文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸汽凝结水系统常见问题与分析

蒸汽凝结水系统常见问题与分析

蒸汽凝结水系统常见问题与分析
蒸汽凝结水系统常见问题与分析

蒸汽凝结水系统常见问题与分析

提要本文通过蒸汽凝结水系统容易出现的问题进行了总结与分析。只有正确的疏水,才能保证蒸汽系统、换热设备的良好运行。本文对疏水阀的选型、疏水管道的布置、失流现象进行分析与探讨。

关键词

疏水阀选型疏水管布置失流

蒸汽系统投入运行后,经常发现的问题是,设备不能正常疏水,造成设备换热效率下降,或根本达不到换热效果。

1.疏水不畅的原因为:

1.1疏水阀选型不合适;

1.2凝结水管尺寸选择过小,造成凝结水满溢或是节

流,以及闪蒸蒸汽的作用,造成凝结水无法进入或无法在凝结水管道内自由流动。情况严重会造成凝结水管水锤现象。尤其值得注意的是疏水阀后的管道必须比疏水阀前大1~2号。

1.3在有温度控制的应用中,由于换热器内部的压力

是变化的,甚至是负压的情况均有可能出现,凝结水会被回收至有压力的的系统中,比如换热器内部。当蒸汽再开启时,容易出现水锤现象。

1.4凝结水管布置问题。包括坡度,管道提升等问题,

造成疏水不畅。

1.5多个设备疏水共用凝结水管,造成凝水串通到其

它设备内。

1.6凝结水管错误的接入排水等无压力重力流管道。

造成蒸汽凝结水无法排出,反串到排水管的上游。

2.应对措施

2.1正确的疏水阀选型

疏水阀的作用是,在阻止蒸汽外泄的情况下,顺利排除系统中的凝结水、空气和其它不凝性气体。

选择疏水阀首先要满足压力、凝结水负荷和排除空气的基本需要。运行、维护、环境的需要也是必须考虑的因素。

疏水阀类型、工作原理、优缺点介绍:

A.疏水阀的分类

a)热静力式(通过感应流体的温度变化工作)--

饱和蒸汽的温度由其压力决定,在蒸汽空间内

蒸汽释放潜热,在饱和温度下形成冷凝水。如

果进一步释放热量,冷凝水的温度将下降。下

降到一定温度,热静力疏水阀就开始排放冷凝

水,当蒸汽进入疏水阀时,温度上升疏水阀关闭。

b)机械式(通过感应流体密度变化工作) - 这种疏水阀靠感应蒸汽和冷凝水的密度不同工作,包括浮球式和倒吊桶式疏水阀。对于浮球式疏水阀,有冷凝水时浮球上升,阀门打开,排出冷凝水。对于倒吊桶式疏水阀,当蒸汽进入阀内时倒吊桶上升关闭阀门,在工作原理上两者都是机械式的。

c)热动力式(通过感应流体的动力特性变化工作) - 热动力式疏水阀依靠冷凝水产生的闪蒸蒸气工作。这类疏水阀包括热动力式、圆盘式、脉冲式和迷宫式疏水阀。

B.各类疏水阀的优缺点:

a)热静力疏水阀常用的为压力平衡时疏水阀,属于液体膨胀式疏水阀的改进型。其优点是:启机阶段阀门全开,能快速排除空气和其它不凝性气体。缺点是:热静力式疏水阀直到凝结水温度降低到低于饱和蒸汽温度一定温度之下才会打开(过冷度由填充其中的膨胀液体决定)。它不能用在需要及时排除冷凝水(不能积水)的场合,例如,蒸汽主管、换热器、关键伴热管线疏水。

b)浮球-热静力疏水阀是机械式疏水阀的一种,是在普通的浮球式疏水阀内部安装了一个热静力式排气阀。在系统启动时,可以排放系统的空气,同时排放冷凝水。浮球-热静力疏水阀的优点:能在饱和蒸汽温度下连续排放冷凝水,特别是要求传热率高、快速加热的场合的首选疏水阀;不管冷凝水多少,都能自如排放,不受压力或流量的大幅突然变化的影响;能抵抗水锤;带排气阀的疏水阀可以自动排放空气。缺点:室外环境下,浮球式疏水阀会被严重冰冻冻坏;高压差下排放能力减弱。

c)热动力式疏水阀的优点:结构简单、紧凑重量轻,由于碟片是唯一活动部件,维护方便,可在线维修;可用于高压或过热蒸汽,抗水锤、震动;热动力式疏水阀可抗冰冻;疏水阀开关

时发出清脆的“咔哒”声,可容易的监视疏水阀的工作状态。热动力式疏水阀的缺点:不能在低压差下工作(进口压力不能低于0.25MPa,且背压不能大于80%);启动阶段,进口压力如缓慢增加,可排放大量空气,若压力增加较快,空气流速过快,容易在热动力式疏水阀内部形成气阻(现在的产品可增加防气阻碟片,可消除气阻);排放时有噪声;选型不能过大,否则会动作过于频繁,增加磨损。

C.几种常见设备、情景下的疏水阀选择:

a)蒸汽主管疏水阀的选择。蒸汽主管道一般在室外,压力较高,同时疏水量较小。热动力式疏水阀非常结实、使用寿命长、工作效率高,同时能抗冻,且造价相对便宜。所以热动力式疏水阀是最佳选择。浮球式疏水阀也是可接受的选择,但在寒冷的室外,疏水阀要做好保温工作,且疏水阀后必须安装止回阀,防止停机时凝结水回流,阀内积液冻坏疏水阀。

b)蒸汽分气缸疏水阀选择。蒸汽分气缸的负荷总是不断变化,疏水量较大,浮球式疏水阀是最好的选择。为了便于疏水的排放,分气缸安装是要有一定的倾斜度,底部要安装积液管。

c)管道末端疏水阀的选择。主管末端容易积聚空气,容易受到水锤的影响。管道末端应安装疏水阀和排气阀。末端安装T型三通利于减少水锤的影响。末端疏水的最佳选择是热动力式疏水阀加排气阀。浮球热静力式疏水阀也是可接受的选项,浮球热静力阀也可排除启机阶段的空气。d)加压阀疏水。减压阀的下游可能出现在正常工作时关闭的情况,应该布置疏水点以排除关闭期间形成的凝结水,这样可以保证下游管道干燥,避免减压阀积水。浮球式疏水阀能够连续排水,同时排放时不影响管道中的压力。浮球式疏水阀是最好的选择。

e)制程罐排水管提升时疏水阀的选择。制程罐中的加热盘管逐渐倾斜下降,如果最后提升疏水管,在制程罐顶部疏水。在提升前最低端要有一个“U”型密封,而提升管直径一定要小,把小管径的管子伸至“U”型密封的底部,顶部通过扩径接头和输水管道相连,这样可以防止汽锁。凝结水靠虹吸原理及蒸汽压力排至疏水阀。为了防止汽锁的发生,凝结水应直接排放,或排放至开式回收箱中。带气阻碟片的热动力式疏水阀是最佳选择,浮球-热静力式疏水阀、压力平衡式疏水阀也是可接受的选择。

f) 制程罐底部疏水。加热盘管的疏水管在罐体的一侧(下部),浮球-热静力式疏水阀是最佳选择。热动力或压力平衡式疏水阀也是可接受的选择。水平盘管的末端应使用偏心变径底平安装,而非同心缩径。同心缩径会引起盘管底部积水,减少热量传递,增加水锤现象的危险。

g) 大型储油罐加热盘管的疏水。大型储油罐会设计多个加热盘管或加热器,且盘管较长,冷凝水需要沿盘管排出,长的盘管很容易产生水锤现象,破坏加热盘管。加热盘管应被设计成沿蒸汽流动方向逐渐下降。每组加热器应单独设置疏水。浮球-热静力式疏水阀是最佳选择。

h) 伴热管线疏水阀的选择。伴热管线的凝结水通常不回收而直接排放,压力平衡式疏水阀(定温排放)是最好的选择,可充分利用热量,

避免产生难看的闪蒸蒸汽。但如果是关键伴热管线,要求传热效率高,迅速排放凝结水的场合,应选择热动力式疏水阀或接近饱和温度排放的压力平衡式疏水阀。

i) 热交换器的疏水阀选择。用于此设备的疏水阀应在高负荷和低负荷下均能良好工作,并能迅速排除启机阶段的大量空气,浮球-热静力式疏水阀是最好的选择。带温度控制的热交换器,为了防止“失流”现象的发生,凝结水应在无背压的情况下疏水。如直接排放、排向直通大气的回收罐或是低位的非满溢回收管。严谨疏水阀后的排水管提升。失流现象是指,盘管内的蒸汽由于压力降低,以至于不足以推动凝结水通过疏水阀排放。温控制程,或二次侧水温低于100℃的换热器均容易造成蒸汽压力低于大气压,或低于凝结水管内的压力,造成换热器内积水。从而造成水锤现象,换热效率降低,换热器腐蚀等。如必须在有温度控制的疏水阀后提升管道,应加设疏水阀泵。 2.2 凝结水管的尺寸计算应注意的事项。

