文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温控仪参数

温控仪参数

温控仪参数
温控仪参数

1. 主要技术指标:

1.1 量程:温度-10~110℃

1.2最小分辨率 1度,误差正负1度

1.3 输出:控制:继电器无源输出, 阻性负载10A

1.4参数设置方法:轻触开关软件设置(无设置参数接触不良可能)

1.5体积:7CM×5CM

1.6工作电压:AC/DC9V--12V(不分正负极)

1.7,断电参数记忆保护功能:有

1.8工作环境:温度-30~60℃, 相对湿度35%~85%的无腐蚀性场合

2、主显示窗设置时显示字符的意义

S0:温度控制值设置符号

温度控制值:用户所想要的控制温度。

Sc:温度传感器修正符号

温度传感器修正:当认定包括传感器在内的控制系统出现误差而不能与更高精度等级的测量装置取得一致结果时,可使用本产品先进的“修正”功能,以取得一致,但勿轻易使用该功能,以免将精确的仪表反修正至不精确。在-20~20范围内设置一个与误差方向相反的相同值即可。如偏高3,即设置-3,如偏低3即设置3。Po:温度回差值设置符号

温度回差值:在纯位式控制中,必须有一个合适的回差值(又称开关差或不灵敏区),回差过小将导致交流接触器动作频繁而降低寿命,回差过大将导致被控制范围的环境波动变大。在某些场合(如空调室温度控制)可利用回差值的设置使被控值在设置范围内扫描变化,避免浪费。在一般情况下,回差值定为全量程的0.3%较为合适。

cc:制冷/制热切换符号

cc=0为制冷模式,当实际温度高于控制温度时,开启降温设备

cc=1为制热模式,当实际温度低于控制温度时,开启加热设备

3.操作说明

常按功能键3秒进入参数设置菜单,依次设置如下

温度控制值设置“SO”,通过设置加和设置减进设置,按功能键完成设(设置范围-10至110)

温度传感器修正值设置“SC”,通过设置加和设置减进设置,按功能键完成设(设置范围-20至20)

温度回差值设置“PO”,通过设置加和设置减进设置,按功能键完成设(设置范围1至20)

工作模式设置“CC”,通过设置加和设置减进设置,按功能键完成设(“1”热制/“0”制冷)

最后显示“---”表示完成全部设置

设置实例

1、设温度50度通电,45度断电

当前因选用制冷模式 CC=0; 控制为50 即SO=50 ,回差设为5即 PO=5;

2、设温度45度通电,50度断电

当前因选用制热模式 CC=1; 控制为45 即SO=45 ,回差设为5即 PO=5;

若显示“HHH”,请检查传感器是否短路或输入超过了量程上限,若显示“LLL”,则可能是

传感器断路或超过了量程下限,此时仪表自动启动保护功能,将负载供电切断,须排除故障

后方可再使用。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

温控器的使用方法

温控器的使用方法,温控器怎么调 温控器的使用方法 1. 温度控制器应按照本用户手册附带的操作手册使用。首先确定你使用的恒温器的类型,然后按照说明操作。 2. 建议不要随意改变原有的墙体结构、门窗形式和地面装饰。如果需要更改,应事先通知物业,以便相应地改变加热设计。 3. 把恒温器调到高温或适当的设备不会很快使房间温暖,只要把它调到你需要的温度就可以了。 4. 由于电热系统温度适中,所以尽量减少开启门窗造成的冷却空气高速流动造成的热量损失,以免影响加热效果。 5. 当你在无人值守的房间时,你可以把温度调节到12至15摄氏度或相应的齿轮,因为系统重新开启后加热非常慢,频繁的开启和关闭不能达到节能的效果。 6. 请勿使用家具等遮挡温度控制器,温度控制器周围没有热源,以免造成温度控制误差。 7. 恒温器是一种精密电子元件,请不要摇动恒温器,以免对恒温器造成损坏。 8. 如果温度控制器的旋钮因使用不当而脱落,应重新安装温度控制系统。注意,旋钮与温度控制器接口的间隙对齐。切勿强行安装,以免损坏温度控制系统。 如何调节恒温器如何调节地板加热恒温器的方法介绍 机械恒温器的调节方法比较简单,在恒温器安装完毕后(安装时将地板加热杆安装好),即可使用。我们打开恒温器右侧的开关,设置温度设置(打开恒温器顶部的设置按钮,将你想设置的温度刻度调整到恒温器中间的点,恒温器就设置好了),恒温器就开始根据设置的温度进行控制。当恒温器上方的指示灯亮时,表示加热装置已处于工作状态。当指示灯关闭时,表

