第一章概述

1.1 随着公司在通信铁塔工程业务方面的不断发展,为适应铁塔工程市场的实际需要,在总结以往经验的同时,还吸取其他同行业的先进经验。结合相关的国家标准和规范及有关规定等,特编制本手册。

1.2 本手册主要将与工程有关的内容相对集中,以使工程技术人员和工程管理人员在施工中掌握,更好地和钢结构设计、施工、工程监理、业主等方面沟通。

1.3 掌握和执行国家标准是通信铁塔工程赖以发展的基础:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2002)

《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—83)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)

《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—88)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86)

《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—88)

1.4 以国家相关的规范、标准为依据,结合公司长期从事通信铁塔工程施工实践的总结,集思广益编制《通信铁塔工程施工手册》,为使《手册》更先进性、实践性和可操作性,并在施工中休息到质量、成本、工期安全的有效控制,《手册》内容主要包括:一、施工组织方案;二、施工安全措施;三、施工技术措施;三个方面。

第二章施工组织方案

2.1 个单项工程多方面根据该项工程实际情况编制出施工组织方案:

2.1.1 工程概况:

工程规模、工程量、工程结结构类型、地域分布、地质地貌。

2.1.2 任务划分:

明确与业主方在铁塔设计(地堪)、铁塔制造、运输、建筑安装、铁塔基础(地网)、相关的机房、围墙、以及施工临时设施、施工用水、用电、工程协调、安全责任、工程进度保证等的划分。

2.1.3 施工准备及临时设施:

开工前的设备、材料的准备,据现场初堪结果作备料,施工期间必要的临时设施的搭建和施工。

2.1.4 施工程序:

2.15 施工机具

根据工程规模、施工条件、地理环境、工程内容、工程进度要求,合理配德施工机具数量;

1、货车、施工车—材料运输、工地转场。

2、切割机、电焊机—切割运输、工地转场。

3、振动棒、(人工搅拌)—振搅砼基础。

4、发电机、抽水机—基础施工。

2.1.6 劳动力使用计划(每个施工队)

登高作业要:4—6人;

辅助工:4—6人(组装架设作业);

电焊工:1人(基础及地线焊接);

钢筋工:2人(基础钢筋制作);

泥、木工若干(基站机房、围墙土建,以工程量定员)

普工:16人(挖基坑、地槽、浇混凝土)

2.1.7 为保证工程质量及施工安全,在施工过程中应严格遵守现场施工规范、操作规程、安全技术规程及合同的有关规定。以下四点措施要求应贯穿于施工的始终。

a、保证铁塔的制作、安装、严格按设计图纸进行。

b、严把材料使用关,不合格材料不能进场,构件到场后应由监理验料确认合格,方可架设作业。

c、基坑挖好后请设计单位、监理、业主代表验槽。

d、工程开工到竣工的所有监理资料、施工资料、安全生产记录、自检记录、质量检验记悄等原始资料应随工完成。

2.2 铁塔安装一般规定

2.2.1 安装应按施工组织设计进行,安装程序必须保证结构的稳定性和不导致

永久性变形。

2.2.2 安装前应按结构明细表核对进场的构件,查验产品合格证和设计文件,工厂预拼装过的构件在现场瑞装时,应根据预拼装记录进行。

2.2.3 钢结构安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序的施工均应符合GB50205—2001规范第4章中的有关规定。

2.2.4 钢结构在运输、存放和安装过程中损坏的涂层应按GB50205—2001规范4章的有关规定补涂。

2.2.5 钢结构吊装前就消化除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。

铁塔安装施工流程图

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

通信铁塔施工安全制度

通信铁塔施工安全制度 铁塔安装施工安全措施注意事项通信铁塔施工安全制 度|2015-10-2312:34 1、熟悉掌握本工种专业技术及规程; 2、队长应组织领导施工队伍的安全工作,采取实地、实际安全措施,对全体人员进行安全制度和技术操作规程教育; 3、年满18岁,经体格检查合格后方可从事高空作业; 凡患有咼血压、心脏病、癫痫病、精神病、视力和听力严重障碍的人员和其它不适于高空作业的人,禁止 登高作业; 4、在接受安装任务后,应先熟悉图纸、结构、指标、要求和地形,制定具体施工方案,并组织实施; 5、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人 的统一指挥和统一管理; 6、要坚持安全第一、文明施工,确保工程服务质量; 7、经常进行安全检查,发现施工人员不遵守安全制度和技术操作规程必须立即制止,在紧急情况下,应停止该项作业; &在施工屮,必须采取安全可靠的防护措施,设专职安全员;9、高空作业人员身体如有异常必须及时向队长报告; 1 / 5 ----------------------------- 感谢观看本文——谢谢--------------------------------------------

