文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (21年)最新公称压力(mpa)管道壁厚对照表

(21年)最新公称压力(mpa)管道壁厚对照表

(21年)最新公称压力(mpa)管道壁厚对照表
(21年)最新公称压力(mpa)管道壁厚对照表

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表

(一)无缝碳钢管壁厚??? ????????????????????????????m m

(二)无缝不锈钢管壁厚????????????????????????? ?mm

(三)焊接钢管壁厚????????????????? ??????? ???mm

内压金属直管的壁厚

根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为:

S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY)

直管的选用壁厚为: S = S0 + C

式中S0―― 直管的计算壁厚, mm;

P――设计压力, MPa;

D0――直管外径, mm;

[σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa;

Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1;

S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm;

C―― 直管壁厚的附加裕量, mm;

Y――温度修正系数,按下表选取。

温度修整系数表

钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法

1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。

管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘1000,并经圆整后的

数值。即: Sch=P/[σ]t×1000

ANSI B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、

Sch120、Sch140、Sch160十个等级;

ANSI B36.19壁厚等级:Sch5s、Sch10s、Sch40s、S

2)以钢管壁厚尺寸表示??中国、ISO、日本部分钢管标准采用

ch80s四个等级; 表示英制管壁厚系列:

Sch.20----全称:Schedule 20

Sch.10s--带s的系列为不锈钢专用,碳钢不用。

举个例子:

2" sch.10s 表示2”接管的壁厚为2.9mm,材质为不锈钢;

2" sch.40 表示2”接管的壁厚为4.0mm。

3)是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:

a.标准重量管,以STD表示

b加厚管,以XS表示

c.特厚管,以XXS表示。

对于DN≤250mm的管子,Sch40相当于STD,DN<200mm的管子,Sch80相当于XS。

钢管壁厚的分级,在不同标准中所表示的方法也各不相同。

ANSI B36.10和JIS标准中的管子表号为;Schl0、20、30、40、60、80、100、120、

140、160。

ANSI B36.19中的不锈钢管管子表号为:5S、10S、40S、80S。

管表号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子表

号中其厚度各异。不同管子表号的管壁厚度,在美国和日本是应用计算承受内压薄

壁管厚度

的Barlow公式计算并考虑了腐蚀裕量和螺纹深度及壁厚负偏差-12.5%之后确定的,

如公式

(1-2-2)和(1-2-3)所示。tB=D0P/2[ó]t (1-2-2)

t=[D0/2(1-0.125)×P/[ó]t]+2.54 (1-2-3)

式中tB t——分别表示理论和计算壁厚,mm

D0————管外径,mm

P——设计压力,MPa

[ó]t——在设计温度下材料的许用压力,MPa

计算壁厚径圆整后才是实际的壁厚。

如果已知钢管的管子表号,可根据式(1-2-1)计算出该钢管所能适应的设计压力,

P=Sch..× [ó]t/1000 (1-2-4)

例如,库存Sch40,碳素钢20无缝钢管,当设计温度为350oC时给钢管所能适应设

计压力为:

P=40×92/1000①=3.68 MPa

中国石化总公司标准SHJ405规定了无缝钢管的壁厚系列并Sch.5S②,Sch.10,Sch.10s,Sch.20,Sch.20s,Sch.30,Sch.40,Sch。40s,Sch.60,Sch.80,

Sch.100,

Sch.120,Sch.140,Sch。160,如表1-2-9所示。

2.以管子重量表示管壁厚度的壁厚系列

美国MSS和ANSI规定的以管子重量表示壁厚方法,将管子壁厚分为;种:

(1)标准重量管以STD表示;

(2)加厚管以XS表示;

(3)特厚管以XXS表示。

常用钢材的化学成分和机械性能

公称压力MPa管道壁厚对照表

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表 (一)无缝碳钢管壁厚m m

(二)无缝不锈钢管壁厚mm

(三)焊接钢管壁厚mm

内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中S0―― 直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0――直管外径, mm; [σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―― 直管壁厚的附加裕量, mm;

