文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气二次专业防寒防冻措施

电气二次专业防寒防冻措施

电气二次专业防寒防冻措施
电气二次专业防寒防冻措施

电气二次专业防寒防冻措施

1. 防寒防冻的目的

1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成二次回路电缆冻裂或设备损坏。

1.2 保证气温降至零下5℃时,设备能正常运行。

1.3保证气温降至零下5℃时,设备能正常备用。

2. 防寒防冻的标准

2.1 按照5℃的标准执行防寒防冻工作。

3. 防寒防冻的管辖范围

3.1网控楼区域保护室及计量室所有设备及门、窗等。

3.2 500KV升压站内端子箱及其门、把手等。

3.3 主变、高厂变及启备变的所有端子箱及其门、把手等。

3.4 励磁小室内的设备及门、窗、空调等。

3.5 主厂房6KV、10KV及380V的所有保护设备。

3.6 发变组室和工程师站内的所有保护设备及计量设备。

4. 防寒防冻的总体要求

4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂、损坏。

4.2 对电气二次专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。

4.3 电气二次专业人员上岗检查时,要检查防寒防冻情况。对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。

4.4 电气二次专业要保证每个设备、系统有专人负责;严格按照防寒防冻措施的要求执行,将防寒防冻工作做的更细、更深、更实。

4.5对所有执行了防寒防冻措施而操作的设备、系统作好记录,以便系统、设备投运前恢复。

4.6 设管部将随时对防寒防冻措施的执行情况进行检查,确实保证防寒防冻工作落到实处。

4.7 环境温度降至5℃时,启动防寒防冻措施。

5. 防寒防冻措施

5.1 保证机组保护及计量装置正常运行,出现故障及时处理。

5.2 保证励磁小室内空调正常运行,出现故障及时处理。

5.3 户外端子箱内的加热器及时投入,如加热器出现故障应当及时处理,并做好临时防寒防冻措施。

5.4 加强监视二次回路穿墙套管及二次回路电缆周围环境温度,防止其长期暴露在极寒的温度环境下,出现二次回路穿墙套管及二次回路电缆变形和断裂。

5.6 关好各设备旁边的门窗,以防止刮风下雨淋湿设备、冻坏设备。

5.7 关好户外端子箱的门,以防止刮风下雨淋湿内部的设备及电缆、冻坏设备及电缆。对封堵不严的门或把手损坏了的端子箱应及时处理。

5.8 机组停运时,防寒防冻要作为一个重点来抓。每次停机,班组成员要根据机组停运后设备的运行方式、停机时间,详细地对各自负责的设备实施防寒防冻措施。如果需要其他部门配合实施的,应及时联系并配合实施。

设备管理部电气二次专业 2010年10月

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 火电厂冬季防寒防冻措施及制度 (新编版)

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了防止冬季气温低、积雪等对设备和人身造成损害,确保机组在冬季机组的安全、稳定运行,杜绝不安全事件的发生,结合我公司系统及设备的实际情况,特制定本措施。 一、管理与职责 1.安全监察部、生产技术部负责防寒防冻工作的组织和检查工作。 2.综合管理部负责厂前区主马路的防寒防冻措施执行。 3.发电运行部、设备管理部、燃料管理部为生产设备防寒防冻具体执行部门,负责防寒防冻措施的执行。 4.商务部负责防寒防冻物资的采购。 5.灰库区域防冻措施由外委单位执行,运行管理部监督管理。 6.生产区域内,防冻铺设使用过的草片、草袋、草绳等防冻设施,由执行防冻措施的部门视气温回升情况经公司同意后全部撤除。 7.有关防冻需要的保温材料、温度计、草袋、草席、草绳等物资,由各使用部门提交申报采购,商务部根据各部门需求计划在入冬前购

防寒防冻措施2016

目录 一、编制说明 (2) (一)编制依据 (2) (二)冬期施工概况 (2) (三)施工部署及施工准备 (3) 二、冬期施工计划 (4) 三、冬期施工技术管理 (5) (一)冬期施工方案管理 (5) (二)冬期施工安全教育 (5) (三)冬期现场安全管理 (5) (四)冬期施工措施 (7)

