文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杨鸿玮-----地铁深基坑降排水施工技术

杨鸿玮-----地铁深基坑降排水施工技术

杨鸿玮-----地铁深基坑降排水施工技术
杨鸿玮-----地铁深基坑降排水施工技术

地铁深基坑降排水施工技术

【摘要】随着我国地铁的大力推广,地铁深基坑降排水不断的在地铁施工中出现,而在这其中降排水施工技术效果,是直接关系到地下水系统的保护效果的关键因素之一。因此,本文主要就地铁深基坑降排水施工技术的应用进行分析。

【关键词】地铁;深基坑;降排水

一、前言

我国属于地下水能源丰富的国家,我国人口多每年的地下水能源消耗巨大,随着经济的飞速增长,地下水问题以日益显现,为确保地铁的施工效果、实现环保目标。因此,地铁深基坑降排水施工技术的应用就显得更为重要,也是地铁施工中的重中之重。

二、城市地铁工程进行降排水施工的基本原则

城市地铁工程在建设中会遇到城市地下含水层,含水层的存在会造成城市地铁工程的困难和问题,不但会造成城市地铁和工程施工的污染,而且会给宝贵的城市地下水资源带来浪费。

1、审核性原则

进行城市地铁工程的降排水施工应该根据标准的手段和规范的步骤进行审核,特别对于如何遏制地下水资源的流失进行严格控制,以避免大批量地抽取地下水,给城市地质条件和地下水资源造成负面影响。

2、就近原则

进行城市地铁工程的降排水施工中要尽量利用已有的城市雨水系统和下水系统来实现地下水的就近排放,这样不但有利于控制降排水的成本,并且能够利用传统排水系统的优势,实现降排水的快速进行。

3、综合性原则

进行城市地铁工程的降排水施工要与城市管网、城市改造、用水计划等各种市政项目和规划相结合,起到综合发展的目的,这样不但可以提高城市地铁工程的给排水效能,同时也可以实现城市建设总体的高效发展。

三、降水方案设计计算

1、基坑水力计算

由于此段基坑极大部分处于卵石土层,地下水丰富,水位较高,特别是上更新

统(Q3)砂卵石具有较强的渗透性。其水文地质模型如图1所示,其降水主要受潜水与承压水作用,经分析其潜水影响不大,故降水施工主要以承压水为含水层,而水量受大气降水及地表水补给为主。

(一)基坑总涌水量Q总

Q总=LK(2H-S)SR+1.366K(2H-S)SlgR-LgB2R=2SHK=774.9m

式中:Q总—基坑涌水量(m3/d);K—渗透系数,取K=20m/d;S—设计水位降深(m),水位埋深平均按 4.0m考虑,降水深22.0m,S=22-4=18m;H—潜水含水层厚度(m),H取平均值24;R—影响半径(m);L—基坑长度(m),L=446.7;B—基坑宽度(m),B=18.5。经计算Q总=13897.5m3/d(二)管井数量n井点数量根据基坑总涌水量与单井涌水量进行试算确定。根据基坑总涌水量与单井涌水量确定初步布井数n为:n=(Q总/Q单)+1=32 (三)降水井布置

(1)布井原则

本场地采用封闭式管井降水形式布井。所有井位均沿开挖基坑外缘的围护桩外1.5m左右布置。施工时应先确定地下管线及建筑物基础的位置,对降水井井位作适当调整。

(2)井距计算经计算,井距=2L/n=27.9m≈28m>18.5m

(3)井管渗透速度及井深确定最大允许渗透速度:VC=60K1/3=162m/d;最小滤水井管长:C=q/2πrVC=3m;井点深度确定:A=地下水位+降深值(滤水管长度)+沉砂管长度+1=25m。

2、基坑周围沉降控制及设计参数由于井点埋设完成开始抽水时,井内水位开始下降,周围含水层的水不断流向滤管,经过一段时间,在井点周围形成漏斗状的弯曲水面,即所谓的“降水漏斗”。这个漏斗状水面需几天至几周才能稳定,漏斗范围内地下水位下降以后,必然造成地面固结沉降。降水期间,降水面至原地下水位面之间的土层因排水固结,会在所增加的自重应力条件下产生较大沉降。因此通常降水引起的地面沉降即以这一部分沉降量为主,所以可采用以下简易方法估算降水所造成的沉降值。

四、地铁深基坑降排水措施

1、措施确定前提

(一)沉降层的确定

潜水位以上的粘性土及回填土呈非饱和状态不存在上层滞水,沉降计算中不予考虑,本场区沉降计算层段为潜水位以下至承压水层的砂层及粘性土层。

(二)沉降量计算

降水过程对土体来说是孔隙水压力消散,有效应力增加的过程,有效应力增量引起了土体压缩变形。根据勘察报告提供的土力学参数和我们掌握的经验参数,可分层计算粘性土和砂性土的固结压缩量,其叠加值即为最终沉降量,计算公式:

经计算,降水引起的最终沉降量为2.6mm。另据有关资料及降水经验,针对流砂层降水,只要从成井工艺上控制抽水含砂量,不使含水层固体颗粒流失,由此引起的地层压缩量微乎其微,地面建筑不会有何影响。