蒸汽凝结水管根据其管道内介质的状态,可分为4种,见下图;

疏水管道分类见下表:

A.疏水阀前排水管径的确定原则。

a)该段冷凝水管径不应按设备出口尺寸确定;

而是应按疏水阀的口径来确定管道口径。

b)疏水阀口径的选择。仅按输送冷凝水来选择

管道即可,应考虑全负荷及设备启动时的冷凝水量。疏水阀口径确定的一般原则如下:

i.蒸汽主管按输送蒸汽量的1%来确定疏水阀

的口径;

ii.其它管道疏水阀按运行负荷冷凝水量的2倍确定其口径,以排除启机时的冷凝水。

iii.蒸汽压力不变的制程上,疏水阀安装运行负荷冷凝水量的2倍确定其口径;

iv.在温度控制制程的应用中,需按照运行压差下,运行冷凝水量的3倍确定其口径。

B.疏水阀后排放管口径的确定原则。

a)疏水阀后的排放管内是汽液两相流,蒸汽比

水占用的空间要大得多,蒸汽约占99%;所以

该段管口径应按闪蒸蒸汽的流速来确定。

b)影响汽液两相流的因素较多,疏水排放温度、

阀后管道散热损失,设备的负荷,温控设备的疏水阀压差等都会影响闪蒸蒸汽量。经验表明,按闪蒸蒸汽流速15~20m/s来确定口径就可以。

c)闪蒸蒸汽体积流量计算公式G=Q*V2*(H f1-H f2)/H fg2;(根据蒸汽流量可方便的计算出管道口径和流速。)

G—闪蒸蒸汽流量m3/s;

Q—冷凝水质量流量kg/s

V2—疏水阀后压力下的蒸汽比容

m3/kg;

H f1—疏水阀前压力下的冷凝水比

晗KJ/kg;

H f2—疏水阀后压力下的冷凝水比

晗KJ/kg;

H fg2—疏水阀后压力下的冷凝水蒸

发比晗KJ/kg;

C.公共回收管口径的确定原则。

a)公共回收管内的介质也是汽液两相流,管径

确定原则同疏水阀后排放管。

b)公共管口径应根据正确计算的支管管径逐

级增加。公共管道口径简便的计算方法为:2

根管道口径的平方和的平方根。

c)如果公共回收管不可避免的有提升,则选择

的每根疏水管均需增大1号,以减少系统的背

压,减小管道内的闪蒸蒸汽流速。避免水锤等

现象。

D.泵后回收管确定原则。

泵后回收管内为冷凝水,没有闪蒸蒸汽,可按有

压管道计算,不在赘述。需要注意的是疏水阀的

排放管不能直接连接至泵后排放管中,以避免闪

蒸蒸汽造成疏水管水锤现象。

2.3凝结水管布置应注意的事项。

A.至疏水阀的疏水管。

a)疏水阀应安装在设备的下端,便于凝结

水自然流至疏水阀;

b)热静力式疏水阀前的凝结水管道不应

保温,便于管道散热、凝结水降温,及

时排放凝结水。热静力式疏水器前的管

道要保证2m以上的长度。

c)机械式疏水阀前的疏水管应尽量短,应

小于2m。避免疏水阀前管道进入蒸汽,

形成汽锁。

d)用汽设备的出口至疏水阀的管道,应有

10倍管道直径的垂直管段。避免设备底

部积水,同时提供一个静压头,帮助启

机阶段,蒸汽压力低时,排出凝结水。

B.疏水阀后排放管应沿流动方向向下倾斜,

坡度应为10-15%%,便于凝结水的排放,

减少凝结水对闪蒸蒸汽的阻碍。

C.公共回收管,也应有10%左右的坡度,

排向开式凝结水箱或闪蒸罐内。避免较

长的管道内存在闪蒸蒸汽。这样可减少

水锤现象的发生。

D.疏水阀后疏水管道的提升应注意的事项。

a)从疏水阀接入回收主管的凝结水管要

接到回收主管的上部,而不是底部或平

接。防止主管内的凝水进入疏水阀内或

提升管内,防止水锤现象的发生。

b)疏水阀后排放管如有提升,应在疏水阀

后安装止回阀,防止凝结水回流。

c)有温控制程的疏水,应尽量避免疏水阀

后凝结水管提升,防止出现失流现象,

造成换热器内的凝结水无法正常排放。

如不可避免,应使用自动疏水阀泵,依

靠蒸汽主管的压力,推动凝结水的排放。

d)蒸汽主管的疏水阀后排放管如果提升,

应注意避免暖管时出现水锤现象。蒸汽

主管启机阶段,蒸汽压力可能会很低,

疏水阀前容易积水,将会导致水锤现象。

为了避免这种现象,应安装液体膨胀式

疏水阀,用于启机阶段的疏水。蒸汽主

管暖管后,凝结水温度升高,液体膨胀

式疏水阀关闭,此时主管内蒸汽压力上

升,推动凝结水从疏水阀排放到高位的

回收主管内。见下图;2.4在温控制程中疏水应注意的事项。

在温控制程中,换热器的一次侧蒸汽供

给管线上安装控制阀(换热器的一次侧

称为“蒸汽空间”),换热器的二次侧被

加热流体的出口安装温度感应器。不论

负荷如何变化,控制阀通过开度的变化

来调节蒸汽流量,将加热流体的出口温

度控制在设定值。疏水阀后凝结水管道

内的压力,称为“背压”。背压来自管

道的提升,管道系统的阻力,凝结水箱

的压力。

温控装置容易导致失流现象。失流是指

换热器内蒸汽空间的压力小于等于疏

水阀后的背压,从而导致凝结水无法从

换热器内部排除的现象。

失流的根本原因是,蒸汽是可以冷凝的

介质,在冷凝的过程中会释放大量的热

量。在冷凝的过程中,其温度保持不变。

当换热器的负荷降低时,控制阀会关小

蒸汽阀的开度,蒸汽流量减小,减小到

一定程度时,随着蒸汽的冷凝,换热器

的蒸汽空间压力就会降低,当降低到小

于等于凝结水管的背压时,换热器内的

凝水将无法排出,失流现象就会发生。

失流现象发生后,换热器内部积水,凝

结水将占据蒸汽和换热器的热交换面

积,换热量减少,二次侧流量出口温度

降低,温度感应器将此信号传递给控制

器,控制器做出指令,让蒸汽控制阀开

度增大。更多的蒸汽将进入蒸汽空间,

蒸汽空间的压力会逐渐升高,推动冷凝

水从疏水阀排出。凝水排除后,其空间

又被蒸汽占据,换热量增加,二次侧出

口温度升高,控制阀又会关小,蒸汽空

间压力降低,积水又会产生。结果导致

二次侧出口温度不断波动。二次侧介质

如未工艺介质,将影响产品的质量。

凝结水在换热器内积存,由于凝结水中

存在更多的氧气和二氧化碳,会造成换

热器的腐蚀,换热器使用寿命降低。凝

结水的存在,还会引发水锤现象,换热

器内会连续或间歇性的发出震动、敲击

或撞击的噪声,造成换热器的损坏。在

空气预热盘管中,如果凝结水长期积存,

换热器的底部,由于低于0℃的冷空气

流过,会造成换热器内积水的结冰,造

成换热器的冻裂而损坏。尤其是换热器

选型过大时,非常容易发生。换热器顶

部是高温蒸汽,底部是温度较低的凝结

水,会造成换热器上部与下部的膨胀率

不一样,不均匀的膨胀和收缩在换热器

的材料上形成机械应力,将导致换热器

内部蒸汽泄漏。

为了避免失流现象的发生,在温度制程

应用中应注意如下事项。

A.为了便于疏水,温控制程的凝水排放管

最好直接排放,或排向开式凝结水集水

箱中。疏水阀安装位置应低于换热器出

口0.5m-1.0m,以保证有一定的静压,

帮助排除失流时的凝结水。

B.温控制程的换热器凝结水公共回收管,

应向下排放,禁止提升。凝结水管的提

升,将导致凝结水管满溢并形成一定背

压。容易导致换热器内积水。

C.如疏水阀后凝结水管提升不可避免,应

加设疏水阀泵,依靠一次侧蒸汽提供动

力,帮助排除凝结水。

2.5多个设备疏水共用疏水管道应注意的问题。

A.蒸汽凝结水管内是有压管道,非蒸汽凝

水不得接入蒸汽凝水系统。比如设备的

冷冻凝水、生产排水等,不能接入蒸汽

凝结水系统。现场实际操作中,尤其是

设计深度不够的项目,经常出现无压力

或重力流排水管,错误接入蒸汽凝结水

管的情况。B.多个设备的疏水接入公共管道,疏水阀

后必须设置止回阀。以防止某台设备停用时,设备内蒸汽压力降低为零或负压时,凝结水将回流至该设备内。尤其是在制药行业的注射水制备系统,如凝结水回流将导致,换热器的污染,达不到GMP认证的要求。

