文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防灭火操作作业指导书.

消防灭火操作作业指导书.

消防灭火操作作业指导书.
消防灭火操作作业指导书.

1.目的

规范灭火程序、灭火器材的使用,确保火警发生时能及时、有效的处理。

2.范围

适用于公司各部门消防灭火。

3.方法和过程控制

3.1火警信息的识别:

3.1.1人员报警:确定为火警后立刻汇报部门负责人,由部门负责人安排报警或直接拨打119报警。

3.2.1设备报警:需要识别,由中心值班人员安排人员立即赶赴火警报警点处,查明真伪。若是假火警,应查明原因并予以及时处理。

3.2火警阶段划分

火警分为四个阶段:初期、发展期、猛烈期、扑灭期。

3.2.1初期火警:指火情发生时的最初3分钟,为灭火的最佳时机。

3.2.2发展期:火情发生后3-7分钟,此时应立即进入灭火作战阶段。

3.2.3猛烈期:火势猛烈发展阶段。

3.2.4扑灭期:配合消防部门调查事故原因、责任及火灾善后处理。

3.3灭火救援

3.3.1人员分组及相关职责

3.3.1.1消防总指挥:由部门负责人或指定相关专业人员担任,负责本物业范围内灭火疏散工作的全面组织及指挥。

3.3.1.2消防副总指挥:由部门负责人指定人员、值班人员或设备管理人员担任,协助总指挥及保证设备的正常运行。

3.3.1.3灭火组组长:由总指挥现场指定(一般为班长以上的人员),组织一切力量灭火,及时向中心报告火情。

3.3.1.4灭火组组员:听从组长的安排,利用一切消防设施进行灭火。

3.3.1.5联络组:随时向总指挥汇报现场火情,协助灭火人员灭火。

3.3.1.6后勤组:协助运输消防器材及消防工具。

3.3.1.7救护组:负责救护。

3.3.1.8疏散组:各出入口岗安全员阻止人员、车辆进入,指挥人员、车辆向外疏散。

3.3.2灭火程序

当确认为发生火警时,中心值班人员应立即报火警119,并采取相关紧急措施,以免延误救火,同时安排人员到主要路口接应消防车,并及时将情况向部门负责人汇报。

3.3.2.1 初期火警的处理:

任何人员发现有异味、异声、异色等现象要及时报告;发现或接到火情应就近携带灭火器材展开灭火行动,同时通知中心调动相关人员奔赴现场展开灭火,尽最大努力将火势在此阶段扑灭。

3.3.2.2.发展期阶段的灭火:

A.中心人员要求现场人员讲明火警地点,燃烧物质,火势情况等,马上派人带对讲机、灭火器、消防工具到现场了解情况及灭火,确认火势程度,并及时向中心汇报火情。

B.中心值班人员根据火情,安排设备负责人员切断市电,并将应急电源投入使用,同时

将火警情况报告给消防总指挥,通知各岗位禁止无关人员、车辆进入物业管理服务区域,安排有关人员组织疏散,并做好解释工作。

注意:确认火情后不可切断整栋大厦的煤气总阀,可以切断单户的煤气阀。

C.消防总指挥接到通知后,立即赶到现场并指挥人员现场增援,同时召集义务消防队员

布置救灾工作,及时向总经理和分管总经理助理汇报。

D.启动消防泵和喷淋泵,用紧急广播通知顾客离开房间,在场工作人员指挥顾客从消

防楼梯安全疏散,禁止乘客搭乘电梯,消防救护人员可乘坐消防电梯进行灭火工作。

E.在消防队赶至后,协助消防队进行灭火。

3.3.2.3猛烈期的灭火:

火势已不可控制或达到不可控制阶段时,应及时撤离,交由专业消防队处理。

特别说明:

任何职员在灭火的时候,应首先保证自身安全,如果安全不能得到有效保障,则应立即从火场撤离。

3.3.2.4扑灭期的处理:

火势扑灭后,保护好现场,全面处理善后工作,积极协助消防主管部门查明起火原因,采取纠正预防措施。

3.3.2.5即使部门自行将火扑灭,也应保护现场,查明原因,等待消防部门处理。及时

填写《突发事件处理记录表》报公司安全管理部。

3.4消防器材的使用方法

3.4.1 灭火器的使用方法

3.4.1.1 二氧化碳灭火器:

A.用右手提着灭火器。

B.用手握住压把,拨出保险销。

C.距火源2米左右的地方(尽量在上风处),左手拿着喇叭筒后方胶管处,右手用力

压下压把,对准火焰根部喷射,并不断(前进)推前,直至把火焰扑灭,使用中防止冻伤。

适应范围:

