通信机房、数据中心精确送风系统技术规范书

通信机房、数据中心精确送风系统技术规范书
通信机房、数据中心精确送风系统技术规范书

通信机房、数据中心精确送风系统

技术规范书

通信机房、数据中心精确送风系统技术规范书

1、概述

1.1 内容概述

本次精确送风包含两种形式,第一种是通过改善机房气流组织,使空调系统送出的冷气通过最短路径到达机柜内,对机柜冷却后排出;第二种是指通过风管、送风器、调节器等装置将空调冷风直接送入机柜内,对机柜冷却后排出。实现了“先冷设备、再冷环境”,通过对送风区域及送风量的精确控制,以达到降低空调能耗的目的。第二种精确送风可以分为下进风和上进风方式,所谓下进风方式,就是在机柜底部开一个可调节风量的进风口,将架空地板下的冷空气输送到机柜前面专门冷气通道而不流失;而上进风方式从气流组织原理上基本与下进风方式相同,唯一不同的是进风口设在机柜顶上。

精确送风适用于原为风帽送风或风管送风的机房,特别是有局部过热现象、且机房层高及走线架的布置能满足上送风精确送风改造要求的机房。设备发热量大、分布密集的大型通信机房和IDC数据中心机房改造节能效果更佳。

本规范书规定了通信机房、数据中心精确送风系统技术要求等,适用于通信机房、数据中心精确送风系统的设备选型,也可作为工程招标的依据。

1.2 规范性应用文件

下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本标准的条款,使用本规范的各方应尽量探寻这些标准最新版本的可能性。

《通信用配电设备》YD/T585-1999

《通信用配电设备质量分等标准》YD/T683-94

《电工成套设备中导线的颜色》GB/T2681-1981

《电工成套设备中指示灯和按钮的颜色》GB/T2682-1981

《通信设备产品包装通用技术条件》GB/T3873-1983

《信息技术设备的安全》GB/T4943-2001

《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》YD1363-2005

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/50243-2002

2、总体技术要求

2.1 第一种精确送风系统组成

精确送风系统由空调系统、管道系统、送风装置及监测与控制系统组成。

管道系统包括:送风主风管及支风管。

送风装置包括:风量调节阀、送风器等安装件。

监测与控制系统包括:机房温度控制系统、机柜温度及送风量监控系统及新风监控系统。

2.2 第一种精确送风实现方式

2.2.1 下送风气流组织

下送风气流组织是指活动地板的空调送风口布置在机柜近侧或底部。冷却空气从设在机柜近侧或底部的活动地板可调送风口送出,送出的低温空气只在瞬间与机房内的热空气混合,即刻从机柜的进风口进入机柜,与机柜内通信设备进行热交换后从机柜后侧排出,有效地提高了送入机柜冷却空气的质量,用较少的风量,提高了机柜的冷却效果。下送风气流组织详见下图:

2.2.2 上送风气流组织

上送风气流组织是指先调节机房环境,进而调节机柜内通信设备的温度。上送风气流组织详见下图:

数据中心技术规范-冷冻水型列间空调

大庆云数据中心项目冷冻水型列间空调技术规范书

1 应用范围 本选型技术要求提出了冷冻水型列间空调的选型原则、技术要求,可作为工程招标的依据。 2 引用标准 GB/T50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB 50019-2012《采暖通风与空气调节设计规范》 3 技术要求 3.1 精密空调机组的技术指标 本次空调机组选型范围为冷冻水型列间空调,主要包括: 本次选型空调机组主要技术指标要求如下表: 表一: 表二:

注:制冷量是在回风干球温度35℃,相对湿度23%,冷冻水供回水温度12-18℃的工况下测定的。 4.2 精密空调机组的电气性能 4.2.1 精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准 4.2.2 精密空调机组的电源规格应该为200~240V、1Ph、50/60Hz 4.2.3 输入电压允许波动范围:额定电压±10% 4.2.4 频率:额定频率±2Hz 4.3 精密空调机组的适应环境 4.3.1 工作环境温度:-20℃~+55℃ 4.3.2 工作环境湿度:≤ 95% RH 4.4精密空调机组的温度、湿度控制性能 4.4.1 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、除湿等功能。 4.4.2 温度调节范围:+15℃~ +35℃ 4.4.3 温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时 4.4.4 温、湿度波动超限应能发出报警信号 4.5 精密空调机组的机组性能 4.5.1精密空调应由冷冻水盘管、EC风机、直流电源模块、水盘、冷凝水泵、水流量调节阀、控制盒、手操器和空气过滤器等主要部件组成。 4.5.2 冷冻水盘管应为铜管翅片式换热器,翅片应采用亲水铝箔,以提高换热性能,利于排水和提高防腐性能。 4.5.3空调机组应采用不少于6个高效、节能、无级调速EC风机送风,应根据附近机柜的温度自动调节送风量和制冷量;每个风机的状态均可以监控,一旦出现故障可以准确定位故障风机。 4.5.4每个风机模块均可以热插拔,支持在线维护,维护时不影响整机的可用性。

