文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程技术交底

建筑节能工程技术交底

建筑节能工程技术交底
建筑节能工程技术交底

建筑节能工程技术交底

基本规定

建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。

一、墙体节能工程

一般规定

1)主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。

2)墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、保温板等。

3) 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求,保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。

4) 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。

5) 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后臵固件固定时,锚固件孰料、位臵、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后臵锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

6) 墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

7) 墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。

施工要点:

1.保温板

1) 工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。

2) 清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。

3) 保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。

4) 保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2mm,应采用同种材料填缝。

5) 锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕进行拉拔试验,合格后即用抹灰胶浆将其抹盖。

6) 在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。

7) 建筑物首层及2m以下墙体,应增设一层加强玻纤网格布,并先于标准玻纤网格布采用对接埋设,对接缝离墙体转角处不小于200mm。

8) 薄抹灰抗裂砂浆的施工按建筑装饰装修相应的工艺进行。

9) 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。

10) 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。

11) 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

2.保温砂浆

1) 基层墙面处理→找平层→做灰饼、冲筋→抹界面砂浆并拉毛→抹第一遍保温砂浆→抹第二遍保温砂浆→铺设网格→抹抗裂砂浆→刮柔性外墙腻子→外墙涂料

2) 抹保温砂浆应至少分两遍施工,每两道间隔24-48小时以上。

3) 抹抗裂砂浆,铺玻纤网格布。玻纤网格布按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆一般分两遍完成,第一遍厚度3-4mm,随即竖向铺玻纤网格布,用抹子将玻张网格布压入砂浆,搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压入另一侧,严禁干搭。玻纤

网格布铺贴要平整无褶皱,饱满度应达到100%,随即抹第二道抗裂砂浆,抹平压实,平整度应符合相应的要求。建筑物首层应铺贴双层玻纤网格布时宜对接。随即可进行第二层普通网格布的铺贴施工。铺巾普通网格布的方法要求与前述相同,但要注意两层网格布之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。

4) 根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设臵,分块面积单边长度不大于15m。

5) 保温砂浆外贴饰面砖时,饰面砖要用锚固固定,并做拉拔试验。

二、门窗节能工程

1) 门窗框与墙体之间的缝隙采用聚氨酯发泡剂填嵌饱满,表面采用密封胶密封。密封胶粘结牢固,表面光滑、顺直、无裂纹。

2) 玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整,不得卷边、脱槽。门窗扇的密封条不得脱槽。

3) 施工应在不低于5℃的环境中进行。

4) 在窗框或窗扇的四个角连接部位处,以及窗扇和中空玻璃的接触间隙部位,应进行良好的密封。

5) 在窗扇和中空玻璃接触部位进行打胶,安放缓冲垫块,中空玻璃的中心和窗扇的中心保持一致。

6) 中空玻璃在安装的窗槽中不应出现水平移动。

三、幕墙节能工程

1) 幕墙节能工程施工应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字

记录和必要的图像资料。

2) 幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。

3) 幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。厚度应符合设计要求,安装牢固,且不得松脱。

4) 幕墙工程热桥部位的隔热热桥措施应符合设计要求,断热点的连接应牢固。幕墙隔汽层应完整、严密、位臵正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。冷凝水的收集和排放应通畅,并不得渗漏。5) 密封条应镶嵌牢固、位臵正确、对接严密。单块幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭。

6) 遮阳设施的安装位臵应满足设计要求,遮阳设施应安装牢固。镀(贴)膜玻璃的安装方向、位臵应正确。中空玻璃采用双道密封。

7) 根据要求对硅酮胶、材料三性进行检测。

四、屋面节能工程

1) 工艺流程:清理基层→铺设保温层→设臵排气道及排气孔→施工找平层或保护层;

2) 用于屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

3) 屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

4) 清理基层,使基层干燥、干净,不得损坏基层。

5) 铺设保温层:拉线铺设保温材料,铺设时应紧靠需基层表面并铺平垫稳,分层铺设时上下两层板块缝应相互错开,表面两块相邻的板边厚度应一致,板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。当采用粘贴施工时,应贴严、粘牢。板缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。

6) 整体现场喷涂保温材料的应按配比准确计量。

7) 保温层施工完成后,应及时施工找平层或保护层。

8) 坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料作保温隔热层时,保温隔热层应有防潮措施,其表面应有保护层,保护层的做法应符合设计要求。

五、地面节能工程

1) 地面节能工程施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工方案的要求

2) 地面节能工程使用的保温材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求

3) 地面节能工程应对基层、被封闭的保温材料厚度、保温材料粘结、隔断热桥部进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

