架空线路的短路故障多为瞬时性的,当保护跳闸切除故障后,短路点的绝缘经常可恢复,便可利用自动重合闸继电器KAC,使断路器自动再合闸,即可恢复再送电,这种重合的成功率,多不低于70%。110kV线路,一般均应装设三相一次重合闸装置,三相一次重合闸装置的展开图如图E24-1所示。

(1)线路正常运行,开关处于合闸状态,QF3常闭触点断开,控制开关SA在合闸后位置,其触点21、23接通,信号灯HL亮,电容C经充电电阻R4充电,经15~25s时间,充电至额定的直流电压,这时KAC处于准备动作状态。

(2)线路发生瞬间故障,保护动作使开关跳闸,其辅助常闭触点QF3闭合,由于SA还处于“合闸”位置,其触点21、23仍导通,所以重合闸由开关的辅助触点与SA触点不对应启动,时间继电器KT经本身的瞬时常闭触点KT2瞬时断开,使限流电阻R5串入KT线圈电路中,这时KT继续保持动作状态,经整定的延时,以保证线路故障点的绝缘恢复和开关准备再次合闸,当KT的常开触点KT1接通,构成了电容C对中间继电器KM电压线圈的放电回路。KM动作,其常开触点闭合,使操作电源经KM2、KM1触点、KM电流自保持线圈、信号继电器KS和压板XE1

向合闸接触器KMC发出合闸脉冲,断路器合闸。同时由KS给出重合闸动作信号。断路器合上后,若是瞬时性故障,重合成功。辅助触点QF2、QF3断开,继电器KS、KT相继返回,其触点打开。电容C重新充电,经15~25s时间充好电,准备下一次动作。这说明装置是能够自动复归的。

(3)断路器重合于永久性故障时,保护再次动作,使断路器跳闸,KAC重新启动,KT触点闭合,旁路了电容充电,中间继电器KM不会起动,保证了只重合一次。

(4)手动跳闸时,控制开关SA处于“跳闸”后位置,此时SA触点21-23断开,KAC不启动;同时,2、4触点闭合,使电容C对R6放电,KM不能动作。因此,

手动跳闸不重合。

(5)手动合闸于线路故障,保护动作于跳闸,电容C来不及充电到KM动作所需要的电压,不会起动重合闸。

(6)为防止KAC出口中间继电器KM触点KM2与KM1被卡住,而出现断路器多次重合于故障线路上(即“跳跃”),可采用“防跳”措施。

1)采用两对常开触点KM1和KM2串联,若其中一对触点卡住,另一

对能正常断开,不至发生断路器“跳跃”现象。

2)在断路器跳闸线圈YT回路中,又串接了防跳继电器KL的电流线

圈,当断路器事故跳闸时,KL动作。当KM两个串联的常开触点被粘住时,KL 的电压线圈经自身的常开触点KL1而带电自保持,从而使其常闭触点KL2、KL3也保持断开,使合闸接触器KMC不会接通,达到了“防跳”的目的。

当线路低频减载及母线差动等保护装置动作后不需重合闸时,设重合闸闭锁回路。

双侧电源重合闸装置,还应防止两侧电源的非同期合闸。对于单回联络线,可在重合闸的“不对应”启动回路中,串入同期或无压检定继电器的触点,只有当线路跳闸后线路无压,或对侧与本侧在同期情况下,才能启动重合闸装置;若是双回平行联络线,可以用上述同期或无压检定,也可用平行另一回线有电流才允许启动重合闸的电流检定方式。

图24=2为重合闸后加速原理接线图,当重合在永久性故障时,加速继电器KACC 旁路了KT的触点,可以使重合于故障后,瞬时跳闸。

走出后加速保护的误区

走出后加速保护的误区 作者: 廖星 2006-1-11 15:30:38 2005年7、8月,团风县供电公司下辖杜皮35kv变电站与但店35kv变电站数条10kv 出线开关在投入运行的合闸操作时,出现线路重合闸后加速保护动作、将10kV线路重新断开现象。经过检查,确认10kV线路上并不存在故障或故障已切除,操作而只有将线路负荷退掉,再合开关10kV线路才可投入运行。经过调查分析,这种线路重合闸后加速保护的动作行为属于误动作,运行人员将线路重合闸后加速保护退出,才避免了类似故障发生。 那么什么是重合闸后加速保护?有什么作用?为什么会误动呢?重合闸后加速保护(简称“后加速”)是指每条线路上均装有选择性的保护和重合闸装置。第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故障,重合后则加速保护动作,切除故障。后加速保护的优点:1.第一次是有选择性的切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正。 2.保证了永久性故障能瞬间切除,并仍然是有选择性的。 经过调查这几条跳闸10kV线路农村配电线路共同存在着线路较长,变压器台数多且变压器总容量大而变压器负荷的同时系数小的特点,初步分析有三个原因:1、变压器励磁涌流,2、线路太长,存在较大的电容电流3、变压器负荷侧带有大的电动机,当变压器高压侧失电后电动机的脱扣保护失效未动作,电动机启动电流的影响。经过计算和调查再次分析认为是第二种原因造成,对于由变电站输出的10kV配电线路带负荷合闸时,由于配电变压器励磁涌流的作用,而使到线路由后加速保护动作而跳闸致使此种情况下,系统往往是不发出有关保护的动作信号,以致误认为是保护动作不准确或是误碰跳闸所造成。 在我们的常规继电器保护中,重合闸后加速保护是当线路故障时,首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸,然后重合闸装置动作,将断路器重合,同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除,当重合闸作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。具体是由加速继电器的瞬时闭合延时断开常开接点来加速继电保护动作,是由中间继电器等机械元件来判断动作实现的。 我们现用的保护装置是武汉国测公司的GCXL系列微机保护。在微机保护中重合闸后加速是由程序设计根据实际电流采样进行综合判断再出口实现的。 针对配电变压器励磁涌流造成合闸瞬间线路上电流突然增大的主要原因,有三种方法防止重合闸后加速保护误动作: 1.应该依据10kV线路的实际负荷接线情况,重新对电流保护动作电流进行整定计算,即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定电流保护三段(过流保护)的动作值。

