文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑地基

建筑地基

建筑地基
建筑地基

建筑地基

闵岳强Tel:58001149

地基及基础的概念:建筑物的全部荷载由它下面的地层来承担,受建筑物影响的那一部分地层称为地基;建筑物向地基传递荷载的下部结构就是基础。

地基基础设计满足的二个基本条件:

1、要求作用于地基的荷载不超过地基的承载力,保证地基在防止整体破坏方面足够的安全储备;

2、控制基础沉降使之不超过地基的变形允许值,保证建筑不因地基变形而损坏或者影响其正常使用。

第一节地基土的物理性质及工程分类

一、土的物理性质指标

土是由固体颗粒、水和气体三部分组成的,称为土的三相组成。土的物理性质就是研究三相的质量与体积间的相互比例关系以及固、液两相相互作用表现出来的性质(其中气体的质量比其它两部分质量小得多,可忽略不计)。

表示土体三相之间关系的指标,就称为土的物理性指标。

土的物理性质指标可分为两类:一类是必须通过试验测定的,如土的质量密度ρ、土的含水量W、土粒比重d;另一类是可以根据试验测定的指标换算的,如孔隙比、孔隙率、饱和度等。

1、土的质量密度:单位体积土的质量称为土的质量密度,简称土的密度,用符号ρ表示。

ρ=m/V (t/m3)(g/cm3)

土的密度随着土的矿物成分、孔隙大小和含水量的不同而变化,天然状态下,土的密度一般为1.6~2.0t/m3。

对于粘性土,土的密度常用环刀法测定。即由体积固定的钢制环刀切取土样,用天平称重而得。

2、土的重力密度:天然状态下,单位体积土体所受的重力称为土的重力密度,简称土的重度,用符号γ表示。

γ=G/V

=ρ×9.8 (kN/m3)

式中:G—土的重力(kN)

土的重度等于土的密度与重力加速度的乘积。天然状态下,土的重度一般为16~22kN/m3。

(二)土的含水量

土的含水量:土中水的质量(mw)与土粒质量(mS)之比,称为土的含水量,用符号W 表示。

W= mw / mS ×100%

土的含水量常见值为:砂土0~40%,粘性土20~60%。粘性土含水量越高,其压缩性越大,强度越低。

土的含水量常用烘箱法测定,即取土样用天平称湿土重,再把湿土放入100~105℃烘箱内烘至恒重,称得干土重,从而算得土的含水量。

(三)土粒比重

土粒比重:土粒单位体积的质量mS与4℃时蒸馏水的密度ρW之比,称为土粒比重或土粒相对密度,用符号dS表示。定义也可表述为“土粒质量与同体积的4℃时蒸馏水的质量之比”

ds = ρS/(ρW)4℃

式中:ρS—土粒的密度

土粒比重是没有单位的,在数量上等于土粒密度。土粒比重的常见值为:砂土 2.65~2.69,粘性土2.70~2.75。

土粒比重常用比重瓶法测定。先将比重瓶注满蒸馏水,称瓶加水质量m1,然后把烘干土若干克装入该空比重瓶内,加蒸馏水至满,称瓶加土加水的质量m2,按下式算出土粒比重:ds= mS/(m1+mS - m2)

式中mS—烘干土质量

(四)土的干密度和干重度

1、土的干密度:土单位体积内土粒质量,称为土的干密度,用符号ρd表示。

ρd =ms/V (t/m3)

土的干密度愈大,表示土愈密实。在填土夯实时,常以土的干密度来控制土的夯实标准。如果已知土的密度ρ和含水量W,就可按下式算出土的干密度,即

ρd = ρ/(1+W)

2、土的干重度:土的单位体积内土粒所受的重力称为土的干重度,用符号γd表示。

γd=GS/V (kN/m3)

式中:GS—土粒的重力(kN),

γd=mSg/V= ρd g

土的干重度常见值为:13~20kN/m3

1、土的饱和密度:土中孔隙完全被水充满时土的密度称为土的饱和密度,用符号ρsat表示。

ρsat =(mS+Vv·ρW)/V (t/m3)

式中:ρW—水的密度,可取1t/m3。

2、土的饱和重度:土中孔隙完全被水充满时土的重度称为土的饱和重度。用符号γsat表示。

γsat=(GS+Vv·γW)/V (kN/m3)

式中:γW—水的重度, 取γW =9.8kN/m3

土的饱和重度即饱和度Sr=100%时土的重力密度,常见值为18~23kN/m3。

(六)土的浮密度和有效重度

1、土的浮密度:土单位体积中土粒质量与同体积水的质量之差称为土的密度,用符号ρ′表示。

ρ′=(ms -VS ρW)/V

或ρ′= ρsat —ρW

2、土的有效重度:在地下水位以下,土体受到水的浮力作用时土的重度称为土的有效重度,用符号γ′表示。

γ′= γsat- γW= γsat -9.8

土的有效重度常见值为:8~13KN/m3

同一种土在体积不变的条件下,它的各种密度以及重度在数值上有如下关系:ρsat > ρ> ρd > ρ′

γsat>γ>γd> γ′

(七)土的孔隙比

土中孔隙体积与土粒体积之比称为孔隙比,用符号e表示。

e=Vv/Vs

孔隙比也是反映土密实程度的指标,常见值:砂土0.5~1.0,粘性土0.5~1.2。一般砂土e 〈0.6,密实,为良好地基,粘性土e 〉1.0为软弱地基。

孔隙比也可用下式计算:

e=[ds·ρW(1+W)]/ρ-1

(八)孔隙率

土中孔隙体积与土的体积之比称为孔隙率,用符号n表示。

n=Vv/V×100%

孔隙率与孔隙比有如下关系:

n=e/(1+e)×100%

土的孔隙率常见值为30~50%。

(九)土的饱和度

土中水的体积与孔隙体积之比称为饱和度,用符号Sr表示。

Sr=VW/Vv

饱和度也可按下式计算:

Sr=(W·ds)/e

如土中孔隙完全被水充满,即当VW=Vv时,则Sr=1,这种土就是饱和土;如土中不含水,即VW=0则Sr=0,土为干土。

工程上,砂土常以饱和度作为划分湿度的标准,如图所示。

二、土的物理状态指标

(一)粘性土的状态指标

1、粘性土的塑性:含水量对粘性土所处的状态影响很大,随着含水量的增加,粘性土可从固体状态经过塑性状态而变为流动状态。不同状态转变时的含水量称为分界含水量。

(1)塑限:当土由固体状态变到塑性状态时的分界含水量称为塑限,用符号WP表示。

塑限的测定一般用搓条法。在干土内加适量的水,拌合均匀后,在毛玻璃板上用手掌搓成土条,当土条搓到直径为3mm时,土条表面出现很多裂纹,并断成几段,这时土条的含水量即为塑限(以百分数表示)。

(2)液限:当土由塑性状态变到流动状态时的分界含水量称为液限,符号WL表示。

液限的测定,一般常用锥式液限仪。测定时先在杯内装满调成糊状的土样,并刮平表面,然后将园锥体放在土样表面中心,让它在自重作用下徐徐沉入土中,如园锥体经15秒钟恰好沉入土样10mm(即园锥体上刻线刚好与土样表面齐平),这时土的含水量就是液限(又

称流限,以百分数表示)。

(3)塑性指数:液限与塑限之差称为塑性指数,用符号IP表示。IP=WL—WP

它表示粘性土呈可塑状态时含水量的变化幅度。塑性指数的大小主要与土内所含粘土粒组多少有关。如果土中含粘土组愈多,则其塑性指数就愈大,表示土处于塑性状态的含水量范围就愈大。习惯上,塑性指数以去掉百分数的数值表示,即不带%符号。工程上常以塑性指数来划分很细的砂土、粉土和粘性土的界限,并用以确定粘性土的名称。

2、液性指数:粘性土的状态可用液性指数来判别,其定义为天然含水量与塑限之差除以塑性指数,用符号IL表示,即

IL=(W-WP)/IP

根据IL大小不同,粘性土可分坚硬、可塑、流塑三种状态,可塑状态又可细分为硬塑、可塑、软塑三种。

(二)无粘性土的状态指标:砂、卵石等无粘性土是单粒结构,这类单粒结构的土,主要的物理状态指标是密实度。表示密实度的方法有以下三种:

1、用孔隙比e作为划分密实度的标准。

用e来判别砂土的密实度,方法简便,但是无粘性土孔隙比的变化范围受土粒的大小、形状和级配的影响很人,即使是两种无粘性土具有相同的孔隙比也未必表明它们处于同样的状态。工程上,一般采用相对密度来衡量无粘性土的松紧程度。

例题:从某地基取原状土样,测的土的液限为37.4%,塑限为23.0%,天然含水量为26.0%,问地基土处于何种状态?

解:已知:WL =37.4% WP =23.0% W=26.0%

IP =WL-WP =0.374-0.23=0.144=14.4%

IL =(W-WP)/ IP =(0.26-0.23)/0.144=0.21

∵0

∴该地基土处于硬塑状态

2、用相对密度Dr作为划分密实度的标准

Dr=(emax-e)/ (emax-emin )

式中e—无粘性土的天然孔隙比:

emax—该无粘性土的最大孔隙比,由它的最小干密度换算;

emin—该无粘性土的最小孔隙比,由它的最大干密度换算。

最小干密度是把烘干土料以25mm的自由落高,散落在一定容积的容器内求得;最大干密度是把烘干土料装入容器,在施加一定的压重下,放在振台上振密,测出振密的体积后求得。

相对密度的实用表达式为:

Dr=[(ρd-ρdmin) ρdmax]/[(ρdmax-ρdmin) ρd ]

式中:ρd-干密度

ρdmin-最小干密度

ρdmax-最大干密度

Dr≥0.67时,为密实状态

0.33〈Dr〈0.67时,为中密状态

Dr≤0.33时,为松散状态

Dr在工程上常应用于:(1)评价砂土地基的允许承载力;(2)评价地震区砂体的液化;(3)评价砂土的强度稳定性

例题:某天然砂层,密度为 1.47g/cm3,含水量13%,由试验求得该砂土的最小干密度为1.20g/cm3;最大干密度为1.66 g/cm3;问该砂层处于哪种状态?

解:已知:ρ= 1.47g/cm3 w=13%

ρdmin=1.20g/cm3 ρdmax=1.66g/cm3

由公式:ρd = ρ/(1+W) 得ρd =1.30g/cm3

Dr=[(ρd-ρdmin) ρdmax]/[(ρdmax-ρdmin) ρd ]

=[(1.30-1.20) ×1.66]/[(1.66-1.20) ×1.30]

=0.28

Dr=0.28〈0.33

该砂层处于松散状态。

3、用标准贯入试验锤击数N作为划分密实度的标准。

标准贯入试验是用63.5Kg的锤,升高76cm,自由落锤,将贯入器贯入土层30cm所需的锤击数N。N数值的大小反映土贯入阻力的大小,亦即密实度的大小。《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)规定,根据N划分砂土的密实度。见附表

三、地基土(岩)的工程分类

在《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中,将地基土(岩)分为以下六大类:

(一)岩石:在自然状态下颗粒间牢固联接、呈整体或具有节理裂隙的岩体称为岩石。

1、岩石的坚硬程度分为坚硬岩、较硬岩较软岩、软岩和极软岩。岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化。

2、岩体完整程度应划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。

(二)碎石土:粒径d>2mm的颗粒含量超过全重50%的土称为碎石土。碎石土根据粒组含量及颗粒形状不同,分为漂石、块石、卵石、碎石、园砾、角砾。

常见碎石土强度大、压缩性小、渗透性大,为良好的地基。碎石土的密实度,分为松散、稍密、中密、密实。

(三)砂土:粒径d>2mm的颗粒含量不超过全重的50%,且d>0.075mm的颗粒超过全重50%的土,称为砂土。根据粒组含量可分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂五种。

常见的砾砂、粗砂、中砂为良好地基,呈疏松状态的饱和粉细砂为不良地基。

(四)粉土:粒径d>0.075mm的颗粒含量不超过全重50%,且塑性指数IP≤10,称为粉土。根据d<0.005mm颗粒含量是否超过全重10%,分为粘质粉土和砂质粉土。根据孔隙比e 的大小,粉土的密实度可分为三等:密实,e<0.65;中密,0.65≤e<0.85;稍密,e>0.85。

