文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排烟风机供应商

排烟风机供应商

排烟风机供应商
排烟风机供应商

排烟风机供应商.txt20如果你努力去发现美好,美好会发现你;如果你努力去尊重他人,你也会获得别人尊重;如果你努力去帮助他人,你也会得到他人的帮助。生命就像一种回音,你送出什么它就送回什么,你播种什么就收获什么,你给予什么就得到什么。山东贝州集团有限公司位于山东省德州市滕庄工业园,东枕京浦铁路、西靠京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河,交通便利、通讯快捷。

公司始建于1995年,由山东武城贝州通风空调设备制造厂不断发展壮大而成,2002年成立山东贝州通风空调设备有限公司,2008年元月注册成立山东贝州集团有限公司,注册资金伍千万元,各类车间16栋,占地叁拾叁万平方米。集团下设机床设备有限公司、鸿鹏铝业有限公司、兴旺电器成套设备有限公司。现有制冷设备生产线三条、风机盘管生产线二条、机床设备生产线一条、EPS保温生产线一条、铝合金生产线两条、彩钢板生产线一条、高速护拦生产线一条,拥有大型设备100多台/套,现已成为拥有1.65亿元资产的大型企业。

公司主要产品:水冷式冷水机组、风冷式冷水机组、管道型风管机组、恒温恒湿机组、户式中央空调、各型组合及吊顶式空调器、风机盘管有卧式暗装、明装、立式明装、卡式,各类通风管道及阀部件、冷却塔、风机、暖风机、空气幕、SMC水箱、不锈钢水箱、彩钢夹芯复合板、铝合金型材、电缆桥架、高速护拦、保温板、各类机床、玻璃钢产品等。

公司2005年12月既通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证,同时亦通过了ISO14000环境体系认证。系“国家中型一级企业”“山东省守合同重信用企业”“全国质量达标企业”“百家诚信企业”“质量信誉保证企业”。现为中国空调协会会员,多项产品荣获国家和省级大奖以及名优产品,绿色环保产品,质量免检产品。

公司始终奉行“以科技为先导,以质量求生存”的经营方针,坚持以人为本,内抓管理,外拓市场。公司靠先进的工艺装备以及行业领先水平的技术工艺,以高附加值,质量稳定的产品回报社会,真诚服务用户,产品远销全国23个省市自治区。在全国各大、中城市设有分公司或经销商,为产品的销售及售后服务做出了突出贡献,未来五年内将实现销售额5亿元的目标。

奋力追求产品的精湛与完美是我们永不放松的目标。实现完善的售后服务、一切为用户着想是我们的宗旨。

小贴士:夏季养生常识

立夏已过,炎热的夏季来了。夏季是充满生气的季节,但同时也要特别注意养生保健。我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康,从而享受这个夏季呢?让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。

1.夏季养生保健之多喝温水

每天要喝七八杯白开水,身体要随时保持水分和补充水分,水在人体内起着至关重要的作明,维持着人体正常的生理功能。水是人体不可缺少的重要组成部分,器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分,夏季失水会比较多,若不及时补水就会严重影响健康,易使皮肤干燥,皱纹增多,加速人体衰老。另外矿泉水、冷茶,牛奶,苹果汁是理想的解渴饮料。

2.夏季养生保健之补钾

暑天出汗多,随汗液流失的钾离子也比较多,由此造成的低血钾现象,会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物,新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾,可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等;蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。茶叶中亦含有较多的钾,热天多饮茶,既可消暑,又能补钾,可谓一举两

得。

3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服

深色衣服会吸收阳光,使人体温升高燥热;同时蚊子有趋暗的习性,深色容易吸引蚊子,特别是黑色。

4.夏季养生保健之福自“苦”中来

苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。热天适当吃些苦味食品,不仅能清心除烦、醒脑提神,且可增进食欲、健脾利胃。苦瓜:取其未熟嫩果作蔬菜,成熟果瓤可生食,既可凉拌又能肉炒、烧鱼,清嫩爽口,别具风味。苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。此外,苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。应注意的是,食用苦味食品不宜过量,否则可能引起恶心、呕吐等症状。

