文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间
如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间?

以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。

I=(Pcosφ)/(ηEi)

其中P是UPS的标称输出功率;

cosφ是负载功率因数;

η是逆变器的效率;

Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。

将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。

首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。正因为非线性关系就有了下面这个表。

请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间

UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。

以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C 电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。

如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间?如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢?

首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池

的放电电流。如果我们配的UPS是山特3KVA的,12V电池个数是8只,终止电压是10.5*8=84V,放电时的计算电流是2000W/84V=23.8A,如逆变器的效率按95%来算,则实际电流为23.8/0.95=25A。再对照上面的表,看有哪个电池的规格能在终止电压为10.5V、放电电流25A时可以达到2小时,很明显,MF12-65(12V-65AH)的这款可以达到。所以电池的配置就选12V-65AH 8只。这样就可以满足要求了。

其它规格也都是这样计算的,又比如,12V-100AH的电池在27.2A

时可以放电3小时,如果电流在55A时需要放电3小时,就需要选12V-100AH的电池2组并联使用才可以达到相应的时间。

如果知道蓄电池的容量,如何知道能放电多长时间?

比如现有一台6KVA的UPS,配了一组MF12-26(12V-26AH)的蓄电池,想知道能放电多长时间。6KVA的UPS功率因素是0.7,最大有功功率是4.2KW,首先要确定UPS后面接设备的实际功率是多大,可以估计一下,也可以用钳流表来测一下电流。

如果半载即2KW左右的话能延时多久呢?6KVA的直流电压是

240V,放电终止电压是210V,逆变器效率是95%,这样电池的放电电流是:2000W/210V/0.95=10A,再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在9.96时可以放电2小时,因此,如果设备功率为2KW时,这样一组电池的放电时间约为2小时。

如果按满载,即设备的功率为4200W时,这样一组12V-26AH的电池能放电多久呢?和上面一样,电池的放电电流是4200W/210V/0.95=21A。再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在21.7A6时可以放电45分钟,因此,如果设备功率为4.2KW时,这样一组电池的放电时间约为45分钟。

如何测蓄电池的容量

现在市场上蓄电池品牌很多,质量好坏不一,以次充好的现象很多,甚至把100AH做成50AH来卖,想要知道蓄电池的真实容量,只有一个办法:放电!最简单的就是用个UPS加白炽灯泡来放电。比如一组电池3只,接上500W的灯泡来放电,放了3个小时,那这个电池的容量是多少呢?还是与上面一样来计算放电的电流。计算结果约17A,对比上面的恒流放电参数表,看哪款电池在17A左右可以放3个小时,对比发现实际容量是65AH的。

UPS系统蓄电池放电时间的估算

为了提高有线电视前端供电系统的安全性与可靠性,旗县分公司基本都配备了前端UPS系统,了解前端UPS系统蓄电池正常放电时长是进行UPS系统维护的重要条件之一。因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。

我们可以先通过以下公式估算出UPS系统蓄电池平均放电电流:蓄电池平均放电电流I≈UPS负载功率P÷(Ev×η)

其中蓄电池组平均放电电压Ev可取蓄电池组标称电压与放电终止电压的中间值(标称12V的单块蓄电池平均放电电压取11.25V),U PS效率η一般取0.8。

求出电池平均放电电流后,再算出放电倍率(放电倍率=放电电流÷蓄电池标称容量),即可从电池在各温度下放电曲线图上查出相应的放电时间。如果没有蓄电池放电曲线图,可依据以下规律估算放电时间(蓄电池放电时间=蓄电池放电容量÷蓄电池平均放电电流): 放电倍率为0.05C时,蓄电池放电容量≥标称容量(环境温度2 5℃)

放电倍率为0.1C时,蓄电池放电容量≈0.95倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.2C时,蓄电池放电容量≈0.85倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.3C时,蓄电池放电容量≈0.8倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.4C时,蓄电池放电容量≈0.75倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.5C时,蓄电池放电容量≈0.7倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.6C时,蓄电池放电容量≈0.65倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.8C时,蓄电池放电容量≈0.55倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为1C时,蓄电池放电容量≈0.4倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为2C时,蓄电池放电容量≈0.3倍标称容量(环境温度25℃)