Y――温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法 1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。 管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘1000,并经圆整后的数值。即: Sch=P/[σ]t×1000 ANSI B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级; ANSI B36.19壁厚等级:Sch5s、Sch10s、Sch40s、S 2)以钢管壁厚尺寸表示中国、ISO、日本部分钢管标准采用 ch80s四个等级; 表示英制管壁厚系列: Sch.20----全称:Schedule 20 Sch.10s--带s的系列为不锈钢专用,碳钢不用。 举个例子: 2" sch.10s 表示2”接管的壁厚为2.9mm,材质为不锈钢; 2" sch.40 表示2”接管的壁厚为4.0mm。 3)是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:

公称压力(MPa)管道壁厚对照表66741

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表(一)无缝碳钢管壁厚m m

(二)无缝不锈钢管壁厚mm (三)焊接钢管壁厚mm

内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中 S0――直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0――直管外径, mm; [σ]t――设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C――直管壁厚的附加裕量, mm; Y――温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。

 3)是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种: a.标准重量管,以STD表示 b加厚管,以XS表示 c.特厚管,以XXS表示。 对于DN≤250mm的管子,Sch40相当于STD,DN<200mm的管子,Sch80相当于XS。 钢管壁厚的分级,在不同标准中所表示的方法也各不相同。 ANSI B36.10和JIS标准中的管子表号为;Schl0、20、30、40、60、80、100、120、140、160。 ANSI B36.19中的不锈钢管管子表号为:5S、10S、40S、80S。 管表号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子表 号中其厚度各异。不同管子表号的管壁厚度,在美国和日本是应用计算承受内压薄壁管厚度

钢管Sch S S STD 壁厚及压力对照表

公称直径管外 径 ANSI B36.10 B36.19 mm in mm Sch5s Sch10s Sch10Sch20Sch30Sch40s STD Sch40Sch60Sch80XS Sch80s Sch100Sch120Sch140Sch160XXS 61/810.29- 1.24--- 1.73 1.73 1.73- 2.41 2.41 2.41-----81/413.7- 1.65--- 1.73 1.73 1.73- 3.02 3.02 3.02-----103/817.1- 1.65--- 2.31 2.31 2.31- 3.2 3.2 3.2-----151/22134 1.65 2.11--- 2.77 2.77 2.77- 3.73 3.73 3.73--- 4.787.47 203/426.7 1.65 2.11--- 2.87 2.87 2.87- 3.91 3.91 3.91--- 5.567.82 25133.4 1.65 2.77--- 3.38 3.38 3.38- 4.55 4.55 4.55--- 6.359.09 32 1 1/442.2 1.65 2.77--- 3.56 3.56 3.56- 4.85 4.85 4.85--- 6.359.7 40 1 1/248.3 1.65 2.77--- 3.68 3.68 3.68- 5.08 5.08 5.08---7.1410.16 50260.3 1.65 2.77--- 3.91 3.91 3.91- 5.54 5.54 5.54---8.1411.07 65 2 1/273 2.11 3.05--- 5.16 5.16 5.16-7.017.017.01---9.5214.02 80388.9 2.11 3.05--- 5.49 5.49 5.49-7.627.627.62---11.1215.24 90 3 1/2102 2.11 3.05--- 5.74 5.74 5.74-8.088.088.08-----1004114.3 2.11 3.05--- 6.02 6.02 6.02-8.568.568.56-11.12-13.4917.12 1255141.3 2.77 3.4--- 6.55 6.55 6.55-9.539.539.53-12.7-15.8819.05 1506168.3 2.77 3.4---7.117.117.11-10.9710.9710.97-14.27-18.2621.94 2008219.1 2.77 3.4- 6.357.048.188.188.1810.3112.712.712.715.0918.2620.6223.0122.22 25010273.1 3.4 3.76- 6.357.89.279.279.2712.712.712.715.0918.2621.4425.428.5825.4 30012323.9 3.96 4.57- 6.358.389.529.5210.314.2712.712.717.4821.4425.428.5833.32-35014356.6 3.96 4.78 6.357.929.52*9.529.5211.1315.0912.712.719.0523.8327.7931.7535.71-40016406.4 4.19 4.78 6.357.929.52*9.529.5212.716.6612.712.721.4426.1930.9636.5240.49-45018457 4.19 4.78 6.357.9211.12*9.529.5214.2719.0512.712.723.8229.3634.9239.4745.24-50020508 4.78 5.54 6.357.9212.7*9.529.5215.0920.6212.712.726.1932.5438.144.4550.01-55022559 4.78 5.54 6.357.9212.7*9.529.52-22.2212.712.728.5834.9241.2847.6253.98-60024610 5.54 6.35 6.357.9214.27*9.529.5217.4824.6112.712.730.9638.8946.0252.3759.54-

