文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电设计

供电设计

供电设计
供电设计

第一章地质概况

一、煤层赋存情况

3301采煤工作面的走向长为300m,倾向长860m,走向长1680m(已是煤层的实际倾斜长度、走向长度)倾角为0

11,煤层平均厚度为4m,煤层坚硬系数为f=2~3。

该煤层为3号煤层,煤层走向为由东向西,煤层平均厚度为4m,煤质中硬。

二、围岩的性质及其对采煤的影响

性质:煤层顶板无伪顶,直接顶为厚度8.0m的粉砂岩,基本顶厚度为15m厚度的粗砂岩。老顶初次来压强度为1.44,老顶周期来压步距为 1.38。老顶分类为Ⅱ,直接顶级别为1,实测支护强度为

0.59MPa。煤层底板为中砂岩。

三、地质构造及水文地质情况

该采区地质构造简单,除左右边界有断层外,其它地方都没有,且没有褶曲;采区正常涌水量为h

1103。

m/

影响:顶、低含水性可能大,增加了煤的含水性,采煤工作面的环境不好。

四、瓦斯、煤尘和自然发火期情况

采煤工作面瓦斯相对涌出量为t

163,没有煤与瓦斯突出危险;

m/

煤层自然发火期为6个月,煤尘具有爆炸性,没有冲击地压危险性,控制通风速度和煤尘的消除。

五、工作面参数

工作面布置图如下;

采用倾向长壁采煤法,采用对拉工作面,工作面长度为150m,工作面编号为3301工作面,煤层平均厚度为4m。

六、采区运输、通风、排水系统:

(1)运煤系统:采煤工作面→区段运输斜巷→采区煤仓→运输大巷。

(2)运料系统:运输大巷→材料斜巷→采区甩车场→分带回风平巷→采煤工作面

(3)通风系统:运输大巷→进风行人斜巷→分带运输斜巷→工作面→分带回风斜巷→材料斜巷→回风大巷。

(4)排水系统:所有巷道的一侧都挖有水沟,利用重力使积水排到井底水仓。

巷道布置如下图;

回风大巷

运输大巷材料斜巷

行人进风斜巷

煤仓

绞车房

分带回风斜巷

带区运输斜巷

分带回风斜巷

开切眼

第二章 采区供电系统及变电所得位置的确定

第一节 变电所的位置确定

根据《煤矿安全规程》、《煤矿工业设计规范》 和《煤矿井下供电设计技术规范》的要求,结合该采区的地质条件在改采区的下部主要运输大巷和主要回风大巷的中部布置采区变电所,连同两条大巷并设风门。

第二节 电压等级的确定及采区供电对电能的要求

电压等级的确定;

根据《煤矿安全规程》的要求和现有的采、掘工作面设备技术水

平确定:变电所高压及采、掘工作面移动变电站侧电压为6000V ;综采工作面机电设备及掘进综掘机的电压为1140V (其中3301工作面采用MXA-300/4.5型采煤机,SGZ730/320型刮板输送机的电压等级为1140V ),电源取自工作面移动变电站;掘进工作面设备及综采工作面的辅助设备电源电压为660V ,电源取自变电所的低压变压器或工作面的移动变电站;各工作面的煤电钻、信号及照明电压为127V 。 采区供电对电能的要求: 1、电压允许偏差; 电压允许偏差计算公式如下; 电压准许偏差=

%100?-额定电压

额定电压

实际电压

《电能质量供电电压允许偏差》规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压允许偏差值为:

(1)35KV 及以上供电和对电压有特殊要求的用户为额定电压的 +5%--- -5%;

(2)10KV 及以上高压供电和低压供电用户的电压允许偏差为用户的额定电压的 +7%--- -7%; (3)电压照明用户为+5%--- -10%。

第三节 采区主要设备

根据采区的巷道布置和采区的实际情况将采区的主要设备选型如下;

采区主要设备选型表

第三章移动变电站的选型

一、国产的矿用隔爆型移动变电站有KSGZY和KBSGZY两个系列,因为后者是节能环保的的新产品,顾选用KBSGZY-630移动变电站隔爆型移动变电站KBSGZY-630的主要性能参数

移动变电站的选型为KBSGZY 630,并与之相配套的高压开关选型为

1140/40030 DW KB

采区变电所出线电压为6KV ,经2台KBSGZY 630移动变电站变压供给工作面的采煤机组和其它电气设备,进行生产工作。

第四章 高、低压开关及高压启动器的选型 1、开关的选择原则:

(1)根据《煤矿安全规程》规定,采区变电所采用矿用防爆型开关,井下采掘工作面选用矿用防爆型或增安型开关。

(2)开关的额定电压必须大于或者等于线路的实际工作电压,额定电流要大于或者等于被控电路的长期负荷电流。

(3)开关的额定断流容量不小于变电所母线上的实际短路容量。 (4)矿用隔爆开关的接线喇叭口数目及内径要负荷被控线路的接线要求。

2、高、低压开关的选择:

(1)综采工作面的机组和刮板输送机控制开关选择DQZBH1140/300启动器,它1140V 电器设备选用QJZ 系列矿用真空电磁启动器,采区其它660V 的控制开关选用QJZ 系列矿用真空电磁启动器。

(2)采区低压馈电开关选用KBZ-400和KBZ200矿用真空馈电开关。 (3)移动变电站低压馈电开关选用5001 KBD 型真空馈电开关。 (4)变电所低压开关选用BGP9L-6G 高压防爆真空开关。 (5)变电所低压馈电开关应有过流、漏电和短路保护,变电所配出分路开关和配电点总开关应有过流保护,保护机械的开关应有短路、过负载、单项断线、漏电闭锁保护及远程控制装置。移动变电站低压馈电开关应有过负荷、短路、欠电压和漏电闭锁功能,高压控制设备应具有短路、过负载、接地和欠压释放保护。

3、电磁启动器的选择原则:

(1)磁力启动器的额定电压必须大于或者等于受控电动机的额定电压,其额定电流应大于或者等于受控电动机的最大工作电流。同时要根据过流保护的需要对过流继电器选定适当的整定电流值。 (2)磁力启动器进出线及控线喇叭口内径必须符合连接电缆的最大外径要求,并且一个喇叭口只能接一条电缆。

(3)工作机械不要求带负荷改变旋转方向时,可选用不可逆的磁力启动器。

(4)磁力启动器必须具备良好的隔爆性能及可靠的过载和短路保护装置。对使用环境的要求与隔爆自动馈电开关相同。

隔爆开关机电磁启动器的选型表

第五章电缆的选择

电缆又分为支线和干线两种。支线是指启动器到电动机的电缆,向单台电动机供电;干线是指分路开关到启动器的电缆,向多台电动机供电。电缆的就是确定各低压电缆的型号、芯线数、长度等。

第一节低压电缆型号、芯数和长度的确定

一、低压电缆型号的选择

低压电缆的型号主要依据其电压等级、用途和敷设场所等条件来决定。煤矿井下所选电缆的型号必须符合《煤矿安全规程》的有关规定。矿用低压电缆的型号有MZ矿用电钻电缆;MCP采煤机用屏蔽橡套软电缆;MYP矿用移动屏蔽橡套软电缆;MYPJ矿用移动屏蔽监视型橡套电缆。

矿用低压电缆的型号,一般按下列原则确定:

1、支线一律采用阻燃橡套电缆。1140 V设备及采倔工作面的660 V和380 V设备,必须用分相屏蔽阻燃橡套电缆;移动式和手动式电气设备,应使用专用的橡套电缆。

2、固定敷设的干线应采用铠装或非铠装聚氯乙烯绝缘电缆;对于半固定敷设的干线电缆,为了移动方便一般选用阻燃橡套电缆,也可选用上述铠装电缆或聚氯乙烯绝缘电缆。

3、采取低压电缆严禁采用铝芯和铝包电缆。

4、电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体

5、照明、通信和控制用电缆,固定敷设时应采用铠装电缆、阻燃橡套电缆或矿用塑料电缆;非固定敷设时应采用阻燃橡套电缆。

二、确定电缆的芯数

1、干线用的铠装电缆选三芯电缆,非铠装电缆选用四芯电缆。

2、支线电缆就地控制时,一般采用四芯电缆;远方控制和联锁控制时,应根据控制要求增加控制芯数的根数。注意电缆中的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得作其他用途。