主要适用于扑灭各种贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下的电器设备及油类等初起火灾。

3.4.1.2推车式干粉灭火器

A.将灭火器推到现场。

B.抓着喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直不能弯折或打圈。

C.拆除铅封并拨出保险销,手掌使劲按下供气阀门。

D.左手把持喷枪管托,右手把持枪柄,并用手指扳动喷枪开关,对准火焰喷射,不断

E.靠前左右摆动喷枪,将喷射出的干粉覆盖燃烧部位,直至把火扑灭为止。

适应范围:

主要适用于扑救易燃液体,可燃气体和电器设备的初起火灾。

3.4.1.3泡沫灭火器

A.右手抓筒身,左手托筒底,取下灭火器。

B.提着灭火器(不能颠倒)保持平衡地到现场,右手握住筒上把手,左手执筒底边缘。

C.把灭火器颠倒过来呈垂直状态,右手抓筒身,左手抓筒底边缘;把喷嘴朝向燃烧区

用劲上下晃动几下,站在离火源8米的地方喷射,并不断前进,围着火焰喷射,直至把火扑灭。

D.灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。

适应范围:

主要适用于扑灭各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

3.4.1.4干粉灭火器

A.右手握着压把,左手托着灭火器底部,迅速取下灭火器。

B.右手提着灭火器到现场。

C.先摇晃灭火器后除掉铅封并拨出保险销。

D.左手握着喷管,右手提着压把;在距火焰2米的地方,处于上风位,右手用力压下

压把,左手拿着喷管,左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。

适应范围:

适用于扑救各种易燃可燃液体和气体火灾以及电器设备火灾。

3.4.2 消防栓的使用方法

3.4.2.1从消防栓箱内取出消防水带、水枪头。把消防水带的一头连接在消防栓上,另一头连接在水枪头上,将消防水带理平整、拉直。

3.4.2.2把水枪头对准火焰根部,水枪与人成45度角,由两人分左右成弓步双

手紧握水枪头。由另一人逐步打开消火栓上的开关,直到最大。

3.4.2.3对胶管式的消防栓,使用时,先拉出消防胶管对准火焰根部,后打开胶管水喉,直接灭火。

3.4.2.4使用时必须注意:电气火灾不能用消防水灭火;开水以前,灭火人员必须抓紧水枪头;开消防水时,开阀门的速度不要太快,以免压力过大伤人。

3.4.3消防沙

使用方法:发生火警时,将沙撒向火焰四周及顶部,控制被燃物扩散,达到灭火目的。适用范围:

适用于油类和液体类物质引起的火警。

3.4.4 921型防毒面具

使用方法:取出面具,一手将口罩盖住口鼻部,另一手抓住头罩口后部,由头顶上方往后下拉,迅速调正口罩眼窗位置,扣上尼龙塔扣。

适用范围:

对起火现场有毒气体可长时间防护,对5毫克/升的苯浓度气体可防护30分钟以上。

4. 相关文件

VKWY7.5.1-A01 《安全管理工作程序》

VKWY7.5.1-A01-05 《消防管理办法》

5.记录表格

VKWY7.7-A01-F2 《突发事件处理记录表》

消防安全作业指导书

消防安全作业指导书 一、目的 为加强公司消防安全工作的领导和管理,保证公司和员工生命和财产安全,促进企业发展,预防火灾和减少火灾危害。 二、适用范围 适用于公司全体员工。 三、总则 1、根据我司实际情况,针对所属部门车间仓库工种的职能和生产过程中的危险性,特制订消防安全作业准则,以达到防火有章可循,检查有据可依的要求。 2、各部门主管对本部门的消防安全工作负全责,是本部门消防安全工作第一责任人。 3、各部门主管应把“消防安全作业准则”贯穿到工作的各个环节中去,并做到经常化、制度化。凡因有关领导未向所属员工和外来人员贯彻执行“消防安全作业准则”而造成火灾事故,除追究肇事者责任外,有关领导应负一定责任。 4、员工因违反“消防安全作业准则”而造成事故者,根据情节轻重分别给予批评教育和经济处罚,情节严重者将追究刑事责任。 四、职责 1、各级领导和全体职工应履行的职责 (1)熟悉掌握‘三懂’(懂得本岗位生产过程中火灾的危害性;懂得预防火灾措施;懂得火灾扑救方法)、‘两会’(会使用消防器材,会报火警)、‘三能’(能自觉遵守消防各项规章制度,能及时发现火险,能有效扑救初起火灾)的消防知识,掌握本岗位生产过程中火灾的危害性,遵守消防安全作业准则。 (2)熟悉并会使用灭火器材,懂灭火对策,发生火灾时应切断电源及时报警,积极扑救,并保护好现场。 (3)熟悉本岗位的疏散通道和安全出口,当遇紧急情况时能迅速逃离危险区域。 (4)爱护消防器材,各种灭火器材不准随意挪动,严禁在消防设施和器材周围堆积任何物品,对无故损坏器材者,对因堵塞消防设施而影响火灾扑救造成后果者,根据情节追究有关人员责任。 (5)对生产和取暖用的各类型设备的管理和操作要严格按照“消防安全作业准则”有关规定贯彻执行。 (6)本公司为无烟工厂,公司范围内严禁吸烟,严禁使用电炉子,违者将给予经济处罚。 (7)流动明火焊接作业,要严格执行审批制度,违者将给予经济处罚。 2、公司主管经理职责 (1)公司要确定一名主管经理负责消防安全工作,经常指导消防工作的开展,不定期召开消防安全会议,听取各部门的消防安全工作汇报,处理生产过程中的消防安全问题。 (2)认真贯彻执行国家颁布的消防法规条例和上级机关对消防安全工作的规定,组织制订本公司的消防规章制度、消防措施。 (3)抓好重大节日和重点季节的消防安全大检查,对查出的隐患和整改方案以及管理方法应责令有关部门的人员定期落实解决。 (4)监督检查各部门主管对消防安全工作各项方针、政策、法规和“消防安全作业准则”的落实情况,及时纠正失职的违章行为,对在消防安全过程中做出成绩的集体和个人给予表扬或奖励。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

消防安全管理作业指导书标准版本

文件编号:RHD-QB-K6932 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 消防安全管理作业指导 书标准版本

消防安全管理作业指导书标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、目的 为防止火灾事故的发生,尽量减少因火灾事故造成的环境影响和财产的损失,特制定本消防安全管理作业指导书。 2、适用范围 本作业指导书适用于××分厂的消防安全管理工作。 3、职责 3.1、分厂厂长职责 3.1.1对分厂内的消防安全管理工作负全面领导责任,贯彻执行消防法规,保障本部门消防安全符合

规定,掌握本部门的消防安全情况。对火灾事故现场有指挥和调度权。 3.1.2贯彻落实消防工作的各项制度,督促落实防火安全教育及培训。 3.1.3为本部门的消防安全提供必要的经费和组织保障,监督实施消防设施的计划、购置、维修、使用。 3.2 、安环组职责 3.2.1拟定本部门消防工作计划,实施日常消防安全管理工作。 3.2.2负责防火安全教育,检查安全防火制度的落实。 3.2.3负责日常防火检查和火灾隐患整改工作,发现隐患及时报告,提出整改意见并督促落实,及时处理火灾事故。

3.2.4实施对本部门的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保本部门疏散通道和安全出口畅通。 3.2.5负责消防设施的计划、购置、维修、使用。 3.2.6积极协助保安处消防队做好分厂内的消防安全工作。 3.2.7在员工中经常开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 3.3、分厂重点防火部位责任人(区域所在工段段长)职责 3.3.1熟悉了解本岗点的防火要点及消防器材配置情况。 3.3.2宣传本岗点安全防火常识,执行消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

消防安全管理作业指导书样本

消防安全管理作业 指导书

中南物业消防安全管理作业指导书 二〇一五年八月

1.目的 为了预防火灾和减少火灾危害,确保火灾预防与灭火救援工作的实施,保护人身、财产安全,维护公共安全。 2.范围 适用于消防安全管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 总则

4.1.1 消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,各公司应按照公司统一领导、部门依法监管、全员积极参与的原则,建立消防安全责任制,明确各级人员消防安全管理责任。 4.1.2 公司全员(含外包方)都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警、参与灭火工作的义务。 4.1.3 义务消防队员必须会使用消防设施设备、掌握救生及疏散人员的方法。 4.1.4 每位职员应熟悉自己岗位的环境、设备及物品情况,熟悉安全出口的位置和消防器材的具体摆放位置,懂得消防器材的具体使用方法,并清楚消防的“五知三会”: 五知:知本岗位火灾危险性,知本岗位防火措施和防火制度,知本岗位防火负责人和消防专(兼)职人员,知火警电话“119”,知灭火方法; 三会:会报警、会灭火、会疏散。 4.1.5 严禁在所辖公共区域内贮存烟花炮竹、炸药、雷管、汽油、天那水等易燃、易爆以及各类剧毒物品;允许燃放烟花爆竹的小区,节假日指定地点燃放烟花爆竹,燃放点有专人值守并配备灭火器材。 4.1.6 消防设施设备不得任意改装或挪作她用,消防给水系统需停水维修时,应做好消防预防措施。 4.1.7 消防通道畅通,无阻碍物,有禁止停车标识。 4.1.8 具备使用管道液化石油气条件的高层建筑,严禁使用瓶装液

