文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防灭火方案

防灭火方案

防灭火方案
防灭火方案

习水县长青一矿

编制人:

编制日期:二0一0年一月

目录

第一节概况 (2)

第二节井下外因火灾防治 (2)

一、电气事故引发火灾防治措施及装备 (2)

1. 井下机电设备硐室防火措施 (2)

2. 井下电气设备的防火措施 (2)

3. 井下电缆 (3)

4. 井下电气设备的检查、维护、修理和调整 (5)

二、其它火灾的防治措施及装备 (5)

1. 预防矿井火灾的一般规定 (5)

2. 井下放炮必须遵守井下爆破的有关内容的规定 (6)

三、自救和互救 (8)

第一节概况

根据贵州省煤田地质局实验室于2009年7月2日和2009年8月5日提交

的《习水县长青一矿5#、8#、12#煤层的自燃倾向等级鉴定报告》,鉴定结论为:本矿井所开采的5#、8#、12#煤层均属不易自燃煤层。

矿井为新建矿井,主要是加强外因火灾的防治工作。

第二节井下外因火灾防治

外因火灾的主要特点是突然发生,来势迅猛,发生的时间和地点出人意料之外。由于这种突发性和意外性,常使人们惊慌失措而造成恶性事故。矿井中一切能够产生高温、明火、火花的以及由于可燃材料制成的器材和设备,如使用不当都可能会引起外因火灾。绝大多数外因火灾是由于机电设备质量不高,安装不良,又缺乏严格的检修、维护制度,长期带病运行而引起的。对于中小型煤矿,由于机械化程度较低,其中爆破和明火是造成外因火灾的主要原因。

外因火灾的防治主要应从两个方面着手:一是防止失控的高温热源;其次是在井下尽量采用不燃或耐燃的材料和制品。

一、电气事故引发火灾防治措施及装备

1. 井下机电设备硐室防火措施

本矿开采初期在井下+492标高设有消防硐室,故应在消防硐室内设喷粉灭火器2个和砂箱1个,砂箱用1.5~3.0mm铁板制作,容积不少于0.2m3。井下硐室应注意采取以下防火措施:

1)井下机电硐室,采用用砌碹支护,保持过道畅通,严禁存放无关的设备和物件。

2)硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材,并要求井下工作人员熟悉本职工作区内灭火器材的存放地点。

在硐室内设CO2灭火器2个和8Kg干粉灭火器1个,设置砂箱1个,砂箱用1.5~3.0毫米铁板制作,容积不少于0.2m3。

3)硐室不应有滴水,带油的电气设备溢油或漏油时,必须立即处理。

4)硐室入口处悬挂“非工作人员禁止入内”的警示牌,并悬挂与实际相符的供电系统图。

5)硐室内的设备,必须分别编号,标明用途,并有停送电的标志。

6)井下硐室不准存放汽油、柴油、煤油,擦拭机械用的棉纱、布头等,要存放在铁桶内封闭,并定期送到地面处理。

2. 井下电气设备的防火措施

1) 井下所有电气设备采用矿用隔爆型或本质安全型电气设备,并具有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。

2) 向井下供电的变压器严禁直接接地,严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

3) 井下低压动力为3800V,照明为127V。

4) 低压负荷开关选用DW80型并配合JY82—2型检漏继电器,以保证安全用电。

5) 向井下配电的PGL1—型低压配电屏设有过载、短路、漏电保护。

6) 所有防爆开关,均设有短路、过负荷、单相断线保护和漏电闭锁保护。

7) 井下所有电气设备的金属外壳都进行接地。

8) 井下掘进工作面工作面采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电。

9) 经由地面架空线路引入井下的供电线路,必须在入井处装设防雷电装置;由地面直接入井的轨道及露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地;通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。

3. 井下电缆

1)电缆选择

(1)下井电缆均引自各自的地面变电所,均由主井向井下负荷供电。

(2) 井下电缆按安全载流量选择,并经电压损失和短路保护校验,采用矿用移动橡套软电缆。

(3) 井下各配电站配电的低压电缆均采用矿用橡套铜芯电缆。

(4) 照明设备采用矿用防爆型,照明电源均引自地面配电所,采用阻燃的矿用橡套电缆;电钻采用矿用电钻电缆。

2)电缆悬挂

(1) 在倾角在30°以上的井巷中,电缆用卡箍固定,在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆用吊钩悬挂。

故本矿在主井、运输石门以及工作面运输、回风等巷道均可采用吊钩悬挂,但在通风上山等倾角较大的巷道中悬挂电缆需采用卡箍固定;

(2) 悬挂的电缆有适当的弛度,悬挂高度高于矿车;

(3) 悬挂点间距为3米;电缆要在压风管、供水管等管子的上方,并保持0.3米以上的距离。

(4) 巷道掘进时,爆破母线应随用随挂。不得使用固定爆破母线,特殊情况下,在采取安全措施后,可不受此限。

(5) 爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧,爆破母线必须挂在电缆的下方,并应保持0.3m以上的距离。

(6)电缆不能与瓦斯管悬挂在巷道的同一侧。

3)、电缆连接

(1) 电缆与电气设备的连接,用与电气设备性能相符的接线盒;

(2) 电缆线芯使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进行连接;

(3) 不同型电缆之间严禁直接连接,采用符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接;

(4) 同型电缆之间直接连接时,橡套电缆的修补连接(包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补)采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补,并经浸水耐压试验,合格后方可下井使用。

4)、井下电气设备的各种保护

井下电气设备有接地、短路、过流、过负荷、断相、漏电等保护。

(1)矿用一般型高低压开关柜具有过载反时限保护、短路速断保护、选择性漏电保护、绝缘监视保护、欠电压保护和操作过电压保护等功能;

(2)矿用隔爆型高压真空磁力起动器具有过流保护、短路保护、漏电保护、绝缘监视保护、失压保护、和过压保护等功能;

(3)矿用隔爆型高压真空配电装置具有过载保护、短路保护、漏电保护、绝缘

监视保护、和欠压脱扣保护等功能;

(4)矿用隔爆型低压真空馈电装置具有过载保护、短路保护、断相保护和选择性漏电保护等功能;

(5)低压磁力起动器具有过载保护、短路保护、低电压保护和失压保护等功能;矿用隔爆型移动变电站具有漏电保护、漏电闭锁、过载保护、短路保护和欠电压保护等功能;

(6)矿用隔爆型煤电钻综合控制装置具有短路保护、过载保护、漏电保护、远距离停送电等功能;

(7)电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等均设有保护接地;接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω,并且每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。

(8) 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,与主接地极连接成1个总接地网。主接地极在井底主副水仓各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。

(9)在下列地点装设局部接地极:采区变电所(包括移动变电站和移动变压器);装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备;低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

局部接地极设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板。

(10)连接主接地极的接地母线,采用截面不小于50mm2的铜线,电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,采用截面不小于25mm2的铜线。

