变配电设备安装施工方案

变配电设备安装施工方案
变配电设备安装施工方案

变配电设备安装施工方案

一.变配电设备安装施工方案编制依据

1.设计院提供的设计施工图纸

2.设计院设计施工图纸中所列的有关标准图集及说明

3.北京市《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》

4.《电气装置安装工程施工及验收规范》

5.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

6.《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》

7.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

8.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

二.施工体系

2.1施工部署

2.2管理组织机构

2.3主要施工用机具

汽车吊、汽车、卷扬机、机动调配、吊链、三步塔、道木、钢丝绳、滚木(杠)、倒链、砂轮机、电气焊机、电锤、电钻、工作台案、台虎钳、电工工具、绝缘手动工具、高压防护装置、钢卷尺、板尺、卡

尺、水平仪、水平尺、对讲测试器、对讲机(通讯工程)、摇表、万用表、电流表、电桥及试验仪器等

2.4劳动力安排(略)

2.5施工进度计划(略)

三.变配电设备安装工程技术方案

3.1施工准备

3.1.1施工前熟悉与本安装工程有关的设计图纸及资料,认真研究设计图纸的设计内容及施工要求,对设计施工图纸中选用的

电气设备和主要材料等进行详细准确的统计,并报有关部门审核。

3.1.2认真细致地了解施工现场情况,准备好施工工具、材料及人员的调配,以及安装调试所需的技术资料、仪器、仪表及试验工具等。

3.1.3根据分项工程,编制好技术交底资料,对施工人员进行技术交底,认真讲解技术要求,技术标准及施工方法,并有书面资料。

3.1.4熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。

3.1.5认真研究、改革创新、积极使用新工艺、新方法、提高工程质量、降低施工成本。

3.1.6施工准备阶段流程图:

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10) 第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS 应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92

(10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5161-2002 第三章施工程序 3.1 准备阶段 熟悉图纸、规范→ 图纸会审→ 编制设备、材料、加工件计划→ 设备材料检查验收→准备施工机具→编制施工技术方案→电气施工条件确认。 3.2 施工阶段 技术交底→ 材料发放→ 配合预埋→ 电气设备安装→ 母线安装→ 电缆敷设→ 电缆头制作→ 柜体检查调整。 3.3 调试阶段 电气设备和单元件调试→ 耐压试验→ 操作电源试验→ 系统联动操作实验→ 变压器试验→ 低压柜试验调整→ 模拟试验。 3.4 交工阶段 检查各段相序→ 高压柜各段受送电→ 变压器运行→ 低压柜各段受送电→ 验收交工。 第四章主要施工方法及技术要求 4.2 设备、材料管理 4.2.1 采购。

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

空调机房设备减震方案

xxx空调机房设备减震方案 1、工程概况: 本工程建筑地上七层,地下三层。五台空调制冷主机及其水泵位于地下负二层,空调热水机组及其水泵位于地上二层。 2、震动产生的原因: 由于主机和水泵都位于楼板上,下部中空,在设备运转时会产生较大噪声及震动,以及向外扩延。 通过对图纸及所在机房的设备参数的了解,对设备的安装减振及管道隔振,隔声降噪,吸声消声降噪三方面阐述在本技术方案中,如何对空调机房设备进行消声隔离,减震,从而使得建筑周边及使用房间噪声达到规范规定要求。 空调主机及水泵运转时产生较大的震动,设备运行时时,会因转动部件的质量中心偏离轴中心而产生振动。该振动传给支撑结构(基层或楼板),并以弹性波的形式从运转设备的基础建筑结构传递到其它部位,再以噪声的形式出现,称为固体噪声,振动噪声会影响人的身体健康,工作效率和产品质量,也会影响到周边环境,危及建筑物的安全。 3、水泵的减振: ○1、在现有的楼层结构板面上做大于3倍水泵基座面的混泥土