示恒温器处于停滞工作状态。 如何设置地板供暖恒温器 如今,电子恒温器已被引入电子恒温器,电子恒温器通常是液晶显示器,可以通过按钮或触摸屏,但它们的操作方式大致相同,如下图所示,只需要一个触摸屏和一个按钮。 如图所示,目前的电子液晶温度控制器一般是5个按键,左边两个是调节高度的高低,左上是正数,左下是负数。右上角是选择模式按钮,一般安装在企业会比较好,通常用户使用不多。中间的键右键是定时键,如果需要休息的时候可以用,一般不要用太多。至于右小角是开关功能。 如果我们要开启和调节地暖,我们可以先按下开关,然后根据实际情况调节温度,通常在这个时候,如果需要关闭地暖也可以使用时间按钮控制。

MTC 温控器说明书

MTC-5080 微电脑温度控制器使用说明产品概述 双温度显示,按键直接进入查看、设置参数,多指示灯显示系统运行状态,终端用户脱离说明书方便操作各种功能,无任何复杂的组合和难于理解参数,具备制冷、化霜、风机等功能,适用于对冷库温度的控制。 主要功能 温度测量、显示、控制;温度校正;制冷、化霜、风机控制输出;温度超限、超量程及传感器故障报警等。 规格尺寸 ◇前面板尺寸:100(长)*51(宽)(毫米) ◇安装开孔尺寸:92(长)*44(宽)(毫米) ◇整机尺寸:100(长)*51(宽)*(深)(毫米) ◇传感器线长:2 米(含探头长度) 技术参数 ◇工作电压:220V AC±10% 50HZ/60HZ ◇测控温度范围:-50℃~50℃ ◇测温精度:±1℃显示分辨率:0.1℃ ◇制冷、化霜、风机输出触点容量:3A/220V AC ◇传感器类型:NTC(10Ω /25℃,B 值3435K) ◇工作环境温度:0℃~60℃ ◇工作环境湿度:20%~85%不可结露 面板示意图 用户菜单 系统菜单 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:在运行状态下,同时按住“设置/查看”与“▼”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲”或“▼” 键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。 在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续3 秒以上或30 秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 3 秒至“开机温度”指示灯亮时,并按下下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看” 键持续3 秒以上或10 秒内无按键动作,则退出参数查看状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。 “化霜余时”键说明 在运行状态下,化霜时按下并立即松开“化霜余时”键,“显示温度”显示窗显示化霜剩余时间。5 秒后自动退出。 “强制化霜”键说明

HA900温控表参数设置操作

RKC HA900温控表主要参数设置方法 一.面板操作键:A/M(自动/手动)切换 R/L(远程/本地)切换 R/S(Run/Stop)运行/停止切换 二.按set键进行SV1、SV2温度设置:SV1→CH1(内热电偶),SV2→CH2(外热电偶)按住set键3秒以上:EV3绝对值报警温度,(目前对应的是EV3=1000度)CH1通道:PID参数人工设置炉口与炉尾处温控表的PID参数按出厂值,按实际控温情况定。CH2:从开始升温进行自整定,切换进行本地控制,PID参数由自整定形成。CH2自整定AT完成后,切换进行远程控制。附CH1,表1(炉口处)CH1:P1:3 11:70 D1:15表2CH1:P1:2 11:240 D1:60表3CH1:P1:1 11:240 D1:60 表4CH1:P1:2 11:240 D1:60表5CH1:P1:5 11:240 D1:60 (炉尾处) RKC厂商表自总定的PID参数: 表1(炉尾)CH1:P1:0.3 11:45 D1:12表2 CH1:P1:0.5 11:40 D1:10 表3(炉尾)CH1:P1:0.5 11:80 D1:20表4 CH1:P1:0.511:40 D1:10 表5(炉口)CH1:P1:0.4 11:44 D1:11 三:按住∠mode键3秒以上:A TU=ON (拉恒温区用)只CH2通道进行自整定。 A-M手动/自动切换r-L 本地/远程控制选择r-5:RUN/STOP切换 : 四.一边按set键一边按>mode键: 1、Pb:2.pb修正(拉恒温区用)Add1::通讯地址设置 Lck:密码设置bps1:19.2、b1T1:801、1nT1:5 PV数字滤波器:1dF=5 2dF=5 五.同时按set键和>mode键3秒以上(工程技术模式设置),必须在Stop状态下才能修改:F10:spch=0。dE=6 (通道2的操作输出值MV) dEuT=100条形分辨率) F11:Fn1=3 (输入1与输入2自动/手动的切换) Fn2=1(远程/本地切换键操作)Fn3=1切换R/S