RCS921重合闸动作过程

RCS921重合闸动作过程 首先,明确一些重合闸的基本原理: 重合闸分为单重,三重和综重三种动作方式,可以通过控制字以及控制把手来实现选择,按照南网超高压线路的设置,一般均选择为单重。 单重:单相跳闸单相重合,多相故障跳闸不重合。 三重:无论单相还是三相均为三跳三合。 综重:单相故障单跳单合,多相故障三跳三合。 单重的情况下,单相跳闸重合,由于延时较短,因此不需要检测两侧的系统是否处于同期状态,即无需要“无压”“同期”判断。在单相故障下,只要延时到达,即进行重合。 三跳三合的情况下,线路两侧,即两个变电站的动作方式不同,一侧选择“无压”判据,一侧选择“同期”判据。无压判据侧先重合,对线路充电,同期判据侧后重合。如果不满足判据,则无法进行重合。 重合闸可以有两种启动方式,与失灵保护类似,有保护启动与跳位节点启动方式,后一种方式多应用于有非电气量保护对象中,线路保护一般均采用保护启动重合闸的方式。当本侧保护启动,同时有跳闸量开入时即启动重合闸。跳位节点方式为当跳位节点开入,同时线路无流时启动。 对应于线路故障由单相发展为多相的情况,如果先启动了单跳,又启动了三跳,则三相重合闸闭锁单相重合闸脉冲。同时,保护启动重合闸的逻辑中,如果跳闸信号未消失,也就是故障并未切除,并不启动重合闸,只有跳闸信号通过开关跳位节点切除后,才启动重合闸。 发变三跳和线路三跳均直接启动三相重合闸,闭锁单重。 对于220kV以上的变电站,一般来说均采用3/2接线,这种情况下,每条线路均存在着两个进线开关,边开关与中开关。在故障跳闸时两个开关同时跳开,而重合时就存在一个先合后合的过程。一般来说均是选择先合边开关,后合中开关。即在两个开关保护中都有一个压板“先合投入”,但只有一个开关的先合投入压板是投入的,此开关即为重合时先合的开关。 RCS921中采用的方式:当先合开关启动重合,则输出“闭锁先合”脉冲,接入到后合开关的“闭锁先合”逻辑中,使之进行较长的重合延时,即后重合。如果先合开关处于检修,则先合开关不发“闭锁先合”信号,后合开关经过短延时,即进行先合。 当出现故障,开关跳闸重合,如果先合的开关检测合于故障再次跳闸时,即会发出脉冲使后合开关不再重合,即“先重闭后重逻辑”。 在这些基本原理明确的情况下,我们来看逻辑图: 此处逻辑即为跳位接点启动单重和三重的情况。

重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。 8,当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。

