一、系统概述

VC-3200系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的微电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。

二、主要性能指标

1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频);

2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能;

3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能;

4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施。

5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器;

6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V;

7.具有压力传感器零点和满度补偿功能;

8.具有定时自动倒泵功能;

9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;

10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功

能;

11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能;

12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频

模式;

13.具有可选的定时自动开、关机控制功能;

14.具有小流量水泵睡眠控制功能;

15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率;

16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制;

17.具有可选分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制;

三、安装和配线端子说明

1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(AC-3200)

160mm×80mm×90mm (AC-3200)

2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。

3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所;

4.使用环境温度:-20℃~50℃

5.相对湿度:<95%;

6.额定工作电压:AC220V±10%;

7.控制器额定功耗:<=AC 5W;

8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V

9.面板及配线端子说明:

VC-3200型控制器端子接线图

VC-3200型控制器接线端子说明:

N---AC 220V零线L --- AC 220V火线

B1---1#泵变频运行触点B2---2#泵变频运行触点

B3---3#泵变频(或4#泵工频)运行触点G1---1#泵工频运行触点

G2---2#泵工频运行触点G3---3#泵工频运行触点

TXD/T+ ---RS232/485通讯接口NC ---空点

RXD/T- ---RS232/485通讯接口GND—信号地

CM1---信号公共点1 FWD---正转运行

V+ ----远传压力表高端IN---压力信号输入端(0-5V)

GND---压力信号公用端DI2---停机信号输入

DI1---第二压力信号设定端D/A ---DC 0-10V输出

CM2---信号公共点2

四、操作面板指示及参数设定说明

1.面板及按键:

PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。"S"键为参数设定键,"▲"和"▼"为两个数字加减键,在参数设定状

态,"M"键和""键为参数翻页键;在正常工作状态,""键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。

2. 工作状态指示灯

三个泵工作状态指示灯P1、P2、P3表示三台泵,当指示灯为绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除,控制器重新开始工作。OUT为备用指示灯。

3. 参数的设定

正常运行状态下,按住"S"键3秒,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,

SV窗口显示当前参数项的值。"M"键或""键为参数项翻页键,用来显示不同的设定参数项;按"▲"或"▼"键改变当前参数项的值,改变后的值将被自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按一下"S"键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按"▲"和"▼"键将直接改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(DI1与CM2)闭合时,SV窗口显示的是第二设定压力。按"▲"和"▼"键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。

4. 出厂默认值的设定

断电状态下按住”S”键不松手,开机上电,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时1秒后松开"S"键,仪表自动将所有参数设定为出厂默认值。

五、控制器参数列表及出厂默认值

项目参数参数

说明

数据

范围

出厂默

认值参数说明

P00 参数密码0-10018此数值为18时,可以对系统参数进行修改,为其余值,则锁定所有参数项。

P01 当前压力0-2.5Mpa 0.20 第一控制压力或下限压

设定值力设定值

P02 第二压力

设定值

0-2.5Mpa 0.30

第二控制压力、消防压

力或动压设定值

P03 泵工作方

1-141

1-1#泵变频,2-2#泵变

频,3-一变一工,4-补水

泄压,5-开关控制,6-1#

与2#循环,7-1#,2#,3#三

台泵循环,8-一变两

工,9-一变三工,10-消防

二工频,11-一变四

工,12-1#与3#循

环,13-2#与3#循

环,14—3#泵变频

P04 变频 工

频时间设

0.1-5秒0.2

用于两泵或三泵循环软

启动时,变频切换到工

频的时间设定

P05 欠压加泵

时间

0-250秒20

多泵启动时,欠压启动

下台泵的时间

P06 超压减泵

时间

0-250秒15

多泵运行时,超压减泵

的时间

P07 输出电压

选择

1-2 1 1---0-10V 2---0-5V

P08 输入传感

器类型

1-2 1

1---0-5V 2---

1-5V(4-20mA)

P09 传感器量

程选择

0.6, 1.0, 1.6,

2.5 MPa

1.0

0.6Mpa,1.0MPa,1.6MPa,

2.5Mpa

P10 传感器零

点校正

0-0.1MPa0.00

填入传感器零压时仪表

PV窗口显示的数值

P11 传感器满

度校正

0-50%12%

满量程的修正百分比

(0-50%)

P12 定时换泵

设定

0-1 0

0---不换泵1—定时换泵

(P03=1,2,6,7,12,13定时

换泵功能有效)

P13 定时换泵

时间

1-100

小时

12 定时换泵时间设定

P14 换泵剩余

时间显示

1-100

小时

12

显示离换泵还剩多少时

间,不能设定。

P15 手动输出

频率控制

0-50Hz 0

P18=1时,手动控制D/A

输出频率大小

P16 增益系数0-10018调节系统跟踪压力误差的速度

P17 抑制系数0-10018用于控制系统压力的稳定性

P18 D/A输出

控制选择

0--10

0---输出频率自动控制

1---输出频率手动控制

P19 压力测量

滤波系数

0-20 0

补偿压力表指针抖动造

成的测量值不稳定,值

越大,补偿效果越明显

P20 泄压偏差

0-0.5MPa 0.02

P03=4时,当测量压

力>=(P01+P20)三秒时,

控制B2(P2)触点接通,

当测量压力<(P01+P20)

两秒,B2(P2)触点断开

P21 上限压力

设定值

0-2.5Mpa 0.3

P03=5时,当测量压力

通;当测量压力>=P21

两秒,B1(P1)断开;当

测量压力>=(P21+P20)

两秒,B2(P2)接通,当

测量压力<=P21时,

B2(P2)断开。

P22 水泵睡眠

频率

0-50Hz 0

P22=0时无睡眠功能。

P22>0时, 当输出频率5

分钟以上仍然<=P22,

则将D/A置零,RUN信

号断开。当(P01-测量

值)>=0.05时,重新接通

RUN信号,启动D/A

P23 附属小泵

控制

0-2 0

P23=0 ,无附属小泵。

P23=1且P03=1,2,6时,

附属小泵变频。当系统

只有一台变频主泵工

作,且工作频率<=P24

5分钟后,关闭变频主

泵,接通小泵变频接触

器(B3继电器),启动

小泵变频工作。当小泵

达到50Hz后延时P05

秒,压力还达不到设定

值,则关闭小泵,重新

启动主泵变频工作。

P23=2且P03=1,2,6时,

附属小泵工频。当系统

只有一台变频主泵工

作,且工作频率<=P24

5分钟后,关闭变频主

泵,接通小泵工频接触

器(G3),以P01为低压,

P21为高压,进行压力

控制,如果工频小泵运

行P05秒后仍然达不到

P01压力值,则关闭工

频小泵,启动变频主泵。

P24 附属小泵

最低工作

频率

0-50Hz 10

当变频主泵工作频率

<=P24时,并且工作5

分钟后,切换为附属小

泵工作模式

P25 缺水保护

最小压力

0-0.2MPa 0.05

系统运行中,当测量压

力<=P25,并且运行时

间>=P26时,认为系统缺

水或泵故障,控制器切

断所有输出,PV窗口交

替1秒显示故障代码

Er1和测量值

P26 缺水保护

时间设定

0-250

(X 5秒)

