1 基本资料
1闸室单孔净宽5m,共3孔,中墩厚1m,边墩厚0.8m。闸墩上下游均为半圆形结构。2控泄条件:上游50年一遇设计洪水位38.757m ,下游南沙河对应20年一遇洪水位38.49m,控泄流量77m 3/s。
2 计算方法
采用宽顶堰流公式进行计算。参见《水力计算手册》式3-1-1
式中:Q --- 流量 (m 3/s);
b --- 每孔净宽 (m);
n --- 闸孔孔数 (个);H 0 --- 包括行近流速水头的堰前水头,即:v 0 --- 行近流速 (m/s);
m --- 流量系数,参见表3-2-3~表3-2-6;
σs --- 淹没系数,参见表3-2-8;
σc --- 侧收缩系数,因流量系数由表3-2-3~表3-2-6直接查出,不再计算;
3
4 计算成果根据计算,过闸流量大于控泄流量77m 3/s,满足过流要求。
桩号7+426排水闸过流能力计算
0.910.920.9149
0.780.740.01530.7553