常见问题

Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应

A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为00,按*退出。

一般就可以正常使用。

(2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5

伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直

流12伏电压输出或电压不正常送修处理

(3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接

主机接线端子 6 7 8 9

对应键盘线颜色红黑绿黄

如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。

Q2: V ista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防?

A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码

或操作码进行布防或撤防操作。

Q3: V ista 120的安装员密码忘记了,怎么办?

A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更

改安装员密码。就可以了。

Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 997

A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故

障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。

Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX

A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。

(2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检

查探测器信号线是否断路。

(3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否

正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。

(4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。

Q6: V ista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么?

A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。

Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBA T

A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。

(2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足

的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。

Q8: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBA T,不能布防。

A: 主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也

可以布防。但此项改动需要慎重。

Q9: 6160(6139)键盘显示OPEN CKT,按任何键不起作用,断电重新启动无效。

A: (1)键盘接线错误,对照手册检查接线,更正错误。

(2)检查主机板是否有短路情况,如有请排除。

Q10: V ista 120主机是否可以联动灯光,该怎样连接?4293SN与4100SM是做什么用的?A: V ista 120主机通过继电器输出,是可以联动灯光的。继电器输出一个开关量来控制高功率的

继电器来控制大电流的设备。4293SN是一个单防区地址码扩展模块,用来接探测器的,4100SM是

用来连接电脑与主机的,探测器报警,主机将报警信号传送到电脑上。

Q11: Vista 120主机接了4208SN模块,怎么编程,它在报警时,键盘上显示“Check XXX………

A: 按照说明书来做,先进入编程状态,再按*93进入防区编程,然后找到对应的防区号编程,先

确定防区类型,然后在输入类型输入06,最后就是自动学习序列号(也可以手动输入序列号)。

以上都做完了就可以了。如果键盘上显示“Check XXX”就是防区没有找到或设好,请重新编程

设置。如果显示“Fault XXX”则是防区错误,请检查防区。

您出现的这种情况,也有可能是您的4208SN模块的拨码开关没有拨对。可能您是把第8位开关拨

到有效位置了,请将防拆设为无效就可以了,或者将4208SN的磁铁装上并合上盖子。还要注意总

线电压是否正常?北京一个用户就是4208SN元器件击穿造成总线电压只有6.7伏。

Q12: V ista120主机4193SN如何接线,如何编程?

A: 4193SN是一个两防区模块首先要将模块接好,有一端出来的是红色与黑色的线是用来接总线

的。另一端出来四根线,白、黄、绿、黑。白或黄与黑色组成第1个防区,白色与黑色组成的防

区是需要接EOL电阻的,而黄色与黑色则不用,白与黄只能任选其一做为1防区。绿与黑组成2防

区,是常闭回路。接好之后,进行软件编程,将防区的输入类型为06,LOOP设为1(防区1为1)

和2(防区2为2)然后直到读取序列号的位置,将需要编程的防区断开后再复位。主机就会自动

将序列号读好。这样就会把防区编程好了。

Q13: V ista120主机为什么通过4100SM与电脑通讯不上?

A: 请检查电脑的串口是否正常,然后检查主机的编程是否已经编程,1*70-1*73这几项。

然后使

用串口检测软件,检查4100SM是否有数据发出?如果没有的话,请将4100SM返修。

②主机一般操作和用户密码问题

Q1: 请问一下,Vista 120主机,我怎么进不去编程呀。

A: 先把主机断电,然后通电,同时按住*与#键,在约5秒,就可以进入编程了,按*93进入防区

编程。

Q2: 请问一下,Vista120的主机,我的密码怎么改?还有就是主机的时间如何更改?

A:修改安装员密码:在进入编程状态下,输入*00 和新密码就可以了。修改用户码:按安装员

码+8+用户号(xxx)+新密码+新密码。这样就可以设置密码了。更改主机的时间是按密码

+#+63 就可以根据提示修改了。

Q3: V ista120的键盘上显示Fault ***防区。

A:这是你的某个防区有问题,或者是防区没有复位造成的。还有就是这个防区的线尾电阻的阻

值是否在2K 左右。请检查探测器及其到主机之间的连线是否正常?

Q4: 我的主机出现了All secure * *,按安装员码+1没有反应?

A: 可能是您误用其它密码进行布防,安装员码不能撤防了,可以使用主码(1234)进行撤防。

建议使用1234主码进行布撤防操作。

Q5: V ista120的键盘上显示Key tamper。

A: 出现这个提示是您多次在键盘输入了无效数字而造成的,需要断电重启就可以恢复了,或者

等上20分钟之后自动恢复。

Q6: V ista 120主机在上电时就进入了布防状态,但是无法撤防?

A:请使用用户密码1234+1进行撤防,如果这个办法不行的话,就在上电时,同时按住*与#键

进入编程,找到编程项*28后将数值改为0就可以了。然后再增加能够撤防的用户密码。以后记住

别用安装员码进行布/撤防。这些事情都做完后记得将编程项*28数值改回为1。

Q7: 请问一下,我的Vista120主机的旁路为什么不行呀。

A: 是否您操作错误了,检查一下是密码+6+防区号。还要检查该防区是否编程为不许旁路,另

外火警防区也不能旁路。

Q8: 请问Vista 120主机配了一个IC 芯片,这是做什么用的?

A: 这是一个不同版本的IC,在中国是不用的。

Q9: 请问一下,Vista120主机为什么老是每隔一段时间就响一下,可不可以消除呀,还有就是无

法跳转子系统。

A: 可能是你设置成了响铃模式,按密码+9+#,可以消除了。跳转子系统可能是没有在2*00和

2*18里面编程,进入编程,按照说明书更改。

Q10: 请问一下,Vista120主机可不可以将任何一个防区做为布防或撤防来使用?

A: 可以的,但不是任何一个防区。一般只能使用硬防区07,在数据编程项*15选定子系统(1-8

)。设定后07防区连接4146布撤防锁,就可以用做布撤防。利用4193SN地址码模块也可以支持总

线防区实现布撤防。

Q11: Vista 120接单防区与双防区模块地址码不会有重复性吧。

A: 不会有重复性的,因为4193与4293都是读序列号的,不会有相同的序列号的模块。

Q12: 6160的键盘可以外接电源吗?

A: 这是可以的,但必须要与主机用一个公共地。

Q13: V ista120接的设备地址最多接32个设备,是不是继电器也可以接32个模块?

A: 设备地址是01-30。继电器一共只可以接8个模块,继电器的地址也在01-30的地址之间。Q14: V ista120主机为什么不能删除密码呀。

A: V ista120的主机删除密码是先输入主码+8+用户编号+主码(注意是具有删除权限的)这样

的就可以把这个用户编号的密码删掉了。

Q15: 我使用了Vista120,可不可以增加无线的防区。

A: 这是可以的。Vista120可以通过总线和无线将防区数扩充到128防区,如果增加无线防区还要

增加无线接收机。

Q16: V ista120接了6个键盘,请问能不能走一千多米?

A: V ista120的键盘直线混合总线最远是600多米,太远的话是不行的,您可以试试,加粗线径,

或者再增加一个主机。

Q17: V ista120主机出现了打印机掉线?怎么处理?

A: 这是您的电脑与主机连接失败了,请检查电脑的串口是不是有问题,连接串口线是不是断线

了。并windows通讯软件检查4100SM是不是有信号输出。

Q18: V ista250主机的时间表编程,但是内部的时钟总是很慢的。为什么?

A: 如果每天差的不多可以在数据编程项1*50进行增加时间调整。

Q19: 我的Vista120主机接了四十多个探测器,同时触发时,只能接到三个报警信号?

A: 您可以在数据编程*84项位置设为00就可以了,它默认是03也就是只有3条信息同时往中

心报告。改为00就是不限制了。

Q20: V ista 120 主机,探测器只要检测到有人,键盘就会响。我想取消这个声音,怎么办?A: 可能是设置了响铃模式。使用密码+“9”,消除一下试试。

③主机总线问题

Q1: 120主机的,接了三条总线,现在主机老报错。不知道是为什么?

