文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国移动室内分布系统集成服务技术方案

中国移动室内分布系统集成服务技术方案

中国移动室内分布系统集成服务技术方案
中国移动室内分布系统集成服务技术方案

中国移动室内分布系统集成服务项目

投标文件

(技术部分)

目录

第十部分施工组织设计 (2)

第一章招标项目概况 (2)

一、招标项目基本情况 (2)

二、标段划分、招标范围、工作内容及预估招标规模 (3)

三、所投标段 (3)

第二章施工组织设计 (5)

一、施工组织设计总体说明 (5)

二、主要施工办法 (13)

三、工程进度计划与措施 (28)

四、资源配备计划 (46)

五、确保工程质量的技术组织措施 (55)

六、确保安全生产的技术组织措施 (62)

七、确保文明施工的技术组织措施 (73)

八、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (79)

九、地下管线、地上设施、交通等的临时保护措施 (84)

十、施工总进度表或施工网络图 (87)

十一、工程验收 (88)

第十一部分技术应答书 (110)

第十部分施工组织设计

第一章招标项目概况

一、招标项目基本情况

1、项目名称:中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目。

2、项目编号:xx。

3、招标编号:xx。

4、招标人:中国移动通信集团xx有限公司。

5、建设地点:xx省境内。

6、工程内容:传统室分、室内一体化皮站、光纤分布系统、分布式皮站、集客WLAN、室外楼间对打等系统集成,主要包括信源及分布系统设备材料安装和施工建设。

7、计划工期:按发包人要求分批完成,单项工程由发包方与承包方在工程实施前确定各单项工程工期,所有单项工程必须在工期要求内完成。

8、质量要求:优良。

9、资金来源:招标人自筹,资金已落实。

二、标段划分、招标范围、工作内容及预估招标规模

三、所投标段

本投标文件针对标段:NO.1,招标范围:xx而编制的。

四、施工内容及要求

施工内容为:站址勘察及施工协调;项目建设施工;项目验收配合;竣工资料编制等工作。

1、站址勘察及施工协调:帮助招标人完成站点勘察协调工作,及信源、天馈线等室分设备安装位置的协调。

2、建设施工:根据建设工程的要求、方案设计、施工标准等,完成工程现场施工建设;并完成配合调测、站址开通等工作。

(1)对本项目所有站点优先按设计要求进行施工建设。

(2)工程施工包括但不限于对本项目相关天馈线、信源设备及配套设备的安装、引电,及配套光纤等布放施工。

(3)项目验收配合:对于项目验收过程中,施工质量存在疑问的站点,投标人有义务提供必要的验收整改配合。

(4)竣工资料编制:投标人对本项目最终竣工资料按招标人要求,完成编制、整理、归档等工作。

第二章施工组织设计

一、施工组织设计总体说明

1、施工程序总体设想

(1)我公司完全接受中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目招标文件提出的有关NO.1郑州标段施工质量、工程造价、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,保证落实各项施工方案和技术措施,与中国移动通信集团xx有限公司、监理单位及设计单位共同完成好本标段工程的建设任务。

(2)通过认真研究中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目工程的招标文件、有关图纸资料,在分析了各种影响施工的因素和本标段工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本标段工程招标文件规定的施工范围内全部任务。

(3)根据本工程的特点以及质量和进度目标要求,我们准备委派具有丰富施工经验的建造师担任本标段工程的项目经理,组织一支技术和管理力量雄厚的项目管理班子,承建本标段工程的施工。同时为达到质量优良的目标,选择工人技术操作水平高,施工经验丰富的施工队伍。

(4)本施工组织设计严格按照工程设计图纸及招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署。采用新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场。

(5)根据本工程设计特点、功能要求,本着“百年大计,质量第一”的质量意识和对中国移动通信集团xx有限公司高度负责的原则,我公司以中国移动通信集团xx有限公司的要求为准绳,对工程质量终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为本施工组织设计编制的指导思想。

(6)在组织本工程的施工过程中,我们将严格按工程文明施工规定,制订针对性的工地文明施工措施,创建文明工地。坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格执行工地安全生产防护规定,成立安全生产领导小组,制订有针对性的安全防护措施和安全管理措施。杜绝重大恶性事故发生,创安全达标工地。