联通核心机房整治标准化规范

联通核心机房整治标准化规范 **联通核心机房整治 标准化规范 机房标准化是一项基础管理工作,关系到通信网络设备的安全,随着各地“三线分离”、“老旧设备退网”、“光改工程“等专项工作的推进,机房标准化整治工作尤为重要,根据《河南联通网络光纤化改造机房优化整合指导意见》,制定了《河南联通核心机房整治标准化规范》。整治总体思路是先局外、后局内,先环境、后设备,最后线缆。 第一部分核心机房环境标准化整治规范 一、核心机房标识标牌标准化整治规范 核心机房二维码标签张贴,如下图: 张贴机房标识标牌,如下图: 二、核心机房内环境标准化整治规范 机房地面 机房地面保持清洁,地板采用防静电地板。拆除旧的机架不用的地槽要封填平整。防静电地板平整、牢固,地板下的地面无任何尘埃死角。 防尘 1.门窗孔洞必须严密封堵,机房保留的进出门应有防尘装

置。用于机房通风的孔洞应全部做了封堵,并定期组织进行检查。 2.机房工作人员进入机房要换工作拖鞋和穿机房工作服,非工作人员包括施工人员进入机房要求穿鞋套,并严格按照《机房出入管理规定》和《机房施工管理规范》做好出人室登记和相关管理办法的执行。 3.机架表面达到无积尘,设备防尘网无积尘。 消防设施 1.机房应张贴有《通信机房灭火流程图》、《消防应急流程图》等各类重要的标牌,并牢固的张贴在机房最醒目位置,并由公司安保部 门定期组织进行演练。 2.机房消防设施应满足《邮电建筑防火设计标准》及国家现行的相关规范和标准。具体要求如下: 配置灭火器材。 设全淹没气体消防系统,不使用洒水式灭火系统。 3.机房内要有专用接地装置,防火、烟感、防水、防盗、防静电等安全设施齐全有效,并有专业人员定期检修、保养。 4.进出局房的电缆槽道、孔洞应用防火材料封堵,同时具备防鼠、防虫、防水措施。 5.防火门、火灾逃生通道标识明显规范,且畅通无阻。 6.机房内不堆积与网络运行无关的物品,特别是易燃易爆物

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1.1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验和常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围

数据中心PDU招标技术规范

PDU招标技术规范 1、总则 1.1本技术规范书适用于******有限公司数据中心用交流电源分配列柜(Power Distribution Unit,以下简称PDU)。本技术规范书提出了PDU的功能、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供 的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执 行。合同执行过程中,若标准更新,应按最新标准执行。 1.5 主要外协、外购件须注明产品的生产厂家、产品名称、规格、型号、数量、参 数等。投标方所提供的组件或附件如需向第三方采购时,生产厂应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。 1.6 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等效力。 1.7供方应做好售后服务,负责对本设备安装、调试和检测试验的指导工作,免费培 训需方技术及操作人员,如遇技术问题,双方协商解决。产品质保期为工程竣工后两年,终身维护。 1.9 本技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.10 设备交货地点: 2、设备使用环境条件 2.1 安装地点:室内 2.2 海拔高度:不超过1000米 2.3 运行环境温度:-5 ℃~+40 ℃。 2.4 运行环境相对湿度(在25 ℃±5℃时):≤85 %

传输机房整治技术规范书

本地传输网汇聚机房整治实施细则 一、整治内容(共6项)及要求 1、光缆: 双路由入局:根据光缆路由走向,主干两个方向的光缆通过不同的馈线窗进入机房。 成端:光缆中所有纤芯均需成端到ODF子框内,严禁将接续盘直接放置在网络机柜的托板上。 挂牌:光缆必须悬挂标识牌,字迹应打印。光缆标志牌尺寸和材质统一使用公司购买的型号,字体统一用宋体,内容包含:光缆起止点(A端-Z端)、长度、芯数、等级(干线/骨干汇聚层/接入层)、工程期数。 2、接地整治: 接地线的线径应大于16mm2,以减弱光缆加强芯接地线上由于雷击感应而产生的高电位差。在传输机房,要求将光缆加强芯与ODF绝缘并接在独立的接地排上,与设备的接地排分开。如图示:

3、走线架整治 标识:走线架应进行行列编号(比如01层01行01列)。现有布线混乱但机房高度空间足够的,可增加第二层走线架。 三线交越:交流线、直流线、信号线分开布线。走线架上的光缆、电缆、网线、动力线走线规范整齐,无交越。 尾纤槽:对机房内的走线架加装尾纤槽,重新布放尾纤,将原有的波纹管全部拆除。应使用质量较好的标准槽,并保持一个分公司内所有机房一致性,安装时应注意入ODF架下线口应向走线架外侧安装。 4、ODF整治: 标识:ODF架应进行行列编号,在机架架顶粘贴标签,并与传输资源管理系统资料一致。 子框单元外面板标签:贴在ODF子框单元外面板上方,内容要求:ODF子框单元数(一般按单列由上至下规定单元数或根据安装扩容顺序对ODF单元进行编号)。 子框成端信息面板标签:ODF子框内应贴有字母顺序编号标