10、作业者在作业前及午饭休息时严禁喝酒,严禁在高空及吊板上打闹,开玩笑或投掷物品; 11、防护用品要穿戴整齐,裤角要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋;,水平移动工作面时,必须系尾巴绳;要有足够强度的安全带,并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上;严禁催上催下,跃于馀头现象,工作时严禁掉东西; 12、专人指挥,专人开卷扬机,专人巡视滑车,专人拉尾,由机动人帮助拉大尾绳钢丝绳;卷扬机司机听到异常或没有听清楚口令不得开车; 13、互相检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁冒险作业; 14、使用频繁的大绳、吊板、安全锁,必须进行作业前的检查,发现异常(如断丝超过3根或离股)应立即停止使用;15、地面留守人员、高空作业人员必须有呼有应,塔上施工人员必须佩带对讲机,各工作岗位人员一定要听清口令后方可操作具体工序; 16、人爬塔检查时系好安全带;在爬到一定高度要检查之前,先用脚用力猛跺几脚将要跨过的塔部件(以防万一),确认安全时方可通过到接点处进行检查; 2 / 5 ----------------------------- 感谢观看本文——谢谢 -------------------------------------------

通信塔安装方案 (1)

通信塔安装方案 一、组织安全施工措施 成立专业化施工队伍,指定项目负责人(或基站负责人)、专职安全员、施工吊装总指挥、质量检查员、高空操作工等。制定安全规章制度及安全操作规程,进场前进行系统的安全知识教育,每工作日班前进行安全交底,施工中逐步提高“不伤害自己、不被别人伤害、不伤害别人”的“三不伤害”的能力。对施工安装工器具的自制原材料必须注明生产厂家及出厂合格证,尽量使用正规大厂家的产品,谨防假冒伪劣产品进入施工工地。对正在进行正常作业的安装器具,每班前由专职安全员进行检查,发现损伤及时调换 确保安全进行。 施工吊装现场设立吊装总指挥,施工中做到统一部署、统一指挥、统一行动。各技工必须各守其职,各就各位。起吊时风缆绳定点定人,在塔体起吊及主扒杆提升时,严禁互相窜岗。高空作业时,其作业工具必须用麻绳扣紧或背有工具袋,安全带随身。在任何一个部位,必须与塔体有关部位用夹扣和钢丝千斤扣牢,以免发生高空坠落的安全事故。不准高空抛物,不准在5级大风及有雷雨时施工。卷扬机、开关箱必须设置漏电保护器,受力缆绳的主地锚必须有加固装置,可采用厂家生产或自制的螺旋地锚(5t)。 凡进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,着装整齐,穿戴规范,严禁穿拖鞋、光脊背作业。作业区两侧在交通口设置警戒线,用公司统一制作的红绿旗横线拉紧,并派专人拦阻行人于警戒线外,非施工人员无故不准随意进入施工现场。施工中必须服从安全监督领导小组的现场检查,对发现的违章、违规、违纪罚款,必须坚决执行。 二、施工人员组成 项目负责人1人:有较强的综合管理和组织能力及协调能力,具备单管塔单根外抱杆式吊装的一般短程与施工程序。 现场施工总指挥1人:必须是专职起重工,并具备起重指挥上岗证,有丰富的起重安装经验,指挥果断、雷厉风行。对一般工具及施工设备,对其规格、型号、最大承载能力、破坏承载力及安全系数,做到心中有数。且具有较强的现场施工应变能力。 专职安全员1人:具备起重工的专业知识,了解安全操作规程。技术素质较高,敢于负责,并必经安全管理部门的安全专职培训,且具有上岗证。 高空作业工2-3人:具有较好的技术素质,工作胆大心细。身体素质较好,并持有高空操作证。 起重工4-5人:掌握起重的专业技术知识,懂得各种工具及起重设备的操作技术、安全操作规程,并经专门培训并持有上岗证。 质检员1人:经专业技术培训,掌握单管塔施工、验收基本标准和质量要求,能要求施工人员按有关规范执行,具体包括单管塔的垂直度、外观、接地电阻、安装程序等。 三、主要施工器具及施工安装设备和材料2-3t卷扬机一台(配Ф12mm钢丝绳300m);1-2Tudrsm2一台(配Ф10mm钢丝绳200m,作拉升扒杆用);2t手拉葫芦(5-6只);108mm×6mm×7500mm的无缝管2根(用于副扒杆);159mm×8mm×16000mm主扒杆1根;3t三门滑轮组一组(2只,作提升主扒杆用及倒运塔体用);5t三门滑轮组一组(2只,作起吊塔体用);3t导向滑轮2只(2t备用导向滑轮3只);Ф12mm钢丝绳600m。 四、机械吊装方案 使用50t、80t轮式起重机安装单管圆锥通信塔,是建筑安装企业总结多年安装经验,经专业施工人员及技术人员共同研究,制定的一种吊装方法。该吊装方案,吊装速度快、安全,对塔体的碰撞损伤较小,但使用机械吊装,对现场地形地貌要求较高,对现场安装人员的施工整体素质要求较高,因此必须严格按吊装操作规程,精密组织谨慎操作。

