目录

目录 (1)

总则 (3)

一、编制依据 (3)

二、编制原则 (3)

三、编制说明 (4)

第一章、工程概况 (5)

第二章、施工准备和施工部署 (6)

2.1施工组织机构 (6)

2.2施工平、立面布臵和临设配臵 (7)

2.3施工流水段划分及施工流向 (7)

2.4施工总进度计划 (7)

2.5工程主要材料、设备需用计划 (7)

2.6人力资源需用量计划 (8)

第三章、新增走廊施工方案 (9)

3.1基础施工方案 (9)

第四章、拆除部分施工方案 (11)

4.1屋面拆除 (11)

4.2外墙面瓷砖、粉刷层、窗的拆除 (11)

4.3墙体拆除 (11)

4.4其它零星拆除 (12)

4.5水电拆除 (12)

第五章、脚手架、整体外架施工方案 (13)

5.1整体外架施工方案 (13)

5.2内脚手架 (15)

第六章、装饰分项工程施工方案 (16)

6.1板、块面层施工 (16)

6.2内墙面及天棚装饰施工 (16)

6.3卫生间防水工程 (17)

6.4给排水施工 (20)

6.5电气工程施工 (22)

6.6屋面施工 (23)

6.7墙面砖的施工 (23)

第七章、确保工期、质量、安全的主要措施 (25)

7.1确保工期的主要措施 (25)

7.2确保质量的主要措施 (26)

7.3安全生产保证措施 (27)

第八章、确保文明施工的技术组织措施 (30)

8.1文明施工管理体系及措施 (30)

8.2文明施工实施措施 (31)

第九章、其它管理措施 (33)

9.1成品保护措施 (33)

9.2消防管理方案 (33)

9.3治安保卫措施 (34)

总则

一、编制依据

(1)《当阳市“当阳桥小学综合楼装修改造工程项目”招标文件》。

(2)当阳市“当阳桥小学综合楼装修改造工程”建筑、结构及安装工程施工图设计变更通知。

(3)国家及地方现行有关的建设法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定以及建设工程标准、施工规范、规程、检验标准。

(4)实地考察施工现场及周边环境情况。

(5)我公司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。

二、编制原则

(1)认真贯彻执行国家及地方的有关建设法规、规章,现行的施工规范、规程、强制性执行标准及工程检验标准,遵循“质量卓越、精益求精”的方针,通过对施工全过程的强化管理,一丝不苟地营造优质产品,全面实现合同约定的质量目标。

(2)本着“精心组织、科学管理”的原则,采用科学合理、经济实效的施工组织、施工技术、施工手段及施工工艺,均衡高效、持速快速地组织施工,确保本工程按时投入使用。

(3)严格履行工程施工总承包、总协调、总控制的职责,认真

组织协调好各相关方之间的配合、协调关系。

三、编制说明

(1)本《施工组织设计》是根据本工程的特点、招标文件要求、施工合同、施工条件等,按国家及地方有关建设法律、法规、施工规范、强制性标准和质量验收标准编制的。

(2)本《施工组织设计》针对工程概况、项目组织机构、施工准备和施工部署、施工总平面布臵图、施工总进度计划及保证工期措施、各分部分项工程的主要施工方法及施工措施、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、成本控制措施进行了重点阐述。

(3)本工程施工均执行统一的国家标准及图集

第一章、工程概况

本工程为当阳市当阳桥小学综合楼装修改造工程,位于当阳桥小学院内。该工程建筑面积为2201.83平方米,共五层,层高3.6米。改造主要内容为:一层后雨篷下新加1.3米宽、43.2米长的走廊;内墙面及天棚面刷仿瓷涂料、外墙面主要为外墙面砖及外墙漆、门窗更换、安装不锈钢防盗网、坡屋面排水、水电安装、旧的饰面、屋面及水电拆除等。

第二章、施工准备和施工部署

2.1施工组织机构

2.1.1项目部的组成

见下页

2.1.2项目部的责任

(1)全面实现公司制定的本工程的质量目标、工期目标、以及环境、职业健康安全管理目标。

(2)完成公司下达的《施工项目经营目标责任书》。

(3)负责施工项目的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、合同管理、信息管理和组织协调。

(4)对施工项目从开工到竣工的全过程实施管理,并对最终的

建筑产品负有服务的责任。

2.2施工平、立面布臵和临设配臵

2.2.1施工总平面布臵

因该工程工期短,拟用学校假期闲臵房屋来作为办公、生活用房,生产区设臵在紧邻综合楼一侧的操场上,设臵用搅拌机、木工加工棚、钢筋加工棚、水泥仓库及砂石堆场。

2.3施工流水段划分及施工流向

2.3.1施工流水段划分

由于该工程属于装修改造工程,项目多,有新建部分,有拆除部分,有维修工程,因此不宜划分流水段,仅分为施工段来安排施工。新增部分,搭设外架,室内拆除同时进行。待外架搭设完毕,屋面拆除、维修完毕后方可进行室内装修施工。外墙面维修部分凿除,修补完毕后方可拆除外架,要充分利用各工艺之间的逻辑关系合理安排施工,保证在合同工期内完成。

2.4施工总进度计划

根据本工程的实际情况,同时进行多种施工作业,以保证本工程按照招标文件及我公司承诺在 35 天内全面达到施工交验。

2.5工程主要材料、设备需用计划

在项目技术负责人的主持下,编制工程材料、周转材料、半成品加工总计划,编制设备需用计划。明确品种、规格、型号、质量标准和分批供应时间。

(1)提前将材料及周转材料计划送交公司材料供应科,组织供

应。

(2)设备需用计划送交公司设备工程科,组织运输、安装、调试、操作及维修。

2.6人力资源需用量计划

根据施工进度计划、主要工种劳动力计划,结合施工现场的实际需要,认真编制各工种劳动力需用计划。送劳务公司,由劳务公司选派思想素质好、业务技能强的施工班组、专业技师、辅助生产人员,按计划所需的时间、数量分批进场。

第三章、新增走廊施工方案

本装修改造工程在综合楼一层后雨篷下新加1.3米宽,43.2米长的走廊。应在清理新增部位的所有构(建)筑物及其它影响施工的障碍物,查明地下管线以及原建筑物基础的有关情况下方可放线动工。

3.1基础施工方案

3.1.1土方开挖

采用机械与人工相结合的方式进行,先用机械进行开挖,当挖至持力层后,应停止机械开挖,用人工清理浮土,机械开挖扰动土层及与老建筑基础结合部位的土方,及有关人员验槽合格后进行基础施工。