P26=0,无缺水保护功

能。

P26>0有缺水保护功

能。参数中每个数值代

表5秒钟

P27 上限保护

压力

0-2.5MPa 1.0MPa

当测量压力>=P27时,控

制器所有输出断开,测

量值小于设定值时重新

启动

P28 水泵睡眠

时间设定

0-250

(X5秒)

60

当P22>0,而且输出频

率P28时间以上仍然

<=P22,则将启动水泵

睡眠。

P29 最低输出

频率

0-50Hz 0

用于控制水泵的最低转

P30 D/A输出

控制选择

0-1 0

0—正向控制1—反向

控制

P31 睡眠重新

起泵偏差

0-0.2MPa 0.02

睡眠后当前压力

<(P01-P31)时重新起动

水泵工作

P32 定时开关

使能

0-2 0

P32=0时,无定时功能;

P32=1时,定时定压供

水;P32=2时,分时段

分压供水

L1 第一开机

时间

时:分(06 :00 )

H1 第一关机

时间

时:分(07 :30 )

L2 第二开机

时间

时:分(08 :00 )

H2 第二关机

时间

时:分(09 :00 )

L3 第三开机

时间

时:分(10 :00 )

H3 第三关机时:分(11 :30 )

时间

P39 系统当前

时钟

08:30:

00

时:分:秒(翻到此页

时“P39“不显示,只显

示当前时间,并不断刷

新,按加键更改小时,

按减键更改分钟,秒位

不改动,改动完成的数

据直接存入存储器中),

上电初始化时设定为

08:30:00

L4 第四开机

时间

时:分(12 :00 )

H4 第四关机

时间

时:分(13 :30 )

L5 第五开机

时间

时:分(14 :00 )

H5 第五关机

时间

时:分(15 :00 )

L6 第六开机

时间

时:分(16 :30 )

H6 第六关机

时间

时:分(17 :30 )

P46 第一时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第一开机时段的供水压

力设定值

P47 第二时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第二开机时段的供水压

力设定值

P48 第三时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第三开机时段的供水压

力设定值

P49 第四时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第四开机时段的供水压

力设定值

P50 第五时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第五开机时段的供水压

力设定值

P51 第六时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第六开机时段的供水压

力设定值

六、控制器参数功能详细说明

P00----参数修改密码。

当P00=18时,所有的参数和设定值均可修改,当P00<>18时,参数和设定值只能查看,不能修改。

P01----压力设定值,也称第一压力设定值或下限压力设定值。

当P03<>5时,P01就是系统当前的压力设定值,可在P01中设定或在运行状态直接在控制面板用"▲"和"▼"键直接设定。当P03=5时,此值为下限压力设定值。

P02----第二压力设定值,也称消防压力或动压设定值。

当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒,则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值,此时可在控制面板上直接用"▲"和"▼"键进行修改,修改后的数值直接存入P02参数项中。当外部输入信号端子DI1与CM2断开后,控制面板上的设定压力值又重新变回P01的压力设定值。

P03----泵工作方式。AC-3000型,P03可选择1-5 ,AC-3200型,P03可选择1-14。错误的选择此参数,将导致外部输出控制继电器动作混乱!

通过P03参数的改变,控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式:

P03=1,2,为一用一备工作模式,B1和B2(或P1和P2)互为备用泵。当P12=1时,B1和B2(或P1和P2)按照P13中设定的时间定时相互轮流接通工作。

P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义B1(P1)为变频泵,B2(P2)为工频泵。当B1(P1)工作频率达到50Hz 后,延时P05秒的时间,如果测量压力值仍然达不到系统设定值,则工频直接启动B2(P2)泵投入系统运行,B2(P2)泵投入运行后,系统靠调节B1(P1)泵的工作频率来稳定系统压力。如果系统出现超压,则将B2(P2)泵关掉,仍然靠调节B1(P1)泵的工作频率来稳

定系统压力。

P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1(P1)为变频补水泵,B2(P2)为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=P01(或P02)+P20时,B2(P2)接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水。当测量压力<=P01(或P02)时,B2(P2)断开,泄压停止。

P03=5, 为开关位式控制模式。这种工作模式下,定义B1(P1)为工频补水泵,B2(P2)为超压泄水电磁阀控制端子。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值。此工作模式下,系统以P01为下限压力,P21为上限压力,代替电接点压力表进行压力控制。当测量压力<=P01时,延时2秒,B1(P1)接通;当测量压力>=P21时,B1(P1)断开;当测量压力>=P21+P20时,B2(P2)接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水;当测量压力<=P21时,B2(P2)断开,停止泄压。

P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2为两台泵变频工作端子,G1、G2为两台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当系统超压时,当2#泵变频工作在0Hz时,延时P06秒,系统仍然超压,将G1断开,切断1#泵工频,由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定。

P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2、B3为三台泵变频工作端子,G1、G2、G3为三台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当2#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B2断开,接通G2,将2#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B3,启动3#泵进行变频工作。当系统超压时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵,最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时,再按顺序逐个启动没投入工作的泵。

P03=8,为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2为两台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵。

P03=9,为一拖四模式:一台变频泵、三台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3为三台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,如果三台泵满负荷运行,延时P05秒后,测量压力仍然达不到设定值,则接通G3,启动3#工频泵投入运行。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,最后关闭3#工频泵。

P03=10,为两台工频泵,一用一备消防工作模式。在此工作模式下,G1、G2定义为两台工频泵,G1为主泵,G2为备用泵。B3定义为泄压电磁阀控制端子,G3定义为报警输出端子。正常工作状态下,DI1端子没有信号输入,PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压,P02为高压,以主泵G1控制系统的压力。如果测量压力<=P01,G1接通,启动主泵工作,如果测量压力>=P02,G1断开,停止主泵。如果测量压力>P02,则接通B3进行泄压。如果测量压力<=P02,则泄压停止。当DI1与CM2端子闭合超过2秒,即有消防信号输入时,则立即启动G1消防工频泵,超压也不泄水,G3报警端子接通,DI1信号撤掉也不停泵。在此状态下如果P05秒钟后测量压力<=P01,则认为主泵故障或启动失败,则将G2端子同时接通,启动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效,只有将控制器电源停掉才能解除此状态。

P03=11,为一拖五模式:一台变频泵、四台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3、B3为四台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,以此类推。如果5台泵投入运行后系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,依次最后关闭4#工频泵。

P03=12,为1#泵与3#泵两泵循环软起动工作模式,参照P03=6

P03=13,为2#泵与3#泵两泵循环软起动工作模式,参照P03=6.