(三)沉降范围

根据经验及数值模拟结果,降水引起的地面沉降以降水形成降落漏斗中心为沉降中心,主要沉降范为外围降水井向外幅射50m,降水沉降监控测点主在此区域内布设。

2、封闭式管井井点降水

(一)方案确定

工程场地潜水位埋深or一16m,含水层厚度4m左右,车站开挖深度22.39m,需降低潜水位s左右。采取抽渗相结合的办法降水。

(二)根据车站、风亭竖井及通道的排水量计算,合分析地面及地下管线分布情况,采用封闭式管井点降水方案。井点沿车站结构外墙布设在围挡内侧,轴线距结构外墙 2.sm。路口部分的降水井和排水管设在地下,降水井口做成工作井,上盖承重井盖。

(三)井位布置

明挖盾构井及东北风道降水井位布置在支护结构外侧 2.sm,与护坡桩间相对应,井间距gm,井深7m。为了不影响交通,降水井管口均布置在地下,眼井做l 个工作井。地面排水管主管(集水井)采中300mm钢管,布管沿封闭降水井点外侧1.o支管采用中50塑料管穿中89钢管。排水管和支管埋在地面以下800mm。

3、滞水及残余水的疏堵

在暗挖导洞内出现残余水或降水盲区时,为了止坑壁塌方,应采取放慢挖槽速度的方法,并在坑做盲管导流,槽边挖盲沟集水并将其排走;如遇有余水,应立即喷射混凝土封闭掌子面,并且向掌子打设内有反滤层的钢花管,使残余水由土层中排出开挖前在掌子面底部挖集水井,井边用草袋遮流砂,水汇满时集中排出,水较大时埋设无砂管,以助降水。

五、做好地铁深基坑工程监理环节

根据地铁深基坑工程特点、施工工艺以及可能出现的风险,笔者认为深基坑工程监理控制重点应放在围护、土体加固和降水、开挖和支撑 3 个关键环节。深基坑围护是保护基坑的首道屏障,监理人员应对围护结构特别是地下连续墙的施工流程进行审核并提出合理化建议。在地下连续墙施工中,监理人员还要特别注意墙体接缝处的清理、砼浇注的连续性,避免产生夹泥、冷缝等现象,减少开挖过程中由于地下连续墙渗漏给基坑和周边环境带来安全隐患。

深基坑加固和降水是确保地铁深基坑工程安全不可缺少的技术措施,也是监理应控制的一个重要环节。因此,对于基坑加固,监理应严格控制水泥用量和加固范围,确保加固达到设计效果。对于降水工程,监理应对降水设施的质量和降水过程进行跟踪检查验收,确保开挖土体的降水效果。除此之外,监理还要密切注意降水对周边环境的影响。

开挖阶段是风险集中阶段。监理应严格控制开挖顺序、挖土方法和支撑顺序,应与设计工况相一致。地铁车站一般均为长条基坑,故监理人员应严格控制开挖坡度,督促施工单位做好开挖面的排水处理,避免因土体失稳造成纵向滑坡。监理人员应督促施工单位合理安排好工作流程,减少基坑在无支撑情况下的暴露时间。对支撑质量、预应力施加和复加,应严密控制,以防失稳和掉落。监理人员应同业主、施工单位密切配合、共同商讨,并严格执行开挖令制度,保证深基坑持续安全的施工。

六、结束语

综上所述,水资源是我国城市发展的最重要的不可再生资源,我们不能因为地铁工程的施工建设,进而损害地下水资源的环境,因此,通过对地铁深基坑技术的施工要点和关键的降排水施工过程的强化达到对地下水资源的保护。

参考文献:

[1]杨海庆. 地铁深基坑降排水施工技术[J]. 山东交通科技.2007(02):31-33+40.

[2]阳玲. 地铁车站降排水施工技术[J]. 市政技术.2005(02):102-103+107.

[3]徐小军. 关于地铁深基坑降水技术研究[J]. 科技风.2014(03):33.

[4]蔡永元,马立伟,林飞. 地铁深基坑开挖施工技术[J]. 江西建材.2014(15):127.

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

降排水施工方案

京福高铁铜陵北站站前广场工程 施工现场 降 排 水 施 工 方 案 京福高铁铜陵北站站前广场项目部 2014年08月15日

第一章工程概况 1.1工程概况 京福高铁铜陵北站站前广场工程位于铜陵县钟鸣镇,广场占地面积为66583.82㎡。本工程按专业及施工顺序分为土方部分、排水部分、照明部分、安防部分、给水部分、道路及停车场部分、游园部分、中心广场部分、绿化部分、围墙部分、小品部分共10个分部工程,现场按东,中,西三区共分六个地块,按逆时针方向由西向东分布。本工程前期土方工作量大,现场施工环境复杂,站房、站前广场、站前路以及其他综合管网、配套工程的施工单位几乎同步进行施工,交叉施工相互影响相互制约,造成施工难度大,协调沟通工作繁多,现场交通条件制约等一系列施工困难。 1.2施工现场情况 工程位于铜陵市钟鸣镇,目前现场有高铁站房施工,站前路施工,交叉施工情况较多,排水系统复杂。 1.3水文地质及气象情况 本地区属于北亚热带湿润季风气候,其特点是季风明显,四季分明,全年气候温暖湿润,雨量丰沛,湿度较大,日照充足,雨热同季,无霜期长。春、秋两季是冬、夏交替过渡的季节,春季南北气流交锋频繁,锋面进退不定,造成雨水偏多,天气多变,常出现低温连绵阴雨天气。秋季以后太平洋副热带高压开始退缩,内蒙古高压增强,铜陵地区又渐受北方冷气团控制,天气晴朗少雨。

