一、选用原则

1.1 法兰、垫片、紧固件的选用首先应符合HG/T 20614、HG/T 20635《钢制管法兰、垫片、紧固件选用配合规定》的要求。

1.2紧固件要求

1.2.1低温、高温(操作温度≥400℃)、高压、长期承受交变载荷或振动的危险部位使用的紧固件,在采购前应编制采购技术条件。

1.2.2随设备、阀门等非单独订货的紧固件,应在采购技术条件中具体说明对紧固件的要求。

1.2.3压力管道和压力容器使用的紧固件制造质量应当符合HG/T20634《钢制管法兰用紧固件》或SH3404或JB/T4707专用级紧固件标准的技术要求,不得采用一般商品级紧固件。

1.2.4压力容器上的紧固件还应满足如下要求:螺柱和螺母用毛坯材料试验要求应满足GB150.2--2011标准第7条的规定;使用温度的限制应满足SH/T3075石油化工钢制压力容器材料选用规范第6.4条的规定。

1.3垫片要求

1.3.1依据设计文件、国家和行业相关标准(详见附件一:垫片

选型标准)选择垫片型式、材质,如需变更应履行变更程序。

1.3.2垫片的选用推荐意见详见“附件二:常用管法兰、设备垫片选用表”。

1.3.3加氢装置高压换热设备金属平垫的选用应严格执行设计要求。

1.3.4对温度、压力波动较大的关键部位应采用具有良好回弹特性或自密封性能的垫片。

1.3.5不允许选用石棉垫片,若选用非(无)石棉纤维橡胶垫应具有(或高于)石棉垫相同的理化性能。

1.3.6金属复合垫片及非金属垫片不应重复使用。

1.3.7采用新型垫片时,垫片供应商必须提供检验合格报告(报告中必须注明测试方法、测试仪器、测试数据鉴定等),且应提供该形式垫片在同类型石化装置成功使用的业绩证明。

二、供应商管理

2.1 法兰、紧固件、垫片的供应商应取得相应的《特种设备制造许可证》,具备完善的制造、检验手段,且应是中石油合格供应商。

2.2 垫片供应商还应满足如下条件:

2.2.1金属缠绕垫的加工应使用能够设定和调整绕紧力的自动缠绕设备,以保证垫片的压缩率、回弹率、泄漏率的均匀性和一致性。

2.2.2缠绕垫、波齿垫、齿形垫等垫片金属环的切割应使用水刀切割、激光切割等设备。

2.2.3 有相对固定的原材料合格供应商,有完善的原材料入厂检验、管理流程。

2.2.4 垫片制造生产中不得使用或添加再生材料。

2.2.5应具备相关的检验检测仪器,包括化学成分分析、机械性能、无损检测、硬度试验、泄漏率试验、回弹率、应力松弛、压缩率试验、尺寸检验的设备。

2.2.6有健全的质量保证体系。每批生产的垫片必须提供产品质量证明书。质量证明书应包括(但不仅限于)下列内容:

制造商名称及制造日期;

制造厂技术(质量)检验部门的公章;

质量检查员的签字及检验日期;

产品名称、规格、材料及执行标准;

垫片性能试验数据及合格结论;

其他用户要求做的检验报告。

2.2.7对不满足以上要求,且连续两次抽检不合格的制造商应考核剔除。

2.3制造商应具备良好的售后及技术支持。

三、检验要求

3.1 紧固件

3.1.1应按照GB/T90.1《紧固件验收检查》标准进行验收检查。紧固件现场验收检查一般应至少包含如下内容:文件检查、包装与标识检查、尺寸特性检查、表面缺陷检查。重要场合使用的紧固件还应

包括化学成分和金相特性检查、机械性能检查、硬度检查等,必要时应进行探伤检查。

3.1.2紧固件的表面缺陷检查一般按照GB/T5779《紧固件表面缺陷》的规定执行。化学成分特性检查和金相特性检查的合格标准参照GB3098的规定执行。机械特性检查判定标准可参照GB3098的规定。

3.1.3低温、高温、高压、剧毒介质、承受交变载荷或振动的危险部位使用的紧固件,化学成分检查的比例应不低于5%且不少于5件,同时至少抽查一件样品的金相特性。

3.1.4低温、高压、承受交变载荷或振动的危险部位使用的紧固件(奥氏体钢制紧固件除外),验收检查时应抽样进行冲击试验。冲击试验按GB/T229及GB150的规定进行。

3.2 垫片

3.2.1 除按照标准进行的检验外,制造商应根据用户要求、使用条件及制造工艺调整对所制造的垫片进行检验,并修正制造过程。

3.2.2 地区公司应对到货的垫片随机抽样进行全性能检验,并保证每个供应商的产品每年不少于一次。

四、紧固力要求

4.1 使用范围

压力容器和压力管道法兰及受压元件紧固时应采用控制紧固力的方式(包括使用手动扭矩扳手、液压力矩扳手、液压拉伸器等专用工具和材料)。

设备及管道原始设计文件对紧固工具及紧固方法有明确规定的

应严格执行,不得随意变更。

压力容器法兰螺栓不小于M27,应通过定量控制螺栓拉伸变形或紧固力矩控制紧固力。

换热器小浮头法兰应使用控制紧固力的方式紧固。

4.3 紧固力确定

螺栓紧固前,应首先根据设计要求、工艺参数、相关标准及规范等确定螺栓紧固力。其值应大于设计及相关标准规定的最小值,但一般不大于设计及相关标准规定的最大值。在任何情况下,紧固力都不得使螺栓超过其屈服极限,以及发生法兰变形情况,并保证垫片得到正确压缩。

