氧气、乙炔切割安全操作规程

一、进行气割作业的人员必须持特种作业操作证,方可上岗操作。

二、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效,紧固可靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上均不得沾染油污。

三、氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他品燃物品分开保存,也不宜同车运输。氧气瓶应有防震胶團和安全帽,不得在强烈阳光下暴晒。严禁用塔吊或其他吊车直接吊运氧气或乙炔瓶。

四、乙炔胶管,氧气胶管不得错装。乙炔胶管为黑色,氧气胶管为红色。

五、氧气瓶与乙炔瓶储存和使用时的距离不得少于5米,氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬(焊炬)间距离不得小于10米。

六、点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰。关闭时先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀。

七、工作中如发现氧气瓶阀门失灵或损坏,不能关闭时,应让瓶内的氧气自动跑尽后再行拆卸修理。

八、氧气胶管,外径18毫米,应能承受20千克气压,各项性能应符合GB2550-81氧气胶管的规定;乙炔胶管,外径16毫米,应能承受5千克气压,各项性能应符合GB2550- 81乙炔胶管的规定。

九、使用中,氧气软管着火时不得折弯胶管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供气。乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可弯折前面一段胶管的办法将火熄灭。

十、未经压力试验的胶管或代用品及变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。

十一、不得将胶管放在高温管道和电线上,或将重物或热的物件压在胶管上,更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起,胶管经过车道时应加护套或盖板。

十二、氧气瓶使用时可立放也可平放(端部枕高),乙炔瓶必须立放使用。立放的气瓶,要注意固定,防止倾倒。

十三、不得将胶管背在背上操作。割(焊)炬内若带有乙炔、氧气时不得放在金属管、槽、缸、箱内。

十四、工作完毕后,应关闭氧气瓶、乙炔瓶,拆下氧气表、乙炔表,拧上气瓶安全帽。

十五、作业结束后,应将胶管盘起、捆好挂在室内干燥的地方,减压阀和气压表应放在工具箱内。

十六、工作结束,应认真检查操作地点及周围,确认无起火危险后,方可离开。

十七、对有压力或易燃易焊物品气割前必须经技术人员采取有效安全措施后,方可进行,否则严禁擅自进行气割作业。

第三章气焊与气割设备的安全使用

一、气瓶的安全使用

1.常用气瓶的结构:

用于气焊与气制的氧气瓶和氢气瓶属于压缩气瓶,乙炔气瓶属

于溶解气瓶,石油气瓶属于液化气瓶。

(1)氧气瓶的构造

氧气瓶是一种贮存和运输氧气的专用高压容器。氧气瓶通常用优质碳素钢或低合金结构钢轧制成无缝圆柱形容器。常用气瓶容积40升,瓶内氧气压力为15MPa,可以贮存6m3的氧气。氧气瓶在出厂前,除对氧气瓶的各个部件进行严格检查外,还需对瓶体进行水压试验,一般试验的压力为工作压力的倍,并在瓶体上部球面部位作明显的标志。标志上标明:瓶号、工作压力和试验压力、下次试压日期、检查员的钢印、制造厂检验部门的钢印、瓶的容量和重量、制造厂、出厂日期等。此外,氧气瓶在使用过程中亦必须定期作内外部表面检验和水压试验;氧气瓶表面为天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。

(2)乙炔瓶的构造

乙炔在是贮存和运输乙炔气的专用容器,其外形与氧气瓶相似。它的构造要比氧气瓶复杂,主要因为乙炔不能以高的压力压入普通的气瓶内,而必须利用乙炔能溶解于丙酮的特性,采取必要的措施,才能把乙炔压入钢瓶内,乙炔的瓶体是由优质碳素结构钢或低合金结构钢经轧制焊接而成。乙炔瓶的容积为40L,一般乙炔瓶內能溶解6~7kg 的乙炔,乙炔瓶的工作压力是. 水压试验的压力为6MPa. 乙炔瓶表面为白色,并标注红色的“乙炔”和“不可近火”字样。

(3)液化石油气瓶的构造

液化石油气瓶是贮存液化石油气的专用容器,按用量及使用方法不同,气瓶贮存三分别为l0kg、15kg. 36kg等多种规格,还可以

制造容量为1t、 2t或更大的贮气罐。气瓶材质选用16Mn、A3钢或20号优质碳素钢制成。气瓶的最大工作压力为 1. 6MPa,水压试验3MPa.气瓶通过试验鉴定后在气瓶的金属铭牌上标志类似氧气瓶所标明的内容。气瓶表面为银灰色,并有“液化石油气”红色字样。2.气瓶爆炸事故的原因

(1)气瓶的材质、结构和制造工艺不符合安全要求。

(2)由于保管和使用不善,受日光曝晒、明火、热辐射等作用。

(3)在搬运装卸时,气瓶从高处坠落,倾斜或滚动等发生剧烈碰撞冲击。

(4)气瓶瓶阀无瓶帽保护,受振动或使用方法不当等,造成密封不严、泄漏甚至瓶阀损坏、高压气流冲出。

(5)开气速度太快,气体迅速流经瓶阀时产生静电火花。

(6)氧气瓶瓶阀、阀门杆或减压阀等上粘有油脂,或氧气瓶内混入其他可燃气体。

(7)可燃气瓶(乙炔、氢气、石油气瓶)发生漏气。

(8)乙快瓶内填充的多孔性物质下沉,产生净空间,使乙炔气处于高压状态。

(9)乙炔瓶处于卧放状态或大量使用乙炔时,丙酮随同流出。

(10)石油气瓶充灌过满,受热时瓶内压力过高。

(11)气瓶未作定期技术检验。

3.气瓶的安全使用

(1)氧气瓶

①氧气瓶在出厂前必须按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验。检验合格后,应在气瓶的球面部分做明显标志。

②充灌氧气瓶时必须首先进行外部检查,并认真鉴别瓶内气体,不得随意充灌。

○3氧气瓶在运送时必须戴上瓶帽,并避免相互碰撞,不能与可燃气体的气瓶、油料以及其他可燃物同车运输。搬运气瓶时,必须使用专用小车,并固定牢固。不得将氧气瓶放在地上滚动。

○4氧气瓶一般应直立放置,且必须安放稳固,防止倾倒。

⑤取瓶帽时,只能用手或扳手旋转,禁止用铁器敲击。

⑥在瓶阀上安装减压器之前,应拧开瓶阀,吹尽出气口内的杂质,并轻轻地关闭阀门。装上减压器后,要缓慢开启阀门,开得太快容易引起减压器燃烧和爆炸。

○7在瓶阀上安装减压器时,与阀口连接的螺母要拧紧,以防止开气时脱落,人体要避开阀门喷出方向。

⑧严禁氧气瓶阀、氧气减压器、焊炬、割炬、氧气胶管等粘上易燃物质和油脂等,以免引起火灾或爆炸。

⑨夏季使用氧气瓶时,必须放置在凉棚内,严禁阳光照射,冬季不要放在火炉和距暖气太近的地方,以防爆炸。

○10冬季要防止氧气瓶阀冻结。如有结冻现象,只能用热水和蒸气解冻,严禁用明火烘烤,也不准用铁器敲击,以免引起瓶阀断裂。

○11氧气瓶内的氧气不能全部用完,最后要留的氧气,以便充氧时鉴别气体的性质和防止空气或可燃气体倒流入氧气瓶内。

○12气瓶库房和使用气瓶时,都要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和易燃易爆物质等,一般规定相距10m以上。