P03=14,为3#泵单泵变频工作模式,参照P03=1

P04----变频泵切换为工频泵的时间。当P03=6,7时,控制器的控制模式为两泵或三泵循环软启动控制模式。在此模式下,当变频泵工作到50Hz时,如果此时系统压力达不到设定值,则要将变频泵切换成工频泵,此切换过程的时间长短,由P04所设定的时

间来控制。根据泵功率的大小,通常此时间在0.2-1秒之间设定。

P05----欠压加泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11时,此参数有效。当一台泵工作时,如果压力达不到设定值,启动下一台泵时,间隔的时间为P05。

P06----超压减泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11时,此参数有效。当多台泵工作时,系统超压减泵时,间隔的时间为P06。

P07----输出电压选择。控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种输出选择,以适应不同品牌变频器频率输入的

要求。

P08----输入传感器类型选择。控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时,可以直接接入无源的远传压力表,

或有源输出的0-5V电压输出型压力变送器。要接0-10V输出型压力变送器需在订货时特别说明。

如果要接4-20mA(1—5V)的电流型压力变送器,需P08=2,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。

如果要接0-20mA的电流型压力变送器,需P08=1,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250

欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。

P09----传感器量程选择。控制器可接入不同量程的压力传感器,此值要与外接传感器的最大量程一致,否则,会造成测量压力

与实际压力不符。

P10----传感器零点校正。一般在接入压力变送器时,此值无需校正。但在接入远传压力表时,一般情况下零点压力值会有误差,

此参数就是为了消除零点误差。

P11----传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时,用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分

比值。

P12----定时换泵设定。当P03=1,2,6,7,12,13且P12=1时,定时换泵功能有效。

P13----定时换泵时间。

P14----定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时,此参数用来显示离换泵还剩多少时间,只能察看,不能修改。

P15----手动输出频率控制。当P18=1时,控制器的频率控制输出电压受P15的数值大小控制。

P16----增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器D/A输出调节的幅度越大,跟踪压力变化的速度也越快,

易产生超调。

P17----抑制系数。用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳定性越好。当P17=0时,控制无抑制效果,系统压力波动

较大。

P18----D/A输出控制选择。P18=0,D/A输出受控制器自动控制,P18=1,D/A输出受P15值控制。当P18=1时,退出设定状态后,

PV窗口显示的值就是P15的值,按"▲"和"▼"键可直接改变当前D/A电压的输出值,从而手动改变变频器的运行频率。

P19----压力测量滤波系数。用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。P20----泄压偏差限。当P03=4、5时,此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值>=P20时,控制B2(P2)端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。

P21----上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力

设定值。

P22----补水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22>0时,当D/A输出频率值5分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水

量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当(P01-测量值)>=0.05时,重新启动变频器开始供水。

P23----附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主

泵工作,且工作频率<=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(B3),启动小泵变频工作。当小泵工作频率达

到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6且P23=2时,附属小泵为工频控制。当

系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器(G3),以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作。

在此工作模式中,定义B3端子为变频小泵控制端,G3端子为工频小泵控制端。

P24----附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低于P24所设定的频率下限5分钟后,认为系统不缺水或用水量很小。

P25----缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。

P26----缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。

P27----上限保护压力:当测量压力>=P27时,所有输出断开,测量值小于设定值时重新启动。

P28----水泵睡眠时间设定:当P22>0,而且输出频率P28时间以上仍然<=P22,则将启动水泵睡眠。

P29----最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。

P30----D/A输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控制。

P31----睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后当前压力<(P01-P31)时重新起泵。

P32----定时开关机控制。P32=1,有定时开关机控制功能。

L1-----第一开机时间H1-----第一关机时间

L2-----第二开机时间H2-----第二关机时间

L3-----第三开机时间H3-----第三关机时间

P39----系统当前实时时钟。

L4-----第四开机时间H4-----第四关机时间

L5-----第五开机时间H5-----第五关机时间

L6-----第六开机时间H6-----第六关机时间

P46-----第一开、关机时段的供水压力设定值

P47-----第二开、关机时段的供水压力设定值

P48-----第三开、关机时段的供水压力设定值

P49-----第四开、关机时段的供水压力设定值

P50-----第五开、关机时段的供水压力设定值

P51-----第六开、关机时段的供水压力设定值

七、控制器显示故障代码说明

Er0---运行过程中,当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。

Er1---系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。

八、外部输入端子功能说明:

DI1第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可

在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改并存储。

DI2停机信号(或缺水检测)。当DI2与CM2端子闭合超过两秒钟后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关D/A 3秒,关RUN (CM1, FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒。当(P02-P01)>=0.2MPa时,DI2停机信号无论闭合与否,控制器都不停机,保证有消防状态时,控制器不停机。上电时,先检测DI2状态,如果处于闭合状态输出都不动作,其他正常。当DI2断开两秒后,控制器开始动作。

九、系统当前时间的调整:

按住"S "键,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S "键,进入参数设定状态,按一下"

"键,此时显示窗口显示的六位数字即

为当前系统时间,按"▲"修改小时,按"▼"键修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下"S "键退出时间设定状态。定时

自动开关机功能是控制器的可选功能,不是每台控制器必备的功能。用户如果需要此功能,可在订货时与生产厂家说明。

当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动临时开机,可按住“M ”键3秒钟,当显示 “-.-.- -.-.-.”时松开,系统处于临时开机状态。此时再按住“M ”键3秒,当显示 “-.-.- -.-.-.”时松开,系统又处于定时关机状态。注意:只有当P32=1、

2时,“M ”键才有此功能。

十 、控制器端子与部分变频器端子连接表

注意事项: 1、 两泵或三泵循环软起动的控制接触器之间接线时要进行互锁制。 2、当控制器驱动的接触器触点电流超过60A 时,控制器和接触器之间要加中间继电器或小接触器进行驱动,否则当大功率接触器动作时,会对控制器产生强烈的电磁干扰,产生无法预料的误动作。

3、定时开关机功能、分时段分压供水功能及巡检功能为控制器的可选功能,普通控制器不具备此两项功能,需要在订货时特别说明。

4、由于产品在使用中不断地进行升级和完善,如本使用手册中个别参数或说明与实际产品不符,恕不另行通知,均以实际产品为主或向经销商及厂家咨询。 最新技术资料及图纸请到网站下载:

https://www.wendangku.net/doc/6f10026282.html,

或电子邮件索取:tshbp@https://www.wendangku.net/doc/6f10026282.html,

AC-3200/3000

端子及编号

伟创AC-60 三肯 SANKEN

台达 DELTA

ABB ACS400

富士 FUJI

安邦信 AMBITION

康沃

CONVO

西门子

MM430

FWD

5/

5 FWD

DI1

FWD

AGND

FWD

RUN

FWD

DIN1(5) CM1

6/

4 COM

DCM1

DCM

AI1

CN

COM

CM

ISO (9) CM2 7/12 GND ACM ACM DCOM1 I1 GND GND AN1-(4)