在未明确设计要求的情况下,炼化企业与作业单位应根据相关标准和规范,计算出法兰密封所需要的螺栓紧固力。

目前大多数场合使用转矩控制螺栓装配,紧固力矩应充分考虑到各种摩擦力因素、材料、装配技术的影响,在紧固力的基础上确定合理的紧固力矩。

当采用液压扳手供应商提供的扭矩值时,应充分考虑该扭矩值未充分考虑实际工况,必要时炼化企业及作业单位共同根据实际情况进行相应调整。

五、垫片的保管、使用

5.1 防锈

使用碳钢做为加强环的缠绕式垫片,一般使用表面镀彩或喷塑进行防锈处理。金属环垫需要涂上防锈油并且用薄膜将其缠绕,保证防

锈油在运输及存储过程中防锈油的流失。

5.2 包装

5.2.1 所有垫片相互间均有间隔物,防止垫片密封面损坏。

5.2.2 包装方法

a)DN50(或2")以下的用热缩膜进行包裹式包装。

b)DN50(或2")以上的用PE缠绕膜进行缠绕式包装。

5.2.3 垫片箱子内四周采用PE薄膜防护,垫片与垫片之间用泡沫填充堵塞充分。

5.3.运输与存放

5.3.1 垫片在运输过程中必须防止雨淋或受潮。

5.3.2 应装在箱子中保管于室内,贮存环境应常温清洁、通风干燥,防止日光照晒,避免靠近热源。

5.3.3垫片应离地存放,不得将垫片垂直或竖放(除非垫片外有增强材料或增强包装), 不得悬挂。

5.3.4 要杜绝随意堆放,避免产品之间相互碰撞与挤压。

5.3.5 拆开包装后的垫片应尽快使用,放置在干净、平整无颗粒物的地方,防止划伤密封面而对垫片质量产生影响。

六、静密封安装

6.1 作业前,企业负责列出需要紧固力控制的静密封点清单。作业单位负责编制作业指导卡。

6.2 紧固前应对密封组件进行检查,包括:检查法兰表面精度合格,无锻造伤痕或裂纹等缺陷,密封面无划痕、毛刺等缺陷,密封

槽、密封环逐个检查是否存在裂纹、划痕、撞伤等表面缺陷。检查密封法兰之间错口、开口、张口及法兰螺栓孔错孔值符合相应标准规范要求。

检查密封垫片尺寸、公差及其他质量应符合设计图纸或相关标准的要求;主体表面不允许有影响密封性能的扭曲、变形、裂纹、分层、伤痕、空隙、凹凸不平及锈斑或外来杂质等缺陷。

检查螺柱、螺母的数量、规格尺寸、材质等质量符合图纸或相关标准的要求,无变形、弯曲、损伤、缺损、锈蚀等缺陷。

6.3 设备或管道操作温度在300℃及以上时,螺栓、螺母的螺纹及螺母与垫圈的接触面应涂以高温防咬合剂。设备或管道操作温度在300℃以下的,螺柱及螺母应按相关规定涂以二硫化钼、石墨机油或石墨粉。

6.4 液压扳手至少使用两同步扳手紧固。

6.5 紧固应对称成十字式交叉进行,紧固分三次以上紧固。

6.6 螺柱紧固前和紧固完成后,应用卡尺沿圆周方向检查两片法兰之间的间距尺寸。

6.7 作业完毕后,炼化企业和作业单位均应进行签字确认。

七、附则

各地区公司应参照此指导意见结合自身情况编制静密封安装管理实施细则。

本指导意见由炼油与化工分公司装备管理处负责解释。

附件一:垫片选型标准

附件二:表1常用接管法兰垫片选用表

续表1

续表1

表2金属环垫和金属平垫选用

注:材质中括号外为原材质代号,括号内前面为板材代号,后面为锻件代号)

表3换热器垫片选用

附件三:密封垫片的常用术语

1.有效宽度:法兰螺栓预紧后,被压紧部分的宽度叫基本密封宽度。以bo 表示(不同垫片具体数值可查阅GB/T 17186-1997)。真正能起密封作用的垫片的宽度,称为垫片有效密封宽度,以b表示,其值按以下规定计算:

当bo≤6.4mm时,b=bo;

当bo>6.4mm时,b=2.53 bo 1/2。

2.压缩率:指加载压缩后垫片厚度的变化百分比,它表征了垫片刚性。3.回弹率:指压缩载荷卸除后垫片厚度的回复百分比。它表征了垫片自补偿能力。

4.泄漏率:指在标准试验条件下,介质流体每秒钟通过垫片的泄漏量。它表征了垫片对介质流体的密封能力。

5.最小预紧应力:压紧垫片使之产生变形从而填满法兰密封面间的微间隙所需要的最小应力,也称最小预紧比压,用符号y标示(各材质垫片具体数值可查阅GB/T 17186-1997)

6.应力松弛:垫片在使用一段时间后,作用在垫片上的压紧力随垫片减薄而逐渐减小,这种应力减小的现象被称为应力松弛。

7.蠕变松弛:在螺栓法兰垫片连接中,垫片应力是由螺栓伸长转换成垫片应力的,因而垫片厚度的改变会引起螺栓伸长的变化,同时也改变了垫片应力,这种垫片螺栓的相互作用被称为蠕变松弛。

8.界面泄漏:垫片压紧力不足、法兰密封面粗糙、管道热变形、振动等造成垫片与法兰密封面之间贴合不严密,从而发生的泄漏。

9.渗透泄漏:非金属垫片使用中介质通过材料内部的空隙渗透出来,发生的泄漏。

动、静设备管理制度

动、静设备管理制度 一、建立设备管理台账: 凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静动密封档案和台帐,密封点统计准确无误(密封档案一般包括:生产工艺流程示意图、设备动静密封点登记表、设备管线密封点登记表、密封点分类汇总表。台帐一般包括:按时间顺序的密封点分布情况、泄漏总数、泄漏率等)。 1. 动设备管理台账, 周评月考; 2. 静设备管理台账, 每月一记录; 3. 卫生管理台账, 设备负责人与安全员共同负责; 二、管理及考核内容 A. 动设备 (Ⅰ)标准 1.振动: ≯ 8 丝; 2.杂音: 无明显杂音; 3.密封泄漏: 机械密封轻油≯ 10 滴/分, 重油≯ 5 滴/分; 盘根密封轻油≯ 20 滴/分, 重油≯10 滴/分; 4.润滑: 4.1油润滑 (1)油箱泄漏: 无明显泄漏; (2)油位: 50~70% (3)油质: 无乳化, 粘性好 (4)转动设备换油时间.要求 a.视各机泵具体情况不定期换油; b. 乳化、漏油等严重者应及时查明原因,联系处理。 4.2脂润滑 对于采用润滑脂润滑的机泵,要求每月加一次润滑脂。 当n≥3000r/min时,加脂量为轴承容积的1/3。 当n≤3000r/min时,加脂量为轴承容积的1/2。 5.机泵体及附属件: 机泵出入口阀以下至机座 (1)联轴器牢固; (2)轴承压盖松紧适宜; (3)吸排气阀正常;

