三、简答题

1、电压谐振发生的条件是什么?电流谐振发生的条件是什么?

由电感线圈(可用电感L 串电阻R 模拟)和电容元件(电容量为C )串联组成的电路中,当感抗等于容抗时会产生电压谐振,深入分析如下: (1)当L 、C 一定时,电源的频率f

恰好等于电路的固

有振荡频率,即

f

=1/(2π

LC )

。 (2)当电源频率一定时,调整电感量L ,使L =

1/[2

)2(f πC]。

(3)当电源频率一定时,调整电容量C ,使C =

1/[2

)

2(f πL]。 在电感线圈(可用电感L 串电阻R 模拟)和电容元件(电容量为C )并联组成的电路中,满足下列条件之一,就会发生电流谐振。

(1)电源频率

2)(121L R LC f -π

。 (2)调整电容量,使C =22)

2(fL R L

π+。

(3)当fCR π4≤1时,调节电感L 也可能产生电流谐

振。

2、戴维南定理的内容是什么?

任何一个线性含源二端网络,对外电路来说,可以用一条有源支路来等效替代,该有源支路的电动势等于含源二端网络的开路电压,其阻抗等于含源二端网络化成无源网络后的入端阻抗。

3、写出用QS1型西林电桥测量-tg δ

的换算公式(分流

器在O.01档时)。

电桥转换开关在“-tg δ

”位置测量时,tg

x δ的值按下式

计算:

-tg

x δ=ω·

(3R +ρ)·tg δ·106

- 或tg x δ=-ω·(3R +ρ)·tg δ·106

- 式中ω—等于f π2=314;

tg δ、3R 及ρ——电桥转换开关在“-tg δ

”位置测量

时,各对应桥臂旋钮的测量读数。

4、变压器空载试验为什么最好在额定电压下进行?

变压器的空载试验是用来测量空载损耗的。空载损耗主要是铁耗。铁耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。如果电压偏离额定值,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,所以空载试验应在额定电压下进行。

5、对变压器进行联结组别试验有何意义?

变压器联结组别必须相同是变压器并列运行的重要条件之一。若参加并列运行的变压器联结组别不一致,将出现不能允许的环流;同时由于运行,继电保护接线也必须知晓变压器的联结组别;联结组别是变压器的重要特性指标。因此在出厂、交接和绕组大修后都应测量绕组的联结组别。

6、测量变压器局部放电有何意义?

许多变压器的损坏,不仅是由于大气过电压和操作过电压作用的结果,而且也是由于多次短路冲击的积累效应和长期工频电压下局部放电造成的。绝缘介质的局部放电虽然放电能量小,但由于它长时间存在,对绝缘材料产生破坏作用,最终会导致绝缘击穿。为了能使110kV 及以上电压等级的变压器安全运行,进行局部放电试验是必要的。

7、简述应用串并联谐振原理进行交流耐压试验方法? 对于长电缆线路、电容器、大型发电机和变压器等电容量较大的被试品的交流耐压试验,需要较大容量的试验设备和电源,现场往往难以办到。在此情况下,可根据具体情况,分别采用串联、并联谐振或串并联谐振(也称串并联补偿)的方法解决试验设备容量不足的问题。

(1)串联谐振(电压谐振)法,当试验变压器的额定电压不能满足所需试验电压,但电流能满足被试品试验电流的情况下,可用串联谐振的方法来解决试验电压的不足。其原理接线如下图所示。

(2)并联谐振(电流谐振)法,当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求,但电流达不到被试品所需的试验电流时,可采用并联谐振对电流加以补偿,以解决试验电源容量不足的问题。其原理接线如下图所示。

(3)串并联谐振法,除了以上的串联、并联谐振外,当试验变压器的额定电压和额定电流都不能满足试验要求时,可同时运用串、并联谐振线路,亦称为串并联补偿法。

8、发电机在运行和检修中,一般要进行哪些电气试验? 一般发电机电气试验项目有:检修时绝缘的预防性试验(其中包括测量绝缘电阻、吸收比或极化指数,直流耐压及泄漏试验,工频交流耐压试验);定、转子绕组直流电阻的测量;转子交流阻抗和功率损耗试验;发电机运行中的试验(空载试验,负载试验,温升试验)。

励磁机的试验项目一般包括:绝缘试验,直流电阻测定,空载特性和负载特性试验,无火花换向区域的确定等。

9、示波器是由哪几部分组成的? 示波器主要由下列几部分组成:

(1)Y 轴系统,这是对被测信号进行处理,供给示波管Y 偏转电压,以形成垂直扫描的系统。它包括输入探头、衰减器、放大器等部分。

(2)X 轴系统,这是产生锯齿波电压,供给示波管X 偏转电压,以形成水平线性扫描的系统。它包括振荡,锯齿波形成、放大、触发等部分。它的扫描频率可以在相当宽的范围内调整,以配合Y 轴的需要。

(3)显示部分,一般用示波管作为显示器,也有少量用显像管作显示器的,其用途是把被测信号的波形由屏幕上显示出来。

(4)电源部分,是供给各部分电路需要的多种电压的电路,其中包括显像管需要的直流高压电源。

10、试根据直流泄漏试验的结果,对电气设备的绝缘状况进行分析。

现行标准中,对泄漏电流有规定的设备,应按是否符合规定值来判断。对标准中无明确规定的设备,将同一设备各相互相进行比较,与历年试验结果进行比较,同型号的设备互相进行比较,视其变化情况来分析判断,无明显差别,视为合格。

对于重要设备(如主变压器、发电机等),可作出电流随时间变化的曲线I=f (t )和电流随电压变化的关系曲线

I=

f (U )进行分析,无明显差别或不成比例的明显变化

时,视为合格。

11、变压器空载试验,试验施加电压不等于变压器额定电压时。怎样对空载损耗进行计算?

设试验施加电压U 下测得的空载损耗为

0P ',则换算至额定电压N U 下的空载损耗:n U U P P )(N 0

0'=。其中指数n 决定于铁芯硅钢片的种类,热轧硅钢片n≈1.8;冷轧硅钢片n≈1.9~2.0。

12、充油设备进行交流耐压试验,如何分析判断其试验结果?

按规定的操作方法,当试验电压达到规定值时,若试验电流与电压不发生突然变化,产品内部没有放电声,试验无异常,即可认为试验合格。对放电部位的确定,可通过放电声音和仪表的指示分析,作出如下分析判断: (1)悬浮电位放电,仪表指示无变化,若属试品内部金属部件或铁芯没接地,出现的声音是“啪”声,这种声音的音量不大,且电压升高时,声音不增大。

(2)气泡放电,这种放电可分为贯穿性放电和局部放电两种。这种放电的声音很清脆,“噹”、“噹”像铁锤击打油箱的声音伴随放电声,仪表有稍微摆动的现象。产生这类放电的原因,多是引线包扎不紧或注油后抽真空或静放时

间不够。这类放电是最常见的。

(3)内部固体绝缘的击穿或沿面放电,这种情况下,产生的放电声音多数是“嘭”、“嘭”的低沉声或者是“咝咝”的声音,伴随有电流表指示突然增大。

另外,有些情况下,虽然试品击穿了,但电流表的指示也可能不变,造成这种情况的原因是回路的总电抗为X =

|

C X -L X |,而试品短路时C X =0,若原来试品的

容抗C X 与试验变压器漏抗之比等于2,那么C X 虽然为零,但回路的X 仍为L X ,即电抗没变,所以电流表

指示不变。

13、变压器在运行中产生气泡的原因有哪些? 变压器在运行中产生气泡的原因有:

(1)固体绝缘浸渍过程不完善,残留气泡。 (2)油在高电压作用下析出气体。

(3)局部过热引起绝缘材料分解产生气体。 (4)油中杂质水分在高电场作用下电解。

(5)密封不严、潮气反透、温度骤变、油中气体析出。 (6)局部放电会使油和纸绝缘分解出气体,产生新的气泡。

(7)变压器抽真空时,真空度达不到要求,保持时间不够;或者是抽真空时散热器阀门未打开,散热器中空气未抽尽。真空注油后,油中残留气体仍会形成气泡。

14、通过空载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷? 通过空载试验可以发现变压器的以下缺陷: (1)硅钢片间绝缘不良。

(2)铁芯极间、片间局部短路烧损。

(3)穿心螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏,形成短路。

(4)磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大。 (5)铁芯多点接地。

(6)线圈有匝、层间短路或并联支路匝数不等,安匝不平衡等。

(7)误用了高耗劣质硅钢片或设计计算有误。

15、测量接地电阻时应注意什么? 应注意以下几点:

(1)测量时,被测的接地装置应与避雷线断开;

(2)电流极、电压极应布置在与线路或地下金属管道垂直的方向上;

(3)应避免在雨后立即测量接地电阻;

(4)采用交流电流表、电压表法时,电极的布置宜用三角形布置法,电压表应使用高内阻电压表。

(5)被测接地体E 、电压极P 及电流极C 之间的距离应符合测量方法的要求;

(6)所用连接线截面电压回路不小于1.52

mm

,电流回路应适合所测电流数值;与被测接地体E 相连的导线电

阻不应大于

x R 的2%~3%。试验引线应与接地体绝缘;

(7)仪器的电压极引线与电流极引线间应保持1m 以上距离,以免使自身发生干扰;

(8)应反复测量3~4次,取其平均值;

(9)使用地阻表时发现干扰,可改变地阻表转动速度; (10)测量中当仪表的灵敏度过高时,可将电极的位置提高,使其插入土中浅些。当仪表灵敏度不够时,可给电压极和电流极插入点注入水而使其湿润,以降低辅助接地棒的电阻。

16、变压器正式投入运行前做冲击合闸试验的目的是什么?

变压器正式投入运行前做冲击合闸试验的目的有:

(1)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可超过额定电流,且衰减时间较长,甚至可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器各部的机械强度,需做冲击合闸试验,即在额定电压下合闸若干次。 (2)切空载变压器时,有可能产生操作过电压。对不接地绕组此电压可达4倍相电压;对中性点直接接地绕组,此电压仍可达2倍相电压。为了考核变压器绝缘强度能否承受须做开断试验,有切就要合,亦即需多次切合。 (3)由于合闸时可能出现相当大的励磁涌流,为了校核励磁涌流是否会引起继电保护误动作,需做冲击合闸试验若干次。

每次冲击合闸试验后,要检查变压器有无异音异状。一般规定,新变压器投入,冲击合闸5次;大修后投入,冲击合闸3次。

17、金属氧化物避雷器运行中劣化的征兆有哪几种?

金属氧化物避雷器在运行中劣化主要是指电气特性和物理状态发生变化,这些变化使其伏安特性漂移,热稳定性破坏,非线性系数改变,电阻局部劣化等。一般情况下这些变化都可以从避雷器的如下几种电气参数的变化上反映出来:

(1)在运行电压下,泄漏电流阻性分量峰值的绝对值增大;

(2)在运行电压下,泄漏电流谐波分量明显增大; (3)运行电压下的有功损耗绝对值增大;

(4)运行电压下的总泄漏电流的绝对值增大,但不一定明显。

18、发电机为什么要做直流耐压试验并测泄漏电流? 在直流耐压的试验过程中,可以从电压和电流的对应关系中观察绝缘状态,大多数情况下,可以在绝缘尚未击穿之前就能发现缺陷,因直流电压是按照电阻分布的,因而对发电机定子绕组做高压直流试验能比交流更有效地发现端部缺陷和间隙性缺陷。 19、发电机的空载特性试验有什么意义?做发电机空载特性试验应注意哪些事项?

发电机的空载特性试验,也是发电机的基本试验项目。发电机空载特性是指发电机在额定转速下,定子绕组中电流为零时,绕组端电压

0U 和转子激磁电流L I 之间的关

系曲线。发电机的空载特性试验就是实测这条特性曲线。

从0到1.3倍额定电压,一般取10~12点。

在做发电机空载特性试验时应注意,发电机已处在运行状态,所以它的继电保护装置除强行激磁及自动电压调整装置外应全部投入运行。试验中三相线电压值应接近相等,相互之间的不对称应不大于3%,发电机的端电压超过额定值时,铁芯温度上升很快,所以此时应尽量缩短试验时间,在1.3倍额定电压下不得超过5min 。

试验中还应注意,当将激磁电流由大到小逐级递减或由小到大递升时,只能一个方向调节,中途不得有反方向来回升降。否则,由于铁芯的磁滞现象,会影响测量的准确性。 20、变压器铁芯多点接地的主要原因及表现特征是什么? 统计资料表明,变压器铁芯多点接地故障在变压器总事故中占第三位,主要原因是变压器在现场装配及安装中不慎遗落金属异物,造成多点接地或铁轭与夹件短路、芯柱与夹件相碰等。

变压器铁芯多点接地故障的表现特征有:

(1)铁芯局部过热,使铁芯损耗增加,甚至烧坏;

(2)过热造成的温升,使变压器油分解,产生的气体溶解于油中,引起变压器油性能下降,油中总烃大大超标; (3)油中气体不断增加并析出(电弧放电故障时,气体析出量较之更高、更快),可能导致气体继电器动作发信号甚至使变压器跳闸。

在实践中,可以根据上述表现特征进行判断,其中检测油中溶解气体色谱和空载损耗是判断变压器铁芯多点接地的重要依据。

21、进行大容量被试品工频耐压时,当被试品击穿时电流表指示一般是上升,但为什么有时也会下降或不变? 根据试验接线的等值电路,并由等值电路求得:

2

L C 2

)

(X X R U I -+=

当被试品击穿时,相当于C X 短路,此时电流为:

2L

2

X

R U I +=

比较一下可看出: 当

C X -L X =L X ,即C X =2L X 时,击穿前后电流不变; 当

C X -L X >L X ,即C X >2L X 时,击穿后电流增大; 当

C X -L X <L X ,即C X <2L X 时,击穿后电流减小; 式中C X ——试品容抗,Ω;

L X ——试验变压器漏抗,Ω;

I ——试验回路电流,A ;

U ——试验电压,V 。 一般情况下

C X >

>L X ,因此击穿后电流增大,电流表指示上升,但有时因试品电容量很大或试变漏抗很大时,也可能出现

C X ≤2L X 的情况,这时电流表指示

就会不变或下降,这种情况属非正常的,除非有特殊必要(例如用串联谐振法进行耐压试验)一般应避免。

22、大修时对有载调压开关应做哪些试验?大修后、带电前应做哪些检查调试?