5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项

夏季出游,因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时,可涂少量肤轻松等软膏,不要用热水烫洗,也不宜用碱性大的肥皂清洗,以免刺激皮肤,加重症状。

排烟风机型号产品展示

产品展示位置:产品展示? 消防排烟风机-HTF(A)型轴流式消防排烟风机 HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机 机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。 应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

HTF系列正压风机 产品型号说明: 1、中汇正压送风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时 按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。 2、中汇正压送风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,中汇空调公司将为您另行设计生产。 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)

和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。 7、特别说明:GYF与HTF系列风机是中汇空调公司同类产品. PYHL-14A系列混流式消防高温排烟机(正压送风机) 中汇空调PYHL-14A系列混流式正压送风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 中汇正压送风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,中汇正压送风机具有良好的空气性能。 PYHL-14A系列正压送风机风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度,中汇空调消防风机国家是知名名牌!HL3-2A系列高效低噪混流通风机(正压送风机) 用途与特点 HL3-2A系列中汇空调混流式正压送风机用于通风换气;PYHL-14A混流式消防高温排烟机可作为高温排烟、通风换气两用,能在300°C高温中运转30分钟不损坏。中汇空调风机适用于地下车库、地下建筑、隧道等场所。中汇正压送风机具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 HTFC-DT系列消防通用(两用)低噪声柜式正压送风机 概述 HTFC系列中汇消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,中汇正压送风机已畅销全国各地,深受广大用户好评。 特点 1、结构紧凑美观,箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架,箱板为复式板结构,中间为消声聚氨酯法泡材料,可进一步降低噪声。

消防联动及电动排烟窗方案设计

一、消防联动系统中所包括的主要设备、元件及其技术要求 1探测器 1.1 所有烟感探测器、温感探测器应置于同一类底座上,当有需要更换地址码或探头类型时,底座不需更换,当探测器拆离底座时,控制机会报故障。 1.2 探测器上应有原装LED,当此探测器收到报警讯号时,LED必须启亮、显示火警,并有供连接遥远指示灯之接口。 1.3在潮湿场所应配置防水底座,确保探测器能正常工作。 1.4在易爆场所应配置防爆探测器。 1.5要求二总线制连接,所有探测器的地址编码采用消防报警控制机编码方式。功耗低,可靠性高,环境适应性强,结构合理,对火灾早期的阴燃和明火都有很好响应的自带CPU 智能型探测器,能够独立自检测环境状态并与探测器内置的火灾特性曲线参数进行比较,准确地判断如下状态:火灾报警(非误报)、干扰〔例如:污染)、探测器完好或断线、脱落(内置短路隔离器)、诊断方式中的趋势判定(火警趋势、自身污染度和灰化程度)。 2手动报警器要求 2.1手动报警器应为具有独立地址码的“易碎玻璃”类型,当玻璃被敲碎后即可自动触动报警器内之电气触点,每个报警器按钮均具有地址码,直接接入探测回路使管理者能迅速而准确地确定报警位置。盖面应以特制的键锁紧,玻璃则需牢固地夹在报警器内,按钮应由不燃烧及抗腐蚀材料制成,并以红色外壳正面有中英文样。 2.2手动报警器的设置位置须符合有关设计规范的规定,在潮湿区域应设置防潮型手动报警器,在易燃易爆区域应设置防爆型的手动报警器。安装方法应与建筑师配合确定。 3警铃及电路 3.1警铃工作电压应为直流 24 伏,铃盖应由冷压钢制成并烤上红瓷漆,盖身直径至少为150 毫米,底座应由耐蚀性材料制造,并可装于直径 50 毫米之圆形接线盒上。 3.2安装在室外之警铃的构造应为可防风雨性的,警报电路上的警铃应以由类比控制模块分区分别控制从主控盘接出,而每组电路由报警按钮内以独立熔丝

防排烟系统的联动控制

第一章防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感 温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图 3-10-22 所示

