1.1断路器失灵保护

断路器失灵保护由各连接元件保护装置的失灵启动接点(或保护跳闸接点)启动,任一断路器失灵时,该元件的失灵启动接点启动断路器失灵保护,断路器失灵保护判出该元件所在母线,并经设定的跟跳延时、跳母联延时和跳母线延时来跟跳该元件、跳母联和跳失灵元件所在的母线。

装置的断路器失灵启动经对应连接元件的相电流、零序电流或负序电流元件控制。其中判相电流元件始终投入,零序电流元件、负序电流元件可分别由控制字投退。当断路器失灵启动不需要经电流元件控制时可将失灵启动电流元件定值整定为0。失灵启动开入分跳A失灵启动、跳B失灵启动、跳C失灵启动、三跳失灵启动。若某元件失灵启动开入保持10 s不返回,装置发告警信号,报“失灵启动开入异常”,并闭锁该失灵开入,当该失灵开入返回后再解除对它的闭锁。

另外,考虑到变压器低压侧故障而高压侧断路器失灵时,高压侧母线复合电压闭锁可能会因灵敏度不够而无法开放,装置可以引入变压器失灵解闭锁开入接点,当变压器失灵解闭锁接点闭合时,解除失灵复合电压闭锁。每个连接元件都有一个解除失灵电压闭锁的控制字,保护根据该控制字的状态,决定该元件失灵启动且有失灵解闭锁开入时是否解除复合电压闭锁。图3-8为断路器失灵保护逻辑框图。

图3-8断路器失灵保护逻辑框图

图中1T 、2T 、3T 分别为失灵保护跟跳延时、失灵跳母联延时、失灵跳母线延时。

注意,主变元件通常接在元件4、10、16、20这几个支路。母差保护动作跳这几个支路时同时输出失灵启动接点,用于启动主变开关失灵。主变开关失灵跳母线时同时输出跳主变其它各侧的接点。

断路器合闸失灵原因浅析(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 断路器合闸失灵原因浅析(新编 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

断路器合闸失灵原因浅析(新编版) 备注:传统安全中认为技术只要能在人不犯错误时保证人安全就达到了技术的 根本要求,但更进一步的技术安全观对技术的追求还应该包括保证防止人犯错,乃至在一定范围内缓冲、包容人的错误。 断路器合闸失灵是电气设备运行中常见的故障,值班人员若处理不当,往往会拖延送电时间,造成大面积停电,给工农业生产造成重大的损失。 造成断路器合闸失灵的原因是多方面的。诸如合闸时操作方法不当,合闸母线电压质量达不到要求,控制回路断线以及机械故障等等,但归纳起来不外乎有两方面的原因:一是电气二次回路故障,一是开关和操作机构的机构械故障。 当断路器出现拒合现象时,作为运行值班人员应能首先区分是电气二次回路故障还是操作机构的机械故障。区分二者的主要依据是看红、绿灯的指示,闪光变化情况以及合闸接触器和合闸铁芯的动作情况。 (1)当控制开关扭到“合闸”位置,红绿灯指示不发生变化,绿

灯仍闪光而红灯不亮,合闸电流表无摆动,喇叭响,此种现象已说明操作机构没有动作,问题主要在电气二次回路上。合闸保险熔断或接触不良。 ②合闸母线电压太低,依据《高压断路器运行规程》要求,对于电磁机构操作的合闸电源,其合闸线圈通流时,端子电压不应低于额定电压的80%,最高不得高于额定电压的110%,如果合闸母线电压太高或太低,均会造成断路器拒合。 ③合闸操作回路元件接触不良。例如,控制开关的接点,断路器的辅助开关触点,防跳继电器的触头接触不良,都会使合闸操作回路不通,从而使直流合闸接触器线圈不能带电吸合,启动合闸操作回路发生拒合现象。 ④如果操作回路中接线端子松动,或者合闸接触器线圈断线等等同样会造成二次回路不通而发生拒合现象。 (2)当控制开关扭到“合闸”位置,绿灯灭,红灯不亮,控制开关返回到“合闸后”的位置时,红、绿灯皆不亮,同时报出事故音响信号,此时说明开关根本没合上,可能是在操作时,操作保险熔

