专题七:管道工程施工技术

1H413030 管道工程施工技术

1H413031 工业管道施工程序

一、工业管道的分类与分级

(二)按管道设计压力分类

工业管道按压力分级

级别名称设计压力P(MPa)

真空管道

低压管道

中压管道

高压管道

超高压管道

P<0

0≤P≤1.6

1.6<P≤10

10<P≤100

P>100

三、工业金属管道安装前的检验

(一)管道元件及材料的检验

1.管道元件及材料应具有合格的制造厂产品质量证明文件。

(1)产品质量证明文件应符合规定。符合国家现行材料标准、管道元件标准、专业施工规范和设计文件的规定。

(2)管子、管件的产品质量证明文件包括的内容应符合要求。产品质量证明文件包括产品合格证和质量证明书。质量证明文件应盖有制造单位质量检验章。实行监督检验的管道元件,还应提供特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。

2.使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收。

3.铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。

4.设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件和材料,其试验结果不得低于设计文件的规定。例如,进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍及镍合金钢的管道元件和材料,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,其试验结果不得低于设计文件的规定。

(二)阀门检验

1.阀门外观检查。阀门应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。

2.阀门应进行壳体压力试验(强度试验)和密封试验(严密性试验)

(1)阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。

(2)阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。

补充:公称压力>设计压力>工作压力

1.公称压力

(1)公称压力——制品在基准温度下的耐压强度。

(2)基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如钢的基准温度为250°C。

2.设计压力

作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。

3.工作压力

管道正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。

(3)安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。

四、工业金属管道安装前施工条件

(三)施工前应具备的开工条件=人机料法环

1.工程设计图纸及其他技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底和图纸会审。

2.施工组织设计和施工方案已批准,并已进行了技术和安全交底。

3.施工人员已按有关规定考核合格。

4.已办理工程开工文件。

5.用于管道施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具应检定合格并在有效期内。

6.已制定相应的职业健康安全及环境保护应急预案。

五、工业管道安装的施工程序

管道安装工程一般施工程序:

记忆:安倍表亲问世交

1H413032 工业管道施工的技术要求

二、工业管道安装技术要求

(二)管道安装技术要点

1.管道与大型设备或动设备连接(比如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。

例如,①管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。

②管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。

③管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。

④管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。

2.大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐液压(充水)试验合格后安装,或在储罐液压(充水)试验及基础初阶段沉降后,再进行储罐接口处法兰的连接。

7.阀门安装应符合规定

(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节裕量。

(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。

记忆:热开冷关

(3)安全阀安装应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。

8.支、吊架安装应符合规定

(1)支、吊架安装位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。

(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。

(4)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。

9.静电接地安装应符合规定

(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。

例如,每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式按设计文件的规定进行,静电接地引线宜采用焊接形式。

1H413033 工业管道吹洗与试压的要求

—、管道系统试验

根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。

记忆:公鸭写真

(一)管道压力试验的规定

压力试验是以液体或气体为介质,对管道逐步加压,达到规定的压力,以检验管道强度和严密性的试验。其有关规定如下:

1.管道安装完毕,热处理和无损检测合格后,才能进行压力试验。

2.压力试验宜以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效安全措施。

3.脆性材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

4.进行压力试验时,划定禁区,无关人员不得进入。

5.试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。

6.试验结束后及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。

7.压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。

当在管道上进行修补增添物件时,应重新进行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行压力试验。

8.压力试验合格后,应填写“管道系统压力试验和泄漏性试验记录”。

(二)管道压力试验前应具备的条件(案例)

1.试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

实体完工

2.焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。

3.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

4.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度不得低于1.6级(±1.6% ),表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。

5.符合压力试验要求的液体或气体已经备足。

6.管道已按试验的要求进行了加固。

7.待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。

8.待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。

9.试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。

10.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。

例如,管道元件的质量证明文件、管道组成件的检验或试验记录、管道安装和加工记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文件。

(四)管道液压试验的实施要点

1.液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。

2.试验前,注入液体时应排尽空气。

3.试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。

4.承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。

5.管道与设备作为一个系统进行试验时,

当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于按《工业金属管道工程施工规范》GB50235—2010计算的管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

记忆:避免损坏设备或管道----取小的

6.试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。

试验要点:

(1)试验的介质

(2)试验过程和试验压力

(3)合格标准

(五)管道气压试验的实施要点

气压试验是根据管道输送介质的要求,选用气体作介质进行的压力试验。采用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。实施要点如下:

1.承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。

3.试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。

4.试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异况或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验无泄漏为合格。

(六)管道泄漏性试验的实施要点

泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。实施要点如下:

1.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。

2.泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

3.泄漏性试验压力为设计压力。

4.泄漏性试验可结合试车一并进行。

5.泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点无泄漏为合格。

5.泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点无泄漏为合格。

记忆:法空罗汉牌汽水

工业

管道

试验

试验过程试验压力合格标准重点检查部位

液压

试验

应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压

10min,再将试验压力降至设计压力,稳

压30min

设计压力的

1.5倍

压力表有无压

降、管道所有部

位有无渗漏

泄漏

试验

应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且

停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方

法巡回检查

等于设计压

密封点应无泄

阀门填料函、法兰

或者螺纹连接处、

放空阀、排气阀、

排水阀等所有密封

(法空罗汉牌汽

水)