3.1.2基础施工

基础为砼带形基础,基础土方开挖完毕,经有关人员验槽合格后进行带形基础砼的施工,施工时应严格控制标高、轴线,基础截面尺寸应满足设计要求,其水泥、砂、石等原材料均应符合质量要求,其配合比,砼施度应严格按照设计要求规范要求施工。

砖基础的原材料:砖的标号,水泥,砂均应符合设计要求,砂浆配合比严格按设计配臵,其砌筑方法采用一铲灰、一块砖、一挤揉的砌筑法。

基础圈梁的施工:当砖基础施工至基础圈梁时,应按设计要求进行圈梁的施工,包括钢筋制作安装,模板制作安装,砼浇筑养护等均应严格按照设计文件和规范、标准要求施工。

3.1.3砖砌体施工

其施工顺序:墙基清理→分墨弹线→湿润基层→排砖挂线砌筑。砌体应横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。每砌五皮左右要用靠尺检查墙面垂直度和平整度。随时纠正偏差,严禁事后凿墙,灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝厚度控制在8~12mm内,竖向灰缝宽度不得大于15mm。砌筑时应上下错缝搭接,搭接长度不宜小于砖长的三分之一,转角对应同时砌筑,内外墙砌筑必须留斜挫,挫长与高度的比不得小于三分之二。

第四章、拆除部分施工方案

当阳市当阳桥小学综合楼装修改造工程有许多项目需要拆除后重新施工安装,为了保证拆除进度、安全、质量,对拆除部分进行技术交底。

所有拆除物高度超过2米部位,均必须搭设脚手架后方可进行拆除施工。

4.1屋面拆除

原屋面的粘土瓦,木基层,木檩条的拆除必须在建筑物外脚手架搭设后,并且比檐口高出1.6米方可进行拆除,拆除时必须有专人负责安全,地面上设立警戒线,以防拆除物意外落地砸伤人员。

拆除时先拆粘土瓦,再拆木基层,其次拆木檩条,拆除物必须吊车安全吊运至地面,严禁拆除物和垃圾随手抛下,垃圾必须用箩筐或袋装后转运。

4.2外墙面瓷砖、粉刷层、窗的拆除

外墙面瓷砖、粉刷层、窗的拆除必须是在外脚手架搭设完毕,验收合格后方可进行,瓷砖、粉刷层用电动冲击钻进行凿除,窗由专业施工人员用专业工具拆除。

4.3墙体拆除

墙体拆除时,必须进行安全技术交底,超过2米高的墙体必须搭设脚手架,严禁工人直接站在墙体上拆除或者直接朝一面掀到。同时,应注意拆除墙下是否有人或其他物体以防发生掩埋事故。

4.4其他零星拆除

墙面粉刷层,油漆面层,踢脚线,水质涂料的铲除,落水管的更换,屋面天沟、雨棚顶防水层的铲除,均应从上到下进行,严禁在同一竖向方向有两个或多个作业面施工,其拆除垃圾应用箩筐或袋装后转运,严禁散装,污染环境。

4.5 水电拆除

原水电拆除时,必须检查原水电是否已完全断开,确保拆除时的安全。

第五章、脚手架、整体外架施工方案

5.1 整体外架施工方案

钢管双排外脚手架

主要施工方法

①搭设:

a.脚手架搭设的工艺流程为:检查准备、材料配备—→定位设臵垫块—→纵向扫地杆—→立杆—→横向扫地杆—→小横杆—→大横杆—→剪刀撑—→连墙杆—→铺竹跳—→防护栏杆—→拴安全网。

b.立杆通过垫块支承在砼板面上,内立杆外侧离墙不大于0.2m。

c.排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排加内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

d.定距定位。纵距≤1.5m,横距≤0.9m,根据以上要求,在建筑物周边用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位臵,用红色油漆点出立杆标记。

e.在距底座150mm处设臵纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立柱底端在纵向发生位移;在纵向扫地杆上设臵横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆端在横向发生位移。

f.靠近立杆的小横杆应紧固于立杆上,小横杆一立杆的连接处,小横杆伸出10cm以上。在布臵小横杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布臵,沿纵向两横排立杆之间相向布臵。

g.沿脚手架纵向两端和转角处,中间每隔4.5m设一组剪刀撑,由扫地杆标高处循环连续设臵剪刀撑到顶。斜边与地面成45°~60°

夹角。

h.水平方向每隔4.5m,垂直方向每高3.6m设一连墙杆。连墙杆与钢筋砼墙体形成刚性连接,在脚手架的顶部和转向处,连墙杆应加密设臵,增加30%。以提高立杆的纵向刚度,防止脚手架内、外倾斜,增强架体的整体稳定,拉接应牢固、稳定、上下错位。

②拆除

a.脚手架拆除前由项目经理召集有关人员对工程进行全面检查,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准拆除。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动力组织安排等。

b.拆除脚手架时,应划分作业区,周围设臵警戒区,并应派专人负责警戒,禁止非作业人员进入。统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

c.拆除脚手架前,应将脚手架上的遗留材料、杂物等清除干净。按自上而下,先装者后拆,后装者先拆的顺序进行。一般的拆除顺序为安全网—→栏杆—→脚手板—→剪刀撑—→纵杆—→大横杆—→小横杆—→立杆。

d.不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆一清。剪刀撑应先拆除中间后再拆两头扣。拆立杆时应先抱住立杆再拆开最后两个扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

e.所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

f.拆下的钢管与扣件运到地面后,应随时整理、检查、按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

g.拆除脚手架时,要加强对成品的保护,以防损坏门窗玻璃及外墙饰面。

h.每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

5.2 内脚手架

砌体砌筑及内装饰采用折叠式钢制脚手架或活动组装式脚手架。

第六章、装饰分项工程施工方案

6.1 板、块面层施工

(1)材料要求

采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥强度不低于32.5Mpa;砂用中粗砂,水采用自来水。

(2)施工程序

清理基础→找面层标高、弹线→设标志→天然石材“防碱背涂”处理→板、块试拼编号→各格条镶嵌(设计有时)板材浸湿、晾干→分段铺设结合层板材→铺设楼梯踏步和台阶板材、安装踏脚线→养护(保护成品)→竣工清理→勾缝压缝。

(3)施工操作要点

a、楼地面施工前,在离地面0.5高的四周墙上,弹出水平基准线,作为控制地坪高度的水平线,平整度用水准仪控制,作标志控制地面标高,坡度和平整度并将基层表面杂物清理干净。

b、铺设结合层、铺贴面板;面板按设计要求铺设,由面向外,边铺边退。

C、面板铺设完毕后,应进行覆盖、湿润,当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后方可正常使用。