图1^10-22防烟楼梯间反前室、消防电棉间前室和合用前室加压送风E制程厚 二、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地 开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火 灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流 24V。消防控制主机收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线 控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域 的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在 30s内自动关闭与排烟无关的通风、空

排烟风机型号以及选型 (1)

排烟风机型号以及选型 概要:本文概述了排烟风机的网络发展趋势,详细的排烟风机型号和如何正确对排烟风机的选型可通过文库来了解,百度文库为您提供有关排烟风机详细信息及排烟风机在百度文库收录技巧的操作和步骤。 关键词:百度文库;排烟风机;排烟风机型号;排烟风机选型;百度文库收录技巧 一.排烟风机在2017年的网络发展趋势 排烟风机的推广方式也越来越多,但是根据多年的发展趋势,排烟风机的网络推广方式也越来越饱和,说明过去的推广方式起到的效果也是微乎其微,其中2017年最流行的百度文库是很受欢迎的网络推广方式之一。 二、举例排烟风机在百度文库与常见的推广方式的区别介绍 过去的推广方式就是将排烟风机产品整体推广、百度推广(CPC,CPS,CPV,CPA)等,免费网站推广就是论坛、SNS、交换链接、B2B平台建站、博客以及微博、微信等新媒体渠道方式;狭义地说,网络推广的载体是互联网,离开了互联网的推广就不算是网络推广;可以分为两种:做好自身的用户体验,和利用互联网平台工具进行排烟风机产品的口碑推广。 而百度文库不需要花费一分钱,而且推广效果非常好,只要收录就会出现排名可以;将排烟风机产品将写成文档的方式上传到百度账号中,例如您编辑的排烟风机型号,排烟风机选型,凡是你通过,排烟风机型号及排烟风机选型几乎都能出现排名,除了比较热门的词之外,长尾词或者不是非常热的词,或多或少都会出现排名,可以用来做长尾词推广自己的产品,引来流量;以下内容就以轴流排烟风机型号和选型来简单介绍: 1.排烟风机型号(轴流排烟风机) 2.T35-11(T40-11)系列轴流式风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风中: T35轴流风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。T35轴流风机是防爆专用风机,适宜于燃油燃气锅炉房,高农夫粉尘车间、油库、储气站、易爆物品仓库等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易发挥性质的气体。 T35-11(T40-11)系列轴流式风机外形尺寸及安装尺寸 T35-11(T40-11)系列轴流式风机型号: 2.排烟风机选型: 消防排烟风机如何选型,一直以后很多客户会遇到风机的选型标准及公式,大多都是由技术人员选型再就是卖家不懂直接去问卖家我需要多大的风机,现在就由本文库信息为大家提供选型的具体方法及公式,这样买家也就可以根据自己想需求条件选用多大的风机了,希望对朋友们带来方便。

排烟风机电气控制原理图的优化教案资料

排烟风机电气控制原理图的优化 上海铠绎建筑设计有限公司的研究人员刘海波,在2015年第5期《电气技术》杂志上撰文,排烟风机入口处总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但图集10D303-2《常用风机控制电路图》中此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时可能存在一定的不安全因素,本文对此不安全因素进行分析,并对《图集》此部分控制原理图进行优化设计。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第9.4.8条第四款规定:“在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转”。《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.7条也有类似的规定。为了满足规范要求,电气专业在设计排烟风机控制箱系统图时需要设计这个连锁 控制。然而大多数设计人员设计控制电路原理图时均会引用图集10D303-2《常用风机控制电路图》(以下简称《图集》),但这种不加修改的引用《图集》做法,可能会给设计人员带来一定的麻烦。笔者有次在现场处理风机运行问题时,手无意碰触到了风阀,竟然发生了电击事故(还好不严重),经过检查发现防火阀接线端子被雨水淋湿,整个防火阀带电。这台风机的控制原理图正是按《图集》照搬而来的。经

