摘要:在建筑给排水设计中消火栓、给排水管道、消防管道设置必须合理,必须满足规范要求,而且要具备可实施性,满足施工要求。否则在施工过程中会出现与其它专业发生冲突的问题,并因此要修改设计,给施工带来不必要的困难。如果有的设计失误没有及时发现,甚至对日后使用造成麻烦。给排水专业应该掌握其它专业与给排水专业相关的知识。在设计工程中,与其它专业密切配合,了解其它专业哪些方面会与给排水管道、设施发生冲突,及时沟通和修改,避免不必要的设计失误。

关键字:消火栓合理冲突穿梁中国分类号

一、室内消火栓布置

室内消火栓系统是给排水专业一个重要的设计内容,消火栓布置不仅要满足消防规范要求,而且位置是否合理也是尤为重要的。如果忽视了这些合理性,会出现很多问题,在日后的施工过程中,给施工带来很大的改动,有些还会在竣工使用中造成很大的麻烦。现就消火栓布置的合理性进行以下阐述。

(一)、.消火栓与散热器、配电箱等其他专业设备的冲突

地下车库消火栓一般大都安装在地下车库的柱子上,组合式消火栓箱底距离地面85-185毫米。电气专业的疏散指示灯也都安装在地下车库的柱子上,疏散指示灯底部距离地面300毫米。如果在设计过程中消火栓箱和疏散指示灯放在同一个柱子的同一侧上,两者就会发生冲突。

另外,在设计一些公共建筑或空间较大的场所时,由于消火栓、配电箱、散热器片等设备均需要安装在柱、墙角之类的地方。建筑里面虽然有很多柱子,但一些位置都是各专业觉得适合摆放、不易影响建筑物使用功能的地方,所以三个专业的设备位置很容易重合。因此,作为设计者应该在设计时就应该与电气和暖通专业校核图纸,看是否存在设备冲突的问题,如果有重合的地方,及时沟通并调整。其实修改很简单,调整到柱子的另一侧就可以,但是到了施工中再发现就不容易修改了。

(二)、高层住宅消火栓的布置

根据规范要求,18层以上的高层住宅的消防电梯前室必须设置一个消火栓,另外还要设置两个单栓,或者一个双栓,但必须是双立管。由于受公共空间狭小的制约,在布置消火栓时会存在很大困难,导致很多问题的发生。

一般设计者为了安装消火栓管道方便,经常会把消火栓暗装在管道井壁内,由于管道井壁长度一般都在2米以下,管道井壁厚在200毫米以下,如果暗装在管道井壁,几乎整个管道壁都被消火栓所占据和穿透,此处的墙体就不符合建筑墙体耐火极限1个小时的要求。解决这个的办法只能是采取明装和半暗装。半暗装就是指消火栓箱体后部留100毫米厚的墙体,不让箱体彻底穿透墙体。半暗装会出现箱体突出墙体100-140毫米,这时必须保证前室宽度大于1.8米和通道宽度大于1.2米,满足建筑的规范要求。通过与建筑沟通,调整可以明装消火栓。如图(一)、图(二)所示:

图(一)

图(二)

消火栓立管的布置一定要合理。尽量把立管设置在水暖井内,以免影响建筑物使用功能。如果实在没有地方可以放置在门后,但必须保证门后放管的宽度,不至于妨碍住户开门,妨碍住户搬家。现在公民的维权意识都很强,如果发生这种情况,住户会向物业反映,物业会直接反馈到建设单位,会给建设单位留下设计不严谨的印象,从而影响到本设计单位的声誉。(三)、中小学校消火栓的布置

中小学校一般都会把消火栓的箱体装修设计成整容镜,考虑到中小学生活泼好动的特点,很容易造成对镜子的破坏。消火栓越多,造成破坏的几率就越大。如果把单栓都改成双栓,那么消火栓的数量就会大大减少,从而降低了镜子损坏的几率,并提高了安全性。

二、给排水管道与结构的冲突问题

给排水管道、消防管道在布置时与结构专业的部件发生碰撞,或影响结构的抗震功能是给排水设计经常出现的问题,设计者在设计时,应该高度重视这个问题。

(一)管道穿梁问题

1、卫生器具都是由建筑专业布置,经常会把卫生器具放置的不合理,导致连接卫生器具的排水支管穿梁。建筑专业大都不会考虑这个问题,也不清楚排水支管的具体位置。因此,给排水专业在布置排水管道时,应把梁的图纸套在建筑图上,并结合卫生器具的排水支管距离墙体的距离,判断排水支管是否与梁发生冲突,如果发现有碰撞,应及时与建筑专业协调,调整卫生器具的位置,如果确实无法调整,可以与结构专业沟通,通过采取梁偏置或居中等方法,避让排水管。如图(三)、图(四)所示:

图(三)

图(四)

2、消防水池吸水井的底板有时结构专业会设计成上反梁。消防泵吸水管的管道设置不能太低,如果过低会与上反梁碰撞。因此,设计者在设计时应咨询结构专业,了解吸水井底板梁的结构形式,再确定吸水管的标高,避免与梁发生碰撞。

(二)管道穿暗柱问题

高层建筑的抗震墙体的转角和端部等位置,按照规范要求,结构专业会设置暗柱。暗柱里会配置箍筋和拉筋。如果在暗柱内设置管道会切断钢筋,降低墙体的抗震性能。因此给排水设计者要了解结构暗柱的位置和暗柱的长度,才能杜绝设计时发生以上的设计失误。

如图(五)所示:

(三)地上和地下部分结构墙体厚度不一致的问题

高层建筑的结构墙体经常会出现地下部分墙体比地上部分墙体厚。排水立管一般距离墙体中心为120毫米,如果保证地下部分墙体的距离,在地上部分管道距离墙体太远,导致管道安装不便,而且占据使用空间。设计者一定要重视这个问题,不能忽略了这个细节。如何解决这个问题呢?我们可以保证地上部分墙体的距离,在一层的地面采用乙字弯或双45度弯头做转弯处理,保证排水立管在地下部分与墙体的适当距离。如图(六)所示:

图(六)

三、给排水管道与建筑的冲突问题

(一)管道与门

为了减少地下室的深度,建筑专业会要求设备专业的管道距离地面最低为2.2米,一般给排水专业的管道会布置在最下面。但是,一部分设备用房门的高度会超出这个高度,尤其是人防密闭门。所以设计者要向建筑专业仔细核对所要穿过门顶部的标高,不要只确认门的大小,因为建筑标注的门高只是净高不包括门槛的高度。根据门顶部的标高最终确定管道穿过门的标高。

(二)伸顶通气管与排气道

给排水设计时经常把卫生间的伸顶通气管设置在排气道旁边,通气管道中心距离排气道120毫米。由于在屋内排气道一般使用成品,壁厚不到100毫米,而到了屋面,一般采用砖砌加抹灰,厚度会到200毫米以上,伸顶通气管就会与排气道壁碰撞。解决这个问题的方法有两种,一是加大伸顶通气管与排气道的间距,二是在最顶层的顶板下使用乙字弯或双45度弯头做转弯处理。但第一种会占据很大的安装空间,第二种更合理更简便。所以设计者一定要了解建筑专业排气道的形式和具体壁厚,核对伸顶通气管的位置是否合理。

结语:

本文阐述了给排水设计中,设计者在对其他专业知识不了解,考虑不周全的情况下,消火栓和给排水管道会设计的不合理,造成与其他专业发生冲突,给施工带来不必要的麻烦。针对这些问题,详细给出了解决的办法。

参考文献:

[1]郑如鉴. 住宅给水排水设计相关问题探讨[J]. 建材与装饰,2007(3):15

[2]高层民用建筑设计防火规范GB50045-95

[3]建筑抗震设计规范GB50011-2010

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

给排水及消防施工方案

————————————给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 施工依据----------------------------------------------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ------------------------------------------------------------ 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施 ------------------------------------------------ 5 4.1、消防水系统----------------------------------------------------------------------- 5 4.1.1、放线、敷管 -------------------------------------------------------------- 5 4.1.2、管道支架的安装 -------------------------------------------------------- 5 4.1.3、阀门安装 ----------------------------------------------------------------- 5 4.1.4、外管敷设 ----------------------------------------------------------------- 6 4.1.5、系统管网冲洗、试压 -------------------------------------------------- 6 4.1.6、设备安装 ----------------------------------------------------------------- 7 4.1.7、系统调试 ----------------------------------------------------------------- 9 4.1.8、灭火器安装的施工方法 ----------------------------------------------- 9 4.2、各分项工程的施工顺序 ------------------------------------------------------- 9 4.2.1、施工顺序 ----------------------------------------------------------------- 9 4.2.2、分项工程施工顺序 ---------------------------------------------------- 10 4.3、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案 --------------------------- 10 4.4、隧道内消火栓管道系统的施工方案 --------------------------------------- 11 5.施工安全措施 ----------------------------------------------------------------------------- 12

