文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电暖施工组织设计

水电暖施工组织设计

水电暖施工组织设计
水电暖施工组织设计

晃州商务写字楼、文化综合楼、综合

档案馆

编制:

审核:

四汇建设集团有限公司

二0一二年十二月

一、工程概况

1、工程特点:

本工程为新晃县晃州商务写字楼、文化综合馆、综合档案馆,建筑面积50463.4㎡,建筑基底面积:3936.5㎡。建筑工程设计规模等级:一级,使用年限为50年。本工程为地上17层,地下2层,建筑高度66m。本工程由深圳市联合创艺建筑设计有限公司设计,四汇建设集团有限公司承建。

2、工程内容:

电气工程施工方案:

照明、空调、通讯有线电视、防雷接地等电位联接系统等。

(1)电缆室外埋深0.7M,进线为1路10KV高压电源供电,进入楼层电源电压-380V、220V,本建筑低压配电采用单母线分段供电方式。正常时母联开关为分闸状态,当其中一台变压器故障时,该变压器退出运行,断开其回路高压开关,视负荷情况切除三级负荷后再合母联开关,保证重要的负荷用电。低压电源系统采用树干式和放射式相结合的混合式配电系统,对一级、二级负荷保证两路电源供电,一用一备,并在末级配电箱内自动切换。普通照明、应急及疏散照明、空调及一般插座均由不同支路供电。除壁挂空调插座

外,所有插座回路均设漏电断路保护器。

(2)线路敷设:

一般照明支线、动力线路穿焊接钢管或者PVC管在地坪、模板缝、墙及柱内暗敷,有吊顶部分穿钢管敷设于吊顶内。应急照明支线穿焊接钢管,在地坪、模板缝、墙及柱内暗敷。

(3)通讯系统:

通讯电缆由室外通讯网埋地穿管引至室外分线箱内,每廖设电话出线板一只。

(4)有线电视、电话、计算机网络:

本工程仅预埋穿线管、接线盒、出线座(不穿线),各系统电缆(线)、分线箱及设备均由有线电视管理部门、电信部门以及专业公司确定型号并负责施工、调试。进户管顶室外埋深0.7m,伸出散水外0.2m。线路在竖井沿弱电桥架敷设,出竖井穿PVC管埋地、埋墙、埋楼板敷设。

(5)防雷及接地

本建筑物按第二类防雷建筑物的保护措施进行,采用避雷带防直击雷,避雷带及支架采用Φ10镀锌圆钢明敷于天沟屋面女儿墙、楼梯间及水箱顶上,支架高出屋面0.1m,预埋深0.1m,水平间距1.0m,转角出间距0.5m,避雷带与引下线及所有凸出屋面的金属物均须可靠焊接(焊长>6d),并形成完好的电气通路。

本建设处避雷带引下线,利用构造柱内贯通主筋(四根Φ12)接入基础底板结构钢筋,各构件之间应联成电气通路。

图示引下处利用建筑物钢筋混凝土柱内两根主筋(每根大于或者等于16mm)作引下线,作引下线的柱子柱内两根主筋上下焊通,上端伸出女儿墙顶150mm与接闪器焊接,下端和基础内及基础下沿周围焊通的主筋及镀锌扁钢焊接(焊长不小与6d)。下部室外地坪下0.8~1米处焊出一根40*4镀锌扁钢。伸出外墙不小于1m。

(6)接地体:

利用基础内、筏板内钢筋作自然接地体,并加设人工接地体。要求图示结构地圈梁内、板内钢筋焊通,且沿周边焊接成闭合环路并与防雷引下线、外引接地线焊通。要求图示箭头处结构地圈梁内钢筋与该处柱内钢筋焊接成电气通路。

二、管理目标:

确保工程质量给排水、电气智能建筑、暖通三个分部全部达到合格安全无重大伤亡事故,工期630天内完成。

三、施工准备

1、材料要求,焊接钢管、壁厚均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,PVC冷弯管中型,内壁光滑、壁厚均匀、无砂眼,按线盒、开关、插座盒、灯头盒、镀锌圆钢、扁钢,有材质检验证明及产品合格证、照明开关箱、开关、插座、

有安全认证标志许可证编号出厂合格证。

缘导线的型号、规格符合设计要求,并有出厂合格证、安全认证标志,压线帽、接线鼻子等均应符合要求。

2、主要机具:

(1)电焊机、砂轮切割机、液村变管机、台钻、套丝板、压力钳、电锤、压线钳、剥线征、电烙铁、锡锅、万用表、兆欧表、势头地电阻表、漏电检测器、液压开孔器。

(2)一般器具:手锤、錾子、水平尺、卷尺、红笔、线附、平口钳、尖嘴钳及电工常用工具等。

(3)作业条件:熟悉施工图,了解图纸会审记录,基础钢筋作拉地地装置,待土建建底板筋、梁筋、柱筋、绑扎、校正后进行焊接,暗管副、敷设在各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工,现浇混凝土板,柱内配管在底层钢筋绑扎完后面上层钢筋未绑扎前进行。

四、施工工艺

工艺流程:基础钢筋网接地焊接暗配管、预制(煨弯、切管)测定箱盒墙体配管固定箱盒封堵箱盒管路敷设防雷引下线焊接、等电位网连接配合现浇混凝土配管井道内配管墙体箱盒安装管内穿线防雷带焊接绝缘电阻测试灯具、开关、插座安装