(11)40KW以上的电动机采用真空电磁起动器控制;井下的馈电线上,装设短路、过负荷和漏电保护装置;低压电动机的控制设备要具备短路、过负荷、单相断线、漏电保护装置和远程控制装置;要正确选择熔断器的熔体;每天对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

(12)127伏煤电钻和信号应设有检漏、短路、过负荷、远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。380伏的电气网络中,必须有过电流和漏电保护。煤电钻综合保护装置在每班使用前必须进行一次跳闸试验。低压检漏装置每天进行1次跳闸试验。发现检漏装置有故障或网路绝缘降低,应立即停电处理。检漏装置应灵敏可靠,严禁甩掉不用。

(13)供电线路在入井处装设防雷电装置;通信线路在入井处装设熔断器和防雷电装置,接地极电阻不得大于1Ω,以免地面雷电波及井下。

①井口安设AZ-1A型导体消雷器,消雷器的接地体距井口管、轨、线接地网相互间距在20米以上。

②所有伸出井口的钢管及钢轨均采用铸型尼龙材料进行两处相互间距为100米的绝缘隔离,每段铸型尼龙材料长度为1米,对地绝缘电阻在150MΩ左右。

③所有伸出井口的钢管、钢轨和电缆的铠装铅皮在入井处均接地,接地引入

线均采用截面积为50mm2的橡套电缆,引出井口的接地体相互间距在20米以上,接地电阻不得大于2Ω。通讯线路在入井口处装设一组熔断器和避雷装置,其接地电阻不得大于1Ω。

④由地面直接入井的轨道、管路,必须在井口处将金属体进行不少于两处的良好的集中接地。通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。每年雨季前必须对避雷装置进行检查试验。

4. 井下电气设备的检查、维护、修理和调整

1)电气设备的检查、维护、修理和调整工作,必须由专责的或临时指派的电气维修工进行,高压电气设备的维修和调整工作,应有工作票和施工措施。

2)井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用,矿机电部门必须建立防爆检查、电气管理、小型电器管理、电缆管理等专业组,电气设备防爆检查员,必须由有业务能力并经过专业训练持有合格证的人员担任,还应按规定数量配齐。

3)矿技术负责人应定期组织实施各电气设备和电缆的检查、调整工作。井下供电应做到无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头,有过流和漏电保护装置,有接地装置,电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐,防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全,坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用瓦斯电和风电闭锁。

二、其它火灾的防治措施及装备

1. 预防矿井火灾的一般规定

1)地面必须设置消防水池,经常保持120m3的水量;

地面生产、消防及井下供水采用同一供水系统。矿井生产和消防用水取自距井口风井工业场地约50m的生活水池和场地内矿井水处理池,2)井口房和通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖,在瓦斯抽放期间经常检查主要通风机出风口以及瓦斯放空管20m范围内的瓦斯浓度;

3)进风井口应装设防火铁门,防火铁门必须严密并易于关闭,打开时不妨碍运输和人员通行,并应定期维修;如果不设防火铁门,必须有防止烟火进入矿井的安全措施。

4)井下和井口房不得从事电焊、气焊和喷灯等焊接工作;井下(非煤层中)需要进行电焊、气焊和喷灯焊接时,每次必须制定安全措施,严禁在煤层中进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作。井下严禁吸烟;建立严格的下井搜身和人员清点制度,并作好记录,保证下井人员没有携带烟草和点火物品下井;严禁穿着化纤衣服下井。

5)井下清洗风动工具,必须在专用硐室内进行,并必须用不燃性和无毒性洗涤剂,井下电缆、风筒等均选用不延燃、阻燃材料;

6)井下不得存放汽油、煤油和变压器油,井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须存在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸等,必须存在盖严的铁桶内,由专人定期送地面处理;

7)井下严禁使用灯炮取暖和使用电炉;

8)本矿的灭火器材选择喷粉灭火器。所有井下工作人员都必须熟悉灭火器材的使用方法,并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。

9)矿灯房采用不燃性材料建筑;采用火炉取暖时,火炉间有单独的间隔和

出口;通风要良好,严禁烟火;充电装置要有可靠的充电稳压装置。

10)地面坑木场、炉灰场、矸石山距井口距离大于80m,地面坑木场距矸石山距离大于50m,井口房严格按防火要求设计。

11)加强消防洒水管网的维护,确保井下消防栓、三通阀的有效使用。对于不能直接扑灭的火灾,应迅速采取砌密闭墙,打钻灌注泥浆、均压法等联合灭火法,并执行火区管理措施。

12)矿灯的管理和使用要遵守下列规定

(1) 矿井完好的矿灯总数,至少应比经常用灯的总人数多10%。

(2) 矿灯集中统一管理。每盏矿灯必须编号,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。

(3) 矿灯应保持完好,出现电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁失效、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂等情况时,严禁发放。发出的矿灯,最低应能连续正常使用llh。

(4)当井下矿灯熄灭时,不能随便处理,严禁用灯人员敲打、撞击和自行拆卸矿灯,必须送回井上矿灯房进行修理更换完好的矿灯。

(5)人员出井后(地面领用矿灯人员,在下班后),必须立即将矿灯交还灯房。

(6)在每次换班2h内,灯房人员必须把没有还灯人员的名单报告矿调度室。

(7)矿灯必须装有可靠的短路保护装置,并装有短路保护器。

(8)矿灯必须按规定选用正规厂家生产的并经过检验合格的产品。

(9)矿灯应使用冷光源锂电池矿灯。

(13)本矿井的消防材料库设在运输石门中,并装备消防列车。井上的消防材料库选择在工业广场内井口附近,并有轨道直达井口,但不得设在井口房内。

2. 井下放炮必须遵守井下爆破的有关内容的规定

1)采、掘工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药(该矿为使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药)和煤矿许用雷管。使用煤矿许用毫秒电雷管时,最后一段的延期时间不得超过130毫秒。

2)采、掘工作面应采用毫秒爆破。在掘进工作面必须全断面起爆,在采煤工作面严禁使用2台放炮器同时进行放炮。

3)炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分,应用粘土炮泥封实。

4)炮眼封泥严禁用煤粉,块状材料或其它可燃性材料,无炮泥或不实的炮眼,严禁放炮。

5)炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况时,不准装药放炮。

6)放炮母线、连接线和电雷管脚线必须相互扭紧并悬挂,不得同轨道、金属管、钢丝绳、溜槽等导电体相接触。严禁使用固定放炮母线。

7)在放炮地点20m内,有矿车、未清除的煤、矸或其它物体阻塞巷道1/3以上时,不准装药放炮。

8)井下放炮工作必须由专职放炮员担任。处理拒爆、残爆时,应严格按《煤矿安全规程》第341条、342条的有关规定执行,并在班组长直接指导下进行,并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕,放炮员必须同下一班放炮员在现场交接清楚。