○13氧气瓶必须做定期检查,合格后才能继续使用。

○14氧气瓶阀着火时,应迅速关闭阀门,停止供气,使火焰自行熄灭。如邻近建筑物或可燃物失火,应尽快将氧气瓶移到安全地点,防止受火场高热而引起爆炸。

(2)乙炔瓶

使用乙炔瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用外,还应严格遵守下列各点:

①乙炔瓶不应遭受剧烈振动和撞击,以免引起乙炔瓶爆炸。

②乙炔瓶在使用时应直立放置,不能躺卧,以免丙酮流出引起燃烧爆炸。

○3乙炔减压器与乙炔瓶阀的连接必须可靠,严禁在漏气情况下使用。

○4开启乙炔瓶阀时应缓慢,不要超过一转半,一般只需开启3/4转。

⑤乙炔瓶体表面的温度不应超过30~-40℃,因为温度高会降低丙酮对乙炔的溶解度,而使瓶内乙炔压力急剧增高。

○6乙炔瓶内的乙炔不能全部用完,最后必须留以上的乙炔气。应将瓶阀关紧,防止漏气。

⑦当乙炔瓶阀冻结时,不能用明火烘烤。必要时可用40℃以下的温水解冻。

⑧使用乙炔瓶时,应装置干式回火防止器,以防止回火传入瓶内。

(3)液化石油气瓶

①同氧气瓶①~○14条。

②石油气对普通胶管和衬垫的腐蚀作用,易造成漏气,所以必须采用耐油性强的橡胶管和村垫。

○3石油气比空气重,易于向低处流动,而且易挥发,遇到明火会引起燃烧事故,因此,使用场地要通风良好,便于空气对流。

○4石油气瓶内部的压力与温度成正比。随着温度的升高,气瓶内的压力也增高,所以石油气瓶应远离热源和暖气片。

⑤冬季使用石油气瓶可用40℃以下温水加热,严禁火烤或沸水加热。

○6过量的石油气可导致人窒息,因此使用时必须注意通风。

⑦石油气点火时,先点燃引火物再开气。

⑧不得自行倒出石油气残流,以防遇火引起火灾。

总之,各类气在使用过程中必须根据国家《气瓶安全监察规程》要求进行定期技术检验,在集中供应焊接切割用气的情况下,乙炔、氧气等是用导管输送的。输气的管道均属于压力管道。因此,其设计、制定、安装和使用维修既要考虑输送介质的特点,更要符合国家各部门对压力管道的规定要求。

二、气焊与气割工具的安全使用

焊炬、割炬是进行气焊与气割工作的主要工具。在使用中,应

能方便地调节氧与可燃气体的比例和热量大小,同时重量要轻,安全可靠。

1.焊炬

(1)焊炬的分类

按可燃气体与氧气的混合方式分为射吸式和等压式两类;按可燃气体科类分为乙炔、氢、石油气等类型;按火焰数目分为单焰和多焰;按使用方法分为手工和机械两类。

日前国内使用焊炬多数为射吸式,在这种焊炬中,乙炔的流动主要靠氧气的射吸作用,所以不论使用中压或低压乙炔都能使焊炬正常工作。

(2)焊炬的安全使用

①射吸式焊炬,在点火前必须检查其射吸性能是否正常,以及焊炬各连接部位及调节手轮的针阀等处是否漏气。

②经以上检查合格后,才能点火。点火时先开启乙炔轮,点燃乙炔并立即开启氧气调节手轮,调节火焰。这种点火方法与先开氧气后开乙炔的方法相比较,具有的优点是,可以避免点火时的鸣爆现象,容易发现焊炬是否堵塞等弊病,火焰由弱逐渐变强,火焰燃烧平稳等。其缺点是,刚点火时冒黑烟,影响环境卫生。也可以在点火时先把氧气调节手轮稍微开启,再开启乙炔调节手轮并立即点火。此方法可消除冒黑烟的缺点,但焊炬一旦有堵塞时氧气有可能进人乙炔通道,形成回火条件。从安全操作要求,建议采用前面一种操作方法。

○3火焰停止使用时,应先关乙炔调节手轮,以防止发生回火和产

生黑烟。

○4焊炬的各气体通路均不允许沾染油脂,以防氧气遇到油脂而燃烧爆炸。

⑤根据焊件的百度选择适当的焊炬及焊嘴,并用扳手将焊嘴拧紧,拧到不漏气为止。

○6在使用过程中,如发现气体通路或阀门有漏气现象,应立即停止工作,消除漏气后,才能继续使用。

⑦不准将正在燃烧的焊炬随手卧放在焊件或地面上,

⑧焊嘴头被堵塞时,严禁嘴头与平板摩擦,而应用通针清理,以消除块塞物。

○9工作暂停或结束后,应将氧气和乙炔瓶关闭,并将压力表的指针调至零位。同时还要将焊炬和胶管盘好,挂在靠墙的架子上或拆下橡皮管将焊炬存放在工具箱内,使用焊炬时应当注意尽可能防止产生回火,引起回火的主要原因有:

①于熔化金属的飞溅物、碳质微粒及乙炔的杂质等堵塞焊嘴或气

体通道。

②焊嘴过热,混合气体受热膨胀,压力增高,流动阻力增大,焊

嘴温度超过400℃,部分混合气体即在焊嘴内自燃。

③焊嘴过分接近熔融金属,焊嘴喷孔附近的压力增大,混合气体

流动不畅道。

④胶管受压、阻塞或打折等,致使气体压力降低。

上述四种项因造成混合气体的流动速度低于燃烧速度而产生回

火。如果操作中发生回火,应急速关闭乙炔调节手轮,再关闭氧气调节手轮。

2.割炬

(1)割炬的分类

按预热火焰中氧气和乙炔的混合方式,分为射吸式和等压式两种,其中以射吸式割炬的使用最为普遍。按割炬用途又分为普通割炬、重型割炬以及焊、割两用炬等。

(2)制炬的安全使用

以上介绍的焊炬的安全使用也同样适合于射吸式割炬。但是使用射吸式割炬时还应注意以下两点

①开始切割前,工作表面的厚漆皮、厚锈皮和油水污物等应加

以清理,防止锈皮伤人,在水泥地面上切割时,在垫高工作

或者被切割处工件下方垫上钢板,防止水泥地面爆皮伤人。

②在正常工作结束时,应先关闭切割氧调节手轮,再关闭乙炔

和预热氧调节手轮。在回火时应快速地按以上顺序关闭各调

节于轮。

3. 减压器

减压器的作用是用来表示瓶内气体及减压后气体的压力,并将气体从高压区降低到工作需要的压力。同时,不论高压气体的压力如何变化,它能使工作压力基本保持稳定。减压器的安全使用应注意以下几点:

①减压器上不得沾染油脂,如有油脂必须擦净后才能使用。

②安装减压器之前,要略打开氧气和阀门,吹除污物,预防灰

尘和水分带入减压器内。

③装卸减压器时必须注意防止接着螺纹损坏滑牙,以免旋装不

牢固射出。

④减压器出口与氧气胶管接头处必须用铁丝或管卡夹紧。

⑤打开减压器时,动作必须缓慢,瓶阀嘴不应朝向人体方向。

⑥在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值,工作结

束后应从气瓶上取下减压器,加以妥善保存。

⑦减压器冻结时,要用热水和蒸汽解冻,严禁用火烘烤,在减

压器加热后,应吹除其中的残留水分。

⑧各种气体的减压器不能换用。

⑨减压器必须定期检修,压力表必须定期校验。

4.氧气与乙炔胶管

(1)胶管着火爆炸的主要原因

①胶管里已形成了乙炔与氧气或乙炔与空气的混合气。

○2由于回火引起爆炸。

○3由于挤压硬伤、磨损、腐蚀或保管维护不当,致使胶管老化、强度降低或漏气。

○4制造质量不符合安全要求。

○5氧气胶管沾有油脂或因高速气流产生的前电火花等。

(2)氧气与乙炔胶管的安全使用

①应分别按照GB2550 -92 氧气胶管国家标准和GB2551-92乙炔

胶管国家标准规定保证制造质量。胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。

○2在保存、运输和使用胶管时必须维护、保持胶管的清洁和不受损坏。

○3胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除于净,防止焊割炬的通道堵塞。

○4氧气与乙炔胶管不准互相代用和混用,不准用氧气吹除乙炔胶管内的堵塞物。

○5焊与气割工作前,应检查胶管有无磨损、划伤、穿孔、裂纹、老化等现象,并及时修理和更换。

○6氧气、乙炔胶管与回火防止器等导管连锁时,管径相互吻合,并用管卡或细铁丝夹紧。

○7严禁使用被回火烧损的胶管。

⑧乙块管在使用中脱落、破裂或着火时,应首先关闭焊炬或割炬的所有调节手轮,将火焰熄灭,然后停止供气。

工贸企业氧气、乙炔(丙烷)切割作业安全操作规程示范文本

工贸企业氧气、乙炔(丙烷)切割作业安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工贸企业氧气、乙炔(丙烷)切割作业安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1电气焊工须经培训考试,并持有操作证者方能独立操 作,未经专门培训和考试不得单独操作。 2工作前,办理动火作业手续,准备好消防器材,必须 配戴劳保用品,穿好绝缘鞋;同时裤脚应罩住鞋子开口 处、衣服钮扣要扣严防止弧光伤害,防止烫伤。 3必须穿戴好工作衣、手套、眼镜等防护用品。 4检查设备、接头,阀门及紧固件均应紧固牢靠,不准 有松动、破损和漏气现象。检查时,只准用肥皂水试验。 气瓶及其附件,橡胶软管,工具上不能沾染油脂的泥垢。 5应定期检查氧、乙炔胶管是否有裂纹、老化等现象, 应及时更换氧、乙炔胶管。

6乙炔必须有防回火装置,定期检查回火防止器是否处于正常工作状态。 7搬运氧气瓶时,必须小心,不可碰撞滚动或甩落,氧气瓶不可放在热源附近,不可曝晒。 8严禁油脂抹在氧气瓶上,否则绝对禁止使用。 9减压阀安装好后,须试验是否漏气,气阀冻结时,须用不含油性且温水加热,决不允许用火、蒸汽烘烤。 10开启氧气阀门时,要用专用工具,动作要缓慢,不要面对减压表,但应观察压力表指针是否灵活正常,气焊胶管不许靠近火源。 11不准将正在燃烧中的熔接器或熔切器随手放置,应将熄火后放置;停止工作,须将乙炔及氧气阀门关闭。 12当氧气瓶在电焊同一工作地点,瓶底应垫绝缘物,防止被窜入电焊机二次回路。 13氧气瓶及乙炔发生器放置地点必须离火源10m以

氧气、乙炔切割安全操作规程

氧气、乙炔切割安全操作规程 一、进行气割作业的人员必须持特种作业操作证,方可上岗操作。 九、使用中,氧气软管着火时不得折弯胶管断气,应迅速关闭

氧气阀门,停止供气。 第三章气焊与气割设备的安全使用 一、气瓶的安全使用

切割机安全操作规程范本

切割机安全操作规程 1、割机在启动前应对电源闸刀开关、砂轮片的松紧度、防护罩或安全挡板进行详细检查,操作台必须稳固,夜间作业应有足够的照明,待确认安全后才允许启动。 2、机械运转正常后,方准断料,断料时紧靠切割机的一头必须用夹具夹紧,然后手握切割机加力手把缓慢地向下加力,不能初割时突然加力,以免损坏切割砂轮片和砂轮片飞出伤人。 3、切割25cm左右的短钢筋料时,需用夹具夹紧,不准用手直接送料,切割长钢筋时另一头需用人扶助,操作时动作要一致,不得任意拖拉,再切割料时,操作切割机人员不能正面对准砂轮片,需站在侧边,非操作人员不得在近旁停留,以免砂轮片碎裂时飞出伤人。 4、切割工作完毕应关闸断电,锁好箱门,露天作业的应做好防雨淋的措施。 5、不准以切割机代替砂轮机从事打磨作业。 砂轮机安全操作规程 一、新装砂轮必须先试转30-40分钟,然后检查砂轮及轴承等转动是否平稳,有无振动与其它不良现象。 二、应定期检查砂轮有无裂纹,螺纹两端是否锁紧。 三、砂轮机必须备有防护罩,不允许随便取下。 四、砂轮与搁架之间的距离不应过大,一般隙缝应小于3毫米,防止刃磨时磨件带入缝隙,挤碎砂轮。 五、砂轮启动后需待速度稳定后方可磨削,操作者应站在侧面,不能站在砂轮片的旋转平面上,以免万一砂轮碎裂伤人。