(4) 注油量符合指标; (5)压力表, 温度表指示正确; (6)温度计良好, 无缺少; (7)机泵地脚螺栓紧固; (8)设备零件齐全, 螺丝、螺母齐全, 满扣, 整齐; (9)接地线连接完好; 6.其它1)防冻防凝, (2)上述未提到指标如油压, 水压, 电流等均按工艺卡片执行; (3)无偷停, 跳闸; (4)操作及交接班记录要求: 及时、准确、真实、全面( 按资料考核执行); B. 静设备: 对岗位不作考核,当班负责巡检。 三、设备交接制度 动设备按下述要求交接班: 1. 不超标设备为正常使用、维护、交接设备 2. 超标设备为带病需要维修设备, 必须符合以下三条中一条, 才可接班: (1)正在维修中或有维修人员在现场; (2)维修人员来后若不修理, 必须经车间同意,重要设备缓修必须有车间和部长同意,并且都必须有车间签字(或知道),24小时有效,同时维修人员签字(写清姓名.时间), 带病使用设备要求维修人员八小时一签; 否则按《交接班制》执行; 3. 若发现问题后拖延处理者, 一经查出, 加倍处罚。 四、泄漏率管理制度 1、动密封:各种机电设备连续运动(旋转和往复)的两个偶合件的密封,属动密封。如压缩机轴、泵轴、各种旋转轴均属于动密封。 2、静密封:设备(包括采暖设备)及其附属管线和附件,在运行过程中,两个没有相对运动偶合件之间的密封属于静密封。如设备上或管线上的法兰,各种阀门、丝堵,活接头;机泵设备上的油标、附属管线;电气设备的变压器、油开关、电缆头,仪表孔板、调节阀、附属引线及其它结合部位,均属于静密封。 3、泄漏点:有一处泄漏就算一个泄漏点,不论是密封点或因焊缝裂纹砂眼、腐蚀以及时其它原因造成的泄漏均作为泄漏点进行统计。 4、动密封点计算方法:一对连续(旋转和往复)运动的两个偶合件之间的密封算一个动密封点。 5、静密封点计算方法:一个静密封接合处算一个密封点。如一对法兰,不论大小均称一个密封点;一个阀门,一般算四个密封点。如阀门另有丝堵或阀后紧接放空,则应多算一个密封点;一个丝扣活接头,算三个密封点,特别部位,如连接法兰的螺栓孔与设备是相通的,除了接合面算一个密封点外,有几个螺栓孔应加几个密封点。 6、泄漏率: 静(动)密封点泄漏率= 静(动)密封点泄漏点×100‰

关于实行封闭式管理的制度和措施_规章制度

关于实行封闭式管理的制度和措施_规章制度 关于实行封闭式管理的制度和措施 为了强化学生管理,规范学生行为,培养学生生活和学习的良好的习惯,也为了塑造学校良好的社会形象,以及学生安全等,特实施封闭式管理。一、封闭式管理制度1、所有住校学生凭请假条出入校门,其余时间一律在校园内,不准随便出入,请假条须班主任和政教人员签字后方可出入校门。2、跑校生一律凭胸卡出入,进出校门必须规范佩戴胸卡,在离校门10米左右便主动将胸卡佩戴胸前,以便接受检查,跑校生只能提前20分钟到校,放学后20分钟必须离校,否则,不准到校和离校。凡进入校园后,必须持有请假条方可出入校门,否则一律不准离开校园。3、严禁学生和校外人员翻栅栏或围墙出入校园,否则不管此次翻越栅栏或围墙是否造成损坏,必须赔偿所有维修费用。住校学生必须在校园内就餐,不准从校外买饭、订饭或购物(周日上午除外),一经发现全部没收,并按积分制度处理。4、学生中午午睡时间及晚上熄灯铃响后,严禁学生在教室、校园各角落逗留、吵闹,确保校园安静、有秩序,否则按积分制处理。5、住校生因重大事外出必须有家长来接,经班主任同意,政教人员签字记录后,凭请假条经门卫登记后方可外出,而且必须在规定时间内返校。6、外出学生校外活动时间不准进入歌厅、舞厅、迪吧、网吧、酒吧、游戏室等场所,一经发现,将禁止下次外出并交政教处严肃处理。7、严禁校外人员随意进出校门,进出校门必须登记,上课期间及学生午睡时间家长不准进入学校会见学生,只能在放学时间会见,其他闲散人员不准入校。8、不遵守作息时间、规章制度、冲撞门卫、值班教师、破坏学校秩序者,视情节轻重处理或移交公安部门处理。9、严禁任何外来车辆入内,本校教师车辆一律不准入内,办公车辆需要入内要作记录,食堂、小卖部等货车每天上午一次,下午一次,其它时间不准入内,门卫要做好记录。二、封闭式管理实施措施1、封闭式管理主要实施部门为政教处,具体负责人为政教主任,校级领导为分管副校长,参与人员为政教管理人员,门卫、生活指导、全体班主任、值周领导和教师。2、制作胸卡,两种颜色,红卡和绿卡,版面要大,要醒目,绿卡为跑校生,红卡为住校生,而且要有学生照片,能分清跑校生与住校生,以便管理。3、政教管理人员,值周领导和教师要分区管理检查,(1)门卫区域,(2)教学区域,(3)学生宿舍,(4)餐厅,(5)运动区,要把参与管理的工作人员按区划分管理,实现无缝隙管理和无盲区管理。4、上学、放学时间,主要领导及门卫负责人,要在门口进行管理,严禁无手续住校生外出,20分钟后学校大门、小门全部关闭,严禁学生外出和进入。5、每天上午最后一节课和下午最后一节课时间为55分钏,班主任老师在上午最后一节课和下午最后一节课提前15分钟到本班教室让跑校生提前10分钟离开教室,放学回家。住校生等下课后,由班主任组织带队到餐厅本班指定位置就餐,等学生就餐开始,班主任方可离校,也可免费就餐。6、门卫必须看护好大门,不准任何学生倒校后随意外出,凭假条外出需要做好详细记录,不准外来人员进出校门,如需进入要与相关人员联系,获准后持来客登记卡方可进入。出校门时,需有相关人员签字交门卫后方可外出。每天24小时在岗,确保封闭管理的有效实施,如发现违规将严肃处理。7、跑校生原则上要求上晚自习,若有申请者将按住校生统一要求,凭胸卡按要求出入校门,中途发现一次不上自习,将永远不准再上晚自习,迟到者一律不准进入校园。8、星期日住校生返校时(中午12点),班主任老师到校核实学生到位情况,要求学生中午12点前返校,于12点后在本班教室集合,班主任负责清点学生人数,作好记录。总之,实行封闭式管理,首先要大力宣传,做好动员工作,让学生家长理解和接受,并主动积极配合学校此项工作的实施,要求全