9)放炮时,应采用正向装药正向起爆。

10)放炮必须严格执行“一炮三检查”(装药前、放炮前、放炮后)和“三人连锁放炮”(放炮员、班组长、瓦检员)制度,严禁采用糊炮、明火放炮和一次

装药多次放炮。

3、消防材料库设置要求

1)库内储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定,并定期检查和更换,材料和工具不得挪作他用。灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散,灭火器设置应稳固,其名牌必须朝外,手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器材箱内,其顶端离地面高度应不小于1.5m。底部离地面不应小于0.15m。井下设置爆炸材料库时,爆炸材料库上面覆盖层厚度小于10m时,必须安装防雷电设备。地面消防材料库备用品量见后附表。

2)地面坑木场距井口距离大于80m,距矸石山距离大于50m,井口房严格按要求设计。

3)开采容易自燃和自燃的煤层时,在采区开采设计中,必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面投产和通风系统形成后,必须按设计选定的防火门位置构筑好防火墙,并储备足够数量的封闭防火门的材料。

采煤工作面结束后必须在30天内进行永久封闭。

4)为防止地面明火引发井下火灾,在矸石山、炉灰场、坑木场位置、井口房、消防材料库、井口防火门等处,每一年都必须按《煤矿安全规程》要求严格实行明火管制,建立健全明火管理制度,切实做到:

①严禁携带烟火入井;

②回风井口20m内严禁烟火;

③井下严禁使用电炉;

④井下严禁使用灯泡取暖;

⑤井口和井下电气设备必须有防雷电和防短路的保护装置;

⑥井下电焊、气焊作业必须按《煤矿安全规程》规定执行;

⑦严禁使用产生火焰的爆炸器材和爆炸工艺;

⑧严格火区管理。

4、发现矿井火灾的行动原则

1)任何发现火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定,将所有可能受火灾威协地区的人员撤离危险区域,并组织人员利用现场的一切工具和器材进行灭火。

2)电气设备着火时,应首先切断电源。在切断电源前,只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

3)不能直接灭火时,必须封闭火区,矿技术负责人负责组织采取封闭火区的工作。

4)掘进工作面发生火灾时,不得随意关闭局部通风机,防止因瓦斯积聚而导致爆炸事故。

5、用水灭火应注意的问题

1)水是导电物质,不能用来扑灭带电的电气设备的火灾;

2)水比油重,不能用水扑灭油类火灾;

3)扑灭猛烈火灾时,不得将水直接射入火源中心,防止水蒸汽逆风而烫伤救火人员和发生水煤气爆炸;

4)灭火水量必须充足。若水量不足,在高温下可分解为氢气和一氧化碳气体,有混合气体爆炸的危险。

三、自救和互救

建立完善的自救和互救措施:井下发生事故后,事故地点的职工要迅速组织自救和互救,利用现场的一切条件,及时采取措施,尽量减少人员的伤亡。

1、事故地点有毒有害气体、浓度增高,可能危及人员生命安全时,必须及时正确的佩带好自救器,并严格制止不佩带使用自救器的人员进入灾区或通过窒息区撤退。

2、发现受伤昏迷的同志,尽可能组织人员积极抢救、发扬阶级友爱精神,迅速转移到安全地点。

3、对灾区救出的伤员,一时不能外运,要妥善安置到安全地点,就地进行处理,利用所学急救知识及时进行止血、包扎、人工呼吸等应急措施。

4、在灾区避难待救时,遇险人员要互助互爱,食物和饮用水统一使用、节约、节制使用,树立坚定信心和信念,精心照料伤员,互相鼓励,共渡难关,直至安全脱险。

5、入井人员必须随身携带隔离式压缩氧自救器。

消防防火安全措施方案45354

苏州九龙医院二期工程护士楼C1、C2装修工程 消 防 防 火 安 全 措 施 方 案

为了加强消防安全管理工作,预防火灾和减少火灾危害,保护施工现场和职工群众生命财产安全及施工生产的顺利进行,根据《中华人民共和国消防法》和相关法规,特制定本方案。 消防安全管理工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则。 一、组织指挥机构 火场总指挥:费建伟 灭火行动组:肖海涵、朱坤芳、许超 疏散引导组:费文娟、周荣等(协调人员疏散、现场秩序维持、警戒工作) 安全救护组:孙秀华、马国锐 (携带急救箱急救设施,在生命安全得到保证的前提下,负责火场现场人员与物资的抢救) 通讯联络组:章成通(现场报警,通知主要领导和各小组成员,了解各区域火势和人员疏散情况,传达灭火和疏散指令) 各小组依照上述要求,合理安排轮班同事,确保24小时均有符合规定的相关人员当班,并切实做到“召之即来,来之能战”。 二、报警处置程序 火警电话:119 1、严禁乱报警,避免不必要的恐慌。 2、所有报警信号无论真假,均以真火警处理。 3、确认是误报的信号时,应立即解除警报并报相关部门与人员。 4、任何现场施工人员发现火灾及时通知现场管理人员或直接报警。 5、火灾发现者根据火势判断采取适当的报警方式,如未发现浓烟

应立即通知现场管理人员,如火势已经较大立即拨打119火警电话同时通知现场管理人员。 6、报警时沉着冷静,向接警人详细提供火灾的准确位置、什么物质着火、有无人员受困、目前火情火势情况等相关信息。 三、消防安全教育、培训制度 1、施工现场全体员工进行培训。 2、新上岗和进入新岗位的员工须进行上岗前的消防安全培训。培训内容: a、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; b、各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施; c、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; d、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; e、组织、引导在场人员疏散的知识和技能。 四、义务消防队组织管理制度 1、贯彻执行消防安全规章制度,做好消防宣传工作。 2、定期进行防火安全检查,消除火灾隐患。 3、熟悉现场的消防重点部位和各种消防器材的摆放位置和操作规程。 4、积极参加扑救火灾和疏散人员工作并保护好现场。 5、积极参加现场有关单位组织的各项消防培训。 五、建立防火安全制度 1、控制火源 A、严格执行动火审批制度。

采煤工作面防灭火专项安全技术措施

编号:AQ-JS-04669 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 采煤工作面防灭火专项安全技 术措施 Special safety technical measures for fire prevention and extinguishing in coal mining face

采煤工作面防灭火专项安全技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 110201采煤工作面为我矿唯一的采煤工作面,根据2015年东沟煤业有限公司委托山西省煤炭工业厅综合测试中心对我矿煤层自燃倾向性鉴定结果为:9#、11#煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类,自燃倾向性性质都为容易自燃。为了有效防治煤层自燃的发生,特编制如下防灭火专项安全技术措施: 一、防灭火预测预报措施 1、成立防灭火管理小组 (1)组织机构 组长:王光荣; 副组长:杨立国、邵承武; 成员:王文辉、冯忠利、冯吉勇、陈守亮、王和平、刘全义、