C.只要凝结水不是直接排放,或疏水阀后

存在背压的系统,疏水阀后加止回阀应成为必选项。不仅可防止凝结水串通的问题,还可防止凝结水回流的问题。

蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准

蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准

. DB3309 蒸汽凝结水开式回收系统 技术和管理要求 The requirements for technique and management of open recovery system of steam condensate

前言 本标准由舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司提出。 本标准由舟山市质量技术监督局归口。 本标准起草单位:舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司。 本标准主要起草人:潘渊、戎素红、陈汉伟、吕津、陈云云。 本标准为首次发布。

蒸汽凝结水开式回收系统 技术和管理要求 1 范围 本标准规定了蒸汽供热系统中凝结水回收的原则,凝结水开式回收系统的确定和水质、设备、运行管理等有关技术要求。 本标准适用于公称压力P≤2.5MPa,介质温度t≤250℃的蒸汽供热系统中凝结水开式回收系统的设计、改造、安装和管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1576-2001 工业锅炉水质 GB 4272 设备及管道保温技术通则 GB/T 12721-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GJBT-565 矩形给水箱(图集号:02S101) JJG 686-2006 热水表 3定义 本标准采用下列定义。 3.1 开式回收系统 集水箱与大气直接相接触的凝结水回收系统。3.2 单元疏水方式

凝结水溶氧超标的原因及处理

凝结水溶氧超标的原因 及处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

凝结水溶氧超标的原因及处理1备用泵轴封失效引起凝结水溶氧超标 1.1取掉凝泵水封环埋下了隐患 2004-07-16,2号机凝结水溶氧达到40~60礸/L,现场多次查漏未果,最后查阅该泵检修记录时发现,盘根室内的水封环被取掉了(原因是当时凝泵盘根处甩水严重,试将水封环取掉换为盘根,以增强密封,减小盘根处漏量)。凝结水泵盘根密封水工作原理见图1。 从图1可以看出:在水封环换为盘根后,盘根密封水进水口就被盘根堵塞了,之所以一直未发生凝结水溶氧超标,是因为该处盘根与轴套紧密接触,隔绝了空气,而当轴套经长时间运行磨损后,盘根与轴套出现间隙,致使空气从压兰吸入泵体内,引起凝结水溶氧超标。

针对这一原因,分2步进行了处理。 第1步,为了满足机组稳定运行的要求,临时将B凝泵密封水回水门关小,以减少从凝泵压兰处漏入的空气。此方法取得了很好的效果,凝结水溶氧从50礸/L降至7礸/L。 第2步,利用机组小修机会,彻底更换盘根、轴套、水封环。此后,凝结水溶氧正常。 1.2备用泵盘根密封水压力不足

该公司凝结水系统正常运行时,备用凝泵盘根密封水取自外供除盐水,而其回水则回到凝泵入口,这样不断地给机组补水,超出机组需求的补水被排掉,造成浪费,不符合电厂节能降耗的要求,为此利用机组临停,对3号机凝结水管路进行了改造。改造前后凝泵盘根密封/冷却水系统见图2。 图2改造前、后凝泵盘根密封/冷却水系统 改造之后不再有浪费水的现象。2005年2月出现凝结水溶氧超标,达到80~90礸/L。对比凝泵密封水改造前后的系统布置,分析认为,由于改造后A凝泵(运行泵)自密封水同时供给2台泵的盘根密封/冷却用水,而导致供给B泵(备用泵)盘根密封水的压力下降,引起漏空溶氧。

热电厂供热蒸汽凝结水回收的水处理方式

热电厂供热蒸汽凝结水回收的水处理方式 文章对热电厂的蒸汽凝结水水处理的必要性进行了阐述,对凝结水处理的工艺、设备及主要材料选型方法进行了论述。 标签:蒸汽;凝结水;热电厂;水处理 蒸汽广泛应用于电力、供热、石油、化工、制药、冶金、食品、纺织、印染、建材等国民经济行业,是现代人类生产生活中的一种主要二次能源。有数据表明,目前我国蒸汽供热系统的热能平均利用效率只有30%左右,节能潜力约为8000万吨标准煤。因此,节能降耗是我国实现可持续发展的必要手段。长期以来,人们比较注重锅炉的节能,而对同属蒸汽供热系统的凝结水系统却重视不够。蒸汽在用汽设备中放出汽化潜热后,变为饱和凝结水。该凝结水的热量与凝结水的压力和温度成正比,可占蒸汽总热量的20%、30%。所以凝结水的回收利用是蒸汽供热系统节能的一项主要措施。但是,对于负责提供区域工业蒸汽的热电厂,由于电站锅炉对给水的品质要求比较高,所以要想安全可靠的回收利用凝结水,必须有可靠的凝结水处理系统。因此,蒸汽凝结水处理系统是热电厂供热蒸汽凝结水回收的关键环节,必须予以高度地重视。 1 热电厂供热蒸汽凝结水的品质 蒸汽在换热设备中转换成凝结水,应该是品质良好的蒸馏水。这与实际热电厂回收的凝结水品质有很大出入,这是由以下原因造成的: 1.1 空气 蒸汽系统停运后,残存在系统中的蒸汽冷凝成凝结水,体积减小,在系统中造成负压或真空,所以大量的空气从漏气处进入系统。 1.2 二氧化碳 凝结水中的CO2主要是由于锅炉水中含有的碳酸盐或重碳酸鹽在炉内压力和温度的作用下分解产生的。其化学反应式如下: Na2CO3+H2O=NaOH+NaHCO3 NaHCO3=NaOH+CO2↑ 1.3 氧化铁、氢氧化铁及碳酸氢亚铁 从锅炉出来的蒸汽都携带有一定量的水滴,使蒸汽在凝结后呈碱性。因而,凝结水可以迅速溶解沿途管道和设备中的铁锈(氧化铁)。凝结水中的氧和二氧化碳也同时引起了管道和设备的腐蚀,同管道和设备中的铁反应,生成了氢氧化

