文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实测实量高质量控制要求措施

实测实量高质量控制要求措施

实测实量高质量控制要求措施
实测实量高质量控制要求措施

实测实量质量控制措施目录

一.混凝土结构工程1

1.截面尺寸偏差(砼结构)1

2.表面平整度(砼结构)1

3.垂直度(砼结构)1

4.顶板水平度极差(砼结构)2

5.楼板厚度偏差(砼结构)2

6.施工控制线设置(砼结构阶段)2

二.砌筑工程2

1.表面平整度(砌筑工程)2

2.垂直度(砌筑工程)3

3.方正度(砌筑工程)3

4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)3

5.重要预制或现浇构件(砌筑工程)3

6.砌筑工序(砌筑工程)4

三.抹灰工程5

1.墙体表面平整度(抹灰工程)5

2.墙面垂直度(抹灰工程)6

3.室内净高偏差(抹灰工程)6

4.阴阳角方正(抹灰工程)6

5.房间开间/进深偏差(抹灰工程)7

6.方正度(抹灰工程)7

7.地面表面平整度(抹灰工程)8

8.地面水平度极差(抹灰工程)8

9.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)8

10.降板(防水工程)9

11.裂缝/空鼓(抹灰工程)9

12.同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)9

13.同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)10

14.同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)10

15.柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)10

16.同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)11 四.防水工程11

1.卫生间涂膜厚度(防水工程)11

2.外门窗框涂膜厚度(防水工程)11

3.卫生间附加防水层(防水工程)12

4.防水反坎(防水工程)12

5.卫生间地漏(防水工程)13

五.设备安装13

1.座便预留排水管孔距偏差(设备安装)13

2.同一室内底盒标高差(设备安装)13

3.并列面板高度偏差(设备安装)14

4.砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)14

5.砌体墙面给水管暗埋(设备安装)14

6.砌体墙电线管暗埋(设备安装)15

为提高工程施工成品质量,根据万科集团实测实量操作指引(A5版)实测内容,对主要检测内容在施工过程中进行重点控制,主要控制措施如下:

一.混凝土结构工程

1. 截面尺寸偏差(砼结构)

1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

2) 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm

3) 质量控制措施:

本工程上部结构剪力墙模板采用大钢模,拼模前放设墙体定位线以及模板控制线,并在墙体钢筋上焊制模板定位筋或成品预制定位块,确保墙体截面尺寸。

2. 表面平整度(砼结构)

1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

2) 合格标准:[0,8]mm

3) 质量控制措施:

模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼缝及底部砂浆坞实严密,避免剪力墙砼漏浆,模板涂刷脱模剂要均匀适量,避免模板拆除时出现脱皮现象;阴阳角、门窗洞口、梁等特殊部位模板安装准确、牢固(容易出现尺寸偏差部位);

3. 垂直度(砼结构)

1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。

2) 合格标准:[0,8]mm

3) 质量控制措施:

模板安装垂直度控制,模板斜撑及钢丝绳拉设牢固;

4. 顶板水平度极差(砼结构)

1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

2) 合格标准:[0,15]mm

3) 质量控制措施:

墙顶四周放设顶板模板标高定位线,确保模板面的标高;排架立杆、水平杆间距合理布置;木方刨平,截面尺寸统一,间距合理,确保模板坚实、平整;

5. 楼板厚度偏差(砼结构)

1) 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;

2) 合格标准:[-5,8]mm ;

3) 质量控制措施:

楼层板上竖向钢筋标记板面标高控制点,拉线测定标高控制,作为砼浇捣收面标高依据,期间由专人负责监督控制,确保楼层板厚度。

6. 施工控制线设置(砼结构阶段)

1) 指标说明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差,以便控制砌筑、抹灰和装修的尺寸精度,为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。

2) 合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控制线)、水平标高控制线。

3) 质量控制措施:根据楼层施工控制线进行放设;

二.砌筑工程

1. 表面平整度(砌筑工程)

1) 指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。

2) 合格标准:[0,8]mm

3) 质量控制措施:

砌块原材料规整、方正;设置水平拉线及竖向吊线进行控制。砌筑时由专人携带靠尺随时检测偏差,超过规定,及时整改;

2. 垂直度(砌筑工程)

1) 指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。

2) 合格标准:[0,5]mm

3) 质量控制措施:

砌块原材料规整、方正;设置水平拉线及竖向吊线进行控制。砌筑时由专人携带靠尺随时检测偏差,超过规定,及时整改;

3. 方正度(砌筑工程)

1) 指标说明:考虑实测的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的砌体墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。

2) 合格标准:[0,10]mm

3) 质量控制措施:墙体砌筑前地面弹设双线,即墙体定位线及控制线;

4. 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)

1) 指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。

2) 合格标准:[-5,10]mm

3) 质量控制措施:

砌筑前提前设定定位线,砌筑时由专人监控复核;

5. 重要预制或现浇构件(砌筑工程)

1) 指标说明:反映墙体砌筑中,控制墙体裂缝和渗漏的重要节点构造的实施情况。

2) 合格标准:

a) 门窗框预制块:采用预制混凝土块、实心砖;空心砖墙体则在门窗洞边200mm内的孔洞须用细石混凝土填实;预制块或实心砖的宽度同墙厚;长度不小于200mm;高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm;最上部(或最下部)的混凝土块中心距洞口上下边的距离为150~200mm,其余部位隔砖安装,且对称分布。

b) 砌体墙空调孔:须用预制混凝土块安装,无倒坡。

c) 现浇窗台板:宽同墙厚,高度≥120mm,每边入墙内≥400mm(不足400mm通长设置);

d) 现浇构造柱:底部、顶部各预留或植筋4根钢筋,砼一次浇注至梁底;板底位采用二次灌缝;砼浇注密实。

e) 洞口(大于600mm)的过梁:同墙宽,入墙不少于250mm。

3) 质量控制措施:严格按照上述要求设置;

6. 砌筑工序(砌筑工程)