3、信号电缆芯线根数要按控制、信号通信系统的需要决定,并留有备用芯线。

三、确定电缆长度计算

就地控制的支线电缆长度,一般取 5 m~10 m.其他电缆因吊挂敷设时会出现弯曲,所以电缆的实际长度L应按下式计算:L= K m L m

干线电缆长度计算:

L ms= K m L m= 1.05×300= 315 m

支线电缆长度计算:

L bl = K m L m= 1.05×500= 525 m

式中 L m ——电缆敷设路径的长度,m;

K m ——电缆弯曲系数,橡套电缆取1.1,铠装电缆取1.05。

第二节低压电缆主芯线截面的选择

一、低压电缆主芯线截面必须满足的条件

1、正常工作时,电缆芯线的实际温度应不超过电缆的长时充许温度,所以应保证流过电缆的最长时工作电流不得超过其充许持续电流。

2、正常工作时,应保证供电网所有电动机的端电压在额定电压的95%-105%范围内,个别特别远的电动机端电压充许偏移8%-10%。

3、距离远、功率大的电动机在重载情况下应保证能正常启动,并保证其启动器有足够的吸持电压。

4、所选电缆截面必须满足机械强度的要求。 二、按长时充许持续电流选择 1、支线电缆选取 按额定电流计算

采煤机的额定电流:I 1

N = N

N U P = 1140103003

? = 263A

刮板输送机的额定电流:I 2

N = N N U P

= 1140102013

? = 176 A

液压泵站的额定电流:I 3

N = N

N U P = 114010623

? = 54A

经上述计算结果查《煤矿电工学》中的表7-8、表

7-10可选出

采煤机的电缆截面为 120mm 2;刮板输送机的电缆截面为95mm 2;液压泵站的电缆截面为16mm 2;

2、干线电缆的选取

支线电缆最大长时工作电流可取电动机的额定电流。干线电缆最大长时工作电流可按下式计算:

I ac =

wm

N N de U P K φcos 3103?∑=

9

.0114031096384.03???? =460A

式中 ∑P N ——电缆所带负荷的额定功率之和,KW;

U N ——电缆所在电网的额定电压,V ;

K de ——电缆线路所带负荷的需用系数,取0.84;

cos φwm ——电缆所带负荷的加权功率因数,取0.9; 电缆的长时充许持续电流I p 应不小于通过电缆的长时工作电流I ac 。即 I p ≥ I ac = 455.2 A

根据工作电流计算及在《煤矿电工手册》中的1KV ~6KV 三芯纸绝缘铅包铠装电缆允许持续电流表,查得电缆的长时允许持续电流为:I p = 510 A ,

即:取的主芯线截面为 240mm 2

3、按正常工作时的充许电压损失选择电缆截面

正常工作时,采区低压电网的总电压损失ΔU 应不大于低压电网的允许电压损失ΔU P ,即

ΔU ≤ΔU P

1)低压电网的允许电压损失

按要求,正常工作时应保证电网所有电动机的端电压不低于额定电压的95%。为了保证用电设备的供电质量,低压电网的允许电压损失为

ΔU P =U 2NT -0.95×U N

式中 ΔU P ——低压电网的允许电压损失,V ;

U 2NT ——变压器二次侧额定电压,V; 由上式可求得:

对于380V 电网ΔU P =400-0.95×380=39V; 对于660V 电网ΔU P =690-0.95×660=63V ; 对于1140V 电网ΔU P =1140-0.95×1140=117V 。 2)采区低压电网电压损失

采区低压电网的电压损失包括变压器的电压损失和线路的电压损失两部分。线路一般又包括干线和支线两部分。(1)变压器的电压损失U T 为

U T =

T N t x t r T NT S u u S U 100)sin %cos %(2)

φφ+ =

1000100)4.05.19.06(8.8981200??+???

=65.1V

式中 S T ---变压器的计算负荷容量,

KVAS NT ---变压器的额定容量(查所选变压器的技术数据),V

U 2NT ---变压器二次侧额定电压(查《煤矿电工学》中的变压器的技术数据表)

u r %、u x %---变压器电阻压降百分比,电抗降压百分比,可查《煤矿电工学》中的变压器技术数据表

φT ---变压器所带负荷的加权平均功率因数角

(2)负荷集中的干线电缆线路的电压损失ΔU ms

ΔU ms = ms

sc N ms ca A U L P γ3

10?

= 240

6.4811401031592.8083???? = 19.2 V

式中 P ca ---干线电缆所带负荷的计算功率,KV ; L ms 、A ms ---干线电缆的长度、m,主芯线截面积,mm 2;

U N ---干线电缆线路所在电网的额定电压,V ;

r sc ---干线电缆导电率(查《煤矿电工手册》中电缆的电导率

表),m/(2

mm ?Ω)

(3) 支线电缆电压损失 U bl

U bl = bl

sc N bl bl A U L P γ3

10?

= 120

6.481140105253003

???? = 23.5 V

式中 P bl ---支线电缆所带负荷的计算功率,KV ;

L bl、A bl ---支线电缆的长度、m,主芯线截面积,mm2;

U N---支线电缆线路所在电网的额定电压,V ;

r sc---支线电缆导电率(查《煤矿电工手册》中电缆的电导率表),m/(2

Ω)

?

mm

由上述计算可得,全部低压电网的总电压损失ΔU应为ΔU = ΔU T + ΔU ms + ΔU bl= 64.7 V + 19.2 V + 23.7 V = 103V 2)低压电网的充许电压损失

按要求,正常工作时应保证供电网所有电动机的端电压不低于额定电压的95%。为了保证用电设备的供电质量,低压电网的充许

电压损失为

在正常工作时,采区低压电网的总电压损失ΔU应不大于低压电网的充许电压损失ΔU P,即ΔU ≤ΔU P = 117 V

1140 V电网允许电压损失为117 V > 103 V,所以电缆截面满足电压损失的要求(经计算,至输送机机尾电动机的总电压损失小于102.9V)。

3)按允许电压损失选择干线电缆截面

干线电缆的充许电压损失:

ΔU pms = ΔU P -ΔU T -ΔU bl=117-64.7-23.7V= 29 V

根据干线电缆的允许电压损失,得出其满足电压损失:

A ms.min =

pms

sc N ms N de U U L P K ??∑γ3

10

=

6.286.4811401031596384.03

?????

= 160 mm 2

式中 A ms.min ---干线电缆满足允许电压损失的最小截面,mm 2

L ms ---干线电缆的长度,m ;

经上述计算结果可得选用的电缆是符合要求的, 4)按允许电压损失校验电缆截面

如果电缆截面按其他条件已经选出,此时需按电压损失的条件校验电缆截面。校验时按式ΔU =ΔU T +ΔU ms +ΔU bl 计算出整个低压电网的电压损失,然后按式ΔU ≤ΔU P 进行校验。如校验后不满足,可采取如下措施:

1)加大电缆截面,一般加大干线电缆的截面; 2)分散负荷,即增加电缆的根数;

3)更换大容量的变压器,以减少变压器的电压损失; 4)移动变电所的位置,使其靠近工作面;

5)调整变压器的分接头,此方法在设计中不考虑。 三、按启动时的电压损失校验电缆截面

由于电动机启动电流大,启动时低压电网中的电压损失比正常工作时的电压损失大得多。因此,必须满足电动机和电磁启动器的启动条件,否则无法启动。一般只须校验供电功率最大、供电距离最远的干线,如该干线满足启动要求,其他干线必能满足启动要求。

1、确定电动机的最小启动电压U st.min (采煤机的最小启动电压):U st.min = U N ×a

K

= 1140×2

2.1 = 883 V

式中 U N ----电动机的额定电压,V ;

K----电动机的最小启动转矩倍数,取1.2

α----电动机额定电压时的启动转矩M st.N 与电动机额定转

矩M N 之比(α值可查电动机技术数据),矿用隔爆型电动机一般可取2-2.5。

2、计算电动机启动时的电压损失 1)启动时支线电缆的电压损失

电动机的额定启动电流(电动机额定电流的5~7倍近似地估计其额定启动电流,电动机功率较大者取偏大值,一般取6倍,

I N.st = 6×I N = 6×263 = 1578 A

支线所带电动机的实际启动电流(采煤机的启动电流):

I st = N st st N U U I .

