文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 17万T污水处理厂课程设计

17万T污水处理厂课程设计

17万T污水处理厂课程设计
17万T污水处理厂课程设计

课程设计

第一章设计任务及资料

1.4设计依据

1.2设计目的及意义

1.3设计资料

1.1设计题目

第二章设计方案论证

2.2污水处理工艺流程的选择

2.1厂区地形

2、工艺流程

2.3设计污水水量

2.3设计污水水量

2.4污水处理程度计算

2.处理程度计算

第三章污水的一级处理构筑物设计计算

3.1格栅

3.2提升泵站

3.3沉砂池

2.集水池

1.水泵选择

2.集水池

3.3沉砂池

第四章污水的二级处理设计计算

4.1初沉池

4.2曝气池计算

4.3.污泥回流设备

⑧供风管道计算

4.4.混合液回流设备

①混合液回流管。

②混合液回流泵

4.3二沉池

1)池体设计计算

2)进水系统计算

3)出水部分设计

4.4消毒接触池

4)排泥部分设计

第五章污水处理厂的布置

6.1 平面布置

6.2 高程布置及计算

(1)高程布置原则

(2)高程计算

第一章设计任务及资料

1.1设计题目

170000t/d的城市污水处理厂设计。

1.2设计目的及意义

(1)温习和巩固所学知识、原理;掌握一般水处理构筑物的设计计算。

(2)其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高我们调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计方案的能力

以及设计、计算、绘图的能力;技术经济分析和组织工作的能力;提高总结,撰写设

计说明书的能力等。

1.3设计资料

(1) 风向:多年主导风向为北北东风;气温:最冷月平均为-3.5℃;

最热月平均为32.5℃;极端气温,最高为41.9℃,最低为-17.6℃,最大冻土深度

为0.18m;水文:降水量多年平均为每年728mm;蒸发量多年平均为每年1210mm;

地下水水位,地面下5~6m。

(2)厂区地形:

污水厂选址区域海拔标高在64~66m之间,平均地面标高为64.5m。平均地面坡度为

0.30‰~0.5‰,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m,南北长280m。

(3)原污水水质水量:

CODcr 350mg/L,

BOD5 150mg/L

SS 200mg/L,

氨氮 15mg/L。

(4)出水要求(二级标准):

COD≤100 mg/L; BOD5≤30 mg/L;SS≤30 mg/L, T-N≤25mg/L,

1.4设计依据

法规依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》;

(2)GB3838-2002《地面水环境质量标准》;

(3)GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》;

(4)GB50014-2006《室外排水设计规范》;

(5)GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》。

第二章设计方案论证

2.1厂区地形

污水厂选址区域海拔标高在64~66m之间,平均地面标高为64.5m。平均地面坡度为0.30‰~

0.5‰,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m,南北长280m。

2.2污水处理工艺流程的选择

1、工艺方案分析:

本项目污水处理的特点为:①污水以有机污染为主,BOD/COD =0.429,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;②污水中主要污染物指标BOD、COD、SS值为典型城市污水值。

针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化,考虑到NH3-N出水浓度排放要求较低,不必完全脱氮。根据国内外已运行的中、小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“A2/O活性污泥法”。

2、工艺流程

污水拟采用传统活性污泥法工艺处理,

具体流程如下图所示:

工艺流程图

2.3设计污水水量

平均流量:Q a=170000t/d≈170000m3/d=7083.33 m3/h=1.968 m3/s

总变化系数:K z =1.44

∴设计流量:

Q max= K z3Q a=1.443170000 =244800 m3/d =10200 m3/h =2.833 m3/s

2.4污水处理程度计算

污水流量确定:根据设计任务书,该厂的处理规模依据近期流量计划一期规模为:m/d,同时考虑远期污水流量,预留空地作为二期工程。

1700003

1.进出水水质

如下图所示:

项目BOD5(mg/L)COD(mg/L)SS(mg/L)T+-N(mg/L)

进水150 350 200 15

出水30 100 30 25

进出水水质图

2.处理程度计算

NH4+-N污水中的浓度与排放标准的浓度相差较少,考虑到氮元素对水体富营养化的影响以及水体远期可能存在的污染,故尽可能地降低排放水中的氮含量,降低标准至5 mg/L。各水质参数的去除率如下:

项目BOD5COD SS T+-N

去除率80% 71.4% 85% 0

去除率参数

第三章污水的一级处理构筑物设计计算

3.1格栅

如图:

格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。一般情况下,分粗细两道格栅。 格栅型号:链条式机械格栅 设计参数:

栅条宽度s =10.0mm 栅条间隙宽度b=20.0mm 栅前水深h =1m 过栅流速u=1.2m/s α=60°

)(1011

1.20

2.060sin 2.833b sin max 个=???

?=?=

vh qV n α

格栅建筑宽度

m n b n s B 29.311002.0)1110(01.0)1(=?+-?=?+-= 取B =3.3m

进水渠道渐宽部分的长度(l 1):

设进水渠宽b 1=2.5m 其渐宽部分展开角度α=20°

m tg tg b b l 99.02025

.23.32111=?

-=-=

α 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部份长度(l 2):

m l l 5.05.012==

通过格栅的水头损失(h 2):

格栅条断面为圆形断面, k=3, 则:

0.1104

360sin 81.921.2

)02.001.0(79.1sin 2)(sin 234342202=??????=???=??=?=k g

v

d s k g v k h h αβαζ

栅后槽总高度(h 总): 设栅前渠道超高h 1=0.3m

m h h h h 1.41040.11043.0121=++=++=总

栅槽总长度(L):

m tg tg H l l L 74.360/)3.01(5.0.0.15.099.0/15.00.121=?+++++=++++=α

每日栅渣量W :

设每日栅渣量为W1=0.075m 3/1000m 3

,取K Z =1.2

d m d m K W q W Z V /2.0)/(3.151000

2.1075

.0833.286400100086400331max >???=???=

采用机械清渣。

3.2提升泵站 示例如下图图2

图2 污水提升泵房计算草图

1.水泵选择

设计水量10200m 3

/h ,选择用4台潜污泵(3用1备)

h m Q Q /34003

10200

33max ===

单 型潜污泵

选择所需扬程为WD m 8000.6

技术参数如下图: 扬程/m

流量/(m 3

/h)

转速/(r/min)

轴功率/kw 叶轮直径/mm 效率/%

6.5 3425 360 75.2 680 76

技术参数图 2.集水池

⑴、容积 按一台泵最大流量时6min 的出流量设计,则集水池的有效容积

3342.5660

3425

m V =?=

⑵、面积 取有效水深 H=3m ,则面积F=Q1/H=324.5/3=108.1672

m

地下水深

,实际水深为保护水深为集水池平面尺寸,取,则宽度集水池长度取m m m m m B L m m l F B m 52.42.1 5.551 5.55.40820

108.16720

3.3沉砂池

示例如下图:

进水

图4 平流式沉砂池计算草图

出水

沉砂池的作用是从污水中去除砂子、煤渣等比重较大的颗粒,保证后续处理构筑物的正常运行。

选型:平流式沉砂池

设计参数:

设计流量 s m h m Q /2.833/10200max 3

3

== 设计水力停留时间 s t 50= 水平流速s m v /25.0=

1.长度:m vt l 5.125025.0=

?== 2.水流断面面积:2max 11.3325

.02.833

/m v Q A V ==

=

3.池总宽度:设4格 m h A B 9.4

4.2

125

.0/2.833/2=== 每一格宽 B ’=9.44/4=2.36有效水

深m h .212=

4.沉砂斗容积: 36

6max 24.2110

2.186400

2302.8331086400m K T X Q V Z V =????=????=

T =2d ,X =0.075L/ m 3 =

75m 3/106m 3

5.每个沉砂斗的容 (V 0)

设每一分格有2格沉砂斗,则

3053.12

424

.12m V =?=

6.沉砂斗各部分尺寸:

设贮砂斗底宽b 1=0.5m ;斗壁与水平面的倾角60°,贮砂斗高h ’3=1.5m

m b tg h b 732.160'213

2=+?

=

7、贮砂斗容积:(V 1)

322212131058.2)5.0732.15.0732.1(0.13

1

)('31m S S S S h V =?++??=++=

8、沉砂室高度:(h 3)

设采用重力排砂,池底坡度i =6%,坡向砂斗,则

m b b L h l h h 76.12/)2.0732.125.12(06.05.12/)'2(06.0'06.0'23233=-?-?+=--+=+=

9、池总高度:(H)

m h h h H 06.376.10.13.0321=++=++=

10、核算最小流速min v 最少用一格

s m s m v /15.0/0.2041.2

2.361579

.0min >??=

= (符合要求)

第四章 污水的二级处理设计计算

4.1初沉池

初沉池的作用室对污水仲密度大的固体悬浮物进行沉淀分离。

选型:平流式沉淀池 进口处设置进水挡板,取0.5m ,出口处设出水挡板,取0.3m. 设计参数:

1. 池子总面积A ,表明负荷取)/(

2.523h m m q ?=

2max 40802.5

3600

2.8333600m q Q A =?=?=

2.沉淀部分有效水深h 2

m qt h 3.751.52.52=?== 取t =1.5h

3.沉淀部分有效容积V ’

3max 1530036001.52.8333600'm t Q V =??=??=

4.池长L

m vt L 276.31.556.3=??=?=

5.池子总宽度B

m L A B 5014080/27/===

6.池子个数,宽度取b =6m

256/150/===b B n

7.校核长宽比

44.56

27

>==b L (符合要求) 8.污泥部分所需总容积V 已知进水SS 浓度0c =200mg/L

初沉池效率设计55%,则出水SS 浓度90)55.01(200)55.01(0=-?=-?=c c 设污泥含水率97%,两次排泥时间间隔T=2d ,污泥容重3

/1m t r =

36

00max 149610

)97100(2.1100

224)90200(102000010)100(10024)(m K T c c Q V Z =?-????-??-????-=

=γρ 9.每格池污泥所需容积V ’

36025/1496'm V ==

10、污泥斗容积V 1,

34.75773.12

5

.062''14m tg b b h =?-=?-=

β(β=60) 32

1124162.24)25.05.0636(3

4.757)(''31m b bb b h V =+?+?=++??=

11. 污泥斗以上梯形部分污泥容积V 2

m L L 27.83.05.0273.05.01=++=++=

m L 62=

m i L L h 0.21801.0)627.8()('24=?-=?-=

34212105.226218.0)2

6

8.27(')2(

m b h L L V ==??++= 12.污泥斗和梯形部分容积

33216035.84105.2224.62m m V V >=+=+

13.沉淀池总高度H

m h h h h h H 327.9757.4218.03.0.7533.0'''44321=++++=++++=

4.2曝气池计算 设计参数

(1)设计最大流量 Q=170000m 3

/d (2)设计进水水质 COD=350mg/L ; BOD 5(S 0)=150mg/L ; SS=200mg/L ;NH 3-N=15mg/L (3)设计出水水质

COD=60mg/L ; BOD 5(S e )=20mg/L ; SS=20mg/L ;NH 3-N=15mg/L ;

(4)设计计算,传统活性污泥法

(5).BOD 5污泥负荷W F =0.3kgBOD 5/(kgMLSS 2d) (6).污泥回流比R=50%

(7)型式:传统活性污泥法采用推流式鼓风曝气。

(8)SVI 值选120~150ml /R ,污泥浓度可计算确定,但不宜大于3500mg /L 。

① 根据要求,处理效率:%7.8615

.002

.015.0=-=

E

取SVI=140mg/R SV 取 25%

SVI=SV/W N

所以 W N =1.78g/L(kg/3

m ) 取 f=0.7

f ?=W W N N ’

=1.246 g/L(kg/3m )

污泥负荷W F =0.30.3kgBOD 5/(kgMLSS 2d)

曝气池容积为 3591223

.0246.113

.0170000'm F N L Q V W W r =??=??=

② 名义水力停留时间 : h d Q V t m 35.8348.0170000

59122

====

取R =50% 实际停留时间 5.56h 2318.0170000

)5.01(59122

)1(s ==?+=+=

d Q R V t

③ 污泥产量:

设 a=0.6 b=0.08 则系统每日排出剩余污泥量为

=-='a r W bVN QL Y 0.6?170000?0.13-0.08?59122?1.246=7366.72Kg/d

去除每公斤BOD5R 的产泥量为:

33.03

.008.06.0a =-=-

=W F b X 泥龄为 d y

b

aF t W 101

1w ==

-=

由二沉池底流排剩余污泥则排泥量为:

d m t R V q w /5.394110

)8.01(59122

)1(3=?+=+=

④ 曝气池主要尺寸:取有效水深H=5m ,设四组曝气池,每组池面积为:

211.29565

459122n m H V F =?==

取池宽B=8m ,B/H=8/5=1.6,D 1~2 之间,符合要求 池长369.5m 8

1.29561===

B F L 取曝气池为4廊道式,每廊道长为:L ’=L/12=369.5/4=92.37m

取超高0.5m ,故总高=5+0.5=5.5m

⑤ 进水方式:

为使曝气池在运行中具有屡活性,在进水方式 上设计成:既可集中从池首进水,按传统活性污泥法运行;又可沿配水槽分散多进水,按阶段曝气 法运行;还可沿配水槽集中从池中部某点进水,按生物吸附再生化运行。 ⑥ 需氧量:

设a ’=0.5 b ’=0.15 则曝气池每日需氧量为:

)

/(921)/(22100246.15912215.013.01700005.0''b 'a 222h kgO d kgO VN QL O W r ==??+??=+=

去除每公斤BOD5的需氧量为:

)/(13.0/15.05.0/''a 522kgBOD kgO F b O W =+=+=?

