施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表

表号:A-2

工程名称:黑龙江华能鹤岗发电有限公司一期2*300MW机组脱硝改造工程编号:

注:本表一式二份(承包商、监理工程师各一份),附送审稿一份,经审查修改后出版,正式方案交监理工程师二份(存档一份、专业监理工程师一份),送项目法人一份。

目录

一、编制依据…………………………………………….3.

二、工程概况 (3)

三、施工部署及施工准备 (3)

四、工程作业进度安排 (3)

五、作业准备及条件 (4)

六、施工工序 (5)

七、材料检验 (6)

八、脚手架组成的基本要求 (10)

九、脚手架材料质量控制 (10)

十、脚手架搭设方法及保证措施 (11)

十一、脚手架拆除 (12)

十二、脚手架检查与验收 (13)

十三、脚手架使用安全管理 (14)

十四、质量控制和保证措施 (15)

十五、施工过程中危险点的分析及安全、文明施工措施..16 十六、职业安全健康及环境管理要求 (18)

一、编制依据

1、建设单位提供的钢结构安装设计图纸及现行标准规范。

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《电力建设施工质量验收及评价规程焊接篇》(DL/T5210.7-2010)

《电力建设施工质量验收及评价规程锅炉篇》(DL/T5210.2-2009)

《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91

2、 ISO9001:2000; ISO14001:1996质量和环境管理体系文件;GB/T28001职业健康

安全管理体系文件

二、工程概况

黑龙江华能鹤岗发电有限公司一期2X300MW机组脱硝改造工程,是在原锅炉主体结构上进行加固补强,钢结构补强分为横梁11.00米、19.050米、27.000米,柱BL-B34、BL-B17、BL-B0、BK-B34、BK-B34、BK-B17、BK-B0和相应的支撑。

三、施工部署及施工准备

3.1 钢结构的制作和补强应符合施工图设计的要求,当需要修改设计时,应取得原设计

单位同意,并应签署设计变更文件。

3.2钢结构补强施工前,制作和安装单位应按施工图设计的要求,编制制作工艺和安装施

工方案。

3.3钢结构的补强,应根据工艺要求和施工方案进行,并应实行工序检验,当上道工序合

格后,下道工序方可施工。

3.4 钢结构补强施工及验收,应使用经计量检定合格的计量器具,并应按有关规定操作,

制作、安装和质量检查所用的钢尺等检测器具应具有相应的精度,并应检定合格。

3.5 施工图纸及其它技术文件齐全,施工图已经会审,技术人员已向有关施工人员进行

技术交底。

3.6材料齐备,劳动力安排合理。。

3.7 现场应具备满足施工要求的平台,半自动切割机、起重机、电焊机等生产设备、设

施,施工现场道路畅通,场地平坦,电力满足要求。

3.8参加施焊的焊工必须有相应位置的焊工合格证,特殊工种必须持证上岗。

3.9施工人员及机具已进入现场,满足连续施工要求。

四.项目工程作业进度的安排

2013年9月10日~2013年10月15日脱硝原有炉本体钢构补强。

五.作业准备工作及条件

施工人员组织机构:

5.1作业人员的质量

5.1.1、作业人员应熟练掌握本工种基本知识和操作技能;电焊工、起重工、操作工等特殊工种应持证上岗。

5.1.2、施工班(组)长必须具有安装同类系统的施工经验。

5.1.3、所有作业人员必须经过安全知识培训并考试合格,且体检合格后方可上岗作业。5.1.4、施工人员在施工前应认真学习并熟悉设备图纸及其技术要求、说明书以及有关规程规范,并理解和掌握设备安装方法和工艺质量要求。

5.1.5、施工人员在施工前必须参加施工技术、安全和质量交底,并在交底记录上签字;施工时应严格按图纸、有关规程、规范和作业指导书的要求进行施工。在施工过程中对有疑问或不清楚的地方要及时询问技术人员,不得盲目施工。

5.2 作业机械、工具、仪器、仪表的要求

主要尺寸的测量和复查必须使用经计量部门检定合格的工器具和测量仪器

主要机具配置

中联25T(QY25VF)汽车吊一台。

主要安全设施

施工前对所有使用的机械仔细检查,发现问题及时处理,以保证机械安全可靠运行。

施工前对所有使用的工器具认真检查,以保证施工的质量和安全。施工中所使用的仪表;仪器必须经有关部门检验合格后方可使用。

六、施工工序

6.1补强材料为厂家半成品到货,到货最大单件重量为7890.8Kg。起重机位置与安装位置最远距离为21m。根据起重机性能表查询,起重机能够满足施工要求。

6.2以下为钢结构补强安装过程:

6.2.1首先拆除炉外墙板和BL-B34、BL-B17、BL-B0、BK-B34、BK-B34、BK-B17、BK-B0柱基础至底板下50mm处。

6.2.2用25T汽车吊起吊吊栏载人升至工作面。

6.2.3起吊吊栏内不准许超过3人同时施工。

6.2.4杆件用25T汽车吊吊至相应高度,由合格的手拉葫芦和卷扬机运至安装位置进行施工

6.2.5墙板为保护性拆除,以便利旧回装,破坏性拆除出入口位置的支撑

6.2.6柱底板补强后用C50混凝土进行灌浆。

6.2.7补强完成后按原样恢复外墙板。

7.1材料检验

7.1.1钢结构半成品件应具有产品合格证。钢材应附有质量证明文件,其化学成分、力学

性能应符合现行《碳素结构钢》,如对钢材质量有疑议时应复验,复验合格后方可使用。

7.1.2钢结构补强所用的钢材、焊接材料和连接材料均应做外观检查,不得有严重的变形、

锈蚀和损伤,当钢材表面有麻点或划痕等缺陷时,钢结构补强成品件表面锈蚀、划痕的深度不得大于0.5mm且不大于钢材厚度负偏差值的一半。

7.1.3收到的所有构件、配件等均须有合格证明书、设备到货后要核对实物与设计图纸及

质量证明书相符。

7.1.4按照到货装箱单核对到货的数量、规格与装箱单中是否一致并检查到货的表面质

量,检查到货规格、数量是否满足图纸中的要求。

7.1.5钢结构补强组件到达现场后,核对钢结构补强的尺寸与图纸是否相符,钢结构的表

面不得有大面积的损坏,没有锈蚀、破损的情况。

7.1.6钢构件补强的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.1.8规定

7.1.7钢构件补强杆件的外形尺寸一般项目的允许偏差应符合GB50205-2001中的有关要

求。

7.1.8钢材的堆放

(1)、钢材堆放要减少钢材的变形和锈蚀,节约用地,也要使钢材提取方便。

(2)、钢材露天堆放,堆放场地要平整,并高于周围地面,四周有排水沟。堆放时尽量使钢材截面的背面向上或向外,以免积水。

(3)、堆放时每隔5~6层放置楞木,其间距以不引起钢材明显的弯曲变形为宜。楞木要上下对齐,在同一垂直平面内。

(4)、为增加堆放钢材的稳定性,可使钢材互相勾连,或采取其它措施。这样,钢材的堆放高度可达到所堆宽度的两倍;否则,钢材堆放高度不应大于其宽度。一堆内上、下相邻的钢材须前后错开,以便在其端部固定标牌和编号。

(5)、选用钢构件时,要按编号吊装,不要乱翻。

(6)、考虑材料堆放时便于搬运,要在料堆之间留有一定宽度的通道以便运输。

7.2施工工序流程及质量检查级别(见图)

7.3 焊接

7.3.1焊接及焊接检验

(1)钢结构焊接采用手工电弧焊。

(2)焊接前将坡口表面及两侧25mm 以内的油污、铁锈等杂物清理干净。施焊前焊工要检查坡口的组对质量,组对质量不合格的坡口,焊工拒绝焊接。

(3)焊接时在焊道内引弧,不得在母材上引弧。亦可利用引弧板引弧。

(4)焊接工艺严格地按照焊接工艺规程执行,焊工不得私自修改焊接方法或焊接工艺参数;

(5)一道焊缝应一次连续完成,如因特殊原因中断焊接,下次开始焊接前要仔细检查原来的焊道是否出现裂纹,如出现裂纹,处理完毕后方能进行焊接工作。

(6)焊接结束后将焊缝表面的的药皮、焊渣、飞溅清理干净,进行焊缝外观质量检验,要求焊缝外观成型良好,焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑等缺陷。