第二章施工总平面布置情况 2.1施工现场的现状描述 场内整体较为平整,但场地需整体挖深5~6m。场地向南面排水,西面为回填区域,排水管经过该区域,计划埋涵管排水。 2.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠近007县道旁,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。管理人员办公、生活区的办公室、宿舍、食堂、厕所、澡堂等临建设施均采用搭设活动板房。工人生活区考虑到高峰时期施工人员较多,设置工人生活区。 2.3工程周边的排水系统情况 施工现场周围没有系统的管网排水系统,场内主要以临时排水系统为主,排向场外,场外依靠加宽的原有排水沟排走。 第三章施工现场有组织排水 3.1施工现场的有组织排水设计 东区设置排水沟,排向沿铁路边坡南北向排水系统。西区依靠自然地势排向排水沟,通过预埋涵管排向007县道外水渠。 3.2管理人员办公、生活区的有组织排水设计 (1)在每栋活动板房的四周都设置砖扰的排水沟,排水沟截面为300mm*200mm,排水沟的坡度约0.05。 (2)办公、生活区污水经化粪池沉淀后,排入周边排水沟。

降排水专项施工方案

新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标 施工降排水专项施工方案 江苏省水利建设工程有限公司 新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标项目经理部新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标

新洋港整治射阳县境内封闭建筑物工程施工二标段 施工降排水专项施工方案 施工排水主要为各建筑物围堰封闭后堰内明排水和基坑开挖后降排水等。 1、基坑期初排水 在建筑物施工上下游围堰修筑工作完成后,即可进行初期排水,计划选用6 寸泵抽排,基坑内初期排水水位下降速度限制在0.5~0.7m/昼夜,以防止围堰 及两侧边坡因排水速度过快而产生塌坡,抽排明水时,按排专人开挖清理排水垄沟。抽水过程中根据围堰及两侧边坡坡面渗水、稳定情况,及时调整抽排能力, 发现问题及时采取减慢抽水速度等措施,做好维护工作,确保安全。 2、基坑经常性排水 经常性排水先考虑明排水。在明排水无法满足的情况下,采用轻型井点降水。 ⑴明排水:期初排水完成后,根据需要布设 降水垄沟,安排4~6寸泵水泵抽排水,抽干集 水沟内明水,在抽排明水的同时,按排专人开挖 清理排水垄沟。抽水过程中根据围堰及两侧边坡 坡面渗水、稳定情况,及时调整抽排能力,发现 问题及时采取减慢抽水速度等措施,做好维护工 作,确保安全。 ⑵轻型井点降水:在明排水无法满足的情况下,采用轻型井点降水, 轻型井点降排水施工顺序:放线—挖井点槽 →铺设干管→孔沉支管→灌砂→封孔→安装抽 水真空设备→支主管连接→试抽水→检查→运 转。 a施工方法:在驳岸内侧设一排井点,井点 间距1.25米,每套针井有40根支管,排水距离 50米,井点按井点平面位置安装,用中粗砂灌 填,为防止停电,工地配备一台30千瓦发电机。 具体施工方法如下: b安装:先用挖掘机开挖宽1.5米,深1.0米的井点槽,人工布设长度为6 米的主管8根,用16mm的螺丝垫片及橡皮圈连接每根法兰,直至水箱接头处。 进水钢丝胶管用75mm的管子。然后用特制的水枪,3KV的潜水电泵,工人们轮