过分析发现问题出在两个方面:①安装于室外的防火阀信号接线端子缺少必要的防水及防护措施;②风机控制箱“风阀连锁”信号线缆引出了AC220V电源。问题①为暖通专业产品选择问题,问题②为电气设计安全问题。笔者认真研读《图集》,发现此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时存在一定的电气安全隐患。为减少安全隐患,避免触电事故,本文就问题②对《图集》此部分控制原理图提出自己的修改优化意见,并望能起到抛砖引玉的作用。1 问题分析及优化1.1消防兼平时两用双速风机的控制原理图图1为《图集》P28页中消防兼平时两用双速风机的控制原理图(图中省略了主要设备及材料表、接线端子的表示,下同),图中KH为280℃防火阀现场联锁常闭触点(或称微动开关),由接线端子X1:5、X1:6引出两根线缆接至现场280℃防火阀常闭触点接线桩上。大家是否注意到,引出的线缆带有AC220V 电源,这样阀门接线桩也就带有AC220V电源,并且不管风机是否运行还是停止的状态均带电。试想想,如果本阀长期位于室外,而又没有必要的防护措施,就会存在安全隐患,甚至发生严重的触电伤亡事故。众所周知,消防风机经常露天放置在屋面上,并且少有防护措施,其入口总管处的280℃防火阀也少有防水及防触电措施。可想而知没有必要的防护措施,下雨接线端子进水后就会造成整个金属阀门带电(AC220V),这时只要有人员碰触到阀门就会带来触电危

消防高温排烟风机技术参数

消防高温排烟风机简介 一、用途及特点: 耐高温性能优良 风机测试符合GB50045-95消防规范测试标准要 求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在 400℃高温条件下连续运行100min以上,100℃温度 条件下连续运行,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、 地下车库、隧道等场合。 适用范围广 可以根据高层民用建筑的不同要求,采用变速或 多速驱动形式,以达到一机二用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的。广泛用于有各种高温介质场所的通风换气。 效率高 本风机采用先进的CAD系统软件,是经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测,风机效率大于80%,部分机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能。 安装方便,占地较离心风机少 该风机基本型式为轴流风机,可直接与风管连接和墙壁安装,安装形式可垂直式(垂直式有风帽可做屋顶用)或水平式,很大程度地节省了占地面积,同时,不受机号较大和所需大风量之影响,采用电动机直联方式,使其运行可靠。 二、技术性能:

由于配用电动机具有良好绝缘性能,而且采用通风机的主气流和电动机隔离的双流道结构,风机能在介质温度不大于100℃条件下连续运行,温度在400℃左右可连续运行100min以上。 消防排烟通风机执行标准Q/DY003-1998,现对标准规定的主要技术要求作简要介绍: 1、标准适用于介质温度不大于280℃、含尘量不大于100mg/m3消防排烟轴流通风机。 2、在额定转速及流量下,通风机的全压效率应不小于70%,通风机的全压偏差不超过 额定值的±5%。 3、通风机在额定工况下的比A声压级不大于38 dB(A)。 (A声级与比A声级之间的关系请参见有关标准) 4、通风机的叶轮动平衡精度不大于 5.6级。 5、通风机的振动精度(均方根速度)应不大于 6.3㎜/s。 6、通风机在使用温度280℃时,正常安全运行应不少于30min。 7、通风机在设计中应采用风冷装置,电动机外壳温度不得超过200℃。 8、电动机应采用耐高温电磁线及有关耐高温材料,达到F级绝缘。 三、主要组成部件的材质 风机主要由电机、机壳、叶轮等组成。 (1)电机:

防排烟施工技术标准

防排烟施工技术标 准 1

防排烟系统工程技术标准 1.执行规范标准 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- ) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- ) 《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98) 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 注:包括但不限于以上规范、标准,且以上规范、标准若有更新及替换,自动按最新现行版执行。 2.工程简介及施工范围 1、建设单位:重庆万州友豪置业有限公司 2、建设地点:重庆市万州 3、工程概要: 本项目规划建设用地面积29412.12m2,总建筑面积约71511.58m2,总容积率2.0。本子项地下室,子项概要如下:总建筑面积:32569.65m2;建筑总高度:-6.4m;建筑使用性质:地下车库、设备房。 4、施工范围: 4.1.通风部分:《B区地下室负一层通风系统平面图》中所有防排烟、通风管道的制作安装,通风口(如需制作含制作)的安装,所有风阀及附属设备的安装,所有风机设备的安装,消防静压箱(如需制作含制作)的安装,所有支、吊架的制作安装,以满足设计、使用及相关验收要求。