(7) 若图纸中要求,焊缝表面检验合格后进行无损检测,所有的角焊缝及对接焊缝进行液体渗透探伤。

(8) 焊接材料应按规定进行检验、保管、烘干、发放和回收,对不同材质、不同牌号的焊接材料要分类存放,妥善保管。

7.3.2对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

7.3.3 针对所焊材料进行焊接工艺评定和焊工考试,焊工必须具备合格证方可从事焊接工作。合格证应注明施焊条件,有效期限。焊工停焊时间不得超过6个月;焊工应经过考试并取得合格证后方可从事焊接工作。

7.3.4施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况,当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊。

7.3.5定位焊所采用的焊接材料型号,应与焊件材质相匹配;焊缝厚度不宜超过设计焊缝厚度的2/3,且不应大于10mm ,焊缝长度不宜小于25mm ,定位焊位置应布置在焊道以内,并应由持合格证的焊工施焊。

7.3.6多层焊接宜连续施焊,每一层焊道焊完后应及时清理检查,清除缺陷后再焊。 7.3.7焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平缓过渡;加工成凹形的角焊缝,不得在其表面留下切痕。

7.3.8焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,检查焊缝外观质量。

7.3.9对接接头、 T 形接头、角接接头、十字接头等对接焊缝及对接和角接组合焊缝,应在焊缝的两端设置引弧和引出板,其材质和坡口形式应与焊件相同。引弧和引出的焊缝长度埋弧焊应大于 50mm;手工电弧焊及气体保护焊应大于 20mm 。焊接完毕应采用气割切除引弧和引出板,并修磨平整,不得用锤击落。要求熔透的对接和角接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小于t/4(t为垂直钢板厚度)。

7.3.10角焊缝转角处宜连续绕角施焊,起落弧点距焊缝端部宜大于10.0mm, 角焊缝端部不设置引弧和引出板的连续焊缝, 起落弧点距焊缝端部宜大于 10.0mm,弧坑应填满。

7.3.11除注明外,构件均搭接满焊,焊缝厚度不小于两相焊较薄焊件厚度,且不小于6mm.

7. 4焊接材料

7.4.1本钢结构所使用焊接材料应有制造厂的质量证明书,焊条E5015、E5016、应符合

国家标准规范的规定。

7.4.2 焊接材料保存应严格的执行焊接材料存放管理制度由专人负责,发现焊条药皮

脱落、污损、变质、生锈焊丝、焊条不可使用。

7.5钢结构补强

(1)补强前平立面布置图、技术要求、安装标准规范等必要的资料应齐全。

(2)部件经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。

(3)施工场地平整。

(4)吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。

(5)起重机的机械和安全装置,经检查符合安全操作要求。

7.5.1矫正和成型

(1)碳素结构钢在环境温度低于-16℃,不应进行冷矫形和冷弯曲。碳素结构钢加热矫正时,加热温度不应超过900℃。

7.5.1.2钢结构补强的柱、梁、支撑等加固板安装就位后,应立即进行校正、固定。当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。

7.5.1.3钢结构补强、校正时,应根据风力、温差、日照等外界环境和焊接变形等因素的影响,采取相应的调整措施。

7.5.1.4补强总高度的允许偏差应符合表5.4.3.7中的规定。

多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差(mm)表5.4.3.7

7.5.1.5钢构件安装的允许偏差应符合表5.4.3.8中的规定

7.5.1.6利用安装好的钢结构吊装其它构件和设备时,应征得设计单位同意,并应进行验算,采取相应措施。

7.5.1.7安装焊缝的质量应符合设计的要求。

7.5.1.8焊接和高强度螺栓并用的连接,当设计无特殊要求时,应按先栓后焊的顺序施工。

7.5.1.10钢构件拼装前,应清除飞边、毛刺、焊接飞溅物。摩擦面应保持干燥、整洁,不得在雨中作业.

7.5.1.11 顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴,用0.3mm塞尺检查,其塞入面积应小于25%,边缘间隙不应大于0.8mm。

7.5.1.12 焊接连接组装的允许偏差符合表7.6的规定。

7.7钢结构补强施工重点、难点及采取的措施:

7.7.1装配工序应根据构件特点制定相应的装配工艺及工装胎具。

7.7.2焊接工序应严格控制焊接变形。

7.7.3吊装用起重机械应经过实际计算来确定,吊点应选择合理。

7.7.4工程所用材料必须符合规范及图纸要求。

7.7.5样板、样杆应经过检验人员检查合格后,方可进行下料。

7.7.6焊接过程中应严格按照焊接工艺要求控制相关焊接参数,并随时检查构件的变形情况。

八、脚手架组成的基本要求:

满堂脚手架由立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆、连墙件组成,形

成一闭合之空间框架。

扣件螺栓拧紧力矩应在40N.m~65N.m之间,以保证“空间框架结构”的节点具有足够的刚性与传递荷载的能力。

脚手架与建筑物之间必须设置足够数量、分布均匀的拉结,以便在脚手架的侧向提供约束,防止脚手架横向失稳或倾覆,并可靠传递风载荷。

设置剪刀撑与横向支撑保证架体的纵向与横向刚度。

九、脚手架材料质量控制 1、钢管

1.1表面应平直光滑,不得有裂纹、分层、压痕、划道、错位、毛刺、结疤、穿孔和硬弯; 1.2钢管弯曲应符合以下规定

a.钢管端部弯曲,长度L ≤6.5m ,ΔL ≤5mm ;

b.立杆钢管弯曲,长度3<L ≤4m ,ΔL ≤12mm ;长度4<L ≤6.5m ,ΔL ≤20mm ;

c.水平杆、斜杆弯曲,L ≤6.5m ,ΔL ≤30mm ,(图示同上)

1.3外径、壁厚、端面、防锈处理允许偏差不超过下表规定;

L

ΔL

L

钢管进场后需提供质量检验合格证书,证明材料合格后方可使用。

2、扣件

2.1表面不得有裂纹、气孔、砂眼及其他缺陷,并将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、

氧化皮等清除干净;

2.2扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好;

2.3扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm;

2.4当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应小于5mm;

2.5扣件表面应进行防锈处理。

3、脚手板

3.1钢质脚手板表面不得有裂纹、开焊与硬弯;钢脚手板必须涂刷防绣漆;

3.2钢脚手板允许偏差为:

板面挠曲:长度L≤4m 允许偏差≤12mm

长度>4m 允许偏差≤16mm

板面扭曲:任一角翘起允许偏差≤5mm

3.3脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

十、脚手架搭设方法及保证措施

脚手架搭设施工前对参加本工程施工的所有人员进行技术交底,列出监控部位及监控要点。

本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工种负责人,在安排施工任务的同时,必须对施工班组进行书面技术质量安全交底,必须做到交底不明确不上岗、不签证不上岗、无作业票不上岗。

对搭设位置(乳液车间生产主管、管理公司安全主管等)进行确认验收,无误后方可施工。

1.2脚手板铺设

脚手板应满铺、铺稳,采用钢制或木质脚手板,竖向或横向与水平杆可靠连接,连接采用22#铁丝固定,防止滑动。

脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,

伸出小横杆长度大于100mm,脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

作业层端部脚手板探头长度取150mm,其板长两端均应与支撑杆可靠固定。

1.3栏杆和挡脚板搭设

由于此次脚手架为满堂脚手架,作业平台设置在4.5米处,在4.5米以下没有作业工作,不需要铺设脚手板的作业层,只有作业层必须在脚手架外立杆的内侧设置两道栏杆和内挡脚板;上栏杆的高度为1.2m,中栏杆的高度为0.6米。十一、脚手架拆除

拆除前全面检查脚手架扣件的连接、固定件、支撑体系是否符合安全要求;

拆除前编写拆除脚手架安全技术措施、方案并对作业人员进行技术交底;

拆除前清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

拆除时,在施工区域划出禁区标志,地面设专人看护,严禁非作业人员入内。

拆除的人员,必须戴安全帽,系安全带及其他防护用品。

拆除顺序由上而下,拆除原则为“先搭后拆,后搭先拆”。先拆安全网及栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆,并一步一清依次进行,严禁上下同时进行。拆立杆时,先抱住立杆,再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

连墙点随拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,先通知对方,以防坠落。当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