最大需氧量变化系数 k=1.4

)/(17.1289)/(30940)/(221004.122222h kgO d kgO d kgO k O O MAX ==?==

⑦ 供气量:

采用穿孔管曝气,距池底0.2m ,故淹没深度为4.8m,查“氧在蒸馏水中的溶解度表”可知,当计算温度在20度时之溶解氧饱和度为L g C S /m 2.9)20(=.最高水温采用30度,此时的氧溶解度L g C S /m 63.7)30(=

穿孔管出口处绝对压力为:)/(513.11000

100

8.4033.13cm kg p b =?+

=

空气离开曝气池表面时氧的百分浓度为:

%20%100)

06.01(2179)

06.01(21%100)1(2179)1(21t =?-+-=?-+-=

A A E E Q

式中A E 为穿孔管的氧转移效率,取6%

鼓风机曝气池,池底扩散装置出口分压力最大,S C 值也最大;随气泡上升至水面,气体压力逐渐减小,小到空气大气压;而且气泡中一部分氧已转移到液体中。因此,鼓风曝气池中的S C 值应以扩散装置出口和混合液表面二处之溶解氧饱和浓度的平均值\m S C 计算。则:

)/(22.9)4220

066.2513.1(63.7)42066.2(m(30)L mg Q P C C t b s S =+=+= )/(12.11)42

20066.2513.1(2.9)42066.2(m(30)

L mg Q P C C t b s S =+=+=

20度脱氧清水充氧量计算公式为:

[]

)

20()(s

0024

.1-?-=

T t T sm C C s RC R βρ 取d=0.8 β=0.9 ρ=1 t C =1.5mg/L 所以)/(14.1229024.1)5.122.99.0(8.02

.9921)

2030(0h kg R =?-??=

-

相应最大时需氧的充氧量为

)/(1720.36024.1)5.122.99.0(8.02

.917.1289)

2030(0h kg R =?-??=

-最大

曝气池平均时供气量:

h m E R G A /56.682856

3.0100

14.12291003.030s =??=?=

去除每kgBOD5的供气量为:

305m 25.5213

.01020056

.682850.13=?==

Q R G SBOD

每立方米污水的供气量为:

36.8m 10200

69385.56

=

相应最大时需氧量的供气量为:

)/(56.955751006

3.036

.17203.030max s h m E R G A =??==

最大

提升回流污泥的空气量为回流污泥量的5倍,已知回流比R=50%,故提升污泥空气量

为:

5?10200?50%=25500(h /m 3

总供气量56.1210752550056.95575=+=sT G h /m 3

⑨ 供风管道计算 供风干管道采用环状布置。 流量s m h m G Q s S /6.637/23893.8995575.564

1

4133max =?==

= 查表(空气管段计算表)环境工程技术手册(修订版)第306页 取流速s m v /40= 管径m v Q d S 0.45914

.304 6.64

44=??==

π 取干管管径DN500mm

单侧供气(向单侧廊道供气)支管s m h m G Q S /1.66/5973.4716

95575.56

44133max ===?=单

查表取流速s m v /81= 管径m v Q d S 0.348166

.144=单π

π??==

取支管管径为DN350mm

双侧供气s m m Q Q S S /318.3h /96.19461233===单双= 查表取流速s m v /52= 管径m v Q d S 41.025318

.344=双π

π??==

取支管管径DN=450mm

4.3. 污泥回流设备

污泥回流比R 取大值 %80=R

污泥回流量h m d m RQ Q R /67.5666/1360001700008.03

3

=?=== 设回流污泥泵房1座,内设3台潜污泵(2用1备) 单泵流量h m Q Q R R /2833.335666.672

121

3

===单? 水泵扬程根据竖向流程确定。 4.4.混合液回流设备 ③ 混合液回流泵

混合液回流比%=内200R

混合液回流量h m d m Q R Q R /14166.67/00003400001723

3

=?===内 设混合液回流泵房2座,每座泵房内设3台潜污泵(2用1备) 单泵流量h m Q Q R R /3541.6714166.674

1

2213===单??

④ 混合液回流管。 混合液回流管设计s m Q Q R Q /2.8332

2.833222236=??===内

泵房进水管设计流速采用s m v /0.1= 管道过水断面积26579.00

.1579.0m v Q A ===

管径m A

d 86.0579

.044=π

π

?=

=

取泵房进水管管径DN900mm

校核管道流速s m d Q v /0.186.04

579

.04

2

2

6

=?=

=

π

π

4.3二沉池

二沉池示例如下图:

图6 辐流式沉淀池

出水

设计参数:

为了使沉淀池内水流更稳、进出水配水更均匀、存排泥更方便,常采用圆形辐流式二沉池。二沉池为中心进水,周边出水,幅流式沉淀池,共8座。二沉池面积按表面负荷法计算,水力停留时间t=3h ,表面负荷为1.5m 3

/(m 2

?h -1

)。 5) 池体设计计算 ①. 二沉池表面面积

2849.95

.183600

2.833m q N Q F =??=?=

二沉池直径32.914

.3849.944=?==

πF

D , 取33m

池体有效水深m qt h 75.35.25.12==?= ②. 沉淀部分有效容积 35.31875.28

10200

n 'm t Q V =?==

污泥部分所需容积:

已知进水SS 浓度0c =90mg/L 每8h 抽一次泥

二沉池效率设计95%,则出水SS 浓度L g c c /4.5m )95.01(90)95.01(0=-?=-?=

36

00max 25.428

2410)97100(2.1100

824)5.409(10200n )100(10024)(m K T c c Q V Z =???-????-???-????-==γρ

③. 污泥斗容积: 设r1=2m,r2=1m α=60度 则

60tan )12(tan )(215-=-=αr r h =1.73m

32

21222

15

17.12)212(3

73.114.3)(3

m r r r r h V =++?=

++=

π ④. 污泥斗以上贺锥体部分污泥容积: 设池底径向坡度为 0.05 725.005.0)25.16(i )(14=?-=-=r R h

322

122

14

225.309)5.1625.162(3

725.014.3)(3

m R r R r h V =?++?=

++=π

⑤. 污泥斗总容积 V1+V2=12.7+309.25=321.953

m >24.253

m ⑥. 沉淀池总高

二沉池缓冲区高度h 3=0.5m ,超高为h 1=0.3m ,有效水深h 2 =3.75沉淀池坡度落差H 5=(R-r)*0.05=0.725m

二沉池边总高度7.01.730.7255.03.750.354321=++++=++++=h h h h h H m ⑦. 校核径深比

二沉池直径与水深比为8.773.75

32.9==H D ,符合要求 6) 进水系统计算 ①. 进水管计算

单池设计污水流量s m Q Q /0.35418/2.8338/3

===单

进水管设计流量s m R Q Q /0.637)0.81(2895.0)1(3

=+?=+单进= 选取管径DN1200mm ,

流速s m D Q v /313.02

.1354

.0442

2==单??=

ππ 在0.2~0.5 之间, 坡降为 1200i=2.196m ②. 进水竖井

进水竖井采用r 3=1.5m ,流速取0.4m/s

出水口尺寸0.4531.5m 2,共6个,沿井壁均匀分布。 出水口流速s m v /7.06

5.145.04

.0r 23=???=π

③. 稳流筒计算

④. 取筒中流速s m v s /03.0=

稳流筒过流面积294.4303.0/2.833/m v Q A s ===进 稳流筒直径 m A

D D 11.0514

.394.43

45.1422

23=?+

=+

7) 出水部分设计

a . 单池设计流量s m Q Q /354.08/2.8338/3===单

b . 环形集水槽内流量s m Q q /177.02/354.02/3

==单集= c . 环形集水槽设计

采用周边集水槽,单侧集水,每池只有一个总出水口,安全系数k 取1.2

集水槽宽度m q k b 0.484)(9.04

.0=集??= 取m b 50.0=

集水槽起点水深为m b h 375.075.0==起 集水槽终点水深为m b h 625.025.1==终

槽深取0.7m ,采用双侧集水环形集水槽计算,取槽宽b=0.8m ,槽中流速s m v /6.0= 槽内终点水深m vb q h 369.08.06.0/0.177/4=?== 槽内起点水深32

443

3/2h h h h k +=

m gb aq h k 171.0)8.08.9/(177.00.1/322322=??==

m h h h h k 546.0369.0/171.02369.0/2332343

2

43=?+=+=

设计取环形槽内水深为0.6m ,集水槽总高为0.6+0.3(超高)=0.9m ,采用90°三角堰。 d.出水溢流堰的设计

采用出水三角堰(90°),堰上水头(三角口底部至上游水面的高度)H 1=0.05m(H 2O). 每个三角堰的流量s m H q /0008213.005.0343.0343.0347.247

.21

1=?==

三角堰个数)(216215.50008213.0/177.0/11个单====q Q n 三角堰中心距(单侧出水)

m n b D n L L 465.0216/)5.0233(14.3/)2(/111==?-?=-=π

8) 排泥部分设计 ①.

单池污泥量

总污泥量为回流污泥量加剩余污泥量

回流污泥量h m QR Q R /81600.8102003

=?==

h m d m Q S /5.42/9.102033==

h m Q Q Q S R /8202.55.4281603=+=+=总

h m Q Q /1025.318/3=总单=

②.

集泥槽沿整个池径为两边集泥

m

b h m b h m q b s m h m Q q 165.0134.025.125.113.0134.075.075.0134.0421.09.09.0/0.142/512.652/25.31102/214.04.033=?==?===?======终点泥深=起点泥深集泥槽宽其设计泥量为单

4.4消毒接触池

V

t 、接触池容积寸,设计接触池各部分尺接触时间1min 30=

3max 51005.010200m t Q V =?==

31318.7516/510016162m V n ===,每座池容积座池、采用矩形隔板式接触

m b m h 8.10.23==,单格宽、接触池水深

4、超高0.5m ,总高=2.5m

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

水污染课程设计汇本报告书

1 设计任务 1.1项目概况 某污水处理厂是某市污水处理的主要工程,位于某市大城区东南。主要服务围是该市中市区、东市区、西南郊的生活污水和东市区、西南郊的部分经初步处理但尚未达标的工业废水。服务人口约30万。 1.12 设计进出水质 城市混合污水平均水质 1.13 设计出水水质 由于该厂处理后的污水排进某河流,最终流进太湖流域。因太湖流域现在污染较为严重,为实现国务院的碧水计划,确保太湖湖水达标任务,该污水处理厂的排水必需达到以下指标: 1.2 设计要求 试根据该生产废水水质特点和排放要求,给出合理的废水处理流程,提供设计说明书和计算书,要求容完整、简洁明了、层次清楚、文理通顺、书写工整、装订整齐,还应计算准确,并附有计算草图,标注所计算的尺寸,要求线型分明、

比例准确、正确清晰,符合制图标准有关规定,同时提供一总平面布置图和一流程图(要求用CAD绘制A3图纸)。 具体要求: 1)请按照给定废水的水量、水质以及排放的水质要求,编写废水处理工程 初步设计方案,方案容包括: ?废水产生概况 ?设计依据和设计思路 ?方案比较和选择 ?工艺流程(框图) ?工艺流程说明 ?处理效果预测 ?各单元计算书 ?各建、构筑物尺寸 2)提供CAD设计的工艺流程图、平面图 1.3 废水处理工程设计计划安排 第15周: (1)星期一:设计动员、下达设计任务书; (2)星期二:搜集资料、阅读教材、确定工艺流程; (3)星期三、四、五:工艺设计计算(包括编写设计说明书草稿) ,设备结构设计计算(包括编写设计说明书草稿; (4)星期六:绘制平面布置图和工艺流程草图; (5)星期七:完成绘制平面布置图和工艺流程图;

污水处理厂课程设计书

广州大学市政技术学院课程设计书 课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业 14环境 班级 14环工 姓名邓敏艳 指导教师王昱 2016 年 5 月 30 日

目录 一、课程设计内容说明 (3) 二、设计原始数据资料 (3) (一)城镇概况 (3) (二)工程设计规模: (4) (三)厂区附近地势资料 (4) (四)气象资料 (5) (五)水文资料 (5) 三、课程设计基本要求 (6) 四、课程设计 (6) (一)、计算设计流量 (6) (二)、计算设计格栅 (6) (二)、沉砂池 (9) (三)、曝气池 (10) 1、曝气池的计算与各个部位尺寸的确定 (10) 2、曝气系统的计算与设计 (12) 3、供气量的计算 (13) 4.空气管系统计算 (14) (四)、二沉池设计 (19) 4.1、二沉池池体计算 (19) 4.2、二次沉淀池污泥区的设计 (20) 4.3、二沉池总高度: (21) 五、污水处理厂平面布置图 (22) 六、污水处理厂的高程布置 (22) 6.1、水力损失的计算 (22) 6.1.1、构筑物水力损失表: (22) 6.1.2、污水管道水力计算表: (22) 6.2、构筑物水面标高计算表: (23) 6.3、污水处理厂的高程布置 (23) 七、参考文献资料 (24) 八、总结 (24)

一、课程设计内容说明 进行某城镇污水处理厂的初步设计,其任务包括: 1、根据所给的原始资料,计算进厂的污水设计流量; 2、根据水体的情况、地形和上述计算结果,确定污水处理方法、流程及有关处理构筑物; 3、对各构筑物进行工艺设计计算,确定其型式、数目与尺寸; 4、进行各处理构筑物的总体布置和污水流程的高程设计; 5、设计说明书的编制。 二、设计原始数据资料 (一)城镇概况 该城市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。该城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,城镇面积约28Km2,根据城镇总体规划,城镇面积40Km2,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂课程设计说明书(附计算书)