A: 您的总线距离分别1000米与300米/200米,总线加起来是1500米了,而且你是使用1平方的

线材,只能达到1200米,您可以加一个4297总线延伸模块。

Q2: 请问Vista250的主机是采用什么总线的。它的传输距离最远是多远?

A:250主机是采用V-Plex总线,它的传输距离是1200米(当然线径至少是1平方的非屏蔽线才行

。)

Q3: V ista120的总线是采用什么协议的,是不是485信号,能传多远?

A:Vista120主机的总线协议是采用V-plex格式是安定宝设定的,不是一般的485协议,它的传

输距离是1200米。

④主机通讯问题

Q1: V ista120主机的电话线怎么接?

A: 端子28、29(T/R)是用来接电话线的,端子26、27(T1/R1)是用来接电话机的。

Q2: 请问一下,Vista120主机的电话编程怎么编?

A:Vista120主机的电话编程,需要在数据编程项*30设置为音频拔号方式、*32输入一个帐号、

*33输入电话号码(也就是接警中心的电话号码)*45选择与接警中心相匹配的协议。以上设置了

就可以拔号了。

Q3: V ista120不拔号?编程设置肯定是没有问题的。

A:您可以使用另一台主机,进行同样的编程,看能不能拔号,具体设置是在(*30 设置音频拔

号,*32是设置帐号的,*33设置接收机的电话号码的。)如果只是往手机上拔的话,只需要设置

这些就可以了。

Q4: 我的Vista120主机,在主机进行布撤防时,这个布撤防报告往中心上报时,很慢,但是报警

信息却是很快的。

A: 可能是您的主机设置了延时防区,所以在主机布防时,会有一定的延时。另外,还有一个原

因是报警级别高于其他报告。

Q5: V ista120主机为什么不上传布撤防报告吗?

A: 可能您没有设置好布撤防的报告码。应该在报告码的编程里进行设置(注意2位报告码都不为

0)。还要在添加用户码时选择发送布撤防报告。

⑤子系统问题

Q1: 请问一下,我的V ista120主机使用了多个密码键盘分别控制子系统,但是还是一布防就

全都

布防了。

A: 这是你的主机没有把键盘划分到子系统,使它的权限只能单系统布防。具体在#93菜单编程里

的设备编程中将键盘划分到子系统。

Q2: 主机Vista120要分子系统的话,在2*00这里设置了子系统数量,在哪里设置跳转功能,我在

2*18这里,只能设置1子系统。为什么。

A:在2*18这里是需要分子系统设定的,在其中一个子系统设好后,然后退出编程。再重新进入

编程对其他子系统进行设置。依次循环操作就可以了。

Q3: V ista 120主机,分3个子系统。我加了两个固定字符键盘后,为什么在固定字符这边一布防

,就整体布防了,一撤防,就整体撤防了。

A:这是由于你的密码没有分配给子系统,还有就是你的键盘也没有分配给子系统。请进入编程

,在2*00和2*18两个指令中把子系统与子系统跳转设置好,然后进入#93菜单,在设备编程里,

把键盘分配到各个子系统。最后增添密码,当然密码控制哪个子系统也得分好,具体操作,请查

看说明书。

Q4: 请问一下,我要将防区划分为9个子系统,怎么办呀。我的键盘接了5个,是正常的,但是接

第6个的时,就整个都不行了。

A: V ista250主机只支持8个子系统,你要把防区分为8个子系统就可以了,你的键盘连接时,可

能是连接错误或者是键盘的地址码冲突了。请检查键盘的连接线与地址码。

Q5: Vista120主机,分了4个子系统,只使用了一个主控制键盘,但是只有子系统1的防区报警时

,键盘才会响,其它子系统却不会响,为什么?

A: 这是你的键盘在子系统1,所以只有1子系统的防区报警才会响,只有当你跳转到其它子系统

时,其它对应的防区报警,这时键盘才响。如果键盘在一定的时间内未进行操作时,键盘会从其

它子系统自动跳转到1子系统的,只有将键盘编入子系统9(虚拟主控键盘),键盘上显示所有子

系统的状态。这时,所有子系统的任何一个防区报警,键盘都会响了。

Q6: V ista120要分8个子系统的话,是不是一定要8个键盘来控制?还有时间也无法改变?A:要分多个子系统,如果想方便的话,可以使用多个键盘控制,也可以使用一个键盘跳转来控

制其他子系统,但是这种方法比较麻烦。改变时间的命令是安装员密码+#63。

Q7: V ista250主机,分了四个子系统,如何对每个子系统设置一个密码。

A: 如果您想要每个子系统设置一个密码,就应该先进入密码编程设置,然后再添加密码,将这

个密码设为在某个子系统下操作,这个密码就只能在这个子系统下操作了。

Q8: V ista120分了五个子系统,我安装在保安室的键盘想对整个系统布撤防怎么办?

A: 您好,要想对所有的子系统进行布防的话,你可以使用密码权限来设定了.让这个密码拥用整

个系统布撤防的权限,就可以了。

Q9: Vista120主机连接IPAlarm软件时,电脑只能控制1子系统,但是2子系统与3个子系统都不能

控制。这是为什么?

A: 如果要分多个子系统的话,需注意2*00编程里要设置子系统数量,还要在软件这边增加多个

用户号,一个用户控制一个子系统,还有就是在主机编程这里的设备编程位置,给予每个子系统一

个虚拟的键盘地址,从16-23开始与8个子系统相对应。

Q10: 我使用的是Vista 120主机,可不可将同一类型的探测器分为一个子系统?

A: 是可以分为一个子系统的,当然你的单个防区上也必须安装成同一类型的探测器才行呀。这

些防区按数量分为最多8个子系统。可以对单个子系统进行布防。也可以整体布防。

Q11: Vista120主机怎么对键盘编入虚拟子系统的?

A: 只需要在#93编程里面的(DEVICE PROG)设备编程中把键盘归纳为第9个子系统就可以了。

Q12: V ista120主机接上两个键盘,分子系统时如何划分?

A: 首先把键盘的地址码设置好,但不要设同样的地址,然后在设备编程项将这个两个地址码分

别编为不同的子系统,就可以了。

⑥与其它附件配合问题

Q1: V ista120 经常出现红外对射防区误报?

A: 这是你的前端探测器的问题,由于探测器不是我们的产品,我就无法解释。如果你觉得是主

机的问题,请将主机的防区断开,直接接上电阻,看防区是否也经常误报。如这样也出现误报的

话,请发回我处返修。

Q2: V ista120的扩展模块4208上接的紧急按钮经常出现误报,为什么?

A:请排除是不是人为造成的,再检查紧急按钮是不是好的,编程是不是有错。如果以上都不是

的话,请将误报的防区从主机上断开,直接接上电阻(10K),看主机是否也误报。如果还是的

话,就换一个试试。

Q3: V ista 120主机接了6160的键盘,我想把一部分作24小时都要报警,一部分只有在布防的情

况下才报警。我还有一个6148的键盘,可不可以不要。

A:这个很容易就可以做到了,你只要将你想作为24小时都要监控的防区设为24小时防

时,输入防区类型:07)把想作为布防时才报警的防区设为内部防区或周边防区也可以,(编

程时,输入防区类型03或04。对于防区类型的选择,请看说明书来选择你想要的防区类型。6148的键盘你可接,也可以不接,接了的话就是说明你多了一个操作点而已。

Q4: 请问Vista250的可以带多少个继电器?