4.2.电气部分:B区地下室电施工图中所有风机配电箱或动力配电箱至风机及防火阀的电源及控制线路的敷设,以满足设计、使用及相关验收要求。 4.3.整个防排烟及通风系统的调试,以满足设计、使用及相关验收要求。 3.防排烟系统工程技术要求 3.1风管安装:在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应预埋管或防护套管,其钢板厚度不小于1.6mm,风管与防护套管之间,应不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管内严禁其它管线穿越。各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作。 3.2斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入。 3.3止回阀安装的方向应正确。 3.4防火阀、排烟阀的安装方向,位置应正确,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm. 3.5风管安装前,清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; 3.6风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置不得缩小其有效截面。 3.7连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。 3.8风管接口的连接应严密、牢固。

各种风机型号介绍大全(图文并茂)

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(9.59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。 2013-3-7 09:41 上传

下载附件(73.36 KB) 2013-3-7 09:42 上传 下载附件(56.41 KB) CF系列厨房排烟管道风机 2013-3-7 09:43 上传 下载附件(17.09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面;别一方面保证了厨房的噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。 CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件(47.87 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)

2013-3-7 09:47 上传下载附件(84.37 KB)

CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(3) 2013-3-7 09:48 上传 下载附件(84.05 KB)

排烟风机控制案例分析

排烟风机控制案例分析 一、某广场消防工程 1.项目总体情况:工程名称:广场消防工程消防系统供应及安装专业分包工程,建设地点:四川省成都市武侯区,工程规模:本项目总建筑面积约262,170 平方米(一期一标段建筑面积120,246 平方米,二期建筑面积133,093 平方米,农行建筑面积未包含在本工程),地下为2层(局部3层)地下室,地上为1~4层裙楼商业和5、6~15层塔楼;建筑类型:高层;结构形式:框剪结构;建筑耐火等级:一级;抗震设防烈度:七度;工期:本工程工期需配合总包工期,预计竣工时间为2015年9月,我公司签订合同并进场时间为2013年8月,合同金额5345万元。 本工程是一个港资项目,该项目是一个集餐饮、娱乐、大型商场、电影院、酒店、公寓于一体的城市综合体项目,系统包括火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、通风及排烟系统外,还包括防火卷帘系统、消防水炮系统、防火漏电系统,体量大、系统复杂。 2.施工中遇到技术问题及解决方案案例 本项目设计单位成都某建筑设计有限公司设计的双速排烟(兼排风)风机控制电路图如下图1,单速排风(兼排烟)风机控制电路图、送风(兼消防补风)风机控制电路图如下图2 图1:双速排烟风机控制原理图

图2:排风(兼排烟)风机控制电路图、送风(兼消防补风)风机控制电路图此两图为设计单位从图集套用过来,成套厂家生产的控制箱也是按设计图纸生产,从此图可以看出,风机控制箱转换开关必须打到自动才能实现消防强启功能,其余情况均不能强启,此设计应该说是符合规范要求的,但是可能造成使用不便,本项目风机多达219台,风机经常手动使用送风或排风,按此设计,所有风机在手动使用后必须马上将转换开关打到自动,处于随时可以启动的待命状态,对于双速排烟风机,如正手动启动低速排风,消防强启命令发出后不能启动高速排烟。 针对本项目风机数量太多,因无法预测紧急情况何时发生,即使能预测要将分散在各栋的风机控制箱全部打到自动也需要相当长时间,物业管理单位设备使用人员难以确保所有风机控制箱全部打到自动,使用起来相当不便。我作为消防施工单位项目经理,大胆向各方建议,将按标准图集生产的风机控制箱控制电路修改,使强启继电器KAX接转换开关的常开触点上端直接接AC220V火线L1,修改后,无论转换开关处于手动、自动还是停止状态,只要消防控制室强启命令一发出,即可控制KAX状态翻转启动风机,让所有参与消防联动的风机随时处于待命状态,应该说,此项建议不仅确保了系统的安全可靠,同时使用上也非常方便,避免了设备管理人员的大量无谓劳动,具有很大推广价值。

