三花石隧道超前支护施工方案

一、编制依据

现行国家公路隧道设计、施工规范、验收标准及有关文件。

《国家高速公路十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳(陕甘界)公路H-C32合同段(路基、桥隧)招标文件》。

《国家高速公路十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳(陕甘界)公路H-C32合同段(路基、桥隧)合同文件》。

《国家高速公路十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳(陕甘界)公路H-C32合同段(路基、桥隧)施工图纸》。

我单位对施工现场实地勘察、调查、咨询获取的资料。

我单位的施工能力、技术力量、施工工艺及同类工程的施工经验。

我单位可调用到本标段工程的各类资源。

十天高速公路建设的具体要求。

二、总体施工布署

1、施工工艺

隧道为复合式衬砌设计,按新奥法原则组织施工。实施掘进(钻、爆、装、运)、支护(拌、运、锚、喷)、衬砌(拌、运、灌、捣)三条机械化作业线。通风采用大功率通风机、大口径软管、混合式长大隧道通风技术。

信息化动态施工管理,隧道地质超前预测预报采用全程地质素描、地质调查和部分地段TSP203预测预报系统、超前钻孔等多种方法相结合,超前探明地质情况。

正洞Ⅲ级围岩采用全断面法开挖,Ⅳ级围岩采用台阶法开挖,上下台阶一次开挖成形,Ⅴ级围岩采用台阶分部法开挖,上台阶采用预留核心土环形开挖,下台阶采用左右交错开挖(开挖左侧时右侧形成通往上台阶施工通道,开挖右侧时左侧形成通往上台阶施工通道)。

车行横洞和人行横洞均采用全断面光面爆破开挖。

爆破采用采用风动凿岩机钻孔。塑料导爆索、非电毫秒雷管起爆,光面爆破技术;Φ108×6超前管棚采用电动管棚钻机钻孔,Φ50×4超前小导管、超前锚杆采用风动凿岩机钻孔,高压风清孔,注浆泵注浆。

隧道出碴进料采用自卸汽车运输;初期支护紧随开挖面及时施作。

2、洞口段超前支护

2.1、洞口段

洞外拉沟开挖时预留核心土体,从两侧挖宽度不大于1.5m沟槽,然后立护拱拱架,施作2m长55cm厚模筑混凝土护拱,护拱内预埋Φ133×4导向钢管,护拱施工完毕后采用电动管棚钻机施作Φ108×6超前管棚。见图“洞口工程施工示意图”

截水沟①

Φ108×6超前管棚②

钢筋砼套拱

洞口工程施工示意图

a、施工步骤:

(1)施作洞口边仰坡截水沟①,以截排地表水。截水沟与路基排水系统相衔接或排入洞口河沟中。

(2)开挖洞外拉沟I(留核心土从两侧开挖宽度1.5m沟槽)。

(3)施作2m长55cm厚模筑混凝土护拱并预埋Φ133×4导向钢管。

(4)在护拱内预留管棚孔口管位置施作Φ108×6mm超前管棚,环向间距40cm,仰角2°,并注水泥浆。

(5)开挖洞外拉沟核心土。

(6)按洞口加强段施工方法开挖支护暗洞。

2.2、洞身开挖与支护

(一)超前支护

1)、超前大管棚

A、施作钢筋砼套拱

套拱在明洞衬砌轮廓线以外施作。套拱砼内埋设4榀I20b钢拱架,并安设控制钻孔方向的Ф150孔口管。套拱的主要作用是保持导向管管口的稳定和定位。施工中,即要做到牢固可靠,又要保证位置正确。

a)测量放线

测量时应准确控制衬砌外轮廓线的空间位置。计算控制点坐标并设定在仰坡坡面

上,桩位用Ф10mm、长35~40cm的钢筋打入坡面30cm,作为孔口的中心点,孔口管孔位按设计要求布设,误差应控制在50mm以内。

b)架立钢拱架

根据钢管设计位置架设并定位钢拱架。为准确控制钢管仰角,相邻钢拱架的高度亦应保持一定的仰角。钢架安装垂直度偏差为±2°,中线及高程允许偏差为±50mm。

c)安设导向管

钢拱架准确架立后,其上安设Ф150长2m的孔口管,间距40cm,孔口管与钢拱架焊成一体,保证孔口管稳固可靠,并用全站仪准确测定其角度及方向,确保其角度与方向与设计值一致。

d)施作套拱砼

套拱模板可采用组合钢模板,内外模用连接筋联成一体。套拱面须与岩面密贴,砼脱模后及时对靠岩面处进行喷浆封闭,以免注浆时造成边坡破裂而漏浆,影响注浆效果。

B、钻孔

钻机立轴方向必须准确控制,以保证孔口孔向正确,每钻完一孔便顶进一根钢管,钻进中应采用罗盘仪量测钢管钻进的偏斜度,发现偏斜超过交底要求,及时纠正。

钢管接头采用丝扣连接,丝扣长15cm。为使钢管接头错开编号为奇数的第一节采用3m长钢管,编号为偶数的第一节采用6m长钢管。

a)开孔

为了保证孔口的成孔质量,开孔时宜用小给进力、高转速。每钻进40cm左右,及时清除孔内石屑,后再钻进。待成孔2~3m时,再加压全速钻进。

b)钻进

钻进时,如遇到岩层或孤石时,为保证钻进效率,可适时增加钻机的给进力,降低转速。每钻进50~80cm时退出扫孔。扫孔时,给进速度应控制在1m/分钟;如遇到土层或土加石层时,应先背压,后给进,使给进与起拔的压差保证在1.0Mpa以下,并控制给进速度1m/分钟,便于孔内排碴,至钻杆回转时无较大跳动为宜。

钻进过程中应经常用罗盘仪测量方位角,随时检查钻孔方向的准确性。成孔一半时,应用Ф108套管测量控制偏斜度,确保成孔偏差在±0.25m范围内。

c)清孔

成孔后应及时清除孔内石屑,如遇塌孔应及时清除或重新钻孔,清孔完成及时顶

进钢管。

d)顶管(安装管棚钢管)

管棚钢管采用钻机顶进,如遇故障。须重新清孔后再将钢管顶入。地质条件较差时,顶管应及时、快速,以保证钻孔稳定时将管子送至孔底,防止时间过长造成塌孔而影响顶管。

钢管采用Ф108×6mm热轧无缝钢管,节长3m、6m。其中,编号为奇数的钢管孔第一节管采用3m长的钢管,其他的均采用6m长的钢管,以使钢管接头错开。钢管节间均采用公母丝扣联接,便于顺利下管或遇阻拔管。