A: V ista250主机是可以带96个继电器,由8个4204模块和64个4101SN总线继电器组成。需要注意

的是对于报警来说,是使用防区列表方式的,即一个继电器可以有多个防区联动。

Q5: V ista120,接了一个4146的布撤防开关锁,请问有哪些编程才能使用这个开关锁。

A: 您只需要将数据编程项*15与*40设置一下就可以用,那个LED的驱动电压要在1*46里设定为布

撤防触发器。

Q6: V ista120主机,有30个防区,使用4293模块,要怎么配?可不可以单独防区布防?A:Vista 120如果主机的基本防区不用的话,就要配30个4293模块,主机的基本防区有9个防区

。不可以每个防区单独布防,不过可以将30个防区分为8个子系统,子系统可以单独布防。Q7: 请问一下Vista120主机,我的4204继电器模块能不能实行防区对应的联动呀。该怎样实行呀

A: 用4204继电器模块的话,可以实行15个防区列表一一对应,这个在继电器编程里就可以设置

了。

Q8: 请问Vista120怎样实行联动。

A: 如果矩阵也是Honeywell的话,是可以实行软件联动的,如果不是,只能实行硬件联动的,也

就是通过继电器来实行了。

Q9: 我在总线接了一个紧急按钮,使用的是4193模块。按紧急按钮时没有反应。

A: 您好,接总线的时候,是需要进行防区编程的。先进入编程,然后按#93 进入防区编程,在

输入设备类型时,输入06选择序列号类型,直到要你学习序列号时按1确认,出现一个Input s/n

A×××然后,将你要编的防区触发一次,这样模块的序列号就自动学进去了,再一次触发同一

防区,进行确认。这样这个防区就编完了。

Q10: 我的Vista120如何实现自动布撤防?

A: 您好,首先在密码+#+80的时间编程,设时间列表和布撤防列表。然后在2*05 自动布防延

时时间

2*06 自动布防警告时间

2*07 自动撤防延时时间

2*08 强制布防(自动旁路)

2*10 限制在撤防时间窗内撤防最后就可以进行自动布撤防了。

Q11: 我有个客户出现这样一个现象。Vista120的主机,在不接4297模块的时候,只是出现

×××但是接上4297模块后,出现了Check 997。

A: 出现Check 997 就是表示主机的总线输出电流过大。可能是您的设备接的太多了,您可以将

4297移至主机旁边,只接4297,其它探测器都不接,检查主机是否还出现Check 997,如还有的

话,就表明4297有短路的问题。否则,就是您在4297的前端接了太多的模块,造成总电流超过了

128mA。

Q12: 我的主机Vista120接十五个4204,但是说明书上说有一些地址码不可以用?那怎么办?还

有就是我在编程进无法修改。

A: 4204只能接8个模块,超过的模块地址是不会被识别到的。无法编程:可能是您先按了#之后

再按数据项的,您需要先按*才可以编程,按#是查看数据项的参数。

Q13: 我的主机Vista120已经在时间窗,把时间表与布撤防表都编好了,但是还不能自动布防。

A: 您还得需要在2*05-2*11这些数据项里进行编程,就可以自动布防了。

Q14: V ista120主机直接接了一个打印机,只有撤防报告出来,但是布防却没有出来?

A: 请您检查一下,报告码编程里面的系统组里的布防报告码是否已经打开?

Q15: V ista120主机的4193可不可以与探测器共电压呀。

A: 4193是总线模块,不需要外接电源的。总线回路已经提供给4193的电压。

Q16: 我的周界可能有10公里左右,用V ista120怎样才能做到?

A: V ista120是达不到这个要求的。最好使用多个主机,每个主机加IP2000通过IP网络来实现。

Q17: 我有96个防区,20个继电器。如何实现联动?

A: Vista120只能支持15个防区列表,所以您可以使用15个继电器,将所有防区分配到15个列表

里面,实现联动。

Q18: V ista120接4204模块,是不是只能接8个模块?如果接了很多的继电器,怎么办?A: 接4204继电器模块最多只能接8个模块,其他的只能接4101总线继电器模块了。

Q19: V ista120与4208SN连接后,出现了Check ***。

A: 请检查这个防区的防区模块是否连接正确,序列号是否正确读取,并检查4208模块的第8位开

关是否至于ON的位置。

Q20: V ista120主机是多少防区的。怎样与4193模块连接。

A: V ista120主机是支持128个防区,4193是总线防区模块,通过总线连接的。

Q21: V ista120连接了4193后,出现了报警延时?

A: 请将4193接到主机的附近进行检测,并检查防区的类型是否使用了延时防区,在主机通电后

,过一分钟之后进行布防(不要在主机刚通电就布防,因为主机还没有通过自检,也会造成延时

的错觉)这样触发防区后,应该就会即时报警了。

Q22: V ista120主机失效防区很多,我想布防我的周界。该怎么办。

A: 如果只需要布防周界的话,可以将周界编程设为24小时有声报警,布撤防都可以报警的,。

就不需要旁路多个防区了。

Q23: V ista120主机可以接4100SM模块,软件可以进行远程控制吗?

A: 可以接4100SM模块,但是不能进行远程控制。如果需要可以换成IP2000可以进行远程控制。

Q24: 我的Vista120主机接了4297与4208之后,为什么不报警?

A: 您可以将4208直接接在4297前面,看是否能够正常报警,如果不行的话,那就检查4208模块

的设置与编程了。

Q25: 4208模块在主机旁边编程是好的,但是放到现场去,却不行了,报Check***。这是为什么

A: 这是您的线材问题也有可能是您将总线的正负接反了。请检查您的总线的是否连接正确?

Q26: 我使用的Vista120与4193、4293模块,但是接上探测器却会延时30秒。

A: 您先将模块不接探测器,将回路接好,让防区回路处于正常状态下。然后布防报警,测试报警

是否还会延时?如果没有的话,请检查探测器这边的问题。

Q27: V ista120连接4208SN模块时需要外加电源吗?

A: 我们建议是接两个以上就要外加电源的了,如果接了多个总线模块的话,如果总的电流达到

了128mA的话,就必须在加一个4297的模块了。

Q28: 4204继电器模块具体可以传输多远?

A: 用1.3平方毫米的线,可以传输500多米,而且是所有键盘总线的距离之和。

Q29: 4193SN如何接探测器?

A: 4193SN是单地址两防区的总线模块,红黑线是接主机的总线接口,绿色与黑色是2防区,白色

与黑色公共端或者黄色与黑色公共端组成1防区,白色与黑色组合成的防区是需要接线尾电阻

(10K)的黄色与黑是不用接电阻,1防区只能任选其一,2防区是不需要接电阻的。直接与常闭探

测器相连就可以了。

Q30: 4400电子地图模块,我按照说明书的方法接好了,但是还是不行呀?

A: 这是你的拨码开关没有设置好,只要将6、7设为OFF就可以了,如果将1设为ON的话就不正常

了。

Q31: 请问一下,4208SN的防区是怎么接的呀。

A: 4208SN模块是8防区模块,都支持常闭和常开的探测器,接常闭探测器时,就要将电阻串联进

去,接常开探测器,就要将电阻并联进去,电阻阻值是10K的。

Q32: 我接了一个4297延伸模块。但是接在4297模块后面的防区总是显示有问题,但是把防区移

动到模块前面,就没有问题。这是什么原因?

A: 请检查4297的总线输入与输出的电压是否正常,然后将防区再重新学习一遍,如果不行的话

,请将此模块返修吧。

Q33: 4100SM与IP2000是不是选一种就可以了?

A: 建议使用一种,如果需要控制主机的话,就使用IP2000,否则可以使用4100SM。

Q34: 4100SM与电脑相连时,显示OFFline,我更换了串口也不行呀。

A: 您更换串口后,在软件上也需要将串口更改才行,您也可以换一台电脑使用超级终端来检测

4100SM有没有信号输出。

Q35: 4100SM的连接线是怎么做的?我的原装线丢了。

A: 您好,25针的只需要焊接2、3、7 、20、四个脚,9针的需要焊接3、2、5、4四个脚,按

顺序对应排列焊接就可以了。

Q36: 你们有没有带地址码的防区模块,能远程控制的报警主机?

