文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站安全保卫制度

变电站安全保卫制度

变电站安全保卫制度
变电站安全保卫制度

变电站安全保卫制度

为保证变电站的正常运行,特制定变电站安全保卫制度。本制度规定了各变电站安全保卫管理的要求及内容,适用于各有人值守变电站的安全保卫管理。

一、职责

1、公司供电部是变电站安全保卫制度管理的归口部门。

2、调度主职:领导和指挥变电站保卫及本值运行人员在值守期间内开展安全保卫工作,负责在值守期间内处理发生在变电站内的安全事件。

3、保卫人员和调度人员:对变电站内的所有设施负有安全保卫责任,在供电部长、调度长及值班长的指挥下开展变电站的安全保卫工作。

3、变电站内所有工作人员均有义务做好变电站安全保卫工作。

二、范围

本制度适用于进入变电站的各级人员及变电站保卫、运行人员。

三、管理内容与要求

1、进出站管理

(1)除变电站保卫和运行人员外任何人员进出变电站必须登记,在变电站内未得到运行人员许可或带领,不得随意走动。

(2)进站进行检修、试验等工作的人员应持相关工作票(事故抢修者除外),外来人员应在工作负责人带领下出入变电站。

(3)非本单位人员进入变电站必须到有关部门办理相关手续、出示有关证件,经变电站运行人员核实后方可进入,并做好登记。

(4)进站车辆必须听从变电站保卫或运行人员的指挥,不得在站内道路上超速行驶。

(5)变电站保卫人员有权对进出变电站的人员进行询问,被询问到的人必须如实回答。

2、消防管理

(1)变电站必须按照国家颁发的消防法规,制定消防措施并认真落实。

(2)变电站消防器具的设置应符合消防部门的规定,定期检查消防器具的防治、完好情况并清点数量,记入相关记录。

(3)变电站的电缆间和夹层应有消防设施,控制屏、配电屏和端子箱等电缆孔应用防火材料封装完好。

(4)变电站设备室内或设备区不得存放易燃、易爆物品,因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品,应加强管理,并按规定要求使用,施工完毕后立即运走。

(5)变电站内易燃易爆区域禁止动火作业,特殊情况需要到相关主管部门办理动火手续,并采取安全可靠的措施。

(4)变电保卫及运行人员应学习消防知识和消防器具的使用方法,定期进行消防演习。

(5)变电站保卫及运行人员应熟知火警电话及报警方法。

3、防盗窃管理

(1)变电站围墙的高度应符合规定,变电站的大门正常应上锁。

(2)运行人员在巡视设备时,应兼顾安全保卫的巡视。

(3)变电站保卫人员每日必须对变电站大门、围墙、重要设备周围及其它要害部位进行巡视,发现问题及时采取处理。

(4)变电站围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先与有关部门联系,征得同意,制定出有效的防盗措施后方可拆改。

4、防破坏工作

(1)变电站要根据所处的位置和重要性,制定具体的有针对性的防治外人破坏设备的措施。

(2)参观人员不得在站内进行摄影、摄像、抄录资料;特殊情况下在征得变电运行管理单位的同意后在运行人员带领下进行。

(3)重要节假日、活动、会议等保电期间,要加强对设备区的巡视和保卫工作,对重点部位落实责任,保证变电站的安全。

博源煤化工湾图沟煤矿

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变配电设备管理规定

变配电设备管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变配电设备管理办法1目的 明确变配电设备设施操作规程与维修保养要求,保证变配电设备安全运行,优质 供电。 2适用范围 店工程部 3术语和定义 3.1PE线,指保护导体,即通常讲的“地线”。 3.2母线,指可以连接多个电气回路的低阻抗导体。 3.3高压,是指10KV(千伏)变压器电压。 3.4低压,是指36V~380V之间的电压。

4职责和权限 4.1工程部运行班、维修班员工负责本办法的执行落实。 4.2工程部负责人负责本办法的监督检查。 5作业流程 5.1开关流程 5.1.1普通电路 送电操作:从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。 停电操作:从负荷侧的开关拉起,依次拉到电源侧开关。 5.1.2高压电路 送电操作:母线侧隔离开关或刀开关→线路侧隔离开关或刀开关→高低压断路器。