拆下的材料,用垂直运输机械徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收,做到现场施工文明。

十二、脚手架检查与验收

1、脚手架搭到设计高度后,对脚手架的质量进行检查、验收,经检查合格后方可挂牌并交付使用;

2、脚手架的质量检查、验收项目如下:

2.1脚手架的架杆、配件设置和连接是否齐全,质量是否合格,构造是否符合要求,连接和挂扣是否紧固可靠;

2.2检查楼面脚手架底座是否平整、坚实,底座是否松动,立杆有否悬空;

2.3检查固定件的数量、位置和设置是否符合规定;

2.4扶手栏杆的设置是否符合规定要求;

2.5脚手架的垂直度与水平度的偏差是否符合要求;

2.6检查脚手架是否超载;

3、脚手架使用期间的安全检查、维护。在脚手架使用过程中,定期对脚手架及其地基基础进行检查和维护。

十三、脚手架使用的安全管理

1、选用的管材、连接件等材料的质量必须符合要求;

2、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考试合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗;

3、搭设脚手架人员必须佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋、安全眼镜、工作服、手套;

4、脚手板满铺,连接牢固。架子无论分段、分层或分部投入使用,都要形成有完善的防护设施;

5、作业层上的施工荷载不得超载,不得在脚手架上集中堆放模板和钢筋等物件。

6、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件;

7、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;

设置可靠的接地保护、避雷措施;

8、在架子搭设和使用过程中加强检查。在使用中经常清除架子上的垃圾和剩余料。

9、搭拆脚手架时,地面设置围栏和警戒标志,并派人看守,严禁非操作人员入内。

10、脚手架在使用过程中须每周检查确认,如在使用过程中须更改和恢复,须有安全经理确认和做书面记录。

11、施工中注意的事项

拆除采用的满堂脚手架必须确保作业人员在合格的脚手架操作,被拆除下来的构件应有安全的放置场地。

施工中必须由专业的人员对拆除的构件进行检测,发现问题后,必须停止作业,采取有效防范措施,消除隐患在进行施工。

卸下来的材料应及时清理,分类堆放。拆除的建筑垃圾采用包扎袋全部装好,清理到指定的地点堆放,并统一清理出厂。

拆除时应按上述拆除顺序进行拆除,严禁到处乱拆,严禁交叉作业。

十四、质量控制与保证措施

14.1建立和健全面质量管理体系

以ISO9000系列标准为基础,以公司质量手册规定的质量方针为目标,建立由项目部至班组、由目标至实施的全面质量管理体系。以项目为基本单位推行ISO9002质量标准。贯标责任落实到班组,将质量目标分解至每个分项工程,确定施工阶段的各个分项工程质量目标,以克服质量问题为全攻方向,并积极开展QC小组活动。

在控制机制上建立四个层次的质量管理网络。由总工牵头,实行班组自检、项目质检员复检、质安部定期抽检的质量检查体系。任何一道工序未达到质量标准,不得进行下道工序。

14.2强化施工组织,优选施工队伍

合理安排工序搭接,严格按施工方案确定的工序步骤施工,建立生产例会制度,对因实际情况变化确需改变工序的,应统筹兼顾、全面考虑各方面意见,避免工序混乱,影响质量。

14.3施工前的质量保证

(1)对项目管理人员和施工班组进行质量意识教育使每个施工人员深刻领会互质量就是信誉、质量就是市场、质量就是企业生存的唯一条件。

(2)按施工组织设计编制详细分部分项施工技术方案,认真做好各项施工准备工作,并由技术负责人组织项目各相关管理人员在施工前对施工方案进行学习讨论,使每个人都能做到心中有数。

(3)根据ISO9002标准和公司程序文件规定,结合本工程实际情况,认真制订好质量保证计划,将所涉及的十九个质量要素细化到各分部分项工程的人、机、料、法、环各方面,并将责任落实到人,严格按预定质量目标开展工作。

(4)每个工长、技术人员在施工前要认真地熟悉规范,特别是对新规范变化更新要进一步吃透弄懂,做到准确无误地指导施工,对不明白或不清楚的地方,应积极向技术部门汇报,不得私自作主盲目施工。

14.4施工过程中的质量保证

(1)认真按照标准、规范和设计组织施工,严格执行隐蔽工程和中间验收制度,随时接受甲方、监理及质量监督部门的检查检验,并提供便利条件。

(2)保证建筑轴线,标高准确,建立永久性控制网和水准点。

(3)加强工程质量的监督和检查,施工中严格执行“三检制”,即班组自检基础上,工长检查,在工长检查完毕的基础上质检员进行最后检查。施工中对于重点部位,工长要跟班作业,发现质量问题及时处理,将质量问题隐患消除在萌芽状态。

(4)施工中加强对材料的检测工作,工作重点主要在钢材的取样抽检。钢材进场时,材料员必须向技术部门提供材质证明和生产合格证,同时,测试员应立即按规范要求进行取样,并将试验结果及时向技术负责人报告,不合格或劣质钢材严禁使用于工程中。

(5)施工中加强对技术资料的收集整理工作,其工作主要由资料员完成,资料员应按规范要求,对整个工程资料按管理、保证、验评三个部分进行整理,项目部技术人员、质检员、测试员、工长应予积极配合,有关保证资料要及时反馈,便于指导施工,保证工程质量。施工中做到资料与工程同步。

14.5预防突发事件措施

施工现场设备采用备用制。当发生设备损坏等问题时,如抢修有困难,由分管部门组织调运到现场。

14.6成品保护

对于建筑产品,无论是在施工过程中还是在完工后,都应对工程成品、半成品采取保护措施,特别是对于施工过程中的工序产品,要制定严格的保护措施,防止工序产品受到污染、损坏,避免不必要的返工返修现象,从而稳步提高工程质量。

(1)在总体施工安排上,要根据施工方案的总体要求,合理安排施工顺序。

(2)在工序施工过程中特别是交叉作业施工的工序,应制定相应措施,既要保护好自身的产品质量,又保护好已完工的工序成品质量,还要保证对下一道工序能提供便利干净的工作面。

十五、施工过程中危险点的分析及安全、文明施工措施

15.1危险点分析

15.1.1物体打击:机械伤人,切割磨光时,铁屑飞出方向严禁站人,防止造成伤害。抬取重物时步调协调一致,防止砸伤手脚。

15.1.2触电:使用小型电动工具必须使用漏电保护器,非电气人员严禁动用电器设备,在大雾、雨天、平台潮湿等情况下严禁施工,焊接时触电也是危险点之一。

15.1.3爆炸:氧气和乙炔的最小距离不小于5米,距明火距离不小于10米。夏季施工时必须做好氧气和乙炔的防晒工作。火焊带、割把、压力表有漏气及破损严重应及时处理或更新。乙炔减压阀必须装有回火装置。