D/A 8/11

VS1 VRF1 AVI DI1 I2 VS VI1 AN1+(3)

注意:

请把变频器模拟输入设为0-10V ,起停及频率控制设为外部端子控制方式,变频器停机方

式设为自由停车

变频供水/ 补水微电脑控制器使用手册

水泵自动化控制系统使用说明书

水泵自动化控制系统使用说明书 一、························概述 乌兰木伦水泵自动化控制系统是由常州自动化研究所针对乌兰木伦矿井下排水系统的实际情况设计的自动控制系统。通过该系统可实现对水泵的开停、主排水管路的流量、水泵排水管的压力、水仓的水位等信号的实时监测,并能通过该系统实现三台主水泵的自动、手动控制并和KJ95监控系统的联网运行,实现地面监控。 基本参数: 水泵: 200D43*3 3台(无真空泵) 扬程120米流量288米3/小时 主排水管路直径 200mm 补水管路直径 100mm 水仓: 3个 水仓深度分别为: 总容量: 1800米 3 主电机: 3*160KW 电压:AC660V 启动柜控制电压: AC220V 220变压器容量: 1500VA 二、系统组成 本控制系统主要由水泵综合控制柜,电动阀门及传感器三大部分组成。参见“水泵控制柜内部元件布置图:。 1、水泵综合控制柜是本系统的控制中心,由研华一体化工控机、数据采集板、KJ95分站通讯接口、中间继电器、控制按钮及净化电源及直流稳压电源组成。 其中,净化电源主要是提供一个稳定的交流220V电压给研华一体化工控机,以保证研华一体化工控机的正常工作,直流稳压电源主要提供给外部传感器、中间继电器及数据采集板的工作电源。 控制按钮包括方式转换按钮、水泵选择按钮及手动自动控制按钮,分别完成工作方式的转换、水泵的选择及水泵的手动和自动控制。本控制柜共有40个按钮,从按钮本身的工作形式来说这些按钮有两种,一种为瞬间式,即按钮按下后再松开,按钮立刻弹起,按钮所控制的接点也不保持;另外一种为交替式,即按钮按下后再松开按钮,按钮并不立刻弹起,而是再按一次后才弹起,按钮所控制的接点保持(如方式转换按钮、水泵选择按钮等)。 中间继电器采用欧姆龙公司MY4型继电器,主要完成信号的转换和隔离。另外,还对

恒压供水控制器说明书

恒压供水控制器说明书

一、系统概述 VC-3200系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的微电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 二、主要性能指标 1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频); 2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施。 5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V; 7.具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8.具有定时自动倒泵功能; 9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功 能; 11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; 12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频 模式; 13.具有可选的定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; 17.具有可选分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制; 三、安装和配线端子说明 1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(AC-3200) 160mm×80mm×90mm (AC-3200) 2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; 4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.相对湿度:<95%; 6.额定工作电压:AC220V±10%; 7.控制器额定功耗:<=AC 5W; 8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V

恒压供水系统(多泵)

目录 1 变频器恒压供水系统简介 (1) 1.1 变频恒压供水系统理论分析 (1) 1.1.1变频恒压供水系统节能原理 (1) 1.1.2 变频恒压控制理论模型 (2) 1.2 恒压供水控制系统构成 (3) 1.3 变频器恒压供水产生的背景和意义 (3) 2 变频恒压供水系统设计 (4) 2.1 设计任务及要求 (5) 2.2 恒压供水系统主电路设计 (6) 2.3 系统工作过程 (7) 3 器件的选型及介绍 (9) 3.1 变频器简介 (9) 3.1.1 变频器的基本结构与分类 (9) 3.1.2 变频器的控制方式 (9) 3.2 变频器选型 (10) 3.2.1 变频器的控制方式 (10) 3.2.2 变频器容量的选择 (11) 3.2.3 变频器主电路外围设备选择 (13) 3.3 可编程控制器(PLC) (15) 3.3.1 PLC的定义及特点 (15) 3.3.2 PLC的工作原理 (16) 3.3.3 PLC及压力传感器的选择 (16) 4 PLC编程及变频器参数设置 (18) 4.1 PLC的I/O接线图 (18) 4.2 PLC程序 (18) 4.3 变频器参数的设置 (22) 4.3.1 参数复位 (22) 4.3.2 电机参数设置 (22) 总结 (23) 参考文献 (24)

1 变频器恒压供水系统简介 1.1变频恒压供水系统理论分析 1.1.1变频恒压供水系统节能原理 供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不 变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图1-1 所示。 图1-1供水系统的基本特征 由图可以看出,流量Q越大,扬程H越小。由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量Q(u)间的关系。而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程H与流量Q之间的关系H J (Qu )。管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力。因此,管阻特性所反映的是扬程与供水流量Qc之间的关系H f (Qc )。扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的工作点,如图中A点。在这一点,用户的用水流量Qu和供水系统的供水流量Qc处于平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。图1-1为供水系统的基本特征。 变频恒压供水系统的供水部分主要由水泵、电动机、管道和阀门等构成。通

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操作级别; 控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电机; 控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过按键进行操作; 采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线使用寿命长等特点; 采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 时间日期的设置能自动判断是否越界; 柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

微电脑恒压供水控制器用户手册.

炜尔微电脑恒压供水控制器 用户手册

警告!只有专业的技术人员才允许安装炜尔微电脑恒压供水控制器,所有的电气安装和维修工作都必须由专业的工程师进行。 警告!控制器是不可以在现场进行维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系。 警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量,器件的更换或其他维修工作,否则将可能导致保修失效,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果。 感谢您选用本产品,本设备属精密电子仪器,为确保您的人身、设备以及财产的安全,在使用本设备前,请您务必阅读本手册,并在以后的搬运、安装、运行、调试与检修过程中遵照执行。 注意!欲获取详细的技术信息,请与当地供应商或当地炜尔微电脑恒压供水控制器代表处联系。 目录 产品介绍 (3) 功能明细 (3) 型号代码 (5) 产品规格 (6) 外观尺寸 (7) 端子定义 (8) 控制器详细操作说明 (10) 参数设定及操作方法 (16) 调试指南 (18) 系统工作原理 (19) 常见问答 (21) 有限责任 (23)