2010年管道壁厚与压力等级对应表

2010年最新公称压力MPa管道壁厚对照表一无缝碳钢管壁厚m m 材料PN MPa DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 20 12CrMo 15CrMo 12Cr1MoV ≤1.6 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4 4 4 4.5 5 6 7 7 8 8 8 9 2.5 2.5 3 3 3 2 3.5 3.5 4 4 4 4 4.5 5 6 7 7 8 8 9 10 4.0 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 5 5.5 7 8 9 10 11 12 13 15 6.4 3 3 3 3.5 3.5 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 19 22 10.0 3 3.5 3.5 4 4.5 4.5 5 6 7 8 9 10 13 15 18 20 22 16.0 4 4.5 5 5 6 6 7 8 9 11 13 15 19 24 26 30 34 20.0 4 4.5 5 6 6 7 8 9 11 13 15 18 22 28 32 36 4.0T 3.5 4 4 4.5 5 5 5.5 10 Cr5Mo ≤1.6 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5 4 4 4.5 5.5 7 7 8 8 8 8 9 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5 4 5 4.5 5.5 7 7 8 9 9 10 12 4.0 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 8 9 10 11 12 14 15 18 6.4 3 3 3 3.5 4 4 4. 5 5 5.5 7 8 9 11 13 14 1 6 18 20 22 26 10.0 3 3.5 4 4 4. 5 5 5.5 7 8 9 10 12 15 18 22 24 2 6 16.0 4 4.5 5 5 6 7 8 9 10 12 15 18 22 28 32 36 40 20.0 4 4.5 5 6 7 8 9 11 12 15 18 22 26 34 38 4.0T 3.5 4 4 4.5 5 5 5.5 16Mn 15MnV ≤1.6 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 7 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 7 8 9 4.0 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 6.4 2.5 3 3 3 3.5 3.5 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18 10.0 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 5 6 7 8 9 11 13 15 17 19 16.0 3.5 3.5 4 4.5 5 5 6 7 8 9 11 12 16 19 22 25 28 20.0 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 11 13 15 19 24 26 30 二无缝不锈

管道壁厚等级与压力等级计算

1) 内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中 S0――直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0―直管外径, mm; [σ]t―设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ―焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S―包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―直管壁厚的附加裕量, mm; Y―温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 材料 温度℃ ≤482 510 538

566 593 ≥621 铁素体钢 ` 奥氏体钢 当S0≥D0/6或P/[σ]t > 时,直管壁厚应根据断裂理论、疲劳、热应力及材料特性等因素综合考虑确定。 2)对于外压直管的壁厚 应根据GB 150-1998《钢制压力容器》规定的方法确定。

公称直径管子外径设计压力许用应力t 焊缝系数修正系数Y 壁厚So 壁厚负偏差腐蚀裕量选用厚度壁厚减薄量最终壁厚壁厚系列 15 22 1 130 1 4 20 27 1 130 1 4 25 34 1 130 1 4 32 42 130 1 4 40 48 32 137 1 0 4 50 60 163 1 65 76 163 1 80 89 163 1 100 114 32 137 1 12. 14. 5 125 140 163 1 6 150 159 4 130 1 2 7 200 219 163 1 8 250 273 130 1 10 300 130 1 10. 8 350 130 1 10. 400 130 1 11. 10 450 457 130 1 11 500 508 130 1 14. 16. 550 559 1 13. 2 15. 600 610 1 14. 2 16. 650 660 1 15. 2 18. 700 711 1 16. 2 19. 16 注:计算得的结果为计算壁厚,最终厚度为:S=So+C,C为腐蚀裕量+壁厚负偏差+螺纹深度。 修正系数Y请见下表: 温度对计算管子壁厚公式的修正系数Y 材料温度(℃) ≤482 510 538 566 593 铁素体钢 奥氏体钢 本公式的适用范围及其要求请参照SH 3059-2001 P21。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 弯管弯头外弧最小壁厚 公称直径管子外径设计压力许用应力t 焊缝系数修正系数弯曲半径腐蚀裕量壁厚Soo 700 711 450 1 4200

