文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水沟电缆槽施工方案

水沟电缆槽施工方案

水沟电缆槽施工方案
水沟电缆槽施工方案

目录

一、编制依据、原则及范围 (1)

1. 编制依据 (1)

2. 编制原则 (1)

3. 编制范围 (1)

二、工程概况 (1)

三、劳动力组织、设备及工器具 (1)

四、施工工期安排 (3)

五、施工方法 (3)

六、施工步骤 (3)

1. 测量放线 (3)

2. 凿毛 (4)

3. 基底清理、冲洗 (5)

4. 钢筋绑扎 (5)

5. 二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (6)

6. 接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (6)

7. 过轨钢管设置 (8)

8. 支立模板,混凝土施工 (9)

七、质量保证措施 (11)

八、安全及环保要求 (12)

隧道水沟电缆槽施工方案

一、编制依据、原则及范围

1.编制依据

⑴新建铁路兰州至重庆线设计图。

⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。

⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、

条例。

⑷中铁十三局兰渝指挥部《LYS4标施工组织设计》。

2.编制原则

⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专

用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。

⑵遵循新建铁路兰州至重庆线设计图的设计意图,确保施工质量。

3.编制范围

本施工方案适应于一分部双线无砟轨道隧道水沟电缆槽施工。

二、工程概况

我分部共有隧道长度17457米,结合目前剩余工程量及工期要求,决定采用组合钢模板施工水沟电缆槽,初步选定在天里沟斜井、广坪沟斜井及天池坪隧道出口先施做水沟电缆槽,每洞口制作40-50m长的组合钢模,采用单侧施工,一天一次循环施工。

三、劳动力组织、设备及工器具

根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,每施工作

业队人员如下表1

表1 水沟电缆槽施工作业队劳力安排表

一个水沟电缆槽工作面需要的主要机械设备配置表见表2

表2 一个工作面需要的主要机械、设备表

四、施工工期安排

鉴于我分部隧道开挖剩余工程量较多,结合剩余工程量及人员、机械备置,我分部无砟轨道施工工期安排如下:

天池坪隧道出口:2012.3.30~2012.8.20

天池坪隧道广坪沟斜井:2012.8.10~2012.12.20

天池坪隧道天池里沟斜井:2012.8.20~2013.3.20

天池坪隧道邓桥沟斜井:2012.11.10~2014.6.20

羊古堆隧道:2012.7.10~2012.9.20

化马隧道进口:2012.10.10~2013.11.20

天池坪隧道进口:2013.2.20~2014.11.10

五、施工方法

水沟电缆槽施工采用单侧施工,每次分段长度控制在40-50米,模板采用组合钢模板拼装成大块,电缆槽采用组合钢模板,并预先加工与大块侧模固定的连接,以便于支立。施工时采用五步浇注砼的方法。首先浇注至排水沟底面,然后浇注至电力电缆槽底面,再浇电力电缆槽侧沟,其次浇注至通信信号电缆槽底部最后浇注通信信号电缆槽侧沟。电缆槽盖板、排水沟盖板采用定型模板集中预制。

六、施工步骤

1.测量放线

为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。靠二衬边墙一侧为电力电缆槽,靠隧中一侧为通信电缆槽。测量员根据设计图和施工技术交底要求,单侧每10m放样1组(含2个点)定位点,其中1个点放样至二衬边墙上,为水沟电缆槽顶面标高点;另外1个放样至仰拱填充面上,为水沟电缆槽最外侧侧壁水平位置点,施工中要求隧中到沟槽身外侧净空比设计放大5厘米。采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,领工员及班组长。其具体尺寸如下图1所示:

2.凿毛

两侧二衬矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,才能保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,从而保证施工质量。因此在电缆槽施工前,采用风镐或短钎将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。凿毛采取整体凿毛,凿毛至露出新鲜的混凝土为止。为了加强局部连接,局部电缆槽壁较薄的部位,根据测量放线,可采取在突变断面位置插植小直径钢筋,加强联结,植筋深度10cm。

