习题一

1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X ,Ω=401L X ,

Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过

电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ;

(2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。

解:

(1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+=

∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?=

(2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++=

∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?=

)(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?=

∵)(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K

电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+=

(3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K 则)(3.365150)85.0/15.18.1()/'''('''max .2.2A I K K K I fh h k zq dz =??=??=

校验灵敏度:

近后备:52.53653.0/017.2'''/2min .===dz dB lm I I K 远后备:37.23653.0/)]6010/()2/3()3/121[('''/2min .=+?==dz dC lm I I K

s t t t 1.35.06.2''''''32=+=?+=

接线方式:电压较高(121kV ),采用三相三接线。

2、 上题所示电网中,若Ω=201L X ,Ω=402L X ,1L 限时电流速断保护的A I dz 750=,

动作时限为,其他条件不变,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ;

(2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解:

(1))(455.1)408/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s dB =+=+=

∴)(746.1455.12.1''max .2kA I K I dB k dz =?=?=

(2)∵)(027.1max .kA I dC =,)(233.1'1kA I dz = ∴)(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?=

∵)(21.1)4010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s dB =+?=+?= ∴14796.1/21.1"/2min .<==dz dB lm I I K ,故按保护1的Ⅱ段动作电流来整定:

A I K I dz k dz 9007502.1"""12=?=?= 34.1900/1210"/2min .===dz d

B lm I I K

动作时限s t t t 1.15.06.0""12=+=?+=

(3))(3.365150)85.0/8.115.1()/'''('''max .2.2A I K K K I fh h k zq dz =??=??= 校验灵敏度:

近后备:31.33653.0/21.1'''/2min .===dz dB lm I I K

远后备:37.23653.0/)]6010/()2/3()3/121[('''/2min .=+?==dz dC lm I I K

动作时限s t t t 1.35.06.2''''''32=+=?+= 采用三相三接线方式。

3、求题1中2L 电流速断保护的保护范围(最大运行方式下三相短路,最小运行方式下两相短路)。 解:

最大运行方式下:)/(')]/([min .2min .X X E K X X E s k L s +=?+

?)8(2.1208X +?=+?33.15=X

∴%7.7620/33.15/%2===L X X X

最小运行方式下:)2/3()]/([')]/([max .2min .?+=?+X X E K X X E s k L s

?)10(2.1)208()2/3(X +?=+??21.10=X

∴%5120/21.10%==X

4、下图电网中,已知kV E 3/5.38=,Ω=4m in ,s X ,Ω=5max ,s X ,Ω=181L X ,

Ω=82L X ,Ω=30B X ,MW P 9max =,9.0cos =?,kV

U 35*95.0min =(?cos 3/min max max ,U P I fh =),自启动系数6.1=zq K ,1L 线路装有三段式电流保护,变压器过电流保护动作时限为,试求: (1)2L 电流速断保护的dz I ;

(2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。

E

d 1

解:

(1))(852.1)84/()3/5.38()/(2min .max .kA X X E I L s dB =+=+=

∴)(223.2852.12.1''max .2kA I K I dB k dz =?==

(2))(741.0)1884/()3/5.38()/(21min .max .kA X X X E I L L s dC =++=++= )(889.0741.02.1''max .1kA I K I dC k dz =?=?= )(067.1889.02.1'""12kA I K I dz k dz =?=?=

39.1067.1/481.1"/)/(])2/3[("/22max .2min .==+?==dz L s dz dB lm I X X E I I K

s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+=

(3))(64.173)9.03595.03/(9000)cos 3/(min max max .2.A U P I fh =???==? 取15.1'''=k K ,85.0=h K

)(88.37564.173)/'''('''2A K K K I h zq k dz =??=

)(48.1)]/([)2/3(2max .min .kA X X E I L s dB =+?=

94.388.375/1481'''/2min .===dz dB lm I I K

s t 1.35.05.01.2'''2=++=

若采用11/-?Y 接法的变压器,则过电流保护应采用两相三接线 当2L 段过电流保护做1L 的远后备保护时,

对于C 段:

65.188.375/1000)]18185/()3/5.38()2/3[('''/2min .=?++?==dz dC lm I I K

对于变压器:

2.119.188.375/1000)3085/()3/5.38()2/3('''/2min .<=?++?==dz d lm I I K

(采用两相三接线后灵敏度可以提高)

习题二

1、 在以下电网中,各线路装有定时限过电流方向保护,试确定装置3、4、6、7、9、10的

动作时限,以及哪些保护需装设方向元件哪些不要装设方向元件

解:

装置12、2的动作时限为"0 ∴ "1.15.06.014=+=?+=t t t "6.15.01.147=+=?+=t t t "1.25.06.1710=+=?+=t t t "7.15.03.1119=+=?+=t t t "2.25.07.196=+=?+=t t t

"7.25.02.263=+=?+=t t t

装置7、9、4需装设方向元件

2、 在以下环形网中,如各线路均装有定时限过电流方向保护,试确定保护装置1、2、

3、5、

6、8、10、11、13、14的动作时限以及哪些保护需安装方向元件哪些不要

解: ∵ "013=t ,"04=t

∴ "5.11210=?+=t t t

"0.2106=?+=t t t "5.2613=?+=t t t "0.3131=?+=t t t

"02=t "15=?+=t t t "278=?+=t t t "5.2811=?+=t t t

"31114=?+=t t t

装置2、5、10、13需装设方向元件

3、 如果功率方向继电器按090接线,内角030=?,线路阻抗角为0

70,若保护安装处发

生BC 两相短路,以下两个功率方向继电器哪一个较灵敏 (1)B J I I =1,CA J U U =1; (2)C J I I =2,AB J U U =1。 解:

保护安装处B 、C 两相短路,0≈R A A E u =,A C

B E u u 2

1-==,C B I I -= o d B CA I u Arg 90)/(-=? ,o d

C AB I u Arg 90)/(-=?

∴两个功率方向继电器灵敏度一样。

A

A E u =

C

E u

B

习题三

某一35kV 小接地电流系统,有4条出线,线路1、2各长20km ,电纳为km s /1092.26

-?,线路3、4各长15km ,电纳为km s /1087.26

-?,系统中性点装有消弧线圈,H L 5=,当线路4在距母线10km 处(k-1点)发生A 相接地故障时,问: (1) 各线路A 、B 、C 相电容电流为多少

(2) 流入故障点的电容电流及电感电流为多少总电流为多少 (3) 各线路始端零序电流为多少

(4) 电感对电容电流的补偿是多少是否适宜 (5) 如果短路点为k-2点,问(1)、(2)、(3)、(4)各项数据有何变化

解: (1) F B B II I 561084.5201092.2--?=??== F B B IV III 5610305.4151087.2--?=??==

F B K 5611087.2101087.2--?=??=

F B B IV K 5210305.4-?==

在1K 点发生A 相接地故障时: A 相

∵ 0=A u

∴ 0===---A III A II A I I I I

d A IV I I -=-,

)

(3.12)(1023.110)305.4305.484.584.5()3/35(3)(3)(325A kA B B B B u C C C C u I I IV III II I IV III II I d A IV =?=?+++??=+++=+++==---??ω即线路1、2、3的A 相电容电流为0,线路4的A 相电容电流大小为,方向为线路流向母线。

B 、

C 相

A B u I I I I I C II B II C I B I 04.21084.510)3/35(3353=????=====-----? A

B u I I I I III

C IV B IV C III B III 51.110305.410)3/35(3353=????=====-----? 电流方向均为母线流向线路。

(2)流入故障点的电容电流:A I d 3.12= 电感电流)(86.12)(01286.0)5502/()3/35(/A kA X U I L L ==???==π?

流过故障点的实际电流为)(56.03.1286.12A I I d f =-=-,方向为母线流向线路。

(3)线路1:)(53.331084.510)3/35(3335

3

0A I B u I B I I I ==????==---?

