文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第五章 平面总体布置A

第五章 平面总体布置A

第五章 平面总体布置A
第五章 平面总体布置A

第五章平面总体布置

第一节场地现状及周边环境

1、周边环境

本工程位于合肥市新站区陶冲湖区域,东临铜陵路,南邻淮海大道、西临东淝河路,北临玉皇山路。

2、场地实况

场地基本平整到位。

场内现状图

3、临时供水

施工临时用水需要从工地南侧淮海大道市政供水管道接入。

4、临时供电

施工现场高压线路已接入场地内,没有变压器,需在开工前安装相应功率的变压器。

5、现场排水、排污

施工现场内排水系统未形成,进场后对场内建立临时排水系统,满足施工需求。

6、施工临时设施

施工现场场地较宽阔,可以布置施工临时设施。因招标文件要求,一期剩余用地,不允许搭设临建,办公区和生活区将在业主指定地点布置。

7、周边环境

本工程北侧为二期用地,可作临时堆土场,北侧和南侧市政道路已建成通车,西侧市政道路路基已完成,东侧铜陵北路尚未开建。

第二节施工平面布置的原则及主要内容

本工程占地面积较大,场地较为宽广,因基坑开挖较深,且采用自然放坡,基坑上边缘距离建筑边线较远,合理布置施工总平面和机械的配置尤为重要。我司在平面布置上,将坚持方便生产、文明施工、注重社会影响的原则,实行分阶段的平面规划,确保本工程平面布置科学先进,与本工程的形象及规模相适应一体化布置。施工平面布置主要包括临时设施布置、设备布置、施工区域划分及施工顺序安排、交通组织方案、塔吊布置等方面的内容。

2.1 施工部署施工平面布置的原则

根据本工程周围环境特性,现场平面布置充分考虑了各种环境因素及施工需要,布置时遵循如下原则:

1、本工程现场的使用场地非常有限,施工设备和材料堆场按照“就近堆放”和“及时周转”的原则,既尽量布置在塔吊覆盖范围内,同时考虑到交通运输的便利,保证施工道路通畅,尽量减少材料场内二次搬运;

2、根据本工程各施工阶段的特点,分别进行土建地下结构、地上结构和安装、装修施工阶段平面布置,以满足不同时段的施工需要;

3、在地上结构施工期间,充分利用地下室顶板作为材料堆场,合理利用场地规划;

4、本工程施工场地狭窄,尽量采用装配式施工设施,减少搬迁损失,提高施工设施安装速度和拆除;

5、加快地下室外墙回填,扩大场内用地,提高场地使用率;

6、根据施工进度安排,做好场地规划和计划协调工作,分包单位平面用地应按总包统一部署要求指定堆放或经总包同意后方可建立临时设施;

7、加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业提高劳动效率;

8、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少场内运输费用;

9、施工现场临建布置符合施工现场卫生、环保、安全和消防要求。使该工程在环

保、节能等方面成为一个名副其实的绿色工地,并为业主树立一个良好的外观形象。具体的布置原则如下表:

序号布置内容主要原则

1 现场临时

道路

1、本工程现场临时道路设在东侧、南侧、西侧,满足现场材料的运

输和满足人员的通行要求,尽量做到人车分流;

2、满足现场的消防要求;

3、道路的设计满足临建大型车辆的运输和钢结构吊装

2 机械:塔

1、能满足工作面的材料的吊装要求

2、满足钢结构、材料及机电安装工程的吊装重量要求

3、考虑塔吊安装和拆除要求,与结构主体的固定连接要求

4、配合业主指定分包需求

5、考虑现场周转材料堆场和外运

6、考虑现场塔吊吊运的相关交叉影响的安全要求

3 机械:人

货电梯

1、考虑满足人员及材料的垂直运输要求

2、考虑人货电梯的基础安装要求

3、考虑人货电梯的材料运输方便

4、考虑人货电梯的安装及拆除

5、考虑人货电梯定位与结构、外架相互关系

4 临时用水

用电

1、考虑现场的临时用水、用电布置可以满足现场的用水、用电要求

2、用电、用水线路最短

3、用电、用水的线路安全

4、用电房、临时用水的接驳口位置

5、用水、用电布置应便于日常检查和维修

5 生活区1、生活区设在场地外

2、生活区与施工现场分开

3、满足人员的居住和高峰期要求

4、生活区满足消防要求

5、绿色施工需求

6 办公区1、考虑办公区的场地要求

2、现场管理人员及分包人员的办公要求

3、满足业主办公需求

7 材料堆场1、考虑现场地材料运输

2、现场的材料用量

3、考虑材料的吊运

4、材料堆场与主体结构之间的安全要求

5、考虑不同施工阶段材料堆场布置

2.2 施工平面布置的主要内容

根据施工平面布置原则,我们经认真分析,确定本工程施工现场平面布置的内容如下表所示:

分类分项规划布置说明

1 施工

道、

出入

口、

临时

围墙现场出

入口

现场大门主入口设在淮海大道一侧

2 现场临时

道路

在现场东、西、南侧设置施工便道,在道路尽头设

置车辆调头带。施工道路采用200厚C20混凝土路

面。可便于施工区域内交通运输,减少扬尘,符合

现场规划整齐,文明卫生要求。

3 施工临时

围墙

现场围蔽已完成,总包进场后重新对围墙修复和加

固,对施工现场内实行封闭式管理。

4 现场

排水

与排

污生产区

排水

施工场区内生产排水、经沉淀后排入市政排污集水

中。

5 办公、生活

区排水与

排污

分雨水明沟及食堂、卫生间污水暗沟。污水经化粪

池沉淀后排入市政排污系统。

6 临时

用水

用电临时用水

布置

水源选择,蓄水池设置,用水量计算,临时给水管

网布置材料选择

7 临时用电

布置

电源选择,用电量计算,临时用电布置与材料选择。

8

生产

设施

现场材料

加工、堆放

场地

现场设置3个钢筋堆场,3个周转材料堆场,1个

钢结构半成品堆场置。根据塔吊布置,有利于材料

吊装,做到合理布置,规划、堆放整齐。

9 施工现场

设备布置

本工程配备3台固定输送泵、3台塔吊、6台物料

提升机。在地下室和门诊楼施工阶段使用2台车载

天泵配合结构混凝土施工。

10 料具房、机

修房

砌块砌筑。用于机修、料具、零星材料堆放。

12

办公

生活

设施办公设施

办公区及管理人员生活区布置在业主指定地点。包

括甲方办公室、总包办公室、甲方分包办公室。办

公室采用双层活动板房。

13 生活设施工人生活区设在业主指定地点布置,其中宿舍、厨房、饭堂、冲凉房、卫生间、洗漱区等采用砌块砌筑。工人宿舍为二层活动板房。

14

安全

文明

卫生

设施安全防护

设施

在建筑物周边及通道、出入口处设指示、警告标识。

主要交通路口设专人指挥。

15 现场卫生施工现场所有材料堆场全封闭硬地化施工,其他区域设置草坪绿化,门口设洗车槽。

16 大门按企业标准搭建。

17 门卫室在大门旁设置门卫室,采用移动式门卫室。

18 消防设施于生产、生活区域按规范设置灭火器。

19 图牌、标语

于办公、生活区域及沿线主要位置设置。

第三节施工总平面布置

3.1 施工现场出入口设置

根据现场踏勘情况了解,本工程施工场地周边已沿用地红线设置了围蔽。施工现场出入口已完成。总包进场后将按照合肥市文明施工的标准对现有围墙进行维护和加固,确保工程全过程处于封闭施工。

1)本工程设1个出入大门,位于淮海大道一侧,以便材料运输和施工车辆进出。

2)出入口处均设洗车槽,施工车辆需冲洗干净方可驶出场外道路。

Φ25@150

370砖

20厚1:2防水砂浆

洗车槽剖面示意

3.2施工临时道路设置

3.2.1场内现有道路状况

本工程目前场地中央有一条南北方向的临时施工道路,因其在地下室的施工区域内且无法满足重车通行,无法使用。总包单位进场后将根据施工现场的实际情况和施工需要,对场地内施工道路进行了重新布置。

场内现有便道

3.2.2临时道路布置

因现场施工场地较大,为保证施工期间,施工不受道路影响,施工主干道将避开受施工影响区域,一次布置到位。只对部分临时道路做出调整。

3.3 临时设施布置

1、办公区布置

中标后,我单位将在业主指定地点布置办公区。办公用房采用二层轻钢活动板房,办室区地面全部采用素混凝土硬化,办公室门口两侧设停车场,大门入口处设有旗台,

办公区中间设景观绿化,以良好的精神风貌迎接各方检查。

办公区临时设施内容

办公区临时办公用房包括办公、会议室、宿舍、食堂、门卫室等。

2、生活区临设布置

我司计划在业主指定地点布置生活区,满足本项目施工高峰期约500人的入住。同时,我司也预留专业分包单位临时设施搭设的用地。

生活区包括主要是工人宿舍、文化活动室、食堂、浴室等。详见生活平面布置图。

生活区按照消防规定设置消防栓、消防水池、灭火器材等,临时通道要保证畅通,满

足防火要求。

3.4 各阶段总平面布置

1、地下室阶段平面布置

1)、临时施工道路及场地绿化

为了满足文明施工和消防要求,施工现场东侧、北侧、西侧设置6米宽临时施工道路。西侧布设应急出入口,作为材料运输、事故发生时,人员逃生应急通道口。

为建设合肥市安全文明样板工地,施工现场推行硬地化和绿地化,并做一个绿化景点,沿东侧、北侧、西侧围墙内侧一定距离设置花坛以及临时施工道路一侧适当位置布设人工种植草皮,让工地充满绿意,以美化环境,达到规定要求,为工程施工创造一个良好的环境。在施工道路表面标识机动车辆行走线路指示标志,在门口出入处标识不同材料堆放场方向导向牌,实行人性化管理。上述临时施工用地有关规划经先业主征得同意后实施。

2)、临时加工场和堆放场

本工程地下室施工阶段分别设置3个钢筋加工场(含钢筋堆场、加工场、成品堆场)、3周转料堆场(含模板、木枋、钢管、扣件)和1个钢结构堆放场。其中,钢筋

加工场、周转材料堆场、钢结构堆场、输送泵布置在地下室基坑周边。进入主体结构施工阶段部分周转材料堆场转移到地下室顶板结构上。(详见±0.000以下土建施工阶段平面布置图)

各加工场及临时堆场数量及位置根据施工进度进行调整,以满足施工实际情况所需。

2、主体阶段平面布置

在主体施工阶段,临时加工场和堆放场基本同地下室施工阶段。共计布置3个钢筋加工场(包括原材、半成品堆场及加工制作棚)和3个周转材料堆场(包括模板、木枋、钢管等材料),1个钢结构堆场,2个砌体、4干拌砂浆罐;各种材料布置原则以施工道路边设置为主。