通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设规(自建铁塔) 省电信规划

2006年5月 目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规。 1.2、制定技术规书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

通信铁塔基站施工安全措施样本

通信铁塔基站施工安全措施 1.施工场地应能满足钻孔机作业的要求。旱地区域地基应平整、坚实; 浅水区域应采用筑岛方法施工; 深水河湖中必须搭设水上作业平台, 作业平台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施工设计, 其高程应比施工期间的最高水位高70cm以上。 2.同时钻孔施工的相邻桩孔净距不得小于5m; 两桩( 地下部分) 之间净距小于5m时, 待一桩所浇筑的混凝土强度达5MPa后, 方可进行另桩钻孔施工。 3.泥浆护壁成孔时, 孔口应设护筒; 埋设护筒后至钻孔之前, 应在孔口设护栏和安全标志。 4.护壁泥浆原料应为性能合格的黏土或其它符合环保要求的材料; 现场应设泥浆沉淀池, 泥浆残渣应及时清理并妥善处理, 不得随意排放, 污染环境; 泥浆不断循环使用过程中应加强管理, 始终保持泥浆性能符合要求; 泥浆沉淀池周围应设防护栏杆和安全标志。 5.旱地和浅水域, 护筒埋深不宜小于原地面以下 1.5m; 砂性土应将护筒周围50cm~80cm和护筒底50cm范围内换填并夯实粘性土; 深水域的长护筒, 粘性土应沉人河床局部冲刷线以下1.5m;细砂或软土应沉入冲刷线以下至少4m。 6.护筒应坚固、不漏水, 内壁平滑、无凸起; 护筒顶端高程应高于地下水位或施工期间的最高河湖水位2.0m以上, 旱地钻孔护筒顶端高程应高出地面30cm; 护筒内径应比孔径大20cm以上。 7.钻孔作业应符合下列要求:

(1)施工场地应平整、坚实; 现场应划定作业区, 非施工人员禁止入内。 (2)钻孔应连续作业, 建立交接班制, 并形成文件; 施工中严禁人员进入孔内作业。 (3)使用全套管钻机钻孔时, 配合起重机安套管人员应待套管吊至安装位置, 方可靠近套管辅助就位, 安装螺栓; 拆套管时, 应待被拆管节吊牢后方可拆除螺栓。 (4)钻孔作业中发生坍孔和护筒周围冒浆等故障时, 必须立即停钻; 钻机有倒塌危险时, 必须立即将人员和钻机撤至安全位置, 经技术处理并确认安全后, 方可继续作业。 (5)成孔后或因故停钻时, 应将钻具提至孔外置于地面上, 关机、断电并应保持孔内护壁措施有效, 孔口应采取防护措施。 (6)冲抓钻机钻孔, 当钻头提至接近护筒上口时, 应减速、平稳提升, 不得碰撞护筒, 作业人员不得靠近护筒, 钻具出土范围内严禁有人。 (7)钻机运行中作业人员应位于安全处, 严禁人员靠近和触摸钻杆; 钻具悬空时严禁下方有人。 (8)钻孔过程中, 应经常检查钻渣并与地质剖面图核对, 发现不符时应及时采取安全技术措施。 (9)正、反循环钻机钻孔均应减压钻进, 即钻机的吊钩应始终承受部分钻具质量, 避免弯孔、斜孔或扩孔。 (10) 施工现场附近有电力架空线路时, 施工中应设专人监护, 确认机械与电力架空线路的最小距离必须符合下表的要求。

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2019年7月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19)

1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 2、建设方案 2.1、通信塔的基本要求和类型 2.1.1、基本要求

通信铁塔施工及验收规程

1 总则 1.0.1为加强通信铁塔的施工质量管理及运营维护,保证铁塔的工程质量,特制定本规程。 1.0.2 本规程主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔,通信工程中其它类型铁塔也可参照使用。 1.0.3 通信铁塔工程中采用的工程技术文件、承包合同文件、对施工质量验收的要求不得低于本规程的规定。 1.0.4 铁塔的制作必须根据施工图进行,施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得原设计单位的同意并签署设计变更文件。 1.0.5施工及质量检验所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并经计量部门检定合格。 1.0.6施工过程中,应严格按工序检验合格后,方能进行下道工序的作业。 1.0.7铁塔的施工质量验收及维护除应执行本规程的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2原材料及紧固标准件 2.1 钢材 2.1.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。确需采用代用钢材时,必须经设计同意后方可采用。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.1.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复检,并出具理化试验报告,其复检结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1. 钢材混批。 2. 设计有复验要求的钢材。 3. 对质量有疑义的钢材。 4. 进口钢材或采用国外标准生产的钢材。 检验方法:依据国家相关标准进行物理及化学分析试验。 2.1.3 钢板厚度、型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检验方法:用钢尺和游标卡尺测量。 2.1.4钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2,且累计误差在负允许偏差内。 2. 钢材表面不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷。 检验方法:观察检查和测量。 2.2 焊接材料 2.2.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.2.2 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。 检验方法:观察检查。

通信铁塔维护技术要求

通信铁塔维护技术要求

目录 一、目的 (4) 二、维护范围 (4) 三、塔型识别与塔高测量 (5) 四、角钢塔 (5) (一)防腐 (5) (二)基础 (6) (三)塔体构件、紧固件 (6) (四)垂直度与层间偏移 (6) 五、钢管塔 (7) (一)防腐 (7) (二)基础 (7) (三)塔体构件、紧固件 (7) (四)垂直度与层间偏移 (8) (五)法兰 (8) 六、法兰式单管塔 (8) (一)防腐 (8) (二)基础 (8) (三)塔体构件、紧固件 (9) (五)法兰 (9) (六)照明系统 (10) 七、插接式单管塔 (10) (一)防腐 (10) (二)基础 (10) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)垂直度 (11) 八、一体化塔房 (11) (一)防腐 (11) (二)地梁 (11) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)升降系统 (12) (五)垂直度 (12) 九、天线美化构筑物及美化罩 (12) (一)防腐 (12) (二)基础 (12) (三)构件、紧固件 (12) 十、H杆 (13)

(一)防腐 (13) (二)基础 (13) (三)杆体构件、紧固件 (13) (四)垂直度 (14) (五)法兰 (14) (六)拉线 (14) 十一、拉线塔 (14) (一)防腐 (14) (二)基础 (15) (三)塔体构件、紧固件 (15) (四)垂直度 (15) 4.8.5法兰 (15) (五)拉线 (16) 十二、增高架 (16) (一)防腐 (16) (二)基础 (16) (三)塔体构件、紧固件 (17) (四)垂直度 (17) (五)法兰 (17) 十三、抱杆 (17) (一)防腐 (17) (三)垂直度 (18) 十四、铁塔附属装置 (18) (一)爬梯 (18) (二)走线架 (18) (三)平台与支架 (18) (四)航标灯 (19) 十五、防雷与接地系统 (19) 十六、环境与标识 (19)