签(如果ODF架ODU盘厂商已编好号,则采用厂商原号)及背面成端的光缆信息标签,如背面成端的是OTU或业务设备,则应贴对应机架槽位信息;标签字体统一用宋体,字体大小及标签减裁尺寸要保持在一个分公司内一致。尾纤标签统一使用旗形对折格式。线路成端ODF单元内容要求:设备系统、收发方向、所连设备厂家。 尾纤跳线标签:位置:尾纤跳线上,靠近尾纤跳线与DDF/ODF 端子连接处;内容要求:尾纤统一采用黄底黑字,双面打印,格式为三行编排,内容包括:本端、系统名及收发关系、对端,例:“SDH、10G网元1---网元2。线路板对应光方向标识明确。设备侧尾纤标签准确、清晰,符合相应标准。 线缆整理:理顺机房内不规范的尾纤;抽出机房内的废弃尾纤。 5、DDF整治: 标识:ODF架应进行行列编号,在机架架顶粘贴标签,并与传输资源管理系统资料一致。 DDF子架标签:粘贴在DDF架子架面板,尺寸合适,与相应的端子对应。内容要求:1、电路名称(例如新大楼-老虎沟30N001BS)。2、源端:对端传输设备端口。3、宿端:本端传输设备成端端口,格式为”网元ID-设备型号-槽位-单板型号-端口”。 4、跳接位置:下一跳DDF位置或设备端口。 线缆整理:理顺机房内不规范的线缆;抽出机房内的废弃线

机房空调系统技术规范书

机房空调系统技术规范书 一、概述 本技术规范书提出了机房空调系统的选型、技术、服务等要求。 本技术规范书中机房空调及相关产品应通过国家质量机构颁发的节能产品认证。 本技术规范书中机房空调产品符合通信机房建筑承重要求,在安装调试、操作使用、 维护保养等方面应简便易行。 本机房空调系统需适用如下标准要求: (1)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T19413-2010); (2)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008); (3)《采暖通风与空调调节设计规范》(GB50019-2003); (4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002); (5)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T 19413-2010) (6)《单元式空气调节机》(GB/T 17758-1999 ) 二、技术要求 项目地点位于中国科学院高能物理研究所1#实验厅内,分为ADS中控室机房与低温中控室机房两套空调系统。其中ADS中控室机房选择两台依米康 SCA402ED/RCL(E)37 ,—用一备;低温中控室选择两台依米康SCA251EU/RCS35,一用一备。具体见下表:

表2. ADS机房精密空调设备选型技术要求表SCA251 注: 1)制冷量测试条件为室外环境温度 35C,室内回风温度为 24C,室内回风湿度为 50% 2)本列表与政府采购供货机型不一致的以政采供货机型为标准。 1?机房专用空调机组的机械性能 1)外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2)操作及维修安全、方便。 3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。 4)标牌、标记:应平整清晰。 2?机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围:220/380V +10% - -15% 3)频率:50HZ - 2HZ 3机房专用空调机组的适应环境 温度:室内-10 C - +30 C 室外-15 C 一 +50 C 湿度:w 95%RH 4机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

光缆线路代维技术要求规范书

光缆线路代维技术规书 第一部分光缆线路代维资源配置投入要求 一、代维驻点设置 1.市级代维管理部门设置(各专业合设): 地市设立一个代维管理部门,有固定办公地点和仓库,设有固定、传真和宽带接入,并设有专人24小时值班;办公地点应安置在当地分公司附近。负责该地市其代维单位的维护管理工作和公司相关工作的接洽,及所在区域的光缆线路巡检维护工作。 2.县级代维驻点设置(各专业合设): 根据维护围和工作要求,在每一县级行政区域设立县级维护驻点。县级维护驻点按无线基站、光缆、固网接入网及集团客户合设,实现各专业综合维护管理。县级代维驻点有固定办公地点和仓库,设有固定和传真;办公地点安置在当地县公司附近。 3.片区代维驻点设置(可各专业合设): 达到一定维护数量的县区级行政区域除设置县级维护驻点外,片区代维驻地点设置方式如下: 第一个片区代维驻地点:500-800皮长公里/县以;(包含500,不包含800) 第二个片区代维驻地点:800-1300皮长公里/县以;(包含800,不包含1300) 第三个片区代维驻地点:1300-1800皮长公里/县以;(包含1300,不包含1800) 以后更多驻地点的设置以此类推,每增加500皮长公里增加一个片区代维驻地点。 (也可根据分公司要求结合网络状况进行驻点设置);驻点位置按光缆分布等级选择乡镇所在地设置固定办公地点和仓库或由分公司指定驻点位置;办公地点设有固定和传真。负责该片区的光缆线路巡检维护工作。 二、人员配置要求 按照代维驻点所代维的光缆数量进行配置,干线光缆和城域网光缆每50皮长公里(如果同路由有多条个光缆,可以按一条光缆的皮长公里配备)配置一名线路巡检维护人员,每超过50皮长公里的,增设一名线路巡检维护人员;本地网光缆每100皮长公里配置一名线

电科院信息机房改造项目技术规范书

广西电网公司电力科学研究院信息机房升级改造项目 技术规范书 2012.4.18 中国·南宁

目录 总则 (1) 项目概述 (9) 设计标准 (10) 总体要求 (11) 主要技术要求 (12) 技术服务要求 (33) 附件 (38)