停电操作:高低压断路器→线路侧隔离开关或刀开关→母线侧隔离开关或刀开关。 5.2维修、保养流程 5.1.3由母线及接头的外观或其温度指示装置(如变色漆、示温蜡)的指示,检查母首发日期: 2010年6月20日 第1页 共4页 变配电设备管理办法 文件级别:三级 文件编号:BN-BF-GC-002 版次/修订号:第A版第0次

线及接头的发热温度是否超过允许值。 5.1.4开关电器中所装的绝缘油颜色和油位是否正常,有无漏油现象,油位指示器有无破损。 5.1.5绝缘瓷瓶是否脏污、破损、有无放电痕迹。 5.1.6电缆及其接头有无漏油及其它异常现象 5.1.7熔断器的熔体是否熔断,熔断器有无破损和放电痕迹。 5.1.8二次系统的设备如仪表、继电器等的工作是否正常。 5.1.9接地装置及PE线,PE线的连接处有无松脱、断线的情况。

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

XXX公司配电房安全管理制度

XXX公司配电房安全管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确; (2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: 1)拉掉低压线全部空气开关; 2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; 3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置; 4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; 5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; 6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作; 7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

35KV变电站管理制度

安全工器具和防护用品管理制度安全工器具和防护用品是保证人生安全、改善劳动作业环境的重要手段,是整个安全管理工作一项重要内容;是防止发生电力生产事故的有力保障。为加强对安全工器具和安全防护用品的维护管理,并结合实际情况特制定以下制度: 一、安全工器具和安全防护用品由安全员负责管理,每周检查维护一次,并按规定督促定期试验。 二、安全工器具的日常维护与检查卡制、运行人员应认真检查并填写“安全用具检查卡。” 三、安全用具和安全防护用品应设置专用房间存放、房间干燥明亮,防盗设施完善。 四、安全工器具和安全防护用品应摆放整齐并实行定位管理,安全工器具和安全防护用品应存放位置均应编号,存放应对号入座。 五、安全工器具和安全防护用品、应建立清册、保证物卡相符,试验报告齐全,不是随便动用,并进行必要的试验检查或更换。 六、安全工器具和安全防护用品如有问题时应及时停止使用,并进行必要的试验检查或更换。 七、安全工器具防护用品试验合格后,应贴上合格证标签,写明本次试验时间和下次试验时间、同时在安全台账中做好记录。 八、新购置和长期搁置不用的安全工器具和安全防护用品在使用前必须试验合格后方可使用。

九、不合格或已损坏的安全器具和安全防护用品,不得存放在安全用具室内。 十、未贴试验合格的安全用具和安全防护用品不允许使用。 十一、安全工器具和安全防护用品不得触高温和酸碱物质以及接触的坚硬物体和化学药品等。 值班长岗位责任制 一、组织本班人员按要求进行交接班、值班、监督、抄表、操作、巡视、记录等,发现异常及时组织处理;发现缺陷在采取防范措施的同时立即上报;完成本班的日、月例行工作和定期维护切换工作; 二、领导本班接收、执行调度命令正确迅速的组织倒闸操作和事故异常处理; 三、接收、审查和办理工作票,布置安全措施;组织并参加设备检修及现场验收工作; 四、组织本班搞好现场考问、事故预想和岗位培训工作; 五、管理并正确使用微机; 六、组织本班开好班前会,并认真做好记录; 七、积极完成队长、副队长(技术员)布置的各项工作。 定置管理制度 一、站内的材料、工具、备品、备件、档案资料均应定置,定位

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

变电所设备缺陷管理制度

编号:SM-ZD-59782 变电所设备缺陷管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电所设备缺陷管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的:为了保证变电所设备安全运行,及时消除设备缺陷。 二、职责:变电所长对所内设备缺陷的管理负责;当班值长对发现缺陷不及时、不汇报负责;值班员对未巡视出设备缺陷负责;段长、运行主任负责监督检查各所发现缺陷、督促班段处理;工程师负责缺陷的统计分析工作。 三、管理要求: 1. 变电所设备缺陷分为: 1) 危急缺陷:设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并须立即处理的缺陷,否则,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故。 2) 严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。 3) 一般缺陷:危急、严重缺陷以外的设备缺陷,指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。