以杭后分公司为例:UPS负载功率1400W,蓄电池组平均放电电压Ev=90V(8块标称12V100AH的蓄电池串联,平均放电电压11.25×8=90V)。

蓄电池平均放电电流I≈1400÷(90×0.8)≈19.4A

放电倍率=19.4÷100≈0.2C, 此放电倍率下,蓄电池组放电容量≈0. 85倍标称容量。

UPS系统蓄电池放电时间≈(0.85×100)÷19.4≈4.38小时。UPS后备蓄电池容量计算方法介绍

概述

在很多的技术文章中经常这样描述蓄电池在UPS系统的重要性:蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。但很少关注蓄电池配置问题,正确的选择UPS后备电池容量,对UPS系统的正常运行也是至关重要的。电池容量选择过大造成投资的浪费,容量选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,造成安全事故,还因电池放电倍率太大,严重影响电池使用性能,寿命。

UPS后备蓄电池容量计算方法很多,各行各业都有相应的计算方法选择的侧重点,下面收集行业中常用的几种计算方法,供大家参考。同时我们注意到现有部份行业中UPS系统

的负荷当电力出现问题时,负荷会分时段变化,此类系统中蓄电池容量的计算与选择也是众说纷纭,在此提供我们的计算方式供大家讨论。

UPS后备蓄电池容量计算方法介绍

首先我们需要明确一下蓄电池容量的概念,根据YD/T799-2002标准定义,蓄电池容量(AH)是指在标准环境温度下(25℃),电池在给定时间指点终止电压时(1.80v),可提供的恒定电流(0.1C10)A与持续放电时间(10h)H的乘积(I*T)。

确定了UPS和蓄电池的品牌和UPS系统的后备时间,我们可以根据蓄电池的放电性能参数,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。

在UPS系统中,市电正常时,市电为能量源,UPS为能量转换设备,蓄电池为能量储存,后接负荷为能量消耗源,市电出现问题时,蓄电池作为能量源,UPS为能量转换设备,后接负荷仍为消耗源。

电力常用计算公式为W=UIt,P=UI。在电池作为能量源时同样适用,也是所有UPS后续蓄电池容量计算的依据所在。

1.恒功率法(查表法)

该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功等于后者稍大于负荷消耗功。

W负荷≤W电池,P负荷≤P电池

P负荷={P(VA)*Pf}/η

P电池=电池实际试验的恒功率数据

P负荷电池组提供的总功率P(VA)UPS标称容量(VA)

Pf UPS功率因子η逆变器转换效率

Pnc 每cell需要提供的功率n 机器配置的电池数量

N 单体电池cell数Vmin 电池单体终止电压

具体计算步骤如下:

P负荷={P(VA)*Pf}/η

Pnc=P负荷/(N*n)

我们可以在厂家提供的如图2所示Vmin下的恒功率放电参数表中,找出P电池等于或者稍大于Pnc的功率值所对应的型号蓄电池。如果表中所列的功率值P电池均小于Pnc。可以通过多组电池并联的方式达到要求。

恒功率法(查表法) 是UPS蓄电池容量计算的最常用方法,蓄电池容量及型号的确定是根据对应型号蓄电池实际试验数据得来的,电池放电功率数据有限,不能满足所有放电时间下的电池容量计算。不同电压等级电池和同电压等级不同容量电池因提供的恒功率与电池容量值没有线性关系,故不同电压等级和容量不可简单的数字换算来配置,需要严格按照提供的恒功率来配置。不同品牌蓄电池的产品性能存在差异,放电参数相差较大,顾同容量不同品牌电池也不可以互换。

蓄电池恒功率数据都来至与新电池试验数据,恒功率法(查表法)并没有考虑蓄电池的折旧以及温度的变化,顾该方法适用于UPS蓄电池运行环境稳定,且UPS负荷长时间在额定容量80%以下运行时选用。

2.估算法

该方法是和电力公式和蓄电池容量概念的体现。

根据已经确定的UPS品牌及型号,我们可知蓄电池组最低电压Umin。

I电池=W电池/(U电池*T)=P电池/ U电池

C10= I电池/KCh

C10 蓄电池10小时率容量

KCh 容量换算系数(1/h)---------中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表(25℃)(表1)

在UPS系统中,多数情况负荷容量是保持不变的,而电池组随着放电时间逐渐降低的,根据P=UI可知电池组放电电流逐渐增大。为了计算方便,我们选择蓄电池组的最大工作电流为我们的计算数据。

具体计算如下:

Imax 电池组提供最大电流Umin 电池组最底工作电压值

Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin)

C10=I/KC

估算法在计算的公式我们可以看出,由于采用了Umin----电池组最低工作电压值,所以会导致要求的蓄电池组的安时容量偏大的局面。这是因为当蓄电池在刚放电时所需的放电电流明显小于Imax的缘故。按目前的使用经验,可以再计算出C10值的基础上再乘以0.75校正系数。