地下室顶板结构完成后,地下室顶板可以作为砌体材料等堆场,满足塔吊吊装运输距离。

施工现场布置配电房、电工库房、电工值班房、试验室、机修房、材料库房等临建设施布置在场地南侧。场内布置移动厕所。施工现场安排专人负责管理。

3、装修阶段平面布置

在装修施工阶段平面布置时,应考虑各个分包的施工总平面管理。具体安排如下:1)、本工程建筑单层面积较大,在装修阶段幕墙堆放场布置原则,均布设在施工

电梯周边,以便材料运输。

2)、装饰材料堆放场和分包材料场主要分布在建筑物四周场地处。

3)、砌体堆放场布设在施工电梯附近,砌体使用商品砂浆。

4)、各个分包单位材料堆放使用,必须提交场地使用申请,经总承包同意方可使用,分包应按总包规划指定范围内堆放。

3.5 临时用地规划表

用途面积(m2)位置需用时间

办公区4875 西北角(动力站前方)12年11月至14年8月工人生活区8400 场外(本项目西侧)12年11月至14年8月临时施工道路4200 围墙南侧、北侧、中间12年11月至14年8月钢筋加工场240 围墙北侧、3#楼东侧12年11月至13年11月周转材料堆场240 围墙北侧、3#楼东侧12年11月至13年12月钢构件堆场120 围墙北侧、1#楼中间位置12年11月至13年10月配电房12 东北角,位于办公区内12年11月至14年8月临时用房240 详见平面布置图12年11月至14年1月厕所200 西北角12年11月至14年8月3.6 交通组织方案

本工程位于安徽合肥市新站区陶冲湖区域,东临铜陵路(规划),南邻淮海大道,西临东淝河路,北临玉皇山路。工程所在地理位置人员密度不大,车辆不多,但部分路段交通压力大,故在施工过程运输中将制定施工场地内、外组织措施,以保证道路的畅通,避免造成交通拥堵,为本工程建设提供良好环境。

3.7.1 场外道路组织方案

1、土方运输

本工程总承包进场后,主要涉及基坑土方开挖外运及基坑回填工作,土方开挖后部分土方可堆弃于二期用地上,作为基坑回填土方。本工程土方量较大,土方场外运输对本工程影响较大,我司拟定在本工程周边相对较近位置作为临时弃土场。

土方外运时应满足合肥市相关规定。我司计划出土时间选定在夜间20:00点至第二天凌晨6点之间。

2、混凝土运输

根据混凝土浇筑的安排,在底板施工期间,由于混凝土浇筑量较大,共选择3 家

混凝土搅拌站,每次混凝土浇筑将由2 家混凝土搅拌站供应混凝土,另外一家作为备用。

在主体结构施工期间,共选择2 家混凝土搅拌站,每次混凝土浇筑将由一家混凝土搅拌站供应混凝土,另外一家作为备用,以保证混凝土浇筑的连续进行。混凝土浇筑原则上选择距离施工现场较近的混凝土搅拌站供应混凝土,一旦出现交通拥堵等意外情况,由另外一家混凝土搅拌站继续供应混凝土,保证混凝土连续浇筑。

3、其他材料运输

塔吊、外用电梯等大型机械设备应提前选择运输路线,进场应尽量利用夜间进行,以避开交通高峰。

钢筋、模板等周转材料应根据施工进度计划要求分批、分段进场,进场材料控制在夜间和早上。

所有设备、材料进场前应对周边交通状况做车流量统计,并制定大型机具和大宗材料运输计划时,尽量避开车流高峰期。

3.7.2 场内道路组织方案

1、混凝土运输

混凝土浇筑期间,等待的混凝土运输车辆全部临时停放在场地南侧淮海大道路上,场内根据混凝土输送泵的数量,每台泵的位置停放两辆运输车,一台进行供料,一台等待。

2、其他材料运输

由于场地内无法形成环形道路。因此,在施工期间所有车辆进入施工现场时实行实时管制。所有车辆进场时必须提前申请,经总包统一安排同意后方可进场。3.7.3 运输车辆管理措施

1、分包材料进场前,应提前2天通知总包单位,由总包单位统筹安排进场时间,材料进场时,应由熟悉现场情况的人员带车,避免造成场内的交通混乱。

2、混凝土输送泵布置临时施工道路侧边,混凝土罐车运输方便,沿道路顺利驶出。

3、设置1名交通协管员,负责场内外运输车辆的调度管理,避免车辆的无序进出影响正常施工。

4、项目统一制定材料、机械设备进出场计划,避免大批材料、机械一窝蜂进出场而造成现场交通瘫痪的现象发生。

3.8 施工临时用水布置与设计

3.8.1施工用水量计算

1、施工用水需求计算

按照主体结构工程施工使用泵送商品混凝土时泵机用水量来计算其日用水量。

1)施工用水量q1:

q1=K1∑[Q1×N1×K2/(T1×t)]/(8×3600)

式中K1=1.15,K2=1.5

q1=1.15×(20×8×13×300×1.5)/(8×3600)

=37.375升/秒。

施工用水量(L/s)

q1——施工工程用水量(L/s);

K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15),取K1=1.15;

Q1——年季度工程量(以实物计量单位表示);

N1——施工用水定额,按混凝土自然养护,取N1=300L/m3;

K2——用水不均衡系数,按现场施工施工用水K2=1.5

T1——年(季)度工程量;

t——每天工作班数。

2)施工机械用水q2:

因无特殊用水机械,无需用水,故q2略去不计,即q2=0。

3)施工现场生活用水量q3:

由于施工生活区不设在场区内,故q3略去不计,即q3=0。

4)消防用水q4:

按施工现场在25ha以内,用水量为10~15升/秒计算,每增加25ha,增加用水量5升/秒,本工程占地面积计算,故取q4=15升/秒

总用量Q按照q1+q2+q3>q4的原则,核定总用水量为Q=37.375升/秒。

配水管管径d:

d=

m v

Q

138

.0

1000

5.2

14

.3

375

.

37

4

1000

4

?

?

?

?

?