(7)我公司承建过类似工程项目,在本工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,有了一套成熟先进的施工技术和管理经验,为本标段工程圆满完成奠定了基础。我们将结合本工程的特点,针对重点和难点制定专项施工方案和保证措施,落实好各级人员生产责任制,明确项目经理为本项目第一安全负责人,配备好各方面专业管理人员,设立专职质量检查员进行现场施工全过程监督管理,落实各项管理制度。

(8)为了保证本工程最终质量,我公司将按ISO9001:2000标准建立严格的项目质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受监理公司和业主监督。

(9)科学、合理组织工程施工,确保各类资源配置,确保本工程如期竣工交付。

2、编制依据

(1)中招国际招标有限公司中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目招标文件;

(2)中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目设计文件;

(3)国家、省市相关规范、标准、规定等。

(4)我公司的《质量手册》和《质量体系程序文件》。

(5)可投入本标段的资源。

(6)我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。

(7)国家通信行业标准,《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039);

(8)中华人民共和国卫生部颁发“环境电磁波卫生标准”和国标《电磁辐射防护规范》(GB8702);

(9)工业与信息化部标准《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》(YD5191);

(10)中国移动通信集团xx有限公司现行的室内分布系统验收规范及测试规范。

3、编制指导思想

(1)满足中国移动通信集团xx有限公司对施工质量、工程工期及安全生产、文明施工的要求;

(2)“建精品工程、创文明工地”为目标,优化施工组织、施工方案、施工资源,强化现场管理,确保整个工程“优质、安全、快速、文明”施工;

(3)采取合理可靠的施工措施和高效先进、充足的机械设备,保证重点难点的顺利实施;

(4)深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备、保证措施的先进性、合理性、可靠性为关键,把保证工期、创优质工程及文明施工建立在科学可行的技术基础之上;

(5)以“精”和“严”为准则,对施工全过程的各种活动进行高标准控制,即方案上“精益求精”、工艺上“精雕细刻”、配合上“精诚合作”,管理上“严格要求”、“严格监督”、“严格奖惩”。

(1)本施工组织设计将中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目建设工程在施工中的全面性问题进行统盘规划,并做出经济合理的施工方案,对单位工程中的某些主要技术措施做出指导性意见,也是我公司今后用以指导施工全过程各项生产活动的技术、经济等综合性文件。

(2)根据我公司的施工经验及技术设备情况,编制本施工组织设计,其内容主要从施工组织、施工进度、施工方案以及保证工期、质量、安全文明施工的具体措施等方面阐述,为了更好了指导整个施工建设过程,保质保量地完成施工建设任务。

(3)本施工组织设计是规划指导该工程项目投标、签订承包合同和施工全过程的全局性文件,其宗旨是按照工程建设的基本规律、强制性条例、施工工艺规律和经营管理规律,制定科学合理的组织方案、施工方案,合理安排施工顺序和进度计划,有效的利用施工场地、周围环境来优化配置和节约使用人力、物力、资金、技术等生产要素,协调各方面的工作,能使竞争取胜,使得经营科学有效、施工有计划、有节奏。能够保证质量、进度、安全、文明施工并取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

(1)安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则下确定施工方案。在安全措施落实到位,技术方案可靠,确保万无一失的前提下组织施工。

(2)优质高效的原则

加强领导,强化管理,优质高效。根据中国移动xx公司xx年室内分布系统集成服务项目招标文件要求的质量优良这一目标,严格贯彻执行ISO9001质量标准、ISO14001环境管理标准、GB/T28001职业健康安全管理标准,积极推广、使用新技术、新材料、新工艺、新设备,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理,在确保质量的前提下控制成本核算,降低工程造价。

(3)方案优化的原则

科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。

(4)确保工期的原则

根据中国移动通信集团xx有限公司NO.1郑州标段的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工进度计划,合理安排进度,严密网络控制,搞好工序衔接,严格进度监控,确保实现工期目标,满足中国移动通信集团xx有限公司对工期的要求。

(5)科学配置的原则

根据本标段的工程量及各项管理目标的要求,施工组织设计科学配置,选派有丰富施工经验的管理人员、专业化施工队伍承担施工;

