文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房防雷接地方案

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案
机房防雷接地方案

机房防雷接地方案

1.计算机机房之规划

每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以

相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认

后进行其它相关项目设计和估算。

1.1机房位置选择

机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够

大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内

扩充需求。

1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。

1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。

1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子

与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。

1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。

1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,

使用独立型消防系统。

1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。

1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽

加以

固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。

1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采玻璃窗,才可监视到

主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无

谓干扰。

2.机房规划设计

机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,

如何能使有限空间发挥最大效率。

2.1主机房的空间规划及配置

2.1.1 设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达地板上,避免以地板产生共振,而影响计算机设备运作。

2.1.7 机房定期清洁时,须选择设备定期维护时间,严禁使用油性或水直接清洗机房内部及底层。

2.2 监控操作室的空间配置:

2.2.1 监控室乃是主机房必要的关卡,其大门必须设置门禁系统,来管制人员进出,才能确保资料及设备的

安全。

2.2.2 监控室必须设置于主机房旁边,以便管理人员随时能观察主机房内部,如突发状况发生、才能将损失

减轻到最低。

2.2.3 所有主设备操作,如主机、环境监视、UPS监视盘……等。

2.2.4 监控室可放置有关文件及设备资料书籍,以便于管理人员查询资料,并将人员集中操作,有助于沟通

及互相学习。

2.2.5 监控室如有设置高架地板,入口必需设置斜坡板,斜坡板角度不得大于30度,其目的便于搬迁大型

设备使用,如空间有限也可改为活动式斜坡板,须要时才使用。

2.2.6 监控室位于主机房与办公区之间,其隔间采用半腰玻璃窗或全玻璃窗,以利值班人员观察内外情形。

2.4.1 设计消防钢瓶室基本上有两种原则:一是机房内部大小,其二是场地限制。

2.4.2 一套完善消防设备,讲求环保观念、空间如何划分、在何种状况下,使用那种药剂,才能达到灭

火功能。无论何种消防系统,只是以防万一,它能在瞬间整救经年累积的经验与资产。我们要选择一套功

能强、又能在发生火灾时发挥最大效率的设备及人员伤害减少到最低,是必需要求的方针。

3.电力系统设计配置

3.1 市电时常发生之状况

电源( 市电) 不稳定,往往是计算机的致命伤,尤其是硬式磁机,若常常在不稳定的电源下工

作,很容易使设备当机,而市电品质无法完全符合计算机之标准,所以必须加装不断电设备( UPS ),来确保电源质量。

尤其在夏季尖峰时间电压会产生不足现象( 压降) ,将会干扰计算机作业,损坏计算机内部零件。

3.2 UPS设备考虑

它耗电量给予若干回路,普通打印机及其它工作站则视情况调配,激光打印机因激活及运转比

较耗电,所必须单独回路。( 计算机设备耗电量须由计算机公司提供)。

4.防火工程

4.1机房内选用材料要防火性能好,吊顶、地板、墙面和割断都要具有良好的防火性能。4.2踢脚板:适当高度,架上水平仪,并调整至水平为止。

4.3顶棚上使用的木制材料要刷防火涂料,强电走线要穿金属软管,地板下要清理干净。4.4设备机房采用安全防火门,其余各门采单扇门开关,对外出入口采门辨认系统。

5.1安装:

5.1.1玻璃采用强化玻璃。

5.1.2所有金属门窗架均合于规定后才能按装玻璃。

5.1.3金属架必须清洁而无杂物。

5.1.4 将填充涂料置于框内,内将玻璃护框及护角安置好后才能将玻璃放入框槽。

5.1.5将金属压押条安装固定后,再涂填料。

5.2补配及清洁工作

玻璃安装后须清洁,玻璃应无污渍、油漆、粉尘或其它有碍观瞻之物。

6.照明系统

6.1 电气配备按装于墙面之离地面高度

电气配备离地面高度cm

照明分配盘150

壁开关120

插座30

信息出线盒30

6.2一般照明

房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于300lx,均匀度不得小于70%。为了使照度分布平均,各电