防排烟系统与消防联动控制

防排烟系统与消防联动控制 摘要:本文描述了几种典型的防排烟系统与电气联动控制具体的实现方案;详细描述防排烟系统的电气控制原理及与消防报警系统的接口、联动控制关系。 关键词:防排烟系统 电气控制 联动控制 在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了高层及其它各类现代建筑的防排烟系统的设置要求。在消防验收检测过程中,建筑防排烟系统与消防报警系统的联动控制是一项重要的功能检测项目。防排烟系统、消防报警系统及消防联动控制系统是两个相对独立且密切相关的系统。根据不同类型、功能的建筑,防排烟系统的设置形式不同,与消防报警系统的联动控制实现的方式也有所不同。 笔者在以往的工程项目实施过程中,遇到的比较典型的几种防排烟系统。下面一一做介绍,以供参考。 一、几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或排风兼排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈开启状态,排风兼排烟风机低速运行。一旦火灾发生时,排风兼排烟风机高速运行。 3、通风与排烟共用一套风管,分别设置通风机和排烟风机。在系统管道上设置排烟阀,在系统管道末端设置“T ”风管将通风机和排烟风机与系统风管连通。通风机的送风口处设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一 旦发生,电动关闭,风机关闭;排烟风机的排风 风管排烟方向 送风方向 排烟阀 排烟风机通风机

防排烟风机风量的计算方法

6. 5. 1 内走道可按水平防火分区设置垂直排烟系统,风量按60 m3/ (m2·h) 计算。当房间与走道之间的门为防火门时,可只计算走道面积;为普通门时,应根据排烟区的大小,增加该区房间面积的1/ 8~1/ 4 。上面计算出的排烟量应大于与之相对应的正压送风量30 %左右,以维持着火区的负压。 6. 5. 2 因着火层及其上下邻层有正压送风,所以排烟应集中于着火层,按着火层计算风量。 6. 5. 3 选择风机时,应将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数,对于超高层建筑可同时计算2 个着火层,如中间设避难层可分为2 个系统设置。 6. 5. 4 符合排烟系统要求的公共区域,排烟系统不可跨越防火分区,如一个防火分区太大,可内设两个以上的排烟系统。排烟系统的风量根据房间高度决定,高度大于10 m ,按6 h - 1计算,高度小于10 m 时,按60 m3/ (m2·h) 计算。 6. 5. 5 对于兼作平时排风的系统,其排风量应与以上计算的风量进行比较,取其大者。我省金属公司商业大厦、银河大厦、国际大厦、温泉大饭店、西湖大酒店等就是根据以上原则进行设计的。 6 防烟、排烟和通风、空气调节 6.1 一般规定 6.1.1 人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施: 1防烟楼梯间及其前室或合用前室; 2 避难走道的前室。 6.1.2 人防工程下列部位应设置机械排烟设施: 1 建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、