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示:

2.按“”键,设定报警1( 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2( 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

xsc5温控仪表操作说明

加湿温度控制仪表XSC5使用说明书一、仪表接线说明:

二、仪表面板说及显示状态

仪表面板图 显示状态说明图

四、仪表参数设置步骤: 1.第一组参数的设置 第一组参数默认不受密码限制可以直接设置。 长按设置键约4秒不松开,直到显示,此时可以进行第一组 参数设置。 ①进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ②按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ③通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ④按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 2 密码登录 默认第2、3、4组参数需密码登录后才能修改,当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时,可进行密码设置。 ①长按设置键约4秒不松开,直到显示; ②按键进入修改状态,在,,键的配合下将其修 改为1111。 ③按键,密码设置完成(按下键后直接显示第二组第二个 参数)。 ★在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时,密码将自动清零。 3 其它参数的设置方法

①首先按第一步的方法设置密码; ②第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本组的各参数; ③其它组的参数,通过按住设置键不松开,顺序进入各参 数组,仪表显示该组第1个有效参数的符号: 第2组第一个参数为: 第3组第一个参数为: 第4组第一个参数为: ④进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ⑥通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ⑦按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 重复④~ ⑦步,可设置本组的其它参数。 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键不松开,直到 退出参数设置状态。 ★在参数设置过程中,若1分钟以上无按键操作,将自动退出设置状态。

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

SHIMADEN SR82温控器快速设置

SR82快速设置指南 注意事项:按端子图接线,接好电源、输入、输出和报警,确保接线无误。 基本窗口群设置: 上电,显示界面跳动,等待片刻后显示 【0-0】基本窗口画面(室温25℃) 点按循环键,直至显示如右图, 【0-7】遥控输入/机内SV值选择 有本地和遥控两个选择, 具体可参见流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,直至显示如右图, 【0-8】遥控输入REM显示 显示遥控输入百分比 点按循环键,直至显示如右图, 【0-9】脱机/运行设定 可设置调节器状态, 选定选项后按ENT键确认修改

点按循环键,直至显示如右图, 【0-10】EV1报警设定值 按向上向下键修改SV窗口值后, 按ENT键确认修改 点按循环键,直至显示如右图, 【0-11】EV2报警设定值 按向上向下键修改SV窗口值后, 按ENT键确认修改 注意:在基本窗口群中,多次点按循环键可循环显示窗口群内各个窗口画面 画面【0-0】为主画面,在此画面时可长按循环键进入参数设置画面群 在基本窗口群【0-0】窗口 长按循环键约3秒,显示如右图, 【1-0】子窗口号选择 可按上下键选择该参数群窗口号 选定后按ENT键可直达所选窗口 在各参数设置画面处按DISP键, 可显示窗口号,若要返回,则可再 按ENT键,即可返回该参数设置画面

点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-1】EV1输出类型定义 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-13】模拟发送类型选择 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-16】外部开关1功能选择 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-64】输入量程设定 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 完成设定后可快速按两次DISP键,可立即返回基本窗口的测量/设定显示画面

智能温控仪的使用与调节

智能温控仪的使用与调节 1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 2.回差控制(XMT201-C):按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为C00即回差值,回差控制参数要慎重调整,仪表控制加热输出值到设定值,当温度下跌到设定值减回差值时又开始加热,在回差范围内输出(继电器)是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是80.0℃,回差为0.5,仪表控制加热到80.0℃时继电器释放,温度下跌到80.0℃-0.5℃=79.5℃时继电器又吸合。回差值越大继电器动作次数越少,回差值过大会降低控制精度。调整好回差参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态。 3.提前量设置(XMT201-E):按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为E00即加热停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热.当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加