= 1140883

1578 = 1578 A

启动时采煤机支线的电压损失(按启动时电压损失最大的一

条支线计算

ΔU bl.st = 3I st bl

sc bl

A L γ

cos φst

=

1206.4845

.052515783????

= 110.7V

式中 I bl 、A bl 、γ

sc

----支线电缆的长度,截面积,电导率;

cos φst ----支线所带电动机启动时的功率因数,取0.45;

I st ----支线所带电动机的实际启动电流,A ;

2)启动时干线电缆的电压损失 ΔU ms.ST = ()

3..103cos ?+∑P K I

re N re de st

st

ms

sc ms A L ψ

γ

=

(

)

3

104.76015.045.0157836

.48240315??+???

=64.2v

式中 I ms 、A ms 、γ

sc

----干线电缆的长度,截面积,电导率;

cos φst 、I st ----与上式中符号相同;

K de.re ----除启动电动机外,干线中其他用电设备的

需用系数,取0.015;

∑P N.re ----除启动电动机外,干线中其他用电设备额定功率之和,KW ;

U N ----用电设备的额定电压,V 。

3)启动时变压器的电压损失

除启动电动机外变压器所带其他电动机的额定电流之和

∑I N.re =

re

wm N re N re de U P K ...cos 3φ∑

=

9

.014.13)

4.7662201400(84.0??+++?

= 350 A

变压器的实际启动电流; I T

st

=2..2..)sin sin ()cos cos (re wm re N st st re wm re N st st I I I I φφφφ?∑+?+?∑+? = 22)71.035089.01578()7.035045.01578(?+?+?+? =1909A

cos φT.st =

re

N st re

wm re N st st I I I I ...cos cos +?∑+?φφ。

=

350

15787

.035045.01578+?+?

= 0.5

U 2N 、I N.T ----变压器二次额定电压,额定电流;

I T.st ----变压器的实际启动电流,A ;

I st 、co φst ----与上面符号相同;

∑I N.re 、co φwm.re ---除启动电动机外变压器所带其他电动机的额定电流之和、加权平均功率因数。

由上述分析可见,启动时整个低压电网的电压损失为 ΔU st = ΔU T.st + ΔU ms.st + ΔU bl.st = 112.5 + 64.2 + 110.7 =

287.4 V

3、按启动条件检验电缆截面

电动机启动时,其端电压不小于电动机的启动电压。即 U st ≥ U st 。min

此时采煤机电动机的端电压为:

U st = U2N.T - ΔU st= 1200 -287.4 = 912.6 V

所以U st = 912.6 ≥ U st。min = 883 V。

电动机启动时,其端电压不小于电动机的启动电压,电动机或启动时电磁启动器的电压应不小于启动器的最小吸合电压(为线路额定电压的0.7倍)。即

ΔU2N.T - ΔU T.st - ΔU ms.st ≥0.7 U N

1200 -112.5 – 64.2 = 1023.3 V > 0.7×1200 V = 840 V 从上述计算结果可得,所选电缆满足了启动条件的要求。

公园设计说明范本

江西某公园景观设计说明 一、项目认知 1.1区位关系 江西省位于长江中游南岸,共3800万人,地域分为三区:鄱阳湖平原、赣中丘陵、赣南及东南边境山地。鄱阳湖为中国第一大淡水湖,庐山为世界名山。 德安县地处江西省北部,处于九江至南昌的中间。地理座标界于东经115°23′—115°50′,北纬29°16′—29°35′之间。县辖9乡4镇,1个国营林场,1个园艺场,国土面积863km2(不含共青),总人口16.07万人,人口密度为186人/ km2。京九铁路、昌九高速公路、105及316国道横贯境内,北距九江市55km,南至省会南昌城69km,交通十分便利。 1.2区域自然条件 1.2.1气候条件 天津德安县属中亚热带(北缘)季风湿润气候区,温暖湿润、雨水丰而不调,上半年多阴雨,下半年光照充足,春阴夏热,秋旱冬冷,四季分明。年平均气温16.8℃,年平均降雨量为1354.1mm,无霜期为214—281天,全年超过10℃的活动积温为5341.5℃,年日照时数为1878.6小时。春秋季短,夏冬季长(春季66天,夏季115天,秋季59天,冬季125天)。最冷月份为1月,平均气温为4.1℃,最热月为7月,平均气温为28.8℃,年较差为24.7℃。全年盛行风向为东、北风。 1.2.2土壤条件 德安县土壤由泥质岩类风化物(占总面积55.89%,石灰岩类风化物占22.57%),石英岩类风化物(11.22%),第四级红色粘土(7.48%),河积物(2.04%),湖积物(0.76%),紫色泥岩(少量)等七类成土母质发育而成,可分7个土类,10个亚类,29个土属,79个土种。 1.2.3水文条件 德安县属鄱阳湖水系,县域干流博阳河主源小坳水发源于瑞昌市和平乡粒杂尖,自西北向东南贯穿全境,全长95km,境内79.7km,流域面积863.0 km2,大小支流34条,其中流域面积30 km2以上的有洞霄水、田家河、车桥水、金带河、下头水、庙前港、涂山水等7条支流,水面346.7 hm2。 1.2.4地形地貌 德安县属低山丘陵地区,南北高、东南低,三面环山,东南角临近鄱阳湖滨;北有幕阜山东延余脉—茶子山、潘狮山、金盆寺绵延构成北部低山地形;西南有小岷山呈北东及东西延伸,构成南部低山地形;中部广大丘陵地带尚有彭山呈北东展布高耸。一般山岭海拔高度在200—600m,最高峰为西北部茶子山,海拔为665.1m。最低处为东南角共青天南湖郑泗一带,海拔15m,为全县径流分口处。全县低山面积约169.1 km2,占全县总面积的19.6%,丘陵地区面积558.4km2,占64.7%,滨湖波状平原(包括临近鄱阳湖的岗丘缓坡和博阳河两岸的河谷阶地)135.5 km2,占15.7%。 1.3历史文化 1.3.1历史沿革 德安历史悠久,从望夫山(敷阳山)西南麓发掘的商代遗址和城南米粮铺袁家咀发掘的商代遗址表明上古时期人类就在这块土地上休养生息。德安县治蒲亭镇古称敷浅源,属扬州,春秋介于吴楚之间,后随朝代变迁,数易隶属,至唐武德八年(公元625年),立为蒲亭驿,唐贞观八年(公元634年)改驿为蒲亭场,至五代吴乾贞元年(公元927年)始升县,命名为德安。至今已有1077年历史。民国期间,先后隶属九江府、浔阳道、第四行政专区、第

平面设计软件都有哪些

平面设计软件都有哪些 导语:在当今这个信息化时代,电脑已经渗透到生活的方方面面,纯靠手工打造平面设计的时代已经不再,更多的是要依靠那些强大的平面设计软件,那么,平面设计软件都有哪些?下面和小编一起来看看吧! 软件及优点:photoshop主要是用来进行图像处理的,把图片通过处理使其更加具有真实感。 软件及优点:3dmax是每个设计者必须掌握的软件,3dmax这个软件用来建模、材质、模型、灯光的展示; 软件及优点:AutoCAD是用来进行平面制图的,平面布置图、施工图、立面图、以及三维图的绘制都是用CAD这个软件来操作的。 软件及优点:CorelDRAW,Illustrator是应用于商标设计、标志制作、模型绘制、插图描画、排版及分色输出等等诸多领域 软件及优点:Flash、Fireworks、dreamweaver用来制作精美的网页,通常需要集中软件的相互配合,这根据自身要求。 组版软件是将文字和图片组合成美观印品的专业软件,这类软件本身没有什么对图片或图形的处理功能。不过,在客观工作中,平面制作人员需要在这三类常用软件中不停地