丁类生产车间; 2 总长度大于20m的疏散走道; 3 电影放映间、舞台等。 6.1.3 丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。 6.1.4 自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时,宜采用自然排烟;自然排烟口底部距室内地坪不应小于2m,并应常开或发生火灾时能自动开启。 6.2 机械加压送风防烟及送风量 6.2.1 防烟楼梯间送风余压值不应小于50Pa,前室或合用前室送风余压值不应小于25Pa。防烟楼梯间的机械加压送风量不应小于25000m3/h。当防烟楼梯间与前室或合用前室分别送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于16000m3/h,前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h。 注:楼梯间及其前室或合用前室的门按1.5m×2.1m计算,当采用其它尺寸的门时,送风量应根据门的面积按比例修正。 6.2.2 避难走道的前室送风余压值应与本规范第6.2.1条的防烟楼梯间前室的要求相同,机械加压送风量应按前室入口门洞风速不小于1.2m/s计算确定。 避难走道的前室送风口应正对前室入口门,且宽度应大于门洞宽度。 6.2.3 避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的机械加压送风系统宜分别独立设置。当需要共用系统时,应在支风管上设置压差自动调节装置。 6.2.4 避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的排风应设置余压阀,并应按本规范第6.2.1条的规定值整定。 6.2.5 机械加压送风机可采用普通离心式、轴流式或斜流式风机。风机的全压值除应计算最不利环管路的压头损失外,其余压值应符合本规范第6.2.1条的规定。 6.2.6 机械加压送风系统送风口的风速不宜大于7m/s。 6.2.7 机械加压送风系统的采风口与排烟口的水平距离宜大于15m,并宜低于排烟口。

排烟风机电气控制原理图的优化

排烟风机电气控制原理图的优化 海铠绎建筑设计有限公司的研究人员刘海波,在2015 年第5 期《电气技术》杂志上撰文,排烟风机入口处总管上设置的280 C排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止, 但图集10D303-2 《常用风机控制电路图》中此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时可能存在一定的不安全因 素,本文对此不安全因素进行分析,并对《图集》此部分控 制原理图进行优化设计。建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第9.4.8 条第四款规定:“在排烟风机入口处 的总管上应设置当烟气温度超过280 C时能自行关闭的排烟 防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机 应能停止运转”。《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 2005 年版)第8.4.7 条也有类似的规定。为了满足规范要求,电气专业在设计排烟风机控制箱系统图时需要设计这个连锁控制。然而大多数设计人员设计控制电路原理图时均会引用图集10D303-2《常用风机控制电路图》(以下简称《图集》),但这种不加修改的引用《图集》做法,可能会给设计人员带来一定的麻烦。笔者有次在现场处理风机运行问题时,手无意碰触到了风阀,竟然发生了电击事故(还好不严重),经过检查发现防火阀接线端子被雨水淋湿,整个防火阀带电。这台风机的控制原理图正是按《图集》照搬而来的。

经过分析发现问题出在两个方面:①安装于室外的防火阀信号接线端子缺少必要的防水及防护措施;②风机控制箱“风阀连锁”信号线缆引出了AC220V电源。问题①为暖通专业产 品选择问题,问题②为电气设计安全问题。笔者认真研读《图集》,发现此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时 存在一定的电气安全隐患。为减少安全隐患,避免触电事 故,本文就问题②对《图集》此部分控制原理图提出自己的 修改优化意见,并望能起到抛砖引玉的作用。 1 问题分析 及优化1.1 消防兼平时两用双速风机的控制原理图图1 为 图集》P28 页中消防兼平时两用双速风机的控制原理图(图 中省略了主要设备及材料表、接线端子的表示,下同),图中KH为280 C防火阀现场联锁常闭触点(或称微动开关) 由接线端子X1 : 5、X1 : 6引出两根线缆接至现场280 C防 火阀常闭触点接线桩上。大家是否注意到,引出的线缆带有AC220V 电源,这样阀门接线桩也就带有AC220V 电源,并且不管风机是否运行还是停止的状态均带电。试想想,如 果本阀长期位于室外,而又没有必要的防护措施,就会存在防风机经常露天放置在屋面上,并且少有防护措施,其入口总管处的280 C防火阀也少有防水及防触电措施。可想而知 安全隐患,甚至发生严重的触电伤亡事故。众所周知,消 没有必要的防护措施,下雨接线端子进水后就会造成整个金属阀门带电(AC220V ),这时只要有人员碰触到阀门就会带