贾作岭、王功远、梁永明、王辉辉、王林儿、任帮雄、周豹、邓乾坤、王光明、李明解、王金钟、王庆生及各部门负责人。 (2)人员配备及要求 110201工作面配备1名瓦斯检查员和1名安全员。 瓦斯员对规定的自燃发火观测点的一氧化碳浓度和温度每班检查1次,并填入记录本和观测牌。发现一氧化碳超限(24ppm)立即停止工作面工作,并汇报调度室及相关领导。当班瓦斯员必须携带便携式一氧化碳报警仪和温度计。 1)通风队长王聪荣对工作面防灭火工作全面负责,督促瓦斯员进行防灭火检查以及进行人员调配; 2)监控主任化正瑶负责安全监控系统正常运行,能实现连续24小时监测; 3)周豹负责束管监测系统,按时抽取其他进行化验分析,准确得出数据并上报审批; 4)采煤队长王光明全面配合防灭火工作; 5)跟班安全员和瓦斯员负责监督工作面及回风巷防灭火设施情

消防安全专项方案

消防安全专项方案 一、工程概况 施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。 二、编制依据 《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号 《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号 《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12 号 三、总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消 防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 四、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 3、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 4、根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做 好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 5、施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。 6、在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 7、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 8、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。

9、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工 结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 10、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 11、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷好室外消防水管和消火栓。 12、焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 13、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。 14、施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。 15、冬季施工采用保温加热措施时,应进行安全教育;施工过程中,应安排专 人巡逻检查,发现隐患及时处理。 五、工地防火检查制度 1、项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查;每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查。 2、检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位,发现隐患,及时整改,并做好防范工作。 3、宿舍内严禁使用电炉、煤油炉,检查时如有发现,除没收器物外,罚款50 元。 4、木工间不得吸烟,木屑刨花每天做好落手清,如堆积不能及时清运的,处以罚款50元,木工间发现有人吸烟者罚款10 元。 5、按规定时间对灭火器进行药物检查,发现药物过期、失效的灭火器,应及时 更换,以确保灭火器材处于正常可使用状态。 六、施工现场动用明火审批制度 1、一级动火审批制度:禁火区域内:油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体, 易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内,容器内,地下室等场所进行动火作业,由动火部门填写动火申请表,项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实安全防火措施的前提下,由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,然后提交项目防火负责人审查后报公司,经公司安全部门主管防火工

企业防火安全工作方案

编号:SM-ZD-88294 企业防火安全工作方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

企业防火安全工作方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为全面做好全国、省、市秋季防火安全生产工作的安排部署,根据区***安委会下发的《****技术产业开发区关于转发*****发[2011]5号文件的通知》(****安发[2011]1号)文件要求,结合我单位实际情况,做好如下工作: 一、加强组织领导、落实安全责任 各单位主要负责人要亲自部署“两会”期间安全生产工作,有针对性地制定工作计划,严格按照“谁主管、谁负责”的原则,层层落实安全责任,明确岗位职责,做好各类安全事故的预防工作。 二、安全隐患排查整治工作 一是进一步加强消防安全整治工作。各单位要加强秋季防火管理,严格禁止大风天气动火作业,加强巡逻检查,严防火灾事故的发生。同时要积极开展针对火源、电源的安全整治,特别是要对办公楼、住宅小区、车库、消防(闭路)

工作面防灭火专项措施(2021新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工作面防灭火专项措施(2021新 版)

工作面防灭火专项措施(2021新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 我矿工作面生产方式采用的是综采放顶煤开采,采空区遗留煤炭较多,为采空区防止遗煤自燃埋下了重大的安全隐患。为防止综采工作面采空区发生煤炭自燃,特制定专项安全技术措施如下: 一、封堵进、回风隅角 1、由综采队分别在4*********工作面、4*********工作面的进、回风隅角用快速砌垒材料(FSA快砌材料)每隔10米构筑一道阻燃隔离墙(墙体要紧贴垮落区,墙宽以并排两个编织袋宽度为准)。通风队在此墙体上喷涂XX-15快速喷涂材料,最大限度的减少向采空区漏风,降低供氧条件。 2、在综采工作面备足能够砌筑厚度为250mm墙体的材料,包括红砖、水泥和沙子;材料码放在辅运巷距工作面20m处、主运巷风门之间;材料必须靠帮码放整齐,不得影响正常的通风和行人。 二、均压防火 1、在综放工作面主运顺槽设置调节墙,调节工作面两道进回风压

消防安全工作方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K5553 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 消防安全工作方案标准 版本

消防安全工作方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为加强xx公司消防安全基础管理工作,落实消防安全主体责任,深化消防安全“四个能力”(预防和检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员逃生疏散能力、消防宣传教育培训能力),有效遏制火灾尤其是重特大火灾事故发生,确保不发生xx的火灾事故,确保xx消防设施达到“三同时”管理要求,并一次性通过消防验收,结合公司实际情况特制定本工作方案。 一、指导思想 坚持以“预防为主,防消结合”、“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”

的消防工作方针及原则,全面贯彻执行xx及xx文件相关要求,进一步规范公司消防安全管理机制和消防安全管理体系,明确消防安全管理重点,统一消防安全管理标准,夯实火灾防控基础,不断提升公司消防安全“四个能力”。 二、消防安全目标 1.消防安全做到“一明确、三建立、四规范”的总要求。“一明确”即明确消防安全职责;“三建立”即建立健全消防组织,建立健全消防安全制度和操作规程,建立完善消防档案;“四规范”即规范防火检查和隐患整改,规范消防设施维护管理,规范消防宣传教育培训,规范灭火和应急疏散预案演练。 2.人人关注消防、人人参与消防、人人学会消防,一般员工达到“懂灭火设备使用,会扑救初起火灾;懂自救逃生技能,会组织人员疏散”的“两懂两

安全防火专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全防火专项方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1989-94 安全防火专项方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 中建一局大厦外立面改造工程位于北京市丰台区西四环南路52号。地上17层,地下2层,建筑高度73.5米,建筑面积18000平米。 施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。 二、编制依据 《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号 《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12号 三、总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施

工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 安全防火委员会成员及职责: 组长:郭浩(项目经理) 职责:在安全防火工作中全面负责,为总指挥 副组长:刘世剑(生产经理) 职责:负责在安全防火工作中对人员的思想动员和思想教育工作。为副总指挥。 组员: 邹虎、吕峰、王帅 职责:在安全防火工作中提供总体技术支持,负责组织制订安全防火专项方案和监督实施运行,组织安全防火专项方案的具体实施。 组员:分包队全体施工人员 四、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,并负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要