来回切换,造成了大量不必要的烦琐程序。 代表软件:QuakeXpress、方正飞腾、Pagemaker 软件及优点:Illustrator、CorelDRAW两个软件的特点均为可以随意放大缩小而清晰度不变,而且标志设计、文字、排版特别出色,但是 Illustrator在MAC和PC都可以使用,CorelDRAW多用于PC。文字排版类软件软件及优点:PageMaker是常见的文字排版处理软件,称为最底层平台,优点是任何软件做的文件均可承载,缺点该软件在MAC和PC 上不能互通,且太过于简单,无法作相应的特效处理,需要借助其他软件才能完成,多见于MAC,PC机上的PM不能输出。 之所以说是辅助类的,主要是因为他们不是作为平面制作人员必须要掌握的软件,但因为客户提供的文件不尽相同,对平面设计人员的常识要求就不同,多掌握一点没什么坏处。 这其中包括: 文字处理软件MicrosoftOfficeWord 观看效果软件AdobeAcrobat

反激变换器辅助电源的设计..

辅助电源部分 辅助电源设计采用UC3842A 芯片,具体设计过程如下。 1、功能指标参数 交流输入电压范围:90~265in V V = 电网电压频率:40~60r f Hz = 最大输出功率:30out P W = 输出电压:015V V =± 效率:η=85% 开关频率:60s f kHz = 2、电路原理图 图1 反激变换器电路原理图 3、主电路参数设计 3.1 变压器设计 (1)根据AP 值选择磁芯 面积乘积AP 为绕组窗口面积(Aw )和磁芯横截面积的乘积(Ae )。同时,将AP 值与输入功率联系在一起,可以得到以下公式: 1.14311.1****in s p u t P AP f B K K K ???= ? ????cm 4 其中,P in 是额定输入功率; ΔB 为磁通密度变化量,一般为0.2T ;

K p 为磁芯窗口有效使用系数,一般取0.2~0.4; K u 为绕组填充系数,一般取0.4~0.5; K t 为均方电流系数,等于直流输入电流与最大原边电流的比值,一般取0.7~1.4; **p u t K K K K '=为铜有效利用系数,一般取0.1~0.2。 1.143 1.1434311.1*11.1*36=0.318cm ****60*10*0.2*0.32*0.4*0.71in s p u t P AP f B K K K ????== ? ? ?????? 经过计算,AP 约为0.318cm 4。为了保证足够的功率裕量,选择TDK 系列EI33/29/13磁芯,41.5854cm AP =,2118.5mm e A =,2133.79mm w A =。 (2)原副边匝数计算 输入平均电流:30=0.27()*(min)0.85*127 out av in P I A V η=≈ 其中:(min)in V 为最小直流输入电压,(min) 1.0127in V V =≈; 输入电流峰值大小: Ip2 输入电流波形示意图 max 2(1)*av pk I I k D =+ 其中:1 2p p I k I = ,根据经验,当P>40W 时,K=0.5~0.6;当P<40W 时,K=0.35~0.45。 本设计中,P<40W ,k 取0.4;为了保证工作于DCM 模式,占空比最大值取D max =0.4,所以有:max 22*0.270.96()(1)*(10.4)*0.4 av pk I I A k D ==≈++ 初级电感量: 3max 3(min)*127*0.40.882*10()*0.96*60*10 in p pk V D L H I f -==≈ 最小原边匝数: 8*(min)*()(min)*10**p pk in on p e e L I V T max N A B A B ==?? (min)in V :最小直流输入电压(V );

公园设计说明书

一.实施区域现状 1.区域位置:本项目位于成都高新区南部园区,北临德赛二街,南街益洲大道,东临盛华南路,西接元华路,占地222亩,不规则四边形,地势比较平缓,属于四川盆地亚热带气候。平均温度16摄氏度,年降雨量1500mm,四季分明。 2.实施区域现状特点:天府新城是成都南部园区的重点发展区,新城位于成都中轴线南段,在城市总体规划中该段轴线定义为科技商务中轴线,以软件及服务外包产业为主导,属于整个城市向南发展的光导区和核心区。 3.交通区位条件优越,距离双流机场12公里,紧临成都火车南站。距成雅、成仁高速公路3公里 二. 设计依据 综合分析场地现状、所处地理条件及地方历史文化沿革,以及城市生态化、园林化发展带来的契机,利用文化与时代精神相结合,将自然生态、树木云水、历史文化的表现特性化为园林景观中的视觉效果。通过表征水脉、绿脉、文脉、生态脉的景观设计元素展现一个生态的空间、艺术的空间、文化的空间、休闲的空间和一个永恒的空间;营造一个静穆湿润、游览休闲、康身健体、人与自然和谐,共生共荣的生态环境;改善人居环境质量,满足人民对物质和文化生活不断提高的需要。将公园建成以植被景观为主要景观特色,以历史文脉、地域文化、自然生态为内涵,集观赏游览、文化、娱乐、休闲、等多项功能为一体的景观优美、使用方便的开放式综合性公园。 整体规划目标是创建“四境”,即“品质高雅的文化环境”、“生机盎然的绿化环境”、“舒适宜人的活力环境”、“和谐统一的生态环境” 三.设计原则 1 以人为本原则 人是设计的使用者。因此首先应考虑使用者的要求,做好总体布局,创造清新、优美、舒适的公园生态环境,坚持生态效益、经济效益、社会效益协调发展。不同年龄和性别的人群往往有着不同的行为需求和喜好,创造一处从美学和功能上富于变化的空间,满足不同人群对多样化空间的渴求,实现人民接触自然的最大化,强调服务对象“人”的多重需求和体验要求,强调人的参与性,强调景观延续性、适用性和多样性。 2 生态原则 设计中注意绿化植物配臵结合自然,富有野趣,避免城市化倾向。大处着眼,注意整体效果;小处着手,结合景区、景点创造相应的植物景观。植物观赏区、滨湖休闲活动区、密林游览休闲区,分别运用松、柏、樟等常绿树种以及各种花灌木、耐阴性花卉植物,与相应的或密林幽静、或四季常青、浪漫诗境等的景点氛围相符合。再者就是在保护场地原有林木的基础之上,尽可能多运用本土植物或

wysiwyg专业灯光设计软件灯光师高级教程

Wisiwyg简易教程 软件介绍: WYSIWYG 是 What You See Is What You Get 的首字母缩略词。 1.01、能模拟真实的现场。我们可以根据演出场所的实际大小尺寸生成演出现场,并安装各类设备,模拟一个完整的灯光现场。 1.02、通过控制系统,控制模拟灯光现场的效果。我们可以应用控制设备或离线软件配置灯光通道进行灯光控制,并实时的在屏幕上看到演出灯光效果。 1.03、只要通过布置现场设备配置即可得到你所需要的所有灯光资料。当你布置好一个模拟的现场后,系统便会自动产生现场控制和维护的所有数据,如灯位图、通道表、配接表、灯具统计表、模拟效果图等等,为现场操作提供参考依据 1.04、设计不受空间的限制。使用了WYSIWYG Perform,设计者无需在演出现场指挥,在家就可以完成所有的灯光设计,包括灯具布置、场景布置、灯光设计、灯光控制等等。 1.05、在现场实时控制时,能实时显示控制效果及设备的运行情况。 1.06、支持多种文件格式的导入、导出。我们可以应用现成的文件将原设计导入WYSIWYG Perform进行灯光设计,导出成需要的文件格式。 设计展示 1.1导航介绍 打开软件首先看到的窗口(下图)