线路2:A I I B II II 53.3330==-- 线路3:A I I B III III 62.2330==--

线路4:A I I I I I III II I L IV 17.3)333(30000=++-=----

(4)补偿度:%)10~%5(%6.43.12/56.0/)(<==-=d d L I I I p (5)短路点移至2K 点,在忽略电容压降的条件下,以上计算结果不变。

习题四

1、在下图110kV 系统中,线路阻抗km Z /7545.00

1Ω∠=,每台变压器阻抗Ω=84B Z ,线路Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都装有三段式距离保护,采用全阻抗继电器。

已知:(1)线路AB 的最大工作电流为200A ,85.0cos =?,5.1=zq K ; (2)阻抗继电器的2.1=h K ; (3)线路BC 距离Ⅲ段的整定时限为;

(4)线路AB 电流互感器的变比A n CT 5/300=,电压互感器的变比

kV n PT 1.0/110=;

(5)变电所B 的变压器过电流保护整定时限为2s 试求:

(1)保护装置Ⅰ段第Ⅰ段的dz Z 、zd Z ;

(2)保护装置Ⅰ段第Ⅱ段的dz Z 、zd Z 、lm K 和动作时限; (3)保护装置Ⅰ段第Ⅲ段的dz Z 、zd Z 、lm K 和动作时限;

解:

(1)取8.0'=k K ,则Ω=∠??==4.147545.0408.0''o AB k dz Z K Z ∴Ω=?=?=785.0)]1.0/110/()5/300[(4.14)/('.Y L zd J dz n n Z Z

Ω==785.0'.J dz zd Z Z

由于是全阻抗继电器,所以'zd Z 可以取任意角度。

(2)BC 段保护II 的第I 段整定为:Ω=∠??==-187545.0508.08.0'o BC dz II Z Z 其保护范围为:km 4045.0/18=

当短路发生在BC 段40km 处时,可将线路简化为:

1

3

X 2

X

其中o o X 751890101∠+∠=,o

X 75182∠=,o X 90303∠=

o

o o o o fz X X X K 64

.4913.19030/)903075189010(/)(231-∠=∠∠+∠+∠=+=

当BC 段40km 处短路时

Ω

∠=∠?-∠+∠?=+=-o

o

o

o

dz II fz AB k dz Z K Z K Z 95.7142)751864.4913.17518(8.0)

'(""

当空载变压器末端发生短路时

Ω

=∠?-∠+∠?=??+=7.68908464.4956.075187.0)

5.0(""o o o B fz AB k dz Z K Z K Z

取数值较小者,Ω=42"dz Z

Ω=?=?==29.2)100/60(42)/(""".pt CT dz J dz zd n n Z Z Z

灵敏度25.133.218/42/">===AB dz lm Z Z K ,满足要求

s t 6.05.01.0=+=

(3)∵ kV U f 1109.0min .?=,A I o

f 8.31200max .-∠=

∴ Ω∠=-∠??=o

o fh Z 8.318.2858.31200/)3/101109.0(3min . Ω=??==3.132)2.15.12.1/(8.285)/('''min .zq h k fh dz K K K Z Z

Ω=?=?=22.7)1100/60(3.132)/(''''''PT CT dz zd n n Z Z

校验灵敏度:

对于近后备保护:5.135.718/3.132/'''>===AB dz lm Z Z K

对于远后备保护: 线路BC 段,

2.116.2)755.2264.491

3.17518/(8.313.132)/('''1.>=∠?-∠+∠∠=+=o o o o BC fz AB dz lm Z K Z Z K

变压器段,

2

.134.1)908464.4956.07518/(8.313.132)5.0/('''2.>=∠?-∠+∠∠=??+=o o o o B fz AB dz lm Z K Z Z K s t 35.05.2=+=

2、如在上题系统中,保护装置采用方向阻抗继电器,方向阻抗继电器的灵敏角0

70=lm ?,

其他条件不变,试求:

(1) 线路AB 建立保护Ⅰ段的dz Z 、zd Z ;

(2) 线路AB 距离保护Ⅱ段的''dz Z 、''zd Z 、lm K 和动作时限; (3) 线路AB 距离保护Ⅲ段的'''dz Z 、'''zd Z 、lm K 和动作时限。

解:

(1)上题中已得o

dz Z 754.14'∠=,o

J dz Z 75785.0'.∠= ∴Ω=-=-=788.0)7075cos(/29.2)cos(/''.o

o lm J J dz dz Z Z ??

方向取最大灵敏角lm ?

(2)o

J dz Z 95.7129.2".∠= ∴Ω=-=-=29.2)7095.71cos(/29.2)cos(/''.o

o lm J J dz dz Z Z ??