15.2安全生产、文明施工措施

15.2.1进入施工现场必须戴好安全帽,穿着好劳动保护用品,施工人员必须穿绝缘鞋,酒后严禁进入施工现场。

15.2.2施工人员必须经过三级安全教育考试,合格后方可上岗,焊工、起重工、吊车司机等特殊工种必须持有操作证方可上岗。

15.2.3施工前必须进行安全技术交底,人人签字后方可进行施工。

15.2.4施工中的焊接吊点必须由焊工施焊,焊接牢固,防止吊运时吊点撕裂飞出伤人或造成工件损坏。起吊钢板时,钢板卡子必须性能良好。

15.2.5各种电器设备、钢平台、吊车必须有良好的接地,电器检修,拉接施工电源必须由专业电工进行,其他施工人员严禁乱拉乱接。

15.2.6焊接使用的焊接导线应使用铜芯导线,电焊带不得有裸露,如有裸露用绝缘胶布缠好。

15.2.7焊接施工应配带保温筒,焊条头及时回收,统一存放,不得随便抛弃。

15.2.8使用角向砂轮机时必须戴好防护眼镜,切割方向不得站人。砂轮片使用到1/3时,必须马上更换。

15.2.9焊接完毕后切断施工电源,仔细检查施工场所,周围无任何隐患后方可离开。

15.2.10严禁在施工区域之外动用明火,必须使用时应设有专人监护,并设有必要防护措施。

15.2.11 施工人员必须遵守电力建设有关安全条例。

15.2 .12起吊、搬运设备严格遵守起重规程,无关人员不得进入施工区域。吊装区域应拉设警戒带,吊物下方严禁立人。

15.2.13高空作业人员应配带工具袋,所用工具应系保险绳,传递物品时,严禁抛掷,防止高空落物。

15.2.14合理安排工序,尽量避开上下交叉作业,如遇上下交叉作业应搭设交叉作立隔离层,改善作业面的安全状况。

15.2.15临抛钢丝绳应做好安全防护措施,某些与钢梁等接触部位应用石棉布或

其他耐磨绝缘材料包扎好,以免发生意外的设备损坏及人员伤亡事故。

15.2.16正确使用链条葫芦,严禁超载或直接使用链条葫芦钩子捆扎吊物。

9.2.17上下爬梯使用攀登自锁器。

15.2.18现场动用明火,应清除周围之可燃物,以防发生火灾。施工现场必须配备足够的消防器材,并放在易取处,不得任意移动或遮盖,严禁挪作他用。

15.2.19认真做好文明施工工作,在施工完毕和施工过程中,施工场地必须保持清洁,边角废料要统一存放,作到工完、料净、场清。杜绝“七头”。

15.2.20严格按照公司安全管理的有关规定及电力建设安全操作规程进行施工。十六、职业安全健康及环境管理要求

16.1施工时保证施工区域周围无可燃性气体的存在,不随便点燃废物和垃圾。

16.2施工周围垃圾及时清理,按类归放。

16.3施工场所不允许吸烟。

16.4焊工施工场地要保证良好的通风,焊工要站在上风位置。

本工程执行的工程建设标准强制性条文(安全)如下:

(1)配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

(2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

(3)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

(4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

(5)机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全,有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

(6)严禁用大地作工作零线,不得利用机械本身金属结构作工作零线。

(7)电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接。严禁在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。

(8)严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。

(9)发生人身触电时,应立即切断电源,然后方可对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

(10)各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。

(11)起重吊装的指挥人员必须持证上岗。

(12)严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨到位,断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面。

(13)未安装减压器的氧气瓶严禁使用。

(14)运行机组严禁误碰、误动或人为破坏。

(15)起吊吊栏采用独立生命线。

(16)危险区域设有专人监护,并设有警戒线。

钢结构工程施工管理的安全防护要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48474 钢结构工程施工管理的安全防护要 点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钢结构工程施工管理的安全防护要 点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 在钢结构工程施工管理中,安全尤为重要,本论文就此安全防范问题做了一些简单的探讨,仅作为刚结构施工及其安装作业的同志们的安全防范工作能起到有效作用,也作为安全防范方面的心得探讨与交流。 一、钢结构工程施工中的安全防护要点 (一)对高空坠落问题的预防 安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓垫片等应放人工具袋。施工作业中所有可能坠落的物件,应

业务代表作业指导书

业务代表作业指导书 客情决定陈列,陈列决定销售; 动口改变客情,动手改变命运。 一、总述 1、本指导书为公司对业务代表岗位的基本要求。 2、业务代表是公司形象和服务传达的前沿窗口,要注重仪容仪表, 做好服务工作,提升公司知名度美誉度。 3、业务代表要了解市场、了解销售终端和消费者并满足其需求, 做好销售终端开发、维护、动销工作,提升销量,完成既定销售目标。 二、岗位要求 1、年龄20-45岁之间。 2、具有1年以上销售工作经验,有快速消费品销售特别是休闲食品销售经验的优先考虑。 3、具备一定的电脑操作能力,能完成日报、工作计划总结等撰写及邮件发送。 4、有较强的语言表达能力、沟通能力和应变能力。 三、仪容仪表 1、一定要有良好的仪容仪表,这不仅是个人形象也是公司形象的体现,时刻牢 记“我代表着公司的形象”。 2、要统一着装穿公司统一的上衣工服,端正佩戴工牌,衣服干净整洁,衣着得体。

3、女员工禁止化浓妆、禁止烫染怪异的发型;男员工禁止蓄胡须,禁止留长发剃光头,头发要修剪整齐,身体裸露部位不得有纹身。 4、牙齿清洁,口气清新,工作时间不吃异味食品。 5、勤洗澡,无体味,香水清淡。 6、面容要保持微笑、精神饱满,以自信、热情、友好的态度主动积投入工作。 四、标准话术 做好自我介绍、公司介绍、产品介绍 “您好,我是河南稳智行食品有限公司xx市场的业务代表xxx” “河南稳智行食品有限公司于2017年3月注册成立,注册资本5500万元。生产基地位于河南省鹤壁市浚县产业集聚区,投资2亿多人民币,占地面积170多亩,是一家以烘焙食品为主,集研发、生产、销售为一体的新型现代化食品加工制造企业。 公司成立之初,就确立了以品质和创新为中心的生产理念,率先引进欧洲先进的全自动化生产工艺设备,聘请行业内顶级烘焙大师和富有经验的食品技术专家团队,力求在产品研发和创新上领先于行业,成为行业的领跑者。 公司遵循标准化、专业化、规范化、科学化的经营管理方针,严格按照QS、IS09001、ISO22000管理体系要求进行规范的品质把控,真正做到用心铸造高品质。 全国营销中心设在北京,拥有一支高素质高效率的运营团队,布

建筑钢结构施工作业指导书

目的 为指导施工单位进行钢结构施工作业, 确保工程质量,做到技术先进、经济合理、 安全适用,制定本作业指导书。 2 ?适用范围 适用于各类工业与民用建筑钢结构的加工方法与制作工艺技术。 3 ?执行规范与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《钢结构设计规范》 4 .基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程制作资质,并具有相应的工艺技术 标准、质量管 理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设 计单位审核批 准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功 能的原材料及 成品应按国家相关标准、规范进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等, 编制制作工 艺技术方案,其内容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制 作质量保证措施,生产场地布臵、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资 质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理 工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进 行检查验收。 钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的 钢结构,应根 据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 1. (GB50300-2001 (GB50205-2001 (JGJ81-2002) (GB50017-2003

销售部呆坏账管理作业指导书

文件名:呆坏账治理作业指导书(销售部) 文件分发范围 更改发行记录

第一部分认识 第一、公司业务人员对呆坏帐产生的恶劣的后果,必须有清醒的认识。 呆坏账对公司造成的损失 1、呆坏帐损失:公司由于无法收回或兑现的应收账款和应收 票据(如支票)所产生的损失,即为呆坏帐损失,它不但侵蚀了公司应得的利润,而且把销售产品的成本及各种销售资源白费。 2、市场损失:只有在稳定的市场价格下,经销商才能有固定 的利润,以及销售本公司产品的意愿。假如市面上有倒账物品扰乱价格,将产生副作用。 (1)呆坏账商品扰乱市场价格 (2)经销商无利可图,经营意愿低落 (3)因可购得廉价的呆坏账物资,销售商拒向公司进货 (4)消费者误认为廉价品为假货拒绝购买,对公司失去

信心 3、商誉损失:商誉是本公司的无形资产,遭人倒账次数或金 额过大的公司预示公司治理制度不行,使其他客户对公司失去信心,或心生歹念。 4、利息损失:公司可动用的资金减少,借贷利息增加 5、费用损失:若诉诸法律途径,则诉讼费昂贵。 6、牵连损失:骨排效益,连环倒闭。 第二、业务人员在给客户授信前,必须先充分评估,原则上必须良性合作半年以上,销售额稳定且持续上升(月均销售额5万元以上),才能够考虑给客户授信;原则上授信额度不得超过连续六个月历史合作平均回款额的60%;同时必须按公司的流程审批,经批准之后才能执行。 防止因我司以下缘故造成呆帐: (1)信用调查不准确 (2)强迫推销造成 (3)收款方式欠讲究 (4)债权确保手续不全 (5)缺乏严谨的处罚制度 (6)信用额度治理不善 第三、在公司给予授信之后,业务人员必须关注客户的动态资信情况,及时了解情况,每个月必须评估一次以上。 防止客户以下缘故产生坏帐: 1、买方有背诚信 2、经营不理想,造成周转不灵 3 / 12