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

铁塔基础施工方案 (1)

****至**北段 通信工程铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.**提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.**公司制定的**线通信工程施工工艺标准。 4.**公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路**至**线**段北起**省**市,终止于**市,线路呈西北—东南走向,线路自**站引出,向东经**省**市、**县、**市、南部县、**市、**县,进入**市辖区的**市,在**市**区接入**线磨心坡站,而后引入**枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

铁塔技术规范书

铁塔建设技术要求 一、前期工作 各铁塔厂家需提前熟悉建设单位的通信铁塔设计要求、拟采用的铁塔形式、制作安装技术要求及相关费用的标准。 二、拟用铁塔类型及使用范围 1、角钢自立塔:建议塔高不大于60m(20~60米); 2、(三角、四角)钢管塔:塔高不大于100m; 3、单管塔:用于平地地区且交通运输便利,建议塔高不大于50m; 4、地面拉线塔:用于场地较大,建议塔高不大于35m。 5、轻型边际站自立塔:建议轻型边际站自立塔塔高不大于25m; 6、屋面立杆:适用于屋面梁板为现浇的结构。 三、现场勘察要求 各类型铁塔需根据通信工艺要求到现场勘察,结合现场环境确定铁塔位置、铁塔形式及铁塔高度,并由正规地质勘察单位出正式地质勘察报告。 四、各类型铁塔工艺及技术要求 铁塔设计及制作总体原则:满足通信天线及馈线安装要求,便于操作维护;符合国家相关规范,保证结构安全,抗风、抗震、防锈、防雷;优化设计,合理选型,便于制作安装,缩短工期,降低工程投资。设计应按正式铁塔施工图出图,并由正规设计院加盖设计专用章。 (一)角钢自立塔 1、变形限制

(1)在当地各种气候条件下,应保证铁塔30年内不产生影响通信使用的变形;塔身平面内的弯曲挠度<0.45度,塔身水平面内的弯曲挠度<0.45度。 (2)塔体侧向水平最大变形≤H/1000,H为塔体高度。 2、铁塔设计使用周期按50年考虑。 3、负荷要求 (1)满足云南省风荷载(50年一遇)要求。建议根据云南省内基本风压分布和山高要求,按山高20m、山高50m进行标准设计,对山高超过50m的铁塔进行单独设计。 (2)当塔建在地面上时,要求塔体及基础按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2002所确定当地抗震设防烈度设计;当塔建在楼顶时,塔体抗震设防烈度除按规范确定外,尚应不低于塔下楼房的抗震设防烈度。 (3)塔体上天线平台采用二层外平台形式,二层平台的间距为5.0m,平台直径为3.5~5.0m,第一平台离塔顶为2米。 (4)二层平台上共安装定向天线12付,每付天线重量为12Kg,几何尺寸为2570/255/105mm(长/宽/厚)。 (5)天线支架伸出平台长度应保证天线抱杆分布圆直径不小于6.0m(可移动式支架),抱杆为Φ70mm,长为3m。 (6)每付天线按照安装一根馈线考虑,直径Φ30mm,其单位重量为1.0kg/m,每条馈线长度按天线挂高加10m计算。 (7)铁塔平台上的活荷载不宜小于250kg/m2。

