防雷及接地清单计算规则

防雷及接地清单计算规则
防雷及接地清单计算规则

1.防雷及接地清单计价中的计量单位为项,清单计价表中的综合单

价为每项的价。提清单量时,如防雷及接地各自为一个系统,则可分别计算一个防雷装置和一个接地装置。如防雷及接地合用一组接地极,则可合并为一个编码,清单量为一项。

⑴接地装置项目特征应表述清除接地母线的材质、规格、敷设

部位(室内还是室外)及接地极的材质、规格。如需作特别处理,如换土、化学处理时应表述出。工程内容应按实际需要描述清楚,只作定性描述不作定量分析,既只描述工程内容,不提出工程数量。

⑵防雷装置和接地装置一样对于项目特征须按设计要求表述清

楚,工程内容描述清楚。

⑶防雷及接地装置接地电阻试验应作编码,其一项中不含接地

电阻试验。

2.接地极一般用钢管(Φ50镀锌管,每根长2.5米)角钢(用L50×5,长2.5米镀锌)、元钢(Φ16镀锌,长2.5米)、接地板(又分钢板和紫铜板,其规格由设计定)选用何种接地极由设计定。

3.接地极按在现场制作考虑,安装包括打入地下并与主接地网焊接。

4.户内接地母线敷设包括打洞、埋卡子、敷设、焊接、油漆等工作内容。卡子的水平距离为1米,垂直方向1.5米,穿墙时用

Φ40×400钢管保护,每10米综合入一个保护管,卡子及钢管费已计入定额之内,不得另计。

5.户外接地母线敷设包括地沟的挖填土和夯实。挖沟的沟底宽按

0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34

米3计算。如设计要求埋深不同时,则可按实际土方量计算调整。

土质按一般土综合考虑,遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时

可另行计算。

6.接地母线、避雷线敷设其长度按施工图设计水平和垂直规定长度

另加3.9%的附加长度(包括转弯上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。即3.9%计入工程量。计算主材时应增加规定的损耗率。

7.铜接地绞线适用于户外埋设,管内敷设时执行管内穿线定额。

8.构架接地是接户外钢结构或混凝土杆构架接地考虑的。每处接地

包括4米以内的水平接地线。接地跨接线安装扁钢按40×4,采用钻孔方式,管件跨接利用法兰盘连接螺栓;轨道利用鱼尾板固定螺栓;平行管道采用焊接进行综合考虑的。

9.接地跨接线

⑴适用于避雷针、避雷网与引下线连接。

(2)易燃气体管道法兰盘之间的连接。

(3)接地线和金属体之间的连接。

10.利用柱子主筋作为接地引下线,利用圈梁主筋作均压环,利用

地梁主筋作接地体。均压环与引下主筋焊接,定额均是按两根考虑

的。11.防雷引下线均压环当设计要求另敷设扁钢或元钢时,则执行

户内接地母线定额,主材另计。

12.电缆沟支架连接地线(不分户内户外)按户内接地母线执行定额。接地母线与支架焊接不得另计跨接线。

13.避雷网

⑴沿混凝土块敷设时,需另计混凝土块制作。

⑵沿折板支架敷设即一般在女儿墙上敷设,定额已包括支架制安,

不得另计。

⑶在屋面保温层内敷设时,执行户内接地母线敷设定额。

14.钢铝门窗接地是按采用Φ8圆钢一端和窗连接,一端与圈梁内主

筋连接的方式考虑的。

15.电气设备接地线安装已包括在设备安装定额内,不应重复计算。

16.钢管敷设时连接管箍之间的接地跨接线已包含在配管定额之内,

不应重复计算。

17.柱子上安装测量板可套一处接地跨接线定额。定额内一处跨接线

已含0.459㎏镀锌扁钢,故不得再另计测量板的主材费。更不得将

一个接地测量板误套一块钢板接地极。

18.接地网试验是指接地网电阻测定。定额所称的系统是按每一发电

厂的厂区或每一区域变电所的所区与单位考虑的。即每一发电厂的

厂区或区域变电所按母网为一个系统。

19.避雷针试验是指避雷针接地网的接地电阻测定。独立避雷针、烟囱避雷针等均应套一组调试定额。一般的重复接地、变压器中性点接地、避雷器的接地、建筑物的防雷接地,凡设计为一个独立接地系统者,则一个独立接地系统可按一组调试计算,如一个建筑物防雷和重复接地连在一起,利用同一组接地极时则该建筑物只能计一组调试。将一根接地极、一个接地测量板,计算一组试验是不对的。(86年全统定额中接地电阻试验计量单位是根,解释汇编已更正)

