目录

1 编制依据 (4)

1.1依据的资料 (4)

1.2依据的规范、标准 (4)

1.3本公司现行质量、安全、职业健康管理体系文件 (4)

2 工程概况 (5)

2.1概述 (5)

2.2设计要求及工程数量 (14)

2.3施工条件 (15)

2.4基坑周边环境条件 (18)

3 施工组织与施工部署 (19)

3.1工程总体目标 (19)

3.2工程总体施工设想 (19)

3.3施工前期准备 (20)

3.4项目管理组织机构 (21)

3.5施工设备、劳动力组织 (24)

3.6施工现场平面布置 (26)

4 施工进度安排及保证措施 (27)

4.1工期控制目标 (27)

4.2施工进度 (27)

4.3工期保证措施 (27)

5、基坑降排水施工方案.................................. 错误!未定义书签。

5.1基坑排水设施 (29)

5.2管井降水施工方案 (29)

5.3管井降排水组织 (33)

5.4应急措施 (35)

6 基坑支护工程施工方案 (37)

6.1坡面挂网喷砼施工方案 (37)

6.2注浆钢管桩施工 (41)

7 基坑土方开挖施工方案 (43)

7.1开挖前准备 (43)

7.2基坑开挖流程、方法 (44)

7.3组织、协调管理及工期 (45)

7.4土方开挖技术要点 (46)

7.5土方开挖注意事项 (46)

7.6土方开挖机械配置 (47)

7.7质量控制 (47)

7.8安全文明施工管理措施 (48)

8 基坑监测方案 (48)

8.1第三方监测 (48)

8.2施工方自我监测 (50)

8.3对监测点的保护 (50)

9 施工质量保证措施 (51)

9.1质量管理组织机构 (51)

9.2保证质量的技术管理措施 (51)

10 施工安全措施 (54)

10.1安全生产管理组织机构 (54)

10.2保证安全生产的技术管理措施 (54)

11 文明施工、环境保护保证措施 (58)

11.1文明施工及环境保护管理组织机构 (58)

11.2文明施工、环境保护措施 (58)

12 施工应急预案 (61)

12.1应急处理指挥系统 (61)

12.2人身伤害事故应急救援处理 (62)

12.3施工险情预防及应急技术措施 (63)

12.4应急救援物资准备 (64)

12.5应急预案启动条件 (64)

13 附图及附表 (66)

基坑设计方案图纸 (66)

基坑周边环境图01 (66)

施工现场平面布置图02 (66)

土方开挖示意图03 (66)

基坑降排水平面布置图04 (66)

基坑安全防护图05 (66)

施工进度计划表06 (66)

1 编制依据

1.1依据的资料

本工程基坑围护设计图纸及设计方案;

本工程岩土工程勘察报告;

本工程施工合同等。

1.2依据的规范、标准

国家现行的规范、规程、标准、规定:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97

《工程测量规范》GB50026-2007

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

1.3本公司现行质量、安全、职业健康管理体系文件

公司ISO9001质量体系文件

公司ISO14001:2004环境管理体系文件

公司GB/T28001-2001职业健康安全管理体系文件

2 工程概况

2.1概述

2.1.1工程概况

本工程建筑场地位于苏州工业园区唯亭镇,北侧为唯观路,南侧为南泗路。本工程总建筑面积122334.38 m2,其中地下总建筑面积23977.98m2。地上总建筑面积95758平方米。地下室总建筑面积为17622.9平方米;其中人防主体建筑面积:10979平方米,平时为地下汽车库。

(1)工程现场概况

拟建项目工程场地比较空旷,地势平坦,地表有少量积水,周围的围墙封闭已经完善。

图一施工现场场址

图二施工现场场址

图三施工现场场址

(2)结构概况:

拟建项目包括2幢12F,2幢14F,1幢15F,5幢16F,3幢18F高层住宅楼,和1F地下车库,±0.00=3.60m(1985国家基准高程), 场地高程为2.60m。场地相对标高为-1.00m,地下车库整体底标高-6.00m,基础承台开挖底标高-6.50m,;2、3、15、23、29、33、34、35、36栋住宅整体开挖底标高-3.45m;1、12、22、32栋住宅整体开挖底标高-5.60m;承台高度0.9m~1.5m。

(3)基坑概况:

基坑规模:基坑开挖内边线一般按地下室外墙外边线外扩1.0m考虑,基坑周长约1285m,坑底面积约3.26万m2.