产品介绍 炜尔微电脑恒压供水系列产品 炜尔微电脑恒压供水控制器系列产品包括生活供水和消防供水两类产品。生活供水WE-S200-1是一款液晶中文显示产品,完美结合了最新单片机技术,做到人机界面和供水专用plc的无缝结合,同时做到了功能齐全、性能稳定,操作简便。整体结构紧凑,美观大方。 消防供水WE-X200-2不但具备了生活供水的基本功能,还具备了消防供水的一些专用功能。 功能明细 1、整机高度简洁,操作方便,外观时尚,4*12大尺寸液晶,中文汉字显示,指示信息全面,丰富而完美的中文提示,使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训,也能对各项操作运用自如,而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员,而电话沟通即可处理一般故障,节省时间,操作更轻松。同时,炜尔微电脑恒压供水控制器可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。 2、全液晶参数显示,设定一目了然,特别提供设定供货商服务电话(用户自行设定),方便联系尽快处理故障相关问题。 3、故障查询功能确认最新的报警时间,时间精确到秒,可记录十条故障信息,方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录,使系统维修极为简单方便,工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理,及时快速采取针对性方案。 4、水箱无水报警停机功能,保护水泵。 5、时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。 6、采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击小。 7、定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配泵运行小时并且记录,提高水泵使用寿命。 8、提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能。 休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵,再根据具体需要启动,

变频恒压供水系统组成及工作原理

变频恒压供水系统组成及工作原理变频恒压供水最简单的方式:一台变频器,一个电接点压力表。变频器是电子元件,没有机械运动;水泵总的转速还是跟水量成比例的。另外,供水系统对水压没精度要求,况且压力波动不会超过0.02MPa(设定0.3MPa时)。变频器在恒压供水系统中的应用变频恒压供水主要有分为:恒压变流量和变压变流量两大类。 一、变频恒压供水系统组成 系统为变频恒压的供水系统,分为冷水、热水两大供水系统,系统为1拖1的恒压供水,两台电机为互备,可选择使用1#泵或2#泵运行,KM3、 KM8为手动工频运行选择,作为变频的维修系统备用,KM2 ,KM3、 KM7,KM8为机械互锁的接触器,保证选择变频运行和工频运行的正确切换。 变频恒压供水的基本原理:以压力传感器和变频器组成闭环系统,根据系统管网的压力来调节电机的转速,实现高峰用户的水压恒定,和低峰时的变频的休眠功能,得到恒压供水和节能的目的。 二、系统硬件参数 热水系统: 电机参数: Pe=15kw Ue=380v Ie=26.8A Ne=1490rpm 变频器型号: 6SE64430-2AD31-8DA0 Pe=18.5kw Ie=38A 压力传感器: GYG2000 反馈信号4-20mA 供电+24V 量程0-0.5Mpa 冷水系统: 电机参数: Pe=22kw Ue=380v Ie=39.4A Ne=2940rpm 变频器型号: 6SE64430-2AD33-7EA0 Pe=30.5kw Ie=62A 压力传感器: GYG2000 反馈信号4-20mA 供电+24V 量程0-0.5MPa 三、PID闭环控制功能原理及调试方法 变频器的内置PID功能,利用装在水泵附近的主出水管上的压力传感器,感受到的压力转化为4-20mA电信号作为反馈信号。根据变频恒压的层高设定压力值作为给定值,变频器内置调节器作为压力调节器,调节器将来自压力传感器的压力反馈信号与出口压力给定值比较运算,其结果作为频率指令输送给变频器,调节水泵的转速使出口压保持一定。即当用水量增加,水压降低时,调节器使变

TG3000恒压供水控制器--选型手册--天正

TG3000恒压供水控制器 适用范围 TG3000系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电 脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压) 设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 主要性能指标 ◇可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频); ◇具有压力测量值防抖动补偿控制功能; ◇参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; ◇采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干 扰措施,防止软件跑飞; ◇可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; ◇“0~10V ”输出控制频率电压为DC 0-10V , 也可设定为DC 0-5V; ◇具有压力传感器零点和满度补偿功能; ◇具有定时自动倒泵功能; ◇具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; ◇具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; ◇系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; ◇具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; ◇具有可选的定时自动开、关机控制功能; ◇具有小流量水泵睡眠控制功能; ◇具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; ◇可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; ◇具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制; 型号及其含义 TG 3000 控制器设计序列号 浙江天正电气股份有限公司 安装尺寸和接线端子说明 ◇控制器外形尺寸:160mm ×80mm ×90mm ; ◇控制柜面板开口尺寸151mm ×75mm ,面板卡入式安装; ◇使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; ◇使用环境温度:-20℃~50℃; ◇相对湿度:<95%; ◇额定工作电压:AC220V ±10%; ◇控制器额定功耗:<=AC 5W ; ◇控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V 。 d i a n q i 16 3. c o m

变频恒压供水原理.

变频调速恒压供水系统工作原理设备投入运行前,首先应设定设备的工作压力等相关运行参数,设备运行时,由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将其转换为电信号传送至变频控制系统,控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算,如果实际压力比设定压力低,则发出指令控制水泵加速运行,如果实际压力比设定压力高,则控制水泵减速运行,当达到设定压力时,水泵就维持在该运行频率上。如果变频水泵达到了额定转速(频率),经过一定时间的判断后,如果管网压力仍低于设定压力,则控制系统会将该水泵切换至工频运行,并变频启动下一台水泵,直至管网压力达到设定压力;反之,如果系统用水量减少,则系统指令水泵减速运行,当降低到水泵的有效转速后,则正在运行的水泵中最先启动的水泵停止运行,即减少水泵的运行台数,直至管网压力恒定在设定压力范围内。主泵停止工作,副泵进行供水也为变频恒压供水方式,进一步提高了工作效率,节约了能源。系统构成系统特点高效节能。按需要设定供水压力,根据管网用水量来变频调节水泵转速,使水泵始终在高效率工况下运行,同普通的无塔供水设备相比,节能效果达20%。对电网冲击小,保护功能完善。消除了水泵电机直接起动时对电网的冲击和干扰,并且设备控制系统具有短路、过流、过压、过载、欠压、过热等多种保护功能,大大提高了工作效率,延长了水泵的使用寿命。人机界面触摸面板操作,设定参数灵活方便。可灵活设定频率下限、加速时间、减速时间、换泵时间等各种工作参数,能够显示系统运行时间,查阅各种故障原因。定时唤醒功能。由于系统是根据管网用水量的多少来决定投入运行水泵的台数,所以当用水量长期在某一小范围内变化时就会使得某台水泵长期运行而磨损严重,而其他水泵长期不使用造成生锈,设定本功能后则可方便的解决该问题。对于同流量的多台水泵,为使各泵平均工作时间相同,须设置定时换泵功能。在设定了定时换泵功能后,当一台变量泵连续工作时间超过设定值后,且有变量泵处于“休息”状态,则变频器自动切换启动“休息”时间最长的变量泵,并停止原变量泵,以保证各台水泵运行时间均等,延长水泵使用寿命。换泵时间可任意设定。当变频器发生故障时,能够自动转换至工频运行,确保供水不间断。突然停电后再来电,设备能够自动启动运行。