3.电源法

该方法是在所介绍的UPS后备蓄电池容量计算方法中唯一标准(通信电源设备安装工程设计规范YD/T5040-2005)支持的方法。此方法是仍旧是电力公式与蓄电池容量概念的结合方法来确认蓄电池的容量,不过该方法比估算法更全面考虑UPS电池在整个服役期间的电池状态,在电池运行环境温度变化交大时,更能准确计算出电池的容量。具体计算方法如下:

I=(P(VA)*Pf)/μU

Q≥KIT/H(1+A(t-25))

I 电池组电流Q 电池组容量(ah)

K 电池保险系数,取1.25 T 电池放电时间

H 电池放电系数,见图3 U 蓄电池放电时逆变器的输出电压(V)(单体电池电压为

1.85V时)

A 电池温度系数(1/℃)当放电小时率≥10时,取0.006,当1≤放电率<10时,取0.008,当放电率<1时,取0.01。

t 实际电池所在地最低环境温度值,所在地有采暖设备时,按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑。

此方法比较全面的考虑环境因数以及蓄电池容量衰减,UPS满荷使用机率较大,以及重要使用场合选用此方法计算配置电池容量。

举例说明:

台达NT系列80KVA UPS 后备时间30min,选用中达电通DCF126-12系列电池.计算电池容量?

台达NT80KVA UPS直流终止电压为300V及U临界=300V,直流电压为348V电池组选用29只12V电池,故N=29,n=6, U终压=1.75v UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95。

1.恒功率法

P(W)={P(VA)*Pf}/η

={80*1000*0.8}/0.95=67368.4(W)

Pnc=P(W)/(N*n)

=67368.4 /(29*6)=387.2(W)

查中达电通DCF126-12系列电池恒功率表(图2)可知

DCF126-12/120电池终止电压为1.75v时放电30min电池提供功率为217W。

电池组数量=387.2/217=1.78

即:选用2组120ah,计58节120ah电池。

2.估算法

Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin)=(80*1000*0.8)/(0.95*300)

=224.6(A)

查中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表(25℃)(表1)可知KCh=0.98.

C10=I/KCh=224.6A/0.98=229(Ah)

按照使用经验,可在计算的基础上再乘0.75校正系数。故需要电池安时数为

229*0.75=172(Ah)。即:可选用1组172h电池可以满足负载的使用,根据中达电通12v系

列蓄电池容量的设计规格,选用计1组12v200ah电池或者2组12v100ah电池,计29节200ah电池,或者58节100ah电池。

3.电源法

Imax= {P(VA)*Pf}/(η* U临界)=(80*1000*0.8)/(0.95*300)

=224.6(A)

Q≥KIT/{Hηk (1+A(t-25)) }

≥1.25*224.6*0.5/{0.4*0.8 (1+A(t-25)) }

≥ 438ah

30min电池的容量换算系数取0.4, (引用中达电通DCF126电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表),温度为25℃。

因电池组在实际放电过程中,放电电流明显小于Imax的缘故,按照使用经验,可在计算的基础上再乘0.75校正系数。故需要电池安时数为438*0.75=328.5(Ah)

即:选用3组120ah,计87节120ah电池。

UPS阶梯负荷后备蓄电池容量计算方法介绍

现在越来越多行业应用中特别是在铁路,地铁,能源行业中的UPS系统后接负荷会按照性质或用途进行分类,在市电出现问题时,负荷会按照负荷的性能和重要性先后退出系统,这就造成了UPS后接负荷是变化着,表现为阶梯式负载。负荷的变化带动了蓄电池的放电过来中放电功率和速率的变化。

从蓄电池容量换算系数(1/h)表1中可以看出蓄电池能够提供放电容量(功率)与持续放电时间相关联的。顾至今没有一个方法能够很准确的计算出此类使用方式下的蓄电池实际需求容量。

阶梯负荷后备蓄电池容量的计算我们借鉴的是火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定(DL/T5044-95)中D.2阶段负荷计算法,具体如下:

计算公式:

式中Cc——蓄电池放电率计算容量(Ah)

KK——可靠系数,KK=Kt×Kd×Ka,Kk取1.40;

Kt——温度补偿系数,取1.10;

Kd——设计裕系数,取1.15;

Ka——蓄电池老化系数,取1.10;

I1,I2,,In——各阶段事故负荷电流(A)

KC1,KC2 ,KCn——各阶段容量换算系数(1/h)。

在计算过程中,注意容量换算系数KC的选定,不同的蓄电池,不同的终止电压及不同的放电时间,KC值是不同的。

UPS系統阶梯式负荷的运行,如图4所示。

阶段负荷功率变化图

为了计算方便,各阶梯假设是恒定的,采用极限法确定蓄电池组的放电电流值,U值我们选用的1.80V/cell. 顾电池组放电电流(I=P/U)就可以为如图5所示.