关于蒸汽冷凝水品质的说明

关于蒸汽冷凝水品质的说明: 锅水被加热后,一部分锅水形成与锅水同温度的蒸汽,是水的相变过裎,通过锅炉内置的汽水分离器,输送出去供用热设备使用,释放热量后,形成与蒸汽同等温度的冷凝水。 在锅炉不满水运行和汽水分离器完好的情况下,蒸汽一般不带出锅水,即使不小心带出了,在分汽缸中也会通过疏水阀排掉。因此蒸汽是纯洁的,在用热设备内形成的冷凝水也是纯洁的,冷凝水不含碱度和硬度,故冷凝水没有缓冲能力。在这种情况下,只要有一点二氧化碳进入,即可导致ph值大为降低,会导致回收管道的腐蚀,产生铁离子。如再有氧气进入,由于协同效应,更会促进回收管道的腐蚀。解决的办法是向其中加入凝结水系统保护剂,有的干脆用不锈钢做凝结水回收管。实际上在开放状态下,如果用热设备内的冷凝水不能排尽,又长期停用,用热设备也会造成同样的腐蚀。 随着回收技术的发展,解决了冷凝水无泵长距离输送(以前一般采用斯派莎克蒸汽做动力的回收泵,现采用二次蒸汽或蒸汽做动力的提升器)和高温水泵汽蚀问题。因此有了闭式冷凝水回收系统,它阻止了冷凝水与二氧化碳或氧气接触的机会,因此冷凝水管道不再腐蚀,水中的铁离子不再超标,闭式回收是带压回收,没有二次蒸汽排放,水温大大提高,节能更佳。由于用热设备泄漏,被加热物料会进入冷凝水中,造成冷凝水品质达不到锅炉给水标准,这种情况不是冷凝水自身造成的,而是用热设备泄漏造成的,如果被加热物料成酸性,ph值会超标;如果被加热物料是自来水,硬度会超标。解决的方法是阻止用热设备泄漏。往冷凝水中加入碱或除垢剂的方法也行,但对于水质要求高的锅炉不太合适,因为它实际上与锅内加药水处理一样。总没有钠离子交换的好。 综上所述,只要用热设备自身不漏,又采用闭式回收,冷凝水品质完全会优于锅炉给水标准,我公司做的冷凝水回收系统,对冷凝水检测 结果是ph=7,碱度,硬度是零。 蒸汽冷凝水回收方式介绍 蒸汽冷凝水回收方式有下列三种(各有特点,不同要求的场合,可以采用不同的选用) 1、开式回收方式 2、无泵回收方式 3、闭式回收方式 一、开式回收方式:没有技术含量,回收利用率最低,造价也最低,水质不能保证。 二、无泵回收方式:有下列四种,有一定的技术含量(1、自动泵回收,2、无需用电的冷凝水回收,3、提升器回收,4、背压式回收)。都需要用蒸汽做动力或利用冷凝水自身的背压,能把冷凝水送往软水箱或热力除氧器,但不能直接送往锅炉,特点是投资少,不能彻底回收。有二次蒸汽排放,冷凝水在系统外停留待用时间长,但优于开式回收。在电厂供汽的场合可以采用,资金少的单位也可以采用。四种方式相比,提升器回收最科学,它在背压不足以把冷凝水送往目的地的前提下,才用蒸汽做动力,加入的蒸汽量,是根据输送扬程决定的,如果背压足够,则不加蒸汽,如果背压不足,才加蒸汽,蒸汽耗量可以自动控制,蒸汽用量最少。冷凝水的水质,在进入软水箱或热力除氧器前能保证,进入后不能保证。三、闭式回收:闭式回收有下列三种形式(1、热泵回收。2、压缩机回收。3、高温闭式回收)。 热泵回收、压缩机回收是在水泵没有解决汽蚀问题前出现的产品,热泵回收可以实现二次蒸汽的回收利用,在用热设备有不同的压力,温度参数要求的场合有市场,如造纸(有温度曲线要求);化工(有不同加热温度要求)等。压缩机回收是用机械的技术,解决流体的问题,应用场合受影响,主要用于用热设备是单一参数的场合,如纸板线等。 高温闭式回收,可以应用不同的场合,适应性最强,稳定性最佳,回收率最高。它是由回收主机,回收附件组成。

凝结水溶氧超标的原因分析及处理

凝结水溶氧超标的原因分析及处理 本文重点分析了火力发电厂机组常见的凝结水溶氧超标的原因,论述了凝结水溶氧超标的危害,并针对各种超标原因提出了处理办法,对各火力发电厂凝结水溶氧超标的问题提供了可行的方法,具有一定的借鉴作用。 标签:溶氧超标危害办法 Cause analysis and treatment for the dissolved oxygen in the feedwater deaerator exceed the standard Shen Zhibin (Inner Monglia Datang International Tuoketuo Power Generation Co.Ltd.,Tuoketuo 010206,China) Abstract:This paper focuses on the analysis of the thermal power plant unit common condensation of excessive dissolved oxygen in water,discusses the setting and the harm of excessive dissolved oxygen in water,and for a variety of causes of excessive solutions are proposed,for the thermal power plant condensate water dissolved oxygen overproof problems provides a feasible method,which has a certain reference. Key words:Dissolved oxygen Exceed the standard Harm method 引言 火电厂机组凝结水溶氧是电厂化学监督的的重要指标之一。凝结水溶氧大幅超标或长期不合格,会造成锅炉、管道、设备的高温腐蚀,降低回热设备的换热效率,缩短管道和设备的使用寿命,严重威胁机组安全经济运行,所以降低凝结水溶氧具有重要和深远的现实意义。火力发电厂水汽化学监督导则要求超高压发电机组在正常运行时,凝结水溶氧合格标准为小于30μg/l,小于20μg/l为期望值。机组正常运行时凝汽器处于真空状态,凝结水应该是合格的,但由于诸多原因导致国内许多供热机组普遍存在凝结水溶氧超标问题。 一、凝结水溶氧超标概况 某电厂2*300MW机组为湿冷纯凝汽轮发电机组,于2007年12月份投产,2012年01月开始转为自备电厂,开始对外供热,供热量200t/h。凝结水溶氧的控制方法主要采用凝汽器真空除氧及加联氨方式。2台300MW机组开始供热后,凝结水溶氧这个指标经常处于超标运行状态,超过50μg/l的次数达到15次/月。为了彻底消除溶氧超标,该厂从凝结水溶氧超标常见的原因进行分析,并针对各个原因进行查找并采取一定的措施,本文重点对该厂的查找过程及查找出溶氧超

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力~,每天平均产生蒸汽量200t。主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。 二、存在的问题 1、大量的疏水阀漏汽和闪蒸二次汽对空排放,这部分浪费约占凝结水总量的5~20%,总热量的20~60%。 2、闪蒸二次汽的排放,在冬天热雾漫天,夏季热浪逼人,即对环境造成严重的热污染,又可能烫伤人员,存在安全隐患。 3、潮湿的环境加重了金属设备的腐蚀,电气设备老化,形成间接损失。 4、回收系统设有两台水泵,但没有敷设设备房至锅炉房的凝结水回收管路,所以没有启用,高温凝结水直接排至地沟,造成水资源和热能的白白浪费。 5、开式回收系统凝结水收集至开式水箱,再次溶解空气中的氧气,二氧化碳等杂质,增加了后处理费用。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显

热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。 四、主要设备材料清单 五、设备配置清单

蒸汽和凝结水管道设计

蒸汽和凝结水管道设计 国外石油工厂蒸汽系统的压力大致分为10Mpa、6.0MPa、4.0 MPa、2.0 MPa、1.0 MPa、0.6 MPa、和0.35 MPa,凝结水系统压力大致分为0.35~0.07 MPa. 国内石油化工厂蒸汽系统的压力大致分为10Mpa、4.0MPa、1 MPa、0.3 MPa, 凝结水系统压力大致分为0.3 MPa. 表1是国内常用的蒸汽和凝结水系统压力 用、稀释用、事故用。 (一)蒸汽管道 1.蒸汽管道的布置 一般装置的蒸汽管道,大多是架空铺设,很少有管沟铺设,不埋地铺设。其主要原因是不易解决保温层的防潮和吸收管道热胀变形。 由工厂系统进入装置的主蒸汽管道,一般布置在管廊的上层。 (1)各种用途的蒸汽支管均应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管线上,以避免存液。 (2)在动力、加热及工艺等重要用途的蒸汽支管上,不得再引出灭火/消防,吹扫等其他用途的蒸汽支管。 (3)一般从蒸汽主管上引出的蒸汽支管均应采用二阀组。而从蒸汽主管或支管引出接至工艺设备或工艺管道的蒸汽管上,必须设三阀组,即两切断阀之间设一常开的DN20检查阀,以便随时发现泄漏。 (4)凡饱和蒸汽主管进入装置,在装置侧的边界附近应设蒸汽疏水器,在分水器下部设经常疏水措施。过热蒸汽主管进入装置,一般可不设分水器。 (5)成组布置的蒸汽拌热管,应由蒸汽分管道(或称集合管Manifold)接出,分管道是由拌热蒸汽供汽管供汽,拌热蒸汽供汽管是由装置内的蒸汽主管上部引出或从各设备区专用拌热蒸汽支管上部引出。当蒸汽分管道的位置比蒸汽主管高时,可按图1上部的图形设计。当蒸汽分管道的位置比蒸汽主管低时,可按图1下部的图形设计。 (6)在蒸汽管道的U形补偿器上,不得引出支管。在靠近U形补偿器两侧的直管上引出支管时,支管不应妨碍主管的变形或位移。因主管热胀而产生的支管引出点的位移,不应使支管承受过大的应力或过多的位移。 (7)直接排至大气的蒸汽放空管,应在该管下端的弯头附近开一个φ6mm的排液孔,并接DN15的管子引至边沟、漏斗等合适的地方,如图2(a)所示。如果放空管上装有消声器,则消声器底部应设DN15的排液管与放空管相接,如图2(b)所示。放空管应设导向和承重支架。 (8)连续排放或经常排放的乏汽管道,应引至非主要操作区和操作人员不多的地方。

