消防安全技术实务学习笔记

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一篇消防基础知识

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

分类★C.类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。

D.类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂等。

E.类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。如变压器等设备的电气火灾等。

F.类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

火灾事故分类★①特别重大火灾:30≤死,100≤重伤,1亿≤损失(多选)

②重大火灾:10≤死<30人,50≤重伤<100人,5000≤损失<1亿

③较大火灾:3≤死<10人,10≤重伤<50人,1000≤损失<5000万元

④一般火灾:死<3人,重伤<10人以下,损失<1000万元

原因①电气②吸烟③生活用火不慎④生产作业不慎⑤设备故障⑥玩火⑦放火⑧雷击

火灾蔓延热传导、辐射和对流三种方式传播,并影响火势蔓延扩大。

500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。

○烟气扩散路线:烟气在水平方向的扩散流动速度较小,在火灾初期:0.1—0.3m/s,中期0.5-0.8;烟气在垂直方向的扩散流动速度较大,通常1—5m/s;在楼梯间(烟囱作用)可达6-8m/s。

○烟气流动的驱动力:包括室内温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响。

途径火灾蔓延的途径:①孔洞开口蔓延②穿越墙壁的管线和缝隙蔓延③闷顶内蔓延④外墙面蔓延

建筑

火灾

发展

几个

阶段

①着火点处局部温度较高②燃烧的面积不大③室内各点的温度不平衡④由于可燃物性能、分布和通风、散

热等条件的影响,燃烧的发展大多比较缓慢,有可能形成火灾,也有可能中途自行熄灭,燃烧发展不稳定

⑤火灾初起阶段持续时间的长短不定。

○充分发展阶段:当房间内温度达到400~600℃时,室内绝大部分可燃物起火燃烧,这种在一限定空间内可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变状态,称为轰燃。轰然的发生标志着室内火灾进入充分发展阶段。

○衰减阶段:在火灾全面发展阶段的后期,随着室内可燃物数量的减少,火灾燃烧速度减慢,燃烧强度减弱,温度逐渐下降,当降到其最大值的80%时,火灾则进入熄灭阶段。随后房间内温度下降显著,直到室内外温度达到平衡为止,火灾完全熄灭。

①冷却灭火②隔离灭火将可燃物和氧气、火焰隔离。

③窒息灭火:一般氧浓度低于15%就不能维持燃烧;空气中水蒸气浓度达到35%时,燃烧即可停止。④化

学抑制灭火:可有效扑灭初期火灾。

<10%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备;生产、储存爆炸下限≥10%的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备;③根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全疏散距离和灭火设施;

④根据爆炸极限,确定安全操作规程,例如,采用可燃气体或蒸气氧化法生产时,应使可燃气体或蒸气与氧化剂的配比处于爆炸极限范围以外,若处于或接近爆炸极限范围进行生产时,应充惰性气体稀释和保护。

部分可燃气体和蒸气的爆炸极限物质名称

在空气中(%)在氧气中(%)

下限上限下限上限一氧化碳12.5 74.0 15.5 94.0 氢气 4.0 75.0 4.7 94.0 甲烷 5.0 15.0 5.4 60.0

爆炸极限在消防上的应用★物质的爆炸极限是正确评价生产、储存过程的火灾危险程度的主要参数,是建筑、电气和其他防火安全技术的重要依据。

①爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据,爆炸范围越大,下限越低,火灾危险性就越大;

②爆炸极限是评定气体生产、储存场所火险类别的依据,也是选择电气防爆型式的依据:生产、储存爆炸下限<10%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备;生产、储存爆炸下限≥10%的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备;③根据爆炸极限,确定安全操作规程。

④根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全疏散距离和灭火设施;

爆炸危险源发生爆炸必须具备两个基本要素,一是爆炸介质,二是引爆能源

1、引起爆炸的直接原因:①物料原因②作业行为原因③生产设备原因④生产工艺原因还因为人的故意破坏,如放火、停水停电、毁坏设备及地震、台风、雷击等自然灾害。

2、常见引发爆炸的点火源

火源类别火源举例火源类别火源举例

机械火源撞击、摩擦电火源电火花、静电火花、雷电

易于自燃的物质和遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质和有机过氧化物等几类易燃易爆危险品的火灾危险特性。1-1 爆炸品

敏感度:某一炸药所需的最小起爆能,即为该炸药的敏感度。爆炸品的化学组成和结构是决定敏感度的内在因素。2-1 易燃气体: ★1、易燃气体的分级:易燃气体分为二级。

I级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点;

II级:10%≤爆炸下限<13%,且爆炸极限范围<12个百分点。

通常将爆炸下限<10%的气体归为甲类火险物质,爆炸下限≥10%的气体归为乙类火险物质。

2、易燃易爆性:①比液体、固体易燃,且燃速快,一燃即尽。②由简单成分组成的气体,如氢气(H2)比甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)等,比复杂成分组成的气体易燃,燃速快,火焰温度高,着火爆炸危险性大。