A: V ista120与Vista250主机都能满足你的要求了。它有总线模块:4193SN、4293SN、4028SN 都

是带序列号(地址码)的。这两款主机通过IP2000可直接与电脑相连实现远程控制。

Q37: 4101SN的总线继电器,我把外盖打开了,它能够报警,但是断开电阻却不会报警?A: 这个是模块上的有一个跳线没有断开造成的,如这个跳线没有断开的话,那就只能是接常闭

探测器,不需要接电阻了。

⑦软件与软件和附件的配合问题

Q1: 我的Vista120主机为什么可以使用IPAlarm软件控制主机,但是主机报警后,IPAlarm 软件却

收不到信息。

A: 特别注意电脑的防火墙要关闭。另外,IP2000要正确连接才行,请检查你的IP2000的接线是

否正确,IP2000上的灯是否在亮绿灯,然后在电脑端ping一下IP2000的IP地址,如果连通了,请

检查主机的设备编程及1*70至1*73编程是否编好,。在IPAlarm软件里也得需要设置,得在设备

管理项增加设备,以上都做好了的话,就可以了,如果还是不行的话请将IP2000发到我公司检测

Q2: 我使用的是Vista 120主机,分了3个子系统,使用的是IPAlarm软件,怎么不可以使用?

A:这个软件得需要设置,分了3个子系统,每个子系统得分配一个用户。还得添加设备。具体

的可以根据说明书来设置。

Q3: 三套IPAlarm-4,主机报警后与电脑无法连接,软件上无反应,这是为什么?

A:请检查4100SM模块是不是有信号输出,您可以使用系统自带的超级终端来测试4100SM

模块是

否好的。如果有输出就检查软件的设置问题,没有的话,请检查1*70-1*173的编程,及主机与模

块的之间连线是否正确。

Q4: 我使用的是Vista250主机,总共是6台主机,请问如何接入我的控制中心?

A: 可以通过IP2000模块转换成网络信号。使用IPAlarm软件接警就可以了。

Q5: 我接了一个项目,需要14台V ista120主机,通过网络信号传输到接警中心的电脑上。怎么才

能够做到。

A: 每台主机都应该配一个IP2000,这样才能够通讯,然后通过网络,连接电脑,电脑配一个IP

-ALARM接警软件就可以了。

Q6: 我的Vista 120主机通过4100SM模块传到电脑上,接警软件是:IPAlarm,但是不能从软件上

去控制主机呀。

A:使用4100SM模块IPAlarm软件是不能远程遥控主机的,需换一个IP2000模块才行。Q7: 请问Vista 120主机采用远程遥控编程,那个COMPASS软件是不是随主机附带的?A: Vista120主机是通过Compass软件来进行遥控编程的,但是这个软件不是附带的,不过可以上

网免费下载的。

Q8: V ista 120 主机与电脑相连时需要4100SM,但是我的电脑出现打开COM1错误。

A: 这个可能是你的电脑COM1已经被某个设备占用了,你可以重启电脑,然后再试,如果还不行

的话,请检查电脑与4100SM之间的连线和你的COM1是否通讯正常。

Q9: 请问我有三台Vista 120主机,是否可以用一个接警中心来接收?采用电话线还是网线?A: 是可以用一个接警中心来接警的,这个是看接警主机的用户容量来定的。如果是用接警专用

接收机的话,就可以用电话线。如果是使用IP2000和IP Alarm软件接警的话,那必须是网线才行

Q10: V ista120主机可以使用IP2000吗?可以使用其它软件接警吗?

A: 可以使用IP2000模块,IP2000是与IPAlarm软件配套使用的,它是通过TCP/IP协议传输的。

Q11: 5台Vista120联网,能不能一起报往同一中心,并由中心远程控制?

A: 使用IPAlarm/10软件是可以通过网络同时接收5台主机的报警信息,也可以通过软件对主机进

行控制的。

honeywell常见问题

①常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接 主机接线端子 6 7 8 9 对应键盘线颜色红黑绿黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。 Q8: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。 A: 主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。 Q9: 6160(6139)键盘显示OPEN CKT,按任何键不起作用,断电重新启动无效。 A: (1)键盘接线错误,对照手册检查接线,更正错误。 (2)检查主机板是否有短路情况,如有请排除。

Honeywell霍尼韦尔

UniSim流程设计与动态仿真 1 流程行业过程设计与动态仿真的重要性与挑战 现代化的炼油和石化工装置对自动化控制系统的要求越来越高。随着DCS、先进控制技术、优化技术、计划与调度等先进技术的广泛应用,工厂生产自动化程度越来越高。要对装置和工艺过程进行有效的操作和控制,在选用控制策略和制定操作规程时必须全面考虑到工艺原理、过程动态特性以及各个控制对象之间约束等诸多关系。这对于装置工程师、控制工程师、生产操作人员来说是一个巨大的挑战,因为他们必须在较短时间内掌握这些先进的控制技术,熟悉调节控制的方法,全面掌握工艺过程原理及动态特性等一系列与生产操作相关的知识。如果能在正式开车之前给他们提供适当的培训,让他们充分熟悉工艺和操作规程,积累操作经验,这将非常有利于生产装置顺利投运,有利于稳定安全的生产,有利于发挥装置的最大能力,真正给工厂带来效益。 但是,装置工程师、控制工程师、生产操作员如何能在系统投运前尽快地熟悉工艺过程、获得全面的操作体验和提高处理异常事故的能力呢?传统方式主要有三种:开工前DCS短训、学习操作规程和外出实习。无论采用何种方式,所获得的知识和经验都是十分有限的。在装置开工前,DCS短训时间有限,工艺本身又未投运,所以只能做到熟悉操作界面和基本操作而已,对于复杂的控制策略、先进控制器的投用、操作程序等,操作员都无法真正体验;学习操作规程全无感性认识,就如同我们只是拿着书本学习电脑,而却没有电脑可用,效果自然不会好;外出实习,首先所学的不是用户自己的工艺,其次,在实习装置上,操作人员不可能实际操作和经历各种工况,三是操作人员不可能接触到那些核心工艺,况且还要必须支付大量的实习费用。 此外,虽然目前针对流程行业流程设计与动态仿真的应用已经非常普遍,但从专业机构的调查统计来看,仍然存在一些问题和挑战。例如,市场上有不少产品系统平台的物性库不够丰富并缺少权威性、稳态设计达不到应用精度、动态仿真特性偏离性大、不能对DCS/ESD等系统进行完全识别和兼容、对大过程模型无法实现全流程动态模拟等等。 2 Honeywell综合解决方案-UniSim 霍尼韦尔基于流程行业上述这些需求,经过三十年来的开发与应用,特别是在2004年成功收购ASPEN公司的仿真业务后,公司将原有的动态仿真系统SHADOW PLANT,OTISS 与HYSYS整合,形成了集流程设计、静态模拟、动态仿真、过程优化于一体综合解决方案和产品架构-UniSimTM,在技术平台的先进性,模拟应用经验的广泛性,成功实施案例和工程实施队伍的规模,技术支持能力等各个方面都得到空前的加强,在国际OTS业务中由原来的领跑者变成了占有绝对优势的主导者。 UniSimTM工艺过程设计与动态仿真工具,致力于帮助用户全面地熟悉自己的生产装置和工艺,掌握动态工艺特性,积累操作经验,提高处理异常事故的能力,保证生产装置的顺利投产,维护正常的生产操作。UniSimTM 不是一般意义上的稳态过程模拟,它是全面的动态过程仿真。UniSimTM 基于精确的热动力学方程和传质动力学模型,因此它成为了一套公认的可以帮助工程师研究探索工 艺过程、进行工况研究、发现工艺瓶颈、寻找最佳操作程序、进行故障分析和控制策略研究的工具,也成为了帮助工厂操作人员积累操作经验、熟悉工艺、提高操作技能的培训工具。 UniSimTM是一套关系到过程设计、工艺瓶颈分析、动态仿真、工况研究、操作方案论证、控制策略确认与调试、生产优化、装置改造等完整贯穿整个工厂装置生命周期的综合解决方案。

Honeywell China Brochure 霍尼韦尔中国

HONEYWELL CHINA

我们正在建立一个更安全……更舒适、更节能……更具创新力和生产力的环境。我们是霍尼韦尔。 We are building a world that's safer and more secure...More comfortable and energy efficient...More innovative and productive.We are Honeywell.