化燃气。 4.1.9 禁止采用不符合国家标准或者行业标准的消防设施和器材。 4.1.10 严格遵守用火用电作业,禁止在具有火灾、爆炸危险隐患的场所使用明火,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,并采取相应的消防安全防护措施。 4.1.11 办公、商场的装修按当地消防主管部门的要求报批后方可施工,装修应采用防火材料,使用易燃或可燃材料的,必须经过消防机关批准,并进行防火处理。 4.1.12 举办具有火灾危险的各类活动,部门应制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,落实消防安全防护措施。 4.2 火灾预防 4.2.1 消防器材的配置

消防设施检查维护作业指导书

消防设施检查维护作业指导书

XXXXXX管理体系文件 消防设施检查维护 作业指导书 文件编号:QD/XXXXX— 版本号:I/0 页次:P1-P24编写人:XXXXXX日期:XX年X月X日审核人:XXXXXX 日期:XX年X月X日批准人:XXXXXX 日期:XX年X月X日受控印章: 发文登记号:XXXXXX/WHCX-

XX年X月X日发布 XX年X月X 日实施 XXXXXX

目录 1.火灾自动报警系统检测作业指导书 (2) 2.消防供配电设施检测作业指导书 (5) 3.消防给水系统检测作业指导书 (6) 4.室内消火栓系统维护作业指导书 (12) 5.自动喷水灭火系统维护作业指导书 (14) 6.水喷雾灭火系统维护作业指导书 (17) 7.细水雾灭火系统维护作业指导书 (21) 8.气体灭火系统检测作业指导书 (24) 9.干粉灭火系统维护作业指导书 (28) 10.泡沫灭火系统检测作业指导书 (32) 11.防火门防火窗维护作业指导书 (38) 12.防火卷帘门系统维护作业指导书 (40) 13.防烟、排烟系统维护作业指导书 (43) 14.火灾应急照明和疏散指示系统维护作业指导书 (48)

火灾自动报警系统维护作业指导书 一、系统运行要求: 1、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 2、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态。其它联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 二、系统检查和试验: (一)系统检查 1、控制器报警自检功能:按下报警控制器自检键,控制器应完成系统自 检。 火灾报警控制器应有本机自检功能,自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。 2、消音、复位功能:当报警控制器接到报警信号后,按下消音键,观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下复位键后,看能否手动复位。火灾报警控制器处于报警状态时,声报警信号应能手动消除,光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。 3、故障报警功能:卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线,观察报警控制器能否在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。用秒表记录故障报警时间。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时,报警控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。

单位消防安全操作规程

单位消防安全操作规程 (一)动火管理制度: 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场 电焊工的防火操作规程 1、电焊工在操作前要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路设备、电缆线的接点等),使用的工具均应符合标准。 2、电焊应有单独开关,装在防火、防火的闸箱内,电焊机应设防雨棚。开关箱保险丝的熔量就灰该机的1.5倍。保险丝不准用铜丝或者铁丝代替。 3、焊割部位必须与氧气瓶、乙瓶及各种易燃物、可燃材料隔离,二瓶之间的距离不得小于5m,与明火之间的距离不得小于10m。 4、电焊机必须有专用接地线直接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成火灾事故。 5、电焊机一、二次接线应用线鼻子压接牢固,同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧引燃可燃物。 6、严格执行防火规定和各项防火要求,操作时采取相应的防火措施。 气焊工的防火操作规程 1、氧气瓶、乙炔瓶和焊割器具的安全设备必须齐全有效。 2、氧气瓶、乙炔瓶和液化石油气在应设置专用房间单独分开存放并有专人管理、要有灭火器材和防火标记。 3、乙炔瓶与氧气瓶应保持足够的安全距离。 4、乙炔瓶与氧气瓶不准存放在高低压架空线路下方或变压器旁。在高空焊割时,也不要放在焊部分的下方,应保持一定的距离。 5、乙炔瓶与氧气瓶应起立使用,禁止平放卧倒使用,以防止油类落在氧气瓶上;油脂或沾油的物品不要接触氧气瓶、导管及其零部件。 6、回火阻止器及导管发生冻结时,只能用蒸气、热水解冻,严禁使用火烤或金属敲打。测定气体导管及其分配装置在无漏气现象时,应用气体探测仪或用肥皂水等简单方法测试,严禁用明火测试。 7、焊割时要严格遵守操作规程和程序。焊割操作时先开乙炔气点燃,然后再开氧气进行调火。操作完毕时按相反程序关闭。瓶内气体不能用尽必须留有作气。