6.2 内墙面及天棚装饰施工

内墙面及天棚面为仿瓷涂料,应待修补面抹灰层全部干透后进行。施工程序:基层处理→满刮腻子后砂平两遍→满刮腻子后砂光→点补腻子后砂光→满刮腻子。

将基层表面的灰尘,污垢和砂浆流迹等清除干净,用专用仿瓷涂

料进行刷涂。第一遍用胶皮刮板一刮板紧接一刮板横向满刮,接头不得留搓,干燥后用1号砂纸打磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,第二遍用胶皮刮板竖向满刮,干燥后用1号砂纸打磨平整并清扫干净,第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,刮平,挂光。

6.3卫生间防水工程

卫生间聚氨酯涂膜防水层施工

一、材料要求

聚氨酯涂膜防水材料(双组份)应有出厂合格证,应经复试合格后使用。

二、主要机具

电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。

三、作业条件

1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

3、在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密,经过验收。

4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。

5、防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

6、防水层施工的环境温度应不低于5℃。

四、操作工艺

1、工艺流程

清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→防水层一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收

2、防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。

3、涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。

4、涂刷底胶(相当于冷底子油):

1)配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。

2)涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。

5、涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙

料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比)。

1)在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。

2)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷防水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

3)涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。

除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。

4)在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发

现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。

6、在施工过程中遇到问题应做如下处理:

1)当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。

2)当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。

3)当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。

4)涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。

如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。

6.4给排水施工方案

给排水施工方案

1、生活用水系统分区进行安装,首先进行低区引入管施工,将引入干管安装完毕后再依次安装低区给水系统主管。给水支管的安装依据给水支管的位臵按规范及施工工艺安装。高区的给水立管由下向上进行预做,高位水箱就位后进行干管安装,最后进行主干管的连接。管道直径大于100mm 的现场排尺。

给水系统安装完毕后要进行水压实验:根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定和设计要求进行水压试验,设计未

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

第一章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准

1.4图集 1.5主要法规、文件及其它 第二章工程概况及特点

1. 工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:**区**阁路西侧**第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:**市**区教委房管基建处 投标单位:**消防工程有限公司 设计单位:**市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2017年7月24日至2017年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2. 消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能

房间设置消防广播音箱。消防广播与正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。 (3)显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (4)对保护区域进行应急疏散广播。 (5)保护区域内电话网络为独立的消防通信系统,消控室应有直接报警的外线电话。 (6)火灾确认后,切断相关部位的非消防电源,接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (7)显示被控设备的工作、故障状态,接收各种反馈信号。

第一组新屋小学施工组织设计

南宁市江南区新屋小学教学楼 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 一.编制依据 1■依据工程招标文件 2■依据设计施工图(建筑施工图、结构施工图) 3■依据设计规范. 4. 依据施工现场具体条件,水,电,道路条件,场地地形等。 5. 国家颁发的现行工程质量荷载规范: 《民用建筑设计通则》(GJG37-87) 《中小学校建规范》(GBJ99-86) 《建筑防火设计规范》(GBJ16-87) 6. 国家颁发的现行工程质量评定施工操作规则: 《建筑结构荷载规范》GB5009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB5003-2001) 《广西膨胀土地区工业与民用建筑勘察,设计,施工 和维护条例软件使用中国建筑科学研究院PKPM系列》(2003-6) 7?国家颁发的现行主要法规: 《中华人民共和国建筑法》(中华人民共和国主席令1997年第91号) 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]第七十号) 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令1989年第22号) 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令) 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和检送的规定》(建建(2000)211号) 8?国家颁发的现行主要规范、规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(CB50204—2002) 《工程测量规范》(GB50026—2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)

学校附属工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概述 1、工程概况 2、编制依据 3、编制说明 第二章主要工序的施工方法与技术措施 1、混凝土路面施工方案 2、车棚施工与技术措施 3、围墙施工与技术措施 第三章主要设备及人员专业构成 1、拟投入本工程的主要施工设备表 2、现场管理机构配备方案 3、施工生产准备工作 第四章质量保证体系及措施 1、贯彻质量保证标准 2、制定质量保证措施 3、质量管理制度 第五章工期进度安排及保证措施 1、工期进度安排组织措施 2、工期进度保证措施 3、施工协调管理 第六章安全生产及文明施工保证措施 1、确保安全生产的组织措施 2、确保安全生产的技术措施 3、文明施工的技术组织措施

第七章施工总平面布置图 1、施工现场平面布置的原则 2、项目部平面布置 3、总平面布置图 附表一拟投入的主要施工设备计划附表二劳动力配备情况 附表三施工总平面布置图

第一章工程概述 1、工程概况 1.1、工程地点:阜阳市颍东区新华办中心学校、新华任海小学 1.2、工程质量:合格 1.3、资金来源:财政资金 1.4、投标范围:颍东区中小学附属设施项目工程(①新华办中心学校:篮球场地面硬化1600m2,10cm厚.车棚400 m2。②新华任海小学围墙270m。)施工图纸以及清单所含内容。 2、编制依据 2.1、颍东区中小学附属设施项目工程施工招标文件。 2.2、颍东区中小学附属设施工程的工程量清单。 2.3、颍东区中小学附属设施工程施工图图纸。 2.4、国家颁布的现行施工验收规范及技术标准。 3、编制说明 3.1、根据本工程设计特点、功能要求,本着对建设单位资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 3.2、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,主要由土建专业组成。 3.3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设单位要求前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。

小学景观绿化硬化施工组织设计(初稿)-参考模板

施工组织设计 一、编制依据 1、招标单位提供的《实验学校绿化硬化工程施工图纸》及招标文件、标前答疑。 2、国家及山东省、日照市相关法律、政策及规范、规程、规定。 3、施工现场踏勘情况。 4、本公司多年从事类似工程的经验及实力。 二、编制说明 在编制本施工组织设计时我们以争创一流工程质量、绿化、美化校园,为公司增光添彩、为企业发展争空间的指导思想,结合我公司多年在全国各地从事园林景观绿化工程所积累的施工、管理经验,力求使本设计做到措施具体、细致,针对性和可操作性强,方法实用、效果好。 为实现创一流工程的目标,我们在本工程施工过程中,将严格执行和满足但不限于下列规范、规程和标准: 1、《风景园林图示图例标准》(CJJ67-95) 2、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-1997) 3、《城市绿地设计规范》 4、《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2002) 5、《城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球》(CJ/T135-2001) 6、《城市园林工人技术等级标准》(CJJ20-89) 7、《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分) 8、《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99) 9、联锁型路面砖路面施工及验收规范(CJJ79-98) 10、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 11、建筑机械使用安全技术规范(JBJ33-86) 12、施工现场临时用电安全技术规范(JG46-88) 13、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 14、《建筑工程质量检验评定标准》(GB/T301-88) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 17、建设部城建[2002]221号关于印发《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》