气压

试验

应缓慢开压,当压力升至试验压力的50%

时,如未发现异况或泄漏,继续按试验压

力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至

试验压力。应在试验压力下稳压10min,

再将压力降至设计压力

设计压力的

1.15倍

发泡剂检验无

泄漏为合格

(七)管道系统真空度试验的实施要点

1.真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。

2.真空度试验按设计文件要求,对管道系统抽真空,达到设计规定的真空度后,关闭系统,24h 后系统增压率不应大于5%。

二、管道的吹扫与清洗

(一)一般规定

1.管道系统压力试验合格后,应进行吹扫与清洗(吹洗),并应编制吹扫与清洗方案。

2.管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定。

(1)公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。

(2)公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。

(3)公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。

(4)蒸汽管道应采用蒸汽吹扫。

(5)非热力管道不得采用蒸汽吹扫。

3.管道吹洗前,应仔细检验管道支、吊架的牢固程度,对有异议的部位应进行加固,对不允许吹洗的设备及管道应进行隔离。

4.吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。

记忆:村支书来吹洗管道----主支书

6.吹扫时应设置安全警戒区域,吹扫口处严禁站人。蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物。

(二)水冲洗实施要点

1.水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。

2.水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。

3.水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。

4.应连续进行冲洗,当设计无规定时,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。管道经水冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。

(三)空气吹扫实施要点

1.宜利用生产装置的大型空压机或大型储气罐,进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。

2.吹扫忌油管道时,气体中不得含油。

(四)蒸汽吹扫实施要点

1.蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。

2.蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s,吹扫前先行暖管、及时疏水,检查管道热位移。

3.蒸汽吹扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行,并采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法。

(五)油清洗实施要点

机械设备的润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。不锈钢油系统管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

【2013年二级真题】关于阀门的安装要求,正确的说法有()。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态

C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态

D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态

E.安全阀应水平安装以方便操作

【答案】ABD

【2015年真题】管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有()。

A.调节阀

B.安全阀

C.单向阀

D.膨胀节

E.爆破片

【答案】BE

【2012年真题】确定管道吹洗方法的依据有()。

A.管道设计压力等级

B.管道的使用要求

C.管道材质

D.工作介质

E.管道内表面的脏污程度

【答案】BDE

【2015年真题】下列工业管道水冲洗实际要点,正确的有()。

A.冲水流速不得低于1.5m/s

B.排水时不得形负压

C.排出口的水色和透明度与入水口目测一致

D.使用洁净水连续进行冲洗

E.水中氢离子含量不得超过30ppm

【答案】ABCD

【习题】阀门应进行壳体压力试验和密封试验,下列说法不正确的是()。

A.阀门壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍

B.安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验,应做好记录、铅封,并出具校验报告。

C.不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。

D.阀门试验压力低于5℃时,应采取升温措施。

【答案】A

【解析】阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍。

【习题】阀门进行壳体压力试验和密封试验的注意事项()。

A.以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm

B.阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍

C.无特殊规定时,试验温度为7~40℃,低于7℃时,应采取升温措施

D.密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍

E.试验持续时间不得少于3min

【答案】ABD

【解析】阀门应进行壳体压力试验和密封试验

(1)阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。

(2)阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。

(3)安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。

【习题】下列关于阀门检验要求,叙述正确的是()。

A.阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净空气为介质

B.不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm

C.阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍

D.试验温度低于5℃时,应采取升温措施

E.密封试验的压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍

【答案】BCD

【解析】阀门检验的要求.

1.阀门外观检查。阀门应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。

2.阀门应进行壳体压力试验和密封试验

(1)阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。

(2)阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。

(3)安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。

【习题】管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的()。

A.平行度

B.垂直度

C.平面度

D.圆度

E.同轴度

【答案】AE

【解析】管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。

【习题】大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应注意基础()的影响。

A.沉降

B.位移

C.强度

D.刚度

【答案】A

【解析】大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接最重要的质量隐患是由于不均匀沉降造成的质量事故,大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应注意基础沉降的影响。

.....

【习题】对管道进行液压试验,做法正确的有()。

A.液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm

B.试验时环境温度低于5℃时应采取防冻措施

C.当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验

D.试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。

E.承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。

【答案】BE

【解析】液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm;管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应接管道的试验压力进行试验;试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。

【习题】管道进行气压试验的正确步骤是()。

A.缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验泄漏为合格

B.缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格

C.缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格

D.缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格

【答案】B

【解析】管道进行气压试验的步骤.试验时,应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每极稳压3min,直至试验压力。直至试验稳压10min,再将压力降至设计压力进行检查,以发泡剂检验布不泄漏为合格。试验过程中严禁带压紧圈螺栓。