1) 指标说明:反映墙体砌筑过程中,墙体出现裂缝重要控制工序。

2) 合格标准:

a) 无断砖、通缝、瞎缝;

b) 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天;

c) 不同基体(含各类线槽)镀锌钢丝网(规格为10×10×0.7mm)或耐碱玻纤网(需放置与两层抹灰之间),基体搭接不小于100mm;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。

d) 砌体墙灰缝须双面勾缝。

3) 质量控制措施:

a) 砌筑砂浆应采用中砂,严禁使用山砂、石粉。

b) 混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。

c) 填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙;待填充墙砌筑完,并至少间隔7d 以后,方可将其补砌,并斜顶挤紧,或采用微膨胀细石砼塞实;当墙体高度≥3m时,墙体砌筑应分两次完成。

d) 混凝土小型空心砌块、蒸汽加气混凝土砌块、空心砖等轻质的间墙底层要砌3层实心砖打底。

e) 框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。

f) 大面积内外墙抹灰时,宜选用安定性符合要求的水泥。并在抹灰前浇水湿润砌体,必须两遍抹灰。

A. 其他方法

1) 门洞顶增设挂梁

a) 做法:局部门洞过梁顶距离结构梁底小于400mm,采用挂梁形式将过梁与主体结构梁同时浇注;

b) 优点:节省后期过梁支设及浇筑工序,缩短后砌墙工期,有效确保墙顶质量(若后支过梁,过梁顶砌砖空间有限,质量难以保证);

2) 构造柱同主体同时浇注

a) 做法:构造柱采用木模板支设与结构层楼板同时浇注;

b) 优点:后砌墙期间避免构造柱的浇注工序,缩短后砌墙的施工总工期,并能保证构造柱的浇注质量(由于构造柱主要分布于结构外围,后期模板支设及砼浇注存在安全隐患,质量难控制);

3) 户内200mm以内的门洞砖垛与主体同时浇注

a) 做法:主体施工时,200以内的砖垛区域配筋浇注砼,与主体同时浇注;

优点:门侧200以内小砖垛后砌墙期间砌筑后,质量难保证(小业主入住后,门的长期旋转可能会引起该部位砖垛与砼剪力墙之间形成裂缝),采用同时浇注可保证质量,且能节省后砌墙期间节点处理时间;

a)

三.抹灰工程

1. 墙体表面平整度(抹灰工程)

1) 指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。

2) 合格标准:[0,4]mm

3) 质量控制措施:

按照规范要求严格设置灰饼,抹灰期间进行随时实测控制;

2. 墙面垂直度(抹灰工程)

1) 指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。

2) 合格标准:[0,4]mm

3) 质量控制措施:

按照规范要求严格设置灰饼,抹灰期间进行随时实测控制;

3. 室内净高偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:综合反映同一房间室内净高实测值与理论值的偏差程度。

2) 合格标准:[-20,20]mm

3) 质量控制措施:

a) 由专人进行测量,各种测量仪器应定期校验。

b) 严格控制现浇板厚度,在混凝土浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识,每1.5~2m2范围内宜设置一处。

c) 主体施工阶段及时弹出标高和轴线的控制线,主体完成后做好建筑物垂直度、标高、全高测量记录,并确保现场控制线标识清楚。

d) 施工中,对抄测的楼层+50cm水平线要及时复核,确保误差在允许范围以内。

e) 混凝土浇筑过程中,专人进行旁站、跟踪检查楼面标高,确保楼面标高误差在允许范围以内。

f) 模板厚度一致,有足够的强度和刚度。支撑材料应有足够的强度,前后左右相互搭结。

4. 阴阳角方正(抹灰工程)

1) 指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。

2) 合格标准:≤4mm

3) 质量控制措施:

1)抹灰前应在阴阳角处(上部)吊线,以1.5m左右相间做塌饼找方,作为粉阴阳角的“基准点”;附角护角线必须粉成“燕尾形”,其厚度按粉刷要求定,宽度为50~70mm,且小于600。

2)阴阳角抹灰过程中,必须以基准点或护角线为标准,并用阴阳角器作辅助操作;阳角抹灰时,两边墙的抹灰材料应与护角线紧密吻合,但不得将角线覆盖。

3)水泥砂浆粉门窗套,直接在两边靠直尺找方,但要在砂浆初凝前运用转角抹面的手法,并用阳角器抽光,以预防阳角线不吻合。

5. 房间开间/进深偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:选用同一房间内开间、进深实际尺寸与设计尺寸之间的偏差。

2) 测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪

3) 质量控制措施:

a) 由专人进行测量,各种测量仪器应定期校验。

b) 严格控制现浇板厚度,在混凝土浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识,每1.5~2m2范围内宜设置一处。

c) 主体施工阶段及时弹出标高和轴线的控制线,主体完成后做好建筑物垂直度、标高、全高测量记录,并确保现场控制线标识清楚。

d) 施工中,对抄测的楼层+50cm水平线要及时复核,确保误差在允许范围以内。

e) 混凝土浇筑过程中,专人进行旁站、跟踪检查楼面标高,确保楼面标高误差在允许范围以内。

f) 模板厚度一致,有足够的强度和刚度。支撑材料应有足够的强度,前后左右相互搭结。

6. 方正度(抹灰工程)

1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。

2) 合格标准:[0,5]mm

3) 质量控制措施:

依据砌体施工期间放设的墙体控制线进行控制;

7. 地面表面平整度(抹灰工程)

1) 指标说明:反映找平层地面表面平整程度。

2) 合格标准:

(1)毛坯房交付地面或龙骨地板基层表面平整度≤4mm;

(2)面层为瓷砖或石材的地面基层表面平整度≤4mm

(3)装修房地板交付面表面平整度≤3mm

3) 质量控制措施:

地面收面过程中,严格按照控制点及时进行平整度实测,及时对不符要求的区域进行调整。

8. 地面水平度极差(抹灰工程)

1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间找平层地面四个角点和一个中点与同一水平线距离之间极差的最大值作为实测指标,以综合反映同一房间找平层地面水平程度。

2) 合格标准:[0,10]mm

3) 质量控制措施:

施工前校正一下水平线(室内+50cm),有误差要先及时调整,调整后确定各房间地面标高。

9. 户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映户内门洞尺寸实测值与设计值的偏差程度,避免出现“大小头”现象。

2) 合格标准:高度偏差[-10,10]mm;宽度偏差[-10,10]mm;墙厚偏差[-3,3]mm。

3) 质量控制措施:

砌筑前提前设定定位线及控制线,砌筑时由专人监控复核,先确保砌筑留洞尺寸,抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测,确保门洞侧墙面的垂直度,避免洞口大小头,同时按照控制线控制,可确保上下楼层同一户型同一洞口位置一致;

10. 降板(防水工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间降板情况,间接反映渗漏风险。

2) 合格标准:

(1)厨房地面完成面应比相邻厅/房完成面低10~20mm。

(2)卫生间地面完成面应比相邻/厅房完成面低20mm。

3) 质量控制措施:

结构施工期间,采用槽钢定型降板模板,确保降板尺寸满足设计及规范要求,楼地面施工前,地辐热保护层浇注高度充分考虑厨、卫间及相邻房间面层做法的预留厚度,确保在各面层施工完后,厨、卫间地砖面层标高比相邻房间面层低10mm~20mm(厨),20mm (卫)。

11. 裂缝/空鼓(抹灰工程)

1) 指标说明:反映户内墙体裂缝/空鼓的程度。

2) 合格标准:户内墙体完成抹灰后,墙面无裂缝、空鼓

3) 质量控制措施:

a) 砌体灰缝进行勾凹缝,增加抹灰层与墙体接触面,增强粘结力;

b) 粉刷前对砌体进行清污、浇水、喷浆处理,增加砂浆粘结力;

c) 粉刷砂浆不落地,避免粉刷砂浆失水;

d) 加贴一层网格布:配电箱区域后浇砼与加气块砌体接缝处;宽度大于4cm处线槽区域;100mm墙垛处阴阳角区域贴裹一层网格布;

e) 砼墙面与砌体墙面相接处出现裂缝预防处理

加气砼砌块砌体墙面粉刷完毕,将其与剪力墙、梁相接处的粉刷层剔除宽度10mm的缝隙;精装修批嵌腻子前,此缝内嵌填弹性腻子,再加贴两道嵌缝带,然后批腻子工作大面积展开;

12. 同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间管井/烟道尺寸精度,确保瓷砖集中加工效率。毛坯房不测此指标。

2) 合格标准:[-5,5]mm

3) 质量控制措施:

按照设计图纸尺寸做样板,并放设定位线及控制线,同时对所有楼层进行该部位进行实测,对局部房间不符合尺寸部位进行修整,确保每个房间均能按照样板尺寸进行设置,达到上述标准。

13. 同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房卫瓷砖墙面窗框预留位精度,提高集中加工效率。毛坯房不测此指标。

2) 合格标准:[-10,10]mm

3) 质量控制措施:

首先根据50线,对窗台压顶条带标高进行控制,窗框安装时,再根据50线进行窗框标高的控制,确保窗框底标高一致,窗框底收口作业面一致;

14. 同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间窗口在墙面位置的精度,提高集中加工效率。毛坯房不测此指标。

2) 合格标准:[-10,10]mm

3) 质量控制措施:

砌筑前提前设定定位线及控制线,砌筑时由专人监控复核,先确保砌筑留洞位置及尺寸,抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测,确保门洞侧墙面的垂直度,避免洞口大小头,同时按照控制线控制,可确保上下楼层同一户型同一洞口位置一致;

根据控制窗台高度、窗侧墙尺寸、洞顶过梁支设高度,现场及时检测形成记录示于墙面;

15. 柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映嵌入收纳系统的预留洞口精度,提高集中加工效率。毛坯房不测此指标。

2) 合格标准:[0,10]mm

3) 质量控制措施:

砌筑前提前设定定位线及控制线,砌筑时由专人监控复核,先确保柜体嵌入位位置及尺寸,抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测,确保柜体嵌入位侧墙面的垂直度,柜体嵌入位尺寸偏差在允许范围内;

16. 同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间平面尺寸的精度,提高瓷砖集中加工效率。毛坯房不测此指标。

2) 合格标准:[-5,5]mm

3) 质量控制措施:

剪力墙拼模板及后期砌筑前提前设定定位线及控制线,砌筑时由专人监控复核,抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测,墙面的垂直度及平整度,确保尺寸偏差在允许范围内;

四.防水工程

1. 卫生间涂膜厚度(防水工程)

1) 指标说明:反映卫生间涂膜防水施工质量合格程度。

2) 合格标准:卫生间地面、墙面(非附加层部分)防水涂膜成膜良好,无分层。涂膜防水层平均厚度应符合设计,最小厚度大于设计厚度80%。

3) 质量控制措施:

防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处做成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于250mm。防水层涂刷分4次进行,确保每次涂刷均匀,涂刷完后,及时进行切片,实测涂膜厚度是否满足要求,对不满足要求的及时进行补刷,确保防水涂膜厚度。在涂膜厚度满足要求的前提下,再进行盛水试验。

2. 外门窗框涂膜厚度(防水工程)

1) 指标说明:反映外门窗框涂膜防水施工质量合格程度。

2) 合格标准:防水涂膜成膜良好,无分层。涂膜平均厚度应符合设计,最小厚度大于设计厚度80%。

3) 质量控制措施:

防水层施工前应先将基层清理干净,防水层涂刷分3~4次进行,确保每次涂刷均匀,涂刷完后,及时进行切片,实测涂膜厚度是否满足要求,对不满足要求的及时进行补刷,确保防水涂膜厚度。在涂膜厚度满足要求的前提下,再进行淋水试验。

3. 卫生间附加防水层(防水工程)

1) 指标说明:反映卫生间附加防水层施工质量合格程度。

2) 合格标准:

(1)设置部位:卫生间的侧排口、落水口、管道周边、阴阳角、烟道反坎、管井反坎、门框底等部位须设防水附加层。防水附加层材料与防水层相同;

(2)设置尺寸:防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm。附加层四周上返高度超过地面完成面300mm,过门框向外延伸200mm。

(3)涂膜厚度:附加层部位的切片厚度不小于非附加层部位设计厚度的150%。

3) 质量控制措施:

参照卫生间非附加层防水控制要求,并满足上述要求进行严格控制;

4. 防水反坎(防水工程)

1) 指标说明:反映砌筑阶段按设计和施工要求设置防水反坎构造,以降低渗漏风险。

2) 合格标准:

(1)空调板、雨蓬板、凸窗上部、卫生间和厨房周边后砌墙根部等部位须设置砼反坎;厚度同墙厚,高度不小于200mm;

(2)沉箱式卫生间烟道和管井根部设置两道反坎,底部反坎宽200mm,高与装饰面层基层平,上部反坎宽不小于50mm,高出装饰完成面不小于100mm;

(3)非沉箱式卫生间烟道和管井根部设置一道砼反坎,宽不小于50mm,高出楼地面完成面不小于100mm;

(4)如砼反坎未与主体结构砼一起浇注,则底部须凿毛。

3) 质量控制措施:

按照上述要求控制;

5. 卫生间地漏(防水工程)

1) 指标说明:反映卫生间地漏洞口施工与图纸的尺寸偏差,间接反映渗漏风险。

2) 合格标准:沉箱式卫生间必须在降板最低处设侧墙式地漏。侧墙式地漏底边低于进水口底部的高度不小于15mm。

3) 质量控制措施:

地面找平层向地漏放坡满足设计要求,地漏口要比相邻地面低5mm。

五.设备安装

1. 座便预留排水管孔距偏差(设备安装)

1) 指标说明:本指标实测值为墙面装修完成面与座便器预留管外壁的距离。通过控制此指标,避免因距离过小,造成座便器安装困难;或因距离过大,造成座便器水箱等与装修完成面的缝隙过大,影响观感。

2) 合格标准:[0,15]mm

3) 质量控制措施:

座便器留洞位置前,细读精装修图纸,充分了解设计意图,考虑抹灰层厚度及墙面砖厚度,再根据座便器的安装尺寸要求,精确留设预留洞;

2. 同一室内底盒标高差(设备安装)

1) 指标说明:该指标为同一房间内,各墙面相同标高位的电气底盒与同一水平线距离的极差。主要反映观感质量。

2) 合格标准:[0,10]mm

3) 质量控制措施:

剪力墙上线盒预埋:根据钢筋上预先放好的标高点位,进行拉线控制线盒标高,并采用废旧钢筋穿过线盒安装孔,与墙体钢筋焊牢,并在线盒周边焊制模板定位筋,确保剪力墙上各线盒在浇筑砼时不位移,不变形;

后期墙开槽埋设线盒:利用50线控制线盒标高;

3. 并列面板高度偏差(设备安装)

1) 指标说明:该指标反映同一类型并列电气面板上边平直程度。主要反映观感质量。

2) 合格标准:[0,0.5]mm

3) 质量控制措施:

标高控制采用控制线控制,相邻线盒安装时,可采用卡具等辅助工具调整相邻线盒的标高一致。

4. 砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)

1) 指标说明:反映砼墙面、地面给水管暗埋过程中,避免破坏结构、产生空鼓裂缝的重要控制节点。

2) 合格标准:

a) 线槽形式:线槽采用预留方式,严禁人工打凿;砼楼板和墙面的给水管预留线槽不得损坏结构钢筋。墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砼面齐平;地槽用细石混凝土填补密实,并做出保护坎。

b) 线槽尺寸:砼楼板和砼墙面预留槽深≤15mm,槽宽≤dn+60mm。

3) 质量控制措施:

按照上述要求控制;

5. 砌体墙面给水管暗埋(设备安装)

1) 指标说明:反映砌体墙面给水管暗埋过程中,避免空鼓、裂缝的重要控制节点。

2) 合格标准:

a) 线槽形式:采用预留、预埋或机械开槽和开洞,严禁人工打凿;墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平;小型空心砌块墙体的竖向管线应随墙体砌筑埋设在孔洞内,并在安装完后用水泥砂浆或细石砼灌实,如采用开槽工艺,线槽部位必须用细石砼灌注密实。

b) 线槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+10mm,槽宽≤dn+60mm;空心砌块外墙水平沟槽长度小于390mm。

3) 质量控制措施:

按照上述要求控制;

6. 砌体墙电线管暗埋(设备安装)

1) 指标说明:反映砌体墙面电线管暗埋过程中,避免空鼓、裂缝的重要控制节点。

2) 合格标准:

a) 线槽形式:砌体墙面电线管应采用预留、预埋或机械开槽与开洞,严禁人工打凿;墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平;小型空心砌块墙体的竖向电管线应随墙体砌筑埋设在小砌块孔洞内,并在安装完后用水泥砂浆或细石砼灌实;

b) 线槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+20mm,墙槽宽度≤dn+60mm,墙槽用水泥砂浆填补密实。空心砌块外墙水平沟槽长度小于390mm。

3) 质量控制措施:

按照上述要求控制;

实测实量质量控制措施

佳乐国际城三期住宅工程实测实量质量控制措施 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司华阳街道社区商业服务综合体项目监理部 二零一六年一月二十六日

目录 一.混凝土结构工程 (4) 1.截面尺寸偏差(砼结构) (4) 2.表面平整度(砼结构) (4) 3.垂直度(砼结构) (5) 4.轴线位移(砼结构) (5) 5.层高(砼结构) (5) 6.楼板厚度偏差(砼结构) (6) 7.施工控制线设置(砼结构阶段) (6) 二.砌筑工程 (7) 1.表面平整度(砌筑工程) (7) 2.垂直度(砌筑工程) (7) 3.轴线位移(砌筑工程) (7) 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (8) 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程) (8) 6. 砌筑工序(砌筑工程) (10) 7.灰缝厚度、宽度(砌筑工程) (11) A.其他方法(砌筑工程) (12) 三.抹灰工程 (12) 1.墙体表面平整度(抹灰工程) (12) 2.墙面垂直度(抹灰工程) (13)

3.室内净高偏差(抹灰工程) (13) 4.阴阳角方正(抹灰工程) (14) 5.房间开间/进深偏差(抹灰工程) (14) 6.地面表面平整度(抹灰工程) (15) 7.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (15) 8.裂缝/空鼓(抹灰工程) (16)

