文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)电气自动化毕业论文3600110

(完整版)电气自动化毕业论文3600110

湖北水利水电职业技术学院

课程设计报告书

08级电气自动化专业

科目:电力电子技术

题目:单相相控整流电路的应用

班级:电气4班

学生姓名:谢武

指导教师:毛晓英

日期:2011年 04月10日

目录

电气自动化110-35kv变电所设计

摘要

变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。

这次设计以110kV降压变电所为主要设计对象,分析变电站的原始资料确定变电所的主接线;通过负荷计算确定主变压器台数、容量及型号。根据短路计算的结果,对变电所的一次设备进行了选择和校验。同时完成防雷保护及接地装置方案的设计。关键词: 变电所电气主接线;短路电流计算;一次设备;防雷保护

前言

本次设计题目为110KV变电所一次系统设计。此设计任务旨在体现对本专业各科知识的掌握程度,培养对本专业各科知

识进行综合运用的能力,同时检验本专业学习三年以来的学习结果。

此次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,在根据最大持续工作电流及短路计算结果,对设备进行了选型校验,同时考虑到系统发生故障时,必须有相应的保护装置,因此对继电保护做了简要说明。对于来自外部的雷电过电压,则进行了防雷保护和接地装置的设计,最后对整体进行规划布置,从而完成110kV变电所一次系统的设计。

第一章原始资料分析

1.1 本所设计电压等级

根据设计任务本次设计的电压等级为:11035KV

1.2 电源负荷地理位置情况

1、电源分析

与本所连接的系统电源共有3个,其中110KV两个,35KV

一个。具体情况如下:

1)110KV系统变电所

该所电源容量(即110KV系统装机总容量)为200MVA(以火电为主)。在该所等电压母线上的短路容量为650MVA,该所与本所的距离为9KM。以一回路与本所连接。

2)110KV火电厂

该厂距离本所12KM,装有3台机组和两台主变,以一回线路与本所连接,该厂主接线简图如图1.1:

图 1.1 110KV火电厂接线图3)35KV系统变电所

该所距本所7.5KM.以一回线路相连接,在该所高压母线上的短路容量为250MVA.。

以上3个电源,在正常运行时,主要是由两个110KV级电源来供电给本所。35KV变电所与本所相连的线路传输功率较小,为联络用。当3个电源中的某一电源出故障,不能供电给本所时,系统通过调整运行方式,基

本是能满足本所重要负荷的用电,此时35KV变点所可以按合理输送容量供电给本所。

2、负荷资料分析

1)35KV负荷

表1.1 35KV负荷参数表

注:35KV用户中,化工厂,铝厂有自备电源2)10KV远期最大负荷

3)本变电所自用负荷约为60KVA;

4)一些负荷参数的取值:

负荷功率因数均取cosφ=0.85,负荷同期率 Kt=0.9c,年最大负荷利用小时数Tmax=4800小时年,表中所列负荷不包括网损在内,故计算时因考虑网损,此处计算一律取网损率为5%,各电压等级的出线回路数在设计中根据实际需要来决定。各电压等级是否预备用线路请自行考虑决定。

第2章电气主接线设计

电气主接线是变电所电气设计的首要核心部分,也是电力构成的重要环节。电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出某种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。

2.1 主接线接线方式

2.1.1 单母线接线

优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线或母线隔离开关等)故障时检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障母线的供电。

配电装置的出线回路数不超过2回。

2.1.2 单母线分段接线

优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母

线的回路都要在检修期间内停电。当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。扩建时需向两个方向均衡扩建。

配电装置出线回路数为3-4回时。

2.2.3 单母分段带旁路母线

这种接线方式在进出线不多,容量不大的中小型电压等级为35-110KV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。

2.2.4 桥型接线

1、内桥形接线

优点:高压断器数量少,四个回路只需三台断路器。

缺点:变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运;桥连断路器检修时,两个回路需解列运行;出线断路器检修时,线路需较长时期停运。

适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高的情况。

2、外桥形接线

优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。

缺点:线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运。高压侧断路器检修时,变压器较长时期停运。

适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。

2.2.5 双母线接线

优点:

1)供电可靠,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障时,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。

2)调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

3)扩建方便。向双母线的左右任何的一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。

4)便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

缺点:

1)增加一组母线和使每回线路需要增加一组母线隔离开关。

2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器

之间装设连锁装置。

适用范围:6-10KV配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时;35KV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源及以上时。

2.2.6 双母线分段接线

双母线分段可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且相互联系的系统是有利的。由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶段的扩建优点。但容易受到母线故障的影响,断路器检修时需要停运线路。占地面积较大。一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。

2.3 电气主接线的选择

2.3.1 35kV电气主接线

根据资料显示,由于35KV的出线为4回,一类负荷较多,可以初步选择以下两种方案:

1)单母分段带旁母接线且分段断路器兼作旁路断路器,电压等级为35kV~60kV,出线为4~8回,可采用单母线分段接线,也可采用双母线接线。

2)双母接线接线

表2.2 35KV主接线方案比较

虽然方案Ⅰ可靠性、灵活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的经济性。鉴于此电压等级不高,可选用投资小的方案Ⅰ。

2.3.2 110kV电气主接线

根据资料显示,由于110KV没有出线只有2回进线,可以初步选择以下两种方案:

1)桥行接线,根据资料分析此处应选择内桥接线。

2)单母接线。

表2.3 110KV主接线方案比较

经比较两种方案都具有接线简单这一特性。虽然方案Ⅰ可靠性、灵活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的经济性。可选用投资小的方案Ⅰ

第3章所用电的设计

变电所的所用电是变电所的重要负荷,因此,在所用电设计时应按照运行可靠、检修和维护方便的要求,考虑变电所发

展规划,妥善解决因建设引起的问题,积极慎重地采用经过鉴定的新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证变电所安全,经济的运行。