4) 保温板与基层之间、各构造层之间的粘接应牢固,缝隙应严密。

5) 穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求,采取隔断热桥的保温措施。

6) 有防水要求的地面,其节能保温作法不得影响地面排水坡度,保温层面层不得渗漏。

建筑节能工程施工技术交底

建筑节能工程施工技术交底 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。 一、墙体节能工程 一般规定 1)主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 2)墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、保温板等。 3)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求,保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。 4)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 5)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置固件固定时,锚固件孰料、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 6)墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 7)墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外

墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。 施工要点 1.保温板 1)工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 2)清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。 3)保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。 4)保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2mm,应采用同种材料填缝。 5)锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕进行拉拔试验,合格后即用抹灰胶浆将其抹盖。 6)在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。

建筑节能技术交底

建筑节能技术交底 建筑节能施工技术交底编号:工程名称 XXX工程 分项工程名称建筑节能工程 施工单位 XXX公司日期 交底内容: 一、施工准备 1、剪刀、钢锯及壁纸刀(裁聚苯板用) 2、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用) 3、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致) 4、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用) 5、木锉或粗砂纸(打磨用) 6、其他抹灰专用工具。 二、施工技术措施 (一)外墙保温工程施工技术措施 1、施工准备1 、1材料准备:(1)、依据该工程节能设计,外墙外保温采用85厚B2级EPS聚苯保温板,K=0、429W/(m2、K),该产品检验报告及各单项节能材料检测报告齐全,(包含耐候性能检测),进场前应进行EPS保温板进场复验,合格后方可进入施工现场。

(2)、节能材料主要性能指标应满足以下要求: a、外墙外保温使用聚苯板,聚苯板采用密度18~22㎏/m3,导热系数50年。PE-RT导热地盘管的弯曲半径不应小于6倍管径,在铺设中直段管段不大于700mm内设固定管卡,弯曲管段沿走向距离不大于200~300mm设固定管卡,用尼龙扎带固定在钢丝网上。 3)、导热地盘管与分(集)水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分(集)水器接口为卡箍式自锁紧连接件,将管头插入后拧紧锁母。 (5)、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 (6)、打压试验:本工程自开始施工到交工验收共进行两次打压试验,每户管道全部安装完毕后,进行 第一次压力实验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注入清水、排水至出口水无可见颗粒物和气泡,即视为冲洗合格。然后存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力大于0、6Mpa但不大于0、8Mpa,在试验压力下,稳压一小时,其压降不应大于0、05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后由监理验收,验收合格,方可进行下一道工序施工,此间需及时做好试压及冲洗自检记录。

建筑节能的技术途径

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 建筑节能的技术途径 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5278-25 建筑节能的技术途径 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 减少能源总需求量 据统计,在发达国家,空调采暖能耗占建筑能耗的65%.中国的采暖空调和照明用能量近期增长速度己明显高于能量生产的增长速度,因此,减少建筑的冷、热及照明能耗是降低建筑能耗总量的重要内容,一般可从以下几方面实现。 1.1建筑规划与设计 面对全球能源环境问题,不少全新的设计理念应运而生,如微排建筑、低能耗建筑、零能建筑和绿色建筑等,它们本质上都要求建筑师从整体综合设计概念出发,坚持与能源分析专家、环境专家、设备师和结构师紧密配合。在建筑规划和设计时,根据大范围的气候条件影响,针对建筑自身所处的具体环境气候特征,重视利用自然环境(如外界气流、雨水、湖泊

和绿化、地形等)创造良好的建筑室内微气候,以尽量减少对建筑设备的依赖。具体措施可归纳为以下三个方面:合理选择建筑的地址、采取合理的外部环境设计(主要方法为:在建筑周围布置树木、植被、水面、假山、围墙);合理设计建筑形体(包括建筑整体体量和建筑朝向的确定),以改善既有的微气候;合理的建筑形体设计是充分利用建筑室外微环境来改善建筑室内微环境的关键部分,主要通过建筑各部件的结构构造设计和建筑内部空间的合理分隔设计得以实现。同时,可借助相关软件进行优化设计,如运用天正建筑(Ⅱ)中建筑阴影模拟,辅助设计建筑朝向和居住小区的道路、绿化、室外消闲空间及利用CFD软件,如:PHOENICS,Fluent等,分析室内外空气流动是否通畅。 1.2围护结构 建筑围护结构组成部件(屋顶、墙、地基、隔热材料、密封材料、门和窗、遮阳设施)的设计对建筑能耗、环境性能、室内空气质量与用户所处的视觉和

建筑节能工程技术交底1

建筑节能工程技术交底 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案进行技术交底。节能构造应在外墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。 施工要点: 1.保温板 1) 工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 6) 在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符