总则 一般要求 投标方必须认真阅读本技术条款内容,以免造成投标失败。 本技术条款主要描述广西电网公司电力科学研究院信息机房改造项目的功能等要求有关事项。 本技术条款要求是基本要求,投标方应认真阅读,逐条回答。投标方应提供满足本技术规范书要求的软、硬件方案及报价,招标方保留从一家或多家开发厂商签订技术开发协议的权利,投标方应在本技术条款的描述的基础上,提出详细的实现方案建议书和报价清单,包括各部分的软硬件模块分项报价。 投标方应该提出满足本技术条款要求的完整的系统和服务支持平台要求,必须提供给招标方一个整体的方案。投标方必须按本规范书的顺序对各章的每一项给予回答。 投标方的建议书必须清楚地说明是否满足本技术条款的每一项具体要求,如果不满足本技术条款要求,以“性能差异表”的形式单独列出。如果投标方认为本技术条款所描述功能、设备等存在不合理性或不明白的,可在响应原要求后给出建议方案及设备配置,此建议在评标时将作为重要内容加以考虑。 投标方必须满足主要项目的要求,否则其建议书将被拒绝并被认作没有回答。投标方必须提供一个准确的陈述。对每个功能的实现要有详细的方案。 投标方在投标建议书中建议的每个功能必须逐一说明。投标方认为需特殊说明的部分应附详细的技术资料,否则,由于评标理解不同,产生的后果由投标方负责。 投标方应保证对本次议标所有技术文件和相应技术方案保密,不得向其他单位公布或泄漏议标项目单位的有关材料。 投标方必须提供满足本技术规范书要求的软、硬件系统,所有产品必须具有在中国境内的合法使用权。 投标方也可提出满足本技术规范功能和性能要求,且技术先进、成熟、价格合理的其他方案,供招标方选择。 投标方保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

计算机外委技术规范书

计算机运维服务技术规范书. 一、计算机的保养维护: (1)、安装和使用正版的杀毒软件,如:江民、瑞星等,启动病毒实时监控系统,使计算机系统形成对病毒的防护层。 (2)、对计算机系统和重要数据进行备份,保留一份原始系统和重要数据的备份文件。 (3)、安装硬盘保护卡或一键还原精灵,对系统盘进行保护。 (4)、将系统配置改为从硬盘引导,不用软盘引导系统,防止感染引导性病毒。 (5)、定时对硬盘进行整理,删除不用的内容,以增大可用空间,提高运行速度。 (6)、及时对杀毒软件进行升级。 二、交换机的保养和维护 (1)交换机中大多采用集成度高功能性强,维护人员熟悉整个校区网络架构,专人员调试安装前必须针对原有的配制进行备份,才能进行排除故障。 (2)交换机正常使用情况下,不要无故带电拔插各种系统电路板,更不要私自拆卸、更换电路板上元器件。 (3)交换机电源指示灯正常工作时为长亮状态,交换机使用过程中出现电源指示灯不亮时应查看电源箱后保险管是否熔断,切勿私自打开电源箱。 (4)配有电瓶时,电瓶长期浮充未放电,应隔一个月左右作一次维护性放电,切断电网电源,让电瓶供电工作几个小时,再接通电网工作给电瓶充电。 (5)机器安装正常工作后,应把所有参数用电脑备份、打印或人工记录,以后修改参数也要做到有案可查,以免出现故障、误操作或其他原因丢失数据,影响通信。 三、服务总体原则 承诺提供包括热线咨询、现场指导、远程技术支持、现场故障排除、故障设备维修、系统软件升级、运维过程中安全检查整改等各种技术服务。依照产品所发生问题的严重性,提供如下维护工作: (1)承诺在服务周期内提供免费技术支持。 (2)保证开通7X24小时的热线服务电话随时解答系统的问题,可直接与有关技术人员进行定期和不定期的技术咨询和联络。 (3)在出现问题后技术人员应在现场协助相关管理人员一同进行诊断,查找出现问题的原因,尽快排除故障。若出现重大故障不能运行,两小时内现场人员仍无法排除的,有责任提供更高级别的技术人员在规定的服务时间内赶赴现场处理,将损失降到最低。 (4)在故障排除过程中因中标方技术人员工作程序和方法不当给甲方造成损失,应由中标方承担赔偿责任。