深基坑工程施工安全防护核心技术探究

深基坑工程施工安全防护核心技术探究 发表时间:2018-10-01T14:11:17.983Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:赵学刚[导读] 摘要:本文围绕深基坑工程施工项目中安全防护的核心技术问题进行了探讨,分析了深基坑工程项目中防护工程的特点和常见的一些安全问题,论述了深基坑工程施工防护安全的技术要点,供业内相关人士参考。 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 133000摘要:本文围绕深基坑工程施工项目中安全防护的核心技术问题进行了探讨,分析了深基坑工程项目中防护工程的特点和常见的一些安全问题,论述了深基坑工程施工防护安全的技术要点,供业内相关人士参考。 关键词:深基坑工程、施工安全、安全防护技术 1引言 在深基坑工程施工中,涉及到很多显在或潜在的危险因素,这些因素无疑使诱发或引发施工事故的隐患,为了有效降低或避免施工事故的发生率,保障人员的生命健康及企业的经济减少损失,必须对深基坑工程施工进行安全防护措施。因此对深基坑工程施工安全防护技术进行研究是十分必要且十分重要的。 2深基坑防护工程的特点与常见安全问题(一)深基坑防护工程的特点深基坑防护工程是为了保障基坑施工及周边环境的安全而采取的一系列支挡、加固、防护等手段或措施,是保障深基坑工程施工安全的重要途径。它的特点有三个:一是深基坑防护工程的技术水平要求较高。由于深基坑的施工环境较为复杂,因此所采取的施工工艺的流程和环节也较多,作业过程必须更精细,这就要求深基坑支护工程的技术水平必须具备一定的高水准,不仅要求拥有完备的施工设备,同时还对施工队伍及人员的技能和素质提出了较高的要求。 二是深基坑防护工程具有临时性的特点。深基坑的防护工程所采取的一系列手段和措施都是为建筑项目地下空间施工的安全性提供保障的,因此,对于整个建筑施工项目来说,它仅仅是其中的一个环节,具有临时性的特点。同时对于不同的建筑施工项目而言,不同地区或地段的地质环境、水文情况、气候环境等等的因素差异都会造成深基坑防护工程措施或手段的不同。 三是深基坑防护工程的投资成本较大。相对于普通的地基防护工程来说,深基坑防护工程由于更加复杂的施工环境和施工工艺,通常在人力、物力、财力方面投入更高,这也预示着做好深基坑工程的施工安全防护对于施工单位及建设企业来说是至关重要的。 (二)深基坑防护工程中常见的问题常见的问题主要有三大类:一类是前期的调研阶段工作没有做细做到位,第二类是施工的防护设计不够合理,第三类是施工过程中出现的误操作。其中,调研阶段主要是对工程周围的地理及自然环境要素进行勘察,在掌握客观充分的地质资料及相关自然环境资料的基础上进行设计工作。这一环节中,如果调研不充分,就会缺乏一些支撑数据和信息,势必影响后续的工程防护设计环节是否科学合理。第二类施工防护设计过程中容易出现的一些问题,比如在设计阶段所选择的设计方法不恰当、所选用的地质土壤等物理学性质指标有误、对荷载的设计不够、排水降水设计不当等等,这些就会埋下危险隐患,极容易引发深基坑施工的安全事故。施工过程中的较常见的问题比如工作人员在深基坑土方开挖过程中没有遵循相关的标准和原则、支撑强度不够、基坑超挖、垫层不及时、在基坑周围地面上增加施工荷载、回填土不密实、异常降水使墙后侧压力过大等等,这些问题都容易在深基坑工程施工中出现,需要工作人员进一步加强关注。 3深基坑施工安全防范要点一是边坡防护。当基坑深度较大时,可采用直立放坡的形式同时配合可靠的支护措施。在基坑边坡上侧堆土或进行施工机械作业时,应该严格保持与挖方边缘之间的距离,设置醒目的警示护栏或警示标志。一般的土质,推土应距离边坡的外边缘2米之外,同时堆土的高度应低于1.5米。 二是基坑的排水降水。主要采用基坑外载、排水和基坑内集中排水相结合的办法。在基坑外距离堆土坡顶开口线之外1.5米的位置设置以排水沟渠,沟内表面砌浆加固处理或铺设防水抗渗塑料膜。这一排水沟渠与周边的自然排灌沟渠连接,使基坑内施工的抽排水被排放到排灌沟渠内。同时,在基坑内集中设置水井或积水池,用于收集基坑内的渗水或施工水,集中进行抽排。 三是基坑边荷载的控制。基坑周边1.5米范围内严格控制堆载负荷。 四是基坑开挖。基坑开挖段的长度不能过长,应根据基坑的深度和坡度进行合理确定。为了减少基坑变形位移,在挖至设计标高后立即进行垫层浇筑处理。垫层混凝土保证在5天内完成,确保基坑的受力系统平衡。 4深基坑施工监测要点及应急措施对于深基坑工程来说,一旦事故出现,往往很突然且不易补救,因此本着防控为主的基本原则,管理部门应该将管理的重点放在监测预防方面,同时做好紧急事故的应对措施。 施工监测的要点主要从边坡土体水平位移、边坡土体沉降观测、边坡裂缝观测、支护结构沉降观测以及深基坑底部隆起或回弹等方面来进行监测。关于基准点的选择,以深基坑外围边线为沿线,每间隔20米设置一个水平位移监测点和沉降监测点。应注意监测点的布置,通常在深基坑开挖范围以外而且在不容易受到降水影响的外围外选择四个位置进行监测,监测位置要稳固,降低干扰,保障数据的可靠性。对于一些关键的区域或部位,可适当增加监测点,使数据更加准确。 在应急管理方面,首先应该做好整个深基坑工程的施工计划安排,尽量缩短工期,减少时间延长对空间造成的不利影响。发现基坑上层滞水及时用排水管将水引出或在基坑内集中进行抽排。如果发现基坑底部出现位移或变形,应对其进行针对性的回填,或者用砂石袋进行坡脚的加固处理。在土方开挖的环节,施工现场周围应该备好一些应急物质,比如槽钢、花管、草袋、装满砂土的土工织物等,为抢险救急做好准备。对于一些事发突然且不明原因的事件或问题,施工现场技术人员应该及时与管理负责人及设计人员进行沟通,对问题进行分析,查明原因并采取妥善的办法进行解决,同时对这些问题制定并实施防范措施。此外,深基坑工程施工应该尽量避开多雨季节,及时关注天气变化情况,提前做好下雨前的防雨措施。在保证质量的基础上基坑内的基础施工尽量加快进度,及时回填土方,提高施工的安全性。 5结语

基坑降排水施工专项方案

基坑降排水施工专项方案 编制: 审核: 审批

目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1项目建设情况 (1) 2.2工程地质条件 (2) 2.3基坑概况 (5) 2.4参建单位 (6) 第三章基坑降水方案设计 (7) 3.1涌水量计算 (7) 3.2总体降水方案 (7) 3.3基坑内临时明沟降水方案 (8) 3.4基坑内盲沟降水方案 (10) 3.5基坑顶部明沟排水方案 (11) 3.6局部大出水处排水构造 (13) 3.7沉淀池构造及位置 (14) 3.8基坑外部地表水截流 (14) 第四章设备与人员配备 (15) 4.1主要机具设备 (15) 4.2人员配备表 (16) 第五章雨季施工预控措施 (18) 5.1材料、设备准备 (18)