六、勿用砂轮的两侧磨削工件,禁止两人同时使用一块砂轮进行磨削。 七、不要在砂轮机上磨又重又大的工件,不得用过大的力量压紧砂轮来进行磨削。 八、手指不可贴触砂轮,防止磨掉手指或伤人。 九、砂轮机连续工作时间最好不要超过十分钟,以免过载烧坏电动机。 十、砂轮机不应磨木料、石头及砖、瓦等物。 电焊机安全操作规程 一、电焊机应放在干燥的机棚内,留出安全通道,配好消防设施。 二、焊接人员须持证作业,正确穿戴劳防用品。 三、焊接前须对焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘,焊机的外壳接地和焊机的各 接线点进行检查,在确认良好后方可合闸操作。 四、改变焊机接头、转移地点或发生故障及工作完毕时必须切断电源。 五、焊接地点与易燃易爆品之间须留足够安全距离或采取可靠的隔离防护设施。 六、在容器内焊接时,照明设备电压不得超过12V,须设专人进行监护。工作场所须 具备良好的通风条件。 七、严禁在有易燃易爆物品的容器、管道,和受力构件上进行焊接。 台钻安全操作规程 1、安装、拆卸钻头应使用专用钥匙,不允许采用敲击的方法。

氧气乙炔二氧化碳钢瓶使用安全操作规程(2021)

氧气乙炔二氧化碳钢瓶使用安全操作规程(2021) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0954

氧气乙炔二氧化碳钢瓶使用安全操作规程 (2021) 一、使用方法: 使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 二、注意事项: 1.防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处,不得超过31℃,以免液体CO2温度的升高,体积膨胀而形成高压气体,产生爆炸危险。

2.钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的CO2液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。 3.减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。 4.CO2不得超量填充。液化CO2的填充量,温带气候不要超过钢瓶容积的75%,热带气候不要超过66.7%。 5.旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。 氧气瓶、乙炔钢瓶安全技术操作规程 1、运输 (1)氧气瓶是运送和贮存高压氧气的容器,其容积为40L,工作压力为15Mpa。按照规定,氧气瓶外表漆成天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。 (2)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。 (3)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。

《安全操作规程》之氧气、乙炔瓶安全操作规程

氧气、乙炔瓶安全操作规程 操作流程 风险分析 安全注意事项 严禁事项 应急措施 作业前准备 布置 1、其他伤害 指定人员操作(持证),监护人,作业场所,分析危险源,及预防措施,办理危险作业工作票 1、严禁劳保用品穿戴不正确上岗; 2、严禁酒后上岗 3、严禁无证操作 4、严禁抛卸气瓶 1、受伤员工应大声呼救或用携带的通讯工具呼救; 2、救治: 2.1机械伤害:发现设备或人身伤害事故应直接急停设备,采取应急救援措施;2.2灼烫灼烫:人员如果灼烫后,立即进行大量的凉水冲洗伤处防止伤害深度加深; 2.3物体打击:遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持头低脚高的卧位,并注意保暖;

2.4高处坠落:去除伤员身上的用具和口袋中的硬物,在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫; 2.5粉尘:正确佩戴防尘口罩; 2.6中暑:脱离高温环境,迅速将中暑者转移至阴凉通风处休息;使其平卧,头部抬高,松解衣扣;及时采取如补充液体、人工散热等急救措施; 2.7火灾:①发生火灾时要迅速判断火势的来源,使用附近的灭火器灭火;②火势难以控制时,朝与火势趋向相反的方向逃生;③万一身上着火,千万不要乱跑,应该就地打滚扑压身上的火苗;如同伴身上着火,可用衣物等覆盖灭火,或用水灭火; ④火情难以控制时拨打119报警; 2.8其他伤害(滑跌、扭伤、摔伤、碰伤等):视具体伤害类型采取应急措施,遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血; 3、伤情严重时及时拨打120,同时汇报部门领导; 4、派专人到主要路口迎接救护车 检查 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、噪声伤害 5、粉尘伤害 6、其他伤害(滑跌、扭伤、摔伤、碰伤等) 7、爆炸 1、工作时必须按规定穿戴好个人防护用品,必须戴有色护目镜。 2、焊割工具性能是否正常,特别应检查回火防止器、安全阀是否有效。 3、自检所用气瓶上的压力表是否有效 4、应急通道是否畅通

丙烷气体切割操作规程

丙烷气体切割操作规程 乙炔的代用气体有丙烷、丙烯、天然气、氢气、液化石油气、一些混合气体等。汽化经雾化后也可作为燃气用于气割。 1.氧-丙烷气体切割 气割时使用的预热火焰为氧-丙烷火焰。根据使用效果、成本、气源情况等综合分析,丙烷是乙炔的比较理想的代用燃料,目前丙烷的使用量在所有乙炔代用燃气中用量最大。工业发达国家早已经使用丙烷这种质优价廉的气体进行火焰切割。氧-丙烷切割要求氧气纯度高于99.5%,丙烷气的纯度也要高于99.5%。一般采用G01-30型割炬配用金池104-机用型快速割嘴。 与氧-乙炔火焰切割相比,氧-丙烷火焰切割的特点如下: ①切割面上缘不烧塌,熔化量少;切割面下缘黏性熔渣少,易于清除; ②切割面的氧化皮易剥落,切割面的粗糙度相对较低; ③切割厚钢板时,不塌边、后劲足,切口表面光洁、棱角整齐,精度高; ④倾斜切割时,倾斜角度越大,切割难度越大; ⑤比氧-乙炔切割成本低,总成本约降低30%以上。 同氧-乙炔切割相似,氧-丙烷切割按使用的割炬分为射吸式割炬和等压式割炬,射吸式割炬大多用于手工切割,等压式割炬大多用于机械切割。切割时,预热火焰开始用氧化焰,以缩短预热时间。正常切割时转用中性焰。使用丙烷气切割与氧-乙炔切割的操作步骤基本一样,只是氧-丙烷火焰略弱,切割速度较慢一些。采取如下措施可使切割速度提高:①预热时,割炬不抖动,火焰固定于钢板边缘一点,适当加大氧气量,调节火焰成氧化焰; ②换用金池丙烷快速割嘴使割缝变窄,适当提高切割速度; ③直线切割时,适当使割嘴后倾,可提高切割速度和切割质量 2.液化石油气切割 随着石油工业的发展,石油工业中的副产品——液化石油气已被用在金属的切割上。液化

电焊氧气乙炔安全操作规程(正式版)

电焊氧气乙炔安全操作规程 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

电焊氧气乙炔安全操作规程 一般规定 1.1电、气焊操作人员必须经过严格的培训, 了解并掌握电、气焊操作技术, 熟悉电、气焊设备, 经培训合格后方可持证上岗, 人员培训按公司相关规定执行; 1.2在对运动设备维修前, 必须锁上相应设备开关, 并在主控开关上挂锁; 1.3必须对运转时会对作业造成危险的相关设备实行断电停机并挂牌上锁; 1.4必须确认设备已完全停止, 对制动系统可靠性不能完全确认或维修时可能改变系统受力稳定性的维修作业, 应另实施安全保障措施后才能作业; 1.5特殊场所, 如煤磨系统、库房、袋收尘器等, 必须有动火证才能进行电气焊作业; 1.6操作前要认真检查电、气焊工器具, 发现问题要及时报告并处理; 1.7工作中应正确使用、保管高压氧气瓶和乙炔瓶, 正确调整电焊机电流, 保证安全生产;