中国CEO致辞 CHINA CEO MESSAGE 当今的中国,正在成为全球经济增长的中心。经过过去短短三十年的飞速发展,中国国民生产总值的增长超过了十倍,迅速占据了世界经济舞台的重要地位。 目前,中国政府正在推动“十一五规划”,确保经济的持续发展。霍尼韦尔愿意与中国政府共同努力,利用我们的核心竞争力帮助落实“十一五规划”,降低能耗,减少污染,发展制造业,改善基础设施,同时确保人民的健康和安全。 通过针对中国市场的需求提出本地化解决方案,霍尼韦尔已经成为了行业创新的领头羊。“东方服务于东方”的战略见证了我们通过本土科 技人才进行技术创新的飞跃。同时, “东方服务于西方”的战略则进一步 指引我们将本地的创新成果推广到全 球市场,从而使中国成为霍尼韦尔业 务增长和科技创新的一大支柱。出色 的中国业绩对于霍尼韦尔真正成为一 家跨航空航天、自动化控制、交通系 统和特殊材料四大业务领域的全球化 企业而言至关重要。 霍尼韦尔的解决方案被应用于生 活的方方面面。我们出色的业绩源自 高质量的产品和高效的服务。我们在 全球优势行业的领先地位一直推动着 在华业务的增长,并使中国成为了霍 尼韦尔最大的市场之一。这种成功并 不局限于我们的业务领域,我们还在 中国开展了众多成功的企业社会责任 项目。所有这些努力都体现了霍尼韦 尔对中国构建和谐、可持续发展社会 的坚定承诺。 通过我们出色的管理团队的努 力和合作,我们将继续撒播成功的种 子,凭借独特的愿景和强大的创新能 力在未来取得更大的成功。 沈达理 总裁兼首席执行官 霍尼韦尔中国和印度 China has been moving toward the center stage of the global economy. This great nation has arrived at this prominent position after three short decades of rap- id development and a tenfold increase in GDP. Today, the Chinese government is working hard to ensure the entire nation can sustain this era of progress through the implementation of the 11th Five- Year Plan. This plan and Honeywell’s key competencies focus on reducing energy consumption and pollution, revitalizing the manufacturing sector and improving the nation’s public infrastructure while en- suring the population’s health, safety and security. By addressing China specific chal- lenges with China specific solutions, Hon- eywell has become a leader in domestic innovation. Our “East for East” initiative has resulted in a rapidly increasing num- ber of concepts and technologies being developed in China, rather than imported from abroad. China is a pillar of Honey- well’s globalization, growth and innova- tion strategy. Our “East to West” initiative has significantly boosted the export of domestic innovations to markets around the world. The success of our China op- erations is critical in making us a truly global company across all four of our businesses – Aerospace, Automation and Control Solutions, Transportation Systems and Specialty Materials. Through these businesses, Honey- well creates solutions that can improve many facets of life. We create products and services with the highest quality and value and deliver them to our customers on time. Our great positions in good in- dustries have driven growth across each of our four business segments, and have made China one of Honeywell’s largest markets. This success is not limited to our business operations; we have also in- vested in numerous successful Corporate Social Responsibility programs across China. All of these activities, whether commercial or philanthropic, represent Honeywell’s unwavering commitment to the China market and contribute to the building of a harmonious and sustainable society in this great nation. Through the hard work and commit- ment of our strong management team, we will continue to sow the seeds of success and reap the harvest of greater achieve- ments in the future, a future guided by our focused vision and industry-leading innovations. Shane Tedjarati President and CEO Honeywell China and India 霍尼韦尔中国管理团队 Honeywell China Management Team

滤清器常见问题

滤清器常见问题. Q1.为什么需要好的机油滤清器? A: 更确切的说应该是需要过滤效率高的机油滤清器,过滤效率高的滤清器可以更有效的过滤掉更多的有害杂质,使发动机免受污染微粒的破坏,大大减少发动机的维护保养成本,延长发动机的使用寿命。 Q2.为什么使用霍尼韦尔机油滤清器后,放出来的废机油看起来更清?由此看来,是否可以延长更换周期? A: 霍尼韦尔机油滤清器的高单次通过效率能够更有效的把机油中的有害杂质拦截下来,避免危害发动机部件。因此机油中的杂质更少,废机油看起来会更清。机油除了抗磨损、抗氧化等其他功能,如果维修厂能够确认机油能够继续使用,理论上可延长更换周期。 Q3.为什么有些机油滤清器没有防滑把手?没有防滑把手的产品是用工具安装的么? A: 霍尼韦尔是一家全球化的跨国公司,为了满足全球地区不同客户的安装习惯和需求,我们即提供带防滑把手的机油滤清器也提供不带的两种产品以满足不同市场的需求。另外,根据中国客户本身的安装习惯和特殊的需求,我们会主要提供不带防滑把手的机油滤清器。不带防滑把手的机油滤清器我们建议使用工具安装。 Q4.为什么霍尼韦尔的带防滑把手的机油滤清器比较轻?比较薄?而且容易拧坏? A: 首先需要强调的是,根据霍尼韦尔正确的安装指示安装滤清器,不会出现拧坏的情况。为了适应手装和全球车辆节能轻型环保的趋势,霍尼韦尔机油滤清器在满足强度要求和可靠性的前提下,通过霍尼韦尔工程实验室根据美国SAE(美国汽车工程协会)严格的测试标准,节省了滤清器壳体材料。所以滤清器产品的质量会比较轻,壳体比较薄。 Q5.用手安装带防滑把手[SG]的机油滤清器,能保证不漏油吗? A: 当然能。前提是按照我们安装指示说明,正确地安装。 Q6.如果用手安装带防滑把手[SG]的机油滤清器,导致漏油怎么办? A: 在确保按照包装上的安装指南正确安装的前提下(包括安装后重新启动车辆检查泄漏状况),如果车辆还出现漏油情况,霍尼韦尔公司会根据实际状况承担相应的责任。. Q7.可以用手安装不带防滑把手[Non-SG]的机油滤清器吗? A: 在确保按照包装上的安装指南正确安装的前提下,可以用手安装。 Q8.霍尼韦尔机油滤清器的高通过效率会增加机油的流量限制吗? A: 不会。霍尼韦尔机油滤清器采用超级复合过滤介质,在提高了过滤效率的同时,可以保证额定机油流量,满足发动机正常运转。 Q9.关于机油滤清器的密封圈,是方形结构好还是圆形结构好?为什么? A: 不能简单地说是方形结构好还是圆形结构好,决定密封性好坏的最重要因素是密封圈的材料性能。 Q10.霍尼韦尔机油滤清器内部的固定结构,与曼牌相比有什么不同? A: 基本相同,都是采用弹簧片进行固定的,这种方式可以有效地减少滤清器外壳在安装过程被破坏的风险,同时可确保滤芯准确的被固定在正中心。 Q11.如果机油滤清器的螺纹口和密封圈口能和车辆对得上,是不是可以通用?