机电工程施工管理中的问题及对策 王文涛

机电工程施工管理中的问题及对策王文涛 发表时间:2019-06-11T15:55:21.397Z 来源:《建筑模拟》2019年第15期作者:王文涛[导读] 机电工程作为建筑工程的重要组成部分,其施工质量直接影响着建筑工程的整体性能,对我国人民的生活质量有着较大的影响作用。 王文涛 身份证号码:1308261988****6010摘要:机电工程作为建筑工程的重要组成部分,其施工质量直接影响着建筑工程的整体性能,对我国人民的生活质量有着较大的影响作用。为保证机电工程的整体质量,需要做好机电工程施工管理工作,降低各种因素对机电工程施工质量的不利影响,使机电工程施工质量得到有效保障。然而就目前来看,我国机电工程施工管理中依旧存在诸多问题,难以保证机电工程的整体质量,给机电工程建设行业的 持续发展带来较多挑战。 关键词:机电工程;施工管理;问题;对策 机电工程具有专业性高、技术复杂、投入成本大等诸多特点,且该工程与建筑物的节能性、适用性和可靠性等各方面息息相关,对建筑物的正常使用有着至关重要的影响作用。在我国科学技术的迅速发展背景下,机电工程施工技术水平也逐渐提高,在一定程度上促进了机电工程建设行业的迅速发展,使得我国机电工程的建设数量和规模逐渐扩大,给机电工程施工管理带来更大挑战。面对这种情况,为减少机电工程施工管理问题,保障机电工程施工质量,有必要对机电工程施工管理中存在的问题进行分析,进而找出科学的解决对策,使机电工程施工管理水平得到有效提高。 一、机电工程施工管理问题分析 1、管理意识不够和观念落后 管理意识缺乏,管理水平低下是影响机电工程施工管理的主要因素之一。一是多数管理者缺乏相关的专业知识,对施工管理没有全面的把握,管理意识淡薄,造成机电工程施工管理不科学、不合理、不到位,这直接影响了工程的经济效益和社会效益,不利于工程的建设;二是我国的工程管理理念没有与国际先进水平接轨,不能适应信息技术及数字化技术的全面发展,造成我国工程的管理理念还比较传统,这种管理模式阻碍了信息获取的及时性与准确性,间接导致信息获取渠道与方式狭窄,影响信息处理与合理分类的时效性,不能满足市场的实际需求。 2、施工技术差,安装不规范 由于施工人员本身的施工技术不高,再加上工程施工管理中造价管理的不到位,造成很多施工单位片面追求利益的最大化而不考虑以上问题可能带来的后果,提高工程造价违规签订施工合同。同时,有些施工单位在机电工程项目安装的实施过程中,为了追求某种不正当的利益,蓄意购买价格高昂但是质量不能满足工程需要的材料,不仅提高了机电工程的造价,同时给工程质量埋下许多安全隐患。 3、安装设计不全面,相关部门缺乏协调和沟通 目前,我国机电工程施工中存在的普遍问题是施工图纸设计不全面,具体表现为只有电气安装图纸中有对防雷接地装置的简单标注与说明,在实际施工中施工图纸上却没有相关标注,这给工程施工管理带来了一定难度,容易造成错误施工危险。此外,工程单位各部门在施工中协调沟通不足,各部门间的工作没有进行合理的分工,相互间协作能力差,同时工程的实践能力不足,再加之设计水平低下,施工图纸设计不全面等因素都能影响工程的整体进度和质量。 二、机电工程施工管理中的应对措施 1、重视团队建设 对于机电工程来说,机电工程行业越来越规范有序,同时还要注重对管理制度的完善,不仅要明确还要更加的规范化。这就要求做好以下两个方面,首先就是采用报批程序,首先就是采用报批程序,如果一个机电工程单位要开始施工,那么就必须要进行审批的工作,这个是由机电工程管理部门来完成的。对于施工单位的设计方案,一定要非常严格的进行审查,要考虑到多方面的因素,经济性、实用性以及施工单位的综合素质都要包括在内;其次就是可以实施市场准入机制。要善于运用市场的一般规律来调节,在竞标的时候要检查施工单位是否有相关的资质,如果没有就不能进行施工活动。 2、加强机电工程施工的质量管理 质量管理是施工现场的前提条件和基础,质量管理也是工程顺利完成的重要标准。所以,必须制定科学的工程质量标准,并且需要技术的掌握材料的变化情况。坚持预防为主,做好施工过程中前期和中期的控制,将质量管理贯穿于现场施工中,严格检查和控制质量,保证机电工程项目达到优良的质量标准。并把质量管理责任制度落实到位,杜绝任何质量问题的出现。 3、建立危机管理机构 通过建立专门的危机管理机构,可以确保危机管理意识在机电施工管理中的有效应用。在机电施工管理的日常危机管理中,危机管理机构的作用可以说是举足轻重的,有利于对危机的有效管理,对各方面的关系进行合理协调和梳理。在实际工作中,危机管理机构并没有相对固定的组织形式,可以由企业战略管理部门设置专职人员进行替代,也可以是一个跨部门的管理小组,更可以是一个独立的专职机构,虽然其组织形式不同,但是功能和作用并没有很大的差异。在危机出现前,机电施工管理企业需要切实做好危机防范工作,建立起相对完善的危机处理机制,对危机管理相关责任人的职责进行明确。 4、强化施工现场材料管理 工程施工需要的材料优劣直接决定着工程的优劣。必须做好质量管理,要想做好现场材料的管理,首先应该确立严谨周密的材料保证体系和方案,并制定材料质量责任制,对材料管理进行系统化组织,保证工程施工材料的质量;其次,对于材料的安全问题,这会取决于施工队伍的整体素质。 在实际的工程队伍中,他们的素质水平非常的不均匀,差别非常大,这样一来就使得出现一些机电工程质量的问题,因此,我们要对他们进行一定的培训,让他们学习到一些新的知识跟技能,对于机电工程的相关知识要有一定的了解,只有这样才可以使材料的安全问题得到缓解。