1.8在使用电焊机前应仔细检查, 确认设备安全情况, 焊机接入电网时必须注意两者电压是否相符; 1.9起动焊机时焊钳和焊件不能接触以防短路; 1.10接线柱和电缆应接触良好, 不许松动。焊机外壳接地应良好以确保安全; 1.11氧气瓶和乙炔瓶两个压力表不应互相对峙以免气流射出时冲击另一块表造成事故; 1.12冬天氧气出口处如有冻结现象, 严禁使用明火加热, 以免氧气突然大量冲出造成事故; 1.13氧气瓶、乙炔瓶不能用起重机直接挂吊, 如在高空施工必须吊运时, 应装入吊蓝或适当台架上进行; 1.14对电焊、气割、气焊作业时都应采取必要的防火措施; 15操作人员在2米以上施工时, 要佩戴安全带和采取防护措施; 1.16对有一次仪表(如负荷传感器等)的设备焊割时, 应与仪表技术人员联系。 气焊、气割的安全规定 2.1进行气焊和气割时, 必须戴上墨镜; 2.2严禁氧气乙炔瓶、带接触油料。氧气、乙炔瓶距不得小于5m;必须留有余气;

氧气乙炔切割操作规程

氧气乙炔切割操作规程 1、操作人员须经培训考试,并持有操作证者方能独立操作,未经专门培训和考试不得单独操作。 2、工作前,准备好消防器材,必须配戴劳保用品,穿好绝缘鞋;同时裤脚应罩住鞋子开口处、衣服钮扣要扣严防止弧光伤害,防止烫伤。 3、必须穿戴好工作衣、手套、眼镜等防护用品,作业场所严禁吸烟。 4、工作前检查设备、接头,阀门及紧固件均应紧固牢靠,不准有松动、破损和漏气现象。检查时,只准用肥皂水试验。气瓶及其附件,橡胶软管,工具上不能沾染油脂的泥垢。 5、应定期检查氧、乙炔胶管是否有裂纹、老化等现象,应及时更换氧、乙炔胶管。 6、乙炔必须有防回火装置,定期检查回火防止器是否处于正常工作状态。 7、搬运氧气瓶时,必须小心,不可碰撞滚动或甩落,不可敲击碰撞,气瓶应有明显色标和防震圈,氧气瓶不可放在热源附近,不可曝晒。 8、严禁油脂抹在氧气瓶上,否则绝对禁止使用。 9、减压阀安装好后,须试验是否漏气,气阀冻结时,须用不含油性且温水加热,决不允许用火、蒸汽烘烤。 10、开启氧气阀门时,要用专用工具,动作要缓慢,不要面对减压表,但应观察压力表指针是否灵活正常,气焊胶管不许靠近火源,点火时,焊枪口不准对人。

11、不准将正在燃烧中的熔接器或熔切器随手放置,应将熄火后放置;停止工作,须将乙炔及氧气阀门关闭。 12、当氧气瓶在电焊同一工作地点,瓶底应垫绝缘物,防止被窜入电焊机二次回路 13、工作时,氧气和乙炔瓶应保持不小于2m距离,并有放倾倒措施或装置。 14、氧气瓶及乙炔发生器放置地点必须离火源10m以上,不足10m 的应采取严格的隔离措施;氧气瓶与乙炔发生器要保持5m以上安全距离。 15、氧气瓶一定要避免受热、曝晒,使用应尽可能垂直立放,并联使用的汇流输出总管上应装设单向阀。 16、发现减压器有损坏、漏气或其他事故,应立即检修。 17、点火时先开氧气,然后开少量乙炔,熄灭时先关乙炔气,再关氧气。 18、发生回火时,应首先关闭乙炔,然后再关闭氧气,并第一时间关闭乙炔和氧气总阀,同时排除险情。 19、工作完毕后必须关紧有关阀门并放松调压阀,确认场地安全无火种后整理场地,同时将气管内余气排空,将焊接设备收起放置指定位置;检查操作地点,方可离开工作现场。

线切割机安全操作规程

线切割机安全操作规程 一:目的:规范线切割机安全操作,确保安全生产, 二:范围:公司所有线切割机与线切割操作工 三:线切割机安全操作基本注意事项 1 、操作者必须熟悉设备的一般结构和性能,严禁超性能使用设备。 2、工作前操作者应穿戴好各种劳保用品,以确保工作安全。注意:不允许戴手套操作机床。 3、操作者不可违反使用手册所列各项要求与规定。 4、严禁不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌、铭板。 5、操作者必须严格遵守劳动纪律,不能擅离岗位,设备在运行中不得从事与工作无关的其它工作,做到机转人在,人走机停,非操作人员不得乱动机床的任何按钮和装置。 6、机器上的任何保护设施等,均不可擅自移去或修改。 7、禁止在机床周围放置障碍物,工作空间应足够大。 8、某一项工作如需俩人或多人共同完成时,应注意相互间的协调一致。 8、不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及NC单元。 四:线切割机各项安全要求: (一)、工作前的准备工作 1、机床工作开始工作前要有预热,认真检查润滑系统工作是否正常,如机床长时间未开动,可先采用手动方式向各部分供油润滑。 2、认真检查丝杆运动机构、冷却液系统是否正常,若发现异常并及时报修。 3、检查高频电源工作是否正常,并调整好相关参数。 4、检查工件是否卡紧,保持工件与高频电源极板的良好接触。 5、 (二)、工作过程中的安全注意事项 1、数控电火花线切割机床操作人员在机床断丝后或更换钼丝、紧钼丝、穿丝等状态下,必须将断丝保护开关开于“0”,以防机床不能开车。 2、机床储丝筒在上钼丝、卸钼丝时,应切断机床的电源,以防误操作对人身产生伤害。

3、机床储丝筒摇手柄插入前,应切断机床的电源,以防误操作对人身产生伤害。 4、操作人员在进行上钼丝操作时,应将钼丝放进导轮内及导电块上,以防止断丝。 5、机床在切割工件过程中,禁止用手触摸工件及钼丝,以防电击。 6、手潮湿或有油污时禁止操纵控制面板上的开关和按钮。 7、 机床运转中,操作者不得离开岗位 8、检查、维护、调整时必须停机进行。 9、机床运转时如发现故障,应立即停车报告装备管理主管派机修工修理。 (三)、工作完成后的注意事项 l、清除切屑、擦拭机床,使用机床与环境保持清洁状态。 2、检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换。 3、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。。 4、打扫现场卫生,填写设备使用记录。 编制:何岳龙审核: XXXXXX有限公司 本人已全部了解以线切割机安全操作规程,并将确保遵守。如有违反违规或造成损失,将承担部门相应经济处罚的责任。 签名:

氧气瓶、乙炔瓶及减压阀安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67752 氧气瓶、乙炔瓶及减压阀安全操作 规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

氧气瓶、乙炔瓶及减压阀安全操作 规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、氧气瓶、乙炔瓶必须装有两个防震橡皮圈,竖直安放在固定支架上,以免落地发生事故。 2、氧气瓶、乙炔瓶在搬运和使用时应避免碰撞和震动,在运送时需拧上瓶帽。 3、氧气瓶、乙炔瓶必须存放在安全地点,要防止其他移动工具机体或其他物体在氧气瓶、乙炔瓶附近经过不小心撞伤瓶体。必须避开热源。氧气瓶不得接近油脂、燃料等易燃物品,在露天存放应避免冰雪

堆积、阳光直射。 4、乙炔瓶必须直立不得放倒。 5、直放的氧气瓶、乙炔瓶须防止它倾倒,横放的氧气瓶应防止它滚动。 6、气瓶存储或使用时,不许靠近高压电线或其他电源。 7、气瓶阀门螺杆有滑牙时应停止使用。 8、严禁氧气瓶口与减压阀沾染油脂和油污,当瓶口与减压阀连接处或螺杆漏气时,严禁用沾油的手拧气瓶或减压阀,不许戴手套操作,防止发生燃烧爆

乙炔氧气安全操作规程示范文本

乙炔氧气安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

乙炔氧气安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、严禁携带火源及易燃物品进入氧气、乙炔房。 二、严禁氧气与乙炔混合放置,氧气和乙炔放置时应 保持直立,并有防止倾倒支架。 三、在使用前,应对钢印标记、颜色标记及安全状况 进行检查,凡是不符合规定的氧气乙炔瓶不准使用。 四、氧气乙炔瓶的施置地点,不得靠近热源和电器设 备,与明火的距离不得小于10m。 五、氧气乙炔瓶使用时,必须直立,并设防止倾倒支 架,严禁卧放使用。 六、氧气乙炔瓶严禁敲击、碰撞,严禁在瓶体上引 弧,严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用。 七、应采取措施防止氧气乙炔瓶受曝晒或受烘烤,严

禁用40℃以上的热水或其它热源对乙炔瓶进行加热。 八、乙炔瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器。正常使用时,减压器指示的放气压力不得超过0.15Mpa,如需较大流量时,应采用多只乙炔瓶汇流供气。 九、氧气乙炔瓶使用过程中,开闭瓶阀的专用扳手,应始终在阀上,暂时中断使用时,必须关闭焊、割工具的阀门和乙炔瓶瓶阀,严禁手持点燃的焊、割工具去调节减压器或开、闭氧气乙炔瓶瓶阀。 十、氧气乙炔瓶使用过程中,发现泄露要及时处理,严禁在泄露的情况下使用。 十一、乙炔瓶内气体不得用尽,必须留有不低于0.05Mpa的剩余压力。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

气割工岗位安全操作规程

气割工岗位安全操作规程 未经安全培训和考试不合格者,不得独立操作。 工作前或停工时间较长再工作时,必须检查所有设备。乙炔气瓶、氧气瓶及橡胶软管的接头,阀门及紧固件应紧固牢靠,不准有松动、破损和漏气现象,氧气瓶及其附件、橡胶软管、工具上不能沾染油脂。 检查设备、附件及管路漏气,只准用肥皂水试验。试验时,周围不准有明火,严禁用火试验漏气。 禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔阀门。 气割点火时,应先开氧气阀,后开乙炔阀,在熄火时,应先关乙炔阀,后关氧气阀。 发生回火或多次鸣爆时,应立即关闭乙炔阀和氧气阀,自然冷却后再使用,不应用握弯乙炔气管来防止回火。 使用乙炔气瓶应安装阻火器,乙炔瓶、氧气瓶离明火作业点的距离应在10m以上。 焊割煤气、乙炔、氧气、氨气管道时,应安装局部通风装置,并预先将这些气体清除,并用氮气灌装。 焊割盛过可燃物品的容器时,必须先用苛性碱液进行清洗,让风吹干后才能焊割,并且要把所有的孔打开,孔口要向上。 在容器内、地沟或狭窄的地方焊、割时,应安装局部的通风装置。 乙炔管、氧气管应用颜色区别开,工作时注意勿使火花和热金属把乙炔管烧坏而引起回火。氧气瓶要装瓶盖,配戴两个防震圈,严防油脂沾染阀门,并且不能与可燃气贮存在一起,在露天存放时,要防止日光曝晒。 搬运氧气瓶时,不得一人抱或用肩扛,应使用小车,在搬运中,要防止滚动和撞击。 氧气瓶需用铁箍固定,使用前将出气阀开启四分之一转,吹洗1-2秒钟,然后再接上减压器,开出气阀时人要站在侧面,应缓慢开启。 氧气瓶气体不准用尽,应使内部保留一个大气压。 切勿在易燃易爆物品附近焊、割,气瓶与明火作用地不小于10m。 禁止用火检查氧瓶阀门和压力表是否漏气。 在高空进行气焊和气割时,还应遵守高空作业安全操作规程。 严格遵守气割工“十不割”规定:

电动切割机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A90854 电动切割机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电动切割机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、操作人员应熟悉机器规格、性能及使用维修方法。 2、使用前应详细检查各部件是否齐全、紧固、电源线是否绝缘。 3、切割时要安装合适,链条要紧固、旋转要均匀,进刀要稳,切割口要齐整。 4、雨天使用切割机要采取防雨措施,以防电机受潮连电,除特殊情况禁止雨天使用。 5、发现电机转动有异常现象,应马上停机检查并报告,操作者不得擅自处理。

6、工作完毕应切断电源,接拆线工作必须由电工进行。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

氧气、乙炔气割安全操作规程

氧气、乙炔气割安全操作规程 1检验: 1.1检查设备、安全附件(减压器、回火防止器)及管路是否漏气,只准用肥皂试验。试验时,周围不准有明火,不准抽烟。严禁用火试验漏气。 1.2橡胶软管须经压力试验,氧气软管试验压力为 2.0Mpa,乙炔软管试验压力为0.5Mpa。未经压力试验的代用品及变质、老化、脆裂、漏气的胶管不准使用。 2放置: 2.1氧气瓶、乙炔发生器与明火间的距离应在10米以上。如条件限制,也不准低于5米,并应采取隔离措施。 2.2气瓶必须装设两个防震橡胶圈。氧气瓶应与其他易燃气瓶油脂和其他易燃物品分开保存,严禁与乙炔瓶混装运输。运送时须罩上安全帽。 2.3气瓶禁止敲击,碰撞,要轻拿轻放;不得靠近热源和电气设备;与明火的距离一般不小于10米,(高空作业时,应是与垂直地面处的平行距离)。 2.4严禁放置在通风不良场所,且不得放在橡胶等绝缘体上,夏季要防止爆晒; 2.5作业场地:焊接场地应备有相应的消防器材,露天作业应防止阳光直射氧气、乙炔气瓶。