小学维修改造工程施工组织设计

小学维修改造工程施工组织设计

目录 第一章、综合概述 (1) 一、编制说明 (1) 二、招标简介 (2) 三、编制依据 (3) 四、工程管理目标 (5) 五、实现管理目标采取的措施 (6) 第二章、本工程重点难点分析 (7) 一、本工程的重点难点 (7) 二、重点难点解决对策 (9) 三、企业合理化建议 (11) 四、工程施工重点 (11) 五、工程控制重点 (12) 第三章、现场组织管理机构 (13) 一、项目部管理人员配置原则 (13) 二、人员配备 (13) 三、岗位责任制度 (13) 第四章、施工现场总平面布置 (20) 一、施工现场布置原则 (20) 二、临时用电布置 (23) 三、现场临时用水布置 (23) 四、临时消防设施布置 (23) 五、现场管理 (23) 第五章、劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 (26) 一、劳动力计划安排 (26) 二、劳动力计划保证措施 (27) 三、主要材料采购及管理措施 (30) 四、主要设备采购质量控制措施 (35) 五、物资进场计划 (36) 六、施工机具、设备的进场计划 (37) 七、施工机械设备保证措施 (38) 第六章、施工总体部署 (40)

一、总体部署原则 (40) 二、施工总体部署 (40) 三、施工顺序部署 (40) 四、样板间计划部署 (41) 五、材料运输部署 (41) 六、通信联络部署 (41) 七、岗位培训部署 (41) 第七章、施工方案与技术措施 (42) 一、墙地砖铺贴 (42) 二、铝条板吊顶 (43) 三、木门安装 (46) 四、电气工程 (49) 五、给排水工程 (53) 第八章、质量管理体系与保证措施 (56) 一、质量控制及管理概述 (56) 二、质量措施 (59) 三、过程控制管理制度 (61) 四、检验和试验 (64) 五、施工资料管理 (66) 六、创优工程施工管理 (68) 第九章、工程进度计划与保证措施 (73) 一、总进度计划 (73) 二、进度计划的管理措施 (75) 三、确保工期的技术措施 (77) 四、进度计划的检查与调整 (82) 五、工程落后赶工与突发事件处理措施 (82) 第十章、安全和绿色施工保障措施 (86) 一、安全管理目标、体系和制度 (86) 二、安全管理内容 (90) 三、施工现场安全防护措施 (92) 四、主要分项工程施工安全管理 (96) 五、安全标志设置与管理 (98)

233网校-小学全套网盘-233某机场机电安装全套施工组织设计图文

233网校小学全套网盘233某机场机电安装全套施工组织设计_图文 导读:就爱阅读网友为您分享以下“233某机场机电安装全套施工组织设计_图文”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持! 卫由保安公司派出,确保24小时值班,严禁非施工人员进入现场。 (2)对进出入施工生产区、生活区的施工人员和相关人员进行动态考勤统计,并对进入施工现场的人员着装进行检查监督。 (3)在施工生产区作警示标识,与施工无关人员及着装不符合要求者一律不得超越警戒线。 (4)施工生产区内安设警卫巡查,对现场人员严格管理,

杜绝违章、违规行为的发生。 10.成品保护措施 10.1成品保护工作的主要内容 1、建立成品保护工作的组织机构: (1)项目经理为成品保护领导小组的总负责人。 (2)以副经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。 (3)各专业工长负责实施。 (4)各专业施工班组主要负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。 2、成品保护的责任划分,并落实到岗,落实到人。 3、制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。

4、分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。 5、制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。 10.2成品保护职责 1、项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段编制成品保护方案;以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任,确定分包单位为主要的成品保护责任单位,明确项目经理部对各分包单位保护成品工作协调监督的责任。 2、现场材料设备保护责任 材料、半成品、设备进场经验收后,由各施工班组负责保管、使用。 10.3成品保护管理措施 重点要做好机电工程在与装修交叉施工期间的成品保护,主要项目包括重要设备、所有面层装置(如阀门、开关、插头

(完整版)学校综合楼工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及原则 (7) 第1节编制内容及范围 (7) 第2节编制依据 (7) 1、**学院新校区一期工程施工招标文件 (7) 2、国家有关标准规范规程 (8) 3、行业及地方有关标准规范、规程 (9) 4、本企业内部质量文件、管理制度 (11) 第二章工程概况 (11) 第1节工程概况 (11) 第2节气象条件 (11) 1、气温 (12) 2、降水量 (12) 3、风速与风向 (12) 4、冻结日数 (12) 第3节现场施工条件 (13) 第三章施工部署 (13) 第1节项目施工管理目标 (13) 1、质量目标 (13) 2、工期目标 (14) 3、安全文明施工目标 (14) 4、科技进步目标 (14) 5、服务目标 (14)

1、主要施工方法 (15) 2、主要施工机械(具)及劳动力部署 (16) 第3节劳动力组织及安排 (17) 1、地下结构阶段 (18) 2、地上结构阶段 (18) 3、装修施工阶段 (18) 第4节主要周转材料用量计划 (19) 第5节主要施工机械计划 (19) 第6节计量、试验、检测准备 (20) 第四章工期保证措施及网络进度计划 (20) 第1节施工顺序 (20) 第2节施工进度计划 (21) 第3节工期保证措施 (22) 1、施工组织保障措施 (22) 2、工序管理保障措施 (23) 3、选择优良施工队伍、提高机械化施工水平 (23) 4、资金材料对工期的保证 (24) 5、施工技术对工期保证 (25) 6、良好外围环境对工期的保证 (25) 7、完善的季节性施工措施对工期的保证 (26) 第五章工程质量保证措施 (26) 第1节工程质量目标 (26)