有载调压开关大修时,应进行以下电气试验:

(1)拍摄开关切换过程的录波图,检查切换是否完好,符合规定程序。

(2)检查过渡电阻的阻值,偏差一般不应超出设计值的

±10%。

(3)检查每一档位上,从进到出回路的完好性,其回路接触电阻应不大于出厂标准,一般小于500μ

Ω。

有载调压开关大修后、带电前,应进行如下检查调试: (1)档位要一致。远方指示,开关本体(顶盖上)指示,操动机构箱上的指示,必须指示同一档位。

(2)手摇调整二个完整的调压循环,从听到切换声,到看到档位显示数对中,对摇动的圈数而言,升档和降档都是对称的,例如从6到7档,从听见切换声到档位数7档中的手摇圈数,应当与从7到6档时的相应圈数完全对称,最多不要超过半圈。

(3)电动调整二个完整的调压循环,不应有卡涩、滑档的现象,调到始端或终端时,闭锁装置能有效制动。 (4)进行油压试验,外观无渗漏,有载调压开关储油柜的油位不得有与变压器储油柜趋平的现象。

上述检查调试完好后,再与变压器一起进行有关的试验,如直流电阻、绝缘试验、变比、接线组别等,然后方可投入系统准备带电调试。

23、做GIS 交流耐压试验时应特别注意什么? 做GIS 交流耐压试验时应特别注意以下几方面:

(1)规定的试验电压应施加在每一相导体和金属外壳之间,每次只能一相加压,其他相导体和接地金属外壳相连接。

(2)当试验电源容量有限时,可将GIS 用其内部的断路器或隔离开关分断成几个部分分别进行试验,同时不试验的部分应接地,并保证断路器断口,断口电容器或隔离开关断口上承受的电压不超过允许值。 (3)GIS 内部的避雷器在进行耐压试验时应与被试回路断开,GIS 内部的电压互感器、电流互感器的耐压试验应参照相应的试验标准执行。

24、怎样测量CVT 主电容

1C 和分压电容2C 的介损?

测量主电容

1C 和tg 1δ的接线图如下图所示。试验

时由CVT 的中间变压器二次绕组励磁加压。E 点接地,分

压电容

2C 的“δ”点接高压电桥标准电容器的高压端,

主电容1C 高压端接高压电桥的x C 端,按正接线法测量。由于“δ”绝缘水平所限,试验时电压不应超过3kV ,为此可在“δ”点与地间接入一静电电压表进行电压监视。此时由2C 与n C 串联构成标准支路,由于n C 的tg δ近似于零,而电容量2C 远大于2C ,故不影响电

压监视及测量结果。

测量分压电容

2C 和tg 2δ接线图如下图所示。由CVT

中间变压器二次绕组励磁加压。E 点接地,分压电容2C 的“δ”点接高压电桥的x C 端,主电容1C 高压端与标准电容n C 高压端相接,按正接线法测量。试验电压4~6.5kV 应在高压侧测量,此时1C 与n C 串联组成标准支

路。为防止加压过程中,绕组过载,最好在回路中串入一个电流表进行电流监视。

CVT 在测量完毕后,应注意其δ

端一定要接地,即把刀

闸S 合上,以防止CVT 带电后二次输出端有异常电压指示。 25、通过油的气相色谱分析能发现哪些缺陷?不能发现哪些缺陷?

能发现持续性的局部过热,局部放电缺陷,不能发现突发性匝间短路的缺陷。

26、在工频耐压试验中应注意哪些问题?

应注意:(1)谐振现象和容升效应引起的试品两端电压升高;(2)电压波形畸变;(3)升压速度应缓慢,禁止用冲击合闸的办法给设备突然加压;(4)注意试验过程中的异常现象;(5)注意设备和操作人员的安全。 27、电气设备某一项绝缘予防性试验不合格是否允许该设备投入运行?

这个问题应按具体情况作出决定:一般情况如交直流耐压试验合格,即可投入运行,如果其他个别试验项目不合格,也应及时采取措施预以处理,但有时急需供电,缺陷性质不太严重,不影响设备的安全运行,立即进行检修的条件又不具备(如没有备品等)也可让设备投入运行,但在运行中应加强监视,定期进行复测或创造条件进行更换。

28、抑制高压端部和引线的电晕放电的方法有哪些? 抑制高压端部和引线的电晕放电的方法有:加大高压引线的直径、引线要光滑、消除毛刺、高压端部带均压罩等。

29、根据变压器分相空载试验测得的空载损耗,如何判断绕组或磁路缺陷。

(1)因ab 和bc 相的磁路完全对称,所测得的ab 、bc 相的损耗、应相等,二者偏差不大于3%;2)ac 相的磁路比ab 或bc 相磁路长,ac 相的损耗应较ab 或bc 相大。35-60kV 的变压器一般大30-40%,110-220KV 的变压器一般大40-50%;(3)铁芯故障将使空载损耗增大,如某相短路后其他两相损耗均较小,则缺陷在被短路一相的铁芯上。

30、分压器低压臂到示波器的连接线为什么采用同轴电缆?匹配电阻起什么作用?

为避免输出波形受到周围电磁场的干扰,常采用高频同轴电缆把低压臂与示波器的显像板连接起来。在电缆末端与CRO 并联一个数值等于电缆阻抗Z 的匹配电阻,可以避免波到达末端发生折反射。

31、变电站受到雷电侵入时,35kV 以上电压等级电流互感器的L 1端子,为什么可能产生放电?

电流互感器一次线圈的两个端子,一端为L 1,经小套管与

储油柜绝缘引出,另一端2L

与储油柜等电位引出。在正常运行电压下,由于一次线圈电感很小,L 1和储油柜间的电位几乎相同,故不会出现放电现象。当系统受雷击,高频电流流过一次线圈时,一次线圈将产生很大的感抗而造成很大的电压降,使L 1端与储油柜间形成很高的电位差而放电。 32、互感器倍频感应耐压试验的技术措施和要求有哪些? 一、试验时高压侧的电压升高容许值,根据有关制造厂的推荐,可选取35KV 电压等级的为3%,110KV 级的为5%,220KV 级的为8%,试验电压应在高压端测量。

二、进行倍频感应耐压时,电容式电压互感器的中间变压器必须与分压电容器分开,以免损坏中间变压器的绕组,由于产品结构原因现场无条件拆开时,可不进行倍频感应耐压试验。

三、当对绝缘性能有怀疑时,即互感器的tgδ(%)值及绝缘电阻与同批产品相比有明显增大,并发现互感器外壳有变形、渗漏油、呼吸器硅胶受潮变色等不正常现象,应按下列规定进行倍频感应耐压试验:

(1)倍频感应耐压试验电压应按出厂试验电压的85%。 (2)试验电源频率为150Hz 及以上时,试验时间t 应按下式计算:t=60×100/f

式中t --试验电压持续时间(s ) f --试验电源频率(Hz )

(3)倍频感应耐压试验前后,应各进行一次额定电压时

的空载电流及空载损耗测量,两次测量值相比不应有明显差别。

(4)试验电源频率不应大于400Hz ,试验电压持续时间不应小于20S 。

(5)倍频感应耐压前后;应各进行一次绝缘油的色谱分析,两次测得值相比不应有明显差别。

四、计算题

1、某一220kV 线路,全长L=57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压0U =516V ,零序电流0I =25A ,

零序功率

0P

=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗

0Z ,零序电阻0R ,零序电抗0X 和零序电感0L 。

解:每相零序阻抗:

0Z =

003I U ·L

1=255163?×45.571

=1.078

(Ω/km )

每相零序电阻:

0R =20

3I P

·L

1

=2

2532203?×

45

.571=0.269

(Ω/km )

每相零序电抗:

0X =2

020R Z -=

2

2269.0078.1-=

1.044(Ω/km ) 每相零序电感:

L =

f

X π20=

50

14.32044.1??=0.00332

(H/km )

答:每相零序阻抗为 1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗 1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H/km 。 2、一台SF1-20000/110变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压

1N U /2

N U =110/10.5kV ,额定电流

1N I /2N I =105/1100A ,零序阻抗试验结构如下图所

示,测得电压U=240V ,电流I=13.2A ,试计算零序阻抗

的标么值*

0Z

解:变压器的基准阻抗b1Z :

b1

Z =

N1

N ph 3/U S U =

N

2ph

3S U

=

3

2

31020000)3/10110(3???=605(Ω)

变压器零序阻抗:

0Z =

I U 3=2

.132403?=54.55(Ω)

零序阻抗标么值:

*0Z

=

b1

0Z Z =60555.54=0.09

答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。

3、单相变压器二次侧额定电压

2N U =220V 端子上接有

R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流

1I =3A

时,所加电压

1U =2160V ,如下图所示,问

一次额定电压1N U 是多少?假设变压器的电抗及损耗

忽略不计。

解:设一次额定电压为

1N U ,变压器的变压比:

y n =N

2N

1U U =220N 1U 将二次侧电阻R 归算到一次侧:

R '=R n 2

y =2

N

2N 1)(

U U ·

R 则一次侧的电压1U 为:

1U =R I '=I 2

N

2N 1)(U U ·

R 所以:

1N

U =220

IR

U 1=220

316

.032160?=10501

(V )

答:一次额定电压为10501V 。

4、一台KSGJY -100/6的变压器做温升试验,当温度

m t =13℃时,测得一次绕组的直流电阻1R =2.96Ω,当

试验结束时,测得一次绕组的直流电阻2R =3.88Ω,试计算该绕组的平均温升△p t 。

解:试验结束后绕组的平均温度p t

可按下式计算:

p t =

1

2R R (T+m t

)-T=

96

.288.3(235+13)

-235=90.1(℃)

式中T -常数,对于铜线为235。

绕组的平均温升△p t =p t -m t

=90.1-13=77.1(℃) 答:绕组的平均温升为77.1℃。

5、在某35kV 中性点不接地系统中,单相金属性接地电流

g I =8A ,假设线路及电源侧的阻抗忽略不计,三相线

路对称,线路对地电阻无限大,试求该系统每相对地阻抗

及对地电容(N f 为额定功率,50Hz )

。 解:设每相的对地阻抗为0Z ,对地电容为0C ,则单相金属性接地电流g I 为:

g I =3ph 0U C ω

0C =

ph

g 3U I ω=

ph

N g

23U f I π?

=3

/10355014.3238

3

?????

=0.42×106

-(F )=0.42(μF )

因线路对地电阻无限大,0Z 相当于一相对地的容抗,即:

Z =

1C ω=

6

1042.05014.321

-????=7583(Ω)

答:该系统每相对地阻抗为7583Ω,对地电容为0.42μ

F 。

6、采用串联法测量一台25000kVA ,6.3kV 发电机的零序电抗,测量结果如下:零序电压

0U =81V ,零序电流

0I =315A ,零序功率0P =6300W ,试计算发电机的零序电抗0X 。

解:0Z =003I U =315381

?=0.0857(Ω)

0R =2003I P =2

31536300

?=0.0212(Ω)

X =

2

020R Z -=

2

20212.00857.0-=0.083(Ω)

答:发电机的零序电抗为0.083Ω。

7、已知110kV 电容式套管介损tg δ

在20℃时的标准不大于1.5%,在电场干扰下,用倒相法进行两次测量,第一次

31R =796Ω,tg 1δ=4.3%,第二次32R =1061Ω,

-tg δ

=-2%,分流器为0.01档,试验时温度为30℃,试问这只套管是否合格? 解:首先计算出-tg δ

=2%时的实际值:

tg

2δ=

318432

R ×(-tg δ)=

3184

1061×(-2.0%)

=-0.67% 则30℃时tg

x δ的值为

tg

x δ=

32

312

31132tg tg R R R R ++δδ

=

796

1061%)

67.0(796%3.41061+-?+?=2.17

答:这只套管tg

x δ>1.5%,不合格。

8、一台SFS-40000/110变压器,YN ,d11,

1N U :

110/10.5kV ,N I :210/2199A ,铭牌阻抗电压k U %

=7%,在现场进行负载试验,在110kV 侧加电压,负载试验电流s I 限制在10A ,计算试验时的电压

s U 是多

大? 解:由k U %=

N

k N · U Z I ×100%得:

k Z =N

N

k

%100%I U U =

10

2%10010110%73???=36.67

(Ω) 试验电压

s U =s I ·k Z =10×36.67=366.7(V )

答:负载试验电压为366.7V 。

9、一台LCWD-220电流互感器,用QS1型电桥测量一次对二次及地的介损tg δ

,分流器Ti 置在0.01档,试验

前查得

x C =900μF ,估算3R 之值。

(电桥的标准电容N C =50pF ,4R =3184Ω)

解:由x C =3

4

N R R C 得:

3R =x

4N C R C =

9003184

50?≈177(Ω)

答:3R 约为177Ω。

10、如果进行感应耐压试验的频率f

为400Hz ,则试验时间t 应是多少s ?

解:试验持续时间由下式计算: t=60×

f

100=60×

400100=15(s )

答:试验时间应为15s ,但按国标规定试验时间最低不得小于20s ,所以时间定为20s 。

11、一台QFS -50-2型水内冷发电机,定子电压

N U =10500V ,容量S=50000kW ,若定子绕组交流耐压为16.5kV ,估计耐压时的电流exp I 约为500mA ,试

计算采用100kV/380V 试验变压器的最小容量。 解:已知试验变压器高压侧电压exp1U 为lOOkV ,试验

电流exp I 为500mA ,则试验变压器的容量exp S 为

e x p S ≥exp1U exp I =100×103×500×103-=50000

(VA )=50(kVA )

答:试验变压器的最小容量为50kVA 。

12、一台电容分压器高压臂C1由四节(n=4)100kV ,C=0.0066μ

F 的电容器串联组成,低压臂C2由二节

2.OkV ,2.0μ

F 的电容器并联组成,测量电压

1U 为交

流400kV ,求高低压臂C1、C2的值1C 、2C 、分压比

K 和低压臂上的电压值2U 。

解:高压臂:

1C =

n

C =40066.0×106

=1650(pF )

低压臂由2台2.O μF 的电容器并联组成,则 2C =2×2.0=4(μF )

分压比:

K=1

21C C C +=6

61016504101650--?+?=2425

低压臂上的电压值2U 为:

2U =1U /K=400×103

×2425

1=165(V )

答:高压臂1C 为1650pF ,低压臂2C 为4μF ,分压

比为2425,低压臂上的电压值是165V 。 13、某一220kV 线路,全长L=143km ,测量其正序电容,若忽略电导的影响,测得线电压的平均值LP U =500V ,

三相平均电流php I =0.174A ,试计算每相每公里的正序

电容

1C (额定频率N f =50Hz )

。 解:正序导纳1Y 为:

1Y =

LP php 3U I ·L 1=500

174.03?×1431

=4.22

×10

6

-(S/km )

忽略电导影响,正序导纳=正序电纳,即:1Y =1B

正序电容:

1C =f

B π21

×10

6

=50

14.321022.46???-×106=0.0134(

μ

F/km )

答:线路每相的正序电容为0.0134

μ

F/km 。

14、F -25-2型25000kW 同步调相机,转子额定电压

N U =182V ,转子额定电流N I =375A ,测量转子在膛

内时的交流阻抗试验电压U=120V ,回路电流I=4.52A ,试计算其在试验电压下的交流阻抗值Z 。 解:试验电压下的交流阻抗值:

Z=

I

U =

52

.4120=26.55(Ω)

答:在试验电压下的交流阻抗为26.55Ω。

15、压器投切实验时,为了录取过电压值,常利用变压器上电容套管进行测量,已知线电压L U =220kV ,套管高

压与测量端间电容

1C =420pF ,若输入录波器的电压

2U 不高于300V ,试问如何选择分压电容2C 的参数,并绘制出测量线路图。(设过电压值不超过3max U )

解:相电压最大值

m a x U =1.15L U /3=1.15

3

220=146(kv )

设过电压值不超过3max U 。

已知:1C =420pF ;2U ≤300V

所以2C =2

1

2max )3(U C U U -

=

300

10

420)300101463(12

3-??-??