一、编制说明 (一)编制依据 1、晋北1000千伏变电站新建工程电气B包施工图 2、业主项目部编制的一级网络进度计划 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号) 5、《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建[2011]1515号) 6、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 7、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 8、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015 9、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2012年版) (二)冬期施工概况 蒙西~天津南1000千伏特高压交流输变电工程晋北1000千伏变电站新建工程位于山西省朔州市以东85千米的应县大黄巍乡。变电站分期征地,本期站区总用地面积10.87公顷(合163.1亩),其中围墙内用地面积10.36公顷。

山西北部地区属于低温、高海拔地区,自然环境条件恶劣,春秋季风沙大、冬期严寒时间长,冬期施工范围大,造成有效施工周期短。应县境内气候寒冷,年均气温7℃左右,一月零下9℃至10℃,七月23℃至24℃。年降水量360毫米。初霜期为九月下旬,无霜期100至140天。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5o C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5o C即解除冬期施工。根据本地区往年气候情况,冬期施工期限为11月下旬至次年3月下旬。 (三)施工部署及施工准备 1、冬期施工的不利因素及特点: (1)冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,对于高处作业尤为不利。 (2)冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 2、进入冬期施工后,要密切注意天气预报,并与当地气象部门加强联系,及时获取中长期天气预报、信息,防止寒流突袭。 3、施工总体部署: 1、当室外气温降至极寒(夜间室外最低气温-15℃以下),常规的冬期施工措施已无法保证设备安装在露天环境下的施工质量。 2、技术准备:组织施工人员认真学习设备安装冬期施工规程,做

年度防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁

关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

发电厂锅炉冬季防寒防冻措施

发电厂锅炉冬季防寒防冻措施 1.货物重量分配不当造成船体结构损坏 预防措施: (1)在较高舱位(如二层舱)装高密度(SF<0.56m3/t)散货时,应校核其局部强度。 (2)当承运高密度散货而无船舶强度资料时,建议: 货物重量分配不应与正常合理的杂货分配方案相差很大; 每一货舱货物的装载量Pi应满足: Pi<0.9 li bi dS C1 C2 式中:li——第i舱舱长,(m); bI——第i舱平均舱宽,(m); dS ——船舶夏季满载吃水,(m); C1 ——系数,一般取1.0,经充分平舱后取1.2; C2 ——系数,一般取1.0,对机舱后部底舱取1.1。 未经充分平舱的第i舱货堆高度Hci应满足: Hci<1.1 dS SFi C2 2.船舶航行中因稳性减小或丧失导致倾覆 (1)因平舱不当或货物重量分配不合理而造成货物向一舷移位; 预防措施: ①装货前,应实测散货静止角; ②静止角较小货物载于二层舱或未装满货舱时,应在舱内设置止移装置; ③按下列要求平舱: 对于粘性散货:货物应合理地平整到货物处所的边界。

对于非粘性散货:当静止角α≤30°时,按谷物平舱要求; 当30°<α≤35°时,应使货物表面不平度 h< min B/10,1.5m; 当α>35°时,应使货物表面倾角远小于其静止角,且避免在货边界和舱壁之间形成宽而陡的空隙。 (2) 承运含水量过高的易流态化货物时,因散货呈流态化而滑向货舱一舷。 预防措施: ①装货前,要求托运人提供含水量等有效证明文件; ②装货前和装货中,应检验散货含水量。当不满足要求时,应拒绝装货或启航。 3. 某些散货因发生化学危险而造成事故 预防措施: (1)选择合理的载货舱位; (2)不同类货物间应按要求隔离; (3)装货期间,应防止粉尘进入船员居住处所; (4)对装运中有可燃气体进入的舱室及相邻封闭舱室应予以有效连续通风; (5)当需进入可能缺氧或有毒气货舱或其相邻舱室时,应按《BC规则》附录F所列"安全检查表"中各项要求检查合格后方可进入。