根据饱和度Sr的不同,粉土的湿度分为三等:稍湿,Sr≤0.5;很湿,0.50.8。

密实粉土性质好,饱和稍密的粉土震动时易产生液化,为不良地基。

(五)粘性土:塑性指数IP>10的土,称为粘性土。根据塑性指数的大小分为:IP>17,为粘土;10

密实硬塑状态粘性土为良好地基,疏松流塑状态的粘性土为软弱地基。

(六)人工填土:由工类活动堆填形成的各类土称为人工填土。

1、素填土:由碎石土、砂土、粉土、粘性土等组成的填土,经分层压实者统称为压实填土。

2、杂填土:含有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的填土。

3、冲填土:由水力冲填形成的土。

以上六大类岩土,在工业与民用建筑工程中经常遇到的,此外,还有几种特殊性质的土,如

1、淤泥和淤泥质土

2、红粘土

3、膨胀土

第二节土的压缩性与地基容许变形值

一、地基土层产生压缩的原因

土的压力作用下体积减小的特性称为土的压缩性。地基土层产生压缩变形的原因有以下三个方面:

(一)土粒本身和孔隙中水的压缩变形;

(二)孔隙中气体的压缩变形;

(三)孔隙中的水和气体有一部分向外排出。

土体中气体的压缩量在土体总压缩量中所占的比重也不大,一般也可忽略不计。土的压缩可以看作完全是由于孔隙中水和气体被排出所致。

孔隙中水和气体向外排出要有一个时间过程,也就是说土的压缩要经过一段时间才能完成,这种与时间有关的压缩过程称为固结。

二、土的压缩性指标

为了研究土的压缩特性,通常可在实验室进行压缩试验,也可以在现场进行原位试验,如荷载试验、旁压试验等测定有关参数,得出土的压缩性指标。工程上常用的土的压缩性指标有压缩系数、压缩模量、变形模量等。

(一)压缩系数与压缩摸量

是由室内侧限压缩试验得到的,室内压缩试验的主要装置是压缩仪(也称固结仪)。在这种仪器中进行试验,由于试样不可能产生侧向变形,而只有竖向压缩,所以称作侧限压缩试验或单向压缩试验。

土的压缩可以认为仅仅是由于孔隙体积的减小,所以土的压缩变形常用孔隙比来表示。通过试验可绘出压力p与孔隙比e 的关系曲线,即压缩曲线或简称e~p曲线。

从压缩曲线可以看出,孔隙比e随压力p增大而减小。当压力变化范围不大时,曲线上m1m2 段可近似用直线代替,该直线的斜率为:

α= tgβ=(e1-e2)/(p2-p1 ) ×1000

式中:p1、p2 固结压力(Kpa)

e1、e2 -相应于p1和p2时的孔隙比

α土的压缩系数(MPa-1),表示单位压力增量作用下,土的孔隙比的变化。压缩系数α反映了土压缩性的大小,α愈大,土的压缩性就愈大。

《建在评价地基土压缩性时,一般取p1=100KPa,p2=200KPa, 并将相应的压缩系数计作α1-2。

筑地基基础设计规范》(GB50007—2002规范)按α1-2的大小将地基土的压缩性分为以下三类:

当α1-2≥0.5Mpa-1时,为高压缩性土;

当0.5Mpa-1>α1-2≥0.1Mpa-1时,为中性压缩性土;

当α1-2<0.1Mpa-1时,低压缩性土。

压缩性指标压缩摸量Es是指在完全侧限压缩条件下,土的应力变化量?p与其应变变化量?ε的比,即

Es=?P/?ε

Es=(1+e1)/ α

Es值愈大,土的压缩性愈小;Es值愈小,土的压缩性愈大。工程上采用p1=100Kpa和p2=200Kpa所确定的压缩摸量,作为评定土的压缩性指标,并用Es(1-2)表示。

Es(1-2)=(1+e1)/α1-2

(三)变形模量E0

野外荷载试验确定的变形模量E0来表示压缩性。是在现场原位进行试验测得的,能比较准确把反映土在天然状态下的压缩性。根据试验观测记录,可以绘制荷载板底面应力与沉降量的关系曲线,即p—s曲线。从曲线可以看出,当应力p小于pct时,沉降量和应力近似地成正比,可采用弹性力学公式计算土的变形模是E0:

E0=ω(1-μ2)PCTb/S1×10-3

式中:E0━土的变形摸量(Mpa);

ω━沉降量系数,刚性正方形荷载板ω=0.88;刚性圆形荷载板ω=0.79

μ━土的泊松比,可接表2—9采用;

PCT━p-s曲线直线段终点所对应的应力(Kpa)

S1━与直线段终点所对应的沉降量(mm)

b━承压板宽度(mm)

土的变形摸量E0与压缩摸量ES之间存在着一定的数学关系,即

E0=βES

式中β=(1-2μ2/1-μ)

土的压缩性指标:压缩系数α、压缩摸量ES、变形摸量E0等,除用来判别土压缩性的高低外,还都是计算地基土压缩量的重要参数。

三、地基容许变形值

地基土在建筑物荷载作用下产生的压缩变形,必然会引起建筑物基础发生沉降或倾斜。为了保证建筑物的正常使用,不发生裂缝、倾斜甚破坏,必须使地基变形值不大于地基容许变形值。

《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002规范)将地基变形依其特征分为以下四种:(一)沉降量(mm):指基础中心的沉降量。如沉降量过大,会引响到建筑物的正常使用,因此,北京,上海等地区用沉降量作为建筑物变形的控制指标之一。

(二)沉降差(mm):指想邻两个基础沉降量的差值。对于建筑地基不均匀,有相邻荷载影响和荷载差异较大情况下的框架结构、单层排架结构,需验算基础沉降差,并把它控制在允许值内。

(三)倾斜(‰):指单独基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值。当地基不均匀或有相邻荷载影响的多层和高层建筑基础及高耸结构基础,须验算基础的倾斜。

(四)局部倾斜(‰):指砖石砌体承重结构沿纵墙6~10m长度内基础两点的沉降差与其距离之比。当地基不均匀、荷载差异大、建筑体型(平面形状、建筑长高比)复杂时,就需要验算墙身的倾斜。