通电试验接电阻测试。

1、基础网筋网及利用构造柱主筋做防雷接地重复接地装置的焊接每组引下线柱筋与底板网筋(用圆钢搭接)焊接外,焊缝应饱满,并有足够的强度,并将该处下一平方米底板网筋点焊。圆钢搭焊接长度为其直径6倍,并应双面施焊,引下线利用图纸设计要求个点柱内两根主筋搭接焊,焊接倍数为圆钢圻径6倍双面焊。每组引下在室外地坪1米用圆钢引出,防止接地电阻不能达到小于1Ω,增补人工接地装置,每组引下线室外地坪+0.5处用钢板,扁铁做测试点,不少于2处。

2、暗管敷设

(1)暗配的线管路取最近的线路敷设,并减少弯曲,埋墙或混凝土击剑的管子距墙体表面不应小于15㎜。

(2)根据设计图和图纸设计变更要求,加工好各种盒、箱、管弯、笾段、钢管采用冷煨法,管径20㎜以下,用手板煨弯器,管径为25㎜以上时,用液压煨变器管变管。

(3)户内暗装配电箱安装高度距地2米,电表箱安装高度距地1.2米,配电箱清净干净,箱相内配线应列整齐,绑扎成束,压头牢固可靠,电气器具应牢固、平整,间距均匀,启闭灵活,铜端子无松动,零部件齐全,管线入箱后,将导线理顺,分清支路和相序,套上编号,保接地线(PE)线和零线经汇流排配出,外壳接地可靠。

(4)屋面明装镀锌圆钢避雷带,女儿墙压顶和屋脊上,

弹好直线,转用处起点为0.3米起,然后间距不大于1米处,用电锤打眼,将眼进面灰法清理干净,用水泥砂浆栽避雷扁钢支架,支架高度与建筑物面100㎜以上,注意支架与建筑表面保持垂直,洞眼水泥砂浆需连续浇水养护两到三天,将调至的铳锌圆钢卡在卡上,镀锌圆钢转角处变成圆弧直角弯。引下线与避雷带搭接双面焊,焊接处刷防锈漆,外观为支架牢固,垂直避雷带顺直,屋顶上所有凸出的金属物或管管均应与避雷带连接。

五、质量标准

1、保证项目

(1)导线间和线间对地间的绝缘电阻值必须大于0.5Ω.

(2)器具的接地保护连续必须牢靠。

(3)保护接地重复接地电阻不大于1Ω。

2、基本项目

(1)管子敷设连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管与其支架平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显皱折,油漆防腐剂完整,暗配管保护层大于15㎜,盒、箱设置正确,固定可靠,管子入箱盒锁紧螺母。

(2)导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,在盒箱内导线有适当位置。

(3)金属电线保护管及与盒(箱)的接地处理连接紧密,空白点固,接地线截面选用正确需防腐的部分涂漆均匀

无遗漏。

(4)器具及其支架牢固端正位置正确,表面清洁,导线与器具连接牢固紧密,不伤芯线,防松垫圈等配件良好,配电箱、部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,安装位置正确,箱内布线整齐。

回路编号齐全、正确,接地支线连接牢固,截面选用正确。

照明器具及配电箱安装要求

泠弯管用弹簧煨弯,管子断口处应齐不歪斜,刮锉光滑,无毛刺、电线管套丝扣应干净清晰不乱不过长。

(5)以土建弹出的水平线为基准,根据设计图要求确定盒,箱实际尺寸位置,并将盒箱固牢牢固。

(6)钢管连接用套管,套管长度为连接口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密,PVC冷弯管连接,用套接法,其套管长度大于连接管径3倍,并用胶合剂粘牢。

(7)金属导管:焊接钢管、内壁刷防锈漆、暗配在±0.000以下外壁刷防腐漆两遍,±0.000以上明配管外壁刷防锈漆,埋设于混凝土内的金属管,外壁不刷防腐漆。

(8)暗管敷设暗配管的弯曲半径不小于管外径6倍,埋于地下或混凝土内时不小于管外径的10倍,接口必须牢固密封。

(9)管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置列于穿线,无弯时30m,有一个弯时20m,有二个弯时15m,有三个弯时8m。

(10)盒箱开孔应整齐并与管径丝相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,管口入盒、箱、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严标管口号敲落孔焊接,管口露出盒,箱应小于5㎜,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣2~4扣,PVC冷弯管时,灯头盒、开关箱、接线盒使配套塑料制品。

(11)现浇混凝土内配管,密切配合土建,将管子预埋在底筋上面,预埋的管子入箱盒等牢固固定,防止捣固混凝土时受振移位,接线盒、开关插座盒用粗草纸等垫物浸入水后塞过头塞好,塑料制品线盒用胶带包扎好,防止砂浆进入管内,钢管、电线管管路每隔1m左右用铁丝绑扎牢,PVC 冷弯管每隔0.3㎜左右用铁丝绑扎牢,管路密集处管路相互间距要大于2.5m以上,防止混凝土板有孔洞裂痕、漏振。

(12)跨接地线两端焊面不得小于该焊跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处刷防腐剂,跨接拉地线选择见下表(㎜)

(13)箱盒明装应牢固、平整,开孔整齐与管径相吻合,一管一孔,钢管进入开关盒配电箱时,露出锁紧螺母丝后为2~4扣。

(14)混凝土板内盒与明装竖向钢管连接用可挠金属管,连接采用接头,连接处应接头,连接处应密封良好,长度不超过0.5m。

3、管内管线

(1)作业条件:管内穿线配管分项工程,盒箱安装完成后进行,相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝色导线为中性线,用黄绿色相间的导线为保护地线。