全轻混凝土技术交底

全轻混凝土地面技术交底 一、工程概况 本工程为中冶·城邦国际一期工程楼地面保温工程,为现场浇筑全轻混凝土,混凝土密度为1100Kg/m3,浇筑高度为40mm。 二、编制依据 1、建设部2000年第76号令《民用建筑节能管理规定》 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3、《居住建筑节能工程施工质量验收规程》(DBJ50-069-2007) 4、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 7、《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》(DBJ50/T-151-2012) 8、图纸设计说明 9、建筑节能计算报告书 10、其他现行建筑节能及建筑工程验收标准 三、施工准备 1、主要材料 (1)全轻混凝土保温配合比为:干混料:轻集料:水:=1.0:1.30:0.44 (2)材料均应有出厂合格证,出厂性能报告,产品使用说明等,并按规定做相关的进场检验。 2、工具准备 1、专用设备:强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输手推车; 2、普通工具:常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具,水桶,扫帚,水锤,方尺,托线板,钢尺等; 四、施工工艺流程

五、施工工艺 1、在一般混凝土基面上浇筑全轻混凝土,应先用混凝土凿毛机进行抓毛,阴阳角和渣子清理干净,不能有异物杂质,然后用高压水泵将地面冲洗干净,待无积水后,拉线打耙做标高。 2、严格按设计的强度和配合比要求施工。 3、在基层上涂刷一层界面砂浆,等待其初凝后,保证其均匀密实。然后浇筑全轻混凝土。 4、现场浇筑全轻混凝土时,环境温度及表面温度不得低于5℃。 6、在搅拌机内加入1/2总用量水、干粉料和轻集料预拌1分钟,剩余水拌和3~4分钟。 7、采用分段流水作业摊铺全轻混凝土,虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍,然后用长2米的铝合金刮杠初次抹平,用滚筒压实,再进行表面二次抹平。平整度用2m直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许平缓的变化,根据天气情况约4-6小时后,用原浆配制浆料收平、拉毛地面。 8、浇筑完的全轻混凝土采用覆盖浇水养护7天,养护期间严禁行走和在其上面堆积物品 六、施工注意事项 1、施工前,施工队长必须对全体施工人员进行技术交底和安全教育;

浅谈建筑节能技术

我国建筑节能起步较晚,建筑能耗要比发达国家高很多。为此,不断地开发新的建筑节能技术,提高建筑物的能源利用效率至关重要。实现建筑节能的技术途径,在尽量减少建筑内能源总需求量的同时,大力开发利用可再生的新能源,从而减少使用在建筑领域内易引起环境污染的能源。减少建筑内能源总需求量主要从建筑规划与设计,围护结构,提高终端用户用能效率,捉高总的能源利用效率方面着手,在节约能源、保护环境方面,新能源的利用起至关重要的作用。建筑节能对建筑材料提出了比以往更高的要求。建筑材料在建筑节能中扮演着一个非常重要的角色。 建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%~70%。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长。1999年我国建筑能耗占社会总能耗的比例已达到20%~25%。而在西方国家,建筑能耗一般占全国总能耗的30%~40%。所以,随着人民生活水平的不断提高、城镇化进程的加快以及住房体制改革的深化,我国的建筑能耗必将进一步增加。建筑能耗在我国增长空间很大,是我国今后能源消耗的一个主要增长点。1999年,美国的能源消费总量约占全世界能源消费总量的26%,其中的建筑能耗已经接近于我国的能源消费总量。因为我国的人口是美国人口的4.5倍左右,设想如果我国的人均建筑能耗水平达到目前美国的人均水平,那么我国的建筑能耗将占当前全世界总能耗的40%。这种情况是难以想象的。随着我国经济的不断增长,人们对建筑室内环境舒适程度要求的不断提高,我国建筑节能究竟如何办呢?但建筑节能不能以牺牲人的舒适和健康为代价,否则节能便失去了意义。所谓的建筑节能是指在建筑中提高能源利用效率,用有限的资源和最小的能源消费代价取得最大的经济和社会效应。因此,建筑节能是贯彻可持续发展战略、实现国家节能规划目标、减排温室气体的重要措施,符合全球发展趋势。其解决途径只有两种:一方面通过开发利用可再生能源及节能建材等途径降低建筑能耗的需求;另一方面要提高能耗系统的效率,从而降低终端能源使用量。 l 实现建筑节能的技术途径及动态 经粗略估算,采取周密、有效的建筑技术措施可以降低2/3~3/4的建筑能耗。因此,在建筑规划设计、建造和使用过程中,在满足室内环境舒适、卫生、健康的条件下,采取合理有效的建筑节能技术,有利于实现建筑节能和环保共进的目标。日本最近提出“建筑的节能与环境共存设计”的概念便是这一思想的体现。一般来说,实现建筑节能的技术

建筑节能工程施工技术交底

建筑节能工程施工技术交底

建筑节能工程施工技术交底 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定 进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并 制定专门的施工技术方案。 一、墙体节能工程 一般规定 1)主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应 进行墙体节能分项工程验收。 2)墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、保温板等。 3)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求,保温板材与基层及各构造层之间的 粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。 4)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各 层之间的粘结必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 5)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置固件固定时,锚固件孰料、位置、 锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 6)墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资 料。 7)墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外 墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向 上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且 最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判 定保温层厚度不符合设计要求。