基坑挖深:地下室基坑围护设计时取得场地整平标高约为-1.00m,基坑深度分别取3.7m、5.5m、5.4m

(4)基坑周边环境概况:

根据现场踏勘的情况:

东侧:场地内空地,外墙距离用地红线16.8m,外侧为宽度约30m绿化带,绿化带外为青剑路,路边有部分市政管线;

南侧:东段为场地内空地,距离用地约40m,该红线外约10m为一栋2层住宅楼,西段外墙距离用地红线为5m,红线外为南泗路,目前南泗路为断头路,南泗路有雨水及污水管线。

西侧:为场地内的一期工程,目前已封顶,采用伐板基础、一层地下室。

北侧:场地内空地,外墙距离用地红线最近距离约13.6m,外侧为唯观路,唯观路有部分市政管线。

根据现行基坑规范和《苏州工业园区深基坑工程管理暂行规定》,本基坑开挖深度小于7米,且周边环境条件较好,故基坑侧壁安全等级为三级。

2.1.2基坑围护结构设计概况

根据现场踏勘的情况,不存在管线迁改的问题,本项目基坑的施工条件较为优越。

根据《苏州工业园区深基坑工程管理暂行规定》和相关基坑技术规范、规程,本基坑局部开挖深度小于7米,基坑侧壁安全等级为三级。

本工程设计采用自然放坡围护形式,局部暗浜位置采用土钉,坑内采用明沟集水井的排水方式,坡顶设置截水沟,坑内布置减压井。支护方案。其典型的支护图纸如下:

1、基坑围护平面设计图

36号楼

33号楼

34号楼

35号楼

32号楼

29号楼

22号楼

23号楼

12号楼

15号楼

3号楼

2号楼

1号楼

1、1:1-1剖面详图

1、2:2-2剖面详图:

1、3:3-3剖面详图

1、4:4-4剖面

1、5:5-5剖面

1、6:承台高低差剖面

2、降水井现场平面布置

36号楼

33号楼

34号楼

35号楼

32号楼

29号楼

22号楼

23号楼

12号楼

15号楼

3号楼

2号楼

1号楼

2.1管井大样图

2.2设计要求及工程数量

本工程主要施工项目设计要求和工程数量,采用表格化形式说明如下:

表2.2 主要项目设计要求及工程数量表

项目名称项目主要规格尺寸、设计要求单位数量

挂网喷砼坡面挂网双向ф6.5@250,2Φ14联系筋通

常设置,2Φ14加强筋,L=0.3m。Φ16挂

网插筋,竖向和水平向间距均为1m,梅花

型布置,喷射砼60厚C20

m29015

坡面注浆钢管桩φ48*3.0钢管,L:4m,水平和竖向间距均

为1.5m.

根895

管井长度14m,成孔直径φ800,内径330水泥

管井降水

根77

土方开挖土方开挖至坑底以上300mm(最深至标高

-5.20m)后人工清底

m3 138739

2.3施工条件

2.3.1施工现场条件

场地内平整,场内外的主要道路已经具备。场地北侧从唯观路进入施工现场,目前进场临时道路已铺设完成;场地南侧从南泗路进入施工区域。现场道路现状如下图:

图1 北侧进场临时道路

图2、南侧进场临时道路

施工用水、电已经到位,位于现场东北角围墙内,现场可供电量为500KW,临水接驳点为Φ80供水管。施工方进场后可以按建设单位指定位置装表接入。

现场临电接驳点见下图:

2.3.2工程地质及水文地质条件

1、工程地质

根据岩土工程详细勘察报告,本次勘察揭示的55.30米以浅各土层由第四系全新统(Q4)至中更新统(Q2)冲湖积相沉积物组成,呈水平层状分布,按其时代、成因及土的物理力学性质,可分为10个工程地质层,15个工程地质亚层,各土层分布规律及工程性质,自上而下分别描述如下:

①1素(回)填土:灰黄色,松软,由粘性土组成,见少量碎石。层厚 1.00~2.00米,层底标高0.38~1.40米,该土层场地内12#楼分布,压缩性高,工程特性差。