动、静密封点管理制度

动、静密封点管理制度 1目的 加强密封管理和创建“无泄漏矿山”活动是化学矿山企业减少跑、冒、滴、漏,提高效益,降低消耗,消除污染,保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏矿山标准,为实现安全文明生产创造条件,制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司所属各直属单位、分公司和子公司(以下简称二级单位)的动、静密封点管理。 3 术语和定义 主要术语:动密封、静密封。 3.1 动密封 各种机电、移动设备(包括机床)的连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封,属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。 3.2 静密封 各种机电、移动设备(包括机床设备)及其附属管线和附件,在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电所设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线、以及其他设备的结合部位,均属静密封。 4 职责 4.1 公司设备动力处作为公司主管设备的职能部门,负责: 4.1.1 加强对动、静密封点的管理组织和领导,结合公司实际,制定和修订公司动、静密封点管理制度。 4.1.2建立公司级动、静密封点汇总台帐。 4.1.3 帮助和指导二级单位制定动、静密封点管理办法。 4.1.4组织各种密封技术研究,推广应用密封新技术、新材料。 4.1.5检查考核二级单位动、静密封点管理情况。 4.2 二级单位管理职责:

4.2.1凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台账,密封点统计准确无误。(密封档案一般应包括:生产工艺流程示意图,设备静、动密封点登记表,设备管线密封点登记表,密封点分类汇总表。台帐一般包括:按时间顺序的密封点分部情况,泄漏点数,泄漏率等)。 4.2.2 建立健全各级密封管理责任制,密封管理责职明确,矿、车间定期组织检查、考核、评比。。4.2.3开展创造和巩固无泄漏矿山活动,消漏、堵漏工作经常化,具体化,制度化。静密封点泄漏率保持在0.5‰以下,动密封点泄漏率保持在2‰以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案,做出消除规划。 4.2.4 按时做好密封泄漏点的检查,统计和上报工作。 5 工作程序 5.1 密封点计算方法。 5.1.1动密封点的计算方法:一对连续运动(旋转或往复)两个偶合件之间的密封算一个动密封点。 5.1.2静密封点的计算方法:一个静密封点接合处,算一个静密封点。如:一对法兰,不论其规格大小,均算一个密封点;一个阀门一般算四个密封点,如阀门后有丝堵或阀后紧接放空,则应各多算一点;一个丝扣活接头,算三个密封点;特别部位,如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的,除了接合面算一个密封点外,有几个螺栓孔应加几个密封点。 5.1.3泄漏点的计算方法:有一处泄漏,就算一个泄漏点,不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其他原因造成的泄漏均作泄漏点统计。 5.1.4泄漏率计算公式静(动)密封点泄漏率(‰)=静(动)密封点泄漏点数/静(动)密封点数×1000‰。 5.2 静密封检验标准 5.2.1移动设备、机电设备及管线的接合部位用肉眼观察,不结焦,不冒烟,无漏痕,无渗迹,无污垢。 5.2.2仪表设备及风引线、焊接及其他连接部位用肥皂水试漏,无气泡(真空部位用吸薄纸条的方法)。 5.2.3电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位,用肉眼观察,无渗漏。 5.2.4乙炔气、煤气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统,用肥皂水试漏,无气泡,或用精密试纸试漏,不变色。 5.2.5氧气、氮气、空气系统,用10毫米宽、100毫米长薄纸试漏,无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。 5.2.6蒸汽系统,用肉眼观察不漏气,无水垢。 5.2.7酸、碱等化学系统,用肉眼观察无渗迹,无漏痕,不结垢,不冒烟或用精密试纸试漏不变色。 5.2.8水、油系统,宏观检查或用手摸,无渗漏,无水垢。

设备综合管理制度范本大全..

设备综合管理制度

目录 设备技术基础管理制度 (3) 设备检修管理制度 (8) 设备维修保养综合管理制度 (10) 设备巡回检查制度 (19) 设备润滑管理制度 (21) 起重机械管理制度 (24) 设备密封管理制度 (26) 工具管理制度 (30) 设备事故管理制度 (32) 备品配件管理制度 (36) 设备防腐管理制度 (39) 修旧利废管理制度 (41) 重点设备的使用和维护制度 (43) 设备抢修制度 (45) 设备技改管理制度 (48)

设备技术基础管理制度 为加强设备的基础管理,向设备管理提供基础资料、技术信息和考核依据,特制定本管理制度。 第一条、本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化管理、设备技术档案和设备技术台帐管理。 第二条、设备标准化 1、设备标准包括技术标准和管理标准,设备的设计、制造、安装、使用、维护、检查和报废,应认真贯彻执行国家标准和企业标准。 2、设备管理技术标准,应根据设备修造的需要,制定出设备操作规程以及相应的安全技术规程等。设备管理标准,应根据设备管理工作内容制定工作规程,并根据各级责任制,制定相应的工作标准。制定工作标准时,应该认真总结公司工人、技术人员的实践经验,与吸收国内先进经验相结合,经过充分讨论后,让公司领导批准颁发实施。 第三条、设备技术档案 1、设备技术档案包括: (1)设备履历卡:设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期,附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。 (2)设备结构及易损件图纸。 (3)设备运行累计时间。 (4)历年设备缺陷及事故情况记录。

(5)设备检修、试验与技术鉴定记录。 (6)设备ABC分级记录。 (7)设备润滑档案。 第四条、设备技术台帐 1、生产各车间应建立本车间的设备技术台帐,设备技术档案是车间设备的综合技术资料。设备技术档案主要包括以下内容:(1)设备技术状况总表(设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷)。 (2)主要设备运转状况汇总表:设备(装置)运行时间、停机(计划检修停机、事故停机、备用停机)时间。 (3)主要设备检修状况汇总表(大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、检修工时、维修费用支出等)。 (4)设备事故汇总表(事故次数、停机累计时间、停机损失等)。 (5)备品配件、材料消耗汇总表。 2、生产技术部设专人负责技术台帐的汇总工作,并负责按照公司有关规定上报设备动力的工作情况。