消防水防寒防冻措施

消防水管道防寒防冻措施 批准:编制:裴增红 一、目前状况: 我厂消防水管道在机房内B列墙处,贯穿二单元至六单元,从0米至38米处,均有消防管道母管及支管。是我厂防火灾事故的重要组成部分。对机房内生产区域的防火措施起着重要的因素。截至目前,机房内消防管道部分管道泄露处已经更换完毕,整体无泄露和缺陷存在。随着进入冬季,气候变冷,由于消防水管道没有保温措施,为了确保生产安全、防火保电,对消防水消管道制定了相应的防寒防冻措施。 二、成立消防水系统防冻小组 (1)班组负责人:杜胜利 (2)班组安全负责人:裴增红 (3)班组技术负责人:尚光林 (4)专业组负责人:李文峰张越峰陶建富刘未生 三、监督措施: 1、检修维护 1.1、消防水母管检查:对消防水母管进行详细检查,确保管道无渗漏,无砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。

1.2、消防水支管检查:检查消防水支管的管体有无渗漏,砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。 1.3、消防水管道阀门检查:对阀门的阀体进行检查,有无破损和泄露存在,阀门和管道结合面焊缝有无脱落、砂眼等现象。阀门是否能够开关良好,盘根是否正常。 1.4、对日常发现的缺陷进行快速稳妥处理,保证消防水正常供应。 2、日常巡检 2.1、加强对消防水管道的巡视检查,每月两次安排人员对机房内所有消防水管道进行巡视检查,检查管道表面是否完好,重点检查曾经出现缺陷部位,在机房0米及10米定为重点区域,加大巡检力度,保证消防水管道不结冰,堵塞。要求巡检人员落实防寒防冻措施,加强对现场设备的巡回检查,加强消缺管理,保证设备的可靠性。 2.2、是结合秋季大检查,加强防寒防冻内容的学习,落实秋季大检查相关措施,重点对消防水管道的防寒防冻工作进行检查。 检修三部综合班 2010年09月29日

冬季防冻保温施工措施

冬季防冻保温措施

1、编制依据: 1.1《防止电力生产重大事故的二十五项反事故措施》(2000-9-28发布)1.2《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 1.3《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分) 1.4《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 1.5《职业安全卫生管理试行标准》国家经贸委 1.6 设计院提供的地下管网施工图纸图号F3951S-Z0105-02 1.7设备厂家提供的有关图纸及技术要求 2、厂址及就地气象简述: 厂址简述: 厂址处的多年冬季主要气象资料如下: 多年平均气温 8.2℃ 多年平均最高气温 15.7℃ 多年平均最低气温 1.6℃ 近年极端最低气温 -28.4℃ 多年平均风速 2.9m/s 冬季盛行风向 N 最大积雪深度 70mm 最大冻土深度 1500mm 冬季生产周期本年度11月15日至下一年3月15 3、实施的目的:

克服石嘴山惠农区河滨工业园地区冬季气候严寒,设备运行苛刻,从而保证机组启动试运的顺利进行和机组安全,实现既定发电、供热目标,为公司在该困难条件下生产积累经验。 4、冬季极端天气生产应急组织机构: 领导小组: 总指挥: 副总指挥: 主要成员: 工作小组: 组长: 副组长: 成员:气象预报组成员: 5、厂区内系统管道基本情况简述: 西部热电厂的化水、外网、灰库、消防、循环水加药管道、供热蒸汽管道及蒸汽计量仪表管道,部分布置在厂房外。同时地网生活水阀门井、工业水阀门井,消防水阀门井、消防栓井、蓄水池、冷却塔补水井,距离地面只是加盖了一个井盖或水泥盖板。鉴于以上现实情况所以必须提高系统的环境温度。应将库房存放的棉布门帘继续给各建筑物大门悬挂上(汽机房、锅炉房、电除尘室、机务空压机室、除灰空压机室、化水车间、启动锅炉房、燃运控制楼、各转运站大门、工业废水处理间、煤水处理间、推煤机库房及检修间、磅秤房、燃油泵房、灰库、综合水泵房、循环水泵房、GIS室、循环水加药间、化验楼、材料库、综合检修间、引风机房、疏水箱室、工业废水提升泵房、采暖换热间、雨水泵房、启动锅炉房),破损的井盖、水泥板、窗

防寒防冻措施

目录

一、编制说明 (一)编制依据 1、晋北1000千伏变电站新建工程电气B包施工图 2、业主项目部编制的一级网络进度计划 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号) 5、《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建[2011]1515号) 6、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 7、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 8、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015 9、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2012年版) (二)冬期施工概况 蒙西~天津南1000千伏特高压交流输变电工程晋北1000千伏变电站新建工程位于山西省朔州市以东85千米的应县大黄巍乡。变电站分期征地,本期站区总用地面积公顷(合亩),其中围墙内用地面积公顷。 山西北部地区属于低温、高海拔地区,自然环境条件恶劣,春秋季