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管 线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; ⑵当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封 (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不

能避免时 , 通信管道应作包封 ; (4)如电力电缆保护管时 , 净距可减至 0.15m 4、回填 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经 24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行 . 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部 30cm 以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于 5cm的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土 15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土 30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%砖缝宽度应为8— 12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为 15—20mm 竖缝应为 10—15mm 横缝砂浆饱满程度应不低于 80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道

城市工程管线综合设计规范

城市工程管线综合规划规范 1总则 1.0.1为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据,制定本规范。 1.0.2本规范适用于城市总体规划(含分区规划)、详细规划阶段的工程管线综合规划。 1.0.3 城市工程管线综合规划的主要内容包括:确定城市工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距;确定城市工程管线在地下敷设时的最小覆土深度;确定城市工程管线在架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建(构)筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。 1.0.4 城市工程管线综合规划应重视近期建设规划,并应考虑远景发展的需要。 1.0.5 城市工程管线综合规划应结合城市的发展合理布置,充分利用城市地上、地下空间。 1.0.6 城市工程管线综合规划应与城市道路交通、城市居住区、城市环境、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。 1.0.7 城市工程管线综合规划除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 地下敷设 2.1一般规定 2.1.1城市工程管线宜地下敷设。 2.1.2工程管线的平面位置和竖向位置均应采用城市统一的坐标系统和高程系统。 2.1.3工程管线综合规划要符合下列规定: 2.1. 3.1应结合城市道路网规划,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占用土地的情况下,使线路短捷。 2.1. 3.2应充分利用现状工程管线。当现状工程管线不能满足需要时,经综合经济、技术比较后,可废弃或抽换。 2.1. 3.3平原城市应避开土质松软地区、地震断裂带、沉陷区以及地下水位较高的不利地带;起伏较大的山区城市,应结合城市地形的特点合理布置工程管线位置,并应避开滑坡危险地带和洪峰口。 2.1. 3.4工程管线的布置应与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合。 2.1.4编制工程管线综合规划设计时,应减少管线在道路叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时,宜按下列规定处理: 2.1.4.1压力管线让重力自流管线; 2.1.4.2可弯曲管线让不易弯曲管线; 2.1.4.3分支管线让主干管线; 2.1.4.4小管径管线让大管径管线。 2.2 直埋敷设

工程建设管理工作报告-单位工程验收文本

××××××工程 单位工程暨合同工程完工验收建设管理工作报告 编制单位: 年月日

批准: 审定: 审核: 主要编写人员:

目录1 工程概况 1.1 工程位置 1.2 立项、初设文件批复 1.3 工程建设任务及设计标准 1.4 主要技术特征指标 1.5 工程主要建设内容 1.6 工程布置 1.7 工程投资 1.8 主要工程量和总工期 2 工程建设简况 2.1 施工准备 2.2 工程建设相关单位 2.3 主要工程开完工日期 2.4 主要工程施工过程 2.5 主要设计变更 2.6 重大技术问题处理 2.7 施工期防汛度汛 3 专项工程和工作 3.1 征地补偿和移民安置 3.2 环境保护工程 3.3 水土保持设施 3.4 工程建设档案 4 项目管理 4.1 机构设置及工作情况 4.2 主要项目招标投标过程 4.3 工程概算与投资计划完成情况 1)批准概算与实际执行情况 2)年度计划安排

3)投资来源、资金到位及完成情况 4.4 合同管理 4.5 材料及设备供应 4.6 资金管理与合同价款结算 5 工程质量 5.1 工程质量管理体系和质量监督 5.2 工程项目划分 5.3 质量控制和检测 5.4 质量事故处理情况 5.5 质量等级评定 6 安全生产与文明工地 7 分部工程工程验收 8 历次验收、鉴定遗留问题处理情况 9 工程运行管理情况 9.1 管理机构、人员和经费情况 9.2 工程移交 10 工程初期运行及效益 10.1 工程初期运行情况 10.2 工程初期运行效益 10.3 工程观测、监测资料分析 11 工程结算 12 存在问题及处理意见 13 工程尾工安排 14 经验与建议 15 附件: 1 项目法人的机构设置及主要工作人员情况表 2 项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准文件及调整批准文件。

机电工程项目施工技术管理

机电工程项目施工技术管理 1.施工技术交底的内容 (1)设计交底:在接受工程施工任务后,由设计人员向施工单位的有关人员作设计技术交底,使其了解本工程的设计意图、设计要求和业主对工程建设的要求。这种交底一般在图纸会审时进行。 (2)施工组织设计交底: 工程开工前,施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底,以做好施工准备工作。 施工组织设计交底的内容包括: 工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。 (3)施工方案交底: 工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。 (4)设计变更交底: 外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底,其外部信息或指令主要指设计变更。另外,当工程洽商对施工的影响程度较大时,也应进行技术交底。 2.施工技术交底主要包括: 技术交底和安全技术交底两项。 (1)技术交底主要内容包括: 施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。 (2)安全技术交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。 其主要包括的项目:大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设

备的试运行以及其他高风险的作业等。 3.工程建设工法简称工法,是以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法。 工法分为三类,即房屋建筑工程、土木工程、工业安装工程三个类别。 工法又分为三级,即国家级、省(部)级、企业级三个级别。