图1 水沟电缆槽施工尺寸及配筋图

3.基底清理、冲洗

结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水洗干净,清除积存水。

4.钢筋绑扎

水沟电缆槽仅在靠水沟电缆槽体最外侧侧壁(靠近隧中一侧)配有钢筋,

钢筋为单层,竖向主筋为φ12钢筋,间距25cm,上下端设为弯钩状。纵向分布筋为φ10钢筋,间距25cm。由于钢筋为单层钢筋,不易定位和固定,需在浇注电缆槽底混凝土时插入定位钢筋或在浇筑铺底混凝土时直接埋入,以保证已绑扎钢筋在施工过程中的稳定。采取定位筋时,为节约材料定位钢筋可利用电缆槽主筋为Φ10钢筋,间距与电缆槽主筋相同,埋置深度不少于15cm。纵向钢筋绑扎搭接长度不小于35cm。具体配筋情况见图1。同时,利用侧壁钢筋中φ10结构钢筋(最上面一根)作为纵向接地钢筋,纵向接地钢筋间必须焊接牢固,并确保每100m断开一次,断开的部位相邻两钢筋头间距为10cm。

5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋

将二衬边墙部位所有预留出来的泄水管全部接出来,采用φ50或φ80盲管外套PVC泄水管,所有排水管在混凝土施工前安装,要定位牢固,孔口采用土工布封堵,防止浇注混凝土时塑料泄水管跑位或混凝土灌入孔内。原先在边墙引出的泄水管不通的、反坡的、损坏的必须先行处理,对不通的要求在同部位、按设计坡度、孔径直接打孔处理。从二衬引入至水沟处的预埋管口在水沟处位置标高为水沟槽底面上30cm。隧道设计每50m设一处中心水管检查井,每逢检查井处,需预埋一根从水沟引出至隧道中心检查井的排水管,在水沟引出处管口标高为水沟槽底面上25cm。在电缆槽底部需以3-5m的间距设置通至水沟槽的流水槽,流水槽槽体宽4cm。见图1。

6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入

从隧道进口2m处起,在通信电缆槽底部每间隔100m预埋一个接地端子。在整体侧壁外缘上每间隔50m预埋一个接地端子,与贯通地线相连。

具体设置示意图如图2,3。二衬外预留出接地钢筋需通过φ16圆钢接长至水沟电缆槽体最外侧壁纵向接地钢筋上,钢筋之间必须焊接牢固,搭接焊缝不得小于10cm。并同时保证与贯通地线相连。预留接地钢筋需提前进行电阻测试,如发现有问题,则应跳过该段先不施作。

图2 接地端子及其连接方式示意图

图3 接地端子设置示意图

7.过轨钢管设置

本隧道设计为电气化铁路隧道,在仰拱中设置有预埋过轨钢管。施工前应将过轨钢管对应接至设计要求的槽内(电力过轨管应接至电力电缆槽内,通信过轨管应接至通信过轨槽内)。在设置有过轨钢管处,需提前进行检查,如发现过轨管有问题,则应跳过该段先不施作。具体预埋过轨钢管里程见附

表3。

8.支立模板,混凝土施工

根据测量放线放出的模板定位边线安装模板,模板安装必须垂直,模板与模板之间采用螺栓连接,且缝隙必须控制在2mm以内,基底不平整部位在关好模板后用砂浆封堵,防止浇注混凝土时漏浆,模板与模板之间不能有错台。为防止浇注混凝土时模板上浮和跑模,影响混凝土施工和浇注质量,沿侧模板底在基底纵向每1米打设φ22的固定钢筋,用铁丝加固牢固,同时在侧模上部和中部设置斜撑(如图4)。

图4 侧模斜撑设置示意图

排水沟两侧模之间,电缆槽两侧模之间需设立方木横撑,防止模板偏位。模板上面采用L50*5角钢设置横梁进行连接固定,保证模板的位置尺寸固定。模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。定型钢模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形。

模板安装允许偏差表如下:

水沟电缆槽槽身混凝土标号为C25,混凝土在洞外拌和站集中拌制,由混凝土搅拌运输车运至洞内,施工时采用五步浇注法:

1.首先支立侧壁钢模板,浇注混凝土至排水沟底面标高。

2.待混凝土上强度后支立中间排水沟侧模浇注混凝土至电力电缆槽底面标高。

3.待混凝土上强度后再支立电力电缆槽侧模及倒角模,浇注混凝土至电力电缆槽顶面设计标高。

4.其次支立靠线路侧排水沟侧模浇注混凝土至通信信号电缆槽底面标高。5.待混凝土上强度后再支立通信信号电缆槽侧模及倒角模,浇注混凝土至通信信号电缆槽顶面设计标高。

由于电缆槽在侧壁厚度仅有10cm,必须采用2.5-3cm的小直径专用捣固棒振捣,必要时用φ25钢筋人工辅助插捣密实,在插捣过程中注意对φ50塑料泄水管的保护,避免将其损坏。并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生。严格控制砼标高,做好收面工作,保证水沟顶面标高与设计标高误差在正负1cm