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

灭火器操作规程

灭火器操作规程 手提式泡沫灭火器操作方法:1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。2.距着火点10米左右时即可将灭火器颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手抓住筒体底圈,将射流对准燃烧物。3.如燃烧物呈流淌状燃烧,则应将泡沫灭火器由远而近喷射;如在容器内燃烧,应将灭火器泡沫射向容器内壁,切忌直接对准液面喷射。4.扑救固体火灾时,应将灭火器射流对准燃烧最猛烈处。5.使用时灭火器应始终保持倒置状态。维护保养:1.应选择干燥、阴凉通风处存放,并应经常擦除灰尘使之通畅。2.每年应定期检查溶液是否失效等。3.使用后应及时将筒体和瓶胆等清洗干净,并充入新的灭火药剂。4.使用期满二年以上的应送有关检修单位进行水压试验。推车式泡沫灭火器操作方法:一般由两人操作,先将该灭火器迅速推到火场,在距着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人则先逆时针方向转动手枪,将螺杆升至最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。维护保养:其一般存放温度应在445℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。手提式干粉灭火器的操作方法:1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处拔下保险鞘,对准火焰压下手把猛烈扫射。2.扑救可燃、易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。维护保养:1.该灭火器应放置于通风、干燥、阴凉处,存放温为-5℃至45℃,应避免在高温、潮湿场合存放。2.每隔半年应检查干粉是否结块、内充气是否泄漏等。3.灭火器一经开启后必须再行充装,每次充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验。.推车式干粉灭火器的操作方法:推车式干粉灭火器的操作使用与手提式干粉灭火器基本相同。维护保养:推车式干粉灭火器维护时应检查车架、车轮子是否转动灵活,并检查其部件有无粘连破损现象,其他维护要求与手提式干料灭火器相同。泡沫使用方法:1.公司任何员工发现危险仓或主仓库着火后,立

消防安全操作规程完整

消防安全操作规程

消防、灭火安全操作规程 适用围 第1条本规定适用于各类煤矿的消防灭火工作人员。 第2条消防灭火工应完成下列工作: 1、从事煤矿消防和灭火工作。 2、检查维护消防水管及相关设施。 3、负责井上下消防器材库设备、材料的管理工作。 上岗条件 第3条消防灭火工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。还要符合消防要求的其他资质。 第4条消防灭火工作人员需要掌握以下知识: 1、熟悉入井人员的有关安全规定。熟悉矿井避灾路线。 2、熟悉消、灭火机具的工作原理、使用方法。

3、煤炭自燃过程和机理。 4、井下有毒、有害气体的危害及规定浓度。 5、矿井通风基础知识。 6、各种灭火方法及操作规程。 7、熟悉《煤矿安全规程》中对防灭火的有关规定。 8、熟悉井上下消防器材库设备、材料的数量及存放情况。 9、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 第6条必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量 充足。 第7条熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。

第8条操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233~238条规 定以及灭火措施执行。 第9条在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。 操作准备 第10条带齐、检查所用各类器具,保持完好。 第11条学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 操作顺序 第12条本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具-----按措施灭----- 检查灭火效果-----记录。 正常操作 第13条当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。

消防水泵及系统作业指导书

1 目的 规范消防水泵及系统的操作、维护。 2 适用范围 为了保证消防水泵及系统的正常操作、运行、维护和保养,制定本文件。 本文件规定了消防水泵及系统的操作及维护和保养步骤。 本文件适用于兰州输气分公司站场消防水泵及系统的使用操作、维护。 3 职责 3.1生产科负责的操作、维护和保养的技术指导。 3.2各站队负责的操作、维护全过程。 3.3供应站负责购买维护保养消防水泵及系统所需的专用工具及备品备件。 4 工作程序 4.1消防水泵软启动控制箱操作规程 4.1.1操作方法 4.1.1.1手动操作:合上电源开关,红色指示灯亮,将转换开关旋至“手动”位置上,按[起动]按钮,电动机开始起动,红灯熄灭,软起动器开始工作,经一定时间后(即时间继电器整定时间),旁路交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时红灯熄灭,而绿灯亮。按[停止]按钮,电动机即开始软停止。约20秒后停止工作。 4.2安全规定 4.2.1从启动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行。否则,容易损坏接触器,对输电网络亦不利。 4.2.2在运转过程中,如继电器发生误动现象,此时应将热继电器的动作电流适当调大一点,用螺丝刀在热继电器上的电流整定旋钮上顺时针调动,电流调大;如发生过载保护动作,则需按下热继电器的“复位”按钮,方能继续工作。 4.2.3在启动过程中,操作人员应认真监视控制箱启动结束后是否进入运转状态(绿灯亮),以免启动时间超过规定而引起启动器和电机的损坏。 4.3日常检查内容 4.3.1检查输入电压是否在380~400V正常范围之内。 4.3.2各指示灯与泵状态是否一致。 4.3.3消防水池水位是否在正常范围:-2.8-0.3米。观察消防水池上方的液位计以确定水位是否在正常范围之内。 4.4消防泵操作 4.4.1消防泵启动 4.4.2确认消防泵进水阀门全开,出水阀门全开,各点消防阀门均处于正常关闭状态。