=6.13×107

-(F )

=0.613(μ

F )

答:分压电容2C 值不小于

0.613

μ

F ,测量线路如下

图所示。

16、量变压器在温升试验中的铁芯温度,将一铜线圈埋入铁芯表面温度1t

=16℃时,该线圈电阻1R =20.1Ω,当

温升试验结束时,测得该线圈电阻

2R =25.14Ω,试计算

铁芯的温升△t 是多少(T 为常数,对于铜绕组为235)? 解:根据铜线圈温度计算公式得试验结束时线圈的平均温度2t

为:

2t =

12

R R (T+1t )-T =1

.2014.25(235+16)-235

=78.9(℃)

铁芯的温升△t=2t -1t

=78.9-16=62.9(℃) 答:铁芯的温升为62.9℃。

17、度L=2km 的配电线路,如下图所示,已知变压器的

额定容量4000kVA ,额定电压1N U /2N U 为

35/10.5kV ,由d U %计算每相的电抗ph X 为0.5Ω,

配电线每相电阻R 及电抗

L X 均为0.4Ω/km ,试计算在

该配电线路出口A 处及末端B 处三相短路时的稳态短路电

dA I 、dB I 。

解:一相的等效电路如下图所示。

根据已知条件:

ph X =0.5

R=0.4×2=0.8(Ω)

L X =0.4×2=0.8(Ω)

根据戴维南定理,A 点的短路电流为:

dA I =

ph ph X U =5.03

/105.103?=12124(A )

B 点的短路电流为:

dB I =

2

L ph 2ph

)(X X R U ++

=2

2

3)

8.05.0(8.03/105.10++?

=3971(A )

答:该配电线路出口A 处的稳态短路电流为12124A ,B 处的稳态短路电流为3971A 。

18、10.5kV 、

V f =50Hz 中性点不接地的配电系统中,

假设各相对地电容为2.5μF ,试求单相金属性接地时的接地电流g I 。

解:根据已知条件,线路及电源侧的阻抗可忽略不计。相对地电容

0C =2.5μ

F ,相电压为:

ph U =

3

L

U =10.5/

3=6.06(kV )

当A 相接地时,B 、C 两相电压上升至线电压,其对地电容电流

B I (或

C I )增大3倍,即:

B I =

C I =3ω0C ph U 而接地电流为B I 和C I 的相量和,即:

g I =B I cos30°+C I cos30°

=3

ω0C ph U

=3×2π

N f 0C ph U

=3×2×3.14×50×2.5×106-×6.06×103

=14.27(A )

答:单相金属性接地时的接地电流为14.27A 。

19、台发电机定子绕组漏电抗,已知:发电机额定容量

N S =25000kVA ,额定电压N U =6.3kV ,定子绕组每相的串联匝数1N =10匝,探测线圈匝数m N =5匝,定子绕组系数N1K =0.98,测量结果如下表所示,试计算发电机定子绕组漏电抗

X 。

解:Z=

s

s

3I U =

7.17635

.91?=0.299(Ω) s R =2s 3I P

=

2

7.176316125?=0.172(Ω)

X=

2

S

2R Z -=

2

2172.0299.0-=0.24

5(Ω)

a X =

m

N11m

· N K N I U =57.17698

.0104.13???=0.149(Ω)

1d X =X-a X =0.245-0.149=0.096(Ω)

答:发电机定子绕组的漏电抗为0.096Ω。

20、为35kV 软母线,各相分别用4片,沿面爬距为290mm 的悬式绝缘子挂装,试求其沿面爬电比距A 为多少? 解:L=4×290=1160(mm )=116cm 最高运行线电压为:40.5(kV )

λ=L/max · L U =116/40.5=2.86(cm/kV )

答:沿面爬电比距为2.86cm/kV 。 21、,L=

2

1

πH ,电感线圈的电阻R=

π

1

Ω,C=100

μ

F ,

当电流表指示为“0”时,将K 合向“2”,试计算其固有频率

0f 及品质因数Q 。

解:

0f =

LC

π21

=

6

2

101001

21

-??π

π

=50(Hz )

Q=R L 0ω=R

L f 02π=

π

ππ1

1

5022

?

?=100

答:固有频率是50Hz ,品质因数为100。

22、FL1-10000/110的变压器,铭牌标有:0P

=14kW ,

k P =72kW ,YN ,d11,试求当该变压器供给β=90%额定负载且其功率因数cos ?为0.9(滞后)时的效率η。 解:已知β=90%=0.9 cos ?=0.9 0P =14kW ,k P =72kW 变压器输出有功功率2P 为: 2P =βN S cos ?=0.9×10000×0.9=8100

(kW ) 变压器线圈损耗k P '为:

k P '=2βk P =0.92×72=58.32(kW ) 变压器输入有功功率1P 为:

1P =2P +0P +k P

'=8100+14+58.32=8172.32(kW )

η=

1

2P P ×100%=

32

.81728100

×100%≈99%

答:当该变压器供给90%额定负载且其功率因数cos ?

=0.9(滞后)时的效率为99%。

23、台三相变压器并列运行,其额定电压均为35/10.5kV ,其他规范如下:

(1)容量

N1S :1000kVA ;阻抗电压k1U %:6.25

(2)容量N2S :1800kVA ;阻抗电压k2U %:6.6 (3)容量N3S :2400kVA ;阻抗电压k3U %:7.0 当总负载为4500kVA 时,各变压器所供给的负载1P 、2P 、3P 各是多少?

解:因各变压器阻抗电压不同,每台变压器的负载分配可按下式计算:

i P =

%

%%k33k22k11U P U P U P P

+

+×%

ki i U P

1

P =0.724006.6180025.610004500++×25

.61000

=928.3≈930(kVA )

2P =

0.724006.6180025.610004500++=

6

.61000

=1582.3≈1582(kVA )

3P =

.724006.6180025.610004500++=

.71000

=1989.3≈1990(kVA )

答:各变压器所供给的负载为:930kVA 、1582kVA 、1990kVA 。

24、SW3-110G 型110kV 的少油断路器,当负荷侧有一相线路上发生单相接地故障时,断路器在保护作用下跳闸,计算:

(1)该相断路器两个断口上的电压各为相电压百分数的多少?

(2)当两断口都并联连接均匀电容器时,两个断口上的电压分布为相电压百分数的多少(设断口间电容和三角箱对地电容都相等)? 解:(1)先画出两断口及三角箱对地的等值电路图如下图所示。

其中

d C 为断口电容,0C 为三角箱对地电容。

设d C =0C 则:

1U =

ph 0d 0d 2U C C C C ++=ph d

d 32U C C =ph 32

U =

0.667ph U 所以ph

1U U =0.667=66.7%

2U =

ph 0d d 2U C C C +=ph d

d 3U C C =ph 31

U =

0.333ph U 所以

ph

2U U =0.333=33.3%

(2)两个断口安装均压电容后,等值电路如下图所示。

其中C 为均压电谷,设C >>d C ,得:

1U '

=

ph

d 0

d )(2)(U C C C C C C ++++≈

ph d d )

(2U C C C C ++=ph 21

U

所以ph 1U U '=21=50%

2

U '=

ph

d 0

d )(2)(U C C C C C C ++++≈

ph d d )

(2U C C C C ++=ph 21

U

所以ph 2

U U '=21=50%

答:两个断口的电压分别为相电压的66.7%和33.3%,并联均压电容后,两个断口电压均为相电压的50%。

25一条1OkV 空母线,带有JSJW -10型电压互感器,频率

f

为50Hz ,其10kV 侧的励磁感抗

L X 为每相

500kΩ,母线和变压器低压绕组的每相对地电容

11C =6500pF ,该母线接在变压器的低压侧,已知变压器高低压绕组之间的电容12C =2000pF ,变压器高压侧电压为110kV ,试求当11OkV 侧中性点暂态电压t U 为

110/

3kV 时,1OkV 侧的电容传递过电压1U 。

解:等效电路如下图所示,由题意知:

三相并联电抗:

3

L X =3500

=167(kΩ)

三相对地部分的并联容抗为:

3C11X =

11

31C ω

=

11N 231

C f π?=

12

1065005014.3231

-?????=

12

10650031431

-???=163(kΩ) 所以3

L 和311C 并联后,1OkV 侧的相等值对地容抗为:

C X =

3C11L L

3C113

3 ·X X X X -=163

167163167-?=6805Ω

10kV 侧的等值三相对地电容为: 3

11

C '=

C

1

X ω=

C

21fX π=

3

1068055014.321

????

=3

10

68053141??=468×1012

-(F )

=468pF

1

U =

t

U 11

1212

3C C C '+=

3

110×

468

20002000

+=51.5(kV )

答:1OkV 侧电容传递过电压为51.5kV 。

26、末端屏蔽法”测量JCC -110型串级式电压互感器tg

δ

的试验结果,试计算之,并通过(A )、(B )项结果

近似估计支架的电容量X C 及tg δ

值(忽略瓷套及油的

影响)。

(A )X ,

D X 及底座(垫绝缘)接X C 线,4R 上并

联3184Ω,3R =2943Ω,tg δ=4.7%。 (B )x ,D X 接X C 线,底座接地,4R 上并联3184Ω,3R =4380Ω,tg δ=1.5%。

(C )底座接

X C 线,X ,D X 接地,4R 上并联1592Ω,

3R =8994Ω,tg δ=16.8%。

解:(A )XA C =23

4N R R C '=2×29431592

50?=54.1

(pF ),tg δ'=21tg δ=2

%

7.4=2.35%

(B )XB C =23

4N R R C '=2×43801592

50?=36.3

(pF ),tg δ''=21tg δ=2

%

5.1=0.75%

(C )XC C =23

4N R R C ''=2×89943

.106150?=11.8

(pF ),tg δ'''=31tg δ=3

1

×16.8%=5.6%

由(A )、(B )估算支架:

tg X δ=XB

XA XB XA tg · tg ·C C C C -'

'-'δδ

=3

.361.5475.03.3635.21.54-?-?%%=5.61%

X C =XA C -XB C =54.1-36.3=17.8(pF )

其中4R '=2

3184=1592(Ω)

4R ''=1592

318415923184+?=1061.3(Ω)

答:支架电容量约为17.8pF ,tg δ约为5.61%。

27、为常规法一串级式电压互感器tg δ

的试验结果:

(A )正接线测量,

X A 短接加3kV ,a ,x ,d a ,d x 接

X C 线,底座接地,3R =346Ω,tg δ=1.7%。 (B )反接线测量X A 接X C 线,X a ,D a ,D X 接地,加3kV ,3R =317Ω,tg δ=3.0%。试计算X A 对底座的电容X C 和tg δ(忽略瓷套及油的影响)。

解:(A )XA C =3

4N R R C =3463184

50?=460(pF ),

tg

A δ=1.7%

(B )

XB C =

3

4N R R C =

3173184

50?=502(pF ),

tg

B δ=3.0%

估算

X A 对底座的电容和tg δ

X C =XB C -XA C =502-460=42(pF )

tg δ=XA

XB A

XA B XB tg tg ·C C C C --δδ

=460

5027.14603502-?-?%%=17.2%

答:X A 对底座的电容为42pF ,tg δ为17.2%。

28、线圈,其中电阻R=15Ω,电感L=20mH ,试问通过线圈的电流I=20A (频率

f

=50Hz )时,所需要电源电

压U 是多少伏?电感线圈的有功功率P 、无功功率Q 、视在功率S 及功率因数cos ?

各是多少?

解:线圈感抗:

L X =2πf

L=2×3.14×50×20×10

3

-=6.28(Ω)

电感线圈的阻抗: Z=

2

L 2

X R +=

2

228

.615+=16.26

(Ω)

电感线圈两端的电压:

U=IZ=20×16.26=325.2(V ) 有功功率:

P=2I R=2

20

×15=6000(W ) 无功功率:

Q=2I L X

=202

×6.28=2512(var ) 视在功率:

S=

2

2

Q

P +=

2

22512

6000+≈6505

(VA ) 功率因数: cos

?

=

S P =

6505

6000≈0.92

答:所需电源电压是325.2V ,电感线圈的有功功率为6000W ,无功功率为2512var ,视在功率为6505VA ,功率因数为0.92。 29、L 、C 串联电路中,R=200Ω,L=500mH ,C=0.5μ

F ,当电源角频率

ω分别为500,1000,2000,8000rad/s

时,电路的总阻抗1Z 是多少?电路是什么性质?

解:当频率1ω=500rad/s 时,

C1X =

C

11ω=

6

105.05001

-??=4000

(Ω)

L1X =1ωL=500×500×10

3

-=250(Ω)

电路总阻抗:

1

Z =

2

C1L12)(X X R -+=

2

2)4000250(200-+≈3755(Ω)

因为L1X <C1X 所以此时电路呈容性。

当频率2ω=1000rad/s 时,

L2X =2ωL=1000×500×103-=500(Ω)

C2X =

C 21

ω=

6

105.010001-??=2000(Ω)

2

Z =

2

C2L22)(X X R -+=

2

2)2000500(200-+=1513(Ω)

因为L1X <C1X 所以此时电路仍呈容性。

当频率3ω=2000rad/s 时,

L3X =3ωL=2000×500×103

-=1000(Ω)

C3

X =

C

31ω=

6

105.020001

-??=1000

(Ω)

3

Z =

3

C3L32)(X X R -+=

2

2)10001000(200-+=200(Ω)

因为L1X =C1X 所以此时电路呈电阻性。

当频率4ω=8000rad/s 时,

L4X =4ωL=8000×500×103-=4000(Ω)

C4X =

C 41

ω=

6

105.080001-??=250

(Ω)

4

Z =

2

C4L42)(X X R -+=

2

2)2504000(200-+≈3755(Ω)

因为

L1X >C1X 所以此时电路呈感性。

答:电路总阻抗和性质分别为:500rad/s 时,电路总阻抗为3755Ω,容性;1000rad/s 时电路总阻抗为1513Ω,容性;2000rad/s 时,电路总阻抗为200Ω,阻性;8000rad/s 时,电路总阻抗为3755,感性。

30、流接触器,其线圈额定电压

N U =380V ,额定电流

N I =30mA ,频率f

=50Hz ,线圈的电阻R=1.6kΩ,试

求线圈的电感L 大小。

解:线圈的阻抗为:Z=N

N

I U =

3

1030380-?=12667

(Ω)=12.67(kΩ) 线圈的

感抗

:L X =2

2R Z -=

2

26.167.12-=12.5

7(kΩ) 因为

L X =2πf

L

所以L=

f X π2L

=50

14.321057.123???=40.03(H ) 答:线圈电感为40.03H 。

31、低小功率单相交流电动机的转速,可采用降低电动机端电压的方法。为此,在电源和电动机之间串联一个电感L ,如下图所示。已知电动机的电阻r=190Ω,电抗

x=260Ω,电源电压U=220V ,频率

f

=50Hz ,要使电动

机的端电压

U '=180V ,试求所需串联的电感L 。

解:先求线路中的电流: I=

Z U ''=2

2x r U +'=

2

2260190180+=0.55

9(A ) 而U=I×

2

L 2)(X X r ++

=0.559×2

L 2

)

260(190++X =220

(V ) 所

L

X +260=

22190)(-I

U

=

22

190)559

.0220(

-=344.66(Ω)

即L X =344.66-260=84.66(Ω)

L=f X π2L =5014.3266.84??≈0.2696(H )

答:所需串联的电感为0.2696H 。

32、对称电路,线电压L U =380V ,三相对称负载接成

星形,每相负载为R=6Ω,感抗L X =812,求相电流ph

I 及负载消耗的总功率P 。 解:相电压:

ph U =3

L U =

3

380≈220(V )

相电流:

ph I =

Z

U ph

=

2

2

8

6220+=22(A )

该负载消耗的功率:

P=32I

R=3×222

×6=8712(W )

答:负载消耗的总功率为8712W ,相电流为22A 。

33、相感性负载连接成星形,接到电压L U =380V 的三

相电源上,测得输入线电流

L I =12.1A ,输入功率

P=5.5kW ,求负载的功率因数cos ?和无功功率Q 各是

多少? 解:

ph I =L I =12.1(A )

ph U =

3L U =

3380

=220(V )

Z=

ph

ph

I U =1

.12220=18.18(Ω) 视在功率:S=32I Z=3×12.12×18.18=7985(VA )

功率因数:cos ?=S P =7985

5500

≈0.689

无功

Q=

2

2P

S -=

2

25500

7985-≈5789

(var )

答:负载功率因数为0.689,无功功率为5789var 。

34、相负载连接成三角形,接到线电压L U =380V 的三

相电源上,测得线电流

L I =17.3A ,三相功率P=4.5kW ,

试求每相负载的电阻R 和感抗L X 各是多少?