实测实量质量控制措施 为确保工程施工质量,根据《建筑工程施工质量验收规范》中实测实量内容要求,特对主要检测内容在施工过程中进行重点控制,并对砼工程在现场设置上墙检查牌,主要控制措施如下: 一.混凝土结构工程 1.截面尺寸偏差(砼结构) 1)检查内容:检查每层剪力墙、柱砼施工尺寸与设计图尺寸的偏 差。 2)合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 3)质量控制措施: 本工程主体结构剪力墙模板采用大模,拼模前放射墙体定位线以及模板控制线,并在放射墙体定位线上钻孔打定位筋和在剪力墙里放成品预制定位块,确保墙体截面尺寸。 2.表面平整度(砼结构) 1)检查内容:检查每层范围内剪力墙、柱砼表面平整程度。 2)合格标准:[0,8]mm 3)质量控制措施: 模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼

实测实量质量控制措施实用版

YF-ED-J4539 可按资料类型定义编号 实测实量质量控制措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

实测实量质量控制措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为提高工程施工成品质量,根据万科集团实测实量操作指引(A5版)实测内容,对主要检测内容在施工过程中进行重点控制,主要控制措施如下: 一.混凝土结构工程 1. 截面尺寸偏差(砼结构) 1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 2) 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 3) 质量控制措施: 本工程上部结构剪力墙模板采用大钢模,

拼模前放设墙体定位线以及模板控制线,并在墙体钢筋上焊制模板定位筋或成品预制定位块,确保墙体截面尺寸。 2. 表面平整度(砼结构) 1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 2) 合格标准:[0,8]mm 3) 质量控制措施: 模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼缝及底部砂浆坞实严密,避免剪力墙砼漏浆,模板涂刷脱模剂要均匀适量,避免模板拆除时出现脱皮现象;阴阳角、门窗洞口、梁等特殊部位模板安装准确、牢固(容易出现尺寸偏差部位); 3. 垂直度(砼结构)

实测实量控制方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、已完成的成品检测 (3) 五已完成的成品检测 (3) 六、对正在进行施工的模板工程实施过程控制及实测实量 (8) 七、数据上墙

实测实量控制施工方案 一、编制依据 1、工程施工图纸; 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 4、《建筑施工手册》第四版; 5、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010。 6、《建筑工程施工质量验收规范》 二、建筑概况: 序号项目内容 1工程名称福州碧桂园融侨·时代城工程 2工程地点福州市晋安区 3施工单位晨辉建筑工程(集团)有限公司 4建设单位福州时代城房地产开发有限公司 5监理单位福州中博建设监理有限公司 建筑功能住宅 建筑面积75006平方米6建筑概况建筑高度94.8米 建筑层数32层 建筑层高2.9米 基础结构形式桩基础7结构概况 主体结构形式钢筋混凝土结构 屋盖结构形式平屋面

三、施工准备 1、测量工具准备: 5m钢卷尺、2米靠尺、楔形塞尺、激光水平仪、塔尺、记号 笔、线、吊具、粉笔、墨斗、人字梯、 2、劳动力准备 木工2人、质检员2人 四、已完成的成品检测。 对已浇筑完成的砼面进行截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度极差等测量后凡超出规范要求的部位进行打磨修复。 实测方法:(对发现超出规范要求的部位采用记号笔或变色龙漆做好标记) 1.砼截面尺寸偏差测量 1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏 差。 1.2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.3.测量工具:5m钢卷尺 1.4.测量方法: (1)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区; (2)每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取 其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。1.5.示例

工程质量实测实量措施控制方案

实测实量整改措施汇报以及加强现工程技术中心为了提高各项目对现场施工质量重视程度,场管理力度,将通过以下几种措施协同各项目提高施工质量:对施工现场的各工序要求总包及施工单位加强自检自查力度,自1、检合格后报现场验收,并在现场验收前需递交各项自检资料,未报自验收合格资料不予现场验收,不允许进入下道工序施工。所有隐蔽工程项对主要结构构件和影响使用功能及观感的部目工程师必须全部检查验收。(表抹灰令浇捣令、拆模令、砌筑令、位严格执行“四令”程序,分别是若公司在检查中发现自检资料不齐或存在虚假资料情况将给。格见附件)次。500-2000元处罚/予责任工程师及项目经理、实测实量检查流程:2 施工单位专职质检员对所有在建工程对不100%上墙、100%自检,所有数据整改合格处进行整改不合合格不格合格抽检项目部组织人员30%整改合不格合格10%工程技

术中心抽检合格达到集团公司、第三方检测分85综合得分技术总工、质检员和、施工单位现场必须配备符合岗位要求的专职3对文明施工进行动态 管理。对项目现场的工程质量和安全生产、安全员,模板工程、钢筋砼工程、砌筑工程、抹灰工程的垂直度、主要分项工程如1 平整度及观感控制上和水电安装工程必须进行书面交底,加大指导与验收力度,真正做到技术交底与现场施工一致。项目部须加强与施工单位管理人员的沟通交流,加大提升施工质量的宣贯力度,告知并强调新力公司对工程质量的标准要求。 4、要求各项目所有实测项目及测量方法与工程技术中心及第三方检测单位统一,避免因为实测项目、采点数量和方式方法上的不同造成数据上存在较大误差。(检测方法见附件) 5、实测实量数据将与项目部、施工方进行对比,要求各项目按照公司制定的模板将数据全部上墙,及时把控工程质量。每月所有最终实测报告将通过OA和月度例会形式进行通报,届时将组织各片区公司进行交流分享学习,共同探讨解决方案。在后期会建立各项目数据库存档备案。 6、在实测实量及项目巡检中将严格执行集团公司制定的《施工工艺标准》、《质量管理体系》、《安全文明标准》、《工程管理手册》、《处罚条例》。 7、组织各项目经理及施工方老板到优秀工地进行参观。学习别人优秀做法及先进的管理模式,通过加强自身学习来提高集团公司整体的

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容: 以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间

三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。 在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题 拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表

总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表 实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX

副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作 小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。 XXXXXXX 2018年10月23日

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

实测实量管理制度

实测实量管理制度 1. 目的 1、通过建立工程实体质量、实测实量体系并系统实施的方式,客观真实反映项目各阶段的工程质量,增强质量意识,规范工程质量预控措施,促进实体质量的实时改进,进一步提高本项目质量管理水平,全面提高项目质量稳定性及精细化管理。 2、规范工程质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 3、提供工程质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 2. 取样总则 2.1、随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2.2、可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。 2.3、完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。 2.4、效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 3. 相关要求 3.1.项目部、劳务两级级检查体系,项目部负责实测实量,劳务