凝结水回收装置的性能简介、工艺流程图及电气原理图 (1)

设备制造有限公司 收 件 人: 公 司: 电话号码: 邮 箱: 主 题: 发 件 人: 日 期:2014年11月05日 电话号码: 传真号码: 页 数: 共6页 紧急 您好!非常感谢您对本公司产品及服务的信任和支持!现将有关资料呈阅如下,希望得到您的认可和指正。如有异议,请及时与我联系。 设备简介 NFDK -B 系列闭式凝结水回收装置,根据流体动力学原理,通过喷射泵装置、压力平衡装置、汽蚀消除装置配合耐高温多级水泵,彻底消除高温凝结水泵产生汽蚀、汽塞的产生的条件,实现了凝结水和二次汽完全闭式回收,节能节水显著,环保效果明显。设备完全密闭,没有任何形式疏水漏汽和二次汽外冒,将凝结水的热量和水资源全部回收。消除汽蚀。根据流体动力学原理,采用自行设计的喷射泵,应用独特的汽蚀消除技术,彻底消除了凝结水泵产生汽蚀和汽塞的条件,并采用多级泵,延长了叶轮使用寿命,保证了凝结水泵的输出压力,大大提高了系统装置的整体运行寿命,安全运行。由于全闭式回收,保证水质,杜绝了氧气、二氧化碳等水溶腐蚀性气体对凝结水的污染,消除了氧腐蚀和酸性腐蚀,延长了设备及管路、阀门等的使用寿命。系统整体采用机电一体化,罐、泵和控制整体式机组,结构紧凑,安装及运输方便;智能控制,无需人员职守。

我厂生产的闭式NFDK系列,在通用设计工况条件下,通过罐体容积的设计,控制凝结水的闪蒸量,经过二级气水分离,有效地降低了凝结水中的蒸气含量,通过喷射泵的设计计算,一方面有效地回收了蒸气,同时,配合压力平衡控制过量蒸气可能产生的凝结水罐内压的升高,保证疏水畅通。并配装安全启阀,进一步保证用气设备的正常运行。 设备特殊性能简介 我公司生产的闭式NFDK系列,在通用设计工况条件下,通过罐体容积的设计,控制凝结水的闪蒸量,经过二级气水分离,有效地降低了凝结水中的蒸气含量,通过喷射泵的设计计算,一方面有效地回收了蒸气,同时,配合压力平衡器控制过量蒸气可能产生的凝结水罐内压的升高,保证疏水畅通。并配装安全开启阀,进一步保证用气设备的正常运行。喷射泵的设计,是我公司产品设计中重要部件之一。它是利用一次流的流体动力带动二次流体,在喷射泵的作用下,蒸气再次高压熔入凝结水中,形成高温热水被送到回水点。(参见示图) 目前,有的凝结水回收装置,将喷射泵设计在泵的入口前端,这种结构设计,虽然对喷射泵的设计计算简单了,对水泵来说,虽然提高了一些泵叶轮中心点的压力,但由于流体温度的升高,特别是凝结水中含有大量的蒸气,水泵很容易产生气蚀,从而大大降低了水泵的使用寿命。我公司产品由于喷射泵设计安装在水泵的出口,防止蒸气经叶轮压出,从而改善了泵的流体工况,大大提高了水泵的使用效率和寿命。

蒸汽和冷凝水估算量

一、饱和蒸汽流量估算 1.ΔP=0.4MPa,蒸汽密度ρ= 2.669kg/m3,设定管道内流速υ=20m/s DN=40(mm)时,G=241.6(kg/h) DN=50(mm)时,G=377.2(kg/h) DN=65(mm)时,G=611.7(kg/h) DN=80(mm)时,G=966.6(kg/h) 2.ΔP=0.5MPa,蒸汽密度ρ= 3.169kg/m3,设定管道内流速υ=22m/s DN=40(mm)时,G=315.5(kg/h) DN=50(mm)时,G=492.7(kg/h) DN=65(mm)时,G=798.9(kg/h) DN=80(mm)时,G=1262.4(kg/h) 3.ΔP=0.6MPa,蒸汽密度ρ=3.666kg/m3,设定管道内流速υ=24m/s DN=40(mm)时,G=398.1(kg/h) DN=50(mm)时,G=621.8(kg/h) DN=65(mm)时,G=1008.2(kg/h) DN=80(mm)时,G=1593.2(kg/h) 4.ΔP=0.7MPa,蒸汽密度ρ=4.161kg/m3,设定管道内流速υ=25m/s DN=40(mm)时,G=470.7(kg/h) DN=50(mm)时,G=735.1(kg/h) DN=65(mm)时,G=1192(kg/h) DN=80(mm)时,G=1883.7(kg/h)

二、蒸汽凝结水流量估算 1.ΔP=0.4MPa,ρ=958.38kg/m3,取υ=1m/s DN=40(mm)时,G=4.335(t/h) DN=50(mm)时,G=6.744(t/h) DN=65(mm)时,G=11.45(t/h) DN=80(mm)时,G=17.34(t/h) 2.ΔP=0.5MPa,ρ=958.38kg/m3,取υ=1.2m/s DN=40(mm)时,G=5.2(t/h) DN=50(mm)时,G=8.13(t/h) DN=65(mm)时,G=13.74(t/h) DN=80(mm)时,G=20.81(t/h) 3.ΔP=0.5MPa,ρ=958.38kg/m3,取υ=1.5m/s DN=40(mm)时,G=6.5(t/h) DN=50(mm)时,G=10.16(t/h) DN=65(mm)时,G=17.17(t/h) DN=80(mm)时,G=26(t/h) 4.ΔP=0.7MPa,ρ=958.38kg/m3,取υ=2.0m/s DN=40(mm)时,G=8.671(t/h) DN=50(mm)时,G=13.55(t/h) DN=65(mm)时,G=22.9(t/h) DN=80(mm)时,G=34.69(t/h)

冷凝水回收的好处

蒸汽系统凝结水回收的好处 杭州瓦特节能工程有限公司技术部李少鹏 冷凝水回收的益处: 1,回收高温凝结水的显热以节省燃料,占蒸汽总热量的20%的能量。 2,提高锅炉出率,可将锅炉产生蒸汽的能力保持在最大程度. 3,冷凝水不含盐分,使用冷凝水可减少锅炉排污的次数,因而减少成本. 4,回收凝结水可减少除氧器补给水的供应,从而节省水费和水处理费。5,增加锅炉工作稳定性,从而提高蒸汽的质量,降低能耗. 6,通过提高给水之温度,最大程度地减少氧含量,因此可以减小系统腐蚀。7,降低燃料气体的排放,减少高温水向环境的排放,从而保护环境.

凝结水回收: 简介 B8) 凝结水是高温蒸馏水,所以是珍贵的,回收与重新利用凝结水不仅从技术上带来好处,而且它也可以节省支出. 不回收凝结水所带来的问题 B9) 凝结水是一种高温水.当蒸汽释放其潜热转变为凝结水状态,大约还有25%总量保留在凝结水中.如果把凝结水排放掉,所失去的热必须通过燃烧更多的燃料来加热低温的补充水来弥补.通常,每升高6℃水温锅炉燃料可节省约1%. B10)凝结水是理想的锅炉补充用水,因为它是已经被处理过的,TDS 的含量很低, 通常是不超过20ppm,锅炉排污的目的是产生出品质好的蒸汽并用来保护锅炉.用来维持好的TDS水平所需的排污之数量是依赖于补充水的TDS含量,TDS含量越高排污次数越多.回收凝结水可以大幅度地减少锅炉的排污次数..从而可以节省燃料,节省化学处理,以及水的用量.例如:当给水的 TDS从500ppm降低到250ppm,锅炉水的TDS保持在3500ppm,排放污水次数可减少54 %.

