文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光缆架线施工作业指导书

光缆架线施工作业指导书

光缆架线施工作业指导书
光缆架线施工作业指导书

目录

一、编制依据---------------------------------------------- 1

二、光缆架线概况------------------------------------------ 1

三、ADSS有关技术资料----------------------------------- 1

四、施工准备 --------------------------------------------- 4

五、施工技术及工艺要求 ------------------------------------ 6

六、质量保证措施 ----------------------------------------- 11

七、安全保证措施------------------------------------------ 12

八、工期保证措施------------------------------------------ 13

编制依据

1、35kA线路工程ADSS光缆图图纸。

2、《35kA架空电力线路施工及验收规范(GB50233-2005》。

3、《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJS—87)》

4、《电力建设安全操作规程(架空电力线路部分)(一94)》。

5、ADSS光缆安装指导手册。

二、光缆架线概况

1、光缆架线概况

本工程所使用光缆型号为ADSS线路全长km,铁塔基、水泥杆基

2、光缆架线施工方案

ADSS利用导引绳牵引ADSS放线,有接头盒的耐张塔或作为耐张的直线塔紧线、挂线。

三、ADSS有关技术资料

1、气象条件

全线为II级气象区,最大风速28m/s,覆冰10mm,最高气温为40C,平均气温5C,最低气温-30C

2、ADSS技术条件

(1)、ADSS具体技术参数详见表一。

(2)、悬垂金具

悬垂金具组装为单线夹和双线夹型。

(3)、ADSS的防振

ADSS光缆采用多阻尼频谱的斯托克型防振锤。安装个数详见《ADSS光缆明细表》。

(4)、架线安装

架线弧垂及线夹按照施工图纸(图号T194S-D0201-0 10)进行安装。

由于ADSS盘长的限制,需在部分直线塔上采用耐张串。ADSS的初伸长按降温15C处理,施工图纸中均已考虑了降温,施工时可按现场实际气温查取对应弧垂。

四、施工准备

1、工器具配备(见表四)

主要工器具配置表表四

图二牵张场平面布置图

在ADSS 线盘两端起止点塔位附近设置牵引场和张力场。牵张场距有 ADSS 接头的塔位的最近距离应大于 4倍的塔高。牵张机上光缆对地面夹角w 15°。其 他具体布置原则参照《张力架线施工作业指导书》。牵张场平面布置图见图二。 3、ADSS 光缆与导引绳的连接

平地段以一盘线作为一个放线区段,导引绳与光缆间的联接采用网式联接 器、旋转器和防扭绳,如图三所示,以防止牵引绳的扭力传到光缆上。在山区段 由于部分起止点塔位地形条件限制,牵张机不能直接到达接头塔号时,根据要求, 不允许两盘光缆一起展放时,则在合适位置选择牵引场,牵张场距光缆接头塔号 较远时,光缆长度不够,采用牵张场两侧用导引绳送出,光缆牵至要求塔号后, 直接锚在塔上。

4、光缆运输

(1) 光缆在运往施工现场前及架线施工完成后应做光纤导通试验,由厂家负 责。

(2) 光缆在开箱后,应认真检查盘长,包装情况,外观质量等是否符合要求, 并做好记录。材料站负责收集每盘光缆线盘上的铭牌卡片,并认真登记,作好记 录,必要时照

2、 牵张场布置 光缆

旋转器

网式联接器? 防扭绳

— -------------------------------

2m

图三:光缆与导引绳连接示意图

牵引绳

牵引方向 光缆

牵 张 引 力 场

、地锚

引绳

好照片,以作为记录。

(3)光缆线轴要用吊车轻装轻放。在运输前要绑扎牢固,防止途中滚动、碰撞。无论

是存放或运输过程,线轴均须保持立放状态,在地面滚动线盘须按箭头指示方向进行。

(4)光缆起吊需用轴杠平稳起吊,在装入导线盘支架前,应预先找到线轴外包装拆合

处并使光缆端头从上引出。

(5)核实各光缆分盘的盘号、线长、分盘起止塔号,确认无误后方可运至相应的施工

现场。

四、施工技术及工艺要求

1、施工技术要求

(1)ADSS施工时,必须严格遵循施工督导的要求,接受必要的培训和指导,进行

必要的试装。未经技术交底和接受培训,不得进行施工。

( 2)光缆铝包层很薄,绞线内部的铝合金及管内的光纤线抗弯、抗扭性能较差,且光缆的价格昂贵,线路中的接头位置经设计确定后,光缆长度按设计要求生产,中间就不准再出现接头。综合上述因素,在施工中保证光缆不受损伤是至关重要的,为此,要求在张力架设光缆中,展放区段内每基杆塔和每处跨越都得设专人监护,并用对讲机及时反映情况,牵张场要设直接通话的车载台,保证牵张机之间的通话联系畅通无阻,严格要求展放、紧线、附件安装等工序中的护线工作,做到万无一失。