之内。

七、质量保证措施

1、在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预埋洞室施工,保证预埋管线相通。

2、为保证隧道净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移动侵入净空,要求在模板定位时整体向两侧偏移5cm,但必须保证模板垂直、槽壁厚度、和槽内净空尺寸。

3、水沟电缆槽施工前,要派专人对综合接地钢筋的焊接和引出情况、接地端子预埋数量、位置、接地电阻等进行检查,全部合格后方允许进行混凝土浇注。

4、电缆槽、排水沟混凝土施工时注意预埋泄水管的安装和疏通,防止混凝土堵塞管孔。浇注过程要加强保护,不能损坏和偏位。

5、混凝土接茬部位要认真处理,避免出现渗漏和烂根情况。

6、为避免不必要的返工,所有综合洞室以及预留过轨管处水沟电缆槽

暂不施工。

7、为避免洞口段由于温差造成水沟电缆槽的温度裂缝,洞口段一百米应选择在温差不大的雨季施工。

8、水泥、粗、细骨料、钢材、外加剂及预埋件等均有出厂质量证明书和试验报告单,并按TB10210的相关要求进行复验,不合者不得使用。选择粗、细骨料供货单位时,有供货单位提供的粗、细骨料检查合格的资料。选用外加剂必须是经国家、部委或省、自治区、直辖市级有关部门鉴定批准生产的产品,各种材料均符合设计及规范要求。

9、钢材、水泥、掺合料、骨料和外加剂的检验和储存和施工应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设【2005】160号)的规定。

10、质量控制要点

⑴安装的钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

⑵模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触

面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物

应清理干净。

⑶结构混凝土强度等级和弹性模量必须符合设计要求。

⑷混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施.

⑸按照施工工艺施工,严格执行操作规程。

⑹对于原材料进货,由试验部门进行进场前试验,不合格材料一律不得

进场。

⑺制定质量保证体系,抓好每一环节、每一步骤的监控,并责任到人,狠抓落实。

八、安全及环保要求

安全要求

作业人员必须经过培训上岗,技术人员应加强现场指导,严把质量关。

洞口段施工时,应注意隧道中心水沟和边墙侧沟与洞外排水设施的顺接,

确保排水畅通。

施工区域应设警示标志,严禁非工作人员出入。

施工中应对机械设备进行定期检查、养护、维修。

为保证施工安全,现场应有专人统一指挥,并设一名专职安全员负责现

场的安全工作,坚持班前进行安全教育制度。

环保要求

严格按照国家有关法律、法规组织施工,控制大气污染、水源污染、土壤污染,保持生态平衡,防止水土流失,在本工地施工活动中,坚持制造良好的生态环境。

从传播途径上控制噪声,采取装吸音、隔音装置等手段,减少噪声污染。

在施工活动界限之外的植物、山林及建筑物,必须尽力维持原状。不得将有害物质(含燃料、油料、化学品等,以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃楂等)污染土地、河流。

表3 预留预埋里程表

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录 一、编制依据和目的 0 1、编制依据 0 2、编制目的 0 二、适用范围 0 三、设计概况 0 四、施工要求 (1) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、基底(面)处理 (3) 2、槽壁钢筋绑扎 (3) 3、模板安装 (4) 4、混凝土施工 (4) 5、脱模及养护 (5) 6、盖板铺装 (5) 六、人员和机具的配备 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) 1、施工机具安全防护 (6) 2、施工用电 (7) 3、交通安全 (7) 4、危险物品使用 (7)

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边

墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ 14@250mm、N2Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

电缆槽施工方案

目录 一、工程概况-----------------------------------------------2 二、工程地质及水文条件-------------------------------------2 三、气象资料-----------------------------------------------2 四、施工用水用电-------------------------------------------3 五、物资设备及劳力准备-------------------------------------3 六、现场平面布置原则---------------------------------------3 七、组织机构-----------------------------------------------4 八、施工工艺-----------------------------------------------4 (一)电缆槽施工--------------------------------------------4 (二)电缆井施工--------------------------------------------5 (三)电缆槽(井)盖板安装----------------------------------5 (四)过轨管埋设--------------------------------------------5 九、电缆槽施工注意事项-------------------------------------5十、电缆槽施工安全措施-------------------------------------6 十一、安全施工措施-----------------------------------------6 十二、文明施工及环保措施-----------------------------------7