办公设备维护服务技术规范书

技术规书XXXXXXXXXXXXXXX 办公设备维护服务 技术规书

、总则 本服务规书定义了乙方(XXXXX)为甲方(XXXXXXXX)提供的办公及营业厅办公设备维护服务日常技术支持服务的容和标准。 、办公及营业厅办公设备维护服务容及服务标准要求 2.1 办公设备维护服务容要求 乙方应指派专门人员负责接收甲方的现场支持服务请求,并负责及时安排维修人员赴现场。维修人员到达现场排除故障后应通知报障联系人,如需更换硬件则乙方须与甲方技术人员沟通确认维修方案,并由现场工程师与报障联系人对维修结果进行确认。在故障处理完成后现场工程师应向甲方终端使用人员提供大约 15分钟的基本培训,容包括启动、启动标准设备的应用、安全、防病毒、和支持服务流程等容。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认. 若乙方在现场不能及时排除故障,应向甲方提供备用办公设备,备机需安装必要的软件来保证满足甲方的营业或办公使用需求, 并需经乙方确认备机工作是否正常。故障机须在7个工作日返回原地,(保证固定资产标签与属地相附)。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认。 维修中如需更换硬盘等存储设备,为确保甲方数据等信息资产,乙方应将旧硬盘密封返回至甲方,并由使用人员对该存储设备序列号等容进行签字确认。 甲方将针对办公设备维修服务情况对各使用部门定期进行回访,并对乙方服务质量进行考核。 2.2办公设备维护服务标准 2.2.1办公设备现场支持服务 1、乙方协助甲方对甲方所有办公设备情况进行普查,并针对甲方办公设备普查情况(如终端型号、配置、保修状况等),协助甲方对甲方所有办公设备进行终端标准化初始部署及设备清洁服务。 资产巡检维修设备登记表格容:

精确送风系统技术规范书

通信机房、数据中心精确送风系统 技术规范书 福建省邮电规划设计院有限公司F u j i a n P o s t&T e l e c o m P l a n n i n g-D e s i g n i n g I n s t i t u t e C o.,L t d. 2010年08月

通信机房、数据中心精确送风系统技术规范书 1、概述 精确送风是指通过风管、送风器、调节器等装置将空调冷风直接送入机柜内,对机柜冷却后排出。实现了“先冷设备、再冷环境”,通过对送风区域及送风量的精确控制,以达到降低空调能耗的目的。精确送风可以分为下进风和上进风方式,所谓下进风方式,就是在机柜底部开一个可调节风量的进风口,将架空地板下的冷空气输送到机柜前面专门冷气通道而不流失;而上进风方式从气流组织原理上基本与下进风方式相同,唯一不同的是进风口设在机柜顶上。 精确送风适用于原为风帽送风或风管送风的机房,特别是有局部过热现象、且机房层高及走线架的布置能满足上送风精确送风改造要求的机房。设备发热量大、分布密集的大型通信机房和IDC数据中心机房改造节能效果更佳。 本规范书规定了通信机房、数据中心精确送风系统技术要求等,适用于通信机房、数据中心精确送风系统的设备选型,也可作为工程招标的依据。 2、总体技术要求 2.1系统组成 机房精确送风系统由空调系统、管道系统、送风装置及监测与控制系统组成。 管道系统包括:送风主风管及支风管、伸缩软管及送风接头。 送风装置包括:风量调节阀、送风器及送风器与机架接口安装件。 监测与控制系统包括:机房温度控制系统、机柜温度及送风量监控系统及新风监控系统。 2.2精确送风实现方式 冷通道封闭精确送风是通过上送风方式来实现的。冷气流经的通道主要包括:主送风管、支风管调节阀、连接软管、送风器和机柜,如图1所示。

机房改造方案 (完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份 文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

空调系统维保技术要求 模板

空调系统维保技术要求 1.总则 1.1本技术规范书适用于XXX有限公司的空调系统维保项目,包括维保工作范围、 保养内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 1.2本技术规范书中提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本条件书及经过 工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。本技术规范书所使用的标准如 遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.工程概况 工程名称:XXXX有限公司空调系统维护保养 工程地点:XXX二路XXX号 工程承包范围:包含但不限于下表所列的设备以及与这些设备相关的设备/设施 如水泵、电机、冷冻水管、膨胀水箱、缓冲水箱、冷冻水调节阀、冷媒管、空 调风管、防火阀、电控箱、压力表等设备/设施的日常维护保养及故障处理。

3.1要求对维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)进行全面、规范、 有计划的预防性维修保养服务,确保空调系统的月、季、年定期维修保养工 作到位,保障空调系统设备及冷却塔(含水管路系统)的安全可靠运行;在 日常维护保养过程中发现任何异常情况或故障问题必须及时处理和排除故障,

确保设备始终处于完好状态。 3.2维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)的维保工作内容还包括各 设备及管道的日常清洁除尘和防腐刷漆工作,即维保承包商要确保各设备和管道表面清洁无锈蚀,若出现锈蚀现象,应严格按照“对锈蚀区域进行打磨除锈、刷防锈底漆、刷防水环氧面漆(两底两面)”的防锈刷漆工艺要求进行防腐处理; 3.3从双方合同生效算起,第一个月的月度维护保养工作按照年度维护保养的工 作内容来进行。 3.4VRV、AHU机柜、冷水机组、恒温恒湿机、壁挂机等HVAC系统各类空调机组 的维保工作内容按“附件1-HVAC-设备维护保养检查表”执行; 3.5冷却塔及其循环水管路系统维保要求 a.冷却塔水箱内由于空气污染物质的影响,会堆积一些污垢,必 须进行认真的清扫,用清水冲洗水箱内堆积的污泥。 b.检查水箱内是否有损伤的部分和有无漏水的地方,如有漏水要 认真修补。 c.检查冷却水塔塔体、填料、积水槽等各部件处于完好状态、外 观清洁、无锈蚀、无污渍和青苔等异物; d.冷却塔顶部的四台风机的日常维保及故障维修亦包含在本次维 保服务范围内,检查冷却塔风机,检查轴、轴承、皮带是否完 好,用500V摇表测试电机的相间和对地电阻,有拆修必要的提 出拆修计划。 e.要用高压水冲洗填料内粘附的污垢,注意不要损坏填充材料。 f.检查浮球阀或球形阀动作和功能是否可靠,确保补水装置在使 用中正常动作。