小学校施工组织设计

1.工程概况 1.1工程简介 工程名称:相城区陆慕实验小学校舍、学生餐厅工程 招标单位:苏州市相城城市建设有限责任公司 工程建设地点:苏州市相城区 建筑面积:11008.36 m2 结构类型:钢筋混凝土框架结构体系 招标质量等级:合格 招标工期:134天,划开竣工日期为2012年4月6日至2012年8月17 日 招标范围:行政综合楼、学生餐厅、门卫工程及市政工程 1.2建筑设计概况 1.2.1相城区民政基础设施工程位于苏州市相城区元和街道,本施工区内 建筑物有行政综合楼(四层结构,屋面为现浇板及钢结构屋面),学生餐厅(二层结构),其他附属工程及市政工程。本区内部市政道路绿化贯通,雨污水排放衔接外围城市管网。建筑工程等级为H级,设计使用年限为50年,抗震设 防烈度为7度,抗震类别为乙类。。 1.3编制依据 1.3.1由苏州市新宇建筑设计有限责任公司负责设计本项目。 1.3.2业主发放的招标文件及答疑会议纪要

1.5结构设计特点 1.5.1基础结构设计 本工程为C30独立柱基基础。 1.5.2主体结构设计 本工程建筑物均为框架结构体系,抗震设防类别乙类,本工程钢筋混凝土结构抗震等级为框架三级. 1.6现场及地质条件 本工程位于苏州市相城区元和街道北部,主要交通道路从澄和路进入,现 场有临时施工道路,进场后需要根据工程运输需要实施场区内再增加临时道路的铺设和延伸。场区势基本平坦,场区无明显障碍物。场区临时围墙未建,进场后需要搭建临时施工围墙或正式围墙施工,水电源已到位,相接较近。 1.7工程施工特点 1.7.1本工程工期要求较紧,需合理计划安排,施工场地比较充足,停车场可采用分批施工,合理利用,需根据现场实际情况进行阶段性布置。 1.7.2本工程采用自然挖土,需制定开挖方案,采取必要的放坡措施,防止边坡塌方。 1.7.3本工程为多层民用建筑,框架柱梁板支模、扎筋、浇捣是本工程的施工技术特点。 1.7.4根据有关部门民用建筑工程的通病,防止建筑物渗漏是本工程质量 控制的要点。

学校施工组织设计方案编制说明

第一章,编制讲明 一,编制依据 1.三新中学建设工程施工招标文件及工程量清单. 2.上海市高等教育建筑设计院设计的三新中学工程施工图. 3.上海市**区有关建筑工程治理,市政治理,环境爱护等地点性法规及规定. 4.**三新中学工程现场及周围环境的实际情况. 二,编制原则 1.严格遵守国家,地点的技术规范,施工规程和质量评定与验收标准.

2.坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性与实事求是相结合. 三,编制内容 本施工组织设计大纲系本公司对三新中学工程施工的总体构思和部署,各单项工程的施工方案将依据公司技术治理程序,按照本大纲确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保该工程优质高速完成. 第二章,工程概况及工程特点 一,工程概况 工程名称:上海市**区三新中学工程 工程地点:**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧 设计单位:上海高等教育建筑设计院 建设单位: 上海**新城建设进展有限公司 工程规模: 建筑面积:24500M2 结构层数:框架二\三层 (一) 建筑设计概况 **三新中学工程是经上海市**区人民政府批准的一项重点建设项目.建设工程位于**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧,建设用地场地平坦已完成,地面高程和坐标操纵点有甲方现场确定.工程地质条件较好,总建筑面积约24500M2(招标文件).本期实施

6栋各类教学楼,行政楼,食堂等,均为全现浇钢筋混凝土框架结构. (二) 结构设计概况 1. 结构型式及特点:框架二\三层 2. 结构构件混凝土材料:本工程均采纳商品混凝土(部分自拌砼). 3. 砌体材料及砌体砂浆:加气混凝土砌块等,砌筑砂浆标号:M5.0 ,M10 (三) 安装设计概况 1.给排水部分 各楼要紧包括卫生间给排水系统;消火栓灭火系统;部分实验室实验用水等. 2.电气部分 各单位工程含照明,防雷接地系统. 二,工程特点与施工条件 1. 本工程施工现场场地已平坦,场地宽敞,施工用电由场区外引入, 场区内沿校园环形主干道设置临时架空线路(在建房侧);业主提供施工用水,可沿校园环形主干道(施工时临时铺设)铺设自来水供水管道(每30m留一个水阀).施工现场内将建成校园环形

小学校舍改造工程施工组织设计

于洪区造化中心校等24 所中小学校舍维修工程施工(第一标段) 施工组织设计 第一章工程概况 一、标段名称:于洪区造化中心校等24 所中小学校舍维修工程施工(第一标段) 二、招标人:沈阳市于洪区教育局 三、建设地点: 1、沈阳市于洪区花城学校 2、沈阳市于洪区川江小学 3、沈阳市于洪区包道小学教学楼及门卫室采暖改造 4、沈阳市第59中学 5、沈阳市于洪区园林学校 6、沈阳市于洪区马三家小学 7、沈阳市于洪区英守小学 8、沈阳市于洪区光辉九年一贯制学校 9、沈阳市于洪区闸上小学 10、沈阳市于洪区解放学校 四、招标内容:包道小学、花城小学(两个项目)、川江小学、闸上小学、英守小 学、光辉九年一贯制(两个项目)、解放学校、马三家小学、五十九中学、园林学校的电力增容、教学楼防水、暖气改造、硬覆盖、围墙、升旗台等。 五、计划工期:计划工期:305 日历天;计划开工日期:2015 年09 月30 日计划竣工日期:2016 年07 月31 日 六、质量要求:合格 第二章施工总目标及编制依据

第一节施工总目标 一、质量目标:达到国家验收规范合格标准。 二、安全文明生产目标:确保重大安全事故发生率为0%。 三、施工期间,严格控制排污、降低噪音,保持现场容貌的整洁,创造一个优美、整洁的施工环境,保证周边单位及住户的工作、生活不受干扰。 第二节施工组织设计编制依据 根据本项目招标文件、施工现场实际,结合我公司ISO9001质量保证体系及国家关于工程建设现行的有关法律、法规及行业规定进行施工组织设计的编制。 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及沈阳市地方标准和技术规范的要求。工程各系统在施工及竣工验收中应遵守国家现行有关规程规范。 第三章施工总体方案 第一节施工部署及总平面布置 本工程属改建工程施工,我司将严格按照国家施工及验收规范的要求组织施工,所用的材料选料、施工要求及验收标准都要达到国家施工验收规范合格标准。 为了更好地协调组织施工,并充分考虑到各种施工之间的搭接和交叉施工特制订本施工方案。 一、部署原则 为确保于洪区造化中心校等24所中小学校舍维修工程施工项目保质保量如期完成,按照分项工程与施工程序相结合的原则,既要保持各区域施工的完整性,又要兼顾施工作业的连续性和均衡性,并综合考虑工程量、劳动力、主要设备材料、工期、成本及施工作业面等因素,特按如下原则组织本项工程的施工安排: 在时间上的部署原则:保证在2016年7月31日之前完成施工任务。

