当前位置:文档库 › 地下室防水隐蔽验收记录

地下室防水隐蔽验收记录

地下室防水隐蔽验收记录
地下室防水隐蔽验收记录

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程检查验收记录(防水卷材)

隐蔽工程检查验收记录GJ0.1-2-5 隐蔽部位○3~○7轴卷材防水图号 隐蔽日期2009年02月18日施工单位 中国建筑第二工程局有限公司 (章) 隐 蔽 检 查 内 容 1、自粘防水卷材有质量证明书,复试合格,复试报告合格. 2、卷材采用深圳卓宝4mm厚BAC复合双面自粘橡胶沥青防水卷材。 3、阴阳角均做附加层单边出250mm,卷材搭接处为100mm. 4、基层牢固,基面洁净、平整,无空鼓、松动、起砂和脱皮现象,阴阳角 均为圆弧形。 5、搭接缝粘结牢固,密封严密,无皱褶、翘边和鼓泡等缺陷。 6、海天牌渗透结晶型防水涂料有质量证明书,复试合格,复试报告合 格。 7、桩头洁净、无空鼓、松动、起砂和脱皮现象。涂刷符合设计要求。 8、桩头周边水泥基渗透结晶型防水涂料与防水卷材搭接150mm,搭 接缝粘结牢固,密封严密。 经检查,上述项目均符合设计要求和《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2001),《地下建筑防水构造》(02J301),《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)规定。 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验 收 监理工程师: 材 料 试 验 情 况 名称 出场合格证 编号 复试单号 BAC∣PY4.0mm 01179201 JC20091400 016 海天牌渗透结晶 型防水涂料 20080610

结 论(建设单位项目技术负责人) 年月日 (章) 郑州市重点建设工程质量监督站监制 隐蔽工程检查验收记录GJ0.1-2-5 隐蔽部位○3轴以西卷材防水图号 隐蔽日期2009年02月23 日施工单位 中国建筑第二工程局有限公司 (章) 隐 蔽 检 查 内 容 1、自粘防水卷材有质量证明书,复试合格,复试报告合格. 2、卷材采用深圳卓宝4mm厚BAC复合双面自粘橡胶沥青防水卷材。 3、阴阳角均做附加层单边出250mm,卷材搭接处为100mm. 4、基层牢固,基面洁净、平整,无空鼓、松动、起砂和脱皮现象,阴阳角 均为圆弧形。 5、搭接缝粘结牢固,密封严密,无皱褶、翘边和鼓泡等缺陷。 6、海天牌渗透结晶型防水涂料有质量证明书,复试合格,复试报告合 格。 7、桩头洁净、无空鼓、松动、起砂和脱皮现象。涂刷符合设计要求。 8、桩头周边水泥基渗透结晶型防水涂料与防水卷材搭接150mm,搭 接缝粘结牢固,密封严密。 经检查,上述项目均符合设计要求和《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2001),《地下建筑防水构造》(02J301),《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)规定。 监 理 ︵ 建 设 材 料 试 验 情 名称 出场合格证 编号 复试单号 BAC∣PY4.0mm 01179201 JC20091400 016 海天牌渗透结晶 型防水涂料 20080610

隐蔽工程验收记录(地基与基础)

(地基验槽) 工程名称:上蔡县鑫光新能源150MWp农光互补光伏发电项目编号:GSGH-YBYC-001 单位(子单位)工程名称升压站建筑工程(运维楼) 分部(子分部) 工程名称 地基与基础(垫层) 工程部位综合楼砌体基础 验槽日期2016年 3 月 18 日设计要求 地质土层 粉质黏土层 基槽底设计标高负2.2米实际地质土层粉质黏土层 轴线尺寸情况:按图纸设计施工 地质土层及符合情况:地质土层为粉质黏土层,符合设计要求 设计标高误差情况:与设计图纸相符基底土质及各部位实际标高(附图) ±0.000 -2.200 验收结论: 建设管理单位:(章) 项目负责人: 年月日勘察单位:(章) 项目负责人: 年月日 设计单位:(章) 项目负责人: 年月日 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师 年月日 施工单位:(章) 项目经理: 年月日 本表一式份,监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存份,建设管理单位存份