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理 变频恒压供水设备工作原理 恒压自动供水设备是采用水泵与用数字式变频调速器西门子V20变频器开发的具有内置PID控制的变频设备。本型号变频器是由控制性能强大,功能齐全、操作简单易上手,无需附加其它的控制单元,大大提高啦设备的工作效率,降低啦运行成本。变频恒压供水设备利用与门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的与用变频控制器。利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵的启停,而丏内置PID功能不现场进传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,使供水压力维持在设定的压力附近。工作原理: 变频恒压供水系统采用变频器设定压力,也可采用面板内部设定压力,,采用一个压力传感器,反馈为0~10V,检测管网压力,压力传感器将信号送入变频器PID 回路,PID回路处理之后,增加或减少变频器的输出频率。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力不设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 变频恒压供水系统控制图,以一台变频器控制一台水泵为例,: 例:使用进传压力表,量程0-10kg,反馈0-10v,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。 现场管网压力反馈至变频器,频率由0HZ开始逐渐上升,内置PID功能可以通过调节参数来控制频率变化的速率,当达到指定5Kg压力时,频率恒定输出,当压力超过5kg时,频率会下降,直至5kg保持,当频率小于5HZ时,延时 10分钟,变频器会进入休眠状态,当压力再次发生变化时再唤醒变频器各项功能,这样可以有效的节约能源的同时满足管网供水要求。

水泵压力控制器说明

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 水泵压力控制器说明 目前,使用的压力控制器品种繁多,压力控制器和电接点压力表均安装在压力罐的上部,调试比较麻烦、压力精度不高,为了解决以上问题,我用单片机开发了比较适合于一般供水的水泵压力控制器,该水泵压力控制器对当前压力值、上限压力值和下限压力值全部数字显示,操作方便直观。 一、产品特点 1、采用单片机控制,具有上限与下限数字设定并全部自动 控制(有两套上、下限控制,有二组常开继电器)。 2、压力控制范围根据远传压力表来定(可设定)。 3、电源电压;AC12V。 4、当前压力、两组压力设定值永久保存并可查询。 5、也可以用在温控、流量控制、阀门控制等。 二、安装接线

二、使 用 方法及参数设定 1、参数设定 参数设定方法:按住菜单键(1秒左右)出现F x,其中X为参数设定号,再次按住菜单键(3秒左右)出现F X中的参数值,用上翻键和下翻键修改参数,按菜单键保存设置,在使用中按上翻键显示压力1的上限,按下翻键显示压力1下限。 压力控制器参数设定表 参数号设定内容参数号设定内容 F 0 压力1下限 F 4 保留 F 1 压力1上限 F 5 压力调节 F 2 压力2下限 F 6 压力表选 择

F 3 压力2上限 说明:参数设定F 6项根据压力表选择参数;远传压力表为0.6mp时参数为6、1mp时参数为10、1.6mp参数为16、2.5mp 参数为25。因远传压力表(滑动电阻式)本身有线性等误差所以参数设定时应与实际压力(远传表压力)相配合设定。继电器(R01、R02)只能带接触器之类的负载。 编写;okmye 延吉环宇城市供水设备厂 编写日期:2012年7月 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

变频恒压供水控制器KZ-300

KZ-300变频恒压供水控制器 一、KZ-300简介 KZ300变频恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统、空压机变频、锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压(动压)设定、系统超压泄水控制、设定参数密码锁定等多项功能。该产品已获得中国国家专利。专利号为:ZL201220343135.4 二、功能概述 1、可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频); 2、具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3、参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4、采用人工智能控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采

用数字滤波及多项抗干扰措施; 5、可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6、D/A输出控制频率电压为DC0-10V,也可设定为DC0-5V; 7、具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8、具有定时自动倒泵功能; 9、具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10、具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; 11、具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; 12、具有可选的定时自动开、关机控制功能; 13、具有小流量水泵睡眠控制功能; 14、具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 15、具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制。

三、接线端子原理图 端子类别名称功能说明 L、N 输入电源信号交流220V 输入:“L”220V 火线,“N”220V 零线 B1输出1#泵变频运行触点B1、B2、B3、B4、G1、G2、G3、G4为输出的继电器触点经过外部的接触器线圈连接到N (220V 零线),控制外部的接触器线圈电源通断。 B2输出2#泵变频运行触点B3输出3#泵变频运行触点B4 输出 4#泵变频运行触点 G1、G2、 G3、G4输出 分别是1#、2#、3#、4#泵工频运行触点NC 空空点 CM1FWD 输出变频正转运行控制信号FWD 输出点,CM1地端无源输出继电器触点 V+压力信号输入远传压力表高端接压力变送器时,只使用IN 和GND 端,V+端不需要接。电流传感器接法见20页(图3)IN 压力信号输入端GND 压力信号公用端DI2控制输入停机信号输入DI1、DI2、D/A 都以CM2为公共地点 DI1第二压力信号输入端CM2公共地点信号公共点2 D/A 输出DC0-10V 或0-5V 输出 TX+通讯输出 RS485通讯接口,可在订货时选配,标准配置不带此接口。 TX-GND

西诺尔DHC-8000系列恒压供水控制器说明书

全新一代 DHC–8000系列微机供水控制器 使用说明书 沈阳西诺尔电气有限公司 SIENLE ELECTRIC CO.,LTD.

目录一、概述 1.1DHC-8X00 系列微机供水控制器特点 1.2DHC-8X00 系列微机供水控制器功能 1.3技术指标 二、安装和配线 2.1安装方法 2.2安装注意事项 2.3端子接线图 2.4与常用变频器的连接表 2.5标准二台泵一用一备方式接线图 2.6标准二台泵循环软起方式接线图 2.7标准三台泵循环软起方式接线图 三、功能码 四、面板操作说明 五、显示项目及故障说明 六、选型指南 七、A型三泵变频循环起动原理图 八、A型二泵一用一备方式原理图 九、B型二泵变频循环软起原理图