变电所各项规章制度

要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续。 二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入机房,应由机电部门及其他有关人员陪同下方可进入。 三、公司内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入机房时,也应由机电部门签发许可证后方可进入。 四、机电机修维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修。 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理。 六、凡一切来所的非操作人员,严禁乱动一切所内设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按矿有关规定处罚。 变电所包机制 一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用途。 二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。 三、包机人员应每两小时检查一次电流表和电压表的读数,发现不正常应向调度室及有关部门汇报。 四、包机人员应每天进行一次漏电试验并做好记录,发现不正常情况应通知电气维修人员及时检修。 五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。 六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向调度室及有关部门汇报。

变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经机电批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 七、准备交班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。 八、双方交接班后无问题,双方主值班签字后方算交接班完成。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

变电站设备缺陷管理制度_0

变电站设备缺陷管理制度 一、运用中的变电设备及建筑物发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称设备缺陷。 二、设备缺陷的分类和处理期限: 1.危急缺陷:直接威胁安全运行,若不及时处理,随时会造成设备或建筑的损坏,发生人身事故及停电事故。危急缺陷处理不得超过24小时。 2.严重缺陷:严重威胁安全,不及时处理,暂时可以运行,但在一定时间内不消除,可能造成设备损坏和发展成危急缺陷。严重缺陷处理不得超过7天。 3.一般缺陷:对运行虽有影响,但尚能较长时间坚持运行者。一般缺陷可列入检修计划处理,年度消除率应在85%以上。 三、设备缺陷的鉴定、登记及报表: 1.运行、检修、试验及各级管理人员发现缺陷,均由运行人员在“缺陷记录簿”内进行登记。 2.运行人员发现的危急和严重缺陷,要经站长(值长)鉴定定性,由发现人进行登记。

3.严重、危急性缺陷,应用电话立即通知上级供电部门鉴定后,组织人员检修。一般缺陷可在缺陷月报中填报。 4.上级供电部门得到各类缺陷报告后,应记入“设备缺陷记录簿”,并填写“缺陷通知单(表)”交检修、试验等有关单位处理。 5.修试单位在试验中发现的缺陷,也应通知运行人员或填写“缺陷通知单”交变电站和有关单位,由运行人员登记。 四、处理后的缺陷,应经当值长验收,确认缺陷消除后,在“设备缺陷记录簿”?验收栏内签注意见并签名。?各单位处理缺陷后,应将“通知单”的“回执”在规定时间内返回通知单位。 五、变电站缺陷应进行闭环管理(附流程图): 发现缺陷---缺陷记录本---缺陷月报---工作票(操作票)---运行记录本---设备检修试验记录(报护及自动化装置工作记录)---消除缺陷

变(配)电所安全管理制度

变(配)电所安全管理制度 第一章总则 第一条为贯彻安全第一的方针,规范变配电系统管理,保障XX 单位生活与生产用电设备的安全可靠运行,特制定本制度。 第二条XX车间为XX单位变(配)电所和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作、维护管理。 第三条本制度适用于棋盘井XX单位变配电所及供电系统管理。 第二章组织与职责 第四条厂领导、XX部门部、XX部门负责变(配)电所管理的监督检查。 第五条XX车间是变(配)电所的直接管理单位,负责变(配)电所内设备设施的操作、检查和维护,负责变(配)电供电系统图的修改和更新,负责变(配)电所内温度、湿度的监测。 第三章一般要求 第六条变(配)电所门、窗、墙壁应当防火,变(配)电所应至少有两个安全出口,安全出口应畅通,无杂物堆积,且门应向外开并加锁。配电所门口应设置应设防止小动物进入措施或设置挡鼠板,挡鼠板的高度不得低于400mm。变(配)电应悬挂“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等警示牌,变(配)电所内应悬挂“禁止吸烟”警示牌。 第七条变(配)电所严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: (一)必备的电气安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接

地线、绝缘台等) (二)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) (三)电工专用工具及备件 (四)消防器材 (五)温湿度计 第八条保持变(配)电所内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。变(配)电所内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。 第九条配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度为1米的橡胶绝缘垫,配电柜上开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称。电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑。 第十条除XX车间有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入变(配)电所内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在变(配)电所内吸烟及长时间逗留。所有进入变(配)电所的外来人员均应认真填写《外来人员登记表》和《外来人员进入要害场所注意事项》。 第十一条变(配)电所内上墙制度必须齐全完好,配电室内应张贴本配电室的《供电系统图》。 第四章变(配)电所的巡视检查 第十二条配电室的巡视检查分为以下几种: (一)交接班时巡视。 (二)值班期间正常定期巡视和节日期间的加强巡视。 (三)天气变化或设备异常的特殊性巡视(包括无人值班站在内)。