时限不变,仍为,33.2=lm K

(3)o

J dz Z 8.7122.7'''.∠= ∴Ω==-=19.92.38cos /22.7)8.3170cos(/''''''.o

o o J dz dz Z Z

灵敏度的校验:

对于近后备保护:

5

.132.9)8.3170cos(/)7570cos(35.7)

cos(/)cos('>=--?=--?=o o o o fh lm J lm lm lm K K ????

对于远后备保护:

75

.2)8.3170cos(/)8.7170cos(16.2)

cos(/)cos('1.=--?=--?=-o o o o fh lm J lm lm BC lm K K ????

2

.151.1)8.3170cos(/)8.7170cos(34.1)

cos(/)cos('2.>=--?=--?=-o o o o fh lm J lm lm ZB lm K K ????

习题五

图示网络中,Ω∠=017550Z ,Ω∠=0

7530M Z ,Ω∠=07520N Z ,母线M 侧距离保护装有方向阻抗继电器,其Ⅰ段的整定阻抗Ω∠=0

7540zd Z ,N M E E =,系统发生振荡时:

(1)δ在什么范围内将使该继电器误动

(2)如果振荡周期2s ,则继电器可能误动的时间是多少

解:

(1)作图可知:

'

δδ

M

E N

E

o lm 70=?,线段20301005.05.0'=-?=-?=∑m Z Z OO

∵5.220/50)5.0tan(==?δ

∴o

4.136=δ,o

o

o

6.2234.136360'=-=δ,δ在o

o

6.223~4.136范围内,该继电

器误动。

(2)∵s T 2=

∴继电器可能误动的时间s t o

o

484.0360/)4.1366.223(2=-?=

习题六

1、 下图所示的系统中,各个元件的参数如图所示。求d 点短路时A 侧保护的最大、最小分

支系数。

解:

)

)(()

/()(

EB E DB D DB

EB AB FA D E F

AB

FA F B

DB D B EB E B AB FA F B fz X X X X X X X X X X X X X X U E X X U E X X U E X X X U E K ++++++++=++-+-++-+++-=

∴)

)((max .max .max .max .EB E DB D DB

EB AB FA D E F fz X X X X X X X X X X X K ++++++++=

)

)((min .min .min .min .EB E DB D DB

EB AB FA D E F fz X X X X X X X X X X X K ++++++++=

2、网络的正序阻抗km Z /45.01Ω=,0

65=L ?(阻抗角),线路上采用三段式距离保护,

三段均采用方向阻抗继电器,且065=lm ?,保护B 的延时B t Ⅲ

=2s ,线路AB 、BC 的最大负

荷电流A I 400max =,2=zq K ,9.0cos =?,变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护,试求保护A 各段的动作阻抗、灵敏度、动作时限。

其中:kV E E B A 3/115==,Ω=10A X ,∞=max B X ,Ω=30min B X ,

变压器参数:MVA 152?,kV kV 6.6/110,%10=k U

解:

(1)取8.0'=k K ,Ω=∠??==8.106545.0308.0''.o AB k A dz Z K Z (2)按与线路BC 段保护配合:

Ω=∠??==186545.0508.0''.o BC k B dz Z K Z

∞=B X 时,1m in .==fz fz K K

Ω=+?=+=2.25)185.13(8.0)'("".min .1..B dz fz AB k A dz Z K Z K Z

按与线路末端变压器保护配合:

Ω=??=?=?=14015/11031.0)/3(%%22

N N k N k B S U U Z U Z

Ω

=?=∠+∠?=+=664327.828.09070655.138.02

""min

.2..o o B fz AB k A dz Z K Z K Z

∴Ω=2.25".A dz Z ,s t 5.0=?

校验灵敏度:25.187.15.13/2.25/".>===AB A dz lm Z Z K (3)Ω=??=

=

143400

3

/10001109.0max

.min .min .f f f I U Z

Ω

=-?

??=

-=

1.64)8.2565cos(/1432

.122.11

)

cos(/1

'''min .o o fh lm f h

zq k dz Z K K K Z ??