浅谈断路器常见故障及处理对策

浅谈断路器常见故障及处理对策 发表时间:2017-07-12T14:34:06.430Z 来源:《基层建设》2017年第8期作者:王明敏杨旭辉[导读] 现如今,断路器成为电力系统中重要的控制设备,以自身较高的性能在电力系统中得到了广泛的应用。 陕西镇安抽水蓄能有限公司陕西省西安市 710000 摘要:随着人们生活水平的提高,对电力的需求也随之加大,因此,电力系统得到了迅速的发展。现如今,断路器成为电力系统中重要的控制设备,以自身较高的性能在电力系统中得到了广泛的应用。但是,在断路器使用过程中仍然会有一些故障存在,文章主要对其进行分析,并提出解决措施,以供参考。 关键词:断路器;故障及处理对策引言 电力系统的稳定运行离不开输电线路,断路器是高压开关设备,可以关合并承载、开断正常回路下的电流,同时在规定的时间内安全切断故障线路中,存在的过电流、过电压,因此可以有效保护变电站,同时维护输电线路中的设备。变电站运行过程中,断路器故障屡见不鲜,对电网运行效果产生了不利影响。因此,需要对断路器主要故障原因进行分析,进而提出可行的解决对策,促进电网的稳定、安全、长远发展。 1断路器常见故障 1.1合闸失灵 断路器合闸失灵原因主要包括以下几种:就地或者远程控制开关操作方式不对应;合闸电源空气开关在分闸处或者接触不良,合闸电源回路不通;控制电源开关在分闸处或者接触不良,控制回路不通;辅助开关未接通或者接触不良;合闸线圈出现损坏;断路器内部卡滞等。 1.2跳闸失灵 断路器跳闸失灵,会使事故发生时产生越级跳闸,扩大事故程度,甚至可能导致系统崩溃,由于依靠上级电源后备保护动作跳闸,扩大事故范围的同时还延长了排除故障的时间,严重干扰了变电站运行的稳定性。断路器跳闸失灵原因主要包括以下几种:断路器运行中发生事故保护动作,但是断路器拒跳,因而导致越级跳闸;运行监视发现异常现象,断路器拒跳;正常操作,开关拒分。 1.3分闸故障 断路器出现分闸故障的原因主要是由于:一是,断路器的分闸杆和分闸阀出现铁芯被卡死和烧坏的状况,因此致使分闸的钢球无法完全复位,导致断路器的分闸出现问题,使断路器出现在合闸之后立刻产生分闸的情况。进而影响断路器的使用寿命。二是,由于断路器合闸的一级杆阀没有完全归位,进而导致钢球的归位受到阻碍,本能把合闸的油路封死,使断路器分闸之后立即出现合闸的现象。 1.4气体泄漏故障 电气设备的特殊性质,SF6气体的湿度对其影响巨大,会影响电气设备的使用寿命,以及绝缘性能。当气体湿度超过标准范围时,就会使灭弧性能产生影响,从而形成有毒且具有腐蚀性的化学物质,在高温的分解下形成的化学物质会进而腐蚀灭弧室内的金属元件而使断路器爆炸。在常见的SF6断路器的气体泄露故障中,通常是由于:断路器的支柱驱动杆以及密封圈遭到损坏、电路器的充气阀门没有得到有效密封、断路器的支柱瓷套的根部出现裂纹、断路器的灭弧室的顶盖中出现砂眼、断路器的焊缝与其他密封设备不配套的原因。同时,在法兰连接、三联盖板、压力表接头等位置,也是SF6断路器中漏气的常见部位。 1.5控制回路故障类型 引起控制回路断线故障的原因很多,归纳起来主要有以下几个原因:控制电源空气开关跳开、故障或控制电源熔丝熔断;断路器辅助接点接触不良或损坏;分、合闸线圈烧毁、断线;储能回路故障、储能电机或储能行程开关损坏、储能接点接触不良;电磁操动型机构电磁合闸线圈烧毁。 2断路器常见故障的处理对策分析 2.1合闸失灵的处理对策 合闸失灵后若发现断路器没有闭合,要立即切断控制电源,防止合闸线圈损坏;判断是否属于操作失误;检查控制电源和合闸电源是否正常,直流电压是否在正常阈值之内,检查红绿灯指示和弹簧储能,经过认为调整后再合闸送电;根据合闸铁芯是否动作,判断故障原因是机械回路还是电气回路。在断路器出现此类故障后应对断路器进行彻底检查,判断阀门是否出现变形以及损坏。发现此类情况应及时进行更换。 2.2跳闸失灵的处理对策 断路器跳闸失灵,会使事故发生时产生越级跳闸,扩大事故程度,甚至可能导致系统崩溃,由于依靠上级电源后备保护动作跳闸,扩大事故范围的同时还延长了排除故障的时间,严重干扰了变电站运行的稳定性。断路器跳闸失灵原因主要包括以下几种:断路器运行中发生事故保护动作,但是断路器拒跳,因而导致越级跳闸;运行监视发现异常现象,断路器拒跳;正常操作,开关拒分。 2.3分闸故障的处理对策 控制回路出现问题时,应对辅助接点、常闭触点以及密度继电器的接点进行检查,如果接触不良,应查看是否是由于灰尘等因素所引起的,如果发现是由于灰尘的因素可以进行简单的清洗,如果不是就需要更换相关部件。进行分闸电磁铁的检查,用万能表检查分闸线圈的线阻进行监测,查看电阻是否符合标准,如果发现异常应更换分闸线圈。同时,还要检查分闸脱扣器是否出现脱落或是松动的现象,如发现这类问题应进行及时紧固。发现受损要及时更换分闸电故障。 2.4气体泄漏故障 面对气体泄漏故障,首先,应在 SF6断路器运行时对其压力表进行检查,如果在温度相同的情况下。两次压力表的度数相差超过了0.01-0.03MPa,就要对漏气情况进行全面的检查。应先对瓷瓶进行检查,如果是由于瓷瓶的损坏造成的气体泄漏,应对瓷瓶进行更换。如果发现瓷瓶并无问题,应用浓肥皂液对相关的连接处进行涂抹。来检查是否存在漏洞以及接触不良的地方,如果发现存在应及时更换。同时,也可以运用一些塑料薄膜以及密封胶等物质进行密封,来解决漏气故障 2.5控制回路故障的处理对策