消防安全操作规程 (2)

消防安全操作规程 1.目的 为了加强和规范消防安全管理,预防和减少火灾危害。 2.依据 《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。 3.消防安全管理人员主要工作 3.1组织实施日常消防安全管理工作; 3.2组织制定消防安全制度和保障消防安全的工作程序以及操作规程并检查督促其落实; 3.3组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 3.4组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道 和安全出口畅通; 3.5组织管理义务消防队; 3.6组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的事实和演练。 4.消防安全重点部位 将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全及对消防有重大影响的部位确定为,设置明显的防火标志,实行严格管理。 5.疏散通道、安全出口 应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,严禁下列行为: a.占用疏散通道; b.在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; c.不得将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖; d.其它影响安全疏散的行为。 6.每日防火巡查 各消防安全重点部位的消防安全责任人应当组织每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 其他部位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括: a.用火、用电、用气有无违章情况; b.安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好; c.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; d.重点要害部位人员在岗情况,及其他消防安全情况。 e.防火巡查者应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。 7.季度防火检查 至少每季度进行一次防火检查,每次检查后要分析通报,及时解决存在的普遍性和突发性问题。

消防主机、联动柜操作作业指导书示范文本

消防主机、联动柜操作作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防主机、联动柜操作作业指导书示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的: 规范设备操作程序,保持设备良好状态,确保设备正 常工作。 2.范围: 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制: 3.1系统投入操作: 3.1.1打开系统主电源及电池组备用电源开关;系统有 电后自动进行巡检火警、故障或联动报警,检测正常后进 入自动状态; 3.1.3在联动柜上将状态开关转至"禁止"档,防止误操

作直接启动联动设备; 3.2火警报警操作: 3.2.1当消防主机发生火警报警时,中心值班人员应立即查看液晶显示器显示的报警地址,通知附近人员赶往现场查看火警真假;如果确实是火警,应立即按灭火程序组织人员进行灭火;必要时在联动柜将状态开关转至"允许"档,启动相关消防设备扑灭火灾. 3.2.2如果是假火警,中心值班人员应立即按"F5"键并输入操作密码进入功能表菜单,按F4键复位并按F2键确认消除警铃和主机蜂鸣器哨音;然后按联动柜"消音"键消除联动报警器蜂鸣; 3.2.3 当再次误报,在确认是故障报警后,应查明原因排除故障;故障未排除之前,在功能菜单中按F1键选择"屏蔽"功能并按F2确认进入屏蔽子菜单;在屏蔽菜单中进入"屏蔽地址",输入故障点回路号、地址号,将故障隔离;

消防、灭火工作业操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53898 消防、灭火工作业操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

消防、灭火工作业操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 2.必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量充足。 3.熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。 4.操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233 ~238 条规定以及灭火措施执行。 5.在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。

6.带齐、检查所用各类器具,保持完好。 7.学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 8.本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具,按措施灭火,检查灭火效果,记录。 9.直接灭火法 (1)当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。 (2)首先进行瓦斯等气体的检查,符合《煤矿安全规程》规定后,方可按计划实施灭火。灭火过程中要随时检查瓦斯、一氧化碳等有害气体的情况,不适宜工作时,应将全部人员撤出。 (3)需要临时支护的巷道,如果需要使用坑木,应预先用水湿透后再进行支护工作。