①2淤泥质填土:杂色~灰色,松软,由粘性土、淤泥及生活垃圾组成。层厚0.60~2.60米,层底标高-1.22~-0.22米,该土层场地内12#楼分布,压缩性高,工程特性差。

①3素填土:灰黄色~灰色,松软,由粘性土组成,夹植物根茎,偶见小碎石。层厚

1.40~

2.40米,层底标高0.11~1.26米,该土层除暗塘范围缺失外,其它均有分布,压缩性不均,工程特性差。

②粘土:灰绿色~褐黄色,可塑~硬塑,含铁锰结核,夹有灰色条纹。层厚1.80~4.40

米,层底标高-3.48~-2.54米,该土层场地内均有分布,压缩性中等,工程特性良好。

③粉质粘土:灰黄色,软塑,粉粒含量随深度渐重,含铁锰质氧化斑点,夹薄层粉土。层厚1.20~3.20米,层底标高-6.21~-4.06米,该土层场地内均有分布,压缩性中等,工程特性中等。

粉土:灰黄色~灰色,稍密~中密,饱和,粘粒含量较高,夹粉质粘土、粉砂薄④

1

层,见云母碎片。层厚2.40~5.60米,层底标高-9.87~-8.02米,该土层场地均有分布,压缩性中等偏低,工程特性一般~中等。

粉砂夹粉土:灰色,中密~密实,饱和,夹粉土薄层,水平层理发育。层厚④

2

2.80~7.00米,层底标高-15.79~-12.46米,该土层场地内均有分布,压缩性中等偏低,工程特性较好。

⑤粉质粘土:灰色,软塑~流塑,夹粉土、粉砂薄层,成份较均质。层厚3.20~6.60米,层底标高-19.38~-18.70米。该土层场地内均有分布,压缩性中等,工程特性一般~中等。

粘土:暗绿色,可塑,均质致密,偶见少量腐植物。层厚4.50~6.20米,层底

1

标高-25.32~-23.66米。该土层场地内均有分布,压缩性中等,工程特性良好。

粉质粘土:灰黄色,可塑~软塑,较均质,夹青灰色条纹。层厚2.20~3.50米,⑥

2

层底标高-28.12~-26.53米,该土层场地内均有分布,压缩性中等,工程特性中等。

粉质粘土夹粉土,灰黄色,软塑,粉粒含量较高,见青灰条纹。层厚3.80~6.20⑥

3

米,层底标高-33.29~-31.09米,该土层场地内均有分布,压缩性中等,工程特性较好。

⑦粉土夹粉砂:灰色,中密~密实,层上部呈中密状,粘粒含量稍高,见白云母碎屑,该层呈水平向层理发育。层厚3.70~5.80米,层底标高-38.10~-35.49米,该土层场地内均有分布,压缩性中等偏低,工程特性较好。

⑧粉质粘土:灰色,软塑,较均质,见少量粉土、粉砂薄层。层厚7.50~10.10米,层底标高-46.13~-44.58米,该土层静力触探孔揭示,机钻孔揭穿,场地内均有分布,压缩性中等,工程特性中等。

⑨粉土:灰色,密实,饱和,粘性含量高,夹粉砂薄层。层厚1.00~2.50米,层底标高-47.08~-46.20米,该土层场地内1#、2#、21#楼范围分布,压缩性中等,工程特性中等~较好。

⑩粉质粘土:灰色,软塑~可塑,较均质,见少量灰黑色炭质斑点。该土层野外未揭穿,揭示最大厚度7.30米,压缩性中等,工程特性中等。

2、水文地质

根据勘察资料,本场地浅部地下水可分为潜水、微承压水、承压水。

潜水主要赋存于浅部填土层中,富水性差,勘察期间测得稳定水位标高 1.92~2.07米,其主要受大气降水补给,以大气蒸发为主要排泄方式,随季节不同有升降变化,年

变幅1~2米。

微承压水主要赋存于④1粉土、④2粉砂夹粉土层中,富水性一般,勘察期间测得微承压水水头标高在0.86~1.00米,其主要以地下水迳流为补给方式,以地下水迳流及民井抽取为主要的排泄方式,随季节不同有升降变化,年变幅在0.80米。