20.避雷针制作原定额执行轻型铁构件制作,现定额按设计要求分钢管和圆钢按针长区分定额。

21.半导体少长针消雷装置是按生产厂家供应成套装置,现场吊装、组合。接地引下线及接地电阻试验另套相应定额。

防雷接地计算规则及解释说明word版本

一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。 六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨

接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。 六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限 公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E 轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用Ф12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径>6倍D,焊接长度>10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。

示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果专业工长 (施工 员) 测试人 员 符合设计规范规定。 公章) 项目专业质量检查员:年月日 管桩承台钢 筋跨接点 防雷接地

监理(建设)单位 验收结论同意验收 公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日 基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程 有限公司广州分公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图

防雷接地装置工程量清单计价详解

防雷接地装置工程量清单计价详解 一、接地装置 1、名词解释:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。地装置由接地极、接地极引线和接地母排三部分组成,它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。 工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。 防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。 保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。 仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。 2、工程量清单示例

3、相关定额计算规则及有关规定 (1)、接地极接地极制作安装:接地极即接地体,接地装置的散流电阻称为接地极,直接与土壤接触,用以与大地作电气连接。定额套用2-688~2-695,分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块),同时还应区分普通土和坚土。接地极制作安装以“根”为计量单位,长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。如用整个底板钢筋作为接地极,应套用江苏省补充定额省补2-18定额子目,如基础接地采用基础主次梁内两根主筋做接地极,可参照柱梁引下线子目。 (2)、接地母线:就是将引下线送来的雷电线分送到接地极的导体。户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前应设计要求挖沟,沟底不得小于米,然后埋入扁钢。其定额套用 2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设等。户外

※防雷接地工程量计算(安装预算初学者必看)

※防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量。

建筑基础防雷接地技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 工程名称 工程编号 有关图号 交底内容: 1、工程概况: 本工程按第三类防雷建筑物设置防雷保护措施。 本工程利用建筑物屋面四周沿楼顶边装设φ12的镀锌圆钢避雷带作为接闪器,利用构造柱内两根主筋通长焊接作为引下线,利用建筑物基础内钢筋作为接地极,水平接地线利用条形基础内不少于两根主筋通长焊接,并于基础梁内主筋焊接,沿建筑物外圈构成闭合接地网。接闪器、引下线、接地极三者之间必须接成良好的电气通路,各部分之间均应可靠焊接。综合接地电阻不大于1欧姆,不满足时加打人工接地极。 全楼作等电位连接,带洗浴设备的卫生间作局部等电位连接,所有进出建筑物的金属管道均就近与接地装置可靠连接。 2、防雷接地施工工艺 2、1防雷接地施工工艺流程: 参加人员: 项目部: 施工队: 审核经办时间2011年7月1日2、0×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出与1、1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋

上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留4检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2、1、2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2、1、3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0、15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1、5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b、避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏与弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2、5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2、2等电位接地施工工艺: 2、2、1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2、2、2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。 2、2、3每层楼板钢筋均与引下线焊接形成等电位连接。 2、2、4所有引入建筑物的各种金属管道外墙处预留φ12镀锌圆钢与综合接地装置可靠焊接,管道施工完毕后,再用卡箍连接或焊接。 3、接地系统安装质量要求

防雷计算规则

防雷计算规则 避雷带(网):按米计算,包括项目有避雷带、和避雷带支撑卡组成。 避雷线:避雷线按100m为单位计算。 避雷针、带、网、线的支撑部件中有铁制构件、混凝土构件组成。 避雷接闪器支持部件工程由支撑杆及基础组成。其中支持部件一般为杆、塔等,基础部件为钢筋混凝土基础。在计算基础时首先要明确采用摸板的形式,摸板有组合摸板、复合木摸板、木摸板、定型钢摸板、砖地摸等;其次要明确采用摸板层高。在防雷工程中用到的摸板一般小于建筑工程的标准3.6m的基数,再次要明确钢筋加工方法,在基础的浇注中,钢筋均按手工绑扎、部分焊接和点焊接的方法,钢筋和铁件都会有损耗,现浇和预制构件钢筋为2%;预应力钢丝和钢丝束为9%;后张法预应力钢筋为13%;其它预应力钢筋为6%;铁件均为1%;钢筋搭接接头用量为2.5%。其混凝土的体积均按图示尺寸以m3为单位计算,不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。基础、地坪浇注时,混凝土的强度一般情况下基础采用大于C25,地坪C20的强度就可以了。 3.1.1.2引下线 引下线主要有引下线敷设、端接卡的制作和材料组成。敷设费用可在定额中查找,材料费用安实际市场价计算。 3.1.1.3屏蔽 3.1.1.4接地装置 接地装置的费用由开挖、回填、碾压、和材料等费用组成。施工中开挖的地沟或地槽长度均按施工图的图示尺寸净线长度计算。 接地装置的施工中存在人工挖土方,首先要明确土壤类别、明确土壤湿度。土壤类别不同,定额取费不同。土壤湿度对土方工程量计算和选套定额项目关系很大。建