(2)穿带线:带线一般采用Φ1.2~Φ2.0㎜的铁丝,将其头部弯成不封口听圆圈穿入管内,在管路较长或转弯较多时,在敷设管路同时,将带线一并窗好,穿线受阻时,应用两极带线在管路两端同时搅动,使两铁丝的端头互相钩绞

在一起,然后将带线拉出。

(3)穿线前,将干燥布条用铁丝带入管内来回擦,清扫管中积水及杂物,金属管口中应先装上护口,管路较长,弯曲较多,穿线困难,可往管内吹入适量的滑石粉润滑,两人穿时,应配合协调好,一拉一送穿线时注意以下几点:(一)同一交流回路的导管,必须穿同一钢管内,不得一根导管子。

(二)不同回路,不同电压不得穿入同根管子。

(4)单股铜导线连接导线绝缘层剥去10~20㎜,按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头,填满为止,线芯插到后,导线绝缘应和压接管平齐,并包在帽壳内,用专用压接钳压实即可。

多股导线采用同规格的接线端子压接,削去导线的绝缘层,将线芯紧紧地绞在一起,消除寺管,将线芯插入,用压钳压接,开口接线端子,压接后再放到锡锅搪锡,上锡后端子应饱满光滑。

(5)用200V兆欧表对线路的干线和支线的绝缘摇测,在电气器具、设备未安装接线前,摇测一次在其安装接线后,送电前再摇测一次,确认绝缘摇测无误后,再进行送电试运行。

(6)灯具安装:照明器具安装在各种管路、盒子收口平整,线路导线已完成绝缘电阻测试,墙面的抹灰工作,室

内装饰工程及地面清理工作均已完成后进行。

吊软线吊灯、座灯头塑圆木完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒螺丝的位置上固定木螺丝,使圆木边缘紧贴装饰,然后装吊线盒或座灯头,固定牢固,将盒内甩陋的导线留出维修长度,削出线芯,将独芯导线与吊线盒或座灯头螺丝连接,施紧该螺丝,不得松动,吊灯头用不小于0.5㎡以上多股软线,削去绝缘层,将多股拧胶在一起,搪锡压接在吊线和吊线灯头专用螺丝上,上好灯泡。

(7)跷板开关距地面高度为1.3m,距门边为15~20㎝,开关不得置于单扇门后,开头位置与灯位相应,灯具相线经开关控制,插座安装距地面0.3m,厨房卫生间插座距地坪1.3m,抽油烟机与壁挂空调插座距地面2m,住宅淋浴器插座为2m,空设插座为2m,洗衣机插座为1.3m,地下室插座为1.3m,同一室安装插座高度相关不大于5㎜,单相两孔插座两对插座的左孔接零线,右孔接相线,上孔接地线(PE),插座的接地端不能与零线连接,暗装开头、插座面板与墙面平,无缝隙,面板垂直不歪斜,安装时将盒内甩出的导线留出长度,削出线芯,导线直接插入开关,插座的接线扎内,用顶丝压紧,注意线芯不得外露,然后将开关或插座推入盒内,用配套螺丝固定牢固,使面板端正,安装插座时,保接地线(PE)线在插座间不串联连接。

六、水暖工程施工方案

给水、排水、暖气、空调器、冷凝水、排水管

(1)给水管道深埋1.3米,排水管道深埋1.3米,暖气给水管道深埋-1.4米。

(2)管材结口

①生活冷水管采用PP-R管,专用配套管件热熔连接;

②排水管道采用UPVC专用胶粘接;

③暖气供回水干管及公用立管采用垫镀锌钢管丝接,聚厂烯管采用热熔连接;

④空调冷凝水、排水管采用专用胶粘接。

2、施工原则:

(1)先地下后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。

考虑主体工程和其它工程的交叉配合问题,对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观,对各工种相互间的配合,要尽量考虑好电气线路,各类管道的关系,并尽可能满足规范所规定的管理间距,尤其是排水管道的水平管道要与图纸所示的方向按一定坡度敷设,若管道互相交叉影响,按

压力管让重力管:管一类管道,小管让大管的原则处理。

先预制、后安装,凡是有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。

先重点、后一般,发中混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。

安装的设备是建筑物内一种设施,必须应积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路注意建筑物的美化问题。

(2)管道工程施工,应按操作程序进行,要根据工程特点,结合施工现场条件合理安排,一般先测量后配管,先预制后安装,先装大管道,再装小管道,先装支吊架,再装管道。

(3)管道工程安装要求

管道安装除应遵守设计图纸外,还应遵守《自动喷水灭水系统施工及验收规范》GB50261-96、《建筑给水聚丙烯管道PP-R工程技术规程》DBJ/CT501-99、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定。

1)给水管道穿梁、穿钢筋混凝土墙时,应预埋套管,管道穿地下室外墙埋刚性防水套管,施工应与土建工种密切配合。

敷设在垫层、找平层或墙槽内的塑料给水不宜有接头,两端接口应露明,地面上应有管道位置的临时标记。

管道支架:管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上,立管每层设管卡,钢管水平安装支架距离,不得大于下形所列数值(m):

排水管道的检查口、清扫口和检修门:排水立管检查口距楼板1米时,如有乙字弯时,应在乙字弯上部设检查口。

所有管道穿混凝土楼板、墙、水池、及安装在垫层内的管道,施工时应与土建密切配合。

2)管道试压:

管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,检查管道系统及各连接部位的工程质量。

管道试压应遵守《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

3)管道冲洗:

给水管道在系统运行前必须用水冲洗,要求以系统最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行,直到出水的水色和透明度与进水的日测一致为合格。