钢结构施工作业指导书

钢结构施工作业指导书 天津市万润特建筑安装工程有限公司 工程项目组 2011年4月6日

钢结构工程以其施工进度快、投资少、外观简洁大方、便于重新利用等优点,近些年来越来越受到社会的广泛推崇。我单位是以钢结构施工为主的新兴企业,几年来积累了很多钢结构施工方面的施工经验。下面利用近几年来积累的经验教训结合工程实地以潍柴金属炉料库工程为例编制此作业指导书。 一、主体工程: 1、独立基础及地脚螺栓复查 当基础混凝土浇筑好后,在钢结构构件进场准备吊装前,应对独立基础及地脚螺栓进行全方位的复核,取得真实有效的数据,以备独立基础及地脚螺栓做必要的校正、整改和在安装过程中做调整。独立基础及地脚螺栓主要应检查以下项目: (1)、独立基础及地脚螺栓中心线的偏移; (2)、独立基础及地脚螺栓之间的距离; (3)、独立基础及地脚螺栓标高及水平度;(用水准仪进行地脚螺栓的水平及标高控制,全部做好测量记录做到心中有数并在基础砼短柱上统一位置做好标记,计算螺栓的标高公差以便于调整及控制安装质量。公差较大时共同与监理及甲方进行协商并共同签字认可)弹出安装纵横十字线 为了在安装钢柱时钢柱的轴线位置,因此在基础上弹出安装钢柱的纵横十字线或边线,以便钢柱的中心线、边线与纵横十字线、边线对齐。实际施工过程中在基础顶面弹制控制线对以后钢柱的校正工作具有极大的帮助。基础螺栓标高的复查是极为重要得,此处标高牵扯

到以后钢柱、牛腿、行车梁、刚架、檩条、天沟、墙板、屋面板等各个方面,施工中应作为重中之重来控制。 2、吊装前准备工作: 安装前应对基础轴线和标高,再次进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: (1)基础砼强度达到设计要求。 (2)基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 (3)超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,此外,为便于校正钢柱的平面位置和垂直度,屋架的标高等,需在钢柱的底部标出纵横向的轴线,在钢柱底部适当高度处标出标高准线。构件制作允许偏差应符合规范要求。 (4)准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构件的标高、垂直度准备好各种规格的木楔、铁丝、大锤、地锚等。 3、钢柱的吊装 构件堆放:钢结构宜堆放在安装位置附近,这样可以免去二次搬运的麻烦,并垫好枕木将钢构件主要受力处与地面垂直,也为钢结构的吊装提供便利,有利与构件的成品保护。起重机的行走路线宜安排在每跨居中位置,两侧钢柱均在其工作范围之内。 针对本工程的特点,构件堆场设于厂内进行,施工现场进行吊装作业和拼装作业。故钢柱的吊装,将分成一次进行。即起重机在每根轴线附近开行。

市场部作业指导书DOC

世通市场部作业指导书 一、目的: 为了有效的指导市场部人员妥善、积极的完成本职工作。使市场部人员做到各司其职、各负其责。形成良好的工作习惯,提高工作质量。 二、适用范围: 适用于市场部工作人员,以确保市场部工作人员胜任本职工作。 三、工作职责: 部长: 一、展会宣传工作流程 总公司领导或各销售区域提出展会计划→提交展会申请至龙工→确定展会举办酒店→发送邀请函至分公司→编写展会策划预案→制作展会所需宣传物料→编写展会所需各类文件→展会前最后准备→展会召开→会后费用审核→会后总结 二、展会宣传作业指导 1、根据各区域销售情况及龙工厂家推出的新产品及新政策的宣传要求,由 各区域经理自行提出或由总公司领导安排在各销售区域召开以推广和销 售为主的各类宣传展会。如:以维系客户感情为主的新老客户餐叙会、 以争取潜在客户的竞品会、以产品宣传为主的小型产品推荐会、以销售 为主的中型有奖促销会、以促销和答谢为主的大型产品答谢会等。由各 区域销售经理自行提出展会意向至市场部,由市场部长汇报至领导审批。 挖掘机展会由总经理助理唐才福审批,装载机展会及路面机械展会由副 总经理陈龙飞审批。领导审核批准后由市场部与各区域经理联系协调展 会的举办日期、地点、类型及规模等具体项目。 2、展会日期及类型拟定后,安排市场部外勤递交展会申请至龙工。挖掘机 展示会由外勤在CRM系统建立展会申请(详见作业指导书外勤部分)。 3、由展会举办区域经理选定合适的星级酒店作为展会与宴会场所(选定酒

店主要参考价格优惠、环境舒适、会议厅容纳人数及宴会厅大小),选定酒店后安排市场部外勤与酒店销售经理联系并核实具体事宜:如酒店星级、会议厅容纳人数及收费、会议厅及宴会厅提供的会议设备、宴会每桌餐费报价、宴会菜单、样机摆放场地等。以上各项落实清楚后,报市场部长审核。 4、确认酒店后,安排市场部内勤与展会所在区域经理联系。区域经理需将 邀请客户名单及联系电话以电子表格或传真的形式报备市场部(重点客户需另外增加备注,以备展会召开时集中公关),客户资料由市场部内勤统一保管,并报备市场部部长审核。 5、与召开展会区域分公司联系,确认所需龙工邀请函数量,安排内勤将邀 请函转交配件部或服务部,再转交至分公司。由分公司填写邀请函(邀请函需填写客户姓名、展会举办时间及地点)并将邀请函送至邀请客户。 6、根据展会的不同形式、优惠政策及卖点编写展会预热短信。每次展会共 三条短信。分别为展会前三天、展会前两天、展会当天发送。短信编辑完毕后填写至信息发布审批表交给相关负责领导审批,挖掘机展会由总经理助理唐才福审批,装载机展会及路面机械展会由副总经理陈龙飞审批。审批完毕后交给市场部内勤,由内勤使用信息发送平台“亿美满意通”发送至客户。提前培养客户对展会的期待值及提醒客户参会。 7、与各大项负责领导商讨展会优惠政策,并整理成正式文件。用红色纸打 印后交给厂家负责经理、由厂家负责经理在展会上以厂家的名义宣布。 8、市场部部长编写酒店确认表及物料准备表,交给外勤人员。外勤按照参 会的人数及物料准备表的各项要求准备物料,按照酒店确认表的各项要求跟酒店联系核实。表格全部填写完整后交给市场部部长核实。核实无误后由外勤准备物料。 审核物料制作效果图,审核通过后由外勤交广告公司制作完成。 9、按照展会的不同类型编写展会策划预案、会议流程、抽奖方案、获奖通 知书、收奖证明、不抽奖承诺书等。如需文艺演出,联系演出单位,谈定演出价格,核查演出节目质量、确定节目单并编写入会议流程。如需抽奖,需安排内勤人员把具有抽奖资格的客户单独筛选出来,制成抽奖

钢结构制作作业指导书

钢结构制作 作业指导书 1.适用围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2.执行规与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 工程承包详图设计设计单位审图 材料采购 构件加工制作成品运输出厂

钢结构屋面施工组织设计

天津市裕达家园小区钢结构坡屋面施工组织设计 编制:(技术负责人) 审核:(项目经理) 审批:(分管总经理) 天津市中巨源彩钢结构有限公司 二零一六年八月四日

钢结构工程屋面施工方案 本工程为4#、7#、10#、11#、12#、13#楼钢结构坡屋顶。安装的内容有钢柱、钢梁、支撑等。 一、本工程的关键在于质量控制,所以本公司将特别成立由专人负责本部门职责范围内的质量管理,严格保证翻样、工艺、原材料供应、生产过程控制、运输、安装的各环节的工作质量和产品质量,确保过程保质保量完成。 1.质量管理总则 (一)、严格按照公司《质量手册》、《程序文件》以及《施工组织设计》的要求组织施工生产,确保施工过程及相关的施工环节处于受控状态。 (二)、加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度。在开工前落实项目经理部各岗位的质量责任制,做好技术交底,并将质量目标进行分解,明确其基本要求、控制要点;施工中认真检查执行情况,做好各项质量记录;施工完毕后,认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。 (三)、加强施工过程控制,对影响施工质量的各种因素实施有效控制,确保工程质量符合设计和规范的要求。 (四)、建立正常的施工秩序,科学地组织施工,合理安排劳动力和机具设备。 (五)、落实现场质量责任制,对全现场进行明确的责任区划分,建立执行质量奖罚制度。 (六)、项目经理及施工员对各类进场施工人员进行技术交底和质量安全交底,并做好记录。 (七)、特殊工种施工人员必须持证上岗。 (八)、项目经理部配备足够的检验、测量设备,及时准确地提供检验、测量数据。 (九)、公司针对本工程制定质量内控标准,并贯彻以样板指导工程的原则。 (十)、加强对施工工艺的管理,制定各分项工程的作业指导书,明确贯彻