公称压力(MPa)管道壁厚对照表说课材料

公称压力(M P a)管道壁厚对照表

(2010年)最新公称压力(MPa)管道壁厚对照表(一)无缝碳钢管壁厚 m m (二)无缝不锈钢管壁厚 mm

(三)焊接钢管壁厚 mm 内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中S0―― 直管的计算壁厚, mm;

P――设计压力, MPa; D0――直管外径, mm; [σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―― 直管壁厚的附加裕量, mm; Y――温度修正系数,按下表选取。管道壁厚等级与压力等级 1) 内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定: 当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中 S0――直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0―直管外径, mm; [σ]t―设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ―焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S―包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―直管壁厚的附加裕量, mm; Y―温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 材料 温度℃ ≤482 510

538 566 593 ≥621 铁素体钢 ` 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 奥氏体钢 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 当S0≥D0/6或P/[σ]t > 0.385时,直管壁厚应根据断裂理论、疲劳、热应力及材料特性等因素综合考虑确定。 2)对于外压直管的壁厚

应根据GB 150-1998《钢制压力容器》规定的方法确定。 公称直径管子外径设计压力许用应力t 焊缝系数修正系数Y 壁厚So 壁厚负偏差腐蚀裕量选 用厚度壁厚减薄量最终壁厚壁厚系列 15 22 1 130 1 0.4 0.084355828 0.5 1.5 2.084355828 4 20 27 1 130 1 0.4 0.103527607 0.5 1.5 2.103527607 4 25 34 1 130 1 0.4 0.130368098 0.5 1.5 2.130368098 4 32 42 6.4 130 1 0.4 1.013880507 0.5 1.5 3.013880507 4 40 48 32 137 1 0.4 5.126835781 0.5 0 5.626835781 4 50 60 6.4 163 1 0.4 1.159700411 0.5 1.5 3.159700411 3.5 65 76 6.4 163 1 0.4 1.468953854 0.5 1.5 3.468953854 4.5 80 89 7.5 163 1 0.4 2.010542169 0.5 1.5 4.010542169 4.5 100 114 32 137 1 0.4 12.17623498 0.6 1.5 14.27623498 5 125 140 6.4 163 1 0.4 2.705967625 0.6 1.5 4.805967625 6 150 159 4 130 1 0.4 2.416413374 0.5 2 4.916413374 7 200 219 7.5 163 1 0.4 4.947289157 0.7 1.5 7.147289157 8 250 273 6.4 130 1 0.4 6.590223295 0.8 1.5 8.890223295 10 300 323.9 6.4 130 1 0.4 7.818949909 0.9 1.5 10.21894991 8 350 355.6 6.4 130 1 0.4 8.584188292 0.5 1.5 10.58418829 8.8 400 406.4 6.4 130 1 0.4 9.810500905 0.5 1.5 11.81050091 10 450 457 7.4 130 1 0.4 12.7173586 0.5 1.5 14.7173586 11 500 508 7.4 130 1 0.4 14.13658243 0.5 1.5 16.13658243 12.5 550 559 7.4 153.3 1 0.4 13.23627288 0.5 2 15.73627288 12.5 600 610 7.4 153.3 1 0.4 14.44387559 0.5 2 16.94387559 14.2 650 660 7.4 153.3 1 0.4 15.62779982 0.5 2 18.12779982 14.2 700 711 7.4 153.3 1 0.4 16.83540253 0.5 2 19.33540253 16 注:计算得的结果为计算壁厚,最终厚度为:S=So+C,C为腐蚀裕量+壁厚负偏差+螺纹深 度。 修正系数Y请见下表: 温度对计算管子壁厚公式的修正系数Y 材料温度(℃) ≤482 510 538 566 593 铁素体钢 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 奥氏体钢 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 本公式的适用范围及其要求请参照SH 3059-2001 P21。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 弯管弯头外弧最小壁厚 公称直径管子外径设计压力许用应力t 焊缝系数修正系数弯曲半径腐蚀裕量壁厚Soo 700 711 6.4 450 1 0.4 4200 1.5 6.331236737