变电站管理制度

变电站管理制度目录 1、变电站站长岗位职责 2、变电站正值岗位职责 3、变电站副值岗位职责 4、变电站站长安全职责 5、变电站正值安全职责 6、变电站副值安全职责 7、变电站副值安全职责 8、安全“三标”管理规定 1)、标准化班组 2)、标准化现场 3)、标准化岗位) 9、保卫及防火制度 10、消防器材管理规定 11、变电站技术管理制度 12、变电站技术管理制度 13、值班制度 14、值班制度 15、标准化交接班规则 16、设备验收制度 17、设备专责分工保养制度

18、运行分析制度 19、设备缺陷管理制度 20、设备巡回检查制度 21、电力工器具管理规定 22、生产场所规范化管理规则

变电站站长岗位职责 1、贯彻执行上级安全生产的指令和要求,全面负责本站安全生产。 2、协助队长制定并实施切实可行的生产计划。 3、按时完成上级交给的各项生产任务,每周制定工作计划并实施。 4、督促值班人员严格执行“三、三、二、五制”,杜绝各类事故的发生。 5、监督值班人员执行电业安全规程,现场运行规程。 6、定期对各种记录进行检查,使各种记录达到字迹工整,填写认真清晰,资料管理达到规格标准化。 7、对于重要操作和事故处理必须在现场指导,并做到明确及安全措施落实。 8、每周召开一次安全生产分析会,总结一周来安全生产工作。

变电站正值岗位职责 1、按时进行设备巡视检查,经常注意各种表计和信号的指示情况; 2、监督副值正确填写各种记录,做到字迹工整、内容明确; 3、按调度指令核对运行方式,逐项落实,认真填写审核工作票,严格操作; 4、站内发生事故或异常时,认真检查设备运行情况,正确分析事故原因并及时汇报调度,进行事故处理,填写记录; 5、认真办理工作票,填写认真、内容明确,做好现场安全措施,保证检修工作人员的安全; 6、搞好本班次的技术培训,采取各种形式的岗位练兵,提高工作人员的业务技术水平。

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

变电所设备(配件)管理制度范本

管理制度编号:LX-FS-A77714 变电所设备(配件)管理制度范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电所设备(配件)管理制度范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 根据本班段工作计划制定年度配件计划,提交车间设备管理员,经车间主任及技术主任审核签名后报机电科。 2. 设备管理员要对本单位的设备完好状况及时掌握,设备账目清晰,账卡物一致,各种技术数据齐全,设备实行卡片式动态管理,在每月的25-27日将本单位的设备完好状况报表及设备定检计划上报机电科设备组。 3. 设备管理人员要及时掌握设备变动情况,对于车间内部的设备变动,设备的账卡要及时变动,对于设备的调出调入,必须办理设备调拨手续,经机电

变电所安全管理制度

变电所安全技术操作规程 1、高压电器设备的操作人员必须掌握配电室系统的接线情况,重要设备 的性能及操作方法,信号灯的用途及使用情况。 2、停送电操作必须按调度的命令,针对操作任务填写工作票,确认无误后,操作人员方可按规定的时间穿好绝缘保护用具进入现场核对实物,随监督人员高声唱票逐项操作。 3、倒闸操作必须有两人进行,副值操作正值监督。 4、操作中发生疑问时,不得擅自更改工作票,必须问清调度并说明情况。 5、用绝缘棒拉合闸时,应穿戴绝缘保护用具,遇有雷电严禁倒闸操作。 6、操作完毕后,要检查操作票,执行结果汇报调度室记录。 7、如无特殊的绝缘用具,如绝缘棒、绝缘夹及必要的防护措施,则不准在雷电及雨中在室外操作。 8、操作人员不准用口信、电话约定停送电时间,必须有操作票,并严格按工作票的程序进行操作。 9、下列情况之一者值班人员可先操作后汇报。 (l)、直接危及人身安全和设备安全。 (2)、室内设备发生严重接地和短路冒火。 (3)、电容器严重漏油、喷油等现象。