销售业务作业指导书

作业指导书_销售业务 目录 1.0概述3 1.1内容介绍3 1.2销售业务流程图4 1.3销售合同错误!未定义书签。 1.4销售报价单8 1.5销售订单订单10 1.6发货通知单13 1.7销售出库单15 1.8销售发票17 1.9销售费用发票错误!未定义书签。 1.10发票钩稽21 1.11退货24

作用指导书_销售业务

1.0 概述 感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。1.1 内容介绍 本手册包含以下内容 ?销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式;

1.3 合同 1 点击桌面的金蝶图标 2 录入登陆的用户名称及密码,然后点击 【确定】按钮,如果存在多个帐套,用 户还需选择具体使用的帐套。 3 按照如下步骤进入合同录入界面: 【供应链】—【销售经管】—【合同】 —【合同资料—新增】,用鼠标左键双 击“合同资料—新增” 鼠标左键双 击

4 ?如果合同需要带产品明细,则在“录 入产品明细”后面的方框中打上勾; 如果不打上勾,则下方的产品录入窗 体将被隐藏;系统默认为打勾。 ?录入合同名称; ?将鼠标单击在核算工程栏位后面的横线,然后按“F7”调出客户清单,选 择相应客户。 ?在界面的右边小窗体中,按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间 收多少款; ?在下面的产品明细录入窗体,录入合同包括的产品的料号、数量、单价等 信息; ?在单尾对部门及执行的业务员进行维护,如果对合同有特殊说明,可在附 件中录入。 5 合同信息维护完毕后,分别点击大工具 栏上的【保存】【审核】按钮,(用户 也可以通过合同查询进入合同序时簿界 面,对需要审核的合同进行审核或者反 审核)F7或查看产品,进行选择

钢结构制作作业指导书.

钢结构制作作业指导书 编制部门:生产部 编制:邓文学 审核: 批准: 中国第五冶金建设公司钢结构工程分公司 二00四年三月

1.适用范围 当前,建筑钢结构在我国得到蓬勃的发展,为了适应建筑钢结构的需要,确保工程质量,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本作业指导书。 本作业指导书适用于建筑钢结构的加工制作。 1.1编制参考标准及规范 (1)《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-1998 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 (4)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91 2. 生产技术准备 2.1 技术准备 2.1.1 图纸会审:熟悉图纸,进行图纸会审,与甲方、设计人员、监理充分沟通,了解设计意图,编制施工预算。 2.1.2 编制重要质量控制点的工艺文件,对生产车间进行技术交底。 2.1.3组织必要的工艺试验,对新工艺、新材料、要做好工艺试验,作为指导生产的依据。 2.1.4 建立技术资料档案。 2.2 生产准备 2.2.1 制定材料供应计划。 2.2.2 组织配备生产人员和生产设备及工机具。

3. 钢结构生产工艺流程

4. 下料 4.1 放样画线下料 4.1.0 放样前应熟悉图纸,并核对图纸之间的尺寸和方向,在放样过程中出现技术上问题时,应及时与生产部工艺人员联系解决。尺寸的变更,材料的代用而产生与原图不符时不得自行解决。应通知生产部工艺人员,在得到“工艺更改通知单”后方可更改。 4.1.1 铆工画线前应检查钢板的材质、厚度和表面质量,当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2。钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷,合格后方可下料。 4.1.2 钢板在画线前应保持平整,平面不平度超过规范要求的应通过校平机校平方可下料。 4.1.3 画线和检查所使用的量具,应是经计量部门计量合格的量具。 4.1.4 为确保构件安装精度和下料尺寸及形状的准确须经1:1实样或电脑放样核实下料尺寸无误后方可下料。H型钢盖腹板下料长度应加0.5~0.8 ?的纵缝焊接收缩量及切割余量。对需铣削加工的零件端

钢结构检测作业指导书

XXXXXX工程检测有限公司 检测管理体系文件 作业指导书 (WC2) 编号:DHTS∕WC2-05-2016 版号:第 1 版 修订状态:第 0 次修订 编制人员:XXXXXX 审批人:XXXXXX 受控状态:受控□非受控□ 2016-08-10发布2016-09-10实施 XXXXXX工程检测有限公司发布

关于新版《作业指导书》批准的通知 各检测室: XXXXXX工程检测有限公司(以下简称实验室)依据《实验室资质认定评审准则》要求,编写新版《作业指导书》。 实验室的管理体系文件由《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《记录及表格》等四个层次的文件构成。《质量手册》是纲领性文件,《程序文件》和《作业指导书》是支持性文件,《记录及表格》是证实性文件。 为规范实验室的检测程序和行为,进一步增强检测业务水平,保证检测试验结果的真实性和准确性,客观反映建设工程质量,促进检测行业健康稳定发展,组织编制了《作业指导书》。 《作业指导书》为实验室开展检测工作提供一套完整的工作规范和工作制度,使每项工作有据可查、有章可循,以全面地指导工作,控制检测质量。 《作业指导书》第一版现已通过审定,予以批准颁布,并自2016年9月10日起正式实施。 实验室全体员工作人员必须认真学习,并严格贯彻执行,始终保持质量体系运行有效,确保检测工作的公正性和科学性,如发现问题,请及时反馈,以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时,授权质量管理室为本《作业指导书》的归口管理部门。 XXXXXX工程检测有限公司 公司法人代表: 2016年8月10日

1概述 本作业指导书适用于钢结构焊缝的检验检测。 2编写细则的依据 2.1 GB 50017-2003《钢结构设计规范》 2.2 JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 2.3 GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》 2.4 GB/T 11345-2013《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 2.5 JB/T6061 -2007《无损检测焊缝磁粉检测》 2.6JB/T 6062-2007《无损检测焊缝渗透检测》 2.7 NB/T 4701 3.1~47013.13-2015(JB/T 4730)《承压设备无损检测(合订本)》 2.8 JB/T 10062-1999《超声探伤用探头性能测试方法》 3需要委托方提供的文件 3.1申请单位和制造单位信息 申请单位名称、地址、联系人和联系方式、制造单位名称、地址。 3.2钢结构设计文件和施工单位自检报告 3.3特别说明资料和其它必要资料

销售作业指导书 (1)

销售作业指导书 1.销售人员基本要求 1.1礼仪服饰 ●服饰 ◇销售人员的服装应该落落大方。具体而言,不穿无袖服装,不穿奇装异服,不穿拖鞋(无带之鞋),不穿鞋跟过高之鞋等等。 ◇销售人员打扮应该符合自己身份。不涂抹指甲,不浓妆艳抹;经常剪修自己的指甲和头发。不佩带引人争议的首饰。 ◇总之,严格按照白领身份要求自己。 ●言谈举止 ◇讲话声音、语调要适中。 ◇态度应和蔼可亲;永远不要与客户争辩:不要武断否定客户的意见,不要轻易打断客户的发言,在客户打电话时应保持沉默;不可显示自己比客户更聪明。 ◇无论何时,包括与同事讲话或接听电话,要面带微笑。 ◇电话 打电话的姿势应端正:不可左右摇晃身体,或前仰后合,或手脚抖动;不可坐在桌子上打电话。 打电话的声音应甜美,让对方感到热情,不可疾言历色,不可发出令人不愉快的笑声。 打电话注意时间,私人电话做到简短,不可旁若无人,喃喃私语。 接电话应迅速:在电话铃响2-3声一定抓起话筒。 ◇行走姿势:当客户走进销售中心时,要快步、精神抖擞、充满自信、面带微笑地走向客户,首先向客户问好。不可将手臂交叉至胸前,或倒背双手至身后,双手应自然下垂。 ●社交礼貌