( 3)转角度数超过20°的耐张塔,应挂双滑车,高差过大的上扬塔号需设置压线滑车。

(4)转角度数w 15。的耐张塔,光缆挂线时需挂在横担内侧挂点,转角度数>15°

的耐张塔,光缆挂线时需挂在横担外侧挂点,以保证不碰地线横担.

( 5)光缆端头应注意防水、防潮,缠绕防水胶带密封处理。

( 6)由供方提供的专用工具,应妥善保管,防止丢失,架线完成以后统一交回材料

站。

2、ADSS展放前的检查

(1)牵张机的摆放位置及锚固情况,光缆在张力机鼓轮上进出线是否与鼓轮有偏移。

(2)牵引绳接头是否结实可靠,旋转器是否灵活。

(3)网式连接器的连接情况,端部绑扎是否牢固。

(4)牵张设备的接地是否良好。

(5)牵张场及沿线的通讯联系是否清晰、畅通。

(6)各交叉跨越架的搭设是否符合要求,有无磨损光缆的可能,有无防磨措施。

(7)检查光缆线盘在打开外层木板后,线盘内侧有无铁钉等,以防展放中损伤光缆。

3、OPGW的展放张力展放光缆时,应根据放线实际档距、高差、交叉跨越等情况来控制放线张力、牵引力和放线弧垂。

(1)张力放线的现场指挥位置设在张力场。全现场按现场指挥的统一指令作业,现场指挥按各岗位的情况,汇总并判断后发出作业指令。

(2)牵引机、张力机严格按使用说明书要求,由经专业培训的工作人员操作。牵引时应先开张力机,待张力机刹车打开后,再开牵引机;停止牵引时应先停牵引机,后停张力机。始终保持尾线、尾绳有足够的尾部张力。停机后重新启动时,各塔位人员应检查缆线竖在槽底的正确位置。

(3)开始牵引时应慢速牵引,在慢速牵引过程中施工段沿线均应仔细检查有无异常现象。待牵引绳、导线全部架空后,方可逐步加快牵引速度。并保持牵引速度均匀。光缆刚开始牵引时,牵引机缓慢加速至5 米/分的速度,一切正常后可逐步增加牵引速度,但最快速度不大于60 米/分。

(4)按张力机特性选择张力调整方式。张力应缓慢升高,不使牵引绳、光缆产生大幅度波动。在满足交叉跨越及对地距离的前提下,放线张力应尽量降低且不大于10KN,。

(5)光缆与导引绳连接部分在展放过程中,应设专人沿线监护,发现异常,立即汇报处理。过转角塔时,应提前减速,监护人员随时向牵引场通报通过的情况,并注意放线滑车的预偏角度是否合适。(光缆应走在滑车槽底的中央),保证旋转器、防扭绳及光缆联接部分顺利通过。在光缆通过转角滑车时,严禁光缆跳动出槽,一旦被夹坏,整根光缆将报废。

(6)做好光缆防磨工作,牵张场地光缆有可能触地的地方应铺上帆布,各高层跨越架光缆有可能与其磨擦通过的部分应事先垫以皮垫等物,在展放整个过程中,随时监测光缆与杆塔、导线、金具等相磨的可能情况,并采取相应措施避免。光缆可能与导线相磨处应布置尼龙绳隔开,防止与导线相磨。张力放线全过程中,要保持ADSS的端部尽量避免损伤,因ADSS每轴的长度没有富裕。

(7)光缆牵至预定位置,留出安装长度后停止牵引,在牵引机侧挂好后尾。

(8)若光缆线长满足不了放线所需长度,可在张力机侧利用预先缠好在放线轴上的导引绳与光缆尾部通过网式连接器和抗弯联接器相联后将其送出,以满足放线所需长度。

电缆、光缆施工作业指导书

****************线路工程 电缆、光缆施工作业指导书 **********************项目部 ****年**月**日

工程项目:电缆、光缆施工 项目总工:日期:安质环部:日期:工程部:日期:编制:日期:

目录 1 编制依据 (1) 2 工程(设备) 及工程量简介 (1) 3 作业前应作的准备工作和必须具备的条件 (1) 4 参加施工人员的资格和要求 (1) 5 作业所需的机具、工具 (2) 6 作业程序、方法及内容 (2) 7、强制性条文执行条例 (19) 8 职业健康安全、文明施工、环境保护措施 (21) 9 施工进度 (22) 10 本工程危险识别、风险评估及控制对策表(见附表) (22)

1 编制依据 2 工程(设备) 及工程量简介 ************** 3 作业前应作的准备工作和必须具备的条件 3.1根据设计清册和相关图纸,重新整理开列电缆、光缆敷设施工使用的清册。 3.2依据电缆、光缆敷设清册,打印制作完成电缆标示牌。 3.3统计核对各种型号规格的电缆、光缆到货情况,检查电缆、光缆外观无损伤,绝缘良好。 3.4电缆、光缆敷设路径所需的沟道、电缆支架安装完毕且验收合格。 3.5检查电缆敷设路径畅通,转弯处、竖井两端支吊架设计安装合理。 3.6电缆沟道、竖井内照明充足,通风良好,并有供施工人员上下的专用爬梯。 3.7电缆沟道内埋管长出部分切割完毕,管口打磨光滑无毛刺。 3.8检查设备埋管位置准确,管道疏通无堵塞。 3.9电缆敷设工器具及材料准备齐全。 3.10施工人员组织培训工作结束。 4 参加施工人员的资格和要求 4.1全体施工人员必须经过三级安全教育和质量考试,并取得合格证后持证上岗。4.2施工负责人必须是经过专业培训,具有“电气安装”特种工作业证书,熟悉现场设备和电缆通道,并有一定的施工实践经验的人员担任。 4.3全体施工人员归班长统一管理调配,技术员、组长、组员分工明确,各负其责。

彭电接地装置施工作业指导书

目录 一、................................................................... 编制依据1 二、.................................... 电厂简要描述、工程概况、施工范围及工程量1三、.......................................................... 作业准备和作业条件2四、.......................................................... 综合进度和配合要求2五、.......................................................... 施工主要机具及材料2六、.......................................................... 主要施工方法和步骤3七、...................................................... 施工质量标准和工艺要求7八、............................................................ 应注意的质量问题7九、................................................................ 成品保护要求7十、.............................................. 安全、环保及文明施工措施和要求8 十一、................................................ 应形成的质量记录和验收级别9 十二、.............................. 其它需说明问题及附录、附加的各种相关必备内容9 附录2 环境因素分析表 (10) 作业项目:脱硫电气接地装置安装 (10)

架线工程作业指导书

一、名称:架线工程作业指导书 二、适用范围:作为各区段放线作业指导书,规定了架线工程放线、紧线、液压、附件的施工方法及工艺要求,并明确了导、地线架线施工的质量检验标准,架线施工中的导线保护措施,安全措施等。 三、编制依据 1、GB50233-2005《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》。 2、SDJJS2-87《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(试行)。 3、SDJ226-87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(试行)。 4、DL5009·2-94《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 5、有关设计图纸。 8、《杆塔明细表》。 9、《施工图设计总说明书》。 10、《安装工艺统一规定》。 11、 四、工程施工特点 1、工程概况 110kV晋城~二街输电线路工程,本工程采用单回路架设,二街变侧终端塔采用双回路塔型,线路全长30.22公里。起于220kV晋城变110kV侧出线构架,止于110kV二街变。 本工程按云南Ⅰ级气象区设计,覆冰厚C=5mm最大风速V=25m/s,导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,跳线采用三角排列和水平排列,垂直排列方式。地线:一根采用GJX-50铝合金钢绞线,另一根采用12芯OPGW光缆架设。 绝缘子组合形式: 悬垂串:1×8片LXP-70、2×8片LXP-70, 耐张串:1×9片LXP-70、2×9片LXP-70 跳线串:1×8片LXP-70, 2×8片LXP-70, 2、相序:详见相序图 3、交叉跨越物情况 交叉跨越物统计表 五、作业准备及条件 1 / 27