蓄电池组放电流

总结

UPS后备蓄电池的容量计算方法很多,我们很难说出那种计算方法是最准确的,各种计算方法各有侧重点,在实际应用中需要综合考虑蓄电池的使用情况,UPS所带负载情况以及应用的场合来选择适合的电池容量计算方法。

时间管理电池使用时间的计算办法

最新卓越管理方案您可自由编辑

ups电池使用时间的计算方法 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法

在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。蓄电池的实际可供使用容量与下列等因素有关: ①蓄电池放电电流大小 ②蓄电池环境工作温度 ③蓄电池存储、使用的时间长短 ④负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有在考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量与蓄电池标称容量的比率。决定UPS后备长延时电池容量的重要因素是负荷大小、种类和特性。目前常用的微型机及其配件的负载特性如下表。常见的微机、服务器及其配件的负载特性

电池放电时间计算

新电池估算方法: 估计算法:电池容量×÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t=额定容量×放电容量倍率×〔1+温度系数×(环境温度-25)〕/放电电流 一般温度系数基站里选用,机房里选用 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且充电容量不能以小时×电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部分容量转换为热能散失掉。 4、一般48v用电,电池都是以24节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达到,也就是只要有一只电池达到,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候,往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以×24=,即可以放到算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v时,有一节达到,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放5小时左右还是10小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1或2个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者说以一定的放电电流放完额定容量所需的小时数来表示,由此可见,放电倍率表示的放电时间越短,即放电倍率越高,则放电电流越大。(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(-3.5C)、高倍率(-7.0C)、超高倍率(>7.0C)如:某电池的额定容量为20Ah,若用4A电流放电,则放完20Ah的额定容量需用5h,也就是说以5倍率放电,用符号C/5或0.2C表示,为低倍率。 25)放电率 电池在规定时间内放出额定容量时所需的电流值;或按一定输出电流放完额定容量时所需的时间。常用倍率(若干C)或时率表示。 26)活性物质 电池放电时,能进行氧化或还原反应而产生电能的电极材料。 27)充电 将外电路输入蓄电池的电能转化为化学能贮存起来的操作过程。 28)充电率 蓄电池在规定时间内充到额定容量所需的电流值;或在一定电流下充到额定容量所需的时间。一般用倍率(若干C)或时率表示。

UPS后备时间电池计算公式

U P S后备时间电池计算 公式 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

U P S电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V) 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界) 注:P→UPS电源的标称输出功率 cosф→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8) η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9) E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V) 2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量=I最大/C 3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算: 例如1.10KVAUPS延时60分钟 电池的最大放电电流26.4A=标称功率10000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压) 电池组的标称容量=26.4A÷0.61C=43.3AH 10KVA延时60分钟,电池配置为32节1组12V44AH。选配时32节12V1组容量≥44AH 例如1.20KVA延时180分钟 电池的最大放电电流52.9A=标称功率20000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压) 电池组的标称容量=52.9A÷0.28C=188.5AH 20KVA延时180分钟,电池配置为32节1组12V190AH。选配时32节12V1组容量≥190AH

电池放电时间计算

电池放电时间计算 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(-3.5C)、高倍率(- 7.0C)、超高倍率(>7.0C) 如:某电池的额定容量为20Ah,若用4A电流放电,则放完20Ah的额定容量需用5h,也就是说以5倍率放电,用符号C/5或0.2C表示,为低倍率。

蓄电池放电公式

UPS具体放电时间计算公式 a. 基本公式: 负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9 电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C 放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h 放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 b. 计算公式: 负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 c. 计算举例: 例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算: 3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量×96×0.9 得出:电池放出容量= 24.3(Ah) 电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah) 结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块) 因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi) ......其中P是UPS的标称输出功率; .......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7; ......η是逆变器的效率,一般也取0.8(山特10KVA取0.85); .......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

ups电池使用时间的计算方法

电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)

如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。UPS具体放电时间可有计算公式? 因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi) ......其中P是UPS的标称输出功率; .......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7; ......η是逆变器的效率,一般也取0.8(10KVA取0.85); .......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。 如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。T(供电时间)二V(电压)xAH(容量)xN(蓄电池数 量)xP.F.(功率因素)÷W(负载功率)。其中V是蓄电池电压,Ah是定格容量。