B11) 锅炉额定蒸汽量通常是指给水温度在100℃,不用锅炉蒸汽时的产量,低的给水温度将减少蒸汽的产生量.因为给水温度要升高到100℃.给水温差所造成的锅炉理论上与实际上产量差别被称为”蒸汽系数”.例如:当没有凝结水回收时,给水温度是30℃,那么,锅炉在7bar工作压力下的蒸汽量(理论上)将降低14%. B12) 水中溶解的空气量取决于水的温度.温度越高,空气含量越低,一些没有安装昂贵的除氧器的工厂,将依靠给水的温度来减少空气含量.对于这些工厂如果不回收凝结水,那么给水的温度将会比较低.当给水在锅炉 中加热时,不溶解的空气将从给水中跑出来.这些空气将与蒸汽一起被输送进管道,并占具蒸汽的空间.空气是一种差的传热体,它会延长升温时间,降低工作效率1mm厚的空气膜的热阻与1720mm厚 的铁板的热阻相同.空气中含有的氧气和二氧化碳会造 成管道的腐蚀.

汽轮机凝结水溶解氧量高的原因分析及对策

汽轮机凝结水溶解氧量高的原因分析及对策 【关键词】凝结水,溶解氧,空气漏入,过冷度 【论文摘要】本文提出空气的漏入和凝结水过冷是凝结水溶解氧的原因,凝结水溶解氧影响机组经济性和安全性,并且是缓慢的过程,对此提出了对策,供运行和有关部门参考。 大机组随着参数、自动化程度的提高,对热力循环的工作介质的品质要求也越来越高,对汽轮机凝结水的水质要求的标准逐步提高,凝结水溶解氧量是表征凝结水水质的重要指标之一,下面对凝结水溶解氧量的机理、因素及技术发展进行分析,提出了采取的措施,供设计和运行维护参考。 凝汽器内除氧技术的发展:早先的中低压汽轮机的凝汽器热水井无除氧淋水装置和凝汽器冷却水管束布置不合理,蒸汽直接加热热水井凝结水效果不好等,随着对凝结水水质的要求越来越高,高压机组、超高压机组、亚临界机组凝汽器开始设置有淋水装置和汽轮机排汽直接加热凝结水的设计,来减少凝结水过冷,前苏联和美国电站广泛采用凝汽器鼓泡装置,并且近几十年来,研制了凝汽器加热凝结水的除氧装置和扫气式除氧装置。凝汽器内鼓泡装置,在热水井的凝结水被蒸汽鼓泡搅动而混合加热,凝结水被加热到饱和温度时,释放出非凝结气体,这种装置在低负荷启动和非正常工况下投运。加热凝结水的除氧装置是1984年2月Katsumoto ohtake等人提出快速去除凝汽器内凝结水中氧气的除氧装置,凝汽器内设有用隔板分割成明渠和暗渠,明渠中设有加热装置,凝结水先进入明渠被蒸汽加热,对凝结水除氧后流向暗渠,这种设施对全部凝结水加热,使除氧效果更好,除氧时间更短。扫气式除氧装置是日本Keizo ishida等人于1983年2月提出热水井除氧效果好和阻止氧气重新溶于凝结水的除氧装置,此结构是热水井和冷却水管之间安装两块倾斜上下错开的隔板,隔板固定凝汽器前后壁,凝结水沿此隔板曲折流动,热水井底部引入辅助蒸汽与凝结水流向相反,这样改善凝汽器除氧性能,并且除氧时间短。 1凝结水溶解氧原因分析 凝结水溶解氧的机理:由于凝汽器内空气进入和凝结水存在过冷,使凝结水中溶解氧,这就是凝结水溶解氧的机理。空气漏入量增加,凝结水溶解氧量增加,凝结水过冷度增加,凝结水溶解氧量也随之增加,如果空气不进入和过冷度为零,氧气在液体里的溶解度趋于零,因此凝汽器被设计成象除氧器那样,并且在满负荷时效果最佳,这是理想状态,影响凝结水溶解氧的两个因素是凝结水存在过冷度和空气的进入。 1.1 过冷的原因 凝结水过冷度表征凝汽器热水井中凝结水的过冷却程度,凝结水热水井出口凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差称为过冷度。现代装置对凝汽器要求其过冷度不超过0.5—1℃。过冷度增加,凝结水溶解氧量也随之增加,因此过冷度不仅影响低压给水系统的腐蚀,而且也影响凝汽器空气漏入量的估算,机组的经济性和安全性。 过冷的原因:由于蒸汽从排汽口向下部流动时产生阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而产生过冷,此外蒸汽被冷却成液滴时,在凝汽器冷却水管间流动,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水降温从而低于其饱和温度,产生过冷,以及空气漏入,空气分压力增大,蒸汽的分压力相对降低,蒸汽仍在自己的分压力下凝结,使凝结水温度低于排汽温度,产生过冷,如果抽气器不能及时抽出,增大了传热阻力,

化工行业用蒸汽冷凝水回收装置工艺流程

化工行业用蒸汽冷凝水回收装置工艺流程 随着市场竞争的日益激烈,企业就得苦练内功,节能减排,把消耗降到最低。蒸汽冷凝水回收装置,近几年在锅炉使用企业发挥着重大的节能效益,一般可节约燃料和电能20%以上。降到企业的生产成本,同时也提高了企业的竞争力。但不同的行业由于安装方法或蒸汽冷凝水回收机的选型不当,节能效果达不到最佳,甚至无法正常使用。下面就简单介绍一下几个行业安装使用时的注意事项: 一:油脂行业蒸汽冷凝水回收机安装注意事项,一般植物油厂如:棉籽油厂,玉米油,大豆油等大中型生产企业。蒸汽锅炉一般为6-10吨,工作压力0.8Mpa。设备工作压力一般有两个压力段,回收时就必须分段回收。高压的入大回收器,低压力段用小回收器,然后小回收器在通过“真好用”高温高压多段回收泵浦配合自动控制打到大回收器内,大回收器在通过自动控制将高温冷凝水打到锅炉。 二:食品行业蒸汽主要用于烘干,一般0.2-0.4Mpa.而且温度要求不是很高,蒸汽加热器末端加上疏水阀,然后进冷凝水回收装置,在通过自动控制打回锅炉。 三:化工行业工艺比较复杂,首先把工艺流程搞清楚在做具体回收方案。 四:橡胶制品行业用气设备主要是硫化机,每个硫化机都有单独的疏水阀(一般采用圆盘式),然后疏水阀出口都连到冷凝水回水管上,回水管按坡度安装,并在最低处挖一个水池。冷凝水先入水池再用水泵打到开式水箱供锅炉补水用。有一部分重视节能减排的企业负责人安装密闭式冷凝水回收装置或是蒸汽回收机后,硫化机无法正常工作,橡胶制品出现气泡使产品废品率大大增加。造成这个情况的原因是因为安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机后,回收管压力变高,疏水阀压差变小,造成设备内的冷凝水无法顺畅排出,硫化机温度达不到所致。如果用往返泵式蒸汽回收机,就必须更换在这个压差下排量能达到的疏水阀,如果用带压力罐的冷凝水回收装置,就得用有强抽装置的负压式冷凝水回收装置。设备就能正常运行了,且节能效果最佳。 所以说用气设备要安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机时,必须把设备的用气压力.用气量.疏水阀的排量和形式.锅炉的工作压力等参数综合考虑才能达到最好的节能效果,提高设备生产效率。

蒸汽输配系统凝结水怎样排放

蒸汽输配系统凝结水怎样排放 蒸汽输配系统连接着锅炉和使用蒸汽的各个设备,它把蒸汽送到工厂里任何需要热能的地方。整个蒸汽输配系统由三个主要部分组成,它们分别是锅炉分汽缸、蒸汽主管和支管。其中每一个组成部分,都用于满足系统的一个要求,并与蒸汽汽水分离器、蒸汽疏水阀一起组成了一个完整、有效的蒸汽输配系统。 集水管 在所有蒸汽供应系统主管线上,一般每隔一段间隔都需要一个集水管(参见图CG-27)。这些集水管被用来: 1.让凝结水利用自身重力,从快速通过的蒸汽中分离出来。 2.把瞬时大量的凝结水集存起来,直到其压差能够使它通过疏水阀排放出去。 图CG-27. 蒸汽管与集水管 集水管直径尺寸选择合适的话才可以捕集住凝结水。如果太小,就有可能产生“短笛”效应,即凝结水会被蒸汽高速流动产生的压降从疏水阀 中抽回主管。参见CG-19 页表CG-13。分汽缸直径在100mm 以下时,集水管直径和分汽缸直径一样。100 mm 以上时,集水管直径是分汽缸直径的1/2,但不得小于100 mm。