给排水设计注意要点

给排水设计注意要点 一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A 条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远

离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。) 三、吸气阀的应用 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。 该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。 四、排水支管户内检修 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

建筑给水排水工程--建筑消防给水

第4章 建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一) 组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:φ13,φ16,φ19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带 DN50mm ,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大 q xh ≤3l/s ,φ16,DN50 橡胶:易老化,质重,水流阻力小 q xh >3l/s ,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口 DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm ,喷嘴,φ6~8mm ,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm 2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm 2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m 范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层 独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水 水池 可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵 水源 (二) 类型 1. 不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 DN

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

试论建筑给排水消防设计

试论建筑给排水消防设计 发表时间:2018-08-15T15:39:59.383Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:潘凤华 [导读] 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。 广西华蓝设计(集团)有限公司广西南宁 530001 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。本文重点对高层建筑给排水消防系统设计要点进行分析,以供广大同行交流讨论。 关键词:高层建筑;消防设计;规范 1室内外消火栓设置设计 1.1室外消火栓与水泵结合器设置的问题 从理论上面来说,消防水泵接合器与室外消火栓是一一对应的,在现实的生活中,建筑商在建筑楼盘的过程中,并没有将室外消火栓单元的实际应用与水泵接合器结合起来,在目前的建筑中,室外消火栓往往只是有一个,而目前的消防水泵接合器一般都是两组消防水泵为基础进行供水的,所以目前这种消防栓的情况是远远不够的,远远达不到消防水泵接合器的连接使用,因此,在建筑建立时,首先要以实际消防水水泵接合器的实际供给关系为基本出发点,通过设定合理的消防消火栓,从而满足消防系统一旦遇到火情时,救火的基本需求, 1.2在消防电梯前室内布置消火栓的问题 在建筑中的消防管道布置的过程中,对于消火栓数量的布置一直来说,都是按照我国消防方面的规定进行布置的,但是,目前的消防规定中仅仅规定了在建筑楼道中应当布置消火栓,至于怎么布置、布置多少,目前在我国相关规定中间并没有详细的规定,也没有就数量进行说明,这就给楼体建筑人员尤其是一些新手出了一个难题,本文针对消火栓布置数量进行基础性的研究,在文中研究中首先评估的第一个因素值就是布置地点自然通风是否良好,一般消防栓会布置在一些排烟不好的地段,这时就要考虑排烟这么一个具体的因素,一旦消防通道拥有自然排烟装置,那么消防电梯这个地方就可以不需要布置消火栓。 2消防储水池及消防水箱设置设计 2.1消防水池是消防给水系统设计中的重要设施 按照消防系统的相关规定,在目前的每个小区建设的过程中,都需要建设供消防系统使用的消防水池,消防水池是防止由于市政的供水管道不能及时的对消防救灾使用水源供给时,启用的一种有着应急性质的水源地,这种水池是目前消防系统进行及时救援的一种保证,也是对小区居民的一种安全保障,但是在目前有一些楼盘中,为了谋图省时间、省步骤没有按照消防系统规定的水池面积进行合理设置消防水池,这也就是目前很多的消防救灾失败案例最为直接的原因,因此,政府应当对这一现象进行及时的规范与纠正。消防储水池的建立应建立在一个可以流动的水源供给系统中,防止因长时间存放导致的消防水变质等原因,从而阻碍消防系统的救援,在消防储水池中一般会分为两个部分,两个部分共同储备消防水源,并且可以在一个进行清洗的过程中,两外一个还可以实行战备状态。设置消防储水池就应当确立消防储水池不能被任何除消防以外事件动用。消防系统专用的储水池,在建设的过程中,应当注意防止水池中的水资源泄漏的保障机制,一般来说,消防专用储水池的容积大约为500立方米,并且,储水池一般分为两个部分,共计1000立方米,建设储水池的部分常常应该选择在楼体地下室或者小区管道泵房等地区,在储水池中应当设置高度为0.7-1.2米、直径为200毫米的通气管,并且通气管设置位置也要与储水池相互协调。 2.2高位消防水箱容积的设置问题 消防系统中最为重要的消防水箱部分,消防水箱是一旦遇到火灾,消防人员进行水源汲取直接的水原理,在我国出台的《建规》中明确指出,在民用小区中的消防水箱容积要支撑消防人员用水量18平方米以上,由此,在目前的小区高层建筑中,一般都会将自身小区住宅楼的消防水箱设置成为18立方米,一旦发生火灾的过程中,消防水箱不单单只支持消防人员的救援水源用度,还需要支撑喷淋泵进行楼体内部消防的使用。按照消防喷淋泵特殊算法,就可以得知目前消防水箱的喷淋泵将会占有3.2立方米的地方,由此,在日常建筑的过程中,对于《建规》中的规定,要以适度且科学有效的方式进行消防系统的建设。 3自动喷水灭火设备的设置设计 3.1自动喷水灭火系统配水管入口应按要求减压的问题 由于目前居民区的楼房房屋高度往往比较高的情况,所以在消防系统中,在高层发生火灾的消防等级往往都是中高危险级,在火灾救援的过程中,一般消防人员胡采用自喷式水泵,但是自喷式水泵在进行工作时,一般由消防系统记性具体计算后,需要开发商在规定的数值的基础上建立水泵系统,但是一般开发商以及建筑施工单位,过于重视楼房可以带来的经济效益,对于这些关乎于住户最为基本的基建设施,在建设的过程中却不是十分重视,往往开发商在建设水泵系统时,采用走程序的方式进行建设,其规格与大小与我国消防系统规定的数据相差甚远,这也就导致了一旦出现了火灾性的消防事故,在小区中的水泵系统由于压力不足导致不能使用,这就给目前我国居民安全造成了极大的隐患。 3.2正确设置自动喷水灭火系统末端试水装置 在消防水泵系统中,末端试水装置是其中重要的装置之一,末端试水装置有三部分组成,分为是试水阀、压力表以及试水接头。在消防系统中,这一个装置非常重要的部分,但是,在一般开发商的楼体建设时,常常直接将这一部分直接忽略掉,常常造成的结果,不是设置的接头不在规范位置上,要么就是接头在最不利于自动配水灭火系统运行的位置上。造成这一现象,最为常见的就是由于施工设计人员常常为了设计施工的方面,将这一部分与下水管道连接到了一起。在消防系统,一般末端试水装置常常接在试水阀上,然后由试水阀接在压力表中,最后开始试水接头,在规定中明确指出,这一部分不能与管道进行直接接触。 4消防电梯底坑的排水设计 在实际的工程施工中,潜污泵一般放置在消防电梯的底坑里面,因而潜污泵的检修工作一定会影响到电梯的正常工作。另外《高规》规定为保证消防电梯的运行,需要设置备用电源,并且规定其自动切换时间限制在30s内。但是笔者根据工作经验觉得消防电梯井底排水应在底坑外地下室的其他部位设置集水坑,两者通过管道连通这种方法更好。集水坑容积及排水泵的设置应满足《高规》第6.3.3.11的规范。