压力管道尺寸标准系列

一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。2分DN8 4分DN15 6分DN20 (3/4'') 1寸DN25 1.2′DN32 1.5′DN40 2′DN50

2.5′DN65 3′DN80 4′DN100 5′DN125 6′DN150 8′DN200 10′DN250 12′DN300 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下:

管道壁厚对照表

(一)无缝碳钢管壁厚m m

(二)无缝不锈钢管壁厚mm (三)焊接钢管壁厚mm

内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定: 当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: S = S0 + C 式中S0―― 直管的计算壁厚, mm; P――设计压力, MPa; D0――直管外径, mm; [σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1; S――包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―― 直管壁厚的附加裕量, mm; Y――温度修正系数,按下表选取。 温度修整系数表 钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法 1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。 管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘1000,并经圆整后的数值。即: Sch= P/[σ]t×1000 ANSI B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级; ANSI B36.19壁厚等级:Sch5s、Sch10s、Sch40s、S 2)以钢管壁厚尺寸表示中国、ISO、日本部分钢管标准采用 ch80s四个等级; 表示英制管壁厚系列: Sch.20----全称:Schedule 20 Sch.10s--带s的系列为不锈钢专用,碳钢不用。 举个例子: 2" sch.10s 表示2”接管的壁厚为2.9mm,材质为不锈钢; 2" sch.40 表示2”接管的壁厚为4.0mm。

压力管道标准 规格

压力管道标准规格 DN-公称直径 Ф-外径大外径系列DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф324mm DN350-ф360mm,DN400-ф406mm DN450-ф457mm,DN500-ф508mm DN600-ф610mm, 小外径系列 DN15-ф18mm,DN20-ф25mm DN25-ф32mm,DN32-ф38mm DN40-ф45mm,DN50-ф57mm DN65-ф73mm,DN80-ф89mm DN100-ф108mm,DN125-ф133mm DN150-ф159mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф325mm DN350-ф377mm,DN400-ф426mm DN450-ф480mm,DN500-ф530mm DN600-ф630mm, 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示, 也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。秋风

管道的压力等级

管道的压力等级|标准管件的公称压力等级|标准管件的壁厚等 双击自动滚屏发布者:中国合金管材网发布时间:2009-12-5 阅读:1435次【字体:大中小】 管道压力等级 前面已经提及,压力管道的组成件一般都是标准件,因此压力管道组成件的设计主要是其标准件的选用,管道压力等级的确定也就是其标准件等级的确定。 管道的压力等级包括两部分: 以公称压力表示的标准管件的公称压力等级; 以壁厚等级表示的的标准管件的壁厚等级。 管道的压力等级:通常把管道中由标准管件的公称压力等级和壁厚等级共同确定的能反映管道承压特性的参数叫做管道的压力等级。而习惯上为简化描述,常把管道中管件的公称压力等级叫做管道的压力等级。 压力等级的确定是压力管道设计的基础,也是设计的核心。它是压力管道布置、压力管道应力校核的设计前提条件,也是影响压力管道基建投资和管道可靠性的重要因素。 5.1 设计条件 工程上,工艺操作参数不宜直接作为压力管道的设计条件,要考虑工艺操作的波动、相连设备的影响、环境的影响等因素,而在工艺操作参数的基础上给出一定的安全裕量作为设计条件。这里所说的设计条件主要是指设计压力和设计温度。 管道的设计压力:应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。 最苛刻条件:是指导致管子及管道组成件最大壁厚或最高公称压力等级的条件。 设计压力确定:考虑介质的静液柱压力等因素的影响,设计压力一般应略高于由(或)外压与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力。 a. 一般情况下管道元件的设计压力确定 一般情况下,为了操作上的方便,在此不妨采用压力容器的做法,即在相应工作压力的基础上增加一个裕度系数。 表5-1 一般情况下管道元件的设计压力确定