一起110kV线路保护重合闸误动作事故分析及措施_吕庭钦

第28卷第4期2011年8月 现 代 电 力 M odern Electric Pow er V o l .28 N o .4 Aug .2011文章编号:1007-2322(2011)04-0040-04 文献标识码:A 中图分类号:T M 774 一起110kV 线路保护重合闸误动作事故分析及措施 吕庭钦,张国平,王翠霞 (福州电业局检修部,福建福州 350005) Analysis on a False Action Accident of 110kV Line Protection Reclosing and Its Improved Measures LV Tingqin ,ZHANG Guoping ,WANG Cuixia (Inspectio n Depar tment ,F uzhou Pow er Supply Bureau ,F uzhou 350005,China ) 摘 要:重合闸是一项重要的继电保护技术,一般只允许动作一次,重合闸误动作时应尽快查明原因并进行整改。通过对220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生的一起永久性故障跳闸、站用电失电后重合闸多次误动作事故进行深入分析,指出在重合闸闭锁回路、断路器储能电源及运行规程方面存在的安全隐患,提出了改进重合闸压力回路、采用直流储能电源、修订运行规程等防范措施,有效避免类似事故的重复发生,为更好地开展继电保护工作、保证设备安全运行提供一定的借鉴价值。 关键词:重合闸;动作;充电;事故;分析 A bstract :Reclosing is an important technology in relay pro -tection and generally is allowed to act only once .Then the cause of false action of reclosing should be found out as much as quickly ,and improved measures should be carried out .An accident on multiple false actions of reclosing after the 110kV Gu -Kuai line permanent fault occurred in 220kV Gu -Shan substation and loss of substation electricity is ana -lyzed deeply in this paper ,then some security risks exist in reclosing loop circuit ,stored energy source of breaker and operating standards are pointed out ,and some improved measures are proposed ,which can avoid similar accidents to improve security of relay protections and provide some ref -erences . Key words :reclosing ;action ;charge ;accident ;analysis 0 引 言 在电力系统中,继电保护是保证系统稳定运行的重要环节。重合闸是继电保护中的一项重要控制技术,通过重合闸可以提高系统自行消缺能力,进一步提高供电可靠性。重合闸一般只允许动作一次,当重合于永久性故障而跳闸以后,就不应再动 作。重合闸误动作时可能扩大事故范围,发生此类 事故时应该尽快查找原因并及时进行整改。某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永 久性故障,线路保护加速跳闸,同时站用电失压,在恢复站用电时,线路保护重合闸多次误动作。本文深入分析重合闸误动作的具体原因,并提出了改进及防范措施,为线路保护重合闸设计、变电站安全运行提供一定的参考价值。 1 事故简述 1.1 系统运行方式 220kV 鼓山变一期投运一台主变,4条110kV 线路,系统接线图如图1所示。110kV 鼓快线保护装置为南京南瑞电气有限公司的LFP -941A 保护,110kV 断路器采用ALS TONE 弹簧操作机构。#1站用变接在10kV I 段母线上,110kV 断路器的弹簧储能交流电源由#1站用变提供。 图1 鼓山变系统接线图 1.2 事故情况描述 某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永

自动重合闸前加速保护实验

实验十七 自动重合闸前加速保护实验 一.实验目的 1.熟悉自动重合闸前加速保护的原理接线。 2.理解自动重合闸前加速的组成形式,技术特性,掌握其实验操作方法。 二.预习和思考 1.图12-2中各个继电器的功用是什么? 2.在重合闸动作前是由哪几个继电器及其触点共同作用,实现前加速保护。 3.重合于永久性故障,保护再次起动,此时由哪几个继电器及其触点共同作用,恢复有选择地再次切除故障的? 4.为什么加速继电器要具有延时返回的特点? 5.在前加速保护电路中,重合闸装置动作后,为什么KM2继电器要通过KA1的常开触点,KM2自身延时返回常开触点进行自保持? 6.在输电线路重合闸电路中,采用前加速时,KM2是由于什么触点起动的? 7.请分析自动重合闸前加速保护的优缺点。 8.分析自动重合闸合闸前加速度保护实验的原理和判断动作过程,并完成预习报告。 三.实验原理 如图12-1所示的网络接线,假定在每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则来配合。因而,在靠近电源端保护3处的时限就很长。为了能加速故障的切除,可在保护3处采用前加速的方式,即当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3瞬时动作予以切除。如果故障是在线路A-B 以外(如d 1点),则保护3的动作都是无选择性的。但断路器3跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而纠正了上述无选择性的 动作。如果此时的故障是瞬时性的,则在重合闸以后就恢复了供电。如果故障是永久性的,则故障由保护1或2切除,当保护2拒动时,则保护3第二次就按有选择性的时限t 3动作与跳闸。为了使无选择性的动作围不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时保护3不应动作。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路(d 2点)来整定。 图12-1 重合闸前加速保护的网络接线图

重合闸

SF6弹簧操作机构断路器与重合闸配合问题的浅析 杜书平、吴俊芳、赵敏、徐成勇 (信阳供电公司,河南,信阳,464000) 摘 要:本文针对某500kV 变电站SF6弹簧操作机构断路器与许继WDLK862A 断路器保护重合闸配合时,合闸弹簧未储能闭锁重合闸与断路器SF6压力低闭锁重合闸两种设计方案进行详细分析,指出了断路器在发生某些异常,如合闸弹簧未储能或SF6压力低闭锁时都应能及时闭锁重合闸;根据分析,运用中的两种方案均不完整,故提出了三方面解决方法。 关键词:重合闸;位置继电器;弹簧操作机构 1 引言 某500kV 变电站为分期设计投运,500kV 断路器均为苏州AREVA 高压电气开关有限公司生产的户外LG317X 型、瓷柱式双断口SF6分相断路器, FK3-5型弹簧操作机构。断路器独立设置许继公司的GXF-222型成套断路器保护,包含WDLK-862A 型断路器保护装置及ZFZ-822型操作箱,重合闸按断路器配置。2009年2月二期扩建工程投运,其在设计“压力”低闭锁重合闸回路(即“压力接点”回路)上有所不同,其具体表现在:初期设计断路器SF6压力低闭锁重合闸、合闸弹簧未储能报信号(方案一);二期中设计弹簧未储能闭锁重合闸、断路器SF6压力低闭锁报信号(方案二),就此做分析。 2 两种方案具体形式 压力低闭锁重合闸回路如图一: 正常时,“压力接点”断开,2YJJ 继电器励磁使其常闭接点打开,不闭锁重合闸;当“压力接点”闭合,则2YJJ 继 电器失磁使其常闭接点返回,闭锁重合闸。 图1:压力低闭锁重合闸 方案一,“压力接点”取断路器SF6压力低闭锁继电器常开接点(如图二):三相断路器SF6压力正常时,密度控制器接点均断开, SF6压力低闭锁继电器失磁,使“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若断路器(一相或多相)SF6压力降低至闭锁压力,则闭锁重合闸。 方案二,“压力接点”取各相合闸弹簧储能限位开关常开接点(如图三):若合闸弹簧三相储能,三相弹簧储能限位开关断开,“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若合闸弹簧(一相或多相)未 储能,则闭锁重合闸。 图2:“压力接点”取SF6闭锁继电器常开接点