π

d——配水管径(m);

Q——施工工地总用水量(L/s);

v——管网中水流速度(m/s),取v=2.5m/s。

通过计算得知:现场在淮海大道,即本项目南侧市政管网引入管径DN100给水管能满足施工、消防要求。故不存在施工用水缺口。

3.8.2施工用水管线布置

1)施工期间,一级供水管网由水源点接出,并在现场砌筑蓄水池,以防供水出现问题时造成后段的供水瘫痪。一级供水管网采用DN100水管,沿场地周边布置。

2)二级供水管网由一级供水环网接出,引至各施工区、办公区、材料加工场及堆场。二级供水管管径为DN100。

3)三级供水管网按实际使用需要引至各施工用水点。

4)场内临时用水主要包括生产用水、消防用水。施工用水沿待建建筑物四周环向布置。消防用水作为独立系统,引至作业区及加工区。

5)施工供水管干管采用DN100,管材选用热镀锌管,丝扣连接,管道敷设完毕后应进行冲洗及水压试验,埋地部分管道刷红丹漆、防腐漆各两道。

6)所有供水管都采用地面明敷方式布设,但在道路、材料堆场等易受挤压或防碍生产和安全的地方宜埋入地下0.6m深,或者架空敷设,架空高度,根据现场实际情况处理,架空管线必须加管卡固定牢固。

7)主水管线尽量沿施工道路边沿明敷。尽量不占用施工用地。

8)在施工现场材料堆场、有易燃、易爆等场所应设专用的消防取水点,并配置消防专用水接驳口和消防水带水枪等。

9)在施工现场每隔30m设一临时取水点,管径不得大于20mm,并配闸阀控制。但在配电箱,接线盒等易受水侵害和违反安全规定的场所,不得设取水点,在每个取水点处应注意排水配套设施的完善。

10)施工现场向上供水水泵必须保护接零,并装设漏电保护器。漏电保护器的漏电动作电流不大于15mA,漏电动作时间不大于0.1S,并应有专人控制供水。

11)污水排放:在施工现场的污水只有厕所污水。在厕所旁边设化粪池,厕所出水管先进入化粪池,再排入污水井,最后再排入市政污水井。管径DN200,用混凝土管。坡度采用1%。化粪池设在比较容易清掏的地方。

12)雨水排放:由于生产区雨水、废水含泥沙比较多,在排入市政雨水井前设一沉沙池,雨水和废水经沉沙池沉淀过滤后再排入市政雨水井。雨水管采用混凝土管,管径DN300,坡度采用1%。雨水管每隔20至30米设一检查井,以便清掏疏通。

4.8.3施工用水管理

1)现场对用水进行动态管理,每天由专人巡回检查,及时制止浪费水现象和

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

梁的配筋图画法(内容清晰)

一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注: 原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时 ,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。 如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200

(2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低 0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。在①轴处梁上部注写的 2φ25+2φ22,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边的上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。当集中注写的数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注的数值优先选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分的箍筋通长都为φ8间距100的两肢箍。 梁支座上部纵筋的长度根据梁的不同编号类型,按标准中的相关规定执行。 2.截面注写方式 是将断面号直接画在平面梁配筋图上,断面详图画在本图或其它图上。截面注写方式既可以单独使用,也可与平面注写方式结合使用,如在梁密集区,采用截面注写方式可使图面清晰。 下图为平面注写和截面注写结合使用的图例。图中吊筋直接画在平面图

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

【免费下载】施工现场总平面布置图

山东书城项目建设地点位于济南市市中区经十路与胜利大街交汇处,北依经九路,东临民生大街。项目总用地18300平方米,总建筑面积130201平方米。本工程具 体地理位置见下图13-1。 13.1 目前现状描述 1)现场已拆迁完毕,工程开工后进入支护桩施工阶段 2)现场周围的经九路、胜利大街、民生大街将作为本工程入场的主要道路。 3)现场东、西、南、北四侧均已有围墙。 4)根据答疑回复施工用电、用水自行考虑。 现场状况见图13.1。 13.2施工总平面布置的原则 13.2.1总平面布置依据 1)业主提供的用地范围。 2)业主提供的相关施工图纸。 3)山东省、济南市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。 4)现场踏勘情况。 5)我公司CI形象规定。 13.2.2总平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工现场的场地和布置,做好总平面布置规划,满足生产、文明施工要求。 2)各项施工设施布置均需要满足方便生产,有利生活,安全卫生、防火,环境保护和劳动保护要求。 3)加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业,提高劳动效率。 4)加强平面施工的及监督整改,保证场内施工道路畅通。 5)做好现场平面布置和功能分区,对现有临建及管线进行调整。 13.3生活设施布置 根据工程施工人员测算,本工程高峰施工期施工人数约为968人。根据现场实际情况和平面总体部署,工人生活区及管理人员生活区均在场外布置,并实行公寓化管理。13.4办公设施布置 地下结构施工阶段现场办公室在场外设置,具体位置为现场西侧建筑物内,待回填土完毕后现场办公室迁至场内南侧,具体位置详见施工总平面布置图,现场办公区为两层彩钢板房,现场办公设施满足施工及公司CI要求。 13.5 生产设施布置 根据总平面布置原则和现场实际生产需要,进行现场生产设施布置。地下结构施工阶段,设置一个材料加工场,具体位置根据各施工区先后施工顺序在基坑内动态布置,待回填土完毕后现场设置三个钢筋加工场和木工加工场,现场西侧和北侧大门作为材料机械的入口,详见平面布置图。 13.5.1仓储设施 现场仓库设在场地南侧和东侧,详见平面布置图。 13.5.2加工场地 1)在施工场地布置时,充分考虑了以下要求: (1)满足土建施工队使用场地的需求; (2)满足机电加工场地的需要。 (3)满足钢结构吊装的需要。