霍尼韦尔安全操作指南

Honeywell PKS系统维护手册 第一章日常维护 第二章卡件更换 第三章控制器 第四章I/O卡件 第五章常见故障 第六章PID整定

系统使用维护 DCS系统是由系统软、硬件,操作台盘及现场仪表组成的。系统中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。 1.1日常维护 1.1.1机柜室管理 应加强机柜室人员和设备管理。为保证系统运行在适当条件下,请遵守以下各项: 1)密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔(坑)等; 2)保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于+5℃/h,避免由于温度、湿度急剧变化导致在系统设备上的凝露; 3)现场与控制室合理隔离,避免现场灰尘进入控制室,同时控制室定时清扫,保持清洁。 4)进入机房、工程师室作业人员严格遵守各项规章制度,进出须换鞋或带鞋套,不得将污物、食品、饮料等带入机房;爱 护机房、工程师室内设备,保持机房、工程师室整洁;进入 机柜间应关闭手机。 5)过程控制计算机机柜间内禁止使用无线对讲设备。 6)技术组全面负责过程控制计算机的管理,各班组负责过程控制计算机机房、工程师室的日常卫生和日常维护工作。工程 师室内计算机及网络设备的维修由技术组成员负责,班组配 合。技术组成员在维修完设备后应做好设备规格化工作。 7)日光灯完好、灭火器按期检查、室内卫生整洁、操作台(柜)、主机外部、显示器、打印机等卫生清洁、打印机不缺纸、机 柜内设备如机柜过滤网清洁、风扇完好,电话机、其他未明 确但属于共有的设备等完好。 8)布线层的槽盒盖可以不盖,但应根据规格大小整洁地放置在

Honeywell(霍尼韦尔)1900条码扫描枪设置

本文讲述Honeywell(霍尼韦尔)1900条码扫描枪设置方法和常见问题解决,包括出厂设置和 后缀设置等。——鸿兴永利条码 Honeywell(霍尼韦尔)1900条码扫描枪是一款二维扫描枪,Honeywell1900的图象传感器设计是专为条码扫描而研发的,对于条形码标签的扫描拥有行业中领先的阅读性能和可靠性。 Honeywell(霍尼韦尔)1900扫描枪后缀设置 如何让Honeywell1900扫描枪在扫描条形码后出现一个回车符?可以用扫描枪直接扫描“添加回车符后缀”的条形码,就可以实现添加回车符的功能;Honeywell1900扫描枪添加制表符方法:直接扫描“添加制表符后缀”条形码便可以轻松实现此功能,如果不需要添加后缀,可以扫描“删除后缀”条形码。 当您在使用HONEYWELL 1900条码扫描器时,如果您希望HONEYWELL 1900GHD扫描器在扫描条码后出现一(扫描下方相对应条码设置)

在使用Honeywell1900扫描枪过程中,如果出现某些编程选项的错误,想通过恢复出厂设置来解决的话,就可以通过一下方法来解决: 1.先用Honeywell1900扫描枪扫描“Remove Custom Defaults”条形码, 2.扫描“Activate Defaults”条形码,这个时候Honeywell1900条码扫描器将恢复到最开始的设置也就是出厂设置。 (1) (2) Honeywell(霍尼韦尔)1900扫描枪常亮模式设置 一般Honeywell1900扫描枪模式的设置有三种:1.自感应扫描模式;2.手动触发扫描模式; 3.常亮扫描模式的设置。一下是相对应的扫描模式的条形码设置,只需用扫描枪扫描对应条形码就能实现相应功能设置。 常亮扫描模式 手动触发扫描模式 自感应扫描模式

霍尼韦尔HONRYWELL 3200红光条码枪常见问题

霍尼韦尔HONRYWELL 3200红光条码枪常见问题 使用霍尼韦尔Honeywell 3200条码枪扫描条码前请将输入法关闭(或转为英文模式),光标停留在要输入的位置上,然后再进行扫描。条码枪所配说明书只在设置时使用,平时不要做为测试用。 扫描方法:条码枪与条码垂直时会产生镜面反射,扫描效果会比较差,所以条码枪与条码要形成一个夹角,一般30-60度比较好,扫描时确保扫描线穿过整个条码。扫描成功后,条码枪会发出蜂鸣声且指示灯会发光。 USB接口:USB接口条码枪出现问题请参考有线枪常见问题,USB接口恢复出厂设置扫说明书上的恢复默认值,USB口模式即可。 PS/2接口(键盘口,KB口):经常出的问题是接线不对,PS/2接口左边的那个接口要接到电脑后面的键盘口(一般是紫色),右的的那个接口用来接键盘。 串口:如果是接二代收款机则只接右边的串口就好了,二代收款机有很多种,大部分是需要加前缀“STX”,后缀“ETX”,波特率一般为9600。如果是接普通电脑或工控机,则上图左边的接口是接键盘口,为取电作用。中间的可以接键盘,右边的则接串口。 其他问题请先参照以下“有线条码枪常见问题” 1.条码枪无光线 可能原因:1)条码枪的线没有接好; 2)条码枪的线与电脑没有接好; 3)电脑的电源供电不足导致条码枪无法工作; 4)电脑的USB口和PS/口,是否正常;

5)条码枪的线坏了; 6)条码枪的光头或主板坏了。 2.条码枪有光线但无法扫描 可能原因:1)PS/2的条码枪接到了鼠标口; 2)PS/2的条码枪正确接到了键盘口,但条码枪没接PS/2的键盘,条码枪没调成不接PS/2键盘模式; 3)PS/2的条码枪接在USB转PS/2的转换线上,但转换线的芯片不好,经常扫不上或错码; 4)扫描时光标不在扫描区域,在扫描时电脑偶尔会弹出窗口改变了光标的位置; 5)扫描时输入法未关闭,可能会导致扫不出或错码; 6)扫描的码制未打开,可把全部的码制开关打开; 7)条码不符合规范,例如缺少必须的空白区,条和空的对比度过低,条和空的宽窄比例不合适; 8)条码表面复盖有透明材料,反光度太高,虽然眼睛可以看到条码,但条码枪不能识读; 9)扫描的条码不完整,或破损严重; 10)阳光直射或光线太强,令条码枪无法扫描; 11)接口转输有问题,可能接口坏了,也可能条码枪的线坏了; 12)条码枪的设置乱了,打开条码枪的说明书扫出厂设置条码,通常是“恢复出厂设置”、“SET ALL DEFAULT”、“初始化设置”、“恢复默认值”等等; 13)串口枪没设置好串口端口号和波特率; 14)扫描条码时距离太远或太近,角度太大; 15)扫描不了很细的条码,一般条码枪的扫描精度是5MIL以上,如果您的条码小于5MIL,请选购3MIL的条码枪。 更多条码枪知识,详细请登录东莞立象条码枪查看其最新网站动态!

霍尼韦尔VISTA-128BPT编程说明(详细对照)

Honeywell 霍尼韦尔 VISTA系列报警主机编程说明 深圳市麦驰物联股份有限公司 工程服务部-整理编辑

目录 一、设备认识 (3) Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (3) Vista系列报警主机控制键盘(6160) (7) 4193SN/SNP单地址码两回路模块(已停产) (7) 4293SN单防区扩充模块 (8) 4101SN V-Plex单防区总线继电器模块 (9) 4204ECP总线继电器模块 (9) 4208SN V-Plex总线8防区扩充模块 (10) 4297总线延伸器 (10) 4232AP 32路继电器模组 (12) VPlex-VSI总线监测/隔离模块 (13) IP-2000 2.0网络接口模块 (14) 二、主机编程 (17) 防区编程: (17) 删除防区: (21) 子系统编程: (23) 1.子系统数量划分: (23) 2.子系统跳转功能设置: (23) 3.防区子系统划分及布防延时更改 (24) 继电器输出设备编程: (25) 1.4101SN单防区继电器模块编程 (25) 2.防区列表编程 (29) 3.查看防区列表 (30) 4.4232AP 32路继电器模块编程设置(VISTA 128BPT) (30) 4100SN与IP2000模块编程: (31) 三、键盘日常使用操作 (33) 1.布撤防操作 (33) 2.子系统跳转 (33) 四、主机常见问题解析 (34) 五、键盘常见显示中英文对照 (36)

一、设备认识 Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (图1) 由原安定宝、C&K打底建立的Honeywell安防是全球最大的报警器材制造商,其制造的VISTA系列报警主机(图1)是业界最早、认可度最高的大型总线制报警主机,主要用来接收处理前端探测器发送回来的报警信号,是先进的多功能控制主机。 功能框图