一、概述 1.1DHC-8000系列微机供水控制器特点 DHC-2000系列微机供水控制器由于具有功能强大、可靠性高、简单易用等特点,多年以来备受广大用户的信赖。最新一代的DHC-8000系列微机供水控制器是DHC-2000系列的升级换代产品,其功能更加强大,可靠性更高,电源适用范围更宽,体积小巧,重量减轻。本控制器和变频器组合在一起,即可构成民用、工业、消防等行业适用的微机控制变频调速恒压供水系统。 1.技术先进:采用先进的SMT(表面贴装)工艺和开关电源技术。抗干扰能力更强,电源适用范围更宽。 2.功能强大:定时换泵,定时开关机,附属小泵变频等功能,使整套设备能 满足不同用户要求。 3.配置灵活:该控制器具有一用一备、一用一补(即可带附属小泵)、两泵 循环软起、三泵循环软起的功能。 4.使用方便:面板表卡式安装,安装使用方便。防尘,防水工业面板,CE 标准设计。 5.可靠性高:PID参数自整定,采用WATCHDOG(看门狗)故障复位,每秒钟 微机自动循检一次,软件上引入容错概念和去干扰算法。另外,微机内部带有屏蔽层隔离,从而在硬件上增强了抗干扰的能力。 1.2 DHC-8000系列微机供水控制器功能 ●一至三泵工作可编程设定。 ●工作泵全软起动,以先起先停为原则。 ●无加泵需要时可定时换泵工作。 ●可设定上限保护压力。 ●可接受(0-5V)或(4-20mA)输入。 ●可补偿传感器误差。 ●远传人工控制起停功能。 ●锅炉补水时,采用动静压方式。 ●设定压力和实时压力显示。 ●变频器频率显示和实时压力显示。 ●具有变频器故障、远传表故障或欠压超时和水位报警指示。 ●具有实时时钟(带电池)功能(标签上带有/T字样的具有此功能)。 ●可编程每日6段高低压供水及开关机(T型有此功能)。 ●具有两种节能模式,休眠功能和带附属小泵功能。 ●可编程工作期限。 ●完善的密码功能。 1.3 技术指标 使用电源:AC 220V +15% 功耗: < 6W 触点容量:5A / 250 AC 5A / 30V DC 使用温度:-10°C ~ 50°C 相对湿度:20 ~ 90 RH 在箱体安装的开孔尺寸:(外形①)A型宽152mm,高76mm

中文恒压供水控制器使用手册(V3.2版)

用户手册资料代码:WE-D/S/L/F/X

警告!只有专业的技术人员才允许安装微电脑恒压供水控制器,所有的电气安装和维修工作都必须由专业的工程师进行。 警告!微电脑恒压供水控制器是不可以在现场进行维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系。 警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量,器件的更换或其他维修工作,否则将可能导致保修失效,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果。 感谢您选用本产品,本设备属精密电子仪器,为确保您的人身、设备以及财产的安全,在使用本设备前,请您务必阅读本手册,并在以后的搬运、安装、运行、调试与检修过程中遵照执行。 注意!欲获取详细的技术信息,请与当地供应商或当地微电脑恒压供水控制器代理处联系。 目录 产品介绍 (3) 功能明细 (3) 型号代码 (5) 产品规格 (6) 接线端子的定义与说明 (8) 控制器详细操作说明 (12) 参数设定及操作方法 (19) 调试指南 (21) 系统工作原理 (22) 常见问答 (24) 有限责任 (27)

产品介绍 微电脑恒压供水系列产品 微电脑恒压供水控制器系列产品包括D、S、L、F、X五种产品。 D、S、L、系列是一款液晶中文显示微电脑恒压供水控制产品,完美结合了最新单片机技术,做到人机界面和供水专用plc的无缝结合,同时做到了功能齐全、性能稳定,操作简便。整体结构紧凑,美观大方。 F系列是一款分体式微电脑恒压供水控制器,配合本公司生产的GPC触摸屏 一起使用,接线更加方便,整体更加高档。 X系列是一款消防供水专用控制器,配合本公司生产的GPC触摸屏一起使用,更能体现它的使用价值。 功能明细 1、整机高度简洁,操作方便,外观时尚,4*12大尺寸液晶,中文汉字显示,指示信息全面,丰富而完美的中文提示,使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训,也能对各项操作运用自如,而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员,电话沟通即可处理一般故障,节省时间,操作更轻松。同时,微电脑恒压供水控制器可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。 2、全液晶参数显示,设定一目了然,特别提供设定供货商服务电话(用户自行设定),方便联系尽快处理故障相关问题。 3、故障查询功能确认最新的报警时间,时间精确到秒,可记录十条故障信息,方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录,使系统维修极为简单方便,工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理,及时快速采取针对性方案。 4、水箱无水报警停机功能,保护水泵。 5、时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。 6、采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击小。 7、定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配泵运行小时并且记录,提高水泵使用寿命。 8、提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能。 休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵,再根据具体需要启动,间歇性供水,节能效果明显;附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用,节省启动大泵电量。

恒压供水控制系统器说明书

一、系统概述 VC-3200系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的微电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 二、主要性能指标 1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频); 2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施。 5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V; 7.具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8.具有定时自动倒泵功能; 9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功 能; 11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; 12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频 模式; 13.具有可选的定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; 17.具有可选分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制; 三、安装和配线端子说明 1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(AC-3200) 160mm×80mm×90mm (AC-3200) 2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; 4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.相对湿度:<95%; 6.额定工作电压:AC220V±10%; 7.控制器额定功耗:<=AC 5W; 8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V 9.面板及配线端子说明:

变频恒压供水系统控制器技术说明

变频恒压供水系统控制器技术说明 1.用途 本控制系统是专为多台泵变频恒压供水系统而设计,配合变频系统可实现一台变频器带多台水泵工作。该产品依托现代变频技术及数字控制技术,可自动调节水泵的运行状态,以适应不同的流量需求,使水压稳定在固定的范围内,达到恒压供水的目的。 2.系统组成及工作原理 该系统由一个控制器和一个转换驱动器组成,见下图。 ●控制器 控制器内部由电脑芯片等一系列大规模数字集成电路组成,控制器内有控制软件,可根据用户实际需要进行编程,以达到用户要求的控制功能。 ●转换驱动器 转换驱动器上有6个输出继电器,每个继电器可直接驱动一个交流接触器,以带动相应的水泵。 6个继电器每两个一组(变频、工频),共分三组。因此本控制系统最多可带三台水泵。 每台水泵由两个互锁的接触器控制,这两个接触器又分别由转换驱动器上同一组中的两个继电器控制。以1#泵为例,当“1#变频”继电器吸合时,将1#泵接到变频器上,这时1#泵由变频器带动;当需要转工频时,控制器发出指令,“1#变频”继电器放开,“1#工频”继电器吸合,此时1#泵直接由工频带动。 控制水泵的数量可选择一台、两台、或三台。 转换驱动器上同一组的两个继电器(变频、工频)是互锁的,以避免两个继电器同时吸合。但尽管如此,要求控制同一台水泵的变频、工频两个接触器也要另加互锁,以免发生事故。

