数据通信设备工程安装施工规范

数据通信设备工程安装施工规范

1 工程前

1.1 机房环境

在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可

开工:

1)机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。机房主要门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全。机房内应保持整齐、清洁;

2)机房地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

3)电源已经接入机房,应满足施工需要;

4)机房的通风管道应清洁干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好。

5)室内的温湿度应符合相应设备的环境要求。

温度:21℃±2℃湿度:50% ±10%

6)在铺设活动地板的机房内,应对活动地板进专门检查,地板板块铺设严密坚固,

符合安装要求。

7)机房的照明度应满足设备正常运行和维护的要求。

8)防潮措施,一般根据机房空间高度以不低于2.5米为原则.将地面提高15---30

厘米。

9)机房附近有无法搬运的强磁设备时,机房内应安装金属屏蔽层。严禁携带强磁物进入机房。

1.2 器材检验要求

施工前,施工单位对运到工地的器材应进行清点和外观检查。如发现器材包

装损坏和外观有问题时,应对其损坏程度做详细检验。

1.3 安全要求

1)施工现场必须配备有效的消防器材。如有感烟感温等告警装置,性能应良好。

2)机房内不同电压的电源插座,应有明显标志;

3)机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品;

4)楼板预留孔洞应配有安全盖板。

2 工程中

2.1 设备安装

1)机房内设备机架排列相互距离应符合施工图的设计要求。2)机架的安装应端正牢固,满足抗震加固的要求,各直列上、下两端垂直倾斜

误差应不大于3mm。

3)所有紧固件必须拧紧,同一类螺丝露出螺帽的长度应一致。

4)地线与铁架连接应加弹簧垫片保证接触良好。

5)中间配线架整齐牢固,支铁平直,端子板高低一致,跳线环牢固整齐,无明

显参差不齐现象。

2.2 电缆及电源线布放

1)局内走线要采用地槽或架上走线,减少交叉,布线要整齐。信号线与电源线

应分开敷设,如果必须交叉的,应采取隔离措施分开走线,保持地槽清洁、

整齐、干燥:

2)局内布线绝缘要求应》20M欧。

3)绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直、整齐。绑扎电缆时不得损伤电

缆外皮。

2.3 设备标志

机房内各种设备的标志应明显、清晰、整齐一致、含义明确。

2.4 测试

1)分组交换网

分组交换网应测试以下内容:虚电路可靠性测试、中继负载性能测试、

路由功能测试、网管功能测试、数据收集测试、网路功能测试等。

2)数字数据网

数字数据网应测试以下内容:电路可靠性测试、中继负载性能测试、路由功能测试、网管功能测试、网路功能测试、同步测试等。3)中国公用计算机互连网

中国公用计算机互连网应测试以下内容:网络安全测试、中继负载性能测试、网管功能测试、系统功能测试等。

4)宽带网

宽带网应测试以下内容:电路可靠性测试、中继负载性能测试、路由功能测试、网管功能测试、网路功能测试、同步测试等。

3 工程结束

工程结束后应进行相应的初验和终验。在初验测试阶段应对技术文件进行移交,技术文件应包括以下内容:设备资料、系统测试记录、局数据文件和施工图设计文件。