基础台面,混泥土基础台面尺寸为1200*1200*100(H)mm,找平后将4个Z DⅡ型弹簧减振器底部的固定膨胀螺栓预埋于基础台面中(螺栓位于基础四个角(见附图一)。 ○2、在Z DⅡ型弹簧减振器上,根据结构的荷载,可再用混泥土和10#槽钢制作大于水泵基座面1.5倍的承台基础面,台面下部采用10mm钢板作为底面,台面上部找平。该平台中心位置采用槽钢加固并附钢筋增加强度,以达到可以分散水泵的振动点,增加水泵震动的受力面,使减振效果更佳。在该平面中心位置预留固定水泵基础的地脚螺栓。 ○3、4个Z DⅡ型弹簧减振器弹簧减振器下部使用膨胀螺栓固定在基础台面后、上部用螺栓固定在承台基础面外部槽钢之上。 ○4、在混凝土基础面的四角,根据水泵基座尺寸预留水泵的地脚螺栓,水泵基座与承台基础面之间垫SD型橡胶减震垫。 ○5、Z DⅡ型弹簧减振器具有结构简单、紧凑、体积小、隔振降噪效果好、安装方便、造价低等优点。示图如下:

变配电工程施工方案(10KV)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (4) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (13) 第九章安全施工的措施 (15) 1

第一章编制依据 1.小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2.小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. 小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期 2

的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位配电室内,两条市政10KV 电缆线路分别由35KV 宜阳路站宜周线K2 H05开关和35KV周口路站10KV周口线K1 H05开关。 2、小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:青岛华电科瑞电力设计院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于配电室内。 3

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

制冷机房工程施工组织设计方案

施工组织设计目录编制说明 编制依据 第一章系统概况 1、设计方案简述 2、施工条件 3、工程特点 第二章施工准备部署 1、材料设备要求 2、主要机具准备部署 3、作业条件准备部署 4、工期质量目标 5、施工总平面布置及临时用地表 5.1 施工总平面布置 5.2 临时用地表 第三章主要资源设备 1、主要施工设备机具数量清单 2、施工劳动力需求计划 第四章施工进度计划 1、总体施工程序 2、机房空调水系统安装工艺流程

3、施工进度计划 第五章机房系统安装施工方案和施工方法 1、管道预制加工 1.1.断管 1.2 管段调直 1.3 管道法兰联接 1.4 管道焊接 2、预留孔洞及预埋铁件 3、套管安装 4、托、吊卡架安装 5、管道安装 6、设备安装 6.1 水泵安装 6.2 冷水机组安装 6.3 热交换器安装 6.4 自控设备及系统安装 7、管道试压 8、管道系统冲洗 9、保温、防腐 10、系统调试 11、质量标准 12、成品保护

13、应注意的质量问题 14、空调水系统人力配备表 15、空调水系统主要设备机具表 第六章保证工程质量及施工安全措施 1、技术保证措施 1.1 施工前准备 1.2 各专业技术交底 1.3 严格按图纸施工,加强质量监督检查 1.4 建立健全交接检查制度 1.5 建立专业技术会议制度 1.6 设备安装与调试 1.7 工期保证措施 2、施工质量保证措施 3、环境保护措施 4、成品保护措施 5、现场设备与材料的管理措施 6、安全技术措施 7、消防措施 8、保卫措施 9、现场文明施工管理措施

编制说明 一、本《施工组织设计方案》(下称方案),根据国家及市建筑安装施工有关规、规定、结合本工程实际情况和业主提出的相关要求,以及本单位多年来的施工经验和实际能力,综合多方面具体情况进行编制。 二、方案主要包括空调系统装置供应安装调试。工程开始准备到竣工验收、维护保修的整个程序;着重强调工程管理、工程质量、工期、技术、文明施工、安全生产管理措施,突出实用性和可操作性。 三、方案以满足业主确定的整体施工总进度计划,推广和运用新工艺、新技术、新材料等方面作了探讨。 四、方案由于是分专业分工种多位专业人员撰写,有些方面欠缺或不妥敬请业主代表及相关单位专家提出批评指导意见,以便更科学地组织本项目施工。 编制依据 1、业主提供的施工蓝图与技术要求文件 2、《制冷设备安装工程施工及验收规》JGJ66-1984 3、《建筑安装工程质量检验规》GBJ300-1988 4、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规》GBJ126-1989 5、《焊接通用技术要求》/ZQ4000 3-1986 6、《建筑机械使用安全技术规》JGJ33-86 7、《机械安装工程施工及验收规》GB50231-98 8、管道施工工艺标准第一册

10kV变压器安装施工方案

XXX配电房变压器及开关柜安装 施工方案 二0一二年七月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (7) 4、变压器试验 (7) 六、安全管理 (8)