110kV系统控制回路断线引起重合闸不正常动作原因分析

110kV断路器控制回路断线引起重合闸不正常动作原因分析 摘要:通过电力系统110kV电压等级断路器控制回路断线后引起重合闸不正常动作的事例,结合分析重合闸功能的原理及相关外部回路设计,提出几种可行的解决方案。 关键词:控制回路断线;不对应启动重合闸。 引言 目前,微机线路保护在电力系统中得到了广泛应用,重合闸功能在保证输电线路在发生瞬时性故障时快速恢复正常供电发挥了重要作用。此外,重合闸功能还能实现断路器偷跳后可靠合闸的作用。但是目前微机保护中重合闸功能对断路器偷跳的识别仅依靠断路器跳闸位置,在断路器控制回路断线后再恢复的过程中,如果保护装置的外回路设计不完善,非常容易造成重合闸误动作。 1典型事故情况 事例1:2005年10月30日,变电运行人员在高潮站巡视时,发现110kV微机线路保护(断路器处于热备用状态)报控制回路断线,检查发现断路器空气压力低,其原因是由于电机打压回路热继电器触点接触不好,电机不能正常打压所致,持续不断的压力降低,最终导致控制回路断线,运行人员按动热继电器,促使电机打压,在打压过程中,的微机线路保护中重合出口,断路器合闸。 事例2:2005年11月2日,保护班结合继电保护厂家对红河变电站110KV线路进保护进行软件升级。为了对重合闸进行试验,保护人员断开110KV断路器的跳合闸线将其接入模拟断路器,同时将重合闸改为无检定方式。试验完成后,恢复二次接线,重合闸出口,断路器合闸。 事例3:在《电力安全技术》中登载这样一起事故:在对某变电站110KV线路保护进行改造结束送电时,断路器拒合,保护人员退出控制电源(未退装置电源),检查原因。原因查清后,当保护人员合上控制电源时重合闸动作,断路器合闸。 2重合闸异常动作原因分析 图1a 110kV重合闸部分的典型接线1

“重合闸及后加速”试验方法说明

“重合闸及后加速”试验方法说明 “重合闸及后加速”试验是线路保护中的一个基本试验,常常用来做开关整组传动试验,用继保之星测试仪做“重合闸及后加速”试验时,应注意以下几点: 一、做好重合闸准备。一方面在保护的控制字中,重合闸功能应投入,也即“重合闸停用”软压板应退;另一方面,检查充电指示灯,或设置故障前时间足够长,保证重合闸充电完成。 二、保护要有后加速功能投入,例如,在控制字中设置“距离II段后加速”。 三、测试时,时间参数应设置正确。重合前的最大故障时间应大于所允许的那段保护的跳闸时间0.2S及以上;重合后的第二次故障最大保持时间应大于所允许的那段后加速保护的动作时间0.2S及以上;从保护跳闸到重合闸动作合闸,其间有一个重合闸等待时间,这个时间应大于保护固有的或整定的重合闸等待时间0.2S及以上。如果上述时间试验前拿不准,可将它们都设置得足够大,比如5S。这样就能有足够时间让保护动作。 四、继保之星-1000及继保之星-802上最新配置的软件功能大大增强,可在“整组1”、“整组2”、“状态系列I(II)”、“距离和零序”以及“线路保护”的“重合闸及后加速”测试项目中测试,方法流程几乎都一样。 用“状态系列I(II)”测试时,可设“状态1”为故障前状态,其时间应大于重合闸充电时间。“状态2”为故障状态,若选择时间触发方式,该状态时间应大于保护动作时间;若选择“开入量触发”,为防止保护接点抖动影响试验,应设置30ms左右的“触发后延时”。设“状态3”为正常状态,在这个状态下等待重合闸到来,触发方式的设置和应注意的问题相同。设“状态4”为重合状态,在这个状态设置第二次故障。故障的类型可以和第一次故障相同,也可以不同。相同的话,模拟的是永久性故障,不同的话,模拟的是转换性故障。触发方式的设置和注意事项也相同。

重合后零序过流加速段保护测试

重合后零序过流加速段保护可以用“整组试验”或“零序保护定值校验”菜单进行测试。 下面以RCS-901B 线路保护装置为例,介绍在“整组试验”菜单进行重合后零序过流加速段保护的校验方法。其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。 1、保护相关设置: (1)保护定值设置: 保护压板设置: 在“保护定值”里,把“投零序过流Ⅰ段”、“投重合闸”、“投重合闸不检”均置“1”,其他控制字均置为“0”。在“压板定值”里,仅把“投零序保护压板”置为“1”。 在保护屏上,仅投“零序保护”硬压板。 2、试验接线: 本次试验接线如图1.8.1 所示。 3、重合后零序过流加速段保护测试:

在“整组试验”或“状态序列”菜单里都可以实现后加速功能,试验过程可由时间按控制也可由保护的接点动作情况控制,本次试验包括以下几个过程:故障前→故障(跳闸)→重合闸→再跳闸(永跳)。在此以整组试验为例。 (1)“整组试验”页面设置: 试验参数界面,其中: 1)设置方式:设为U-I方式。 2)故障态参数:故障类可自由选择,设为A相接地故障,故障电压10V,故障电流可设为定值5A,故障电流倍数设为1.05倍可靠动作点,U超前I角度可自由设置。 3)零序补偿系数:可设为0.67,相位为0°。 4)转换型故障:此处不需要转换型故障。

系统参数界面,其中: 1)试验控制方式:有时间控制,接点控制和GPS触发故障三种,一般选择时间控制和接点控制。此处以时间控制为例,故障持续时间为零序过流一段故障的时间,断开状态时间为故障结束后正常状态(重合闸状态)时间,重合故障时间为后加速状态时间,每个状态的实际时间一般都比整定时间大0.2s,保证这个状态能够正常维持。 2)故障触发方式:有按键触发,时间触发和开入量触发,也就是触发第一个正常状态的方式,此处可选择时间触发,在故障前延时中设置为25s,保证信号复位,PT断线返回,重合闸充电指示灯亮等条件。 3)故障方向:选择正方向,反方向是不会动作的。 4)故障性质:永久性和瞬时性两种,此处为了模拟后加速状态必须选择为永久性故障。5)开出量:如果需要给初始状态位置,可以用开出量发合位信号,若带开关和接入了模拟断路器就不需要设置开出量。

断路器控制回路断线不正常动作原因

断路器控制回路断线不正常动作原因引言 目前,在我国电力系统中,线路发生单相瞬时接地故障的概率很高,线路重合闸功能可以保障供电线路在出现瞬时性故障时,几乎“0”时限的快速恢复供电,保证对用户的可靠供电。另外,重合闸逻辑功能还能实现断路器偷跳后启动重合闸。但是当前各继电保护装置厂家大多数只根据断路器(开关)的位置来判断路器偷跳。在智能终端与保护GOOSE链路中断、断路器控制回路断线出现后运检人员检查恢复的过程中,假如保护装置的外回路设计欠缺,极易导致重合闸动作而引发人身或设备事故。 1典型案例情况 1.1案例一 某110kV智能变电站一条110kV线路在运行,智能终端与保测装置出现GOOSE链路中断,发“总报警”信号。后台不能进行遥控操作。运维检修人员在该智能柜KK把手上手分开关后检查光纤链路是否正常时,断路器突然重合。该线路保测装置报“开关偷跳启动重合闸”,重合闸出口。 1.2案例二 继保人员和厂家对某110kV线路保护装置进行升级改造,升级后继保人员解开断路器的跳合闸线接入模拟断路器检验保护装置逻辑回路。试验完毕后恢复二次接线,重合闸出口,断路器合闸。 1.3案例三 某110kV变电站110kV开关间隔进行A类检修,检修结束送电时,断路器拒合,保护人员退出控制电源(未退保护装置电源),检查拒合原因。原因查清后,当保护人员合上控制电源时重合闸动作,断路器合闸。 2重合闸异常动作原因分析 重合闸由充电回路、放电回路、重合闸启动回路、重合闸方式选择回路、手动同期合闸回路和重合闸出口回路构成。下列分别对充电回路、放电回路、启动回路进行分析,分析在上述案例中重合闸误动作的原因:在各厂家重合闸逻辑功能的程序中,特意设置了一个计数装置,来模仿自动重合闸中电容器的充放电功能。此充电计时元件充满电所需时间为15s,重合闸的重合功能必须在“充电”完成后才能投入,同时点亮面板上的充电灯,未充满电时不允许重合,以避免多次重合闸。在如下条件满足后,充电计时装置开始计数,模仿重合闸的充电功能:(1)断路器在“合闸”位置,即接入保护装置的跳闸位置继电器TWJ 不动作;(2)重合闸启动回路不动作;(3)没有弹簧未储能等闭锁重合闸和外部闭锁重合闸开入(如低周、备自投动作闭锁重合闸等);(4)重合闸KK把手、软压板、控制字等不在停用位置。图1中QDJ为保护启动继电器常开接点,TWJ为断路器跳闸位置继电器常开接点,CHB为外部闭锁重合闸接点,KK为分合闸操作把手接点,YJJ为断路器操作压力低闭锁重合闸继电器接点。重合闸充电必须满足以下条件:①TWJ常开接点断开;②QDJ启动继电器未动作;③断路器(开关)在合闸位置,该线路处于运行状态,重合闸计时装置开始计时充电,经15s充电后点亮面板上“充电”灯,充电才方告完毕。当断路器跳闸位置继