灯的间隔及电灯与工作面的距离视灯具等备有关。

6.3照明设计

最基本的目地是配合工作场所需要,设计合理照度,并选择灯光的种类及灯具,使工作人感到舒适。

7.空调系统设备规划

计算机机房之空调系统,在提供计算机设备合适的工作环境,所以必须配合机房的规划,在计算

机机房内要保持良好的室温和湿度,空调能够做到恒温、横湿。

7.1何为理想的系统工作环境,分述如下

7.1.1 温度和湿度控制

电子计算机机房的温、湿度

级别

项目

A级

B级

夏季

冬季

全年

温度

23±2℃

20±2℃

18~28℃

相对湿度

45%~65%

7.1.2 空调电源必须与稳压电源分开,以避免干扰稳压电源。

7.1.3 因空调是24小时工作的,所以需要安装漏水报警系统,避免空调漏水后对机房内设备造成损失。

8.高架地板配置

8.1高架地板的功能

8.1.1未来扩充设备时,机器易于重新摆置。

8.1.2保护电源,讯号线及接头。配置管线快速且容易。

8.1.3易于搬迁,节省费用。

8.1.4使计算机机房更加美观、整齐。

8.1.5避免工作人员绊倒。

8.1.6分散机器的重量于整个地板结构上,且具防震效果。

8.1.7 空调之风道,可使冷气均匀吹至各个需要的机器上,以加强冷气效果。原则上高度以30-40公分为佳,

高度则以便利管线配置为要,同时,除了管线占用高度,还应有足够空间供冷气循环。8.1.8水平分散机器重量在整个地板结构上。具有美观效果。

8.2防火及面材特性

8.2.1 高架地板的材质为不可燃性。值得注意的是火焰散布之完全性,不因面板皮面之切割而受

影响,亦即切割后之面板亦须具完全不能燃烧的特性。

8.2.2地板板面之试验有耐烟蒂试验、防污试验及硬度试验三种。

的是让电流易于

流到大地,因此电阻是越小越好。

9.1.2接地系统的作用:

1、保护设备和人身的安全。

2、保证计算机系统稳定的运行。

9.1.2计算机机房系统接地分类:

1、计算机系统直流地

2、交流工作地

3、安全保护地

4、防雷保护地

9.1.3接地阻值及相互关系:

1、交流工作地R不大于4欧姆

2、安全保护地R不大于4欧姆

3、防雷保护地R不大于10欧姆

4、计算机直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依据不同的计算机系统而定,一般要求R

不大于4欧姆

2、计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳

压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)

3、计算机系统安全保护地

概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操作、维修人员的安全构成威

止危险,所以将机房内所有设备的外壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。

9.2.2安全保护地的作用

1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

2、屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI(电磁干扰)

1、串联接地---多点接地:就是将计算机系统中各个设备的直流地以串联的方式接在作为直流地线的铜板上。应注意连接导线应与机壳绝缘。如果作完上述后,将直流地线的铜板通过接地母线接在接地地桩上,成为直流接大地(主要用在要求不高的机房、1兆欧)。

2、并联接地----单点接地:就是将机房内的机柜分别引到一块铜板地线上,铜板下要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘,主要用在要求较高的机房。

3、网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm厚、25~35mm宽),在地板下交叉排成600*600的方格,其交叉点与活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接或是压接。(注意绝缘、地面卫生、处理)工艺复杂,一般用在要求较高的机房。

9.3计算机防雷保护

机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

9.3.1具体防雷措施:

在计算机机房的配电屏的低压输出端加防雷器,作为机房电源部分的一级保护;次级配电屏中加防雷器作为电源部分的二级保护;UPS前端配电屏中加防雷器作为电源部分的三级保护。

9.2.2电源防雷器及其作用:

电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其他因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路

上的设备。电源防雷器的功用,就是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

防雷接地施工方案

目录 一、编制依据及范围 2 二、工程概况 2 三、防雷接地系统方式 4 四、施工部署 4 五、专业与结构配合 5 六、工艺流程及方法 6 七、质量保证措施8 八、接地测试及要求9 九、绿色环保及安全保证措施9 一、制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:海淀区西北旺镇六里屯农民安置点定向安置房11t-04地块301#—308#楼电气专业施工图 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《北京地区电气规程汇编》; 7)《等电位联结安装》 02D501-2 8)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为海淀区西北旺镇六里屯农民安置点定向安置房11t-04地块301#楼—308#楼的防雷接地系统工程 二、工程概况

(3)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图 (4)工作难点: 1) 管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍于土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要建立相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需求材料大、种类多、施工中需着重控制变标高处、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。配电系统接地型式采用TN-C-S系统。电子信息系统雷电防护等级为D级。低压电源电缆在入户处重复接地,之后中性线N须与保护线PE分开。所有配电回路均设专用PE线。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ10热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土或剪力墙内两根φ16以上主筋通常焊接作为防雷引下线。引下线间距不大于25米。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40χ4镀锌扁钢。扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1.5m,为人工接地体预留条件。本工程配电系统工作接地、电气设备的保护接地、防雷接地、电子信息系统接地等采用联合接地系统:要求接地电阻不大于1欧姆,当实测不能满足要求时,利用防雷接地引下线引出的镀锌扁钢,增设人工接地极。