 7)建筑物首层及2m以下墙体,应增设一层加强玻纤网格布,并先于标准玻纤网格布采用对接埋设,对接缝离墙体转角处不小于200mm。 8)薄抹灰抗裂砂浆的施工按建筑装饰装修相应的工艺进行。 9)墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 10)墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 11)检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 2.保温砂浆 1)基层墙面处理→找平层→做灰饼、冲筋→抹界面砂浆并拉毛→抹第一遍保温砂浆→抹第二遍保温砂浆→铺设网格→抹抗裂砂浆→刮柔性

建筑节能技术交底

建筑节能施工技术交底 编号: 工程名称XXX 工程分项工程名称建筑节能工程 施工单位XXX 公司日期 交底内容: 一、施工准备 1、剪刀、钢锯及壁纸刀(裁聚苯板用) 2、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用) 3、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大 小、切入深度与膨胀钉头一致) 4、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用) 5、木锉或粗砂纸(打磨用) 6、其他抹灰专用工具。 二、施工技术措施 (一)外墙保温工程施工技术措施 1、施工准备 1 . 1 材料准备: (1)、依据该工程节能设计,外墙外保温采用85 厚 B2 级 EPS聚苯保温板, K=0.429W/(m2.K ),该产品检验报告及各单项节能材料检测报告齐全,(包含耐候性能检测),进场前应进行EPS保温板进场复验,合格后方可进入施 工现场。 (2)、节能材料主要性能指标应满足以下要求: a、外墙外保温使用聚苯板,聚苯板采用密度 18~22㎏/m3,导热系数 <0.041W/(m·K),抗拉强度≥ 0.1Mpa,氧指数大于 30%,燃烧性能: B2级阻

燃型。苯板尺寸采用 600mm×1200mm×85mm。 b、粘结剂 选用聚合物砂浆。 c、防护抹灰砂浆 防护砂浆选用 KE-2胶与干混料配制而成的聚合物砂浆。 d、钢丝网、玻纤网 外墙抹灰增强材料选用镀锌钢丝网和耐碱玻纤网格布。钢丝网丝径 0.90 ±0.02mm,网孔 15×15。玻纤网用 5×5网眼。 e、锚固件 外墙保温使用φ8×140 或φ8×290 型螺丝胀管锚固件。 1 . 2 施工机具准备: 外接电源设备、电动搅拌机、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、 壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 1 . 3 施工人员准备: 1、专业工长应针对不同的施工工序对施工班组进行技术交底。 2、、施工人员应经过培训并经考核合格。 2、施工技术要求 (1)、施工顺序: 基层检查、处理吊垂直线、水平线、套方,弹控制线预粘翻包网格布粘保温板钻孔及安装固定件保温板面找平 粘贴网格布抹面抗裂砂浆验收 (2)、施工要点: 1、弹控制线:根据建筑立面图设计和外墙保温技术要求,在墙面弹出

建筑节能施工技术交底

交底内容: 一、工程概况

门窗 木门、钢质防火门 14 防水工 程 地下 地下防水等级为二级。地下室防水做法米用两道防 水 层,其中一道为钢筋混凝土结构自防水,另一道 为单层4mm 厚聚脂胎SBS 卷材防水。 屋面 本工程屋面防水等级为三级,坡屋面防水米用:1.5 厚双面自粘防水卷材; 平屋面防水采用:4mm 厚 聚酯胎SBS 改性沥青防水卷材。 卫生间 1.2厚JS 防水 1.3建筑节能概况 1) 体形系数:S=0.31-0.39 。 2) 外墙:外贴70厚聚苯板保温层,平均传热系数为 0.6W( M,K) 2 ,外贴,100厚聚苯板保温层,平 均传热系数为0.45W ( M,K ) 2 ,30厚、50厚挤塑聚苯板平均传热系数为 0.03W ( M,K ) 2 其他材料性能要 2 2 求如下:空心砌块热阻不小于 0.75W ( M,K ),聚苯板导热系数W 0.042W (M,K )。 3)屋面:80、100厚挤塑苯板保温层,平均传热系数为 0.25 W ( M,K ) 2、0.20 W ( M,K ) 2 4) 外窗:采用断桥铝合金窗框,中空玻璃窗,传热系数W 2.8 W ( M,K ) 2 2.1节能措施 1) 制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。 2) 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技 术 的节能施工设备等。 3) 施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标, 定期进行计量、 核算、对比分析,并有预防与纠正措施。 4) 在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量, 相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时,应优先考虑耗用电能的或其它 能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。 2.2机械设备与机具 1) 建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维 2。 、项目管理节能减排措施