XXX配电房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装1000KVA的室内变压器1台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜1台; 3、变压器及开关柜调试。 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 7、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105—2008 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂 家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 1

(4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备 (1)运输工具:1.75吨汽车1辆; (2)起重工具:8吨吊车1辆、钢丝绳、手索8条、长索6条; (3)施工机具:千斤顶、钢管、冲孔机、手拉葫芦、撬棍、滚杠、活动扳 手、套筒扳手、冲击钻、梅花扳手、力矩扳手、专用液压手动搬运车、 水平尺、电焊机、电工工具1批等; (4)试验仪器:万用表、钳表、试验变压器、控制操作箱、变比测试仪、 绕组直流电阻测试仪(或单臂电桥、双臂电桥)、2500V绝缘电阻表、油耐压试验仪、温湿度计 等。 四、施工安排 施工流程:变压器安装开关柜就位安装母线安装 开关柜调试变压器试验设备送电。 五、施工工艺控制 1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥 信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准 确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角 不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中, 在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停 2

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

空调机房施工方案范本

空调机房施工方案 1 2020年4月19日

空调机房施工方案 一、空调机房设备安装工艺流程 图10.9.1空调机房设备安装工艺流程图 二、空调水管道安装 1. 施工前的准备工作 (1)材料准备 (2)采用的型钢、钢板、焊接钢管及管件等材料应使用具有产品合格证或相关质量证明文件的国标产品。特别是管材的厚度、椭圆度及外径应满足工程使用条件,且内外表面不应有较严重的锈蚀。 (3)型钢及管材表面除锈,可采用磨光机上安装钢丝盘进行电动除锈,除锈应干净、彻底,没有附着不牢的氧化皮。 (4)管道涂刷防锈漆时,用干净的破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等,即可刷防锈漆。刷漆时用力要均匀适当,且应重复进行,来回刷涂,不得漏涂、起泡、流挂等。 2. 管道支吊架制作、安装

(1)管道支吊架制作前,确定管架标高、位置及支吊架形式,在条件允许的情况下,尽可能的采用共用支架。 表10.9.1管道支吊架最大间距表 (2)管道支吊架的固定 砖墙部位以预埋铁方式固定,梁、柱、楼板部位采用膨胀螺栓法固定。支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱等部位。 (3)支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧—乙炔切割、吹孔,型钢截断必须使用砂轮切割机进行,台钻钻眼。 (4)支吊架固定必须牢固,埋入结构内的深度和预埋件焊接必须严格按设计要求进行。支架横梁必须保持水平,每个支架均与管道接触紧密。 (5)支架安装尽可能避开管道焊口,管架离焊口距离必须大于50mm。

图10.9.2 空调管道支吊架安装示意图(6)固定支架的固定要严格按照设计要求进行,支架必须牢固的固定在构筑物或专设的结构上。 (7)大直径管道上的阀门设置专用支架支撑,不能让管道承受阀体的重量。 (8)空调供回水、冷凝水管道的支吊架与钢管间采用木托绝热,木托中间空隙必须填实,不留空隙。木托加工完后必须进行防腐处理。见下图: 图10.9.3空调管道木托示意图

变配电房安全施工方案2

江苏石油大厦用电增容工程安全施工方案 为保障江苏石油大厦用电增容工程顺利实施,确保工程施工实施阶段目标可控,特制定本工程的安全专项施工方案。 一.安全管理目标 1、不发生人身死亡事故和重伤事故,控制人身轻伤事故; 2、不发生机械设备损坏事故; 3、不发生重要负荷(机房)断电事故; 4、不发生重大未遂事故; 2.安全保证 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。项目部建立本工程的安全管理网络,建立健全各级各类人员的安全责任制,在建设单位安全管理部门、监理单位的监督、指导下开展各项安全管理工作。 3.安全管理机构及主要职责 江苏石油大厦用电增容工程组织机构网络图