目录 1工程概述 1.1 设计任务与设计依据 1.2 城市概况及自然条件 1.3 主要设计资料 2 污水处理厂设计 2.1污水量与水质确定 2.2 污水处理程度的确定 2.3 污水与污泥处理工艺选择 2.4处理构筑物的设计 按流程顺序说明各处理构筑物设计参数的选择,介绍各处理构筑物的数量、尺寸、构造、材料及其特点,说明主要设备的型号、规格、技术性能与数量等。 2.5污水处理厂平面与高程布置 2.6泵站工艺设计 3 结论与建议 4 参考文献 附录(设计计算书)

第一部分设计说明书 第一章工程概述 1.1设计任务、设计依据及原则 1.1.1设计任务 某城镇污水处理厂处理工艺设计。 1.1.2设计依据 ①《排水工程(下) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 ②《排水工程(上) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 ③《给水排水设计手册》(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第 一、五、十一册) ④《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) 1.1.3编制原则 本工程的编制原则是: a.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 b.根据招标文件和设计进出水水质要求,选定污水处理工艺,力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。 c.在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。使厂区环境和周围环境协调一致。 d.污水处理厂的竖向布置力求工艺流程顺畅、合理,污水、污泥处理设施经一次提升后达到工艺流程要求,处理后污水自流排入排放水体。 e.单项工艺构、建筑物设计力求可靠、运行方便、实用、节能、省地、经济合理,尽量减少工程投资,降低运行成本。 f.妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染。 g.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程设备选型考虑采用国内先进、可靠、高效、运行维护管理简便的污水处理专用设备,同时,积极稳妥地引进国外先进设备。 h.采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。 i.为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,且污水厂运行设备有足够的备用率。 j.厂区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与厂区周围景观相协调。 k.积极创造一个良好的生产和生活环境,把滨湖新城污水处理厂设计成为现代化的园林式工厂。

污水处理厂毕业设计说明书 完整版可做毕业设计模版

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根 据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对 比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。此外, 其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、 空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物 一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物 名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在教师指导 下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。

污水处理课程设计报告

1工程概况 1.1 设计原始资料 污水处理厂出水排入距厂150 m的某河中,某河的最高水位约为-1.60 m,最低水位约为-3.2 m,常年平均水位约为-2.00 m。污水处理厂的污水进水总管管径为DN800,进水泵房处沟底标高为绝对标高-4.3 m,坡度1.0 ‰,充满度h/D = 0.65。处理量为3万吨/天。 初沉污泥和二沉池剩余污泥经浓缩脱水后外运填埋处置。 1.2设计要求 污水处理厂污水的水质以及预期处理后达标的数据如表所示: 表1.1 污水原水和处理后的数据 处理后的标准符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中规定城市二级污水处理厂二级标准。 1.3选定处理方案和确定处理工艺流程 根据《城市污水处理和污染防治技术政策》条文4.2.2中规定,日处理大于20万立方的污水处理厂一般可以采用常规活性污泥法工艺,10~20m3/d污水处理厂可以采用传统活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法等工艺。

本次设计只需除去COD、BOD、SS不用考虑除氮和除磷工艺,而且BOD/COD=0.5可生化性较好,所以选择两种方案进行选择。 方案一:传统活性污泥法 普通活性污泥法是指系统中的主体构筑物曝气生物反应池的水流流态属推流式。工艺流程见图1.1。

方案二:AB法污水处理工艺 AB法污水处理工艺是指吸附—生物降解工艺,该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段A段停留时间约20-40分钟,,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥相似,负荷较低,泥龄较长。工艺流程见图1.2。 图1.1 传统活性污泥法工艺流程图 图1.2 AB法污水工艺流程图 1.4方案的优缺点比较 传统活性污泥法AB法污水处理工艺

某市污水处理厂课程设计计算表

某城镇污水处理厂计算表 1.流量和水质的计算 生活污水设计流量:查《室外给水设计规范》中的综合生活用水定额,生活污水平均流量取252L/(人·d);则25万人生活污水量:252×25×104=63000 m 3/d;内插法求得总变化系数为K 总=1.35;则最大流量Q m ax =1.35×63000=85050 m 3/d。 工业废水量:540+1300+4200+2000+5000=13040 m3/d; K 总=K 时 =1.3;则工业 废水最大流量为13040×1.3=16952 m3/d。 总设计流量为16952+85050=102002 m3/d=1.182 m3/s。 进水水质: 生活污水进水水质:查《室外排水设计规范》BOD 5 可按每人每天25——50g 计算,取25g/(人·d);SS可按每人每天40——65g计算,取40 g/(人·d);总氮可按每人每天5——11g计算,取11 g/(人·d) ;总磷可按每人每天0.7——1.4g 来计算,取0.7g/(人·d)。则BOD 5 =99mg/L; SS=159 mg/L; COD= BOD 5 /0.593=167mg/L.(0.593值的来源:重庆市工学院 建筑系.城市污水BOD 5 与COD关系讨论) 工业废水进水水质: 注:(1)表中值为日平均值 (2)工业废水时变化系数为1.3 (3)污水平均水温:夏季25度,冬季10度 (4)工业废水水质不影响生化处理。

2.距污水处理厂下游25公里处有集中给水水源,在此段河道内无其他污水排放口。 河水中原有的BOD 5与溶解氧(夏季)分别为2与6.5mg/l 则BOD 5= 5000 2000420013005405000 320200048142001851300500540105++++?+?+?+?+?=310 mg/L ; COD= 5000 2000420013005405000 4782000857420049610001300540180++++?+?+?+?+?=582 mg/L ; SS= 50002000420013005405000 20020001311001300540410++++?+?+?+?=124 mg/L ; 油=50002000420013005404200 36++++?=12 mg/L 。 综合污水水质: BOD 5=1182 196 31099986?+?=134mg/L ; COD=1182 196582167986?+?=236mg/L ; SS=1182 196124159986?+?=153 mg/L ; 油=118219612?=2 mg/L 2.粗格栅: 采用回转式机械平面格栅。 设计参数: 格栅槽总宽度B : B=S(n-1)+b ·n S ——栅条宽度,m b ——栅条净间隙,m n ——格栅间隙数。n 可由n= v h b Q ··sin max α 确定 Q m ax ——最大设计流量,m 3/s; b ——栅条间隙,m

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理厂课程设计

广州大学市政技术学院课程设计任务书课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级12环管1班 姓名张锦超曾娟兰冯坚旭 指导教师杜馨 2014 年 6 月15 日

某城市污水处理厂设计 目录 1.绪论 1.1设计基础资料及任务 1.2设计根据 1.3设计资料的分析 2.污水处理厂的设计水量水质计算 3.污水处理的工艺选择 4.污水处理厂各构筑物的设计 4.1 格栅 --4.1.1粗格栅 --4.1.2泵后细格栅 4.2污水泵站 4.2.1选泵 4.3沉砂池设计计算 4.4氧化沟设计 4.5二沉池设计 4.6接触消毒池与加氯间 4.7污水厂的高程布置