(地基验槽) 工程名称:上蔡县鑫光新能源150MWp农光互补光伏发电项目编号:GSGH-YBYC-002 单位(子单位)工程名称升压站建筑工程(主变压器基础 及构架基础) 分部(子分部) 工程名称 地基与基础(垫层) 工程部位主变压器基础 验槽日期2016年 4 月 8 日设计要求 地质土层 粉质黏土层 基槽底设计标高负2.2米实际地质土层粉质黏土层 轴线尺寸情况:按图纸设计施工 地质土层及符合情况:地质土层为粉质黏土层,符合设计要求 设计标高误差情况:与设计图纸相符基底土质及各部位实际标高(附图) ±0.000 -2.200 验收结论: 建设管理单位:(章) 项目负责人: 年月日勘察单位:(章) 项目负责人: 年月日 设计单位:(章) 项目负责人: 年月日 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师 年月日 施工单位:(章) 项目经理: 年月日 本表一式份,监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存份,建设管理单位存份

地下室防水工程隐蔽工程验收记录表

工程名称祥龙·天骄华城编号 隐检项目1#地下防水层隐检日期年月日隐检部位基础底板卷材防水层(A-R/1-19轴) 隐检依据:施工图图号:建施-19 主要材料名称及规格型号:河南金拇指SBSIPYPE4 7.5 隐检内容: 1、防水卷材有出厂合格证、检测报告、复试报告(复试报告: 14021000168)。 2、基层清理干净,基层有足够的强度,表面光滑、不起砂、不起皮、 无松动块体,满足施工条件。 3、阴阳角细部600mm宽附加层,满铺防水卷材两层,层间满粘; 4、卷材长短边搭接为100mm;上下两层卷材长向搭接错开1/2幅

宽,短边接缝错开大于 500mm。 5、细部处理符合要求。 隐检内容已作完,请予以检查。 检查结论: 防水卷材规格、厚度符合设计要求,卷材铺设方式、阴阳角处理,搭接密封处理等符合有关施工质量验收规范规定,搭接尺寸正确,无扭曲、空鼓、皱折损伤。 □同意隐蔽□不同意隐蔽,修改后复查 签字栏施工单 位 许昌中房建筑有 限公司 专业技术负 责人 专业质检 员 专业工长 监理 或建设 许昌方宇工程建设监理有限公 司 专业工程 师

单位 工程名称祥龙·天骄华城编号 隐检项目1#地下防水层隐检日期年月日隐检部位地下室外墙卷材防水层(A-R/1-19轴) 隐检依据:施工图图号:建施-19 主要材料名称及规格型号:河南金拇指SBSIPYPE4 7.5 隐检内容: 1、防水卷材有出厂合格证、检测报告、复试报告(复试报告:14021000168)。 2、基层清理干净,基层有足够的强度,表面光滑、不起砂、不起皮、无松动块体,满足施工条件。 3、阴阳角细部600mm宽附加层,满铺防水卷材两层,层间满粘;

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 宁波*** 气象局气象台迁建工程 工程名称 工程经理*** *2#附属用房 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程工程地面砖施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符 合设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢 固,无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色 泽一致,接缝平整,深浅一致,周边 符合要求 隐蔽工程部位:顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺 陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合 牢固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 符合要求 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高 度差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不 倒泛水、无积水;与地漏、管道结合符合设计要求 处应严密牢固,无渗漏。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称 宁波*** 气象局气象台迁建工程 * 2#附属用房 工程经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 骨(断面规格40*40,网络 间距200*200 施防火涂料 3 遍),其燃烧性能等均符合 设计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细 隐蔽工程部位:饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、 连接方法和防腐处理必须符合设计要 木工板基层(防火涂料 3 遍),连接件的规格、连接 方法及防腐处理等均符合要 求。 求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、面平整、顺直、无翘曲及损 洁净,无缺损。 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

一般抹灰隐蔽工程验收记录

一般抹灰隐蔽工程验收记录范例

一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程(1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况;(2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中

相关文档
相关文档 最新文档