数据中心基础设施技术规范

据中心基础设施技术规范 1. 标准及等级 序号 项目 技术规范 1.1. 遵循规范 * 国标GB/50174-2008,A级 2. 建筑系统 序号 项目 技术规范 2.1. 建筑结构 机房为专用设计,竣工日期在3年以内 2.2. 安全设计 抗震设防烈度:8度 防火及防水设计等级:均为Ⅰ级 2.3. 荷载规格 (均布活荷载) 架空地板:每机柜1000 KG(超过时需另行加固) 2.4. 货运交通 客货分流:各自独立的人员和物流进出口 通道净宽1.5米、通道净高2.2米、运行区净高3米(或以上)垂直运输:专用货梯 3. 供配电系统 序号 项目 技术规范 3.1. 市电接入 高压专线供电,双路冗余(1+1) 3.2. 备用发电 启动方式:全自动启动及并机,投入时间小于10分钟 油库容量:配有大容量油库,并支持不停机加油 冗余方式:N+1冗余 3.3. UPS系统

冗余方式:双路(2N)冗余 电池容量:满负荷不低于30分钟/15分钟(单路全载时)3.4. 变配电系统 配电系统:全程双路冗余(1+1),独立路由 变压器:2台一组(1+1),互为冗余备份 3.5. 末端配电 工业 连接器 规范:GB/T 11918 及IEC/EN 60309 型式:L+NP+E(220V)或3L+NP+E(380V) 最大电流:16A、32A或63A(依据设备规格确定) 1.1. 机柜 电源插座 规范:GB 1002-2008、GB 2099.1-2008及IEC 60884-1 型式:L+NP+E(220V) 最大电流:10A或16A(依据设备规格确定) 3.6. 末端 电源规格 频率:50Hz,≤±3% 电压:单相220V 或三相380V,≤±3% 零地电压差:≤3V 4. 空调系统及空气环境 序号 项目 技术规范 4.1. 冗余设计 机组:分组,组内N+1冗余 供电:独立双路供电,具备ATS自动切换功能 4.2. 气流组织 下送风、上回风,按冷、热通道分离布置 4.3. 空气环境 环境温度:23±1℃ 相对湿度:40%~55%,不结露 测量点: 冷通道,距地板1.0米处 4.4. 新风系统

机房整改措施(多篇范文)

机房整改措施 按照全省政法网整合改造建设工作的有关要求,就我院机房现有基础设施情况说明如下: 一、机房建筑方面我院机房于20xx年3--9月已按照高标准进行了全面改造,机房现有面积36㎡,已铺设防静电活动地板,门窗均已密封,配有空调一台。机房消防器材齐全。 二、机房配套电力设施机房进线电源均为单相三线制,设有专用配电箱,并采用三级防雷保护。现有ups两台,采用冗余并机方式供电。正常照明配电系统由照明配电箱供电。 三、综合布线系统机房现有综合机柜2个(内外网各1个),服务器机柜1个。内网采用超5类屏蔽网线,从而实现内外网物理分离,确保内网信息安全。 四、电视电话会议系统我院设有电视电话专用会议室,室内采用人工光源,门窗已用深色窗帘遮挡。摄像机、监视器、音箱已按标准规范布置,同时配有大功率空调一台用于保证会议室环境要求,电源全部由专用配电箱供电。 针对我院机房现有设施不足之处,制定如下整改计划: 一、配备机房应急照明不少于2个。 二、安装感烟探测器,实现消防联动。 三、机房新安装大功率空调一台,确保机房空气环境系数达标。 四、调整机柜与墙面间距,确保良好散热。

五、为机房管理人员配备防静电工作服。 第二篇:机房整改方案 机房整改方案书 一.需求分析 针对贵司网络机柜布局现状,为提高解决本局域网资源共享、各为其职等工作效率。根据现场场地考察及it人员提出技术要求,现初步作出如下整改计划: 概况:裙楼四楼影印室与现四楼机柜室合并为公司核心机房(服务于公司所有计算机),主楼17楼及26楼作为副机房(分别服务于所在楼层计算机)。三方将用光纤网络连接方式互接。 一、设计目的 1、制定装修方案是根据国标gb50440-XX要求,“计算机服务系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、网络拓扑图、网络布线连接图、防雷接地与防静电接地布线连接图及火灾自动报警系统等。 2、制定装修方案是要与装修公司制定并确定各个环节、细节。由装修公司绘制各图纸并由装修甲方负责人审核。 3、确定责任人:根据装修方案,将各个施工步骤或项目进行质量验收、质量管理。责任人对施工质量负责。 二、设计内容: 1、设计文件

技术规范书-机柜

技术规范书-机柜

江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司传输中心机房工程集成化机柜技术规范书 二○一七年六月