第三节土的抗剪强度与地基承载力

为保证建筑物的安全,必须同时满足以下两个技术条件:

(1)地基变形条件,包括沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜都不超过地基容许变形值;(2)地基强度条件,保证地基稳定性,不发生剪切或滑动破坏。

当地基受外荷作用后,土中各点产生法向应力和剪应力。地基土的强度问题,实质上就是土的抗剪强度问题。

一、土的抗剪强度及测定方法

当土体在荷载作用下发生剪切破坏时,作用在剪切面上的极限剪阻力就称为土的抗剪强度。测定土的抗剪强度的设备与方法很多,常用的仪器有直接剪切仪、无侧限压缩仪、三轴剪切仪、十字板剪切仪等。

(一)直剪试验

直剪试验是测定土的抗剪强度最早、最简便、应用最广泛的方法,可绘出τf~σ关系曲线。

对于砂土:

τf=σtgФ

对于粘性土和粉土:

τf= σtgФ+C

式中:τf—土的抗剪强度(KN/m2);

σ—法向应力(KN/m2);

Ф—土的内摩擦角(度)

C—土的粘聚力(KN/m2)。

在法向应力σ一定的条件下,C、Ф愈大,抗剪强度愈大,故称C、Ф为土的抗剪强度指标。

(二)抗剪强度的来源及影响因素

1、抗剪强度的来源:无粘性土的抗剪强度来源于土粒之间的摩擦力。磨擦力存在于土体内部,所以称为内磨擦力,即ctgФ(tgФ称为内磨擦系数),内磨擦力包含两部分:一部分是由于土粒粗糙产生的表面磨擦力;另一部分是颗粒之间互相镶嵌、联锁作用产生的咬合力。粘性土的抗剪强度,除内磨擦力外,还有内聚力。内聚力主要来源于土颗粒之间的电分子吸引力和土中天然胶结构质(如硅、铁物质和碳酸盐等)对土粒的胶结作用。

2、影响土的抗剪强度的因素

(1)土的物理化学性质的影响

1)土粒的矿物成分、颗粒形状与级配的影响;

2)土的原始密度的影响;

3)土的含水量影响;

4)土的结构的影响。

(2)孔隙水压力的影响:根据有效应力原理,作用在土体剪切面上的总应力为有效应力与孔隙水压力之和。土的抗剪强度试验的条件不同,影响土中孔隙水排出的程度(即孔隙水压力消散的程度),也就影响有效应力的数值,使测出的抗剪强度数值不同。

工程上,根据实际地质情况、施工速度等,选择以下三种不同的直剪试验方法:1)排水剪(慢剪):测得的抗剪强度值τ1为最大。

2)不排水剪(快剪):测得的抗剪强度值τ3最小。

3)固结不排水剪(固体快剪):测得的抗剪强度值τ2介于上述两者之间。

以上三种试验方法,对同一种土样,可得出不同的抗剪强度,τ1>τ2>τ3,也就是三种方法测得的抗剪强度指标C、Ф不同。

(三)十字板剪切试验

当地基为软粘土,取原状土困难,可利用十字板剪切仪在施工现场进行原位剪切试验,测

出地基土的抗剪强度。

土体剪切面为十字板旋转所形成的圆柱面。土的抗剪强度可接下式计算:

τf=KC(PC-fC)

式中:Kc—十字板常数,按下式计算:

KC=2K/ЛD2h(1+D/3h)

Pc—土发生剪切破坏时的总作用力(N),由弹簧秤读得;

fc—轴杆及设备的机械阻力(N),在空载时由弹簧秤事先测得:

h、D—分别为十字板的高度和直径(mm);

R—转盘的半径(mm)。

十字板现场剪切试验为不排水剪切试验。这种试验设备简单、操作方便、土样扰动少,在国内外广泛应用于工程勘察。

二、地基的破坏形式与地基承载力的确定

(一)地基的破坏形式。

1、整体滑动;

2、局部剪切;

3、冲剪破坏

地基剪切破坏的型式,主要与土的压缩性质有关。一般对于坚硬或紧密的土,将出现整体剪切破坏;对于松软土,将出现局部或冲剪破坏。

(二)地基承载力的确定

确定地基承载力的方法有:

(1)建筑经验数理统计法,列入《建筑地基基础设计规范》,又称《规范》法。对一般工程,此法最简便,应用最广泛,结果偏于安全。

(2)理论公式计算法。

(3)现场荷载试验法。

(4)当地经验参用法。对简单场地、中小型工程,可用此法。

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002规范)法)

地基土承载力设计值是指在保证地基稳定情况下,地基单位面积上所能承受的最大压力,按标准值,然后再确定其设计值。

1、地基承载力标准值fk的确定。

(1)根据野外土质鉴别结果确定。

(2)根据室内测得的地基土物理力学指标平均值确定。

计算其地基承载力标准值:

fk=ψf×f0

(3)根据标准贯入试验锤击数N、轻便触探试验锤击数N10确定。

2、地基承载力设计值f的确定。地基承载力设计值是经过基础理置深度和基础宽度修正后的地基承载力值,可接下式确定:

f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγ0(d-0.5)

式中:f—地基承载力设计值(KN/m2);

fK—地基承载力标准值(KN/m2);

b—基础底面宽度(m);

d—基础埋置深度(m);

γ—基底以下土的重度(KN/m3);

γ0—基底以上土的加权平均重度(KN/m3);

ηb、ηd—基础宽度和埋深的承载力修正系数。

第四节建筑场地的工程地质勘察

为了正确地设计建筑物及其地基基础,必须对建筑场地进行工程地质勘察。我国也早就规定基本建设三个程序:勘察、设计、施工。没有设计图纸不能施工,没有勘察报告不能设计。

一、工程地质勘察阶段的划分与内容

工程地质勘察应与工程设计阶段相配合,通常可分为以下三个阶段:

(一)选择场地勘察(可行性研究勘察):对拟选场址的稳定性和适宜性作出工程地质评价。

(二)初步勘察:应符合初步设计或扩大初步设计阶段的要求。

(三)详细勘察:详细勘察阶段是与技术设计(即施工图设计)相配合的勘察阶段,也称为技术勘察(简称技勘)。

详细勘察阶段的勘探工作量,应根据场地类别、建筑物安全等级而定。

对复杂场地或一级建筑物,勘探点应按主要柱列线布置;对其它场和建筑物可按建筑物周边或建筑群布置;对重大设备基础,应单独布置。对复杂场地,必要时可选择代表性地段布置适量探井。