解:每相负载中流过的电流:

ph I =

3

L I =

3

3.17≈10(A )

相电压:

ph U =L U =380(V )

每相负载阻抗:

Z=ph ph I U =10

380=38(Ω)

每相负载消耗的功率:

P '=

31P=35.4=1.5(kW )

P '=2

ph I R R=2

ph

I P '=

23

10105.1?=15(Ω)

L X =2

2R

Z -=

2

215

38-=34.9

(Ω)

答:每相负载的电阻是15Ω;感抗是34.9Ω。

35、20/10型三相变压器,绕组都为星形连接,高压侧额

定电压

N 1U =lOkV ,低压侧额定电压N 2U =0.4kV ,变

压器的额定容量N S =20kVA ,试求该台变压器高压侧和低压侧的相电压ph 1U 、ph 2U 、相电流ph 1I 、ph

2I 及线电流L 1I 、L 2I

各是多少? 解:高压侧的相电压:

ph 1U =3

L 1U =

3

10=5.77(kV )

低压侧的相电压:

ph 2U =

3

L 2U =

3

4.0=0.23(kV )

高压侧的相电流:

ph 1I =L 1I =1L N 3U S =

10

320?=1.15(A )

低压侧的相电流:

ph 2I =L 2I =

2L

N

3U S =

4

.0320?=28.87

(A ) 答:高压侧和低压侧的相电压分别为5.77kV 和230V ;线电流和相电流相等,分别为1.15A 和28.87A 。

36、-31500/110变压器一台,空载损耗k0P =86kW ,

短路损耗

k P =200kW ,空载电流0I %=2.7,短路电压

k U %=10.5,试作出变压器的简化电路图(电路各参数

折算到11OkV 侧)。

解:因为是三相变压器,给出的损耗是三相的,故每相铜损耗

k P '为:k P '=

3

k P =200/3=66.6kW ,因归算到

11OkV 侧,所以该侧额定电流N 1I

为:

N 1I =L 1I =

N

13U S =165.3(A )

每相短路电压

U '的绝对值为:

k

U '=k U %×3

N

1U =10.5%×

3

110=6.67(kV )

r=2

N 1k I P '=

23

3.165106.66?=2.44(Ω)

z=N

1k

I U '=

3.1651067.63?=40.4(Ω)

x=

2

2r z -=

2

244.24.40-≈40.3

(Ω)

从计算可见,在大中型号变压器中,因为r 很小,故x≈2,简化等效电路图如下图所示。

答:变压器的简化电路图如上图所示。

37、一只表头内阻为50Ω,量程为50mV ,将其改配成一电流表,可测10A ,要配分流器电阻为多少?

解:10A 时表头压降为50mV ,

经表头电流)

(1050

10

503

3

A I R --=?=

分流电流

)

(999.910103A I I I R RX =-=-=-

分流电阻

)

(105999

.910501050333Ω?=?=?=---RX X

I R

38、一只表头内阻50Ω,50mV 要扩大到100V 还要串多大电阻?

解:U=100V 100=U

RX

+0.05

V

U RX 95.9905.0100=-=

05

.095

.9950=X R Ω=99950X R 答:要串联99950Ω。

39、一台15000KVA 变压器,其35KV 侧中压线圈要进行

85KV 工频耐压试验,已知试验变压器参数N S =25KVA,

电压比为:1000000V/500V,

K U %=22.5%,被试变压器

中压线圈对地电容C=13000pF 求:

(1)当试验变压器低压侧间接法测得85kV 时被试品上实际电压

(2)为保证被试品两端电压为85kV ,在试验变压器低压侧应监视的电压值。

解:容升现象的等值电路如下: (1)

??=

=

%

5.2210

25100000

%3

22K N

N

K U S

U

X

??==

-

10130003141

1C X C ω

V

X X X U IX U U U U K

K

C K L C 493629000090000

24497885000

=?-=

?-===-=?试

试所以,试品上实际电压

kV

U U U C 4.1344.4985=+=?+=试

(2)为不使试品击穿,在低压侧应监视的电压(U 低)

V

K

X X U U K

IX U U K

C C C K

C 269500

/100000

90000

)244978/85000(85000)/(=?-=

-=

-=

低答:(1

)试品上实际电压134.4kV

(2)试验变压器低压侧应监视的电压为269(V )

40、使用10000/100V 电压互感器,15/5A 的电流互感器及150V.5A 、COS φ=0.1、满刻度150格的瓦特表,测单相功率,若电压表读数为98V ,电流表为

4.2A 。瓦特表指示80格、问实测的电压、电流、及有功功率各为多少?

解:设αm 为满刻度格数;则在瓦特表每一格代表的瓦特数

15050.1

0.5

150N N U I COS C m ?α??=

=

=(W/格)

10000100100U K =

= 15

35

I K ==

瓦特表实读数α=80格 故:瓦特表实测功率:

800.5100312U I P CK K kW

α==???=

电压表实测电压:U=98×100=9800(V ) 电流表实测电流:I=4.2×3=12.6(A )

五、绘图题

1、下图测量什么物理量?并写出主要元件名称。

测量单相交流有功功率的接线;TA -电流互感器:TV -电压互感器;PW -功率表。

2、下图是做什么试验用的?并写出各元件名称。

该电路是做直流泄漏试验用的原理接线图。图中,TR -自耦调压器;TT -试验变压器;V -二极管;R -保护电阻;C -稳压电容;PA -微安表;X C -被试品。

3、下图是什么接线图?

是用两台全绝缘电压互感器测量三相电压接线图。

4、下图接线是什么试验接线?

测量介损的反接线法。 5、下图是什么试验项目的接线图?并写出各元件的名称。

是交流耐压原理接线图。图中:FU -熔断器;TR -调压器;PV -试验电压表;TT -试验变压器;1R -限流

电阻;

X C -被试品;2R -限流保护电阻;F -放电间

隙;TV -测量用电压互感器。

6、下图是什么仪器的原理接线图?图中哪一元件没有注明标号?

是双臂电桥原理接线图。图中X R 与N R 之间的r 没有

标出。

7、用下图中(a )、(b )两种接线测量X R 的直流电阻,

X R 较大时,采用哪种接线?

采用图(a )接线。

8、下图接线测量什么物理量?

用两功率表法测量对称三相电路无功功率。

9、下图所示接线测量什么物理量?

用两功率表法加互感器测量三相有功功率。

10、下图是什么试验接线?E -P 长度是否等于P -C 长度?

接地电阻测量仪测量接地电阻的接线。E -P 长度等于P -C 长度。 11、下图是什么试验接线?X -P 长度与X -C 长度有何关系?

电压表-电流表法测量接地电阻的原理接线。 X -P 长度等于0.618倍X -C 长度。

12、下图是什么试验接线?写出主要元件名称。

图为发电机定子绕组交流耐压试验接线。

QF1-刀开关;FU -熔断器;TR--调压器;QF3-空气开关;TT -试验变压器;QF2-短路刀开关;PV1、PV2-

低压电压表、高压静电伏特计;F -保护球隙;

X C -被

试发电机;TV -电压互感器;0

R -限流电阻;2R -球隙限流电阻;PA1、PA2-电流表。

13、画出用两只瓦特表、三只电流表测量一台配电变压器三相空载损耗的试验接线图。

如下图所示。

14、画出用两只瓦特表、三只电压表和三只电流表测量一台配电变压器三相负载损耗和阻抗电压的试验接线图。

如下图所示。

15、画出QS1型西林电桥的原理接线图(正接线)。

如下图所示。

16、画出QJ44双臂电桥的原理接线图(不标电流方向)。如下图所示。

17、画出下图所示变压器绕组线电压相量图并判断其接线组别。

如下图所示。

接线组别为Y,d11。

18、有一台隔离变压器,一只刀闸,一块电流表和一块电

压表,画出测量地网接地电阻交流电流电压表法接线图。

如下图所示。

19、画出移圈式调压器的简单原理图。

如下图所示。

20、画出用QS1型西林电桥测量-tgδ的原理接线图(正

接线)。

如下图所示。

21、画出QS1型西林电桥反接线测量tgδ时原理接线图。

如下图所示。

22、下图为绝缘并联等值电路,画出其相量图。

如下图所示。

23、下图为发电机定子绕组的直流耐压试验接线图,请写

出虚线内F、C、PA、S1的名称。

P-放电管;C-滤波电容;PA-微安表;S1-短接刀

闸。

24、用试验变压器T,保护电阻R,静电电压表PV,球

隙保护电阻G

R,球隙F,画出发电机定子交流耐压接线

图。

如下图所示。

25、用伏特表、安培表、瓦特表测量线圈参数R、L绘出

结线图。

26、单相电源进行三相变压器空载试验。加压侧是三角形,

接线时要三次加压并短接绕组,试画出三次加压方式的接

线图。

六、论述题

1、高电压技术研究的内容有哪几个方面?

高电压技术研究的内容相当广泛,主要有下列四个方面: (1)绝缘问题的研究。绝缘的作用就是只让电荷沿导线方向移动,而不让它往其他任何方向移动,这是高电压技术中最关键的问题,涉及绝缘的问题有:各种绝缘的特性;各种绝缘在高电压下的放电原理和耐电强度;各种绝缘的结构、生产和老化规律,以及各种绝缘和大自然的关系,如气候环境;怎样才能延长各种绝缘的寿命等。

(2)过电压问题的研究。电力设备除了承受交流或直流工作电压的作用外,还会遇到雷电过电压和内部过电压的作用,过电压对电力设备的绝缘会带来严重的危害。因此就需要研究过电压的发生和变化规律,以及防止过电压引起事故的技术措施。

(3)高电压试验与测量技术的研究。为了研究绝缘和过电压问题,就必须进行各种高电压试验,因而就必须研究试验的方法、测量技术以及研制各种高电压测试设备。 (4)电瓷防污闪问题的研究。

2、为什么对含有少量水分的变压器油进行击穿电压试验时,在不同的温度时分别有不同的耐压数值?

造成这种现象的原因是变压器油中的水分在不同温度下的状态不同,因而形成“小桥”的难易程度不同。在0℃以下水分结成冰,油粘稠,“搭桥”效应减弱,耐压值较高。略高于0℃时,油中水呈悬浮胶状,导电“小桥”最易形成,耐压值最低。温度升高,水分从悬浮胶状变为溶解状,较分散,不易形成导电“小桥”,耐压值增高。在60~80℃时,达到最大值。当温度高于80℃,水分形成气泡,气泡的电气强度较油低,易放电并形成更多气泡搭成气泡桥,耐压值又下降了。

3、为什么变压器绝缘受潮后电容值随温度升高而增大?

水分子是一种极强的偶极子,它能改变变压器中吸收电容电流的大小。在一定频率下,温度较低时,水分子呈现出悬浮状或乳脂状,存在于油中或纸中,此时水分子偶极子不易充分极化,变压器吸收电容电流较小,则变压器电容值较小。

温度升高时,分子热运动使黏度降低,水分扩散并显溶解状态分布在油中,油中的水分子被充分极化,使电容电流增大,故变压器电容值增大。

4、为什么绝缘油击穿试验的电极采用平板型电极,而不采用球型电极?

绝缘油击穿试验用平板形成电极,是因极间电场分布均匀,易使油中杂质连成“小桥”,故击穿电压较大程度上决定于杂质的多少。如用球型电极,由于球间电场强度比较集中,杂质有较多的机会碰到球面,接受电荷后又被强电场斥去,故不容易构成“小桥”。绝缘油击穿试验的目的是检查油中水分、纤维等杂质,因此采用平板形电极较好。我国规定使用直径为25mm 的平板形标准电极进行绝缘油击穿试验,板间距离规定为2.5mm 。

5、

6SF 气体中混有水分有何危害?

6SF 气体中混有水分,造成的危害有两个方面: (1)水分引起化学腐蚀,干燥的6SF 气体是非常稳定的,

在温度低于500℃时一般不会自行分解,但是在水分较多时,200℃以上就可能产生水解:

2

226O 12HF 2S O O 6H S F 2++→+,生成物中的HF 具有很强的腐蚀性,且是对生物肌体有

强烈腐蚀的剧毒物,

2SO 遇水生成硫酸,也有腐蚀性。

水分的危险,更重要的是在电弧作用下,6SF 分解过程中的反应。在反应中的最后生成物中有2SOF 、42F SO 、4SOF 、4SF 和HF ,都是有毒气体。

(2)水分对绝缘的危害。水分的凝结对沿面绝缘也是有害的,通常气体中混杂的水分是以水蒸气形式存在,在温度降低时可能凝结成露水附着在零件表面,在绝缘件表面可能产生沿面放电(闪络)而引起事故。

6、耦合电容器在电网中起什么作用?耦合电容器的工作

原理是什么?

耦合电容器是载波通道的主要结合设备,它与结合滤波器共同构成高频信号的通路,并将电力线上的工频高电压和大电流与通信设备隔开,以保证人身设备的安全。 我们知道,电容器的容抗与电流的频率

f

成反比。高频

载波信号通常使用的频率为30~500kHz ,对于50Hz 工频来说,耦合电容器呈现的阻抗要比对前者呈现的阻抗值大600~10000倍,基本上相当于开路。对高频载波信号来说,则接近于短路,所以耦合电容器可作为载波高频信号的通路,并可隔开工频高压。

7、真空开关灭弧原理是什么?