雨水管和排水管冲洗以管道畅通为合格。

4)管道安装工种应与其他工种密切合作,合理安排施工进行度和设备、器材、管道的设备位置,避免碰撞和返工。

施工安装工艺

室内给水管道施工

1、材料要求

所采用的PP-R管、给水管及管件必须使用同一厂家生产的管材和配套管件,并应具备质量检查部门的产品合格证及建材等部门的认证文件,生活给水管理还应具备卫生部门的认证文件。

A、管材和管件上应标明规格、公称压力和生产厂名和商标,并应标明生产日期和检验代号。

B、管材和管件和颜色应一致。管材的内外壁应光滑、平整、无气孔、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。管材的端面必须平整并垂直于轴线,管材不允许有径向弯曲,管件应完整无缺损,浇口及溢边应修平整,内外表面平滑,无明显痕纹。

C、管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格、尺寸与必要的物理、力学性能检查,检查结果应能达到规定的质量标准。

1、工艺流程

安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装管道试压管道冲洗管道防腐和保温

2、质量要求

阀门安装位置,进出口方向应严格设计图纸施工,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向合理且表面洁净。

3、PP-R管施工工艺

A、采用专门热熔熔接机,使用前应预热15min,根据施工所需,裁剪管材,配好管件。

B、同时加热管材和管件,加热时间和熔接深度可参照下表。

C、熔接深度到位(即到加热时间)后,立即拔出,直线对接插入,熔接时间可参照下表。

D、根据熔接的管材、管件规格,配用同规格熔接模头和熔枪,模头需按要求紧固在加热板上,尽量保持模头的干净,施工中注意是否断电。

E、熔接时,不要让熔接部位沾有水泥、石子等杂物,注意要求的方向,在允许调节时间可进行轴向10℃的调整,调节时间可参照下表。

F、熔接时禁止带水操作,安装完成1h后方能进行试压。

熔连技术参数表

镀锌钢管施工工艺

A、钢管在配料加工前要进行调直,调直有冷调和热调两种,镀锌管材适用冷调,调直时用两把手锤进行,一锤顶在管子凹而后起弯点作支点,另一锤则用力敲击凸面处,直至敲平,严禁两把手锤对着打,在锤击处应垫上硬木块作缓冲垫,以免把管子打扁。

B、钢管下料应根据放样尺寸,规格的要求进行配料,管子切口应平正,切口质量不能影响套丝,切口内外无毛刺,

不应产生断面收缩,镀锌层应无破损,下料有砂轮切割机法和钢锯法,管材切断后,应将断口锉平,将管口刮光,打掉毛刺飞边。

C、钢管螺纹连接:管螺纹加工分为手工和电动两种,套完丝的管口应成锥形丝后(拔稍),套完丝后,随即清理管口,将管子端面毛刺去净,使管口保持光滑。

D、管道穿过楼板,墙体及基础等处设置套管。

室内排水管道施工:

空调凝水管、雨水管、污水管、通气管采用UPVC排水管,UPVC管施工工艺如下:

1、材料要求

A、UPVC管材与管件应符合现行有关国家质量标准,有产品合格证。

B、管材和管件的颜色应一致,管材的内外壁应光滑、平整、无气孔、无裂口、无明显的痕纹和凹陷,管材的端面必须平整并垂直于轴线,管材不允许有径向弯曲,管件应完整无缺损,浇口及溢边应修平整,内外表面平滑,无明显痕纹。

C、管材管管件应在同一批中抽样进行外观、规格、尺寸与必要的物理、力学性能检查,检查结果应能达到规定的质量标准。

2、工艺流程

安装准备管道预制污水干管安装

污水立管安装污水支管安装通水试验

3、质量要求

A、隐蔽的排水管道通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

B、管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

C、排水立管每隔一层设置检查口,检查口的朝向应面向便于维修操作处,排水管每隔一层应采用斜三通与透气管连通,透气管伸出层面处应做刚防水套管,并伸出屋面50㎝左右,对于卫生间支架,采用预埋铁件支架,从而可以避免因打膨胀螺栓引起的地面渗漏,所有管子安装后做好临时封堵工作,以免建筑垃圾进入管内引起管道堵塞。

D、管路上应安装伸缩节,其承口应逆水方向,伸缩节设置间距不大于4m。

4、UPVC管施工艺

A、管道安装前,宜先设置支架,位置正确,固定平整牢固,管卡与管道接角紧密,但不得损伤管道表面。支(吊)架与固定支架的设置必须符合设计和施工验收规范要求。

B、承插连接前,应坡15~20度的坡口,清除管接口、配件处污物,管道涂抹黏结剂时,应先涂抹管件承口,后涂抹管端接口一处,一次插入后旋转90度后,待管口处黏结剂凝固后,方可继续安装,同时应按照设计与施工验收规范要求合理设置支(吊)架、伸缩节、防火套管与阻火套管,

室内采暖工程施工组织设计(20200606143454)

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正 确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装 好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应 在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预留 洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

管径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 支架间距(m)保温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹 连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不 宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与 中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶部 应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应 考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其两 端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰 面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在50mm 左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。 散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于 1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水利水电工程施工组织设计方案(方案)_(55)

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷编制依据 (2) 第3卷技术要求 (2) 第4卷试验介质 (2) 第5卷试验围 (2) 第6卷试压准备工作应符合下列要求 (2) 第7卷管道系统的严密性试验 (4) 第1章观察压降法(管径小于或等于400mm) (4) 第2章采用放水法测试渗水量(管径大于400mm的管道) (4) 第8卷试压安全技术措施 (5) 第1章一般要求 (5) 第2章试验时的要求 (5) 第9卷建立高度统一、技术精湛的实验领导机构 (6)