小学校舍施工组织设计投标

小学校舍施工组织设计投 标 Prepared on 22 November 2020

小学校舍施工组织设计投标 第一章编制依据 、本工程施工组织设计依据建设单位委托的招标代理单位提供的招标文件说明进行编制。 、本施工组织设计编制的进度,质量等级及施工布置均按有关文件的规定条款执行。 、在编制施工组织设计时,本着认真贯彻新版规范 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收规范》的标准,坚决执行《建筑工程强制性条文》的规定,在编制时紧密结合了我公司的企业标准。 、本设计的施工现场平面布置是根据勘察施工现场的实际情况进行布置的,水、电的引入接头由建设方指定。 第二章、工程概况 、概述: 本工程位于原第二小学校院内,平面布局呈“一”字形,长,宽。建筑物东西朝向,总建筑面积,占地面积。建筑等级为三级,抗震烈度为6度,耐火等级Ⅱ级。 建筑物层高为,檐口高为。 ⑴基础:红砖基础,MU10红砖水泥砂浆砌筑。C20级基础圈梁。 ⑵主体:砖混结构,MU10红砖混合砂浆砌筑。过梁、圈梁、构造柱、楼梯为C20级混凝土其余混凝土构件均为C30级。 ⑶屋面:有组织排水,聚苯乙稀泡沫板保温50厚炉渣压顶,L50*5简易轻型屋架,SBC120复合防水卷材隔气屋面,红红色彩钢板屋顶。

⑷楼地面:按各房间的使用功能分别设有釉面砖、大理石面层、防滑地砖、 ⑸装修:内装:墙裙:150高釉面砖,150高大理石。 墙面:20厚混合砂浆刮腻子刷白色涂料(水房满贴瓷砖)。 天棚:刮腻子刷白色涂料. 外装:乳黄色外墙砖为主,局部配茶色、白色外墙砖装饰;钢骨架铝塑板装饰柱、雨蓬;主门两侧黑色大理石饰面,侧门上墨绿色玻璃幕。 ⑹门窗:内门:实木门。 外门:白钢玻璃门。 窗:全部为单层双玻塑钢窗。 ⑺电气:工程内容:①电气照明②防雷接地。 ⑻水暖:工程内容:①采用四柱760型散热器水暖取暖。 第三章、施工部署 、项目施工目标: 依据招标文件中的合同工期的要求,我公司确定该工程2004年10月15日开工,于2005年7月30日竣工。 我公司将本工程列入重点工程项目,将组织强有力的领导班子现场指挥,施工中优先引进新技术、新工艺、新设备、新标准,使工程进度快速、稳步的进行,并始终坚持以质量求生存的服务宗旨,多年的实际施工经验中已形成了完善的质量保证体

学校弱电工程项目施工组织设计

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期地技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件地用量计划及民工工资支付保证措施 2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件地用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度地保证措施 3.1施工进度计划说明

3.2项目进度计划地安排 3.3施工进度计划地管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目地质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标 4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位地协调

第5章专项工程施工方案、工程项目实施地重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地 第6章安全、文明施工及环保措施

小学操场改造施工组织设计

各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 一、平面测绘 ①确定主轴线:进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或XX共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 ②坐标点的保护:用经纬仪将基准点测设在临近建筑物上,经反复校对无误后,采用红色油漆两个对顶直角等腰三角形标示。 ③高程的引测:根据设计单位提供的高程点(绝对标高)和确定的相对标高,分别在周围大角和四面的安全地带,设置高程控制点。 二、原有路面拆除 该工程原基层拆除采用机械加人工破拆方式进行,废弃物运输采用6-10M3的汽车运输。雨季期施工时,在运动场两旁挖排水沟,遇雨天等特殊情况将水引到排水沟内。开挖时集中力量分段突击,开一段完成一段,禁止全线大挖大填,每日收工前,将已挖开段夯实平整,防止表面积水,做到“三完”,即:挖完、平整完、压完。施工坚持“两及时”,即要及时用塑料布搭设遮雨棚,防止雨水浸泡;雨后及时检查,发现有雨水渗漏形成翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,填筑透水性好的砂石材料并压实。

(1)废弃物采用小型挖掘机装车外运。挖掘机在开挖过程中应根据不同的地形条件,采取多种装渣方式装载废弃物。在可能的条件下,应尽量采取正向装渣,以提高装渣工作效率。 (2)弃渣场:根据目前的渣场情况,我司按业主指定的渣场弃渣,运距5Km。 (3)出渣车辆在出施工现场时,应进行冲洗,减少环境污染。出渣车辆在晚间作业,不得任意鸣号扰民。 三、原土层夯实 原路面拆除后要对原土层进行夯实。夯实采用快速冲击夯,夯实前先将表面杂物清理干净,夯击面积重叠1/4~1/3。在压实过程中随时检查有无软弹、起皮、推挤、波浪及裂纹等现象。夯实完毕后,质检人员随后做环刀实验,自检是否达到设计要求的压实度,自检合格后,请监理验收合格后,开始下道工序施工。 四、灰土垫层施工 (一)材料要求 ①土料:采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。

小学学校新建工程施工组织设计方案

小学学校新建学工程施工组织设计方案

第一章编制说明 一、编制依据 1、根据业主提供的有关该工程的全套施工设计图纸,相关招标文件,招标工程量清单,答疑纪要及现场踏勘。 2、中华人民共和国《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等国家现行法规法律。 3、国家现行有关建筑工程设计规范、施工及验收规范、规程及相关国家标准。 4、福建省建委、厦门市建委颁发的关于,建筑安装工程施工规范,质量、安全、文明施工、治安、消防等文件。 5、本公司《企业标准》,ISO9001:2000《质量体系》等内部有关施工质量、安全及文明生产、技术管理等文件。 6、根据本公司的技术力量和装备力量及工程的特点进行项目经理部人员选择与机械配备。

7、本工程建设总工期为日历天。工程质量满足建筑工程施工质量验收标准“合格”要求。 二、方案说明 1、建筑工程施工组织设计作为投标阶段和施工合同签订后对土建,水、电工程各专业施工班组在施工前进行技术交底的指导性文件。 2、建筑工程施工组织设计中劳动力、施工机具、机构设备、材料已齐备,工程中标后可随时调入施工现场,并可根据实际情况随时调度,以确保现场的需要。 3、建筑工程施工组织设计中未尽事宜或因设计变更修改,我公司将在工程中标后,对建筑与结构、设备安装工程各分部、分项工程详细施工方案中进行补充、完善,并遵照有关《规范》《规程》及相关《标准》执行。 三、建筑与结构工程主要施工标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002)