断路器失灵保护

断路器失灵保护的作用及组成断路器失灵保护是连接在同一母线上的电气设备故障时,当故障元件的保护动作出口,而且断路器跳闸失灵时,通过故障元件的保护判别启动相关逻辑,将说在母线上的其他断路器跳闸的一种保护装置。 失灵保护主要是馈线故障情况保护动作,而断路器拒动时的保护,其动作行为与母线差动保护相似,因此在变电站中,其出口回路有两种形式,一个是失灵保护有自己单独的出口跳断路器,另一种形式是失灵保护与母线差动保护共用一套出口回路接跳断路器。应该特别注意的是,失灵保护动作跳闸的现象与母线差动保护动作跳闸的很像,但它们的性质不同,所反映的故障范围,即失灵保护和母差保护的保护范围也是不同的,应该加以区别。 保护失灵必须具备两个条件,缺一不可: (1)对应断路器保护动作出口 (2)断路器任一相存在故障电流(指示断路器未跳闸) 2. 失灵保护动作的现象: (1)警铃响,喇叭叫,对应母线所接断路器跳闸,同时有拒跳断路器仍保持在合闸位置,但其表计指示应为零 (2)查保护屏,有失灵保护动作指示灯亮或相应信号继电器掉牌;同时有线路、主变压器或其他保护动作信号。 (3)伴随断路器拒动的故障或异常现象,如“分闸闭锁”“压力异常”“控制回路断线”等光字牌或其他异常情况。 3. 失灵保护跳闸的可能原因。