承压水主要赋存于⑦粉土夹粉砂、⑨粉土层中,补给来源主要为承压水的越流补给及地下迳流补给,其富水性及透水性均较好。据我院区域水文地质资料,承压水同样呈现气候型动态特征,但变化幅度很小,年变幅0.5m左右。该层埋深较大,对本工程影响不大。

据苏州近年来搜集的资料,苏州市历史最高潜水位为 2.63m(黄海标高,下同),近3~5年最高潜水位为2.50m。苏州市历史最高微承压水水位为1.74m,近3~5年最高微承压水水位为1.60m左右。

据历史资料,苏州市1999年以前最高洪水位为2.49米(1956年黄海高程),最低洪水位为0.01米(1934.8.27),1999年觅渡桥最高水位2.55米(1985国家高程基准),1999年枫桥最高水位2.59米(1985国家高程基准)。

水土腐蚀性评价

据现场所取3组水样(潜水)的水质分析结果(见表2-2),具体详见附件“水质分析检测报告”,地下水PH=7.40,属弱碱性水,水质类型为HCO3- SO42-—Ca2+型水。

据《岩土工程勘察规范》附录G,拟建场地环境类型属Ⅱ类,又据12.2.1~12.2.5条之规定,判定场地内潜水对混凝土有微腐蚀性;在长期浸水环境下潜水对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性;在干湿交潜环境下潜水对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

根据区域水文地质资料:赋存于④

1粉土、④

2

粉砂夹粉土层中的微承压水,赋存于

⑦粉土夹粉砂及⑨粉土层中的承压水,对混凝土有微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

2.4基坑周边环境条件

根据现场踏勘的情况,根据现行基坑规范和《苏州工业园区深基坑工程管理暂行规定》,本基坑开挖深度小于7米,且周边环境条件较好,故基坑侧壁安全等级为三级。

3 施工组织与施工部署

3.1工程总体目标

根据建设方要求,本项目的主要施工管理目标如下:

质量管理目标:合格;

工期管理目标:计划工期60日历天,具体开工时间以建设单位书面通知为准。

安全生产、文明施工管理目标:安全无事故。

3.2工程总体施工设想

在保证施工质量安全前提下,本着加快进度、节省成本的原则,根据本工程内容和特点,在施工总体顺序安排上,划分为三个施工阶段。具体划分情况如下表:

第一阶段管井施工,降水

根据设计图纸定位,采用GPS-10型钻机,埋设井管和滤头、回填、洗井,深井泵安装,布置管路,连续运行一周降水。

第二阶段

自然地面

-1.00~-3.45m放坡

挖机配合开挖,按照1:1开槽放坡开挖,跟进坡面注浆钢管桩、

插筋、挂网喷砼等支护施工。

第三阶段标高-3.45~-6.00m

(-6.50m)

挖机配合开挖,深坑区人工开挖,按照1:0.7放坡,跟进挂网

喷砼支护,排水沟施工。

各个阶段施工示意图见下图:

本工程主要的施工步骤安排情况如下表:

表3.2-1 本工程总体施工步骤安排表

步序号 本步序工作内容 所属施工阶段

第一步 场地平整、清障

管井降水及土方开挖

挂网喷砼支护施工 第二步 管井施工、降水

第三步 自然地面-1.00~-3.45m 放坡及挂网喷砼支护施工 第四步

标高-3.45~-6.00m (-6.50m )及挂网喷砼支护施工

本工程各分项工程拟采用的施工工艺方法及所用主要机械设备情况采用表格说明如下:

表3.2-2 各分项工程总体施工方法表

序号 项目名称 施工工艺、方法 主要设备 单位 数量 1

管井降水 深井泵抽水

深井泵、高压尼龙管

台套

77

2 土钉、挂网喷砼支护 击入式钢筋土钉,挂网喷砼 空压机,砼喷射机 台套

3 3 土方开挖

机械开挖

大小挖机

4~6台

3.3施工前期准备

3.3.1需要甲方配合完成的准备工作

临水、临电接入施工现场50米范围内,;

业主方提供坐标定位点、定位轴线、高程控制点等; 业主组织本项目基坑围护设计的图纸会审、设计交底。 3.3.2我方的准备工作

临水、临电我方按照业主或总包方指定位置接入;

我方自配一级及以下的配电箱及水表、电表等相关计量器具;

相关文档