1.2工作界面布局 1.2窗口模式

Wireframe:全屏绘图 Quad:四分工作窗 Flight case:预选设备窗口 Shaded:全屏预览窗口 1.3工作模式 Design:电脑灯具对光模式 Pres:效果图以及灯具参数,数量同步生成 Live:现场模式 Link:连接模式 1.4工具栏(工具栏的位置可以拖拽移动),在界面上点右键可调出隐

大型电力电气工程设计软件E+P介绍

大型电力电气工程设计软件EESP简介 EESP软件的技术特点 1.强大的专业背景软件涵盖了电气设计的所有内容,并通过了中国电力规划设计协会、照明学会等权威机构鉴定。做为设计手册的配套软件,所有专业计算与设计手册完全一致。其中防雷三维算法、导线拉力计算超厚覆冰、短路电流计算模块填补了国内空白。 2.独特的数据流技术从系统到平面、从平面到剖面、从计算到校核、从二维到三维,博超软件的数据流技术能够将整个设计流程中需要的数据整合起来,从一个环节自动流向下一个环节,并在各个环节中处理完善,大大简化了软件的数据输入,避免了人为失误,提高绘图速度的同时提升了设计质量。 3.智能化专家设计系统博超软件是充满智慧的专家设计系统,它完成了从辅助制 图到辅助设计的根本变革,在智能化辅助设计的层面上全面满足工程师的设计需求。你只要 有个大致思路,博超软件就会帮你把设计做得尽量完美。在提高设计速度的同时,明显提升 设计质量,促进设计标准化。 4.动态设计模糊操作由于操作时不能预见结果,我们不得不反复修改或调整设计。假如随着光标移动就能动态看到设备布置效果,随着参数调整就能动态看到计算结果的调整,那该多么方便!博超软件独创的动态可视化技术将愿望变成现实,使设计过程一目了然、结果一步到位,完全避免不必要的修改。博超软件倡导的模糊操作功能将用户操纵的大致光标位置,自动转换成准确的绘图定位,轻松随意之间,设计图纸绝对精确。 5.三维设计习惯于二维设计的电气工程师惊喜地看到博超软件带来的三维设计崭新天地。在平面上布置变配电设备,即可采用剖切实体方式生成任意位置的断面图,连桥架、沟道、电气辅件也分毫毕现。随手布置避雷针,自动进行计算,不但能够同步看到其平面保护范围、保护断面图,而且可以直接观察三维保护效果。 6.模型化、参数化将设计对象以模型化、参数化方式描述,存贮于工程数据库。设计过程直观简捷,工程信息共享,从而实现了图纸之间、图形与数据之间的联动,实现精确的材料统计。 7.全面开放性图形库、数据库、菜单全可由用户根据自己需要随意扩充和修改。即使不熟悉计算机的人,也能随心所欲地将博超软件变得更适合自己。这使得博超软件如同为你量身定制,非常实用。

公园景观设计说明

深圳市宝安区求雨岭公园景观设计说明 第一章现状分析与项目定位 一、现状概述 1.1地理位置 求雨岭公园位于深圳市宝安区观澜街道牛湖社区,东面隔清平路与东莞市凤岗镇相望,西面为规划建设中的观澜版画基地和观澜高尔夫球场,南面为牛湖社区,含牛湖与鳌湖新村、老村,北面为规划建设中的燃气基地和规划建设的3号路,公园园区用地面积约19.437公顷。 1.2自然条件 1.2.1气候 观澜地区属亚热带海洋性气候,气候总特征可概括为夏长冬短,春秋相连,降水丰富,风清宜人。年均降水从东南向西北逐渐减少,属降水非常丰沛的地区。降水集中在五至九月,十至四月降水偏少,但因气温较低,故不显得干燥。常年主导风向为东南风,年平均日照数为2120小时,太阳年辐射量5404.9兆焦耳/平方米。规划区域年平均温度为22.4℃,年平均降雨量约1700~2000毫米。 1.2.2地貌 求雨岭公园属于低山丘陵地貌,主峰位于公园山体中部,海拔119.68米,东、西次峰海拔均超过80米,区域内沟壑纵横,峰峦起伏,山体坡度多超过30°,少平坦区域。 1.2.3地质土壤 山地地质构成以花岗岩、砂页岩为主,部分凝灰岩、变质岩。土壤多含石英沙粒,有赤红壤、山地红壤和山地黄壤等类型。 1.2.4自然植被 求雨岭公园地带性植被为亚热带常绿阔叶林,原生植被多被破坏,现存多为人工种植的次生体大叶相思、桉树、荔枝等树木以及灌丛矮草和杂木丛。耐阴性地被,在一些沟谷地段还保存有较为完好的竹林。人工次生林结构主要是:马占相思+大叶相思林+桉树+木荷+红乌桕,其它可见植物有: 乔木树种有:黧蒴Castanopsis fissa 山杜英Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. 降真香Acronychia pedunculata (L.) Miq. 红豆 Ormosia spp 岭南山竹子Garcinia oblongifolia Champ. 黄牛木 Cratoxylum cochinchenense (Lour.) Bl. 冬青 Ilex spp 樟树Cinnamomum camphora (L.) Presl 灌木树种有: 梅叶冬青Ilex asprella 粗叶榕Ficus hirta 牛耳枫 Daphniphyllum calycinum Benth. 华南省藤Calamus rhabdocladus 银柴Aporosa chinensis等; 主要藤本:小叶海金沙Lygodium microphyllum 花椒簕Zanthoxylum scandens 罗浮买麻藤Gnetum lofuense 藤黄檀Dalbergia hancei 主要草本:华南紫萁Osmunda vachellii Hook. 海芋Alocasia macrorrhiza (Linn.) Schott 草豆蔻 Semen Alpiniae 山菅兰Dianella ensifolia 土麦冬Liriope spicata 1.3社会条件及发展概况 牛湖社区居委地处深圳市区东北面,周边相邻有东边君子布村,南靠新田村,西连观澜湖高尔夫球场,北接东莞塘厦、凤岗,全村总体面积6平方公里,总人口为3万人,其中常住户口占1704人,属客家人之乡。 二、现状分析及评价 2.1 区位:规划用地所在的观澜求雨岭地区,为深圳和东莞市域交界区域,是未来观澜版画基地的外围区域,是城市生态风景廊道重点建设地区。

动车组的辅助供电系统设计毕业设计论文

毕业设计(论文) 课题名称:动车组的辅助供电系统设计

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日

2012届毕业设计任务书 一、课题名称:动车组的辅助供电系统 二、指导老师: 三、设计内容与要求 1、课题概述:随着高速铁路技术在我国的迅速发展,高速铁路动车组技术的消化吸收是我国铁路建设急需要解决的问题。而高速铁路动车的辅助供电系统作为其重要组成部分,除了像传统机车那样担负牵引电机的辅助作用,还担负起了车内乘客安全和乘坐环境维持系统的用电,其作用更加重要。现代高速动车组辅助供电系统是列车运行不可缺少的部分,维护着列车辅助供电起着第二电源的作用,动车组的辅助供电系统采用干线供电方式,电源贯穿全列车.目前,我国铁路运营的高速动车组为“和谐号”各型高速动车组,其中,CRH3 型动车组速度达到350 km/h,为旅客提供了快捷、舒适的旅行环境。 2、设计内容与要求 1)介绍动车组的辅助供电系统 (1)动车组辅助供电系统的特点 (2)动车组辅助供电系统的构成 (3)动车组辅助供电系统的功能 2)抽取CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统进行系统的介绍 (1)CRH1型或CRH2型动车组的概述 (2)CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统的构造、工作原理、等等 (3)CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统有关的关键部件例如IGBT元件的一些简要的介绍 四、设计参考书目 1)《铁道车辆电工》

供配电系统集成设计软件(1).