C、管棚注浆

管棚注浆是为了固结管棚钢管周围一定范围内的岩体,是管棚施工的一项重要工序,施工中必须加强注浆质量,否则,难以达到设计效果。注浆参数如下:浆液扩散半径≥0.5m

灌注浆液:1:1水泥砂浆。

注浆参数:水泥浆水灰比1:1

注浆压力初压0.5~1.0MPa 终压2.0MPa。

注浆前应在试验工程师指导下进行注浆试验,及时根据现场实际情况调整浆液配合比。

a)注浆方法

注浆前应在导向管上编号,首先施工编号为奇数号钢管,每钻完一孔便顶进一根钢花管,并及时注入水泥—水玻璃双液浆,再打编号为偶数号钢管,偶数号钢管作为检查管,以检查钢花管的注浆质量。为增强钢管刚度,钢管内注入30号水泥砂浆。

注浆采用从孔口一次注入法,搅拌均匀的浆液通过注浆管路、孔口控制阀进入钢管,同时孔口上部设一排气孔,以便浆液进入钢管时,将管内空气排出,待浆液充满钢管,从排气管溢出时,关闭排气阀门,进行终压注浆。

b)注浆结束标准

一般按单孔注浆量达到设计注浆量作为结束标准;当注浆压力达到设计终压并持荷不少于10分钟,进浆量仍达不到设计注浆量时,也可结束注浆。

c)注浆注意事项

注浆前应认真检修机具,对0管路系统如混合器、接头、阀门等,如有破损应予以更换;

注浆所用水泥无结块、无杂物,砂子应洁净并过筛;

注浆管路的连接应牢固,并认真检查,保证注浆管内无杂物,以免堵塞管路;

注浆结束,所有接头、阀门、管路等均应清洗干净;

注浆作业要前后配合,统一指挥,以期达到预期的注浆目的和效果;

认真做好注浆记录,对每孔注浆量、注浆压力、有无跑浆、窜浆情况等及时填写清楚。

2)、φ50×4mm超前小导管

(1)施工方法

开挖前采用YT-28风动凿岩机沿拱部开挖轮廓线外10cm施钻,成孔后安装超前小导管, 小导管与钢架焊接牢固,沿小导管布置线喷C20砼形成止浆盘,采用KBY50/70注浆泵进行注浆作业。

(2)施工工艺

制作钢花管:φ50mm超前小导管在构件加工厂制作。前端做成尖锥形,尾部焊接φ8mm钢筋加劲箍,管壁上每隔15cm交错钻眼,眼孔直径为6~8mm。小导管加工见图“注浆小导管加工图”。

小导管安装:风动凿岩机钻孔后,将小导管按设计要求插入孔中,围岩软弱地段用游锤或凿岩机直接将小导管沿刚支撑外沿打入,与钢架焊接组成预支护体系。

小导管注浆工艺流程见图“小导管注浆工艺流程图”。

注浆:注浆设备采用KBY-50/70注浆泵,注水泥砂浆,注浆压力为0.5~1.0MP

a,注浆工艺严格按设计和施工规范进行。注浆前先喷射砼5~10cm封闭掌子面形成止浆盘,当单孔注浆达到设计量时,结束注浆。注浆参数根据注浆试验结果及现场情况调整。注浆作业中认真填写注浆记录,随时分析和改进作业,并注意观察施工支护工作面的状态。

3)、Ф25超前锚杆

A、注浆材料使用前,经抽样在洞外实验证明其合格后方能使用,严禁使用不合格材料。

B、先喷后锚,但开挖后10小时之内锚杆必须安装完毕。

C、安装锚杆前,作业组组长应先对锚杆的位置、孔距、方向、孔深、杆体、垫圈及托板进行检查,必须符合设计和规范的要求。锚杆孔的钻孔深度误差不得大于+10cm,孔位偏差不得大于20cm,不合要求者应重钻。钻孔时遇涌水或因地层破碎卡钻时,应停止钻进,进行注浆,然后扫孔再钻进,注浆。孔深要保证锚杆外露100mm。

D、用高压风清除孔内积水和残留物,防止锚杆送入过程中被阻。

E、止浆塞须密贴孔口,保证注浆饱满无空隙。由拱脚向拱顶,同一圈孔间隔施工.

F、锚杆注浆完毕,经现场施工员检查验收合格后方可进行下道工序。

(二)上部弧形导坑预留核心土法

本标段Ⅴ级围岩段采用上部弧形导坑预留核心土台阶法施工。上部弧形导坑预留核心土法施工示意见图3-4。

上部弧形导坑采用人工风镐开挖弧形导坑,必要时辅以弱爆破,中下导及仰拱采用控制爆破开挖,各部之间的间距不超过3m。各部开挖后及时封闭掌子面,网喷、锚杆、格栅钢架联合支护作业。拱脚、中下导墙角增设锁脚锚杆,初期支护及时成环。湿喷机湿喷作业。仰拱开挖3~6m后施做仰拱。核心土距拱顶开挖面1.5m,坡脚距拱脚开挖2.5m。上、中导开挖后挖掘机将洞碴扒至下导,C50装载机装碴,红岩车出碴。

施工中认真进行围岩量测,实行信息化施工,动态化管理,及时反馈信息,调整支护参数,确保施工安全。

二、质量保证措施

(一)质量保证体系

见图“质量保证体系框图”。

1.1组织保证

质量保证体系框图图2-1

质组织

保证

质量领导小组

成员:

项目经理

生产副经理

总工程师

工程部长

质检工程师

试验工程师

计财部长

质量组

进行日常质量管理,负责组织协调督促、检查和综合

各部门各级质量活动并进行质量反馈。

施工组

组织技术交流和落实,确保按计划保质保量完成任

务,并进行图纸会审,编制施工计划,组织隐检、预

检和验收。

测量组

配合搞好工程控制测量和复测,保证施工测量精度。

试验组

做好材料进场的验收和抽检,负责现场试验工作。

材料组

提供合格材料及构件并提供质量证明,搞好材料的限

额发放管理。

设备组

实行管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任

制,做好设备检查鉴定,填好运行记录。

质量检测及控制程序框图

施工单位控制内容监理单位建立质量保证体系施工单位

组织机构

自检制

度创优规

工序管

质量日常工作

自控监控

(1)调集施工经验丰富的专业施工队伍。

(2)建立完善的质量管理控制机构,项目部成立质量管理领导小组。见附图6-2“质量控制机构框图”,见图2-2“质量检测及控制程序框图”。

(3)质检人员配置

项目经理部设安全质量部,具体负责质量管理工作。安全质量部设部长1人,专职质检工程师4人,各工班均配兼职质检员1人。

(4)分工与职责

建立从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制,明确各级分工与管理职责,管生产必须管质量;建立严格的考核制度,实行优质优价政策,将经济效益与质量挂钩。

a、项目经理职责

项目经理是项目工程质量保证的第一责任人,在合同环境下受本项目部法定代表人委托,并代表其向业主履行质量承诺。

负责组织开展质量活动,确定项目质量目标;组织编制实施性施工组织设计,召开质量会议。贯彻执行国家质量方针、政策、法规、法令,坚持ISO9000系列标准和执行程序,开展全面质量管理,推进各项质量活动开展,确保工程质量稳定提高,满足业主要求,争创优质名牌工程。