管线综合排布规则

管线综合排布规则 管线综合标准1.1 总则 1.1.1大管优先,小管让大管。 1.1.2有压管让无压管。 1.1.3低压管避让高压管。 1.1.4常温管让高温、低温管。 1.1.5可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。 1.1.6附件少的管线避让附件多的管线。 1.1.7电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。 1.1.8安装、维修空间≥500mm。 1.1.9预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。 1.1.10管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。 1.1.11租赁线以外400mm距离内尽可能不要布置管线,用作检修空间。 1.1.12管廊内靠近中庭一侧预留卷帘门位置。 1.1.13各防火分区处,卷帘门上方预留管线通过的空间,如空间不足,选择绕行。 1.2 机电各专业细则1.2.1给排水专业 1.2.1.1管线要尽量少设置弯头。 1.2.1.2给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面。 1.2.1.3冷热水管(垂直)净距15cm,且水平高度一致,偏差不得超过5mm(其中对卫生间淋浴及浴缸龙头严格执行该标准进行检查,其余部位的可以放宽至1cm)。 1.2.1.4除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻。 1.2.1.5给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍。 1.2.1.6喷淋管尽量选在下方安装,与吊顶间距保持至少100mm。(无吊顶区域貌似尽量走上方好点,因为通常是上喷) 1.2.1.7各专业水管尽量平行敷设,最多出现两层上下敷设。 1.2.1.8污排、雨排、废水排水等自然(即重力)排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线。 1.2.1.9给水PP-R管道与其它金属管道平行敷设时,应有一定保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧。 1.2.1.10水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方。 1.2.1.11管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方。1.2.1.12管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需并列安装,净距不宜小于200mm。 1.2.1.13水管与墙(或柱)的间距,见下表:

堤防工程施工管理报告

陕西省中小型支流河堤治理项目 永寿县太峪河支流永平镇水渠沟段防洪治理工程 施工管理工作报告 陕西华威建设工程有限公司 二〇一五年十二月

批准:审核:编制:

目录 1 工程概况 0 1.1工程项目简况 0 1.2承担施工项目及工期 0 2 工程投标 (1) 2.1投标准备工作 (1) 2.2 投标书的编制依据 (1) 2.3开标、中标与签订施工合同 (2) 3 施工进度管理 (2) 3.1施工总体布置 (2) 3.2施工总进度 (3) 3.3工程完成情况 (5) 4 主要施工方法 (5) 4.1施工准备 (5) 4.2 施工导流 (6) 4.3 土石方开挖 (6) 4.4浆砌石 (6) 5 施工质量管理 (7) 5.1质量保证体系及保障措施 (7) 5.2质量事故处理和质量缺陷备案 (8) 5.3工程质量评定 (9) 6 文明施工与安全生产 (9) 6.1安全生产管理 (9) 6.2创造文明施工环境措施 (11) 6.3 重视施工现场环境保护 (12) 7 合同管理 (12) 7.1合同执行 (12) 7.2价款结算 (13)

8 经验与建议 (13)

1 工程概况 1.1工程项目简况 本工程为永寿县太峪河支流永平镇水渠沟段防洪治理工程,合同编号为:2015-YSX-FHSG。本工程的主管单位为永寿县水利局;建设单位为永寿县中小河流治理项目建设管理办公室;设计单位为陕西禹源水利水电勘测设计工程有限公司;质量监督单位为咸阳市水利工程质量监督站;监理单位为西安森合工程建设监理有限公司:施工单位为陕西华威建设工程有限公司。该工程施工中标价为4525811.79元。 根据《防洪标准》(GB50201-94),确定本次治理河段防洪标准为10年一遇的洪水。设计洪峰流量为19.7m3 /s,工程等级为Ⅴ等,永久性建筑物级别为5级。 水渠沟段防洪治理工程位于太峪河一级支流大胡桃树湾上游段。水渠沟段工程末端以上流域面积为2.71km2,河道长度为2.72km,河道平均比降为56.1‰。 1.2承担施工项目及工期 永寿县太峪河支流永平镇水渠沟段防洪治理工程,施工项目建设内容为:新建右岸浆砌石护岸578m,新建漫水农桥2座,新建下河踏步3处,新建混凝土防汛道路长度578m。 本单位工程共划分为3个分部工程,目前已经完成全部分部工程的施工,并且分部工程验收合格。累计完成主要工程量为:土方开挖