供配电系统集成设计软件(1) 摘要:在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。 关键词:集成设计选型校验系统模型 pivotal words: integrated design,select and verify equipment type 、constitute power system model 一、引言: 在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。 二、详述: 电气设计的目标 我们只有了解了电气设计最终实现目标才能进行更明确的工作,为了详细说明一个变配电所的所有电气内容,通常需要出的图纸有: 1.1 电气主接线图或高压系统图 1.2 低压系统图 1.3 平面布置图、剖面图 1.4 配电柜立面图 1.5 电缆清册 1.6 设备材料表 1.7 电气计算书 1.8 二次控制原理图 1.9 二次外部线路图 以上图纸中最复杂的图纸,工作量最大的莫过于高低压系统图,因为他们占用的计算工作量大。过去我们也提供一些计算工具软件,但大都是零散的,不系统的,比如负荷计算、电压损失计算、短路计算等,用户对整个系统的认识,一直停留在修改旧图,反复的计算-填写表格-替换设备-删除-复制等低级的劳动中,造成了劳动效率无法大幅度提高。而且由于缺乏整个供-配电系统结构的认识,往往上一级开关调整以后,没有改下一级开关,或上一级开关整定变了,没有跟着调整配线,造成许多前后不对照的错误图纸和问题工程。旧图中大量的图元各自独立并没有共性,所以难以大规模的一次性修改成功。旧图修改重复劳动特别多,反复的重复删除、复制、替换、文字、移动等命令,容

公园景观设计说明

北山公园景观设计说明 北山公园现为一个具有简单的游步道及休息凉亭的部分开发的山体公园。按照温岭城市总体规划,确定城市形态为“一带二轴八组团”,“一带”为由北山公园、中央生态水网保护区构成的绿色空间,南北向贯穿城市,是城市生态防洪、景观、旅游空间主体。“二轴”为以万昌路和76复线为交通通道;以中华路和城西大道为交通通道串联城市八个组团。因此北山公园位于“一带二轴”的核心交汇地带,其生态、景观、旅游休闲功能就显得更为突出。同时北山公园与温岭胜景石夫人峰隔城相望,其规划设计应设计应充分考虑与石夫人、东辉阁、下保山公园、塔下山公园等城市景观的统一性与协调性。是城市的主要景观点和观景点。 根据景区性质、地域特征、资源分布特点将公园共划分为六大功能区:1、自然风景生态区、2、中心景观带、3、休闲观景区、4、生态文化景区、5、娱乐休闲带、6、入口景区。 从景观地理环境特点及景区划分的实际出发,根据山体公园的特征以及景区地规划布置,本次规划形成了“一线、一环、四点”的结构。 “一线”指的是由南线公路入口——休闲度假别墅区——观景台——台地园的一系列景点所组成的空间轴线序列。“一环”指沿山脚下居民区附近的带状娱乐休闲区。“四点”是指别墅区、观景台、台地园、入口景观广场所组成的各具特色的景点。 “点”、“线”和“环”由园路游线加以沟通,以多种方式丰富了游览形式和游览内容,满足了不同游人的需要。 一、规划布局 表3-1景区功能划分 功能分区 景观功能 服务对象 区内特色 休闲观 景区 保持两座山头的互动关系,提供游人合适的观景扬所。

本市居民、周边城市游客和附近居住区居民。 俯瞰城市,观景为主 生态文化 景区 观光览胜、休闲度假、生态康体健身。 本地居民、周边地区的香客及居民。 健身休闲与生态文化的结合 中心景观带 为开发区城市中轴上的绿带,保持两座山体的连续性。 本市居民及开发区居民。 城市绿地 自然风景生态区 以生态植被与自然风景为主,山坡上分布有台地园、生态竹林,山顶上建立石塔,成为公园标志物,也是市西北区中的标志性景观。 本市居民及游客。 自然气息强烈,设计中体现自然生态特色。 娱乐休闲景区带 绿色教育、健身康体、结合废弃采石场的改造,创造良好的休闲环境等。 本地区市民,特别是北山附近的居民区、各类学校、厂矿。 娱乐休闲的典型范例、生态恢复的先进代表 入口景区 结合北山面水的优美环境,创造品味高雅的休闲环境,成为反映城市文化面貌的窗口 本市居民及游客。 文化品味高雅,档次高、优美的滨水环境。 (一)休闲观景区 位于南部山体的北端,这里植被相对稀疏,视野开阔,是俯瞰全市的绝佳景点。依附照山形走势在地势较高处规划三处观景建筑,彼此分隔,相得益彰。

专业好用的平面图纸设计软件下载

专业好用的平面图纸设计软件下载 导语: 现在有越来越多的人喜欢自己在电脑上制作图形图像。但我们知道专业的绘制功能都比较复杂,需要进行学习。那么是否有容易上手的专业平面图纸设计软件呢?本文将告诉你答案! 立即获取海报设计软件:https://www.wendangku.net/doc/6717614545.html,/infographic/ 专业好用的平面图纸设计软件有哪些

专业平面图纸设计软件其实除了大众的PS、AI,还有小众的亿图图示。你可能听过亿图图示,心想不是做流程图的吗?对,亿图图示不只可以做专业流程图,做平面设计也是很专业的。软件智能的排版布局、一键更换主题,省时且高效;一键导出你的图表作品到各种格式的图片、Html、PDF、SVG、office等。全面的绘制功能,大量的免费模板,满足多方面的绘图需求。 亿图图示软件特色: 1、丰富的模板例子:亿图图示支持超过200种图表绘制,轻松绘完平面图。 2、专业的图表软件:不仅可以绘制平面图,还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品:超过六百万次的下载,用户遍布全世界。 4、支持在线分享,生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框,让办公效率无限提升。 如何下载使用专业的平面图纸设计软件

1、首先需要在电脑上下载安装好亿图图示绘图软件,打开浏览器,搜索“亿图图示”,然后找到带有官网标识的网站,进入下载即可。 2、接着打开软件,点击“新建”,选择“平面设计”----“海报”,这个时候可以看到有很多好看的模板可以选择,我们可以利用这些模板来快速制作。 3、选中一个打折的模板之后双击打开它,然后就进入了画布模式,我们可以自由修改模板中的文字、图片、配色等等,还可以添加一些可爱的小贴画。

辅助供电系统概述

9.1 概要 动车组的辅助供电系统采用干线供电方式,电源系统贯穿全列车。辅助电路电源从搭载 在M2-2、M2-6车的牵引变压器MTr的3次绕组得到。 M2-2、M2-6车的牵引变压器的3次绕组电源AC400v/50Hz分别通过电磁接触器ACK1被 连接到贯穿线704、754线系统。设置在T2-4车的扩展供电用的电磁接触器ACK2平时断开, 以防止来自M2-2、M2-6车两系统的电源混接触。一旦某一个系统出现故障,另一个系统可 以通过电磁接触器 ACK2连接,实现扩展供电(见图9.3)。 9.1.1 辅助供电系统组成 辅助供电系统由辅助电源装置和辅助用电设备两部分组成。 辅助电源装置由辅助电源箱(APU Box)和辅助整流器箱(ARf Box)两部分构成,由辅 助电源装置输出的电压分为非稳压电源和稳压电源两大类:即非稳定单相ACl00V/50Hz电 源;稳定单相ACl00V/50Hz电源、稳定单相AC220V/50Hz电源、稳定三相AC400V/50Hz电源、 稳定DCl00V电源。 图9.1为辅助电源装置供电种类示意图。 图9.1辅助电源装置供电种类示意图 辅助电源装置向牵引变流器通风机、牵引电机通风机、牵引变压器通风机、牵引变压器 电动油泵、空气压缩机等车上设备提供三相交流电源,给蓄电池、辅助电路、监视装置、制 动装置、关门装置、牵引变流器控制等电力设备提供直流输出,给空调控制、显示器、水泵 装置、辅助制动等电力装置提供单相交流输出。 动车组车体侧面装有连接外部电源的插座(单相AC400V/50 Hz),M2 车(2 号车及6号 车)上各有一处。车辆检修基地设置有外部电源,可供辅助电路工作。 9.1.2 系统布置 在动车组两辆先头车辆T1c-1、T2c-8车底下各悬挂辅助电源装置1台,在M2-2、T2-4、M2-6车底下各悬挂蓄电池1组,具体布置如图9.2所示。