热到49.5.0℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态 4.时间比例设置(XMT201-P):按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。 E:为比例带偏移量,E参数可使实际控制点平移。即使时间比例的中心平移,依加热系统的不同E值可正也可为负。 P:为比例带,即比例控制值,为了便于理解同时也为了使比例带有更大的表示空间,本仪表的比例带是单边比例带,即实际比例带是2倍P值。以实际控制点为中心从下至上在P值范围内输出加热比例按0%-100%均布。 T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。 例:若P设定为4.0(实际比例带为8.0),温度设定为60.0度,E 设定为2.0,则实际控制点为58.0度,当温度达到54.0度时仪表便进入比例带控制状态。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

温控器RH400参数说明书

R KC温控器RH400FK02-M*AN/N参数数值及操作原理 1、RH400参数 2、产品特点和应用 日本RKC理化公司主要生产模块型控制器,数字多点控制器,数字显示控制器,程序控制器,各种传感器,指示器等,公司通过了国际质量认证体系「ISO9001」的认证,主打产品安全标准遵守美国最新安全标准UL、加拿大安全标准CSA、欧洲安全标准EMC指令及低压指令标准符(CE认定合格品)。 RH系列数字显示控制器采用维护性能好的插入式构造;同时,产品纵深与原始型号( CD 系列)相比缩短了 40% 。是最新型标准温度控制器。 纵深 60mm ( RD100:63mm )的纤薄外形 11 段 LCD ,大屏清晰可视性好。 具有较高目标值应答性的PID 常数演算 取样周期0.5 秒 可变更响应快慢、POST 微调功能 可缩短AT 执行时间的启动演算功能 此款新型温控器的优势: 1.搭载了清晰明了的大型11段显示的LCD显示器,更能轻易识别以往难以分辩的文字 2.增加了操作键锁定显示,操作键锁定的功能,可以一目了然地显示现在的锁定状态 3.算出的PID数据更具有优越的目标值响应性,与以往的AT运算得出的PID数据相比,此款温控器更能快速自动地算出PID数值,在灵敏响应性的基础上,还具有优越的抗外部干扰的响应性. 4.可消减AT实行时间 5.可以扩展实行AT后的控制特性(POST演算).

3、控制方法 RKC系列智能数字温度控制器,采用最新的平面操作和微机智能控制技术。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列表具有极大的市场适应性,产品按国家标准制造并有多种安装尺寸。 工业区用到温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。 独特之处编辑RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。 莞联硕机电代理日本理化RKC温控器,,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货。特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,在阿里巴巴、淘宝供应,快递送货上门, 1..热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2.测温热电阻输入:PT100、JPT100 3.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit) (DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) 供选加热器断线警报和控制环断线警报。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

温控仪的参数设置

微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。补偿导线设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定启动。锁参数设置:按SET键选择显示“LOK”,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁,设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表示所有参数全锁定。参数被锁定后,别人不能修改,需修改时要解锁,即设置为“00”。主控温度上限设置:按SET键选择显示“SOH”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则,主控设定温度无效10、电机专用热电阻设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差。如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02,若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2。在第二设定区

时,按SET键超过5秒钟后,系统将保存设置参数并退出设定状态,返回正常状态。在设定状态设定完成后,如不按正确操作退出设定状态,30秒后,系统将自动退出设定状态,你之前所设置的参数被宣布无效。

CD901温控仪的参数设置

CD901温控仪的参数设置 1、在仪表正常通电后,按参数设定模式进入并找到数据 锁参数 “LCK”,将其代码置为“1000”,再按“SET”键使仪表确认,将“SET”键与“

“键两键同时按下,依次按“SET ”键可得到并循环显示下列参数: Add 为0001,bPS 为0002,bIT 为0002,InT 为0005。波特率为9600,7个数据位,奇校验,1个停止位。 在正常显示状态下,按住“SET ”键三秒后,在PV 显示器中显示出参数设定状态,在SV 显示器中显示其对应的数值,依次按“SET ”键显示下面参数:AL1,ATU ,STU ,P ,I ,D ,AR ,T ,PB ,LCK 。其中,AL1为0050,ATU 为0000,STU 为0000,T 为0002,PB 为0000,LCK 为0000。根据实际需要参照它们的功能可以更改其中参数的大小。 CD901温控仪面膜示意图如下图示 PV SV 手动自整定的方法是:按“SET ”键,SV 的值明暗不同,则可以用“<”、 “∨”、“∧”这三个键来设定自整定的温度值,再按“SET ”键3秒,出现AL 1, 再按