施工项目封闭管理规定

XXX项目封闭管理规定

一、目的 为了确保工地施工安全,控制外来人员进入工地,保障营造文明、和谐、安全、有序的工作环境,特制定本规定。 本规定适用于进入XXX公司项目现场的所有单位、所有个人。 二、定义 1、项目部:XXX项目 2、公司:XXX公司 三、职责: 1、公司项目部负责项目现场的保卫、交通管理,对各单位的保卫、交通工作进行监督、指导。 2、公司各项目部负责对所辖施工现场和所管承包商保卫、交通管理工作的监督、协调。 3、各参建单位对自身的保卫、交通工作负全责,应严格执行相关法律法规和本程序的规定,并接受工程部和项目部的监督、管理。 四、封闭管理制度 1、总包单位应明确各级人员的保卫职责,制定保卫管理方案,配备保卫人员,健全保卫管理组织。保卫管理方案应递交项目部审批。

2、总包单位应认真开展定期、不定期的保卫检查,及时发现隐患,落实整改措施。 3、现场要有门卫进行全天24小时值班,对进出场的人员、车辆、材料、机具进行管理。 4、施工单位新工人进场,必须有施工单位项目管理人员带领进入施工现场并进行实名登记办理工作证,工作证上要有姓名、工种、免冠照片。 5、工程相关工作人员进出工地须按要求佩戴工作证,未配戴工作证的不得进入施工现场。施工人员遗失工作证,应立即申请补发,并交纳工本费。 6、建立微信群审批制度,外来人员进场门卫应及时向安全监督管理人员请示,经安全监督管理人员同意后,办理相应登记手续后,由专人引领进入工地现场。 7、持他人证或假证件进场者,一经查实,视情节罚款50-100元,严重者送交派出所处理。 8、建立微信群报警制度,微信群内要求有建设单位项目经理、总包项目经理、总包安全员,一旦发生突发事件,门卫应立即封锁大门,并在群内向领导报警,各方管理人员接到报警要第一时间出面解决处理。 9、总包单位应加强对员工的教育培训,提高法制观念、防范意

SMH设备密封管理制度

文件编号:SMH-JD-SB-2012-022 设备密封管理规定

文件会签表

目录 No table of contents entries found. 1 目的 为了规范公司设备密封管理,降低装置泄漏,减少污染,确保运行安全,进一步提高现场设备管理水平,结合公司实际情况,制定本规定。 2 适用范围 本规定规定了设备密封管理统计计算、检验标准及管理方法和程序;本规定适用于公司生产和生活区设备密封管理。 3 编制依据 美国石油协会API682第二版(2002年)机械密封标准,机械密封设计制造、选型和操作运行方面的依据。

4 术语和定义 动密封:各种机电设备连续运动(旋转和往复) 的两个偶合件之间的密封属于动密封。静密封:设备及其附属管线和附件,在运动过程中,两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。 机械密封:是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。 5 组织与职责 5.1 机动部 5.1.1 负责审核各类设备密封管理的台账、报表及有关资料。 5.1.2 负责组织创建公司“无泄漏”活动。 5.1.3 定期组织密封管理工作的检查,考核、总结工作。 5.1.4 审查关键部位密封点的检修方案,并组织参与检修后的验收。 5.1.5 推广《无渗漏管理评价办法》,组织考评。 5.1.6 针对机械密封管理: 5.1. 6.1负责对各车间机械密封的使用管理进行监督,对机械密封的使用管理情况进行检查和考核; 5.1. 6.2 负责机械密封新技术的推广和技术攻关。 5.2 各生产车间 5.2.1 负责对辖区范围内设备的密封点进行清理、登记、建立密封点台账。 5.2.2 负责本车间密封点计划的编制、上报以及密封点的日常检查与处理。 5.2.3 负责本车间每月密封点泄漏率的统计。 5.2.4 负责对辖区范围内密封点的检修工作。 5.2.5 针对机械密封管理: 5.2.5.1 负责机械密封的选型、质量验收、安装、维护和修复工作; 5.2.5.2 严格把好机械密封选型关和审核关,确保选型适用; 5.2.5.3 组织技术培训和技术攻关,提高机械密封的使用可靠性; 5.3 综合办公室后勤科负责生活区的密封管理。 6 管理要求

(完整word版)校园封闭式管理制度

校园封闭式管理制度 为了进一步加强学生管理,确保学生人身安全,使学校的教育教学、学生管理等各项工作不受外界因素的影响,为学生创造一个良好的学习,生活环境,学校决定对校园实行封闭式管理,规定如下: 一、封闭时间:早7:30 - 下午4:00 (不同季节按作息时间作相应调节)。 二、进出校大门的规定: 1、在封闭时间内,无特殊情况学生一律不准出校门。 2、学生确有特殊情况需出门时,必须严格履行请假手续。 (1)因患急病或重病需外出就诊的,需持班主任的请假条,事后向带班领导报告。 (2)其他原因确需离校的,由本人填写学校统一印制的请假条,由班主任签字,到门卫室登记方可离校。 3、值班室值班人员要认真履行职责,严格把关,对不符合手续的一律不准放行,确保任何闲散人员不得随意进入学校。 4、非封闭时间进出大门,学生一律佩带校牌或请假条,无校牌或请假条者一律不准进出校门。 5、所有学生进出大门,必须服从门卫安全保卫人员管理,对无理取闹的按有关规定严肃处理。 6、对外来找学生的人员,一律在门卫接待室等候,值班人员要问明情况,并进行登记,确有急事,可由值班人员通知学生,无急

事一律不允许找人,上课时间一律不许找学生。 三、学生管理规定: 1、要认真执行学校的各项规定,严格作风纪律和一日生活制度。 2、讲文明、讲纪律、讲团结、自觉维护校园秩序和公共场所秩序。 3、教导处、团委要积极主动的做好学生思想教育工作,组织学生开展一系列寓教于乐、丰富多采的活动,丰富同学们的课余文化生活。 4、弘扬正气,打击歪风邪气,大力宣扬先进,表扬好人好事,对故意闹事的学生要进行严肃处理,决不姑息迁就。 四、各部门要加强协作,定期召开协调会,互通信息,齐抓共管,全力以赴,认真做好封闭式管理的各项工作。 长春市第一五六中学 2018年2月