◇与客户交谈时,目光应注视讲话者。 ◇应停止手头工作,全神贯注聆听客户发言;无论客户的观点如何荒唐、可笑或错误,绝对不可以强行打断客户的发言,或试图用重复、提高声音的方式压倒客户。 ◇进、出门时应主动开门,请客户先行。 ◇与客户道别时,应站立在门口(或分手处)目送客户远去(或上车)。 1.2工作纪律 ◇严格遵守工作时间。 ◇报纸仅限于在中午休息时间阅读。 ◇在销售中心禁止吃任何食品(休息时间除外,但必须做到不留异味和残渣)。 ◇认真登记《客户记录》和《销售记录》。 ◇有事必须请假,获准后方可离开或暂不到岗。 1.3工作原则 ◇客户至上。为客户提供最周全的服务。 要成为一名合格的销售人员,并不是一件简单的事情,必须用心销售才能取得非凡的效果。 那么,如何才能成为一名合格的房地产销售人员?唯有用心而别无其它。 一、决心。做好任何一件工作,最重要的三个因素是知识、技能和态度,商品知识与推销技巧只是推销大师的外衣,正确的态度与推销自己才是成就销售事业最重要的一环。一定要有帮助客户做出正确的选择的决心。销售人员“救客户于水深火热中”的决心,无疑会使他在客户面前树立了良好的形象:态度诚恳而可信,技能专业而可靠,自己正在推销的商品诚实而可选。 二、动心。销售人员在向客户介绍商品的时候,一定要注意用不同的语言将商品的特点和优点分别予以介绍。介绍的特点时要用简洁明了的语言和具体数字,介绍优点时要多使用感官性的语言。特点是有别与其它地产的地方,优点是客户可以实实在在享受的好处;经过修饰的语言使自己推销的商品在客户头脑中留下鲜明的印象,针对不同客户使用不同感官性的词语使客户产生强烈的购买欲望。使客户动心是推销工作的第一步。

钢结构产品制造工艺标准

钢结构产品制造工程 一、目的: 本作业指导书规定了本公司钢结构制造的技术标准,用以保证钢结构产品的制造满足设计及规范的技术要求,确保产品质量。 二、适用范围: 本作业指导书适用于本公司钢结构产品制造过程和技术管理的监控。 三、说明: 1.本标准与设计文件一起,作为本公司钢结构制造、检验和验收的统一标准。 2.钢结构制造的生产工序必须实行“自检、互检和专检”的三级质量检验制度, 防止不合格品流入下道工序。 3.制造和检验所使用的仪器、仪表和量具等,必须经过专业检定部门检定,并在 检定合格周期内。 4.当执行本标准发生问题和矛盾时,应及时向设计室和技质科反映情况,通过研 究及协商提出处理意见。 四、引用的主要技术标准与规范: 《钢结构工程施工质量验收规范》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的形式与尺寸》 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 《钢结构焊缝外形尺寸》 Z39-87 《焊接材料的验收、存放和使用》 《火焰切割面质量技术要求》 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《低合金高强度钢结构》 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 T14957-94 《熔化焊用钢丝》 T14958-94 《气体保护焊用钢丝》 T8110-95 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

T17493-98 《低合金钢药芯焊丝》 《碳素钢埋弧焊用焊剂》 《工业液体二氧化碳》 T5118-95 《低合金钢焊条》 T5117-95 《碳钢焊条》 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 《碳素结构钢》 《氩气》 T10045 《碳钢药芯焊丝》 T12470 《低合金钢埋弧焊用焊剂》 五、生产准备:在接到钢结构件生产计划后应作好以下准备工作。 1.工程概况:生产计划科应全面掌握钢结构制造的概况、材料明细表、构件明细 表、计划进度要求。并将概况通报有关科室。 2.工艺流程:制造车间对钢结构件的制作工艺流程作出安排,如加工工序、劳动 力配置。 3.生产场地:在多个工程项目同时制作时,制造车间应按钢结构件的数量、长短 不同的情况,详细安排每个项目钢结构件制作及临时堆放的场地,作到充分利用车间有限的面积,减少二次倒运,提高劳动生产率。 4.生产、技术和检验人员资格:电焊工必须持有效的焊工合格证上岗;无损探伤 检验人员也应有资格证书;技术管理人员应能胜任本职工作,熟悉规范标准及制作要求。 5.生产及检验设备:所有生产设备应处于良好状态,制作中也应及时作好保养维 修工作。检验仪器、仪表、量具均保持检定合格的状态。 6 重要及关键工序:结合钢构件制作项目的具体情况,确定出重要的及关键的工 序,必要时应进行制作的工艺试验,取得经验后,再批量生产,确保产品质量。 工艺试验应在技质科主持下进行。 7 焊接工艺评定试验:焊接工艺评定试验是钢结构制作前必须进行的认可试验。 该试验由技质科主持进行。凡属下列情况者,应在钢结构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定:

钢结构吊装安全作业指导书(2021年)

钢结构吊装安全作业指导书 (2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0140

钢结构吊装安全作业指导书(2021年) 1、进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 4、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 5、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱子螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 6、钢结构吊装时,为防止人员、物料和工具坠落或飞出造成安

全事故,需辅设安全网。安全平网设置在梁面以上2m处,当楼层高度小于4.5m时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全立网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高度一般为两节柱的高度。 7、为了便于接柱施工,在接柱处要设操作平台。平台固定在下节柱的顶部。 8、需在刚安装的钢梁上设置存放电焊机、空压机、氧气瓶、乙炔瓶等设备用的平台。放置距离符合安全生产的有关规定。 9、为便于施工登高,吊装柱子前要先将登高钢梯固定在钢柱上,为便于进行柱梁节点紧固高强螺栓或焊接,需在柱梁节点下方安装挂篮脚手。 10、施工用的电动机械和设备均需接地,绝对不允许使用破损的电线和电缆,严防设备漏电。施工用电器设备和机械的电缆,需集中在一起,并随楼层的施工而逐节升高。每层楼面需分别设置配电箱,供每层楼面施工用电需要。 11、高空施工,当风速达到15m/s,所有工作均需停止。

钢结构制作作业指导书

钢结构制作作业指导书 钢结构制作 作业指导书 1 ?适用范围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2 ?执行规范与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。(3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规范进行测试复验。

(4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其内容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: C 详图设计 f 设计单位审图一( -?构件加工制作f成品运输出厂编制材料计划f材料采购一I

钢结构施工作业指导书讲解

一.编制说明 本施工作业指导书适用于山东晨曦集团有限公司30万吨/年催化装置设备、管道、电器仪表安装工程中的钢结构施工。 二.施工依据 1.甲方提供的设计的图纸 2.《钢结构施工及验收规范》GB5020 3.《石油化工钢结构工程施工验收规范》SH3507—1999 4.《石油化工钢结构工程施工验收规范条文说明》SH3507—1999 5.《石油化工工程施工及验收统一标准》SH3508-96 6.《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 7.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 8 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 9.《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 10.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 11.本单位编制的安装工程施工组织设计方案 三.作业人员的资格、技能及劳力配置 1.公司生产调度部根据本工程的劳动需求计划,调整责任心强、技术水平高的技术人员进场施工。特别是从事受压元件焊接的焊工均应是取得相应资格的焊工 施焊。施工要求 2.现场施工人员的配备实施动态管理,根据施工现场的客观条件,按照合理组强施工的原则,配置满足工程需求的各专业技术工人。 3.加强项目管理,优化施工组织,提高施工机械化作业水平和工作效率,条件允许的作业面和工作内容,实行两班制作业,充分发挥作业人员的积极能动性。 4.以工程进度节点为控制目标,增强施工组织的预见性,制定攻关预案,有效的

控制工程项目形象进度,有机的协调和使用现场劳动力。5.劳力配置及动态计划如下表: 劳力配置及动态计划表

销售作业指导书完整版

销售作业指导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

销售作业指导书 1.销售人员基本要求 1.1礼仪服饰 ●服饰 ◇销售人员的服装应该落落大方。具体而言,不穿无袖服装,不穿奇装异服,不穿拖鞋(无带之鞋),不穿鞋跟过高之鞋等等。 ◇销售人员打扮应该符合自己身份。不涂抹指甲,不浓妆艳抹;经常剪修自己的指甲和头发。不佩带引人争议的首饰。 ◇总之,严格按照白领身份要求自己。 ●言谈举止 ◇讲话声音、语调要适中。 ◇态度应和蔼可亲;永远不要与客户争辩:不要武断否定客户的意见,不要轻易打断客户的发言,在客户打电话时应保持沉默;不可显示自己比客户更聪明。 ◇无论何时,包括与同事讲话或接听电话,要面带微笑。 ◇电话 打电话的姿势应端正:不可左右摇晃身体,或前仰后合,或手脚抖动;不可坐在桌子上打电话。 打电话的声音应甜美,让对方感到热情,不可疾言历色,不可发出令人不愉快的笑声。 打电话注意时间,私人电话做到简短,不可旁若无人,喃喃私语。 接电话应迅速:在电话铃响2-3声一定抓起话筒。 ◇行走姿势:当客户走进销售中心时,要快步、精神抖擞、充满自信、面带微笑地走向客户,首先向客户问好。不可将手臂交叉至胸前,或倒背双手至身后,双手应自然下垂。 ●社交礼貌