排烟管尺寸计算

一.排烟量的计算(L) 1.当排烟风机担负一个防烟分区时或净空高度大于 6.0m的不划防烟分区的房间,应按该防烟分区面积不小于60m3/(h·m2)计算。单台风机最小排烟量不应小于7200 m3/h;当担负两个或两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积不小于120m3/(h·m2)计算。 2.中庭的排烟量以其体积大小,按4~6次/h换气计算。当室内中庭体积小于或等于17000 m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000 m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000 m3/h。 3.汽车库排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。 二.排烟风管中风速的规定(V) 1.规范要求混凝土风道风速不超15m/s 2.规范要求金属风道风速不超20m/s 3.我们一般计算主管道8-15 m/s,直管3-7 m/s 三.风管截面积的计算(S) S=L/V 因为S单位一般是m2, L单位一般算出来是m3/h,V的单位一般是m/s,小时(h)与秒(s)的转换是3600,所以上面的公式考虑单位因素后为: S=L/3600V 举例如下: 一个主管风管100m3/h,求风管尺寸?

首先取主管风速8-15,每个人取值有差异,这里根据经验,我取10 m/sS=100/(3600*10)= 0.28 m2 风管大概就是1000mm*320mm的,这样实际截面积就是 0.32m2 再举例如下: 一个支管风管4000m3/h,求风管尺寸? 首先取直管风速3-7,每个人取值有差异,这里根据经验,我取6 m/sS=4000/(3600*6)= 0.18 m2 风管大概就是1000mm*200mm的,这样实际截面积就是 0.2m2 四.风管宽度和高度尺寸的问题 1.在上面的主管例子中,我取了1000mm*320mm,而不是 1000mm*300mm,那是因为巨型风管跟砖一样,有标准模数,大概是 2500、2000、 1600、1250、 1000、800、 630、500、 400、320、 250、200、

防排烟风机的尺寸大小

4.防防排烟风机的一次设备选型及控制箱的参考尺寸(见表15-68) 表15-68 防排烟风机的一次设备选型及控制箱的参考尺寸 风机功率/kw 额 定 电 流 /A 启动 电流 /A 过流保护设备接触器 T系列 热元 件额 定电 流/A ZR-BX、ZR-BV截面/管径 /mm 箱体外形尺 寸(宽x高x 厚)/(mm x mm x mm) DZ20TC CM1CJ20B系列 壳体/脱扣器电流/A25°C30°C35°C 1.1 2.717.5100/1630/15100/10 6.3B9T16 3 1.5 SC15 1.5 SC15 1.5 SC15 300x500x250 1.5 3.724100/1630/15100/10 6.3B9T16 4 1.5 SC15 1.5 SC15 1.5 SC15 300x500x250 2.2535100/1630/15100/1010B9T16 6 1.5 SC15 1.5 SC15 1.5 SC15 300x500x250 3.0 6.847.6100/1630/15100/1610B9T16 7.5 1.5 SC15 1.5 SC15 1.5 SC15 300x500x250 4.08.861.6100/1630/15100/1616B9T16 11 1.5 SC15 1.5 SC15 1.5 SC15 300x500x250 5.511.681.2100/1630/15100/1616B12T16 13 1.5 SC15 2.5 SC15 2.5 SC15 300x500x250 7.515.4108100/2030/20100/2025B16T16 17.6 2.5 SC15 2.5 SC15 4 SC15 300x500x250 1122.6158100/3230/30100/3225B25T25 27 4 SC20 6 SC20 6 SC20 300x500x250 1530.3212100/40100/4 100/4040B30 T25 37 6 SC20 6 SC20 6 SC20 300x500x250 18.535.9251100/50100/4 100/4040B37 T45 45 10 SC25 10 SC25 10 SC25 400x500x250 2242.5298100/50100/5 100/5063B45 T85 55 10 SC25 16 SC32 16 SC32 400x500x250 3056.8397100/63100/6 3 100/6363B65 T85 70 16 SC32 25 SC32 25 SC32 400x500x250 3769.8489100/80100/8 100/80100B85 T105 82 25 SC32 25 SC32 35 SC40 400x500x250 4584.2589100/10 100/1 00 100/10 100B85 T105 105 35 SC40 35 SC40 35 SC40