1.绪论 1.1设计基础资料及任务 (一)城镇概况 A城镇北临B江,地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为8.7%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。A城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,污水处理厂规划服务人口为19万人,远期规划发展到25万人,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN<20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。 (二)工程设计规模: 1、污水量: 根据该市总体规划和排水现状,污水量如下: 1)生活污水量: 该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市近期水量230L/人?d;远期水量260L/人?d。 2)工业污水量: 市内工业企业的生活污水和生产污水总量1.8万m3/d。

污水处理厂设计计算

} 某污水处理厂设计说明书 计算依据 1、工程概况 该城市污水处理厂服务面积为,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口万人。 2、水质计算依据 A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为: COD Cr 60g/人d BOD5 30g/人d — B.工业污染源,拟定为 COD Cr 500 mg/L BOD5 200 mg/L C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L 3、水量数据计算依据: A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d; B.生产废水量近期×104m3/d,远期×104m3/d考虑; C.公用建筑废水量排放系数近期按,远期考虑; , D.处理厂处理系数按近期,远期考虑。 4、出水水质 根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为: COD Cr 100mg/L

BOD5 30mg/L SS 30mg/L NH3-N 10mg/L 污水量的确定 ¥ 1、综合生活污水 近期综合生活污水 远期综合生活污水 2、工业污水 近期工业污水 远期工业污水 3、进水口混合污水量 处理厂处理系数按近期,远期考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。& 近期混合总污水量 取 远期混合总污水量 取 4、污水厂最大设计水量的计算

近期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 ; 远期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为 污水水质的确定 近期取 取 /

远期取 取 则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为: ,, ,, 考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B)排放要求。 拟定出水水质指标为: 表1-1 进出水水质一览表 基本控制项目一级标准(B)进水水质去除率 % 序号 % 1COD80· 325 2BOD20150% 3` 20300% SS 4氨氮8[1]30、 % 5T-N204050% 6T-P) 350% 7pH6~97~8 ' 注:[1]取水温>12℃的控制指标8,水温≤12℃的控制指标15。 [2]基本控制项目单位为mg/L,PH除外。

污水处理厂课设

水污染控制工程课程设计说明书 班级:1107102 姓名:刘佳君 学号:110750205 指导教师:柳锋 二0一四年六月十一日

设计原始资料 1.地形资料 (1)厂区地形平坦,污水厂处理水排入附近水体。 (2)城市各区人口密度与居住区生活污水量标准: 2 (1)气温资料:最高温度37.5摄氏度,最低温度-21.1摄氏度,年平均7.8摄氏度,夏季平均30摄氏度,冬季平均-6.5摄氏度。 (2)常年主导风向:东南风; (3)冰冻期100日;

目录 第一章工艺流程 第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计流量的确定 第二节泵前中格栅设计计算 第四节泵后细格栅设计计算 第五节沉砂池设计计算 第六节辐流式初沉池设计计算 第七节传统活性污泥法鼓风曝气池设计计算 第八节向心辐流式二沉池设计计算 第九节消毒间设计计算 第十节污水厂的高程布置 第一章工艺流程 1.污水处理工艺流程 具体的流程为:污水进入水厂,经过格栅至集水间,由水泵提升到平流沉砂池经,经初沉池沉淀后,大约可去初SS 45%,BOD 25%.污水进入曝气池中曝气,可从一点进水,采用传统活性污泥法,也可采用多点进水的阶段曝气法。在二次沉淀池中,活性污泥沉淀后,回流至污泥泵房。二沉池出水经加氯处理后,排入水体。 2.工艺流程图

第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计流量的确定 平均流量: 生活污水:Q 1 =3.28*140+4.27*160+3.92*180=18480m3/d 工业废水:Q 2 =8790+5100=13890m3/d 总平均流量:Q= Q 1+ Q 2 =32370 m3/d 最大设计流量(最大日最大时流量): 生活总变化系数K Z =2.7/Q0.11=0.861 最大设计流量Q max = 32370*0.861+8790*1.86+5100*2.37=59616 m3/d 第二节泵前中格栅设计计算 中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。 1.格栅的设计要求 (1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求: 1)人工清除 25~40mm 2)机械清除 16~25mm 3)最大间隙 40mm (2)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s. (3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700. (4)格栅前渠道内的水流速度一般采用0.4~0.9m/s. (5)栅渣量与地区的特点、格栅间隙的大小、污水量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用: 1)格栅间隙16~25mm适用于0.10~0.05m3 栅渣/103m3污水; 2)格栅间隙30~50mm适用于0.03~0.01m3 栅渣/103m3污水. (6)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。

课程设计污水处理厂

水污染控制工程课程设计 题目 2万吨/日城市污水处理厂的初步设计院系 XX XX 学号 XX 专业 XX 年级 XX 指导教师 XX

摘要 本次课程设计的题目为某城市污水处理厂初步设计,主要任务是完成该污水处理厂的一平平面布置、高程布置和各处理构筑物的初步设计。 初步设计要完成设计说明书一份,污水处理厂平面布置图一、污水处理构筑物高程布置图一。该污水处理厂工程规模为2万吨/日,进水水质为: COD Cr =300mg/L,BOD 5 =250mg/L,SS=180mg/L,TN=28mg/L,TP=5mg/L。 本次设计所选择的A2O工艺,具有一良好的脱氮除磷功能。该污水处理厂的 污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到沉砂池,进入初沉池再进入生物池(即A2O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污水处理厂处理后的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准的A标准。 关键词:A2O工艺;脱氮除磷;污水处理

目录 水污染控制工程课程设计 (1) 摘要 (2) 正文 (5) 第一章设计概况 (6) 1.1设计依据 (6) 1.1.1原始依据 (6) 1.1.2设计原则 (6) 1.1.3采用规和执行标准 (7) 1.2设计任务书 (7) 1.2.1工程设计资料 (7) 1.2.2设计任务 (8) 1.2.3基本要求 (9) 1.2.4图纸要求 (9) 第二章设计说明书 (10) 2.1城市污水来源、水量及水质特点分析 (10) 2.1.1城市污水来源 (10) 2.1.2城市污水水量 (11) 2.1.3城市污水水质特点 (11) 2.2污水处理方案的选择 (12) 2.2.1城市污水主要处理方法 (12) 2.2.2污水处理方案的选择 (14) 2.3污水处理工艺原理及工程说明 (17) 2.3.1粗格栅 (17) 2.3.2泵房和集水池 (18) 2.3.3细格栅 (19) 2.3.4沉砂池 (20)

污水处理厂设计说明书-27--修改

广州大学市政技术学院课程设计说明书 课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级 11环境1班 姓名 学号:1135238127 指导教师王昱 2013 年 6 月