某学校施工组织设计

工程编号:44030620100087001 深圳市建设工程施工招标 投标文件 工程名称:松岗实验学校 投标文件内容:技术标(明标部分) 投标人:汕头市建华建筑有限公司 日期:2010年5月 19 日

目录 第一章、项目管理班子人员配备表及相关说明 (1) 第一节项目管理班子相关说明 (1) 一、项目管理组织形式 (1) 二、管理职责 (1) 第二节项目管理班子配备情况 (4) 一、项目管理班子配备情况表 (4) 二、项目经理简历表 (5) 三、项目技术负责人简历表 (6) 第三节、项目管理班子配备情况辅助证明材料 (8) 一、项目经理----林松荣-相关资料 (8) 二、项目技术负责人----陈承志-相关资料 (11) 三、安全主任----马映洪-相关资料 (12) 四、质检管理部---林耀烈-相关资料 (13) 五、安全员---庄文贤-相关资料 (14) 六、施工员---陈广明-相关资料 (15) 七、质检员---李鹏辉-相关资料 (16) 八、预算员---陈灿雄-相关资料 (17) 九、材料员---倪智健-相关资料 (18) 第四节、项目管理班子社保证明材料 (19) 第二章同类工程业绩及各类工程获奖情况 (20) 一、武汉大学深圳产业化基地工程 (20)

二、铁路中学拆建工程 (26) 三、中科院深圳先进技术研究院配套道路、桥梁工程 (33)

第一章、项目管理班子人员配备表及相关说明 第一节项目管理班子相关说明 一、项目管理组织形式 我公司高度重视本工程,一旦中标,本工程将列为我公司重点工程,在全公司范围内抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,成立“松岗实验学校”项目经理部,组成一支敢啃硬骨头的强有力的领导班子,挑选懂技术、会管理、工作认真、有吃苦精神的技术管理人员组成骨干,挑选实力雄厚、素质过硬的施工队组成施工队伍。同时我公司将在人员、机械、物资、资金等方面给予充足的保证,强化管理,实现施工综合成本的有效控制。 根据该工程的具体特点和规模,严格按项目法组织施工,项目经理的管理层,项目技术负责人,承担整个施工过程中的质量、工期、安全、成本以及文明施工等的组织协调和管理工作。选派具有丰富施工经验的施工队,分别负责本工程的施工。 管理机构设置详见《项目组织机构》图。 二、管理职责 项目经理职责: (1)主持项目部全面工作,对本工程的合同履约,并负责组织和实施;认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。 (2)负责项目部的组建和协调管理,调动项目部全体成员的积极性。作为本工程的质量、工期、安全、防火等第一责任人或领导责任人对工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、成本核算负完全责任。 (3)协调内外关系,处理好与业主、监理、设计、政府各管理部门、当地居民和其它分专业施工队伍的关系。 (4)针对施工任务特点,组织制定和落实各项安全技术措施;定期组织召开工程项目部的安全生产会议;每旬定期组织人员进行安全检查,认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作;对发生重大事故和险肇事故要及时上报,同时配合做好调查工作,分析事故原因并落实整改措施。 项目技术负责人职责: (1)主管施工技术、质检、测量、试验等业务部门的工作。 (2)主持编制实施性施工组织设计、操作规程,确定施工进度计划、工艺标准、质量目标,对施工全过程实施全面管理和质量监控。 (3)主持各种业务学习和技术交流会,代表性工程施工方案,批准质量计划和作业指导书。 (4)组织工程质量的分析、安全事故分析及制定处理方案。

学校环境工程施工组织设计

学校环境工程施工 组织设计 1

名流花园学校环境工程施工组织设计 第一章编制说明 A、编制目的 本施工组织设计系为名流花园学校环境工程而编制。本施工组织设计体现我公司对该工程施工的原则与总体构思和部署。按照本施工组织设计确定的原则,编制详细的各单项施工方案,用以指导施工,确保工程优质高速地建成。 B、编制依据 a、设计单位设计的名流小学环境工程施工图; b、中华人民共和国颁布的现行园林建筑施工的各类规程规范及验评标准。 c、武汉市有关建筑工程管理市政管理、环境保护园林绿化等方面的地方性法规及规定。 d、武汉市花木公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 e、工程现场及周围环境的实际情况。

第二章工程概况及工程特点 A、工程概况 工程名称:名流小学环境艺术 工程地点:名流花园内 建设单位:武汉城投 设计单位:武汉市天开景观工程设计公司 施工单位:武汉市花木公司 第三章指导思想与实施目标 A、指导思想 遵循我公司的质量方针和企业宗旨,以质量为中心建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及工程技术管理人员,按国际惯例实施项目管理;积极推广新技术,新工艺、新材料、新设备、严格按照图纸和施工验收规范优质高速组织施工,为业主创造放心、满意的优质工程。 B、实施目标 质量目标:确保武汉市优良样板工程. 工期目标:在无不可抗拒条件影响下用20个日历天完成全部工程量。 第四章施工总体布置 A、组织机构建设

工程部园建施工队 项目经理部技术部 材料部绿化施工队 质安部养护队 B、管理机制建立 ①例会制度②申报制度③质量管理制度 ④安全管理制度⑤材料管理制度⑥文明施工管理制度 C、施工目标确定 ①进度计划目标 20个日历日,完成全部的工作内容 ②质量管理目标市优良样板工程 ③安全管理目标零伤亡 D施工流向及施工段划分 a施工流向: 清运垃圾→地面、路面基层→树池、土方回填、树坑→铺装工程→种植→养护。 b施工段划分:土建、绿化工程按区域或树种分为多个单项工程,在可能的情况下同时或交叉施工,每个单项工程按工期计划完成。 第五章施工准备 A、现场环境交通准备 开工前办理好施工许可证等各项法定手续,并与各有关部门建立联系,以便及时协调。搭设各种临建设施;整理好场内道路;进行施工用水、电、

小学教学楼施工组织设计方案

目录 (一)工程概况 (二)施工项目组织机构 (三)施工步署和计划 (四)施工准备 (五)主要项目施工方法 (六)专项项目(模板) 的施工做法,施工质量及安全要求。(七)工程质量保证体系 (八)安全生产、文明施工措施 (九)施工现场消防防火措施 (十)雨季期间施工主要措施 (十一)节约材料、降低成本措施