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

关于通信铁塔(土建)安全生产问题分析

关于通信铁塔(土建)安全生产问题分析 随着通信产业的飞速发展,通信需求的迅速增加,越来越多的室外落地塔宏基站将建成。为加强对安全生产事故的防范,应对施工过程中可能发生的安全生产事故,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的生产秩序。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规和要求,结合监理现场实际工作,认真分析上海市移动通信发展现状、存在的问题和原因的基础上,得出安全控制点及防范措施。以下为做好基站安全生产工作的一些心得,与大家分享、学习。一、开工前安全控制流程开工前准备相关监理资料,安全告知书一式两份,必须由施工现场负责人签收,并在现场召开安全例会,宣贯相关安全知识。审核相关报审资料,针对基站土建工程有以下几个重点:一、严格审核施工组织设计方案,内容是否齐全,特别注意是否有安全应急预案。二、审核、收集钢筋质保书,材料是否符合设计要求。三、审核、收集桩机合格证,桩工机械操作证。二、基站土建工程中监理应关注的危险源及防范措施基站土建工程中存在危险源主要包括工地现场安全措施、施工设施脚手架、模板工程、临时用电、桩机施工、焊接工艺、。工地现场安全措施:配备合格的安全防护用品,做好围圈、安全警示标志清楚且位置摆放合理,按相关要求配备相关消防器具,并检查合格。施工设施脚手架:应按照JGJ130-2001标准的要求,将脚手架立杆基础夯实。将焊接的钢管全部退场,禁止使用。模板工程:重点检查施工设备、工器具是否合格,模板是否损坏。临时用电:必须合理布放临时电缆。要有持证上岗的电工进行电气设备安装。按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱,开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格。按操作规程施工,保持与强电线路的安全间距。桩机施工:施工单位按要求对桩机进行检修,合格后使用,施工人员持证上岗。桩工机械操作工服从指挥,不盲目操作。桩机进场安放平稳,防止受力时突然倾倒,造成事故。桩孔开挖及时砌筑围护。钢筋笼安放时,做好安全防护措施。做好桩机接地,并保证接地有效。焊接工艺:施工人员必须做好相关防护措施,并持证上岗。三、铁塔工程中监理应关注的危险源及防范措施铁塔工程中存在危险源主要包括工地现场安

通信塔施工方案

通信塔防腐 施 工 方 案 青岛东部电气工程有限公司 2016年11月

目录 一、本方案的编制依据: (3) 二、工程概况 (3) 三、工程质量保证措施 (3) 四、工程质量标准和质保体系 (4) 五、工期安排 (4) 六、安全施工保证措施 (5) 七、安全和文明施工 (6) 八、施工技术方案和措施 (6) 九、现场管理技术力量和劳动力计划 (7)

一、本方案的编制依据: 1、业主方的技术要求和说明。 2、施工方同类工程的施工经验。 3、现场情况和业主要求。 4、油漆厂家材料的使用说明。 二、工程概况 1、角钢塔6基(43米1基,50米1基,30米3基,25米1基),钢管杆3基(30米3基) 2、主要防腐工程量:9基通信塔防腐,螺栓紧固以及天葵拆除。 三、工程质量保证措施 1、施工前所有施工人员学习和讨论方案,详细了解施工程序,明确材料使用方法。 2、施工班组做好技术交底,使每个操作者按规定要求进行施工。 3、采用自检、互检、交接检和专业检查相结合的方法,以保证工程质量。 4、构件除灰和涂漆不可脱节:从上至下分段施工,当日除灰结束并验收合格的施工段,应当日刷完底漆,以免灰尘重新附着在外壁表面,影响防腐效果。

5、甲、乙双方的专职质量监督员及安全员,应全过程按程序验收法跟踪监督施工质量及安全,即前道工序经过验收确认后,方可进行下道工序的施工。 6、防腐材料的涂刷,应涂刷均匀,不得漏涂,涂刷后的砼壁表面不起皱、无所泡、无破皮露底现象。 四、工程质量标准和质保体系 1、质量标准: ⑴按油漆品种相应的施工工艺说明标准施工。 ⑵涂层厚度:4遍油漆干膜总厚度不低于80微米。 ⑶所涂金属表面油漆应全面覆盖,无死角,油漆涂层均匀,漆膜表面无皱皮、无汽包、无流淌、无桔皮、无咬底。 2、质保体系: 以确保优质服务为目标,依据目标管理和系统控制为原则,不断建立和完善我公司严密协调的高空施工质保体系,并聘任相应的责任人员组成质量保证体系。根据要求,本公司副经理负责组织协商、监督、检查质保体系体系工作. 五、每基工期安排

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范 (自建铁塔) ?------- 河南省电信规划设计院

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8)

2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 22 / 1 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 总则、 1 概述 1.1、为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据