供电设计

目录 第一节概述 一、已知资料 (1) 二、采区供电设计步骤 (1) 第二节变电所及配电点位置的确定 一、变电所数目及位置的选择 (1) 二、工作面配电点的位置 (1) 第三节负荷统计及动力变压器选择 一、采区变压器及移动变电站容量的确定 (2) 第四节采区供电系统图的拟订 一、拟定原则 (2) 二、按照采区供电系统的拟定原则确定供电系统图 (2) 第五节采区高压电缆的选择 一、高压配电装置选择 (3) 二、高压配电缆选择 (4) 第六节采区低压电缆的选择 一、低压电缆型号的确定 (5) 二、低压电缆长度的确定 (5) 三、低压电缆芯线数的确定 (6) 四、低压电缆主芯线截面的确定 (7) 五.支线电缆截面的选择 (8) 六、干线电缆截面的选择 (10) 第七节采区低压电器设备的选择 一、低压开关及配电点磁力启动器的选择过程 (14) 第八节过流保护装置的整定计算 一.短路电流的计算 (17) 二.采区低压系统过流保护装置的整定 (18) 三.KBSGZY移动变电站(T1)供电系统过流保护装置整定 (20) 四.高压配电装置过流保护的整定..................................... .24 附录 一.采区用电设备技术数据一览表 (31) 二.采区巷道布置图 (32) 三.采区变电所供电系统图 (33) 四.移动变电站(T1)系统 (34) 五.采区变压器T3供电系统图 (35)

第一节概述 1、已知资料 ①、采区准备为中间上山,其倾角为17°,分东、西两翼,每翼走向长600m。采区分三个区段,每段长150m,工作面长130m。煤层厚1.8m,煤质中硬,一次采全高。 采用走向长壁后退式采煤方法,西翼开采,东翼掘进,掘进超前进行。两班出煤,一班修整。掘进工作三班连续生产。采区巷道布置如图10-1所示。 ②采煤工作面采用MLS3-170型采煤机,并用HDJA-1200型金属交接顶梁与DZ22单体液压支柱组成支架,支护煤层的顶板。采煤工作面设有YAJ-13型液压安全绞车。 ③煤的运输方式为:在工作面内,采用SGW-150型刮板输送机及SGZ-40型转载机;在区段平巷内,采用DXP1040/800型带式输送机;在采区上山,采用胶带宽度为800mm的SPJ-800型带式输送机;在轨道上山,采用75kW单滚筒绞车。 ④煤巷掘进采用打眼爆破、装煤机装煤、调度绞车调车。 ⑤每条下井电缆的负荷为1105kW;下井电缆电压为6kV,下井电缆长度为778m,其截面面积为95mm 2(铜芯)。 ⑥上述采区各用电设备容量,技术规格见表10-1。 2、采区供电设计步骤 ①根据采区地质条件、采煤方法、巷道布置以及采区机电设备容量、分布情况,确定采区变电所采掘工作面配电点的位置。 ②根据采区用电设备的负荷统计,确定采区动力固定变压器及移动变压器的容量、型号、规格、台数。 ③拟定采区供电系统图。 ④选择高压配电装置和高压电缆。 ⑤选择采区低压电缆。 ⑥选择采区供电系统中低压开关、启动器。 ⑦对高低压开关中的保护装置进行整定。 ⑧绘制采区供电系统图和采区变电所设备布置图。 第二节变电所及配电点位置的确定 一、变电所数目及位置的选择 根据采区变电所位置确定原则,采区变电所位置要位于负荷中心。顶底板稳定且无淋水、通风好、运输方便的地方。 二、工作面配电点的位置: (一)采区用电设备的布置 根据掘进配电点至掘进设备的电缆长度,考虑到用尽可能少的变电所向全采区供电

公园景观设计说明1

公园景观设计说明 公园现为一个具有简单的游步道及休息凉亭的部分开发的山体公园。按照温岭城市总体规划,确定城市形态为“一带二轴八组团”,“一带”为由北山公园、中央生态水网保护区构成的绿色空间,南北向贯穿城市,是城市生态防洪、景观、旅游空间主体。“二轴”为以万昌路和76复线为交通通道;以中华路和城西大道为交通通道串联城市八个组团。因此北山公园位于“一带二轴”的核心交汇地带,其生态、景观、旅游休闲功能就显得更为突出。同时北山公园与温岭胜景石夫人峰隔城相望,其规划设计应设计应充分考虑与石夫人、东辉阁、下保山公园、塔下山公园等城市景观的统一性与协调性。是城市的主要景观点和观景点。 根据景区性质、地域特征、资源分布特点将公园共划分为六大功能区:1、自然风景生态区、2、中心景观带、3、休闲观景区、4、生态文化景区、5、娱乐休闲带、6、入口景区。 从景观地理环境特点及景区划分的实际出发,根据山体公园的特征以及景区地规划布置,本次规划形成了“一线、一环、四点”的结构。 “一线”指的是由南线公路入口——休闲度假别墅区——观景台

——台地园的一系列景点所组成的空间轴线序列。“一环”指沿山脚下居民区附近的带状娱乐休闲区。“四点”是指别墅区、观景台、台地园、入口景观广场所组成的各具特色的景点。 “点”、“线”和“环”由园路游线加以沟通,以多种方式丰富了游览形式和游览内容,满足了不同游人的需要。 一、规划布局 表3-1景区功能划分 功能分区 景观功能 服务对象 区内特色 休闲观景区 保持两座山头的互动关系,提供游人合适的观景扬所。 本市居民、周边城市游客和附近居住区居民。 俯瞰城市,观景为主 生态文化 景区 观光览胜、休闲度假、生态康体健身。 本地居民、周边地区的香客及居民。 健身休闲与生态文化的结合

学广告设计需要学什么软件

学广告设计需要学什么软件 广告设计主要学习Photoshop、Illustrator 、InDesign、 Acrobat这几个软件。就目前的国内市场来说,还没有多少比平面广告设计师的就业范围还广泛的职业了,因为平面广告设计与各行各业都有密切的联系,无论你是做什么产品、做什么行业的都离不开设计,因为平面宣传是最为普遍、快捷、低成本的一种宣传方式。而如果公司要在这方面占有优势,势必要拥有几个专业的平面广告设计师来完成工作。如果你不喜欢,那么你也可以选择到专业的平面广告公司就职。 平面广告设计师工资待遇也是相当可观的,一名成手的设计师一个月拿3000多的工资是没有问题的,一名优秀的设计师,可以胜任技术主管工作的话,那么一个月的工资待遇有可能在5000,或者到8000左右,当然如果可以私下有自己的工作室,或接一些小项目那么您的收入将突破这些数字。 平面广告设计师就业前景很好,如果你喜欢设计,那么选择平面广告设计是正确的,作为设计师我们不光可以享受物质上的优越,更是一种精神上的享受,我们每天都工作在一种全新的创作之中,一同分享设计作品的喜悦。 武汉IT新时空学员平面广告设计作品分享 平面广告设计课程内容简介: 第一部分:设计理论基础: 一、美术基础: 1、素描:明确素描的基本概念,学习掌握素描的各种表现形式提高审美能