风沙大、冬期严寒时间长,冬期施工范围大,造成有效施工周期短。应县境内气候寒冷,年均气温7℃左右,一月零下9℃至10℃,七月23℃至24℃。年降水量360毫米。初霜期为九月下旬,无霜期100至140天。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5o C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5o C即解除冬期施工。根据本地区往年气候情况,冬期施工期限为11月下旬至次年3月下旬。 (三)施工部署及施工准备 1、冬期施工的不利因素及特点: (1)冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,对于高处作业尤为不利。 (2)冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 2、进入冬期施工后,要密切注意天气预报,并与当地气象部门加强联系,及时获取中长期天气预报、信息,防止寒流突袭。 3、施工总体部署: 1、当室外气温降至极寒(夜间室外最低气温-15℃以下),常规的冬期施工措施已无法保证设备安装在露天环境下的施工质量。 2、技术准备:组织施工人员认真学习设备安装冬期施工规程,做好技术交底和安全交底工作。对安全监护人员及管理人员均应专门组织

绿化树木的防寒与防冻技术

北方地区冬季至早春苗木容易遭受冻害或生理干旱,轻则部分枝条受害干枯,重则全株死亡。为使树木安全越冬,在了解低温危害原因的基础上,要采取必要的防寒技术措施。 一、发生树木低温危害的部位和原理 (1)根系冻害因根系无自然休眠,抗冻能力较差,靠近地表的根易遭冻害,尤其是在冬季少雪干旱的沙土地更易受冻。根系受冻往往不易及时发现,因此冬春季节要做好根系越冬防寒工作。 (2)根茎冻害由于根茎停止生长最晚而开始活动较早,抗寒力差,同时接近地表,温度变化大,所以根茎易受低温和较大变温的伤害,使皮层受冻。 (3)主干冻害一是向阳面,尤其是西南面的冬季日灼。因初冬和早春期间,昼夜温差大,皮部组织随日晒温度增高而活动,夜间温度骤降而受冻;二是冻裂,又称纵裂、裂干。由于初冬气温骤降,皮层组织迅速冷缩产生应力而将树皮撑开;另外,细胞间隙结冰,也可造成裂缝。 (4)枯杈冻害主要发生在分杈处向内的一面。因分杈处年轮窄,导管不发达,供养不良,营养积存少,抗寒能力差等,导致导管破裂,致使树木来年春季发生流胶。同时,因分杈处易积雪,化雪后浸润树皮使组织柔软,气温突降而受害。 二、越冬防寒的主要技术措施 (1)加强肥水管理加强肥水管理有助于树体内营养物质的贮藏,提高树木的抗寒力。春季加强肥水还可促进新梢生长和叶片增大,提高光合作用的效能,保证树体健壮。秋季控制灌水,及时排涝,透量施用磷钾肥,锄草深耕,可促进枝条及早结束生长,有利于组织充实,延长营养物质的积累时间,从而更好地进行抗寒锻炼。 (2)适时冬灌,保证植物安全越冬和来年萌芽在寒冷地区,灌溉可使地温提高 2 C以上,因为水的比热较大,冷却慢,结冰时要放出潜热。因此,可在干旱地区的冬季采用灌封冻水进行防寒或在春季可能冻霜的晚上灌水进行防霜。冬灌进行 2 次,时间为l0 月下旬和l1 月上旬。 (3)加强防冻保温措施 ①根茎培土。冬水灌完后,结合封堰,在树木根茎部培起直径58 80cm,高30?50cm的 土堆,可防止低温冻伤根茎和树根,同时又可减少土壤水分的蒸发。 ②覆土。覆土在土地封冻以前, 可将枝干柔软, 树身不高的乔灌木压倒固定, 盖1层干树叶(或不盖),覆细土40?50cm,轻轻拍实。此法不仅可防冻,还能保持枝干湿度,防止枯梢。耐寒性差的树苗、藤本植物多用此法防寒。 ③扣筐或扣盆。扣筐(箩)或扣盆一些植株较矮小的珍贵花木(如牡丹等),可采用扣筐或扣 盆的方法。这种方法不会损伤原来的株形。即用大花盆或大筐将整个植株扣住。外边堆土或 抹泥,不留一点缝隙,给植物创造比较温暖、湿润的小气候条件,以保护株体越冬。