电池放电时间计算_收藏

电池放电时间计算收藏 (此文是从网上收集资料简易整理而得) 新电池估算方法: 估计算法:电池容量×0.8(功率系数) ÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t=额定容量×放电容量倍率×〔1+温度系数×(环境温度-25)〕/放电电流 一般温度系数基站里选用0.006,机房里选用0.008 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且充电容量不能以小时×电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部分容量转换为热能散失掉。 4、一般48v用电,电池都是以24节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达到1.8v,也就是只要有一只电池达到1.8v,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候,往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以1.8×24=43.2v,即可以放到43.2v 算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v 时,有一节达到1.8v,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放5小时左右还是10小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1或2个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 《电池放电率与放电容量》还在找,有的麻烦给我传个谢谢sb_qqqqqmq@https://www.wendangku.net/doc/6f12376301.html, 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间? 以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。 I=(Pcosφ)/(ηEi) 其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数; η是逆变器的效率; Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间 UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。

以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C 电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。 如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间?如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢? 首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池

电池放电时间计算

电池放电时间计算 Prepared on 22 November 2020

蓄电池放电时率、倍率、放电时间与容量关系

蓄电池放电时率、倍率、放电时间与容量关系 新编电气工程师手册(三册合一高清) P764 蓄电池的容量表示充足电的蓄电池在放电期间端电压降低约10%时的电量,通常采取蓄电池25℃时10h放电率容量作为电池的额定容量,也就是正极片数与每片极板的额定容量的乘积,通常用放电电流与放电时间乘积表示容量。 影响蓄电池容量的因素如下: (一)放电率与容量的关系 放电率越高则容量越小。因高放电率放电时,极板表面的有效物质强烈发生变化,生成的硫酸铅容易堵塞极板的小孔,硫酸不易进入极板深层,极板深层的有效物质不参加反应,内阻增加,电压下降快,使电池不能放出全部容量。以铅酸蓄电池为例:10h放电率放出容量为100%,而3h放电率放出容量近75%,1h放电率放出容量为51.4%。 放电电流与容量的关系可由下式决定: 式中Q N———10h放电率的额定容量(A·h); I N———10h 放电率的额定放电电流(A); I———非10h放电率放电电流(A); Q———放电电流为I时的容量(A·h); n———蓄电池放电容量指数,当I >3时,n=1.313, I N 当I ≥3时,n=1.414。 I N (二)温度与容量的关系

2018年03月21日12:52新浪看点作者稚气的宝贝

缩小字体放大字体收藏微博微信分享0 蓄电池的额定容量C,单位安时(Ah),它是放电电流安(A)和放电时间小时(h)的乘积。由于对同一个电池采用不同的放电参数所得出的Ah是不同的,为了便于对电池容量进行描述、测量和比较,必须事先设定统一的条件。实践中,电池容量被定义为:用设定的电流把电池放电至设定的电压所给出的电量。也可以说电池容量是:用设定的电流把电池放电至设定的电压所经历的时间和这个电流的乘积。 为了设定统一的条件,首先根据电池构造特征和用途的差异,设定了若干个放电时率,最常见的有20小时、10小时时率、电动车专用电池为2小时率,写做C20、C10和C2,其中C代表电池容量,后面跟随的数字表示该类电池以某种强度的电流放电到设定电压的小时数。于是,用容量除小时数即得出额定放电电流。也就是说,容量相同而放电时率不同的电池,它们的标称放电电流却相差甚远。比如,一个电动自行车用的电池容量10Ah、放电时率为2小时,写做10Ah2,它的额定放电电流为10(Ah)/2(h)=5A;而一个汽车启动用的电池容量为54Ah、放电时率为20小时,写做54Ah20,它的额定放电电流仅为54(Ah)/20(h)=2.7A!换一个角度讲,这两种电池如果分别用5A和2.7A的电流放电,则应该分别能持续2小时和20小时才下降到设定的电压。 上述所谓设定的电压是指终止电压(单位V)。终止电压可以简单的理解为:放电时电池电压下降到不至于造成损坏的最低限度值。终止电压值不是固定不变的,它随着放电电流的增大而降低,同一个蓄电池放电电流越大,终止电压可以

电池放电时间计算

新电池估算方法: 估计算法:电池容量×0.8 ÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 《电池放电率与放电容量》还在找,有的麻烦给我传个谢谢sb_qqqqqmq@https://www.wendangku.net/doc/6f12376301.html, 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者说以一定的放电电流放完额定容量所需的小时数来表示,由此可见,放电倍率表示的放电时间越短,即放电倍率越高,则放电电流越大。(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(0.5-3.5C)、高倍率(3.5-7.0C)、