目录 第一章设计概述———————————————————— 3 一.课程设计目的————————————————————3 二.污水处理系统高程计算————————————————————3 第二章工艺流程及说明————————————————————4 一.处理工艺的选择————————————————————4 二.设计规模的确定————————————————————5 三.流程主要构筑物介绍————————————————————5 第三章处理构筑物的设计计算————————————————————7 第一节、污水处理系统设计计算——-————————————----—————————7 1、泵前粗格栅—————————————————————————————————7 2、污水提升泵房——————————————————————————9 3、泵前细格栅————————————————————————————9 4、曝气沉砂池————————————————————————————10 5、常规曝气池————————————————————————————11 6、平流式初沉池——————————————————————————16 7、接触池—————————————————————————————17 第四章污水处理厂的平面布置图———————————————————————18 第五章污水处理厂的高程布置————————————————————————19第六章总结———————————————————————————————21 第七章课程设计参考资料——————————————————————————23

AO五万吨污水处理厂课程设计

目录 第一章设计任务及设计资料1 1.1设计任务1 1.2设计资料1 1.2.1污水来源1 1.2.2污水水质水量1 1.2.3工程设计要求1 1.2.4处理工艺1 第二章设计说明书3 2.1去除率的计算3 2.1.1溶解性BOD5的去除率3 2.1.2 CODcr的去除率3 2.1.3 氨氮的去除率4 2.1.4TP的去除率4 2.1.5 SS的去除率4 2.2污水处理构筑物的设计 (4)

2.2.1粗格栅4 2 / 39

2.2.2进水泵房5 2.2.3细格栅5 2.2.4沉砂池5 2.2.5初沉池6 2.2.6厌氧池7 2.2.7缺氧池7 2.2.8曝气池7 2.2.9二沉池7 2.3污水厂平面及高程置 (8) 2.3.1平面布置........................................................ .. (8) 2.3.2管线布置8 2.3.3高程布置9 第三章污水厂设计计算书 (10) 3.1污水处理构筑物设计算 (10)

3.1.1粗格栅10 3.1.2进水泵房11 3.1.3细格栅15 3.1.4沉砂池16 3.1.5初沉池18 3.1.6厌氧池19 3.1.7缺氧池20 3.1.8曝气池20 3.1.9二沉池26 2 / 39

第一章:设计任务及设计资料 1.1 设计任务 某城市污水处理厂工程工艺设计。 1.2设计资料 1.2.1 污水来源 生活污水和工业废水;项目服务面积8.70km 2,服务人口约9万人。 1.2.2污水水质水量 污水处理水量:50000m3/d ; 污水进水水质:CODcr300mg/L ,BOD5 150 mg/L ,氨氮40mg/L ,TP 5mg/L ,SS 200 mg/L 。 1.2.3工程设计要求 出水要求符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的二级标准,见表。 1.2.4处理工艺 本工程采用生物脱氮除磷的2/A O 工艺。 指标 COD cr BOD 5 NH 4+-N TP SS 数值(mg/L ) 100 30 25 3 30

A2O五万吨污水处理厂课程设计

目录 第一章设计任务及设计资料 (1) 1.1设计任务 (1) 1.2设计资料 (1) 1.2.1 污水来源 (1) 1.2.2污水水质水量 (1) 1.2.3工程设计要求 (1) 1.2.4处理工艺 (1) 第二章设计说明书 (3) 2.1去除率的计算 (3) 2.1.1溶解性BOD5的去除率 (3) 2.1.2 CODcr的去除率 (3) 2.1.3 氨氮的去除率 (4) 2.1.4 TP的去除率 (4) 2.1.5 SS的去除率 (4) 2.2污水处理构筑物的设计.............................................4_Toc268174000

2.2.3细格栅 (5) 2.2.4沉砂池 (5) 2.2.5初沉池 (6) 2.2.6厌氧池 (7) 2.2.7缺氧池 (7) 2.2.8曝气池 (7) 2.2.9二沉池 (7) 2.3污水厂平面及高程置 (8) 2.3.1平面布置 (8) 2.3.2管线布置 (8) 2.3.3高程布置 (9) 第三章污水厂设计计算书 (10) 3.1污水处理构筑物设计算 (10) 3.1.1粗格栅 (10) 3.1.2进水泵房 (11) 3.1.3细格栅 (15) 3.1.4沉砂池 (16) 3.1.5初沉池 (18)

3.1.7缺氧池 (20) 3.1.8曝气池 (20) 3.1.9二沉池 (26)

第一章:设计任务及设计资料 1.1 设计任务 某城市污水处理厂工程工艺设计。 1.2设计资料 1.2.1 污水来源 生活污水和工业废水;项目服务面积8.70km 2,服务人口约9万人。 1.2.2污水水质水量 污水处理水量:50000m3/d ; 污水进水水质:CODcr 300mg/L ,BOD5 150 mg/L ,氨氮40mg/L ,TP 5mg/L , SS 200 mg/L 。 1.2.3工程设计要求 出水要求符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的二级标准,见表。 1.2.4 处理 工艺 本工程采用生物脱氮除磷的2/A O 工艺。 这种工艺的特点是利用原污水中可生化降解物质作为碳源,在去除污水中的指标 COD cr BOD 5 NH 4+-N TP SS 数值(mg/L ) 100 30 25 3 30

污水处理厂设计说明书模板.

水污染控制工程课程设计 姓名: 学号: 二O一三年六月

目录 1原始资料 (1) 1.1厂址及场地现状 (1) 1.2气象资料 (1) 1.3污水排水接纳河流资料 (1) 1.4污水水量 (1) 1.5污水水质 (1) 1.6方案选择 (1) 2各处理构筑物的设计计算 (1) 2.1格栅 (1) 2.1.1设计参数 (2) 2.1.2设计计算 (2) 2.2污水提升泵房 (3) 2.2.1设计参数 (3) 2.2.2设计计算 (3) 2.2.3设计参数 (4) 2.2.4设计计算 (4) 2.3平流沉砂池 (5) 2.4设计参数 (5) 2.5设计计算 (5) 2.5.1设计参数 (7) 2.5.2设计计算 (7) 2.6曝气池 (8) 2.6.1曝气池及曝气系统的计算与设计 (8) 2.7A/O脱氮曝气池 (9) 2.7.1设计参数: (9) 2.7.2A/O池主要尺寸: (9) 2.7.3剩余污泥量 (10) 2.7.4曝气系统 (10) 2.8二沉池 (11) 2.8.1设计参数 (11) 2.8.2设计计算 (11) 3高程布置 (12) 2

设计说明书 1 原始资料 1.1 厂址及场地现状 污水处理厂拟用场地较平坦,生活污水将通过新建管网输送到污水厂,来水管管低标高为-4.50m ,充满度为0.5m 。 1.2 气象资料 常年平均气温16℃;极端温度:最高40.3℃,最低-8℃。全年主导风向为:冬季西北风,夏季东南风,平均风速2.3m/s 。 1.3 污水排水接纳河流资料 该污水厂的出水直接排入河流,最高洪水位(50年一遇)为-3.0m ,常水位为-5.0m ,枯水位为-7.0m 。 1.4 污水水量 平均日流量Q=40000m 3/d 设计最大流量Q max =QK Z =52000 m 3/d=601.85L/s 1.5 污水水质 污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→脱氮池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放 2 各处理构筑物的设计计算 2.1 格栅 进水 工作平台 栅条 中格栅计算草图