工程概况 1该管线(180+00—194+60段),全长共计1460米,此段系卷焊钢管1660m与PCCP管210m公称通径DN1800,钢管接口采用承插焊接。PCCP管采用双胶圈承插连接,主管与支管(DN800卷焊钢管)已于 9月10日全部安装完毕,经检查,管道安装焊接符合设计、规要求,为检验管道安装的在质量,施工单位对该段管道进行试压。特制定本措施。 编制依据 2.1.:《施工图》及相关技术文件。 水压试验方案》。 技术要求 3.1.最大工作压力0.6Mpa 最大试验压力1.1Mpa 试验介质 清水 试验围 DN1800焊接钢管. 桩号A 180+00—A194+60 。 试压准备工作应符合下列要求 6.1.该段主管道安装完毕,排气阀与排水阀设置见分段试压表,排水接至 排水沟。 6.2检查所有承插接口符合规要求。封堵试压预留口以外所有敞口,管 件接口应有支撑,不得有渗水现象。 6.3.管件支墩,锚固,敞口承插封堵已达设计强度。 6.4.试验管段的后背符合下列要求:

6.4.1.后背设在原状土上,后背的支撑土应分层夯实,支撑长度不得小10 米,在设后背时,基础应分层夯实分层厚度不大于0.15米,保证后背 不下沉、不后退。 6.4.2后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。 6.4.3为确保管端盲板不被断面推力破坏需按以下后背简图 尺寸设置后背。 7.1 试验工序(详见《试压方案》附图3) 7.2 水压试验方法及操作步骤 7.2.1 引水 a 试压设备和水源: 水源试压采用电动试压泵,水源接自“城供水”引水口,在该段主管道各排气点(管顶标高)设排气阀。在191+70(管底标高)处设排水阀,接至排水沟。在185+40处作注水接口。(参见附图1给水系统试验布置图) b水量计算:从取水点到灌水口长度400(m)和高差2(m),选用合适的潜水泵和φ40的钢管灌水,按管道规格计算储水量。试验管段长为1460m。 水量 V=πR2L(m3)=735.6 m3 L假若定为1460m;

地辐热采暖工程施工组织设计方案

山阳办公楼前景观广场 水池地表加热采暖工程施工方案 一、工程概况: 山阳-广场办公楼前景观广场水池地辐热工程,本工程位于市合阳县,该工程室外广场水池地表加热项目。施工面积约750m2。本工程均为矩形组合平面加不规则水池组合,共五个单元区域。 本工程采用低温热水地板辐射方式采暖提升水池底部温度。供回水主管自园区主供暖管路接口,每单元区域均设分、集水器,安装于定制不锈钢室外箱做形象保护,地埋管采用De20*2.3,分、集水器上均设有DN15自动放气。 二、低温地板辐射采暖简解 1.低温地板辐射采暖的特点 地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向水池供热的供暖方式。它是通过埋设在水池地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在25℃左右,通过辐射,使水池地表气温达到适宜的温度。 2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图

三、低温地板辐射采暖施工 1.施工准备 1.施工材料及技术要求 31.1聚苯乙烯泡沫塑料板 1.2 PE—RT塑料管材 PE—RT塑料加热管的外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规要求。 1.3分水器、集水器、自动跑风阀:材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺

陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。 1.4钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。 1.5反射膜:铝箔反射膜。 2.施工工具准备 专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。 3.作业条件 3.1施工现场有水、电供应设施。 3.2土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。 3.3施工的环境温度不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 四、施工工艺 1.工艺流程 基层处理→铺设保温层(苯板、铝箔)→铺设钢丝网片→铺设PE-RT管→加压测试→安装集、分水器→隐蔽验收→施工混凝土填充层→立(干)管清洗→系统试压→系统调试与运行。 2.工艺标准 2.1.基层处理:基层表面应表面平整,不得有凹凸不平,墙根应清理干净, 基层无浮灰、水泥渣。 2.2.铺设保温层: 2.2.1在平整、干燥、无杂物的地面铺设2㎝厚度聚苯乙烯泡沫塑料板,错缝排列铺设,相互间接合紧密,拼缝处采用塑料胶带将沫塑料板粘结连成整体,铺设平整度达到要求。 2.3保温带及伸缩缝的设置: 2.3.1保温带的设置:在采暖房间的四周墙根均设保温带,保温带采用10mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料板设置。各房间门口处,边长≥6m或面积≥30㎡设置伸缩缝。

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电暖施工组织设计模板

水电暖施工组织设 计

水、电、暖安装工程 施 工 组 织 设 计 潍坊三强建筑安装工程有限公司 管道安装技术措施: (一)土建配合搞好预留预埋工作 A 、这一阶段全部解决墙内电气预埋管、予留孔洞、件、 予埋予留套管等项工作, 重点抓好以下工作, 按设计图纸和会审确定