UPS蓄电池后备时间计算方法

关于UPS(不间断电源)的后备时间以及所需蓄电池容量的计算 有很多种方法,这里介绍两种最常用的恒功率法、最大放电电流法。 一、恒功率法: 现在以美国GNB 蓄电池和胜为电气(SINWAY)OMEGA 系列容量 80kVA 的 UPS 为例,计算步骤(按100%线性满载核算) 1.确定UPS 的负载功率。 给定的后备时间和相应的负载功率(kW)决定了电池的容量。 P=S ×PF 其中:P:有功功率; S:视在功率; PF:负载功率因素 根据要求按UPS 满载计算,功率因素计算。 S=80kVA,PF=,因此 P=80×=64kW 2.根据给出的负载功率计算出电池功率 PBATT = POUT /η 其中: BATT P :电池负载功率; OUT P :负载功率; η:逆变器的效率 这里的OUT P 就是第一步计算出的P(负载功率),逆变器的效率 取95%。 BATT P = 64kW / 95% = kW 3.确定电池的参数指标 对于普遍使用的铅酸电池常使用如下参数: cell N = 构成每个电池的单体电池数目 大家通常所见的铅酸免维护电池实际上是单体电池的组合,每节 单体铅酸电池的额定电压是2Vdc,因此一块12V 的电池是由6 节单体电池构成的。对于OMEGA 系列UPS 需2V 单体电池174 节,即29 节

12V 的电池: V = 低电池关机电压 UPS 的逆变器低电池关机电压。 cell low V = 单体电池放电终了电压 以上几个参数不同的UPS 是不同的,SINWAY 80kVA UPS 的这些 直流参数见如下: 80KVA 默认关机电压为305V 因此可求得: 80KVA: cell low V =305 /174= 4.计算单节电池负载功率 单节电池功率 =电池负载功率/单体电池节数 80KVA:P cell = ( 174) = 387 W/cell 5.由以上计算值,确定自己所需的电池容量及数目。 根据电池供应商给出的恒功率放电的单体电池瓦特/时间关系表 和已有的参数值: V cell low = P cell = 387 W/cell 预期后备时间是60 分钟,查下表(GNB 电池制造厂提供)可知:l 在 60 分钟栏里,单元终止电压为,S12V370 单元功率 可达到129W/Cell。 80kVA UPS 电池配置:3×129=387 刚好等于387 W/Cell 即三组并联为满足387W/Cell 的要求,因此用户只需为80kVAUPS 配GNB S12V370 的电池87 块即可达到满载60 分钟的后备时间的要求。 二、最大放电电流法 当UPS 规格型号、市电掉电后负载量和要求电池逆变维持时间确

蓄电池功率

蓄电池功率 2011-02-05 11:14 1:电器总负载大概5000W左右要能连续用24小时,则蓄电池要多大呢? 若蓄电池端电压为12伏,每小时需要5000/12约为417AH。就是12V30AH的蓄电池要14个。这仅仅能用一小时。24小时要24*14=336个电池。 2:蓄电池的容量像一个水池的全部水,究竟你用多大口径的水管(电流)放水(功率)与整个水池的水多少没关系。 同样的,用大功率放电,电池用的快些。理想电池的功率,应是无穷大的。但是铅酸蓄电池,有一定的极限,就是看最大的允许放电电流,有多大了。 3:一枚电池,如果标称额定容量为1300mAH,其意思是说:该电池在正常的工作条件下(不同型号不同种类该条件不同),如果以1300mA的电流放电,可以连续工作1个小时。此标注常出现在可充电电池上,只有很少的一次电池有此标注。故此指标为充电之重要依据。 4:KW.H应该是一个电能单位,及电池所能存储的电能,而非电池所能提供的功率。一只电池所能存储的电能是相对额定的,影响该能力的因素是电池的使用寿命,随着极板的剥落、表面活性下降,电池的电能/化学能转换效率也随之下降,从而导致电池所能存储电能的能力也逐渐下降。 Ah是电池的容量单位,它表明了电池的容积。一只标称电压6V,120Ah的蓄电池,则它在6V 的输出电压之下,理论上可以以240A的电流连续放电半小时,而以120A的电流连续放电1小时,或以1A的电流放电120小时。在此情况下,它的功率输出是不一样的,P=UI(功率计算),分别为6*240=1.44KW、6*120=0.72KW和0.006KW。由于电能、电压是额定的,则电池的输出功率随着电流的增大而提高,与之相应的放电时间则缩短。 5:当负载的阻值与电池的内阻相匹配时,就能取得最大的输出功率。此时电池的工作时间也将是最短暂的。 当然,上述纯粹是一种理论值,实际上,任何一只电池都无法将其所存储的化学能完全转换为电能。蓄电池的充放电,遵循着它的充放电特性,即充放电电流/电压/时间的关系,不同的温度下,该特性也有所不同。每只电池都有一个放电终了电压,到达该电压后,电池不再放电,尽管还有压降。另外,深度放电会使电解液密度大幅度降低,导致电池无法在进行可逆的化学反应。而短时间大电流的放电,也同样会造成电池极板脱落、发泡、疏松,隔板阻塞,从而导致电池寿命大幅缩短。因此,电池的放电,按照不同类别的蓄电池有不同的规定,如启动电池(特点是极板较厚,可适应大电流的充放电)放电率为0.5~0.6C,也就是电池的50~60%。通信备用蓄电池组(工作在全浮充状态下,适应恒压恒流长时间充放电),放电率为0.3~0.5C。 6:电池不要放电太彻底,一般放2/3 -1/2左右就不要再放了,影响寿命; 7:容量就是电池在一定电流或一定电压下工作的时长,它是一个描述性概念。同样的蓄电池功率为1332W工作8小时,电池功率1332W 工作8小时,就是说如果你的用电器功率为1332w ,那么这个电池可以为用电器提供稳定的8小时