真空开关的灭弧原理是:同任何一种高压开关一样,熄灭电弧都要靠灭弧室。灭弧室是高压开关的心脏。当开关的动触头和静触头分开的时候,在高电场的作用下,触头周围的介质粒子发生电离、热游离、碰撞游离,从而产生电弧。如果动、静触头处于绝对真空之中,当触头开断时由于没有任何物质存在,也就不会产生电弧,电路就很容易分断了。但是绝对真空是不存在的,人们只能制造出相当高的真空度。真空开关的灭弧室的真空度已作到

1.3×102-~1.3×104-pa (104-~106

-mm 汞柱)以上,在这种高真空中,电弧所产生的微量离子和金属蒸汽会极快地扩散,从而受到强烈的冷却作用,一旦电流过零熄弧后,真空间隙介电强度恢复速度也极快,从而使电弧不再重燃。这就是真空开关利用高真空来熄灭电弧并维持极间绝缘的基本原理。

8、阻抗电压不等的变压器并联运行时会出现什么情况?

变压器的阻抗电压,是短路阻抗

℃R75Z 与一次额定

电流1N I 的乘积。变压器带负载以后,在一次电压1U 和二次负载的功率因数cos 2?不变情况下,二次电压2U 必然随负载电流2I 的增大而下降。因变压器Ⅰ的阻抗电

压大,其外特性向下倾斜较大;变压器Ⅱ阻抗电压较小,其外特性曲线较平。当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时,在共同的二次电压2U 之下,两台变压器的二次负

载电流工

2I I 及2∏I 就不相等。阻抗电压小的变压器分

担的电流大,阻抗电压大的变压器分担的电流小。若让阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要过载;若让阻抗电压小的变压器满载,阻抗电压大的变压器就欠载,便不能获得充分利用。

9、对电力设备进行绝缘强度试验有什么重要意义?

电力设备在正常的运行过程中,不仅要承受额定电压的长期作用,还要耐受各种过电压(如工频过电压、雷电过电压、操作过电压)。为了考核设备承受过电压的能力,人为模拟各种过电压,对设备的绝缘进行试验以检验其承受能力。这就是所谓绝缘强度试验,亦称耐压试验。 为了简化,现场常用等效的交、直流耐压来代替试验设备较为复杂的冲击试验,同时也考核了设备在工作电压下的绝缘裕度。

10、在《规程》中为什么要突出测量发电机泄漏电流的重要性?

《规程》规定,在发电机的预防性试验中要测量其定子绕组的泄漏电流并进行直流耐压试验。这是因为通过测量泄漏电流能有效地检出发电机主绝缘受潮和局部缺陷,特别是能检出绕组端部的绝缘缺陷。对直流试验电压作用下的击穿部位进行检查,均可发现诸如裂纹、磁性异物钻孔、磨损、受潮等缺陷或制造工艺不良现象。例如,某发电机前次试验A 、B 、C 三相泄漏电流分别为2、2、6μ

A ,

后又发展为2、2、15

μ

A ,C 相与前次比较有明显变化。

经解体检查发现:泄漏电流显著变化的C 相线棒上有一铁屑扎进绝缘中。

11、测量小容量试品的介质损耗因数时,为什么要求高压引线与试品的夹角不小于90°?

由于试品容量很小,高压引线与试品的杂散电容对测量的影响不可忽视。如下图所示为测量互感器介质损耗因数的接线图。高压引线与试品(端绝缘和支架)间存在杂散电容

0C ,当瓷套表面存在脏污并受潮时,该杂散电流

存在有功分量,使介质损耗因数的测量结果出现正误差。

某单位曾对一台电压互感器在高压引线角度α

为10°、45°和90°下进行测量,测得的介质损耗因数

tg

10δ:tg 45δ:tg 90δ=4:2:1。显然,为了测量准确,

应尽量减小高压引线与试品间的杂散电容,在气候条件较差的情况下尤为重要。由上述实测结果表明,当高压引线与试品夹角为90°时,杂散电容最小,测量结果最接近实际介质损耗因数tg

δ

12、在电场干扰下测量电力设备绝缘的tg δ

,其干扰电

流是怎样形成的?

在现场预防性试验中,往往是部分被试设备停电,而其他高压设备和母线则带电。因此停电设备与带电母线(设备)之间存在着耦合电容,如果被试设备通过测量线路接地,那么沿着它们之间的耦合电容电流便通过测量回路。若把被试设备以外的所有测量线路都屏蔽起来,这时从外部通过被试设备在测量线路中流过的所有电流之和称为干扰电流。因此,干扰电流是沿着干扰元件与测量线路相连接的试品间的部分电容电流的总和。

干扰电流的大小及相位取决于干扰源和被试设备之间的耦合电容,以及取决于干扰源上电压的高低和相位。干扰电流的数值可利用QS1型西林电桥进行测量。

干扰电流实际上在大多数情况下是由一个最靠近被试设备的干扰元件(例如一带电母线或邻近带电设备)所产生的,但也必须计及所有干扰元件的影响。因为总干扰电流是由各个干扰源的各自干扰电流所组成,而次要干扰元件能使通过被试设备的干扰电流有不同的数值和相位。由此可知,干扰电流是一个相量,它有大小和方向,当被试设备确定和运行方式不变的情况下,干扰电流的大小和方向即可视为不变。

13、为什么用QS1型西林电桥测量小电容试品介质损耗因数时。采用正接线好?

小电容(小于500pF )试品主要有电容型套管、电容型电流互感器等。对这些试品采用QS1型西林电桥的正、反接线进行测量时,其介质损耗因数的测量结果是不同的。其原因分析如下。

按正接线测量一次对二次或一次对二次及外壳(垫绝缘)的介质损耗因数,测量结果是实际被试品一次对二次及外壳绝缘的介质损耗因数。而一次与顶部周围接地部分之间的电容和介质损耗因数均被屏蔽掉(电桥正接线测量时,接地点是电桥的屏蔽点)。为了在现场测试方便,可直接测量一次对二次的绝缘介质损耗因数,便可以灵敏地发现其进水受潮等绝缘缺陷,而按反接线测量的是一次对二次及地的介质损耗因数值。由于试品本身电容小,而一次与顶部对周围接地部分之间的电容所占的比例相对就比较大,也就对测量结果(反接线测量的综合介质损耗因数)有较大的影响。

由于正接线具有良好的抗电场干扰,测量误差较小的特点,一般应以正接线测量结果作为分析判断绝缘状况的依据。

14、为什么《规程》规定油纸电容型电流互感器的介质损耗因数一般不进行温度换算?

油纸绝缘的介质损耗因数tg δ

与温度的关系取决于油与纸的综合性能。良好的绝缘油是非极性介质,油的tg

δ

主要是电导损耗,它随温度升高而增大。而纸是极

性介质,其tg

δ

由偶极子的松弛损耗所决定,一般情况

下,纸的tg δ

在-40~60℃的温度范围内随温度升高而减小。因此,不含导电杂质和水分的良好油纸绝缘,在此温度范围内其tg δ

没有明显变化,所以可不进行温度换算。若要换算,也不宜采用充油设备的温度换算方式,因为其温度换算系数不符合油纸绝缘的tg δ

随温度变化的真实情况。

当绝缘中残存有较多水分与杂质时,tg

δ

与温度的关系

就不同于上述情况,tg δ

随温度升高明显增加。如两台220kV 电流互感器通入50%额定电流,加温9h ,测取通入电流前后tg

δ

的变化,tg

δ

初始值为0.53%的一台

无变化,tg δ

初始值为0.8%的一台则上升为1.1%。实际上已属非良好绝缘(《规程》要求值为不大于0.8%),故tg

δ

随温度上升而增加。因此,当常温下测得的tg

δ

较大时,为进一步确认绝缘状况,应考查高温下的tg

δ

化,若高温下tg δ

明显增加时,则应认为绝缘存在缺陷。

15、为什么《规程》中将耦合电容器偏小的误差由-10%改为-5%?

耦合电容器偏小的电容量误差除了测量误差外,就是其本身存在缺陷,而常见的缺陷主要是缺油和电容层断开。然而电容层断开后,一般由于分布电压较高,会导致击穿,因而使断开处再次接通,所以电容量偏小主要是渗漏油形成的缺油。

现场实测和计算都表明,即使耦合电容器中的绝缘油全部漏完,其电容量偏小误差也不致达到-10%,某些省的实测结果仅为-3%~-7%。

为有效地检查出这类绝缘缺陷,同时考虑现场在测量电容量时的测量误差,在《规程》中将耦合电容器电容量相对误差的允许范围由±10%改为

%

5%

10-+。

16、为什么预防性试验合格的耦合电容器会在运行中发生爆炸?

从耦合电容器的结构可知,整台耦合电容器是由100个左右的单元件串联后组成的。就电容量而言,其变化+10%,在100个单元件如有10个以下的元件发生短路损坏,还是在允许范围之内。此时,另外90个左右单元件电容要承担较高的运行电压,这对运行中的耦合电容器的绝缘造成了极大的危害。

造成耦合电容器损坏事故的主要原因,多数是由于在出厂时就带有一定的先天缺陷。有的厂家对电容芯子烘干不好,留有较多的水分,或元件卷制后没有及时转入压装,造成元件在空气中的滞留时间太长,另外,还有在卷制中碰破电容器纸等。个别电容器由于胶圈密封不严,进入水分。此时一部分水分沉积在电容器底部,另一部分水分在交流电场的作用下将悬浮在油层的表面,此时如顶部单元件电容器有气隙,它最容易吸收水分,又由于顶部电容器的场强较高,这部分电容器最易损坏。对损坏的电容器解体后分析得知,电容器表面已形成水膜。由于表面存在杂质,使水膜迅速电离而导电,引起了电容量的漂移,介电强度、电晕电压和绝缘电阻降低,损耗增大,从而使电容器发热,最后造成了电容器的失效。所以每年的预防性试验测量绝缘电阻、介质损耗因数并计算出电容量是十分必要的。既使绝缘电阻、介质损耗因数和电容量都在合格范围内,当单元件电容器有少量损坏时,还不可能及早发现电容器内部存在的严重缺陷。

电容器的击穿往往是与电场的不均匀相联系的,在很大程度上决定于宏观结构和工艺条件,而电容器的击穿就发生在这些弱点处。电容器内部无论是先天缺陷还是运行中受潮,都首先造成部分电容器损坏,运行电压将被完好电容器重新分配,此时每个单元件上的电压较正常时偏高,从而导致完好的电容器继续损坏,最后导致电容器击穿。

为减少耦合电容器的爆炸事故发生,对运行中的耦合电容器应连续监测或带电测量电容电流,并分析电容量的变化情况。

17、为什么要对电力设备做交流耐压试验?交流耐压试验有哪些特点?

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。

电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以使用直流做试验就不一定能够发现交流电力设备在交流电场下的弱点,例如发电机的槽部缺陷在直流下就不易被发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。

在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。

18、为什么测量110kV及以上少油断路器的泄漏电流时,有时出现负值?如何消除?

所谓“负值”在这里是指在测量110kV及以上少油断路器直流泄漏电流时,接好试验线路后,加40kV直流试验电压时,空载泄漏电流比在同样电压下测得的少油断路器的泄漏电流还要大。产生这种现象的主要原因是高压试验引线的影响。

现场测试也证明了这一点:当线端头呈刷状时,测量均为负值;当线端头换为小铜球时,均为正值。

其次,升压速度的快慢及稳压电容充放电时间的长短,也是可能导致出现负值的一个原因。少油断路器对地电容仅为几十皮法,而与之并联的稳压电容器一般高达0.1~0.01μF。若升压速度快,当升到试验电压后又较快读数,会因电容器充电电流残存的不同,引起负值或各相有差值。

可采用下列措施来消除负值现象:

(1)引线端头采用均压措施。如用小铜球或光滑的无棱角的小金属体来改善线端头的电场强度,可减小电晕损失。

(2)尽量减小空载电流,把基数减小。如在高压侧采用屏蔽、清洁设备、接线头不外露等。增加引线线径,比增加对地距离还好。(3)保持升压速度一定,认真监视电压表的变化,对稳压电容器要充分放电或每次放电时间大致相同。

(4)尽可能使试验设备、引线远离电磁场源。

(5)采用正极性的试验电压。

19、为什么测量110kV及以上高压电容型套管的介质损耗因数时,套管的放置位置不同,往往测量结果有较大的差别?

测量高压电容型套管的介质损耗因数时,由于其电容小,当放置不同时,因高压电极和测量电极对周围未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有很大影响。不同的放置位置,这些影响又各不相同,所以往往出现分散性很大的测量结果。因此,测量高压电容型套管的介质损耗因数时,要求垂直放置在妥善接地的套管架上进行,而不应该把套管水平放置或用绝缘索吊起来在任意角度进行测量。

20、SW4-110断路器在雷雨季节检修时常发生下瓷套和三角箱内的绝缘油不合格,经用合格油冲洗及长时间使用压力滤油机过滤后,油样耐压仍达不到标准,何故?应如何处理?