3.1安全管理机构主要职责 一、公司管理层:对本单位劳动保护和安全生产的技术总负责,组织审批施工组织计划及各项安全措施,解决安全技术问题,参加事故调查,提出鉴定意见和改进措施 二、项目部: 1)项目经理:组织编写项目安全保证计划措施、责任制,协调筹措安全经费,是本工程安全第一责任人,是安全生产的直接责任者。 2)项目副经理:协组项目经理做好安全施工管理工作,具体负责安全保证计划技术措施、岗位职责、操作规程、设备吊装方案、停送电方案及各种方案的编制审核工作。 3)项目总工:负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作,组织并主持安全工作规程、规定的学习和考试,组织并进行安全技术教育工作,组织编制施工技术措施,组织进行技术和安全交底。 4)工地专职安全员:监督。检查施工场所的安全文明施工情况和职工的作业行为;参加工程重要施工项目和危险性作业开工前的安全措施审查及交底;协助项目经理布置每周的安全日活动;监督、检查班组每天的“三交(交任务、交安全、交技术)”三查“(查衣着、查三保、查精神状态)站班会。 5)班组长:班组长是本班组安全施工的第一责任人,对本班组人员在施工过程中的安全和健康负责,组织编制并实施队安全管理目标,组织本队人员进行安全学习,及时纠正违章行为,组织好每周一次的“安全日”活动和每周一次的安全检查,坚持每天的站班会,做好“三查”和“三交”,并做好安全台账记录。 班(组)兼职安全员:检查作业现场的安全施工情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施即正确使用劳动保护用品、用具;协助班组长做好组织安全施工和文明施工有权制止和纠正违章作业行为。 6)作业点安全监护人:监护好作业点的安全工作 7)施工人员:认真学习并自觉执行安全健康与环境保护的有关规定、规程和措施,不违章作业;正确使用、维护和保管所使用的工器具及劳动保护用品、用具,并在使用前进行可靠检查;不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具;作业前检查工作场所,做好安全措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害;下班前及时整理现场;

10KV配电房改造施工组织方案

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:海斌 审核:星 编制:邱万隆 中展电力建设 2013年04月22日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业容 1、10KV高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

三、各项施工方案 设备就位与安装 1、设备应在满足安装条件时,方可进行安装,若与土建交叉作业时,应 协调双方做好防护措施,以确保人身及设备安全。 2、设备在安装地点拆箱后,应立即将拆箱板等物清理干净,以免妨碍交 通或钉子扎脚。 3、撬动设备时,应有足够的人力,统一指挥,防止倾倒伤人或损坏设备, 狭窄处要防止挤手。 4、设备就位时,沟、洞要搭设人形板防止掉入沟。 5、设备底部在加垫铁时,不可将手伸入底部,防止压手。多台设备并列 安装时,应防止挤手。 6、对重心偏移一侧的设备,在未安装固定好前,应有防止倾倒的措施。 7、在搬运安装设备时,要防止震动或碰坏设备,需有人持扶,待固定好 后,方可松手。 8、安装在墙上的设备,要做好临时支撑确定固定好后,方可拆除支撑。 9、设备固定焊接时,应有隔热措施,避免烧坏电缆及设备,要有人监护。电缆、设备试验 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。 工作完毕后立即恢复。 2、电缆、设备耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验 场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆或是锯断电

10KV配电室施工组织方案

10KV配电室施工组织方案 XXXXXXX住宅小区配电室 供配电系统工程 施工方案 批准:审核:编制: 二O 一四年五月十五日 1. 工程概况 XXXXXX 位于XXXXX ,项目用地64594.15平方米,总建筑面积212371.75平方米。 新建中心配电室一座,分配电室一座,总用电容量13700KVA 。 2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件, 在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度

建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、 工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。 2.2 施工阶段部署 针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段: 2.2.1 配合土建预留预埋阶段: 接地极采用镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm 处, 接地极间隔为5M 、接地引出线超过地面20mm ,接地引出点不少于2点。接地网采用镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊, 要求焊接面不低于12mm 。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。 该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。 2.2.2安装阶段: a) 根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