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页

电缆槽施工方案

十、电缆槽施 -、工程概况 -------------------------------- 2 二、 ------------------------------------------- 工程地质及水文 条件 ------------------------------------------ 2 三、 气象资料 ------------------------------ 2 四、 ----------------------------------------- 施工用水用电 3 五、 ------------------------------------------- 物资设备及劳力 准备 ------------------------------------------ 3 六、 现场平面布置原则 -------------------------- 3 七、 组织机构 ------------------------------ 4 八、 施工工艺 ------------------------------ 4 (一)电缆槽施工 --------------------------- 4 (二)电缆井施工 ---------------------------- 5 (三) ------------------------------------------ 电缆槽(井) 盖板安装 ----------------------------------------- 5 (四) ------------------------------------- 过轨管埋设 5 九、电缆槽施工注意事项 ------------------------ 5 工安全措施 ------------------------ 6 十二、文明施工及环保措施 ----------------------- 7 新建铁路**至***客运专线***电缆槽施工方案 一、工程概况 ***站场工程位于******** 郊外,站场总长度共计2.868Km ,起讫里程为 DK**+***-DK**+*** 。线路横向穿越*****,施工作业面被一分为二,以 *****为界, 小里程方向地势平缓,地表土 卜一、安全施工措施 -------------------------- 6

单线铁路桥面系施工方案

目录 一、编制依据及原则: (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制原则: (2) 二、工程概况: (2) 三、重点难点分析 (4) 四、施工进度计划 (4) 五、施工工艺技术 (6) 5.1施工准备 (6) 5.2总体施工方案: (6) 5.3施工工艺: (6) 六、资源配置计划 (9) 6.1劳动力计划 (10) 6.2混凝土原材料准备 (10) 6.3材料计划 (11) 6.4设备计划 (11) 七、施工安全保证措施 (12) 7.1安全目标 (12) 7.2安全管理组织机构 (12) 7.3安全生产保证体系 (12) 7.4安全管理制度 (13)

7.5安全保证措施 (13) 7.6应急预案 (15) 八、其他技术保证措施 (16) 8.1质量保证措施 (17) 8.2文明施工及环境保护措施 (18)

单线铁路桥面系施工方案 一、编制依据及原则: 1.1编制依据 1、《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 2、设计文件及说明书。 3、黄泥河大桥、清龙河特大桥、恶河大桥、姜家沟大桥、白浆河1#特大桥、白浆河2#中桥及爬犁沟大桥施工设计图纸。 4、施工现场调查资料。 5、沈阳铁路局宇松建设指挥部、监理单位等上级部门相关文件及要求。 6、其他有关技术资料。 1.2编制原则: (1)、认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能; (2)、全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效的集中施工力量,按期交付使用; (3)、在仔细考察工程现场,认真研究招标文件及设计文件的基础上针对工程的特点,科学的制定施工方案,合理的安排施工顺序,配齐所需资源,确保安全、质量、工期作为施工重点。 (4)、以确保水土保持、保护地下管线和既有构筑物且减少扰民、配合公共交通的原则指导施工,切实维护建设单位及地方群众的利益。有效保护地下管线和既有构筑物,确保周边道路畅通,减少扰民、做好公共交通配合,切实维护建设单位及地方群众的利益,创建文明标准工地。 二、工程概况: 本单位工程为新建铁路靖宇至松江河线工程。 本施工段桥梁桥面系包括特大桥2座、大桥4座及中桥1座、桥梁主体工程已全部施工完成;桥面系剩余共计2654.77延长米,其中清龙河特大桥桥面系剩余943.2延长米;白浆河1#特大桥剩余桥面系工程379.7延长米;