3、下图所示的网络中的各元件的参数如下:电源参数:Ω==521S S X X ,Ω=80S X

线路参数: km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=

两台变压器参数:容量为,变比为110/,短路电压为:%5.10=k U

求线路AB 的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的动作电流、灵敏度及时限。

解:

先作该系统的零序等值回路图

S X X X 0

.BE T X -0

.CD T -A

B

C

(1)Ω=??=?=705.31/1103105.0)/3(%22

N N k T S U U X

AB 线路末端发生单相接地短路时

)

(434.170

//)7070//()288()85()85(3

/115//)//()()()('

''0

.0.00022

110210kA X X X X X X X X X E X X X E I BE T CD T BC AB S AB S AB S =++++++=

++++++=++=--∑

∑∑∑∑

)(1624.5434.132.13''0.kA I K I k A dz =??==

(2)在线路BC 末端发生单相接地短路时

)

(626.070

//]7070//)288[()2085()2085(3

/115//]//)[()()('''0

.00.0022

21110210kA X X X X X X X X X X X E X X X E I CD T BC CD T AB S BC AB S BC AB S =++++++++=

++++++++=++=

--∑

∑∑∑∑

51.170

28

8110.0.0=++=++

=-BE T AB S ofz X X X K

)(79.1626.032.151

.12

.13'""00.kA I K K K I k fz k A dz =???==

s t 5.0=?

校验灵敏度:

AB 末端发生两相接地故障时

)

(24.13

.20133.2013131313

)3/115(//02012120220210kA X X X X X X X E X X X X X X E I =?+?+??=

++=

+?+=

∑∑∑∑∑∑

∑∑∑∑∑∑∑

44.124

.179.1==lm K

(3)626.0351

.12

.13'''00.???==

tx LH fzq tx LH fzq fz k A dz K K K I K K K K K I =***=

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =?,电流互感器变阻抗Ω4.0,变压器额定容量kVA 7500,k ,变比kV 6.6/35,系统最大短路容量

答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。 4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A X ,Ω=20max .A X ,B 电源Ω=20min B X ,Ω=25max .B X ,

选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。

答:动作电流614A;灵敏系数2.22。 (2)零序电流保护在输电线路上单相接地时保护区有多少公里? 答: (1)误动; (2)km 8.228。 18、某kV 110变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问: (1) 在输电线路距保护安装处km 120的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里? 答:(1)2.97; (2)km 175。 19、网络参数如图,已知: (1)网络的正序阻抗km Z/ 45 .0 1 Ω =,阻抗角 65; (2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角 65,阻抗继电器采用0°接线; (3)线路AB、BC的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0 cos= ?; (4)变压器采用差动保护,电源相间电势为kV 115; (5)A电源归算至被保护线路电压等级的等效阻抗为Ω =10 A X;B电源归算至被保护

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

《继电保护原理》计算题

15、已知保护2、3、4、5的最大动作时限,试计算保护1电流III段的动作 时限. 答:根据过电流保护动作时限的整定原则:过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,还需要与各线路末端变电所母线上所有出线保护动作时限最长者配合。 保护1所在线路末端B母线上出线动作时间最长的是t4max = 2.5s,则保护1的过电 流保护的动作时限为t^t4max+A t =2.5 + 0.5 = 3so 16. Z1—0.4Q/km;K I? =1.25;K" rei =1.1;K 川rei =1.2;Kss=1.5;Kre=0.85;K 试对保护1进行三段式电流保护整定计算, 并计算继电器的动作电流。 / k1 / k2 答:(1)保护1电流I段整定计算: ①求动作电流。按躲过最大运行方式下本线路末端(即 K1点)三相短路时流 过保护的最大短路电流来整定,即 I oP严 Kl i ?I Khx 二K L, = E;=1.25X ".[叮3=2.652(KA) Z smin +Z1L1 4 + 0.4"5 采用两相不完全星形接线方式时流过继电器的动作电流为 =丛=遊= A) K TA 60 第I段为电流速断,动作时间为保护装置的固有动作时间,即t;=0(s) ③灵敏系数校验,即求保护范围。 在最大运行方式下发生三相短路时的保护范围为 TA—300/5 0 A 35kV O QF Z Z s -max— — B C I 15km 2 I 35km / 3 I t3.max=0.5s QF2 I L.ma; K— 230A /Q F3「 Z s-min=4 Q I OP1 ? I OP J ②求 动作时 限。 1 =5Q