◇与客户交谈时,目光应注视讲话者。 ◇应停止手头工作,全神贯注聆听客户发言;无论客户的观点如何荒唐、可笑或错误,绝对不可以强行打断客户的发言,或试图用重复、提高声音的方式压倒客户。 ◇进、出门时应主动开门,请客户先行。 ◇与客户道别时,应站立在门口(或分手处)目送客户远去(或上车)。 1.2工作纪律 ◇严格遵守工作时间。 ◇报纸仅限于在中午休息时间阅读。 ◇在销售中心禁止吃任何食品(休息时间除外,但必须做到不留异味和残渣)。 ◇认真登记《客户记录》和《销售记录》。 ◇有事必须请假,获准后方可离开或暂不到岗。 1.3工作原则 ◇客户至上。为客户提供最周全的服务。 要成为一名合格的销售人员,并不是一件简单的事情,必须用心销售才能取得非凡的效果。 那么,如何才能成为一名合格的房地产销售人员?唯有用心而别无其它。 一、决心。做好任何一件工作,最重要的三个因素是知识、技能和态度,商品知识与推销技巧只是推销大师的外衣,正确的态度与推销自己才是成就销售事业最重要的一环。一定要有帮助客户做出正确的选择的决心。销售人员“救客户于水深火热中”的决心,无疑会使他在客户面前树立了良好的形象:态度诚恳而可信,技能专业而可靠,自己正在推销的商品诚实而可选。 二、动心。销售人员在向客户介绍商品的时候,一定要注意用不同的语言将商品的特点和优点分别予以介绍。介绍的特点时要用简洁明了的语言和具体数字,介绍优点时要多使用感官性的语言。特点是有别与其它地产的地方,优点是客户可以实实在在享受的好处;经过修饰的语言使自己推销的商品在客户头脑中留下鲜明的

2020年 ISO9001 体系文件全套-WI-XS001市场策划作业指导书-市场销售部-安全管理作业指导书

XX有限公司 ISO9001 体系文件全套-WI-XS001市场策划作业指导书-市场销售部-安全管理作业指导书 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-1实施

1.目的 确保公司产品更好地满足法规及顾客要求;更好地促进产品的销售工作;确保顾客对服务质量的满意。 2.适用范围 适用于代理医疗器械及服务的策划。 3.职责 市场销售部负责产品销售策划、售后服务部负责技术服务策划。 4.作业流程 4.1.市场销售部根据市场调研分析情况,组织物料部、售后服务部进行分析,得出以下内 容: A、市场运作中存在的问题及顾客建议; B、市场宣传力度如何; C、市场支持力度; D、市场销售人员对产品的认识程度; E、市场竞争产品销售力度、市场状况; F、市场服务评价等。 根据分析结果制定出市场策划报告。 4.2.报告内容包括:产品知识及市场分析培训的时间、参加人员、考核办法;技术服务培 训、参加人员、服务区域及人员配置;市场宣传的方式、费用情况、时间;销售方式及市场定位;并制定市场销售计划。 4.3.市场销售部根据经总经理审批后的报告负责实施。 . 1产品策划的实施 产品知识及市场分析培训 A、产品培训:由市场专员或工程技术人员对市场销售部人员(代理商)进行产品详

细培训,深刻了解产品,达到认识产品特点和优缺点,竞争产品特点及优缺点,对培训结果进行考核。 B、市场培训:由市场专员对市场销售部人员(代理商)进行市场培训,使市场销售人员了解市场运作情况、市场特点、市场定位等,了解其它竞争产品的情况等。 2宣传 A、广告宣传。市场销售部进行广告宣传时,应对宣传媒介进行选择,可根据客户群体、广泛性和代表性,可选用专业性报刊、杂志、广告牌等多种方式,确定宣传的内容、时间。 B、区域性专题会议。市场销售部确定会议内容、会议主题、议程、时间、参加人员、地点、必要性、费用预算等上交总经理审批。会议结束后,由市场销售部填写《出差参展小结》,上交总经理。由市场销售部与片区经理(代理商)联合当地专业医学会进行举办专题会议。 C、赞助省级学术会议、医疗器械博览会:市场销售部根据市场状况进行分析,提出可行性报告,上交总经理批准,批准后方可执行赞助会议。会议总结后把《出差参展小结》上交总经理。 3 销售推广的策划 根据公司产品特点,依据公司独特的销售模式进行市场策划:建立样板基地→销售宣传活动→建立区域代理。策划活动中要把握好以下原则: 1、明确代理商销售原则 2、掌握市场,协助代理商直销和批发 3、代理优先原则 4、决不失信代理商原则 4.服务策划 根据《代理协议书》要求,服务策划分代理商承担服务策划和本公司承担服务策划: A、代理商承担服务的策划:由代理商进行服务策划,公司市场销售部和售后服务部 对代理商的服务人员要进行系统的培训及考核,其服务人员要明确服务政策,规范的进行服务。公司市场销售部和售后服务部对其服务要进行指导、监控及提出建议。 B、公司承担服务的策划: a、培训策划。由专业工程师对售后服务部进行系统培训,培训内容包括仪器安装、 调试、维护、维修等工作,并且进行考核。 b、售后服务部根据用户需要对部分重点用户、VIP客户、基层客户、样板基地操 作人员有必要时举办培训班,提出可行性报告上交总经理批准。 c、对用户根据《与顾客沟通控制程序文件》进行沟通。 d、服务的实施由售后服务部根据《医疗器械售后服务作业指导书》和《医疗器械 安装培训作业指导书》实施。 4.4.市场策划结果的监控: A、市场销售部、售后服务部加强对重点客户进行回访与沟通。回访结果在销售技术 交流会议上进行沟通与处置。 B、市场策划每一个环节由主管副总经理进行监控。对市场策划的完整性、执行情况 及效果,总结的真实性、完善性进行考核。

钢结构屋面板、墙面板作业指导书施工工艺规程.doc

第六篇屋面板、墙面板安装施工作业指导书 一、概述 作为钢结构建筑围护系统重要组成部分的彩钢墙面板、屋面板,除其板型、防水、防火、保温、隔热、隔声等本身性能的合理选用外,其排板组合、连接构造、安装顺序、安装方法等施工过程质量的控制也直接影响建筑产品的质量、寿命、美观及使用功能。因此,须合理安排施工工序,充分作好安装前的准备工作,合理开展施工作业。 二、安装前准备 (一)、材料准备 1、压型金属板 (1)、压型金属板的选择 压型金属板的选型通常是由设计规定板型或由业主、设计和施工单位商定。选型时应遵循可靠的防水性能、较长的使用寿命、经济、施工方便、外形和色彩美观的统一原则。对于屋面板板型的选择应保证可靠的防水板型、良好的承载能力、可靠的连接方式、较大的板材利用率和有利于温度变形的连接方式;对于墙面板的选择应保证较好的承载能力、美好的外观、较大的板材利用率、方便的连接方式。 按照各板型使用功能的不同可分为压型金属墙面板、屋面板、内衬板以及既作墙面板又作屋面板四类,各类型常用的板型为: 1)、压型金属墙面板:HV-248、HV-360; 2)、压型金属屋面板:HV-415、HV-450、HV-475; 3)、压型金属内衬板:HV-109; 4)、既作墙面板又作屋面板:HV125、HV-200。

(表5-1)常用压型金属板一览表 序号类 型 压型金 属板型 号 示例搭接固定方式 有效 宽度 展开 宽度 1 用 作 墙 面 板HV-248 992 1200 2 HV-360 360 600 4 用 作 屋 面 板HV-415 415 600 8 HV-450 450 600 9 HV-475 475 600 13 用作内衬 板HV-109 872 1000 17 墙 面 ? 屋 面 兼 用HV-200 1000 1200 18 HV-125 750 1000

相关文档
相关文档 最新文档