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

隧道水沟电缆槽自动化台车施工工法

隧道水沟电缆槽移动模架施工工法 一、前言 随着铁路建设速度的不断加快,隧道沟槽施工逐渐从传统的手工施工转为机械化施工。在过去,隧道水沟及电缆槽施工一般都是使用小块钢模组合施工技术,存在很多不足之处,包括作业工序多、耗时长、加固支撑多、整体外观欠佳、质量难控制,且施工现场交叉作业时施工难度大,施工成本比较高等,为了解决这些问题,选择作业工序简化,缩短施工时间,提高质量标准的机械化沟槽移动模架成为隧道沟槽施工发展的必然趋势。 向家包二号隧道引进了SDM-12B型水沟电缆槽移动模架进行施工,显著改善了传统模式的不足之处,降低了人工成本,提高了工效,改善了沟槽施工质量,取得了较好的效果,带来了较大的经济效益和社会效益,为隧道沟槽施工积累了丰富的经验和总结,值得借鉴,经总结形成该工法。 二、工法特点 1.施工质量高。从混凝土的调配、运输、浇筑到模板就位、脱模都是机械一体化流水做工,这就很大程度提高我们现场施工的速度。使用了水沟电缆槽移动模架,施工的质量更容易控制,移动模架使用整体钢模的设计,模板的强度大且稳定性良好,能有效的避免施工当中“跑模”现象发生;在钢模上安装附着式的振动器,振动的时间能够使用数控方式来进行控制,确保其振动效果的良好,避免出现人工振捣会产生流砂和蜂窝麻面现象。 2.施工劳动强度低周期短,作业人数少。在过去的隧道水沟电缆槽中,使用的传统施工方法采用小块模板进行拼装,整体性差,模板安装及加固支撑、模板拆除耗时较长,每循环施工模板采用人工倒运,施工效率低,每循环施工周期约12小时。采用液压水沟电缆槽移动模架施工,只要等移动模架组装完成之后,每次进行施工作业仅仅需要让移动模架定位,就可以全自动的进行操作,让模板就位,不需再拼装、拆除大小模板,所以施工非常快捷,每循环的施工周期仅需要8小时。 3.操作自动化程度高,所以操作很简单,并且整个施工场地不受破坏,能保持环境文明整洁,施工效率高,这项技术不需要使用临时支撑结构和材料,成本有明

电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道 施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人:

编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (3) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (4) 4.3电缆隧道施工 (4) 4.4 电缆井施工 (9) 5、确保工程质量技术组织措施 (9) 5.1质量目标 (9) 5.2质量保证措施 (9) 5.3电缆隧道施工措施 (11) 5.4验收规定 (13) 6、安全生产保证措施 (16) 7、文明施工措施 (19) 8、环境保护措施 (20) 8.1、环境保护机构设置 (20)

8.2、环境要求 (21) 9、雨季施工措施 (21) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-

铁路电缆槽施工方案

1、工程概况 2、施工方案 2.1综合接地的施工工艺及方法 综合接地平台由贯通地线、接地体、引接线及接地端子组成,在线路两侧分别敷设1根贯通地线,贯通地线埋设在电缆槽下方距轨底不小于1.5米处,且每隔500米用同材质、同规格的铜线将线路两侧的贯通地线横向连接一次,每个接触网基础处的通信信号电缆槽内侧壁预制接地端子,供接触网基础接地连接及轨旁设备接地。贯通地线正线采用70平方毫米铜截面的贯通地线,贯通地线在电气特性上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1欧姆。沿线距接触网带电体5米范围以内需接地的构筑物、设备等,通过多股裸连线就近与贯通地线等电位连接。线路两侧附近的其他铁路设施(如隔离栅栏、声屏障等)需接地的装置,根据需要可与贯通地线等电位连接。 路基地段沿线接触网支柱基础钢筋作为接地极使用,在制作接触网支柱基础时,预埋满足综合接地要求的接地端子和连接线,与电缆槽内接地端子连接。 2.1.1综合接地施工工艺流程图