机电工程施工技术及质量管理探讨_0

机电工程施工技术及质量管理探讨 随着智能化机电工程技术的发展,对当前机电工程施工管理提出了更高的标准。作为施工单位需要整合内部的技术资源,分析施工过程中经常出现的问题,结合工程施工实际,采取针对性的解决措施。因此,施工单位需要引进现代化工程信息处理技术,做好机电设备检验的工作,控制好施工工序,从而保证工程施工质量。 标签:机电工程;施工技术;质量管理 引言 机电工程施工技术主要是以机电安装来体现,明确其技术方案要点,最好科学合理的质量管理工作,是促进对应机电设备运行安全提升机电工程整体品质的关键。其对我国家电行业发展有着极为重要的促进意义。 1建筑机电工程的施工技术要点 1.1预埋线、孔、防雷接地焊接 对土建底板、结构进行具体施工过程中,相应机电工程必须配合土建专业实施预留和预埋工作,其内容组要包含线槽、桥架穿越楼板、剪力墙等孔洞的埋设,同时对动力、照明、智能化系统、机电管线等的接地。对机电管线进行具体预埋过程中,需要结合机电专业管线图来实施,同时要遵循相应规定。借助镀锌电线管丝扣进行连接,要求施工中的弯曲半径和支持点等均能够符合规定。对于在浅表位置埋设的电线管,对浅表电线管所在的位置作出相应的标识,以防止今后有其他专业在进行打孔过程中,导致管线受到损害。 1.2楼板暗线设置 在楼板中敷设暗线,需要敷设在楼板内部两层钢筋网之间,因此在对暗线进行敷设之前,需要将一层钢筋网施工完成之后,在对暗线进行敷设。最好是将第二层钢筋网绑扎之前完成。对此,事先做好充分的技术准备,以钢筋施工进度为依据。在敷设过程中,相应技术人员需要准确参考坐标。 1.3墙壁内机电管线敷设 在楼板引上或者引下,需要设置在相应墙壁内部,对墙壁进行砌体过程中,要求对终端线盒进行具体定位,从而促使设计、规范需求得到满足。因为砌体后,线盒位置和尺寸不能被修正,因此要求进行准确的一次定位。在相应的房间内,从线盒到线盒之间的暗敷管线管径相对较小,多数采用横向走管方式,因此多数情况下不再砌体施工时进行敷设,等到砌体完成后,墙壁混凝土凝固后,然后在机电专用界石机在相应的墙壁上对管线进行敷设。此后,土建技术人员对墙面上

市政综合管线设计原则

管线的布置原则 一般有给水管道、排水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点: (1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则 (1)地下管线布置原则: 1.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅人深的安排下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管。 2.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。 3.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施。后将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 4.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 5.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 6.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: a)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; b)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 d)互相干扰、影响的管道不能共沟。 e)地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 f)地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。 (2)地上和架空管线敷设原则:

水利水电工程施工管理工作报告

xxxxxx线一期工程xxxxx经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程竣工验收 工程施工管理工作报告 审查:xxx 校核:xxx 编写: xxx市水利建筑总公司 年月日

一、工程概况 (一)工程简介 xxxxxx线一期工程xxxxx经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程位于xx经济开发区,南起河道中心桩号k2+200,北至河道中心桩号k10+236,白浪河调蓄工程范围为白浪xxx路桥至xxx桥,总长12.236km。本工程包含滩地填筑、堤防填筑、河槽清淤开挖三个单位工程,分为左滩地填筑、右滩地填筑、堤基清理、土料碾压筑堤、左河槽清淤开挖、右河槽清淤开挖6个分部工程,其中河槽清淤开挖方量约为11741169.28 立方、滩地填筑4631810.86 立方、堤防填筑564986.74立方、弃土外运6544371.68 立方、清基515508.28立方、围堰方量51111.55 立方。 (二)水文气象 自然条件 气温:最高气温40.7℃,最低气温-21℃,平均气温:12℃。 雨雪量:最大降雨量1080.8mm,最小降雨量327mm。 平均降雨量:671.5mm。 最大积雪期限:36天。 年平均湿度:65%。 气压:夏季平均气压10046KP;冬季平均气压102.76KP。 最大冻土深度:43cm。 (三)工程地质 白浪河流域内出露的地层主要为盐碱土,土质松软。 (四)主要技术特征指标 1、工程设计洪水标准 白浪河调蓄工程50年一遇洪峰流量2513立方米/秒、5年一遇排涝流量1229立方米/秒。 2、工程等级 白浪河堤防设计防洪标准为50年一遇,堤防工程级别为2级。

机电工程技术管理学习资料

机电工程技术管理

一、技术管理概述技术管理定义:用于计划、开发和实现技术能力,完成组织战略和运营目标。技术管理通常是指在技术行业当中所作的管理工作,管理者一般具有较高的技术水平,同时带领着自己所管理的团队完成某项技术任务。技术管理的实际操作当中,强调的是管理者对所领导的团队的技术分配,技术指向和技术监察。 管理者用自己所掌握的技术知识和能力来提高整个团队的效率,继而完成技术任务。技术管理是技术和管理的融合,是较高知识容量的高深行业。 通俗的讲,机电技术管理就是怎么进行机电设备制造、安装,要求是什么,执行什么样的技术标准、达到什么样的验收标准,满足什么样的最终管理目标。 技术管理概念:技术通常指根据生产实践经验和自然科学原理总结发展起来的各种工艺操作方法与技能。现代企业技术管理就是依据科学技术工作规律,对企业的科学研究和全部技术活动进行的计划、协调、控制和激励等方面的管理工作。 机电工程技术直接关联着操控技能,也就是关联着生产制造、设备安装施工中的操作能力,技术管理就是怎么规范、约束这些操作能力在生产施工活动中去发挥出最大的性价比效益。 机电安装工程项目的特点(五个方面) 1、涉及面很广,学科跨度也很大(涵盖机械工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、空调与通风工程、消防工程、动力工程、地暖工程等),虽有它的固有特征,但其通用性也很强。