接触网平面图图例

接触网施工图例 接触网施工图是接触网工程的重要文件,由设计部门通过初步设计和施工设计来完成。它体现了接触网的技术特点和性能、设备种类和型号、工程数量、零件构造及材料等。施工图是接触网施工的依据,也是运营管理的重要资料。 接触网施工图包括接触网平面布置图、接触网安装图、接触网零件图等。平面图上标出了接触网支持装置、设备、附加悬挂(回流线、架空地线等)等的安装图号,从相应的安装图中可查出安装形式、使用的零、部件名称及规格,零、部件的具体形状结构及规格从零件图中能够确定。 一、接触网平面布置图 接触网平面布置图是接触网施工的主要依据,它以图例的形式,反映了接触网布置情况,铁路线路情况,沿线地质情况,接触网设备的种类、类型、数量及其安装位置等。接触网平面布置图由接触网布置平面图、表格栏、材料统计表、说明、图标等部分内容,如附图《接触网平面布置图》。 接触网平面布置图分为站场平面布置图、区间平面布置图、隧道平面布置图。 二、接触网图例 在接触网平面布置图中,将铁路线路及设备、接触网布置等用规定的图例符号来表示,其内容如表4-1-1所示。 接触网图例 表4-1-1 1、本标准适用于一般的站场及区间接触网平面; 2、本标准采用的线条宽度规定为以下三种: (1)粗型宽度为0.9mm (2)中型宽度为0.6mm (3)细型宽度为0.3mm 3、符号中所注尺寸均以mm计,适用于比例尺1:1000及1:2000的接触网平面; 4、规定符号见下表。 序号名称符号 1 电化的正线(区间图中允许用中型线条) 2 电化的站线及段管线等 3 非电化既有线路 序号名称符号

4 预留线路 5 接触悬挂非工作支,供电线及分区亭引出线 6 加强线 7 回流线 8 正馈线(AF线) 9 保护线(PW线) 10 架空地线(GW线) 11 接触线硬锚,供电线及分区亭引出线下锚 12 承力索硬锚 13 接触线补偿下锚 14 承力索补偿下锚 15 链形悬挂硬锚 16 半补偿链形悬挂下锚 17 全补偿链形悬挂下锚 18 加强线下锚 19 回流线下锚 20 正馈线(AF线)下锚 21 保护线(PW线)下锚 22 架空地线(GW线)下锚 23 区间曲线及头尾: R—曲线半径(m) L—曲线全长(m) l—缓和曲线长(m)

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

建筑施工图通用符号及其图例

房屋的建造一般需经设计和施工两个过程,设计工作又分为初步设计和施工图设计阶段。但对一些技术上复杂而又缺乏设计经验的工程,还应在初步设计基础上增加技术设计(或称扩大初步设计)阶段,以此作为协调各工种的矛盾和绘制施工图的准备。不同的设计阶段对图纸有不同的要求,施工图是要求从满足施工要求的角度出发,提供完整翔实的资料。所以,我们把按照“国标”的规定,用正投影方法画出的一幢拟建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装修、设备等内容,并达到能够指导施工的图样称为房屋施工图。 建筑方面的施工图又分为两类:一类是建筑施工图(简称“建施”),主要表示建筑物的总体布局,外部造型、内部布置、细部构造、装修和施工;另一类是结构施工图(简称“结施”),主要表示承重构件结构的布置、构件类型及构造和做法等。在这两类图纸中又各自分成两种表达形式:一种是表示整体的图纸,以此来反映建筑物的全貌;另一类则是表示局部,反映各个细部的具体做法。 建筑施工图表示整体的图纸有:总平面图、施工总说明、平面图、立面图、剖面图。表示局部的图纸有建筑详图,如楼梯详图、门窗详图等。 结构施工图中,表示整体的图纸有:基础平面图、楼层结构平面图、屋顶结构平面图等。表示细部的图纸有:基础详图、钢筋混凝土梁、板、柱等结构详图、屋架详图等。 在房屋建造中,一套完整的施工图,根据其专业内容或作用的不同,包括如下内容:

(1)图纸目录。 (2)设计总说明。 (3)建筑施工图。 (4)结构施工图。 (5)建筑装修图。 (6)设备施工图(简称“设施”),本书不做讨论。 阅读施工图时,应按先整体后局部,先文字说明后图样,先图形后尺寸等原则依次仔细阅读。 一、房屋的组成及其作用 房屋建筑一般可分为民用建筑和工业建筑两大类。各种使用功能的房屋,尽管他们在使用要求、空间组合、外形处理、结构形式、构造方式以及规模大小各有特点,但其基本的组成内容是相似的,构成他们的基本构配件通常有:基础、墙(柱、梁)、楼板层和地面、屋面、楼梯和门、窗等。如图3-1。 基础是房屋最下面与地基相接触的承重构件,起着支撑房屋的作用,并将整个建筑物荷载传于地基。 楼房的第一层称为首层(或称一层或底层),往上称二层、三层……顶层,这是由楼板分隔而成的。屋面、楼板是房屋的水平承重构件,它将楼板上的各种荷载传递到墙或梁上去,再由墙或梁传给基础。屋面是房屋顶部的围护和承重构件。

施工现场总体平面布置

巨野县麒麟湖水库工程 施工总平面布置 1 施工总平面布置原则 通过现场考察所了解到工程区附近的地形、地貌情况,依据招标文件提供的施工条件,根据施工需要和施工强度统筹规划,主要原则为: 1、临建设施及施工辅助企业的规模和容量按施工总进度计划及施工强度的需要进行规划设计,本着有利生产、方便生活、易于管理的原则。 2、各施工场地的临建设施,施工辅助企业及施工道路均按照招标文件要求及业主提供的条件进行规划布置,并应在业主规划的占地范围线内。临建设施及施工辅助企业尽量靠近生产区,采用集中布置和分散布置相接合,永久与临时相接合,布置要求紧凑、合理、方便使用,同时尽量避免工程施工的干扰、影响。 3、按照项目法组织施工,精干施工队伍,以减少营地建设。现场办公和职工住房尽量充分利用征地紧凑布置,以减少占地。 4、充分利用工程地缘优势,尽可能地利用当地现有修配企业和商业服务设施,精简现场的临时设施。 5、无论是现场的临时设施、工厂、道路,还是营地建设均要满足防汛安全和现场施工安全的需要,并充分考虑环境保护、安全生产和文明施工的要求,使其满足招标文件和各种法规的要求,以创造高效、文明、有序的施工环境。 6、生活设施和附属企业的规划、设计,充分考虑地形、地势因素,减少临建土石方及其它工程量。 7、施工总体布置要保证主体工程施工高峰期的需要,前期施工、高峰期施工和尾工要进行统筹规划,逐步到位,避免不必要的反复,以达到经济合理的目的。 8、按照招标文件规定开挖弃碴弃到指定的弃土场,并作好土场的防护设施。 2 施工总平面布置依据 1、本工程招标文件、招标图纸和答疑文件; 2、现行的与本工程有关的标准及规范;