给排水及消防施工方案.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给 排 水 安 装 施 工 方 案 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2014年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、给排水及消防工程 (2) 四、安装各工种间的配合 (16) 五、工期、质量、安全生产技术措施 (18)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给排水及消防安装施工方案 一、工程概况: 二、编制依据 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010 《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DB32/T474-2001 《建筑排水设备附件选用安装》04S301 《卫生设备安装》09S304 排水标准图集 10S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》本工程经图纸审核合格的水电设计图纸; 经业主组织的设计交底。 图审纪要等相关文件。

三、给排水及消防工程 1、室内管道安装 室内管道包括生活给水系统、排水系统雨水内排水系统、热水供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统;室外包括生活给排水系统、消防给水系统。 适用于PPR管、HDPE管.UPVC管、热镀锌钢管、无缝钢管。 2、质量要求 ⑴、室内给水、消防管道、热水采暖和生活排水及雨水管道隐蔽工程经验收合格后方可隐蔽,并做好记录,给水、消防管道、采暖管道的水压试验结果必须符合设计和施工规范要求。 ⑵、隐蔽或埋地的排水管道及安装在室内的雨水管道的灌水试验结果必须符合设计和施工规范规定:暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度(满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格);安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。 ⑶、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设应平整牢固; ②、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠; ③、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求; ④、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;