工作面回采专项防火措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A26772 工作面回采专项防火措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工作面回采专项防火措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 根据西安科技大学对11113工作面防火技术与装备研究成果,安徽建筑工业学院对采空区“三带”测定、通风系统均压、抽采平衡技术研究的成果和经验,结合现场施工编制潘北矿11313工作面顶分层回采期间防治自然发火技术措施。 1. 概况 1.1 工作面概况 11313工作面位于矿井东一(A组煤)采区,工作面沿走向布置,设计可采走向长780m,倾斜长123m,上风巷长1125 m,下顺槽长1055m,可采储量52.4万吨,工作面上风巷标高-413.8~-

施工现场消防安全措施方案

施工现场消防安全保卫措施方案(一)消防安全责任制 项目部是防火安全管理的重点单位,认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立火责任制,将防火安全的责任落实到每个施工班组,每个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正防火责任: (1)制定消防安全制度,消防安全操作规程。 (2)建立防火档案,确定消防安全重点配置,消防设置和器材,设置防火标志。 (3)实行定期或不定期防火安全检查,必须实行每月放火巡查,及时消除火灾隐患并建立巡查记录。 (4)对职工进行消防安全培训。 (5)制订灭火和应急疏散预案。 (二)消防安全措施方案 (1)领导措施:应当领导高度重视消防工作,将防火纳入安全生产一项重要工作,项目经理是消防安全的第一责任人,负责 人。安全防火预警机制,防止避免火灾发生。 (2)组织措施:建立消防安全领导小组,定期研究,布置检查消防工作,建立管理部门,配备专职人员,建立义务消防队伍。 (3)技术措施:结合防火重点部门,制定消防安全管理制度和安全操作规程,积极开展防火培训,提高管理及人员消防安全 意识,掌握新的防火安全技术,从施工工艺,技术上提高预

防防火事故的防范能力。 (4)物品保障:做到消施设施的建立,定期更换过期的消防器材,淘汰易燃可燃的材料,从新阻燃材料和物质上解决火灾危险 电源。 (5)火灾险情的处置:同意外情况发生火灾事故,千万不要惊慌,应一方面迅速电话报警,一方面组织人员积极扑救。 (三)消防安全措施的落实 (1)施工现场有畅通的消防通道和消防水源、消防器材、工具齐全、设置点位合理、有效、符合防火规定要求,不擅自挪动。 (2)施工人员严格执行明火作业规定,有明点防火标志,定期对放火安全进行检查,消除隐患,对难以消除隐患,要限期整 改。 (3)在施工现场贵重、易燃、易暴、剧毒等物品,设专人、专库、不乱放,异建立严格领用、回收制度。 (4)对施工人员进行消防安全教育,正确周围使用消防器材,发现火情应积极参加扑救,防止自身伤亡。 (5)发生火灾,应立即报警,以最快速度组织抢救,做好现场勘察、处理、调查等工作。

采煤工作面防灭火措施

浅谈采煤工作面防灭火措施 孙涛,周厚超,沈贵新 (山东省滕州曹庄煤炭有限责任公司,山东滕州277519) 摘要开采过程中的防灭火必须从系统的角度出发,实施积极有效的综合技术措施,贯彻预测、预报、预防和有效灭火的原则,才能确保工作面的安全生产,加强现场管理是防灭火的重要保证。 关键词自然发火防灭火措施 中图分类号TD75+2.2文献标识码B 根据曹庄矿各煤层的自燃倾向鉴定结果,3 下 煤为 二类自燃煤层,自然发火等级Ⅱ级,煤层的自然发火期 为123d。煤尘具有爆炸性,爆炸指数为44.79%。曹 庄矿为低瓦斯矿井,瓦斯相对涌出量0.77m3/t,绝对 涌出量0.68m3/min,采面参考值0.076m3/min。低 CO 2矿井,CO 2 相对涌出量3.64m3/t,绝对涌出量3.02 m3/min,采面参考值0.87m3/min。自投产以来,井下从未出现过自然发火现象,但出现过高温异常区域,由于采取措施得力,及时消除了隐患。 322①工作面回采的煤层为山西组3 下 煤层,属稳定可采煤层。工作面煤层厚度3.5 8.5m,煤层结构较简单实行分层开采,该工作面两道都是沿空掘巷,工作面按走向布置,走向长为105m,倾向长度为460m。局部含夹矸0 3层,厚度一般为0 0.6m,岩性多为泥岩或炭质泥岩。该工作面位于Ⅱ采区的南翼,西南侧是321工作面(已采毕),东北侧是323工作面(已采毕)。开采过程中的防灭火必须从系统的角度出发,实施积极有效的综合技术措施,贯彻预测、预报、预防和有效灭火的原则,才能确保工作面的安全生产,加强现场管理是防灭火的重要保证。 1工作面防灭火措施 1.1综合防灭火措施 (1)采用后退式开采。按正规循环组织生产,以确保工作面的推进速度。 (2)在322①溜子道联络巷上平巷设置了防火门,并储备足够数量的封闭防火门的材料。 (3)322①溜子道和材料道内各设置一条供水管路(选用Φ19mm的钢编胶管),每隔50m设一个消防阀门和支管。溜子道和材料道各设置一道隔爆水槽,排距1.6m,共12排,每排两个水槽,规格为40L,储水量为960L。 (4)在322①材料道距东总回8m处设置防灭火人工监测点,同时充分利用安全监测系统和束管监测系统加强对CO及烯(烷)烃类气体的监测。 *收稿日期:2011-06-30 作者简介:孙涛(1974-),男,大专,山东科技大学煤矿开采技术专业,助理工程师,注册安全工程师。 (5)工作面生产时,每硐回柱前,在两道均匀铺撒黄土(3000?110?100mm)。每硐靠老塘侧及两道回柱前按0.4kg/m2抛撒阻化剂;推至距工作面停采线20m时,老塘侧按0.8kg/m2抛撒阻化剂;工作面扫塘后,在停采线以上至密闭位置残留巷道内按0.8kg/m2抛撒阻化剂,并喷水湿润。 (6)严禁携带点火物品及可燃物品下井。 (7)严禁在浮煤上架设支架 (8)工作面使用过的润滑油、棉纱、布头和纸等可燃物品,必须放在带盖的铁桶内,并由专人定期送到地面处理,不准乱丢乱放。 (9)在带式输送机机头悬挂两台灭火器,并设置灭火沙箱,沙箱体积不小于0.2m3,并装满沙,配备2把消防铲。 (10)在回采过程中严禁留顶煤,并将工作面浮煤清理干净。 (11)炮眼用水炮泥定炮,封泥长度必须符合煤矿安全规程规定,严禁用煤泥等可燃性材料封堵炮眼。 (13)工作面推采过程中通过两道向采空区注水,同时采取措施使顶板冒落严实。 (14)停采后,在回风巷用压管向采空区定期灌浆,工作面要定期灌浆,达到散热防火的目的。 1.2通风方面 (1)322①工作面必须具有独立、完整的通风系统。 (2)加强通风管理确保322①工作面的风量达到354m3/min,风速满足要求。因巷道冒顶或巷道积水等原因达不到上述要求时应立即停产进行整改,整改完毕后风量达到要求时再恢复生产。 (3)确保工作区域内空气成分满足要求,正常情况下O 2 ≮20%,CO 2 ≯0.5%,CO≯0.0024%,其他气体浓度符合规程要求。 (4)严格按要求调配风量,风量不足时不得放炮,杜绝微风、无风作业。 (5)在采煤工作面进风巷按要求设置测风站,悬挂测风牌板,并严格执行旬测风制度。 (6)工作面设瓦斯检查员巡回检查,每隔3 5h检查一次,瓦斯检查地点分别设在工作面、上隅角及材料道距工作面煤壁不大于10m处。瓦斯检查牌板设在材料道距工作面30m附近,检查结果及时填写,发现有害 87 12012年第2期