消防安全管理作业指导书

消防安全管理作业指导书 1. 目的 规范和指引住宅物业项目的消防安全管理工作 2. 适用范围 适用于住宅项目涉及消防安全的各项管理要求和操作指引 3. 责任归属 3.1项目经理 3.1.1项目经理是项目消防安全的第一责任人。 3.1.2建立消防管理制度和义务消防队,落实消防安全责任制。 3.1.3开展消防安全教育和防火检查,消除火灾隐患。 3.1.4组织制定灭火和应急疏散预案,并组织演练,遇有突发事件时妥善应对。 3.2秩序维护主管 3.2.1具体负责项目整体的消防管理工作。 3.2.2掌握本辖区的消防设施、器材及安全标识配置情况,并定期组织检验、维修,确保符合国家标准、完好有效,建立本辖区《消防设施器材管理信息(电子)台账》并对台账内容进行及时更新。 3.2.3结合消防要求组织巡检,对发现的消防隐患,应积极设法排除,并形成记录。 3.2.4对员工进行消防安全培训,组织开展灭火和应急疏散预案演练,能自如地应对突发事件。 3.2.5秩序维护主管将每月消防设施设备检查情况进行汇总并填写《月度消防设施设备检查情况汇总表》。 3.3秩序维护员 3.3.1懂得常用灭火器材的使用方法和各类火灾的扑救方法,掌握必要的自救、救生和疏散技能。 3.3.2熟悉本辖区的消防器材配置情况,按要求开展月度消防安全检查。 3.3.3结合消防要求进行巡逻,对发现的消防隐患,应积极设法排除,并形成记录。 3.3.4不得随意挪用消防设施,发现损坏、遗失应及时报告。 3.3.5积极参与消防演练,遇有突发事件能立即按预案实施扑救、疏散、予以应对。 3.4工程技术员 3.4.1懂得常用灭火器材的使用方法和各类火灾的扑救方法,掌握必要的自救、救生和疏散技

消防系统运行管理作业指导书示范文本

消防系统运行管理作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防系统运行管理作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的规范和指引消防系统运行管理,确保消防系统完 好、运行正常。 2.适用范围适用于物业项目消防系统运行、维护管理。 3.责任归属 3.1项目经理(即服务中心/管理处负责人)监督本项 目消防设备系统运行管理工作。 3.2工程主管(即设备管理负责人)负责监督消防设备 外包工作及消防设备管理责任人的管理工作。 3.3维修技工(具体的设备责任人)对消防设备外包单 位进行监督、评估。 4.方法与过程控制4.1 消防系统维护标准 4.1.1消防水泵、喷淋水泵供水系统具备任意时间启动

正常,不堵塞、跳闸,不泄漏。止回阀动作灵敏可靠,反向不泄漏。水流开关、水压力开关动作准确稳定。消火栓配置齐备,各配件功能良好。消防水泵控制柜指示正常。 4.1.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa,稳压罐无漏气漏水现象,压力显示正确。 4.1.3喷淋头:无泄漏,外观完整。消防烟感、温度传感器,定期检验并记录。 4.1.4消防排烟系统,消防广播系统,区域火焰报警器,各种模块。处在良好工作状态。设施功能完备无损坏。 4.1.5卷帘门电气自动控制、电气手动控制、关门动作程序正确。

消防安全管理作业指导书范例

工作行为规范系列 消防安全管理作业指导书(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-21405消防安全管理作业指导书 Fire safety management operation instruction 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、目的 为防止火灾事故的发生,尽量减少因火灾事故造成的环境影响和财产的损失,特制定本消防安全管理作业指导书。 2、适用范围 本作业指导书适用于××分厂的消防安全管理工作。 3、职责 3.1、分厂厂长职责 3.1.1对分厂内的消防安全管理工作负全面领导责任,贯彻执行消防法规,保障本部门消防安全符合规定,掌握本部门的消防安全情况。对火灾事故现场有指挥和调度权。 3.1.2贯彻落实消防工作的各项制度,督促落实防火安全教育及培训。 3.1.3为本部门的消防安全提供必要的经费和组织保障,

监督实施消防设施的计划、购置、维修、使用。 3.2、安环组职责 3.2.1拟定本部门消防工作计划,实施日常消防安全管理工作。 3.2.2负责防火安全教育,检查安全防火制度的落实。 3.2.3负责日常防火检查和火灾隐患整改工作,发现隐患及时报告,提出整改意见并督促落实,及时处理火灾事故。 3.2.4实施对本部门的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保本部门疏散通道和安全出口畅通。 3.2.5负责消防设施的计划、购置、维修、使用。 3.2.6积极协助保安处消防队做好分厂内的消防安全工作。 3.2.7在员工中经常开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 3.3、分厂重点防火部位责任人(区域所在工段段长)职责 3.3.1熟悉了解本岗点的防火要点及消防器材配置情况。

消防报警系统操作规程

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离042146 30 代表二号楼四层146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

建筑工程消防验收作业指导书

建筑工程消防验收作业指导书 一、验收范围 1、主控室及辅助建筑、35kV-110kV变屋外配电装置、主变、屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 2、办公楼消防设施、生活基地消防设施、消防通道、消防泵房等辅助设施。 二、验收依据 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4、《35至110KV变电所设计规范》(GB50059-92) 5、《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)