详细勘察的勘察点间距和勘探孔深度,应按地基设计要求确定:对进行承载力计算的地基,勘探孔深度应以控制地基主要受力层为原则。

二、勘探方法

在工业与民用建筑中常用的勘探方法有钻探法、动力触探法、槽探法等几种方法。(一)钻探法。钻探是用钻探机具在地层中钻孔,以鉴别和划分土层并采取原状土样,供室内进行土工试验,确定土的物理力学指标。(二)动力触探法。动力触探是将一定重量的穿心锤,从一定高度自由下落,将贯入器靴打入土中,根据贯入一定土层深度所需的锤击数来鉴别土的性质。目前,在国内常用的动力触探设备有两种;标准贯入设备和轻便触探设备。

1、标准贯入试验:标准贯入试验设备主要由标准贯入器、触探杆和穿心锤三部分组成。触探杆一般用直径42mm的钻杆,穿心锤直63.5kg。试验时先钻孔至试验土层标高以上约15cm 处,把标准贯入器放至孔底,然后用63.5kg的串心锤。从76cm的高度自由下落将贯入器击入土中30cm,记录所需锤击数N,击数N称为标准贯入击数。

建筑地基基础工程论文

浅谈建筑地基基础工程 摘要:基础质量对建筑物的质量和安全起决定作用,而地基基础的设计直接影响其质量问题。只有合理的设计以及合理的施工方法,才能确保建筑工程的质量。在地基基础设计中包括了对基础的设计和对地基的处理,二者是密不可分的。地基处理的好坏将直接关系到基础的选型和造价。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。 关键词:建筑地基;基础工程;桩基础 abstract: the basic quality of quality and safety of the building to the role, and foundation design directly affects the quality problem. only the reasonable design and reasonable construction method, to ensure the quality of construction projects. in the foundation design including the design of foundation and foundation treatment, the two are inseparable. the stand or fall of ground treatment will be directly related to the base selection and cost. in this paper the processing of foundation and foundation design are discussed. keywords: building foundation; foundation engineering; pile foundation

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)最新版本

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 2.1.13 桩基础Pile foundation

重庆市建筑地基基础设计规范

重庆市建筑地基基础设计规范 第一节、术语 地基 subgrade,foundation soils 承受建筑物基础传来的各种作用的岩土体。 基础 foundation 将结构所随的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 土岩组合地基 soil-rock composite subgrade 由土与岩石(或大块弧石)组成的地基 填土地基 fill-foundation soil 由人工填土组成的地基洞穴地基foundation with cavern 地基受力层范围内存在着洞穴的地基 地基承载力特征值 characteristic value of subgrade bearing capacity 具有一定安全储备的地基承载能力代表值 扩展基础 spread foundation 底部截面扩大的基础。分为无筋扩展基础和有筋扩展基础两类 刚性下卧层 rigid sub-layer 相对上方持力层而言其压缩模量或变形模量很大的土层或岩层 桩基础 pile foun dati on 由柱或桩与连接于桩顶的承台所组成的基础 嵌岩桩 rock-socketed piles 端部嵌入基岩不小于1倍桩径的桩 基坑支护结构 support ing of foun dati on pit

为保持基坑稳定、控制基坑变形而兴建的结构 第二节、基本规定 1、根据地基基础损坏造成建筑物破坏后果(危及人的生命,造成的经济损失、社会环境影响及修复的可能性)的严重性,将建筑物分为三个安全等级,按表3.0.2选用。 2、岩土的分类及工程特性指标应由工程地质勘察报告提供。 岩体分类有:1.岩石根据坚硬程度分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩及极软岩。 2.岩石根据风化程度分为强风化、中等风化、和微风化。 3、岩层根据单层厚度分为巨厚层(H>1.0)、厚层(1.0>H>0.5)、中厚层(0.5>H>0.1)和薄层(H<0.1) 4、按岩体结构类型分为整体状结构、块状结构、层状结构、碎裂结构、和散体结构。 5、按岩体裂隙发育程度分为不发育、较发育、发育。 6、按岩体完整程度分为完整、较完整、较不完整、不完整、和极不完整。 7、粒径大于2mm勺颗粒含量超过全重的50%勺土应定名为碎石土。

建筑地基与基础工程施工工艺标准

第一篇建筑地基与基础工程施工工艺标准 第一章建筑地基 第1节土工合成材料地基施工工艺 1.适用范围 土工合成材料地基适用于加固软弱地基。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加强筋复合地基,可提高地基强度及稳定性,减少沉降;可用于地基加强层、岸坡防冲层、防渗层、反滤层等。 2.施工准备 (1)材料要求 ①土工合成材料进场时应检查产品合格证,按规定取样送检。 ②检查土工合成材料特性包括以下内容: a 产品形态指标:材质、幅度、每卷长度、包装等。 b 物理性能指标:单位面积(长度)、质量、厚度、有效孔径(或开孔尺寸)等。 c 力学性能指标:拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。 d 水力学指标:透水率、导水率、梯度比等。 e 耐久性能:抗老化性能、化学稳定性、生物稳定性等。 ③作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料;垫层填料宜用碎石、砾砂、中砂或粉质粘土等材料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定并满足允许变形的要求。 (2)技术准备 ○1根据工程地质勘察报告,掌握地基各土层的工程特性、了解地下水和地基土对选用的土工合成材料有无腐蚀性。 ○2根据设计要求和土工合成材料特性、结合工程地质勘察资料及现场施工条件编制施工组织设计和施工方案。