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火电厂冬季防寒防冻措施及制 度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

火电厂冬季防寒防冻措施及制度(通用版) 为了防止冬季气温低、积雪等对设备和人身造成损害,确保机组在冬季机组的安全、稳定运行,杜绝不安全事件的发生,结合我公司系统及设备的实际情况,特制定本措施。 一、管理与职责 1.安全监察部、生产技术部负责防寒防冻工作的组织和检查工作。 2.综合管理部负责厂前区主马路的防寒防冻措施执行。 3.发电运行部、设备管理部、燃料管理部为生产设备防寒防冻具体执行部门,负责防寒防冻措施的执行。 4.商务部负责防寒防冻物资的采购。 5.灰库区域防冻措施由外委单位执行,运行管理部监督管理。 6.生产区域内,防冻铺设使用过的草片、草袋、草绳等防冻设施,由执行防冻措施的部门视气温回升情况经公司同意后全部撤除。

7.有关防冻需要的保温材料、温度计、草袋、草席、草绳等物资,由各使用部门提交申报采购,商务部根据各部门需求计划在入冬前购买入库,以备调用。 二、总体要求 1.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,做到不冻坏一台设备、一个阀门、一根管子;不出现任何摔伤事件。 2.公司各部门及维护单位深入宣传发动,全员参与,使全体人员充分认识到防冻工作的重要性。 3.组织全公司及维护单位的相关人员对全公司所有设备、管道等进行彻底清查,对存在隐患的部位采取措施,重点抓好防冻措施的落实工作。 4.各级人员必须深入生产一线,及时掌握、分析和解决因冬季天气寒冷给安全生产带来的问题。 5.公司各部门根据管理职能范围的实际情况,制定出详细的防寒防冻实施措施,报归口管理部门审批后提交生产技术部备案并认真组织实施。

汽机专业防寒防冻措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.汽机专业防寒防冻措施正 式版

汽机专业防寒防冻措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 防寒防冻的目的 1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成管道堵塞或设备损坏。 1.2 保证气温降至零下10℃时,设备能正常运行。 1.3保证气温降至零下10℃时,设备能正常备用。 2. 防寒防冻的标准 2.1 按照零下10℃的标准执行防寒防冻工作。 3. 防寒防冻的管辖范围 3.1汽机房所有设备、门、窗;

3.2循泵房所有设备、门、窗; 3.3 柴油机; 3.4 江边补给水泵房 4. 防寒防冻的总体要求 4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂损伤或由于设备、系统被冻而影响到机组的安全经济运行。 4.2 对汽机专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。 4.3 巡回检查时,要检查设备防寒防冻的情况,检修部人员上岗检查时,对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。

保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7597 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施正式样 本

保运队冬季防冻、防寒工作安全技 术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了确保矿井安全越冬,切实保证把安全生产落 到实处,结合保运队车间实际情况,在冬季来临之 前,对冬季防冻、防寒工作进行安排部署,为达到安 全有效的目的,经队领导研究决定,特制定冬季防 冻、防寒工作计划及安全技术措施如下: 一、组织领导: 为加强保运队冬季防冻、防寒工作的领导,队成 立冬季防冻、防寒工作领导小组。 组长:邬浩军、张修财 副组长:王国庆、姚家松、王亮

成员:胡宗水、陈翔、崔文犟、陈科宇、苏国强、吴刚 二、冬季防冻、防寒工作安全措施: 1、入冬以前保运队对负责管辖的供热系统设施管网(包括锅炉设备的防冻防寒及管路的防冻防寒),供水系统设施管网(包括水泵等设备的防冻防寒及管路的防冻防寒)进行全面检查、检修; 2、供热系统设施管网、热交换站、阀门和安全附件要求完好无损、保护灵敏可靠,杜绝跑冒滴漏; 3、供水系统设施管网、阀门和安全附件要求完好无损、保护灵敏可靠,杜绝跑冒滴漏; 4、保运队对负责管辖的供热管网和供水管网的闲置设备管路,要及时将存水放尽; 5、各车间内放置测温点,每日由专人巡检观察,观察车间内温度,并用测温枪对设备测温,及时