《静密封管理规定》word版

静密封管理规定

一、主题内容及适用范围 本规定规定了静密封管理工作的标准与要求。 本规定适用于公司设备的静密封管理。 二、职责 (一)机动部负责对各单位泄漏率的统计、考核,解决管理中的有关问题,组织研究,推广各种密封技术,确保全公司静密封泄漏率在0.5‰以下。 (二)电气、仪表负责各自所管辖范围内泄漏点的管理、统计、上报泄漏率以及堵漏工作。 (三)各生产装置负责所属设备、工艺管线静密封点日常管理,建立所属设备、管线静密封点档案,统计上报泄漏率。对生产设备、管线出现的漏点及时组织处理。 三、管理内容 (一)静密封点统计范围: 1.生产装置的工艺、设备管线的法兰、阀门、丝堵、活节。 2.生产装置设备的自身静密封点: 1). 接在设备管口上,而不与其它设备、管线相通的阀门、接头和安全阀、排污阀。 2).设备上的测温点、测压点、液面计、视镜、人孔、手孔、观察孔、油标等。 3).冷换设备、加热炉的外露涨口。 4).机泵本身静密封点接合处。

3.电气设备的变压器、油开关、电缆头。 4.仪表设备的孔板、调节阀附属及管线、伴热线的法兰、活节、丝堵、法兰、短管接头等。 (二)加强对设备、管线静密封的管理,逐步减少跑、冒、滴、漏,做到文明生产,使全公司静密封点泄漏率经常保持在0.5‰以下。(三)静密封点的计算方法:有一个静密封接合处,就算一个密封点。一对法兰为一个静密封点;一个阀门为4个静密封点,丝堵阀则为5静密封点(个别特殊阀门例外),一个丝扣活接头为3个静密封点。焊缝裂纹、砂眼以及其它原因造成泄漏,均按漏点统计。 (四)静密封泄漏检验标准(有检验时,达到以下标准为合格)。 1.设备及管线用肉眼观察不结焦、不冒烟、无渗漏无漏痕。 2.仪表设备及风管线,要用肥皂水试漏,关键部位无气泡(真空部位用薄纸吸的办法)。 3.电气设备:直观检查无泄漏。 4.瓦斯、氨系统:用肥皂水试漏无气泡,用试纸检验不变色。 5.压缩空气系统:用10×100mm薄纸条试验,无吹动现 象。 6.蒸汽系统:直观检查,不漏汽,无水垢。 7.酸碱等化学原科系统:直观检查无渗迹、不结垢、不冒烟,或用试纸检查,不变色。 8.静密封点的增减,要随时登记,并在报表中说明。

西区幼儿园封闭式管理制度

西区幼儿园封闭式管理制度 西区第一幼儿园封闭式管理制度 西区第一幼儿园召开全园安全保卫工作紧急会议,对当前和今后一个时期幼儿园安全保卫工作进行部署和安排。根据会议精神,幼儿园建立并落实九项制度,牢筑幼儿园园安全防护网。 一是落实幼儿园全封闭管理制度。实行校园封闭式管理,严格落实出入园门登记管理制度,安排专人在园门口值班,严把校园入口关,出入校园做到实名制登记。值班人员要及时发现和留意外来人员,禁止社会上的人员混入校园,禁止外单位车辆停在校园门口。严格规定幼儿到园、离园时间,确保园门外无孩子滞留。 二是落实幼儿园安全巡逻排查制度。要结合校园安全隐患排查治理行动,每天组织幼儿园班子成员和教师对园进行地毯式、拉网式排查,不留死角,确定安全防范重点,落实整改措施,及时消除各类安全隐患。特别要发现可能引发个人极端暴力行为的苗头性、倾向性问题,抓紧落实责任,及时化解各个层面的内部矛盾,坚决杜绝引发校园安全问题的发生。 三是落实安全台帐管理制度。要将排查出来的安全隐患和不稳定因素,登记造册建立台帐,实现对幼儿园安全隐患的全面、实时、动态监控,落实幼儿园安全隐患和不稳定因素的整改责任人和整改到位时间,实行销号整改,确保隐患整改到位。 四是落实重点人员、重点部位监控制度。要重点加强并做好有不良思想倾向、有精神病史、有低级趣味追求倾向等重点人员的排查和监控,发现问题及时处理,有效防范;同时要重点做好食堂、园门口公路交通、水电、楼道出口等重点部位的巡查和监控,发现问题及时报告整改。 五是落实放学安全护送制度。要建立并落实幼儿接送制度,每天放学,由教师将幼儿护送到园门口的指定地点,同时,幼儿园在放学时要安排教师在马路边疏导交通,处理突发事件,疏散闲散人员,等家长、幼儿净园后方可离开,确保幼儿接送安全。 六是落实督促检查制度。幼儿园将根据校园安全形势和安全工作重点,不定期深入到幼儿园班级进行随机检查和循环督察,及时掌握幼儿园常态下的安全状况,督促教师将安全工作的重点放在常规工作上,落实到工作岗位上。 七是落实联防联控制度。幼儿园要依靠当地党委政府,主动加强与公安机关等部门的对接,建立健全幼儿园的安全联防机制。对幼儿园无法处置的安全隐患、不稳定因素和园内重大事故,要及时上报当地政府和公安等有关部门争取支持并加以解决。进一步加强幼儿园的技防建设,形成技防、人防、物防三位一体的幼儿园安全防控网络。在幼儿园出入口、教室过道等重要部位安装红外线监测报警设施、安装电视监控探头,实现实时监控(视频资料储存时间不得少于15天) 八是落实请销假制度。园长要坚守幼儿园阵地,确需外出的按照规定向局主要领导和包片领导请假,经批准后方可外出;教师外出必须严格按照审批权限的规定办理请假手续;幼儿

校园封闭管理制度

车辐中专校园封闭管理制度 为了进一步加强在校学生的安全管理,创造良好的学习和生活环境,不断提高全校学生的思想素质、文化水平和专业技能,更好地发挥“管理育人”的作用,实现“学生成才,家长放心,社会满意”的教育管理目标,根据我校学生特点,特制定本制度。 一、管理对象 全校学生 二、管理要求 (一)在封闭管理时间内,学生不得随意出入校门。违者,门卫有权制止,并移交政教处,按有关规定处理。 (二)在封闭管理时间内,如学生生病就诊、购置必须的生活用品、汇款等特殊事宜,需要出校办理的,经本人申请,班主任或值班老师批准后,将请假条交门卫后,方可外出,并在老师规定的时间内返校。晚自习期间,班主任或值班老师在教室清点外出学生返校情况。(三)在封闭管理时间内,学生发生意外伤害事故或患急病的情况下,由值班教师、班主任与在场同学直接护送到医院进行医治,并及时报告班主任,门卫及时开门,有关请假手续待后补办。 (四)学生不得以任何理由、任何方式带校外人员进入校园内。违者,门卫有权制止,并把当事人移交政教处,视情节轻重,按相关规定处理。 (五)严格履行请假制度。不得弄虚作假、欺骗老师和门卫,私自外出。一经发现,将给予严肃处理。 (六)学生统一刷卡就餐。走读生在就餐时间刷卡出入校门。学生就餐期间,遵守公共秩序,值班安全员实施监督,学生违规行为与班级考核挂钩。 (七)住校生必须认真遵守学校《寝室管理制度》、《学生就餐规则》、《晚自习规则》,统一