(1)线路故障或断路器所接其他保护动作,断路器拒动。断路器拒分的原因有多种多样,最常见的是液压力异常闭锁,分闸电源异常,控制回路断线,直流系统异常等。 (2)失灵保护整定有误,或失灵保护装置异常造成误动。(3)误碰。误操作造成保护动作。 4. 失灵保护动作跳闸的处理。 (1)失灵保护动作后,应立即检查相应一次设备状态,记录信号,并及时将检查及保护动作情况汇报调度 (2)当确认某断路器保护动作出口,而断路器拒分,失灵保护动作将改母线上其他断路器跳闸,此时应立即断开该断路器,并拉开隔离开关,隔离故障点,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (3)如果失灵保护动作将两条母线上的所有断路器全部跳闸,则表明失灵保护无选择性动作,此时应该申请调度将失灵保护停用,由专业人员检查,同时断开该断路器,并拉开两侧隔离开关,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (4)母联差动保护动作,同时失灵保护动作将各断路器跳闸,表明母联断路器拒分,此时应该详细检查母线设备,在位查出故障原因或故障未消除之前,严禁向母线送电。 (5)无任何断路器保护动作而失灵保护动作,应根据系统有无故障象征综合分析动作行为,如果确认失灵保护务动,应汇报调度将失灵保护停用,然后逐一恢复各断路器的正常运行,由专业人员处理

关于断路器异常运行及故障原因分析(终审稿)

关于断路器异常运行及故障原因分析 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

关于断路器异常运行及故障原因分析 贾献居 (山东曹县供电公司) 摘要:高压断路器是重要的电网设备,其运行状态直接影响整个电力系统的运行稳定性和供电可靠性,所以做好高压断路器的异常分析,提高检修人员对各类异常的认识,对电网的稳定运行和提升检修人员的业务素质有着积极的意义。本文就断路器常见运行故障进行分析。 关键词:断路器、常见故障、原因分析。 断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故.等等。 一、断路器运行中发生拒绝跳闸故障的分析、判断与处理 断路器的"拒跳"对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为"越级跳闸"。这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故。因此,"拒跳"比"拒合"带来的危害性更大。对"拒跳"故障的处理方法如下。 1.拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会

有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。 2.确定断路器故障后,应立即手动拉闸。 (1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。 (2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之,同时恢复其他回路供电。 (3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。 3.对“拒跳”断路器的电气及机械方面故障的分析判断方法。 (1)断路器拒跳故障查找方法。 首先应判断是电气回路故障还是机械方面故障: ①检查是否为跳闸电源的电压过低所致;

开关柜中断路器保护知识大讲解

开关柜中断路器保护知识大讲解 在开关柜的生产中会经常用到断路器。断路器也是开关柜中不可缺少的主元器件之一。它给开关柜和相关设备起着保护作用。断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。下面主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。 如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。

图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。 所以中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