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

温控器的设置方法小技巧-民熔

温控器的设置方法-民熔 1、下限偏差警报设置:按SET键选择显示“SLP”,在绿色显示器上显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设置或变更。该参数表示警报点低于主控制设置点的差值。 2、上限偏差警报设定:按SET按钮选择“SHP”进行显示,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增减、再减按钮的设定或变更。该参数表示警报点比主控制设置点的值高。 3、比例范围设定:按SET按钮选择显示“P”,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。“P”值越大,温度控制器的主要继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温度控制器的主要继电器输出的灵敏度越高。

4、点位时间设置:按SET键选择“I”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。设置的积分时间越短,积分作用越强。 5、微分时间的设定:按下SET按钮选择显示“D”,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、递增、再减键的设定或变更。仪表设置的微分时间越长,微分作用的修正越强。 6、比例周期设定:按SET按钮选择“T”显示,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。 7、自我调整设定:按SET键选择“Aτ”显示,在绿色显示器上显示该参数的数值,选择位移、增量、递减键的设定或变更。设为“00”表示从自动设定中关闭,设为“01”时,从自动设定开始启动。

8、锁定参数的设置:按SET键选择“LOK”,绿色显示器显示锁定状态,选择位移、增量、再减键的设定或变更。设定为“00”表示不锁定,设定为“01”时只表示主控以外的参数,设定为“02”时所有参数都被锁定。参数被锁定后,其他人无法变更。需要修正时解除锁定。即设定为“00”。 9、主控制温度上限设定:按下SET按钮选择显示“SOH”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、增减、再减键的设定或变更。该参数表示主控制继电器的动作温度不高于此值。否则,主控制设定的设定温度无效。 10、温度校正设置:按下SET按钮选择显示“SC”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、递增、递减键来设定或变更该参数。温度控制器长时间运行后,发生测量偏差时,可以使用该功能修正错误。测定值小于2℃时,将该参数设为02,测定值大于2℃时,将该参数设为-2。

温控器的设置方法详解-民熔

温控器的设置方法-民熔 下偏转警报参数:单击SET键显示“SLP”,在绿色屏幕上显示该参数的值,并选择偏移,L'减小或修改该参数。该参数表示报警点小于所控制的主固定点的差值。 上偏移警报参数:单击SET键以显示Shp,绿色屏幕显示该参数的值,并选择该参数的移动、放大、调整或修改。主定点差别 比例范围参数:点击SET键以显示p“,绿色屏幕显示参数的值,并选择位移、增量、键调整或参数修改。p“,值较大,控制器主继电器的输出灵敏度较大”。温度较低,温度调节器主继电器输出的灵敏度越低。

集成时间参数:单击Set以显示“i”,在绿色屏幕上显示该参数的值,并选择参数的移动、增加、缩短或修改。集成时间越短,集成就越有效。 差动时间参数:点击SET键以显示` D',绿色屏幕显示参数值,并选择偏移、增量、键调节或参数修改。装置的差动时间越长,更正就越大。 比例循环参数:单击SET键以显示“,L'绿色屏幕显示参数值,并选择参数的移动、增加、缩减或修改。 Self-set parameters:Select display a“by set key,green display the number of the parameter,select shift,incremental,reduction keys set or modified the parameter;set 00”is self-set closure and set 01“is selected start from entire. 锁定参数:单击Set以显示“Lok”;在绿色屏幕上显示锁定状态;选择参数的移动、增加、

carel 温控器说明书

I R33F0E000控制器使用说明 I R33F控制器是集压缩机控制、冷风机控制、温度控制、融霜控制于一体的多功能控制器。 温度设定 显示或设定温度,参照以下流程: 1)按“S e t”超过一秒,显示设定温度 2)按“或“减小或增大设定值。 3)按“S e t”确认。 手动复位报警 同时按“”和“超过5秒,可以重新设定手动复位报警。 手动融霜 按”5秒以上,进入自动融霜 关键点分析和临界点控制(下简称H A C C P) 本控制器具有关键点分析和临界点控制功能,它能够监视食品温度,“H A”报警:超高温报警;”H F”报警:断电超时一分钟报警。 显示报警参数:按“S e t”和“或“可进行查看。 H A C C P报警删除:按“和“S e t”超5秒,屏幕出现”r e s”表明已删除。 取消已存报警:按“S e t”和“、“超5秒,即可。 连续循环 同时按住“或“超过5秒,启动连续循环功能。当连续循环设定时间达到或达到最低指定温度,连续循环停止。 设置默认参数 当H d n=0时: 1.关闭设备 2.打开设备