污水处理厂课程设计报告书

1总论 1.1 设计任务和容 1.1.1 设计任务 m d的二级污水处理厂 为某城市设计一座日处理为12万3 1.1.2 设计容 ①工艺构筑物选型作说明 ②主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)的工艺计算 ③污水处理厂的平面和高程布置 1.2 任务的提出目的及要求 1.2.1 任务的提出及目的 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界围,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1---10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 1.2.2 要求 ①方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准。 ②所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确。 ③全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。

④ 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 ⑤ 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,满足防洪排涝要求。 ⑥ 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用。 ⑦ 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 ⑧ 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 ⑨ 附有平面图,高程图各一份。 1.3 基本资料 1.3.1 设计基本要求 污水处理量:12万3m ,污水处理厂设计进出水质:(如下表) 1.3.2 处理要求 污水经二级处理后应符合以下具体要求: Cr COD ≦70mg/L ; 5BOD ≦20 mg/L ; SS ≦30 mg/L 1.3.3 处理工艺流程

2万吨城市污水处理厂全套设计排水设计说明书.

第一章原始资料分析 1.1 城市概况 该城市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协调发展,城市的污水处理率仅仅为30%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了建设良好优美的现代化城市,必须把环境问题处理好,筹建该城市的污水处理厂已经迫在眉睫了。 该市人口17万人,规划10年后发展到24万人。该市是一个以轻工业、冶金、家电、外贸为主题的新兴现代化城市。 1.2 自然条件 该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低;历年最高气温38oC,最低气温4 oC,年平均温度为24 oC,常年主导风向为南风;该市内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面2.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米 1.3 污水量 1.3.1 生活污水量 该市地处亚热带,夏季气候炎热,由于气候和生活习惯,该市在国内一向排水量较高的,据统计和预测,该市近期水量210L/人﹒d。远期水量260L/人﹒d。 1.3.2 工业污水量 市内工企业的生活污水和生产污水总量2.0万m3/d 1.3.3 污水总量 市政公共设施及未预见污水量以4%计,总污水量为生活污水量、工业污水量及市政公共设施与未预见水量的总和。 1.4 污水水质 进水水量:生活污水BOD5为130mg/L;SS为180mg/L; 工业废水BOD5为190mg/L;SS为200mg/L; 出水水质:BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L。 混合污水温度:夏季28OC,冬季10 OC,平均温度20 OC。 1.5 工程设计规模 污水处理厂的设计规模主要按远期需要考虑,以便预留空地以备城市的发展。 1.6 方案选择 1.6.1 工艺的确定 由于该污水处理只需去除BOD5与SS,不考虑脱氮与除磷方面, 所以选择两个比较好的方案. 方案一. 传统活性污泥法,其流程为: 污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放 方案二. 厌氧池+氧化沟,其流程为: 污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→厌氧池→氧化沟→二沉池→接触池→处理水排放 1.6.1.1 工艺流程方案的比较和选择 两个方案都能达到处理水质的要求,BOD5,SS去除都能达到出水水质,工艺都是比较简单的,在技术上都是可行的. 最终选择厌氧池+氧化沟处理工艺是因为:氧化沟是活性污泥系统的新工艺,与传统活性污法比较,期暴气系具有以下各项效益:1.对水温水质,水量的变动有较强的适应性2.污污龄一般可达15-30d,为传统活性污泥系统的3-6倍. 可以存活,繁殖世代时间长,增殖速度慢的微生物,如硝化菌,在氧化沟内可能产生硝化反应.如运行得当能够具有反硝化脱氮的效应.3.污泥产率低,且已达到稳定的程度,不需要再进行肖化处理.这一点可以少了硝化池,在运行费用方面又可以省下一部份。在与技术上经济上的造价以

城市污水处理厂课程设计说明书

城市污水处理厂课程设计说明书 2012年10月1号 目录 第一章总论 (4) 1.1设计任务与内容 (4) 1.2设计原始资料 (6)

1.3设计水量及水质 (7) 1.4设计人口及当量人口的计算 (10) 1.5 污水处理程度 (11) 1.6 处理方法及流程 (12) 第二章进水泵站 (13) 2.1 泵站特点及布置形式 (13) 2.2 污水泵站设计计算 (13) 第三章一级处理构筑物 (20) 3.1 格栅 (20) 3.2 沉砂池 (24) 3.3 初次沉淀池 (29) 第四章二级处理构筑物 (33) 4.1 曝气池 (33) 4.2 二沉池及污泥回流泵房 (45) 第五章消毒 (49) 5.1 消毒方式 (49) 5.2 液氯消毒的设计计算 (49) 5.3 平流式消毒接触池 (50) 5.4 计量设施 (52) 第六章污泥处理系统 (56) 6.1 污泥处理工艺流程的选择 (56) 6.2 污泥处理 (56)

6.2.1 浓缩池 (56) 6.2.2 消化池 (61) 6.2.3 污泥控制室 (69) 6.2.4 沼气 (70) 6.2.5 贮气柜 (71) 6.2.6 污泥脱水机房 (73) 第七章污水处理厂总体布置 (74) 7.1 污水处理厂平面布置 (74) 7.2 污水处理厂 (77) 第八章劳动定员 (79) 8.1 定员原则 (79) 8.2 确定工作人数 (79) 城市污水厂课程设计说明书 第一章总论 1、设计任务书 1.1、设计任务与内容

1.1.1、设计简介 本设计为给水排水工程专业课程设计,是四年学习的一个重要的实践性环节,本设计题目为: 华北某城市某污水处理厂设计 设计任务是在指导老师的指导下,在规定的时间内进行城市污水处理厂的设计。 1.1.2、设计任务 根据设计任务书所给定的设计资料进行城市污水处理厂设计,完成一份设计说明书,绘制相关图纸,设计内容如下:(1)污水处理程度计算:根据水体要求的处理水质以及当地的具体条件、气候与地形条件等来计算水处理程度。(2)污水处理构筑物计算:确定污水处理工艺流程后选择适宜的各处理构筑物的类型。对所有单体处理构筑物 进行设计计算,包括确定各有关设计参数、负荷、尺 寸。 (3)污泥处理构筑物计算根据原始资料、当地具体情况以及污水性质与成分,选择合适的污泥处理工艺流程, 进行各单元体处理构筑物的设计计算。 (4)平面布置及高程计算:对污水、污泥及水中处理流程要做出较准确的平面布置,进行水力计算与高程计算。(5)污水泵站工艺计算:对污水处理工程的污水泵站进行工艺设计,确定水泵的类型扬程和流量,计算水泵管

相关文档