○3对施工人员进行施工技术交底。 3.施工工艺 (1)工艺流程: 基层处理→检查→土工合成材料铺放和连接→检查→压载稳定→表面保护→回填→验收 (2)施工操作工艺 ①场地平整和基层处理: a 平整施工场地,清除树根、草根及障碍物,平整压实基层土,做到基层局部高差不大于50mm。凹坑可用含泥量小于5%,厚度为30mm的中粗砂垫层铺平压实,避免损伤破坏土工合成材料。 b 路基表面应留4%~5%坡度,排水沟应留2%~3%坡度以利排水。 ②土工合成材料铺放和连接: a 将无损伤破坏检查后合格的土工合成材料按主要受力方向从一端向另一端铺设,端部应先铺填,中间后铺填,端部必须仔细锚固。铺放时应用人工拉紧,材料表面应没有皱折且紧贴下层。然后随铺随及时压住,避免被风吹掀起。 b 土工合成材料铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,端头应按设计要求加以固定。 c 相邻土工合成材料的连接,对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳、棒或特种连接件连接。对土工织物及土工膜可采用搭接、缝合、胶合、钉合等方法连接。当加筋层采用多层土工材料时,第一层铺垫厚度应在500mm以下,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500mm。连接处强度不得低于设计强度。采用搭接时应有足够的宽(长)度,一般为0.3-0.9米,在坚固和水平的地基一般为0.3米,在软弱和不平的地基则需0.9米。在搭接处尽量避免受力,以防移动。土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜用搭接法。采用缝合方法时,应用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,针距7~8mm,两道缝线间距一般为10~25mm。采用胶结方法时,应用热粘接或胶粘

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 一、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设项目工程位于龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁,建筑面积22365m2,其中档案馆为5层,建筑高度29.10m;文化馆为4层,建筑高度23.6m;博物馆、图书馆为3层,建筑高度18.1m;地下室一层。地下室基础为天然地基筏板基础、独立基础;本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度为6度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年。 基础于2017年11月10日开工,于2018年4月10日施工完毕。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001

质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。 1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。 2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检(详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。 地基与基础分部工程材料检验汇总表

《建筑地基基础设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除《建筑地基基础设计规范 篇一:建筑地基基础设计规范 关于发布国家标准《建筑地基基础设计规范》的通知 建标[20xx]46号 根据我部《关于印发的通知》(建标[1997]108号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑地基基础设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为gb50007—20xx,自20xx年4月1日起施行。其中,3.0.2、3.0.4、5.1.3、5.3.1、5.3.4、5.3.10、6.1.1、6.3.1、6.4.1、7.2.7、 7.2.8、8.2.7、8.4.5、8.4.7、8.4.9、8.4.13、8.5.9、8.5.10、 8.5.18、8.5.19、9.1.3、9.1.6、9.2.8、10.1.1、10.1.6、10.1.8、10.2.9为强制性条文,必须严格执行。原《建筑地基基础设计规范》gbj7—89于20xx年12月31日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 20xx年2月20日

第1章总则 第1.0.1条为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,保护环境.制定本规范. 第1.0.2条地基基础设计,必须坚持因地制宜,说地取材,保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合 考虑结构类型,材料情况与施工条件等因素,精心设计. 第1.0.3条本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计.对于湿陷性黄土,多年冻土,膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合现行有关标准,规范的规定. 第1.0.4条采用本规范设计时,荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》gb50009的规定;基础的计算尚应符合现行国家标准>gb50010和>gb50003的规定.当基础处于侵蚀性环境或受温度影响时,尚应符合国家且行的有关强性规范的规定,采取相应的防护措施. 第2章术语和符号 2.1术语 第2.1.1条地基subgradefoundationsoils为支承基础的土体或岩体. 第2.1.2条基础foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部

建筑地基基础工程施工质量验收规范题目

建筑地基基础工程施工质量验收规 一、填空题 1.地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑 物、()和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。答:构筑物 2.施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的()和质量检验制度。 答:质量管理体系 3.施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和()。 答:质量检验制度 4.地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加 固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的()倍。答: 2倍 5.对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复 合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的(),但不应少于()处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。 答:0.5%~1%,3处 6.灰土地基施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的()、 夯实时加水量、夯压遍数、压实系数。答:搭接长度 7.土工合成材料地基施工前应对土工合成材料的物理性能(单位面积的质量、 厚度、比重)、强度、延伸率以及土、砂石料等做检验。土工合成材料以()㎡为一批,每批应抽查5%。答:100㎡

8.强夯地基施工中应检查()、夯击遍数、夯点位置、夯击围。 答:落距 9.高压喷射注浆地基施工结束后,应检验桩体强度、平均直径、桩身中心位置、 桩体质量及承载力等。桩体质量及承载力检验应在施工结束后()d进行。答:28d 10.桩基工程中,工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地 质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的(),且不应少于()根,当总桩数少于50根时,不应少于()根。答:1%,3根,2根11.静力压桩包括()及其他各种非冲击力沉桩。 答:锚杆静压桩 12.桩基工程中,打(压)入桩(预制混凝土方桩、先法预应力管桩、钢柱)的 桩位偏差,必须符合有关规定。斜桩倾斜度的偏差变不得大于倾斜角正切值的()(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。答:15%13.桩基工程中,灌注桩的桩位偏差必须符合有关规定,桩顶标高至少要比设计 标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50立方米必须有()组试件,小于50立方米的桩,每根桩必须有()组试件。答:1组,1组 14.静力压桩施工中,压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的 连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头做()%的探伤检查。答:10% 15.先法预应力管桩施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩

建筑地基基础计算

建筑地基基础计算 地基基础计算用表 1.地基基础设计等级(表2-27) 地基基础设计等级表2-27 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定: (1)所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定。 (2)设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计。 (3)表2-28所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算: 1)地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的建筑; 2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基

产生过大的不均匀沉降时; 3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 (4)对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性。 (5)基坑工程应进行稳定性验算。 (6)当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮间题时,尚应进行抗浮验算。 可不作地基变形计算设计等级为丙级的建筑物范围表2-28 注:1.地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外); 2.地基主要受力层中如有承载力特征值小于130kPa的土层时,表中砌体承重结构的设计,应符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)中第7章的有关要求;

3.表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数; 4.表中吊车额定起重量、烟囱高度和水塔容积的数值系指最大值。 2.基础宽度和埋深的地基承载力修正系数(表2-29) 承载力修正系数表2-29 注:1.强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正; 2.地基承载力特征值按地基基础设计规范附录D深层平板载荷试验确定时ηd取0。 3.建筑物的地基变形允许值(表2-30) 建筑物的地基变形允许值表2-30

《建筑地基基础设计规范》“特征值”的说明

一、原因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。 因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承