《通信铁塔技术要求(V1.1)》

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1001—2015 通信铁塔技术要求 V1.1 2015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4铁塔结构技术要求 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2荷载与作用 (4) 4.3材料选用 (5) 4.4构件设计 (8) 4.5节点连接 (9) 4.6铁塔制作技术要求 (11) 4.7铁塔安装技术要求 (11) 4.8铁塔验收要求 (13) 4.9铁塔维护要求 (13) 4.10铁塔工艺及防雷接地要求 (13) 5标准铁塔选择与使用 (14) 5.1落地标准铁塔 (15) 5.2屋顶标准铁塔塔身 (15) 5.3屋顶天线标准美化外罩规格 (16) 6非标铁塔 (16) 附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 (17) A.1运营商的网络制式 (17) A.2分场景建设需求 (17) A.3天线挂高的需求 (18) A.4铁塔无线专业工艺要求 (19) 附录B 通信铁塔分类与标准化设计 (21) B.1通信铁塔分类与应用建议 (21) B.2铁塔风压设计要求 (21) B.3落地塔的83种标准化设计 (22) B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 (24) B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 (25)

前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择与使用作出规定和要求。 本技术要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩风荷载计算的参数取值方法。3. 落地塔增加了25米路灯杆塔,30米和35米灯杆景观塔(三层支架),30米和35米三管塔,25米和30米松树型仿生树,30米、35米和40米外爬支架式单管塔的标准化设计;4. 屋顶塔塔身增加了9米、12米和15米增高架,3米女儿墙式抱杆,3米和6米自立式抱杆的标准化设计;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准化规格。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。 本技术要求参编单位:华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司。

铁路通信铁塔维护管理办法

铁路通信铁塔维护管理办法 第一章总则 第一条铁路通信铁塔(以下简称“铁塔”)是铁路通信网重要的配套设备、基础性设施,是铁路运输生产的重要设备。通信铁塔的安全,直接关系铁路无线通信业务的正常运用和行车安全,为加强通信铁塔的安全风险管理,防止铁塔倾斜、倾覆造成人身伤害、财产损失或侵入铁路限界危及行车安全,根据《铁路技术管理规程》、《铁路通信维护规则》以及铁路安全风险有关管理要求,制定本办法。 第二条铁塔作为铁路数字移动通信系统(GSM—R)无线网和列车无线调度通信系统以及视频监控系统的安装载体,其结构分为钢管塔、角钢塔、单管塔、拉线塔等类型。一般由塔体、基础、防雷接地和平台、爬梯、防护网、天线支架等附属设施组成。 第三条各单位要认真贯彻和落实国家、铁路有关技术标准和规范,不断完善通信铁塔的建设标准,加强铁塔的专业化设计、施工、监理和技术检验检测,加大工程质量源头治理力度。建立铁塔质量跟踪制度,健全铁塔安全和质量保障体系。 第四条各设备维护单位应结合实际,推进通信铁塔安全风险管理,落实安全管理责任,强化安全风险控制,进一步完善风险防范和应急处置措施,增强对通信铁塔的安全管控能力。 — 1 —

第五条本办法适用于集团公司管内所有的通信铁塔。 第二章通信铁塔维护项目及周期 第六条通信铁塔实行日常检修、集中检修和重点整修的维护方式。 (一)日常检修 1.铁塔日常检修是对铁塔基础、塔体结构、防雷地线、警示标牌的日常性定期巡视检查,预防和消除铁塔安全隐患、及时发现问题和快速进行处理的日常性维护。 2.铁塔日常检修每月进行一次,日常巡视每半月进行一次。由各设备维护管理单位负责,各设备维护管理单位要按车间、班组管辖区段,将通信铁塔维护包保到人。 3.日常检修项目。 (1)铁塔监测告警、倾斜度及基础沉降情况检查(利用铁塔监测系统进行此项检查)。 (2)铁塔倾斜度、基础沉降告警分析(利用铁塔监测系统监测分析)。 (3)铁塔外观结构、地锚、螺栓检查。 (4)铁塔平台、爬梯、防护网、天线支架等附属构件外观检查。 (5)铁塔基础状态及周围环境检查。 (6)检查地线连接情况。 (7)铁塔顶航空标志灯、安全警示标志牌检查。 — 2 —