电池放电时间计算

估计算法:电池容量x —负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10, 一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10 小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t =额定容量X放电容量倍率x〔1+温度系数x(环境温度—25)〕/ 放电电流 一般温度系数基站里选用,机房里选用 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且 充电容量不能以小时X电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部 分容量转换为热能散失掉。 4、一般48v 用电,电池都是以24 节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达 到,也就是只要有一只电池达到,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此 来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候, 往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以X 24=,即可以放到算做结束,但实际当中这 种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v 时,有一节达到,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真 正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得 很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放 5 小时左右还是10 小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1 或2 个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 《电池放电率与放电容量》还在找,有的麻烦给我传个谢谢 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用" 放电倍率" 表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者说以一定的放电电流放完额定容量所需的小时数来表示,由此可见,放电倍率表示的放电时 间越短,即放电倍率越高,则放电电流越大。(放电倍率=额定容量/放电电流)根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C )、中倍率(-3.5C )、高倍率(-7.0C )、超高 倍率(>7.0C)

UPS延时时间计算公式计算.doc

UPS延时时间计算公式计算: 其中: T:UPS蓄电池放电时间 Ue:蓄电池电压 Ah:蓄电池安时数 Ps:UPS负载容量(KV A) η:UPS逆变效率(一般为0.8) cosφ:UPS负载功率因数(一般为0.8) UPS电池最大放电电流公式 因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。 现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi) ......其中P是UPS的标称输出功率KV A .......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7; ......η是逆变器的效率,一般也取0.8(10KV A取0.85); .......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

UPS基础知识——电池后备时间的计算 电池的计算主要是由串联个数和电池容量及并联组数三个组成 1、串联组数:取决于实际使用的UPS主机中间直流电压。不同主机型号,串联电池的数量可能会有差别。 2、电池容量AH数计算 电池的计算主要依据电池厂家提供的资料和数据,提供什么样的数据就采用相应的计算方法.总体来讲有三种方法:即功率法、电流法和曲线法。功率法是最准确的方法。 每个电池都是由一个或多个小电池单体(Cell)串联构成的,每个小电池单体的额定电压为2V。电池有两个重要参数:电池电压(V)、电池容量(安时数AH)。目前电池厂家生产的铅酸免维护电池在7AH。100AH,均采用12V方式,即6个小电池单体封装在一个壳体里面。120-200AH电池采用6V方式,300AH即以上采用2V方式。 要准确计算电池,必须知道如下基本数据: 1、后备时间---由用户提供 2、电池个数----由UPS特性确定 3、电池放电终止电压---UPS特性确提 4、UPS逆变器效率 5、UPS输出功率KV A 6、UPS输出功率因数 根据电池厂家提供的技术资料,我们采用如下的计算方法: 电池组提供的功率=(UPS KV A数×输出功率因数)÷逆变器的效率 每个CELL提供的功率=电池组提供的功率÷电池个数÷每个电池CELL数举例:931580KV A/64KWUPS,20分钟 由9315UPS机型资料可知,其直流电压为480V,即:40块电池/每组。 准备选配UPS12-300型100AH电池。 电池组提供的功率=80KV A×0.8÷0.95=67.37KW 每个CELL提供的功率=67.37KW÷40÷6=281W 查大力神UPS12-300型电池参数表,在20分钟放电时间,1.70V/CELL终止放电电压一栏,每个CELL提供的功率为267W,在15分钟放电时间,1.70V/CELL终止放电电压一栏,每个CELL提供的功率为320W,所以估计满载放电时间17分钟。 3、并联组数 有时由于UPS容量比较大,或者要求的后备时间比较长,仅配用一组电池时并不能满足用户的要求,此时可考虑用多组电池并联动行。但一般并联的组数不宜太多。 D、如何提高供电系统的安全性?提出诸如并联冗余、串联热备份等各种可行的建议方案,并作优缺比较; 为了提高UPS供电系统的可靠性,目前世界上的UPS厂家有三种备份方案:串联备份、冗余并联和并联热备份(并联热备份仅爱克赛PB4000有此运行方式)。 串联备份技术是一种历史悠久、简单而成熟可靠的备份方案,被广泛地应用于世界各地.UPS 串联备份的定义是:从机的逆变器输出直接接到主机的旁路输入端,这样一旦主机逆变器出故障时,能快速切换到旁路,也即从机的逆变器输出,保证了负载供电的连续性。 在各种UPS技术资料中,串联的英文为SERIESCONFIGURA TION或ISOLATEDREDUNDANT,在中文里串联也有称热备份的.以下简称串联.采用串联UPS的目的是提高整个UPS供电系统的可靠性,满足用户对于高可靠性的要求.