负责处理业主和监理工程师提出有关质量方面的要求。

负责对工程项目进行资源配置,保证质量体系在工程项目上的有效运行及保证开展质量工作对人、财、物资源的需要。

贯彻实施本项目部制订的质量方针和质量目标,制定项目质量创优规划及实施计划,监督检查计划执行情况,对质量部门工作进行考核和评价,并对开展质量工作不力的单位或个人提出整改措施。

b、副经理职责

受项目经理委派负责施工生产和施工现场质量管理。

按审定的施工组织设计组织施工;按ISO9000系列标准抓好质量管理,认真组织QC小组开展攻关活动;认真落实质量安全措施,按主管部门要求抓好安全质量生产;积极推广新技术、新工艺,结合生产实际开展科技创新;遵守施工规范,根据建设单位的工期要求组织施工,切实抓好促进度、保工期条件下保证质量的各项工作要求;管好用好机械设备,提高设备的完好率、利用率,促进工程质量稳定提高;认真组织以提高工程质量为主要内容的劳动竞赛活动;不折不扣地贯彻落实上级的质量规章制度、措施、办法和决定。

c、总工程师职责

受项目经理直接领导。对全项目工程质量、施工技术、超前地质探测与预报、计量测试负全面技术责任,指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理和质量管理工作。

在集团公司总工程师和有关业务部门指导下,提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施,负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。

负责组织对工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及批准后的实施。对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题,督促检查各项质量规划的实施。

2020版顶板管理超前支护安全技术专项措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版顶板管理超前支护安全 技术专项措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020版顶板管理超前支护安全技术专项措 施 一、概况 随着矿井采掘水平的延伸,岩巷掘进中受软岩和地压影响越来越大,顶板管理确难度加大。为确保八一队岩巷施工的各头面安全,进一步规范岩巷顶板管理,针对岩石条件好、顶板完整;岩石条件差、顶板破碎及顶板特别破碎三种围岩性质,,特制定八一队岩巷掘进工作面超前支护措施。 二、施工顺序: 安全检查(敲帮问顶)--掘进爆破--安全检查(敲帮问顶)--喷护顶浆--前探梁支护--施工中其它工序。 三、前探梁规格及安装: 1、规格:前探梁总长3m。采用φ1.5寸钢管,长2.5m,其中一

端焊接φ30mm的圆钢,焊接圆钢外露长度500mm。2、安装方法a、在掘进爆破打眼时,直接加深顶部中心眼及两侧顶部周边眼深度,加深深度不低于500mm,或者爆破后重新打眼。同时掌子头后退2m,顶板中心及两侧800mm处各打一深度不低于400mm的牢柱眼,眼与巷道轮廓线成45°夹角。b、掘进爆破后安全检查(敲帮问顶)及喷护顶浆。c、利用掘进爆破后预留的3个加深周边眼直接插入前探梁,另一端用牢柱绳套进行固定,固定要紧贴顶板并铺设点焊网。若前探梁支MDCC移动开发者大会精彩荟萃智能硬件移动开发产品体验粉丝经济社交游戏护局部不接顶,必须用板梁背实接顶。(附图二:前探梁安装位置示意图) 四、特别破碎巷道超前锚杆规格及施工方法: 施工特别破碎巷道,除采用喷护顶浆及前探梁支护外,还要采用超前锚杆,锚杆采用φ32mm,L=1600mm管缝式锚杆,施工特别破碎巷道超前锚杆,位置位于巷道顶部,方向与巷道的顶板成45°夹角,间距600mm,数量根据巷道断面及岩性确定,但不得少于3根。 五、安全技术措施

隧道工程超前锚杆的施工方案

隧道工程超前锚杆的施工方案 松散地层结构松散,稳定性差,若有地下水时则更甚。在施工中极易发生坍塌,在这类地层中施工时,除减少对围岩的扰动外,还应加强临时支护,临时支护可采用超前锚杆。 1. 施工方法 超前锚杆又分为悬吊式超前锚杆及格栅拱支撑超前锚杆。 悬吊式超前锚杆 采用这种方法是在爆破前,将超前锚杆打入掘进前方稳定岩层内,末端支承在拱部围岩内专为超前锚杆提供支点的径向悬吊锚杆,或支承在作为支护的结构锚杆上,使其起到支护掘进进尺范围内拱部上方,有效地约束围岩在爆破后的一定时间内不发生松弛坍塌,为大断面开挖与喷锚支护创造了条件。施工中,因超前锚杆与悬吊锚杆的外露端往往不易直接相交,故以φ22的横向短钢筋焊在邻近的悬吊锚杆上,再焊在超前锚杆的末端上。 格栅拱支撑超前锚杆 如图所示:超前锚杆的末端支撑在格栅拱架上。 1—超前锚杆 2—格栅拱架 a —超前锚杆横向间距 b α 超前支护 超前支护 b b 2 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ—Ⅰ

b—格栅拱支承间距α—超前倾角 超前锚杆的倾角α一般选用6°~12°,一般情况下,超前锚杆的横向宽度为内拱顶线的一半再加2m,也可根据地质情况适当增减其布置范围,为提高支护效果,在靠近拱脚部位的超前支护的方向常分别向左右酌情外插。横向间距应根据围岩情况而定,一般为~,如采用双层支护时,间距为~。其上、下层应错开排列,其纵向间距应根据围岩类别、超前支护的长度、锚杆的截面尺寸及横向间距等因素综合考虑确定。一般可取100cm或150cm,最大不超过200cm,其长度应根据地质情况,锚杆拉拔试验强度,钻孔机械类型,供给钢筋长度,开挖循环次数等因素综合考虑确定。一般多采用~5m,最长为,对围岩软弱的地方,可采用φ8或φ10的钢筋按间距×挂方格网,再喷射~厚度的混凝土,增强围岩的自稳能力。 2.工工艺流程 格栅钢架超前中空锚杆喷锚砼工艺流程图: 说明:本流程图在操作中注意以下三个参数:(1)喷射距离为~,喷咀与岩面保持90°夹角。(2)机内风压保持在左右。(3)细骨料在骨料中占