1、架线工程开工前,应对参于本工程施工的操作人员的安全作业资质和身体状况进行合格审查,同时进行全员的安全教育培训和安全技术交底. 2、架线工程开工前,应对投入本工程的架线施工工器具进行安全检验. 3、架线工程开工前,导地线的连接管和耐张线夹应进行试件的拉力试验,其试验的握着强度,不得小于导地线计算拉断力的95%。 4、架线工程主要工器具 5、架线工程开工前,以上主要起重工具、高处作业安全用具(包括:安全带、软梯)、验电设备(包括:绝缘棒、验电笔、绝缘手套、绝缘绳、绝缘网)必须通过试验合格后方可投入使用。 6、本工程采用人张结合放线,与张牵设备配套的导引绳为国产的方形无捻钢绳。 7、导、地线的压接采用100吨日产及国产液压设备。 8、放线滑车:本工程使用的放线滑车为尼龙单轮滑车,其摩擦阻力系数取1.015。 9、准备工作 1)铁塔、接地 放线前,放线区段内所有铁塔必须是经过认真检修符合设计要求并验收合格的;接地引下线与铁塔连接完好、可靠,接地电阻值达到设计要求。 2)绝缘子的检查 对于工程中使用的玻璃绝缘子,除了按国家标准《盘形悬式绝缘子技术条件》的规定和是否符合设计规格进行检查外,还应作如下检查: (1)绝缘子钢帽及其它金属附件符合相应标准规定,其中碗头销子应与绝缘子成套供应; (2)重点检查碗头销子与球头的配合,不允许在有销子的情况下,发生球头能由碗头

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

电力线路架线施工作业指导书--实用.docx

* * * * * * * *工程有限公司 架线施工作业指导书 工程名称: ********** 编制单位: 批准:年月日 审核:年月日

编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过 程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第 2 部分 : 架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999 ) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致 变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进 行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 ( 1)紧线方式一 钢丝绳φ()×100m 卡线器 三串 H 机动绞磨钻桩导(地)线转向滑车 重物 < ≥ 钻桩群或地锚 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接, 三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝 绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠 近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应 设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点 高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对 操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用 3 根 36×钻桩成三角布置(如图2)。采 用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采 用3 根 36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 φ 14 锦纶绳(划印用) 卡线器 耐张串 耐张串挂在横担挂点上,三串连接耐张串,另一端通过卡线器与导线连接,三串的出绳 通过杆(塔)上的滑车,再通过地面的转向滑车进机动绞磨。紧线到弧垂点时,工人在横担 机动绞磨钻桩 H 转向滑车 上拉直φ 14 锦纶绳(一端系在卡线器尾部),在挂点处划印。 (3) 紧线方式三导线 < 25° (4) ≥ φ 14 锦纶绳(划印用)钻桩(地)线 将三串挂在挂点处的主材上(与主材连接处用麻袋片垫),另一端通过卡线器与导 卡线器 连接,三串的出绳通过杆(塔)上的滑车,再通过地面的转向滑车进机动绞磨。紧线到弧垂 紧线方式二带耐张串三串高空紧线示意图 点时,工人在横担上拉直φ14 锦纶绳(一端系在卡线器尾部),在挂点处划印。机动绞磨钻桩 转向滑车 (4)紧线方式四H 导(地)线 < 25°机动绞磨钻桩 φ钢丝绳穿过杆(塔)腿上的划印滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串 转向滑车 ≥ 的出绳卡线通器过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。 紧 H划印滑车钢丝绳φ()× 50m钻桩 线地锚(钻桩群)的位置应离塔身倍以外。划印滑车的挂高一般为塔脚板以上,以利于操 紧线方式三不带耐张串三串高空紧线示意图 作。但操作档有障碍物的,技术人员计算后确定挂高。紧线到弧垂点时在导(地)线上划印 钻桩(按技术员确定的主材平面作为划印平面)。再根据技术员计算的移印长度进行移印和割 线。 ≥ 钻桩群或地锚导(地)线 弧垂观测 ( 1)弧垂观紧测线档方的选式择四应符三合串下列在规杆定(:塔紧)线段后在地面划印5档紧及线以示下意时选图靠近中间选择一档;紧线段在6~ 12 档时靠近两端各选择一档;紧线段在12 档以上时选靠近两端及中间可 选 3~ 4 档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的