少油断路器中的油量较少,油中稍有污染(水分、杂质等)对油的品质影响极为敏感,对于SW4-110断路器在雷雨季节注油不易合格的现象,要根据具体情况采取措施。

对于断路器内部轻度受潮,一般可在常温下通过循环滤油处理,循环次数一般按耐压标准确定。有条件时,最好测

定油中微量水分。大修后水分含量不大于30×10

6-

。如果效果不好,可将油加热,以提高效率,但不论加热与否,所用的滤纸必须采用事先经过良好焙烘的干燥纸。

对于断路器内部严重受潮,只采用上述方法往往难以奏效。在这种情况下,通常要先将内部绝缘部件,如灭弧室、绝缘提升杆等,进行彻底焙烘干燥后,再进行循环滤油处理才能奏效。

进行绝缘油处理与现场天气情况大有关系。由于干燥的油和滤油纸特别容易吸收潮气,潮湿天气使处理后的油和滤纸以及所取的油样又吸收潮气,以致往往耐压不合格。因此,原则上讲,要避开在雷雨季节或高湿度天气下对油进行处理。

技能培训工作总结

技能培训工作总结 技能培训工作总结(一) 随着城乡一体化建设的逐步推进和农业产业化的不 断发展,农村技能培训已成为农民增收就业致富的一条 重要渠道。今年以来,我市在开展农村劳动力职业技能 培训工作过程中,积极探索,努力工作,制定工作计划,采取有效措施,积极开展农村实用技术和农民工职业技能培训工作,不断提高农村劳动力技能水平和就业能力,为促进农民工稳定就业和创业致富方面取得了较好成效。 一、鉴定目标责任书,推进培训工作。 年初,结合我市鉴定目标责任书,推进培训工作。 实际,我局与市属职业技能培训学校签订了以农民工培 训为主要工作的目标任务和质量管理责任书,与区、镇 积极协调联系,千方百计的推进农民工培训工作,努力 完成各项工作任务。 二、搞好宣传工作。 充分利用广播电视、报刊杂志、网络等媒体,大力宣传“靠技术吃饭,用手艺致富”“技能;强企,技 能强国”的理念。采用发布告、下通知、散发宣传单、咨询服务、组织人员深入街道、社区、农村、建筑工地、培训机构、劳动力市场等,宣传讲解职业技能培训的相

关法规政策,引导鼓励农民工参加职业培训,努力提高 其参与职业技能培训积极性和主动性,促进我市农民工 技能培训工作顺利进行。 三、整合职业培训资源,合理搞好培训工作。 倡导和鼓整合职业培训资源,合理搞好培训工作。 鼓励各培训机构可以结合自身的特点和优势,在生源、 场地、设备、师资力量等方面加强沟通合作,开展针对性培训,实现优势互补、资源共享,弥补场地设备和师 资力量不足的困难,确保职业技能培训工作的顺利开展。 四、注重培训质量。 培训机构开班培训前,都要向劳动注重培训质量。 保障部门递交培训申请报告,劳动保障部门对培训的课时、人员、工种、教学计划、教学管理都严格审核,同意后方可开班培训,不定期检查培训情况,对其师资力量、职业素质、教学能力以及场地设备进行抽查,并采取观摩教学、查看教案、询问学员等办法,督促培训机 构不断改进培训方法,提高教学质量,使农民能学到一 技之长。 五、深入企业、工地和农村,灵活开展技能培训。 为了深入企业、工地和农村,灵活开展技能培训。 不影响施工和农民务农,要求培训机构作好教学课件, 带上投影器材和实训设备到施工现场、村镇(利用早中

石油石化职业技能鉴定试题集仓库保管员高级工计算题

1. 某钢材库第一季度用称重计量方法共验收?6.5盘元4865.2t,发出436.5t,计量差额为3.25t,求该库的计量差率是多少? 解:公式:计量差率=[本季实际发生的计量差额÷(本季收入量+本季发出量)] X 100% 计量差率= [3.25÷(4865.2 +436.5) ] X 100% =0.06% 答:该钢材库一季度计量差率为0.06% 2. 某库上年结转为2894.5万元,1月末库存为2637.3万元,求该库1月份平均库存是多少?解:公式:1月份平均库存=(月初库存量+月末库存量) ÷ 2 1月份平均库存= (2894.5 +2637.3) ÷2 =2765.9(万元) 答:该库1月份平均库存为2765.9万元。 3. 某库房内共存放各种汽车配件1584项,在库外露天存放24项,计算该库房物资露天存放率是多少? 解:公式:物资露天存放率=[露天存放物资项数÷库存物资总项数] X

100% 物资露天存放率= [24 ÷(1584 +24) ] x 100% =1. 49% 答:该库露天物资存放率是1. 49% 4. 某库砂石组一季度末工程砂库存为32500m3,本季度发出为8500m3,季末盘点发现其耗损量是82m3,求该组一季度的储耗率是多少? 4.解:公式:储耗率=[本期耗损量÷(期末库存量+本期发出量) ] x 100% 储耗率= [82 ÷(32500 +8500) ] x 100% =0.2% 答:该组一季度的储耗率是0.2% 5.某库新到一批工程砂共5车,应收数量分别为:45m3、48m3,48m3,50m3,46m3;通过计量验收后,实际数量分别为:44. 5m3,48. 5m3,4 6. 8m3,49. 5m3,45. 8m3,求该批工程砂的运损率是多少? 解:公式:运损率=(耗损量÷应收数量) x 100% 运损率=﹛ [ (45 + 48 + 48 + 50 + 46) - ( 44. 5 + 48. 5 + 46. 8 + 49. 5 + 45. 8) ] ÷ (45 + 48 + 48 + 50 + 46) ﹜ x 100%

通信行业职业技能鉴定试题

工程系列 中级 __________ 专业水平考试 专业基础和相关知识模块试题 等级: 模块: 1、 软交换的主要特点是 _______ 、 ______ 、 ______ 、 _____ 的业务功能。 2、 通信网的三个基本要素是 ______ 、 ________ 和 _________ 。 3、 No.7中用户部分的主要功能是控制各种基本呼叫的 _________ 和 __________ 。 4、 BHCA 就是 ________________________ ,它是交换机处理设备在忙时能及时处理 的最多呼叫数。 二、单项选择题:(请将正确答案的标号填在题目中的括 号内,每题1.5分,共15 分) 1、NGN 在功能上分为( ) A 、接入和传输层、媒体层、业务/应用层 B 、接入和传输层、媒体层、 控制层、业务/应用层 C 、接入和传输层、控制层、业务/应用层 题号 -一一 -二二 四 五 六 总分 统计人 成绩 一、填空题:(每空1.5分,共15分) 得分 阅卷人 得分 阅卷人

D 、媒体层、控制层、业务/应用层 2、采用分组交换方式的分组数据网传输可靠性( ) 5、ISDN 是在( )发展起来的。 A 、电话 B 、 IDN C 、分组技术上 D 、PCM 6、 NGN 中软交换位于( )° A 、业务应用层 B 、控制层 C 、传输层 D 、媒体接入层 7、数字信号的波形是( )的。 A 、连续结合离散 B 、连续 A 、咼 B 、不咼 C 、决定于发送方式 3、 智能网业务的提供( ) A 、只能在本网络 C 、可以跨越几个网络 4、 TST 网络的阻塞率与( A 、时隙数 C 、时隙数与T 接线器 D 、决定于连接方式 B 、依赖于网络的实施细节 D 、与业务有关 )有关。 B 、T 接线器 D 、用户数

培训鉴定表

培训鉴定表 培训鉴定表一、能够遵守学习纪律,较好完成培训课程。在1个月的学习培训中,我按照市委党校制定的学习纪律和课程安排,从未缺课和迟到早退,注意听讲,认真记笔记,尊重老师,团结同学,较好地完成了培训课程。 二、能够自觉地加强理论学习。在学习中,我能够勤记笔记,尽量把所听的知识详实地记下来,在课余对知识进行回味、消化,并对马克思主义基本理论、科学发展观及现代经济管理等基本观点进行重点把握,与湘西的发展实际结合起来进行思索,澄清自己的模糊认识,汲取新知识,夯实理论知识基矗通过为期1个月的学习,我深深感到自己取得了长足进步。 一是加强了党性修养。能够自觉地运用科学发展观的眼光看待事物,坚定了“立党为公、执政为民”的信念,牢固树立了“情为民所系,权为民用,利为民

所谋”的思想基础,深深认识到作为人民公仆和共-产-党员,就要坚定不移地贯彻党的方针政策,为人民群众扎扎实实地办好事、办实事。 二是增强了干事创业的信心,通过学习,我认为作为一名党员干部,就要始终保持党的先进性,为推动生产力的发展而努力奋斗。因此,要坚定科学发展的信念,增强干事创业的信念,脚踏实地,勤政为民,为建设魅力湘西作贡献。 三是个人知识结构趋于合理。我能够十分珍惜这次学习机会,对自己知识结构中较弱的经济、管理知识作为重点去学习掌握,使自己知识结构合理化,能够更好地服务国家和人民。 参加 行业职业技能鉴定培训班 不同级别鉴定的人员,其申报条件不尽相同,考生要根据鉴定公告的要求,确定申报的级别。一般来讲,不同等级的申报条件为:参加初级鉴定的人员必

须是学徒期满的在职职工或职业学校的毕业生;参加中级鉴定的人员必须是取得初级技能证书并连续工作5年以上、或是经劳动行政部门审定的以中级技能为培养目标的技工学校以及其他学校毕业生;参加高级鉴定人员必须是取得中级技能证书5年以上、连续从事本职业生产作业可少于XX年、或是经过正规的高级技工培训并取得了结业证书的人员;参加技师鉴定的人员必须是取得高级技能证书,具有丰富的生产实践经验和操作技能特长、能解决本工种关键操作技术和生产工艺难题,具有传授技艺能力和培养中级技能人员能力的人员;参加高级技师鉴定的人员必须是任技师3年以上,具有高超精湛技艺和综合操作技能,能解决本工种专业高难度生产工艺问题,在技术改造、技术革新以及排除事故隐患等方面有显著成绩,而且具有培养高级工和组织带领技师进行技术革新和技术攻关能力的人员。 第一范文网申请职业技能鉴定报名

电气试验(第二版)职业技能鉴定指导书职业标准试题库(仅高级工) 精品

电气试验工高级工技能鉴定理论题库 一、选择题 1、几个电容器并联连接时,其总电容量等于( B )。 (A )各并联电容量的倒数和;(B )各并联电容量之和;(C )各并联电容量的和之倒数;(D )各并联电容量之倒数和的倒数。 2、已知R=3Ω,L X =5Ω,C X =1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z 等于( C )。 (A )9Ω;(B )7Ω;(C )5Ω;(D )1Ω。 3、电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压( C )。 (A )的平方成正比;(B )的一次方成正比;(C )无关;(D )成反比。 4、在R 、L 、C 串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则( D )。 (A )R=L X =C X ;(B )L X =C X ≠R ;(C )L X >C X ;(D )L X <C X 。 5、已知A 点对地电位是65V ,B 点对地电位是35V ,则BA U 等于( D )。 (A )100V ;(B )30V ;(C )-100V ;(D )-30V 。 6、交流电路中,分别用P 、Q 、S 表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( A )。 (A )P/S ;(B )Q/S ;(C )P/Q ;(D )Q/P 。 7、对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强( A )。 (A )等于零;(B )小于零;(C )大于零;(D )与球面场强相等。 8、试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的( C )。 (A )大小及距离有关;(B )大小有关;(C )大小及位移有关;(D )大小及位移无关。 9、两个大小不等的金属球,球面带有等值同性电荷时,则两球之电动势( B )。 (A )相等;(B )不相等;(C )可能相等;(D )均为零。 10、在电路计算中,电流的参考方向通常是( A )。 (A )任意选定的;(B )由正极指向负极;(C )由负极指向正极;(D )与实际的电流方向一致。 11、如果流过电容C=100μF 的正弦电流C i =15.72sin (100πt-45°)A 。则电容两端电压的解析式为( C )。 (A )C u =5002sin (100πt+45°)V ;(B )C u =5002sin (100πt-90°)V ;(C )C u =5002sin (100πt-135°)V ;(D )C u =5002sin100πtV 。

职业技能鉴定题库

职业技能鉴定题库 公共营养师三级理论知识试卷A 卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2007年颁布的《公共营养师》国家职业标准命制,考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、应知选择题 答题指导: 该部分为不定向选择题,每题均有ABCD 四个备选项, 其中每题有一个或多个正确答案。请根据题意选择确定正确答案,并在括号内将所选答案的相应字母写上。多选、少选、错选均不得分,每小题 1 分,共70分 1、下列说法中,违背办事公道原则的选项是 ( )。 (A )某营养师不分年龄、性别安排相同的食谱 (B )某营养师根据顾客需求提供不同的服务 (C )某营养师根据需求开办特殊上门咨询业务 (D )某营养师按照顾客到来的先后次序为他们提供咨询服务 2、关于诚实守信的认识和判断中,正确的选项是( )。 (A )诚实守信与经济发展相矛盾 (B )诚实守信是市场经济应有的法则 (C )是否诚实守信要视具体对象而定 (D )诚实守信应以追求利益最大化为准则 3、( )是公民道德建设的核心。 (A )集体主义 (B )爱国主义 (C )为人民服务 (D )诚实守信 4、以下关于“节俭”的说法,你认为正确的是( )。 (A )节俭是美德,但不利于拉动经济增长 (B )节俭是物质匮乏时代的需要,不适应现代社会 (C )生产的发展主要靠节俭来实现 (D )节俭不仅具有道德价值,也具有经济价值 5、营养咨询公司的营养师在打扫卫生时在墙角发现了一份没有署名的食谱,假如你是这位营养师,你会采取( )做法。 (A )将这份食谱放入垃圾埇内,以免影响环境卫生 (B )将这份食谱捡起后交给办公室的秘书保管 (C )将这份食谱交给主管人员,并协助查证是否是客人漏带的,以便及时送往 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

技能培训工作总结怎么写

精心整理 技能培训工作总结怎么写 【篇一】 自进入公司近四月来,我持之以恒贯彻落实“建设学习型公司、培养学习型干部、培育学习型员工”的精神,牢固树立“培训是公司的长效投入,是发展的后劲,是员工的福利”的理念,以狠抓内涵管理、提高人的素质为重点,正潜移默化地提高科室员工的整体素质,为公司的发展提供人才和智力支持。 574人/5980 6天8 制度化、规范化、自觉化和长期化。 各部门的培训,只有安全生产小组启动了,其他部门没有行动。这是公司未来的发展的隐患。 介于上述,公司应启动“育才工程”,本着“淘汰不是目的,提高才是初衷,决不让一个员工掉队”的思想。在育才手段上,坚持“从基层中来、到基层中去”的原则,突出学以致用,着眼高层和生产现场,在育才方式上,坚持抓“骨干”带“一般”,注重“梯次”培训,对基层员工的学习深造大开“绿灯”,用以解决企业像采购、行政、财务人才配置的青黄不接问题。针对生产急需课题实施现场教学。

通过近4月的观察,能洞察企业培训需要什么,能认真的做好培训课题,正追求着效果。为了更好的开展培训工作,为了更好的把高层愿望解码成培训内容,希望能看到公司的会议记录或纪要,或者直接参加公司的非机密性会议。 四、培训工作的努力方向: 1、培训制度的推行,培训队伍的组建,培训体系的建立。 2、在培训过程中,做到理论培训“五有”,即有培训计划、有培训教材、有培训教员、有培训教室、有培训考勤。 3 4 训。 5 6 7 8 9 10 11 12 13 功在岗位上进行、培训效果在岗位上体现,使其培训面达100%。 14、通过采取岗位培训与现场操作相结合、集中学习与分散学习相结合、教师授课与员工自学相结合等多种灵活方式,较好地完成了岗位培训、操作技能培训、技能鉴定、继续教育、学历教育等培训任务,实行培训计划执行率100%的工作目标。 15、搞好员工教育训练和管理工作,严格执行,开发好人力第一资源,进一步转变观念,激发员工学习知识和技术的积极性。 16、建立健全员工培训档案,把员工培训跟踪考核档案作为年终业绩考核、晋升评定的重要依据之一。

职业技能鉴定指导书

《职业技能鉴定指导书》 水轮发电机组值班员(以下的内容由本人根据自已的喜好录入的) 机械部分选择题 1、混流式水轮机主轴中心孔用于( B ) A、装置操作油管 B、轴心补气 C、装置操作油管和轴心补气 D、励磁引线 2、水轮机的设计水头是指(C) A、保证水轮机安全运行的最低水头 B、允许水轮机运行的最高水头 C、水轮机发出额定出力的最低水头 D、水轮机效率最高的水头。 3、对水轮机性能起明显作用的汽蚀是(D) A、间隙气蚀 B、空腔气蚀 C、局部气蚀 D、翼型气蚀 4、水轮机调节的途径就是改变(A) A、过机流量 B、机组转速 C、机组水头 D、机组效率 5、水轮机可以在不同的工况下运行,其中(B)的工况称为最优工况 A、出力最大 B、效率最高 C、流量最大 D、开度最大 7、机组达到额定转速后投入电网的瞬间,导叶所达到的开度为(D) A、起始开度 B、终了开度 C、限制开度 D、空载开度 8、通过甩负荷试验测得的参数可绘制出(D)图 A、水轮机静特性 B、发电机静特性 C、调速机静特性 D、调速系统静特性 9、悬吊型水轮发电机的下机架为(B)机架 A、负荷 B、非负荷 C、不一定 D、第二 10、水轮机接力器关闭时间整定的目的是满足(C)的要求 A、正常停机 B、事故停机 C、调保计算 D、机组不飞逸 11、发电机甩负荷时机组转速(A) A、升高 B、降低 C、不变 D、到零 12、随着水轮发电机负荷增加,水轮机必须相应地将导叶开度(D) A、保持不变 B、减小 C、关到零 D、增大