低压断路器合闸失灵故障原因分析

低压断路器合闸失灵故障原因分析 摘要:低压断路器的合闸在电气设备的使用和维护中有着十分重要的作用,因此对低压断路器进行定期的检测是低压断路器使用过程中的必然要求,这样可以确保电气设备可以长时间的安全运行。正确分析低压断路器合闸失灵的原因,从而对可能出现的问题进行检修和维护,确保相关的设备可以高效运行。低压断路器的合闸失灵应该从电气回路的检测和低压断路器机械设备的检测的故障进行分析,以确保可以准确地进行故障原因分析。 关键词:低压断路器;合闸失灵;原因分析 低压断路器的合闸对于电气设备来说具有十分重要的意义,一旦合闸出现失灵情况,输送电的时间会大幅度延长,带来的直接后果将会造成大面积的停电,给相关的产业运作带来严重的损失。造成低压断路器合闸失灵的原因有很多,例如合闸失灵或者操作不当、断路器线路断线、机器故障等等,但是归根究底,低压断路器合闸失灵的两个主要原因是机械故障和电气线路回路故障。一旦低压断路器出现故障,检修人员应该根据发生故障的具体原因来进行检修。 1.低压断路器合闸失灵的原因分析 1.1电气的二次回路问题 这种原因造成的断路器合闸失灵具体表现为在开关拨到合闸位置时,红绿指示灯并没有任何变化,红灯无反应和绿灯频闪,合闸电流也没有任何摆动现象。这种现象就证明低压断路器的操作机构并没有按照预期启动,主要的原因是电器的二次回路出现了问题。例如合闸操作元件接触不良、或者操作机械中的接口端接触不良,都是二次回路发生拒合现象的原因。 1.2接触不良 如果低压断路器的控制开关转到了合闸的位置,但是红灯不亮绿灯灭掉,而开关转回合闸后时,红绿灯都不亮,并且断路器发出了事故警报,这就代表熔断器可能熔断或者出现了接触不良的情况。如果开关在合闸后的位置时断路器没有任何警报现象,但合闸的电流表发生了摆动,线路上也出现了电流,而断路器的分和指针指向了合的位置,那就代表断路器开关已经到了合闸的位置,在这种情况下要对相关的元件进行接触情况的检测。 1.3低压断路器合闸调整不当 如果断路器开关转到了合闸的位置,指示灯的绿灯在灭了之后又出现点亮情况或者反复闪烁的情况,而合闸的电流表在此时也出现了摆动的情况,就代表电压过低使得断路器的提升杆没有被操作机构成功提升,断路器也没有成功启动传动机构,当然也有可能是因为操作机构调整不恰当,在这种情况下,必须请专业的维修人员针对具体的情况进行维修和检测。 1.4低压断路器合闸机械故障 如果断路器的开关在合闸位置时,指示红灯亮而绿灯灭或者红灯在亮过之后又灭了而绿灯持续闪烁,断路器的合闸电流表出现了摆动情况,这就代表虽然断路器的合闸开关被合上,但是由于本身出现了机械故障,断路器的开关却很难被维持机构保持在合闸位置上,合闸支架并没有能够成功复位或者坡度较大,操作机构的尺寸并不在正确的位置上,电压已经大大超出了正常情况下的范围。 1.5低压断路器合闸机械设备疲劳 如果机械设备出现了疲劳情况,在断路器的开关拨到合闸位置时电磁操作机就会出现跳跃的现象,具体表现为断路器的动静触电会被较早的打开,或者在传动实验中因为被过多的使用而使得低压断路器的短路线圈过热或者过于疲劳而使得断路器合闸失灵现象的出现。 2.低压断路器合闸失灵的维修和检测 2.1低压断路器合闸失灵的维修和检测 低压断路器合闸失灵的维修和检测应该是建立其相应的模式,一旦出现了断路器合闸失

断路器拒绝分闸的原因及处理方法实用版

YF-ED-J6364 可按资料类型定义编号 断路器拒绝分闸的原因及处理方法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

断路器拒绝分闸的原因及处理方 法实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 断路器拒绝分闸的原因: (1)分闸电源消失。 (2)就地控制箱内分闸电源小开关未合上。 (3)断路器分闸闭锁。 (4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选 择开关在就地位置。

(5)控制回路或同期回路断线。 (6)分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。 (7)操作继电器故障或控制把手失灵。 根据不同原因分别检查和处理: (1)若是分闸电源消失,运行人员可更换分闸回路熔断器或试投小开关。 (2)试合就地控制箱内合闸电源(一般有两套跳闸电源)小开关。

(3)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。 (4)若属上述(5)、(6)、(7)的情况应通知专业人员进行处理。 (5)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理 断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。 断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。 失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。 启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成与逻辑。启动元件通常利用断路器自动跳

断路器拒绝合闸的原因和处理方法(正式)

断路器拒绝合闸的原因和处 理方法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 断路器拒绝合闸的原因包括: (1)操作不当或重合闸回路未启动。 (2)合闸电源消失。 (3)就地控制箱内合闸电源小开关未合上或 断路器合闸闭锁。

(4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。 (5)控制回路或同期回路断线。 (6)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏。 (7)操作继电器故障或控制把手失灵。 (8)其他机械方面故障,如传动机构连杆松动、脱落,合闸铁芯卡涩,断路器分闸后机构没复位。 检查和处理断路器拒绝合闸的方法为:

(1)用控制开关再合一次,以检查是否因操作不当或重合闸回路未启动; (2)若是合闸电源消失,运行人员可更换合闸回路熔断器或试投小开关。 (3)试合就地控制箱内合闸电源小开关。 (4)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。 (5)若属上述(4)、(5)、(6)、(7)、(8)的情况,应通知专业人员进行处理。

(6)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器合闸闭锁的方法进行处理。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

关于断路器异常运行及故障原因分析

在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。 首先应判断是电气回路故障还是机械方面故障: ①检查是否为跳闸电源的电压过低所致; ②检查跳闸回路是否完好,如跳闸铁芯动作良好断路器拒跳,则说明是机械故障; ③如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒跳,往往可能是电 气和机械方面同时存在故障; ④如果操作电压正常,操作后铁芯不动,则多半是电气故障引起“拒跳”。 (2)电气方面原因有: ①控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件接触不良,如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;

断路器合闸失灵原因浅析

断路器合闸失灵原因浅析 断路器合闸失灵是电气设备运行中常见的故障,值班人员若处理不当,往往会拖延送电时间,造成大面积停电,给工农业生产造成重大的损失。 (1)当控制开关扭到合闸位置,红绿灯指示不发生变化,绿灯仍闪光而红灯不亮,合闸电流表无摆动,喇叭响,此种现象已说明操作机构没有动作,问题主要在电气二次回路上。合闸保险熔断或接触不良。 ②合闸母线电压太低,依据《高压断路器运行规程》要求,对于电磁机构操作的合闸电源,其合闸线圈通流时,端子电压不

应低于额定电压的80%,最高不得高于额定电压的110%,如果合闸母线电压太高或太低,均会造成断路器拒合。 ③合闸操作回路元件接触不良。例如,控制开关的接点,断路器的辅助开关触点,防跳继电器的触头接触不良,都会使合闸操作回路不通,从而使直流合闸接触器线圈不能带电吸合,启动合闸操作回路发生拒合现象。 ④如果操作回路中接线端子松动,或者合闸接触器线圈断线等等同样会造成二次回路不通而发生拒合现象。 (2)当控制开关扭到合闸位置,绿灯灭,红灯不亮,控制开关返回到合闸后的位置时,红、绿灯皆不亮,同时报出事故音响信号,此时说明开关根本没合上,可能是在操作时,操作保险熔断或接触不良。如果没有报出事故音响信号,合闸电流表指示有摆动,线路上也有负荷电流,并且机械分合指针指亦在合位,则说明开关已在合闸位置,此时应检查一下灯泡,灯座,操作保险以及断路器的常开辅助接点是否接触不良,如果出现上述情况,运行操作人员应将断路器断开消除故障后,再行合闸。 (3)当控制开关扭到合闸位置,绿灯灭后复亮或者闪光,合闸电流表有摆动,此种原因可能有两个方面:一是合闸电源电压

断路器失灵保护若干问题分析

2.对于变压器失灵保护,可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成与门的方式解锁。电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。电压闭锁触点中包括低压侧电压,主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护;而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(例如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。延时的时间应保证即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时向启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即延时时间应大于低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时间之差(一般为0.3 s~0. 5 s),加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5s),考虑留有一定的裕度,一般取3s即可。采用上述方式保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串人压板,以备断开该解锁回路。 3.电流判别元件灵敏度低的问题 断路器失灵保护的电流判别元件应满足在系统正常运行及故障线路开关断开后不动作,同时在线路末端发生各种故障时有足够的灵敏