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

煤层冒落区补充加强支护安全技术措施示范文本

煤层冒落区补充加强支护安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤层冒落区补充加强支护安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 +1350南二回风石门专用巷(W)掘进工作面从南二 1350轨道巷开口处向前72m~119m段(合计47m段) 巷道要过7#、8#煤层, 由于7#煤层和8#煤层在该区域顶 板和巷道底板都较为破碎,另外7#煤层和8#煤层在该区域 由于地质构造原因,两煤层的硬度够较小,虽然+1350南二回 风石门专用巷(W)巷道在过7#煤层和8#煤层时,采取了 缩小循环进度和减小每循环装药量等措施,但是, +1350南 二回风石门专用巷(W)掘进工作面在通过7#煤层和8# 煤层的施工过程中,掘进工作面迎头的顶板煤层和煤层的 顶、底板发生冒落现象仍分厂严重,为了保证1350南二回 风石门专用巷(W)在过7#煤层和8#煤层巷道的永久支

超前支护支架组使用安全技术措施

1109面材料巷超前支护支架组使用 安全技术措施 一、概况 1109工作面材料巷使用超前支护支架组替代原有的单体π钢棚支护。1109面是我矿首个使用超前支护支架组来维护材料巷顶板的工作面,为了保证支架组安全顺利的使用,特编制以下安全技术措施: 二、超前支护支架组的基本参数 材料巷使用超前支护支架组配合道木背顶来维护顶板,超前支护支架组最小为长度43米。 材料巷超前支护支架组由3部分构成:端头支架型号ZTZ6600/18/32,数量一组两架;支护支架型号ZCZ10200/20/34A,数量三组六架;锚固支架型号ZMZ5100/20/34,数量一组两架。超前支护支架组基本技术参数见表-1: 超前支护支架组基本参数表表-1 三、材料巷超前支护支架组支护强度验算 1、经验计算支护强度 = P t =6×9.8×3.2×2.21 =416 KN/m2 ≈0.416MPa Pt—材料巷合理的支护强度(KN/m2) h —采高(m)

γ—顶板岩石容重(t/m3),取2.21 2、参考同煤层矿压观测资料 1109工作面与1111工作面处在同煤层同采区,参考1111工作面的支护强度,其最大平均支护强度为498.6KN/m2≈0.498 MPa。 3、验算结论 选取以上两项中最大值0.498 MPa,即工作面合理支护强度应大于0.498MPa。 通过对比表1超前支护支架组的支护强度参数,其中支护支架的支护强度最小为0.5 MPa>0.498MPa。因此得出结论:支护支架组支护强度能够满足材料巷巷道的支护要求。 四、材料巷超前支护支架组拉移工序 材料巷超前支护支架组在工作面上出口及向外沿巷道居中对称布置,随工作面的推进逐步外移。支护支架组的外移是依靠固定在相邻两架底座之间的推拉千斤顶相互作用完成,支护支架组为由外向里、逐架迈步外移。1#—4#支架间的推拉千斤顶的行程均为1.2米,4#和5#之间推拉千斤顶的行程为1.8米、伸缩梁千斤顶的行程为0.8米。 对超前支护支架组各支架组进行编号管理,由外向里依次为1#、2#、3#、4#、5#,见附图1所示。 超前支护支架组具体情况见附图1 材料巷超前支护支架组 1、生产准备工作 超前支护支架组初始状态为推拉千斤顶全部收回,各支架组为逐架迈步外移,每次外移一组支架时,先移上帮架,再移下帮架,受调架千斤顶限制一次步距达不到1.2米,可以分多次迈步外移。 每天按满足8刀生产组织准备,超前支护支架组拉移顺序: 1#架外移1.2米,升紧支架→2#架外移1.2米,升紧支架→1#架2次外移1.2米,升紧支架→3#架外移1.2米,升紧支架→2#架外移1.2米,升紧支架→1#架3次外移1.2米,升紧支架→4#架外移1.2米,升紧支架→3#架外移1.2米,升紧支架→2#架外移1.2米,升紧支架→1#架4次外移1.2米,升紧支架。 支护支架组外移到位后升紧支架前(以上有下划线部分),根据巷道顶板情况在小架顶梁上背设道木,调整好支架状态,保证接顶严实,升紧支架(参考大立柱压力表达到24MPa以上),并护好侧护板,伸出伸缩梁,辅助维

连拱隧道施工工艺工法

连拱隧道施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0503-2011 第五工程有限公司刘建萍 1 前言 1.1工艺工法概况 中导洞-主洞施工方法是双连拱隧道施工的一种高效施工方法。它根据新奥法原理,采用光面爆破大断面开挖,使用锚、喷、网、钢拱架和超前导管及超前管棚等支护手段,先开挖贯通中导洞,浇筑中隔墙混凝土,然后采用上下台阶法开挖左、右主洞,最后进行全断面二次衬砌。 早期的双连拱隧道多采用三导洞法施工,对围岩扰动的次数多,施工周期长,工效慢、工期长、成本高,不利于隧道防水。通过连拱隧道工程实践采用中导洞-主洞台阶法施工,效果良好。 1.2工艺原理 1.2.1 本工法的基本理论基础是新奥法。开挖后允许围岩有一定的变形,从而释放部分地应力;通过监控量测和适时支护来控制围岩变形,使围岩不会失稳;围岩与锚喷等支护共同作用形成复合承载结构。 1.2.2中导洞-主洞法根据新奥法的基本原理,简化施工工序,在三个工作面平行施工的情况下缩短了工期。 2 工艺工法特点 2.1 采用新奥法施工,尽量减少对围岩的扰动,充分保护和利用围岩的自承载能力,提高隧道结构的整体安全度。 2.2 与三导洞法相比,减少了两个侧壁导洞,施工干扰少、临时支护量小,有