载力,其安全系数已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。 随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。 二、对策 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)鉴于地基设计的特殊性,将上一版“应遵守本标准的规定”修改为“宜遵守本标准规定的原则”,并加强了正常使用极限状态的研究。而《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)也完善了正常使用极限状态的表达式,认可了地基设计中承载力计算可采用正常使用极限状态荷载效应标准组合。 “特征值”一词,用以表示按正常使用极限状态计算时采用的地基承载

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 Code for acceptance of construction quality of building foundation 1总则 1、0、1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1、0、2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1、03 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1、0、4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1、0、5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2术语 2、0、1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以就是单层,也可以就是多层。一般为浅层地基。 2、0、2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2、0、3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2、0、4 注浆地基 grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性与渗透性。 2、0、5 预压地基 preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降与提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2、0、6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2、0、7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。

建筑地基基础设计规范(doc 83页)

建筑地基基础设计规范(doc 83页)

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。 1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩

土体的密度与重力加速度的乘积。 2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。 2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread

房屋建筑地基基础工程施工 屈雪

房屋建筑地基基础工程施工屈雪 摘要:房屋建筑工程的地基施工是整个建筑工程施工的重要组成部分,不但对建筑实体的形成起到决定作用,还影响着整个工程的工程质量。所以,在建筑工程中要想提高整个工程的施工质量,就必须首先重视建筑工程的基础性工程的施工质量。本文是根据笔者多年的工程建筑施工经验,总结的一些现代房屋建筑地基基础工程施工技术。 关键词:房屋建筑;地基基础;施工技术;质量 引言 工程实体的质量和施工的管理质量是房屋建筑工程中的基础性工程施工质量主要的两个方面。工程实体的质量指的是建筑工程的建筑主体结构安全,具有稳固的建筑地基基础,另外对通风采光等要求也能够满足业主。施工的管理质量,主要是指施工过程中工程施工人员的素质水平和管理水平。近些年来,我国人民的生活水平持续增长,对居住环境的要求也越来越高,更加注重建筑工程的质量高低,对于工程施工人员来说,就需要更加的重视建筑工程的基础性工程施工质量的管理。同时,在相关工程监管部门进行监管和管理的时候,需要对建筑工程的基础性工程施工质量进行重点的监管,并不断在日常的监管工作中完善监管机制和管理办法,为我国的建筑工程业的工程施 工质量的提升做出应有贡献。 1 房屋建筑地基基础工程的施工特点 1.1 复杂性我国国土面积大,并分布着多种工程地质。例如湿陷性黄土、冻土、季节性冻土、淤泥质土、杂填土等等在我国均有分布。其中溶岩地质主要分布在我国的西南部,在其他地区也有较少分布区域;我国地处喜马拉雅地震带和环太平洋地震带世界两大地震带的交叉地,是世界上几个多发地震的国家之一,而地震对建筑工程的基础性工程施工质量提出了更高的要求。我国多样的地质分布,对地基基础性工程的勘察工作和施工施工带来了巨大的挑战,同时为广大的工程施工技术人员提出了很多的技术性难题。 1.2 多发性由于地基性基础的设计和施工质量问题引发的房屋倒塌事件时有发生,均会造成不同程度的财产损失甚至人员伤亡,因此,房屋建筑地基基础工程的施工就显得至关重要。 1.3 潜在性建筑工程施工工序具有复杂的工序衔接,前一道进行的工序都会不同程度的被后一工序所覆盖,因此隐蔽性是施工的工序质量的主要特点,也为施工质量的检验增加了难度,因此,工程监管部门要加强对建筑工程基础工程工序的质量监管,特别是对隐蔽性施工的监管。 1.4 严重性由于地基基础工程的特殊性,因此如果在建筑工程建成之后发现地基基础工程出现了质量问题,那么这种问题几乎是无法弥补的,而这种问题所造成的损失,也大大的超过了建筑工程的地基基础性工程的投入。不管是因为地质问题,勘察问题还是施工问题,一旦基地基础性工程出现了问题,将会导致地基基础失去稳定性,进而造成整个工程的质量问题,甚至面临着整个建筑倒塌,塌陷等危险,不仅在经济上遭受重大的损失,还严重的危及到人民的生和财产安全。 因为整个建筑实体的荷载全部都被地基基础所支撑,所以一旦地基基础出现

地基与基础工程【最新版】

地基与基础工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、土方开挖 (1) 制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施,选择适当的施工机械。 (2) 将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 (3) 做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 (4) 若设计基础底面低于地下水位,要提前采取降水措施,把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。 (5) 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。

(6) 熟悉图纸。 2、土方回填 (1) 回填前,对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收并办理隐检手续。 (2) 将基坑内的杂物、积水等清理干净。 (3) 房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。 (4) 施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅,在基础墙表面划分层线。 (5) 做好技术交底。 (二)施工机具 铲土机、自卸汽车、挖土机、铲运车及翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、3~5m钢尺,20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。

二、质量要求 (一)土方开挖工程质量要求 三、工艺流程 (一)土方开挖 确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→

修整槽边→清底 (二)土方回填 基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收 基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收 四、操作工艺 (一)土方开挖 1、人工开挖浅基础、管沟等 测量放线→切线分层开挖→修坡→整平 挖土自上而下水平分段进行,每层0.3m左右,边挖边检查槽宽,至设计标高后,统一进行修坡清底。相邻基坑开挖时,要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。