项目1 接触网平面布置图识别1

项目1 接触网平面布置图识别 1.所需工具:接触网平面布置图一份 2.接触网平面布置图 接触网平面布置图是接触网施工的主要依据,它以图例的形式,反映了接触网布置情况,铁路线路情况,沿线地质情况,接触网设备的种类、类型、数量及其安装位置等。接触网平面布置图分为站场平面布置图、区间平面布置图、隧道平面布置图。 在接触网平面布置图中,将铁路线路及设备、接触网布置等用规定的图例符号来表示,其内容下表所示。 接触网图例 1、本标准适用于一般的站场及区间接触网平面; 2、本标准采用的线条宽度规定为以下三种: (1)粗型宽度为0.9mm (2)中型宽度为0.6mm (3)细型宽度为0.3mm 3、符号中所注尺寸均以mm计,适用于比例尺1:1000及1:2000的接触网平面; 4、规定符号见下表。 序 名称符号 号 1 电化的正线(区间图中允许用中型线条) 2 电化的站线及段管线等 3 非电化既有线路

序号名称 4 预留线路 5 接触悬挂非工作支,供电线及分区亭引出线 6 加强线 7 回流线 8 正馈线(AF线) 9 保护线(PW线) 10 架空地线(GW线) 11 接触线硬锚,供电线及分区亭引出线下锚 12 承力索硬锚 13 接触线补偿下锚 14 承力索补偿下锚 15 链形悬挂硬锚 16 半补偿链形悬挂下锚 17 全补偿链形悬挂下锚 18 加强线下锚 19 回流线下锚 20 正馈线(AF线)下锚 21 保护线(PW线)下锚 22 架空地线(GW线)下锚 23 区间曲线及头尾: R—曲线半径(m) L—曲线全长(m) l—缓和曲线长(m) 符号

序号名称符号 24 站场曲线及头尾: R—曲线半径(m) L—曲线全长(m) l—缓和曲线长(m) 25 拉出值300mm,书写位置即为拉出方向;也可不注“300”,用半箭头表示,箭头指向即为拉出方向 26 拉出值150mm(除“300”允许用半箭头表示,其余均应写出数值),书写位置即为拉出方向 27 区间单线腕臂钢筋混凝土柱 28 区间单线腕臂钢柱 29 站场单线腕臂钢筋混凝土柱 30 站场单线腕臂钢柱 31 站场单线定位钢筋混凝土柱 32 站场双线腕臂钢柱 33 站场钢筋混凝土柱软横跨 34 站场钢柱软横跨 35 站场钢柱硬横跨 36 非绝缘锚段关节 37 绝缘锚段关节 38 半补偿链形悬挂中心锚结、简单悬挂中心锚结 39 区间全补偿链形悬挂中心锚结 40 站场全补偿链形悬挂中心锚结(虚线为锚结绳) 41 分段绝缘子串 42 分段绝缘器

施工现场总平面布置图绘制方法

简单四步,教你如何绘制好施工现场总平面布置图 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

施工现场平面布置原则与总体思路

施工现场平面布置原则与总体思路 一、现场平面布置的原则 根据业主提供的招标文件,结合本工程特点及周边环境,现场平面布置应充分考虑各种环境因素及施工需要,布置时应遵循原则如下: 1、现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。 2、现场平面布置中应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。另外在工程的现场布置上,要充分考虑现场施工区和工人生活区的尽量隔离。 3、施工临时材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运为原则。 4、中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 6、工程应着重加强现场安全管理力度,严格按照公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。 7、工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态,使本工程在环保、文明施工等方面成为一个名副其实的标准化样板工地。 8、施工现场设置环行硬化道路,加工场地要做表面硬覆盖处理,防止施工现场尘土飞扬;大门口处设置沉淀池,防止施工污水未经沉淀排入市政排水系统。 9、控制粉尘设施排污、废弃物处理及噪声设施的布置。 二、现场平面布置的总体思路 1、平面布置总体思路: 本工程现场四周均为城市道路.根据施工区域的划分,将在现场东、西两侧开设出入口。 由于场地狭窄,管理人员场外居住。现场平面布置大体划分为二个区域,即办公区域、施工生产区域。 2、临水、临电布置总体思路: (1)临电:现场临时用电主要包括施工用电和生活用电两部分,两部分单独布线。现场变压器位于现场北面位置,引入现场的临电线路主要以暗敷为主。配电箱采用分级制,不允许越级接线。