效地降低了对围岩的扰动,缩短了施工周期,降低成本,减少工程投资。 2.3中导洞首先贯通,可揭示隧道围岩情况,为左右两洞大断面开挖施工提供依据。 3 适用范围 本工法适用于双连拱山岭隧道的各种围岩情况,隧道主洞的开挖方式则根据具体的情况来选择。 正台阶二步开挖法是全断面一次开挖法的改进方法,多用于围岩能短期内处于稳定的地层中。台阶法根据台阶长度的不同,可划分为长台阶、短台阶和超短台阶三种,在Ⅲ级以下的围岩中一般采用长台阶或全断面开挖法,对于III、IV级围岩多采用短台阶开挖法,对于Ⅴ级以上的软弱围岩则常采用超短台阶开挖法,对于土质围岩及软弱围岩则采用环形开挖留核心土法或三台阶七步开挖法。 本工艺工法主要介绍中导洞-主洞法施工双连拱隧道。 4 主要引用标准 《公路隧道施工技术规范》TTJ04 《公路隧道设计规范》JTG026 《公路工程质量检验评定标准》JTJ071 5 施工方法 采用中导洞-主洞法施工,其步骤为先开挖中导坑,并做导坑临时支护直到中导洞贯通,然后由内向外浇筑中隔墙混凝土。 中隔墙施工完成后,将其顶部与临时支护之间间隙采用与设计同标号的喷射砼喷(回)填密实,待喷填砼强度满足设计要求后,即可开挖两侧主洞。 根据主洞的地质情况,首先做好洞口的防护、排水和洞身的超前预加固,然后

基坑支护专项施工方案

安徽中源建设有限公司基坑支护专项施工方案寿县鼎邦御苑(商住楼)建设项目1#A-座、1#-B座、2#-A座、2#-B座楼工程 基 坑 支 护 专 项 施 工 方 案 安徽中源建设有限公司 二零一五年七月

目录 第一章、工程概况............................................ ......................... (1) 第二章、基坑支护工程施工方法............................................. . (3) 第三章、土方工程施工方法 (5) 第四章、主要机械设备计划 (8) 第五章、文明施工管理 (9) 第六章、防止坍塌事故的基本安全要求 (11)

一、工程概况 工程名称:寿县鼎邦御苑(商住楼)建设项目 工程地址:寿县城南新区 建设单位:淮北市金鹏房地产开发有限责任公司寿县分公司 监理单位:安徽省科达建设项目管理有限公司六安分公司 施工单位:安徽省第一建筑工程公司 勘察单位:安徽省六安市建筑勘察设计院 设计单位:浙江龙山建筑设计咨询有限公司 结构形式:框架结构,1#A、1#B、2#A、2#B楼(地上11层地下1层)。 开工日期:2014年2月17日 竣工日期:2015年2月16日 工期要求:365个日历天 本工程为框架商住楼,总建筑面积39622.17㎡,建筑物设计使用年限为50年,耐火等级为地上Ⅱ级、地下Ⅰ级。抗震设防烈度为6度。屋面防水等级为Ⅱ级,地下防水等级为Ⅰ级。

第二章基坑支护工程施工方法 一、施工准备工作: 1、基坑支护范围的确定:自然放坡的施工范围,四周距离设计的地下室的外边线,基坑放 坡底部为550mm,上部距为1850mm(最深处为2150mm)。 2、设置地面排水沟:随水泥搅拌桩的进度,在水泥搅拌桩坝体的外缘四周设置明排水沟, 排水沟的尺寸为500mm×500mm;并每隔50m设一个1000mm×1000mm×1000mm的沉砂井,排水沟和沉砂井均用砖砌成。 3、做好各种施工机械的调试工作。 4、供水供电:施工期间晚间照明采用3-6盏3.0KW的太阳灯和多盏1.0KW的碘钨灯,现场 供水主要为生活用水及施工用水。 二、基坑支护的施工方法: (一) 基坑支护设计参数: 1、地下室底板底标高为-3.900m,原自然地面至基坑开挖底面标高为-2.600m。 3、基坑支护节点剖面图。

顶板支护安全技术措施

神新公司乌东煤矿+600水平 45#煤层综采工作面巷道加强支护的安全方案 编制单位:乌东矿综采二队 时间:2014年1月9日 工作面轨道巷加强支护的安全方案

+600水平45#煤层工作面轨道巷多处巷道上部顶板较破碎、离层,顶板下沉较严重,为防止因施工超前预爆破时发生冒顶事故和因顶板事故衍生瓦斯等其它事故,工作面轨道巷支护除正常超前支架配合单体超前支护外,对局部破碎地点重新加打锚杆、锚网、锚索进行支护;并且在轨道巷超前液压支架以外提前架设60米U型钢支护,待工作面超前液压支架推进至该U型钢支护区域时,到位一副拆除一副刚好与超前液压支架搭接上,确保了巷道顶板支护的连续性。这样就确保了在距工作面10~30米进行超前预爆破顶板的安全性,解决了巷道破碎、离层、变形的问题,该项措施既解决了严重的顶板安全问题,又大大提升了工作面整体的标准化工作,为确保人员在作业过程中能安全有效的作业,特制定本安全技术措施。 一、危险源辨识及风险评估: 根据《本质安全管理体系—风险管理手册》以及作业现场危险源辨识进行风险评估。 任务描述: 1 准备工作 2 支护作业 3 检查支护情况 危险源辨识及风险评估 工序危险源风 险 类 型 风险及其后果描 述 事 故 类 型 风险评估 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1.编未编制作管因未编制劈帮移其K2 A5 10 中

制安全技术措施业的安全 技术措施 架的安全技术措 施,造成防范措施 不全面、责任不明 确、作业人员不掌 握事故防范措施, 造成盲目作业,导 致事故的发生 它 事 故 等 2.危险源辨识现场危险 源辨识工 作未辨识 全面 人 导致作业人员盲 目作业,发现危险 源不及时,造成人 员伤害 其 它 事 故 K2 A6 12 中 等 3.支护材料准备 1.支护材 料不够 人 造成支护质量达 不到 顶 板 事 故 I4 E2 8 一 般 2.支护材 料放置不 合理 人 影响安全出口的 畅通 其 他 事 故 H5 D3 15 中 等 3.锚网质 量不符合 要求 环 支护质量下降或 产生局部冒顶 顶 板 事 故 K2 B5 10 中 等 4.敲帮问顶1.顶板和 巷帮不完 好 环 人员进入危险区 发生片帮、冒顶伤 人 顶 板 事 故 I4 C4 16 中 等 2.敲帮问 顶工具不 机 人员操作不便,易 发生顶板事故 顶 板 K2 D3 6 一 般