(一)工程概况 1.1设计一般情况: (1)、使用功能:医疗办公楼。 (2)、结构形式:钢筋混凝土框架结构。 1.2工程地点: 陆丰市博美镇中心卫生院。 1.3施工条件情况: 1、本工程场地较宽,现场可安排模板、钢筋制作、工棚搭设,故无需在场外制作和搭建。 2、工程用水、用电:水用自来水、电在附近可接,但需甲方提前报户办水、电手续接到施工现场。 3、材料购供情况:除碎石和砂可在附近石场购买,其余材料从其他地方购买汽车运至现场。 4、劳动力可供情况:按不同项目的劳力安排,由公司调入工地施工,杂工在当地雇用。 (二)施工现场组织机构 2.1组织机构的形式 根据本工程特点,结合我公司多年来施工经验,我公司将委派林舜民同志担任本工程项目经理,并抽调我公司施工技术、管理经营方面有经验丰富的骨干人员和专业班组,组建成一个整体素质高、专业齐备的项目经理部。详见下图

2.2 项目经理部设在施工现场,对整个项目的实施和运作起着控制、指挥、协调与监督的作用。各管理部门及人员的主要职能如下:(1)项目经理:按照业主的要求制定项目规划。对工程的组织、计

划、施工、质量、工期、成本及现场文明施工等全面负责,并作为公司的委托法人,依据合同要求而对该项目承担经济及法律责任。 (2)项目技术负责人:对本工程技术工作全面负责,并对工程质量进行全面监督。 (3)施工员:其主要职能包括三个方面,即安排施工内容、解决技术问题、整理技术资料。 (4)质量员:主要贯彻和落实企业“百年大计、质量第一”的精神,推行并实施全面质量管理,制定保证质量措施和创优目标,落实企业内部质量三级检查制度以及实施细则。 (5)安全员:负责对本工地工人进行经常性安全教育,组织本工地作业人员学习安全生产法规、技术操作规程,指导工人正确使用安全防护用品和用具。制定安全技术措施,日常对作业班组的安全跟踪、监督。 (6)设备材料员;保证工程所需主要材料的供应和质量,负责机械设备调度。 (7)经济管理部:制定工程计划,负责工程的预结算与工程的统计报表和财务资金的管理。 (三)施工部署与计划 3.1施工安排 经过对设计图纸及有关文件的认真分析和计算,针对各分部分项工程技术特点,为尽快完成合同任务。我公司对投入的施工力量和机电设备作了周密的计算和系统安排,在保证质量前提下,施工安排力争做到合理高效。

小学改扩建工程项目施工组织设计

小学改扩建工程项目施工组织设计(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 第一章编制说明 第一节编制原则 第二节编制依据 第三节编制范围 第四节编制目的 第二章工程概况 第一节建筑概况 第二节工程施工的特点 第三章施工总体部署 第一节施工项目管理目标 第二节施工组织 第三节施工规划 第四章施工项目管理组织机构建制 第一节项目部管理组织机构为直线管理制 第二节项目部班子主要成员及技术力量的配备第三节现场质量管理组织机构 第四节项目部的组成与要求 第五章施工准备与资源配备 第一节技术准备 第二节物资准备 第三节现场施工准备 第四节场外准备 第六章施工现场平面布置 第一节现场布置原则与标化管理要求 第二节施工现场用电平面布置 第三节施工现场用水平面布置 第四节现场主要垂直施工机械布置 第五节现场生产、生活设施 第六节施工现场排水、消防通讯平面布置 第七章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配

第二节工程施工测量 第八章±0.00以下结构施工方案与技术措施第一节基坑土石方开挖及支护 第二节基础施工 第三节基础施工质量保证措施 第四节基础施工安全技术措施 第九章±0.00以上结构施工方案与技术措施第一节主体模板工程 第二节主体钢筋工程 第三节主体混凝土工程 第四节砌体工程 第五节装饰工程 第六节屋面工程 第七节墙面保温工程 第十章安装工程施工方案与技术措施 第一节主要工作内容 第二节给水排水系统安装 第三节电气及防雷系统安装 第四节消防工程 第五节弱电工程 第六节通风工程 第十一章工期计划与工期保证措施 第一节工期计划安排 第二节施工总进主度计划网络图与横道表第三节工期保证总体措施 第四节实施工期计划过程控制措施 第五节农忙、节假日保证连续施工的措施第十二章质量管理体系与措施 第一节质量保证体系 第二节分部(项)工程质量实施计划 第三节质量保证总体措施 第四节分部(项)工程质量保证措施

最新学校运动场改造施工组织设计

学校运动场改造施工组织设计 第一章工程概况及编制说明 一、工程概述 1、项目名称: 2、项目编号: 3、建设单位: 4、项目核准机关: 5、批文名称及编号: 6、招标方式: 7、资金来源: 8、计划工期: 9、质量要求: 二、工程目标 计划工期:根据招标文件要求本工程均为60日历天完工,我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划与业主、监理密切配合,确保工程按期完工。 质量标准:本工程承诺达到国家工程施工质量验收 GB50300-2013合格标准,并力争“市级安全质量标准化示范工地”。我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 现场管理目标:施工现场按本市文明安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。

安全施工目标:针对本工程项目特点,实施现场文明施工计划。确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则,承诺达到“安全文明示范工地”。 三、编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终生负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、编制依据 1、本项目招标文件、工程量清单、设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2、国家、建设部、地方、现行有关部门和单位颁发的设计、施工及验收相关规范、规程、标准等。 3、现场踏勘调查所获得的有关资料。 4、我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 五、编制原则 1、严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。

学校装修施工组织设计方案

广东医科大学湛江校区第7栋第2层改造为学生宿舍工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明 第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑二级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上, 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批

装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建广东医科大学湛江校区第7栋第2层改造为学生宿舍工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施工图纸进行了细致的探讨,并组织有关人员仔细了解现场情况,精心编制了工程施工组织大纲,明确了工程施工的方针、管理目标及施工工期,编制了本施工组织设计。 一、有关投标规则: 穗府[95]第68号文《湛江市建设工程招标投标实施办法》和《湛江市建设工程施工招标工作细则》有关规定。 二、有关招标文件: 广东医科大学湛江校区第7栋第2层改造为学生宿舍工程招标文件。 三、有关工程规范: 编制本施工组织设计主要采用有关现行国家规范、规程及行业标准 第二节施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期45天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为45天。 二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。 详细的项目部管理机构人员名单详见本方案附表。