负责整改修补工作。 项目部实测可有针对性的选取工序交接的下家单位参加对上家单位的实测,通过施工单位之间的交接行为敦促整改和提高。 3.2. 检查记录结果的处理: (1)项目部实测小组实测结果需及时整理相关资料:实测实量数据记录表;测量现场标注、测量数据记录、图纸标注三者对应模式。 (2)对已整理资料向相应分包劳务下达整改通知单,并同时规定整改时限性,劳务接到整改通知单后对相应部位进行核对,组织相应施工队伍按照项目部下发整改方案内容进行整改,对未明确处理方式的整改项,应提前告知项目部,由项目部出具相应处理方式后,方可进行整改。 (3)经相应施工队伍整改完毕后,由劳务组织项目部相关人员进行验收,并填写实测实量验收单,相关部门负责人填写验收意见。 (4)对于验收未通过项,劳务再次进行整改,直至达到验收条件。 (5)质量部门将上述资料整理保存,保证可追溯性及完整性。 3.3实测小组每次实测检查结果由项目部在一定范围内通报。 3.4 实测记录表格要与实测平面专用图、现场实测数据统一标注形式三者相结合使用。 4.实测实量内容及操作如下; 4.1 砼工程 4.1.1 构件尺寸偏差

实测实量管控措施

实测实量过程管控措施 为了提高项目各工序实测实量的合格率,确保在下季度飞检中获得好成绩,现制定如下管控措施: 一、测量参与人员 (一)实测过程中,由栋号长和劳务测量人员一起实测(每层实测时,在执行力群发照片说明在哪栋哪层实测,随后公布实测结果);在飞检时栋号长要做到心中有数,确保所带测量区域合格率不低于95%。 (二)过程中的实测结果由生产经理带人负责抽查复核,抽查率≥20%。 (三)实测及复核结果由生产经理负责汇总,总结得失及奖罚,在每周的周例会之前交项目经理。 二、测量方式 (一)实测实量要求全部按照甲方飞检方式进行,每层实测点数为100%,以各实测项总点数计算合格率,合格率每层统计。 (二)每层实测点 三、实测数据的作用

(一)实测数据在任务书如实反映,由技术经理复核任务书中的实测数据。 (二)当实测数据-飞检数据≥3%时,相关人员应接受处罚(处罚见下条)。 四、奖罚: (一)奖罚的分配比例及台账 1、分配比例为劳务公司管理人员:栋号长=7:3。 2、奖罚在周四的生产例会上执行。 3、所有奖罚由综合办作好台账。 (二)过程中的奖罚(每层) 1、砌体 奖励:合格率达到95%开始奖励,初始奖励200元,每涨一个百分点奖励增加100元。(合格率取整数,下同) 罚款:合格率不足92%开始罚款,初始罚款200元,每降一个百分点罚款增加100元。(并且由质量部下指标限时整改) 2、抹灰 奖励:合格率达到97%开始奖励,初始奖励200元,每涨一个百分点奖励增加100元。 罚款:合格率不足95%开始罚款,初始罚款200元,每降一个百分点罚款增加100元。(并且由质量部下指标限时整改)(三)二季度飞检结果的奖罚 1、砌体(二季度飞检如有砼结构工程,奖罚参照砌体工程)

实测实量整改措施

明景苑一期20~31号楼项目实测实量整改措施 编制: 审核: 审批: 北京市第五建筑工程集团有限公司 明景苑一期项目 2014年 6月

目录 1 工程概况 (1) 2 实测实量整改及预防措施 (1) 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 (1) 2.2 平整度偏差整改及预防措施 (2) 2.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (3) 2.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 2.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (4) 3 混凝土质量缺陷处理措施 (4)

1 工程概况 序号项目内容 1 工程名称明景苑一期20-31号楼项目 2 工程地址天津市津南区辛庄镇洪泥河东(详见总平面图) 3 建设单位天津兴泰吉丰置业有限公司 4 设计单位天津华汇工程建筑设计有限公司 5 监理单位天津市联合工程建设监理有限公司 6 质量监督单位天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队 7 施工总承包单位北京市第五建筑工程集团有限公司 8 合同工期2013年11月1日至2015年6月03日 9 合同质量目标合格 2 实测实量整改及预防措施 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、 平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的 数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工 中进行改进,以确保质量符合相关要求。 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施

1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3 垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 2.2 平整度偏差整改及预防措施

(完整版)实测实量质量控制措施

实测实量质量控制措施目录 一.混凝土结构工程1 1.截面尺寸偏差(砼结构)1 2.表面平整度(砼结构)1 3.垂直度(砼结构)1 4.顶板水平度极差(砼结构)2 5.楼板厚度偏差(砼结构)2 6.施工控制线设置(砼结构阶段)2 二.砌筑工程2 1.表面平整度(砌筑工程)2 2.垂直度(砌筑工程)3 3.方正度(砌筑工程)3 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)3 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程)3 6.砌筑工序(砌筑工程)4 三.抹灰工程5 1.墙体表面平整度(抹灰工程)5 2.墙面垂直度(抹灰工程)6 3.室内净高偏差(抹灰工程)6 4.阴阳角方正(抹灰工程)6 5.房间开间/进深偏差(抹灰工程)7 6.方正度(抹灰工程)7

7.地面表面平整度(抹灰工程)8 8.地面水平度极差(抹灰工程)8 9.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)8 10.降板(防水工程)9 11.裂缝/空鼓(抹灰工程)9 12.同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)9 13.同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)10 14.同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)10 15.柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)10 16.同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)11 四.防水工程11 1.卫生间涂膜厚度(防水工程)11 2.外门窗框涂膜厚度(防水工程)11 3.卫生间附加防水层(防水工程)12 4.防水反坎(防水工程)12 5.卫生间地漏(防水工程)13 五.设备安装13 1.座便预留排水管孔距偏差(设备安装)13 2.同一室内底盒标高差(设备安装)13 3.并列面板高度偏差(设备安装)14 4.砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)14 5.砌体墙面给水管暗埋(设备安装)14 6.砌体墙电线管暗埋(设备安装)15