冬季防寒防冻措施

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 表号:A-1 工程名称:中电投河北宣化风光互补发电一期工程(施工W标段)编号:ZGSYXH-FA02 致黑龙江润华电力工程项目管理有限公司宣化监理项目部: 现报上冬季施工防寒防冻措施,详细说明和图表见附件,请予审定。 附件:冬季施工防寒防冻措施施工方案 承包商: (技术主管部门盖章) 项目/技术负责人:年月曰专业监理工程师审查意见:(内容较多时可列附表) 监理部(章): 总监理工程师:年月日 专业监理工程师:年月日建设单位审查意见: 主管领导:年月曰 部门主管:年月日本表一式2份(承包商、监理工程师各1份),附送审稿1份,经审查修改后出版,正式方案交监理工程师

2份(存档1份、专业监理工程师1份),送建设单位1份。 (标准封面式样) 中电投河北宣化风光互补发电一期工程(施工W标段)_____ 工程 冬季施工防寒防冻措施施工方案 编制单位:________________ 审定单位:黑龙江润华电力工程管理公 司 ____________ 监理项目部 批准:年月日总监理师:年月日审核:年月日专业监理师:年月日 编制:年月日建设单位:年月日 (涉及重大特殊作业安全措施时)

冬季施工防寒防冻措施 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气, 不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的安全警示牌。施工现场搭设防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施; 2、作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽; 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 二、防火灾事故防火灾事故防火灾事故防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度; 2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查; 3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电; 4、加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。 三、防冻、防滑 1、防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。 2、工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温。水箱存水,下班前应放尽。 3、应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。 4、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用, 电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设尖防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。4、霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员

汽机专业防寒防冻措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 汽机专业防寒防冻措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6299-53 汽机专业防寒防冻措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 防寒防冻的目的 1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成管道堵塞或设备损坏。 1.2 保证气温降至零下10℃时,设备能正常运行。 1.3保证气温降至零下10℃时,设备能正常备用。 2. 防寒防冻的标准 2.1 按照零下10℃的标准执行防寒防冻工作。 3. 防寒防冻的管辖范围 3.1汽机房所有设备、门、窗; 3.2循泵房所有设备、门、窗; 3.3 柴油机; 3.4 江边补给水泵房 4. 防寒防冻的总体要求 4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影

响运行,更不能出现设备、系统的冻裂损伤或由于设备、系统被冻而影响到机组的安全经济运行。 4.2 对汽机专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。 4.3 巡回检查时,要检查设备防寒防冻的情况,检修部人员上岗检查时,对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。 4.4 汽机专业要保证每个设备、系统有专人管;严格按照防寒防冻措施的要求执行,将防寒防冻工作做的更细、更深、更实。 4.5对所有执行了防寒防冻措施而操作的设备、系统作好记录,以便系统、设备投运前恢复。 4.6 环境温度降至10℃时,启动防寒防冻措施。 5. 运行机组的防寒防冻措施 5.1各备用设备的冷却水要保持一定的流动。如各备用板冷器、备用泵的格兰冷却水、轴承冷却水、备用冷油器、水冷器、闭式水冷却器等。 5.2电动滤网进口门开启,底部手动排污阀稍开,

火电厂冬季防寒防冻措施及制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A28950 火电厂冬季防寒防冻措施及制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火电厂冬季防寒防冻措施及制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了防止冬季气温低、积雪等对设备和人身造成损害,确保机组在冬季机组的安全、稳定运行,杜绝不安全事件的发生,结合我公司系统及设备的实际情况,特制定本措施。 一、管理与职责 1.安全监察部、生产技术部负责防寒防冻工作的组织和检查工作。 2.综合管理部负责厂前区主马路的防寒防冻措施执行。 3.发电运行部、设备管理部、燃料管理部为生产