通信铁塔架设作业安全标准与安装要求

中国联通安徽省分公司 通信铁塔架设作业安全标准与安装要求 第一部分:安全标准 一、杆塔施工一般安全规定 1.组立杆塔应设置安全区域,确定安全监护人。 2.非施工人员不得进入作业区。 3.组立铁塔时,应及时拧紧塔腿地脚螺栓,其垫片规格必须符合设计规定。4.组立杆塔过程中,吊件垂直下方严禁有人。 5.作业现场除必要的施工人员外,其他人员应离开杆塔高度的1.2倍距离以外。6.在受力钢丝绳的内角侧严禁有人。 7.使用卧式地锚时,地锚套引出方向应开挖马道,马道与受力方向应一致。8.不得利用树木或外露岩石作牵引或制动等主要受力锚桩。 9.组立的杆塔不得用临时拉线过夜;需要过夜时,应对临时拉线采取安全措施。10.临时拉线必须在永久拉线、拆除一根临时拉线的做法。 11.高速杆塔倾斜或弯曲时,应根据需要增设临时拉线;杆塔上有人时,不得调整临时拉线。 12.拆除受力构件必须事先采取补强措施。 二、爆破安全 1.炸药和雷管应分别运输、携带和存放,严禁和易燃物放在一起,并应有专人保管。运输中雷管应有防振措施。携带雷管时,必须将引线短路。电雷管与电池不得由同一人携带。雷雨天不应携带电雷管,并应停止爆破作业。在强电场附近不得使用电雷管。 2.爆破人员应经过专门培训。爆破工作应有专人指挥。 3.运送和装填炸药时,不得使炸药受到强烈冲击挤压,严禁使用金属物体往炮眼内推送炸药,应使用木棒轻轻捣实。 4.电雷管的接线和点火起爆必须由同一人进行。火雷管的导火索长度应能保证点火人离开危险区范围。点火者于点燃导火索后应立即离开危险区。 5.爆破基坑应根据土壤性质、药量、爆破方法等规定危险区。一般钻孔闷炮危

险区半径应为50M;土坑开花炮危险区半径应为100M;石坑危险区半径应为200M;裸露药包爆破的危险区半径不小于300M。 6.如用深孔爆破加大药力时,应按具体情况扩大危险范围。 7.爆破现场的工作人员都应戴安全帽。准备起爆时,除点导火索的人以外,都必须离开危险区进行隐蔽。 8.起爆前要再次检查危险区内是否有人停留,并设人警戒。放炮过程中严禁任何人进入危险区内。 9.如需在坑内点火放炮时,应事先考虑好点火人能迅速、安全地离开坑内的措施。 10.雷管和导火索连接时,应使用专用钳子夹雷管口,严禁碰雷汞部分,严禁用牙咬雷管。 11.如遇有哑炮时,应等20min后再去处理。不得从炮眼中抽到雷管和炸药。重新打眼时,深眼要离原0.6M;浅眼要离原眼0.3~0.4M,并与原眼方向平行。12.爆破时应考虑对周围建筑物、电力线、通信线等设施的影响,如有咂碰可能时,应采取特殊措施。 三、铁塔架设安全标准 1.铁塔基础挖掘 1)挖坑前,必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确实位置,做好防护措施。组织外来人员施工时,应交待清楚,并加强监护。2)在超过1.5CM深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑内。 3)在松软土地挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。禁止由下部掏挖土层。 4)在居民区及交通道路附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯。5)塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在对角线的两个基脚同时挖坑。6)进行石坑、冻土坑打眼时,应检查锤把、锤头及钢钎子。打锤人应站在扶钎人侧面,并不得带手套,扶钎人应带安全帽。钎头有开花现象时,应更换修理。 2. 立杆塔与撤除 1)立、撤杆塔等重大施工项目应制定安全技术措施,并由主管生产部门批准。2)立杆塔时要设专人统一指挥。开工前,讲明施工方法及信号,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路上立杆时,应设专人看守。3)立杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 4)立杆塔过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员必