目录 1.概述 (1) 1.1.定义 1 1.2.必须满足的技术标准/规范 3 1.3.名词和术语 4 2.工程建设背景及采购需求 (5) 2.1. 工程建设背景 (5) 2.2. 采购需求一览表 (6) 3.机柜主要技术要求 (16) 3.1.使用环境要求 16 3.2.主要技术性能 17 3.2.1 机柜外观要求 (17) 3.2.2 机柜尺寸、结构及配置要求 17 3.2.3 机柜内气流组织要求 (21) 3.2.4 机柜配电要求 (22) 3.2.5 电量监测与告警装置 (25) 3.2.6 安全防护性能 (25)

4.密闭通道结构主要技术要求 (26) 4.1. 密闭通道结构部件功能 (26) 4.2. 冷通道控制、联动功能 (28) 4.3. 外观要求 (28) 4.4. 其它技术要求 (28) 5.技术服务要求 (29) 5.1.标志、包装、运输、贮存 (29) 5.2设备检验 (29) 5.2.1.出厂检验 29 5.2.2.供货 30 5.2.3.到货检验 31 5.2.4.到货抽检 31 5.3.工程服务方式 34 5.3.1.交钥匙服务 35 5.3.1.1分工界面 (35) 5.3.1.2工程服务要求 (35)

5.4.设备验收 36 5.4.1初验 36 5.4.2.试运行 36 5.4.3.终验 37 5.5.保修 37 5.5.1.保修期 37 5.5.2.故障件修理 37 5.5.3.故障响应及技术支持服务 38 5.5.4.备件供应 40 5.5.5.技术文件 41 5.5. 6.特殊情况下的服务 41

技术规范书

1、高端电脑 联想拯救者刃7000 II(i7 8700/8GB/128GB+1TB/6G独显) 参数规格 基本参数 产品类型家用电脑,游戏电脑 操作系统预装Windows 10 家庭中文版 主板芯片组Intel B360 处理器 CPU系列英特尔酷睿i7 8代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 8700 CPU频率 3.2GHz 最高睿频 4.6GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 12MB 核心架构Coffee Lake 核心/线程数六核心/十二线程 制程工艺14nm 商用技术Intel 博锐技术

存储设备 内存容量8GB 内存类型DDR4 2666MHz 内存插槽2个DiMM插槽 最大内存容量16GB 硬盘容量128GB+1TB 硬盘描述混合硬盘(SSD+7200转HDD) 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型性能级独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 1060 显存容量6GB DirectX DirectX 12 网络通信 无线网卡支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡1000Mbps以太网卡 蓝牙支持蓝牙功能 I/O接口 数据接口2×USB2.0,4×USB3.1 Gen1,2×USB3.1 Gen2音频接口1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 视频接口DVI,HDMI,DisplayPort 网络接口RJ45(网络接口) 其它接口电源接口 读卡器无 其它参数 电源400W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸508×440×184.5mm

2、HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品系列: HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品特点: ●业界首家采用全中文液晶显示前面板 ●全导轨槽插卡设计,维护方便快捷 ●EDID自动获取无需手动管理 ●输入输出接口ESD保护 ●长线驱动,增加通讯距离 ●采用进口ARM处理芯片,处理速度更快,性能更加稳定 ●电讯级核心数字交换芯片,具有超强的抗干扰及全天候工作能力 ●全贴片 SMT 工艺,特有 ESD 静电保护功能 ●数字信号运用了点对点无损传输方式,有力保证了图像信号的高保真输出●具有掉电记忆功能带有断电现场保护,上电自动恢复关机前状态 ●仿windows操作界面,易学好用 ●公司管理通过ISO2000国际质量体系认证 ●公司有完整的售后服务体系,完善的质量保证,保障客户利益

机房整改报告

公司机房整改报告 为解决公司机房设备位置摆放不规整、线路连接不规范、标示不明确、整体布线混乱、部分网络线路老化、电源插座随意摆放等问题,依据国际电工委员会iec标准和中国gb标准语部委办法的相关要求,结合我司实际情况,实施了此次机房整改工程。 此次整改我部门投入了人力20人次/天,耗费超五类网线3箱,水晶头4盒、扎带2包、标签纸7卷;新增pdu 个、机柜隔板块;调整设备位置20台、网络线路330余条、电话线路条。公司机房通过此次整改,解决了设备位置、连接线路混乱不规整,标示不清晰,网络线路老化等问题。固定了各机柜供电插板,规范设备电源线路连接方式,消除了电源线路连接混乱可能引起的火灾隐患。建立机房管理规范,补充了设备、线路资料,为以后管理提供了极大的便利。以下为公司机房整改前后的对比图例: 整体来说,此次机房整改工作取得一定的成效,达到了预期目的,但在此次整改过程中出现了以下诸多问题,需我们认真分析,积极改进: 一、整改器材准备不足,在整改过程中发现,我们在网线、水晶头、扎带以及标签纸等耗材准备上严重不足,导致影响整改工作进度。 该问题的出现有三点原因:1.前期准备工作不够细致,未计算出具体需要更换网线、水晶头的数量,无专人负责此项事宜。2.在整改过程中,对网线长度控制不够,大量网线制作超长,造成了一部分的线路浪费。 二、整改中发现有7台取下的交换设备故障,无法正常开启,导致影响整改工作进度。 在正常关闭设备的情况下出现该问题有一定意外因素,但在整改前期未考虑到老旧设备在整改过程中可能出现的设备风险,也为造成该问题的原因之一,在此项问题中,暴露出我们对风险的评估及保障不足。 三、通过此次机房整改工作,机房设备、线路、标示规范性虽有很大改善,但整体布线仍美观不足。 该问题的出现主要有三点原因:1.整改时间较短、工作量较大,整改机房整改工作分多次进行,整改质量未得到很好的控制。2.部分参与整改过程的员工加班积极性不高,态度比较消极,工作执行有偏差。 针对以上出现的问题,在以后的工作中我们应做到: 1.加强前期准备工作,安排专人专职负责相关设备、材料准备,通过具体数据计算需要的相关器材。 2.加强前期风险评估工作,安排专人负责,做好软件备份、设备备件工作。 3.针对整改过程中可能出现的耗时极大,但可以提前准备的事项,提前做好准备,减少集中整改时的整体工作时间。 4.加强人员管理与鼓励,提高员工工作积极性。篇二:xx机房整改方案 xx机房整改方案 目录 一、 xx站整改项目说明 ............................... 3 二、 xx站整改项目目标............................... 3 三、项目实施要求.................................... 4 1、可靠性:....................................... 4 2、环境保护:..................................... 4 3、灵活性:....................................... 4 4、安全性:....................................... 4 四、施工方案简述.................................... 4 第一部分机房工程方案.............................. 4 第二部分:机房装修设计及施工方