隧道施工方案45919

隧道工程施工工艺 一、总体方案 (一)施工原则 采用大型施工机械配套施工,开挖出渣机械配套作业线、初期支护砼机械配套作业线与二次衬砌砼施工作业线相配合一条龙作业。软弱围岩坚持“短进尺、弱(不)爆破、快封闭、强支护、紧衬砌”的原则,开挖后仰拱及时跟上封闭成环。施工中进行超前地质预报,采用先进的量测探测技术对围岩提前做出判断,拟定相应的施工方案。 (二)施工布置 隧道根据施工现场场面状况,采用单向掘进,隧道进口布置一个隧道专业机械化施工队。洞内施工开挖、出渣初期支护与二次衬砌模筑砼平行作业。隧道路面待贯通后从洞口反向施工。根据地形地貌及工期要求,本隧道不设施工支洞。 (三)总体方案 根据磐南隧道围岩情况、及断面设计,结合本承包人现有技术装备力量和多年的隧道施工经验,确定Ⅲ类围岩采用正台阶开挖法施工,Ⅳ类采用全断面开挖法施工。隧道出渣采用侧翻装载机装车,自卸汽车运输。初期支护施作及时可靠,衬砌砼采用机械化作业,二次衬砌采用砼输送车、输送泵和全断面液压衬砌台车相配合的方案。施工过程中加强监测,及时处理分析数据,高速支护参数。开挖前做好超前地质预报、探测工作,根据围岩情况采取相应的施工方案。 二、隧道施工测量控制 为保证隧道贯通精度,拟定如下测量控制方案: 1、地表平面控制 (1)为保证洞口投点的相对精度,平面控制网根据设计提供的控制点和实地地形情况布设精密控制网,并保证洞口附近有二个或二个以上的精密控制网点。 (2)地表控制网经过多次复测,复测无误后方可引线进洞的测量工作。 2、洞口联系测量 为保证地面控制测量精度很好地传递到洞内,采用如下洞口控制测量方案: (1)在洞口仰坡完成及洞口施工至设计标高后,在洞口埋设二个稳固的导线控制点。 (2)洞口附近在基础稳定处埋设2~4个水准点,与地表水准控制网级网观测及平差计算,以便于隧道进洞水准测量。 3、测量方法及措施 (1)地表平面控制测量选用全站仪施测,建立四等导线控制网,并把隧道中线和横向轴线纳入控制网内以保证放样精度。 (2)高程控制按四等网施测,用自动按平水准仪施测,精度至毫米。 (3)洞内控制测量与地表控制测量按同等精度建网,施工中线测量使用全站仪。 (4)具体要点:

模板支护施工专项施工方案模板

模板支护施工专项 施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130- 5、建筑施工安全检查标准JGJ59- 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26- 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限

公司,竣工日期: 12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备 1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。

煤层冒落区补充加强支护安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤层冒落区补充加强支护安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8678-14 煤层冒落区补充加强支护安全技术 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 +1350南二回风石门专用巷(W)掘进工作面从南二1350轨道巷开口处向前72m~119m段(合计47m 段)巷道要过7#、8#煤层, 由于7#煤层和8#煤层在该区域顶板和巷道底板都较为破碎,另外7#煤层和8#煤层在该区域由于地质构造原因,两煤层的硬度够较小,虽然+1350南二回风石门专用巷(W)巷道在过7#煤层和8#煤层时,采取了缩小循环进度和减小每循环装药量等措施,但是, +1350南二回风石门专用巷(W)掘进工作面在通过7#煤层和8#煤层的施工过程中,掘进工作面迎头的顶板煤层和煤层的顶、底板发生冒落现象仍分厂严重,为了保证1350南二回风石门专用巷(W)在过7#煤层和8#煤层巷道的永久支护质量要求,现场经矿上有关工程技术人员根据冒落情况研究决定,

ZLJ-10掘进机机载超前支护使用安全技术措施

ZLJ-10掘进机机载超前支护装置 施工安全技术措施 一、概述: 1.设备概况: ZLJ-10掘进机机载超前支护装置操作规程适用于综掘工作面掘进头的临时支护,配置在掘进机切割部,在不影响掘进机正常截割作业的前提下,利用掘进机液压系统为动力源,实现临时支护,同时可以托起特殊支护条件下的锚网和钢带或槽钢,机械化程度高、安全系数高、劳动强度低,不仅提高了掘进效率,而且使工人的安全得到有效保障。 2.型号说明: 本机型号ZLJ-10——液压支护 Z——产品类型代号:支护装置 L——第一特征号:临时 J——第二特征号:掘进机机载 10——支护强度:(10KN/M2) 3.主要结构及原理 ①结构:有顶梁架、主架、折叠缸、升降缸、支撑缸、平衡阀、高压油管路、多路换向阀、分流集流阀等组成。 ②工作原理:工作时,利用综掘机的液压泵站供油,操作换向阀使液压油进入分流集流阀、平衡阀和支撑油缸、折叠油缸,使主架,顶架打开;主架打开后前倾30°左右,顶架须保持在水平状态;推动升降油缸使顶架升高。通过调节三组油缸使顶架直到所需要的高度,角度,以达到顶架及U型钢棚梁同顶板吻合;然后把综掘机断电,开始进行架棚作业;完成架棚作业后,将临时支

护装置按逆向操作收回油缸并使顶架落在掘进机截割盖板上。等待掘进机截割工作完成后,进行下一次架棚支护作业。 4.主要技术参数: ①巷道断面:矩形、拱形、梯形 ②适用巷道尺寸:巷道高≥2.2m、巷道宽≥3m ③最大支撑力:≥2.5t ④最大支护面积:3m×3m ⑤支护超出掘进炮头距离:0.6m~2m ⑥顶架最大横向斜角:≤18° ⑦额定压力:16MPa ⑧额定流量:50L/min ⑨装置重量:约1t 二、准备工作 1.操作前首先检查顶帮完好情况,保证工作区域安全、整洁和无障碍物。 2.所有千斤顶、立柱无串、漏液现象,发现问题及时处理。 3.所有操作阀无串、漏液现象;不工作时,所有手把打到零位。 4.护帮、护正面煤板无变形、断裂。 5.所有支撑梁无开焊、开裂现象。 6.液压系统、安全保护装置正常可靠,零部件应完整无缺,各部连接螺栓、销轴、限位销齐全、紧固。 7.液压系统各联接装置的卡子应齐全牢固,油管吊挂整齐,无破损、挤压。 三、一般规定: 1.司机应具备责任心强、认真钻研设备性能,并经过专门培训后,方可持

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

副斜井加强支护安全技术措施

副斜井加强支护安全技 术措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

副斜井加强支护安全技术措施一、工程概况 现副斜井井筒已掘进259m。根据现场揭露地质实际情况,现迎脸位置巷道激光点向上1.5m为砂砾岩底板,岩石倾角+15度左右,砂砾岩厚度约为4m左右,向下为红褐色泥岩,中间夹一层厚度为1m的泥质砂岩,岩石较破碎。为保证施工安全,此段采用锚、网、索、架设U29型钢棚、喷射混凝土联合支护方式。为保障施工过程中的安全、优质、高效,特编制本补充措施。 二、支护设计 (一)临时支护 巷道施工采用前探梁做为临时支护,前探梁选用Φ108mm钢管制作,每根长不小于4m,巷中向两边按800mm的间距布置3根前探梁,用金属锚杆和吊环固定。吊环形式为圆型,每根前探梁使用2个吊环,吊环螺母必须和锚杆配套,吊环必须上满丝且至少露丝2~3丝。吊环的方向要具有可调性。每次爆破后,首先进行敲帮问顶,作业人员站在支护完好的顶板下,找净顶板及迎头的浮矸活石,铺设好金属网并连接好,连网时