5.2技术准备 (18) 5.3现场部署 (18) 5.4主要技术措施 (19) 5.5预防措施 (19) 第六章施工场地地下水动态监测 (20) 6.1监测目的 (20) 6.2监测重点 (20) 6.3监测点布置原则 (20) 6.4各监测项目安全、警戒值 (21) 第七章安全生产与文明施工 (22) 7.1安全保证措施 (22) 7.2文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1.1编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 2、《基坑降水手册》; 3、《建筑与市政工程降水技术规范》(JGJ/T111-2016); 4、《个旧市大屯镇星河路建设项目管廊基坑支护工程施工图》; 5、《个旧市大屯镇星河路建设项目地质勘查报告》; 6、《个旧市大屯镇星河路建设项目拉森钢板桩施工专项方案方案》(专家论证后); 7、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016); 8、本工程施工图纸。 第二章工程概况 2.1项目建设情况 云南个旧市大屯镇星河路建设项目包括原星河路扩宽及下设一条综合管廊工程,整体呈东西走向,西接红河大道,东接环湖观光西路,全长2727.69米,原路面宽26米,现扩宽至36米,街头绿地宽度单侧各10米,紧靠拟扩宽道路北侧红线内K0+375~K2+380段设一条综合管廊,高3.7米,宽3.5米,管廊基坑开挖深度6.8~10.4m,结构形式为闭合框架现浇钢筋砼结构,基础形式为筏板基础。管廊基

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

《降排水施工方案》

降、排水施工方案 徐州师范大学文化创意大楼工程位于徐州师范大学云龙校区内,解放南路以西,汉园宾馆以南,徐州六中以北。建设单位为徐州师范大学大学科技园有限公司,该工程总建筑面积111195.67 m2,其中地下室21059.64 m2,本工程为高层办公楼,地下2层,地上25层,地下二层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库及二等人员掩蔽所,地下一层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库,地上1~4层为办公用房,5层为酒店。塔楼南楼:6~23层为办公用房;塔楼北楼:6~19层为办公用房,20~25层为客房。 一、工程气候、地质及环境情况特点 1、气候特点 徐州地区属于半湿润、暖温带季风型气候,受东南季风影响较大,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年平均气温15℃,历年最高气温43.3℃,最低气温-18.9℃,四季分明。年平均降雨量839.4mm,降雨主要集中在每年的7至9月份,最大年降水量1297mm,最小年降水量500.6mm。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季韩朝频袭。历年无霜期210天,地区地基土标准冻结深度为24cm,属微冻区,年平均风速3.2m/s,常年主导风向是东风,其次是东北风。 2、水文地质条件 根据地质勘探报告揭示,勘探探度范围内揭露场地内主要的地下含水层有浅部填土、土岩接触带及石灰岩裂隙。上部地下水类型为上层滞水,接受大气降水及生活用水补给,以蒸发排泄为主,局部钻孔未见上层滞水。根据地质勘探报告勘察期间对下水位的观测,滞水水位埋深为0.80~2.1m,相应水位标高为29.72~30.6m。。下部石灰岩裂隙所含地下水为岩溶裂隙水,水位标高为27.72m~28.97m。

降排水专项施工方案

衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程 第三设计单元土建施工十五标段 (桩号G12+853~G25+709) 排水施工方案 编制: 审核: 审批: 河南省水利第一工程局 衡水市南水北调三单元十五标项目部

施工技术方案申报表 (承包十五标[2014]技案15-007号) 合同名称:衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 合同编号:HBNSBDPT-SCYS/HS-DY3-SG-2014-15 致:北京燕波工程管理有限公司衡水市南水北调第三单元监理四标项目部我方今提交衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土 建施工十五标段的: □排水施工方案 请贵方审批: 承包人:河南省水利第一工程局 项目经理: 日期:年月日 (审核意见) 监理机构:北京燕波工程管理有限公司 衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 签收人: 日期:年月日 说明:1、本表一式 6 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.降排水设计方案 (1) 3.1轻型井点降水 (1) 3.2管井降水 (3) 4.施工准备及计划 (4) 4.1设备准备 (4) 4.2施工人员组织 (4) 5.降水工程监测及维护 (4) 5.1工程监测及维护 (4) 5.2运行期的确定 (5) 6.施工质量及安全组织措施 (5) 6.1质量保证措施 (5) 6.2安全施工 (5) 6.3文明施工 (6)

降排水施工方案 1.工程概况 本标段为衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段故城支线(桩号G12+853—G25+709)的输水管道工程,主管线采用DN1000的HDPE管材,单排布置,全长12.9Km,经由衡水市区、工业新区、武邑、冀州市、枣强干线至故城水厂,最终完成向古城水厂输水任务。 2.编制依据 2.1本工程施工招标文件、投标文件,设计施工图纸; 2.2《衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段施工组织设计》 2.3《衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段水文地质勘测报告》 2.4《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007) 2.5《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 2.6本工程建设过程中,国家现行有效的其他有关法律、法规以及有关部门颁发的相关文件。 3.降排水设计方案 降排水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水、承压水、基岩水、岩溶水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程常用的降水的技术方法有明排、真空井点、管井等。 根据几十年来我局施工经验表明,本工程拟采用轻型井点降水和管井法降水。穿越倒虹吸、建筑物、泵站施工或地下水资源丰富的管线附近采用管井降水;一般管沟开挖采用井点降水。 3.1轻型井点降水 一般管沟开挖采用轻型井点降水,轻型井点法就是沿管沟或管沟四周把许多小直径的井点管埋入地下含水量层内,井点管上端过弯联管和总管连接,利用抽水设备把地下