3.持续按“”,直到出现”s t d” 注:只可为可视值(C或F类)参数设置默认值。需更详细信息,参阅“运行参数汇总”。 当H d n〈〉0时: 1.关闭设备 2.打开设备 3.持续按“”,直到出现”0” 4.利用“、“,在0和”H d n”间选择默认参数。 5.持续按“”,直到出现”s t d” 访问C类参数 1.同时按“”“S e t” 5秒钟以上,显示屏出现00。 2.利用“、“,直到显示数字22,此密码为允许 访问参数。 3.按“S e t”进行确认。 4.显示屏将显示第一个可修改的C型参数代码。修改 参数步骤参照以下修改参数一节 访问F类参数 1.按“” 5秒钟以上(如果报警被激活,先关掉蜂 鸣器),显示屏将显示第一个可修改的F型参数代 码。修改参数步骤参照以下修改参数一节 修改参数 C型或F型参数显示后,按以下步骤操作: 1.利用“、“翻到需要修改的参数。滚动显示时,显 示屏上将显示表示参数所属类别的图标。或者通过按“”键,快速访问所需修改的参数组。 2.通过“、“滚动显示菜单,显示屏将显示各种参数 的类别代码, 3.到达所需类别时,按“S e t”直接进入该类别的第一个参数。 4.在这一阶段,修改参数或按“”,返回到类别菜单

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“”或“ ”键,修改参数设定值。 4. 按“ ”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示: 温度实际值 设定值向上 向模式等级状态

2.按“”键,设定报警1()温度值。显示: 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2()温度值。显示: 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键

PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改* 按“”键 控制方向 OR-r:加热;OR-d:冷却按“”键

BWDK温控仪说明书

BWDK-系列 通过ISO9001:2000质量体系认证 认证号:05504Q10349ROS 变压器用电阻温度器 使用说明书 制造单位:南京超博机电设备工程有限公司

安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。! 警告 !注意

一、产品概述 本仪器是为干式变压器设计的新一代电脑温度控制器,它采用先进的计算机控制技术和数据存贮技术设计而成,且在设计中采用了硬件和软件相结合的抗干扰措施,使产品具有了极强的抗干扰能力。本仪器能保证干式变压器在正常的温度范围内安全地工作,是保护干式变压器的重要装置。温控器的各种控制参数只需通过面板上几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻三个绕组的温度,以供查询。在使用方面,本仪器具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7613-1994《变压器用电阻温度计》标准 本产品生产体系通过ISO9001质量体系认证。 二、产品型号:BWDK系列电阻温控器产品型号如下表:

三、技术参数 1.测温范围:00C—2000C 2. 测温精度:±1%FS 3. 分辨率:0.10C 4. 工作电压:AC220V±10%(50Hz) 5. 功耗:5V A 6. 传感器:三支Pt100铂热电阻,三支PTC热电阻(选件) 7.继电器触点容量:10A/250V AC 8. 仪表重量:<3Kg 9. 外形尺寸:260×200×80(mm) 10. 模拟量输出:三路4-20mA电流,或三路1-5V电压 11. 数字量输出:RS232或RS485串行通信接口 四、产品功能介绍 1、具有三相绕组温度的巡回温度显示或最高温度显示功能。 2、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全地工作。当三相绕组温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手动开风机的情况下,风机会开启。 2.1 . 变压器可配用2台、4台、6台风机或不接风机。接有风机时,当风机开启,则温控器面板上相应编号的“风机”工作指示灯变为绿色。 2.2 . 若某风机出现断相故障时,则温控器面板上该相风机工作指示灯变为红色,同时发出蜂鸣报警声。 3、具有超温报警功能。当三相绕组温度中的最高一相温度超温时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“超温”灯亮,“超温”输出端子(13、15端)输出一个闭合开关信号。 4、具有自动跳闸功能。当三相绕组温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“跳闸”灯亮,“跳闸”输出端子(11、12端)输出一个闭合开关信号。 5、具有传感器故障报警功能。传感器故障时,温控器面板上的“故障”指示灯亮,温控器内发出蜂鸣报警声,“故障”输出端子(14、15端)输出一个闭合开关信号。 5.1 指示灯不同颜色代表不同相传感器故障:黄色代表A相,绿色代表B相,

相关文档