光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导 书

目录 1、编制依据 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3、光缆的检验、搬运及OTDR测试......................................... 错误!未定义书签。 4、安装设备、工具和金具........................................................ 错误!未定义书签。 5、预防措施及安装参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 6、安装步骤 ............................................................................... 错误!未定义书签。 7、放线后的测试 ....................................................................... 错误!未定义书签。 8、接续....................................................................................... 错误!未定义书签。 9、最终测试 ............................................................................... 错误!未定义书签。 10、附件图................................................................................. 错误!未定义书签。

接地网施工作业指导书

目录 主变压器安装施工作业指导书 (2) 绝缘油处理施工作业指导书 (18) 管形母线安装施工作业指导书 (25) 软母线安装施工作业指导书 (34) 断路器安装施工作业指导书 (43) 隔离开关安装施工作业指导书 (54) 高压开关柜安装施工作业指导书 (73) 电抗器施工作业指导书 (81) 电容器施工作业指导书 (89) 设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96) 二次施工作业指导书 (101) 接地网施工作业指导书 (110) 蓄电池安装施工作业指导书 (114) GIS配电装置安装施工作业指导书 (120) 附表1:互感器安装记录 (132) 附表2:施工方案(措施)报审表 (133) 附表3:作业指导书交底 (134) 附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案 1.概述 220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。 2.依据的图纸、文件和标准 2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册; 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。 3.作业准备和条件要求 3.1 现场场地具备施工条件。 3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。 3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。 4.施工工序关键控制点 4.1 作业流程 材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。 4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站 土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

电力线路架线工程作业指导书示范文本

电力线路架线工程作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力线路架线工程作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.工程概况及说明 本工程为五常66kV五山线改造工程,线路全长24.4 千米。其中双回路部分长12.4千米,采用双回路铁塔,导 线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线采用OPGW- 24B1-50型复合地线光缆;单回路部分长12千米,采用杆 塔混用,导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,地线采用 OPGW-12B1-35型复合地线光缆。 2.1 人员准备 对所有参加架线施工人员必须明确公司的质量方针, 能 够按质量体系文件的要求完成本岗位的工作,并持证上 岗,明确本岗位的工作职责,操作工艺、安全注意事项、 工艺质量标准,并具备完成本岗位工作的能力。

2.2 技术交底及对施工人员岗位培训 2.2.1、工程开工前必须对参加施工的人员按质量体系文件、技术交底制度规定进行三级技术交底,?使全体施工人员都能掌握和了解质量计划以及作业指导书等作业指导性文件的内容; 2.2.2、工程开工前对参加架线施工的人员进行岗位培训,?学习电力建设安全工作规程与架线有关的内容,及业主对工程的有关要求,学习《110-500kv架空电力线路施工及验收规范》与架线有关的内容。学习与架线相关的各种技术文件,?对特殊工种进行特殊的岗前培训。 2.3 铁塔验收 放线施工前应对铁塔进行中间验收,并符合有关规范要求,才可以进行架线施工。铁塔验收中除符合有关规范要求项目外,还要对直线杆塔悬垂金具的安装孔和金具配合进行校验;对耐张塔的挂线孔进行校验。

某公司光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导书 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井出孔(PVC大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷

1 PVC子 管 2 光缆 3 电胶布\铁线 等 机房ODF架接地(从ODF架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF光缆加强芯、铝护层接接地 0DF架光缆挂光缆资源牌开剥光缆裸纤用光纤软保护管固定好光交接箱和光分线箱、盒的面贴绿色标签熔纤盘光纤按规要求盘纤

要求:路由复测: 施工前必须进行路由复测。主要是对线路的走向和距离进行评估和测量,了解线路的走向是否安全可靠、经济合理,以及原有可利用的资源是否与实际相符等。同时确定杆路具体走向、电杆、拉线、(撑杆)埋设位置和杆高、杆距、拉线程式,光缆接头具体位置及杆路实际长度,核定架空光缆线路与其他设施、建筑物、树木的最小净距及处理措施。当与施工图有出入时,应在施工图上标注清楚。盘测检验: 对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反馈和报告,并予以清退。 光缆配盘: 根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。