建筑节能工程施工技术交底

建筑节能工程质量监督技术交底 工程名称: 交底时间: 交底地点: 主持交底单位: 交底人: 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。 5)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后臵固件固定时,锚固件孰料、位臵、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后臵锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 6)墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 7)墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定

保温层厚度不符合设计要求。 1.保温砂浆 1)基层墙面处理→找平层→做灰饼、冲筋→抹界面砂浆并拉毛→抹第一遍保温砂浆→抹第二遍保温砂浆→铺设网格→抹抗裂砂浆→刮柔性外墙腻子→外墙涂料 2)抹保温砂浆应至少分两遍施工,每两道间隔24-48小时以上。 3)抹抗裂砂浆,铺玻纤网格布。玻纤网格布按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆一般分两遍完成,第一遍厚度3-4mm,随即竖向铺玻纤网格布,用抹子将玻张网格布压入砂浆,搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压入另一侧,严禁干搭。玻纤网格布铺贴要平整无褶皱,饱满度应达到100%,随即抹第二道抗裂砂浆,抹平压实,平整度应符合相应的要求。建筑物首层应铺贴双层玻纤网格布时宜对接。随即可进行第二层普通网格布的铺贴施工。铺巾普通网格布的方法要求与前述相同,但要注意两层网格布之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。 4)根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设臵,分块面积单边长度不大于15m。 5)保温砂浆外贴饰面砖时,饰面砖要用锚固固定,并做拉拔试验。 二、门窗节能工程 1)门窗框与墙体之间的缝隙采用聚氨酯发泡剂填嵌饱满,表面采用密封胶密封。密封胶粘结牢固,表面光滑、顺直、无裂纹。 2)玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整,不得卷边、脱槽。门窗扇的密封条不得脱槽。 3)施工应在不低于5℃的环境中进行。 4)在窗框或窗扇的四个角连接部位处,以及窗扇和中空玻璃的接触间隙部位,应进行良好的密封。 5)在窗扇和中空玻璃接触部位进行打胶,安放缓冲垫块,中空玻璃的中心和窗扇的中心保持一致。 6)中空玻璃在安装的窗槽中不应出现水平移动。 三、

电气节能技术交底

分项工程施工技术(工艺、质量)交底卡

分项工程施工技术(工艺、质量)交底卡 单位(子单位)工程名称 所属子分部(系统)工名 称/分项(子系统)工程名称 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) 总承包施工单位 项目负责人 专业承包施工单位 施工执行的技术标准 (含企 业的工艺规程、工法等) 名 称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 交 底 内 容 光灯、小功率高显色型钠灯等高效光源。高大房间和室外场所的一般照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯等高效长寿命气体放电光源。 (2)灯具镇流器的选择 主要选用:自镇流荧光灯应配电子镇流器;直管形荧光灯应配电子镇流器或节能型电感镇流器;高压钠灯、金属卤化物灯应配节能型电感镇流器;在电压偏差较大的场所,宜配恒功率镇流器;功率较小者可配电子镇流器。 (3)照明控制方式 照明控制方式应遵循以下几条原则:(1)灯具控制开关控制的光源数量不宜少于2个(单灯具除外)。(2)每个灯具开关控制的光源数量不宜太多。灯具按与侧窗平行分别控制。对部分光源实施声、光控制,或全夜、半夜控制。公共区域、展厅、停车库(场)、建筑泛光照明等宜采用建筑设备监控系统控制。(3)观众厅、会议室等宜采用智能照明控制系统控制。 本工程照明灯具设计要求除开关频繁的场所、酒店房间及公共走道选用白炽灯外,其余的场所或房间选用节能灯或高效荧光灯具,荧光灯选用节能型灯管,配电子式镇流器,并且荧光灯采用就地单管补偿,要求补偿后的功率因数等于或大于0.95,照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合《建筑照明设计标准》的要求,进场验收时对全数进场物资就荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率允许值、整流器能效限定值和照明设备谐波含量的限值等技术性能进行观察检查,技术资料和性能检测报告等质量文件与实物核对,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、检查记录。质量证明文件和相关技术资料齐全,并符合国家现行有关标准和规定。 2、低压配电系统