2.1.2施工要点与质量控制 施工要点与质量控制 根据综合接地工程本身需与路基、桥梁等多个专业相互配合进行施工的特点,为了确保综合接地工程在施工时不影响其他专业工程的施工进度、质量,不同地段的综合接地施工将与相关专业工程同步施工。 ⑴现场测量定位 在路基填筑并压实至高于贯通地线埋设深度约60mm高程时,进行现场定 测,以贯通地线距轨道中心3.9米为原则确定贯通地线走向及引接线、横向连接线位置,并用石灰作出标志。 ⑵地线沟开挖 一般路堤、土质路堑地段贯通地线沟开挖采用切割机开挖人工刨土的方法进行施工,开挖采用“一次成型,快速开挖”的方法,减少暴露时间。开挖的地线沟沟深为60mm,沟宽度为只略大于贯通地线直径,沟底要平直。对于硬质岩路堑地段和石质路堑地段,地线沟可在铺设电缆槽前进行开挖,开挖方法采取与一般路堤、土质路堑地段开挖相同的方式,沟深为30 mm,但必须确保贯通地线的敷设深度距离电缆槽底部要不得小于200mm。 ⑶贯通地线敷设 路基地段在敷设贯通地线前,先在开挖好的地线沟底回填粒径不大于5mm且不含碎石的土壤,回填厚度为40mm,硬质岩路堑地段和石质路堑地段回填厚度为10mm,土壤回填要均匀,然后再进行贯通地线敷设。贯通地线敷设保证电缆平直,不得有弯曲现象。敷设过硬化路面时穿钢管保护,贯通地线穿管时,先打磨钢管口,并在管口加衬垫,以免刮破电缆外护套。贯通地线敷设完毕,同样用粒径不大于5mm且不含碎石的土壤将地线沟填满并人工夯实,确保在地线沟上方覆盖的粒径不大于5mm且不含碎石的土壤厚度不小于100mm才能进行正常的路基填筑和机械压实作业。 立交桥地段洞顶没有填土时,贯通地线设置于信号电缆槽内,通过电缆槽底部预留的直径不大于0.1米的孔洞与相邻路基地段埋设于电缆槽下部的贯通接地铜缆相连,并采取保护措施。 ⑷引接线、接地端子安装 引接线每隔50米分别在线路两侧引出至电缆槽内,引接线伸出长度不小于300mm,与电缆槽内的接地端子排相连。引接线采用和贯通地线相同材质的铜缆,同样的埋设工序与工

区间路基电缆槽施工方案Word 文档

新建铁路连云港至盐城线站前工程LYZQ-Ⅳ标段第三项目部 区间路基电缆槽施工方案 编制: 审核: 批准: 中交三航局有限公司连盐铁路工程指挥部 二〇一六年一月

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3.工程概述 (1) 4资源配置 (2) 4.1人员配置 (2) 4.2机械设备 (2) 4.3材料 (2) 5、工艺流程及操作步骤 (3) 5.1电缆槽工艺流程 (3) 5.2电缆槽安装操作步骤 (3) 5.2.1电缆槽预制 (3) .5.2.2测量放样 (4) 5.2.3开挖沟槽 (4) 5.2.4铺砂和水泥砂浆 (4) 5.2.5铺设电缆槽及浇筑护肩 (4) 5.2.5铺设电缆槽盖板 (6) 5.2.6电缆槽接地 (6) 6. 质量、安全及文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2质量控制 (7) 6.3安全保证措施 (7) 6.4文明施工保证措施 (7)

DK150+068.05~DK167+277.74段 区间路基电缆槽施工方案 1.编制依据 (1)《铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10414-2003 (2)《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设【2004】8号 (3)《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008 (4)《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301) (5)《铁路路基电缆槽》TB 10102-2010(通路(2008)8401) (6)《徐州电务段关于连盐铁路信号电缆槽意见的函》【2015】245号 (7)《设计技术通知单(电缆槽补充)》(2016002号) (8)《新建铁路连云港至盐城线区间路基设计图》连盐施路-49 (9)《连盐线大样图集》 (10)我单位类似工程的施工经验 2.适用范围 适用于中交三航局LYZQ-IV标三分部区间路基通信信号、电力电缆槽的施工。 3.工程概述 我分部起屹里程为:DK150+068.05~DK167+277.74,全长17146.813m。 该段区间路基设计电缆槽为钢筋混凝土盖板式电缆槽,每节长为0.5m,型号分为I、II、III三种类型,其中I型电缆槽在外侧壁及隔板底部各设一泄水孔,孔径50mm;II型电缆槽在I型的基础上内侧壁设置接地端子及其引接线预留孔,孔径70mm;III型电缆槽在I型的基础上内侧壁设置通信、信号线缆引出电缆槽预留孔,孔径80mm。 为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面处设置C25混凝土护肩,护肩顶面宽度为10cm,护肩底面每隔3m设一直径100mmPVC管半圆形泄水孔和80mmPVC管圆形泄水孔。

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道 路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国·七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 第一章编制依据 第 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 源配备计划

量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制 而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。 (12)公司质量体系保证手册。 (13)施工现场状况及对周围环境的调查。 第二章工程概况