意见, 各专业绘制施工草图, 标注好予留洞、予埋管的详细坐标、标高, 并经本专业技术性负责人签字。主要包括电气管道及接线箱 (盒)的予埋, 暗装配电箱、穿越楼板的孔洞予留, 坚决做到不漏埋、不漏留, 每个部位, 经甲方验收合格后, 方可进行一个部位, 当电气予埋管道一次不能到位的, 采用木条、方子木、留管槽或开关插座盒洞, 予埋各种器具的接线盒, 配电箱等其它较大的予留洞, 均采用相应尺寸的木盒进行予留洞, 并配合土建施工。 B、保证予埋的管材、套管、予埋件等材料符合设计要求和规范规定。选材不准以小代大, 以次充好, 必须有准用证和合格证, 并经质检人员检查同意后方可使用。 C、灯具及电气器具安装: 在保证操作规程的前提下, 做到器具安装位置正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求, 并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具, 其中心偏差不大于5mm, 施工中应弹线或拉线找直, 安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上, 电源线不应超过灯具外壳, 灯线应留有余地, 灯头盒引下线必须穿金属软管保护, 并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。 D 、开关插座安装: 开关插座安装时, 应先扫清盒内灰渣脏土开关插座的安装在土建装饰后进行。各种箱盒的口边, 应用水泥砂浆抹面, 所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固, 平直整齐, 四周无缝隙, 位置准确, 高度应符合要求, 同一室内的高差不大于5mm 。 E、配电箱安装 各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位置及高度均需符合设计要求, 低压电器设备必须有出厂合格证, 到达现场后, 应根据证件

水电工程施工组织设计方案范本65948

水电施工方案 目录 一、施工技术说明书 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方案 4、施工技术组织措施 二、施工进度计划 三、技术物资供应计划 四、现场施工管组织结构及管理人员职责 五、安全、消防、季节施工措施 六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况 工程围:按业主提供xxxxxx 室外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部容。 工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意 事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的容为:图纸交底、施工组 织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服 质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规及ISO9001:2000 质量体系标 准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安 全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室外给水安装工程、室外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电暖施工组织设计812649450

管道安装技术措施: 1、灯具及电气器具安装:在保证操作规程的前提下,做到器具安装位臵正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求,并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具,其中心偏差不大于5mm,施工中应弹线或拉线找直,安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,电源线不应超过灯具外壳,灯线应留有余地,灯头盒引下线必须穿金属软管保护,并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。 2、开关插座安装:开关插座安装时,应先扫清盒内灰渣脏土. 开关插座的安装在土建装饰后进行。各种箱盒的口边,应用水泥砂浆抹面,所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固,平直整齐,四周无缝隙,位臵准确,高度应符合要求,同一室内的高差不大于5mm。 3、配电箱安装 各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位臵及高度均需符合设计要求,低压电器设备必须有出厂合格证,到达现场后,应根据证件核对名称、规格、型号、检查设备零件是否完整和符合要求,并应进行绝缘试验。所有铁制配电箱的保护接地(零)必须连接可靠,箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处或专用接地螺丝上,不得将地线压在配是属相的固定螺栓上。箱安装

必须横平竖直,嵌入式配电箱应与墙面紧贴,不得有缝隙。箱内接线应完整齐全,固定牢靠,操作部分灵活,有二个以上的柜时,母线相序排列应一致,母线色标准确,二次接线准确牢固,导线与接线端子连接紧密,回路标志清晰、齐全,施工时可使用号码管或编号端子,每个端子螺丝连接不得超过两根,箱的引入线或引出线根据各路情况,合理分布,排列应整齐美观,并用扎带分段绑扎,箱进出线应留有适当的余量,以便检修。各支路的工作零线,必须接入专用零排或零线端子,如配电箱内装螺旋溶断器时,其电源应接在中间点端子上,负荷线接在螺纹端子上。 4、在调试前,首先熟悉图纸,弄清各回路的情况,并用兆欧表测试各回路绝缘电阻是否符合要求。在送电前,所有配电箱柜,不得有垃圾工具等杂物,并检查各箱柜设备等接线是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否全在分闸位臵,确认无误后方可送电。送电必须从电源侧送起,每送一个回路,必须检查其三相电压是否正常,如双路电源供电,必须检查其相序是否正确。照明送电应逐个回路送,送一路调一路,保证控制正确无误,所有插座相零,接地位臵正确。(二)管道部分: 各类管施工前,必须画出各系统的施工草图,检查各种预留孔洞是否正确。根据现场的具体尺寸,确定各类管道的标高、器具及支架的位臵,确保各类管道符合设计意图和验收规范。

居民楼水电安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (3) 第2卷工期及工期管理保证措施 (3) 第1章工期 (4) 第2章工期管理保证措施 (4) 第3卷施工组织机构 (5) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (5) 第2章项目经理职责 (5) 第4卷文件和资料的管理 (6) 第5卷资源配备及工程进度计划 (7) 第1章劳动力进场计划 (7) 第2章机械进场计划 (7) 第3章工程进度计划表 (8) 第6卷施工技术措施 (8) 第1章电气工程 (8) 第1节电管敷设 (8) 第2节管内穿线工艺 (10) 第3节防雷接地安装 (11) 第4节照明器具安装 (12) 第5节配电柜(盘)安装 (12) 第2章给排水工程 (13) 第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (14) 第3节卫生器具安装 (15) 第4节水压试验 (16) 第7卷施工质量管理保证措施 (17) 第8卷成品保护措施 (19) 第9卷施工安全消防措施 (20) 第10卷施工现场文明管理措施 (21)

工程概况 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 工期及工期管理保证措施 第1章工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 第2章工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的核心内容,它直接牵涉到业主的切身利益,同时也关系到施工单位的社会信益和经济效益。因此,切实抓好本工程的施地进度,具有极其重要的意义。 2.2.1配备具有丰富施工经验的技术管理人员及综合素质高的职工队伍,建立一支精干高效的施工组织机构,是保证工期的基础和前提。 2.2.2施工前组织参与工程的施工人员,认真学习图纸,深刻领会设计意图,并在图纸会审时提出合理化建议,力争做到各有关人员无能明确自己所在岗位的职责,避免施工时出现串工现象。 2.2.3做好各专业的施工准备工作,特别是对现场工具机械台班、材料及人员进场安装应允分准备,避免施工时上述因素不能灵活调动而造成浪工。 2.2.4施工过程中,做好技术交底工作,验收工作,加强内部管理,尽量做到一次到位,避免返工或整改。