2、其施工活动从设备采购开始涉及到安装、调试、生产运行竣工验收各个阶段,直至满足使用功能或正常生产为止。 3、机电安装施工过程中,涉及施工过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备等新兴技术。施工中一定要做到在保证质量安全的前提下工艺、方法灵活。(隧洞内钢管运输排轮转向专利技术案例) 4、大型机电安装工程对吊装、装配、检测技术的要求越来越高,这就需要不断更新施工技术及施工设备。 5、机电安装工程施工质量的验收与建筑构筑物相比较,也有着明显的不同,其特点主要表现为对质量评估方法、工程验收和售后服务手段的区别(比如验收测量工具,以及测量手段的不同)。 一、机电工程施工的质量管理措施 1、对于任何一项工程而言,都离不开技术质量上的管理,对于工程技术质量管理不仅仅是项目管理上的核心内容,也是项目收益价值在管理上的体现。技术质量管理的重要性在大型的机电安装工程中的体现更加的明显,由于大型机电安装项目的技术质量是一次性完成的,并且一旦出现技术质量问题其返工就非常的困难,因此更加需要一个完善科学的管理体系对机电安装工程进行技术质量管理。(比如质量事故的成本以及企业生存案例) 2、技术质量管理要始终贯穿安装工程的每个阶段,从工程的施工准备、材料选择和人员素质的选择等方面就要开始对工程技术质量上进行全面的计划和控制,同时在过程的施工过程中,管理人员要做到主要以项目经理为主,项目的总工程师、职能部门负责人,工长等组成一个完整的技术质量管理体系,并且这个体系要一直延续到工程的验收阶段。

给排水管道施工技术规范

排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。(四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 4. 二、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低和有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管道基础制作 管道敷设及安装

试压及清(吹)洗 检查井制作及防 试运交工验 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;1.4.1. 随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。1.4.2各种管线和其它设施开挖的土方,1.4.3可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用;以上)时,应在沟壁1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm 高程控制桩);内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm 或50 cm再用钢卷尺沿并保证绳两端与桩上的标志线重合,1.4.6在两控制桩上绑一线绳,线绳向下测量,进行沟底修整。在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,1.4.7 应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 1.5沟槽机械开挖沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。1.5.1 1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。厚的土层暂不挖去,待铺管前用人工清理至设计高程。沟底应留有1.5.320-30cm 沟槽开挖的质量要求:1.6若局部超挖则应用相同的土壤1.6.1不得扰动天然地基或地基处理符合设计要求。填补,并须夯实至接近天然密实度,或应用砂土分层仔细夯实。 1.6.2槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 1.6.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 1.6.4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。 1.6.5沟底不得有突出的块石,若埋有不易清除的大块石时,应将其上部铲除,然后铺一层厚度不小于15mm的砂土或当地软土整平夯实。

管线布置原则

管线的布置原则相关标签:管线的布置 场地设计可能涉及的工程管线包括了城市公用设施的各个方面。一般有给水管道、排水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。场地中的管线布局,压力管线均与城市干线网有密切关系,管线要与城市管网相衔接;重力自流的管线与地区的排水方向及城市雨污水于管相关。在进行管线综合布置时,应与周围的城市市政条件及场地的竖向规划设计互相配合,多加校验,才能使管线综合方案切合实际。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点: (1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则

(1)地下管线布置原则: a.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅入深的安排下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管。 b.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。 c.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施,后将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 d.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 e.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 f.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: a)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; b)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 g.互相干扰、影响的管道不能共沟。 h.地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 i.地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。

堤防涵闸施工管理报告

武汉新港白浒山港区花山码头安全度汛堤 防工程一标段 施工管理工作总结报告 湖北水总水利水电建设股份有限公司 二○一三年十月

审查:校核:编写:

目录 一、工程概况 (5) 1.1工程概况 (5) 1.2水位气象 (5) 1.3地质条件 (6) 1.4施工条件 (6) 1.5合同项目和工作范围 (7) 1.6 工程质量要求 1.7 工期要求 二、工程投标........................................... ..8 2.1标前准备........................................... (8) 2.2标书的编制依据 (8) 2.3施工组织设计编制的原则 (8) 2.4开标、中标与签订施工承包合同 (9) 三、施工进度管理 (10) 3.1施工总进度 (10) 3.2施工进度计划和实际进度 (11) 3.3工程推迟完成的原因 (11) 四、主要施工方法 (13) 4.1堤基清理施工 (13) 4.2土料碾压筑堤施工 (14) 4.3脚槽土方开挖施工

4.4脚槽现浇混凝土施工 4.5土工布铺设施工 4.6砂石料垫层铺设施工 4.7预制混凝土块施工 4.8堤顶梁现浇混凝土施工 五、施工质量管理 (20) 5.1施工质量保证体系图 (20) 5.2施工质量保证措施 (21) 5.2.1施工质量体系思想保证措施 (21) 5.2.2施工质量体系组织保证措施 (22) 5.2.3施工质量体系规章制度保证措施 (23) 5.2.4施工质量技术保证措施 (23) 5.2.5检测设备保证措施 (24) 5.2.6物资设备保证措施 (24) 5.3质量事故及处理 (24) 5.4施工质量评定情况 (25) 5.4.1项目划分情况 (25) 5.4.2完工单元工程评定情况说明 (25) 5.4.3完工单元工程、分部工程的质量评定情况 (26) 5.5质量检查数据及分析 (27) 六、安全生产、文明施工、环境保护 (28) 6.1安全生产 (28)

机电工程施工技术管理(2)