筑工程预算定额规定:人工挖土方、基槽和基坑,均以干土为准;当人工挖湿土时,其所选套定额项目要乘以1.18系数;机械挖土方均以天然湿度(含水率在35%以内)为准;如果土壤含水率超过25%时,其人工和机械项目,均应乘以1.15系数;对于同一工程,如果其不同部位的土壤湿度不同时,也应按上述规定分别计算其工程量,并选套相应定额项目计算。 .1.1.4等电位连接 等电位连接网络工程量往往以米计算,需要区分接地母线的规格。等电位连接网络接地装置的调试以组或系统来区分,如果地网是室外接地网,主要由垂直接地极构成的,则按组计算工程量,如果是室内静电接地系统则按系统计算,即一个计算机网络系统为一个系统。 3.1.1.5浪涌保护器的安装 以台、组、套计算其中包括避雷器的价格、安装费用、材料费、机械费等组成。其中避雷器的价格可在设备中另行计算。 给你整个“防雷及接地装置”的计算规则看看 第2.9.1条接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 第2.9.2条接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。 第2.9.3条接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

防雷接地的计算问题汇总

防雷接地的计算问题汇 总 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1.在工程中什么情况下需要设置跨接线,工程量怎么计算 ———跨接线,就是两个网或点之间的连接线。 要求是用40×4mm扁铁连接。如网的基础有伸缩缝就要设置跨接!! 工程量计算是论处的! 2.不是分户外和户内的吗怎么区分户外户内啊我看定额里面这两个差了很多钱纳我拿不准,还有就是均压环敷设利 用敷设具体怎么算啊依照什么为依据啊 ——建筑物分内外,按此分。是分户内、户外的,最简单的区别方法是:安装时是否挖土。均压环按图示意,按圈梁延米计算 1)、的室内室外是按照建筑物区分的,室内的多为明敷设,室外的多为暗敷设。 2)、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁长度计算的 3. ①利用主体结构作工程量计算: 计算利用主体结构作工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体作,每处要求利用两根主筋,试计算工程量: 工程量85×6=510m ②设计利用基础作网网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主单根延长米L乘以设计要求利用基础根数n: L×n---------(a)全长 ⑵、被利用全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6--------(b)连接处 ⑶、被利用单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6--------(c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d)--------焊接处总量 注:以上式中6为建筑单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作网"网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物中设计的电阻测试断接板,可按跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。 ④调试工程量计算 根据规范: a.单组极,极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加极" target=_blank>极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。 b.网,网由多根极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,极无论多少,不再计算调试费用。网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。 例:某工程网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数: 网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50= 本工程网可按5个系统计算调试费用。

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 一、施工准备 一、(一)作业条件 一、接地体安装: 一、利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 一、(二)材料要求 一、电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、防腐油、银粉、黑色油漆等。 一、(三)主要机具 一、1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 一、2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 一、二、质量要求 一、质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 一、三、基础接地 一、(1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。 一、(2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。四、接地体核验: 一、接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。 一、五、避雷引下线敷设 一、1、避雷引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工设计,无要求时按以下规定设置: 一、(1)建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。 一、(2)建、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。 一、(3)断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观且应便于测试,距地高度为0.5米。 一、2、避雷引下线暗敷设的有关规定: 一、(1)利用主筋作暗敷设引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径小于φ12mm。每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线要做成“一”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于 20m,当大于 20m时应在中间多引一根引下线。 一、(2)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 一、(3)主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其他的焊接处理。 一、3、避雷引下线暗敷设做法: 一、六、成品保护: 一、(1)其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。 一、(2)不得随意移动已经绑扎完的结构钢筋。