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水利水电工程施工组织设计

水利水电工程施工 组织设计 1

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、<水利水电工程施工组织设计规范>; 4、<水利水电建设工程验收规程>; 5、<水利水电工程施工测量规范>; 6、<水利基本建设工程验收规程>; 7、<道路交通标志和标线>; 8、<水源涵养林建设规范>; 9、<饮用水水源地保护区标志技术要求>; 10、<饮用水水源地保护区划分技术规范>; 11、<砼质量控制标准>; 12、<砌体工程施工及验收规范>; 13、<普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法>; 14、<建筑工程质量检验评定标准>; 15、<普通混凝土用砂量标准及检验收方法>; 16、<普通混凝土配合比设计技术规定>; 17、<砼拌和用水标准>; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料;

20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。 第二章工程概况说明 一、工程概况 工程名称:1111 工程地址: 招标项目代理机构: 招标人:

采暖工程施工组织设计

XXX采暖工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: XXXXX 年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑、结构及围护设计情况 (3) 三、施工条件 (3) 四、施工特点 (3) 五、本地暖系统工程施工范围 (4) 第三章地暖系统工程施工方案 (4) 一、地暖系统施工工序 (4) 二、PE-RT管地暖系统施工工艺 (4) 三、PP-R管道安装工艺 (9) 第四章地暖系统工程施工进度计划 (12) 一、施工前期准备 (12) 二、施工进度计划 (17) 第五章地暖系统工程施工平面布置设计 (17) 第六章地暖系统施工技术组织措施 (17) 一、施工质量保证措施 (17) 二、施工工期保障措施 (19) 三、施工安全保障措施 (19) 四、施工成品保护措施 (20) 五、季节性施工保障措施 (20)

第一章编制依据 (1)、平面设计图纸; (2)、低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸 (3)、建筑施工单位进度计划及配合要求条件; (4)、施工现场条件及水、电供应情况; (5)、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (6)、《工程测量规范》GB; (7)、《建筑热工设计规范》GB; (8)、《地面辐射供暖技术规程》JGJ; 第二章工程概况及施工特点 一、工程建设概况 1、建设单位: 2、计划开工日期: 计划竣工日期: 总工期:45天 二、建筑、结构及围护设计情况 本工程为多层建筑体,结构设计为钢筋混凝土结构,中空玻璃,外墙外保温,供暖热源采用小区内地下室换热站集中供暖,一次网热水温度为11070℃,二次网温度为6050℃,供暖系统方式采用低温热水地板供暖系统; 三、施工条件 本工程的施工作业面在室内,施工用电、用水均可从施工现场已有的电路、水网中引出,施工中所需的建筑材料均可由场外直接运入工地,施工现场需解决材料临时堆放场地。 四、施工特点 本地暖系统工程施工为“分部工程”,施工进度计划应考虑工程土建方的施工进度计划的安排,并需土建施工方配合;

水电安装施工组织设计方案 (2)

目录 第一章工程概况 第一节工程简介 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第二章施工组织 第一节组织结构的设置 第二节施工力量布置 第三节施工准备工作 第三章施工进度计划 第一节施工进度总体表 第二节主要进度控制点设置 第四章施工总体部署 第一节施工总体工序 第二节总体施工要求 第五章施工技术组织措施 第一节工期保证措施 第二节质量保证措施 第三节安全保证措施 第四节现场文明施工措施 第五节季节施工措施 第六节与土建、装饰工程配合措施

第六章现代管理方法和新技术应用 第一节管理方法 第二节新技术应用 第七章施工总平面规划 第一节临时设施规划 第二节现场用电、用水规划 附录:采用施工规范、检验标准目录 应编制的专业施工方案或作业指导书 交工资料目录 劳动力配备计划 主要施工机具一览表 主要检测仪器一览表 项目组织机构图 质量保证体系图安全保证体系图 质量控制点一览表 防渗漏措施 第八章施工方案 电气施工方案 弱电工程施工方案 消防施工方案 及排水工程施工方案 采暖工程施工方案

第一章工程概况 第一节工程简介 本工程为河南林九建设工程有限公司承建的兴泸居泰-祥瑞苑定向限价 房工项目(1~15#楼、幼儿园及地下车库),工程位于泸州市沙茜半岛。本工程为 框剪或框架结构;其中1~4#楼、7~8#楼地上18层,地下负一层;5~6#楼、9~15# 楼地上6层,其中6#楼地上6+1层,地下负一层;总建筑面积125129.82㎡。 工程名称:兴泸居泰祥瑞苑定向限价房 建设单位:泸州兴泸居泰房地产有限公司 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 设计单位:核工业西南勘察设计研究有限公司 施工单位:湖南省第六工程有限公司 安装工期: 2013 年 9 月 25 日开工, 2014 年 9 月 15 日竣工。 第二节工程特点 一、施工技术工程质量要求高 本工程是按现代化住宅设计,内部设施完备,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。 二、项目齐全、专业性强、施工配合量大面广 该工程安装项目种类繁多,水暖通部分由生活给水:冷水、热水系统、生活排水系统、采暖系统、消防系统、消火栓系统、通风和防排烟系统等等;电气部分有照明系统、综合布线系统、对讲系统、消防报警系统及联动控制系统等等,且给排水和通风部分必须做好大量