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

继电保护作业答案

第一章 7.若线路阻抗角?=47K ? ,反映相间短路的方向元件采用?90接线,功率方向继电器的内角选多少较 合适(??4530、 )?为什么? 要点:K (3)时和近处K (2)时,根据相量图分析,继电器动作条件为: 0 )90cos(>+-=α? K r r I U P 或 909090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 45=α时接近最灵敏; 远处K (2)时(例如BC 短路),根据相量图分析,继电器动作条件为 B 相:0)120cos(>+-=α? K r r I U P 或 9012090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 45=α时接近最灵敏; C 相:0)60cos(>+-=α? K r r I U P 或 906090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 30=α时接近最灵敏; 所以综合以上分析, 45=α更合适,在多数相间短路时接近灵敏动作。 8.按?90接线的功率方向继电器,内角?=30α,线路阻抗角?=60K ? ,当保护安装处远处正方向A 、B 两相短路时,分析A 相功率方向继电器能否动作?是否最灵敏? 要点:当远处K AB (2)时,根据相量图分析,A 相继电器动作条件为: 0)120cos(>+-=α? K r r I U P 或 9012090<+-<-α?K 将 60=K ?和 30=α代入得)30cos( r r I U P =或 903090<-<-所以,继电器能够动作,但不最灵敏。 9.为什么零序电流Ⅰ段保护范围比反应相间短路的电流Ⅰ段保护范围长,且受系统运行方式影响小? 要点:由于线路零序阻抗远大于正序阻抗,()105.3~2X X =,故线路始端与末端短路时,零序电流变化显著,曲线较陡,因此零序的保护范围较大。 电力系统运行方式变化时,如果送电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络是不变的。同时,系统发生某些不正常运行状态时,如系统振荡,短时过负荷等,三相也是对称的,所以零序保护受系统运行方式的影响小。 第二章 3. 有一个方向阻抗继电器,整定阻抗Ω?∠=605.7set Z ,若测量阻抗Ω?∠=302.7r Z ,问继电器 能否动作?为什么? jX Zset Zop.30 30o 30o 要点:Ω==5.630cos 5.730. op Z ()()Ω∠=>Ω∠=? 305.6302.730op r Z Z 测量阻抗在园外,继电器不动作。 4. 有一个方向阻抗继电器,若要求正常运行测量阻抗Ω?∠=305.3r Z 时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(?=75sen ?)

继电保护专业试题库及答案

全国电工进网作业许可理论考试试题1 特种类继电保护A卷 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、无限大容量系统的特征为(C)。C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变 2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为(A)。 A.TN系统 3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(C)的作用。 C.执行部分 4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D)。 D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值 5、中性点不接地系统通常采用接地选线和(D)的方式实现单相接地保护。 D.绝缘监视 6、零序电流I段保护与(A)构成线路接地短路的主保 护。 A.零序电流II段保护 7、三段式零序电流保护中第III段为(C )。 C.零序过电流保护 8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(B )。 B.由线路流向母线 9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B)进行校验。 B.对保护最不利的情况 10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或(D)取得。 D.三个单相式电压互感器 11、时间继电器的文字符号表示为(B )。 B.KT 12、零序电流II段的保护范围为(A)。 A.本线路全长 13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(B )。 B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸 14、继电保护连接片(或称为压板)用于(A)。 A.投入/退出保护,接通/断开保护出口 15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(A )。 A.快速动作的继电器 16、在使用跌落式熔断器时,应按照( A)、额定电流和额定开断电流选择。 A.额定电压 17、变压器在外部短路时差动保护将(C)。 C.不动作 18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差(A )。 A.30o 19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(B )。 B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中 20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及(A )等。 A.引出线的套管闪络故障 21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时(A )。 A.开放保护 22、变压器主保护包括(D)、电流速断保护、纵差动保护。