弱电工程机房建设防雷接地系统施工方案【最新版】

弱电工程机房建设防雷接地系统施工方案正文: 先看一下《数据中心设计规范》GB50174-2017里面对于机房工程的防雷要求。

关于防雷接地这一部分介绍的比较少。让我们重点参考GB50343。 下面我们就重点介绍一下防雷接地知识 一、机房防雷接地系统简介 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

二、机房防雷的必要性 雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。力争将其产生的危害降低到最低点。 三、机房防雷接地系统设计 (1)、防雷设计 防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。 目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案 一、前言 网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。 二、设计依据 1.建筑物防雷设计规范GB50057-94 2.电子计算机房设计规范GB50174-93 3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89 4.计算机场站安全要求GB9361-88 5.计算站场地技术要求GB2887 6.电信专用房屋设计规范YD5003-94 7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 https://www.wendangku.net/doc/6f10758845.html,ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》 https://www.wendangku.net/doc/6f10758845.html,ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》 10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP 11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices 三、接地处理 利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。 机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安

防雷接地系统施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.施工方法及工艺 (2) 3.质量检测要求 (3)

1.工程概况 本工程全部塔楼按照二类建筑物设置防雷接地系统,屋顶设主动式提前放电避雷针,屋面外漏的金属管道或构筑物等需于防雷系统连接,防止感应雷击。建筑物在30M以上每两层或间距不大于6M设计一个均压环,且均压环延伸到阳台,飘窗,空调搁板最外侧。防雷接地与配电系统工作接地和保护接地,弱电系统工作接地等共享一套接地装置,接地电阻要求小于1欧姆。利用建筑物基础内结构钢筋(Φ16以上)做接地体,在建筑物四角增设防雷测试点,并预留管路,如果接地电阻达不到要求,需在测试点处增设人工接地极。 2.施工方法及工艺 2.1 施工准备 2.1.1 材料要求 热镀锌扁钢、热镀锌圆钢、镀锌钢管、线盒、螺栓等,型号、规格应符合设计要求 2.1.2 施工机具 电焊机、切割机、台钻、接地电阻测试仪、钢丝钳、扳手、钢锯、手电钻、开孔器、焊条、卷尺、防锈漆、铁锤等。 2.1.3 作业条件 承台柱筋、筏板底层主筋绑扎施工完毕,面层钢筋绑扎前或砼未浇注时进行施工。 2.2 防雷接地施工 2.2.1 接地体的安装 利用桩内两条主钢筋(Φ16以上)作为垂直接地体,凡接地系统经过的多桩承台处应至少四根桩的两条主钢筋(Φ16以上)与接地体焊接连通,可参照国标03D501-3的19页。利用建筑物地梁的两条主钢筋(Φ16以上)焊接连通形成不大于10X10m或12X8m的基础网格。 2.2.2 防雷引下线 利用塔楼的混凝土每处两根结构钢筋(Φ16以上)作避雷引下线,防雷引下线间距不大于18米,利用桩基础作防雷接地极,共享接地电阻不大于1欧姆。 2.2.3 防雷测试盒 具体安装数量及安装方式需要设计重新确定。

机房防雷接地方案

保护地网安装工程技术方案

技术方案 一、设计依据 ?《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ?《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 ?《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

小型机房防雷接地技术方案汇总

小型机房防雷实施方案 2013年10月

一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在做保护地网系统。因通信机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和地笼保护;地笼为600*600mm的网格。做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约3-4米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条35平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

因此在机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A 级防雷器(KA ),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B 级防雷器自制防雷箱,安装在机柜MW ,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS 防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C 级防雷器(20KA ),防雷器安装在UPS 输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。 电源防雷器 电源设备分类示意图如下:

机房工程与防雷接地等系统方案

机房工程及防雷接地等系统 12.1概述 XXXX大酒店弱电机房共有 2 个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为 80 平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、 UPS 机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙 江XXXX 大酒店的机房按照 C 类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS 系统的设臵,其中 UPS 系统是从五层 UPS 机房引出 5KW 作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统 一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为 80 平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、 UPS 间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中 UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。 UPS 间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进 出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方 1.2M 为轻钢龙骨石膏板)。 12.2设计原则 参照国家机房设计标准 C 级标准设计。 12.3设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 一、前言 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。 二、方案设计依据: 1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.GB50054-95《低压配电设计规范》 4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》 6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》 7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 三、防雷设计思路 由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防

雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。(1)、直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的