机房专用空调施工方案

机房专用空调安装调试施工组织方案和技术人员安排 第一节工程概况……………………………………………… 第二节主要施工方法及技术要求…………………………… 第三节施工总进度计划……………………………………… 第四节主要施工组织及劳动力的分配计划………………… 第五节施工材料的组织……………………………………… 第六节工期保证措施………………………………………… 第七节质量保证措施………………………………………… 第八节安全技术和消防保卫措施…………………………… 第九节其它各项措施………………………………………… 第十节调试整理及验收……………………………………… 第十一节其它…………………………………………………… 附表一:各工种人员配备表 附表二:施工机具表 第一节:工程概况 一、概况说明 审批大厅东3层机房与少年宫4层机房, 采用台达恒温恒湿专用机房空调。 本《施工组织》根据要求并结合我公司实际情况编制。 二、工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 三、工程特点 1.台达恒温恒湿专用机房空调工程质量要求很高。 2.施工准备条件:空调设备分两大部分即:室内机、室外机。附属部分 有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求 的其它附件, 台达恒温恒湿专用机房空调设备附属部分有水管连接、 安装温度计、安装压力表。 施工前要做的准备工作:熟悉图纸;采购材料;准备机具;组织施工人员; 核查现场土建结构情况;学习有关的操作规程及质量验收标准;由技术人员向技术班组进行全面交底;⑧加强安全管理,消除事故隐患,强调“一切工作以安全为前提”的工作理念。 其它专业需配合的地方: ①室外机的电源,室内机的电源的埋盒、埋管有电气专业完成,电气 的接线和调试由我公司做; ②室内装饰专业应视室内机位置留出设备的进出风口和设备检修孔; ③台达恒温恒湿专用机房空调的排水管有坡度及高度限制; ④补水管与排水管需要与内装协调统一安排。 第二节:主要施工方法及技术要求 一、安装工程总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场

电力工程变配电施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (2) 三、施工准备与施工工序 (3) 四、施工工艺和技术方法 (5) 五、管理架构和劳动力组织 (8) 六、施工机具计划 (10) 七、施工质量管理 (12) 八、施工安全注意事项 (13) 承接电力工程设计、施工投标报价、结算业务,工作软件涵盖道亨、博士、博微、广联达、智多星、超人、万联及各地方性软件,有需要的可以QQ联系,或者联系微信xiaozhu429443,甲级院原 班人马,服务到您满意为止。

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。

二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,经一段市政道路进入本建筑红线范围再引至高压开关房。 3. 馈电回路及用途:高压开关柜输出8回路高压馈电线路,分别为: 3.1 GD1回路(YJV-3×120)供至地一层A区变配电站高压柜,再由该高压柜再分别馈送2回路至1号、2号变压器,经低压配电后主供地下室动力设备和裙楼商业用电; 3.2 GD3、GD4回路(均为YJV-3×70)直接供至A区的3号、4号变压器,经低压配电后作A1和A2栋住宅楼照明用电; 3.3 GD5、GD6回路(同为YJV-3×70)也直接供至B 区5号、6号变压器,经低压配电后为A3、A4栋住宅楼照明用电; 3.4 GD2、GD7、GD8为第二期工程(A5~A6裙楼和住宅楼)预留用电回路,不在本期施工范围。 4. 线路敷设方式: 4.1 高压进线电缆为室外开挖电缆沟敷设。

变配电房用电增容施工方案

江苏XXXX用电增容施工方案(概述) 一、江苏XXXX用电增容施工项目概况: 在保障日常办公用电不受影响的情况下,施工方利用假日和夜间分段施工完成江苏XXXX地下负二层配电房高低压变配电设备的增容改造。 (一)工程项目主要概况 1.工程名称:XXXXXX用电增容改造工程。 2.计划工期:XXX天 3.工程地点:江苏XXXX负二层配电房 4.工程质量:合格(一次性通过供电公司验收) 5.主要工作内容: (1)新上设备分批次安装,具体设备如下: ①1套直流配电柜; ②12台10千伏高压中置柜; ③1套高低压后台系统; ④1台1600千伏安干式变压器; ⑤1台2000千伏安干式变压器; ⑥16台0.4千伏低压配电柜; ⑦1套480千伏安电容补偿柜; ⑧1套600千伏安电容补偿柜;