手绘室内平面图图例与平立图绘制

2.2.1 室内平面图图例与平立图绘制 平立面制图图例 剖切符号 剖视的剖切符号应由剖切位置线及剖视方向线组成,均应以粗实 线绘制。剖视的剖切符号应符合下列规定:剖切位置线的长度宜 为6mm~10mm;剖视方向线应垂直于剖切位置线,长度应短于剖 切位置线,宜为4mm~6mm,绘制时,剖视剖切符号不应该与其 他图线接触。(图1) (图1) 指北针 指北针其圆的直径宜为24mm,用细实线绘制;指北针尾部的宽 度宜为3mm,指北针头部应注“北”或“N”字。需用较大直径 绘制指北针时,指针尾部的宽度宜为直径的1/8。(图2) (图2) 内视符号 室内立面图的内视符号应注明在平面图上的视点位置、方向及立 面编号。符号中的圆圈应用细实线绘制,可根据图面比例圆圈直 径选择8mm~12mm。立面图编号宜用拉丁字母或阿拉伯数字。(图3)

(图3)室内制图图例

平立面的解析 室内平面表现 1.平面图的绘制线条要沉稳肯定,把握物体之间的比例关系。 2.注意尺度。各个空间的大小划分应尽量合理,装饰物的体量要合理,家具的大小要根据空间的大小来选定。 3.单体家具大的框架确定后,可根据自身家居设计的风格进行装饰,添加各个风格元素。在进行平面图的绘制时,应考虑满足人的使用要求及对人的行为进行限制。 线条、尺寸、比例、大小这几点很重要,家具的比例尺寸的大小一定要掌握适宜,绘制时把握以下两点: 1.整体尺度—室内空间各要素之间的比例尺寸关系; 2.人体尺度—人体尺寸与空间的比例关系. 在进行平面图的绘制时,应考虑满足人的使用要求及对人的行为进行限制。 线条、尺寸、比例、大小这几点很重要,家具的比例尺寸的大小一定要掌握适宜,绘制时把握以下两点: 1.整体尺度—室内空间各要素之间的比例尺寸关系; 2.人体尺度—人体尺寸与空间的比例关系.

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工的现场总平面布置

第九章施工现场总平面布置 通过对招标文件、工程技术规、答疑文件的学习,我们已经充分理解了本工程的重要性。施工现场作为展现我公司形象的窗口,充分考虑了施工活动对社会的影响,对资源的节约和保护;为满足工程建设顺利进行,我们对工程建设的各个阶段的平面布置进行策划和部署。 第一节现场设施布置 现场设施布置按照招标文件及业主要求围绕以下几个方面进行 布置: 1)文明施工与环境保护方面:安全警示标志牌、现场围挡、一图八牌、企业标志、场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运。 2)临时设施方面:现场办公生活设施、施工现场临时用电(配电线路、配电箱开关柜箱、接地保护装置)。 3)安全施工方面:临边洞口交叉、高处作业防护(楼板、屋面、阳台等临边防护;通道口防护;预留洞口防护;电梯井口防护、楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护)。 满足上述要求的同时,按以下原则进行施工现场布置: 1、所有临时设施的设计和设置均从对环境的影响、能源的消耗、资源的保护及各种污染的有效控制等角度出发。现场布置考虑大气污染特别是扬尘污染控制的措施;水体污染控制及再利用的措施;现场低噪音施工措施和减噪措施;光污染控制措施等。 2、在平面布置中对施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。将长期设施设置在调整最小的位置。 3、在现场交通组织上,充分考虑现场大型机械设备安装和重型车辆的进出场问题,同时考虑现场消防要求,合理设置交通出入口,解决现场高峰期的交通压力。 4、在物流组织上,尽量避免土建、安装专业施工相互干扰。优化物流组织的程序,做到短距离灵活配送的要求。 5、施工用房布置考虑分包单位进出场时间、劳动力计划曲线,

(完整word版)第二章 施工现场平面布置

第二章施工现场平面布置 第一节:施工现场总平面布置 1、布置原则及依据 1.1、布置原则 我们根据天津市文明施工管理规定,为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下: 1.1.1、合理布置现场,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次倒运。 1.1.2、既要满足施工,方便施工管理,又要能确保施工质量、安全、进度和环保的要求,不能顾此失彼。 1.1.3、应在允许的施工用地范围内布置,避免扩大用地范围,合理安排施工程序。 1.1.4、施工布置需整洁、有序,同时做好施工废水净化、排放措施、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 1.1.5、现场材料堆放有序。储存环境适宜,措施得当。材料运输工具适宜,装卸方法得当,尽量避免和减少二次搬运。 1.1.6、施工现场供水管网根据用水量设计布置,管径合理、管路简捷,使用节水产品,有针对性的节水。 1.1.7、场地布置还应遵循“三防”原则,消除不安定因素,防火、防水、防盗设施齐全且布置合理。 1.2、布置依据 1.2.1、招标文件有关要求。 1.2.2、安全文明施工和环境保护要求。 1.2.3、现场红线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。 1.2.4、总平面图、建筑平面、立面图。 1.2.5、总进度计划及资源需用量计划。 1.2.6、总体部署和主要施工方案。 2、施工总平面管理: 2.1、施工总平面管理由项目现场经理负责组织、协调,并由工程部具体实施。施工中根据工程进度的实施情况,发布分阶段总平面管理实施计划,制定平面管理办法,对施工场地统一安排,统一调度,保证平面管理计划的顺利实施。 3.2、凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条,保安进行登记方可,所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐,不得任意堆放或改动。

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术

施工现场及总平面布置

施工部署及平面布置 一、施工总体部署 (一)项目组织机构及职能 1、施工组织机构 本工程作为我公司重点关注工程,将委派实力强且有同类工程施工经验的施工队伍进场施工,由实践经历的工程项目经理负责项目部的管理。公司统一协调人员、设备、材料、资金等工作。 2、现场管理机构的职能 项目经理:受公司总经理委托及授权全面负责本工程的施工管理。组建项目领导班子,落实管理责任制。 技术科:对整个工程的技术方案进行全方位的监控。召开图纸会审,编制施工组织设计等文件,向施工班组进行技术交底,定期组织现场施工学习、提高业务水平,负责同业主与设计单位的技术联系等工作。编制各阶段施工计划。组织各生产班组完成任务。 测量组:负责工程的测量放样及测量资料的整理。 资料室:负责工程施工资料的收集和整理,做好文件的收发和管理,工程完成后负责竣工资料的整理和归案。 质检科:负责对工程的质量控制及配合监理工程师工作。负责自检分部分项工程质量及填报工序验收申请单,配合监理工程师现场监理,主要工序旁站监督,编写工程内部质量周报、月报,提出存在问题并拿出整改方案,定期组织项目人员进行质量检查。对工程质量有否决权。做好工程的材料试验及现场取样试验,并填写各种试验报告单。