OPGW光缆施工作业指导书

第一章:施工基本情况说明 一:光缆结构 1、OPGW(Composite Fiber Optic Overbid Ground Wire)为架空地线复合光缆,一般结构为钢绞线包裹容纳着通信纤芯的套管,除应注意施工中的对扭转、弯曲的控制外,对现场跨越情况的要求也较高。 2、下面为两种工程实际施工中应用的OPGW光缆型号,其参数如下表所示: 3.光缆的断面结构如下图: 铝管 光纤 OPGW1 OPGW2 图1-1 光缆断面结构 二:编写依据 1.根据国家颁布的规范、规程和标准进行编写: 1.1.《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90)

1.2.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009·2-94) 1.3.《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 1.4.《电力建设工程施工技术管理制度》 1.5.《电力建设安全施工管理规定》 1.6.《跨越电力线路架线施工规程》 1.7.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 1.8.《输变电工程达标投产考核评定标准》(2000版) 2.本公司制定的程序文件及作业指导书: 2.1.《张力架线作业指导书》(编号:WIT09-04-2) 2.2.《架线施工程序》(编号:WP09-04) 3. 有关设计图纸及有关文件。 三.编写目的 1.为光缆架设施工提供方法和措施,从技术上保证工程质量和施工安全。 2.确保工程质量满足设计和规范要求,达到规定标准,实现达标投产。 四.技术准备 1.明确线路方向及架设位置: 2.光缆必须在经测试合格后方可架设。 3.铁塔接地线应在架设光缆前可靠接地。 4.施工人员必须经内部培训考核合格后才能上岗。 5.施工用材料基本到位,能保证施工进度。 第二章:展放光缆前的准备 一.光缆线盘的运输与存放 1.光缆线盘(以下简称缆盘)必须用吊车装卸,严禁人工装卸,并应做到轻起轻放。 2.缆盘在运输过程中必须直立,缆头应固定好以免光缆松开,所有的盘条和保护

架线作业指导书讲解

新疆利源天业阿勒泰风电场49.5MW工程(35KV架空集电线路工程) 导线架设作业指导书 辽宁两锦大洋电力建设集团有限公司 利源天业风电场35KV项目部 2015年9月 编制:

审核: 批准: 目录 一、编制依据1 二、工程概况及特点 1 三、施工现场准备 2 四、施工方法10 五、液压连接20 六、光缆架设27

七、安全措施34 一、编制依据: A、《66-110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50233-2005)《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》 B、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) C、《66-110kV架空电力线路工程施工质量评定规程》(DL/T5168-2002) D、工程建设标准强制性条文,国家电网公司输变电工程工艺示范 手册(送电线路部分) E、《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺》(SDJ266-1987) F、本工程施工图《架线施工图及说明书》、《金具施工图说明书》 G、我公司历年66千伏送电线路施工的有关资料 H、我公司依据GB/T19001-2000标准编制的质量手册及相关文件

二、工程概况及特点 1、工程概况 起自利源天业风电场升压站进线柜至利源天业风电场集电线路,新建线路长度17.465km ,三回路架设。导线采用LGJ-185/30及LGJ-120/25型钢芯铝绞线;避雷线采用GJ-50,全线采用防震锤防震,导线选用FD-3型防震锤防震。全线采用水泥杆使用,,水泥杆131基。 2、线路走向 线路运行方向及塔腿布置 3、主要跨越物一览表 风电场 升压站

光缆作业指导书

一、光缆施工 光缆施工属高风险环节,施工过程中,一定要注意施工安全。光缆施工主要分以下几步完成:光缆布放与光缆保护和分线箱安装分线箱接续(成端)与测试 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反 馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费 和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井内出孔(PVC 大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷设光缆的空子管要套上子管端帽。管道光缆应按设计要求的A 、B 端敷设,敷设光缆的牵引力一般不宜超 过2000kN 。盘“8”字敷设时,其内径应不小于2m 。敷设后的光缆应平直,无扭转、明显刮痕和损伤等,曲率半径应大于光缆外径的20倍,并按设计要求紧靠人(手)孔壁绑扎固定。每个 人(手)孔内光缆均需挂标志牌,标明光缆的起止点及芯数。井内光缆的固定、余线的绑扎、挂牌均采用塑料扎带,不能用其它材料代替。 需要工具 1 抽水机/发电机 2 光测试仪/光功率计 3 螺丝刀/戒刀 4 光缆剪 5 开井工具 6 冲击钻 需要材料 1 PVC 子管 2 光缆 3 电胶布\铁线等 机房ODF 架接地(从ODF 架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF 光缆加强芯、铝护层接接地