2H320050机电工程施工技术管理 2H320051施工技术交底 一、机电工程施工技术交底的依据、类型与内容 (一)施工技术交底的依据 施工技术交底的依据包括:项目质量策划结果、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。 (二)施工技术交底的类型与内容 类型:设计交底、施工组织设计交底、施工方案交底、设计变更交底、安全技术交底。 例如,机电工程项目中管道安装工程施工技术交底的重点内容应为:配合土建工程确定预埋位置和尺寸,管道及其支吊架、紧固件等预制加工及要求,管道安装顺序、方法及其注意事项,管道连接方法、措施及质量要求,焊接工艺及其技术标准、措施,焊缝形式、位置及质量标准,管道试压压力、介质、温度及步骤,管道吹扫方法、步骤及质量要求,管道防腐要求及操作程序,质量通病防治办法。 机电工程项目中电梯安装工程施工技术交底的重点内容应为:电梯导轨支架的位置、测量确定方法,导轨吊装 和调整的方法与质量要求,钢丝绳的绳头做法,轿厢的安装步骤,层门的安装位置控制,承重梁的安装要求,曳引机的吊装过程,控制柜和电气系统的质量标准,扶梯运输吊装的安全保护措施,安装位置的放线测量,质量通病预防办法,成品保护。 安全技术交底。工程施工前,对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。其主要包括的内容应为:大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。 二、机电工程施工技术交底的程序 1.机电工程项目施工技术交底 (1)交底内容 项目管理、技术管理、质量管理、安全环保的要求。 (2)交底要求 建设项目施工技术交底由项目总工程师主持,项目部所属的工程技术部门等相关部室以及施工队负责人参加,主要以批准后的施工组织总设计交底为主。 三、施工技术交底要求 注意前七个小标题:建立技术交底制度、明确相关人员的责任、分层次与分阶段进行、施工作业前进行、交底内容体现工程特点、完成技术交底记录、确定施工技术交底次数。 2H320052设计变更程序 ―、机电工程设计变更的分类 (一)按照引起变更的责任方分类 分为设计原因的变更和非设计原因的变更。 (二)按照变更的内容分类 分为重大设计变更和一般设计变更。 二、设计变更程序 (一)承包商提出设计变更申请的变更程序 承包商提出变更申请报监理工程师或总监理工程师。

雨水管道施工技术规范

雨水管道施工 1.概述 雨水管设置位置为道路两侧非机动车道内,管中心距道路中心线7.5米,雨水管管径根据路面汇水流量设置d600管径,雨水边井对应雨水井设置,位置为非机动车道外边缘距路中心线9米。 2.施工顺序 排水施工顺序:场地清理→定线定位→沟槽开挖→管基施工→管道铺设→窨井雨水井砌筑→沟槽土方回填。 3.主要工序施工方法 (1)测量工作 管道工程开工前要做好测量工作。根据道路给定中心控制点和设计图纸,在现场测设出管道中线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置;核对永久水准点,建立临时水准点;核对接入河道接头处的高程;施放挖槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围。另外,在沟槽外适当位置设置方向控制桩,待沟槽开挖后,在沟槽两侧对称设置高程桩,以便施工中随时测定中心线和高程。 (2)沟槽开挖 沟槽开挖采用大开挖,开挖宽度为:d300管底为底宽1.2米,边坡为1:0.25~0.3,d600管底为底宽1.8米,边坡为1:0.25~0.3。 (3)垫层及管基 碎石垫层分层填筑,采用人工整平,电夯夯实。钢筋砼管采用135°C15砼基础。为方便铺设管道,模板分为两次安装。首先浇注平基,先用插入式振动器振捣再用平板式振动器振平,砼管基础要求振捣密实,不得留有气孔。模板采用钢模,砼采用机拌,槽深大于2.5m时砼采用流槽下灌,确保浇灌后24小时内不泡水,待平基混凝土达到一定强度后,按照安管、稳管、浇注管座混凝土顺序进行下道工序施工。 (4)管道铺设 砼管按照排管→下管→清理管膛管口→清理胶圈→上胶圈→初步对口找正→顶装接口→检查中线高程→用探尺检查胶圈位置→锁管的顺序进行施工。 平基砼达到基本强度后安装钢筋砼管节,安管前清扫基面,逐节检查成品管

市政管线的布置原则

管线的布置原则 场地设计可能涉及的工程管线包括了城市公用设施的各个方面。一般有给水管道、排 水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。场地中的管线布局,压力管线均与城市干线网有密切关系,管线要与城市管网相衔接;重力自流的管线与地区的排水方向及城市雨污水干管相关。在进行管线综合布置时,应与周围的城市市政条件及场地的竖向规划设计互相配合,多加校验,才能使管线综合方案切合实际。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点:(1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、 荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线 不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当 集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的 管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则 (1)地下管线布置原则: n.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅人深的安排 下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管(图8—1)。 6.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排 序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管(图8—1)。f.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施。后 将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 d.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直 流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 P.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 f.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: 口)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; 6)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 9.互相干扰、影响的管道不能共沟。 h.地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 i.地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。 (2)地上和架空管线敷设原则: a.地上和架空管线应不影响交通运输及人行安全。 b.应不影响建筑物的采光和通风。 c.无干扰的管线,尽可能集中在同一支架上。 (3)管线敷设发生矛盾时的处理原则。 临时管线让永久性管线;管径小的让管径大的;可弯曲的让不可弯曲的;新设计的让 原有的;有压力管道让重力自流的管道;施工量小的让施工量大的。 工程管线综合布置原则

相关文档