设备科:调度组织施工所需的机械设备进场,保证施工机械的正常运转,安排机械操作手及维修工定期保养检修,最大限度发挥每一台机械设备的工作能力。编制设备台帐及设备维修保养计划,做好维护保养记录。 材料科:按技术科提供的各种材料的目标供应量组织材料进场,下设采购组、料库、材料验收管理等部门及人员,并及时向技术科反馈材料价格信息,计划需用量,实际消耗量等数据。编制设备台帐及设备维修保养计划,做好维护保养记录。 安全科:负责施工人员的人身安全及防范工程事故的发生,对不遵守安全生产的人员,无论身份如何,都有批评教育及处罚的权利,有权对施工方案及各生产班组的安全事项提出质疑,对工程安全负责,具有一票否决权,对工程隐患能及时发现并防范于未然。 施工队:负责所承担的施工任务的实施,组织施工机械及劳力,保质保量按时完成项目部所下达的施工任务。 (二)项目部管理人员的配备 本工程的管理实行项目经理负责制,项目经理由本公司承担过同类工程的项目经理担任,同时项目部由一名同类工程施工经验的专业工程师担任项目总工,项目部下设各专业科室由专业人员负责管理。工程中所有施工技术人员选用各专业技术工人负责施工。 二、施工总平面布置 1.施工道路 本工程场外交通便利。规划科学合理的道路交通路线,保证交通通畅,

CAD总图制图标准各种图例

CAD总图制图标准各种图例 1 总则 1.0.1为了统一总图制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。 1.0.2本标准适用于下列制图方式绘制的图样: 1手工制图; 2计算机制图。 1.0.3 本标准适用于总图专业的下列工程制图: 1新建、改建、扩建工程各阶段的总图制图; 2原有工程的总平面实测图; 3总图的通用图、标准图。 1.0.4总图制图,除应符合本标准外,还应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)以及国家现行的有关强制性标准的规定。 2 一般规定 2.1 图线 2.1.1图线的宽度b,应根据图样的复杂程度和比例,按《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)中图线的有关规定选用。 2.1.2 总图制图,应根据图纸功能,按表2.1.2规定的线型选用。

2.2 比例 2.2.1总图制图采用的比例,宜符合表2.2.1的规定。 2.2.2 一个图样宜选用一种比例,铁路、道路、土方等的纵断面图,可在水平方向和垂直方向选用不同比例

2.3 计量单位 2.3.1 总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以"0"补齐。详图宜以毫米为单位,如不以毫米为单位,应另加说明。 2.3.2建筑物、构筑物、铁路、道路方位角(或方向角)和铁路、道路转向角的度数,宜注写到"秒",特殊情况,应另加说明。 2.3.3铁路纵坡度宜以千分计,道路纵坡度、场地平整坡度、排水沟沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以"0"补齐。 2.4 坐标注法 2.4.1总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局,可向左或右偏转,但不宜超过45°。总图中应绘制指北针或风玫瑰图(图2.4.1)。 2.4.2坐标网格应以细实线表示。测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用"X、Y"表示;建筑坐标网应画成网格通线,坐标代号宜用"A、B"表示(图2.4.1)。坐标值为负数时,应注"-"号,为正数时,"+"号可省略。 2.4.3总平面图上有测量和建筑两种坐标系统时,应在附注中注明两种坐标系统的换算公式。 2.4.4表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 2.4.5 在一张图上,主要建筑物、构筑物用坐标定位时,较小的建筑物、构筑物也可用相对尺寸定位。 2.4.6建筑物、构筑物、铁路、道路、管线等应标注下列部位的坐标或定位尺寸:

梁平法施工图制图规则文档

第4章梁平法施工图制图规则 (图集号:03G101-1) 第1节梁平法施工图的表示方法 第4.1.1条梁平法施工图系在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。 第4.1.2条梁平面布置图,应分别按梁的不同结构层(标准层),将全部梁和与其相关联的柱、墙、板一起采用适当比例绘制。 第4.1.3条在梁平法施工图中,尚应按第1.0.8条的规定注明各结构层的顶面标高及相应的结构层号。 第4.1.4条对于轴线未居中的梁,应标注其偏心定位尺寸(贴柱边的梁可不注)。 第2节平面注写方式 第4.2.1条平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。 平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注。施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示)。 第4.2.2条梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成,应符合表4.2.2的规定。

注:(XXA)为一端有悬挑,(XXB)为两端有悬挑,悬挑不计入跨数。 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑; L9(7B)表示第9号非框架梁,7跨,两端有悬挑。 第4.2.3条梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),规定如下: 一.梁编号,见表4.2.2,该项为必注值。其中,对井字梁编号中关于跨数的规定见第4.2.5条。 二.梁截面尺寸,该项为必注值。当为等截面梁时,用b×h表示;当为加腋梁时,用b×h YC1×C2表示,其中C1为腋长,C2为腋高(图4.2.3a);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部和端部的高度值,即为b×h1/h2(图4.2.3b)。 三.梁箍筋,该项为必注值。包括箍筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。 例:10@100/200(410,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 8@100(4)/150(28,加密区间距为100,四肢箍;非加密区间距为150,两肢箍。 当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线“/”将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部

相关文档