深基坑降排水施工方案实用版

YF-ED-J9902 可按资料类型定义编号 深基坑降排水施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

深基坑降排水施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3

建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站7 施工单位 东北金城建设股份有限公司2.工程概况

莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为5.4m,首层至二层层高为5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地

深基坑专项施工方案85703

第一章工程概况 一、工程概况:本工程为固原市城市管理局城市数字化 综合管理中心,建筑面积为8444.7㎡,框剪结构,地下1层,地上10层,建筑物总高度为38.9m,±0.000相对于绝对高程 1792.3。 二、参建单位: 建设单位:固原市城市管理局 勘察单位:宁夏地质工程勘察院 设计单位:宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 监理单位:固原六盘山监理公司 施工单位:固原恒新建筑工程有限公司 三、地质情况 据宁夏地质工程勘察院的《勘察报告》,工程编号:2012S1111,结论: 1、该工程场地稳定,属均匀地基,无不良地质作用,适宜建筑。 2、本场区在勘察深度25.2米范围内未见地下水,场区可不考虑地震液化问题,场地为非液化场地。属抗震一般地段。场区为湿陷性黄土区,场地土整体稳定性较好,土质较均匀。

3、场地在勘察浓度范围内未见地下水。 4、场地环境类别为III类,地基土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。 5、固原地区标准冻土深度为1.14米。 第二章主要编制依据 1、宁夏地质工程勘察院出具的《勘察报告》; 2、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》 (JGJ167-2009) 3、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50010) 9、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 11、《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33) 12、地下管线、周边建筑物、道路情况调查情况报告 13、《建筑施工手册》(第四版)

降排水施工方案78157

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、降水井设计概况 (4) 四、施工部署 (6) 五、施工工艺 (9) 六、质量标准与质量保证、技术管理措施 (12) 七、安全文明施工管理及环境保护措施 (14) 八、附图 (17) 降排水施工方案 一、编制依据 1.1设计文件 本工程建筑结构施工图纸; 本工程《岩土工程勘察报告》; 本工程施工组织设计;

1.2主要现行施工规范、规程、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《建设工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 1.3国家、地方主要法规及规范性文件: 《中华人民共和国建筑法》1998年3月1日起实施 《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日起实施《建设工程质量管理条例》004年2月1日起实施 《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号 《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号 《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号 《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号 《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号 《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号

浅谈工程深基坑降排水施工技术的控制

浅谈工程深基坑降排水施工技术的控制 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅谈某工程深基坑降排水施工技术的控制1 工程水文地质条件概况 该工程位于昆明市北市区盘龙江岸,东西方向紧邻金刀营村和已建小区工程。建筑物为13幢17层商住楼,总建筑面积12.5万㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下车库,其面积为26615㎡,基坑开挖长198m、宽146m,深度5.50m。深搅止水帷幕桩18300延长米。 拟建场地距盘龙江岸60m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工回填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为盘龙江冲积形成的圆砾层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25~3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层圆砾。地下水受大气降水及地表流径补给,与盘龙江有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下:

①杂填土:杂色,层厚0.4~2.5m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30~40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粘土:褐黄色及褐灰色,软塑、可塑状态,湿,具中压缩性。切面光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应,层厚0.5~3.0m。 ②1粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚 0.3~4.0m。 ③圆砾:深灰及褐黄色,中密,饱和,颗粒级配较差,亚圆~次棱角状,丹岩成分为砂岩、灰岩、中强风化,砾石含量60~70%,粘性粉土充填。场地均有分布。平均层厚约7.0m。 ③1圆砾:深灰色,松散~稍密,饱和,颗粒级配较差,亚圆~次棱角状,砾石含量50~60%,粉土及粉砂充填,分布不均,层厚0.3~3.2m。

住宅楼电梯井深基坑降排水施工措施

电梯井大承台深基坑土方开挖及降排水施工方案 一、现场情况: 本工程底板面结构标高为-5.10m,电梯井承台厚度为2.4m,深基坑最深处底标高为-8.70m,挖土标高为-8.80m,开挖深度较大。根据深基坑开挖后观察,地下水渗出量较大,并且深基坑土方为砂层,遇水即坍塌,无法形成直立边,严重影响砖模砌筑及后续防水层施工。根据现场情况以及我方多个工程深基坑降排水施工经验,对本工程深基坑开挖采用堆沙包等方法,阻止土方坍塌;对深基坑地下水,采用降水和排水相结合的方法进行施工,具体方法如下。 二、降排水施工措施: 1、承台土方开挖时,在电梯井坑底中间设置施工集水井,集水井顶标高为-7.70m,大小为ф1000mm,深度为1000mm;集水井四周砌筑370mm厚砖墙,垫层中间留置300×300mm底部滤水口。 2、在深基坑-6.20m ~-7.70m间、砖模外对称设置4条300x200导水暗沟,并在暗沟设置碎石滤水层,滤水层长度200mm,宽度300mm。利用此沟将电梯井深基坑周围水集中导流到施工集水井中,再由潜水泵抽除。 3、施工集水井封堵:在防水施工以前,用两根钢管插到集水井内水泵附近,一根穿电线用,一根穿水泵水管。把碎石填入施工集水井内,待集水井内水抽干以后再施工集水井范围内垫层及相应防水层、防水保护层,水泵留在井内不取出。封堵后根据封堵前记录的水量及水泵抽水间隔时间进行抽水,以免水泵长时间空运转而烧毁。 4、防水施工:防水施工到钢管位置时,防水返上钢管300mm。 5、钢管切除及封堵:待电梯井钢筋帮扎完成后,在承台混凝土浇筑以前,将施工集水井内水抽干,然后将钢管切除到半电梯井高度,迅速用钢板堵头封堵钢管,浇筑承台混凝土。 6、具体详见附图二:深基坑降排水措施图。 三、注意事项:

降、排水施工方案

降、排水施工方案 降、排水施工方案提要:所有降水深井的井管口设置醒目标志,做好标识工作,与挖机施工人员做好井管保护工作。挖土时在靠近井管部位时尽可能使用人工扦土,避免对井的损坏 降、排水施工方案 1降水井施工技术要求 根据有关规范,在松散的地层中施工深井,其主要技术和质量要求如下:成井施工前放点确定井位;开孔孔径不小于Ф500mm;保证井孔垂直(孔斜不大于1/100);尽量采用自然造浆钻进法施工,但钻进过程中泥浆比重应保持~,下管前应换浆,换浆后比重为~;回填砾料的规格,应合乎规范规定要求,颗粒宜相对均匀。管井安装后,及时洗井。严格按照成井技术参数成井。 2成井技术参数表 护筒 埋深 (m)孔径 (mm)泥浆比重 (g/cm3)回填砾料封口洗井 ~Ф500钻进下管前填砾前粒料 规格厚度粘土成孔后及时洗井,时间以返清水、含砂率小于4‰即可 ~~~细砾石全孔无 3降水井施工工艺 工艺流程 准备工作→钻机进场→定位安装→开孔→下护口管→钻进→终孔后冲孔换浆→下井管→稀释泥浆→填砂→止水封孔→洗井→下泵试抽→合理安排排水管路及电缆电路→试验→正式抽水→记录。 设备选型 本工程钻井设备选用水文地质钻机,成孔采用正循环自然泥浆造浆,泥浆护壁回转钻进成孔,钻头选用带保径圈的三翼钻头,钻头直径按设计及规范要求。根据施工经验,使用这些钻头施工稳定性好,能确保成孔质量,能有效控制成孔中的缩径现象,为确保工程质量奠定基础。 施工技术要求 (1)准备工作 合同签订后,即开始施工部署,首先组建项目经理部,落实材料和人员,合理安排人财物,与甲方及工地上各相关单位保持密切协作。 (2)材料到位 专人负责进料,工程师核定,确保井管、过滤管、填料、粘土等材料的质量。材料不到位,质量不符合要求不能开钻。 (3)进场、定位、埋设护孔管 由甲方提供”三通一平”,井位放样好后应由我司方复核确认,钻机进场。钻机应安放稳固、水平、护孔管中心、磨盘中心、大钩应成一垂线。埋设护孔管要求垂直,并打入原状土中10-20cm,外围用粘土填实夯实,井管、砂料到位后才能开钻,钻孔孔斜不超过1%,要求整个钻孔孔壁圆整光滑,钻进时不允许采用有弯曲的钻杆。 (4)钻进清孔

基坑降排水施工方案

金鹰大厦前广场改造项目 基坑降排水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第五工程局有限公司 二〇一八年

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、基坑概况 (1) 2、地质情况 (1) 3、地下水位情况 (2) 三、基坑降水、排水施工要点 (3) 1、基坑降、排水主要工作内容 (3) 2、基坑降、排水施工 (3) 四、降、排水施工主要设备及机具配置 (5) 五、安全措施 (6) 六、施工降、排水平面布置图 (6)

一、编制依据 1、本工程深基坑支护施工方案; 2、金鹰大厦前广场改造项目岩土工程详细勘查报告; 3、建设单位提供的湖南广播电视台前广场管网探测图; 4、金鹰大厦前广场改造项目技术标; 5、国家现行建筑相关法律法规和现行施工规范、设计规范及地方标准; 6、水位现状:目前地下水丰富,水量较大,平均自然地坪下1.5m处,就有大量地下水。 二、工程概况 1、基坑工程概况 本工程地下室东西向约为290m,南北向123m~172m,地下室占地面积约3.7万m2,基坑面积39236m2。室外地坪标高为40.70m,地下室底相对标高为-14.10m。基坑开挖深度约8.4-16.1m,土方开挖量约53万m3。本工程基坑支护共分为7个区段,分段情况如下所示。 本工程GA段、AB段、BC段、CD段基坑采用旋挖孔灌注桩结合锚索的支护型式,支护桩侧喷射混凝土。AB、CD、DE、EF、FG段支护桩桩径为1m,BC段、GA段支护桩桩径为1.2m,支护桩长度为16.4-24.0m。 DE段、EF段、FG段基坑采用旋挖孔灌注桩结合锚索的支护型式,并在支护桩之间采用两根直径800@600高压旋喷注浆与支护桩联合形成帷幕隔水,止水帷幕长度为穿过卵石层下不小于1米。