实测实量管理制度

实测实量管理制度 1、目得 1、通过建立工程实体质量、实测实量体系并系统实施得方式, 客观真实反映项目各阶段得工程质量,增强质量意识,规范工程质量预控措施,促进实体质量得实时改进,进一步提高本项目质量管理水平,全面提高项目质量稳定性及精细化管理。 2、规范工程质量实测过程中得程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤与要求。 3、提供工程质量实测得操作方法,尽可能消除人为操作引起得偏差。 2、取样总则 2、1、随机原则:各实测取样得楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段得施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2、2、可追溯原则:对实测实量得各项目标段结构层或房间得具体楼栋号、房号做好书面记录并存档. 2、3、完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件得必须全部进行实测,不能有遗漏。 2、4、效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项得实测指标得可测性,使一套房包括尽可能多得实测指标,以提高实测效率。 3、相关要求 3、1、项目部、劳务两级级检查体系,项目部负责实测实量,劳

务负责整改修补工作。 项目部实测可有针对性得选取工序交接得下家单位参加对上家单位得实测,通过施工单位之间得交接行为敦促整改与提高。 3、2、检查记录结果得处理: (1)项目部实测小组实测结果需及时整理相关资料:实测实量数据记录表;测量现场标注、测量数据记录、图纸标注三者对应模式。 (2)对已整理资料向相应分包劳务下达整改通知单,并同时规定整改时限性,劳务接到整改通知单后对相应部位进行核对,组织相应施工队伍按照项目部下发整改方案内容进行整改,对未明确处理方式得整改项,应提前告知项目部,由项目部出具相应处理方式后,方可进行整改。 (3)经相应施工队伍整改完毕后,由劳务组织项目部相关人员进行验收,并填写实测实量验收单,相关部门负责人填写验收意见。 (4)对于验收未通过项,劳务再次进行整改,直至达到验收条件。 (5)质量部门将上述资料整理保存,保证可追溯性及完整性。 3、3实测小组每次实测检查结果由项目部在一定范围内通报。 3、4实测记录表格要与实测平面专用图、现场实测数据统一标注形式三者相结合使用. 4、实测实量内容及操作如下; 4、1 砼工程 4、1、1 构件尺寸偏差 测量工具:5米钢卷尺

实测实量整改方案

目录 第一章总则 (2) 一、编制依据 (2) 二、实施及质量整改内容 (2) 第二章、整改(含预控)措施 (3) 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 (3) 第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施 (6) 第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施 (7)

第一章总则 一、编制依据 1)融信.城市之窗实测实量操作要求、指导书、指引等; 2)现行国家规范及标准; GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》 CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》 GB50345-2012,《屋面工程技术规范》 GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50096-2011,《住宅设计规范》 3)承包合同及补充协议; 4)现场实际情况。 二、实施及质量整改内容 由我公司承建的融信.城市之窗实测实量内容主要包括以下几个方面混凝土工程、砌体工程、抹灰工程等。 一、尺差控制: 1、混凝土工程:截面尺寸偏差、表面平整度、垂直度、楼板厚度、顶板水平度极差等。 2、砌体工程:门窗洞口尺寸偏差、断砖勾缝等。 3、抹灰工程:墙体表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正、房间开间/进深偏差、户内门洞尺寸偏差、户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差、方正度、裂缝/空鼓、室内净高偏差、地面平整度等。

实测实量整改时应根据档案记录及现场实际情况进行整改,若由前一道工序施工不规范产生,可由后一道工序严格按规范施工修补达到标准的,不再陈述。 第二章、整改(含预控)措施 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 1.1垂直度偏差整改(预防)措施 1.1.1原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支模体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 1.1.2垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾(专业剔凿机械)进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 1.1.3垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。

实测实量控制措施

实测实量主体施工阶段控制措施 为提高工程质量,减少因实测实量引起的返修工作,确保工程质量实时监控,现结合xx集团推行的“实测实量操作指引”制定本项目实测实量主体施工阶段做法。请施工单位成立专职实测实量质检小组,对出现的问题及时进行整改和预防。 针对主体模板工程、钢筋绑扎工程、混凝土浇筑工程对实测实量结果的影响制定具体措施如下: 1、严格控制剪力墙水平筋的平直度,两侧水平筋必须位于同一个标高上,水平筋的绑扎直接关系到内撑条的安 放质量,而内撑条的安放质量将直接影响到墙体的平整度和垂直度; 2、内撑条应放置在螺杆附近,用扎丝绑扎牢固,考虑到渗水隐患,内撑条在外墙最底部不应设置; 3、剪力墙施工放线时弹设双控制线,建议距离墙身300mm;(集团操作指引的距离为300~600mm) 4、考虑到浇筑过程中模板微膨胀的影响,剪力墙定位筋每边距离变现缩小2mm; 5、封头板、阴阳角部位模板不得采用方木拼接; 6、本工程标准层层高2900mm,宜采用6排螺杆加固,螺杆间距500mm以内;为有效控制垂直度,第一排距地不 大于200mm,顶排距顶部不大于300mm; 7、剪力墙木方中心距不大于200mm,竖向木方距离顶板不大于100mm,竖向木方距侧边150mm; 8、顶板木方中心距不大于200mm,顶板木方距侧边不大于150mm; 9、客厅、主卧等大开间位置的板底中间4根立杆采用双扣件,平板下极差检测点位置5个点设置可调撑托,方 便整改调修; 10、考虑到混凝土浇筑过程中模板会发生微膨胀,因此模板安装过程中尺寸标准控制如下: 1)截面尺寸模板阶段控制在[-5mm,4mm]; 2)墙柱表面垂直度控制在[0,5mm]; 3)顶板水平度模板阶段控制[-5mm,5mm]; 4)梁底水平度模板阶段控制在[-5mm,5mm]; 11、模板安装过程中控制剪力墙模板的垂直度、平板模板及梁底模板的水平度,及时调整;模板安装完成后, 施工单位实测实量小组及时复查模板安装质量,发现问题及时整改; 12、混凝土浇筑前,在浇筑面引测混凝土面标高控制线,浇筑过程中严格控制表面平整度、标高。

(完整)实测实量计划

(完整)实测实量计划 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)实测实量计划)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)实测实量计划的全部内容。 1