自动重合闸

自动重合闸 一.自动重合闸在电力系统中的应用 1.在电力系统的故障中,大多数是送电线路(特别是架空线路)的故障,因此,如何提高送电线路工作的可靠性,就成为电力系统中的重要任务之一。 电力系统的运行经验表明,架空线路故障大都是“瞬时性”的,例如,由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等,而这些引起故障的原因很快就消失了。此时如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电,因此,称这类故障是“瞬时性故障”。除此之外,也有“永久性故障”,例如由于线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开之后,它们依然是存在的。这时,即使再合上电源,由于故障依然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。 2.自动重合闸的定义 由于送电线路上的故障具有上面的性质,因此,在线路被断开以后再进行一次合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。由运行人员手动进行合闸,固然也能实现上述作用,但由于停电时间过长,用户电动机多数已经停转,因此,其效果就不明显。为此在电力系统中采用了一种自动重合闸(缩写为ZCH),即当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。应该说明,自动重合闸不是线路保护,而是一种自动装置,但是自动重合闸一定要和线路保护配合才有意义。 3.重合闸的成功率 在线路上装设重合闸以后,由于它并不能判断是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功(指瞬时性故障时),也可能不成功(指永久性故障时)。在继电保护统计中用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,根据运行资料的统计,成功率一般在60%~90%之间。 4.采用重合闸的技术经济效果 (1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路更为显著; (2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定

关于110kV变电站开关异常偷跳重合现象的分析及改造

关于110kV变电站开关异常偷跳重合现象的分析及改造 摘要:本文结合多年工作经验,针对微机保护装置与GIS断路器在电气控制回路配合中存在的问题,进行了简要的分析,并提出解决的办法,以供参考; 关键词:偷跳;重合闸;跳闸回路33;跳闸回路37; 前言 在我公司承建的武汉110kV江发路变电站电气安装工程竣工验收过程中,一次验收组验收110kV线路GIS组合电器开关操作回路时,发现当断路器处于分闸状态,近控远控转换开关由近控状态转换至远控状态时,开关自动合闸,查询综自系统动作事件,后台报文显示“110kV开关偷跳重合闸”。据验收组反应110kV线路12和17开关均出现同一情况,怀疑GIS本体上近控远控转换开关和分合闸转换开关电气回路混淆。 偷跳是无任何保护动作,无正常操作的情况下,开关自动跳开的现象。本文针对上述异常情况对微机保护装置和GIS开关的控制和保护相关回路进行了一些分析,并提出解决的办法。 问题的出现及原因其分析: GIS组合电器开关使用的是河南平顶山高压开关厂的产品,综自系统采用的是北京四方CSC-2000,110kV线路保护装置是CSC-161AQZ1型数字式线路保护装置。出现以上异常状态,我们首先仔细核对图纸,确认接线无误,近控远控转换开关、分合闸转换开关功能正确。 既然110kV线路开关是在分闸状态操作近控远控转换开关时合闸,报文显示是重合闸动作,那操作前开关应该是重合闸准备和投入状态,操作后有重合闸信号输入。重合闸的启动有两个回路:保护启动以及断路器位置不对应启动,综合当时现场情况和后台记录动作事件,初步判断是断路器位置不对应启动引起断路器偷跳重合。我们分析一下开关动作前后的状态: 断路器控制回路原理: 我们通过核对断路器控制回路图1、和保护装置控制原理图2(注:本文原理图只简化标出与本文相关回路)发现:1)只要断路器处于合闸状态,断路器辅助开关F2闭合,无论GIS本体上近远控转换开关置于近控或远控状态,正电源通过红灯-合闸位置继电器-跳闸信号继电器TXJ-TBJ-回路37 –F2闭接点-跳闸线圈-负电源导通,保护装置红灯亮(红灯监控跳闸回路的状态正常),重合闸开始充电,经15S充电结束,并判断是否具备重合条件;2)开关处于分闸状态