设备防寒防冻具体执行部门,负责防寒防冻措施的执行。 4.商务部负责防寒防冻物资的采购。 5.灰库区域防冻措施由外委单位执行,运行管理部监督管理。 6.生产区域内,防冻铺设使用过的草片、草袋、草绳等防冻设施,由执行防冻措施的部门视气温回升情况经公司同意后全部撤除。 7.有关防冻需要的保温材料、温度计、草袋、草席、草绳等物资,由各使用部门提交申报采购,商务部根据各部门需求计划在入冬前购买入库,以备调用。 二、总体要求 1.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,做到不冻坏一台设备、一个阀门、一根管子;不出现任

防寒防冻技术措施方案

防寒防冻技术措施 一. 1、2号锅炉防寒防冻措施: 1. 锅炉运转层以下厂房大门、门窗防冻规定 1.1 入冬以前,进行厂房、管廊、大门、窗户、孔洞进行检查,对存在的缺陷进行统 计消缺。 1.2 进入冬季后锅炉北侧和南侧大门关闭并上锁,只留小门通行。如果有检修或抢修 工作需要开启大门时,由运行人员负责开启,工具车进入后及时关闭大门,检修结束 后运行人员及时关闭大门并上锁。 1.3 入冬以后,将空压机房窗户及大门关闭,运行、检修人员进入空压机房巡视从小 门进入,走后将小门关闭并上锁。 1.4 入冬以后,将启动炉房窗户及大门关闭并上锁,运行、检修人员进入启动炉房巡 视从小门进入,走后将小门关闭。 2. 锅炉转机闭冷水防冻规定 2.1 引、送、一次风机、空预器、密风风机、磨煤机油站闭冷水保持连续运行方式, 如果闭冷水泵需要退出运行或上述转机有检修需要隔绝冷却水时,将以上转机闭冷水 全部放尽并全开放水门。 2.2 引、送、一次风机、磨煤机油站保持连续运行避免冷油器冻裂。 2.3 空预器支承和推力轴承油站闭冷水、前端减速箱冷却水保持连续循环运行,如果 闭冷水停用或因检修需要停止该处闭冷水时需要将该处冷却水放尽。 2.4 如果闭冷水停用后,仪用空压机房南墙前空压机闭冷水放水门需要开启将管内水 放尽。 2.5 启动炉引风机轴承冷却水保持连续运行方式,定期检查冷却水是否正常,发现冷 却水异常及时联系检修人员进行处理。 2.6磨煤机区域闭冷水母管排空气门(11磨煤机北侧)和放水门(11磨煤机南侧)保 持一定开度(有过流声即可)。闭冷水至风机用水母管排空气门和放水门(锅炉房南侧)保持一定开度(有过流声即可) 2.7 大雾天气加强对风机入口风道结霜情况检查,监盘注意监视风机运行参数,发现 有结霜时及时通知设备部人员处理。 3. 锅炉本体、汽水管道防冻规定 3.1 锅炉停炉后,如果短期备用采用密闭冷却方式,严密关闭炉膛人孔及看火孔和烟 风道挡板门。 3.2 如果锅炉停用时间超过7天以上,锅炉采用热炉放水方式,当汽包压力到0.8MPa,锅炉全面放水(开启锅炉下水包定排和事故放水门以及对流竖井5%旁路门、顶棚过热器疏水、减温水管道、给水管道、主蒸汽、再热汽管道疏水和放空气门)。 3.3 联系热控人员将就地变送器、平衡容器、取样表管电伴热投入,不能投入电伴热 的要及时购置并敷设电伴热。 3.4 锅炉停炉后应将化学取样、加药管放水门开启将管内存水放尽。

发电厂锅炉冬季防寒防冻措施

发电厂锅炉冬季防寒防冻 措施 Written by Peter at 2021 in January

发电厂锅炉冬季防寒防冻措施锅炉专业冬季防寒防冻措施: 1.炉侧闭式冷却水用户:A、B一次风机,A、B密封风机,A、B空预器,1号、2号、3号供油泵,启动锅炉1号、2号供水泵,启动锅炉引风机,启动锅炉送风机,脱硫系统浆液循环泵减速机等轴承冷却水;A、B 送风机油站,A、B、C、D、E磨煤机稀油站和液压油站,除灰压缩空气干燥机等冷却器冷却水;省煤器原顶阀也采用闭式水冷却。运行中要求闭式水压力不得低于0.6MPa,以上设备无论运行和停运,其冷却水进、回水手动门严禁关严,保持冷却水有一定的流量,防止冻结损坏管道。如果有炉侧闭式水系统检修工作,闭冷水机炉侧联络门关闭,将炉侧低位放水阀门打开,炉侧闭冷水管道内的水放净。 2.锅炉等离子点火系统的冷却水保持正常运行,等离子停运期间保持等离子水泵进、出口门、等离子供回水门全开,利用闭式冷却水泵保证其系统内有一定的水量通过,防止管道冻结损坏。 3.燃油系统维持供油泵运转,保持锅炉油循环,并视油温情况投入蒸汽伴热。