(4)、变压器有巨烈响声。 10、停电 (l)、先拉负荷开关,最后拉母线侧隔离开关。 (2)、要根据工作票要求进行放电和验电,挂临时接地线,且悬挂“有人工作禁止合闸“的标志 1l、送电 (l)、首先除接地线外,收回标志牌。 (2)、先送母线侧隔离开关,后送负荷隔离开关,且同时要观察电流表及开关是否到位,有无异常声音及现象。

变电所交接班制度 l、值班人员应按车间规定的值班表进行交接班,如有特殊情况,应经组长批准后方可更变,接班人员应提前15分钟进行交接班,交接班要做到详细彻 底。 2、在交接班过程中若遇有事故及操作任务应停止交接班,待事故处理完毕后或操作任务完成后再进行交接班,交接者发现对方酗酒或精神不正常时应拒绝交接班,报告车间有关领导做出决定后再交接。 3、交班者应交班前详细填写配电室各种记录,并向接班者详细交请: (l)、设备运行情况:所发生现设备的故障、缺陷和不正常状态及处理情 况。 (2)、工作进展情况。 (3)、保护及自动装置运行及变更情况。 (4)、领导指示及调度通知。 (5)、有关工具、钥匙及防火等用具和备件是否完整齐全。 (6)、本班内未完成的工作及注意事项。 4、接班人应认真听取检查交班内容,核对了解工作并作好以下工作: (1)、巡视设备对设备缺陷及消除异常情况。

变电站管理制度

第一章:规章制度免费公文网版权所有 第二章:变压器 第三章:开关 第四章:配电装置 第五章:直流系统 第一章总则 第一节概况 **变电站地处**集镇,属35KV降压站,其拥有35KV母线、10KV母线各一回;2000KVA、S9型主变一台;50KVA、S9型厂变一台;共有10KV出线六回,现用四回,分别为泗井线、集镇线、枫香淌线、鄢家墩线,其余两回10KV做备用间隙。 第二节规章制度 文明生产管理制度 第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。 第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。 第三条严格清洁卫生制度,强调执行:免费公文网版权所有 1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故; 2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱; 3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁; 4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、

摆放整齐; 5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网; 6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用; 7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整; 第四条场地环境要求: 1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道; 2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气; 3.设备完好率达到部颁标准的要求。设备、箱体、金属构架应定期刷油漆,保证无锈蚀、无渗漏、设备标示明显,名称编号正确,相色清楚,表面无灰尘; 4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好; 5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵; 6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。 值班制度 第一条本站值班方式,由所属主管单位根据其在电网中的地位等情况而确定,并编制值班轮流表,值班人员必须严格遵守执行,未经允许不得随意调班。 第二条值班时间,值班人员应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作。 第三条值班人员应穿戴整齐,不准穿奇装异服。 第四条在当班期间,值班人员切记要作好保卫、保密和运行维护工作。 第五条值班人员必须注意对相关业务知识的学习,做到理论上知晓,操作上规范熟练。

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电站的安全管理制度(最新版)

变电站的安全管理制度(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0044

变电站的安全管理制度(最新版) 目的 为了规范电力管理,促进变电站的运行管理水平提高,保证供电系统安全稳定运行特制定本制度。 适用范围 本制度适用各高、低压配电房安全管理工作。 引用文件 本制度依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而定。 术语和定义 电力行业的有关法规、规程、制度等术语和定义。 一次设备:指运行的高压部分设备。

二次设备:指控制、信号、计量、测量等设备。 灭火器:电器灭火器应该选用CO2灭火器。 两措:运行措施和事故防范措施。 职责 站长职责 1、站长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2、组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成、落实全站人员的岗位责任制。 3、组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 4、定期巡视设备,掌握设备运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。并按时提报各种报表。 5、做好新、扩、改建工程的准备工作,组织或参与验收。 6、检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 7、主持较大的停电工作和复杂操作的准备工作,并现场把关。

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。? 一、运行制度 1.交接班制度? 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。? (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。? (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。? (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。? (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应

由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。? (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。? 2.巡回检查制度? 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。? (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。? (2)定期巡视项目。? 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。? 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。? 3)各连接点有无过热现象。? 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。? 5)变压器的冷却装置运行是否正常。? 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。? 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。? 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。?

(完整版)变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。 2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。