建筑地基基础施工规范试题

建筑地基基础施工规范试题共100分 1、强夯置换墩材料宜采用级配良好的块石、碎石、矿渣等质地坚硬、性能稳定的粗颗粒材料,粒径大于300mm的颗粒含量不宜大于全重的。 A 30% B 35% C 40% 2、水平排水体砂料按施工分区进行检测单元划分,或以每10000m2的加固面积为一检测单元,每一检测单元的砂料检测数量应不少于组; A 2组 B 3组 C 4组 3、真空预压法的施工检测应符合抽真空期间真空管内真空度应大于KPa,膜下真空度宜大于KPa。 A 80 90 B 70 80 C 90 80 4、基础混凝土浇筑完后,外露表面应在h内覆盖并保湿养护。 A 6 B 12 C 24 5、筏形与箱形基础后浇带和施工缝的施工应符合基础垂直施工缝应留设在平行于平板式基础短边的任何位置且不应留设在柱角范围;梁板式基础垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的范围内。 A 1/2 B 1/3 C 1/4 6、混凝土预制桩的混凝土强度达到后方可起吊,达到后方可运输。 A 70% 100% B 70% 95% C 80% 100% 7、采用机械啮合接头接桩应符合当地基土或地下水对管桩有中等以上腐蚀作用时,端板应涂厚度mm的防腐涂料。 A 3 B 4 C 5 8、冲击成孔施工应符合成孔施工过程中应按每钻进更换钻头验孔 A 3m-4m B 3m-5m C 4m-5m 9、多支盘灌注桩成孔施工应符合挤扩盘过程中及支盘成型器提升过程中,应及时补充泥浆,保持液面稳定。分支、成盘完成后,将支盘成型器吊出,将稀泥浆注入孔内置换浓泥浆至泥浆比重为。 A 1.05-1.10 B 1.10-1.15 C 1.15-1.20 10、竖向排水体施工应符合砂井的砂料宜用中砂或粗砂,含泥量应小于,砂井的实际灌砂量不得小于计算值的。 A、4% 93% B 3% 95% C 5% 95% 11 塑料排水带接长时,应采用滤膜内芯板平搭接的连接方式,搭接长度应200mm。 A 大于 B 小于 C 等于 12、振冲孔平面位置的容许偏差应不大于倍桩径,垂直度偏差不应大于1%; A 0.1 B 0.2 C 0.3 13、高压喷射注浆施工前应根据设计要求进行工艺性试,数量不少于根。

建筑地基基础设计规范标准

建筑地基基础设计规范-----------------------作者:

-----------------------日期:

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基 Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础 Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值 Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度) Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。 2.1.5 岩体结构面 Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度 Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值 Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基 Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并

地基与基础的概念分类

地基与基础 马敏超*** 1、基本概念和功能 基础:是将结构所承受的各种荷载传递到地基上的 结构组成部分,是建筑地面以下的承重构件。它承受 建筑物上部结构传下来的全部荷载,并把这些荷载 连同本身的重量一起传到地基上。 地基:是承受由基础传下的荷载的土体或岩体。承 受建筑物荷载而产生的应力和应变随着土层深度 的增加而减小,在达到一定深度后就可忽略不计。直 接承受建筑荷载的土层为持力层。持力层以下的 土层为下卧层。 如图所示。 2、设计要求 ●地基承载力要求:应使地基具有足够的承载力(≥基础底面的压力),在荷载作用 下地基不发生剪切破坏或失稳。 ●地基变形要求:不使地基产生过大的沉降和不均匀沉降(≤建筑物的允许变形值), 保证建筑的正常使用。 ●基础结构本身应具有足够的强度和刚度,在地基反力作用下不会发生强度破坏,并 且具有改善地基沉降与不均匀沉降的能力。 3、分类 基础 ●按使用的材料分为:灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。 ●按埋置深度可分为: 浅基础:埋置深度不超过5M者称为浅基础 深基础:埋置深度大于5M者称为深基础。 ●按受力性能可分为:刚性基础和柔性基础。 刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等,一般可用于六层及其以下的民用建筑和 墙承重的轻型厂房。 柔性基础:用抗拉和抗弯强度都很高的材料建造的基础称为柔性基础。一般用钢筋混凝土制作。这种基础适用于上部结构荷载比较大、地基比较柔软、用刚性基础不 能满足要求的情况。 ●按构造形式可分为:条形基础、独立基础、满堂基础和桩基础。 条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础。 独立基础:当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用独立基础;若柱子为预

建筑地基基础工程技术要求

江蘇省宜興市青少年活動中心項目 建築地基基礎工程技術要求 一般地基基礎工程规范 目录 页数1.1 桩工程 1 1.2 静压预应力管桩 6 1.3锤击预制桩8 1.4 预制预应力混凝土桩11 1.5 预应力混凝土施工12 1.6 预制混凝土施工16 1.7 土方开挖18

1.1 桩工程 1.1.1施工单位责任 施工单位应负责施工安全,并采取所有予防措施防止相邻建筑物、道路及周围地面的沉降及损害。施工单位应在一定的间隔时间内观察相邻建筑物及周围地面,并应立即将可能引起事故的损害迹象或裂缝汇报给甲方及设计单位。 施工单位可以采用静压桩,但必须在投标时提交静压桩方案。 施工单位在桩基础未开工前,先要委托具有测量资质的单位对有可能受桩工程施工影响的建筑物进行测量,并提出检测报告给业主,以确定当前建筑物的现状。 在甲方及设计单位指导下,施工单位应给相邻建筑物以支撑,并且在施工邻近建筑物的桩时,采取措施代替支撑。 施工单位应进行以上工程,并承担处理损害的所有相关费用及赔偿。 1.1.2 对公共设施的损害 应注意不要损坏地下水管、煤气管、地下电缆或其它所有地下设施。若损坏了公共措施,应立即报告甲方及设计单位,所有处理损害费用由施工单位承担。在图上注明的公共设施只供参考,若该类公共设施偏离了位置及发现有另外的公共设施,应即时通知甲方及设计单位。 1.1.3地盘地质勘查报告 由甲方及设计单位提供的地质勘探报告及钻孔记录已尽量反映可能遇到的地质情况,施工单位应对整个地盘的地质报告、钻孔资料、可能的地质变化作出自己的见解。 1.1.4施工单位的现场考察 建议施工单位认真考察地盘并且彻底了解地盘的位置,一般情况,交通情况,临建位置装邻的限制等等,及其它引起注意或影响施工的情况。 1.1.5桩的尺寸及承载力 桩的尺寸应注在设计图上,桩应能承受荷载表上的荷载而没有过分的下陷,能承受由质检站进行的荷载试验。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》强条

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 1第4.1.5条对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000㎡以上工程,每100㎡至少应有1点,3000㎡以上工程,每300㎡至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。 2第4.1.6条对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5﹪-1﹪,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5﹪-1﹪,但不应少于3根。 3第5.1.3条打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15﹪(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

6第7.1.3条土方开挖的顺序、方法必须与设计土况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 7第7.1.7条基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

相关文档
相关文档 最新文档