水电暖施工组织设计

水、电、暖安装工程 施 工 组 织 设 计 潍坊三强建筑安装工程有限公司 管道安装技术措施: (一)土建配合搞好预留预埋工作 A、这一阶段全部解决墙内电气预埋管、予留孔洞、予埋件、予留套管等项工作,重点抓好以下工作,按设计图纸和会审确定意见,各专业绘制施工草图,标注好予留洞、予埋管的详细坐标、标高,并经本专业技术性负责人签字。主要包括电气管道及接线箱(盒)的予埋,暗装配电箱、穿越楼板的孔洞予留,坚决做到不漏埋、不漏留,每个部位,经甲方验收合格后,方可进行一个部位,当电气予埋管道一次不能到位的,采用木条、方子木、留管槽或开关插座盒洞,予埋各种器具的接线盒,配电箱等其他较大的予留洞,

均采用相应尺寸的木盒进行予留洞,并配合土建施工。 B、保证予埋的管材、套管、予埋件等材料符合设计要求和规范规定。选材不准以小代大,以次充好,必须有准用证和合格证,并经质检人员检查同意后方可使用。 C、灯具及电气器具安装:在保证操作规程的前提下,做到器具安装位置正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求,并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具,其中心偏差不大于5mm,施工中应弹线或拉线找直,安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,电源线不应超过灯具外壳,灯线应留有余地,灯头盒引下线必须穿金属软管保护,并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。 D、开关插座安装:开关插座安装时,应先扫清盒内灰渣脏土. 开关插座的安装在土建装饰后进行。各种箱盒的口边,应用水泥砂浆抹面,所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固,平直整齐,四周无缝隙,位置准确,高度应符合要求,同一室内的高差不大于5mm。 E、配电箱安装 各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位置及高度均需符合设计要求,低压电器设备必须有出厂合

(完整版)水利水电工程施工组织设计管理

水利水电工程施工组织设计 1、什么是施工组织设计 1.1 设计阶段的概念 水利水电工程是一项复杂的系统工程,按我国项目建设现行的基本建设程序,可以划分为9个阶段,一般包括: 1)、规划阶段; 2)、项目建议书阶段; 3)、可行性研究阶段; 4)、设计阶段; 5)、开工准备阶段(四通一平及招投标); 6)、施工阶段(实施阶段); 7)、生产准备阶段(投产前); 8)、竣工投产阶段(试运行); 9)、后评价阶段(项目投产1~2年以后); 图1-1 项目阶段划分 图1-2 项目阶段与投资控制关系图 1.2 各阶段主要工作内容 a.初步设计; b.技术设计; c.施工图设计

水利水电工程投资多、规模庞大、周期长,包括的建筑物及设备种类繁多,形式各异。涉及专业纵多,水文、规划、地质、水工、施工、机电、金结、建筑、环评、水保、移民、概算、经济评价等,各专业缺一不可,各专业之间均有一定程度的联系,需要在工程各阶段设计中紧密配合才能提供完整的设计产品。一个水利水电项目一般要经过规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、招投标才能进入正式施工实施阶段。 水利水电工程施工组织设计是工程设计文件的重要组成部分,是指导拟建工程项

目进行施工准备和施工的技术文件,是探讨施工科学管理、缩短建设周期的独立学科和工程项目建设前的总体战略部署。根据水利水电工程项目的工程量大、结构复杂、施工质量要求高、建设地点多处荒山峡谷、交通困难、还受水文、气象、地形地质等自然因素制约等工程施工特点,确定合理的施工顺序和总进度;选择适当的施工方法、施工工艺和相应的施工设备;选定原材料和半成品的产地、规格、数量;确定施工总布置;估算所需劳动力、能源,对工程项目在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作到全面合理的安排,是施工组织设计的重要内容。做好施工组织设计,对正确选定工程布置及工程设计方案;对合理组织工程施工、降低工程造价,都具有重要作用。 水工设计侧重研究布置及结构的具体形式,施工组织设计侧重研究怎么实施这种结构。比如水工专业设计一座混凝土面板堆石坝,提出设计图纸,枢纽布置,典型结构断面,基础处理等。施工专业根据枢纽布置,需要研究提出施工期河流控制(导流)、建筑材料的来源及规划、施工方法与工艺、施工总布置(砼系统、风水电、道路等)、主要施工机械设备、合理施工工期等。 施工组织“Construction Planning”,侧重Planning,即组织、实施、规划,施工组织设计的核心是“组织”。 根据编制的对象不同,施工组织设计分为三类: (1)施工组织总设计。针对整个水利水电工程编制的施工组织设计,一般在工程设计阶段编制,相对比较宏观、概括和粗略,对工程施工期指导作用,核心是导流、建材、工期,总体布置。比如西水东引一期工程可研设计阶段施工组织设计。 (2)单项工程施工组织设计。通常在招标或施工阶段编制没有雨仅涉及工程的某一局部或工序,贬值对象具体,内容也比较翔实,具有实时性。比如吉林台一级水电站施工规划,内容较多,基本涵盖施工单位进场后需要研究的主要技术问题,包括道路规划、导流规划、施工方案、机械设备等等。 (3)施工措施设计。以某单项工程或公众、或专业为对象,编制比较详细、具体的施工组织设计。比如大坝开挖施工组织设计、砼拌合系统设计等,,实际上就是施工单位所报的具体实施方案。这部分内容非常具体,一般而言,设计部门较少参与。 2、施工组织设计主要研究内容 施工组织设计主要研究什么内容呢?这在施工组织设计手册、规程、规范都有具体规定,大家可以参阅,这里简单提一下。

相关文档