3作业前准备: 3.1软管长度一般为10-20米。不准使用过短或过长的软管, 接头出必须用专用的卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。氧气软管为红色,乙炔软管为黑色,与焊炬连接时不可错乱。 3.2气瓶附件有毛病或缺损,减压器、回火防止器、压力表损 坏变形的禁止使用,阀门螺杆滑丝时应停止使用。氧气瓶应直立着安放在固定支架上,以免跌倒发生事故。 3.3根据工件的厚度,选择适当的焊炬、割炬及焊咀、割咀切割厚金属。 3.4如发现漏气应及时进行更新,以免造成事故。 4作业 4.1禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔气阀门。 开启气阀门时,要用专用工具,动作要缓慢,不要面对减压表,操作者应站在阀口的侧后方;但应观察压力表指针是否灵活正常。 4.2乙炔软管使用中发生脱落、破裂着火时,应先将焊炬或割炬上的火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时,应迅速关闭氧气瓶阀门,停止供氧。不准用弯折的办法来消除氧气软管着火,乙炔软管着火时可用弯折前面一段的办法来将火熄灭。 4.3禁止把橡胶软管放在高温管道和电线上,或把重、热物件压在软管上,也不准将软管与电焊用的线敷设在一起。使用时应防止割破。软管经过车行道时应加护套或盖板。

气割作业安全操作规程

气割作业安全操作规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

气割作业安全规程 一、气割作业前的准备 1. 进行气割作业的人员必须持特种作业“操作证”方可上岗操作。 2. 检查胶管有无磨损、划伤、穿孔、裂纹、老化等现象. 乙炔胶管,氧气胶管不得错装。 乙炔胶管为黑色,氧气胶管为红色。氧气与乙炔胶管应铺设平坦,不应相互缠绕或打结,不得灼伤和压坏,并不得混用。软管长度一般为10~20米。不准使用过短或过长时软管。接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。 3. 安装氧气压力表时必须先把氧气瓶上的开关稍稍拧开 这是为了借助氧气的冲击力 把附在开关上的尘土和水分完全吹去。压力表装上后必须将丝扣拧紧否则瓶内的高压氧气会把压力表吹掉。冬天出口处常被冻结,可用温水或蒸汽加热,千万不可用火烤。 4. 氧气瓶与乙炔瓶使用时的距离不得小于5米,氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬间距离不得 小于10米。 5. 氧气瓶和乙炔瓶的阀、表均应安全有效,紧固牢靠,不得破损和漏气。

6. 氧气瓶在使用前应开阀稍许,吹除阀上的污垢与水分。氧气瓶及其附件,割炬,胶管和开启阀门的扳手均不能粘上易燃物质和油脂,也不能用粘油的工具或手套去接触。 7. 使用乙炔瓶时,应装置干式回火防止器,以防止回火发生爆炸。 8. 开启乙炔瓶阀时应缓慢,不要超过1/2圈,一般只需开启1/3圈。乙炔瓶只能直立,不能卧放使用。若使用卧放的乙炔瓶,先直立20分钟后再使用. 9. 乙炔瓶体表面温度最高不能超过40℃,乙炔瓶阀冻结时,不能用明火烘烤。只能用40℃以下的温水解冻. 二、气割作业过程中 10. 切割点火时,应先开氧气阀,后开乙炔阀 11. 气割过程中若发生回火时,应立即关闭切割氧,然后依次关闭可燃气和预热氧 三、气割作业完成后: 12. 气割作业完成后,先关闭切割氧调节阀,再关闭乙炔调节阀,最后关闭预热氧调节阀。 13. 将各减压器在气瓶上拆下,连同胶管和割炬,盘好收起。 14. 整理、收好其它所使用的各种工具,清理工作现场,确保无安全隐患,方可撤离。

(完整版)切割机安全操作规程及注意事项

切割机安全操作规程及注意事项切割机安全操作规程 一、切割前准备 (一)、使用前必须认真检查设备的性能,确保各部件的完好性。 (二)、电源闸刀开关、锯片的松紧度、锯片护罩或安全挡板进行详细检查,操作台必须稳固,夜间作业时应有足够的照明亮度。 (三)、使用之前,先打开总开关,空载试转几圈,待确认安全无误后才允许启动。 (四)、操作前必须查看电源是否与电动工具上的常规额定220VA 电压相符,以免错接到380VA的电源上。 二、切割注意事项 (一)、切割机工作时务必要全神贯注,不但要保持头脑清醒,更要理性的操作电动工具。严禁疲惫、酒后或服用兴奋剂、药物之后操作切割机。 (二)、电源线路必须安全可靠,严禁私自乱拉,小心电源线摆放,不要被切断。使用前必须认真检查设备的性能,确保各部件完好。 (三)、穿好合适的工作服,不可穿过于宽松的工作服,更不要戴首饰或留长发,严禁戴手套及袖口不扣而操作。 (四)、加工的工件必须夹持牢靠,严禁工件装夹不紧就开始切割。 (五)、严禁在砂轮平面上,修磨工件的毛刺,防止砂轮片碎裂。 (六)、切割时操作者必须偏离砂轮片正面,并戴好防护眼镜。 (七)、严禁使用已有残缺的砂轮片,切割时应防止火星四溅,并

远离易燃易爆物品。 (八)、装夹工件时应装夹平稳牢固,防护罩必须安装正确,装夹后应开机空运转检查,不得有抖动和异常噪声。 (九)、中途更换新切割片或砂轮片时,不要将锁紧螺母过于用力,防止锯片或砂轮片崩裂发生意外。 (十)、必须稳握切割机手把均匀用力垂直下切,而且固定端要牢固可靠。 (十一)、不得试图切锯未夹紧的小工件或带棱边严重的型材。 (十二)、为了提高工作效率。对单支或多支一起锯切之前,一定要做好好辅助性装夹定位工作。 (十三)、不得进行强力切锯操作,在切割前要待电机转速达到全速即可。 (十四)、不允许任何人站在锯后面,停电、休息或离开工作地时,应立即切断电源。 (十五)、锯片未停止时不得从锯或工件上松开任何一只手或抬起手臂。 (十六)、护罩未到位时不得操作,不得将手放在距锯片15厘米以内。不得探身越过或绕过锯机,操作时身体斜侧45度为宜。 (十七)、出现有不正常声音,应立刻停止检查;维修或更换配件前必须先切断电源,并等锯片完全停止。 (十八)、使用切割机如在潮湿地方工作时,必须站在绝缘垫或干燥的木板上进行。登高或在防爆等危险区域内使用必须做好安全防护

氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶安全操作规程

氧气瓶安全操作规程 1、氧气瓶存放处周围10m之内,不准放有易燃易爆或其它油脂类 物品,氧气瓶存放须有专用架子,不得横卧在地,空瓶,满瓶必须分开存放。 2、氧气瓶存放时必须戴好瓶帽,存放处环境温度不得超过35℃, 夏季须适当遮盖,防止日光曝晒。 3、搬运氧气瓶时要做到小心谨慎,轻搬轻放,施工现场搬运应用 专用手推车运送,禁止用肩扛或横在地上滚动,远距离搬运要戴好瓶帽。 4、安装氧气表要冲吹开关上的灰尘,低压调节器应处于关闭状态, 使用时,先开启高压开关,后缓慢地开启低压调节器,直至符合要求。 5、开关瓶嘴时,手和工具要严防沾有油污,装上瓶嘴上的氧气压 力表要保持准确灵敏,绝对禁油。 6、冬季发生冻结时,只能用蒸汽或热水解冻,禁止用明火或敲击 解冻。 7、割刀皮管及各连接处应经常保养、检查,发现损坏要及时修理, 不得有漏气。皮管不准和电线混在一起,使用的皮管横过通道时,上面要加以保护,避免受到机械损坏。 8、停工或操作者离开现场时,先关闭高压开关,再将减压阀的调 节螺丝退出。 9、不得把氧气瓶中的氧气全部用完,剩余压力不得小于l—2kg/ cm2。

乙炔气瓶安全操作规程 1、乙炔气瓶存放的周围10米之内,不准放有易燃易爆物品及明 火靠近存放,运输和使用中不得横卧在地。 2、乙炔气瓶存放处环境温度不得超过35℃,夏季须适当遮盖防 止日光曝晒。 3、搬运乙炔气瓶要小心谨慎,做到轻搬轻放,禁止用肩扛或横在 地上滚动、撞击。 4、严格按操作次序开启或关闭乙炔气瓶,正确调节好出口气量。 5、乙炔气瓶与动火点应保持10m以上距离,并与氧气瓶有5m以 上间距,乙炔气瓶与线不准混在一起,过横道进应加保护。 6、冬季发生冻结时,只能用温水轻缓解冻,禁止用明火或敲击的 方式来解冻。 7、工作结束或操作人员离开现场,必须关闭好乙炔气瓶,卸下减 压连接装置。 8、不准将乙炔气瓶移作其他用途。

氧气、乙炔工安全操作规程

编号:CZ-GC-00023 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 氧气、乙炔工安全操作规程Safety operation procedures for oxygen and acetylene workers

氧气、乙炔工安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1氧气瓶、乙炔瓶是属于易燃易爆受压容器,操作者要身体健康,须经专业培训考试合格,须经过专业培训考试合格方可上岗操作,其它人员一律不准操作和乱动。 2气瓶使用前要认真检查日期是否在安全期内,气瓶外观是否完好,连接螺丝是否松动及减压阀、阻火装置是否松动有缺陷,管路是否有泄漏,如果发现有问题应立即更换。 3气瓶使用时要垂直放置,严禁横躺、侧放,搬运时要轻装轻放,防止坠落倒下,滚动震动受剧烈冲击。 4开气时要缓慢,其工作压力要调至到适当位置,一般氧气为0.1—1.0MPa,乙炔应小于0.05MPa。 5严禁用粘有油脂的手套、棉纱头等去接触瓶阀、阀杆及减压阀,严禁用铁器敲击瓶壳或猛拧减压器的调节螺丝杆,严禁把氧气管和乙炔管代用或混用。

6瓶阀或减压器发生冻结时严禁用明火烘烤,要用40℃的温水解冻,气瓶使用时要用40℃的温水解冻,气瓶使用时要注意留有余气,氧气一般情况为0.05MPa,乙炔一般为0.1—0.3MPa。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

乙炔气焊气割安全操作规程

乙炔气焊气割安全操作规程 乙炔在运输贮存和使用过程中,由于受震动、填料下沉、直接受热,以及使用不当、操作失误等,会发生爆炸事故。所以使用乙炔气瓶时,各方面都要采取必要的安全措施。每三年进行一次技术检验。 1、使用时的安全技术要求: 1)禁止敲击、碰撞。 2)要立放,不能卧放,以防丙酮流出,引起着火爆炸(丙酮蒸气与空气混合爆炸极限为2.9%--13%)。气瓶立放15-20min后,才能开启瓶阀使用。拧开瓶阀时,不要超过1.5转,一般情况只拧3/4转。 3)不得靠近热源和电气设备,夏季要防止曝晒,与明火的距离一般不小于10m(高处作业时,应是与垂直地面处的平行距离)。 4)瓶阀冻结,严禁用火烘烤,必要时可用40℃以下的温水解冻。 5)吊装、搬运时,应使用专用夹具和防震的运输车,严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。 6)严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所,且不得放在橡胶等绝缘体上。 7)工作地点不固定且移动较频繁时,应装在专用小车上;同时使用乙炔瓶和氧气瓶时,应尽量避免放在一起。 8)使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用,局部温度不要超过40℃(即烫手)。 9)必须装设专用的减压器、回火防止器。开启时,操作者应站在

阀口的侧后方,动作要轻缓。 10)使用压力不得超过0.15Mpa,输气流速不应超过 1.5- 2.0m3(h?瓶)。 11)严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,必须使用铜合金器具时,合金含量低于70%。 12)瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于下表规定的剩余压力。剩余压力与环境温度关系 环境温度(℃)<00-1515-2525-40 剩余压力(Mpa)0.050.10.20.3 2、运输乙炔瓶的安全技术要求: 1)应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。 2)车、船装运时,应妥善固定。汽车装运乙炔瓶横向排放时,头部应朝向一方,且不得超过车厢高度,直立排放时,车厢高度不得低于瓶高的2/3。 3)夏季要有遮阳设施,防止曝晒,炎热地区应避免白天运输。 4)车上禁止烟火,并应备有干粉或二氧化碳来火器,(严禁使用四氯化碳灭火器)。 5)严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。 6)严格遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规定。 3、储存乙炔瓶的安全技术要求: 1)使用乙炔瓶的现场存量不得超过5瓶;超过5瓶但不超过20瓶时,应在现场用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的储存间,应有一

氧气乙炔切割安全操作规程

氧气乙炔切割安全操作 规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

氧气、乙炔切割安全操作规程 一、进行气割作业的人员必须持特种作业操作证,方可上岗操作。 二、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效,紧固可靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上均不得沾染油污。 三、氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他品燃物品分开保存,也不宜同车运输。氧气瓶应有防震胶团和安全帽,不得在强烈阳光下暴晒。