继电保护第四章课后习题参考答案资料讲解

纵联保护依据的最基本原理是什么? 答:纵联保护包括纵联比较式保护和纵联差动保护两大类,它是利用线路两端电气量在故障与非故障时、区内故障与区外故障时的特征差异构成保护的。纵联保护的基本原理是通过通信设施将两侧的保护装置联系起来,使每一侧的保护装置不仅反应其安装点的电气量,而且哈反应线路对侧另一保护安装处的电气量。通过对线路两侧电气量的比较和判断,可以快速、可靠地区分本线路内部任意点的短路与外部短路,达到有选择、快速切除全线路短路的目的。 纵联比较式保护通过比较线路两端故障功率方向或故障距离来区分区内故障与区外故障,当线路两侧的正方向元件或距离元件都动作时,判断为区内故障,保护立即动作跳闸;当任意一侧的正方向元件或距离元件不动作时,就判断为区外故障,两侧的保护都不跳闸。 纵联差动保护通过直接比较线路两端的电流或电流相位来判断是区内故障还是区外故障,在线路两侧均选定电流参考方向由母线指向被保护线路的情况下,区外故障时线路两侧电流大小相等,相位相反,其相量和或瞬时值之和都等于零;而在区内故障时,两侧电流相位基本一致,其相量和或瞬时值之和都等于故障点的故障电流,量值很大。所以通过检测两侧的电流的相量和或瞬时值之和,就可以区分区内故障与区外故障,区内故障时无需任何延时,立即跳闸;区外故障,可靠闭锁两侧保护,使之均不动作跳闸。 4.7 图4—30所示系统,线路全部配置闭锁式方向比较纵联保护,分析在K点短 路时各端保护方向元件的动作情况,各线路保护的工作过程及结果。 ?? 答:当短路发生在B—C线路的K处时,保护2、5的功率方向为负,闭锁信号 持续存在,线路A—B上保护1、2被保护2的闭锁信号闭锁,线路A—B两侧 均不跳闸;保护5的闭锁信号将C—D线路上保护5、6闭锁,非故障线路保护 不跳闸。故障线路B—C上保护3、4功率方向全为正,均停发闭锁信号,它们 判定有正方向故障且没有收到闭锁信号,所以会立即动作跳闸,线路B—C被切 除。 答:根据闭锁式方向纵联保护,功率方向为负的一侧发闭锁信号,跳闸条件是本 端保护元件动作,同时无闭锁信号。1保护本端元件动作,但有闭锁信号,故不 动作;2保护本端元件不动作,收到本端闭锁信号,故不动作;3保护本端元件 动作,无闭锁信号,故动作;4保护本端元件动作,无闭锁信号,故动作;5保 护本端元件不动作,收到本端闭锁信号,故不动作;6保护本端元件动作,但有 闭锁信号,故不动作。 4.10 图4—30所示系统,线路全部配置闭锁式方向比较纵联保护,在K点短路 时,若A—B和B—C线路通道同时故障,保护将会出现何种情况?靠什么保护 动作切除故障?

电力系统继电保护作业答案

第一次作业 1、什么就是电力系统的一次设备与二次设备? 答:一次设备:一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 二次设备:对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制与保护的设备,称为电力系统的二次设备。 2、什么就是电力系统的运行状态与故障状态? 答:电力系统运行态指电力系统在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状配。 电力系统的故障状态就是指所有一次设备在运行过程中由于外力、绝靠老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因而发生例如短路、断线等故障。 3、什么就是继电保护装置? 答:继电保护装置就就是指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自功装置。 4、什么就是主保护与后备保护? 答:主保护就是指反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护就是指在实际运行中,由于各种原因可能存在保护或断路器拒动的情况,所以,必须要考虑后备保护(替代功能)的配备。其目的就是不允许长期存在短路的情况。于就是出现了近后备保护、远后备保护、断路器失灵保护等。

5、试说明什么就是继电器的继电特性? 答:继电器的继电特性就是指继电器的输入量与输出量在整个变化过程中的相互关系。无论就是动作还就是返回,继电器都就是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。 6、什么就是系统最大运行方式与系统最小运行方式? 答:系统最大运行方式: 总可以找到这样的系统运行方式,在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式,对应的系统等值阻抗最小,Zs=Zs、min。 系统最小运行方式: 也可以找到这样的系统运行方式,在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小,对继电保护而言称为系统最小运行方式,对应的系统等值阻抗最大,Zs=Zs、max 。 7、什么就是电流速断保护与限时电流速断保护? 答:电流速断保护:反应于短路电流的幅值增大而瞬时动作的电流保护(电流大于某个数值时,立即动作)。 限时电流速断保护:由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此考虑增加一段带时限动作的保护,用来切除本线路上速断保护范回以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。

相关文档
相关文档 最新文档