4.磨煤机油站、风机油站在设备正常情况下油泵保持运转。注意检查油站加热器投运正常。 5.对于锅炉重要测量表计:如汽包水位变送器取样管道、蒸汽压力变送器取样管道、给水压力流量变送器取样管道,应投入蒸汽伴热系统,并定期检查伴热的运行情况,蒸汽伴热系统要充分疏水。检查炉侧变送器柜门关闭,否则通知热控人员采取措施。 6.炉侧有自动疏水器的疏水管道投入自动疏水器,并定期检查疏水器的运行情况,防止疏水器堵塞冻坏设备。 7.冬季锅炉事故放水电动门动作后要做好记录,锅炉事故放水管道一、二次电动门关闭后,打开事故放水二次门将一、二次门之间管道内存水放净,再关闭事故放水二次门,防止管道冻结损坏管道。 8.启动炉供汽母管停用时各疏水门打开将管内积水放尽;启动炉停用时将炉内以及水箱水放净。关闭碎煤机室处桥架上启动炉供水手动门,防止供水管道冻结损坏。 9.锅炉停炉后,在锅炉汽包压力降至0.6MPa时带压放水,将锅炉放水管道的低位疏水点手动门打开将管道内残存的水放净,防止在管道低点结冰堵塞管道;

施工机械设备冬季防寒、防冻、防滑措施 -

机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施 一:准备工作: 在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内) 二、机械冷却系统防冻措施: 1、当室外温度低于5℃时,所有用水冷却的机械设备,在停止使用后,操 作人员应及时放尽机体存水。放水时应待水温降低到50℃-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水泵、水箱等所有放水阀。在存水没有放尽前,操作人员不得离开。存水放尽后,各放水阀均应保持开启状态,并将“无水”标牌挂在机械的明显处。 2、使用防冻液的机械设备,在加入防冻液前,应对冷却系统进行清洗,根 据气温要求,按比例配制防冻冷却液。在使用中应经常检查防冻液的容重和比重,不足时应添加。加入防冻液的机械,应在明显处悬挂“已加防冻液” 标志,避免误放。 3、当气温过低时,对汽车及汽车式起重机等的内燃机、水箱等应加保温套。 工作中如发生故障停用或停车时间较长时,冷却水有冻结可能时,应放水防冻。 三、燃料、润滑油、液压油、蓄电池液的选用

1、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,汽油机在低温下应选用辛烷值较高标号的汽油,柴油机在最低气温4℃以上地区使用时,应采用0号柴油;在最低气温-5℃以上地区使用时,应采用-10号柴油;在最低气温-14℃的地区使用时,应采用-20号柴油;在最低气温-29℃的地区使用时,应采用-35号柴油;冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。 2、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾,换用冬季润滑油,内燃机应采用在温度降低时粘度增加率小,并具有较低凝固温度的薄质机油,齿轮油采用凝固温度较低的齿轮油。 3、液压操作系统的液压油,应随气温变化而换用。添加的液压油应使用同一品种、标号的油。换用液压油应将原液压油放尽,不得将两种不同的油质掺和使用。 4、使用蓄电池的机械,在寒冷季节中,蓄电池液密度不得低于1.25,发电机电流应调整到15A以上。当温度过低时还应加装蓄电池保温装置。 四、存放、启动、防滑及带水作业。 1、机械设备冬季存放应进入室内或搭设机棚存放。露天存放的大型机械,应停放在避风处,并加盖篷布。 2、在没有保温设施情况下启动内燃机,应将水加热到60-80℃时再加入内燃机冷却系统,并可用喷灯加热进气管,不得用机械施顶!D=====( ̄▽ ̄*)b的方法启动内燃机。

相关文档