终测量作好书面记录。实地测点标识,作为检查、交验的依据。 填方应选用符合要求的土料,边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。 平整场地后,表面逐点检查,检查点的间距不宜大于20M。 1.2.质量要求及标准: 1.2.1.平整场地:平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%,排水沟坡度与设计要求相差不超过0.05%,设计无要求时,向排水沟方向作不小于2%的坡度。

1.2.2.场地平整的允许偏差: 1.2.2.1.表面标高:人工清理±30MM,机械清理:±50MM; 1.2.2.2.长度、宽度(由设计中心向两边量)不应偏小; 1.2.2.3.边坡坡度人工施工表面平整,不应偏陡,机械施工基本成型,不应偏陡; 1.2.2.4.地面、路面下的地基:水平标高0~-50MM,平整度≤20MM。 1.3、质量检验方法: 用水准仪及2m检查尺检查。 1.4、质量通病的预防措施: 1.4.1、场地积水预防措施: 1.4.1.1、平整前,对整个场地进行系统设计,本着先地下后地上的原则,做排水设施,使整个场地水流畅通; 1.4.1.2、填土应认真分层回填辗压,相对密实度不低于85%; 1.4.1.3、做好测量复核工作,避免出现标高误差。 1.4.2、填方边坡塌方预防措施: 1.4. 2.1、根据填方高度,土的种类和工程重要性按设计规定放坡,当填方高度在10m内,宜采用1:1.5,高度超过10m,可作成折线形,上部为1:1.5,下部采用1:1.75; 1.4. 2.2、土料符合要求,不良土质可随即进行坡面防护,保证边缘部位的压实质量,对要求边坡整平拍实的,可以宽填0.2m; 1.4. 2.3、在边坡上下部作好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。

《电力作业指导书》word版

郑西高铁电力检修作业 指导书 西安铁路局西安供电段 2010年03月发布

目录 1. 全冷缩中间接头安装作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 2 2. 土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 6 3. 环网柜电缆头安装作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 9 4. 电气安装施工(盯控)作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 5. 箱式变电站就地停送电操作作业指导书¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨29

全冷缩中间接头安装作业指导书 一、施工准备: (1)技术准备:掌握电缆头制作方法、具有电缆头制作培训合格证。 (2)组织准备:制作电缆头人员两人,试验人员两名。 二、工具材料:全冷缩三芯电缆中间头1套、全冷缩单芯电缆中间头3套、压接钳、摇表、电缆耐压试验仪(夜间施工携带照明灯具)、 三、电缆头制作程序: 1.全冷缩三芯中间接头安装作业 1.1.剥切电缆:把两根待接的电缆校直、对正、锯齐,剥离电缆外护套,长端800MM,短端600MM。 1.2.在两端电缆外护套端口外,擦拭干净110MM的长度,去掉污垢,并且打毛。 1.3.在两端留出30MM的钢铠,并打磨除掉防锈漆,留出80MM的内护套,去掉多余的填充物。 1.4.剥切电缆外的铜屏蔽,半导电层,绝缘层,露出线芯,用PVC带固定铜屏蔽断口,半导电层断口要整齐,要圆滑过渡,绝缘表面要干净、光滑、无损伤、必要时用绝缘砂纸打磨。 1.5.将芯绝缘端部倒角1*45°,将三只冷缩接头分别套入电缆的长端,支撑条拉出方向朝外侧,再把三只铜网套分别套入电缆的短部。

1.6.将三相电缆对齐,套入连接管,采用围压方式进行压接,去掉毛刺和锐角,清除铜屑。 1.7.用清洁纸清洁芯绝缘表面,一次性从绝缘抹向半导电层,不要来回抹。待干燥后在绝缘层表面,均匀抹少许硅脂。 1.8.测量电缆两端之间的尺寸L(两电缆绝缘层端口之间),然后根据L的一半,确定中心点D(1/2L处),从中心点D量320MM,至短端的屏蔽层,用PVC带做好标记,作为中心校验点B。 1.9.在短端电缆的半导体层,用PVC带做好20MM的收缩定位标记,将冷缩接头拉回短端,对准收缩定位标记,逆时针方向旋转抽出支撑条,使接头收缩。在接头收缩后,马上校正接头外表的中心线D点到中心校验点B点的距离为320MM. 1.10.抹去多余的硅脂,去掉定位的PVC带,稍加整形,在预制体两端包绕半导体带两层。 1.11.在两端半导电带外侧,用砂纸打磨电缆的半导电层,长度50MM磨去其表面的凸筋和凹痕,清洁干净粉尘,然后从一端向另一端包绕防水带,胶面朝里。拉伸200%,以半搭盖方式包绕一层,外部再包绕PVC带一层保护。 1.1 2.将铜网套拉至电缆两端铜屏蔽上,分别用恒力弹簧固定卡紧,并在恒力弹簧外包绕PVC带。 1.13.将三相并拢整理,用宽PVC带从一端内护套端口10MM处,以半褡包方式,包绕至另一端内护套端口10MM处,然后再包绕防水带,拉伸200%,胶面朝里,从一端内护套上开始,以半搭包方式包绕到另一端内护套上。