力。对素描的三大面五大调子深入讲解,人物素描比例的具体勾画等。 2、色彩构成:掌握色彩的运用于搭配,提高对色彩的审美感及色彩空间的表现能力。 3、平面构成:使学员掌握点、线、面设计元素的灵活运用等。 二、设计理论: 1、书籍封面设计:掌握书籍封面设计的原理及主要运用到的设计元素和具体内容。 2、名片设计,宣传单设计,VI设计,挂历设计及各种广告设计等知识理论的讲解。 第二部分:平面广告设计软件操作 1、Photoshop 此软件学习者可以说是一种人生艺术情操的熏陶,平时人们常说艺术是一种高尚人的生活方式,如果我们学会此软件就可以对我们生活中的美丽画面进行有效的艺术变化处理。比如;平时相机和手机的照片进行图像美化处理,人物场景变化等。 学习图像处理、编辑、通道、图层、路径综合运用、图像色彩的校正,各种特效滤镜的使用,特效字的制作,图像输出与优化等。灵活运用图层风格,蒙板,制作出千变万化的图像特效。对从事广告、包装、简报、彩页、手册、标识、照片扫描及印刷行业的人员和业余爱好者学习。 2、CorelDRAW 是一款矢量图像处理软件操作和实际应用(名片、标志设计、卡片、包装效果图、海报设计、宣传单设计等)。适合从事广告、包装、简报、彩页、手册、标识、网页及印刷行业的人员和业余爱好者学习。 3、Illustrator 重点学习Illustrator图形绘制、包装、宣传页的制作,让你更加方便的进行LOGO及VI设计,能迅速提高你的构想和思维,在标志设计、字型处理、插图、包装演示、工程绘图和信息图形领域展现自己无限的创意空间。 4、Photoshop与CorelDRAW软件之间的交互使用等讲解。

采用XRecord实现煤矿供电辅助设计平台

第1期(总第125期)机械管理开发 2012年2月No.1(S UM No.125) M EC HANIC AL M ANAGEM ENT AND DEVELOPM ENT Feb.2012 0引言随着煤矿生产现场供电规模和复杂程度变大。使 供电系统的设计计算变得艰巨。开发辅助设计工具显得很必要。目前,致力于供电辅助设计的科技工作者做了大量工作。早期,供电系统辅助设计工具的主要功能是完成基本的公式计算,公式的参数需要手工收集,这会限制辅助工具的推广应用。中煤国际工程集团南京设计研究院的李定明在早期应用基础上对辅助工具的功能提出了完善建议[1]近期合肥明信软件、济南华科、太原江源等公司在煤矿供电辅助设计软件开发方面都作出相关的产品。 现阶段大多数产品采用的结构见图1。图中辅助设计功能算法模块提供人机交互接口,通过调用cad 的绘图功能来响应客户的绘图要求,并把设计 文件中的元件参数和元件 间的联接关系存入独立的数据库。在辅助的数据统 计、整定计算环节,该算法模块调用数据库中数据来进行分析计算,并把结果呈现给用户。 这种结构虽能帮助用户完成辅助设计,节省设计 人员的精力,但还存在以下不足:1)由cad 的绘图功能产生设计图形文件与由用户配置及算法模块产生的数据,是以分立的形式存在,造成设计文件和图形文件可移植性差。2)随着设计文件的增加和设计数据累积,造成数据库体积变大影响了其运行速度。3)供电设计复杂后,设计文件中各元件间联接关系数据会占用大块的数据库空间,会给关系管理造成困难,限制供电设计文件的规模,因此,提出了采用XReco rd 实现煤矿供电辅助设计绘图平台的方法。1 XRe cord (扩展纪录对象)简介 XReco rd 是cad 提供的扩展纪录对象,它与auto cad 早期提供的扩展数据(XData )类似,可为用户提供一种记录和管理一个图形单元的附加数据的途径[2]。 与早期的XData 对象相比,XReco rd 不再有尺寸和秩序的严格要求,而且支持了cad 全部的群代码。这一改变使利用XReco rd 存储元件的参数和元件之间联接关系变得可行。 Cad 为XRecord 对象提供创建XReco rd 的方法为AddXRecord 。通过调用此方法,可以创建需要的纪录。Cad 还提供了一系列方法来满足用户的应用,见图2,其中包括为用户提供在已有的XRecord 记录集中搜索对象的属性,如handle 句柄。修改XRecord 的方法:Mo dified 。通过调用此方法,可以修改已有纪录的 内容;再者,Cad 还为XRecord 对象提供了一系列属性 来方便用户调用查找纪录。 图2XR e cord 对象属性列表 2平台实现 2.1 绘图模块 1)应用cad 提供的vba 技术平台,创建vba 宏程 序。在宏程序中创建一个工具栏,见图3。工具栏中 列出常用元件的绘图指令控件。 图3工具栏 2)创建对应的程序来响应客户对绘图控件的点击。 3)在响应程序中,引用用户所指定的图块创建一个块实例插入绘图区,为该实例加编号,并创建以该实例索引句柄命名的XRecord 纪录,用来记录该实例的 收稿日期:;修回日期:作者简介:张靖波(),男,山西朔州人,工程师,本科,主要从事机电动力部的技术管理工作。 采用 XRecord 实现煤矿供电辅助设计平台 张靖波1,姚李威2 (1.平朔煤业有限责任公司机电动力部,山西 朔州 036006;2.太原理工大学机械电子工程研究所,山西 太原 030024) 摘要:针对煤矿供电辅助设计系统常用的cad 加独立数据库、再加w ord 功能模块结构,供电设计数据与设计图形 相对独立,导致设计文件迁移性差的问题;介绍了采用AutoC AD XRecord 技术开发煤矿供电辅助设计系统的方法。研究表明,这种设计系统,拥有图形系统与供电数据联系紧密、自成一体的特性,并有扩展性好、生成文件可迁移性强等特点。 关键词:XRecord ;煤矿供电;绘图系统;迁移中图分类号:TP311.52 文献标识码:A 文章编号:1003-773X (2012)01-0064-03 c ad 图1软件结构62011-07-292011-10-12 1979-4

公园设计说明——新

唐山华岩园设计方案说明 一、基本概况: (一)地理位置: 公园绿化作为城市绿化的一个重要组成部分,不仅可以美化环境、陶冶情操,还是城市文明的标志。信誉的投资并维护城市生态的平衡。唐山华岩园在翔云道与华岩路口东侧,占地2余公顷,此次绿化面积约23000平方米。周围都是居住区主要适合老年人活动。 (二)、自然条件 唐山属于温带季风气候,,海陆热力性质差异显著。夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。温带季风气候;冬季气温低于0度,夏季雨水温带季风气候最多。冬季这里受来自高纬内陆偏北风的影响,盛行极地大陆气团,寒冷干燥夏季受极地海洋气团或变性热带海洋气团影响,盛行东和东南风,暖热多雨,雨热同季。年降水量1000毫米左右,约有三分之二集中于夏季(夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥)。四季分明,冬夏季风方向变化显著。 (三)植被现状 根据唐山所处的地理位置、土壤和地形条件,结合现场勘察的结果,可以分析得到:唐山华岩园植被较少,虽有大量的场地可供居民进行锻炼和娱乐,但是明显感觉植物较少,夏天乘凉交谈的地方相对较少。 (四)现状评估 1、现状优势 1)、周围环境购物处较多,在此处建公园,更好的为游人提供休息的场所2)、公园周围有较大的居民,提供了较多的人员来此休息。 3)、公园所在地交通区位优越,与3条道路组合而成。

2、劣势与不足: 1)、公园特色岩石景观形象鲜明,但丰富度不足,容易让游人产生单调乏味之感。 2)、公园植被林相和林种均不够理想:①、林种结构不合理,以松为主,缺乏风景林;②、树种结构不理想,以松、柏为主,阔叶树种面积较少;③、植被林相过于单纯及至单调,色叶树种较少。 3)、公园内中心地去较空旷,没有植被。 4)、许多园中设施老化,影响城市整体环境。 二、规划依据与基本设计理念 (一)、规划依据 1、唐山市城市总体规划(1995-2010) 2、唐山市城市绿地系统规划(1995-2010) 3、唐山地名志 4、国家及浙江省有关公园规划设计的法规、法则、规则。 5、唐山市城建局关于神龙山公园的规划设计意见。 (二)、设计理念: 1、公园性质 根据公园规划范围所处的地理位置及环境特征,以美化城镇景观,改善整个城镇的环境质量,丰富公园休闲内容等方面出发,该公园的性质定为:以植物景观为特色,集休憩、娱乐、健身、儿童游戏等功能为一体,具有浓郁休闲公园特征的城镇综合性公园。 2、设计主导思想: 本次绿化设计主导思想以简洁、大方、便民;美化环境;体现建筑设计风格

相关文档
相关文档 最新文档