注意顶板危岩浮矸活石,然后向前串移前探梁,前探梁吊环后用方木及木楔接顶牢固,每次移前探梁,要首先检查吊环等情况。 (二)永久支护 永久支护为锚、网、锚索加29型钢棚支护;喷射砼厚度300mm,强度等级C20,完成永久支护。 1、锚杆及锚固剂:锚杆采用Φ20×2200mm高强树脂锚杆,间排距 800×800mm,矩形布置;每根锚杆采用2块CK2335型树脂锚固剂,锚固长度为0.7m;锚杆托板采用铁托板,规格140×140×10mm;锚杆均使用配套标准螺母紧固。 2、金属网采用φ6.5mm的圆钢焊制,网片规格为1800×1000mm,网格为100×100mm,网要压岔搭接,搭接长度为100mm,相邻两块网之间要用14#铁丝连接,连接点要均匀布置,间距200mm。 3、锚索及锚梁:锚索选用φ17.8x8300mm的1860级钢绞线;每根锚索采用4卷CK2335树脂锚固剂锚固,锚固长度为1.35m,锚索外露长度不大于300mm;锚索间距1600mm,排距1600mm,顶部矩形布置;钢垫板规格80x80x14mm;锚梁采用14#槽钢加工,长度为0.6m。

综采工作面上端头支护安全技术措施

综采工作面上端头支护安全技术措施 由于工作面长度变化较大现有支架无法支护上端头,所以利用DW31.5-315/100单体液压支柱及铰接梁配合ZY5600/23/45型支架进行支护上端头处的空顶。 一、支护工艺及回收工艺 1、工作面端头处使用单体液压支柱进行支护,支护要求为:单体 支柱间距不能小于700mm,排拒为1000mm,每天早班进行回收,端头支护见四回一。 2、所支设的单体必须挂铰接梁,并保证铰接梁连接有效不的出 现断开现象。 3、每孔的间距为1米,孔的排距5-7米, 综采工作面超前孔爆破参数

4、使用单体柱时,柱体顶盘和底座要均匀受力,顶板背实,软底穿鞋。 5、单体液压支柱在支设过程中应当2人互相协助挂铰接梁,1人扶支柱,1人负责给单体液压支柱注液,并保证支撑力,直径为Φ100≥90KN,Φ80≥60KN。 6、所有单体液压支柱的三用阀注液嘴必须朝向采空区方向,并保持横竖都在一条直线上。 7、工作面上端头单体支护到过支架大柱以后再进行回撤。 8、单体液压支柱再回撤时必须使用卸压扳手远距离操作,用绳子或专门加工的铁钩将单体拖出,严禁人员直接用手将单体拉出。 9、回撤出的单体立即补打到超前支护单体前方,使超前支护距离不少于20米。 10、所有支架的侧护板必须使用以缩小上端头空顶距离。 11、采煤机上行割煤时要割到与上端头下帮煤璧处。

二、安全措施 1、单体支设过程中思想要集中,以防铰接梁及单体砸伤人员。 2、单体支设过程中其他人员不得经过,以防出现事故。 3、单体支设完成后检查单体于铰接梁咬合情况、并能够保证单体达到初撑力要求。 4、单体必须使用≮5mm的钢丝绳或利用废旧皮带做的防倒绳防倒, 以防止单体支柱卸压倾倒后造成人员或者设备、设施损害。 5、损坏的单体立即回收不得摆放在工作面端头处,闲置单体柱要立放在上、下顺槽,不影响两巷行人安全出口处固定,保证行人通道畅通无阻. 6、单体在回撤过程中必须有区队领导现场指导作业。 7、工作面确保有完好的敲帮问顶工具、以便随时使用。 8、交接班后负责运输机机尾人员首先检查有无伞岩或煤层离层情况,并进行处理。人员不得在上端头处停留或工作,确需工作时必须有专人进行监护。 9、支设区域顶板过高时使用加长腿,确实无法支护的可使用木点柱进行支护。 10、工作面范围内每位人员要熟悉该工作面可能出现的各种灾害的避灾路线。

隧道洞身开挖支护方案

隧道洞身开挖支护方案 1.方案目的 明确隧道开挖支护作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导现场施工,保证安全和质量。 2、编制依据 1、施工合同文件 2、设计文件 3、施工组织设计 4、同类施工经验 3、编制范围 Nakettiya隧道及Bambarenda隧道洞身开挖支护施工。 4、施工工艺及方法 洞身开挖支护包括:超前支护、洞身开挖、初期支护。 4.1暗洞开挖初支施工工艺 4.1.1开挖方法 暗洞用台阶法开挖。采用挖机开挖,人工配合修整,自卸车运渣。

开挖透视图 开挖步骤图

开挖初支施工工序正面示意图 施工工序纵断面示意图 边墙锚杆 钢拱架间距为

施工步骤: 第1步:施作超前支护后,开挖上台阶,施作上台阶初期支护; 第2步:开挖左右侧下台阶并施作初期支护; 第3步:开挖隧底并施作仰拱初期支护封闭成环。 4.1.2台阶法施工工艺流程图 台阶法施工工艺流程如下: 4.1.3超前支护施工 4.1.2.1支护体系 方案中没有考虑洞口段施工时已施工的超前大管棚。隧道共有二种支护体系: ①第一类超前支护体系 采用I型CHS42.4×3.2钢花管超前注浆加固地层。钢花管外插角10°~15°,3.5m长,环向间距为0.4m,纵向间距2.4m。在拱部168°范围设置。

I 型超前支护纵断面示意图 ②第二类超前支护体系 采用II 型CHS42.4×3.2配合I 型CHS42.4×3.2钢花管超前注浆加固地层。II 型钢花管外插角30°~35°,3.5m 长,环向间距为0.4m ,纵向间距2.4m 。在拱部168°范围设置。I 型及II 型钢花管错开布置。 II 型配合I 型超前小导管超前支护纵断面示意图 I 型CHS42.4××3.2钢花管 I

掘进机机载超前支护装置施工安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 掘进机机载超前支护装置施工安 全技术措施(最新版)