接各水泵的交流接触器图1 系统组成

表1:26芯排线(J3)接线方式

3.接线说明 ●控制器 控制器电路板上有4组接线端子,分别为J1,J2,J3,J4。各端子的作用和接法如下: J1:2Pin,接交流电源220V。 J2:4 Pin,接编程器。 J3:26Pin(排线),接变频器和压力表,具体定义和接法见表1。 J4:10Pin(排线),接转换驱动器。 ●转换驱动器 V:变频交流接触器 C:工频交流接触器 L:相线 4.指示灯说明 1 # 泵 工 频 运 行 2 # 泵 工 频 运 行 3 # 泵 工 频 运 行 4 # 泵 工 频 运 行 1 # 泵 变 频 运 行 2 # 泵 变 频 运 行 3 # 泵 变 频 运 行 4 # 泵 变 频 运 行 启 动 开 关 变 频 运 行 水 压 下 限 启 动 指 令 频 率 到 达 水 压 上 限

CPC系列变频恒压供水控制器使用说明书

CPC系列变频恒压供水控制器使用说 明书 1

2

CPC-2&3可编程序控制器 CPC系列变频恒压供水控制器 使 用 说 明 书 常州市雄华自动化设备有限公司一、概述

以往,恒压供水系统的控制中心一般由可编程序控制器和压力差传感器组成。这种组合模式可变 功能少(修改参数需要专业编程人员),控制算法简单,难以适应各种供水方式和运行工况。而且,由两个独立单元构成,体积大,成本高,调试复杂。 CPC系列控制器是一种新型的可编程序控制器。开发人员希望本产品象变频供水电控柜中的一个"交流接触器"一样应用简单,接线方便。使调试人员和用户更快地理解变频供水的原理。它包含了恒压供水的许多功能: ■双压力设定,两种压力相互切换; ■外部水池无水报警,水泵抽真空无水报警; ■小流量工作方式多种选择; ■增泵延时,减泵延时; ■内置PID调节。 ■CPC-5 控制器具有双压力控制(进、出口压力)还带有Modbus通讯协议(双端口),与触摸屏连接后,可实现在触摸屏上进行监控和参数修改;同时另一个通讯口能够和电脑实现远程监控。 CPC系列控制器的所有参数能够直接从面板输入数字量,不需要特殊仪器或专业编程人员。外围所配的远传压力表,与常规的压力传感器相比要更加节省成本。 二、主要技术性能和特点 1、输入部分: 四路开关量输入(无源); 一路模拟量输入,一般是远传压力表电阻信号(也能够是4--20mA电流信号或者是0-5V电压信号。电流、

电压信号输入,需要在购货时予以选择)。 2、输出部分: 一路模拟量输出(由变频器供电,控制器电源与变频器电源完全隔离); 八路开关量输出。 3、数据设定部分: 向用户开放多个可编程功能,详见功能表。这些功能包含了恒压供水系统各种工况所需的参数。根据 实际工况对相应功能编程,可达到最佳运行条件。 4、操作部分:根据功能表的指导,无需多少专门知识便可进行用户参数的设定。 5、可靠性:系统应用高性能的单片机集成系统,配合断电记忆存储器,运行性能稳定可靠。断电记忆参 数理论上可保持一百年,读写次数超过一百万次。 6、设计合理:水泵是按先开先关的原则运行,负荷均匀。小流量工作方式使供水系统更具有压力稳定性 和能源的节约。 7、CPC—2CPC-5控制器是底板式安装,CPC-3控制器是面板式安装,其功能没有任何差异。 8、CPC-5控制器主要用于无负压供水设备控制,她比其它两种控制器功能更多,应用更灵活 CPC-5控制器以下特点: 8路开关量输入, 10路开关量输出 两路模拟量输入

变频恒压供水系统的构成

兴崛变频恒压供水系统的构成 从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、通讯接口以及报警装置等部分组成。 1、执行机构 执行机构是由一组水泵组成,他们用于将水供入管网,图3.3中的4个水泵分为三种类型: 调速泵:是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定。 快速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定,它们用以在用水量增大而调速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。当水泵采用循环的控制方式时,M1、M2、M3既可以做调速泵,也可以作为恒速泵,如果水泵采用固定的控制方式时,M1、M2、M3中只有一台可以调速泵,其余两台作为恒速泵。 附属小泵:它只运行于启、停两种工作状态,用以在用水量很小的情况下(例如:夜间)对管网用水量进行少量的补充。系统中使用附属小泵的原因在于变频泵暂时无法在实际使用中实现其恒压供水,尤其是夜间和管网有小流泄压现象时会出现超压或断流。 在变频调速恒压供水系统中,这样构成水泵组有下几个原因: (1)用几个小功率的水泵代替一台大功率的水泵,使水泵选型容易,同时这种结构更适合于大功率的供水系统。 (2)供水系统的增容和减容容易,不需要更换水泵,只要再增加恒速水泵即可。(3)以小功率的变频器代替大功率的变频调速器,以降低系统投入成本,增加系统运行可靠性。 (4)附属小泵的加入,使系统在用水量很低时(如:夜间)可以停止所有的主水泵,用小水泵进行补水,降低系统的运行噪音。 (5)在用水量不太大时,系统中不是所有的水泵在运行,这样可以提高水泵的运行寿命,同时降低系统的功耗,达到节能的目的。 对于多泵并联的母管制供水系统,既要保证恒压供水,又要实现经济调度,一般均采用如下的设计原则:多泵并联,大小泵结合,调速泵保证管网压力,水泵台数的增减保证流量,小泵实现小流量保压。 具体方案如下: (1)一般不用一台大泵,宁可用多台小泵,这样有利于经济调度。 (2)调速泵为主泵,流量最大,扬程要比其他水泵高出30%-50%,有利于扩大调速效果,只能在超过实际压力的富裕扬程内调节流量,大大的制约其调节范围。(3)定速泵的选择可以采用相同扬程,不同流量的泵,这样也有利于经济调度。(4)为了进行小流量的保压(例如深夜),系统中有一台小流量的泵。 (5)调速泵采用变频器调速,一备一用的固定拖动不进行切换操作。水泵检修时可采用冷切换方式暂时切换到其他泵上做调速运行。 (6)其他泵可采用一台软启动器或用PLC实现循环软启动操作。 变频器与工频电网之间的相互切换问题,使用冷切换是最简单、最安全的切换方式,但是它只能用于可以分为异步切换和同步切换两种方式。目前流行的多泵恒压供水系统变频循环软启动控制方案都采用异步切换的方式,因此就不可避免

变频恒压供水原理说明

变频恒压供水原理说明 变频恒压供水设备利用专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵组的运行与退出台数,而且内置PID功能与我司开发的专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。为客户节省成本,具有较高的经济性和实用性。 一、变频恒压供水特点: 1、恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。 2、动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。 3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。 4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。 5、系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵节电23%-55%。 6、变频恒压供水设备不设楼顶水池,既减少建筑物的造价,又克服了水源二次污染,气压波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。 7、整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。 8、本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,操作简单。 二、工作原理: 变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 三、变频恒压供水系统控制图(以一台变频器控制一台马达为例): 例:使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。 四、适用范围:

相关文档
相关文档 最新文档