模块化机房技术方案设计书

实用标准文档 遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1 设计原则 (3) 2.2.2 设计目标 (4) 2.2.3 设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1 机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1 北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2 配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1 突出特点 (9) 3.1.2 服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1 玻璃天窗组件 (10) 3.2.2 玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3 钢制假墙组件 (11) 3.2.4 消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1 艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2 精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

通信机房标准化整改技术规范书

变电站通信机房及户外光缆标准化整改项目 技术规范书 2018年12月

变电站通信机房及户外光缆标准化整改项目 技术规范书 一、工程项目名称:变电站通信机房及户外光缆标准化整改项目 二、适用范围:本技术规范书只适用于本工程施工细节。 三、服务名称:乌超所辖8座变电站通信机房及户外各出现侧光缆。 四、工程概况及技术要求 1、项目内容(现状简要描述):所辖8座变电站通信机房及电源室部分屏柜接地、户外光缆引下部分接地及标识不符合标准化要求,按照公司标准化实施细则,需对变电站通信机房环境(含机柜接地、户外光缆接地及机房内部分屏柜封堵)进行整改。 本工程的建设目标主要是实现所辖8座变电站通信机房及电源室机柜接地、户外光缆接地及机房内部分屏柜封堵,各类标识,满足标准化建设要求。通过按照标准化建设标准要求,有效提升机房、光缆标准,使机房屏柜封堵、屏柜接地、光缆接地、机柜标识、光缆标识等方面满足标准化建设管理要求。本次通信机房优化改造内容包括屏柜封堵、屏柜接地、光缆接地、机柜标识、光缆标识等方面。需对上述机房、光缆及设备进行整改工作。总施工为可调工程量,综合布线量将根据批复资金情况而定,最终将以实际工程量据实结算。 2、主要施工方案:对所辖8座变电站(500kV河套、500kV祥泰、500kV定远营、500kV巴中、500kV千里山、500kV德岭山、500kV乌海、500kV吉兰太)通信机房、电源室屏柜接地及户外光缆接地及标准化标识进行整改,主要整改方案具体如下:

①8座变电站通信机房、电源室机柜接地,机房接地铜排标准化整改; ②8座变电站通信机房部分封堵缺失或封堵不严机柜进行重新封堵; ③8座变电站通信机房屏眉打印张贴,不能直接张贴屏眉的机柜需制作屏眉张贴角铝并固定于机柜顶部。 ④8座变电站户外OPGW光缆引下部位接地及标准化标识新增。 3、主要材料及数量:4平方黄绿双色接地线500米,接地铜鼻1000个,配套螺丝螺母1000;25平方黄绿双色接地线500米,接地铜鼻500个,配套螺丝螺母500;绝缘耐火防火泥40公斤,防火板50平米;防老化绝缘钢芯铝绞线500米,并沟线夹200个,配套螺丝母若干;光缆反光铝牌丝印标识牌140个(带固定架);60*12屏眉标识制作700张,角铝固定架400个。 4、施工及技术要求 4.1 500kV河套变电站。 500kV河套变电站通信机房、电源室机柜接地,机房接地铜排标准化整改;通信机房部分封堵缺失或封堵不严机柜进行重新封堵;通信机房屏眉打印张贴,不能直接张贴屏眉的机柜需制作屏眉张贴角铝并固定于机柜顶部;户外OPGW光缆引下部位接地及标准化标识新增。 4.2 500kV祥泰变电站。 500kV祥泰变电站通信机房、电源室机柜接地,机房接地铜排标准化整改;通信机房部分封堵缺失或封堵不严机柜进行重新封堵;通信机房屏眉打印张贴,不能直接张贴屏眉的机柜需制作屏眉张贴角铝并