度,这样才能使电流判别元件起到出口把关的作用。可以采取以下2种方法: 1)用电流突变量启动元件对3个相电流元件从逻辑上进行闭锁; 2)用电流突变量启动元件控制失灵启动电流继电器动作的正电源。 这样,系统正常运行时,由于电流突变量启动元件不动作,开关失灵电流判别元件不会动作;系统发生故障时,电流突变量启动元件动作后展宽一个时间(大于后备保护的时间,例如7s)开放电流判别回路。电流突变量启动元件(由正序和负序电流组成)应能保证本线路末端发生故障时有足够的灵敏度,能可靠启动。按上述方法构成的失灵保护电流判别回路,在正常运行时由电流突变量元件保证其不会动作,在开关断开后由相电流元件保证其不会动作,从而提高了系统正常运行时失灵保护的安全性。 当断路器失灵时,用于判别该断路器失灵的电流判别元件必须可靠动作才能保证失灵保护动作出口。对于发电机、变压器,当发生内部匝间短路故障时,尽管差动保护可以动作出口,但高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流不太大,达不到断路器失灵的“有流”电流判别元件动作值。这样,就无法保证高压侧断路器失灵时失灵保护正确动作。由于发电机、变压器内部匝间短路故障时,高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流大小很不确定,与短路匝数的关系很大。因此,不太可能使“有流”判别方式的电流判别元件能灵敏地反应这种故障并区别有故障与无故障。

失灵保护问题

丰润热电断路器失灵保护问题统计 1.变压器(含启备变、主变)高压侧开关失灵启动回路及解除复压 闭锁回路是否应该由主保护I提供一组启动失灵及解除复压闭锁回和主保护II提供一组启动失灵及解除复压闭锁回路给母差保护装置? 2.《华北电网继电保护标准化设计》对220kV启动失灵回路要求要 求如下: 请问其中第二条要求是否可以理解为如果断路器失灵保护在母差保护装置内实现,变压器失灵电流判别元件必须由母差保护中的失灵保护的电流判别元件实现?而不能再由其他保护装置的失灵保护实现?第四条是否可以理解为可以增加失灵启动装置,但是失灵电流判别不能在失灵启动装置内实现? 3.启备变保护A屏采用的RS-974的非全相及失灵逻辑如下: 非全相逻辑

失灵逻辑

设计院设计提供的开入量如下:“备变跳闸启动失灵”、“断路器合闸位置启动失灵”, 4.启备变B屏(许继802A)开入量如下:“断路器位置不对应”、“断 路器位置接点”、“保护动作接点” 失灵启动保护判别逻辑框图 1.1.在发电机变压器组的断路器出现非全相运行时,首先应采取发

电机降出力措施,然后由经快速返回的“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”,以独立的时间元件以第一时限,启动独立的跳闸回路重跳本断路器一次,并发出“断路器三相位置不一致”的动作信号。若此时断路器故障仍然存在,可采用以下措施: 1)以“零序或负序电流”任何一个元件动作、“断路器三相位置 不一致”和“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”,通过独 立的时间元件以第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压 闭锁,并发出告警信号, 2)同时经“零序或负序电流”元件任何一个元件动作以及三个相 电流元件任何一个元件动作的“或逻辑”,与“断路器三相位 置不一致”,“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”动作后, 经由独立的时间元件以第三时限去启动断路器失灵保护并发 出“断路器失灵保护启动的信号”。 1.2.为解决变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题,对变压器和发电机变压器组的断路器失灵保护可采取以下措施: 1)采用“零序或负序电流”动作,配合“保护动作”和“断路器 合闸位置”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去解除断路器 失灵保护的复合电压闭锁回路。 2)同时再采用“相电流”、“零序或负序电流”动作,配合“断 路器合闸位置”两个条件组成的与逻辑经第二时限去启动断路

断路器拒绝合闸的原因和处理方法实用版

YF-ED-J5440 可按资料类型定义编号 断路器拒绝合闸的原因和处理方法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

断路器拒绝合闸的原因和处理方 法实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 断路器拒绝合闸的原因包括: (1)操作不当或重合闸回路未启动。 (2)合闸电源消失。 (3)就地控制箱内合闸电源小开关未合上或 断路器合闸闭锁。 (4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选

择开关在就地位置。 (5)控制回路或同期回路断线。 (6)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏。 (7)操作继电器故障或控制把手失灵。 (8)其他机械方面故障,如传动机构连杆松动、脱落,合闸铁芯卡涩,断路器分闸后机构没复位。 检查和处理断路器拒绝合闸的方法为: (1)用控制开关再合一次,以检查是否因操