管道降排水施工方案

微波西侧道路(微波—三环路)道排工程 管 道 降 排 水 施 工 案 编制人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 凯同建筑工程有限公司 2015年1月

管道降排水施工案 1.工程概况, 由于本工程临近排水堰,地下水位较高,为保证施工安全,必须在施工过程中进行降排水。 2.编制依据 2.1微波西侧道路(微波—三环路)排水工程施工图 2.2有关施工技术、安全规、规程 2.3微波西侧道路(微波—三环路)道排工程地质勘察报告 2.4《建筑基坑支护技术堆积》(JGJ120-99)2.5《供水管井技术规》(GB5296-99)2.6《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-98)2.7《建筑地基基础设计规》(GB2002-04-01)2.8《市政工程勘察规》(GJJ56-94)2.9《岩工程勘察规》(GB50021-2001)2.10《建筑抗震设计规》(GB50011-2001)2.11《地区建筑地基基础设计规》(DB51/T5026-2001)2.12《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002)2.13《建筑工程地质钻探技术标准》(J87-92)2.14《工程测量规》(GB50026-93)2.15《动触探技术规程》(JBJ18-87) 2.16《原状土取样技术规》(JGJ89-92) 3.计划开竣工日期

计划开工日期:2015年12月- 日 计划竣工日期:2015年1 月—日 4.主要施工管理人员 5.操作工艺流程 6.降水措施 6.1井点降水措施 本工程管道降水施工采用轻型井点排水,井点设在与施工便道相反的管道一侧排列,井点距离管道结构外缘一般不小于1.5m。井点施工中,井点滤管长度采用1.5m。滤管顶部高程,一般应低于槽底不小于.5m。 井点实管长度及水泵轴线高程,应根据槽深、水位及降低井点干管和泵房高程的可条件等,合理确定。实管长度一般采用5—6m,最长不应超过7m。水泵轴线高程距降低后的地下水位(指井点管水位)不应大于6m。 井点安装在管道沟槽槽台上时。槽台的宽度,或单独开挖井点槽时,槽底的宽度,均不应小于lm。共槽台或井点槽底的高程,宜低

降排水专项施工方案.doc

. 衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 (桩号 G12+853 ~ G25+709 )排水施工方案 编制:审核:审批:

河南省水利第一工程局衡水市南水北调三单元十五标项 目部专业资料 . 施工技术方案申报表 (承包十五标[2014] 技案 15-007号) 合同名称:衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 合同编号: HBNSBDPT-SCYS/HS-DY3-SG-2014-15 致:北京燕波工程管理有限公司衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 我方今提交衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段的: □排水施工方案

请贵方审批: 承包人:河南省水利第一工程局项目经理: 日期:年月日

专业资料 .

) ( 审核意见 北京燕波工程管理有限公司监理机构:衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 签收人: 日年月日期: 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、6、本表一式说明: 1份发包人、设代机构各 1 目录 1..............................................................................................................工1程. 概况 1..............................................................................................................编2制.依 据 1 ....................................................................................................降3排.水设计方案 2 ...................................................................................................................轻3.型1井点 降水 4 ...........................................................................................................................管3井.2 降水 5

深基坑降水施工方案

修武县运粮河改造及生态城市建设项目 云台大道连通工程井点降水工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京东方园林环境股份有限公司 2017年7月

第一章编制说明 1 编制原则 本施工方案包括了工程概况、施工部署、施工准备工作、主要施工方法、确保工程质量的技术组织措施、确保安全施工的技术组织措施、保证文明施工的组织措施、各专业配合措施、施工要点难点的技术处理及保证等内容。在施工部署中,对项目管理目标、现场管理机构及施工机械需用量计划等进行详细可行的计划安排及措施进行全面详细的叙述。 2 编制依据 施工图纸,用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 第二章工程概况 3.工程概况 云台大道(幸福路南~云台大道北延)连通工程位于修武县县城北部,是修武县县城现状云台大道北端与已设计的云台大道北延工程的连接。规划为南北向城市主干道。云台大道北延规划红线宽41米(幸福路以南)和40米(幸福路以北),均为三幅路型式。 本次工程南起幸福路南侧,北至已设计云台大道北延,工程全长380米。 除现状道路外,工程范围内均为农田和耕地。在0+078~0+105段与现状铁路相交并下穿现状铁路涵洞。 地下水位约为78.00,本工程的部分路基工程、挡土墙工程、地下管线工程、泵站工程等均需要降水后,才能施工。 第三章降水井布置根据相关规范及现场条件,采用井点降水方案降低地下水位。 本工程降水,主要包括两部分。一是道路排水、挡土墙、路基降水,二是雨

水泵房基坑降水。 铁路地下桥以北,在东西快慢车道上各布置一排降水井,降水井间距20m,井深25m。 铁路桥以南,在东西人行道外侧各布置一排降水井,降水井间距15m,井深30m,雨水泵房基坑东侧布置一排降水井,降水井间距20m,井深30m。详见后附降水井布置简图。 所有降水井抽出的地下水,由架设好的排水管道,统一排放至铁路地下桥以南东侧排河内。 第四章施工工艺 依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺适用于深井井点降水分项工程。 2、施工准备 2.1材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2.2作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料缺少,根据现场勘察和施工经验,估计地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 3、操作工艺 3.1工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 3.2操作要点

相关文档