断路器重合闸未正确动作的原因分析

第37卷2009年2月云 南 电 力 技 术YUNNAN ELECTR I C POWER Vo l 37N o 1 Feb 2009 收稿日期:2009-01-05 断路器重合闸未正确动作的原因分析 孔 令1 许守东 2 (1 云南电网公司安全监察部,云南 昆明 650011 2 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院,云南 昆明 650217) 摘要:分析了一起220kV 线路发生单相接地故障时,由于断路器本体三相不一致保护在动作时限与线路单重时限不配合,直接引起开关三跳的原因,针对该次事例,提出了相应的整改措施。关键词:重合闸 三项不一致 断路器 中图分类号:TM56 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2009)01-0047-01 1 前言 超高压输电线路故障中,90%以上为单相接地故障,而单相接地故障中约有80%为瞬时性故障,因此,采用单相自动重合闸,能提高系统暂态稳定性及供电可靠性,对电力系统的安全运行具有重要意义。 某运行中的220kV 线路A 相瞬时故障,两侧断路器跳闸,线路一侧的保护单跳单重,动作正确。同时线路另一侧(以下简称为A 变电站)线路的保护装置单跳出口,线路边断路器保护单跳单重,中断路器保护三跳出口。显然,A 变电站故障线路的中断路器保护本应单跳单重,现场断路器重合失败,三跳出口,存在问题。 2 现场情况 A 变电站220kV 开关场采用的是一个半断路器接线方式,故障位于线路-变压器串上的线路上。故障线路现场配置了南自PSL 603G 系列保护屏,中断路器配置了南自PSL 632C 数字式断路器保护。2008年7月17日20时32分,A 变电站220kV 线路A 相瞬时故障,差动保护A 跳出口2841、2842A 相断路器跳闸。随即2841断路器保护重合闸动作成功,2842断路器保护重合闸未动。 3 不正确动作原因分析 通过查阅PSL632C 数字式保护装置故障报告和故障录波,分析保护误动作的逻辑情况,故障线路A 相瞬时故障,24m s 中断路器A 相跳闸动 作变位,42m s 中断路器A 相跳闸位置变位, 63m s 综合重合闸起动,2092m s 中断路器B 、C 跳闸位置变位,2109m s 综合重合闸整组复归,说明重合闸未动作前已有保护出口动作跳开断路器B 、C 相。通过检查定值发现,中断路器重合闸时间为3s ,本体三相不一致时间为2s ,断路器保护屏三相不一致时间为3 5s 。基本可以确定中断路器不正确动作由重合闸时间与三相不一致时间配合不当所致。 4 模拟故障试验 保持保护原定值不动,模拟中断路器线路单相瞬时性故障,本体三相不一致保护动作时间为2074m s ,综合重合闸整组未复归,中断路器保护三跳出口。现将中断路器保护定值重合闸时间改为1s 时,中断路器三相不一致时间整定为3s ,再模拟中断路器线路单相瞬时性故障,保护单跳单重,动作正确。经调查及试验证明:220KV 中断路器本体三相不一致保护动作时限设定值(2 0s)小于单重时限(3 0s),是造成单重拒动的原因。此次事故暴露了断路器本体三相不一致保护在动作时限上与线路单重时限存在不配合的问题。 为了解决220KV 断路器本体三相不一致保护动作时限与线路单重时限的配合问题,建议: 1)暂时退出2842断路器本体三相不一致保护,按照调度下达通知单要求设置定值,并按公司反措要求完善回路、通过试验(下转第49页)

重合闸知识问答汇总

1.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 2.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 3.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? 答:自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。 保护起动方式:是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。 4.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下: (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。 (2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。 (3)当线路发生单相接地进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在

三段式电流保护带自动重合闸前加速保护实验

三段式电流保护带自动重合闸前加速保护实验 一、原理说明 重合闸前加速保护是当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作使断路器跳闸,而后再借助自动重合闸来纠正这种非选择性动作。 重合闸前加速保护的动作原理可由图19-1说明,线路X-1上装有无选择性的电流速断保护1和过流保护2,线路X-2上装有过流保护4,ZCH仅装在靠近电源的线路X-1上。无选择性电流速断保护1的动作电流,按线路末端短路时的短路电流来整定,动作不带延时。过流保护2、4的动作时限按阶梯原则整定,即t2>t4。 图 19-1 自动重合闸前加速保护原理说明图 当任何线路、母线(I除外)或变压器高压侧发生故障时,装在变电所I的无选择性电流速断保护1总是首先动作,不带延时地将1QF跳开,而后ZCH动作再将1QF 重合,若所发生的故障是暂时性的,则重合成功,恢复供电;若故障为永久性的,由于电流速断已由ZCH的动作退出工作,因此,此时只有各过流保护再次起动,有选择性地切除故障。 图19-2示出了ZCH前加速保护的原理接线图。其中1LJ是电流速断,2LJ是过流保护。从该图可以清楚地看出,线路X-1故障时,首先速断保护的1LJ动作,其接点闭合,经JSJ的常闭接点不带时限地动作于断路器 使其跳闸,随后断路器辅助触点起动重合闸继电器,将断路器重合。重合闸动作的同时,起动加速继电器JSJ,其常闭接点打开,若此时线路故障还存在,但因JSJ的常闭接点已打开,只能由过流保护继电器2LJ及SJ带时限有选择性地动作于断路器跳闸,

再次切除故障。 自动重合闸前加速保护有利于迅速消除故障,从而提高了重合闸的成功率,另外还具有只需装一套ZCH的优点。其缺点是增加了1QF的动作次数,一旦1QF或ZCH拒绝动作将会扩大停电范围。 实验设备

三段式电流保护与自动重合闸后加速11111111

SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE OF NANCHANG UNIVERSITY 《专业综合实验与设计》任务书 TASK PLAN FOR INTEGRA TED EXPERIMENT AND DESIGN 题目三段式电流保护与自动重合闸后加速 学科部、系:信息学科部 专业班级:电气工程081班 学号:7022808043 学生姓名:聂丹 指导教师:黄灿英、许仙明、吴敏 起讫日期:2011.11.7----2011.11.18

一、课程设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求) 原始数据: 交流电压220V,实验装置一套 技术及工作要求: 1、掌握短路电流的计算; 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值