常用压力管道直径及壁厚选型

通径英制公制PN选取PN选取PN选取PN选取PN选取PN选取ASME metric610164063150 DN OD OD t min t t mim t t mim t t mim t t mim t t mim t 610.3100.0310.0510.0910.2210.3410.822 813.7140.0510.0810.1210.3110.481 1.153 1017.1170.06 1.50.09 1.50.15 1.50.37 1.50.59 1.5 1.403 1521.3220.07 1.50.12 1.50.19 1.50.48 1.50.762 1.814 2026.7270.09 1.50.15 1.50.24 1.50.59 1.50.932 2.225 2533.4340.11 1.50.19 1.50.30 1.50.742 1.173 2.796 3242.2420.14 1.50.23 1.50.37 1.50.922 1.453 3.458 4048.3480.16 1.50.26 1.50.42 1.5 1.053 1.664 3.948 5060.3600.20 1.50.33 1.50.53 1.5 1.313 2.075 4.9310 6573760.25 1.50.42 1.50.672 1.664 2.62 6.24 8088.9890.29 1.50.49 1.50.782 1.954 3.077.31 100114.31140.37 1.50.622 1.003 2.505 3.939.36 125141.31400.46 1.50.772 1.233 3.077 4.8311.50 150168.31680.5520.923 1.473 3.68 5.7913.80 200219.12190.722 1.203 1.923 4.807.5517.98 250273.12730.903 1.493 2.394 5.989.4222.42 300323.9325 1.073 1.784 2.8547.1211.2126.69 350355.6356 1.173 1.954 3.1247.8012.2829.23 400406.4406 1.333 2.224 3.5658.8914.0033.34

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表 消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表本文由小口径厚壁钢管生产供应商,自动喷水灭火系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表壁厚工作压力P≤ 1.0MPa工作压力公称直径 1.0MPa≤P≤ 1.6MPa≤P≤ 1.6MPa 2.5MPaDN 2522.5 3.2DN 3222.5 3.5DN 402.2 52.7 53.5DN 502.2 52.7 53.75DN 652.534DN 802.534DN 10033.54DN 12533.54DN

1503.5 44.5注: 表中壁厚单位为毫米,壁厚不超过规定值的±10%工作压力P> 2.5MPa 444.5 4.5 4.5 5.56管道壁厚设计说明应该有,图纸上没有的话,你可以查通用说明,给你个我自己的表格,这个系列应该是国标管。 管壁厚度误差公差你可以查相关标准。 国标规定一般消防用镀锌无缝钢管都是内径65,100,150的钢管,壁厚3MM~ 4.5MM之间规格外径mm壁厚mm最小壁厚mm焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺)米重kg根重kg公称内径英寸DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14DN20 3/4 26.9

2.45 1.66 9.96 1.76 10.56DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36DN40

48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66

如何根据管道壁厚确定压力等级

如何根据管道壁厚确定压力等级? 正常的管道压力等级划分是根据设计压力:低压:0

538 566 593 ≥621 铁素体钢 ` 奥氏体钢 当S0≥D0/6或P/[σ]t > 时,直管壁厚应根据断裂理论、疲劳、热应力及材料特性等因素综合考虑确定。 2)对于外压直管的壁厚

应根据GB 150-1998《钢制压力容器》规定的方法确定。 公称直径管子外径设计压力许用应力t 焊缝系数修正系数Y 壁厚So 壁厚负偏差腐蚀裕量选用厚度壁厚减薄量最终壁厚壁厚系列15 22 1 130 1 4 20 27 1 130 1 4 25 34 1 130 1 4 32 42 130 1 4 40 48 32 137 1 0 4 50 60 163 1 65 76 163 1 80 89 163 1 100 114 32 137 1 12. 14. 5 125 140 163 1 6 150 159 4 130 1 2 7 200 219 163 1 8 250 273 130 1 10 300 130 1 10. 8 350 130 1 10. 400 130 1 11. 10 450 457 130 1 11 500 508 130 1 14. 16. 550 559 1 13. 2 15. 600 610 1 14. 2 16. 650 660 1 15. 2 18. 700 711 1 16. 2 19. 16 注:计算得的结果为计算壁厚,最终厚度为:S=So+C,C为腐蚀裕量+壁厚负偏差+螺纹深度。 修正系数Y请见下表: 温度对计算管子壁厚公式的修正系数Y 材料温度(℃) ≤482 510 538 566 593 铁素体钢 奥氏体钢 本公式的适用范围及其要求请参照SH 3059-2001 P21。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 弯管弯头外弧最小壁厚 公称直径管子外径设计压力许用应力t 焊缝系数修正系数弯曲半径腐蚀裕量壁厚Soo 700 711 450 1 4200