投入先进高效的机械设备,确保流动资金的周转使用,建设资金做到专款专用;选用优质材料,确保人、财、物、设备的科学合理配置。

(6)合理布局的原则

根据本标段工程的任务量和管理目标的要求以及施工的地点的特征,在临时设施施工准备上,特别是对水、电、道路及各种场地的设置,本着避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置的原则,合理布置,满足施工需要。

(7)安全第一、预防为主的原则

确立本标段工程安全目标,建立健全安全保证体系,完善各类安全管理制度,强化现场各项管理制度、措施的落实,确保安全目标的实现。

(8)确保环保、文明施工的原则

因地制宜,以人为本。交通、水电、材料规划,本着节便捷、减少对公众影响的原则。精心布置施工现场,合理安排施工顺序,充分利用当地资源,降低工程费用,保护周围环境,创建文明施工工地。

(9)遵纪守法和尊重地方风俗的原则

施工中严格遵守国家的法律、法规,兼顾地方和群众利益,尊重地方的风俗习惯,做到不扰民,少扰民,便民。

(10)坚持实事求是的原则

在制定施工方案中,充分发挥我公司施工队伍专业化、机械化的施工优势,借鉴以往类似工程施工经验,坚持科学管理、精心施工,确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的建设任务。

(11)科学合理配置资源的原则

做到机械化作业、流水作业和标准化作业,合理配备劳动力资源,加强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。

二、主要施工办法

严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。

1、电缆走道(或槽道)安装

(1)电缆走道(或槽道)的位置、高度严格按照设计文件的要求执行。

(2)安装电缆走道应符合下列要求:

①安装电缆走道应平直,无明显起伏或歪斜现象。

②电缆走道与墙壁或机列应保持平行。

③安装电缆走道吊挂应符合工程设计要求,吊挂安装应垂直、整齐、牢固,吊挂构件与电缆走道漆色一致。

④沿墙水平电缆走道应与地面平行,垂直电缆走道应与地面垂直,无倾斜现象。

⑤电缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应加装保护框,保护框应采用非燃烧材料并刷漆,其颜色应与地板或墙壁一致。当电缆放绑完毕应用非燃烧材料封洞口。

⑥槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线。

⑦机房内电缆走道、吊挂铁架等应按工程设计要求做保护地。保护地引线截面积应满足工程设计要求。

2、线缆布放

(1)线缆布放的一般要求

①线缆的规格、型号应符合工程设计要求。

②所放线缆应顺直、整齐,线缆拐弯应均匀、圆滑一致,按顺序布放捆扎。

③线缆两端应有明确的标志,每隔3~5米贴一次标签。

(2)射频同轴电缆的布放和电缆头的安装

1)射频同轴电缆的布放应牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。

2)需要弯曲布放时,弯曲角应保持圆滑均匀,其弯曲曲率半径在常温(-20℃-+60℃)下不超过下表的规定:

3)射频同轴电缆所经过的线井应为电气管井,不得使用风管或水管管井。

4)射频同轴电缆应避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。

5)射频同轴电缆应尽量在线井和吊顶内布放,并用扎带进行牢固固定,严禁馈线沿建筑物避雷线捆扎。

6)与设备相连的射频同轴电缆应用线码或馈线夹进行牢固固定。

7)射频同轴电缆布放时不能强行拉直,以免扭曲内导体。

8)射频同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。

9)射频同轴电缆在天花板吊顶或井道里通过时,如果已经做接头需把接头封好,以免有污物进入接头。

10)严禁馈线的长距离架空布放,必须每隔1.5米安装一个馈线吊架或做拉线悬挂。

11)线缆不能在消防管道、热力管道、通风管道及其他管线上布放、捆扎。

12)馈线在进行扎带捆扎时,扎带扎紧后多余部分必须剪去。

13)射频同轴电缆绑扎固定的间隔要求如下表所示:

14)电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。

15)电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。

16)电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。电缆头与电缆的组合良好,内导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。