13、发电机带负荷后,发电机失磁机组转速(A) A、增高 B、降低 C、不变 D、不一定 14、发电机的阻力矩与机组转向与水轮机动力矩的方向(B) A、相同 B、相反 C、无关 D、垂直 15、一般制造厂家的设计标准是保证机组在飞逸工况下运行(B)min而不损坏 A、1 B、2 C、3 D、4 16、透平油在水电站的作用是(C) A、润滑、散热和消弧 B、绝缘、散热和液压操作 C、冷却、散热绝缘与液压操作 D、散热与消弧 17、导水叶开度与开度限制指针重合时应(C) A、减小开度限制使之不重合 B、增加转速调整(频率给定) C、调整使实际开度小于开度限制以下2%—3% D、增加开度限制 18、发电机推力轴承座与基础之间用绝缘垫隔开可防止(D) A、击穿 B、受潮 C、漏油 D、形成轴电流 19、水轮机调速系统中,由原来的平衡状态过渡到新的平衡状态的过程称为(C) A、平衡过程 B、不平衡过程 C、过渡过程 D、非稳定过程 20、正常透平油的颜色是(A) A、淡黄色 B、淡黄色稍黑 C、乳白色 D、无色 21、发电机灭火环管的喷水孔要求正对(D) A、定子线圈 B、磁极 C、电缆 D、定子线圈端部 22、调速机静特性曲线的钭率称为(A) A、永态转差系数bp(残留值) B、暂态转差系数bt(缓冲系数) C、局部反馈系数a D、机组调差率ep 23、调速器中,反馈机构(或回路)是(B) A、自动控制机构 B、自动调节机构 C、自动监视机构 D、自动指示机构

石油石化职业技能鉴定试题集-------------

一、选择题(每题有4个选项,其中只有1个是正确的,请将正确的选项号填入括号内)1.AAO01求解复杂直流电路时,如果电路的支路数较多,而回路数较少,应用( )求解比较方便。, (A)支路电流法(b)网孔电流法(c)节点电压法(D)戴维南定理 2. AAO01 用网孔电流法求解电路时,如各网孔电流的正方向都选为顺时针方向(或都选为逆 时针方向),则各个互电阻皆取( )号。 (A)正(b)负(c)同(D)异 3. AAO01 网孔电流法适用于( )电路。 (A)平面(B)非平面(C)容性(D)感性 4. AA 002以电路的一组独立节点的各电位为未知数,以非独立节点为参考点,根据基尔霍 夫第一定律列方程式联立求解,从而求出各支路电流的方法称为( )法。 (A)支路电流(B)网孔电流(C)节点电位(D)节点电流 5.AA 002节点电位法一般以节点电位为电路的独立变量,应用( )定律列出个数与节点 电位数相等的独立方程,从而求解节点电位和支路电流。 (A)KVL (B)KCL (C)欧姆(D)电磁感应 6.AA002对于支路数较多而只有( )节点的电路来说,采用节点电位法,可以不必解联 立方程式,使计算步骤简化。 (A )1个(B)2个(C)3个(D)多个 7.AA003戴维南定理是指任意一个( )网络对其外部电路而言,总可以用一个电压源与 入端电阻串联的电路来代替。 (A )含源的二端(B)线性二端(C)二端(D)线性含源的二端 8.AA003运用戴维南定理就能把一个含源二端网络简化成一个等效电源。这个电源的电 动势E等于网络的( ),这个电源的内阻r等于网络的人端电阻。 (A)电压(B)短路电流(C开路电压(D)短路电压 9.AAL003有源网络变无源网络的原则是:电压源( ),电流源( )。 (A)断路;短路(B)短路;短路(C) 短路;断路(D)断路;断路 10. AA004不能用简单的串、并联方法计算的复杂电路,它的支路数是( )。 (A)2个(B)2个及以上(C)3个(D)3个及以上 11. A004复杂电路处在过渡过程中,基尔霍夫定律( )。 (A)不成立(B)只有电流定律成立 (C)仍然成立(D)只有电压定律成立 12. A004理想电压源的伏安特性是一条与电流轴( )的直线。 A平行(B)垂直(C)相交(D)重合 13. AA005求解非线性电路常用的方法是先把元件的( )测定出来,而后用图解的方法 进行计算。 (A)伏秒特性(B)安培特性(C)伏安特性(D)非线性 14. AA005 非线性电路的分析与计算方法有( )2种。 (A)向量图和解析法(B)图解法和解析法(c)符号法和图解法(D)符号法 15.含有除( )之外的非线性元件的电路,叫非线性电路。 (A)独立电源(B)电阻(c)电容(D)电感 16.AB001 在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( (A)Ul√3Uh (B)Ul>√3Uh (c) Ul< √3Uh (D)UI=3Uh 17. ABO01 电子电路中的变频、整流、逆变设备等负荷所产生的非正弦波称为( )源 (A)基波(B)谐波(C)偶次谐波(D)奇次谐波 18. ABO01 不同频率的谐波可以合成一个周期性的( )。 (A)非正弦波(B)正弦波(C)余弦波(D)谐波 19.AB002计算非正弦周期电流在电阻上一个周期内的平均功率,其方法和正弦交流电( )。

职业技能培训工作总结

职业技能培训工作总结 根据省有关文件精神,以及市相关文件为指示,以区有关政府部门和我校签订培训协议为基准,我们进行了XX年度的职业技能培训。培训工作从今年7月份开始到11月底结束,共开设茶叶栽培与加工技术、家政服务、夏橙种植技术、柑桔种植技术、生猪养殖技术等五个专业,举办八个培训班,培训学员769人培训时间的灵活性。为了确保学员有充裕的时间进行学习,又不耽搁本职工作,我们广泛征求培训学员和相关领导的意见,针对不同类型的学员,选择科学合理的时间段进行教学。这样既不耽搁××手中的农活,也满足××专业学习的需求,提高了培训质量。 培训地点的便利性。我校培训的地点不仅仅设置在学校,还根据学员的居住地点,我们把培训地点设在学员便利的地方。例如夏橙种植技术培训我们就设在村委会会议室,家政服务培训我们设在中学会议室,茶叶栽培和柑桔种植技术培训班我们分别设在茶叶加工厂及供销社大厅里……总之一切方便培训学员的原则。 教学内容的侧重性。不同的专业以及不同的学员,根据他们的实际情况采取不同的教学方法和教学内容,达到切实提高技能的效果。例如茶叶、柑桔、夏橙、生猪养殖等传统专业,培训学员在长期的实践中摸索了一定的实践经验,但

是对于现代绿色无公害的种植及养殖、加工技术以及规模化种植及养殖、农畜产品新型销售方式,这些作为培训的重点,进行了有益的探讨。还有家政服务业,作为技能要求越来越精细的行业,我们以现代家政业的理念和思维培训学员,使他们对家政服务业有一个全新的认识,并增强操作技能。 三、健全制度,严格管理,确保教学质量 技能培训,学员来自不同的层次、不同的年龄层,对于这样开放式的教学方式来说,如果管理跟不上,则可能使学习流于形式,教学质量难以保证。为此,我们把对学员学习过程的管理视为工作的重中之重,人人落实,环环落实。 健全制度。为了规范管理,我们针对移民技能培训学习方式的特点,制定了《培训教师管理制度》、《办公室工作制度》、《培训学员管理制度》等一系列规章,并在开学典礼上由领导宣讲,将这些规章印发到每一位教师和学员手中。每次学员听课,班主任都要再次强调。并且着重强调出勤率必须达到90%以上,才能取得结业证书和资格证书,实行规范的请假制度,班主任跟班管理制度。 狠抓落实。 严格学习考勤记载。每天上课,都要实行学员签到,对于未到的学员班主任要问明事由,做到人人有记载,请假有事因。 严格量化评定。每期学员我们都要求做好听课笔记,写

11050职业技能鉴定指导书变电站值班员技师

$TEXT$BEGIN$ b 变电站接地网的接地电阻大小与(C 、站内设备数量 )无关。 b 变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫(A 、全绝缘 )。 b 变压器差动保护范围为(C 、变压器两侧电流互感器之间设备 )。 b 变压器的温升是指(C 、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 )。 b 变压器新投运行前,应做(A 、5 )次冲击合闸试验。 b 变压器差动保护投入前要(B 、带负荷 )测相量、差电压。 b 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A 、内部故障 )。 c 操作票应根据值班调度员或(C 、值班长 )下达的操作计划和操作综合命令填写。 c 操作转换开关规范用语是(D 、切至 )。 c 操作票中使用图章共( C 、6 )种。 c 操作断路器时,操作中操作人要检查(C 、灯光、表计 )是否正确。 c 操作票每页修改不得超过(B 、3 )个字。 c 纯电感在电路中是( B 、不耗能 )元件。 c 测量电流互感器极性的目的是(B 、保护外部接线正确 )。 c 产生过渡过程的外因是(D 、换路 )。 d 单电源线路速断保护范围是(B 、线路的20%~50% )。 d 断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( B 、1/3 )。 d 断路器连接水平传动杆时,轴销应(C 、水平插入 )。 d 电流互感器的不完全星形联结,在运行中(A 不能反应所有的接地故障 )。 d 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D 、小于保护动作时间 )。 d 电力系统发生短路时,通常还发生电压(B 、下降 )。 d 电压互感器的下列接线方式中,不能测量相电压的是(A 、Yy )。 d 电磁机构开关在合闸时,必须监视(B 、直流电流表 )变化。 d 当一条母线停电时相位比较式母差保护应该(B 、非选 )。 d 当瓦斯保护本身故障时,值班人员应(A 、将跳闸连接片打开 ),防止保护误动作。 d 当单相接地电流大于4000A 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D 、任意季节 )均不超过0.5Ω。 d 对异步电动机启动的主要要求是(A 、启动电流倍数小,启动转矩倍数大 )。 d 对于密封圈等橡胶制品,可用( C 、酒精 )清洗。 d 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C 、动稳定 )。 d 断路器大修后应进行( B 、特巡 )。 d 断路器缓冲器的作用是(C 、缓冲分合闸冲击力 )。 d 断路器的跳闸辅助触点应在(B 、合闸过程中,动静触头接触前 )接通。 f 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D 、当值值班长 )、变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。 f 发生两相短路时,短路电流中含有(C 、正序和负序 )分量。 f 发预告信号时光字牌内两只灯是(B 、并联 )。 h 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前(A 、应将其取下 )。 h 互感电动势的大小和方向,用(B 、法拉第电磁感应定律 )分析。 g 感应调压器定子、转子之间(C 、即有磁联系,又有电联系 )。 g 隔离开关(B 、没有 )灭弧能力。 g 关系式IR E U ab +-=满足下图所示电路的(图(b ))。

光传输设备职业技能鉴定试卷A

A卷 班级:学号:姓名:得分: ﹒﹒ 一、填空题(每空1分,共30分) 1、PDH全称叫做准同步数字体系,SDH全称叫做同步数字体系,由此可见PDH,SDH都是传输的体制(协议)。PDH,SDH这些传输体制规范了数字信号的,,,。 2、所谓就是经接收再生后,数字流的某些比特发生了差错,使传输信息的质量发生了损伤。 3、主从同步的数字网中,从站(下级站)的时钟通常有三种工作模式:、 、。 4、我国的SDH网络结构分为四个层面:最高层面为,第二层面为,第三层面为,最低层面为。 5、自愈环的分类按环上业务的方向可将自愈环分为:和两大类。 6、自愈环按网元节点间的光纤数可将自愈环划分为:和。 7、自愈环按保护的业务级别可将自愈环划分为:和两大类。 8、网络拓扑的基本结构有、、、和。 9、复用段1+1保护方式中,业务信号发送时同时发在和上。正常时收端从接收业务信号,当系统检测到告警时,则切换到接收业务信号。复用段1:1保护与复用段1+1保护不同,业务信号并不总是同时跨接在两个信道上的,所以还可以在备用信道上开通低优先级的。 10、指针的作用就是和。 二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”每题2分,满分20分) 1、光通信中段开销区域用于帧定位、运行、管理和维护等信息,以保证信息净负荷正确灵活地传送。() 2、PDH与SDH相比,PDH有统一的光接口规范,SDH有统一的电接口规范。() 3、为了将各PDH信号装入SDH净负荷中,一般需经过映射、定位和复用。() 4、SDH帧结构的段开销和通道开销中有丰富的字节用作误码监视,其中B2字节用作再生段误码监视。() 5、复用段开销中的E2字节作为公务开销使用。() 6、光纤弯曲半径不得小于30mm,切忌任何小于90度的弯折。()

职业技能鉴定中心工作总结

职业技能鉴定中心工作总结近日,市职业技能鉴定中心组织了全市职业院校学生统一鉴定,全市 10 所院校共1460 人参加了维修电工、汽车修理工、数控车工、数控铣工、车工、装配钳工六个工种的技能鉴定考核。 为了将同职业鉴定质量误差降到最低,逐步缩小县(区)和市直鉴定质量差距,全市职业院校学生技能统一鉴定采取同职业(工种)“统一时间、统一考核方案、统一试卷、集中检测”等措施,确保了统考效果,有力地推动了职业院校教学质量的提高。 市职业技能鉴定中心在开展学生技能统一鉴定的同时,积极为全市职业院校学生参加初、中级职业技能鉴定实施了理论免试政策,受到师生欢迎。 职业技能鉴定中心工作总结今日,中国消防协会在消防行业特有工种职业技能鉴定(四川)站启动今年灭火救援员职业技能鉴定工作。来自四川21 个市(州)的政(企)专职消防队600 名队员参加首批初级灭火救援员职业技能鉴定理论考试和实操考试。 据悉,灭火救援员职业技能鉴定,是经国家人力资源和社会保障部批准,按照有关规定的标准,对从事灭火救援行业人员进行等级评定,评定结果分为初级、中级、高级、技师、高级技师5 个等级,分别对应国家职业技能资格中五、四、三、二、一级,是国家职业资格证书制度的重要组成部分,考核结果是从事消防行业的重要技能凭证。