5.管道的压力等级

5管道压力等级 5.1 设计条件 5.1.1设计压力 5.1.2设计温度 5.2影响管道压力等级确定的因素 5.2.1应用标准体系 5.2.2材料 5.2.3操作介质 5.2.4介质温度及管系附加力 5.3影响壁厚等级确定的因素 5.3.1材料的许用应力 5.3.2腐蚀余量 5.3.3管子及其元件的制造壁厚偏差 5.3.4焊缝系数 5.3.5设计寿命 5.4 常用压力管道器材的设计标准 5管道压力等级 前面已经提及,压力管道的组成件一般都是标准件,因此压力管道组成件的设计主要是其标准件的选用,管道压力等级的确定也就是其标准件等级的确定。 a. 一般情况下管道元件的设计压力确定 一般情况下,为了操作上的方便,在此不妨采用压力容器的做法,即在相 应工作压力的基础上增加一个裕度系数。 表5-1 一般情况下管道元件的设计压力确定 工作压力Pw(MPa) 设计压力P(MPa) Pw≤1.8 P= Pw+0.18

常用公称压力下管道壁厚选用表

常用公称压力下管道壁厚选用表 双击自动滚屏发布者:无缝钢管发布时间:2009-11-14 阅读:818次【字体:大中小】

(二)无缝不锈钢管壁厚 mm (三)焊接钢管壁厚 mm

钢管壁厚等级表示方法|管子表号(Sch)表示|管子重量表示|钢管壁厚尺寸表示 钢管的壁厚等级系列的表示方法在不同标准中所表示的方法各不相同。主要有三种表示方法:(1)以管子表号(Sch)表示: 对于碳钢管壁厚有:Sch10、20、30、40、60、80、100、120、140、160等10个等级(若数字后面加S,表示不锈钢管); 对于不锈钢壁厚系列有:5S、10S、40S、80S四个等级 (2)以管子重量表示,如STD(标准重量),XS(加厚管),XXS(特厚管) (3)以钢管壁厚尺寸表示,即“管外径×壁厚”,如φ89X4 钢管壁厚分级表(GB标准)

金属建材-管道用材-压力管道器材的先用 双击自动滚屏发布者:无缝钢管发布时间:2009-11-15 阅读:133次【字体:大中小】 管道器材选用 压力管道的管子及其元件的选用包括应用标准、材料标准、结构形式、连接形式等内容的选定。它是管道压力等级内容的延伸。压力管道的介质、操作条件种类繁多,在这里不可能对各种情况都给出选用的标准,只能给大家一个思路,在具体的设计工作中还要具体分析并注意总结经验。 6.1管子 管子是压力管道中应用最普遍、用量最大的元件,它的重量占整个压力管道的近2/3,而投资则占近3/5。因此,管子选的好与坏、是否经济合理,直接影响着石油化工生产装置的安全和基建投资费用。在我国的钢管制造标准中,有结构用钢管和流体输送用钢管之分。 结构用钢管:主要用于一般金属结构如桥、梁、钢构架等,它只要求保证强度与刚度,而对钢管的严密性不作要求。 流体输送用钢管:主要用于带有压力的流体输送,它除了要保证有符合相应要求的强度与刚度外,还要求保证密闭性,即在出厂前要求逐根进行水压试验。对压力管道来说,它输送的介质常常是易燃、易爆、有毒、有温度、有压力的介质,故应选用流体输送用钢管。 在实际的工程设计、采购和施工中,经常发现有用结构用钢管代替流体输送用钢管的现象,这是不允许的。 6.1.1焊接钢管 常用的焊接钢管标准有: GB/T3091《流体输送用焊接钢管》 GB/T9711.1-1997《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》 SY/T5038《普通流体输送用螺旋缝高频焊钢管》 SY/T5037《普通流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管》 GB12771《流体输送用不锈钢焊接钢管》 HG50237.1~4《奥氏体不锈钢焊接钢管》 目前,常用的焊接钢管根据其生产时采用的焊接工艺不同可以分为: 连续炉焊(锻焊)钢管、电阻焊钢管和电弧焊钢管三种。 a.连续炉焊(锻焊)钢管

相关文档