建筑节能技术利用简述

关于建筑节能,我从建筑学角度对节能做了8个方面的概括: (1)外维护结构系统 (2)太阳辐射的控制和改善 (3)自然通风与采光的利用 (4)可再生能源的利用 (5)高舒适度、低能耗的室内环境控制 (6)降低噪声的技术和构造系统 (7)水资源循环利用系统 (8)提供高舒适度的机器技术系统 而对于技能技术,我也从资料查到相关的18大技术系统 (1)高效保温隔热外墙体系 (2)热桥阻断构造技术 (3)高效保温隔热屋面技术与构造设备 (4)高效门窗系统与构造技术 (5)高性能保温隔热玻璃技术与选用 (6)高性能射阳技术系统 (7)建筑辐射采暖制冷系统 (8)置换式全新风系统 (9)住宅主动通风与“房屋呼吸”技术系统 (10)能量活性建筑基础与地源热泵系统 (11)高效太阳能利用系统 (12)PCM相位变化蓄热材料技术体系的应用 (13)卫生间后排水成套系统 (14)歌声降噪、外墙及浮筑楼板技术 (15)提高住宅光环境舒适性的技术系统 (16)绿色屋面技术系统 (17)中水循环及雨水回收再利用系统 (18)智能楼宇自控系统 在全球范围内,生态节能有两大发展趋势,1是调动一切技术构造手段,达到低能耗、减少污染并可持续发展的目标;2是在深入研究室内热工环境(光、声、热、气流等)和人体工程学的基础上(人体对环境胜利、心理的反应),创造健康舒适而高效的居住环境。 所以觉得做好建筑节能就要做好下面几个方面: ⒈建立健全建筑节能政策法规体系。代国务院起草“关于加强建筑节能工作的决定”,建立以经济激励政策为主体的建筑节能政策体系;积极推动供热体制改革工作;建立以《国务院建筑节能管理条例》为主体的建筑节能法规体系;加快建筑节能设计、竣工验收标准的编制工作。 ⒉建立有效的建筑节能行政监管体系和运转高效的工作体系。加强对民用建筑工程项目设计、施工过程中建筑节能标准执行的市场监管;建立能源护照制度,将新建建筑的设计、施工、竣工过程中的节能标准执行情况在护照中备案。 ⒊完善建筑节能技术支撑体系。加强建筑节能重点技术的研究开发力度,重点发展建筑围护结构节能成套技术,高效率的供热采暖和制冷系统;既有建筑的节能改造使用技术;太阳能和建筑一体化的应用技术;可再生能源的供热制冷技术;开发建筑热工性能检测技术和建筑用能计算分析软件,建立建筑能耗统计体系。 ⒋建立渠道畅通,重点突出的国际合作体系。充分利用国际资源,加强能力建设,不断

通风空调节能工程技术交底

通风空调节能工程技术交底 施工企业:XXXX公司No :(津建安表22) 丄.通风与空调节能系统 1.1空调风系统 1.1.1舒适性空调区域 本工程舒适性空调区域送风采用定风量系统。一楼接待大厅、交易大厅、大空间休息区等采用低速风道全空气系统,气流组织采用上送上回方式,空调风管贴梁安装;小型办公室、会议室、培训教室等区域设置风机盘管加新风系统,气流组织采用上送上回或侧送上回方式;各楼层分别设置新风机房,新风管布置在走道吊顶内,新风支管接入风机盘管送风支管或侧送风口处,贴梁安装。交易大厅、开敞休息厅选用新风热回收空调箱,以便节能。 1.1.2机密机房 数据机房空调采用铺设架空地板下送风吊顶回风,UPS机房采用风帽上送风自然回风。 1.2空调水系统 1.2.1舒适性空调部分本楼以自用办公为主,空调水系统为一次泵变水量双管制系统空调冷(热)水系统分为3个回路,研发中心办公用房水系统(GL1/HL1.DN300),水管通过—层连廊架空铺设;数据机楼办公用房水系统(GL2/HL2.DN125 ),水管通过地下竖井直通办公楼层;备用交易大厅楼水系统(GL3/HL3.DN150 ),水管通过制冷机房直埋至交易大厅楼

空调水井。 1.2.2机房精密空调部分空调水系统为一次泵变水量双管路异程互为备用管路系统。

空调冷水系统分为3个回路,通过水井通至各机房楼层。 空调管井一:供水管KA (B) 1-1.DN300 ;回水管KA (B) 2-1.DN300;空调管井二:供水管KA (B) 1-2.DN200 ;回水管KA (B) 2-2.DN200;空调管井三:供水管KA (B) l-3,DN200 ;回水管KA (B) 2-3,DN200o 2.3 节能保温 空调水管、分水器、集水器、阀门、锅炉热水管均保温,保温材料为B丄级难燃型橡塑,管壳及板材,外压缝缠玻璃丝布,穿墙处保温不能间断。其厚度为:空调冷凝水管5 =19mm ;空调冷热水管(室内):DN^50,5=19mm ; DN>50,6 =25mm,锅炉热水管(室外):5=32mm ; 所有风管采用不燃材料,保温材料和粘接剂采用不燃或难燃B1级材料。 2.施工部署 2.1建筑节能工程技术管理体系为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程管理,我项目部成立以项目经理为组长,项目生产副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——负责组织协调工作。 副组长:生产副经理)——负责现场施工指挥、监督工作。 (安装技术负责人)——负责技术方案编制、交底。 组员:---- 现场施工管理、协调。 ——现场施工质量及细部工作落实管理。 2.2建筑节能工程施工质量保证体系 以质量求生存,求发展是我公司的质量方针,我项目部通过认真学习建筑节能工程施