3-1 易燃液体

1、易燃液体的分类:易燃液体分为三级。

(1)I级:初沸点≤35℃,如汽油、正戊烷、环戊烷、环戊烯、乙醛、丙酮、。

(2)II类:闪点<23℃,如石油醚、石油原油、石脑油、正庚烷及其异构体、辛烷及其异辛烷、苯等。

(3)III类:闪点≥23℃并≤35℃,且初沸点>35℃;或35℃<闪点<61℃,初沸点>35℃且持续燃烧。如煤油、磺化煤油、酒等。

实际应用中,通常将闪电<28℃的液体归为甲类火险物质,闪点≥28℃且<60℃的液体归为乙类火险物质。将闪点≥60℃的液体归为丙类火险物质。

2、易燃液体的火灾危险性:①易燃性②爆炸性③受热膨胀性④流动性⑤带电性⑥毒害性

4-1易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质

1、根据燃点的高低,燃烧物质可分为易燃固体和可燃固体,燃点高于300℃的称为可燃固体,燃点低于300℃的为

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

2、易燃固体的火灾危险性:①燃点低、易点燃②遇酸、氧化剂易燃易爆③本身或燃烧产物有毒

5-1 氧化性物质和有机过氧化物

1、氧化性物质的火灾危险性:①受热、被撞分解性。②可燃性。③与可燃液体作用自燃性。④与酸作用分解性。

⑤与水作用分解性。⑥强氧化性物质与弱氧化性物质作用分解性。⑦腐蚀毒害性。

2、有机过氧化物:①分解爆炸性。②易燃性。

第二篇建筑防火第一章概述

1、建筑火灾的原因:建筑起火的原因归纳起来主要有电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其它原因引起火灾等

2、建筑防火的原理和技术方法:①总平面布置②建筑结构防火③建筑材料防火④防火分区分隔

⑤安全疏散⑥防烟排烟⑦建筑防爆和电气防火

第二章生产和储存物品的火灾危险性分类

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。

当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

①火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。

②丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

乙②爆炸下限≥10%的气体

③不属于甲类的氧化剂

④不属于甲类的易燃固体

⑤助燃气体

⑥能与空气形成爆炸性混合物的浮游

状态的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液

体雾滴

油或松香蒸馏厂房及其应用部位,醋酸酐精馏厂房,己内酰胺厂房,甲酚厂房,

氯丙醇厂房,樟脑油提取部位,环氧氯丙烷厂房,松针油精制部位,煤油灌桶间

2.一氧化碳压缩机室及净化部位,发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位,氨压缩机房

3.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,高锰酸钾厂房,重铬酸钠(红钒钠)厂房

4.樟脑或松香提炼厂房,硫磺回收厂房,焦化厂精萘厂房

5.氧气站,空分厂房

6.铝粉或镁粉厂房,金属制品抛光部位,镁粉厂房、面粉厂的碾磨部位、活性炭制

造及再生厂房,谷物筒仓工作塔,亚麻厂的除尘器和过滤器室

丙生产时使用或产生的物质特征:

1.闪点≥60℃的液体

2.可燃固体

1.闪点≥60℃的油品和有机液体的提炼、回收工段及其抽送泵房,香料厂的松油醇

部位和乙酸松油脂部位,苯甲酸厂房,苯乙酮厂房,焦化厂焦油厂房,甘油、桐

油的制备厂房,油浸变压器室,机器油或变压油灌桶间,柴油灌桶间,润滑油再

生部位,配电室(每台装油量>60kg的设备),沥青加工厂房,植物油加工厂的精

炼部位

2.煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓,木工厂房,竹、藤加工厂

房,橡胶制品的压延、成型和硫化厂房,针织品厂房,纺织、印染、化纤生产的

干燥部位,服装加工厂房,棉花加工和打包厂房,造纸厂备料、干燥厂房,印染

厂成品厂房,麻纺厂粗加工厂房,谷物加工房,卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房,

印刷厂的印刷厂房,毛涤厂选毛厂房,电视机、收音机装配厂房,显像管厂装配

工段烧枪间,磁带装配厂房,集成电路工厂的氧化扩散间、光刻间,泡沫塑料厂

的发泡、成型、印片压花部位,饲料加工厂房

丁生产特征:①.对不燃烧物质进行加工,并在

高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花

或火焰的生产②利用气体、液体、固体作为

燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各

种生产

③.常温下使用或加工难燃烧物质的生产

1.金属冶炼、锻造、铆焊、热扎、铸造、热处理厂房

2.锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、

烧成厂房,蒸汽机车库,石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧成部位,转炉

厂房,硫酸车间焙烧部位,电极煅烧工段配电室(每台装油量≤60kg的设备)