掘进机机载超前支护装置施工安全技术措施 (最新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概述: 1.设备概况: ZLJ-10掘进机机载超前支护装置操作规程适用于综掘工作面掘进头的临时支护,配置在掘进机切割部,在不影响掘进机正常截割作业的前提下,利用掘进机液压系统为动力源,实现临时支护,同时可以托起特殊支护条件下的锚网和钢带或槽钢,机械化程度高、安全系数高、劳动强度低,不仅提高了掘进效率,而且使工人的安全得到有效保障。 2.型号说明: 本机型号ZLJ-10——液压支护 Z——产品类型代号:支护装置 L——第一特征号:临时 J——第二特征号:掘进机机载

10——支护强度:(10KN/M2) 3.主要结构及原理 ①结构:有顶梁架、主架、折叠缸、升降缸、支撑缸、平衡阀、高压油管路、多路换向阀、分流集流阀等组成。 ②工作原理:工作时,利用综掘机的液压泵站供油,操作换向阀使液压油进入分流集流阀、平衡阀和支撑油缸、折叠油缸,使主架,顶架打开;主架打开后前倾30°左右,顶架须保持在水平状态;推动升降油缸使顶架升高。通过调节三组油缸使顶架直到所需要的高度,角度,以达到顶架及U型钢棚梁同顶板吻合;然后把综掘机断电,开始进行架棚作业;完成架棚作业后,将临时支护装置按逆向操作收回油缸并使顶架落在掘进机截割盖板上。等待掘进机截割工作完成后,进行下一次架棚支护作业。 4.主要技术参数: ①巷道断面:矩形、拱形、梯形 ②适用巷道尺寸:巷道高≥2.2m、巷道宽≥3m ③最大支撑力:≥2.5t ④最大支护面积:3m×3m ⑤支护超出掘进炮头距离:0.6m~2m

施组方案—高边坡支护专项施工方案

高边坡支护专项施工方案 1、工程概况 福州市三环路东北段B段Ⅵ标道路工程北起淮安大桥南接线,后由元宝石山东侧,向西南穿过淮安头谷地后折南,沿闽江南岗东(北)岸,经农林大学西面沿河滩布线。本合同段起讫桩号:K22+298~K25+340,标段全长3.042km。K22+298~K22+455及K22+645~K22+705右侧为高边坡路堑挖方段,挖方后路堑边坡高度≥20m,高边坡路堑长度为217m。 边坡支护的设计形式如下: 边坡支护结构:边坡采用台阶式放坡(台阶高8m,平台宽2m),由下到上边坡的坡度分别为:1:0.5、1:0.75、1:1.0,边坡主要采用“预应力锚杆框架+菱形骨架”的防护加固措施。 边坡排泄水系统:坡顶设置截水沟,防止地表水冲刷坡面及入渗坡体;坡脚结合拟建道路排水系统设置边沟,以得使坡顶排水通畅,坡脚不积水为原则;坡体按350cm*350cm间距设置φ80软式透水管,外倾10%。 坡面绿化系统:锚杆框架内采用绿化挡土袋护坡或土工格式植草,同时用SNS柔性防护网封面。 2、编制依据 2.1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2.2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2.3、《锚杆喷射混凝土支护技术方案》(GB50086-2001); 2.4、《岩土锚杆(锁)技术规程》(CECS22:2005); 2.5、其他国家及行业标准。 3、施工准备 2.1、施工准备工作为:施工调查、核对设计文件,进行交桩、定线复测、测设。 施工边界桩,清理施工场地,根据需要准备营业线防护加固设备,施工中做好地表水的防排工作。 施工调查包括下列内容:

2.1.1、核对岩土类别,弃土石方位置和运土石方条件等; 2.1.2、预先做好堑顶截排水或设置临时排水系统,排出的水不危及附近营业线路基稳定。 2.1.3、勘查出高边坡附近的通讯设施,地下管线情况等位置;并调查高边坡下的行车情况,作好行车记录。 2.2、施工测量: 2.2.1、每次测量原始记录必须完整地保存; 2.2.2、对每次开挖线的放测须明确边桩、位置及挖深,正确标出边桩连接线,设置护桩,并作好记录。 2.3、根据工程量的大小及工期要求,组织足够的施工人员(包括杂工、、挖、装、运司机等),并配备足够的材料和机械设备。 2.3.1拟投入施工人员 2.3.2拟投入机械设备

超前支护施工工艺

超前支护施工工艺 本标段隧道超前支护主要类型:洞口段为φ108超前长管棚;洞内采用φ52mm、φ42mm超前小导管,超前锚杆采用φ25mm中空注浆锚杆。 1.4.1超前长管棚 长管棚采用Φ108mm热轧无缝钢管、接头钢管采用Φ114mm热轧无缝钢管,端部长15cm丝扣以便连接;每节长度为6m、4m交替使用,保证隧道纵向同一横断面内的接头数不大于50%。 根据设计要求施工砼导向墙、管棚;采用管棚钻机钻孔、顶进钢管施作管棚。 1.4.1 钻孔的工艺流程 钻孔工艺流程见图2-5-57。 1.4.2 钻孔的操作要点 洞口段管棚施作前,按设计要求施工砼导向墙并确保施工精度。 沿隧道开挖轮廓线纵向钻设管棚孔,其外插角符合设计要求。孔径比管棚钢管直径大15~20mm。钻孔顺序由高孔位向低孔位进行。测斜仪控制钻孔角度。 施钻前搭设钻孔平台,制作导向架,并检查其安全稳定性,施钻时固定牢固,以防止钻杆在推力和振动力的双重作用下上下颤动,导致钻孔不直。

钻机开孔时要低压力,待成孔1.0m后,压力逐渐增大,转速升至正常转速,第一节钻杆钻入围岩后,尾部剩余20~30cm时,停止钻进,钻机退回原位,人工装入第二根钻杆;换钻杆时,注意检查钻孔质量,偏离时及时调整。在施钻进程中及时记录和收集岩性及钻孔参数。钻孔达到要求深度后,拆卸钻杆,钻机退回原位。 图2-5-57 长管棚钻孔工艺流程图 1.4.3 顶进钢管的工艺流程 工艺流程见图2-5-58。 顶管工艺:本工程采用大孔引导和管棚钻进相结合的工艺,将棚管沿引导孔钻进,接长棚管,直至孔底。 管件制作:棚管现场制作,钢管节长为6m、4m,管棚接长时先将第一根钢管顶入钻好的孔内,再逐根联接。 接管:当第一根钢管推进孔内,孔外剩余30~40cm时,停止推进,人工持链钳进行钢管联接,使两节钢管在联接套处联成一体。凿岩机再以冲击压力和推进压力低速顶进钢