综合接地施工作业指导书

新建铁路石家庄至武汉客运专线(河南段) SWZQ-8标段 综合接地 施工作业指导书 二○一○年四月十五日

石武SWZQ-8标段综合接地施工作业指导书 一、编制依据及原则 1.1 铁路工程建设通用参考图(铁路综合接地系统)(通号[2009]9301)。 1.2 客运专线综合接地技术实施办法(暂行)(铁集成[2006]220号)。 1.3 石武铁路客运专线有关设计文件。 1.3 国家有关标准及法规。 二、实施范围 DK914+043~DK970+115段综合接地工程,其中包括轨道、桥梁、路基、隧道等专业的综合接地。 三、施工时机 与站前工程同步实施。 四、综合接地实施方案 (一)、综合接地总体原则 1.石武客专综合接地必须按照通号[2009]-9301号通用图以及铁集成[2006]220号《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》等铁道部综合接地系统有关要求执行。 2.在混凝土灌注前,桥梁各部的接地连接和接地极处理以及贯通线敷设和连接等综合接地系统的实施过程中,均应有监理工程师进行质量确认、旁站监理及留证,并在检验批上得到反映。 3.综合接地系统主要由贯通地线、接地体、横向连接线、分支引接线、接地端子组成。

4.综合接地系统采用沿铁路全线上、下行敷设两根贯通地线方式,贯通地线采用铜截面为70mm2的耐腐蚀并符合环保要求的导电高分子铜缆。贯通地线敷设于电缆槽中时,必须采取砂防护措施。 5.贯通地线在电气上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1Ω。路基地段敷设的贯通地线作为路基地段的接地体。桥梁地段接地体本着“所涉及的接地极、接地钢筋和连接钢筋等应充分利用桥梁中的非预应力结构钢筋”的原则进行设置,把贯通地线与桥梁内部非预应力结构钢筋进行连接,达到良好的接地效果。当接地电阻达不到要求时,另设单独的接地极。 6.为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。 7.距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备,以及距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 (二)、主要材料选取及说明 1. 贯通地线: 1.1 环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。 1.2 应有良好的导电性和安全性。其设计截面积70mm2对应的电阻值应满足《电缆的导体》(GB/T3956)的有关规定。 1.3 电缆外护层必须具有较好的防腐、防水、防氧化、防污染及防酸、碱、盐等电化学腐蚀等性能。 1.4 应有一定的柔软性,弯曲半径不应小于其直径的25倍。 1.5 应有较高的机械性能及抗冲击能力。 2. 分支引接线、横向连接线

110kV变电站至肥田矿井35kV输电线路工程作业指导书架线施工作业指导书

作业指导书 工程名称:珠藏110kV变电站至肥田矿井35kV输电线路工程作业指导书名称:架线施工作业指导书 编制单位:重庆市龙威送变电工程有限公司 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司送变电分公司xx工程项目部 编制时间年月日

目录 1.适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 2. 编写依据......................................................... 错误!未定义书签。 3. 作业流程......................................................... 错误!未定义书签。作业(工序)流程图.................................................. 错误!未定义书签。工序安排........................................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控............................................... 错误!未定义书签。 5. 作业准备......................................................... 错误!未定义书签。人员配备........................................................... 错误!未定义书签。主要工器具及仪器仪表配置........................................... 错误!未定义书签。6.作业方法......................................................... 错误!未定义书签。施工准备:.......................................................... 错误!未定义书签。 跨越架搭设...................................................... 错误!未定义书签。 牵张场地布置.................................................... 错误!未定义书签。 放线滑车悬挂.................................................... 错误!未定义书签。 导引绳展放...................................................... 错误!未定义书签。 牵引绳及导地线展放.............................................. 错误!未定义书签。 导地线连接...................................................... 错误!未定义书签。 导地线紧线...................................................... 错误!未定义书签。 平衡挂线........................................................ 错误!未定义书签。 7. 质量控制措施及检验标准........................................... 错误!未定义书签。7.1质量控制措施.................................................... 错误!未定义书签。质量控制表单........................................................ 错误!未定义书签。检验标准............................................................ 错误!未定义书签。