市政给排水工作设计要点分析

市政给排水工作设计要点分析 摘要:在进行市政给排水工作设计的过程中,如果没有规则,又或者设计水平 较低,那么将会导致对水资源的严重浪费以及对水环境的重大破坏。长期以来, 水危机一直制约着我国社会经济的进一步发展。所谓的水危机主要包括两个方面,一是水资源短缺,二是水环境污染。所以,应该重视并落实市政给排水工作设计,为城市的可持续发展奠定坚实的基础。 关键词:市政给排水;设计;要点分析 1 市政给排水设计现状 市政给排水系统合理性设计的前提是必须全面做好给排水系统的规划设计工作,才能确保城市的可持续发展。我国相比发达国家,一个城市的建设过程还是 存在很大的区别,发达国家都会经过缓慢变化的过程,而我国则是在经济及政策 的作用下迅速发展。因此,在城市建设过程中频繁出现各种各样的问题及自然灾害,对市政给排水系统带来严峻的考验。在市政排水系统设计中,要求凭借自身 的疏导泄洪功能来达到减少洪涝灾害及利用水资源等目的。而往往在实际建设过 程中,市政排水系统并没有起到应有的效果,一旦出现暴雨就会导致出现内涝问题,给社会和群众造成重大财产损失事故。在市政给排水系统的设计中需要制定 科学合理的规划设计方法,确定合理的排水体制,采取多样化的水资源利用措施,做到因地制宜,统筹规划,实现城市建设与生态环境建设的双赢。 2 市政给排水设计中常见问题 2.1 给水系统常见问题及对策分析 水资源是有限的,现在我国的水资源短缺已成为有目共睹的现实性问题,所 以在设计过程要以提高水资源的利用率为设计理念,结合城市的实际情况、气候、降雨量等因素,在降雨量丰富的季节,利用水库大坝等设施,对水资源进行积极 储备,以备不时之需,把比较费水的项目放在雨水较为充沛的季节,相对用水量 不大的行业项目尽量在旱季实施。同时积极宣传,加强各行各业和居民的节水意识,减少水资源浪费,同时给水系统还要根据行业的用水的目的和水质要求来实 现对水资源的合理分配,争取实现利用率的最优化。同时要加强循环的概念,做 到水的二次利用,比如将废水、污水净化后可以用于园林的灌溉等,坚持走全面 协调可持续发展道路。 2.2 污水系统常见问题及对策分析 旧城区由于历史原因,大多都采用雨污合流制,在城市发展中污水量增加, 急需将雨污水分离,避免对水体造成重大污染。在旧城区管网改造时,有条件的 应该对雨污水进行严格的分流。条件不足的,也应采取截留式合流制的设计理念,将大部分污水截留至污水厂进行处理。污水设施中的污水提升泵站,设置于污水 管道系统中,用以抽升城市污水的泵站。作用就是提升污水的高程,由于城市截 污网管收集的污水面积较广,污水靠重力流排入下游管道,在平原地区管道埋设 深度增加较快,直接影响了工程造价和后期的维护管理,因此在适当的地方增设 泵站,提升污水管道的下游高程。 2.3 雨水系统常见问题及对策分析 初期雨水,顾名思义就是降雨初期时的雨水,其携带污染物较多。如果将前 期雨水直接排入自然承受水体,将会对水体造成非常严重的污染,必须对前期雨

给排水常用设计参数

出水、排水和水位的要求 消防水池的出水。排水和水位因符合下列要求: 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 2.、消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 条文说明 4.3.9本条为强制性条文,必须严格执行,消防水池的技术要求 1、消防水池是出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池的有效 利用率。减少死水区,实现节地的要求 消防水池(箱)的有效容积是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离,消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵水喇叭口或水喇叭口以上0.6m 水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设计防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.2m 2.消防水池设置水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而照成的有效灭火水源不足的技术措施 3、消防水池溢流和排水采用见接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的 水 提示: 1,消防水池(箱)的有效容积可根据有效水深计算 2、喇叭口吸水管也可以在最低有效水位上方出池壁 3 在逆流水位、最低有效水位时应报警 4、水位位于正常水位的50~100mm时,应向消防控制中心或值班室报警消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止 5、室外水池的就地水位显示装置可采用电子显示装置 消防水池容积的计算 (1)计算公式 有效容积为:V=3.6*(∑QPtp-Qbtb) V——消防水池的有效容积(m3)