安全防火措施方案

安全防火措施方案 由于本工程所处的特殊地理位置,又受现场条件限制,在施工生产全过程中必须认真贯彻实施“预防为主、防消结合”的方针,确保在我项目不出现消防、伤亡事故。 ●建立完善的保障体系 在施工的全过程,建立以项目经理牵头,后勤部及安全部主抓,其它部门配合的管理体系,结合工程施工特点,对每位员工进行消防方面的教育培训,做到每个人在思想上的重视。 防火领导组织机构 组长: 副组长: 组员: 防火区域各负责人: 门卫: 仓库: 办公区: 生活区.食堂:

●防火保证措施 实行逐级防火责任制,明确各级的职责,组建防火小组,负责日常的防火工作。 专业队伍在项目部的监督检查下,建立专业队伍内部的逐级防火责任制,加强工人防火教育。 施工现场不允许吸烟,生活、办公区设置吸烟处,除特殊批准外,不允许使用电炉,并且在生活区、办公区及现场设足够消防器材。 加强对易燃、易爆物品的管理,有专用仓库存放,在存放处挂明显警示牌,对于此类材料严格执行限额领材料制度。 加强对电气焊的管理,操作人员必须持证上岗,严格按规程进行操作。 现场及楼层内的临时设施应经常检修,挂明显标示牌,任何人不允许私自挪动或改为它用。 ●防火安全管理 1、必须严格执行<<中华人民共和国消防条例>>,加强施工现场消防安全管理. 2、施工现场应划分动火作业区,实行全封闭管理,动火区和易燃易爆库房应保持30m以上的距离.施工现场动用明火时,项目部安全技术部门向消防部门申请办理动火手续,作业时应采取防火措施,完工时进行检查.严禁在施工楼内生火取暖和烘烤其它物品. 3、施工现场木制品仓库禁止使用碘钨灯和60W以上的白炽灯.

7301工作面防灭火安全技术专项措施要点

中煤集团大屯 公司 孔庄煤矿7301 工作面回采期间防灭 火专项 安全技术措施 工作面编号:III5 采区 施工单位:通风科 单位负责人: 技术负责人: 编制人:

提报日期:2016-12-19

7301工作面回采期间防灭火专项安全技术措施我矿7煤为II类自燃煤层,7301工作面采用单一走向长壁采煤方法,综采采煤工艺,一次采全高,采空区处理方式为全部垮落法,落煤采用MG300/730 型采煤机。工作面设计采高 3.12m,煤厚小于2.3m时,破底矸回采;煤厚大于3.3m时,留底煤跟顶回采;煤厚2.3?3.3m时,跟顶底板回采。为加强工作面回采期间采空区防灭火工作,确保工作面的安全生产,特编制7301工作面防灭火 专项安全技术措施。 一、7301工作面概况 该工作面位于III5采区上部,为III5采区首采工作面。7煤顶板砂岩含有砂岩裂隙水,顶板砂岩为弱含水层,但在构造发育区富水性较好,由于III5采区还没有回采,煤层顶板砂岩裂隙水还没有得到疏放,因此工作面回采时,顶板裂隙 水沿裂隙渗入采空区,从老塘涌出,预计正常回采时局部会有顶板淋水,回采冒落后预计顶板砂岩裂隙正常涌水量为20m3/h,最大涌水量为50 m3/h。注浆时涌水量将进一步增大,做好排水工作。本工作面内无钻孔,附近也无老空积水,因此不受钻孔水和老空水威胁。 二、成立回采期间防灭火领导小组 组长:矿长 副组长:总工程师生产矿长安全矿长机电矿长 成员:通风副总安全副总采煤副总地测副总机电副总调度室 安监科生产技术科通风科机电科信息科技环保科综采一队 领导小组定期组织生产、安全、通风、机电、地测、综采一队等部门开会分析研究7301工作面回采期间防灭火问题,有异常情况时及时开会研究处理方案。 三、外因火灾防治 1、7301工作面所有电气设备采用矿用隔爆型或本质安全型电气设备,并具有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。 2、采面严禁使用灯炮取暖;当矿灯熄灭时,不能随便处理,严禁用灯人员敲打、撞击和自行拆卸矿灯,必须送回井上矿灯房进行修理更换完好的矿灯。 3、工作面安设瓦斯电闭锁,在信息科技环保科每15天对7301工作面瓦斯电

消防安全方案

宜兴环科园仓储展示用房工程 消 防 安 全 施 工 案 编制: 审核: 批准: 北京建工路桥工程建设有限责任公司宜兴环科园仓储展示用房工程项目部

二零一三年八月

目录 一、工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2消防安全特点 (4) 二、消防系统平面布置 (3) 三、组织管理机构 (3) 四、消防器材及设施 (3) 五、重点部位消防防火措施 (4) 5.1 电气开关装置的防火 (4) 5.2配电装置、配电柜的防火 (7) 5.3 电气线路的防火 (9) 5.4 气瓶储运的防火 (11) 5.5 气、电焊防火、防爆 (11) 5.6电气照明的防火 (15) 六、火灾的扑救 (18)

6.1救火的原则 (18) 6.2发生火灾后的处理法 (18)

一、工程概况 1.1工程概况 1.2消防安全特点 本工程施工场地交叉作业多,工作面多,生产所需要的材料、设备、加工场所都在现场布置,施工现场应加强消防管理。

1、由于场地限制,现场施工设施将毗连布置,缺乏应有的防火间距。 2、临时线路多,容易造成漏电和超负荷,施工现场用电量一般较大,临时电气线路纵横交错,容易因磨损和绝缘差造成短路、漏电产生火花或接触电阻过大等而引起火灾。 3、人员流动性大、交叉作业多。施工现场的生产作业性质使建筑工人常处于分散和流动状态,施工工序又相互交叉,管理不便,火险隐患往往不易被人发现。 二、消防系统平面布置 现场拟采取干粉灭火和喷水灭火两种式,在现场容易产生火花的地和工人临时生活区配备干粉灭火器,值班室存放备用灭火器,同时,将自来水接入工作面各主要防点,必要时双管齐下,将火灾隐患迅速消除。 三、组织管理机构 项目部成立消防应急指挥部,白应龙任总指挥,进泉任副指挥长,消防队长杰。指挥部设在项目经理部办公室,日常消防工作由安保部负责监督管理,火灾发生后指挥部负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员保障、火灾扑救及火灾事故后调查处理。 四、消防器材及设施 按照有关要求,根据灭火需要配置相应种类、适当的消防器材、设备和设施(详见消防设备器材配备情况表),以满足扑救火灾的需要。消防设备、器材放置在明显易取的地,并进