作不当或重合闸回路未启动; (2)若是合闸电源消失,运行人员可更换合闸回路熔断器或试投小开关。 (3)试合就地控制箱内合闸电源小开关。 (4)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。 (5)若属上述(4)、(5)、(6)、(7)、(8)的情况,应通知专业人员进行处理。 (6)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器合闸闭锁的方法进行处理。

断路器失灵保护与三相不一致保护有什么区别

断路器失灵保护与三相不一致保护有什么区别 断路器失灵保护。 (1)对带有母联断路器或分断断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。 (2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护 (3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。 (4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。 (5)为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。 (6) 断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器,发电机—变压器组采用分相操作的断路器,允许考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。' (7) 当变压器发生故障或不采用母线重合闸时失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。 (8) 当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。 (9) 当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作 (10) 失灵保护动作应有专用信号表示。 3.1.8 线路断路器三相不一致保护不启动失灵保护 原因:三相不一致时间比较长(不管是接操作箱的TWJ、HWJ还是开关本体的接点),,失灵延时比三相不一致延时短;当线路一相跳开三相不一致保护其实就已启动,但它延时比较长所以还没出口;如果接入失灵回路,在三相不一致启动期间,它会提供一个失灵装置的一个出口接点TJR(不一致跳三相),若这时线路负荷很大,达到过流值,失灵保护就有可能动作,动作出口就扩大事故范围。 主变非电量保护动作后是否要启动断路器失灵保护? 我的理解是:断路器失灵出口一般要具备几个条件,一是要有其他保护的动作接点来启动作为先决条件,二是要达到失灵动作电流(一般来说,该值的灵敏度较高),其他再加上一些闭锁元件的动作(如经零序电流开放等)。而非电量保护动作的接点返回较慢,有的甚至不返回。也就是说非电量保护动作后可能会造成一直启动断路器的失灵装置,有可能会在断路器正常断开后,失灵保护误动作。 失灵保护还有闭锁条件,而且,现在对非电量保护只要求重瓦斯保护投跳闸出口。非电量出口启动失灵,失灵保护还有众多条件制约,失灵的误动也是很难的。个人意见。 母差、失灵保护动作后对侧是否跳闸 220KV变电站I母故障,母差保护动作跳开I母所有开关,请问I母上线路对侧关是否会跳

断路器失灵保护存在的问题分析及改进(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 断路器失灵保护存在的问题分析 及改进(标准版)

断路器失灵保护存在的问题分析及改进(标 准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 0前言 珠海发电厂第一期工程为2台700MW燃煤机组。日本三菱公司为总承包商,美国雷神公司为电气部分的分包商,负责电气设备的供货、设计和安装调试。220kV系统共有11回开关间隔,6回出线间隔。每回220kV线路配置了2套南京自动化设备厂生产的CSL101A,CSL102A 型微机保护装置。断路器失灵保护采用GEC ALSTHOM公司设备。由于雷神公司对我国线路保护的设计不理解,设计的线路断路器失灵保护不能与线路保护正确配合,如线路保护和断路器失灵保护都配置了失灵电流启动元件(重复设置);断路器失灵保护的重跳回路设计不当,造成线路的重合闸装置不能重合等。线路开关在正常的停电操作过程中发生了线路断路器失灵保护误动作现象。2000年2月9日,海三乙线路C相瞬时性故障,线路保护动作跳开C相,由于启动了线路断路器失灵保护的重跳继电器,跳开了海三乙线路三相开关,重合闸装置

断路器合闸失灵原因浅析

编号:AQ-JS-06602 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 断路器合闸失灵原因浅析 Analysis of circuit breaker closing failure

断路器合闸失灵原因浅析 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (1)当控制开关扭到“合闸”位置,红绿灯指示不发生变化,绿灯仍闪光而红灯不亮,合闸电流表无摆动,喇叭响,此种现象已说

明操作机构没有动作,问题主要在电气二次回路上。 (2)当控制开关扭到“合闸”位置,绿灯灭,红灯不亮,控制开关返回到“合闸后”的位置时,红、绿灯皆不亮,同时报出事故音响信号,此时说明开关根本没合上,可能是在操作时,操作保险熔断或接触不良。如果没有报出事故音响信号,合闸电流表指示有摆