蓄电池放电时间粗略计算方法

UPS蓄电池放电时间粗略计算方法 王庭胜 1、UPS的功率因素 UPS的功率大小,一般都以KV A(千伏安)表称,表示的是UPS的输入功率。UPS的输出功率要以该UPS的功率转换效率即功率因素进行计算。目前国内市场上的UPS功率因素大多数都是0.8,也就是说该UPS的输出功率是输入功率的0.8倍,UPS在内部转换过程中自身消耗了0.2倍。如一台20KV A的UPS,它的功率因素是0.8,那么它的输出功率等于20KVA*0.8=16000W(瓦)。其带的负载不能超过16000瓦。如一台6KVA的UPS,它的功率因素是0.9,那么它的输出功率等于6KV A*0.9=5400W(瓦)。其带的负载不能超过5400瓦。 为了保证UPS长时间安全、稳定的运行,一般在计算带载量时都以该UPS额定输出功率的四分之三(即75%)以内进行计算,余留25%用于电压和负载的波动范围。如以上所说的20KVA的UPS,其输出功率是16000W,其安全带载量应该是16000W*75%=12000W。 2、UPS带满载蓄电池放电时间计算 设UPS标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算: P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH 例:P=20千伏安NAH=100安时ZV=240伏,则ZL=P/ZV=83.3安培满载时蓄电池放电时间FAH=NAH/ZL*0.8=100/83.3*0.8=1.2*0.8=0.96H(小时)。 式中的0.8表示的是蓄电池放电时将化学能转换为电能的功率因素。 上式的计算中,说的是一组蓄电池的放电时间,如果要延长放电时间,只有再多并几组蓄电池,多并一组蓄电池,放电时间相应延长一倍。以上所说20KV A UPS配了四组240伏蓄电池,每组放电时间满载时为0.96小时,四组放电时间应该是4*0.96=3.84小时。 3、UPS带载不足满载功率时蓄电池放电时间计算 当UPS所带负载小于额定输出功率时,蓄电池放电时间肯定比满载时的放电时间延长,其放电时间的计算可用下列方法进行: 1)、将UPS所配蓄电池满载放电时间设为1. 2)用1除以UPS现有带载百分数再乘以满载时的放电时间得出现载的放电时间。 例:如上所说的20KV A 一台UPS配了四组蓄电池,其满载时的放电时间是3.84小时,现在带载只有22%,其放电时间应该是1/22%*3.84=17.45小时,约等于17小时。 4、注意事项 以上计算方法均以新蓄电池的性能和容量进行计算的。如果是旧蓄电池或者蓄电池长期处于充电状态而从不进行人为放电维护,那么,蓄电池的容量就大大下降,因而放电时间也大大缩短,甚至不能带载运行。因此,强烈建议UPS的用户对蓄电池进行定期放电维护。定期放电维护时间一般为一个季度一次。方法是在确认当天市电不停的情况下,断开UPS 输入市电,由蓄电池供电,根据理论计算放电时间,及时检测放电情况和蓄电池电压,当每单格蓄电池电压由12伏下降为11伏时即刻终止放电。如240伏一组蓄电池,它是由20个12伏的电池串联而成,当放电到220伏时就马上停止放电,此时每单格电池电压就到了终止电压11伏。96伏一组的蓄电池是由8个12伏蓄电池串联而成,当组电压下降到88伏时就到了终止电压,即刻停止放电。 2013年10月6日

相关文档