隧道内电缆槽施工方案

一、工程概况 XX电缆沟槽是在衬砌底部修筑成,电缆槽长度4330.6m,结构混凝土采用C40素混凝土,宽度2.38m,中心厚度200mm,沿水流方向10m设置一道20mm伸缩缝。电缆槽盖板采用C45预制钢筋混 二、编制依据 1、《电缆槽结构施工图》; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、其它相关资料及法规。 三、施工组织 3」施工组织 电缆沟槽施工组织上可以采用由隧洞中部向两侧施工的双作业而形式施做,也可以采用独头施工的形式施做。 若采用双作业而施做,考虑到隧洞为全圆隧洞,两侧同时浇筑时在电缆沟宽度内无法形成过车通道,而单侧浇筑时,另外一侧无法满足过车安全需求;同时,由大襟岛侧生产混凝土和运输混凝土的成本和施工安全

风险较陆域侧大,所以不考虑采用双作业面的施工形式。 故电缆沟槽施工采用单作业而堵头施工的形式,由大襟岛侧向陆域侧方向,沟槽两侧同步施做的模式。为减小施工干扰,节约施工工期,底部凿毛和清理与混凝土浇筑错开进行,暨凿毛清底单独超前完成之后,再进行混凝土浇筑。 3. 2施工用电 因在施工过程中没有用到大功率机械设备,洞内采用220v高压电完全可以满足洞内施工。具体为每24米安置一个100瓦节能灯用于洞内照明,3个移动灯架用于施工照明。另配以2台300Kv发电机做为备用施工电源。 3. 3施工用水 洞内施工用水主要为基而冲洗和磴养护。故施工用水直接从陆域侧洞口通过软管接送到施工作业而。 3. 4洞内施工车辆 隧洞内由于施工通道的限制,施工车辆需满足弧面行走的能力,考虑此点,洞内沟槽施工采用8方混凝土罐车充当运输车辆,另罐车洞内行驶外侧轮胎受力较大,故采用六个实心轮胎置换罐车外侧所有普通轮胎以减小运输风险。罐车采用倒进正出,车速限制在5km/以内,罐车后面加指挥平台,在行驶过程中配行车指挥人员一名以确保洞内行车通到内无行走人员及障碍物,保证运输安全。 3. 5施工通风 现场施工时,主要通风时期为凿毛施工。凿毛施工时,在隧洞内每

电缆井及电缆隧道施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (2) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (3) 4.3电缆隧道施工 (3) 4.4 电缆井施工 (7) 5、确保工程质量技术组织措施 (7) 5.1质量目标 (7) 5.2质量保证措施 (7) 5.3电缆隧道施工措施 (9) 5.4验收规定 (10) 6、安全生产保证措施 (13) 7、文明施工措施 (15) 8、环境保护措施 (16) 8.1、环境保护机构设置 (16) 8.2、环境要求 (16)

9、雨季施工措施 (16) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2.3、《郑州市轨道交通2号线一期工程03合同段车辆段岩土工程勘察报告》2012年7月 2.4、设计图纸 2.5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2.6、其它 3、施工计划