*在过热蒸汽场合不使用浮球型疏水阀,而使用带内置止回阀的抛光阀瓣及阀座的倒置桶型疏水阀。

*压力波动应带内置止回阀。 **超过浮球型疏水阀压力/温度限制时使用倒置桶型IBLV 疏水阀。注:在过热蒸汽场合应使用带内置止回阀的抛光阀瓣及阀座的倒置桶型疏水阀。 锅炉分汽缸 分汽缸是一种特殊的蒸汽主管,它能接受一台或一台以上锅炉送来的蒸汽。它常常是一根平放的管子,从管子上部接受蒸汽,然后送到蒸汽主管中去。蒸汽送入供汽系统之前,用疏水阀把分汽缸内的任何夹带物(锅炉水和固体杂物)排掉是很重要的。安装在分汽缸上的疏水阀,必须具有被夹带的大块污物一出现就能排除的能力。在选择这种疏水阀时,还应考虑它的抗水击能力。 分汽缸用疏水阀的选型和安全系数(仅对饱和蒸汽而言)所有安装在分汽缸上的疏水阀的安全系数,我们认为应该选用1.5。疏水阀的排量可用下列公式计算出来: 疏水阀排量=安全系数×与各锅炉连接的负荷×预计夹带量(一般取10%) 举例:在连接负荷为25,000kg/h,预计夹带量为10% 的情况下,应该选用多大尺寸的疏水阀? 使用公式:所用疏水阀排量=1.5×25,000×0.10=3,750 kg/h 对凝结水污物及时排放、极好的抗水击性能、在非常低负荷下的高效运行等特点,使得倒置桶型蒸汽疏水阀成为最适合这种场合使用的首

凝结水溶氧增大的原因分析

凝结水溶氧增大的原因分析 凝结水溶解氧是凝结水质的一个重要指标,我厂自投运以来凝结水溶解氧合格率偏低,本文分析了凝结水溶解氧不合格的原因,就如何调整凝结水溶解氧进行了探讨。 凝结水溶解氧不合格的原因是什么?如何处理,凝结水溶解氧不合格的原因及处理如下: 1)凝汽器真空部分漏气。应通知汽机人员进行查漏和堵漏。 2)凝结水泵运行中有空气漏入。可以倒换备用泵,盘根处加水封。 3)凝汽器的过冷度太大。可以调整凝汽器的过冷度。 4)凝汽器的铜管泄漏。应采取堵漏措施,严重时将凝结水放掉。 一、异常事件经过 05年12月23日发现#2机凝结水溶解氧由原因的15μg/L上升至30μg/L,对#2机凝结水在线记录仪与手动采样分析确认凝结水溶解氧确实增大,经过观察发现当机组负荷升高至550MW以上时凝结水溶解氧会下降至30μg/L以下,负荷低时溶解氧增大。组织人员对#2机凝结水系统及真空系统进行全面检查,要求维护人员对#2机真空系统所有阀门:真空泵入口门、凝汽器抽真空门、凝汽器热水井放水门、凝结水泵抽空气门、凝结水泵入口门、高低压加热器危急疏水门、低加排气门、低加水位计门、低压缸汽侧人孔门、低压缸水侧人孔门、凝结水泵入口滤网入口法兰、凝汽器水位计、三级减温器等法兰及焊接焊口共计280多个部位进行摸黄油处理没有效果;要求热控人员对#2机真空系统有关压力测点的连接销母进行紧固没有效果;

调整二台凝结水泵轴承密封冷却水,通过采用双泵运行、切换运行对凝结水泵的运行方式进行调整没有效果;调整轴封加热器运行方式、对轴加水封进行注水、凝结水泵轴承冷却水回水水封注水、调整轴封母管压力、调整除氧器排汽运行方式(倒至排大气)仍然没有效果;12月26日和1月3日对#2机进行了真空严密性试验结果分别为0.21KPa/min和0.20KPa/min与前几个月的试验结果相同达到良好状态。 二、异常原因分析 原因:①凝结水泵水封不严,备用出口盘根不严;②抽气器故障;③汽机真空部分不严密;④过冷却度大。 引起凝结水溶解氧增大的原因有下列四个方面,一是凝汽器真空严密性差真空系统阀门、法兰、焊口等漏真空大量漏入凝汽器内的空气不能即时排出溶解于凝结水中造成溶解氧增大,二是凝汽器热水井内水面以下部分阀门或法兰如热水井放水、水位计及测点、水侧人孔门、凝结水泵入口等有漏空部位,漏入的空气先经过凝结水空气中的氧溶解于水中。三是凝结水泵轴承密封效果不好、凝结水泵泵体排空门关闭,漏入的空气随凝结水带出造成凝结水溶解氧增大。四是凝汽器运行方式不合理,如补水量大、补入的除盐水溶解氧大、除氧器排汽大量进入凝汽器等造成凝结水溶解氧大。 三、防范措施 处理:①通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;②通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;③通知汽机员保持真空;④通知汽机员及时调整

凝结水系统设计

凝结水回收系统的设计 汪红 中国石化集团洛阳石化工程公司 前言 1、凝结水回收的意义 凝结水回收是供热系统的最后一个环节,这个环节的好坏将直接影响整个供热系统的经济性与合理性。蒸汽作为一种热载体,从锅炉里产生出来,经管网送至用热设备(蒸汽间接加热设备),把大部分热量释放出来,汽态的水蒸汽变成液态的凝结水。由于凝结水水质较好,而且还含有近20%的热量,因此要设法回收,凝结水的回收是供热系统节能的重要环节。 2、凝结水回收的原则 在供热系统中,凡是蒸汽间接加热产生的凝结水应尽可能回收。对于复杂的凝结水回收系统必须合理的进行设计;对于加热有毒及有强烈腐蚀性溶液的凝结水回收系统要十分慎重,应避免此部分溶液腐蚀凝结水管道而造成有毒或强烈腐蚀性溶液漏入凝结水管道内,要相应的采取一些措施;对含油的凝结水需经除油处理后,其水质符合锅炉给水水质要求方可返回锅炉房。 凝结水回收系统可分为重力凝结水回收系统、背压凝结水回收系统、闭式满管凝结水回收系统和加压凝结水回收系统。本篇分别就以上各系统的流程和特点进行阐述,并对各系统的设计和选择提出意见。 一、凝结水回收系统的基本概念 1、疏水阀工作压力P0 疏水阀工作压力是指疏水阀进口端管道内凝结水或蒸汽的实测压力。 2、疏水阀最高工作背压P MOB 疏水阀最高工作背压是指疏水阀正常工作时,其出口端的最高工作压力。也就是疏水阀前凝结水的压力减去凝结水通过该疏水阀时的阻力。疏水阀最高工作背压对背压回水有着重要的意义,为了保证疏水阀的正常工作,必须保证疏水后系统的实际压力小于选取流量下疏水阀最高工作背压。 3、疏水阀工作备压 P OB 疏水阀工作背压是指在工作条件下,疏水阀出口所测得的压力,此背压是克服疏水阀后凝结水管道压力损失及凝结水水箱内的压力。 4、疏水阀工作背压 P OB与疏水阀最高工作背压P MOB的关系 背压回水系统正常运行的条件应满足: P MOB≥P OB 在背压回水系统中,设计方法有两种:其一是确定疏水阀可能提供的最高工作背压,以