⑨2台变压器柜; ⑩1套40米长密集型母线槽,高压电缆及控制电缆敷设。 (2)原有旧设备分批次拆除,相关设备范围同上。 6.建设单位:XXXXXX公司 7.设计单位:XXXXX有限公司 8.设备供应单位:XXXXX有限公司 9.物资采购居间方:XXXXX有限公司 10.施工单位:XXXXX有限公司 11.监理单位:XXXXXX有限公司 (二)用电增容改造项目相关单位及承担任务: 1.用电增容设计单位:江苏建筑设计研究院有限公司,负责用电增容设计、设计变更、技术交底、参与验收和竣工图绘制等,配合解决施工过程中出现的相关设计技术问题。 2.用电增容设备供应商:正泰电气股份有限公司,负责按设计蓝图和招、投标文件生产出合格高低压变配电增容设备,通过供电部门的设备验收,安全运输设备到现场指定位置(-1层设备吊装口),配合施工单位现场处理设备技术故障。 3.物资采购居间方:南京宏桥电气产品经营管理有限公司,负责保证物资买卖合同的全面履行,组织成品通过(以供电部门为主的)验收,并督促卖方做好电气产品售后服务工作。 4.用电增容项目施工单位:XXXX输变电工程有限公司,负责配电房所有变配电设备的保护性拆除、二次吊装搬运、安装、调试、验收

10KV配电房改造施工规划方案.docx

. 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013 年 04 月 22 日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业内容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中 787 线( T 接)10KV供电的基础上,新增 35KV上塘变城南 674 线( 由城南 674 线 10#电缆分接箱T 接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业内容 1、10KV高压 G5出线柜、 G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至 2#配变 500KVA箱式变 G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压 D2 柜至 2#配变 500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压 D3柜至门诊低压配电房进线电源 电缆,安装并试验。

变配电室施工方案

摘要:本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。 3、建设规模: 项目名称 容量/数量

机房空调安装调试方案

机房空调安装和调试操作规范 企业信息化的快速发展的同时, 机房的建设也出现了新的模式, 分散式小型机房——如移动基站、户外机房、网管中心、小型计算机室等。然而, 小型机房的发展并没有相应地带来面向这一环境的制冷系统彻底变革,相反,小型机房制冷一直是普通舒适型空调大行其道。本文从操作规范角度描述机房空调的安装和调试过程。包括机房场地的选择、机房空调的安装流程及注意事项、机房空调的调试 (试漏、抽真空、开机调试等、机房空调的性能测试等。 一、场地准备 1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符,设备外观与内部是否完全无损。 2、风冷型空调机室内机与室外机组在出厂时都充有0.2—0.5MPa 氮气, 在设备开箱后即应首先检查, 如发生异常情况应及时与厂家联系,如无问题即可进行就位工作。 3、为了良好的隔热、隔湿效果,窗面应密封或至少双层玻璃, 为了避免湿空气进入房间, 采用聚乙烯薄膜型天花和板上贴乙基墙纸或涂塑料基油漆。 4、机房内一般人员较少,可适量注入新鲜空气,一般为循环风量的5%,为了防止灰尖通过缝隙进入,房间应维持正压,并且进入的新鲜空气的加热、制冷、加湿、除湿负荷应考虑进气总的负荷要求。 5、为减少空气分布阻力和对房间任何部分通道的堵塞,要对所有电缆和管道做好仔细放置, 所有在抗静电地板下的电缆和管道应水 平放置,尽可能与空气道平行。 6、上送风空调机最好设置在单独房间内,为保证足够的回风气流,必须留有足够的送风和回风开口面积,并要注意送风方向,要顺着空气流动的方向送入空调房间内。. 二、机房空调的安装 1、空调机为下送风时,建议地坂高度应≧300mm ,空调机四周应留有足够的维修空间, 其距离应能够方便地打开机柜的门以及维修人员适当的活动空间。 2、室外机的安装应放置在较为空旷和空气干净的地方,为了方便空气的流动, 提高散热效果, 室外机的周围及上部不应有遮挡物存在。 3、室外机由于条件限制必须侧装时, 应做好牢固的支撑固定架, 并严格按照上进下出的原则连接气管和液管。 4、气管和液管的安装要求美观、整齐、横平竖直,多根管道布置在同一平面支架上,不要将一部分管道重叠在另一部分管道上。 5、要使室内、室外机连接管道的长度尽量缩短和减少弯头,并且都应具有良好的保温,不允许有断接和遗漏,并且用支架固定好。 6、气管的垂直高度每升高12M 应设一存油弯,停机时搜集冷凝的制冷剂和冷冻油,开机时确保冷冻油的流动。 7、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂就不能流回机内。 8、穿过砖体结构的所有铜管均应加上绝缘层,以免损坏管道, 并可确保一定的柔性。 9、在开始架设管道之前,应检查管件内部是否干燥、清洁,通常用直管连接时,