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

防雷与接地装置组价解析

防雷与接地装置组价解析 请问避雷引下线敷设断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照2根钢筋考虑的,如果设计只要求是利用2根筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数。 2.如果设计要求是4个钢筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数*2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 计算规则规定引下线是按两根考虑的,也就是说算长度时只能按柱子的长度,不应再*2了。这个问题好多时候会混淆 利用柱子主筋作为避雷引下线,楼层中主筋的接头一般不需跨连接。利用建筑物主柱内的2根不小于16mm的钢筋作为避雷引下线时,这2根钢筋的中间接头一般都是采用焊接连接的,此时不需要进行跨接。现在工程中全部用焊接不存在跨界的 什么是避雷网安装均压环敷设(利用圈梁钢筋),如何算量,计算规则地圈梁 答:均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 通常来讲,就是两根16圆钢筋主筋或以上截面的。

避雷针计算方法

众所周知,雷是一种常见的自然现象。雷电击中物体会产生强烈的破坏作用。防雷是人类同自然斗争的一个重要课题。安装避雷针是人们行之有效的防雷措施之一。 避雷针由接受器、接地引下线和接地体(接地极)三部分串联组成。避雷针的接受器是指避雷针顶端部分的金属针头。接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是避雷针的中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且还要有足够的机械强度。接地体是整个避雷针的最底下部分。它的作用不仅是安全地把雷电流由此导入地中,而且还要进一步使雷电流在流入大地时均匀地分散开去。 避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。 避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的。这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,这就是避雷针的保护范围。 单支避雷针的保护范围如图1所示,它的具体计算通常采取下列方法(这种方法是从实验室用冲击电压发生器作模拟试验获得的)。 避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。 式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap; rx=(1.5h-2hx)p。 式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米); hx—被保护物的高度(米); ha—避雷针的有效高度(米);

p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。 h≤30米时,p=1。 图1中顶角α称为避雷针的保护角.对于平原地区α取45°;对于山区,保护角缩小,α取37°。 我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。一座烟囱高hx=29m,避雷针尖端高出烟囱1m。那么避雷针高度=30m, 避雷针在地面上的保护半径 r=1.5h=1.5×30=45(m), 避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径 rx=(h-hx)p=(30-29)×1=1(m)。 随着所要求保护的范围增大。单支避雷针的高度要升高,但如果所要求保护的范围比较狭长(如长方形),就不宜用太高的单支避雷针,这时可以采用两支较矮的避雷针。两支等高避雷针的保护范围如图2所示。 每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点O作一圆弧来确定。这个最低点O离地面的高度为 式中h0——两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度(m); h——避雷针的高度(m); D——两避雷针之间的距离(m); p——高度影响系数。 两避雷针之间高度为hx水平面上保护范围的一侧的最小宽度 bx=1.5(h0—hx).

防雷接地计算规则

防雷接地计算规则 一、防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均

压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。

基础底板防雷接地施工工序

基础底板防雷接地施工工序 施工准备→技术准备→材料准备→机具准备→作业条件→技术要求→质量要求→环境保护→接地安装 1、施工准备 1.1 技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求; (2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; (3)编制技术交底。 1.2 材料要求 (1)品种规格 1)镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢圆钢等); 2)铜材(铜管、铜排等); 3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 (2)质量要求 镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 1.3、主要机具 (1)施工工具:钢卷尺、大锤、电焊机、电焊工具等。 (2)测量工具:ZC-8 型接地摇表。 2、作业条件 (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 4、质量关键要求 采用搭接焊时,焊接长度如下: (1)镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 (2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍,双面施焊,(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

5、职业健康安全关键要求 (1)进行接地体施工时,如位于较深的基槽内应注意高空坠物并做好护坡等处理。 (2)进行电气焊作业时,相应设备必须完好,操作人员必须持证上岗并配备相应灭火器具。 6 、环境关键要求 (1)进行接地装置施工时应避免扬尘污染。 (2)对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度,并进行严格控制,最大限度地减少噪声扰民。 7、自然基础接地体安装 1)利用底板钢筋或深基础作接地极:按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2 根)底部与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 2)利用柱形桩基及平台钢筋做好接地极,按设计图纸尺寸位置要求,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2 根)搭接焊好。并在室外地面800mm以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查,应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

目录 第一章总则 (3) 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (5) 第一节一般规定 (5) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15) 第四章装置 (17) 第一节接闪器 (17) 第二节引下线 (18) 第三节接地装置 (19) 第五章接闪器 (20) 第一节接闪器选择 (20) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。