安排住宿、统一在校就餐、一律参加晚自习。 (八)法定节假日或学校统一安排的放假,必须遵守学校规定的放假和返校时间。放假期间,学生应当离校回家,不得在学校或社会上逗留。 (九)学生家长、亲朋好友来访,必须经门卫值班人员许可,特殊情况应向安保处请示批准后方可入校。 五、实行封闭式管理期间,要不断加强第二课堂建设,并组织和要求学生积极参加学校、班级开展的各类文娱、体育活动,以丰富学生的课外文化生活。 六、学生会应安排学生干部每天轮流在值班室、校园、寝室、餐厅等场所值班巡查,并做好值班记录,如遇异常情况要及时报告值班老师。 七、住校学生必须严格遵守学校的一切规章制度和日常行为规范,自觉维护校园秩序,如遇违反,将按相关规定予以批评教育或处罚。 八、凡违反以上规定的,根据违规事项,在该生的德育千分制中扣分,并与该生的学期思想品德考核挂勾。 九、以上规定从公布之日起实行。望全校学生严格遵守以上规定,共同创造安全、有序、良好和文明的校园。

设备管理制度之附录5- 石油化工设备、管道静密封管理办法

附录五:石油化工设备、管道静密封管理办法 一、静密封点区域划分责任制及统计范围 1. 区域划分负责制 (1) 动力管网(一、二次水、循环水、上下水、消防水、冷凝液,高.中.低压蒸汽管路)至用户记第一个阀门(含第一个阀门)为界,由输送供应单位负责。 (2) 仪表的工艺管路、风管、加热伴管由仪表车间负责。 (3) 化工、石油工艺管路、保温伴管到用户的第一个阀门的第一道法兰为界(不包括阀门)由送出单位负责。 (4) 各装置或车间所属设备、管路由所属车间负责。 (5) 车间与车间之间的管路原则上到用户车间的边界线为界,由输送单位负责(若车间自有协议,则按原协议执行)。 2. 统计范围 (1) 按区域负责划分,对本区内所有设备. 管路上的法兰. 阀门. 丝堵. 活接头. 机泵设备上的油标及附属管线. 冷却器加热炉的外露涨口;仪表设备的孔板. 调节供. 附属,以及其它所有设备的接合部位,均属静密封点统计范围。 (2) 采暖通风的设备及管路不属于静密封统计范围。 二、静密封点的计算方法 一个静密封接合处算一个密封点,例如:一对法兰,不论其规格大小,均算一个密封点一个阀门一般算四个密封点,如阀体另有丝堵或阀后联接放空,则应多算一个(特

殊阀门例外)一个丝扣活接头算三个密封点。 有一处泄漏就算一个泄漏点,不论是密封点或焊缝裂纹、沙眼以及其它原因造成的泄漏,不论其大小,均作漏点统计。 三、静密封泄漏检验标准 1. 设备及管路的结合部位用肉眼观察,不结焦、不冒汽、无物料渗漏。 2. 焊接或联接部位或仪表工艺管、空气管的联接处,用肥皂水试漏,无汽泡(真空部位,用薄纸条吸的办法)。 3. 在氨气、氧气、瓦斯气等易燃易爆或有毒气体系统,用肥皂水或试纸检查无汽泡、不变色。 四、密封点的管理要求 1. 各厂要定期按区域对所有静密封点进行全面详细准确的清查,搞清搞准底数。 2. 把静密封的管理落实到岗位,落实到人,做到各负其责,分明确,并作为巡回检查和交接班的一项内容。发现泄漏,及时消除。 3. 以岗位为单位,按单机、单系统、不同介质)分门别类建立台帐或卡片。 4. 各厂对革新改造、技措或基建新增的静密封点,要及时登记建卡。对报废、外调或停用的设备用管道的静密封点,要及时消卡。 5. 各厂要按附录七设备技术状况表的要求,及时统计上报。

设备“三漏”管理制度

索风营发电厂企业标准 设备“三漏”管理制度 QB/SFY206.008-2018 1 范围 生产设备无渗漏是设备检修及维护质量的重要标志之一,是企业文明生产的重要体现。为加强生产设备密封点的管理,保持集团公司“星级发电企业”目标。 本管理制度适用于我厂生产设备的无渗漏管理,非生产部门应参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《中国华电集团公司创建星级发电企业管理办法》 3 职责 3.1 生产技术部是我厂设备“三漏”管理的归口管理部门。 3.2 主管生产的厂领导及生产技术部、设备维修部、水工部、安监部和工程技术人员及检修人员均应熟悉本办法。 3.3 各部门、班组及职能部门应认真做好设备无渗漏的基础管理工作,提高设备检修和维护质量,认真消除设备的渗漏点,认真做好统计和上报,认真进行考核和验收,争取达到并保持“无渗漏工厂”的水平。 3.4 生产副厂长、总工程师对全厂设备无渗漏工作负全面责任。其职责为: 3.4.1教育、引导全厂职工树立文明生产意识,指导、督促、检查全厂设备无渗漏工作。3.4.2审批我厂关于设备无渗漏工作的规定及考核办法。 3.4.3审批无渗漏工作的年度计划、年度工作总结。 3.4.4审批消除渗漏的重要技术措施并落实经费。