3.铝塑料材料的加工厂房,酚醛泡沫塑料的加工厂房,印染厂的漂炼部位,化纤厂

后加工润湿部位

戊生产特征:

常温下使用或加工不燃烧物质的生产制砖车间,石棉加工车间,卷扬机室,不燃液体的泵房和阀门室,不燃液体的净化处理工段,金属(镁合金除外)冷加工车间,电动车库,钙镁磷肥车间(焙烧炉除外),造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段,仪表、器械或车辆装配车间,氟里昂厂房,水泥厂的轮窑厂房,加气混凝土厂的材料准备、构件制作厂房

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

注:①同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。②丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

第三章建筑分类与耐火等级:学习要求:了解建筑的不同分类,熟悉建筑材料燃烧性能及分级,掌握建筑构件的燃烧性能和耐火极限的相关知识以及建筑耐火等级要求。

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

2

公共建筑和工业建筑。(2)高层建筑:①建筑高度大于27m的住宅建筑②其他建筑高度大于24m的非单层建筑。超过100m的高层建筑,称超高层建筑。

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

2、建筑材料燃烧性能等级判据的主要参数及概念(多选)

①材料。指单一物质均匀分布的混合物,如金属、石材、木材、混凝土、矿纤、聚合物。

②燃烧滴落物/微粒。在燃烧试验过程中,从试样上分离的物质或微粒。

③临界热辐射通量。火焰熄灭处的热辐射通量或试验30min时火焰传播到的最远处的热辐射通量。

④燃烧增长速率指数-FIGRA。试样燃烧的热释放速率值与其对应时间比值的最大值,用于燃烧性能分级。FIGRA0.2MJ是指当试样燃烧释放热量达到0.2MJ时的燃烧增长速率指数。FIGRA0.4MJ是指当试样燃烧释放热量达

到0.4MJ时的燃烧增长速率指数。⑤THR600s。试验开始后600s内试样的热释放总量(MJ)。

3-1 建筑构件的燃烧性能和耐火极限

建筑构件主要包括建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等,建筑构件的耐火性能包括两部分内容,:一是构件的燃烧性能,二是构件的耐火极限。耐火建筑构配件在火灾中起着阻止火势蔓延、延长支撑时间的作用。

1、建筑构件的燃烧性能

①不燃性:如钢材、混凝土、砖、石、砌块、石膏板等。

②难燃性:如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥、刨花板、板条抹灰墙等。

③可燃性:如木材、竹子、刨花板、保丽板、塑料等。

2、建筑构件的耐火极限-------建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基础。

(1)耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。

(2)影响耐火极限的要素:①材料本身的属性②建筑构配件结构特性③材料与结构间的构造方式

④标准所规定的试验条件⑤材料的老化性能⑥火灾种类和使用环境要求

4-1 建筑耐火等级要求

耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标准。在防火设计中,建筑构件的耐火极限是衡量建筑物的耐火等级的主要指标。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。耐火等级分为一、二、三、四级。

1、厂房和仓库的耐火等级

厂房、仓库主要指除炸药厂(库)、花炮厂(库)、炼油厂外的厂房及仓库。厂房和仓库的耐火等级分一、二、三、构件名称

耐火等级

一级二级三级四级

墙防火墙不燃性3.00 不燃性3.00 不燃性3.00 不燃性3.00 承重墙不燃性3.00 不燃性2.50 不燃性2.00 难燃性0.50 楼梯间、前室、电梯井的墙不燃性2.00 不燃性2.00 不燃性1.50 难燃性0.50 疏散走道两侧的隔墙不燃性1.00 不燃性1.00 不燃性0.50 难燃性0.25 非承重外墙、房间隔墙不燃性0.75 不燃性0.50 难燃性0.50 难燃性0.25

柱不燃性3.00 不燃性2.50 不燃性2.00 难燃性0.50 梁不燃性2.00 不燃性1.50 不燃性1.00 难燃性0.50 楼板不燃性1.50 不燃性1.00 不燃性0.75 难燃性0.50 屋顶承重构件不燃性1.50 不燃性1.00 难燃性0.50 可燃性疏散楼梯不燃性1.50 不燃性1.00 不燃性0.75 可燃性吊顶(包括吊顶搁栅)不燃性0.25 难燃性0.25 难燃性0.15 可燃性

2

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

(1)民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:

①地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

②单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

(2)建筑高度大于100m 的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

(3)一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,但屋面防水层可采用可燃材料。

(4)二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于l00㎡时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h 的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h 的不燃性墙体。二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。