霍尼韦尔honeywell VISTA120中文说明书

霍尼韦尔honeywell VISTA120中文说明书 1.产品以及系统的技术指标以及功能 VISTA-120可以划分为8个子系统,最多支持128个由有线、总线或无线设备组成的防区,主要性能如下: ·对于5800EU系列无线设备,可以监测无线干扰,支持无线警号,监测时间缩短。 ·通过对4101SN 和4208UXM Mk3 的支持,继电器数量从32个增加到96个。 ·增加了和PASSPOINT门禁系统的互动功能。 ·支持自驱动警号。 ·支持最终触发布防。 ·系统布防时可选下载限制。 ·防区9可用于电话线监测处理。 ·可选择布撤防期间键盘的不同显示。 ·对于序列号式总线设备支8倍的数据处理速度。 ·防区列表数量从8个扩展到15个。 ·可选择每个子系统可以被旁路的防区数量。 基础接线防区 ?防区2-8可选末端电阻监测,支持NO或NC探测器 ?可以划分到任一子系统 ?防区1可以支持最多16个烟感探测器 ?防区1-8都可以使用4线烟感探测器

?防区8最多支持50个玻璃破碎探测器 总线防区扩展: 支持119个总线防区,最大电流128mA: ?必须使用总线模块(RPM) ?受主机监视 ?可以划分到任一子系统 无线防区扩展: 用5800系列无线设备最多可以有128个无线防区(若同时接有有线或总线防区,无线防区相应减少): ?发射器发送安全信号供主机监视 ?可以监测发射器的电池状态 ?可以划分给任意一个子系统 特殊监视防区 J7 触发器输出防区973 无线接收机防区988, 990 总线回路防区997 外围设备 支持最多32 和6139/5839EU 键盘混合连接的可编址设备,如无线接收机、继电器模块、4285电话模块等: ?与键盘接在同一接线柱 ?每个设备一个唯一的地址

Honeywell报警常见问题

第一部分:VISTA120/250 一、常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直 流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损 坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不 正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确 连接 主机接线 6 7 8 9 端子 对应键盘 红黑绿黄 线颜色 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正 常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检 查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块 与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是 否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学 习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正

霍尼韦尔 Honeywell安防系统快速指南

PREK5966CH 4/07 Rev. A ADEMCO LYNXRIEN-CH 安防系统 快速指南 概述 本快速指南通过使用默认安装设置,提供安装的基本操作步骤,可以帮助您简单快捷地安装可充电LYNXRIEN-CH。需要更多详细信息和重要提示,请参考LYNXRIEN-CH安装指南。 安装LYNXRIEN-CH 安装和电路连接 步骤动作 1. 如下安装控制器: a. 从底板上分离出前面板,并从前面板上拔下电缆 提示:切勿从电路板上的对外连接器上拔下带式电缆,只能从主机前面板拔下电缆。 b. 安装后盖. 2. 按如下步骤进行线路连接: a. 将拨入电话线连接到8位置插孔或端子2(TIP)和3(RING)。 b. 将手提电话线连接到RJ11插孔或端子4(TIP)和5(RING)。 提示:对于完全线路抢占,请查阅安装说明 c. 如果使用,请将压电轰鸣器连接到端子10(+)和11(-) d. 如果使用,请将闹铃连接到端子11 (–)和12 (+). e. 将交流变压器的导线连接到端子15和16. 3. 按如下步骤连接电源: a. 取下电池固定器。 b. 从底板上的胶带上撕下陈片。 c. 将电池组插入底板。 d. 安装电池固定器。 e. 将电池接头插入接线印刷电路板上的插座。 f. 小心地将带状电缆重新连接到主机前面板接头上(正确对准红线)。 g. 所有线路连接完毕后,将主机前面板卡入底板,使其被卡扣固定。 h. 将变压器插入一个 24 小时 220V交流无开关插座。 注: 充电式电池组需要 48 小时来充足电。在四小时内或进入测试模式时,“电池低电压”信息会消失。

LYNXRIEN-CH 线路连接

霍尼韦尔(honeywell_pks)详细操作详解(含大量实操图).docx

实用标准 1、容错以太网是PKS 的控制网络, FTE 不但提供了容错的特点,也提供了快速网络的相应,及工业以太网的控制应用的安全性。FTE(Fault Tolerant Etherent)容错以太网,是冗余网络结构的单网,通过Honeywell的FTE驱动,及商用的网络设备实现的。 FTE 网络包括冗余的交换机和电缆。 拓扑:双重并行树形网络在顶部接在一起。 2、交换机之间的级联线(cross link )构成单网。商用的网络设备指交换机、双口单网卡或单口双网卡。 FTE 网络通讯检测画面 检测画面启动

3、系统必须有控制器、服务器、操作站组成。 4、FTE 网络包括冗余交换机和电缆。 树网:连接到 A 交换机上 A 口形成的网叫 A 网(Yellow tree )。 连接到 B 交换机上 B 口形成的网叫 B 网( Green tree )。 Localhost接收数据节点。 FLEX 操作站( F 站):过程数据及相关的报警和事件,还有其他数据信息,直接来自服务器; 组态 ES-F 两种连接方法:固定连接方法(Static ):提供了特定ES-F 的一种永久性专用连接。轮替连接方法(Rotary ):提供了一种按需的连接,适用不需要全日制操作访问时。 Console操作站(C站):过程数据及相关的报警和事件,直接 来自于控制器;其他数据信息来自于服务器; Console Extension操作站(CE):过程数据及相关的报警和事件,还有其他数据信息,全部信息都来自与 C 站。 7、一个 C300 控制器带有两个IOLINK ,每个 IOLINK 最多支持 40 个 IO 卡件,而一个控制器最多支持 64 个 IO 卡件。每套 C300 控制器最多支持 64 个 IO Units (IOU )。C300 控制器必须与控

报警与监控系统常见问题及解决方案

报警与监控系统常见问题及解决方案 介绍了在报警与监控系统的建设、验收、应用中大量遇到的监控图像受干扰、图像模糊不清、图像扭曲、滚动、晃动、监控与报警系统自身防护不到位、红外对射探头的局限性、报警系统误报等问题,分析了问题原因,提供了较详细的解决方案。 2005年9月,公安部下发了《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》及《城市报警与监控系统技术指南》,提出了加强城市报警与监控技术系统建设的要求,并提供了杭州、苏州、北京、济南等四种建设模式。2006年是公安部党委确定的基层基础建设年,报警与监控系统是维护社会安全稳定的重要基础设施,许多城市把这个项目列入了政府为民办实事重点项目,一个建设与应用的热潮已经在城市各社区全面展开,厦门今年投入将达亿元。这几年报警与监控系统覆盖率及技术、设备在应用需求和市场的刺激下发展很快,但笔者在建设、验收、应用中也发现了不少问题,严重影响了系统正常工作及效能的发挥,下面介绍几个常见问题及解决方案。 一、监控图像受干扰 首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,还应区分产生干扰的部位,是摄像机前端、传输系统还是监控中心设备,常用“分割法”、“替代法”区分。图像干扰的现象及产生原因为:1、杂波干扰。表现为图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰,严重时导致图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。此问题的原因多为:(1)视频插头与插座间接触不良,视频线接头压接、绞接点接触电阻变大,视频线屏蔽不好。(2)视频接头靠在安装支架或立杆上有松接触。(3)有些场所电磁环境恶劣,即使无上述缺陷也会出现图像干扰,如工业厂房、电梯轿箱等,需采取相应措施,有些要改变传输方式才能彻底消除干扰。(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波闯入引起干扰。(5)光缆传输时,尾纤未拧到位或对接面受污。 2、滚道干扰。表现为图像上叠加了上下缓慢移动的横条,显然这是交流市电或帧频干扰。此问题的原因多为:(1)视频传输的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,如图1所示,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro,这是最常见的原因。(2)直流电源不良,如直流稳压电源整流滤波电路内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。直流电源不良常表现为屏幕上两横条干扰(100Hz),其他电源干扰只有一横条(50Hz)。(3)射频传输时,有时用高频电缆给信号放大器馈送50Hz交流电,传输设备的“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起的交调。(4)射频传输时,系统过载交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。 3、网纹干扰。表现为图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴出现。此问题的原因多为:(1)无线电波闯入,以中短波广播电台干扰最多,所有引起杂波干扰的原因都可引入网纹干扰。(2)医疗设备或高频注塑机等大功率高频工业设备、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备等高频干扰。(3)射频传输时,系统非线性引起的互调干扰。估算干扰源频率,有助于排查,网纹跑动不快时,可数出屏幕水平方向干扰线根数“N”;或用尺量,则N=(屏幕水平宽度/干扰线距),因电视行正程时间约52uS,故干扰源T=52/N(uS),f=1/T(MHz)。 4、图像后面有淡的、负的、或不同步的其他图像。此问题的原因多为:(1)视频矩阵切换器通道隔离度下降、插件接触不良。(2)当光端机、视频分配器、矩阵等设备未接公共地或接地不良,不同监视器又相接时,不同路径的视频信号会互相串扰,应改善接地,或各路独立“浮空”。(3)射频传输时,相邻频道电平差太大,受邻近频道干扰。(4)射频传输时,系统交调干扰。