3.1 所用电接线一般原则

1)满足正常运行时的安全,可靠,灵活,经济和检修,维护方便等一般要求。

2)尽量缩小所用电系统的故障影响范围,并尽量避免引起全所停电事故。

3)充分考虑变电所正常,事故,检修,起动等运行下的供电要求,切换操作简便。

3.2 所用变容量型式的确定

站用变压器的容量应满足经常的负荷需要,对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台所变压器停运时,其另一台变压器容量就能保证全部负荷的60~70%。由于=60KVA且由于上述条件所限制。所以,两台所变压器应各自承担30KVA。当一台停运时,另一台则承担70%为42KVA。

故选两台50KVA的主变压器就可满足负荷需求。考虑到目前我国配电变压器生产厂家的情况和实现电力设备逐步向无油化过渡的目标,可选用干式变压器。

表 3.1 S9-5010变压器参数表

3.3 所用电接线方式确定

所用电的接线方式,在主接线设计中,选用为单母分段接线选两台所用变压器互为备用,每台变压器容量及型号相同,并且分别接在不同的母线上。

3.4 备用电源自动投入装置

3.4.1备用电源自动投入装置作用

备用电源自动投入装置目标:为消除或减少损失,保证用户不间断供电。

BZT定义:当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动的将备用电源投入或将用电设备自动切换到备用电源上去,使用户不至于停电的一种自动装置简称备自投或BZT装置。

3.4.2 适用情况以及优点

1)发电厂的厂用电和变电所的所用电。

2)有双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用。

3)降压变电所内装有备用变压器和互为备用的母线段。

4)生产过程中某些重要的备用机组

采用BZT的优点:

提高供电的可靠性节省建设投资,简化继电保护装置,限制短路电流,提高母线残压。

3.4.3 BZT的工作过程及要求[2]

BZT装置应满足的基本要求:

1)工作母线突然失压,BZT装置应能动作。

2)工作电源先切,备用电源后投。

3)判断工作电源断路器切实断开,工作母线无电压才允许备用电源合闸。

4)BZT装置只动作一次,动作是应发出信号。

5)BZT装置动作过程应使负荷中断供电的时间尽可能短。

6)备用电源无压时BZT装置不应动作。

7)正常停电时备用装置不启动。

8)备用电源或备用设备投入故障时应使其保护加速动作。BZT装置应由低电压启动部分和自动重合闸部分组成,低电压启

动部分是监视工作母线失压和备用电源是否正常;自动重合闸部分在工作电源的断路器断开后,经过一定延时间将备用电源的断路器自动投入。

变电所BZT装置工作过程:

1)110KV侧BZT:当某一条110KV母线故障导致母线失压,故障侧断路器切断工作电源,非故障侧母线与桥型母线上BZT 动作,将故障侧设备自动切换到非故障侧。

2)35KV侧BZT: 当某一条35KV母线故障导致母线失压,故障侧断路器切断工作电源, BZT动作,将故障侧设备自动切换到非故障侧。

3)10KV侧、所用电BZT:当某一条10KV母线或所用电母线故障导致母线失压,故障侧断路器断开,BZT动作,母联断路器合闸,将故障侧负荷切换到非故障侧。

第5章短路电流计算

在电力系统运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路,因为它们会遭到破坏对用户的正常供电和电气设备的正常运行。

5.1 短路计算的目的

1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。

2)在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。

3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件检验软导线的相间和相对地的安全距离。

4)在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。

5.2 短路计算过程

5.2.1 110KV短路电流计算

1)根据资料,110KV火电厂的阻抗可归算为以下

图5.1 110KV火电厂接线图

图5.2 110KV火电厂阻抗图

在短路计算的基本假设前提下,选取=100MVA ,U B =

=0.135=0.432

各绕组等值电抗

取17%,取6%,取10.5%

S1S(1-2)S(3-1)S(2-3)1U % =U % + U %U %211710.56)10.752

-+-=() =( S2S(1-2)S(2-3)S(3-1)1U % =U % + U %U %2117610.5) 6.252

-+-=() =( S3S(2-3)S(3-1)S(1-2)1U % =U % + U %U %21(610.517)0.252

-+-=-() = ==0.179

S1B 67N U %S 0.25100 = 0.004100S 10060

X X -==??=- ?

图5.3 110KV 火电阻抗最简图

94657=(+)//(+)=0.0875X X X X X

=

即火电厂的阻抗为0.232。

2)又根据资料所得,可将变电所视为无限大电源所以取

同理:因35KU 变电所的短路容量为250MVA

所以

火电厂到待设计的变电所距离12KM ,阻抗为每千米0.4欧 22100X= 120.40.032115

B l S X U ?=??= 110KV 变电所到到待设计的变电所距离9KM ,阻抗为每千米0.4欧

222100X= = 90.40.027 115

B B l l S S X X U U ??=??= 35KV 变电所到到待设计的变电所距离7.5KM ,阻抗为每千米0.4欧

X= 221007.50.40.21937

B l S X U ?=??= 待设计变电所中各绕组等值电抗

S1S(1-2)S(3-1)S(2-3)1U % =U % + U %U %2

16.51710.5) 6.52

-+-=() =(

S2S(1-2)S(2-3)S(3-1)1U % =U % + U %U %216.510.517)02-+-=() =( S3S(2-3)S(3-1)S(1-2)1U % =U % + U %U %21(10.517 6.5)10.52

-+-=() =

B 2N Us2%S 0100 = 0100S 10020T X =

??= B 3N Us3%S 6.5100 = 0.325100S 10020

T X =??= 该变电所的两台型号规格一样所以另一个变压器的阻抗和相同。

根据主接线图可简化为以下图型

相关文档