工作面防灭火专项措施

工作面防灭火专项措施 我矿工作面生产方式采用的是综采放顶煤开采,采空区遗留煤炭较多,为采空区防止遗煤自燃埋下了重大的安全隐患。为防止综采工作面采空区发生煤炭自燃,特制定专项安全技术措施如下: 一、封堵进、回风隅角 1、由综采队分别在4*********工作面、4*********工作面的进、回风隅角用快速砌垒材料(FSA快砌材料)每隔10米构筑一道阻燃隔离墙(墙体要紧贴垮落区,墙宽以并排两个编织袋宽度为准)。通风队在此墙体上喷涂XX-15快速喷涂材料,最大限度的减少向采空区漏风,降低供氧条件。 2、在综采工作面备足能够砌筑厚度为250mm墙体的材料,包括红砖、水泥和沙子;材料码放在辅运巷距工作面20m处、主运巷风门之间;材料必须靠帮码放整齐,不得影响正常的通风和行人。 二、均压防火 1、在综放工作面主运顺槽设置调节墙,调节工作面两道进回风压差。停采期间降低工作面风量,保持配风在800~1000m3/min。 2、保持工作面上下出口净断面达原设计断面的95%以上,保持工作面两道材料设备码放整齐;在回风侧设置引风帘,增大回风隅角的风量,稀释并排除回风隅角有害气体。 3、每两天由测风员对综放工作面进行一次全面测风,摸清本采区区域通风压能分布情况,施行区域均压。

三、加强瓦斯检测 1、工作面设专职瓦检员检查瓦斯。瓦斯检查设点为:⑴工作面风流;⑵回风隅角;⑶后部溜子上、中、下三点及距工作面回风巷10m 以外回风巷。瓦检员3~4小时检查一次,检查情况及时通报看面人员及通风调度;当瓦斯超限时,必须按《煤矿安全规程》第136条、138条、139条规定处理,并立即汇报矿调度室;瓦检员现场交接班。 2、在工作面回风顺槽距工作面10m处及回风隅角安设瓦斯自动检测报警断电仪,连续监测回风流中瓦斯浓度,报警浓度为CH4≥1.0%,断电浓度CH4≥1.5%,复电浓度为CH4<1.0%,断电范围为工作面及回风流中全部非本质安全型电气设备。回风隅角还必须悬挂氧气、一氧化碳自动检测报警仪。瓦斯自动检测报警断电仪、氧气、一氧化碳自动检测报警仪每七天必须校验一次,保证其正常工作。 3、加强工作面下隅角气体检查,对4*********、4*********工作面束管进行每周不少于3次的巡检,检查束管是否有破口、断裂、堵塞等,束管管线吊挂是否平直;每天出具1份工作面采空区气体分析报告。同时通过使用取气球胆采集工作面上隅角气样,与束管分析结果进行对比,监测人员每天必须按时、准确做好束管监测报表,并及时报送通风技术组以便及时掌握采空区的自燃发火状况。发现有异常时要立即报告矿领导。 4、通风技术主管负责对采空区煤炭自然发火预测预报报表和束管气体分析报告进行分析,建立监测档案。每周将分析报告结果上报通

消防安全方案

目录 1.编制说明 2.编制依据 3.消防组织机构和职责 4.施工现场消防安全管理制度 5.消防应急预案 6.违章处罚 6.消防平面布置图 1.编制说明 为强化项目施工现场消防安全管理工作,杜绝火灾隐患,有效预防施工现场火灾事故的发生,为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个工作人员懂得消防工作的重要性,增强工人防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 2.编制依据 2.1《消防法》 2.2《建设工程安全生产管理条例》 2.3《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》DBJ01-83-2003

2.4《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 2.5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 3.消防组织机构和职责 3.1施工现场消防工作领导机构 3.2施工现场消防工作领导机构职责 3.3施工现场消防职能部门 4.施工现场消防安全管理制度 1.易燃易爆化学物品管理要求 (1)重点工程、高层建筑在施工中,应采用不燃或难燃材料进行保温,一般工程若使用可燃材料保温,必须制订储存、使用的专项方案和防火措施,经公司保卫部门批准后方可使用。 (2)冬季防风、油漆彩画防风防雨设施,应采用非燃材料,禁止使用苇席、油毡等。 (3)建筑工程内不准作为仓库存放易燃、可燃材料。施工材料应按施工进度和施工计划分期分批进入或清离现场。 (4)凡进行易燃易爆化学危险品的施工,必须进行书面消防安全技术交底。制订防火安全措施和灭火预案,贯彻谁施工谁负责的原则。 (5)施工中采用新型材料、新工艺时,领导、技术、材料、消防保卫部门及施工人员:必须按照职责了解材料的防火性能、规格、配比、运输、保管和使用过程中的防火要求,在不了解时应禁止施工。 (6)对新型材料、新工艺技术部门应提供各种防火性能参数,生产部门应编制操作规程及程序,禁止违章作业。 (7)易燃、剧毒物品应集中购置,专库专管、严格进出库手续。进行易燃易爆化学物品施工时,应根据施工计划限额领料,禁止在施工场所进行分装与调配料。 (8)施工场所必须严禁明火和防止可能产生的火花,施工人员不得

消防安全方案模板

消防安全方案

安阳市消防支队 ”消防信息移动接入及应用系统” 技术安全方案 中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司 安阳市公安消防支队是一支实行军事化管理的现役制部队, 担负着全市的火灾预防, 火灾扑救, 紧急救援任务。同时又是安阳