电缆敷设接线施工技术方案

电缆敷设接线施工技术方案 1.适用范围 本施工方案用于茂名分公司氢烃回收装置拆除还建工程仪表电器电缆敷设 2.编制依据 2.1、《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2007 2.2 、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.3、《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH3503-2007 2.4、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH3543-2007 2.5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.工程概况 华粤华信消防报警装置和可燃气体及氢气体浓度检测报警安装,调试。 4.仪表主要工程量 信号电缆 接地电缆 补偿电缆电力电缆 5.施工工艺 5.1施工准备 5.1.1依据施工图纸、技术规范和施工组织设计编制施工技术方案。 5.1.2施工技术人员要认真审图,及时解决图纸中存在的问题。 5.1.3电缆敷设前,应检查电缆的规格、型号、长度是否符合设计要求,且外观良好,保护层 没有机械损伤。 5.1.4电缆敷设前,必须对电缆进行导通检查和绝缘测试,并按电缆盘号填写好电缆型号、长度 及绝缘测定记录。 5.1.5仪表电缆的绝缘电阻应用500V 直流兆欧表测量,其芯线之间、芯线对地的绝缘电阻值应大 于5M 欧姆,并按照要求做好记录。 5.1.6电缆敷设前要检查电缆桥架是否安装完毕、清扫干净。内部应平整、光洁、无毛刺,电 缆应先铺沙土。 5.1.7按照敷设顺序,测量电缆实际需要的长度,核对尺寸是否与设计相符。 5.2 电缆敷设及接线 5.2.1根据设计接线终端位置,电缆敷设先主后分,确定每根电缆的终点、起点及走向。电缆敷设 应根据工作量大小,计划需用人员。 5.2.2施工人员沿电缆敷设路线排列到位,拐弯处站在拐弯外侧,需挂安全带的地方必须挂好安全 带,由专人统一指挥,并停止在电缆桥架上空的吊装、焊接等作业。 5.2.3在放电缆过程中要有专人指挥,路线长的分段指挥,各段呼应,统一行动。 5.2.4电缆敷设时电缆从盘上端引出,不得扭曲、打结,防止受机械损伤。 5.2.5电缆在电缆槽内应排列整齐,避免交叉,敷设到位后绑扎固定。电缆在垂直电缆槽 内固定时,固定间距不能超过2M,且固定牢固。 5.2.6电缆在拐弯处不可绷太紧,应有一定的松驰度。 5.2.7电缆敷设完毕顶层电缆桥架要及时加好盖板,避免造成电缆的机械损伤和烧伤。并及时做好 电缆敷设记录。 5.2.8控制室仪表盘、控制箱内部接线,要尽量对敷设的电缆进行再次的导通试验与绝缘检查。

某电缆隧道工程施工方案实例

xx电缆隧道工程 施工方案 目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织机构 (2) 4.施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2测量准备 (2) 4.3人员机具准备 (3) 4.4材料准备 (4) 5.主要施工方法及措施 (4) 5.1.土方工程 (4) (4) (5) (5) (6) (6) 5.2钢筋工程................................................................................................... 错误!未定义书签。. (9) (10) (11) (11) 5.3模板工程 (12) (12) (12) (13) (14) 5.4混凝土工程 (14) (14) (14) (17) (17) (18) 5.5脚手架工程 (18) (18) (20) 6.质量通病及防治措施 (21) 6.1土方工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。 6.2钢筋工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。 6.3模板工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。

铁路隧道水沟电缆槽专项施工方案

工程概况 xxx管段内隧道共计4座,分别是:xxx隧道、xxxx隧道、xxxx隧道、xxxx隧道进口,共计长度2629.27米。设计隧道两侧均有水沟电缆槽,隧道两侧沟与中心水沟通过φ100PVC排水管连接。隧道接地端子分别预留于水沟电缆槽内外侧壁与贯通地线及线路接地连接。 二、设计情况 设计要求分部管段内线路均采用CRTSⅠ型板式无碴轨道,轨道结构高度为51.5mm。轨下排水系统采用两侧沟加中心水沟形式。隧道两侧侧沟与中心沟通过φ100PVC排水管连接,排水管纵向间距10m,施工过程中应采取措施保证排水通畅。 隧道两侧沟槽靠线路侧的φ100半圆排水槽与中心沟通过φ50PVC排水管连接,排水管纵向间距10m,并在半圆排水槽位置设置漏水篦子,以防堵塞,同时施工过程中应采取措施保证排水畅通。 PVC排水管与打孔波纹管根据现场施工情况合理设置,任意两管间最小间距不小于1m,并注意与过轨管线等设置错开。 复合式衬砌轨下断面图如下: 三、施工方案及方法 水沟电缆槽施工采用单侧施工,每次分段长度控制在40-50米,模板采用组合钢模板拼装成大块,电缆槽采用组合钢模板,并预先加工与大块侧模固定的连接,以便于支立。施工时采用两步浇注砼的方法。首先浇注至电缆槽底面,然后浇注剩余部分。电缆槽盖板、排水沟盖板采用定型模板集中预制。 沟槽分次浇筑示意图如下:

3.1施工步骤说明 3.1.1测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。靠二衬边墙一侧为电力电缆槽,靠隧中一侧为通信电缆槽。测量员根据设计图和施工技术交底要求,单侧每10m放样1组(含2个点)定位点,其中1个点放样至二衬边墙上,为水沟电缆槽顶面标高点;另外1个放样至仰拱填充面上,为水沟电缆槽最外侧侧壁水平位置点,施工中要求隧中到沟槽身外侧净空比设计放大5厘米。采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,领工员及班组长。其具体尺寸如下图所示:、 3.1.2 凿毛 两侧二衬矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,才