文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 09新版安规问答题

09新版安规问答题

问答题 共 10 题
1. 装设接地线前验电为有何必要性?如何验电?
答案:通过验电可以确定停电设备是否无电压,以保证装设接地线人员的安全和防止带电装设接地线或带电合接地隔离开关等恶性事故的发生。
验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。验电时人体应与被验电设备保持安规中表5-1的距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。验电时应戴绝缘手套。对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。
对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时应在其两侧验电。

2. 开展触电急救,伤者脱离电源后救护者应注意的事项有哪些?
答案:脱离电源后救护者应注意的事项有: (1)救护人不可直接用
手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具,而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作,以防自己触电。 (2)防止触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防止坠落的措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。 (3)救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开,对未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。 (4)如事故发生在夜间,应设置临时照明灯,以便于抢救,避免意外事故,但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

3. 电力线路操作票的填写有哪些要求?
答案:操作票应用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不准任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名。

4. 电力安全工作规程(线路部分)中规定作业人员应具备的基本条件是什么?
答案:作业人员的基本条件: 1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作

性质,熟悉本规电力安全工作的相关部分,并经考试合格。 3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

5. 架空绝缘导线作业有哪些安全规定?
答案:(1)架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不得直接接触或接近。(2)禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。(3) 在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

6. 在电力线路上工作,有哪些具体方式?
答案:在电力线路上工作,应按下列方式进行: 1)填用电力线路
第一种工作票。 2)填用电力电缆第一种工作票。 3)填用电力线路第二种工作票。 4)填用电力电缆第二种工作票。 5)填用电力线路带电作业票。 6)填用电力线路事故应急抢修单。 7)口头或电话命令。

7. 哪些线路工作填用第一种工作票?
答案:填用第一种工作票的工作为:1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。2)在全部或部分停电的配电设备上的工作。3)高压电力电缆需要停电的工作。4) 在直流线路停电时的工作。5)在直流接地极线路或接地极上的工作。

8. 张力放线过程中应遵守哪些安全要求?
答案:1)在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,牵引机、张力机本体、牵引绳、导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车必须接地。邻近750kV及以上电压等级线路放线时操作人员应站在特制的金属网上,金属网必须接地。2)雷雨天不得进行放线作业。3)在张力放线的全过程中,人员不得在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。4)放线作业前检查导线与牵引绳连接应可靠牢固。

9. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取哪些措施?
答案:为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应采取以下措施:1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和双重名称;2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;3)经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作;4)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护;5)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误后,方可攀登。登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。

10. 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业应遵守哪些安全规定?
答案:在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝

绞线和铝合金绞线120mm2;钢绞线50mm2(等同OPGW光缆和配套的LGJ-70/40导线)。 有下列情况之一者,应经验算合格,并经本单位分管生产领导(总工程师)批准后才能进行: 1) 在孤立档的导、地线上的作业; 2) 在有断股的导、地线和锈蚀的地线上的作业; 3)在安规10.3.8.1条以外的其它型号导、地线上的作业; 4) 两人以上在同档同一根导、地线上的作业。 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比安规表10-1中的数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的电力线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比表10-1中的数值增大1m。 在瓷横担线路上严禁挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。

相关文档