重合闸逻辑框图

重合闸逻辑方框图 图 3.12.12 重合闸逻辑方框图 1. TWJA、TWJB、TWJC 分别为A、B、C 三相的跳闸位置继电器的接点输入; 2. 保护单跳固定、保护三跳固定为本保护动作跳闸形成的跳闸固定,单相故障, 故障相无电流时该相跳闸固定动作,三相跳闸,三相电流全部消失时三相跳闸固定动作; 3. 外部单跳固定、外部三跳固定分别为其它保护来的单跳起动重合、三跳起动 重合输入由本保护经无流判别形成的跳闸固定; 4. 重合闸退出指重合闸方式把手置于停用位置,或定值中重合闸投入控制字置 “0”,则重合闸退出。本装置重合闸退出并不代表线路重合闸退出,保护仍 是选相跳闸的。要实现线路重合闸停用,需将沟三闭重压板投上。当重合闸方式把手置于运行位置(单重、三重或综重)且定值中重合闸投入控制字置“1”时,本装置重合闸投入。 5. TV 断线时重合放电。 6. 重合闸充电在正常运行时进行,重合闸投入、无TWJ、无压力低闭重输入、 无TV 断线和其它闭重输入经15 秒后充电完成。

7. 本装置重合闸为一次重合闸方式,用于单开关的线路,一般不用于3/2 开关 方式,可实现单相重合闸、三相重合闸和综合重合闸。 8. 重合闸的起动方式有本保护跳闸起动、其它保护跳闸起动和经用户选择的不 对应起动。 9. 若开关三跳如TGabc 动作、其它保护三跳起动重合闸或三相TWJ 动作,则不 起动单重。 10. 三相重合时,可选用检线路无压重合闸、检同期重合闸,也可选用不检而直 接重合闸方式。检无压时,检查线路电压或母线电压小于30 伏时,检无压 条件满足,而不管线路电压用的是相电压还是相间电压;检同期时,检查线 路电压和母线电压大于40 伏且线路电压和母线电压间的相位在整定范围内 时,检同期条件满足。正常运行时,保护检测线路电压与母线A 相电压的 相角差,设为Φ,检同期时,检测线路电压与母线A 相电压的相角差是否在(Φ-定值)至(Φ+定值)范围内,因此不管线路电压用的是哪一相电压还是哪一相间电压,保护能够自动适应。

综合重合闸

一、综合重合闸 1、应用原因及规程规定: 220kV及以上系统中,由于架空线路的线间距离大,发生相间故障的机会减少,绝大部分故障都是瞬时性单相接地故障。因此,在线路上装设可以分相操作的三个单相断路器,当发生单相接地故障时,只把发生故障的一相断开,然后进行重合(单相自动重合闸),而未发生故障的两相一直继续运行,将两个系统联系着。这样,不仅可以大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性,而且还可以减少相间故障的发生。而在线路上发生相间故障时,仍然跳开三相断路器,而后进行三相自动重合闸。 规程规定:220KV线路当满足对双侧电源三相ARD的规定时应装设三相ARD,否则装设综合自动重合闸;330~1000KV线路装设综合自动重合闸 2、综合重合闸定义:把单相自动重合闸和三相重合闸综合在一起的重合闸装置。 *3、综合重合闸利用切换开关的切换,可实现四种重合方式: (1)综合重合闸方式:线路上发生单相接地故障时,故障相跳开,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则应断开三相,并不再进行自动重合;若允许长期非全相运行,保护第二次动作跳单相,实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时,三相QF跳开,实行三相ARD,当重合到永久性相间故障时,则断开三相并不再进行自动重合。 (2)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行自动重合。 (3)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,保护动作跳开三相并不再进行重合。当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相后不进行自动重合。 (4)停用方式(直跳方式):线路上发生任何形式的故障时,保护运作均跳开三相而不进行重合。 4、综合重合闸方式的特殊问题 (1)需要设置故障判别元件和故障选相元件。 (2)应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响。 (3)应考虑非全相运行对继电保护的影响。 (4)若单相重合不成功,根据运行需要,线路需转入长期(1~2h)非全相运行时考虑的问题。 5、综合重合闸方式的要求在单相故障时只跳故障相。即保护判断故障在保护区内还是区外;→故障判别元件判断出故障的性质,确定跳三相还是跳单相,→选相元件确定该跳开哪一相。 6、故障判别元件:(由零序电流继电器或零序电压继电器构成)。——判断故障是相间还是接地短路,当判断出故障是相间短路时,跳三相。K(1)保护经选相元件跳故障相; 7、对选相元件的基本要求: (1)应保证选择性,即K(1)时选相元件与保护配合只跳故障相,K(1.1)时,选相元件起动跳三相断路器。 (2)足够的灵敏性,在故障相线路末端发生单相接地短路时,灵敏度大于2。 8、选相元件分类: 1)相电流选相元件 在每相上装设一个过电流继电器,装在线路的电源端,动作电流按躲过最大负荷电流和单相接地时流过本线路的非故障相电流整定以保证动作的选择性,一般不单独采用,仅作为消除阻抗选相元件出口短路死区的辅助选取相元件。 2)相电压选相元件 每相上装设一个低电压继电器,装设在线路的受电侧,动作电压按小于正常运行以及非全相运行可能