实测实量的操作细则 一.建立实测实量管理制度 (3) 二.实测实量的内容及检查方法 (4) 三.实体实测实量偏差整改措施 (10) 四.实体质量保障措施 (13) 五.实测实量计划及结果表现形式 (20) 六.接受万达三方的测评 (21) 一.建立实测实量的管理制度 2

1.正确认识实测实量工作的必要性 按万达集团的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量.其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集 体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。 从各项目的角度,除了提高产品质量外,还有一个重要的任务是要争取在 评估中获得好成绩. 对于施工承包方来讲,实测实量是应尽的义务,因为规范本身就规定施 工资料必须按实测的数据填写,而不是现在通行的坐在办公室内凭想像来编 造数据;实测实量也是一种对客户、用户负责的一种态度。从这个角度来看,万达的实测实量的评估优秀的成绩要求,也仅仅是严格满足规范规定的建筑 工程各项验收的合格标准而已.作为一个对质量负责任的建筑承包商,进行 实测实量,按万达评估合格的要求来进行施工,也是一种责无旁贷。 2.建立实测实量的管理制度 为了做好实测实量工作,首先必须从态度上认识实测实量的必要性,因 此要加强实测实量的教育工作,并制度实测实量方面的管理责任制度;其次, 配备必要的实测实量人员,包括管理人员与实际操作人员;三是要准备必要 的实测实量专用工具,尤其是一些先进的实用性的测量工具;四是要编制一 套可行的方案,方案一方面要根据万科的要求,另一方面也要有利于管理; 最后是实测实量的资料要用在质量管理上,并促进质量的提高。 (1)建立实测实量的日常工作制度 建立一套实测实量的岗位责任制,实测实量成果报告制度,实测实量质 量促进制度等。 3

实测实量质量控制措施

目录 一.混凝土结构工程 (3) 1.截面尺寸偏差(砼结构) (3) 2.表面平整度(砼结构) (3) 3.垂直度(砼结构) (3) 4.顶板水平度极差(砼结构) (4) 5.楼板厚度偏差(砼结构) (4) 6.施工控制线设置(砼结构阶段) (4) 二.砌筑工程 (4) 1.表面平整度(砌筑工程) (4) 2.垂直度(砌筑工程) (5) 3.方正度(砌筑工程) (5) 4.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (5) 5.重要预制或现浇构件(砌筑工程) (5) 6.砌筑工序(砌筑工程) (6) 三.抹灰工程 (7) 1.墙体表面平整度(抹灰工程) (7) 2.墙面垂直度(抹灰工程) (8) 3.室内净高偏差(抹灰工程) (8) 4.阴阳角方正(抹灰工程) (8) 5.房间开间 / 进深偏差(抹灰工程) (9) 6.方正度(抹灰工程) (9) 7.地面表面平整度(抹灰工程) (10) 8.地面水平度极差(抹灰工程) (10) 9.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (10) 10.降板(防水工程) (11) 11.裂缝/ 空鼓(抹灰工程) (11) 12.同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (11) 13.同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (12) 14.同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (12) 15.柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (12) 16.同户型同厨卫间开间 / 进深偏差(抹灰工程) (13) 四.防水工程 (13) 1.卫生间涂膜厚度(防水工程) (13) 2.外门窗框涂膜厚度(防水工程) (13) 3.卫生间附加防水层(防水工程) (14) 4.防水反坎(防水工程) (14) 5.卫生间地漏(防水工程) (15) 五.设备安装 (15) 1.座便预留排水管孔距偏差(设备安装) (15)

工程实测实量操作方案

工程实测实量操作方案

目录 1.混凝土结构工程 (1) 1.1截面尺寸偏差 (1) 1.2 表面平整度 (1) 1.3 垂直度 (2) 1.4楼板厚度偏差 (3) 1.5楼梯板厚度偏差 (3) 2.砌体结构工程 (4) 2.1表面平整度 (4) 2.2垂直度 (5) 2.3外门窗洞口尺寸偏差 (6) 2.4门窗洞口方正度 (7) 2.5房间方正度 (7) 3.抹灰工程 (8) 3.1墙体表面平整度 (8) 3.2垂直度 (9) 3.3房间方正度 (10) 3.4阴阳角方正度 (10) 3.5 门窗洞口方正度 (11) 3.6地面表面平整度 (11) 4.室内尺寸偏差 (12) 4.1房间开间/进深偏差 (12) 4.2室内净高偏差 (13) 4.3室内防护栏杆高度偏差 (14) 4.4楼梯防护栏杆高度偏差 (15) 5.安装工程 (15) 5.1坐便器预留排水管孔距偏差 (15) 5.2同一室内插座底盒高度偏差 (16) 5.3并列面板高度偏差 (17) 5.4冷热水管配水点间距偏差 (18)

1.混凝土结构工程 1.1截面尺寸偏差 1.1.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、柱的施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.1.2 测量完成时间:该层模板拆除后7天内(时间均指日历天,特别注明的除外,下同。)。 1.1.3 合格标准:[+8,-5]mm。 1.1.4 测量工具:5米钢卷尺。 1.1.5 测量方法和数据记录: (1)用钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米; (2)同一面墙作为1个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸一次,选取其中与设计尺寸偏差较大的数据作为判断该实测指标合格率的1个计算值。 (3)同一柱作为1个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1000mm(柱高三分之一处)处相邻两侧各测量截面尺寸一次,每侧选取1个与设计尺寸偏差较大的数据作为判断该实测指标合格率的2个计算值。 1.1.6 图例 1.2 表面平整度 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。 1.2.2 测量完成时间:该层模板拆除后7天内。 1.2.3 合格标准:[8,0] mm。 1.2.4 测量工具:2米靠尺,楔形塞尺。 1.2.5 测量方法及数据记录:

实测实量测量方案

实测实量测量方案

5#地块一标段实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的以项目经理为组长、技术负责人、质检负责人为副组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质检员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等、激光测距仪等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则(按甲方发放的实测实量细则执行),并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分: 四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应经过模板

“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 砌筑工程: 粘结层强度:施工时随机抽查,抽查砌筑灰缝饱满度以及粘结强度。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。

相关文档