3.4.5检查、督促职能部门及生产部门设备无渗漏工作的落实。 3.4.6主持设备无渗漏工作的年度工作会议,对先进集体及先进个人进行命名和表彰。 3.5 部门主任是各部门设备无渗漏工作的第一责任人,对本部门设备无渗漏工作负全面责任,其职责是: 3.5.1负责审定本部门设备无渗漏工作的年度工作计划和年度工作总结,并上报生产技术部。 3.5.2做好本部门设备密封点及渗漏点的动态管理,做到真实、准确。 3.5.3发动职工,利用全面质量管理、目标管理等各种先进管理手段及先进技术,提高检修及维护质量,做好设备渗漏的预防和消缺工作。 3.5.4对无渗漏班组及先进个人提出奖励建议,对未达到设备无渗漏的班组和个人进行批评和经济处罚。 3.5.5搞好本部门及所属班组的无渗漏治理台帐管理。 3.6 班长是班组设备无渗漏班组工作的第一责任人,对本班所辖设备无渗漏工作负全面 责任,其职责是: 3.6.1制定本班组设备无渗漏工作的年度工作计划和年度工作总结,并上报部门。 3.6.2做好本班组设备密封点及渗漏点的动态管理。 3.6.3做好本班组设备密封点及渗漏点的台帐管理。 3.6.4组织本班成员,不断进行技术革新,利用新材料、新技术,提高检修维护质量,积极创建设备无渗漏班组,并不断巩固和提高。 3.7 全厂设备无渗漏管理的职能部门挂靠生产技术部,其职责是: 3.7.1在生产副厂长、总工程师的领导下,以创建“无渗漏工厂”为目标,负责全厂设备无渗漏的管理工作。 3.7.2负责编制全厂设备无渗漏工作的年度工作计划和年度工作总结。 3.7.3负责全厂设备密封点及渗漏点的动态管理,管好全厂密封点及渗漏点的台帐。 3.7.4负责组织重大泄漏设备的技术调研、方案审定、实施监督、验收及质量评定。 3.7.5负责组织对“设备无渗漏班组”和“设备无渗漏部门”的考核评定工作。 3.7.6负责组织“无渗漏工厂”的验收资料收集和申报工作。 3.7.7负责组织设备无渗漏活动经验交流工作,不断总结和推广先进经验,巩固成绩,再创

封闭式管理的制度和措施教学提纲

封闭式管理的制度和 措施

封闭式管理的制度和措施 为了强化学生管理,规范学生行为,培养学生生活和学习的良好的习惯,也为了塑造学校良好的社会形象,以及学生安全等,特实施封闭式管理。 一、封闭式管理制度 1、所有住校学生凭请假条出入校门,其余时间一律在校园内,不准随便出入,请假条须班主任和政教人员签字后方可出入校门。 二、封闭式管理实施措施 1、封闭式管理主要实施部门为政教处,具体负责人为政教主任,校级领导为分管副校长,参与人员为政教管理人员,门卫、生活指导、全体班主任、值周领导和教师。 2、制作胸卡,两种颜色,红卡和绿卡,版面要大,要醒目,绿卡为跑校生,红卡为住校生,而且要有学生照片,能分清跑校生与住校生,以便管理。 3、政教管理人员,值周领导和教师要分区管理检查, (1)门卫区域, (2)教学区域, (3)餐厅, (4)运动区,要把参与管理的工作人员按区划分管理,实现无缝隙管理和无盲区管理。 6、门卫必须看护好大门,不准任何学生倒校后随意外出,凭假条外出需要做好详细记录,不准外来人员进出校门,如需进入要与相关人员联系,获准后持来客登记卡方可进

化学工业企业设备密封管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.化学工业企业设备密封管 理制度正式版

化学工业企业设备密封管理制度正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 加强密封管理和创建“无泄漏工厂”活动是化工企业减少跑、冒、滴、漏,增加生产,降低消耗,消除污染,保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准,为实现安全文明生产创造条件,特制定本制度。 (一)密封点分类和统计范围 1.动密封各种机电设备(包括机床)的连续运动(旋转和住复)的两个偶合件之间的密封,属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。

2.静密封设备(包括机床和厂内采暖设备)及其附属管线和附件,在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电所设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线、以及其他设备的结合部位,均属静密封。 (二)密封点计算方法 1.动密封点的计算方法一对连续运动(旋转或往复)两个偶合件之间的密封算一个动密封点。 2.静密封点的计算方法一个静密封点接合处,算一个静密封点。如:一对法

封闭式管理的制度和措施

 总之,实行封闭式管理,首先要大力宣传,做好动员工作,让学生家长理解和接受,并主动积极配合学校此项工作的实施,要求全体参与管理的领导和工作人员尽心尽责,认真负

封闭式管理制度

封闭式管理制度 鉴于新型肺炎防控的严峻形势,针对疫情,我项目部立即成立了疫情防范小组,进行人员管控,环境消毒,疫情宣传,物质筹备等方面工作,确保公司所有的疫情防护措施做位,为控制新型肺炎不被外界转入我项目部,特制定本出入管理制度。 一、施工现场实行闭式管理,没有条件进行硬围挡封闭的施工 区域采用警戒线进行围挡,严禁人员随意出入。 二、值班人员要佩戴好医用口罩。 三、有车辆、人员出入时,要对车辆及人员进行登记,并对入 场车辆进行消杀工作,登记时问清来由。 四、没有佩戴口罩或佩戴不符合要求时不得入场,如有主疫情 区(湖北籍、武汉籍)人员一律劝阻不得入(返)场。 五、返工、入矿员工必须填写《员工行程登记表》,在信息表 上签字并承诺属实。 六、进入场区施工前,须先在设定的宿舍隔离观察14天;在 隔离期间不得离开隔离区。隔离期满后可解除隔离工作。七、在隔离期间,要每天按要求进行体温检测,检测结果及时 汇总并项目部主要管理人员。 八、在封闭式管理期间各员工吃住在项目部,不得外出。 九、每天早中晚由专人检查人员出勤及健康情况。

十、晨检、午检、晚检一旦发现有人发热、红外线体温检 测≥37.5℃或有流感样症状(流鼻涕、鼻塞、咽痛、咳嗽、头痛、肌痛、乏力、呕吐、腹泻)等情况时,要立即报告项目部主要负责人并及时送往隔离室,并与当地疾病控制中心联系。 十一、晨检、午检、晚检时间以外发现有可疑症状者,任何人都有责任及时报告项目部监检人员,接到报告后应立即对其被举报进行排查,确定有第十条所诉症状时应立即按规定隔离。 十二、坚持追踪及电话随访制度。如有各相关人员在院隔离治疗期间矿主要负责人要做到追踪了解病情变化及诊治情况,每天与保持联系。主要负责人要将患病职工情况及时报告村委会。 十三、实行疫情快报制度。地面值班安全员要将晨、午检情况汇总、筛查,如发现一例及以上病例具有流行病学关联的流感样病例,或发生因流感样症状住院病例,需立即报告疾病预防控制中心;对谎报、瞒报、漏报要追究相关人的责任。 十四、实行零报告制度,晨检、午检报告结束后,监检人员及时将汇总、筛查情况报项目主要负责人,发现异常情况及时按照要求向上级主管部门报告。 十五、如有重要事要外出,须写外出事由说明书,项目经理签

相关文档