市公安机关依法实施消防监督的职能部门。在消防监督工作方面, 我们的主要职责是: 依据国家消防法规和规范, 对各部门各单位的消防工作进行监督检查; 对新建, 扩建, 改建, 装修等工作项目进行防火审核; 开展防火宣传, 向市民传播消防知识, 提供消防咨询, 接受群众投诉, 处罚违反消防法规的行为; 调查火灾原因, 处理火灾事故。 安阳市公安消防支队办公自动化系统自应用以来, 极大的方便了消防支队的系统化办公, 提高了消防监督和服务群众的水平和能力, 提高快速反应和综合作战能力。 但由于系统建设较早, 办公系统尚未移动化, 以满足公安消防系统工作需求为目标, 保障信息安全为前提, 根据《河南省公安信息移动接入及应用系统建设任务书》和《河南省公安信息移动接入及应用系统建设方案实施技术指导书》, 结合我市的具体应用情况, 制定本方案现提公安消防办公自动化技术安全方案供其参考。 一、具体系统安全方案 在公安消防原有的系统上增加安全通信卡、安全短消息网关, 增加加密机、安全隔离网闸提高了整个系统的安全性; 由安全通信卡与安全短消息网关配合, 在公共移动通信网络中建立端到端的安全可信通道, 实现移动终端到消防信息中心的安全信息交换; 用安全隔离网闸替换原来的数据摆渡系统增加了数据交换的速度和数据交换的安全性, 从而解决了旧系统中存在的安全问题。

某综放工作面防灭火安全技术措施

编号:AQ-JS-05637 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某综放工作面防灭火安全技术 措施 Safety measures for fire prevention and extinguishing in a fully mechanized caving face

某综放工作面防灭火安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工作面概况 XXXX工作面位于北岔沟至沙掌台之间的山坡地带,并且分布有少量的农田,地面有乔木、草原等,无建筑物。XXXX工作面北以东拉沟联办小窑为界,南以一采区回风上山保护煤柱为界,西以XXXX 工作面采空区为界;工作面平均走向长度200m,平均斜长135m,煤层平均厚度3.2m,煤层倾角12°-30°,平均15°,一次采全高。两道均沿中煤层底板布置,工作面设计可采储量10.3万吨。煤层属Ⅰ类容易自燃,预计于2012年5月上旬回采至设计停采线,因生产接续问题,XXXX工作面暂不进行回撤,为了预防该工作面在此期间发生自然发火事故,做到“预防为主,防灭并举”的原则,特制定本安全技术措施。 二、注氮方法:采用在回风巷上帮底角预先埋设管路注氮方式对采空区进行连续注氮。

三、注氮技术要求: 1.注氮的氮气浓度不得低于97%,低于97%立即停止注氮。 2.注氮必须连续进行注氮。注氮量为每小时200m3。 3.注氮管路末端压力应不低于0.2MPa。 4.氮气释放口的位置暂定为距工作面停采线以北50m,采用Φ108mm的无缝钢管,氮气释放口应高于底板,注氮口距底板巷道高度应在300mm以上,90°弯拐向采空区1m,与工作面保持平行,自氮气释放口起20m管路均打设出气花眼,以便氮气充分扩散。 5.注氮管路的铺设:管路的埋设应尽量减少拐弯,要求平、直、稳,接头不漏气。输氮的管路在分岔处应设置三通和截止阀及压力表;输氮管应进行防锈处理,表面涂黄色油漆;定期对输氮管进行试压检漏。 6.注氮时,机运队必须安排专人填写台帐,记录开关机时间、注氮量、压力、开关司机等,以便对注氮情况进行分析。 7.注氮期间,XXXX工作面氧气浓度低于18.5%时,应立即停止注氮。

消防防火专项方案方案

消防防火专项方案方案 目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、消防安全组织措施管理网络体系 (3) 四、消防安全技术措施 (7) 五、消防平面布置图.............................................................................. 16

消防防火专项方案方案 中海江东宁丰2#地块项目 消防防火专项施工方案 一、工程概况: 序 中海江东宁21地块项工程名宁波市江东区天童北路西侧建兴路南2工程地宁波中海海兴置业有限公3建设单宁波市城建设计研究院有限公4设计单浙江省工程勘察5勘察单位浙江方正建设监理咨询有限公司监理单位6 浙江二建建设集团有限公司 7 施工单位本工程用地位于天童北路西侧、建兴西路南侧;由宁波中海海兴置业有限公司开发建设,宁波市城建设计研究院有限公司设计,浙江方正监理咨询有限公司监理。本工程为地下一层,建筑面积为36920.94M2;地上14栋小高层单体楼组成;其中1#~9#、11#、14#号楼为18层单体计11栋、10#号楼为21层单体计1栋,12#号楼为15层单体计1栋,13#号楼为25层单体计1栋,建筑面积为117938.83M2;总建筑面积为154859.81M2。结构设计抗震设防等级

4级;建筑建筑设计平面呈三栋一排并列布局,整个建筑群整洁空旷。为了确保工地职工生命财产安全,竭力制止火灾事故的发生,结合“以防为主,防消结合”方针及宁波市文明施工要求。本工程项目结合火灾事故应消防安全管理网络体系,部制定消防安全组织措施, 消防防火专项方案方案 急预案进行现场模拟演练,特制定本消防方案。 二、编制依据 1、《建筑工程安全技术交底手册》 2、《建筑安装工程安全技术规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《中华人民共和国消防法》 8、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720—2011) 三、消防安全组织措施管理网络体系 1、消防安全组织措施 1)、建立以项目经理为领导的消防安全领导小组,健全消防安全管理网络。 2)、落实消防安全责任,真正做到纵向到底,横向到边。 3)、组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。

消防安全项目实施方案

消防安全项目实施方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

消防安全项目实施方案 结合街道创建“安全社区”总体,按照《街道安全社区创建工作方案》,进一步强化监督管理,积极落实消防安全责任,全面推进街道创建消防安全工作活动,特制定本实施计划。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导、贯彻落实党的十八大精神,以落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》为指导,积极开展各类消防安全整治活动,不断完善消防工作机制,建立健全消防工作组织网络,以扎实推进街道“防火墙”工程建设为抓手,深入开展消防安全宣传教育,向群众普及消防安全常识,努力提高街道消防安全工作水平。 二、基本情况 消防安全项目促进组通过组织地毯式隐患排查,主要发现存在有以下个方面的问题:

1、街道办辖区5个城中村由于住房建设不规则,住户过于密集,消防设施不完善,很多小街小巷无法通行消防救援车辆,加上城中村是流动人口大量聚集的地方,人员安全意识淡泊,部分出租屋条件恶劣,灭火器材配备不齐全,存在着诸多的消防安全隐患。 2、辖区破旧改制企业多,旧居住小区多,这些单位基本上没有物业公司管理,消防安全管理制度不健全,居民安全观念淡薄。 3、辖区共有40多家废旧回收站点,这些回收站大部分都没有办理消防安全许可证,有的回收站消防器材严重不足,有的存在“三合一”现象。 4、部分生产经营企业消防安全制度不健全,措施不得力,消防安全管理工作形同虚设。 2013年街道发生的火灾事故12起,均没有造成人员伤亡。其中引起火灾的主要原因是不安全用火、用电、用气占火灾事故成因的70%。另外,缺乏消防安全意识的不良吸烟行为也是引起火灾的原因之一。 三、实施范围 街道区域内各村(社区)、企事业单位。

相关文档