防雷接地系统工程施工方法.docx

防雷接地系统工程施工方法 10.21.1防雷接地系统特点及施工流程 本建筑为二类防雷,利用建筑底板主体作为接地体,在屋面设置10 m×10m Φ12镀锌圆钢避雷网,沿女儿墙敷设Φ12镀锌圆钢避雷带,为防止侧击雷, 45m及以上建筑外圈钢筋焊接成均压环,外墙所有不应带电的金属 体和均压环连接。 在变配电所内设总等电位箱,引出—50×5镀锌扁钢至各局部等电 2 位箱,局部等电位箱至个接地点采用6mm铜芯线穿Φ 15PVC管敷设。 对进出本建筑物的各类管道均进行可靠的等电位联结,医用气体管道、安装高度小于 2.4 米的灯具、线槽的盖板等都可靠接地。 根据本工程的特点,拟采用以下的施工流程: 底板钢筋接地网格焊接 地阻值偏大 接地电阻测试 增打接地极利用柱筋引下线焊接均压环焊接等电位接地母线敷设 接地电阻测试屋面避雷网焊接门窗管道接地等电位箱盒安装地阻值符合避雷带焊接局部等电位联接

10.21.2防雷系统施工 本工程设计为二级防雷,防雷接地和其他各种接地组成共同联合接 地,接地电阻小于 0.5 Ω; 10.21.2.1在底板筋绑扎完成后,在地下 3 层底板下侧沿建筑周圈 焊接 -80 ×8 镀锌扁钢,并和底板内的不小于Ф 16 的主筋焊接成10m×10m 的网格,并和地下室建筑物外墙钢筋焊接作为自然接地体,同时和所有 的框架柱内的不小于Ф 16 的两条主筋焊通,焊接的搭接长度大于 6 倍的钢筋直径,且双面焊接; 10.21.2.2 在- 1.0m的位置,将外墙框架柱内的主筋引出外墙 1.0m,并做防腐处理 ,选择设置引下线的位置,进行接地电阻的测试,若接地电阻大于0.5 Ω,则在这些引出点增打接地极,直到接地电阻值满足设计要求;

防雷接地工程量计算

防雷接地工程量计算本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量. 防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1)定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2、避雷网安装

接地防雷施工方案

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 一、编制依据 (2) 二、防雷系统概况 (2) 三、接地系统概况 (3) 第二章施工准备及施工部署 (4) 一、技术准备 (4) 二、材料准备 (4) 三、施工机具准备 (5) 四、施工部署 (5) 第三章施工工艺 (5) 一、基础接地施工工艺 (5) 二、屋面防雷施工工艺 (6) 三、等点位、局部等电位联接施工工艺 (7) 四、引下线施工工艺 (8) 第四章质量保证措施 (10) 一、质量标准 (10) 二、应注意的质量问题 (10) 三、质量记录 (12) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 防雷及接地方案参照:天津117地库部分安装项目防雷接地系统电气施工图纸、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB-50303-2002)、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003)、施工图集《防雷与接地安装》(D501-1-4)进行编制。 二、防雷系统概况 1、建筑物防雷:117地库部分建设工程地下3层、局部4层,建筑物年预计雷击次数N=0.201次/a。本建筑物的防雷装置满足防直击雷及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

引下线:利用钢筋混凝土柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于18米。引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础地梁及桩基内的两根主筋焊接。引下线在室外地面下1米处引出一根40*4热镀锌扁钢,扁钢伸出建筑物外墙1米。在建筑物四角被用作防雷接地引下线的结构柱距室外地坪上0.5米处预埋接地连接板(-60*6,L=100)作为接地电阻测试点。 接地极:接地利用建筑物桩基、建筑物基础地梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。 凡突出屋面的所有金属构件,如卫星天线基座、太阳能热水器支架、金属通风管、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均要与避雷带可靠焊接。 进出建筑物的各种金属管道、穿线钢管、电缆的金属外皮等,在其进出集中处分别设备等电位联结端子箱,作等电位连接,并就近连接到接地网。 2、为减少雷击电磁波脉冲干扰,本建筑物采取如下屏蔽措施:建筑物金属屋顶、金属百叶、立面金属表面、钢梁、混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件,应作等电位联结并与防雷装置连接。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地0.3m水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。 4、各楼层强、弱电间均设置楼层等电位端子板,并分别与接地干线及楼板主钢筋作等电位联结。 5、凡正常情况不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的电气设备的金属外壳均应可靠接地。