浅析化工厂蒸汽凝结水的回收利用

浅析化工厂蒸汽凝结水的回收利用 1 概述 蒸汽作为一种热源载体,通过直接或间接的对物料或其它介质的加热,温度降低,部分转化为凝结水。这部分凝结水所含的热量占蒸汽总热量的20%~50%,就凝结水本身而言,它又具有温度高、水质好、不需软化处理的优点,将其直接送回锅炉或通过与补给水换热后进入水处理装置,这样不仅节约了燃料和水处理的费用而且降低了补给水的用量。 2 凝结水的回收利用 作为一种优质的软化水和含高热量的热水, 凝结水具有极高的经济价值和广泛的应用价值, 加之高压凝结水压降后产生的二次蒸汽使其被利用的潜能更大。目前凝结水的利用方式主要有以下几种: 2.1 锅炉的补水理论上讲蒸汽凝结下来的凝结水是含高热的纯净软化水,如将纯净凝结水直接输送到锅炉,不仅节约了补给水量和水处理的费用,而且减少了加热补给水所需的燃料费用。这种方式利用凝结水是最有效的途径之一。但实际工作中很难保证凝结水的品质,由于蒸汽运用场合及工艺的不同,凝结水中往往会含有部分有机物,例如:油等化学物质和一部分固体污物。所以在保证有效的利用凝结水的前提下,考虑到运行成本的同时,在把凝结水输送回锅炉之前可以进行必要的水处理,除去凝结水中的固体污物以及超标的元素含量,以提高凝结水的品质。特别值得注意的是如果凝结水回到有汽轮机存在的设备时,必须控制凝结水中硅的含量,一旦硅的含量超标将严重影响汽轮机叶片的工作性能。所以说如果要将凝结水送回锅炉就一定要监控凝结水的水质情况。 目前化工厂一般都设置凝结水站,设置除油除铁过滤器、纤维过滤器等,经过处理后进入化学水站中的高温混床,经过混床除去离子后再作为锅炉的补水用。 2.2 换热的利用换热利用主要适用于:1.凝结水的集中处距离锅炉较远时;2.用汽单位没有锅炉; 3.凝结水混入具有腐蚀性的污染物质; 4.凝结水的水处理费用较高时(远大于凝结水的自身价值), 以上的情况就不适合锅炉补水的利用方式, 通常是利用换热器给锅炉补给水进行 加热或者本着就近利用的原则利用到生产工艺中。 这是凝液利用的主要途径,一般作为工艺介质或者锅炉除盐水的余热用,最大限度的利用凝液中的能量。 2.3 闪蒸汽的利用处于饱和状态下的凝结水一旦排至低压区时,部分凝结水就会产生二 次蒸汽, 这种现象即为凝结水的闪蒸。由于闪蒸汽从凝结水中带走大量的热量,所以闪蒸汽具有很高的利用价值。充分的利用闪蒸汽是凝结水利用的重要组成部分。 化工厂中蒸汽管网也是有不同等级的,相对应都存在不同等级的凝结水系统。如低低压蒸汽管网、低压蒸汽管网、中压蒸汽管网、高压蒸汽管网等,高一级的凝液闪蒸出的蒸汽可以输

凝结水溶氧超标的原因及处理

凝结水溶氧超标的原因及处理 2004-07-16,2号机凝结水溶氧达到40~60礸/L,现场多次查漏未果,最后查阅该泵检修记录时发现,盘根室内的水封环被取掉了(原因是当时凝泵盘根处甩水严重,试将水封环取掉换为盘根,以增强密封,减小盘根处漏量)。凝结水泵盘根密封水工作原理见图1。 从图1可以看出:在水封环换为盘根后,盘根密封水进水口就被盘根堵塞了,之所以一直未发生凝结水溶氧超标,是因为该处盘根与轴套紧密接触,隔绝了空气,而当轴套经长时间运行磨损后,盘根与轴套出现间隙,致使空气从压兰吸入泵体内,引起凝结水溶氧超标。 针对这一原因,分2步进行了处理。 第1步,为了满足机组稳定运行的要求,临时将B凝泵密封水回水门关小,以减少从凝泵压兰处漏入的空气。此方法取得了很好的效果,凝结水溶氧从50礸/L降至7礸/L。 第2步,利用机组小修机会,彻底更换盘根、轴套、水封环。此后,凝结水溶氧正常。 1.2备用泵盘根密封水压力不足 1.2.1凝泵自密封水管路改造引起密封水压力不足 该公司凝结水系统正常运行时,备用凝泵盘根密封水取自外供除盐水,而其回水则回到凝泵入口,这样不断地给机组补水,超出机组需求的补水被排掉,造成浪费,不符合电厂节能降耗的要求,为此利用机组临停,对3号机凝结水管路进行了改造。改造前后凝泵盘根密封/冷却水系统见图2。 图2改造前、后凝泵盘根密封/冷却水系统

改造之后不再有浪费水的现象。2005年2月出现凝结水溶氧超标,达到80~90礸/L。对比凝泵密封水改造前后的系统布置,分析认为,由于改造后A凝泵(运行泵)自密封水同时供给2台泵的盘根密封/冷却用水,而导致供给B泵(备用泵)盘根密封水的压力下降,引起漏空溶氧。 针对这一情况,为了增大盘根密封水压力,将A,B凝泵盘根冷却室入口阀A3,B3由原来的针形阀改为闸阀,同时将开度关至一半,凝结水溶氧很快从86礸/L降至7礸/L。 1.2.2凝泵自密封水逆止门卡涩引起的密封水压不足 2004-10-15,1号机凝结水溶氧超标。当时B泵刚刚进行了每月1次的联锁切换试验,倒成A泵运行,不久凝结水溶氧超标。在仔细分析凝泵切换运行情况后,怀疑可能是在倒泵时A/B凝泵自密封水管路逆止门阀芯卡涩,造成自密封水在此分流降压,继而导致备用凝泵密封水压力不足,而使空气从盘根处漏入,导致凝结水溶氧超标。在对逆止门管路敲震处理后,凝结水溶氧由55礸/L降至6礸/L。 2凝结水负压区存在漏点,引起凝结水溶氧超标 凝结水负压区是指在凝汽器热井水面以下至凝泵入口管道这一区域(包括备用泵出口逆止门前)。漏点可能存在于该区域所有法兰、焊口以及与凝汽器热井相连的各疏放水管阀。 由于漏点处于负压区,因此不易察觉,同时即使是毛细裂纹样的渗漏点,也会使溶氧升高以致超标。2004-10-29,2号机凝结水溶氧达到60~70礸/L,借助超声检漏仪,发现A凝泵(运行泵)入口滤网差压计表管焊口有细小裂纹,用AB胶封堵后,凝结水溶氧恢复至5礸/L,溶氧正常。

蒸汽冷凝水回收装置节能效果及工艺流程

蒸汽冷凝水回收装置节能效果及工艺流程 随着市场竞争的日益激烈,企业就得苦练内功,节能减排,把消耗降到最低。蒸汽冷凝水回收装置,近几年在锅炉使用企业发挥着重大的节能效益,一般可节约燃料和电能20%以上。降到企业的生产成本,同时也提高了企业的竞争力。但不同的行业由于安装方法或蒸汽冷凝水回收机的选型不当,节能效果达不到最佳,甚至无法正常使用。下面就简单介绍一下几个行业安装使用时的注意事项: 一:油脂行业蒸汽冷凝水回收机安装注意事项,一般植物油厂如:棉籽油厂,玉米油,大豆油等大中型生产企业。蒸汽锅炉一般为6-10吨,工作压力0.8Mpa。设备工作压力一般有两个压力段,回收时就必须分段回收。高压的入大回收器,低压力段用小回收器,然后小回收器在通过“真好用”高温高压多段回收泵浦配合自动控制打到大回收器内,大回收器在通过自动控制将高温冷凝水打到锅炉。 二:食品行业蒸汽主要用于烘干,一般0.2-0.4Mpa.而且温度要求不是很高,蒸汽加热器末端加上疏水阀,然后进冷凝水回收装置,在通过自动控制打回锅炉。 三:化工行业工艺比较复杂,首先把工艺流程搞清楚在做具体回收方案。 四:橡胶制品行业用气设备主要是硫化机,每个硫化机都有单独的疏水阀(一般采用圆盘式),然后疏水阀出口都连到冷凝水回水管上,回水管按坡度安装,并在最低处挖一个水池。冷凝水先入水池再用水泵打到开式水箱供锅炉补水用。有一部分重视节能减排的企业负责人安装密闭式冷凝水回收装置或是蒸汽回收机后,硫化机无法正常工作,橡胶制品出现气泡使产品废品率大大增加。造成这个情况的原因是因为安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机后,回收管压力变高,疏水阀压差变小,造成设备内的冷凝水无法顺畅排出,硫化机温度达不到所致。如果用往返泵式蒸汽回收机,就必须更换在这个压差下排量能达到的疏水阀,如果用带压力罐的冷凝水回收装置,就得用有强抽装置的负压式冷凝水回收装置。设备就能正常运行了,且节能效果最佳。 所以说用气设备要安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机时,必须把设备的用气压力.用气量.疏水阀的排量和形式.锅炉的工作压力等参数综合考虑才能达到最好的节能效果,提高设备生产效率。

相关文档