QP——消火栓、自喷等自动灭火系统的设计流量(L/s) Qb——补水流量(L/s) t——火灾延续时间(H) (2)计算步骤 1、根据建筑类别和火灾危险性,确定消火栓延续时间:自动喷淋灭火系统火灾延续时间为1h 补水时间取最大值 2、根据建筑类别和规模。确定室外消火栓和室内消火栓的设计流量 3 、注意计算出消防水池容积与规定值要进行比较不应小于100m3 仅有消火栓系统时不应小于50m3

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

道路给排水设计要点

?这要看参数进行计算。1.管道管径是否合理这给施即不要频繁的变径和坡度,2.管径变换及坡度是否合理,工带来不便。 宜设跌水时,~2.0m3.是否采取管顶平接。管道跌水水头为1.0时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌于2.0m井;跌水水头大水井。 ,污水井是否做流槽。雨水井井底比管道是否降250mm4. 25~50m雨水口间距宜为。连接管串联雨水口个数不宜超过35.个。雨水口连接管长度不宜超过25m。但当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m。 6.复合最终排出口能否排出。 7.首先要确定市政接入点的高程,之后在确定要做的范围内的排水最高点的高程。根据规划,确定主干线位置,再确定支线位置,干线做管网平差,在允许的范围内把坡度尽量做大些。同时要考虑雨水管道与污水管交叉处是否能通过。 室外给排水管道工程设计分析一、给水管道工程 1、管径确定 管径确定时应考虑远近期结合,同时照顾经济性和可靠性。管径确定涉及设计供水量及经济流速的确定。 设计供水量根据下列各种用水确定: (1)综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水。根

据居民生活用水定额或综合生活用水定额及最高日时变化系数综合分析确定。 (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水:生产用水量根据生产工艺要求确定;工作人员生活用水量(含淋浴用水量)根据车间性质确定。 (3)消防用水:消防用水量、水压及延续时间等根据现行有关规定确定。 (4)浇洒道路和绿地用水:根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。 (5)未预见水量及管网漏失水量:按最高日用水量的百分比计。 管段的直径按下式计算: 式中D----管段直径(m) q----管段流量(m3/s) v----流速(m/s) 应综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用之和为最小。设计时常采用平均经济流速来确定管径,当D=100~400mm时,平均经济流速取0.6~0.9m/s;当D≥400mm时,平均经济流速取0.9~1.4m/s,大管取大值,小管取小值。 2、管材选用

给排水及消防

第五节:给排水管道施工工艺 碳钢管道安装工艺 1)作业条件 A.清理施工场地,施工电源到位,有足够的施工照明。 B.预留孔洞、支吊架制作、套管制作已完成。 C.管道预制加工已完成,所需材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格,并准备齐全,运到现场。 2)支吊架安装 A.支架端面不得有毛刺,表面平整。支架上的安装孔不得用气 焊切割。 B.成排支架应安装在同一直线上。 C.支吊架一般用电焊焊接在预埋铁上,对于承重轻的小管道也 可以采用膨胀螺栓固定支架。具体情况根据设计而定。 3)管道除锈 非镀锌管加工安装前必须进行除锈。 a.手工除锈:用刮刀、锉刀、钢丝刷去除管道外表的氧化皮。 b.机械除锈:用手用砂轮打磨外表氧化皮。 c.管道内壁的氧化皮需用钢丝球除锈。 d.除锈后,用麻布擦净粉尘,内壁粉尘需用麻布擦净。 4)管道防腐 刷漆前,管材表面必须清理干净,做到无锈无油。无酸碱,无水无灰尘;刷漆施工环境温度在15~35°C,相对湿度在70%

以下,空气必须清洁,无灰尘水汽,遇雨、雾时停止施工;手工刷漆应分层涂刷,每层应往返进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏刷;机械涂刷时,工具为喷枪,以压缩空气为动力,喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴和喷漆面应相距250~350mm,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离为400mm左右,喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度保持在10~18m/min,喷漆使用的压缩空气压力为0.2~0.4MPa。 5)套管安装 A.钢套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、 长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制加工好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,下端与楼板面平。所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。 B.过墙套管:过墙套管的长度与墙面平 C.需做保温的管道其套管预留空间应不小于保温材料的所占空 间。 6)管子套丝 A.断管下料后管口不得变形,并清除管口毛刺。 B.套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管 径15~32mm者套二次,40~50者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C.配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装