防雷接地施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心 防雷接地施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、项目概况及设计说明 (2) 3、施工部署 (4) 4、项目机电部组织架构 (6) 5、分项施工项目内容说明 (6) 6、施工准备 (7) 7、施工方法 (8) 8、质量验收标准及注意的质量问题 (17) 9、施工中常见质量通病及防治措施 (18) 10、职业健康及安全关键要求 (19) 11、成品保护 (20) 12、质量记录 (20) 13、安全保证措施 (20)

1、编制依据 1.1本工程施工合同,工程总平面图、防雷接地基础平面图、建筑设计总说明等。 1.2建筑物防雷规范及图集 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位联结》12D10 《电气通用图集》92DQ13 2、项目概况及设计说明 2.1项目概况

该工程位于:长春市高新技术产业开发区长德新区,拟建工程位于长德经济开发区德贤路以南,102国道以东,用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街,西南侧为机械城用地,西北侧为长德大街。 2.2防雷接地设计说明 本工程按第二类防雷建筑物设计,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结,利用金属屋顶作为接闪器,并利用金属屋面板及在屋顶的所有9mx9m钢结构网架做为避雷网格,且组成不大于10mx10m或12mx8m的避雷网,构成接闪器。利用建筑外圈每根钢结构柱子做为引下线,基础承台、基础梁和桩基内主筋相互连通做为接地极,并将接闪器、引下线和接地极相互连通。 防雷保护及安全保护接地均利用结构基础做为接地装置, 防雷利用钢筋混凝土结构柱中的对角主钢筋( Ф>16)做为引下线,并使所有基础梁及基础筏板中两根?16以上主筋相互连接后再与柱中主筋连接成一体,形成一个环形接地网,在防水层下方混凝土垫层内做一圈人工接地体,与基础钢筋连在一起,形成统一的接地体。要求接地电阻不大于1欧姆。 在外墙结构柱外侧距地-1m处预埋若干个100X60X5钢板图中用作为连接人工接地和连接附近进户金属管道做等电位用。所有进出建筑物的金属管道均需要在入户处做等电位连接。 本工程利用筏板中钢筋作为自然接地体,当自然接地体电阻实测不满足要求时,需要补打人工接地体。卫生间等电位接线端子与就近柱内钢筋可靠焊接。强弱电竖井、电梯竖井内预埋一根40x4接地镀锌扁钢且上下贯穿,扁钢与接地极

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

保护地网安装工程 技术方案 技术方案 一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。

机房防雷接地系统施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数 +2个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。

技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 表格0-1等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积

光伏发电防雷接地施工方案

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 主要工作内容 (1) 4. 参加作业人员的资格和要求 (1) 5. 作业所需的工器具 (2) 6. 作业前应做的准备工作 (2) 7. 作业程序、操作方法 (2) 8. 工艺质量要求 (4) 9. 安全措施及文明施工求 (4) 1 工程概况 大庆市萨尔图区春雷农场40兆瓦光伏发电项目位于大庆市萨尔图区春雷农场,本工程共40MW,共22个并网发电单元。每个发电子系统

以太阳能电池组件-直流汇流箱-逆变器-升压变压器发电模块构成。 本工程新建一座110KV升压站、35kV户内配电装置安装、35kV SVG 成套设备、35kV接地变、屏柜安装及其二次系统接入等安装、光伏场区 40MW装机容量。 2 编制依据 2.1江苏谦鸿电力工程咨询有限公司设计施工图 2.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2.3《电力建设火电工程施工工艺实施细则》(DJ-GY-19) 2.4《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2014) 2.5《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17-2002) 3 主要工程内容 镀锌扁钢接地排60*8、60*6、50*5,垂直角钢接地极50*50*5。 4 参加作业人员的资格和要求 4.1凡参加作业人员必须经三级安全教育,并经考试合格。 4.2熟悉全厂接地装置安装工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5 作业所需的工器具 5.1交流电焊机2台 5.2弯排机1台 5.3切排机1台 5.4活动扳手2把 5.5卷尺2把 5.6榔头2把 5.7钢丝钳1把 5.8接地电阻测试仪1台 5.9锉刀2把 6 作业前应做的准备工作 6.1组织施工人员学习图纸及验收规范,学习本作业指导书,并进行技术交底。 6.2准备好施工所用的工器具。 7 作业程序、操作方法 7.1接地体(线)的连接。 7.1.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊,焊接面应采取防腐处理。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接,螺栓连接处的接触面处理应按《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。 7.1.2接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接焊长度:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 7.1.3接地线(不包括设备接地线)与接地网的连接不应少于两点。 7.1.4装在钢筋混凝土支架上的电气设备不得采用设备支架进行自

通信基站防雷接地设计方案

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。 4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。

相关文档
相关文档 最新文档