17)芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。

18)芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。

19)电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。

20)连接头在使用之前,严禁拆封;安装后必须做好绝缘防水密封。

21)现场制作电缆接头或其它与电缆相接的器件时,应有完工后的驻波比测试记录,组装好电缆头的电缆反射衰减(在工作频段内)应满足设备和工程设计要求。

22)所有7/8″的射频同轴电缆要用粗扎带捆扎,没有用PVC管的地方要用黑色扎带,有白色PVC管的地方用白色扎带;两条以上的

射频同轴电缆要平行放置,每条线单独捆扎。

23)杜绝因线太长而盘踞在器件周围,必须做到在确定好射频同轴电缆长度后再锯掉,做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯。

24)室外馈线进入室内应有“滴水弯”,或斜向上走线;进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。

3、泄漏电缆布放

(1)泄漏电缆的布放除了满足射频同轴电缆布放要求外,安装位置、安装方式必须符合工程设计要求,如安装位置需要变更,必须征得方案设计负责方和建设单位的同意,并办理设计变更手续。

(2)泄漏电缆的布放的最小弯曲半径、最大张力和固定夹最小间隔等要求,应满足相应的技术指标。

(3)泄漏电缆布放时,不应从锋利的边或角上划过。如果不得不将泄漏电缆长距离的从地面或小的障碍物上拉过,应使用落地滚筒。

4、光纤布放

(1)光纤的布放、光纤连接线的路由走向必须符合设计文件(方案)的规定,且应整齐、美观,不得有交叉、扭曲、空中飞线等情况。

(2)光纤连接线两端的余留长度应统一并符合工艺要求。

(3)尾纤的布放,必须采用阻燃塑料软管、PVC管或尾纤槽加以保护,并用扎带固定。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧。

(4)当光纤需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑。其曲率半径不小于40mm。

(5)编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显扭绞。

(6)爬梯及走线架上的光纤应绑扎牢固,光纤在垂直上升段绑扎点间隔应不大于1米;室内光纤在每楼层间、光纤拐点及直线段每隔5米均应挂置标识牌。

(7)室内光纤敷设完成后,对于光纤进线穿越的楼板洞、墙洞需用防火材料封堵。

(8)室内光纤敷设必须防强电、防机械损伤、防鼠、防潮、防火。

(9)光纤必须保证无老化现象和具备阻燃特性,并符合环保要求。

(10)尾纤在机架外部布放应加套管保护,套管末端应固定或伸入机柜内部。尾纤保护套管两端应用绝缘胶带封扎,避免尾纤滑动被套管切口划伤。胶带颜色宜与套管颜色一致。

(11)光缆经过的孔洞要进行密封。设备端必须采用终端盒,所有光纤必须熔接尾纤接入法兰盘,利用尾纤跳纤接入设备。并且需有光纤路由标识。

5、电源检查

(1)主机电源不能用插头接电,必须直接接在空气开关上。主机输入交流电的电源线必须火线、零线相对应,不能反接。相线:红色;零线:蓝色或黑色;地线:黄绿色。直流供电时,正极:红色;

负极:蓝色。

(2)设备工作电压应满足设备标称值要求。

(3)每台设备采用单独供电线路,并考虑后期多系统接入用电需求。设备供电建议采用自动重合闸漏电保护器。

(4)电表箱安装要安全可靠、易于读数。

(5)电表的标签上应反映电流互感器倍数。

(6)电源线的敷设路由及截面应符合设计规定。直流电源线和交流电源线宜分开敷设,避免绑在同一线束内。

(7)敷设电源线应平直、整齐、不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;电源线转弯时,弯曲半径应符合相应技术标准。

(8)机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试芯线间和芯线与地间的绝缘电阻应不小于1M欧。

(9)电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC管后布放,铁管和PVC管的质量和规格应符合设计规定,管口应光滑,管内清洁、干燥,接头紧密,不得使用螺丝接头,穿入管内的电源线不得有接头。

(10)电源线应连接可靠牢固,电气接触良好,电源线外皮无破损,且接头漏铜不大于2mm。

(11)埋地敷设的电缆,要套镀锌钢管。

(12)电源插座必须牢固固定,如需使用电源插板,电源插板需放置于不易触摸到的安全位置。

(13)电源线与同轴电缆平行敷设时,应满足下表隔离要求:

相关文档