honeywell霍尼韦尔报警主机简易编程要点

236主机编程速成 一、操作: 布防、撤防:密码#旁路:密码 旁区号 # 取消记忆:*1#复位:密码*68#关键盘音:*51# 例如: 布防、撤防:1234#旁路:12343 # 取消记忆:1234*1#复位:1234*68#二、编程: 1.进入编程:012345*0 # 2.退出编程:* # 3.密码部分:01__ __ __ __ # 密码必须四位 ……

4.通讯部分: 0A5353# 0 B #0 C #0 D E0000 # 0 F #10E0000 # 12 # 13E0000 # 5. 一防区1D 二防区1E111220 # 三防区1F111220 # 四防区20111220 # 五防区21111220 # 六防区

22111420 # 一、操作: 布防、撤防:密码#,旁路:密码 取消记忆:*1# ,复位:密码*68# 例如:布防、撤防:1234#旁路:12343 # 取消记忆:1234*1#复位:1234*68#二、编程:1.进入编程: 2.退出编程:* # 3. 密码部分:01密码开头必须为1,写够5位,若为4位, 以*4作为1位结束; ……

4. 通讯部分: 00014 __ 前6位 __ 15第7位E00005. 防区部分: 五防区23 1 2 1 __ __ 3 # 六防区24 1 2 1 __ __ 3 # 七防区25 1 2 1 __ __ 3 # 八防区26 1 2 1 __ __ 3 # 一、操作: 布防、撤防:密码#,旁路:密码 # (bypass为右下角的键取消记忆:*1# ,复位:密码*68# 二、编程: 1. 进入编程: 012345*02.退出编程:* #

ACARS系统常见故障及处理方法

ACARS系统常见故障及处理方法 ACARS系统是飞机通信寻址和报告系统的简称,它的目的是通过飞机和航空公司基地之间的双向数据传输,从而加强航空公司对飞机的监控能力和指挥能力。同时ACARS系统也即将成为CAAC的适航要求的项目。 系统组成 ACARS系统主要由机载设备和地面设备组成,其中机载设备由ACARS管理组件、综合显示控制器(IDC-900)、第三部甚高频通信系统、飞机特性组件(APM 由地面收发站和数据处理站、航空公司处理和分析终端等组成(见图1)。以上系统中的任一环节存在问题,都可能造成ACARS系统不能正常工作。 ACARS系统故障的情况 2004年前三个月份ACARS系统在深圳航空公司波音737-300/-NG飞机上共反映故障30次,涉及的飞机多达13架,其中既有柯林斯公司的产品,也有霍尼韦尔公司的产品。主要反映的现象为:ACARS 故障、ACARS NO COMM和不能正常收/发报文以及IDC-900故障等。地面采取的排故措施有:重新调节/测试紧固相关插头、重装软件、重置ACARS系统、修复打印机、更换IDC-900组件和更换ACARS 管理组件等。 常见故障及处理方法 ACARS系统的故障主要表现在系统中的机载设备有关软、硬件问题和人员使用问题等方面。 1. 线路问题 波音737-700飞机下发的ACARS报文出现异常,表现为长时间(如1小时内)地面收不到飞机任何下发的自动报文,但在某一时刻却突然收到以前积存的所有报文,而且报文内部的内容和时间完全正确,只是下发的时间不正确(有延迟)。在多功能控制显示组件(MCDU)上的ACARS页面大部分时间显示NO COMM,地面测试ACARS系统结果多次显示FAIL。维护人员相继将ACARS系统的管理组件(MU)与别的飞机对调、重新输入ACARS相应的软件(OPS、OPC和DB软件)、与别的飞机对调第三部甚高频通信收发机后,故障仍没有转移;根据相应的维护手册和线路图册,判断为ACARS的管理组件MU和第三部甚高频通信收发机之间的线路或第三部甚高频通信收发机到第三部甚高频通信天线之间的线路存在问题。经过测量,发现E3-3架上的第三部甚高频通信天线电缆的插头D43301P松动,紧固后故障消失。 2. 软件问题 2003年12月以来,波音两架737-300飞机B2971和B2972相继发生位置报异常现象,表现为不断无规律地下发位置报,1秒内会下发数份报(正常情况每隔8分钟发一份)造成公司地面终端数据堵塞。经分析,其最大可能性是ACARS管理组件内部的软件出现异常,通过重新输入ACARS系统的软件,故障消失。但使用同一软件的其他飞机都没有此类故障,其根本原因应该在于ACARS管理组件本身的工作不稳定,从而造成其内部的软件出现异常。 3. 硬件问题 主要表现在ACARS管理组件MU故障和综合显示控制器IDC-900故障以及打印机故障。其中IDC-900故障表现为按钮失效或过热黑屏(此时自动报文正常,只是无法人工收发报文),而MU故障则会导致无法正常收发报文。以上都可通过更换相应的硬件设备排除故障。

honeywell介绍

详细资料请查看:https://www.wendangku.net/doc/6217573571.html,

世界500强跨国集团

?????????
1885年,Al Butz 开发了熔炉控制系统,将此系统作为产品成立公司 1886年,发明世界上第一个温控器,成立Butz 电子温度调节器公司 1893年, 更名为电子供热调节器公司(HER) 1906年,马克 · 霍尼韦尔的年轻人创立了霍尼韦尔特种加热器公司 1921年,EHR公司更名为明尼艾普利斯公斯供热调节器公司(MHR) 1927年,MHR公司和霍尼韦尔特种加热器公司合并,组成明尼艾普利斯。霍尼韦尔 调节器公司 从此开始了在控制领域购并企业及在全球扩展业务 调节器公司,从此开始了在控制领域购并企业及在全球扩展业务 1929年,公司公司股票上市 1963年,公司正式更名为霍尼韦尔公司 1969年,霍尼韦尔的仪表帮助美国宇航员首次成功登月 1974年,霍尼韦尔研制开发了世界上第一套集散控制系统(DCS), 并成为一种 规范沿用至今 1998年,霍尼韦尔营业收入达到84亿美元 1999年,霍尼韦尔与美国联合信号公司合并,合并后公司仍称为霍尼韦尔 年 霍尼韦尔与美国联合信号公司合并 合并后公司仍称为霍尼韦尔

?????????///
全球 100个国家拥有12万员工, 总部设在美国新泽西州莫里斯镇 年销售额超过346亿美元 著名 30 家道琼斯股指公司之一,“标准普尔 家道琼斯股指公司之 “标准普尔500指数”的组成部分 排列《财富》杂志前50位 被《财富》杂志(1999)评为“工作最适” Best to Work For 公司 被《工业周刊》(1999) 评为 “最佳管理公司” 最佳管理公司 Best Managed Companies, 被 《福布斯》评为 “世界第一多元化公司”






全球超过1亿的家庭或大楼使用霍尼韦尔的楼宇控制产品 全球第一流的专利拥有者 全球第 流的专利拥有者


相关文档
相关文档 最新文档