导地线液压作业指导书

导地线液压作业指导书 一、编写说明 1.1目的 对500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压作业进行指导和实施控制,保证工程达到预定目标。 1.2范围 本指导书适用于500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压施工。1.3引用文件 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》; 《质量管理体系要求》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000; 设计施工图及说明书; 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005 版) 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005; 《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)《架空输电线导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 法律法规及国家的有关标准; 监理公司对本工程的质量要求. 二、液压施工工程参数 2.1压接方式 本工程导线、地线的接续和耐张连接均采用液压方式。 2.2耐张管和接续管的使用 LGJ-400/35导线采用NY-400/35A(B)型耐张线夹;地线GJ-80采用NY-80G 型耐张线夹;地线LBGJ-120-40AC采用NY-120BG型耐张线夹;地线LBGJ-150-40AC采用NY-150BG型耐张线夹;导线、地线接续管分别采用JYD-400/35,JY-80G,JY-120BG,JY-150BG。 2.3液压施工工程参数 2.3.1 本工程导线、地线技术特性如表1-1

2.3.2 本工程耐张线夹及接续管的技术特性 2.3.2.1 NY-400/35 A (B )耐张线夹的特性,如图1-1和表1-2 图1—1 2.3.2.2 NY-80G 耐张线夹的特性,如图1-2和表1-3

35kv架空线路检修作业指导书

35kV 架空线路检修作业指导书 编写: 审核: 批准: 2013年12 月 一、适用范围: 本作业指导书适用于35kV输电线路现场检修作业的指导和要求

二、规范性引用文件: 1、《架空配电线路运行规程》SD292-88 2、《架空送电线路运行规程》DL/T741-2001 3、《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)。 4、《电力安全工作规程》(电力线路部分)。 5、电气试验规程和运行规程。 三、支持文件: 1、线路竣工图。 2、检修方案。 3、交接竣工报告。 4、历次巡线报告。 5、历次检修报告。 四、35kV输电线路检修: 1、检修周期及项目: 1.1、检测工作是发现设备隐患、开展预防检修的重要手段。检测方法应正确、数据准确,检测结果要做好记录和统计分析。检测计划应符合季节性要求,检测项目及检测周期见表 1 : 表1 检测项目及检测周期

1.2、检修项目应按照设备状况,巡视、检测的结果和反事故措施的要求确定,其主要项目及周期表见表2、表3: 表2 检修的主要项目及周期 表3 预防性检查、检修周期表

1.3、根据季节性工乍特点和要求,做好防污、防雷、防洪、防寒、防冰、防风、防火及防鸟 等工作,落实好各项反事故措施。 1.4、35kV输电线路检修,根据结合总厂里的规定和线路巡线报告在每年的春季进行,称之为“设备春检” 2、检修原理及检修方法描述: 检修原理:根据输配电线路巡视、检查和测试中发现的问题,进行旨在消除线路缺陷, 提高线路健康水平,预防事故,保证线路设备安全运行。 2.1、线路停电检修方法及检修内容: 2.1.1、小修: 为了维持送配电线路及附属设备的安全运行和必要的供电可靠性而进行的工作,称为小修。其主要内容有: (1 )、砍伐影响线路的安全运行树木、杂草等; (2 )、杆塔基础培土,开挖排水沟; (3)、拆除塔上鸟窝及其他杂物; 4)、调整拉线;

光缆施工作业指导书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工 一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)牵设备的选择 根据OPGW光缆外径围,按照标准要求,力机力轮外径不小于616MM。

(2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐段,因此,牵引场、力场只能在地线耐塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器通过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐塔段的两耐塔光缆余线长度大体相同。 (5)放线滑轮的选择: 展放OPGW光缆时应在各耐塔及直线塔上悬挂放线滑车,其滑车轮直径D应满足下式要求: D>T/3 式中的D——光缆放线滑轮最小直径 T——最大牵引力100KN 滑车底槽直径一般为600-800MM。由于滑车不仅用于放线,而且还用于紧线,一般采用以720MM槽径为主的单轮滑车放线。 对于光缆通过30°C以上的转角塔和悬垂角度大于30°的直线塔,必须改用挂设三轮复滑车,如下图10-3所示。在牵引引绳与角合力线作用下,使滑车向角倾斜。由于滑车自重影响,致使牵引绳或光缆处于滑车槽蝗上侧,对旋转器和防检器的顺利通过造成困难,并对光缆有磨损的危险。因此,必须采用预偏措施。如下图10-4所示,在铁塔地线支架上安装角钢挂职架,通过系于滑车上的调整绳,控制滑车预偏度,使牵引绳或光缆保持在滑轮槽底位置。

相关文档