此次在消防行业特有工种职业技能鉴定(四川)站开展的鉴定工作中,来自全省政(企)专职消防队的业务骨干XX 人,将分三批参考。 据了解,初级灭火救援员职业技能鉴定操作技能考试共有60 个科目,项目既有灭火员水带操法、个人防护器材穿戴,也有消火栓、消防电梯、防火卷帘使用方法及电梯与自动扶梯识别等。 职业技能鉴定中心工作总结技能鉴定质量督导员是技能培训和获证奖补的“天平” 职业技能鉴定工作者又是技能鉴定质量督导员,职业技能鉴定的过程是职业技能培训机构获得鉴定合格人员获证奖补的重要环节,它关系到培训人员是否真的学到技能,关系到培训机构是否在认真负责任的培训,还关系到国家专项资金是否保质保量的发放。这个工作就好似一个天平,一端举着职业技能鉴定,一端托着获证奖补资金。我们技能鉴定质量督导员希望在政策范围内,既能让群众获得真正的技能,又能让获证奖补资金稳稳的发放给技能培训人员,这个天平的那一端都不能有所闪失。因此,技能鉴定督导员一方面要严格把控技能鉴定考场,绝不允许有替考、代考、徇私舞弊等现象出现; 另一方面严格审核每一份鉴定合格人员的获证奖补材料,以防止有技能培训人员鱼目混珠骗取国家统一发放的获证奖补资金。灌南鉴定中心质量督导员凭着一腔对灌南鉴定事业负责的态度,对每一位参与考核的学员都热情服务,并且严格按照技能鉴定获证奖补的规定,认真的核查获证奖补材料上的每一个信息,不能报的坚决不报,能报的坚决不少报,认真的当好技能培训和获证奖补之间的“天

电能表修校(第二版)11-064职业技能鉴定指导书-绘图-判断备课讲稿

电能表修校(第二版)11-064职业技能鉴定指导书-判断 1、(La5B1001) 电能表是专门用来测量电能的一种表计。( ) 答案:√ 2、(La5B1002) 国际单位制的基本单位,国际上简称为SI基本单位。SI基本单位共有9个。( ) 答案:× 3、(La5B1003) 焦耳是当1N的力作用在力的方向上移动1m 距离所作的功。( ) 答案:√ 4、(La5B1004) 在串联电路中流过各电阻的电流都不相等。( ) 答案:× 5、(La5B1005) 当电路中某一点断线时,电流I等于零,称为开路。( ) 答案:√ 6、(La5B1006) 1kW·h=3.6×10^8 J ( )

答案:× 7、(La5B1007) 当磁铁处于自由状态时,S极指向北极,N极指向南极。( ) 答案:√ 8、(La5B1008) 磁场强的地方,磁力线密集;磁场弱的地方,磁力线稀疏。( ) 答案:√ 9、(La5B1009) 在100Ω的电阻器中通以5A电流,则该电阻器消耗功率为500W。( ) 答案:× 10、(La5B1010) 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。( ) 答案:√ 11、(La5B1011) 加强计量监督管理最核心的内容是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。这也是计量立法的基本点。( ) 答案:√ 12、(La5B1012)

《中华人民共和国电力法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于1995年12月28日通过。自1996年4月1日起施行。( ) 答案:√ 13、(La5B1013) 电阻是表征导体对电流的阻碍作用的物理量。( ) 答案:√ 14、(La5B1014) 电场强度反映电场的力的特征,电位反映电场的能的特征,电压反映电场力做功的能力。( ) 答案:√ 15、(La5B1015) 近似数0.00800为六位有效位数。( ) 答案:× 16、(La5B1016) 正弦交流量的三要素:角频率、初相角和时间。( ) 答案:× 17、(La5B1017) 交流电的周期和频率互为倒数。( ) 答案:√

国家职业技能鉴定题库开发指南

国家职业技能鉴定题库开发指南 理论知识题库 理论知识考试是职业技能鉴定两大鉴定考核方式之一。按照职业技能鉴定命题基本理论利国家题库开发技术规程,理论知识考试命题主要有以下两个工作环节: ---依据国家职业标准,参考有关职业资格培训教程,确定《理论知识鉴定要素细目表》; ---按照《理论知识鉴定要素细目表》和试题编制要求,编制理论知识试题。 以上每一个工作环节皆有明确的阶段成果,经审定后,这些阶段成果皆是下一工作环节的基础。 一、编制《理论知识鉴定要素细目表》 《理论知识鉴定要素细目表》是以国家职业标准为依据,根据标准中“比重表”确定的鉴定比重,分等级对“基本要求”和“相关知识”进行逐级(层)细分形成的结构化表格,是理论知识命题的基础依据。(细目表举例见汇编) (一)《理论知识鉴定要素细目表》主要内容 《理论知识鉴定要素细目表》主要包括两个方面的内容:一是层次结构,即将理论知识鉴定要素按国家职业标准逐级细化后,组成具有多层次结构的表格;二是特征参数,即各层次鉴定要素的代码、重要程度指标、鉴定比重箅参数指标。 (二)《理论知识鉴定要素细目表》编写基本步骤和要求 《理论知识鉴定要素细目表》按职业、分等级进行编制,即一个职业每一个等级编制一套细目表。 1.根据国家职业标准中“基本要求”和“工作要求”中相关知识的内容,分别确定理论知识鉴定要素细目表》各级“鉴定范围”。’ ●理论知识鉴定范围一级:是理论知识鉴定的总体要素。 名称与国家职业标准对应,一般分为“基本要求”利“相关知识”; 代码分别用“A”“B”表示;鉴定比重按国家职业标准确定; 重要程度比例是它所包含的“鉴定范围二级”的重要程度比例的累计值。 根据国家职业标准,“基本要求”为初、中、高三个等级必须掌握的内容,原则上,“基本要求”部分的试题三个等级相同。 ●理论知识鉴定范围二级:是对“鉴定范围一级”的分解,一般对应国家职业标准中的“基本要求”和“工作要求”中的有关内容,将从业人员所应掌握的理论知识按所隶属的职业活动范围领域进行划分。 名称与国家职业标准中“职业道德”、“基础知识”和“职业功能”中有关内容对应; 代码按其在鉴定要素细目表中的自然排列顺序,分别用人写英文字母“A”“B”“C”……表示; 鉴定比重按国家职业标准确定; 重要程度比例是它所包含的“鉴定范围三级”的重要程度比例的累计值。 ●理论知识鉴定范围三级:是对“鉴定范围二级”分解,一般对应国家职业标准“基本要求”、“工作内容”,将从业人员应掌握的理论知识按所隶属的工作内容范围进行划分,也可按知识单元进行划分。 名称一般与国家职业标准中的“职业道德基本知识、职业守则、基础知识和工作内容”中有关内容相对应,或按知识单元确定名称; 代码按其在鉴定要素细日表中的自然排列顺序,分别用大写英文字母“A”“B”“C”……表示; 鉴定比重按国家职业标准确定,如国家职业标准未给出具体比重则按该鉴定范围重要性由专家具体

通信工职业技能鉴定题库

通信工职业技能鉴定题库 (四)简答题 二、叙述题 1、简述杆路路由的测定的注重事项。 a.杆路路由局部应尽量采取最短的直线径路,减少角杆,注重避免不必要的迂回和其他以后可能影响杆路安全的地带; b.杆路路由应尽量设置在便于施工和利于以后维护、抢险等的地带; c.杆路路由应尽量少穿越铁路、公路、河流等障碍物。一般不宜穿越厂房、广场及城建余留空地,尽量减少长杆档; d.杆路路由应尽量减少与高压输电线的穿越、平行和接近,以避免危险和干扰影响; e.杆路路由不宜出现大的转角,并尽量避免出现转S弯; f.杆路路由应尽量选折地势平坦的位置,避免前后电杆落差太大;如因地形限制要使用适当高度的电杆平抑落差; 2、简述电杆埋深的计算方法。 a.地表有临时堆积泥土、杂物的地方,杆洞应以永久地面算起; b.在斜坡地段,洞深从洞下坡口往下5~10cm处算起; c.撑杆的埋深,在松土和普通土时为100cm,硬土和石质时为60cm; d.高拉杆的埋深一般为1.0m,石质时为80cm 3、述单吊夹板的安装要求。 吊线夹板的线槽应向上,直线段杆上夹板的唇口应面向电杆;角杆上夹板的唇口应面向张力的反侧 4、简述光缆线路挂钩安装后应达到的要求。 挂钩间隔50+-3厘米,挂钩在吊线上的搭挂方向应一致,无扭曲,托板齐全无反转,整体美观。 5、简述抽样、量化、编码的概念。 答:抽样:就是每隔一定时间间隔T,抽取模拟信号的一个瞬时幅度值(样值); 量化:是将抽样后在一个范围内变化的无限个值,用不连续变化的有限个值来代替的过程;编码:是将量化后的模拟信号按其量化电平的大小次序排列起来。 6、简述音频分机不响铃的原因。 答:可能是回铃音的通路中: (1)线圈断、开路; (2)BG1或BG2击穿开路; (3)C3短路 7、什么叫绝对功率电平?其电平符号是什么?。 答:通常以1mw作为基准功率,相对1mw的功率电平称为绝对功率电平。其电平符号为dBm 8、什么叫相对功率电平?其电平符号是什么? 答:不使用固定的功率作为比较的基准,而是以参考点的信号功率为比较对象,这样求得的电平称为相对功率电平,其电平符

2019年技能鉴定个人工作总结

技能鉴定个人工作总结 导语:积极推进职业技能鉴定质量管理体系审核工作,保证鉴 定工作的规范性。下面是给大家整理的技能鉴定个人工作总结的内容,希望能给你带来帮助! (一)鉴定基本情况 按照XX年度鉴定计划安排,鉴定站进行了XX工种的技能鉴定。全年共鉴定XX人,其中XX工种XX人。完成全年计划的XX%。 (二)鉴定工作开展情况 1.认真做好年度鉴定计划。年度鉴定计划是对一年工作的统筹 安排,为充分体现鉴定引导培训、提升员工素质等方面的重要作用,鉴定站提前对各单位鉴定需求进行了全面的调查。结合各单位鉴定资源和鉴定人员实际情况,从XX等方面制定了科学性、可操作性较强 的年度鉴定计划,既保证最大限度地减少鉴定对各单位销售业务正常开展的影响,又满足了鉴定需求。 2.做好主干工种新版培训教材和试题集的订制和配发工作。按 照鉴定中心工作安排,为做好新旧题库的衔接,确保新教材征订数量准确无误,鉴定站在年初对公司各单位新 教材征订需求进行了调查。新版鉴定教材共订制XX套,其中 XX工种XX套。为及时将教材发放到各单位,在鉴定教材统一收到后,鉴定站提前将各单位所订教材进行了分类梳理,并利用各单位人事部门人员来公司参加培训时机,将新教材发放到各单位,为各单位做好鉴定前培训打下了良好的基础。

3.做好鉴定前培训工作,提高鉴定考核质量。按照考培分离的原则,为了保证员工能够真正掌握工作中不断变化的新技术、新工艺,提高自动化和信息化应用技能,鉴定站在每批次鉴定前,积极与各单位联系,指导各单位采取自学、集中辅导、网络培训等多种灵活的培训方式进行考前培训,并要求各单位按照《职业技能实施细则》要求,积极筹备,组织员工培训,保证培训学时。同时鉴定站通过不定期对培训情况进行检查,严格执行不培训不鉴定。确保参加鉴定考生的培训效果,保证鉴定质量。 4.做好新版教材实操所需设施设备的配备工作。 新版鉴定培训教材和试题库的修订内容,紧密结合了近年来与企业业务相适应的新技术、新工艺、自动化和信息化推广应用,教材内容和试题技能操作有比较大的调整。鉴定场地和鉴定设备的建设很重要,鉴定站积极与各单位协调,依托库站,增设设施设备、仪器仪表、工具等,搭建加油站管理系统信息化以及油库建立油库自动化考核操作平台,不 仅为员工达到提高自身技能、掌握新知识提供了保障,也为顺利开展鉴定工作提供了保障。 5.坚持职业资格证书制度与企业劳动工资制度相衔接,为劳动用工制度改革服务。为真正实现职业资格证书和学历文凭并重,建立“培训、考核、使用、待遇”相结合的激励机制,充分发挥职业资格证书在职工培训、考核与工资分配中的杠杆作用,今年6月下发了《操作技能人员技能津贴管理办法》,使员工凭技能得到岗位和晋升,凭

11-057职业技能鉴定指导书-国家题库电气试验工高级技师题答案

11-057职业技能鉴定指导书-国家题库电气试验工高级技 师题答案 (5)空间电磁波干扰,包括电台、高频设备的干扰等; (6)地中零序电流从入地端进入局部放电测量仪器带来的干扰。 (11,057) 3(Je1C3146).表征电气设备外绝缘污秽程度的参数主要有哪几个? 电力职业技能考试答案:主要有以下三个: <<电气试验>>高级技师理论试卷 (1)污层的等值附盐密度。它以绝缘子表面每平方厘米的面积上有多少毫克的氯化钠来等值考评组长签名 表示绝缘子表面污秽层导电物质的含量。 (2)污层的表面电导。它以流经绝缘子表面的工频电流与作用电压之比,即表面电导来反映一、简答题(每题5分,共3题) 绝缘子表面综合状态。1(Lb1C4055).“在线检测”的含义是什么? (3)泄漏电流脉冲。在运行电压下,绝缘子能产生泄漏电流脉冲,通过测量脉冲次数,可反答案:顾名思义,在线检测就是在电力系统运行设备不停电的情况下,进行实时检测,检测内容 映绝缘子污秽的综合情况。考评员签名包括绝缘、过电压及污秽等参数。 实际上看,在线检测有以下三种形式: (1)被试设备在线。20世纪60年代就开始的带电测试或叫不停电试验就是这种情况。当时,试二、绘图题(每题10分,共13题) 验项目和试验设备都和停电预

试是相同的。只是有的设备开展某些项目要对设备做些小的改动,1(La1E3031).图E-29是什么故障的寻测方法?并写出测量后的计算公式。如垫绝缘等。后来发展起来的色谱分析和红外检测等非电量测试也属于这种情况,我们可以叫考试时间它半在线。 (2)被试设备和部分测试装置在线。这种情况实际上就是要装传感器,大多数是电气量传感器,装在被试设备或元件的接地引下线上。此外还有装热敏元件的、装气敏元件的,都属于信图E-29 息传感器。答案:用直流压降法查找发电机转子绕组稳定接地故障点的试验接线,其计算公式为: 传感器在线后,定期或不定期地用携带式仪器检测传感器的输出信息,有类似巡视和监测 R,R,U,(U,U),1, gv12的含义,可以叫四分之三在线。 U1L,×100% (3)将各在线传感器的输出信息,经过电缆(有的还先将信息放大)送入一台作为中央控制的,UU,12 专用仪器(一般都带微电脑),进行分析处理,连续地监测被监测的高压电气设备,这种全部预定准考证号U1L,×100%,UU,的被试设备和监测设备始终在生产线上一同运行,这可叫全在线。 12 式中 U--在两滑环间测量的电压,V; 2(Jd1C4082).对局部放电测量仪器系统的一般要求是什么?测量中常见的干扰有几种? U--正滑环对轴(地)测得的电压,V; 1答案:对测量仪器系统的一般要求有以下3种: U--负滑环对轴(地)测得的电压,V; 2 (1)有足够的增益,这样才能将测量阻抗的信号放大到足够大; R--电压表的内阻,Ω; 考生姓名v (2)仪器噪声要小,这样才不至于使放电信号淹没在噪声中;