节能分项工程质量技术交底卡

砌体节能分项工程质量技术交底卡 广州市汇鹏建设有限公司 1、进入施工现场必须遵守公司及现场项目部的有关规章制度及现行法律法规。 2、必须按设计图纸及施工方案施工。 3、 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 4、 砌筑砖砌体时,砖应提前 1~2d 浇水湿润。砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠 措施的 内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而以必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影 长度不应小于高度的 2/3。 5、 留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每 120mm 墙厚放置1? 6拉结钢筋,间距沿墙 高不应超过500mm ,埋入长度从留槎处算起每边均不应小于 500mm ,对抗震设防烈度 6、7 度的地区,不应小于 1000mm ;未端应有90度弯钩。 6、 填充墙砌体砌筑前块材应提前 2d 浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时, 应向砌筑面适量浇 水。 7、 填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的 1/3 ;竖向通缝 不应大于2 皮。 8、 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔 7d 后,再将其补 砌挤紧。 质量控制与验收 (1 )质量控制 ① 、严格按照本施工方案施工工工艺流程、施工操作要点配制砂浆以及涂料和保养。 ② 、材料应在干燥、通风、阴凉的场所贮存,贮存期及条件应按材料要求,原材料进场应放置在 专用库房,并堆放整齐,用防雨布按盖表面。 ③ 、保温及配套材料进场要进行验收,并按要求送检。 ④ 、操作人员需进行技术培训并考核合格后方可上岗,操作过程中遵守有关操作规程。 (2 )工程验收 墙体节能工程应按《建筑节能工程施工质量验收规范》 (GB50411-2007)规定和与其配套使用的 相关验收规范进行施工质量验收。进场原材料应有产品合格证出厂检验报告, 及时见证取样送检。 GD2301003 □门 工程名称 交底部位 厂房工程3幢(自编第二期厂房 A 、 厂房B 、生产车间二)、加建第二期 饭堂工程1幢、加建第二层宿舍工 程1幢 砌体 分部工程 建筑节能 2012年10月10日 施工单位 交 底 内 容

建筑节能技术交底记录11

工程名称××××××项目交底日期2016年月日 分部分项名称节能工程 一、组织准备 1、建立以栋号主施工员为栋号施工负责人机制,并与监理公司密切配合,对建筑节能工程进 行控制。 2、专职质检员为建筑节能工程质量负责人,督促检查,跟踪检查控制节能工程质量。 3、建筑节能施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有 完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行 下道工序的施工。 二、技术准备 1、施工前技术人员应认真审图,掌握施工图的细部构造及有关技术要求,并检查图纸不清楚 之处,及时与设计院联系,办理洽商。 2、及时编制建筑节能工程施工方案,并经项目部讨论、审核后,报监理审批,并认真执行。 3、做好试验的准备工作,在施工之前对材料进行试验,试验合格后方可投入使用。 4、按方案和技术规程对操作者进行技术交底及安全技术交底。 三、材料准备 (一)墙体节能工程 一般规定 1、主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应 及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 2、墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、砼水泥多孔砖等。 3、保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做内保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结 必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 4、墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 5、墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。 (二)无机保温砂浆施工要点 1、施工工艺流程 基层墙面处理→找平层→做灰饼、冲筋→抹界面砂浆并拉毛→抹第一遍无机保温砂浆→抹第二遍无机保温砂浆→铺设网格→抹抗裂砂浆→石灰水泥砂浆

门窗工程节能技术交底大全

技术交底记录

3)窗框安装固定应在窗框装入洞口时,其上、下框中线和底线与洞口中线和底线对齐。窗的上下框四角及中横框的对称位置应用木楔或垫块作临时然后按设计图纸或甲方要求确定窗框在洞口厚度方向的安装位置。 4)在位置确认无误后调整窗框在洞口"三维"方向的垂直度和水乎度 (即窗框在墙体厚度方向的垂直度、正立面方向的垂直度和水平度),其允许偏差符合门窗安装质量要求。 5)门框安装。门的安装基本上与窗安装一致,所不同的是门的安装应注意与地面施工配合,一般在地面工程施工前进行,依据图纸及门扇开启方向,确定门框的安装位置,安装时采取防门框变形的措施。安装无下框平开应使两边框的下脚低于地面标高3Omm;带下框的平开门或推拉门下框底部应低于地面标高lOmm,然后将上框固定在墙体上,调整门框不平和垂直度。安装门连窗,一般采用拼管拼接,铝合金门窗、玻璃钢门窗有专用的拼接件。无论是否采用拼管拼接,都应将上、下门框、窗框牢固的固定在上、下楼板或墙体上。 门窗框固定:应先固定上框,再固定边框和下框。 安装缝隙及洞口处理:门窗洞口与门窗框之间安装缝隙,必须采用聚氨醋发泡剂材料堵塞,缝隙应充满。,缝隙处理必须进行隐蔽验收。 6)门窗扇安装。一般节能保温窗为平开窗,安装门窗扇时应对安装绞链和锁块特别注意,锁块位置是否与传动器锁点匹配、绞链部分密封胶条是否有损坏。安装完毕后要仔细检查框扇搭接量是否在设计围,四周是否均匀;推拉门窗,框扇搭接是否均匀,毛条密封胶条质量尤为重要。

粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。 (2)一般项目 1)塑料门窗表面应洁净、平整、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。 检验方法:观察。 2)塑料门窗扇的密封条不得脱槽,旋转窗间隙应基本均匀。 检验方法:观察。 3)塑料门窗扇的开关力应符合下列规定: ①、平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N。 ②、推拉门窗扇的开关力应不大于30N, 检验方法:观察;用弹簧秤检查。 4)玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。 检验方法:观察。 5)排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。 检验方法:观察。 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法符合下表的要求: 交底人签名接受交底人签名

建筑节能改造技术交底

B15/427—2005 技术交底记录C10-1-2- 001 第1页(共6页) 工程名称2016年既有居住建筑节能改造工程施工第一标段交底日期年月日 施工单位巴彦淖尔市锦星建筑安装有限公司分项工程名称建筑节能 交底提要施工质量要求、工艺流程、操作工艺、成品保护、应注意质量问题 交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 聚苯板(5 ㎝厚密度为20kg/M3、3 ㎝厚密度为 20 kg/ M3)、聚合物砂浆、耐碱玻璃纤维涂塑网格布、建筑密封胶、角钢、胀管 2、主要机具 电热丝切割器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀,棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等 3、作业条件 a、材料进场必须严格进行验收并办理验收手续,先做样板墙,经验收合格后才能大面积展开施 工;聚苯板粘贴必须先做拉拔实验,经甲方、监理验收合格后进行下道工序施工。每道工序必须严格检查做自检和验收记录并办理签字手续。 b、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面洁净无突出部分。 c、操作地点环境温度和基底温度不低于5度,风力不大于5级,雨天不能施工。 二、操作工艺 工艺流程:基层处理→粘贴聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压玻璃纤维网→涂抹面胶浆→嵌密封膏→涂面层涂料→验收 审核人交底人接受交底人 内质检软件登记号:71010017 B15/427—2005

第2页(共6页) 工程名称2016年既有居住建筑节能改造工程施工第一标段交底日期年月日 施工单位巴彦淖尔市锦星建筑安装有限公司分项工程名称建筑节能 交底提要施工质量要求、工艺流程、操作工艺、成品保护、应注意质量问题 交底内容: 1、基层处理 基层墙体必须清理干净,墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并剔除墙面的突出物,凹陷部分用聚合物砂浆修补平整。 2、粘结聚苯板 1)EPS保温板切割应采用电热丝切割或壁纸刀裁剪加工。 2)粘结砂浆:使用袋装成品聚合物砂浆 3)粘结聚苯板: a)在外墙阴阳角处挂垂直通线,每面墙2根,注意使其距墙尺寸一致。当采用分段粘结时,在开始层弹一道水平线,依垂直立线挂一水平线,作为粘结聚苯板的控制线。 b)首层窗台下聚苯板满粘,其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留30mm×50mm宽排气孔,板心按梅花形设粘结点,间距200mm,直径10mm。 采用非标准尺寸板时,粘结砂浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3. c)抹完聚合物砂浆后,立即将板立起就位粘结,粘结时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤压碰头处不抹聚合物砂浆。粘结聚苯板应做到上下错缝,每贴完 一块板应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填 塞。阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应交错连接。 审核人交底人接受交底人 内质检软件登记号:71010017 B15/427—2005

建筑节能工程施工方案示范文本

建筑节能工程施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑节能工程施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目录 二、编制依据 1、工程施工合同(含投标文件) 2、工程设计文件(包括设计变更)、建筑节能设计 专篇 3、法律、法规和行政主管部门规定 4、国家、地方现行有关技术标准和技术经济指标 5、企业标准、工法、施工工艺 6、企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序文 件和各种管理制度 7、单位工程施工组织设计 说明:要求列出具体名称及编号

三、建筑节能工程概况 1、工程概况(尽量采用图表进行说明) 1)、建筑物所处位置、使用功能、建筑面积、层数、建筑高度、结构形式、屋面及装修情况、安装工程和机电设备配置等 2)、建设规模: (1)、占地面积m2 (2)、建筑面积m2 (3)、容积率(4)、绿化面积m2 (5)、节能试点面积m2本 3)、项目承包范围,总包和分包工程范围和工作量 4)、本工程质量、安全、工期目标 5)、工程施工合同(含投标文件)、总承包单位对工程施工的重点要求

相关文档