(5)二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。

(6)建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

★第四章总平面布局和平面布置:了解城市建筑总体布局的一般原则和影响防火间距的主要因素。熟悉防火间距的作用和防火间距不足时防火技术措施。掌握防火间距的设置要求,及建筑平面布局中重点部位、场所的设置要求。1-1 建筑消防安全布局(多选)1、建筑选址考虑的因素:①周围环境要求②地势条件要求③考虑主导风向

2、建筑总平面布局:①合理布置建筑②合理进行功能区域划分

1-2 建筑防火间距

1、防火间距的确定原则:①防止火灾蔓延:一、二级耐火等级的低层建筑,保持6m~10m的防火间距,一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。②保障灭火救援场地需要:规定一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于13m。③节约土地资源④防火间距的计算

2、防火间距

1、厂房的防火间距:①乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。

②两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

③两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

2、民用建筑的防火间距表2-4-4 民用建筑之间的防火间距(m)

建筑类别

高层民用建筑裙房和其他民用建筑

一、二级一、二级三级四级

高层民用建筑一、二级13 9 11 14

裙房和其他民用建筑一、二级9 6 7 9 三级11 7 8 10 四级14 9 10 12

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

(b)高层民用建筑与普通建筑之间间距

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

图2-4-3 当较高一面外墙为防火墙时防火间距示意

相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于 1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

图2-4-4 当较低一面外墙为防火墙时防火间距示意

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

图2-4-5 设置防火门、窗等分隔物时,防火间距示意

★3、防火间距不足时的消防技术措施(案例)

①改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。(----外改)

②调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。(----内调)

③将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。

④拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。(拆)

⑤设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。(挡)

1-3 建筑平面布置

1、设备用房布置

(1)锅炉房、变压器室布置:①燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m 时,可设置在屋顶上。

②锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;

③锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。

④当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

(2)柴油发电机房布置柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:

①宜布置在建筑物的首层及地下一、二层,不应布置在地下三层及以下,柴油发电机应采用丙类柴油作燃料。

②应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。

③机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

★(3)消防控制室布置:①单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

②附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。

③严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。

④不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

★2、人员密集场所布置

(1)观众厅、会议厅、多功能厅:高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:

①一个厅、室的建筑面积不宜超过400㎡。②一个厅、室的安全出口不应少于两个。

③必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。④幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

(2)歌舞娱乐放映游艺场所:应布置在建筑的首层或二、三层,宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:

①不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

②一个厅、室的建筑面积不应超过200㎡。

③一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50㎡,可设置一个出口。

④应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟、排烟设施等。

3、特殊场所布置

(1)老年人建筑及儿童活动场所:老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当一、二级耐火等级的多层和高层建筑内设置时,应设置在建筑物的首层或二、三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。并均宜设置独立的出口。

(2)医院的病房:①对于设置在人防工程中的医院病房,不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。

②人防工程内设置的病房,应划分独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。

③当病房设置在三级耐火等级建筑内时,应设置在首层、二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。第五章防火防烟分区与分隔:了解防火分区面积划分应考虑的因素和常用的防火分区分隔构件,熟悉各类建筑防火分区面积要求和典型特殊功能区域的防火分隔要求,掌握防火分区、防烟分区的概念,掌握防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁的概念及设置要求。

1-1 防火分区:是指采用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其它区域蔓延的防火单元。

防火分区的面积大小应根据建筑物的使用性质、高度、火灾危险性、消防扑救能力等因素确定。

1、厂房的防火分区:甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单层建筑。

厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按表2-5-1的规定增加1.0倍。

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

第一册--消防安全技术实务学习笔记.

的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

2-1 防火分隔:1、功能区域分隔(多选)

(1)歌舞娱乐放映游艺场所:歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间,应是独立的防火分隔单元。当其布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔。(2)人员密集场所:观众厅、会议厅(包括宴会厅)等人员密集的厅、室布置在四层及以上楼层时,建筑面积不宜大于400㎡,且应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统,幕布的燃烧性能不应低于B1级。剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的多层民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

2、玻璃幕墙防火分隔:玻璃幕墙的防火措施:①对不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1.0h高度不低于1.2m 的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。②为了阻止火灾时幕墙与楼板、隔墙之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙,应该用防火封堵材料严密填实。

3-1 防火分隔设施与措施:1、防火墙:防火墙是具有不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。

2、防火卷帘(案例):防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。一般设置在电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。

3、防火门窗:防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门。

防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h,1.00h,和0.50h,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。

4、防火阀:防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。在风道贯通防火分区的部位(防火墙),必需设置防火阀。

(1)防火阀的设置部位:①穿越防火分区处;②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;

③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;④穿越防火分隔处的变形缝两侧;

⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;

⑥公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

排烟防火阀:是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。当管道内的烟气达到280℃时排烟阀门自动关闭。

排烟防火阀设置场所:排烟管在进入排风机房处;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。

4-1 防烟分区:是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