6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 7、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、组织方式 1、由项目组组织验收。 2、验收工作小组的成员由建设单位、监理单位、主管业务部门、施工单位、生产运行等单位派员参加。 3、验收检查内容分为现场实地检测和工程资料检查两个部分进行。 4、施工单位负责做好验收检查的现场准备和迎检接待工作,提供相应的验收检查表格。电气安装施工单位按本大纲要求准备好有关图纸、技术文件、安装记录、调试记录、验评记录等料,提供相应的电气试验记录表。 四、检查方式 1、验收工作小组听取工程情况汇报 a:施工单位汇报工程施工情况,图纸资料及设计变更情况、现场质量体系运行情况、过程控制和施工质量问题处理情况、进度完成情况、自检及整改情况等。 B:监理单位汇报对工程质量进行竣工预验收情况及提出工程质量存在问题及整改情况。

C:属地基层单位汇报工程施工检查发现的问题及建议。 D:相关部门及有关单位对工程施工状况发表意见。 2、现场检查:消防通道、消防器材、主变、控制室、高压室、电缆沟、竖井、配电室等,具体见表。 建筑工程验收表 一、消防部分

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、消防器材使用操作规程 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

二、消防安全岗位操作规程 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每年3~4月份和10~11月份组织一次全体教职工参加的消防演习一次,组织全体学生参加消防演练一次,使全体职工和学生了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次地上消火栓及室内消防栓。 4、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 5、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 6、其他消防器材有人专门管理。 三火警火灾应急处理标准作业规程 1.0目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2.0适用范围 适用于学院内火警、火灾的应急处理。 3.0职责 3.1主管负责人负责监督及抽查培训实施情况,验证培训效果及对外联系培训教师。

物业公司消防安全管理作业指导书

消防安全管理作业指导书 1.目的 规范和指引住宅物业项目的消防安全管理工作。 2.适用范围 适用于住宅项目涉及消防安全的各项管理要求和操作指引。 3.责任归属 3.1项目经理 3.1.1是项目消防安全的第一责任人。 3.1.2建立消防管理制度和义务消防队,落实消防安全责任制。 3.1.3开展消防安全教育和防火检查,消除火灾隐患。 3.1.4组织制定灭火和应急疏散预案,并组织演练,遇有突发事件时妥善应对。 3.2秩序维护主管 3.2.1具体负责项目整体的消防管理工作。 3.2.2掌握本辖区的消防设施、器材及安全标识配置情况,并定期组织检验、维修,确保符合国家标准、完好有效。 3.2.3结合消防要求组织巡检,对发现的消防隐患,应积极设法排除,并形成记录。3.2.4对员工进行消防安全培训,组织开展灭火和应急疏散预案演练,能自如地应对突发事件。 3.3秩序维护员 3.3.1懂得常用灭火器材的使用方法和各类火灾的扑救方法,掌握必要的自救、救生和疏散技能。 3.3.2熟悉本辖区的消防器材配置情况,按要求开展月度消防安全检查。 3.3.3结合消防要求进行巡逻,对发现的消防隐患,应积极设法排除,并形成记录。3.3.4不得随意挪用消防设施,发现损坏、遗失应及时报告。 3.3.5积极参与消防演练,遇有突发事件能立即按预案实施扑救、疏散、予以应对。3.4工程技术员 3.4.1懂得常用灭火器材的使用方法和各类火灾的扑救方法,掌握必要的自救、救生和疏散技能。 3.4.2积极参与消防演练,遇有突发事件能立即按预案实施扑救、予以应对。 3.4.3不得随意挪用消防设施,发现损坏、遗失应及时报告。 3.4.4电工必须经有关部门考核合格后,持有操作证方可上岗操作。

消防系统安全操作规程示范文本

消防系统安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防系统安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1消防各系统属遥控、连锁自动装置,故在操作前必须 观察各个系统是否设置在自动位置。 2首先观察各系统电源信号是否正常。 3 各系统的安全操作方法如下 3.1烟感系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先 通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联 系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保 安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器 复位。 3.2防火卷帘门系统:当群楼发生火警时,根据失火方 位及火热大小,可采取隔离法,及降落相应的防火卷帘 门,值班员可根据现场报告情况遥控降落,就近人员也可

击碎报警按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。 3.3排烟系统:发生火灾时,值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时,通知人员就地打开该层的排烟阀,这是排烟风机自动启动,启动信号灯亮。若风机不能自动启动,速转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。 3.4加压送风系统:根据火灾的不同方位,迅速打开相应的加压风机,启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。 3.5消防栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号,消防中心得到该消火栓的报警按钮后,这是相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯

相关文档
相关文档 最新文档